文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下低压停送电管理办法

井下低压停送电管理办法

井下低压停送电管理办法
井下低压停送电管理办法

井下低压停送电管理规定

一、般规定

1、井下停送电必须严格按《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和《电力调度操作规程》的相关规定执行。

2、井下严禁随意停送电,停送电必须向调度申请,经矿调度许可后方可停送电(故障跳闸或保护动作跳闸可由专职人员恢复送电或由电力调度恢复送电)。

3、为保证通风机供风连续性,局部通风机必须双回路(专供)供电,专供线路严禁随意停电,如必须停一路电时,必须保证另一路电源的供电。

4、在双回路供电的任一回路工作时,必须同时切断工作地点两侧电源,以防反馈(无反馈现象不受此限),并必须在工作地点两侧分别挂接地、短路线。

5、电气设备正常停电顺序必须先停断路器(负荷开关),后停隔离开关,从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷逐级送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状态。

二、电力调度的职责

1、电力调度必须由经培训合格后持证上岗。电力调度员必须熟悉维护范围内的供电系统、接线方式、设备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。

2、接到停电批准后,由矿调度根据用电情况,通知停电范围影响单位后向电力调度申请停电。电力调度严格按照《电力调度操作》规程操作。

3、正常送电时,出现送电后立即跳闸情况,严禁重复送电。

4、当一次停、送电操作未完成时,电力监控系统操作人严禁离开岗位。

5、为提高操作正确性,每次停、送电操作必须要有监控人员在场并由电力

调度亲自操作。严禁他人代替执行。

6、每次操作结束后,电力调度必须填写好记录。

三、井下停送电人员职责

1、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。

2、所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。

3、工作完毕,需要进行恢复送电时,由停电人员进行解锁、摘牌等工作,做到谁停电谁送电,严禁电话预约停送电。

4、多处作业需在同一开关停电时,应在开关上分别挂牌,送电时,以最后取牌为准,方可送电。

四、漏电试验规定

根据《煤矿安全规程》规定:每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。为确保我矿低压漏电保护装置动作可靠,防止因漏电而引起事故,每日由电力调度负责检漏装置试验;远方漏电试验由机电科防爆检查员负责,具体要求如下:

1、为掌握断电影响范围,机电区必须把每次改接电源、增减设备(电缆、

线路)等变化情况,汇报矿调度(附以图纸并加注文字说明)。

2、每日漏电试验时间为上午9:00(或不影响漏电试验断电范围正常工作为宜)。漏电试验前,应通知断电影响区域的单位。

3、为保证局部通风机供电的连续性,漏电试验操作前,必须保证局部通风机的两路电源带电。否则,必须和通风部门联系得到许可后方准操作试验。当一线路试验未恢复送电前,另一路不许做漏电试验。

4、漏电试验跳闸后,必须立即恢复送电,并通知跳闸停电区域内单位人员,恢复试验影响的分支线路供电。

5、低压漏电远方试验(在通风良好、瓦斯浓度在1%以下时试验),每月不得少于一次;试验前,必须向矿调度提出申请,矿调度严格按上述3条认真核实,确认后方可通知操作试验。

6、试验不正常(试验不动作或动作时间过长)必须立即处理,严禁脱保护运行或设备带病运行。

六家矿机电科

2013.9.27

停送电管理制度

霍亿机字[2018] 号 停送电管理制度 矿属各单位: 根据我矿高低压供电系统的实际情况,为了加强矿井供电安全管理工作,理顺停送电管理秩序,明确职责权限,规范指挥、操作行为,确保安全供电,特制定下列停送电制度,请遵照执行。 一、职责及权限: 1、机电科是全矿供电管理的业务科室,负责全矿的供电管理所有工作,高压停送电工作由机电矿长、机电副总、机电科长、供电技术员负责。 2、调度室负责各队组停电检修的协调工作和低压供电日常停送电管理工作,停送电必须报调度室统一协调。低压

