继电保护整定计算公式汇编

为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:

一、电力变压器的保护:

1、瓦斯保护:

作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。

(1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。

(2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KVA:200±10%cm3;S b在1000~15000KVA:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。

2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线

圈。

3、电流速断保护整定计算公式:

(1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

1

2 继电器动作电流:u

i d jx K dzj K K I K K I ???=2

max )3(

其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4

K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流

K i —电流互感器变比

K u —变压器的变比

一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为:

i e jx K dzj K I K K I 1??=

其中:K k —可靠系数,取3~6。

K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I 1e —变压器一次侧额定电流

K i —电流互感器变比

(2)速断保护灵敏系数校验:

3 2

1

min )2(??=i dzj d l K I I K

其中:I (2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流

I dzj —速断保护动作电流值

K i —电流互感器变比

4、过电流保护整定计算公式:

(1) 继电器动作电流:

i f e

jx K dzj K K I K K I ???=1

其中:K k —可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。

K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I 1e —变压器一次侧额定电流

K f —返回系数,取0.85

K i —电流互感器变比

4 (2)过流保护灵敏系数校验:

5

.12

min )2(???=u i dzj d l K K I I K

其中:I (2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流

I dzj —过流保护动作电流值

K i —电流互感器变比

K u —变压器的变比

过流保护动作时限整定:一般取1~2S 。

5、零序过电流保护整定计算公式:

(1)动作电流:

i e K dz K I K I 225.0??=

其中:K k —可靠系数,取2。

I 2e —变压器二次侧额定电流

K i —零序电流互感器变比(适用于Y —Y 0—12接线的变压器)

5 (2)零序过电流保护灵敏系数校验:

22

min 1??=i dz d l K I I K

其中:I d1min2—变压器二次最小单相短路电流

I dz —零序过流继电器动作电流值

K i —零序电流互感器变比

二、高压电动机的保护:

1、电流速断保护:

(1)异步电动机:

i qd

jx K dzj K I K K I ??=

其中:K k —可靠系数,DL 型取1.4~1.6,GL 型取1.6~1.8

K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I qd —电动机的启动电流I qd =n qd ×I de =(5~6)I de

6 K i —电流互感器变比

注:带排水泵的电机启动电流应按所配电抗器的参数进行计算

(2)同步电动机:

①应躲过起动电流(按异步电动机速断保护公式计算)

②应躲过外部短路时输出的电流:

i d jx K dzj K I K K I max '

'??=

其中:K k —可靠系数,DL 型取1.4~1.6,GL 型取1.6~1.8

K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

K i —电流互感器变比

I ’’dmax —最大运行方式时,外部三相短路时,同步电动机的反馈电流

e

e d d I X I ????

??Φ+=sin 95.005.1''max

'

'

其中:X ’’d —同步电动机次暂态电抗标么值

φe —电动机额定功率因数角

7 I e —电动机额定电流

取其中最大者为同步电动机的速断保护值

(3)速断保护灵敏系数校验:(同步电动机、异步电动机)

2min

)

2(??=i dzj d l K I I K

其中:I (2)dmin —电机出口处最小两相短路电流

I dzj —速断保护动作电流值

K i —电流互感器变比

2、纵联差动保护:

(1)躲过下列不平衡电流,取其较大者:

①异步或同步电动机,由起动电流引起的不平衡电流:

i d

q K dzj K I K I ??=1.01

其中:K k —可靠系数,取1.2~1.4

I qd —电动机的启动电流I qd =n qd ×I de =(5~6)I de

8 K i —电流互感器变比

②躲过外部短路时,同步电动机输出电流引起的不平衡电流:

i d K dzj K I K I max

''21.0??=

其中:K k —可靠系数,取1.2~1.4

max ''d I —同步电动机外部三相短路时的输出电流

K i —电流互感器变比

(2)纵联差动保护灵敏系数校验:

2

min

)2(≥?=i dz d l K I I K

其中:min )2(d I —保护装置安装处最小两相短路电流

I dz —纵差保护动作电流

K i —电流互感器变比

3、过流保护:

(1)动作电流:

9

i f e jx K dzj K K I K K I ???=

其中:K k —可靠系数,动作于信号时取1.1,动作于跳闸时取1.2~1.4

K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I e —电动机的额定电流

K f —返回系数,取0.85

K i —电流互感器变比

(2)对同步电动机兼作失步保护的动作电流:

i e jx dzj K I K I ??=)—5.14.1(

其中:K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I e —同步电动机的额定电流

K i —电流互感器变比

(3)过流保护动作时限:应躲过电动机的起动时间,

t > t qd ,一般取10~15S 4、低电压保护:

(1)动作电压取50%电机的额定电压。

(2)动作时限取1S(不需自起动)、10~15S(需自起动)

三、电力电容器保护

1、电流速断保护;

(1)动作电流:

i e

jx

k

dzj K I

n

K

K

I ?

?

?

?

=

3

其中:K jx —接线系数

I e—单台电容器的额定电流

n—每相电容器安装台数

K i—速断保护电流互感器变比

k

K—可靠系数,考虑躲过冲击电流取2~2.5

(2)速断保护灵敏系数校验:

10

11 2min

)

2(≥?=i dzj d l K I I K

其中:I (2)dmin —被保护电容器安装处最小两相次暂态短路电流

I dzj —速断保护动作电流值

K i —电流互感器变比

2、当电容器容量较小时(300KVar 以下),可采用熔断器保护相间短路,熔体的额定电流按下式选择: ce k R I K I ?=

其中:I ce —电容器组的额定电流

k K —可靠系数,取2~2.5

四、3~10KV 线路的保护

1、架空线路的保护整定

(1)电流速断保护:

i d jx k dzj K I K K I max )

3(??=

12 其中:k K —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4

K jx —接线系数,均为1

I (3)dmax —被保护线路末端三相最大短路电流

K i —速断保护电流互感器变比

一般计算公式:按躲过最大设备起动电流加其余设备的额定电流之和计算。

i e

qd jx k dzj K I I K K I ∑+??=

注:新站至井下主供电缆回路按被保护线路末端三相最大短路电流的30%~50%计算整定值。

(2)电流速断保护灵敏系数校验:

2

min

)2(??=i dzj d l K I I K

其中:min )2(d I —保护安装处最小两相短路电流

I dzj —速断保护动作电流值

K i —电流互感器变比

13 (3)电流速断最小保护范围校核

被保护线路实际长度应大于被保护线路的最小允许长度

被保护线路的最小允许长度:

l sy k k Z X K K l *max *

min 2332???--??=βα

其中:K K —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4

α—系数,最小与最大运行方式系统计算电抗之比

β—被保护线路允许的最小保护范围,取0.15

l Z *—被保护线路每公里阻抗标么值。l Z *=l

l X R 2*2

*+ 也可用公式:??

??

??-?=max ,min 231x dz xp

O X

I U X l

其中:U xp —保护安装处的平均相电压,V

X x,max —最小运行方式下归算到保护安装处的系统电抗,Ω

X 0—线路每公里电抗,Ω/Km

14

(4)过电流保护:

i f lm jx k dzj K K I K K I ???='

其中:K k —可靠系数,考虑自起动因素时,取2~3,不考虑自起动因素时,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I ‘

lm —被保护线路最大计算负荷电流,当最大负荷电流难以确定时,可按两倍的电缆安全电流计算,

此时,可靠系数取1。

K i —电流互感器变比

K f —返回系数,取0.85

(5)过流保护灵敏系数校验: 近后备:5.1min )2(≥?=i dzj d l K I I K

其中:I (2)dmin —被保护线路末端最小两相短路电流

I dzj —过流保护动作电流值

K i —电流互感器变比

15 远后备:2

.1min

)'2('≥?=i dzj d l K I I K

其中:I (2)‘dmin —远后备计算点最小两相短路电流

I dzj —过流保护动作电流值

K i —电流互感器变比

2、电缆线路的保护整定

(1)电流速断保护:

i d jx k dzj K I K K I max

)3(??=

其中:k K —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4

K jx —接线系数,均为1

I (3)dmax —被保护线路末端三相最大短路电流

K i —速断保护电流互感器变比

一般计算公式:按躲过最大设备起动电流加其余设备的额定电流之和计算。

16 i e

qd jx k dzj K I I K K I ∑+??=

注:新站至井下主供电缆回路按被保护线路末端三相最大短路电流的30%~50%计算整定值。

(2)电流速断保护灵敏系数校验:

2

min

)2(≥?=i dzj d l K I I K

其中:min )2(d I —保护安装处最小两相短路电流

I dzj —速断保护动作电流值

K i —电流互感器变比

(3)过电流保护:

i f lm jx k dzj K K I K K I ???='

其中:K k —可靠系数,取1.2~1.4

K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

I‘lm—被保护线路最大计算负荷电流,应实测或用额定值乘以需用系数求得,此时,可靠系数取1.2~

1.4,当最大负荷电流难以确定时,可按两倍的电缆安全电流计算,此时,可靠系数取1。

K i—电流互感器变比

K f—返回系数,取0.85

(4)过流保护灵敏系数校验:

近后备:

5.1

min

)2(

?

=

i

dzj

d

l K

I

I

K

其中:I(2)dmin—被保护线路末端(或变压器二次侧)最小两相短路电流

I dzj —过流保护动作电流值

K i—电流互感器变比

17

10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)

大砭窑煤矿地面10kV高压柜 整定计算书 机电科 二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书 一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5) 根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×0.2=0.016Ω 2、总电阻∑R=01R l=0.221×0.2=0.0442Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0016=0.4516Ω 4、线路末两相短路电流 ) 2(min .s I =()() 2 2 2∑∑+? X R Un = 2 2 ) 4516.0()0442.0(210000 +?=11019.09A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01039600 ?? =693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = )8 .01037600 96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+?????? =6.5A 7、速断保护电流:

Id= Kj Kjz Krel ?×) 3(max .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj Kjz Krel ?×3Ir = 6933200 .115.1??? =11.85A 8、灵敏度校验: Km=) 2(min .s I /Kj ×Id>1.5 =11019.1/(200×11.85)=4.58>1.5 满足条件。 式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15 K f ――返回系数, K f =0.85 K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取1.0 K j ――电流互感器的变比 式中?cos ――设备组平均功率因数,此取0.8 Imax — 线路最大工作电流 ) 2(min .s I ――被保护线路末两相短路电流 二、通风机房高压柜整定计算书(300/5) 根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×3=0.024Ω

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv 保护整定 1. 原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A 、B 、C 三相式 S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 珠海万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动内,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸\告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT 断线监视 1.2 电流速断保护整定 1.2.1 高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: Idz'.bh=Krel ×Kk* In 式中: Krel----可靠系数,取1.2~1.5 Kk 取值3 所以 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/80=1.2×3.5×266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2 低值动作电流 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/Nct=1.2×2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 lm i N i N k K K I Iop I K K 9.0577.0≤≤ Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸

1.4 负序电流反时限负序保护(暂不考虑) 1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * op = Krel st.min *U Un=(0.5~0.6)Un 取0.6Un 故 U * op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8 过电压保护 Uop =k*Un=115V 作用于跳闸 延时时间:t=0.5 s 1.9 负序电压 U2op=0.12In=12V 1.10 过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel × In/Nct=1.1×266/80=3.63A 取3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流Ie=264/80=3.3A 1、 差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流,推荐整定值按下式计算: t s k dz I K I tan ?=, k K :可靠系数,取1.5 t s I tan 为电流启动倍数取2In 则: =?=?l t s k j dz n I K I tan 1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、 比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 dz I =0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、 比率制动系数:一般整定为0.5。 4、 差流越限 Icl=0.3Idz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T 变压器保护功能配置 三段复合电压闭锁电流保护

