文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架安装规范

脚手架安装规范

脚手架安装规范
脚手架安装规范

主要部分移动脚手架主要由主框,横框,交叉斜撑,脚手板,可调底座等组成。交叉拉杆

又称斜拉杆、

移动脚手架是纵向连接两副门架的交叉型拉杆。杆件两端压扁部分冲有销孔,组装时与门架立杆上的锁销锁牢。表面处理:电镀(冷镀锌)、浸锌(热镀锌)脚轮:又称为地轮,可安装在移动脚手架下部,组成移动式脚手架.可作为机电安装.油漆粉刷.设备维修.广告制作的活动工作平台.脚轮为6寸带刹车,具有使用方便.移动灵活.安全可靠等特点.

研制历程

移动脚手架由美国首先研制成功,至60年代初,欧洲、日本等国家先后应用并发展这类脚手架。它具有装拆简单,承载性能好,使用安全可靠等特点,发展速度很快,移动脚手架在各种新型脚手架中,开发最早,使用量也最多,在欧美,日本等国家,其使用量约占各类脚手架的50%。我国从70年代末开始,先后从日本、美国、英国等国家引进并使用这种脚手架。

主要分类

编辑钢管脚手架的分类

中国现在使用的用钢管材料制作的脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、扣盘式脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架、梯形脚手架,还有各式各样的里脚手架、挂挑脚手架以及其它钢管材料脚手架。从其材料和构造情况来着手,并可将其大致划分如下:

材料划分

1 / 13

编辑的电焊钢)单一规格钢管的脚手架。它只使用一种规格的钢管,如扣件式钢管脚手架,只

使用Ф48×3.5(1 管。2)多种规格钢管组合的脚手架。它由两种以上的不同规格的钢管构成,如门式脚手架。()以钢管为主的脚手架。即以钢管为主,并辅以其它型钢杆件所构成的脚手架,

如设有槽钢顶托或底座(3 的里脚手架,有连接钢板的挑脚手架等。按垂直力)靠接触面摩擦作用传力。即靠节点处的接触面压紧后的摩擦反力来支承横杆荷载并将其传给立杆,如(1 扣件的作用,通过上紧螺栓的正压力产生摩擦力;2)靠焊缝传力。大多数横杆与立杆的承插联结就是采用这种方式,门架也属于这种方式;(3)直接承压传力。这种方式多见于横杆搁置在立杆顶端的里脚手架;((4)靠销杆抗剪传力。即用销杆穿过横杆的立式联结板和立杆的孔洞实现联结、销杆双面受剪力作用。种传力方式:3在立杆与立杆的联结中,也有)承插对接的支承传力。即上下立杆对接,采用连接棒或承插管来确保对接的良好状态;(1 2)销杆连接的销杆抗剪传力;()螺扣连接的啮合传力。即内管的外螺纹与外(套)管的内螺纹啮合传力。其

中后两种传力方式多用于(3 调节高度要求的立杆连接中。按固着方式)定距连接:即联结焊件在杆件上的定距设置,杆件长度定型,联结点间距定型;(1 2)不定距联结:即联结件为单设件,通过上紧螺栓可夹持在杆件的任何部位上。(按作业方式1()插入打紧;2()拧紧螺栓。2 / 13

主要特点编辑也有使桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前,;横距用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m 一般为0.9~1.5m。1

扣件式)承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时,一般情况下,脚手架的单管1优点:()装拆方便,搭设灵活。由于钢管长度易于调整,2)。(~3.5tf,设计值35kN(1立柱的承载力可达15kN~.5tf)比较经济。加工简单,一次投资3扣件连接简便,因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。(扣则材料用量也可取得较好的经济效果。费用较低;如果精心设计脚手架几何尺寸,注意提高钢管周转使用率,公斤。件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15)节点处的杆件为偏心连接,靠抗滑力传递荷载和内力,2)容易丢失;(1)扣件(特别是它的螺杆缺点:(3)扣件节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响显著。因而降低了其承载能力;()组装井字架;(3)搭设坡道、工棚、看适应性:(1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架;(2台及其它临时构筑物;(4)作其它种脚手架的辅助,加强杆件;

2、

门式

优点:(1)门式钢管脚手架几何尺寸标准化。(2)结构合理,受力性能好,充分利用利用钢材强度,承载能力高。(3)施工中装拆容易、架设效率高,省工省时、安全可靠、经济适用。

缺点:(1)构架尺寸无任何灵活性,构架尺寸的任何改变都要换用另一种型号的门架及其配件;(2)交叉支撑易在中铰点处折断;(3)定型脚手板较重;(4)价格较贵;

适应性:(1)构造定型脚手架;(2)作粱、板构架的支撑架(承受竖向荷载);(3)构造活动工作台;

3、碗扣式钢管脚手架

优点:(1)多功能:能根据具体施工要求,组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架,支撑架,支撑柱,物料提升架,爬升脚手架,悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭

设施工棚、料棚、灯塔等构3 / 13

。整架,重17.07kg3130mm筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。(2)功效:常用杆件中最长为倍,拼拆快速省力,工人用一把铁锤即可完成全部作业,避免了螺栓操作带来的诸多不~5拼拆速度比常规快3)(4便;(3)用性强:主构件均采用普通的扣件式钢管脚手架之钢管,可用扣件同普通钢管连接,通用性强。承载力大:立杆连接是同轴心承插,横杆同立杆靠碗扣接头连接,接头具有可靠的抗弯、抗剪、抗扭力学性能。(整架承载力提高,约比同而且各杆件轴心线交于一点,节点在框架平面内,因此,结构稳固可靠,承载力大。)安全可靠:接头设计时,考虑到上碗扣螺旋摩擦力和自重力以上,)(5等清况的扣件式钢管脚手架提高15%最下碗扣具有很强的抗剪能力(作用,使接头具有可靠的自锁能力。作用于横杆上的荷载通过下碗扣传递给立杆,。上碗扣即使没被压紧,横杆接头也不致脱出而造成事故。同时配备有安全网支架,间横杆,脚手大为199kN)焊接钢管,制造Q235Φ48×3.5、板,挡脚板,架梯。挑粱.连墙撑等杆配件,使用安全可靠。(6)主构件用)易丢失:该脚7工艺简单,成本适中,可直接对现有扣件式脚手架进行加工改造.不需要复杂的加工设备。()修少:该脚手架构件消除了螺栓连接.构件经碰耐8手架无零散易丢失扣件,把构件丢失减少到最小程度。()管理:构件系列标准化,构件外表涂以橘黄色。美9磕.一般锈蚀不影响拼拆作业,不需特殊养护、维修;(,3130mtm10)运输:该脚手架最长构件观大方,构件堆放整齐,便于现场材料管理,满足文明施工要求。(,便于搬运和运输。最重构件40.53kg形连接2)U0.6m间距设置,使构架尺寸受到限制;缺点:1)横杆为几种尺寸的定型杆,立杆上碗扣节点按3)阶格较贵;销易丢;搭设坡道、工棚、看台及其它临组装井字架;3)适应性:1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架;

2) 构筑承受横向力作用的支撑架;5)时构筑物;4)构造强力组合支撑柱;、扣盘式脚手架4)轻松快捷:搭建轻松快速,并具有很强的机动性,可满足大范围的作1扣盘式脚手架具有以下几个特点:)灵活安全可靠:可根据不同的实际需要,搭建多种规格、多排移动的脚手架,各种完善安全配件,2业要求;)储运方便:拆卸储存占地小,并可推动方便转移,部件能通过各种窄小通3在作业中提供牢固、安全的支持;道。铝合金快装脚手架ASTower铝合金脚手架特点:75%

1、铝合金脚手架所有部件采用特制铝合金材质,比传统钢架轻,远大于4100-4400Kg

2、部件连接强度高:采用内胀外压式新型冷作工艺,脚手架接头的破坏拉脱力达到的许用拉脱力。2100Kg

3、安装简便快捷;配有高强度脚轮,可移动。组合设计,不需任何安装工具。“积木式”、整体结构采用4 ISO90015、质量保证:满足国家建设部技术和安全标准,生产质量标准符合。4 / 13

三种2.32M/1.856M/1.392M铝合金快装脚手架解决企业高空作业难题,它可根据实际需要的高度搭接,有高度规格。有宽式和窄式两钟宽度规格。窄式架可以在狭窄地面搭接,方便灵活。他

可以满足墙边角,楼梯等狭窄空间处的高空作业要求是企业高空作业的好帮手。施工编

辑缺失扫地杆缺失,纵横交接处未连接、扫地杆距地距离过大或过小等;脚手板开列、厚度不够、搭接没有满足规范要求;大模板拆除厚内侧立杆与墙体之间没有防坠网;剪刀撑在平面

内没有连续;开口脚手架;600mm脚手板下小横杆间距过大;开口脚手架未设斜撑;连墙件没有做到内外刚性连接;防护栏杆间距大于扣件连接不紧,扣件滑移等。管理办法

编辑第一章.

特制定本办法,有效维护职工的身心健康,为进一步规范脚手架的管理和使用杜绝安全事故的发

生,第二章. ,购买脚手架时必须选择有生产许可证的生产单位第一条:. 购买的脚手架应附有产品质量合格证明:第二条.

:第三条购买的脚手架应附有质量检验报告.

:第四条脚手架的构配件上必须标明生产厂家的生产日期5 / 13

. 选择的租赁单位必须取得工商行政管理部门颁发的营业执照脚手架租赁时,第五条:.

租用的脚手架必须具有质量保证书和检测证明第六条:. 租赁单位对出租脚手架的质量负责要与租赁单位签订质量协议,第七条:对租用的脚手架,. ,压痕和深的划道,硬弯,毛刺,新钢管表面应平直光滑,不应有裂缝结疤,分层,错位第八条:. ,端面等的偏差应分别符合国家有关规定:新钢管外径,壁厚第九条.

:新钢管必须涂有防锈漆第十条,当锈蚀深度第十一条:旧钢管要检查锈蚀和弯曲程度.

和弯曲程度超不定期规定值时不得使用. 且必须有法定检测单位的测试报告和产品质量合格证:扣件和脚手板尺寸偏差应符合有关规定,第十二条脚手架的抽检第三章

脚手板必须按,扣件,第十三条:进入施工现场的钢管. 不符合规定要求的要清理出场规定进行抽检, 脚手架的搭设第四章

:

应按有关规定进行如下计算脚手架搭设前,第十四条: ,横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算1)纵向2)立杆稳定性计算,稳定性和连接强度的计算3)连墙件的强度4)立杆地基承载力计算.

应重新调整搭设方案若计算结果不在允许范围内,.

一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步:脚手架必须配合施工进度搭设,第十五条应按规定每搭完一步架后,,,并逐层改变搭设方向不得相对进行.:第十六条脚手架安装应自一端向另一端延伸.

及立杆的垂直度,横距,纵距校正步距,也可采,的木垫板厚度不小于跨垫板应采用长度不少于垫板应放在准确的定位线上底座第十七条:,,2,50mm.

用槽钢6 / 13

《建筑横向斜撑等的搭设也应符合剪刀撑,纵向和横向扫地杆,连墙杆,,第十八条:立杆,纵向水平杆横向水平杆,.

施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定.

51mm的钢管混合使用48mm第十九条:严禁将外径与各底层斜杆下端均必须支撑在垫纵向和横向水平杆等同步搭设,剪刀撑,横向斜撑的搭设应随立杆,第二十条:.

块或垫板上. :扣件规格必须与钢管外径相同第二十一条.