停送电指令由当班调度员统一指挥,根据工作票和检修负责人汇报信息发布停送电命令。 3、矿井月度停产检修工作中的停送电指挥工作,由机电科长或供电技术员负责统一指挥。 4、生产工区负责各变电所的管理工作,各变电所的配电工严格按照上述部门下达的停送电命令进行操作。 二、停送电程序: 1、停送电命令的发布:任何情况下,所有的停送电指挥工作必须由同一个人单独完成,同一项停送电工作,中途不得更换发令人和执行人,并做好记录,即停送电全过程中,下达停电命令、落实工作票及安全措施及工作结束后下达送电命令,都必须由同一个发令人完成,各变电所执行命令人也必须是同一个人。若因该项工作较长、跨班次作业时,交班人和接班人都必须面对面交接,并交待停送电高开的详细情况以及采取安全措施的具体位置和内容,在交接班内容上做好详细记录,双方签字。 2、停电:由发令人在调度室根据工作票或安全措施中内容向变电所配电工下达停电命令。配电工接受命令,并复诵无误后,先拉开需停电线路的断路器,再拉开隔离机构,或退出小车。用同电压等级相符的验电笔进行验电,确认无电后进行放电,挂接地棒,悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、对号牌,装设遮栏,完成以上工作后,配电工向发令人逐项汇报,并做好记录,执行命令的配电工在确认完成停电工作及相关措施后,方可向工作负责人发出工作许可通知

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压柜停送电安全技术措施 (最新版)

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,

检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,申请送电必须几个作业组停送电申请人进行会签。 5:停送电操作票一式二联,申请单位一份、设备部一份。 6:停送电操作票,由设备部保管,须保留三个月备查。 7:高、低压变配电室、现场控制室,因检修或维护需要停送电时,由电仪组按《变配电室停送电管理规程》作业。 三申请停送电程序 ⑴:申请停电及审批、操作程序 1、申请人在停电前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。 2、申请人到指定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号和检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,如涂改视为无效。 3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,并做好登记

停送电安全管理规定及考核办法

停送电安全管理规定及 考核办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电安全管理规定及考核办法第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业 第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。

第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理: (一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将“停电工作联络票”交电气执行单位。(正常停机,无需检修作业时工程公司不需要签字)在执行停、送电票的过程中如出现未进行安全风险评估、越级签字、缺级签字、授权签字、代签字、缺项等情形,一次处罚责任人500元。 (二)值班电工根据“停电工作联络票”进行停电操作后(需关断主回路电源,即有一个明显的动力开关断开点)在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,通知联系人可以作业。停机检修期间,所有设备断电票只能当日有效,择日重办(即每台设备停电票只能使用一天,第二天即使该台设备已经断电也要补办当日停电票)。 (三)岗位工到达作业岗位,将机旁控制盒(LCB)用钥匙转到“OFF”位置后,在机旁控制盒上同时悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌后方可开始作业。在执行操作停电后,相关作业人员,必须在开关前和机旁控制盒上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,对违反规定的责任人一次处罚500元。 (四)作业完毕,经岗位领导会同岗位工检查确认工作完毕,由岗位人员填写“送电工作联络票”由单位负责人审批并经工程公司维修班长签字、调度值班人员签字后,交电气室通知送电。

配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1297 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样 本

配电室设备检修作业停送电安全管 理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节总则 1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选 煤厂配电室所有设备检修作业中的停、送电工作。 2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事 电气工作的人员,必须是按规定经过培训考试合格 持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员 不得进行有关停送电工作。 第二节一般规定 1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责, 其他任何人不得参与。严禁采取电话通知(电力调度

令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。 3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。即设备停电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检修设备的开关操作手柄或旋钮上。“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。 4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电

地面高低压停送电制度

地面高低压停送电制 1、高压供电线路及设备停送电必须实行工作票制度,低压供电线路及设备停送电必须实行停电申请书制度,影响井上下安全和生产的必须经矿值班领导批准(计划检修以停电任务书为准)。 2、工作票必须统一编号,并按电业安全工作规程的有关规定进行管理,字迹要工整,内容要正确,执行后的工作票要妥善保存三个月,以备检查。 3、实行工作票时,当工作完毕,工员撤离工作地点前,经工作负责工和工作许可工双方现场交接、验收,并在工作票上签字后,即为工作终结。 4、实行停电申请书须要按时、按质完成任务。停电后要采取验电、放电、短路接地等安全措施。工作完毕,要先拆除短路接地设施,然后再与机电调度联系送电。 5、为防止误操作,变电所的倒闸操作必须实行操作票制度 6、操作票必须由操作工填写,倒闸操作必须由二人进行,正值班监护,副值班操作 7、操作票的内容应包括操作内容、操作顺序、发令人、操作工、监护人和操作时间等。 8、停电拉闸操作必须按照油开关、负荷侧刀闸、母线侧隔离刀闸的顺序依次进行;送电合闸的操作与此相反,严禁带负荷接合刀闸。 9、操作票填写后,必须按系统接线图作认真审查,逐项进行核对,经值班负责人审核后,由操作人和监护人在模拟盘上进行预演,确认无误后方可执行。 10、变电所值班员在执行停送电操作时,必须穿绝缘靴和戴上绝缘手套,并严格执行一人操作、一人监护制度。

