文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某框架结构厂房加固设计方案

某框架结构厂房加固设计方案

■建筑设计与规划

福建建设科技 20101No 1237 

某框架结构厂房加固设计方案

李 瑾(福建省建筑科学研究院 福州 350025)

[摘 要] 介绍某厂房楼面新增设备荷载以及屋面新增水箱荷载后,通过对结构加固方案的优化设计,在确保结构安全的同

时尽量减少对原结构及原楼面专业防水防腐蚀等特殊处理的影响,在不开凿原楼板的情况下进行加固。

[关键词] 厂房 加固 喷射混凝土 锚杆静压桩

The strengt hen design plan for fra me -st ruct ur e factory

Abstract :The factory is added new equip ment load over its f loor a nd water tank load over its roof.In this paper ,the way to make sure the securit y of the str ucture and reduce the negative effect towar ds original st ruc ture a nd partic ular process of the roof such a s prof essional waterproof and a nticorrosion t reatment through optimize the st rengt hening plan whic h is stre ngthening the st ruct ure wit hout digging original f loo r i s studied.

K e y words :factory ;stre ngthe n;spra yed concrete ;ancho r jacked pile

1工程概况

某电镀车间厂房为二层框架结构,基础采用柱下独立基础,建成于2003年,所处地区抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组为第二组。由于生产线改造,需要在二层楼面新增生产设备(如图1所示),对应二层新增设备位置在屋面新增230吨水箱,导致二层楼面荷载大幅增加,屋面框架梁增加较大集中荷载。采用P KPM 结构计算软件建模计算,在新增荷载作用下,原结构局部区域板、梁、柱构件承载力不满足要求,应对该厂房进行结构加固,

使其满足新的使用要求。

图1 生产设备布置图

2加固设计方案

该厂房为电镀车间,工作环境腐蚀性较强,由于业主缺乏

专业知识,未采取正确的施工顺序,在该厂房加固前,二楼楼面的专业防水防腐蚀处理已施工完毕,而且生产设备的外箱也已安置就位,加固施工则会破坏已施工完毕的楼面防水层,设备外箱也需重新吊装外运,将造成重大的经济损失。因此,如何进行加固优化设计,在确保结构安全的同时尽量减少损失是本工程加固设计的关键。

二层楼板的加固处理

根据计算结果,增加楼面荷载后,局部区域楼板承载力相差较多,需进行加固,

初步方案拟新增次梁然后楼板上粘贴钢

图2 钢梁布置图

板或碳纤维布。但该方案需凿除板面防水层及粉刷层,且设

备需吊装外运,经济损失较大。综合考虑该工程实际情况和经济效益,为了避免进行楼板的加固处理,本工程采用改变传力途径法,在设备外箱下铺设钢梁,如图2、3所示。新增设备荷载通过钢梁直接传到原有梁上,

避免了楼板的加固。

图3 工字钢梁与混凝土梁连接大样

2.2二层楼面梁、屋面梁及框架柱加固处理

(1)二层楼面梁加固

增加设备荷载后,原梁承受的荷载增加。根据计算结果,原梁的结构计算内力提高幅度较大,局部梁甚至产生超筋破坏,所以对原梁采用三边扩大截面法加固,以大幅提高梁承载

力。

2.1

相关文档