文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (8)第五部分 消防工程

(8)第五部分 消防工程

(8)第五部分 消防工程
(8)第五部分 消防工程

第五部分 消防工程

一、水灭火系统

(一)、室内消火栓系统

1、管子法兰,焊缝及其它连接件应便于检修,并不得紧贴墙面、楼板或管架上。

2、埋地管道应作好试压、防腐,办理隐蔽工程验收。

3、不允许存在咐加外力传递给设备。设备法兰与管子法兰应在自由状态下,保证法兰平行度和同心度。

4、法兰连接时应保证法兰平行度、同轴度,螺栓安装方向应一致;紧因后外露长度≧2倍螺距。螺栓紧固后与法兰紧贴,不得有缝隙,所加垫圈≧1个。

5、直管段两焊缝间距≦100mm ,弯管(不包括压制弯)焊缝距弯管起点≦100mm ,且≦管径。镀锌管不允许焊接。

6、穿越墙面、楼面时应装套管,管子与套管间隙应用石棉或其它不燃材料填塞。

7、管道上开孔、焊接应在安装前进行管道安装过程中有间断作业时,敞口位置应及时封闭。

8、埋地钢管防腐层设计无要求时不应低于正常防腐层标准(涂冷底子油、2度沥青涂层、3度外包玻璃布)

9、单出口消火栓水平支管应从箱的端部、经箱底由下而上引入。消火栓中心距地面1.1m ,栓口朝外;双出口消火栓,其水平支管可从箱的中部,经箱底由下而上引入,其双栓出口方向与墙面成45度。水龙带与水轮快速接头应相互连接牢固,整齐叠挂或盘卷在消火栓箱内支架上。消防箱玻璃门框不得档住消火栓口。(图5-1-1)

图5-1-1 单双出口消防栓安装位置与方向图

(a)\(b)单口消火栓安装; (c)\(d)双口消火栓安装. 图中(a)正确位置和出口方向的

安装; (b)不正确位置和出口方向的安装; (c)正确位置和出口方向的安装; (d)不正确位置和出口方向的安装

10、安装消火栓箱时,应在其四周与墙体接触部分,考虑进一步防锈措施(如涂油漆),并用干燥、防潮物质填塞四周,以防箱体锈蚀。消火箱不允许陷落和伪装。

11、箱体不允许用气割开孔、消防管和箱体缝隙应填实,并做好防护。

12、消防气压给水设备、钢板消防水箱四周检修通道宽度≦0.7m ,消防气压给水设备、消防水箱的顶部至楼板或梁底距离≦0.6m 。

13、水箱的消防出水管应设单向阀,由消防水泵供给消防用水不应进入消防水箱。

( b)

(c) (d)

14、消防储水应有不作它用的技术措施,确保消防水储量。(图5-1-2)

(1) 抬高生活或生产用水出水管的高度

(2)在消防水箱中设置溢流墙

(3) 在生活或生产用水出水管上开孔

图5-1-2 保证消防用水不被挪作它用的措施

15、屋顶设置的检查消火栓应有压力显示装置。

16、水泵基础宽度应较设备底座长×宽各大100×150mm,高度为地脚螺栓长度加150~200mm,但厚度≦500~700mm。(图5-1-3)

图5-1-5 吸水管压水池中的布置

20、消防给水管网上阀门应有明显启闭标志。隐蔽处控制阀应在明显处设指示其位置标志。

21、消防泵应为自灌式充水,故水泵外壳顶部应低于水池最低水位,泵体上应有放气旋塞。

22、每台消防泵出口应安装止回阀和压力表(压力表应有缓冲装置及旋塞)且安装试水用DN65试水阀门。在总管上还应安装压力表、泄压阀。(设计无要求时,也应安装)。

23、消防泵的吸水管上应加设柔性连接管,吸水管上控制阀≦消防泵吸水口径,且不得用碟阀。

24、泵进、出口柔性连接管同管件之间不应该设置支架。

25、水泵结合器安装高度地上式为0.7m,墙壁式为1.1m,与墙面上门、窗、孔、洞的墙距≦2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

26、泵起动前应检查轴线同心度,用手板动应灵活,泵运转后水封位置渗漏应符合规定。

27、泵基础应高出地面至少300—500mm,并应有同土建交接验收记录,泵四周有排水沟。

28、泵体应清洁、干净、油漆完好。

(二)、自动喷水灭火系统

1、管子应采用内、外壁热镀锌钢管。管道连接应采用沟槽式连接件(卡箍)或丝扣、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。当采用法兰连接时,水平管法兰间管道长度≧20m,立管上法兰间管道长度≧3个以上楼层,净空高度>8m的场所,立管上应有法兰。

2、短立管及末端试水装置的连接管,其管径≦25mm。

3、轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表5-1-1。

表5-1-1 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数

转角处应对称设置支架,管子穿墙、楼板时应加设套管,管道与套管用不燃材料填实,且不允许用墙作支承。管道吊支架应及时做好防腐保护后,才允许安装。(图5—1—6)(图5—1—7)

2000-2500mm)。

10、室外防冻措施正确。外观光滑、整洁、支墩处有伸缩缝。

11、喷头框架、溅水盆、释放元件应无损伤、变形。

12、湿式系统喷头选型:

⑴不作吊顶的场所,当配水支管配置在梁下时,应采用直立型喷头。

⑵吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

⑶边墙型喷头使用只限于顶板为水平面的轻危险级和中危险级I级居室和办公室。

⑷自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头。

⑸易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。

13、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度,喷头的流量系数和工作压力确定,并≧表5-1-2规定,且≦2.4mm。

14、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、直垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离≦75mm,且≧150mm。

表5-1-2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

15、图书馆,档案馆、商场、仓库中的通道上应设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,≦300mm;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离标准喷头≦450mm、其它喷头≦900mm。

16、货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置、其溅水盘与上方层板的距离,应≦75mm,且≧150mm,与其下方货品顶面的垂直距离≦150mm。

17、当局部场所设喷头时,与相邻不设场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头。

18、装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

19、顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,关应按斜面距离确定喷头的间距。

尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头的溅水盘至屋脊的垂直距离:屋顶坡度>1/3时,≧800mm;屋顶坡度<1/3时,≧600 mm。

20、边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距应符合表5-1-3。

21边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合规范要求。

22、直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离≦100mm,且≧150mm,与背墙的距离≦50mm,且≧100mm。

23、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离≦100mm,且≧150mm。

24、直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离符合表5-1-4

表5-1-4 喷头与梁、通风管道的距离(m)

25、直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下450 mm,其它直立型、下垂型喷头的溅水盘以下900mm范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离>200mm或600 mm。

26、当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度>1.2m时,其下方应增设喷头。

27、直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得>喷头溅水盘与不到顶隔墙的顶面垂直距离的2倍。

28、直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离应符合相关规定,边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

29、每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不应>50mm。连接报警阀进出口的控制阀,应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

30、水力警铃应设在有人值班地点附近。与报警阀连接的管道,其管径为20mm,

但总长度≧20m。

31、每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其它防火分区、楼层的最不利点喷头处,均设DN25的试水阀。

32、末端试水装置由试水阀,压力表及试水接头组成。其出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。

33、每组供水泵的吸水管≦2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水供水泵的出口管≦2根。水泵吸口有控制阀;出水管应有控制阀、止回阀、压力表和>DN65试水阀,总管上应有压力、安全阀或释压阀。

34、消控室(盘)上能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵消防水池及水箱水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用的动力等处于正常工作状态信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

35、对采用防火卷帘代替防火墙时,其设置喷头系统应为独立系统,且在防火卷帘两侧设置,其喷头间距不应小于2m。

36、报警阀距地高度为1.2mm,两侧距墙≦0.5mm,正面距墙≦1.2m。报警阀室内地面应有排水措施。

37、在报警阀前、后均安装便于观察的压力表。

38、水流指示器应装在水平管上侧,并与安全阀有300-500mm间距,其动作方向应与水流方向一致,且有永久性标志。

39、配水干管顶部和配水管的末端应安装排气阀。

40、控制阀应便于操作、且应有明显有启闭标志和可靠的锁定装置。隐蔽处控制阀应在明显处设有指示其位置标志。

41、节流装置应安装在DN>50mm水平管段上。减压孔板安装在水流转弯处下游一侧。

42、水池水箱的溢流管、泄水管不得与排水系统直接连接。

43、气压给水罐上安装安全阀、压力表、泄水管、水位指示器应规范、清洁、明晰。

(三)、泡沫灭火系统

1、系统中设备及另配件如泡沫发生器、比例混合器、泡沫储液罐、泵、过滤器等外观应清洁、无损伤、保护涂层完好、无锈蚀、铭牌清晰牢固。

2、阀门应作试压试验,并按规范中附录B填写,当P工作<1.0MPa时抽10%且不少于一个,不合格加倍,若仍不合格该批阀门不得使用;当P工作>1.0MPa时,应逐个作强度试验(1.5倍P工作)和密性试验(P工作)。

3、泡沫灭火系统施工与土建密切相关设备应打基础(且有交接记录);管道的支、吊架需要预埋件;管道穿越火堤、楼梯、墙时需预留套管,完工后应用不燃材料封堵。

4、管道安装后,内部应清洁干净管道布置时应有确保管道杂质能排队的相应技术措施。

5、无论是地上、地下管网、在管网最低处必须设置排水阀门,且排出水能迅速流去。

6、现场制作常压钢质泡沫液储罐其规格、尺寸、焊缝质量、除锈、防腐应符合设计和规范要求。其上设置液面计、排渣孔、进料孔、人孔、取样口、呼吸阀或带控制阀通气管应齐全。储液罐安装在支架或支座上,支架应与基础固定。

7、压力式泡沫储液罐上应有安全阀、排渣孔、进料孔、人孔和取样孔。压力罐安装后,各孔位置应便于操作维修方便。

8、低倍数泡沫灭火系统重要组件安装

1)泵的安装:消防泵的进水口和出水口管路上应安装一段旁通管,并安装一个阀,用来调节流量。

2)消防水池最高水位宜低于水泵轴线标高,但不允许最高水位高于泵轴线3m。

3)比例混合器内吸入口与泡沫液贮罐的最低液们高差≧1m。

4)泡沫混合液管线或泡沫管线应有0.3%坡度,且坡向放空阀。连接泡沫发生器立管,应用管卡固定在罐壁上,管夹间距≧3m,在立管下部应设清扫口,并宜用不锈钢制软管与水平管线相连接。