11、各单位需进行停电检修工作时,必须到机电运输科办理填写工作票或停电申请书手续,机电调度员依据 批准的停电工作票和停电申请书,及时下达停达电指令。无工作票中停电申请书的,有权拒绝停送电。 12、合配电所、配电点和机房配电间值班员,当进行有关施工停送电时必须有机电运输科签发的、经领导批 准的停送电申请书和工作票作业,无批准的两种票各值班员禁止操作。 13、停电检修工作必须指定专停送电负责人,负责人必须对停送电期间的安全工作负责,否则,机电调度、 变电所值班员有权拒绝受理停送任务。 14、机电调度和变电所值班员,传达(下达)接受停送电指令,口齿必须清楚正确,要严格执行受令复育 核对制度。 16、变电所内除值班员外,其他任何人不得擅自操作变电所内一切设备、设施停送电等。 17、工作票签发人不得兼任工作负责人,严禁执行工作票签发人与工作负责人相同的工作票 18、严禁约时停送电 19、事故停电时的停送电操作,可以不填写操作票但必须随后填写清楚操作记录 20、主要扇风机因系统停电或事故停风时,值班司机应立即向矿调度、机电调度汇报,机电调度要立即传达 指令,停止井下用电。主扇运转正常后,要及时请示矿调度,经同意后,把电送下井。 21、高压负荷或按制度停电的高压盘,必须按规程规定拉开所有开关。 22、停电后,已挂上短路接地线高压盘,要挂上 有人工作,严禁送电”牌,由正值班员检查核准,以防反送电。

检修停送电安全管理制度

检修停送电安全管理制度 第一章总则 第一条停送电工作是直接关系着安全生产和职工生命安全的重大问题,做好停送电安全工作是一项科学的技术管理工作。根据《电气安全工作规程》及我公司的实际情况制订本《停送电安全工作规定》。一切电气工作人员,在执行停送电工作时,必须严格遵守本制度。 第二条本制度适用于xxx有限公司。 第二章工作内容 第三条执行停送电工作以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过安全培训考试合格,取得特种作业证的人员担任。没有特种作业证的人员不得执行停送电工作。 第四条一切电气设备,凡在进行停送电工作时,除遵守《电气安全工作规程》外,还必须执行本规定。若本规定与国家有关规定有抵触时,以国家规定为准。 第五条停送电操作人员在工作中,对违反本规定的命令有权拒绝执行,同时,向发令人申述理由,提出更正符合规定要求时,才能执行。 第六条对认真执行规定避免造成事故者,应给予表扬或奖励。对违反本规定造成事故者,严肃处理,直至追究刑事责任。 第七条任何电气设备(包括电缆和电线),不论在检查、修理、安装、迁移、拆除、接电、解脱电源等工作时,要严格禁止带电作业。有特殊情况需要带电作业时,应制定安全