:对接扣件开口应朝上或朝内第二十二条旋转扣件的中心点的,横向斜撑等用的直角扣件,剪刀撑,第二十三条:在主接点处固定纵向水平杆,横向水平杆150mm.

相互距离不应大于65N.m.

且不应大于:螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,第二十四条挡脚板1.2m,斜道的栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧,且上栏杆与作业面高度应力第二十五条:作业层,.

中栏杆应居中设置高度应不小于180mm,120-150mm.

离开墙面铺稳,第二十六条:脚手板应满铺,满铺一宜每隔12m脚手板对接或搭接铺设时应按要求尺寸铺设.自顶层作业层的脚手班往下计,第二十七条:.

层脚手板脚手架的检查与验收第五章在工程;每两层报验一次,报验前须经施工企业自检及监理单位验收合格:第二十八条脚手架验收实行报验制,.

建设行政主管部门不定期对脚手架搭设情况进行监督抽查施工过程中,: 验收时应具备下列文件第二十九条:: ,内容包括1,脚物架搭设施工组织设计文件剖面图立脚手架的平,,1) 脚手架基础作

法2) 连墙件的布置及构造3) 通道洞口处构造,4)脚手架的转角处脚手架的施工荷载限值5) .6)脚手架的计算一般包括脚手架稳定或搭设高度计算以及连墙件的计算7 / 13

分段搭设或分段卸荷方案的设计计算7) 拆除等的安全措施使用,8)脚物架搭设,. 脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志2,. 脚手架工程的施工记录及质量检查记录3,. 脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录4, 脚手架工程的施工验收报告5,并记入施工验收检查应着重以下各项,除查验有关的文件外,,还应进行现场检查,第三十条:脚手架工程的验收.

报告. ,连接和挂扣是否紧固可靠1,构配件和加固件是否齐全,质量是否合格. 2,安全网的张挂及扶手的设置是否齐全. ,支垫是否符合规定3,基础是否平整坚实. ,位置和设置是否符合要求4,连墙件的数量. 5,垂直度及水平度是否合格脚手架拆除第六章

,不得东张西望和开玩笑,操作过程中精力要集中,:拆除脚手架前,班组成员要明确分工,统一指挥

第三十一条.

工具不用时要改入工具袋内. 拆除挑架等危险部位要挂安全带脚应穿软底鞋.第三十二条:正确穿戴好个人防护用品,. ,禁人入内在交通要道设专人监护拆除脚手架前,周围应设围栏或警戒标志,

第三十三条:.

,不准上下层同时作业,由上而下,一步一清第三十四条:严格遵守拆除顺序不得往下乱,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子拆除脚手架的大横杆:,剪刀撑,应先拆中间扣,第三十五条.

扔以免伤人和不得往下投扔,钢管,扣件等材料应往入传递或用绳索吊下,,第三十六条:拆除的脚手架杆脚手板,.

不必要的损失,应将拆除情况交代清楚如必须换人时第三十七条:拆除过程中最好不要中途换人,确认,并检查是否会倒塌如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落拆除过程中最好不要中断第三十八条:,,.

安全后方可停歇8 / 13

堆放,,下设支垫排水良好.钢类最好放置室内第三十九条:脚手架拆除完后应将架料分类堆放,堆放地点要平坦.

袋分类存放室内以备再用对扣件.,螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱,在室外应加以遮盖. 不能修复的应集中报废处理弯曲变形的钢构件应调直,损环的及时修复并刷漆以备再用,第四十条:.

不准攀登脚手架杆上下,上下架应设斜道或扶递,辅助设施第四十一条::上料通道四周应设1m高的防护栏杆第三章工程安全监理细则,移动脚手架门式脚手架)脚手架( 一、监理依据:

JG130-2011 安全施工规范》,门式脚手架)1、《建筑施工扣件式钢管脚手架(移动脚手架

JGJ80-91 、《建筑施工高处作业安全技术规范》2JGJ59-2011

、《建筑施工安全检查标准》338)管理规定》的通知,建管字(2003移动脚手架,门式脚手架)(4、《广东省建设工程限制使用竹脚手架号二、开工前的监理工作:移动安全技术措施和脚手架(,门式脚手架)对脚手架1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,(移动脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合)移动脚手架,门式脚手架脚手架,门式脚手架)受力计算进行审查,确保脚手架( 格结论的应返工;、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度;2 3、编制监理方案及安全监理细则;内容的完成情况,达不到要求的,督促整改;”、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表4 、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。5 )工程安全监理控制方法:移动脚手架三、脚手架(,门式脚手架(一)安全监理,预防为主:1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制;、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全2 专题会议协调解决;9 / 13

每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证门式脚手架)(移动脚手架,3、按时

检查脚手架及相关各项资料;施工检查,听取整改意见,督促施工单位)移动脚手架(,门式脚手架4、积极配合上级主管部门进行的脚手架按期落实,消除事故隐患;、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结;5问题拖延整改,若施工单位对隐患、、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,6请上问题拒绝整改的将及时报告质监站,并报告建设单位,若施工单位对隐患、监理人员将作出停工整改处理,级主管部门严肃处理。(二)对重大事故的处理:、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示;1 、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作;2、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好3 笔记;、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整4 改后的复检工作。)监理控制工作:移动脚手架,门式脚手架(四、脚手架材料控制工作:,门式脚手架)((一)脚手架移动脚手架、按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使1 用;钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工门式脚手架,)2、检查脚手架(移动脚手架组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用;、检查新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证,对有裂缝、变形、滑丝的扣3 件严禁使用;、检查安网应是建设部认证产品,各项指标应满足施工组织设计及规范要求;4 、检查脚手板的材料应符合规范和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。5 安装监理工作:)((二)脚手架移动脚手架,门式脚手架),(检查脚手架移动脚手架门式脚手架安装施工是否符合安全规范要求。10 / 13