5)发生器在贮罐上的安装:

a)固定顶油罐喷射口应安装在贮罐最高液面以上罐壁上。当泡沫混合液流量≤8L/s时,泡沫喷射口必须距罐壁顶部为200mm;当流量>8L/s时,距离为280mm。

b) 当泡沫发生器水平安装时,其雨罩应安装在上方。

c) 浮顶油罐(不包括内浮顶罐)泡沫发生器安装,应使泡沫喷射口高出罐壁顶

0.8-1.0m。

d) 高背压泡沫发生器的喷射口,必须安装在油罐的积水层之上。

6)泡沫液储罐安装:

四周应≦0.7m通道,至楼板、梁底距离≦1m。消防泵房内通道宽度>储液罐的宽度。

设置在室外时,应有防晒、防雨、防冻措施。

9、低倍数泡沫发生器安装时应符合:

1) 液上喷射泡沫发生器有横式和立式两种。应安装在固定顶储罐壁顶部或外浮储罐罐壁顶端的导游罩上。但横式应水平安装、立式应垂直安装。

2) 水溶性液体储罐内泡沫榴槽数的安装应沿罐壁内侧螺旋下降到距罐底1.0-1.5m处,沿槽与罐底平面夹角为300,泡沫降落槽应垂直安装,偏差≧10mm,坐标、标高偏差≧5mm。

3) 液下喷射高背压泡沫发生器应水平安装在混合液管道上。

10、泡沫消防泵进水管上应有真空表或真空压力表,出水管上应有压力表、单向阀和带控制阀的回流管。

泡沫消防出口管道上阀门应有明显启闭标志。

11、系统涂色为:泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫液储罐,泡沫比例混合器、泡沫发生器应涂红色;泡沫消防泵、给水管道应涂绿色。(当与工艺管道涂色有矛盾时,也可涂相应的色带或色标)。

12、高倍数泡沫灞头安装应牢固、规范。

1)顶喷式喷头应垂直安装在被除数保护物上部,且向下安装,其座标与标高差,室外安装为±15mm,室内为±5mm。

2)水平式喷头安装在被除数保护物的侧面,并应对准被保护物体。其距离允许偏差为±20mm。

3)弹射式喷头应安装在被除数保护物下方,并应在地面以下;在喷射时,其顶部应低于地面10-15mm。

13、高倍数发生器进口端混合液管道上设置的压力表、过滤器、控制阀应安装在水平管道上。

14、高倍数发生器安装:

1)安装高度必须在高倍数泡沫需要达到的最高点以上;

2)发生器的位置应在防护区域内形成均匀的泡沫层;

3)安装位置尽量接近保护对象,但又不能受到火焰或爆炸的威胁;

4)安装位置应便于检查、试验和维修;

5)各发生器前应安装球阀或截止阀;球阀为常开状态(应有标识),只有在检修管路时才关闭。在该阀与发生器之间应安装压力表。

15、压力式、平衡式比例混合器安装:

1)应水平安装使用,水流方向应与比例混合器上箭头方向相同;

2)比例混合器使用喷咀和孔板应按说明规定尺寸和方位安装;

3)比例混合器、泡沫液泵等都安装在消防泵房内。

16、负压比例混合器安装:

1)必须水平安装,箭头所指方向为水流方向;

2)泡沫液桶底面不应低于负压比例混合器中心1.00mm。

17、水和泡沫液管路:

1)比例混合器前应安装管道过滤器,其上箭头指示方向为液流方向,并在内端安装压力表。

2)压力开关应垂直安装在水管路、泡沫液管路或混合液路上;

3)电磁阀(电动蝶阀)应在管路上垂直安装,介质流向应与阀体箭头方向一致;

4)在保护区范围内管道、需要有防止损坏管道的最佳防护措施,使其免遭损坏。

5)管道上手动阀是常开的(应标识),只有排污阀是常闭的(应标识)

6)仪表安装应便利容易观察的位置。

二、灾自动报警系统

(一)消防控制设备

1、区域报警控制器,集中火灾报警控制器,火灾报警控制器安装在墙上时,距地面度1.3m-1.5m,靠门轴侧面距离≦0.5m,正面操作距离≦1.2m。

2、消防控制室内设备布置应符合:盘前操作距离单列布置≦1.5m,双列布置≦1.2m。人员经常工作一面,控制盘至墙距离≦3m。盘后维修距离≦1m,控制盘两端应有≦1m通道。(图5-2-1)(图5-2-2)(图5-2-3)

3、区域报警器应设置在大厅的入口处,楼梯或走廊等易于看到的适当场所,或

经常有人值班的附近。

图5-2-1 消防控制设备布置(一)

图5-2-2 消防控制设备布置(二)

图5-2-3 消防控制设备布置(三)

(二)布线

1、报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质、塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

采用非金属管材、线槽及其附件应采用不燃、难燃材料。金属管线明敷和线槽应采取防火保护措施。

2、绝缘导线芯最小截面,穿管导线为1.00 mm2,线槽内敷设导线为0.75mm2,多芯导线为0.5mm2。

3、导线管子暗敷时保护层厚度应为30mm,管子入盒时,外侧应套锁母,内侧装护口;在吊顶内敷设时盒内外均应套锁母,吊顶内管线应按明敷要求处理,且采取防火保护。吊支架设置应规范,导线管不允许摆动。