措施,批准后方可进行工作。 第八条本规定所谓“带电”按其危险程度规定如下: (一)不论任何电气设备(包括电缆和电线),其电压在36伏及以上的导电部分,和失去绝缘性能的电缆电线均认为是“带电”。 (二)不论任何电气设备(包括电缆和电线),虽已切断电源,但未妥善地完成验电、放电、接地、短路之前仍认为是“带电”。 (三)一切电气设备的外壳,配电设备的构架,电缆的附件和电缆的金属外皮等的接地装置遭到破坏时,即认为是“带电”部分。 第九条本规定所谓“停送电工作”系指执行第7条任务,在变电所(台)输配电线路上,动力和照明等设备的开关上,进行停送电操作及在被停电部分的一切电气设备上进行工作,不论全部的或局部的,凡有以上工作,均称为“停送电工作”。 第十条本规定适用我公司供电范围内的停送电工作,作为贯彻《电业安全工作规程》的具体规定。在执行中如遇特殊情况,可根据现场具体要求,另制订补充措施,但不得与本规定相抵触。 第十一条在执行中,要广泛听取群众意见,随时报业务主管部门,以便不断总结经验和教训,使本规定逐步完善。 第三章一般规定 第十二条变电所,必须挂有该供电范围的供电系统图,当系统变动时应予随之修改,必须做到与实际相符,所有开关上应设标示牌,标明开关编号、供电地点或供电线路和设

停送电管理规定

编号:SY-AQ-01127 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停送电管理规定 Regulations on management of power outage and transmission

停送电管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格执行,当不影响安全生产时,由动力部审批。当影响安全生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须提前一天交调度室。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令票”。 3、高压停送电操作,由专职变电所值班员负责,一人操作一人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联

系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

停送电安全管理制度(新编版)

停送电安全管理制度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0079

停送电安全管理制度(新编版) 第一条本规定适用于公司高低设备停送电,以及各单位配电箱和电气线路的停送电。 第二条停送电必须严格执行停送电申请工作票制度(见附件)。并由专业电工完成。 第三条停送电工作应严格执行《电气作业安全规程》操作,停电时必须遵守停电、验电、接地、悬挂标牌、装设遮拦的程序。 第四条认真执行工作监护人员应始终在现场,并对作业人员的安全负责。 第五条无论高压或低压停送电,必须明确停送电时间,并且严格遵守,如有变动,及时另行通知。 第六条在同一条线路带有两个以上单位时,若起重一个单位停

电,在此停电时间,其他单位不得私自利用该停电时间进行检修电气设备和其他相关操作,如需检修必须办理停电手续后,方可进行检修。到送电时间,由检修单位持工作票到供电区域进行送电,并不再通知其他单位。 第七条凡在公司大院公用线路用电的配电箱(柜)需要停电,由使用单位提出书面申请,说明停送电原因,报监管部,由监管部协调停送电时间后,办理停送电手续,并由相关单位签字认可。 第八条各单位自行施工或检修本单位设备,无涉及其他单位停送电的,由本单位主管人员批准,电气作业人员,按本规定第三条操作。 第九条在危及人身和设备安全的紧急情况下,现场人员可紧急停电。事后,补办停电手续。 第十条外来施工单位需停送电的,由用工单位负责办理停送电手续。 第十一条各单位设备故障引起邢机公司动力厂100KV配电站跳闸后,作业人员或操作人员需立即上报各负责单位领导和总经理办

停送电管理制度

停送电管理制度 第一部分一般规定 第1条非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 第2条在停电的设备或线路上进行作业,停送电操作必须由经培训合格后持证上岗的电工操作。 第3条电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。电气维修工必须经培训合格后持证上岗,高压电气设备维修应有工作票和施工措施。 第4条各种开关、控制箱正常情况下停止运行的设备停机时必须停电闭锁。 第5条高低压停送电方式可分为三种类型如下: 第一类属于计划性停电工作,工作过程中将触及带电导体,或带电设备外壳上工作可能触及带电导体的工作,必须严格执行工作票、操作票制度,必须在现场就地执行停电工作。 第二类不在带电导体上工作,不会触及带电导体,可以不办理工作票和操作票,由工作负责人向机电仪中心申请,讲清楚工作内容和停电范围,值班电工核实正确后做好记录,在变电所停电,工作负责人必须在现场核实停送电是否正确。 第三类各用电单位所管辖的电缆和电气设备发生故障,用电单位负责人要立即组织人员将故障系统的电源开关及各负荷开关全部断开,并及时通知机电仪中心值班电工。值班电工到达现场后,应对现场电气设备情况及开关状态进行确认,在确保已经可靠停电的前提下用绝缘摇表摇测电缆线路及设备,待查明原因后再按规定执行送电,对有故障的输电线路不准强行送电要查找故