10KV继电保护整定计算教程文件

精品文档继电保护整定计算母线短路电抗一、10KV)3(,短路?157MV A已知10母线短路参数:最大运行方式时,短路容量为S(max).1d)(3S157(max)d.1)(3,最小运行方式时,短路容量为电流为KA.?I?0647?9(max)1d.1033?U?e)(3S134(min).1d)(3)3(则流为,,短路电 KA?7367?I7.?MV AS?134(min).d1(min)1d.10?U33?e)(3(2)KA7??7.73670I?.866I?0.866 。(min)1.1(min)d.d KV?U10.5S?100MV A,基准电流10KV基准电压,取全系统的基准功率为1jj.S100j KV0.4U?的基准电压为;380V KA?I?.?54986基准电, 2#变压器)1600KV二、2j.1.j5.3?10U3?1j.S100j KA3418?144?.I?流是2j.4?0.3U3?2j. A动力变压器的整定计算(1#变压器,10MV A1.S?6已知动力变压器量,,高压侧额定电流KV40.e S1600e,低压侧额定电流 AI?38??92.H.e10?U33?He.S1600e%54.V%?,,变压器短路电压百分比 A?I??2309.47sL.e4?U30.?3Le.150??n30n。变比电流CT变压器高压侧首端最小变比,低压零序电流CT50l(2)I?6.38KA 运行方式下两相断路电流为(min).2d1、最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压的短路电流 (2)`I?1300A 折算到高压侧(min).3d2、最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压的短路电流 (3)`I?1500A 折算到高压侧(max)3d.3、高压侧电流速断保护 精品文档. 精品文档 电流速断保护按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电流 (3)`I1500(max).3d对应值 75A A?65I?KK?1.3?1?jxdz.jk30n l 保护一次动作电流n30l KA95?I1.?65?I?jdzdz.K1jx电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验 (2)I6.38(min).2d?3?.27K??2lm1I.95dz电流速断保护动作时限取0秒。本例取0S 4、高压侧过电流保护 若考虑定时限,过电流保护按躲过可能出现的最大过负荷电流来整定,保护动作电流 KI3?92.38Hegh.对应值 13A A13?IKK.04???1.2?1jxjkdz.0nK.85?30lh式中:K为返回系数,微机保护过量元件的返回系数可由软件设定,被设定h为0.85。 保护动作一次电流 n30l A.204??II?391?13.jdzdz.K1jx过电流保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流进行校验 (2)`I1300(min)3d.?3K?.22?1.?5lm391I.2dz过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒)。本例取0.5S 若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑,保护动作电流: 精品文档.

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

变压器定值计算

继电保护定值计算 来源:中华电力网 随着电力工业迅速发展,保护'>继电保护及自动装置也加快了更新换代的步伐,大量的电磁式保护'>继电保护装置被微机保护所取代。针对多种形式、不同厂家各异的保护'>继电保护及自动装置能否正确动作,直接关系到电力系统的安全稳定运行。有数据表明:电力系统因保护'>继电保护引起的电力事故占较大比重,由于定值计算与管理失误造成保护'>继电保护“三误”事故也时有发生。因此,探索新模式下的保护'>继电保护定值计算与管理工作显得十分重要。 1定值计算的前期工作 1.1定值计算需要大量前期资料 定值计算应具备准确无误的计算资料,这是进行定值计算的前提。它包括:一、二次图纸;所带变压器、电容器、消弧线圈、电抗器等铭牌数据和厂家说明书;电压互感器、电流互感器变比和试验报告;实测线路参数或理论计算参数;保护装置技术说明书、现场保护装置打印清单等等。 1.2在实际计算中遇到的问题 图纸或资料与现场实际不符;比如TA变比与实际不符、线路长度与实际不符、变压器短路阻抗与实际不符、应该实测的参数没有实测值、图纸错误等等。 定值计算所需资料不全:未提供电容器内部接线形式;没有现场保护装置打印清单等。 提供资料标注不清:架空线没有分段标注长度和型号;电缆线路在方案中没有写清所带用户或标注双电缆。 1.3TA变比与实际不符使定值计算错误 例:某变电站10kV出线,带两台容量SN为1000kV A变压器,短路阻抗UK为6%,资料提供TA变比N为600/5,实际变比N为1000/1。 保护定值计算: TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流整定: I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A 则一般定值最小可选:600/5,2A。 而实际情况: TA变比N取1000/1,代入 I≥0.16A 可选择:1000/11A。 速断按躲过变压器低压侧短路整定: 短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MV A,基准电压UB=10.5kV,基准电流IB=5500A)当UB=UN时 X*=UK×SB/(100×SN)=6 I≥1.3×5500/(X*×N)=9.93A(N取600/5) 一般最小可取:600/5,10A。 而实际情况:N=1000/1, 1.3×5500/(X*×N)=1.19A 可选取:1000/1,2A。 结论:可见实际为1000/1的TA,按照600/5计算,所选定值将相差悬殊。

