一、工程概况:

(一)工程简介

1、工程名称:山西晋煤集团晋圣鸿升煤业有限公司

2、工程地点:晋城市城区西上庄办事处吴家沟村

3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。

(二)工程特点

1、设备优良、工艺复杂、多系统布置

2、锅炉供货状态:锅炉整体出厂、体积大、重量大。

(三)工程主要系统及设备特点

1、锅炉

1)额定蒸发量1t/h; 2t/h。2)蒸汽温度194℃(饱和)3)工作压力1.25Mpa 4)水压实验压力1.65Mpa

5)燃烧方式炉排层燃6)适用燃料无烟煤

2、锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由软水泵送入锅炉生产蒸汽。(四)主要工程量

二、施工准备

1、锅炉设备清点验收

(1)对于锅炉本体主要进行外观检查有无损伤,与设计要求是否相符,炉膛内砌筑的耐火材料有无脱落及炉排是否完整,有无断裂现象。

(2)根据设备(配件)装箱清单逐箱逐件进行清点验收,对于缺件、损伤及不符合设计要求等物件作好记录。清点记录由甲乙双方签章,并交工归档。

3、基础验收及放线

(1)锅炉及设备基础验收,应在基础混凝土强度达到设计强度的75%以上,具有中间交接技术文件,并在基础上标出纵、轴中心及标高控制点(线)后进行。

(2)基础验收应按锅炉房纵、横向轴线及水平线(点),依基础施工图和锅炉、设备安装图进行复测检查,并应按其放出安装基准线,安装基准线如下。

1)锅炉基础纵向和横向中心基础准线,炉排前轴基准线或锅炉前面板基准线。

2)炉排传动装置基础的纵向和横向中心基准线。

3)鼓、引风机基础的横向中心基准线。

4)锅炉(设备)基础的标高基准点(线),应在基础四周的明显位置分散标出,其各点标高偏差不应大于1mm。

(3)基础验收、放线应做好记录

三、工程设备及材料供应

所有设备均由甲方供应。

四、施工方案

锅炉安装

1、安装程序

1.1施工准备:锅炉安装工程的准备工作,是整个工程质量、进度及经济性的主要环节,由于该项工程复杂性,必须细致地进行预先计划和编排,才能使工程顺利进行。

1.1.1施工队伍的组织:根据施工组织设计合理组织施工队伍,配合专业工程的技术力量、指派具有锅炉安装专业知识的工程技术人员担任工长,并对施工班组进行技术交底。

施工总负责人:王俊国技术总负责人:宋建华

电仪:梁挺工长:朱天运质检:李延青

班组设置:管工班、钳工班、焊工班、电仪班、绝热油工班。

1.1.2设备机具:机具准备按计划表由梁挺负责。

1.1.3图纸会审:由技术负责人宋建华负责。

1.1.4材料准备:由王俊国负责按计划供料。

1.1.5基础验收:对设备基础按图纸进行验收,验收工作由施工单位、建设单位共同验收。建设单位应将锅炉基础主要纵、横向中心线、标高线、基准点向安装单位进行移交,并检查基础外形有无裂缝、空洞、漏筋、检查尺寸、水平度位置关系,基础质量应符合国标GB50273-98规范标准,见表1。检查结果应作记录存档。

锅炉及其辅助设备基础的允许偏差表1

1.1.6基础放线:基础验收后,进行安装放线,放线以锅炉基础图为准,根据基础坐标位置,分别用墨线弹出锅炉整体的三条基准线,并做出标记:

A 纵向基准线:自炉前至炉后

B 横向基准线:一般采用前轴中心线。

C 标高基准线:可在基础附近的墙、柱分别做标记,各标记间误差不超过1mm。

D 附属设备的中心线。

放线结束后,全面进行复查,并做出记录,各尺寸不得超过下列允差:

①基础各中心线间距误差为±1。

②各基础相应对角线误差为5。

2、设备开箱清点验收

开箱清点工作由甲乙两方共同进行,清点依据以设备装箱单,按图核对箱号无误后开箱,按装箱单核对规格、型号、数量清点,并做好记录,发现缺件、损坏、变形、错件做好记录,会同甲方人员做出处理意见。对缺件、无法修复缺陷的部件列表送甲方做出处理决定。对于小件,精密件要入库保管,对于短时间不用的部件从新装箱保存,并注意防雨。

3、扶梯、平台安装。

4、锅炉水压试验

水压试验压力按“蒸规”工作压力+0.4Mpa=1.25+0.4=1.65Mpa执行。

水压试验的方法及要求:

1)水压试验前的准备工作

①水压试验是检验锅炉受压系统严密性的手段。试验范围包括受热面、本体管路等。试压前,全部系统均已安装完毕,并检查是否有堵塞或盲板不当之处。(安全阀必装临时盲板,不参加试压)。

②试压用的压力表,应经过校验,其量程应为试验压力的两倍并且并不应少于2块。

③试压用水应清洁。水温应高于室内温度,以防止结露但最高不超过60℃,最低水温不应低于5℃。冷水进入锅炉的速度要缓慢。加满锅炉后,应放置一定时间达到不结露时,再进行试验。

④联接上水管,试压泵及排水管,排水管应排至室外远离基础之处,最好直接排入下水道。

2)水压试验步骤及注意事项

①水压试验的压力1.65Mpa执行。

②充水速度不宜过快,当锅炉充满水。最高点放空气阀门已不排出空气时,将放气阀门关闭。擦净放气时带走的水迹,初步检查充水的各部分,如果有泄漏时,应进行处理。

③升压应缓慢。当压力升至0.39Mpa(表压)时,稳压进行一次全面检查,对人孔、手孔、法兰螺栓的泄漏,可拧紧螺栓。如有严重漏水时,应停止水压试验检修补后,再进行水压试验。

④压力升至工作压力时,停止升压全面检查渗漏情况。然后再升至试验压力保持5分钟,降至工作压力,进行检查,达到下列条件合格。

A在试验压力下,保持20分钟,然后降到工作压力下进行检查,检查期间压力应保持不变。

B 焊缝处,无任何泄漏。

⑤水压试验合格后,应办理水压试验会签记录。锅炉内的水

应设专人放水,将系统内的水全部排出。冬季要有防冻措施。

⑥注意事项:

A 在试压的过程中,应停止受压系统周围与试压无关的一切工作。

B 在试验压力下的试压,要尽量少做。一般在工作压力下的试压检查。

C 放水时,注意打开顶部阀门,以保证系统内的水全部排空。

D 水压试验时,压力超过0.39Mpa以后,不准再做拧紧螺栓,补漏工作。

E 焊缝的补焊,不宜带水操作,补焊应焊透。不得堆焊。关键部位的焊缝,泄漏严重时。应铲掉原有焊缝,重新焊接。

5、烘、煮炉及48小进运行

1)烘炉分三班进行,每班2人。

2)烘炉方法采用火焰供炉,计划烘炉七天,第五天进入煮炉。

3)用测量方法检验烘炉。

4)煮炉时的加药及配方:

注:1、药品按100%的纯度计算。

2、无磷酸三钠时可用碳酸钠代替,共数量为磷酸三钠的1.5倍。

3、新装锅炉也可单独使用碳酸钠煮炉,其数量为6kg/m3水。煮炉用药不可将固体药直接投入锅炉内,须将药稀释成20%溶液后再投入锅炉内。

5)烘、煮炉的程序及要求见本企业“锅炉安装施工通用工艺SA-G102-95”第十一项进行P50~61。

6)48小时运转应由获得司炉合格证的人员带班进行,建设单位应派有经验的人员配合参加,试运转中要严格遵地司炉操作规程。48小时运转执行本企业标准SA-G102-95第十一项。

6、48小时蒸汽试运转进行。

交付使用安全阀定压:设计生产使用蒸汽压力为1.0Mpa,故此锅炉上的两只安全阀调压,一只调整开启压力为1.0+0.02=1.02Mpa,另一只调整开启压力为1.0+0.04=1.04Mpa。调整完毕后加铅封。

(二)锅炉附属设备安装,操作工艺

1、鼓引风机安装先将风机一侧定位垫好,再利用垫铁将电机侧找正,用砼将地脚螺栓注好。待砼强度达到75%时,复查风机的水平度,紧好地脚螺栓。风机不得承受风管及其他构件重量。

2、风管应分段支吊架支撑,法兰连接处应严密不漏,检查锅炉风机室调节阀操纵是否灵活,定位是否正确可靠。

3、风机运转:接通电源单机试车,检查风机转向是否正确。

有无磨擦和振动现象,滚动轴承温度最高不得超过80℃,风机持续运转历时应不小于72小时。引风机一般5~10分钟,关小烟气调节阀。

(三)锅炉房管道安装

锅炉房内管道安装应遵照下列规范:

《工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及规范》GB50236-98 管道支吊架参照国家标准图集R402《室内热力管道支吊架》进行施工

锅炉房蒸汽管水平管、给水管、排污管均应向介质流动方向倾斜,以利于疏水和排污,坡度为3/1000。

其他输水管道应逆水流方和倾斜,坡度为2/1000~3/1000

管道法兰与设备及阀件联结的法兰配制。

水位表及压力表安装

水位计:

1、水位表应安装于便于观察处,标高偏差≤±2mm(以正常水位为准)。

2、应准确标明最高、最低和正常水位。

3、汽连管能自动向水位表疏水,水连管能自动向锅筒疏水。

压力表:

1、压力表安装前应检验合格且有封印,在刻度盘上划红线指示工作压力。

2、精度不低于2.5级,表盘与直径大小适宜,不小于100mm。

3、压力表装置应有水弯,表与存水弯之间应安装三通旋塞。

五、质量控制计划及措施

1)加强思想教育,贯彻“质量第一”思想,提高企业信誉。

2)组成三级质量检查网,落实到人头,对每个施工环节严格把关,阴时接受质量检查人员的监督检查,对所指出的问题及时改正,检查人员第二次检查时,不得再发生类似问题。

分公司质量检查网:

3)严格遵照设备技术文件及设计图纸施工。

4)质量标准要达到施工验收规范的要求。

5)严格控制工序验收,上一工序没有验收合格,下一工序不得开工,特别对隐蔽工程更要注意,严格把关。

6)施工中遇有问题,应及时向技术人员报告,不得擅自决定,以尽量避免差错和返工。

7)严格施工纪律,对不符合标准的项目,坚决返工,不隐瞒施工。

8)全部工程合格率要达到100%。

六、安全措施:

1)施工前组织施工人员熟知安全知识,树立安全生产思想,建立安全生产领导小组。

2)进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业要系安全带,穿防滑鞋,安全带系在立柱、梁上。

3)脚手架必须绑扎牢固,跑板应结实并铺稳,杜绝探头板。

4)严格执行“建设安装安全操作规程”的有关规定,不得违章指挥和违章作业。

5)现场使用机械设备应指定专人负责管理和操作,严格遵守操作规程。

6)对脚手架、钢架板及使用中的电动工具等,应临是接地,各处电线必须绝缘良好。

7)起重工作应服从统一指挥。操作时必须精神集中,严格执行操作规程,重件起吊离地200mm左右时,应停车检查确认安全后,方可继续起吊,起吊物下严禁站人或通过。

8)水压试验时,不得在焊口,法兰及阀门的正面站人,禁止带压修补。

9)禁止酒后施工。

10)搞好施工现场的三通一平,做到文明施工。

七、本工程执行的规范标准

《蒸气锅炉安全技术监察规范》

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇GB50235-97 《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98

附表主要施工机具表

锅炉安装工程施工组织设计方案1

锅炉安装施工组织设计方案 XXXX有限公司 编制说明 本施工方案适用于XXX有限公司XXXX锅炉安装施工的指导性文件。在具体施工过程中如有其它变化,公司主管技术经理在操作前进行现场讲解,以保证安装质