障点。 事故抢修可以不办理工作票,但必须有相应的安全技术措施,严格执行停电、拉手车、验电和悬挂接地线等措施,在事故抢修结束后,补办完善全部工作票和操作票手续。 工作票和操作票必须保留在变电所内备查,保存期限为 3 个月, 机电仪中心内必须有准确的停送电指令记录。 第6 条所有的停送电人员,必须严格按照《电业安全工作规程》规定进行操作;必须经过专门培训,经考试合格后持证上岗。 第7条所有开关跳闸后应查明原因,若过负荷跳闸可试送1-2 次,若短路或漏电引起跳闸则严禁强送电。所有停电操作必须执行谁停电谁送电制度,并在停电设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 第8条所有的停送电工作,均实行停送电申请,并经主管领导批示。 公司内部停送电需由停送电单位提前向机械动力部提出申请,申请通过后由停送电单位联系人到机电仪中心办理停送电联系票(见附件),待操作票签发人和许可人签字后方可执行停电命令。 第9 条所有的工作票签发人,工作许可人,必须经公司主管领导批准,并以文件的形式通报机电仪中心和相关工作部门。 第10 条公司停送电联系人必须经考核合格,并经公司领导批准方可担 任。负责停送电的电工,必须熟悉维护范围内的供电系统,设 备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。 第11 条当发生人身触电、电气火灾等危及安全事故时,当事人有权立即停电,断开有关控制设备的电源,避免事故扩大,但事后要迅速汇报给机电

低压停送电操作规程及标准

编号:SM-ZD-28494 低压停送电操作规程及标 准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

低压停送电操作规程及标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、适用范围:变电所、配电所、所有低压电力开关的场合。 二、一般规定: 1.停送电必须由专人负责,严禁非电气工作人员执行各种设备的停送电操作。 2. 电工根据调度室命令执行完停电、验电、挂牌、记录后,明确通知调度室设备已停电并和调度室值班人员核对设备号无误。 3. 停电后的开关必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,未征得停电申请人的同意,任何人不得摘牌送电。 4. 同一台设备有一组以上人员申请停电时,调度室值班人员必须分别将每组停电申请人详细记录,同时在确认所有停电申请人均同意送电时,方可通知电工送电。 5. 调度室在下达送电指令时,必须核实送电申请人和停电申请人为同一人,并进行确认。

某煤矿停送电管理制度范本

内部管理制度系列 某煤矿停送电管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18430某煤矿停送电管理制度 Power outage management system in a coal mine 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所

填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状态。 (七)停电工作的程序为: 1.工作负责人持已签发的工作票到变电所(配电室)交值班员,值班人员根据工作票指定应停开关或隔离开关,由操作人填写操作票,变电所值班负责人审核无误,并与签发人核对后进行操作。 2.停电操作由乙值班员进行,甲值班员进行监护,停电后进行验电、放电、挂接地线,最后悬挂“禁止合闸,有人工作”和“已接地”的标示牌。 3.由工作许可人(监护人,即值班员甲)在工作票上相应栏内签发许可工作的命令, 工作负责人再向工作人员发出“现已停电,开始工作”的命令。(八)复电工作的程序为: 1.工作完毕后,工作负责人检查作业现场,核实施工质

高低压停送电规章制度

高压停送电制度 1、停送电必须由经过业务培训并取得合格证的值班电工或变电工进l行。 2、停送电必须专人联系,无特别情况,不许调换他人。严禁用电话或带信及其它方式联系。 3、计划性检修时,没有办理停送电手续,任何人无权进行停送电操 作。 4、停送电联系人必须确认停送电的所有操作完成后方可离开。 5、严格执行停电挂牌安全措施,并做好记录。 6、必须严格执行“工作票、操作票”两票制度,事故状态下,可不填写工作票、操作票,并可由一人单独进行操作。非变电工不得擅自操作高压室内所有电气设备。 7、操作前必须穿戴合格的绝缘用具,操作中必须使用合格的安全用具。 8、高压柜停电前严禁开柜门,送电前必须检查柜门是否锁上。 9、操作过程中必须一人操作,一人监护,监护者应负监护不到的责任,操作一项,查看一项。 10、工作票、操作票审批程序及填写注意事项。 1)停送电工作票有分管技术员及分管电气厂长签名后才能生效,表格中各项要填写清楚,技术安全措施完善,任务明确,时间和申请单位要详细,联系人要签名。2)操作票由当班值班变电工填写,谁操作,谁填写并签名,监护人也应在监护人一栏中亲自签名后送交队长或技术员审批签名后生效,两票齐全后才能生效。 3)操作票填写必须字迹清楚,不得涂改、不得改动,填错后必盖“作废”章,不准撕掉,已执行的操作票须盖“执行”章。一张操作票只能填写一项任务。