4、不应在吊顶内使用金属蛇皮管做大面积配管。每根长度≧2m,最佳≧1m。

5、采用钢管敷设,管口应光滑,管子内、外刷漆防腐。当采用硬塑料管敷设时,不宜敷设于高温和易受机械损伤的场所,否则应采取适当防护措施。

6、采用线槽敷设时,吊装线槽吊点或支点设置部位为:直线段每隔1.0-1.5m或线槽接头处;线槽进出接线盒0.2m处;线槽走向改变或转角处,线槽吊杆直径≦6mm。且涂防火涂料保护。

7、当导线敷设在活动地板下时,每一回路及每楼层线路均应绑扎成束并有标记。

8、不同防火分区的线路不应穿在同一管内,强电与弱电应分开敷设,当敷设在同一线槽里时应分布两侧。

9、火灾探测器传输线路,应选择不同颜色绝缘导线。正极“+”线为红色,负极“一”线为蓝色。同一工程中相同线别的导线颜色应一致,接线端子应有标号。

10、消防用电设备专用供电回路,其配电设备应设置明显标志。其配电和控制回路应按防火分区划分。

(三)探测器及其底座

1、探测器安装位置至相邻墙壁或梁边的水平距离≦0.5m;探测器正下方及其周围0.5m内不应有遮挡物。(图5-2-4)

安装面

图5-2-4 探测器至相邻墙壁或梁边的水平距离

2、当房间有梁、梁的高度为0.4m(差动或分布型感烟探测器为0.6m)以上,被梁隔断的每一部分划分为一个探测区。

3、探测器在有密集梁房间中设置时,如果每个梁间区域需要安装一只以上探测器,则探测器安装在梁间区域内部,不应安装在梁上。

图5-2-5 探测器至空调送风口的水平距离

(顶棚附近有回风口的安装在回风口附近)

4、在有空调系统房间内安装时,探测器至送风口边水平距离≦1.5m,探测器至多孔送风顶棚孔水平距离≦0.5m;顶棚有回风口的可靠近安装在回风口附近但应至少有400mm距离。若无法满足探测器至送风口距离时应增设其他措施(如挡风板)。(图5-2-5)(图5-2-6)(图5-2-7)

图5-2-6 送风口在墙上距顶棚大于1m时,探测器至送风口边的水平距离

半径>0.5米的范围内孔口封堵

图5-2-7 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离

5、探测器在顶棚上安装宜水平安装,当倾斜安装时≧45度,若倾角>45度应加底座调正。(图5-2-8)

6、当有突出顶棚的梁场所安装时应按梁高<200mm,200-600 mm,>

600 mm三

种情况区别对待处置。(图5-2-9)

1)当梁的高突出顶棚<200mm时,可不考虑对探测器影响;当在200-600 mm 时,应确定梁的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数;当>600 mm被梁隔断的每个量间区域至少设置一个探测器。

2)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护范围面积时,应将被隔断的区域视为一个探测区进行设置。

7、探测器到建筑结构最小距离:

1)到墙间壁最小距离≦0.5m(宽度<1m的通道、沟道和类似建筑结构除外)。

2)到托梁、横梁和表面到顶棚的距离超过150mm的顶棚下风道等建筑构件边的最小距离应≦0.5m。

8、内走道(≦3m)时探测器应布置中心位置,探测器间距,感温≧10 m,感烟≧15 m,靠近走廊端墙探测器至端墙距离≧1/2探测器安装间距(5.0m/7.5m)。(图5-2-10)

图5-2-8 倾斜角大于45°时,应加装底座校正

保护5个区域

图5-2-9 1只探测器保护两个以上梁间区域时的布置安装

图5-2-10 间距不应超过15m,至墙端的距离应小于7.5m

9. 楼梯间顶部安装1只探测器,楼梯间垂直高度每10-15m安装1只(图5-2-11)

图5-2-11 楼梯间探测器安装位置

10、电梯井、升降机和电梯房隔板有开口部位,则在机房井道上方安装探测器,若无开口部位则应在电梯井、升降机上方顶棚和机房内顶棚上分别安装探测器。(图5-2-12)

图5-2-12 探测器安装在井道上方的顶棚上

11、防火卷帘两侧均应设置探测器及其报警装置,且在疏散走道设置时两侧应设手动控制按钮。

(四)、手动报警按钮

1、安装位置应在安全出口、安全楼梯口等便于接近和操作部位,有消火栓应尽量靠近消火栓位置。(相邻两个手报的最近步行距离应≤30m)

2、安装高度为底边距地面高度1.3m-1.5m)。且有明显的标志。

3、按钮外接导线应有≦0.1m余量且端部有明显标志。

(五)火灾报警控制器

1、落地式安装应垂直,不得倾斜。壁挂式应安装牢固,安装在轻质墙上应有加固措施。

2、引入控制器电缆或导线—配线应整齐、清晰,避免交叉;固定牢固;端子板不应承受外界机械应力;导线端部应有回路标志,字迹清晰;端子板每个接线端接线≤2根;导线应有≦0.2m余量,导线应绑扎成束;导线引入线穿线后应封堵。