量。 一、安装施工前 1、填写工程概况表,包括:建设单位、施工单位、锅炉型号、制造厂家、产品编号、安装地点、主要工程量、合同签定情况、工程造价等。 2、施工人员组织情况包括:经理、现场技术负责人、安全员、作业班长、起重工、铆工、钳工、管工、电工、电焊工(含操作证号)等。 3、施工设备情况包括:起重设备、千斤顶、电焊机、弯管机、试压泵、氧气瓶、乙炔瓶、枕木、滚杠、量具、水准仪、焊条保温筒。 4、技术交底 4.1工程技术人员负责向施工班长及施工现场全体管理人员和工人,进行技术交底,同时也可请甲方代表参加。 4.2讲解工程概况 4.3讲解工程施工图纸 4.4交待施工方法及人员组织、设备配备情况。 4.5交待技术要求、质量标准及所执行的规程、规范标准及主要允许偏差。 4.6交待保证质量和安装措施的办法 4.7下达施工技术措施及自检记录 4.8办理技术交底记录书面手续。 4.9贯彻安全措施及预防为主安全教育,对起重、用电、承压等操作要点 提出注意事项。 4.10必要时提出相应的奖罚制度和条例。 5、资料的检查

5.1审查锅炉总图是否有技术监督部门和机械厅批准的字样印章,锅炉质量证明书填写情况及查看是否有当地技术监督部门的检查证书,如有不全或有误可拒绝安装。 5.2如发现图纸与实物不符,质量有问题,立即与生产厂家联系解决。 5.3建设单位提供的图纸应满足锅炉安装时应用。 6、报装 6.1建设单位提供的技术审检完毕,填写锅炉安装申请书送达市技术监督局锅炉科。 6.2经锅炉科审阅完毕,签署后方可进行安装。 7、分段验收与总体验收的主要依据 7.1〈锅炉压力容器安全监察暂行条列》 7.2《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 7.3《热水锅炉安全技术监察规程》 7.4〈工业锅炉房设计规范》 7.5〈工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》 7.6〈工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇) 7.7TJ231 (六)机械设备安装工程施工及验收规范 8、施工安装程序 基础制作-锅炉就位、校正-本体、管道、附件、安装-辅机安装-管道安装T仪表、电器安装—水压试验—油漆—试运行—验收—技术资料存档。 二、基础制作、本位就位、校正 1、按厂家提供的地基图纸要求施工

2020年(建筑工程设计)某燃煤锅炉拆除工程施工组织设计

(建筑工程设计)某燃煤锅炉拆除工程施工组织设计

20t燃煤锅炉拆除工程施工组织设计 审批: 审核: 编制: **************公司 编制日期:2017年7月10日

施工组织设计 目录 目录 (2) 第一章工程概况 (4) 第二章编制依据及主要施工内容 (4) 一、编制依据 (4) 二、主要施工内容 (5) 第三章施工部署 (7) 一、工程目标 (7) 二、项目管理组织 (7) 1、施工组织机构 (7) 2、组织机构管理职责 (7) 3、施工项目部人员组成 (11) 三、施工作业队伍的选择 (11) 第四章施工进度计划 (12) 第五章施工准备与资源配置 (12) 一、技术准备 (12) 二、施工进场准备 (14) 1、施工证件准备 (14) 2、施工制度准备 (14) 三、施工现场准备 (14) 1、施工场地准备 (14)

2、通道门及门卫 (16) 3、拆除废料倒运准备 (17) 4、锅炉拆除残值物料吊装倒运准备 (18) 四、劳动力资源配置 (19) 五、施工机械设备资源配置 (20) 第六章拆除施工方案 (20) 一、施工作业顺序 (20) 二、施工作业 (20) 1、切断锅炉供电供水 (20) 2、锅炉炉墙拆除 (21) 3、施工用脚手架搭设 (22) 4、锅炉给煤装置拆除 (23) 5、电缆及桥架拆除 (24) 6、分汽缸及进出蒸汽管道拆除 (24) 7、锅炉本体拆除 (25) 8、区域围挡 (28) 9、施工清理 (29) 第七章主要作业技术要求 (30) 一、脚手架搭设 (30) 二、管道拆除 (30) 三、设备拆除 (31) 四、设备吊运 (31) 第八章现场安全施工管理 (32)

最新SZL型快装组装系列锅炉安装使用说明书

S Z L型快装组装系列锅炉安装使用说明书

青岛华泰锅炉热电设备有限公司SZL型快装、组装系列锅炉 安装使用说明书中国机械工业第四建设工程有限公司

目录 产品介绍 一、结构及工作流程 二、主要特点及参数 三、出厂简况 四、型号含义 安装说明 一、安装前的准备工作 二、锅炉大件的安装 三、引风机的安装 四、烟囱和烟道连接管的安装 五、鼓风机的安装 六、炉排调速箱的安装 七、除渣机的安装 八、电气控制箱的安装 九、管道、阀门、仪表的安装 十、省煤器、除尘器的安装 十一、水压试验 使用说明 一、烘炉和煮炉前的检查 二、烘炉和煮炉 三、升火 四、调整安全阀 五、热工运行参数的整定 六、供热、供气及试运行 七、正常运行操作 ㈠锅炉的给水调节 ㈡锅炉的燃烧调节 ㈢锅炉的出渣及清灰 ㈣炉内水质调节 ㈤日常运行中操作注意事项 八、停炉 九、维护保养