4)严格执行唱票操作制度。即:监护人按操作顺序高声唱票,每次一步,操作人复诵,每步操作完毕由监护人在读条后打“√”。 11、馈出柜断路器停送电操作 1)停电 (1)分真空断路器,并确认已分断; (2)将小车由工作位置摇至试验位置; (3)合接地开关,并确认已合上。 2)送电 (1)真空断路器,确认在分断位置; (2)分断接地开关,确认已分断; (3)将小车由试验位置摇至工作位置; (4)合断路器开关。 低压停送电制度 1、停送电必须由经过业务培训并取得合格证的值班电工或变电工进行。 2、停送电必须专人联系,无特别情况,不许调换他人。严禁用电话或带信及其它方式联系。 3、计划性检修时,没有办理停送电手续,任何人无权进行停送电操作。 4、停送电联系人必须确认在停送电的所有操作完成后方可离开。

停送电制度

停送电管理制度 第一章总则 第一条为了进一步强化停送电工作票的执行力度,规范工作票的运行程序,建立健全安全操作、运行管理和检修维护制度,彻底堵塞停送电工作执行过程中的漏洞,制定本制度。 第二章停送电工作职责 第二条结合本公司目前运行实际,经经理办公会议研究,特明确各责任单位工作职责如下: 一、安全生产调度室职责: 1、负责高、低压电气设备停送电工作票和高压操作票的签发工作。 2、负责审查高、低压电气设备停送电工作票执行过程中的填写是否规范、内容是否齐全、时间是否准确、合理等工作。 3、负责作业过程中设备临时停送电的组织、实施、协调、指挥工作。 4、负责所属范围内各类停送电登记台帐的记录工作。 二、电工班职责: 1、负责按规定对电气设备停电、送电的执行和对停电设备的挂牌工作。 2、负责对分管电气设备的标识、标签定期检查和更换工作。 3、负责对分管各配电室上锁管理和按时巡检,对发现的问题及时汇报工作。 4、负责对所属范围内各类停送电登记台帐的记录工作。

三、各生产车间、班组或单位职责: 1、负责设备停电的申请和送电的联系工作。 2、负责设备停送电执行过程的监督工作。 3、负责对所办理设备停电后的正确验电和现场挂牌工作。 4、负责设备停电期间停送电工作票的管理工作。 5、负责对所属人员执行停送电制度的培训和监督管理工作。 6、负责建立、健全内部执行停送电制度的运行管理办法。 四、安全技术科职责: 1、负责本公司范围内停送电制度执行的监督、检查工作。 2、负责对违反停送电制度执行人员的查处工作。 3、负责本公司的停送电工作票和操作票管理办法的制定、监督落实及工作票、操作票的存档保管工作。 4、负责制定停送电的操作规程和作业措施。 5、负责特殊条件下停送电工作的组织和管理,制定作业措施并监督完成。 6、负责停送电程序的检查及工作票内容的检查工作。 7、负责对相关人员停送电业务知识的培训和指导工作。 第三章停送电工作票执行范围 第三条从事下列高压电气设备停送电必须执行停送电工作票和高压停送电操作票:(票样附后) 一、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电时。 二、在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需将高压设备停电或采取安全措施时。

高低压停送电安全管理制度实用版

YF-ED-J1115 可按资料类型定义编号 高低压停送电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压停送电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节一般规定 第一条严格按《煤矿安全规程》及停送 电规定执行。 第二条井上、下不准带电检修、搬迁电 气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘 机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断 电源。 第三条在检修或搬迁前,必须到所属配 电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人 停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。 第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。 第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。 第七条掘进供电必须执行“三专”、

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

井下高低压停送电制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下高低压停送电制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