继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式 汇总 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA 以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1) 重瓦斯动作流速:~s 。 (2)轻瓦斯动作容积:S b <1000KVA :200±10%cm 3;S b 在1000~15000KVA :250±10%cm 3;S b 在15000~100000KVA :300±10%cm 3;S b >100000KVA :350±10%cm 3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路 的主保护。包括平衡线圈I 、II 及差动线圈。 3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk ×I (3)dmax2 继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2max )3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取,GL 型取 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比

K u—变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k—可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 K i—电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流 I dzj —速断保护动作电流值 K i—电流互感器变比 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: 其中:K k—可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 K f—返回系数,取 K i—电流互感器变比 (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流 I dzj —过流保护动作电流值 K i—电流互感器变比

继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KV A:200±10%cm3;S b在1000~15000KV A:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2 max ) 3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: i e jx K dzj K I K K I 1??= 其中:K k —可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I 1e —变压器一次侧额定电流 K i —电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv保 护整定 1.原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A、B C三相式S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 珠海万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动内,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT断线监视 1.2电流速断保护整定 1.2.1高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: ldz'.bh=Krel x Kk* In 式中: Krel---- 可靠系数,取 1.2~1.5 Kk取值3 所以 Idz'.bh=Krel x Kk* In/80=1.2 x 3.5 x 266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2低值动作电流 Idz'.bh=Krel x Kk* In/Nct=1.2 x 2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 0.577KJ N| 0.9I N lop

K i K i K m Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸

1.4负序电流反时限负序保护(暂不考虑) 1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * st imin U* op = Un=(0.5 ?0.6)Un 取0.6Un Krel 故U* op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8过电压保护 Uop =k*U n=115V 作用于跳闸延时时间:t=0.5 s 1.9负序电压 U2op=0.12I n=12V 1.10过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel x In/Nct=1.1 x 266/80=3.63A 取 3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流le=264/80=3.3A 1、差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流,I dz K k I stant,K k :可靠系数,取1.5 I stant为电流启动倍数取2In 则: I dzj K k I stan)/n 1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 I dz=0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、比率制动系数:一般整定为0.5。 4、差流越限 lcl=0.3ldz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T变压器保护功能配置三段复合电压闭锁电流保护 反时限过电流保护 过负荷保护(跳闸或告警可选择) 负序定时限过流保护 负序反时限过流保护 高压侧零序电压闭锁零序电流保护(跳闸或告警可选择) 低压侧零序定时限电流保护 推荐整定值按下式计算:

10kV配电线路保护的整定计算(工程科技)

10kV配电线路微机保护的整定计算 10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV 变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有上万kVA 的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。 对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。 10kV配电线路微机保护,一般采用电流速断、过电流、重合闸、过流加速段、过负荷报警等构成。下面将分别从这几点展开讨论。 1 电流速断保护: 由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。 ①电流定值按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。 实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定,或直接把最大变压器置于线路首端计算其二次侧最大短路电流。 在进行10kV线路短路计算时,不可以简单认为线路每公里阻抗为0.4Ω/公里,因为10kV线路大部分是由LGJ-210及以下导线构成,电阻值与电抗值之比均大于0.3,LGJ-70及以下导线电阻值均已超过电抗值,所以线路电阻不能再忽略,需采用公式 。电阻R的计算需每种型号导线电阻的相加,可以借助Excel表格来计算 由于电网的不断变化,最大配变容量可比实际最大配变大一些,比如实际最大配变为1000kVA,最大配变容量可根据配电地区经济发展态势选择为1250kVA或1600kVA。

电压降计算方法80181

电缆电压降 对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一.电力线路为何会产生“电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三.如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中: P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入

L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A) 再求线路电阻R R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω) 现在可以求线路压降了: ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V) 由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。 解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=ρL/S=0.018*800/70=0.206欧 △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 1.用途