十、受压元件的检验和水压试验

说明 产品介绍 一、结构及工作流程 SZL型系列锅炉是双锅筒纵置式水管锅炉,具有结构合理、性能可靠、安装方便等优点。该型锅炉前部装有光管水冷壁组成的炉膛,后部上下锅筒之间布置对流管束,蒸汽锅炉上锅筒内装有汽水分离和连续排污装置,热水锅炉上锅筒内装有配水装置,下锅筒及下集箱均装有定期排污装置,锅炉尾部装有省煤器及除尘器。 燃烧设备采用轻型链条炉排,由多级或无级调速机构传动,操作方便调节灵活,由于沿锅炉纵向不同燃烧区段的燃烧强度不同,所需风量也不同,所以沿纵向炉排下设有独立风室,空气由鼓风机鼓入总风道后,经过调风机构进入炉排下部各风室,各风室独立配风,锅炉容量6吨/时及以上时采用双侧进风。配风调节精确、燃烧控制合理。 燃料经上煤装置加入煤斗,落在炉排上进入炉膛燃烧,高温烟气经过后拱上部燃烬室,经过各级对流管束进入省煤器,经除尘器除尘后,由引风机抽引,通过烟囱排向大气。蒸汽锅炉的给水经钠离子交换器软化处理后汇集于软水箱内,通过离心泵送入省煤器,经省煤器预热后进入锅筒。(如用户要求给水除氧可配置除氧器)。热水锅炉的回水由循环泵将其全部或部分经省煤器预热后进入上锅筒。 二、主要特点及参数 1、设计燃用煤种为中等热值(17700-21000KJ/Kg)的AⅡ类烟煤,适用于国内大多数地区的燃煤,另外,也可以燃烧木柴、甘蔗渣等工业废料。 产品采用链条炉排和独立风仓结构,并加强了炉排两侧密封,加上配合良好的前后拱。燃料适应性强,燃烧配风合理,升火起动快。运行实践表明,燃用发热量在18840千焦/公斤左右,挥发份大于20%的烟煤,混煤均能正常燃烧。 2、采用强化对流传热、密封式配风仓、不积灰式省煤器、加厚的保温层、密封型外护板等新技术,热效率高,实测热效率值为78%-82%。 3、常规配套设备满足二类地区的环境保护要求,并可方便地配置消音器及高效除尘器或脱硫除尘装置,满足一类地区的环境保护要求。 4、锅内水采用自然循环方式,蒸汽锅炉升温升压快,热水锅炉遇突然电力中断,锅水不易超温汽化,安全性好。 5、完善的机械化燃烧装置,调节方便、配风精确、劳动强度低电控系统有多种热工检测及自动报警保护(蒸汽超压、高低危险水位或热水超温、失压、断流等)功能,运行监控方便,安全可靠性高,满足安全监察规程的要求。 6、辅机配套完整合理,并能灵活配置来满足特殊运行参数用户的需要。 7、紧凑设计的整体式快装或组装式炉体,移动和安装方便,烘煮炉周期短、投运快、基建投资少。 各规格SZL型锅炉的简明性能参数见表1。 三、出厂情况

组装链条炉排蒸汽锅炉安装施工方案

组装链条炉排蒸汽锅炉 安装施工方案 编制:张慧平 审核: 审批: 编制日期:2013年4月

一、安装设备参数: 二、压力容器安装程序: 1.TSG G001-2012《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 2.GB50461-2008《石油化工静设备安装施工质量验收规范》 3.SH3514-2001《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》 四、施工准备 1.技术准备 1.1组织有关人员进行图纸会审,检查图纸资料是否齐全,现场环境是否能满足施工要求,依照图纸核定设备规格及其他相关参数。 1.2依据相关标准、规范、设计图纸编制施工组织设计。 2.施工组织及培训 根据工作量及工期要求,组织有一定经验的人员承接此次安装任务,施工人员计划表如下:

3.主要设备机具明细: 以上各项设备机具准备齐全后,进行检查,保证全部能完好使用。测量工具准备好后应进行校验,校验合格后方能投入使用。 4.施工前的检查 4.1设备基础检查,基础尺寸及位置允许偏差应符合下表: 4.2待安装的压力容器检查,检查内容:

(1)设备与现场基础位置是否相对应。 (2)设备人孔、管口方位是否与图纸相对应。 (3)设备表面有无损伤、产品铭牌是否完好、铭牌上所写的相关数据是否与设备相对应。 (4)设备内有无杂物。 五、设备吊装 1、吊装前准备将设备预安装区域杂物清理干净,拆除设备上蒸汽出口组合件和原设备平台,保证留有足够的空间满足安装条件,并且考虑将来设备拆装、维修施工的需要。 2、根据设计图纸与现场情况对设备管口方位进行定位,将设备吊起,找正后将设备缓慢落下,用铅垂在设备四个方向测量设备的安装垂直度,保证设备垂直安装、方位准确。 3、调整垫铁和底板,并将支撑管与底板焊接牢固。 4、安装时应保证整个设备铅垂及其他质量要求,见下表: 5、设备吊装设定专职指挥人员,作业中出现影响安全因素时必须立即停止吊装。 六、完工交付 1、内部清洁度的检查设备安装后应对设备内部进行清洁,不得存有杂物及锈渣,必须按相适用的规范检查,做好检查记录。 2、最终外观检查检查的主要内容:锅炉安装时有无发生意外损伤,受压元件表面是否有未经批准的焊接及焊弧划痕等。 3、工程施工完成后,应会同技术监督部门、建设单位相关人员一起对此进行验收,验收合格后交付竣工资料,并请技术监督部门监督。

锅炉安装施工组织设计

目录 第一章工程概况............................................................. I 1编制依据.. (3) 2工程概况 (3) 第二章施工总体布置 (3) 1项目实施目标 (3) 2工期部署 (3) 3质量控制 (4) 4安全文明施工 (4) 第三章施工组织 (5) 1施工现场管理组织机构 (5) 2职能部门的职责 (5) 3项目部主要技术管理人员 (6) 第四章施工进度计划 (10) 1施工进度计划 (10) 2保证实现目标工期的措施 (10) 第五章资源需用计划 (14) 1人力资源计划 (14) 2拟投入工程主要施工机械设备 (14) 3力能计划 (14) 4施工排水 (16) 5现场通讯 (16) 第六章总平面布置图 (17) 1布置原则 (17) 2组成及分区 (17) 第七章质量管理 (19) 1质量管理目标 (19) 2质量保证体系 (19) 3工程质量检验 (23) 4工程质量保证措施 (24)

5技术和质量检验依据........................................ 错误!未定义书签。第八章安全、卫生与环保管理............................... 错误!未定义书签。1安全管理.................................................. 错误!未定义书签。2成品保护.................................................. 错误!未定义书签。3现场文明施工措施.......................................... 错误!未定义书签。4环境保护.................................................. 错误!未定义书签。第九章季节性施工管理措施................................. 错误!未定义书签。1一般措施.................................................. 错误!未定义书签。2雨期施工注意事项.......................................... 错误!未定义书签。3高温季节施工措施.......................................... 错误!未定义书签。第十章主要施工方案和技术措施............................. 错误!未定义书签。 附表 1 施工现场组织机构图 2 进度计划 3 拟投入工程主要施工机械设备表 4 项目安全管理组织机构图 5 施工现场安全管理流程图