井下高低压停送电制度(最新版) 1、日检修要严格执行停电申请书,月检修、年底大检修要严格执行停送电任务书。 2、停电检修要严格执行对牌停送电制度,无牌或牌不对号严禁停送电任务书。 3、临时性的事故处理可以不办理停送电申请书,但必须由检修负责人与本区值班调度联系,并严格执行对牌制度。 4、事故跳闸后不允许试送电,待问清事故原因后,如可试送电,试送电一次,成功与否都应填写《事故记录薄》备查。 5、事故跳闸试送电不成功的,变电工立即汇报本工区值班干部,等查明原因,排除故障后,在瓦斯检查不超限的情况下,由检修负责人与机电调度和机电工区的值班干部联系送电。 6、不论计划停电还是事故停电,需要检修或查故障的,都有要严格执行对牌制度。

7、事故停电造成主扇或局扇停风后,瓦检员必须亲自到采区变电所与这电工联系停送电,并要认真做好“要害场所来人登记”和“停送电记录”。 8、主扇停风超过10分钟不能恢复通风者,机电调度员必须及时通知地面变电所停掉相应采区内的井下高压电源。 9、未造成主扇的高压事故引起采区变电所高压停电时,变电所值班员必须立即汇报工区值班干部,工区值班干部要及时汇报矿调度的和机电调度,在瓦检员检查瓦斯不超限的情况下,三者认真联合指挥恢复供电。 10、严禁向未经检查瓦斯的巷道供电。 11、井下发生紧急事故时,可以采取紧急措施实地紧急停电,实行紧急停电后,要立即将事故情况报告矿调度,恢复送电必须听从矿调度指挥。 12、变电所内的停送电操作,由变电工执行,其他任何人员不得操作所内设备实行停送电。 13、变电所外的配电点或单个馈电开关的停送电操作,由检修

煤矿停送电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.煤矿停送电管理制度正式 版

煤矿停送电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点

进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本

洗煤厂停送电安全管理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为规范全厂停送电的管理工作,严格执行停送电工作 程序,杜绝误停、误送、错停、错送等安全事故的发生, 确保安全生产,使全厂供配电管理提高一个深层次水平, 结合五虎山洗煤厂供电系统实际,制定本程序。 2适用范围 全厂所属各生产单位 3职责 3.1 成立五虎山洗煤厂停送电领导管理小组。 3.2停送电领导管理小组负责全厂各类停送电工作的指 导、监督和管理工作。 3.3生产技术部负责组织计划、审核和监督停送电工

作,编制高压停送电计划以及方案和措施,办理或配合办理高压停送电作业票。 3.4各生产车间机电管理人员负责配合五虎山洗煤厂生产技术部做好高低压停送电的作业相关程序的管理,负责组织车间设备计划检修和非计划抢修及突发事故处理的低压系统的停送电管理工作,认真组织机电维修人员按照停送电规程规范操作。 4停送电管理制度及执行程序 (一)停送电工作要严格按照《选煤厂安全规程》进行。 (二)进行电气设备安装、检修,以及用电设备的安装、检修等相关工作时,必须执行停送电管理制度。 (三)停送电工作等级划分 根据我厂各个生产车间配电系统分布比较分散,各车间管辖范围内电气系统由各车间独立控制。为此,我厂进

矿井停送电管理制度示范文本

矿井停送电管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井停送电管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、有计划性的停送电,必须事先由申请单位办理,并 经矿长、技术负责人同意方可进行。 2、矿井主扇停运后,地面主扇司机值班员应立即向矿 长班室汇报,矿立即启动备用电源(柴油机)。 3、如送往井下的电源发生故障跳闸,地面变电所值班 员应立即报告矿值班人员,经检查处理确认正常后,由检 查负责人或专职技术人员联系恢复送电。 4、待主扇恢复运行后30分钟后先由瓦检员,安全员 到井下配电点检查,瓦斯、二氧化碳不超限时,方可向井 下送电,向局扇开关送电时也必须检查局扇及开关送电时 也必须检查局扇及开关附近10米,CH4不超限方可送电。 5、凡送电排放瓦斯必须由技术负责人制定专项措施进

行处理。 6、掘进工作面遇因停电造成停风时,必须立即切断向掘进工作面供电的电源,并撤除人员,待恢复送电排放瓦斯后,经瓦检员检查瓦斯不超限,方可恢复送电作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档
相关文档 最新文档