3、控制器供电电源应采用消防电源“并有红色标记,字迹清晰,并不易抹掉。]

4、控制器接地牢靠,并有明显标记。报警器主电源保护开关不应采用漏电保护开关。

5、电缆竖井≤3层用与楼板耐火等级一致的不燃体进行隔断,而且电缆桥架内应采用防火泥、防火袋进行隔断封闭。

(六)、火灾自动报警系统接地

1、工作接地与保护接地应严格分开。接地电阻值为:采用专用接地装置时接地电阻≧4Ω,采用共用接地装置时接地电阻不得≧1Ω。

2、报警系统应设专用接地干线,并在消控中心设专用接地板(专用接地干线应从接地体引出)

3、专用接地干线采用铜芯绝缘导线其截面≦25mm2,并穿塑料管保护埋设。

4、由消控中心接地极引至各消防电子设备的专用接地线应采用铜芯绝缘导线,截面≦4mm2。

5、当消防电子设备采用交流电供电时,设备外壳和金属支架应作保护接地,接地线与电气保护接地干线(PE线)相连接。

6、接地线上不应连接保险丝等。由消防控制室引至接地体工作接地线,通过墙壁时,应加钢管保护。

(七)消防通讯设施

1、通讯设备安装位置,偏差≧10mm,且端正,垂直偏差≧2mm。

2、支架固定牢固,防腐防护优良。一列机架应平直,偏差≧3mm/1m,全列偏差≧15mm。支架顶面应平齐,机架应相互并拢,间隙均匀。

3、机架应有明显可靠接地。

4、直流、交流电源线应分开敷设,不应绑扎在同一线束内。

5、沿地槽敷设线路不应同水泥地面直接接触。敷设电源线应平直、并拢、整齐、不得急剧弯曲和有凹凸不平现象。电缆桥架上敷设时绑扎间隔均匀,绑扎线扣整齐,松紧合适,结扣在两条电缆的中心线上,麻线在横铁下交叉,麻线接头隐蔽而不暴露外侧。

6、电源线穿钢管不得使用螺纹接头,管口应密封。

7、上长管应进入每层电缆接头隔日层应设置电缆接头箱连络管,上长管庆设置备用管。

8、暗线箱距地高度500-1000mm,箱内不准有其它管线穿越。出线箱位置距地高度300mm。

9、电源线与设备连接,应采用接线鼻子加垫圈用螺栓紧固。

10、下列位置应设专用直通电话单机。(消控中心,保安室,高低压配电房,柴油发电机房,消防水泵房,通风空调机房,电梯机房)

(八)、火灾事故广播

1、扩音机输出线和电源线不得与节目信号线平行和接近,节目信号线应使用金

属屏蔽线。

2、落地广播设备与墙净距≦1.5m,其余三面与墙净距≦1m。

3、天地线接线盘盘底距地高度为1.8m。分路控制盘和交流配电盘的盘底离地高度为1.2m。

4、有线广播应采用双线回路。

5、消防报警紧急广播线路采用金属管暗敷,保护层厚度≦30mm。若明敷则金属管上采取防火措施。

6、扬声器安装高度办公生活区为2.5m,车间内3-5m,食堂为3-4m,室外4-5m。

7、高层建筑消防报警广播控制应与消控中心相连接,形成应急广播系统。

(九)、应急疏散

1、安全出口必须设置明显标志及事故照明设施。

2、防火门应为疏散方向开启的单开门。关闭后能在任何一侧用手开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。常开防火门应在火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。

3、建筑物内任一部位,一般应有两个疏散方向可供疏散。“疏散指示”应明显。疏散线路上应有应急广播和疏散指示标志等设施。

三、气体灭火系统

(一)、系统组件检查

1、对灭火剂在容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和驱动装置外观检查时应符合下列规定:

⑴无碰撞变形或其他机械性损伤。

⑵组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

⑶铭牌标识清晰并符合现行国家规范。

⑷同一防护区灭火剂容器规格一致通过其高度差≧20mm。

图5-3-1 典型容器组配管系统示意图

1.---连接软管;

2.---集合管(总管);

3.---操作管;

4.---钢瓶;

5.---气动手动容器阀;

6.---管路单向阀;

7.---安全阀;

8.---支架;

9.---操作管路单向阀; 10.---选择分配阀; 11.---气启动装置

(二)查施工过程记录 施工记录有:

1、灭火剂贮存容器检查记录。

2、选择阀、液体单向阀、高压软管、气体单向阀,组合分配系统集流管试验记录。

3、灭火剂输送管道试验记录。

4、隐蔽工程中间验收记录。 (三)系统管道中安装注意事项

1、所有经切割管道端都必须用铰刀铰孔,除去毛刺清洗干净。

2、镀锌管不允许焊接,管子安装应采用预装、二次镀锌处理。

3、管道穿墙、楼板处应安装套管,管道与套管空隙部分采用不燃材料填塞密实。

4、管道吊支架间距应为

5、管道末端应固定,支架与喷嘴管道长度不大于500mm 。对

DN ≥50mm 主干管道,垂直和水平方向至少安装一个防晃支架。穿越楼层时每层设一个防晃支架,当水平管道改变方向时应设防晃支架。支架防腐、防护应正确。

6、灭火系统管道不得采用四通管接头且不准采用铸铁的配件。(图5-3-1)