10kV线路保护的整定值计算

10kV线路保护的整定值计算 摘要:对10 kV线路继电保护的整定计算中存在的特殊问题,提出了解决的方法。 关键词:10 kV线路继电保护整定计算 10 kV配电线路结构复杂,有的是用户专线,只接一两个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几十米,有的线路长到几十千米;有的线路上配电变压器容量很小,最大不超过100 kV A,有的线路上却达几千千伏安的变压器;有的线路上设有开关站或用户变电站,还有多座并网小水电站等。有的线路属于最末级保护。陕西省镇安电网中运行的35 kV变电站共有7座,主变压器10台,总容量45.65 MV A;35 kV线路8条,总长度135 km;10 kV线路36条,总长度1240 km;并网的小水电站41座(21条上网线路),总装机容量17020 kW。 1 10 kV线路的具体问题 对于输电线路而言,一般无T接负荷,至多T接一、两个集中负荷。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况都能够计算,一般均满足要求。但对于10 kV配电线路,由于以上所述的特点,在设计、整定、运行中会碰到一些具体问题,整定计算时需做一些具体的、特殊的考虑,以满足保护的要求。 2 保护整定应考虑系统运行方式来源:https://www.wendangku.net/doc/fa16718999.html, 按《城市电力网规划设计导则》,为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压下断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10 kV短路电流I k≤16 kA。 系统最大运行方式,流过保护装置短路电流最大的运行方式(由系统阻抗最小的电源供电)。 系统最小运行方式,流过保护装置短路电流最小的运行方式(由系统阻抗最大的电源供电)。 在无110 kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35 kV系统容量与110 kV系统比较,相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可近似认为110 kV系统容量为无穷大,对实际计算结果没有多大影响。 选取基准容量Sjz = 100 MV A,10 kV基准电压Ujz = 10.5kV,10 kV基准电流Ijz = 5.5 kA,10 kV基准阻抗Zjz = 1.103Ω。 3 整定计算方案 10 kV配电线路的保护,一般采用瞬时电流速断(Ⅰ段)、定时限过电流(III段)及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它

发电厂继电保护整定计算-大唐

发电厂继电保护整定计算 北京中恒博瑞数字电力有限公司 二零一零年五月

目录 继电保护基本概念 (4) 一、电力系统故障 (4) 二、继电保护概念 (4) 三、对继电保护提出的四个基本要求(四性)及其相互关系 (4) 标幺值计算 (7) 一、定义 (7) 二、基准值选取 (7) 三、标幺值计算 (7) 元件各序等值计算 (9) 一、设备类型: (9) 二、等值原因 (9) 三、主要元件等值 (9) 1.输电线路及电缆 (9) 2.变压器 (11) 3.发电机 (14) 4.系统 (14) 5.电容器 (15) 6.电抗器 (16) 不对称故障计算 (16) 一、原理(求解方法) (17) 二、各种不对称故障故障点电气量计算 (18) 三、保护安装处电气量计算 (20) 四、举例 (23) 阶段式电流保护 (26) 一、I段(电流速断保护) (26) 二、II端(延时速断) (26) 三、III端(延时过流) (27) 阶段式距离保护 (31) 一、基础知识 (31) 二、阶段式相间距离保护 (32) 三、阶段式接地距离 (33) 阶段式零序电流保护 (35) 一、基础知识 (35) 二、阶段式零序电流保护整定 (35) 发电厂继电保护整定计算概述 (37)