燃煤锅炉改造燃生物质锅炉施工方案(DOC)

朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司两台燃煤锅炉改造燃生物质锅炉工程 施工组织设计 及施工方案 施工单位:河北锦杰安装工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016年11月18日 目录

一、工程概况 二、锅炉情况 三、燃料特点 四、锅炉改造方案 五、锅炉安装施工方案 六、施工安全文明措施 七、工程验收 八、锅炉安全管理规章制度 九、锅炉运行培训 一、工程概述 朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司现况为两台燃煤热水锅炉改造。遵照

甲方意见具体为:将现有产品改成生物质燃料锅炉。 二、锅炉情况 朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司黄骅港折返段锅炉房为一台2.8MW(4T)热水锅炉,朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司西柏坡机务整备所锅炉房(回舍火车站)为一台0.35MW(0.5T)热水锅炉。 三、生物质燃料的特点 生物质燃料是可再生的能源,具产量巨大、分布广泛、低硫、低氮、生长快、二氧化碳排放低的特点。 生物质燃料燃烧主要由下面几个条件控制: (1)一定的温度; (2)一定量的空气(氧气); (3)燃料与空气(氧气)的混合程度; (4)燃料中的可燃物与空气中的氧气进行剧烈的化学反应时间。 生物质燃料的着火温度为250—400~C,比煤低(煤的着火温度为400~500~C),其温度的提高由点火热供给。生物质燃料的燃烧过程是其可燃成分与空气中的氧剧烈化合并放出热量的过程,因而氧气的供给量决定燃烧反应的过程。通过对供氧量的控制,可以很好地控制其燃烧反应。现运行的生活及工业锅炉的结构若不加改造直接使用生物质颗粒燃料,锅炉将出现严重冒黑烟、效率低、有粉尘污染等现象。因此,燃用生物质燃料锅炉需要进行改造,以减少一氧化碳和烟尘的排放及热量的流失。 四、锅炉改造方案 朔黄铁路发展有限责任公司原有一台燃煤热水锅炉,燃料为二类烟煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现欲将原燃煤锅炉在锅炉本体受压部件及安全附件不变的情况下,改造为燃生物质锅炉。现将锅炉改造方案施工过程如下:

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

链条锅炉操作规程

链条锅炉操作规程 一、设备特性 设备型号:DZL4-1.25-AⅡ 锅炉编号:1057167 额定蒸发量:4t/h 额定蒸汽压力:1.25Mpa 安全阀整定压力:0.6MPa 锅炉运行规定压力:0.5~0.55 MPa 给水水箱运行水位:以水箱玻璃管水位计上标示的高低红线之间为准 汽包水位:保持在±30mm范围内 额定蒸汽温度:193℃ 设计热效率:76% 给水温度:20℃ 受热面积:102.8m2

设计燃料:Ⅱ类烟煤 二、结构简介 本锅炉为单锅筒纵置式水火管锅壳式锅炉,燃烧设备为链条炉排。炉膛左右两侧水冷壁为辐射受热面,炉膛两翼为对流受热面,锅筒内布置螺纹烟管对流受热面,前后拱采用耐热混凝土整体浇注捣制成型新工艺,锅炉主机外侧为立体形护板外壳。 三、锅炉的燃烧过程 燃料自煤斗落在炉排前部,随着炉排运转,煤经过预热干馏、着火、燃尽,煤渣落入渣斗,由除渣机随时排出炉外,烟气在前后拱间的喉部能形成涡流与空气充分混合,并加热前拱、改善着火条件,经过拱上部出口烟窗进入两翼对流管束,通过前烟箱进入螺纹烟管,经过省煤器、除尘器,由引风机引至烟囱排出。 四、锅炉的烘炉 1、烘炉前应具备的条件 1.1、锅炉及附属装置全部组装完毕并进行水压试验合格; 1.2、防腐和保温结束,并且烟道内杂物已经清除干净; 1.3、锅炉的热工仪表校验合格; 1.4、锅炉各个辅机试转完毕,具备启动条件。

2、烘炉方法及注意事项 2.1 火焰应在炉膛中央,燃烧均匀,不得时断时续; 2.2 炉排在烘炉过程中应定期转动,防止烧坏炉排; 2.3 烘炉升温根据炉膛出口处烟气温度来控制,每天升温不得超过80℃,后期烟温不应超过160℃; 2.4 耐热混凝土炉拱、炉墙应待三昼夜正常保养期满后方可开始烘炉; 2.5 烘炉时间一般为5天左右,第一天用木柴烘炉,第二天后逐渐加煤燃烧,间断地开启鼓、引风机进行机械通风。 五、锅炉的煮炉 1、煮炉的目的 煮炉的目的是在锅炉中加入NaOH和Na3PO4·12H2O进行化学处理,采用碱性煮炉法,把锅内油污、铁锈除去,以保证锅炉受热均匀、运行正常。 2、煮炉时的加药量应符合设备技术文件规定,以下表为准:

锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1) 2工程概况 (1) 第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。1项目实施目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2工期部署 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。3质量控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全文明施工 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工组织..................................... 错误!未定义书签。1施工现场管理组织机构 ............................................................................... 错误!未定义书签。2职能部门的职责 ........................................................................................... 错误!未定义书签。3项目部主要技术管理人员 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划................................. 错误!未定义书签。1施工进度计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2保证实现目标工期的措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。第五章资源需用计划................................. 错误!未定义书签。1人力资源计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2拟投入工程主要施工机械设备 ................................................................... 错误!未定义书签。3力能计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4施工排水 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。5现场通讯 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章总平面布置图................................. 错误!未定义书签。1布置原则 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1) 第七章质量管理 (3)