7、配管连接管采用挠性管,总管采用无缝钢管,操作采用紫铜管或挠性管。 (四)主要组件安装时注意事项 1、贮存容器

⑴附有压力表的容器检查贮存压力是否在正确的刻度上。 ⑵贮存容器操作面距墙或操作面之间距离不大于1.0m ,容器上压力表应向操作面安装高度和方向应一致。

⑶贮存容器在支框架上应固定牢靠,且防腐防护处理完好。(图5-3-3)

图 5-3-2 三通的水平分流示意图 (1) (2) (3)

图 5-3-3 贮存容器的安装

⑷贮存容器外壁下面灭火剂名称和容器编号应清晰。 2、集流管

⑴集流管应为无缝钢管,二次镀锌。集流管上开口均应采用机械方法,不允许用气割加工。(图5-3-4)(图5-3-5)

图 5-3-4 集流管的安装 图 5-3-5 托架安装

⑵每条集流管至少用两个托架固紧,且均匀分布,固定应牢靠 ,且防腐防护完好。 ⑶容器阀和集流管连接采用软管连接,且安装单向阀。(图5-3-6)

图 5-3-6 软管、单向阀的安装

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工步骤

消防工程施工步骤: 一、施工前准备成立项目组 1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划; 2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、施工工艺流程 1、质安部全程检查 (1)、消防水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)、火灾自动报警系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验 →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

一般消防工程报审及报验流程

消防工程流程:

以上即是一般消防工程的整个流程。

消防工程设备产品资料提供如下 1、消防产品质量合格证明文件(合格证、检验报告) 1探测器(身份证标示、CCC认证)………………………………错误!未定义书签。 1.1感烟探测器 .............................................. 错误!未定义书签。 1.2感温探测器 .............................................. 错误!未定义书签。 1.3火焰探测器 .............................................. 错误!未定义书签。 1.4 线型探测器 ............................................. 错误!未定义书签。 1.4.1红外光速感烟探测器...................... 错误!未定义书签。 1.4.2缆式线型定温感烟探测器............... 错误!未定义书签。 1.4.3空气管式线型温差探测器............... 错误!未定义书签。 1.5可燃气体探测器 ....................................... 错误!未定义书签。 2 手动报警按钮(身份证标示、CCC认证)错误!未定义书签。 3 火灾警报装置(身份证标示、CCC认证)错误!未定义书签。 4 消防专用电话 5 火灾应急广播扬声器 6 手动报警按钮(身份证标示、CCC认证错误!未定义书签。 7 消防控制设备(身份证标示、CCC认证错误!未定义书签。 8 报警系统运用的导线或电缆 ............................ 错误!未定义书签。9楼层显示器(身份证标示、CCC认证错误!未定义书签。 10 水流指示器 ................................................... 错误!未定义书签。 11 压力开关 ....................................................... 错误!未定义书签。 12 报警阀组....................................................... 错误!未定义书签。 13 信号(电磁、电动)阀.................................. 错误!未定义书签。14配件、管材 .................................................... 错误!未定义书签。 15 压力表 .......................................................... 错误!未定义书签。 16 阀门.............................................................. 错误!未定义书签。 17 减压孔板....................................................... 错误!未定义书签。 18 气压供水设备................................................ 错误!未定义书签。

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防工程施工工艺流程

消防工程施工工艺流程 消防工程施工工艺流程根据固定灭火和报警的要求,为充分地体现消防应以“预防为主,防治结合”的原则。本工程在自动报警和自动灭火的配合上必须根据工程的特点,讲究施工工艺。一、消防控制中心工作原理

根据国家有关消防法规的规定,本系统消防设施主要由以下系统组成:、自喷水灭火系统1、二氧化碳灭火系统2、防排烟系统3、消防广播系统4、疏散与应急照明系统5、消防给水系统6以上各系统既是独立的又是相互联系的,其独立性在于其各自发挥不同的作用。相互联系性在于所有的系统均受控制中心的指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度的过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统的消防设施既有其完整性,又有独立性。本系统的消防设施工作原理如图:

由各类探测器来监测环境的火灾情况,一旦有火灾发生,由探测器将信息传送给报警控制器并报警,然后由报警器将信息传送给CRT,并对信息进行确认,发出报警信号,将信息传送给控制中心。控制中心再次确认后,切断(一般使用)电源,打开应急照明和疏散指示灯,打开排烟风机,向控制区域内广

播火灾信息,引导人员疏散,并将信息传送到有关部门,启动消防泵,启动防火卷帘和防火门,关闭防火阀,将火灾区域予以分隔,启动灭火系统,对火灾区域实施灭火。二、火灾自动报警系统的工作原理火灾自动报警系统是所有固定消防设施中的火灾感知系统,用于发现火灾,并将火灾信息在第一时间传送给 消防控制中心,由消防控制中心采取后续措施。火灾自动报警系统的基本结构如图:

《消防工程学》设计说明书解析

第 1 章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层高 4.2 米,室内外高差为0.45 米。厂房长为45 米,宽为27 米,总高度为21 米,占地面积为1215m2,体积为21710 m 3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝土结构。长春市的冻土层深度为1.7 米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。