1、典型接线 (37) 2、发电厂接地方式 (37) 3、元件各序参数计算 (37) 4、故障计算 (38) 5、电厂保护配置特点 (39) 发电机差动保护(比率制动式) (40) 1. 原理 (40) 2.不平衡电流 (40) 3.比率制式差动保护 (41) 变压器(发变组)差动保护(比率制动) (43) 1.原理 (43) 2.平衡系数问题 (43) 3.相移问题 (44) 4.零序电流穿越性问题 (45) 5.变压器的励磁涌流及和应涌流 (45) 6.不平衡电流的计算 (47) 7.整定计算 (48) 发电机失磁保护 (49) 1. 基本知识 (49) 2. 失磁后果 (50) 3. 失磁过程 (50) 4. 保护 (52) 发电机失步保护 (53) 1、发电机失步原因 (53) 2、振荡时电气量的变化 (53) 3、失步保护原理及整定 (55) 发电机定子接地保护 (56) 1.故障分析 (56) 2. 基波零序电压保护 (57) 3. 三次谐波电压保护 (57) 厂用电保护 (58) 一、低压厂用电保护(400V接地,电网的最末端) (58) 二、低压厂变保护(6kV/400V) (60) 三、高压电动机 (64) 四、高厂变(启备变)保护 (66) 五、励磁变电流保护 (69) 六、励磁机保护(主励磁机) (70) 七、高压馈线保护 (71)

10kV 配电线路保护 整定计算

10kV 配电线路保护整定计算 摘要:10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。 关键词:10kV 配电线路保护整定计算 110kV配电线路的特点 10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV 变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA 的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。 2问题的提出 对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。 3整定计算方案 我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。 (1)电流速断保护:

10KV继电保护整定计算

继电保护整定计算 一、10KV 母线短路电抗 已知10母线短路参数:最大运行方式时,短路容量为MVA S d 157 )3((max)1.=,短路电流为KA U S I e d d 0647.91031573)3((max)1.)3((max)1.=?=?=,最小运行方式时,短路容量为 MVA S d 134) 3((min)1.=,短路电流为KA U S I e d d 7367.71031343)3((min)1.) 3((min)1.=?=?=,则 KA I I d d 77367.7866.0866.0)3((min)1.)2((min)1.=?==。 取全系统的基准功率为MVA S j 100=,10KV 基准电压KV U j 5.101.=,基准电流为KA U S I j j j 4986.55.10310031 .1.=?=?=;380V 的基准电压KV U j 4.02.=,基准电流是KA U S I j j j 3418.1444.0310032.2.=?=?= 二、1600KV A 动力变压器的整定计算(1#变压器, 2#变压器) 已知动力变压器量MVA S e 6.1=,KV 4.010,高压侧额定电流 A U S I H e e H e 38.9210316003..=?=?=,低压侧额定电流 A U S I L e e L e 47.23094.0316003..=?=?=,变压器短路电压百分比%5.4%=s V , 电流CT 变比305 150==l n ,低压零序电流CT 变比0n 。变压器高压侧首端最小运行方式下两相断路电流为KA I d 38.6)2((min)2.= 1、最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压的短路电流 折算到高压侧A I d 1300 )`2((min)3.= 2、最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压的短路电流 折算到高压侧A I d 1500 )`3((max)3.= 3、高压侧电流速断保护

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑=g (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6.04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?== (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、ηwm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103 ?== (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103 ?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv 保护整定 1. 原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A 、B 、C 三相式 S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸\告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT 断线监视 1.2 电流速断保护整定 1.2.1 高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: Idz'.bh=Krel ×Kk* In 式中: Krel----可靠系数,取1.2~1.5 Kk 取值3 所以 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/80=1.2×3.5×266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2 低值动作电流 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/Nct=1.2×2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 lm i N i N k K K I Iop I K K 9.0577.0≤ ≤ Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸 1.4 负序电流反时限负序保护(暂不考虑)

1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * op = Krel st.min *U Un=(0.5~0.6)Un 取0.6Un 故 U * op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8 过电压保护 Uop =k*Un=115V 作用于跳闸 延时时间:t=0.5 s 1.9 负序电压 U2op=0.12In=12V 1.10 过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel × In/Nct=1.1×266/80=3.63A 取3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流Ie=264/80=3.3A 1、 差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流,推荐整定值按下式计算: t s k dz I K I tan ?=, k K :可靠系数,取1.5 t s I tan 为电流启动倍数取2In 则: =?=?l t s k j dz n I K I tan 1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、 比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 dz I =0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、 比率制动系数:一般整定为0.5。 4、 差流越限 Icl=0.3Idz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T 变压器保护功能配置 三段复合电压闭锁电流保护 反时限过电流保护 过负荷保护(跳闸或告警可选择)