地基与基础必须根据),(移动脚手架门式脚手架(移动脚手架,门式脚手架)的基础及扫地杆:脚手架1、脚手架承载力,)移动脚手架,门式脚手架门式脚手架)搭设的高度、搭设场地的地质情况,满足脚手架(脚手架(移动脚手架,扫地杆离支座距离不超过在立杆下部设置纵横两个方向的扫地杆,确保底部立杆的稳定性,使各立杆均匀受力,;200mm、立杆:立杆底部应设置底座或垫块,立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣2 米,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接;1米,高出檐口上皮1.5件对接,立杆顶端家宜高出女儿墙上皮跨,纵向水平杆对接时扣件应交错布置,不33、水平杆:纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于个旋转31米,应等间距设置宜设在同步同跨内,水平方向错开距离大于500mm;纵向水平杆搭接长度不小于移动脚手(。横向水平杆在双排脚手架扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm ;靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm架,门式脚手架);脚手板在两端和拐角处、沿长方向间150mm120mm至4、脚手板:作业层脚手板应满铺、铺稳,离墙面的挡米处、坡道及平台两端及其他可发生滑动的部位应给予固定,操作层外侧设置大小于180mm隔15至20 脚板;宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,门式脚手架)米以下的单排脚手架(移动脚手架,5、连墙件:对于24移动米以上的双排脚手架(严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。对24亦可采用拉筋和顶配合使用的附墙连接方式,),必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。连墙件布置最大间距:脚手架,门式脚手架)每根连墙件覆盖面积(m2水平间距()La)高脚手架度竖向间距(h ≤50m 3h 3La ≤40排双

a ≤27>50m 2h 3L ≤24 3h 3La ≤40单排La:纵距。注:h:步距;

,均必须在外侧立面的两端各设置)移动脚手架,门式脚手架24 m6、剪刀撑:高度在以下的单双排脚手架(米以上的双排脚2415米;高度在一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于跨,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,每道剪刀撑宽度不应小于4,(移动脚手架门式脚手架)手架度间,每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表:45度至60米,斜杆与地面的倾角宜在且不小于6 50°60°45°剪刀撑斜杆与在面倾角

7 6 5

剪刀撑跨越立杆的最多根数),((三)脚手架移动脚手架门式脚手架使用期间的监理工作:11 / 13

检查主发现隐患需通知限期整改完善,,应定期检查并作记录,(移动脚手架,门式脚手架)对使用中的脚手架要项目:、基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;1门式,(移动脚手架2、步手架的整体和局垂直度偏差和立杆的沉降是否符合规范要求,特别是要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度;脚手架) 、扣件螺栓是否松动;3 、脚步手板是否松动、悬挑,特别接口及转角位置;4 5、与建筑物的连接件是否完好,有无松动、移动;、外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡板、拦杆等安全防护措施是否完整、牢固,能否正常6 发挥安全作用;)的开口、断口和出入口应进行重点检查是否符合安全规范要求;(移动脚手架,门式脚手架7脚手架,(移动脚手架门式脚手架)的荷载情况,使其实际承载不超过设计荷载,脚手架8、检查脚手架(移动脚手架, )上的施工材料应随用随运,施工荷载不得大于施工组织设计的承载要求;门式脚手架在使用期间,严禁拆除纵横不平杆、纵横扫地杆及连墙壁件;,门式脚手架)9、脚手架(移动脚手架阶段验收情况,是否符合规范要求,验收作业人员及上岗证)移动脚手架,门式脚手架10、定期检查脚手架( 件等是否已变更。拆除阶段的监理工作:门式脚手架)(四)脚手架(移动脚手架, )门式脚手架拆除施工是否符合安全规范要求,其检查主要项目:检查脚手架(移动脚手架,时,地面应设置围拦和警戒标志,并派专人看守,严禁区非工作人门式脚手架)、拆除脚手架(移动脚手架,1 员入内;2、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手)移动脚手架,门式脚手架3、连墙件必须随脚手架( 2步,应增设连墙壁件加固;步,如高差大于,门式脚手架),分段拆除高差不应大于2架(移动脚手架4、各构配件严禁抛郑至地面;门式脚手移动脚手架(,门式脚手架、当脚手架5(移动脚手架,)采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按规范规定设置连墙壁件和横向斜撑加固。)架),(五、脚手架移动脚手架门式脚手架的安全管理:12 / 13

建设工程安全生产管理条例及佛山市顺德区等地方建筑工地的现场安全管理应依照国家颁布的安全生产法,的有关规定,全面做好该工地的安全管理工作:、认真审查施工单位报送来的施工组织设计中的安全技术措施及各专项施工方案是否符合工程建设强制性1 标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,施工组织设计、方案未得到批准以前,不允许开工;工程进行安全检查,发现安全隐患及时指出并责令整门式脚手架,)2、监理人员将每天对脚手架(移动脚手架改;3、对工地出现的所有不安全的隐患,监理人员将书面通知施工单位,要求限期整改完善;、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继4要求建并要求对安全隐患限期整改完毕同时通知建设单位,续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,设单位协助作好工地的安全管理;、经监理人员多次指出,施工单位对安全隐患拒不整改或者不停止施工的,监理人员将及时向当地质监分5 站报告;采取有效措施,防止不安全事故发生。要点,通过工地施工例会,6、及时协调安全隐患中出现的有关难点、