5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。 第 2 章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1. 高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2. 临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3. 低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

消防工程施工工艺流程28432

消防工程施工工艺流程 一、施工前准备成立项目组 1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划; 2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、施工工艺流程 1、质安部全程检查 (1)消防水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)火灾自动报警系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验→设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 三、工程部自检 1、消防水系统检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

消防工程项目样板工程施工组织设计方案

第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:**** 2、工程地点:******** 3、建设单位:*********** 4、工程规模:********* 5、施工围:********** 6、工程质量标准:本工程要求质量为合格,同时达到市安全文明工地称号。 第二章样板引路的实施要求 一、样板引路目的 为提高在建项目标准化、规化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、实施规定 1、总体实施流程: 2、建立样板引路工作小组,由项目部项目经理担任组长,各子项目生产经理和技术负责人具体负责; 3、根据甲方和监理单位要求样板展示区位置布置施工样板;

分部分项工程有: 消火栓系统展示区 自动喷淋系统展示区 自动火灾灭火系统展示区 三、施工方法和工艺 3.1消火栓系统: 3.1.1消火栓干管安装 施工前根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。 管道材料及连接DN80 及以下采用丝扣连接, DN80及以上采用卡箍式连接螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径管;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不宜采用活接头。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管。连接后,应将连接处外部清理干净沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,橡胶密封圈应无破损和变形,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度应按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。 3.1.2箱体安装 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其部主要有消火栓、水枪、水带和卷盘。本工程的消火栓箱安装拟采用两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。另一种是明装,即箱体挂在墙上,立、支管为明管敷设。 1、暗装消火栓箱体安装 (1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。 (2)将箱体固定在预留孔洞,用水平尺找平、找正。 (3)箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度,使箱体外表面与装饰完的墙面相平。 (4)箱体下部用砖填实,其他与墙相接,各面用水泥砂浆填实。 2、明装消火栓箱体安装:明装消火栓箱是挂式。挂式消火栓箱主要为单栓式。 (1)挂式消火栓箱安装 a、根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.10m。 b、根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 C、将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 检查验收:由施工班组自检合格后,报项目部验收,合格后再报监理验收。 应注意问题: 1、管道丝口连接有绝丝现象,外露丝口过长现象,对规要求外露2-3扣的规定控制不严

消防验收流程、重点

消防施工验收要点 2016年5月10日 近几年,随着国家和社会对消防重视程度的提高,建筑工程消防分项的工作量在我们建筑施工中所占的比例也越来越高,消防验收也越来越严格。但因对验收程序了解不够,或者对消防工作重视程度不够等原因,近几年很多公司所施工的很多项目都因消防问题而延误交工,甚至因此而影响了公司的效益和信誉。为了尽量减少此类情况的发生,我们对近期施工的项目的消防方面的问题进行分析,对消防方面的工作程序进行总结,希望能够对下一步工程施工有所帮助。 消防报验正常程序包括消防产品复试、电检、消防检测、消防验收,期间涉及到设计单位、建设单位、施工单位等方面,所以需要提前着手进行。一般施工的较为顺利的工程消防检测验收时间为一个月左右,所以消防检测应至少要在正式报监督站前一个月开始进行,否则将影响到工程的竣工时间。 1、索要并执行建审意见 建筑工程开工后,向建设单位索要工程建审意见(建审意见包括建筑消防设计防火审核意见、自动消防设施设计防火审核意见、建筑内部装修设计防火审核意见)。工程在施工过程中根据建审意见进行施工,建审意见要留好,以备消防工程检测验收时使用。建审意见要开工进场后马上索要,如甲方未办理,要有书面联系,以免在施工后出现结构或建筑(如消防疏散楼梯宽度、墙体材料等)等不符合消防规定的情况而形成死症。如果施工中有大型的变更,要重新报消防局进行建审。 2、消防产品检测或复试 在消防产品订货之前,要首先确定产品是否经过消防局备案,未备案产品请勿使用,以免在验收中造成不必要的麻烦。 为更快的交工,消防产品报检可以与电气检测同时进行。

工程在施工过程中,对工程建设领域选用的消防产品质量要进行产品检测(按要求,消防产品检测应当在产品安装完毕现场取样送检,但如果能够协调好消防局有关部门关系,也可以在产品进场后直接抽检)。需进行检测的产品种类见后附表。 工程建设领域选用的消防产品质量检测合格后,出具《工程建设领域选用消防产品质量委托检验意见书》。 3、电气检测 检测前需做好资料和实体两方面准备: (1)资料方面:应提前准备好消防建审意见,各种电气方面的隐蔽验收,电气绝缘测试记录,运行记录,各种资料签字盖章必须齐全。电气系统图一套,有变更的要出具。 (2)工程实体方面: a工程电源必须为正式电源,临时电不得作为电检电源。 b双电源的备用电源或发电机设备须正常启动运行. c箱柜内各电气回路数、各回路型号、接线规格等均应符合设计及规范要求。特别是与设计相符,因为电检人员现场比照系统图一一对照,特别仔细,有变更的一定要手续齐全,大型变更重新建审再出具变更后建审意见。 d各插座相序要准确无误,漏保动作时间符合设计及规范要求。 e箱内压线要牢固、绝缘测试要符合要求,布线及电气排版要美观,电检人员将拍照留存。 f检测前,应将不少于30%的电气设备开启预热,时间不少于1小时。 检验合格后出具《XX省建筑电气防火设施安装质量检验报告》,留好报告以备消防验收时使用。 4、消防检测 消防检测前资料和实体方面准备工作包括: (1)资料方面 a须提交表格申请消防材料检验,由消防局技术科现场抽检消防材料。