锅炉施工组织设计

第一章、编制依据 一、XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程施工图。 二、工程施工及验收规范、验评标准。具体如下: 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-20012 6)《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 7)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 8)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 9)电气装置安装工程施工及验收规范(6个规范)GB 50254~259-96 第二章、工程概况 本工程为XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程 根据XX塔XX吨环评批复整改要求,对项目部锅炉房X台XXT、X台XXT 燃煤锅炉进行拆除,同时拆除锅炉房钢屋顶XXXXXm2;新建临时彩钢锅炉房、配套供热管道及电气设备,满足联合建筑换热站运行,保证井下职工正常洗澡。 XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程,具体内容详见XXXX有限公司工业场地锅炉房锅炉拆除等工程项目明细。 第三章、平面布置图(见附图) 根据现场条件并充分考虑了本工程特点后,根据业主提供的施工场地将本工程施工场地分为集中办公区、安装组合场、物资区和设备堆放区,尽量合理

快装链条锅炉施工方案

DZL2-1.25-T型锅炉安装施工方案 编制: AAAAAAA 审核: AAAAAAAA AAAAAAAAA工程有限公司 二○一四年三月二十二日

目录 一、前言 二、质量保证体系网络图 三、安全环境管理体系网络图 四、人员的配备及机具 五、安装步骤 六、锅炉安装中的焊接要求 七、烟风道、除尘器、烟囱的安装 八、锅炉辅机的安装 九、水压试验 十、烘炉 十一、煮炉 十二、试运行记录 十三、交工验收 十四、质量保证措施 十五、安全技术措施

锅炉安装中执行的规程、规范、标准 序标准 1《特种设备安全法TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程2 TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程3 GB/T 1576-20084《工业锅炉水质《工业锅炉安装工程施工及验收规范 5GB50273-200《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2016 《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范7GB50275-201 GB50235-2018《工业金属管道工程施工及验收规范GBJ232-89《电气装置安装工程施工及验收规范 河南省太锅锅炉制造有限公司随机技术文10 一前言 泰州市立群包装材料有限公司,因生产要求,新增设壹台DZL2-1.25-T型蒸汽锅炉,锅炉由河南省太锅锅炉制造有限公司制造,为保证锅炉安装的质量和工期,根据国家相关《规程》、《规范》及锅炉出厂技术资料要求,拟定以下安装施工方案。 二质保体系网络图

三安全环境管理体系网络图 AAA 总经理: AAA 安全负责人:

安装负责人:AAA 四人员的配备及机具 1 人员配置 施工现场负责人:AAA 施工技术负责人:AAA 施工安全负责人:AAA 特殊工种作业人:管工2人;持证焊工1人;普通焊工1人;铆工1人;电工1人;起重工1人;辅助工2人。 2、施工机械设备的配置

燃煤锅炉工程施工组织设计方案

金宇集团公司燃煤热注锅炉工程 1×23T/h燃煤注汽锅炉工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 编制单位:辽河油田设备安装工程公司 二00六年十二月四日

目录一.编制依据 二.工程概况 三.施工管理 四.施工方案 五.工期保证措施 六.质量保证措施 七.安全保证措施 八.文明施工保证措施 九.施工进度计划表

一.编制依据 1.辽河油田金宇集团公司燃煤热注锅炉工程施工图 2.《钢结构工程施工及验收规》GB50205-95 3.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 4.《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204-92 5.《砖石工程施工及验收规》GBJ203-83 6.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 7.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》GB50275-98 8.《连续输送设备安装工程施工及验收规》GB50270-98 9.《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-98 10.《埋地钢质管道石油沥青防腐技术标注工程施工及验收规》GBSY/T0420-97 11.总机械厂ISO9001质量体系程序文件,HSE管理规定。

二.工程概况 本工程为辽河油田金宇集团公司燃煤热注锅炉工程23T燃油注汽锅炉,位于曙光采油厂24#热注站,包括土建工程,锅炉安装等设备安装工程,电气、仪表安装调试,采暖通风工程,钢结构网架工程,防腐保温工程等等。 主要工程量为: 1.混凝土:248m3 2.钢结构制造安装:80T 3.非标设备制作安装:14台套 4.锅炉安装:1×23T/h燃油锅炉一台 5.风机、泵安装:14台套 6.工艺管道安装: 7.基础开挖:510m3 8.防腐保温: 9.阀门安装:G41C-6 DN100 1台 G41C-6 DN80 8台 G41C-6 DN65 3台 G41C-6 DN50 7台

10吨快装锅炉安装施工方案

10吨快装锅炉安装施工方案 」、工程概况:本工程为诚信房地产开发有限责任公司在小东春城花园小区安装「台10吨热水锅炉供暖,锅炉型号:DZW7.0-1.0/115/70-A U热水锅炉。乙施工人员及设备安装机具配置: 1、施工人员配备表: 职务及工种人数技术等级专业备注 技术负责人1锅炉 1 现场施工负责人1 焊工2压力容器焊接 钳工1 管工1 电工1 2、主要设备工具配置表: 名称规格单位数量备注 汽车吊50吨台1 电动倒链10吨台1 千斤顶10吨台2 电焊机台2 切割机台1 手压泵台1 氧气工具套1 安装工具套2 三、施工准备工作 1、施工前认真审查熟悉锅炉技术资料及有关技术规范 (1)锅炉图纸(包括总图、安装图及主要部件图) (2)锅炉强度计算书 (3)锅炉质量证明书

(4)锅炉安装使用说明书 (5)技监部门监检证书 (6)锅炉辅机设备、分水缸、水泵、水处理设备、安全阀、压力表的技术资料。 2、锅炉房布置应符合《热规》相关锅炉房条目规定 3、设备清点验收 (1)锅炉本体的检查 检查锅炉设备与随机资料是否相符;水位表管座、进水座、出水管座等有无弯曲变形,法兰有无损伤;燃烧设备及相关调节装置有无损坏卡死现象。 四、基础的复验放线 1、基础复验 基础验收:将锅炉房内锅炉基础和各辅机设备基础打理干净。 锅炉及附属设备基础尺寸位置应符合下列要求:

各项定位基准线: 根据锅炉房的平面图和锅炉基础图应放出如下几条安装基础线: ①锅炉纵向中心基准线(或锅炉支架纵向中心线); ②锅炉炉排前轴基准线(或锅炉前面板基准线); ③鼓风机、引风机、纵向横向基准线; ④锅炉基础标高基准线; ⑤锅炉、炉排减速机纵横向中心基准线。 在放线定位的过程中,如发现基础尺寸位置不符合设计图纸和安装尺寸要求时,必须经过修复达到要求以后方可进行安装。 锅炉安装的混凝土在安装前(强度应达到设计强度的70%)当基础尺寸和质量不符合要求时必须修整达标后才能进行安装。 五、锅炉本体就位找正锅炉本体就位:可用吊车或滚杠拉链将锅炉放置在底座基础上。 将锅炉平稳水平运至近基础时,必须使用垫木,保证主体就位时基础不受损坏。 锅炉运至基础后,应在基础上的垫木上进行第一次找平调整,炉排的前轴中心线应与基础前轴中心线(或锅炉前面板中心线相吻合)其允许偏差不大于2mm。 撤出滚杠垫木使锅炉就位时应分步进行,使锅炉慢慢平稳的落在基础上,调正找平的工作要用垫铁和千斤顶慢慢的进行在调整找平的过程中,不得在局部施加过大压力以免使锅炉损伤做到就位后外型无损伤,平直与各基准线相吻合。保证锅炉就位后整体美观整洁。 锅炉找平: 首先用水准仪,水平尺等测量锅炉的纵向与横向水平度。当水平度小于或等于 4mm 时可以不进行找平调整。 锅炉纵向找平与横向找平: 把水平尺放在炉排面上分几处来测量炉排最右与最左两处的水平度,要求横向水平度不大于5mm 为合格,炉排的横向倾斜会导致炉排运行时跑偏,测量纵向水平度时应把 水平尺放在炉排最前处与最后处的几对应检查,使其水平度达到 标准的要求 炉底风室的密封要求: 锅炉底部的支架板与基础平面,必须用水泥砂浆堵严,基础四周墙面应砌筑严密

锅炉施工组织设计方案

2x600MW锅炉主要施工方案

本期建设规模2×600MW燃煤发电机组。锅炉由SEC提供。锅炉为亚临界参数、强制循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型汽包炉。 锅炉施工方案 锅炉为上海电气集团生产的亚临界参数、强制循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型汽包炉。 1 施工场地及主吊机械 1.1 施工场地布置 锅炉组合场布置按总平面布置图,组合场内布置50t龙门吊各4台,锅炉受热面的大部分组合工作安排在此完成。 1.2 施工机械选择 根据本工程锅炉的结构特点,以及我公司的机械状况,选用以下机械作为锅炉主要施工机械。 (1) FZQ2000/ 80T圆筒吊 FZQ2000圆筒吊做为附吊机械,筒身高度102m,采用60m臂长工况,主要负责锅炉本体部件的吊装工作。 (2) 250t履带吊

CC1400/250t履带吊为锅炉主吊机械,采用SWSL塔式工况,后配重40t,主臂角度85度:主副臂:72m加36m;最大作业半径42m,负荷27t;最小作业半径24m时,负荷为39t。 吊装主要内容为: a. 锅炉钢架吊装。 b. 锅炉受热面吊装、空气预热器吊装。 c.烟、风、煤管道安装 d. 根据现场实际换工况用于大件设备的安装和卸车工作。 CC1400/250t履带吊性能表(SWSL塔式、后配重40t工况)主附臂(主臂角度85o): (3) 前期采用C7050/20t作为钢结构的主要吊装机械,后期作为电除尘的主吊机械。 (4) 其它吊装机械 A四台50t龙门吊布置于锅炉组合场,负责设备装卸车、受热面膜式壁及蛇行管排的组合工作及烟风道的制作组合工作。 b. 50t汽车吊负责现场设备卸车倒运等工作。 . c.卷扬机布置在锅炉0m,辅助进行炉膛内管排及小件的吊装。 d. 劳辛格负责汽包吊装工作。 (5) 施工电梯布置 为方便锅炉施工,在炉一侧布置一施工电梯。 2锅炉本体钢架安装 锅炉钢结构由顶板、柱和梁、垂直支撑、水平支撑等部件组成,顶板由主梁、次梁和小梁组成一个坚固的梁格,其四周有水平支撑,主梁端有垂直支撑。 钢架内侧柱为主要承重钢柱,外侧副柱则通过梁、水平支撑与内侧柱相连,以增加钢架的整体稳定性。钢结构从前至后共有6排。锅炉钢架的连接,采用高强螺栓和焊接相结合的方式,顶板和主梁与次梁之间,柱和梁之间,垂直支撑、水平支撑之间采用扭剪型高强螺栓

供暖锅炉安装及管道施工方案(精)

一、工程概况: (一工程简介 1、工程名称:东营市第二中学锅炉房安装工程 2、工程地点:东营市第二中学指定地点 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的DZL4.2-0.7/95/70 -AⅡ锅炉一台。 (2锅炉给水水质处理选用GNφ1000树脂罐型离子交换器。 (3消烟除尘:采用水膜脱硫除尘器。 (4锅炉上煤机:TGS-6型提升机上煤机。 (5锅炉除渣选用:SGC-6型链条刮板出渣机。 (6锅炉辅机:鼓、引风机均由锅炉制造厂提供、炉排减速机机也由锅炉制造厂提供。 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三施工进度计划及工期保证措施 1、本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天。 我公司可根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排:

锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。烘煮炉试运行:7天。总体验收:0.5天。 (四工程主要系统及设备特点1、锅炉供热量:4.2MW 出水温度:95℃回水温度:70℃工作压力:0.7MPa本体受热面积: 173.82m2 炉排有效面积:8.3 m2炉膛有效容积:12.354 m3 燃烧方式:链条炉排适应燃料:II、III类烟煤测试热效率:81.84%循环水量: 144t/h 满负荷运行耗煤量:1080.8kg/h排烟温度:170℃烟尘排放浓度: 94.9mg/Nm3(除尘后 烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径: DN150 回水管直径:DN150锅炉总重: 32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五主要工程 量序号名称单位数量 1 热水锅炉DZL4.2-0.7/95/70-AⅡ(快装台 1 2 鼓风机G6-45-*11No.7.5A 台 1 3 引风机Y6-41-11No.10.0C 台 1