13 / 13

jgj130-2016脚手架具体新规范.doc

jgj130-2016脚手架具体新规范 1、根据本工程的设计特点和现场条件,外脚手架采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m ;四层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固,并利用6m斜杆将该处架子与原外架及原建筑的连墙件相连,按满堂架形式保证其整体性。 2、大横杆位于立杆内侧,其长度不小于3跨,外架内侧的大横杆的竖向间距为1.8m,外侧的大横杆的竖向间距为0.9m,即在外立杆内侧每步的中间高度处另加一根大横杆,以作防护栏杆。 3、小横杆间距1.5m,紧靠在大横杆之下,靠墙一侧外伸长度不应大于500。 4、立杆与大横杆的连接:立杆除顶层顶步可采用搭接,且搭接长度不小于1米、采用不少于2个旋转扣件、扣件端部距连接杆端不小于100外,其余均应采用对接扣件连接,接头应错开不在同步内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于600。 5、大横杆的连接宜对接扣件连接,也可采用搭接,接头应错开在不同步、不同跨内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于500,搭接长度不小于1米,应等间距采用3个旋转扣件予以固定,扣件端部距连接杆端不小于100。

6、落地式脚手架底部设槽钢。立杆底部应设纵横向扫地杆,纵向扫地杆离地不大于200,纵向扫地杆紧贴在横向扫地杆之下。 7、剪刀撑设置:纵向剪刀撑应在外立面连续设置,每道剪刀撑宽度不小于4跨、不大于6跨,且与地面成45°~60°角,每个交叉点均应用旋转扣件将剪刀撑斜杆与立杆或小横杆伸出端固定,接头中心至主节点的距离不宜大于150,剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接连接,接头要求与立杆搭接接头要求相同,转角处和中间每6跨设一道横向剪刀撑,由底至顶在同一件间呈“之”字型连续布置,斜杆采用不少于2个旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端,各接头中心至主节点的距离不宜大于150。 8、连墙点设置:从底层第一步大横杆处开始,脚手架的每步架均与原外架相连,并在原外架二步三跨设置建筑拉接点处进行直接连接。 9、此外脚手架为附属满堂架,严禁承载施工荷载。

管道支架制作安装标准规范-管道支架规范

管道支架制作安装标准规范 一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30≤DN25δ=6 100×100M8×80 L40×40DN32~DN50δ=8 110×110M10×85 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 支架型材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30×30≤DN25~DN40δ=6 100×100M8×80 L40×40DN50~DN150δ=8 110×110M10×85 3、单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类 同。)

L30×30≤DN25M8×80适用于Ⅰ型L40×40DN32~DN80M10×85适用于Ⅰ型L50×50DN100~DN150M12×100适用于ⅠL30×30DN25~DN50M8×80适用于ⅡL40×40DN60~DN150M10×85适用于Ⅱ4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式 (两角钢距离可根据 水平长度移动准确后 焊接。) 水平式支架材料适用表

管道支架制作安装实用标准要求规范-管道支架要求规范

管道支架制作安装标准规 一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30 ≤DN25 δ=6 100×100 M8×80 L40×40 DN32~DN50 δ=8 110×110 M10×85 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40 DN50~DN150 δ=8 110×110 M10×85 3、 单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 膨胀螺栓 备注 L30×30 ≤DN25 M8×80 适用于Ⅰ型 L40×40 DN32~DN80 M10×85 适用于Ⅰ型 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类同。)

L50×50 DN100~DN150 M12×100 适用于Ⅰ L30×30 DN25~DN50 M8×80 适用于Ⅱ L40×40 DN60~DN150 M10×85 适用于Ⅱ 4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式 (两角钢距离可根据 水平长度移动准确后 焊接。) 水平式支架材料适用表 支架型材适用管道支架底板膨胀螺栓备注L40×40 DN65~DN80 δ=8 110×110 M10×85 适用I型L40×40 ≤DN50 M10×85 适用Ⅱ型L50×50 DN60~DN100 M10×100 适用Ⅱ型

模板脚手架验收规范大全.docx

脚手架验收规范大全、附带不规范做法 建筑施工工地高处坠落等5种事故最常见 根据住房城乡建设部公布数据,2015年,全国共发生房屋市政工程生产安全事故442起、死亡554人,其中高处坠落事故超五成。建筑施工因露天和高处作业多,生产流动性大,机械化程度低,工序复杂,并受自然气候、人为因素等影响,成为安全事故的多发地带。目前,建筑施工事故主要有高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等5种,其中高处坠落、触电及坍塌占事故75%以上。这些事故多发于房屋工程和地铁工程的主体工程和装饰装修阶段。 脚手架是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为1 0 部分: 1. 脚手架地基、基础验收 1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算; 2)脚手架地基与基础是否夯实; 3)脚手架地基与基础是否平整; 4)脚手架地基与基础里是否积水。

2. 脚手架架体排水沟的验收 1)脚手架搭设场地杂物清除,平整,并使排水通畅; 2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间; 3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5。 3. 脚手架垫板、底托的验收1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的; 2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡; 3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

压力管道支吊架的安装要求

压力管道支吊架的安装要求 ①管道支吊架的安装应符合设计文件的规定。不锈钢和钛管道安装时应防止铁 离子污染,在碳钢支吊架与不锈钢或钛管接触处应用与管子相同的材料或非金属材料隔离。非金属材料与不锈钢接触时,其氯离子含量不得超过50×10-6。 ②管道安装时,应及时进行支吊架的固定和调整工作。支吊架位置应正 确,管子和支承面接触应良好。导向支架和滑动支架的滑动面应无歪斜和卡涩现象。 ③无热位移的管道吊架其吊杆应垂直安装;有热位移的管道吊架其吊点应设在 位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。两根热位移方向相反或位移值不等的管道不得同时使用同一吊杆。 ④固定支架应在补偿装置预拉伸或预压缩前固定。导向支架或滑动支架的滑动 面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。 ⑤不得在无补偿装置的热管道直管段上同时安装两个及以上固定支架。 ⑥弹簧支、吊架的弹簧安装高度应按设计文件规定进行调整。弹簧支架的临时 固定件应待系统安装、试压、隔热完毕后方可拆除。弹簧支、吊架的安装调整应注意下列事项: a.弹簧刻度铭牌朝向应处于便于观测的位置,同时弹簧定位销要朝向便于拆除的位置。