消防工程施工程序

消防工程施工程序 一、施工程序 1、本工程按施工准备、专业施工安装、装修安装、系统调试四个阶段组织施工。同时亦按各个阶段进行单项验收。 2、主要施工程序 见图4-1。 图4-1 主要施工程序 二、施工流水段划分 1、专业施工阶段 工程施工安装应按楼号、分地下部分和地上部分的不同部位的管道、管线、设备,分别组织施工,并先完成主管道、干管、管线、设备的施工。 火灾自动报警系统按楼号分成四个子系统(消防报警、消防联动、消防广播、消防电话)

消防水灭火系统按楼号分成三个子系统(消火栓、水喷淋、水喷雾)进行流水施工。 通风系统按楼号分成两系统(消防排烟、消防正压送风)进行流水施工。 气体灭火系统按防护区域分成两个子系统 弱电系统按楼号分成四个子系统(闭路监视、有线电视、可视对讲、综合布线)进行流水施工。 应注意各部分的时间安排,平衡施工机械、劳动力组织,协调各施工工种、各专业之间衔接,压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间,保持均衡流水。以取得工期短、质量高的最佳效果。2、装修安装阶段 针对该工程楼号多的特点,以及作业面分散的施工难点,结合平面设计图划分为几个施工区域组织流水作业。具体划分位置以各单体为主,以地下设备层及消防设备主机房为重点。施工阶段应结合装饰、工期、劳动力投入等因素进行综合安排,施工作业队由水工、通风、电工等专业工种组成,作业班组之间、班组和其他工种之间,互相协调配合施工。力争各段施工进度节拍一致,从而保证各区的衔接合理,以实现连续不脱节作业。 3、调试阶段 装修和设备安装施工阶段完成后,根据每个楼域的具体情况可进行单体(机)、回路、支系统调试,然后进行整体(系统)调试。

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 某有限公司**厂房建设工程位于某工业园,框架三层,其中办公楼部分为五层,一层高为6M,三~五层层高均为4.2M;车间部分分为三层,一层层高11.5M,二~三层层高均为5.5M。 本工程招标工期要求于2018年3月30日前完成,我司承诺保证于2018年3月30日前完成。工程质量达合格标准,并负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收通过某消防检测部门的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、由于某有限公司制造的产品对防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、管道安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、感烟、感温报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接

受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的消防设备安装。 二、招标内容 某有限公司**厂房消防工程具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、消防水池及消防监控中心(门卫房)的土建及机电项目; 2、室内外水系统(含消火栓)及喷淋系统; 3、烟、温感报警系统; 4、消防卷帘; 5、应急照明及消防疏散指示; 6、负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收合格。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

消防工程学课程设计说明书

长春建筑学院 消防工程学课程设计 说明书 姓名:赵亚杰 专业:安全工程 班级学号:安全1201班 18号指导教师:齐俊峰 日期: 2014.12.26 城建学院

本设计是针对某工业厂房车间的设计及其计算,其工程概况为:占地面积约为1200平方米。有地下室,地上部分共有四层(除去五层水箱间),建筑高度为16.8 m。地下室内有水泵房。通过设计使我们掌握了有关消防工程中自动喷水灭火系统、消火栓系统及消防水箱和水泵房设计的基本知识,了解了管道的布置﹑水力计算﹑水泵的选择﹑水箱水池的计算等相关知识。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 该建筑防火等级属于中危险级Ⅰ级,本设计采用的闭式自动灭火系统中的湿式系统,闭式自动喷水灭火系统一般由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。发生火灾时,建筑物内温度升高,当温度升高到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头即自动喷水灭火,同时阀门通过水力警铃发出报警信号。湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。 关键词:厂房、消火栓、自动喷水、设计

第一章原始资料 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计资料 (1) 1.3 查询资料 (1) 第二章室内消火栓系统设计 (2) 2.1 方案确定 (2) 2.2 消火栓系统的组成 (2) 2.3 室内消火栓的选用 (2) 2.4 消火栓管网的布置与安装 (3) 2.5 管材、阀门的选择 (3) 2.6 设计计算 (4) 第三章自动喷洒灭火系统设计 (13) 3.1 方案确定 (13) 3.2 湿式喷水灭火系统 (13) 3.3 自动喷洒系统的组成 (16) 3.4 喷头的选用与布置 (16) 3.5 管道的布置 (17) 3.6 管材、阀门、喷头选择 (17) 3.7 设计计算 (18) 第四章消防水箱、水池、增压设施设计 (22) 4.1 消防水箱计算 (22) 4.2 消防水池的计算 (22) 4.3 增压设施的设计计算 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

消防工程设计方案范文

消防工程设计方案

文档仅供参考 太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内经过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参

相关文档