锅炉安装施工组织设计

目录 1.概述 (2) 2.施工场地及主要施工机械选择布置 (6) 3.各项目主要工程量及工作范围描述 (9) 4.锅炉施工组织措施 (21) 5.施工计划与资源计划 (23) 6.锅炉主要施工技术方案 (31) 7.质量管理 (72) 8.安全管理 (92) 9.成本管理 (101) 10.四新在锅炉项目的运用 (103) 11.附页 (106)

施工组织设计-锅炉篇 1. 概述 1.1. 锅炉设备选型 xx电厂二期扩建工程,安装一台600MW国产超临界燃煤机组。锅炉设备是由东方锅炉有限公司负责设计制造的,型号:DG1900—25.4/571/569型,为超临界参数变压直流炉、单炉膛、内螺纹螺旋管圈水冷壁、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢结构、全悬吊结构п型锅炉,燃用神府东胜煤、晋北烟煤。 1.2. 锅炉房布置 锅炉采用露天布置,锅炉第一排柱子支在煤仓间D排柱顶,再向后依次为K1、K2、K3、K4、K5、K6,K6是悬吊在K5柱后面,主要起布置平台、楼梯的作用,只有K1、K2、K3、K4、K5柱顶安装大板梁,而且K2、K3、K4大板梁为叠梁;在15m运转层炉架范围内设钢格删平台,炉顶设轻型钢屋盖,炉前38m处设轻型封闭。 后烟井底部布置两台回转式空气预热器,锅炉房零米布置有刮板捞渣机、磨煤机密封风机、暖风器疏水设备、预热器冲洗水箱、定期排污扩容器等。 送风机、一次风机布置在锅炉尾部之后零米,露天布置。 炉后布置电除尘器、吸风机和烟囱。除烟囱入口的水平烟道采用钢筋混凝土烟道外,所有烟道均为钢烟道。至脱硫岛烟道由烟囱入口的水平烟道接出,脱硫后排烟至烟囱,并设旁路烟道。 煤仓间分三层:底层(0.00m)、运转层(15.00m)、运煤皮带层(38.00m)。 每台炉六台中速磨煤机及其辅助设备布置在煤仓间零米。 每台磨煤机配一台给煤机,给煤机布置在运转层,其出口与磨煤机进口相对应,进口与钢煤斗出口相对应。 一台炉设6个直径为9米的钢制原煤斗。 锅炉设一座客货两用电梯。 机组的集中控制室布置在炉侧集中控制楼的15米层。

10吨快装锅炉安装施工方案

10吨快装锅炉安装施工方案 一、工程概况:本工程为诚信房地产开发有限责任公司在小东春城花园小区安装一台10吨热水锅炉供暖,锅炉型号:DZW7.0-1.0/115/70-AⅡ热水锅炉。 二、施工人员及设备安装机具配置: 1、施工人员配备表: 职务及工种人数技术等级专业备注 技术负责人 1 锅炉 现场施工负责人 1 焊工 2 压力容器焊接 钳工 1 管工 1 电工 1 2、主要设备工具配置表: 名称规格单位数量备注 汽车吊 50吨台 1 电动倒链 10吨台 1 千斤顶 10吨台 2 电焊机台 2 切割机台 1 手压泵台 1 氧气工具套 1 安装工具套 2 三、施工准备工作 1、施工前认真审查熟悉锅炉技术资料及有关技术规范 (1)锅炉图纸(包括总图、安装图及主要部件图) (2)锅炉强度计算书 (3)锅炉质量证明书 (4)锅炉安装使用说明书

(5)技监部门监检证书 (6)锅炉辅机设备、分水缸、水泵、水处理设备、安全阀、压力表的技术资料。 2、锅炉房布置应符合《热规》相关锅炉房条目规定 3、设备清点验收 (1)锅炉本体的检查 检查锅炉设备与随机资料是否相符;水位表管座、进水座、出水管座等有无弯曲变形,法兰有无损伤;燃烧设备及相关调节装置有无损坏卡死现象。 四、基础的复验放线 1、基础复验 基础验收:将锅炉房内锅炉基础和各辅机设备基础打理干净。 锅炉及附属设备基础尺寸位置应符合下列要求: 项次检查项目允差备注 1 纵向 基础座标位置 横向 ±20 ±20 2基础上平面外型尺寸 凸台上平面外型尺寸 凸台坑尺寸 ±20 -20 +20 3基础标高 +0 -20 4 每米 基础平面的不水平度 全长 5 10 5 每米 竖向偏差 全高 5 20 6标高+20

20吨锅炉施工方案教学文案

开封制药(集团)有限公司SHL20-1.25-A11锅炉安装 施 工 方 案 编制单位:河南洪峰建筑安装有限公司 编制日期:2013年4月日

目录 一、工程概况 1、概况 2、工程内容 二、工程规范 三、施工组织机构 1、机构设置 2、项目经理 四、施工准备 1、施工准备 2、临时施工用水 3、临时施工用电 五、主要施工方法 1、设备的到货和验收 2、基础检查和划线 3、钢架安装 4、锅筒、集箱和受热面管 5、焊接

6、炉排安装 7、省煤器、空气预热器安装 8、炉墙砌筑 9、管道安装 10、水压试验 11、烘、煮炉及试运行措施 六、机械设备与劳动力计划 1、机械设备计划 2、劳动力计划 七、质量保证体系及措施 八、安全文明施工措施 九、保修回访维修措施

一、工程概况 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.设备型号及参数 锅炉型号:SHL20-1.25-AⅡ 燃烧形式(链条炉排锅炉)层燃 额定蒸发量:20T/H 额定工作压力:1.25Mpa 给水温度:104℃ 设计燃料:Ⅱ类烟煤 二、工程规范 1.工程执行的标准及规范规程: 1)工程设计图纸及设计说明 2)锅炉安装工程施工及验收规范(GB50273-2009) 3)机械设备安装工程施工及验收通风规范(GB50231-2002) 4)工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-2002) 5)连续输送设备安装工程施工及验收规范(GB50270-2002) 6)工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-2002) 7)其它要求执行的锅炉安装规范、规定。 三、施工组织机构 本工程由于施工工期较短,项目虽小但工艺要求较高,技术难度较大,立体交叉作业较多,为此必须组织一个精干,高效、高水平的