b.在安装前调整弹簧调整螺栓高度,使其位于行程中部,便于以后调整。弹簧支吊架制作偏差应由支架及吊杆来调整,不得使用弹簧调整螺栓调节。 c.管道水联运后应将弹簧锁定销拆除,将弹簧调整到设计规定值并作好调整记录。 ⑦支吊架的固定必须牢固,支吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、 欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时,管道不得有咬边、烧穿等现象。 ⑧不得在滑动支架底板处临时点焊定位。仪表及电气的支撑件不得焊在活动支 架上。 ⑨从有热位移的主管引出小直径的支管时,支管的支架类型和结构应符合设计 要求,并不应限制主管的位移。 ⑩管道的固定支架、导向支架和滑动支架的安装位置应符合设计规定,其允许偏差见表5—34。 表5—34 固定支架、导向支架和滑动支架安装的允许偏差 mm

管道支架制作安装标准91703

管道支架制作安装标准 一、编制说明 管道安装在医用气体安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道 的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架, 各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观 感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定我公司管道支吊架的 统一标准做法,目的使在医用气体管道支架制安达到标准化, 统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4≤DN25δ=6 100×100M8×80 L40×40×5DN32~DN50δ=8 110×110M10×85

2、 龙门式 龙门式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN50~DN150 δ=8 110×110 M10×85 3、 单支角钢支架 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类同。)

单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注 L30×30×4≤DN25M8×80适用于Ⅰ型L40×40×5DN32~DN80M10×85适用于Ⅰ型L50×50×6DN100~DN150M12×100适用于ⅠL30×30×4DN25~DN50M8×80适用于ⅡL40×40×5DN60~DN150M10×85适用于Ⅱ注:如≥DN200则用槽钢型支架。 4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30

脚手架搭设规范最新版.

脚手架搭设规范 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可

施工。 (二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。(2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。 3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 4、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。

管道及支架技术规范模板

1 管道及支架 1. 总则 1.1 说明本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安 装所需的各项技术要求。 1.2 一般要求 1.2.1所有送达工地的管道均应为全新的, 并带有色带、标识 以利辩认不同的等级; 1.2.2所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需 要防水密封时, 须用铸铁防水法兰管套接驳; 1.2.5配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接 1.2.7在安装需配合吊顶时, 承包单位须负责调整管道的高低 使符合吊顶高度, 费用由承包单位承担。若管道须早于 吊顶安装时, 承包单位应预先获得顾问工程师发出预定 高度的指令后方可进行; 1.2.8所有管道如装设于室内如有结露的可能, 必须提供保温 材料; 1.2.9任何情况下, 镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3 质量保证

3.1.1.1所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在 本行业中至少三年以上有关的工作经验; 3.1.1.2所有供本工程使用的管道和配件均应符合 国标、BS、ASTM、JIS、DIN、ISO 及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的 有效上岗证书。 1.4 资料呈审 4.1.1.1提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3在测试和投入运行之后须提交完整的测试报 告。 2.产品 4.1.2 管道工程材料 4.121除特别的注明外,给水系统管道规格应符 合下列的要求,而材料标准见设备材料一 览表:

管道支架制作安装标准

管道支架制作安装标准 Jenny was compiled in January 2021

一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4≤DN25δ=6 100×100M8×80 L40×40×5DN32~DN50δ=8 110×110M10×85 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN50~DN150 δ=8 110×110 M10×85 3、 单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 膨胀螺栓 备注 L30×30×4 ≤DN25 M8×80 适用于Ⅰ型 L40×40×5 DN32~DN80 M10×85 适用于Ⅰ型 L50×50×6 DN100~DN150 M12×100 适用于Ⅰ L30×30×4 DN25~DN50 M8×80 适用于Ⅱ L40×40×5 DN60~DN150 M10×85 适用于Ⅱ 注:如≥DN200则用槽钢型支架。 30 5~(根据角钢大小而选定,其余倒 角类同。)

2019-2020年火力发电厂管道支吊架验收规程.doc

火力发电厂管道支吊架验收规程 DL/T 1113—2009 1范围 本标准规定了管道支架制造与安装质量要求、检验方法和验收要求。 本标准适用于火力发电厂管道及核电厂非核级管道支吊架的检验与验收,也适用于火力场设备用支吊架的检验与验收。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T197 普通螺纹公差 GB/T1239.2 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1239.4 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T2516 普通螺纹极限偏差 GB/T5267.1 紧固件电镀层 GB/T9799金属覆盖层钢铁上的锌电镀层 GB/T12361——2003 钢质膜锻件通用技术条件 GB/T13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 DL/T616 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL/T675电力工业无损检验人员资格考核规则 DL/T678电站钢结构焊接通用技术条件 DL/T752火力发电厂异种钢焊接技术规程 DL/T819火力发电厂焊接热处理技术规程 DL/T869——2004火力发电厂焊接技术规程 DL/T931 电力行业理化检验人员资格考试规则

JB/T4730.4——2005 JB/T4730.5——2005 3. 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3 1 管道支吊架pipe support and hanger 用以承受管道蘅裁、控制管邋位移和振动,并将管道旃载传递到承载建筑结构上的各种组件或装置。一般由管部、功能件、连接件和根部组成。 3.2 管部pipe attachment 管道连接部件的简称。它是与管道或其绝热麒直接相连的部件,常见的有管夹、管卡、管废、焊接吊板等。 3.3 功能件functional part 实现各种类型支吊架功能的部件或组件,常见的有恒力支吊架、变力弹簧支吊架、刚性支吊架、弹簧减振器、液压阻尼器等。 3.4 连接件 connection part 管道支吊架中间连接部件的简称.它是用以连接管部与功能件、管部与根部、功能件与根部以及自身相互连接的部件,常见的有螺纹吊杆、花篮螺母、环形耳子、U形耳子、吊板等。 3.5 根部structural attachment 管道支吊架生根部件的简称。它是支吊装置与承载结构直接连接的部件,包括悬臂粱、简支粱、三脚架等辅助钢结构。 3.6 恒力支吊架constant support hanger

管道支架制作安装工程施工方案汇总

范文范例学习指导 目录 、综合说明.............................................. 2..... 、施工技术措施.......................................... 3..... 1、工艺流程 (3) 2、技术措施 (3) 三、安全管理措施 (14) 四、环境管理措施 (15) 五、质量保证措施 (16)

一、综合说明 1、保证按要求进行施工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。 3、质量目标:达到一次性验收合格,确保工程质量达到合格。 4、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工。

二、施工技术措施 1、工艺流程 图1施工流程图 2、技术措施 2.1旧支架、支架基础 2.1.1立柱拆除: 钢管立柱的拆除,拆除时采取装载机配合,随拆、随装、随运,及时清扫。 2.1.2基础拆除:

用于支架承重的砼基础也需及时破除,砼基础破除时,可在白 天利用风镐等设备将基础凿出。 2.2、管道支架制作规定 2.2.1管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。 2.2.2支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。 2.2.3管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、姣边等缺陷。 2.2.4制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。 2.2.5管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 2.3、支架制作 2.3.1施工前准备 1.工艺文件的编制。按照〈钢结构施工与验收规范》要求编制详细的加工、制造、施焊、预装、涂装工艺。 2.焊接工艺评定及其它工艺试验:选择不同接头形式由焊接工 程师下达工艺评定任务书,选派优秀、有证焊工作工艺评定试验,以确定合理的焊接坡口、焊材焊剂、焊接规范后编制焊接工艺卡。 3.焊工考试及资格确认。 4.探伤人员的资格确认。 劳动人员进场计划如下表:

管道支架制作安装标准规范

、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 2、龙门式

倒吊钢板 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 膨胀螺栓 备注 L30 x 30 x 4 < DN25 M8 x 80 适用于I 型 L40 x 40 x 5 DN32~DN80 M10 x 85 适用于I 型 支架型材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30 x 30X 4

L50 X 50 X 6 DN100~DN150 M12 X 100 适用于I L30 X 30 X 4 DN25~DN50 M8 X 80 适用于I L40 X 40 X 5 DN60~DN150 M10 X 85 适用于I 注:如》DN200则用 槽钢型支架。 4、水平式支架 I 型:水平龙门式 水平式支架材料适用表 支架型材 适用管道 支架底板 膨胀螺栓 备注 L40 X 40X 5 DN65~DN80 5 =8 110X 110 M10 X 85 适用1型 L40 X 40X 5 < DN50 M10 X 85 适用I 型 L50 X 50X 6 DN60~DN100 M10X 100 适用I 型 1 1':-(两角钢距离可根据 II 型:水平单支角钢组合式 水平长度移动准确后 焊接。)

最新脚手架搭设规范大全

最新脚手架搭设规范大全 导读:脚手架是结构构件。管道安装、设备安装等,都需要搭设脚手架。它是顺利完成电力建设建筑、安装工程施工任务必不可少的重要工具之一。选择与使用的合适与否,不但影响施工作业的顺利和安全地进行,而且也关系到工程质量、施工进度和企业经济效益的提高。以下是分享的脚手架搭设规范,希望可以帮到大家: 1、脚手架的使用要求 (1)脚手架要有适当的宽度(或面积)、步架高度、离建筑物的距离等以能够满足人工操作、物料堆置和运输的需要为准。 (2)脚手架要具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证在施工期间可能出现使用荷载(规定限值)的作用下不变形、不倾斜、不摇晃,并在较大的冲击力下不倾覆。 (3)脚手架的搭设应与垂直运输设备(电梯、井字架、龙门口等)和楼层或作业面高度相互适应,以确保物料垂直运输转入水平运输的需要,并根据现场需要设置施工操作人员的上下通道。 (4)搭设、拆除和搬运方便,并应综合考虑多层作业、交叉作业和多工种作业的同时需求,合理搭设,减少多次装拆。 2、确保安全使用脚手架应注意的环节 确保使用安全是脚手架工程中的首要问题,通常应考虑以下几个环节: (1)把好材料、用具和产品的质量关。加强对架设工具的管理和维护保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。主要要求为: 1)架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,尤其是自行加工制作的架设工具必须符合设计要求,并经有关部门和人员试验合格后才能使用。 2)加强对架设工具的统一管理,严格执行发放和入库制度。尽量避免或减少在搭拆、运输和贮存过程中造成的损坏。对拆卸下来的脚手架材料应及时进行维修保养,晚剔除不合格品(不能保证安全使用者)。 (2)确保脚手架具有一定的稳定性和足够的坚固性。普通脚手架的构造应符合有关规程规定;特殊工程脚手架,如重荷载(同时作业超过两层等)脚手架、施工荷载显著偏于一侧的脚手架和高度超过15m的脚手架必须进行设计和计算。

管道支架制作与安装专项施工方案

施工技术 3.1 支吊架设置原则 3.1.1 管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省材质。 3.1.2 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。 3.2 施工工艺选择 本工程中,管道安装高度为3.5~6米。由于土建工程施工采用钢混结构,支吊架预埋铁生根很难准确把握施工位置。于是本管道工程管道的横向、立向均安装采用膨胀螺栓生根办法。 3.3 管道横向安装支吊架材料尺寸选择 本工程中的管道直径从DN15~DN700不等,因此针对管道的不同公称直径,应选择不同的管道支吊架最大间距以及不同尺寸的支吊架材料与膨胀螺栓尺寸。根据规范、图集,具体选择参数如下。 3.3.1 钢管水平安装的支吊架间距不应大于表1的规定。

3.3.2 给水、热水PPR与复合管垂直或水平安装支吊架应符合表2的规定,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫。 表2 塑料管及复合管管道支架的最大间距 3.3.3 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,不带斜撑(附图1)的采用表3参数进行。 表3 保温、单管、无斜撑、横向安装参数 3.3.4 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,带斜撑(附图2)的采用表4参数进行。

消防及喷淋管道施工工艺及技术规范样本

消防及喷淋管道施工工艺及技术规范

3.16节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。节流管直径按表l-17选用。 节流管直径表1-17 3.17报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。 3.18消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 3.19喷洒头安装:

3.19.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。 3.19.2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。 3.19.3喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。 3.19.4安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。 3.19.5水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。 3.20喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。 3.20.1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。 3.20.2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管

管道支架制作安装标准规范

管道支架制作安装标准规 范 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN32~DN50 δ=8 110×110 M10×85 2、龙门式 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类 同。)

龙门式支吊架材料适用表 支架型材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30×30×4 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN50~DN150 δ=8 110×110 M10×85 3、单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注L30×30×4 ≤DN25 M8×80 适用于Ⅰ型 L40×40×5 DN32~DN80 M10×85 适用于Ⅰ型 L50×50×6 DN100~DN150 M12×100 适用于Ⅰ L30×30×4 DN25~DN50 M8×80 适用于Ⅱ L40×40×5 DN60~DN150 M10×85 适用于Ⅱ 注:如≥DN200则用槽钢型支架。 4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式

管道及支架技术规范

1管道及支架 1.总则 1.1说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技术要求。 1.2一般要求 1.2.1所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同的等级; 1.2.2所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封时,须用铸铁防水 法兰管套接驳; 1.2.5配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高度,费用由承包 单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预先获得顾问工程师发出预定高度 的指令后方可进行; 1.2.8所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3质量保证 3.1.1.1所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少三年以上 有关的工作经验; 3.1.1.2所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、ASTM、JIS、DIN、 ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证书。 1.4资料呈审 4.1.1.1提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。

2.产品 4.1.2管道工程材料 4.1.2.1除特别的注明外,给水系统管道规格应符合下列的要求,而材料标准见 设备材料一览表:

脚手架规范

脚手架规范

脚手架搭设规范施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚

手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 脚手架搭设规范立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。 (2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并

管道及支架技术规范

1 管道及支架 1.总则 1.1说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技术要求。 1.2一般要求 1.2.1 所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同的等级; 1.2.2 所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3 管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4 管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封时,须用铸铁防水 法兰管套接驳; 1.2.5 配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6 所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7 在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高度,费用由承包 单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预先获得顾问工程师发出预定高度 的指令后方可进行; 1.2.8 所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9 任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3质量保证 3.1.1.1 所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少三年以上 有关的工作经验; 3.1.1.2 所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、ASTM、JIS、DIN、 ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3 所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证书。 1.4资料呈审 4.1.1.1 提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2 提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3 在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。

2.产品 4.1.2 管道工程材料 4.1.2.1 除特别的注明外,给水系统管道规格应符合下列的要求,而材料标准见 设备材料一览表:

管道及支架技术规范范文

管道及支架技术规 范

1 管道及支架 1. 总则 1.1 说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技 术要求。 1.2 一般要求 1.2.1 所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同 的等级; 1.2.2 所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3 管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4 管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封 时,须用铸铁防水法兰管套接驳; 1.2.5 配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6 所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7 在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高 度,费用由承包单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预 先获得顾问工程师发出预定高度的指令后方可进行; 1.2.8 所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9 任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3 质量保证 3.1.1.1 所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至 少三年以上有关的工作经验;

3.1.1.2 所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、 ASTM、JIS、DIN、ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3 所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证 书。 1.4 资料呈审 4.1.1.1 提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2 提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3 在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。 2. 产品 4.1.2 管道工程材料 4.1.2.1 除特别的注明外,给水系统管道规格应符合下列的要求, 而材料标准见设备材料一览表:

附着式升降脚手架(2018最新规范)

中铁济南汉峪地块七项目 附着式升降 脚 手 架 监 理 实 施 细 则 编制单位:山东英泰克工程咨询有限公司 编制人:黄超 审批人: 编制日期:2017年4月11日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 3 二、监理工作依据---------------------------------------------------------- 5 三、附着式升降脚手架安全监理实施要点-------------------------------------- 5 1.施工准备阶段控制内容------------------------------------------------ 5 2、整体脚手架搭设过程的控制------------------------------------------- 6 3、附着式升降脚手架升降时及安全控制措施------------------------------- 8 4、脚手架拆除过程的控制----------------------------------------------- 9 四、安全监理资料管理内容------------------------------------------------- 10 五、安全监理过程管理内容------------------------------------------------- 10 六、安全监理防护措施巡检要点--------------------------------------------- 11 1、物体打击控制措施:------------------------------------------------ 11 2、发生架体坠落控制措施---------------------------------------------- 12 3、发生架体倾覆控制措施---------------------------------------------- 12 4、临边巡视高空坠落控制措施:---------------------------------------- 12 5、机具伤害控制措施:------------------------------------------------ 12 6、触电控制措施:---------------------------------------------------- 12 七、防火消防措施巡检要点------------------------------------------------ 13 八、防雷、雨、风措施巡检要点-------------------------------------------- 13 九、安全监理附着式升降脚手架检查制度------------------------------------ 13 1、提升前的检查------------------------------------------------------ 13 2、提升中的检查------------------------------------------------------ 13 3、提升后的检查------------------------------------------------------ 14 十、安全监理附着式升降脚手架维护保养制度巡检要点---------------------- 14 十一、安全监理附着式升降脚手架使用安全注意事项--------------------------- 14

相关文档
相关文档 最新文档