动力环境监控系统设计-V284

动力环境监控系统设计-V284
动力环境监控系统设计-V284

机房动力环境监控系统

技术方案

目录

1.1系统设计说明 (4)

1.1.1系统概述 (4)

1.1.2设计依据 (4)

1.1.3设计原则 (5)

1.1.4需求分析 (6)

1.1.5系统架构 (7)

1.1.6系统主要管理功能 (8)

1.1.6.1集中监控: (8)

1.1.6.2电子地图 (8)

1.1.6.3配置完善 (9)

1.1.6.4报警处理 (9)

1.1.6.5日志管理 (10)

1.1.6.6安全管理 (11)

1.1.6.7辅助分析 (12)

1.1.6.8联动操作 (12)

1.1.6.9管理维护 (13)

1.1.6.10方便扩容 (13)

1.1.7系统软件主要功能 (14)

1.1.8系统硬件特性 (15)

1.1.9产品优势 (15)

1.1.9.1集中监控: (15)

1.1.9.2与传统的监控产品及同类产品对比,中央管理系统具有明显的优势 (16)

1.1.9.3全开放模式 (17)

1.1.9.4全面组态模式 (17)

1.1.9.5高度的可扩展性 (17)

1.2核心管理平台 (18)

1.2.1系统中心平台 (18)

1.2.2管理软件 (20)

1.2.2.1软件组成 (20)

1.2.2.2软件界面图例 (21)

1.2.2.3报警方式 (23)

1.2.2.4运行平台 (23)

1.2.2.5功能特点 (23)

1.2.2.6主要功能 (24)

1.2.2.6.1遥信、遥测、遥控功能 (24)

1.2.2.6.2告警管理功能 (25)

1.2.2.6.3配置管理功能 (25)

1.2.2.6.4安全管理功能 (25)

1.2.2.6.5其它功能 (26)

1.2.3硬件选型 (27)

1.2.3.1工控机(SHB-890) (27)

1.2.3.2短信模块(etek) (28)

1.2.3.3电话语音模块(GX) (29)

1.2.3.4CP-118多串口卡 (30)

1.2.3.5I-7065 4路隔离数字量输入、5路A型电磁继电器输出模块 (31)

1.2.3.6I-7520 RS-232转RS-485模块 (33)

1.2.3.7电量仪监控(YD2010) (35)

1.2.3.8漏水检测(LS-6201) (36)

1.2.3.9温度检测(STU-TH485) (37)

1.2.4各子系统详细说明 (37)

1.2.4.1UPS系统 (37)

1.2.4.2普通空调系统监控 (38)

1.2.4.3漏水监控系统 (39)

1.2.4.4温湿度监测系统 (40)

1.2.4.5消防检测系统 (41)

1.1系统设计说明

1.1.1系统概述

本项目主机房面积约50平米,通过对项目需求的分析及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用业内口碑优良,质量稳定的“斯特纽”动力环境监控系统。

该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。

通过机房动环设备集中监控管理系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。

1.1.2设计依据

用户机房动力环境集中监控需求

《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》

《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》

《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》

《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》

《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》

《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》

《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

《闭路监控电视系统工程技术规范》

《工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)》

《安全防范系统验收规则(GA 308-2001)》

《安全防范系统验通用图形符号(GA/T74-2000)》

《安全防范工程程序与要求(GA/T75-94)》

《电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ23-90,92)》

《民用闭路监视系统工程技术规范(GB50198-94)》

《电气装置安装施工及验收规范(BJ232-90,92)》

《公安部监控设备安装规范》

1.1.3设计原则

本系统严格按照“先进、合理、可靠、经济、完善”和“无人值守、少人值守”的要求进行设计,具体原则如下:

技术先进性:系统设计符合国际工业监控与开放式设计标准,选用国际最新的专业硬件产品和软件技术,支持B/S和C/S架构。

系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品,平均无故障时间均在20万小时以上,系统及设备间具有最好的电气安全隔离功能,出现故障时不会影响被监控设备的正常运行工作,并且系统还支持双机热备方案,对特殊应用没有后顾之忧。

系统高集成性:系统完美整合了机房内动力环境设备的实时监控、数字视频图像、门禁考勤系统等等,实现在单一平台上的集中监控与管理。

系统兼容性:系统支持世界各著名厂家提供的智能设备、模拟量和数字量设备,实现完美的集中监控。

系统运行管理方便性:系统软件图形化、中文化、客户化,使用户操作方便,并可通过短信方式实时查询系统设备的各种参数与状态,掌握主动权。

系统可扩展性:系统软硬件均采用模块化结构设计,有利于扩容与扩展,可根据现场情况通过增加所需模块来扩容,不用整机扩容,减少浪费,保护原有投资。

系统开发性:系统的本地设备链接库采用PostgreSQL通用数据库,并提供开放的数据与应用接口(如ODBC、API,OPC等),可支持DB2、ORCALE等大型数据库及客户化的二次开发。

系统实时性:系统支持实时数据刷新。按实际需求系统可提供轮巡传送、有值变化传送、系统自动选择三种方式来传送数据,根据实际需求选择恰当,可以最大的提高系统的实时性。

1.1.4需求分析

计算机中心机房是重要的信息处理中心,需要根据有关计算机机房的设计规范针对计算机机房进行整体设计,确保中心计算机设备能正常有效的工作。

根据本项目具体情况可以实现以下子系统监控:

动力监控部分

UPS:监测UPS的工作状态和运行参数。

环境监控部分

空调:监测空调的运行参数及状态,并可实现远程开关机启停控制和参数设置。

温湿度:监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况。

漏水监测:通过定位式漏水监测系统实时监测空调下方的泄露情况,准确定位漏水点位置,并在监控系统平台有直观的动态显示。

安保监控部分

门禁管理:安装门禁系统并将门禁系统统一由机房集中监控系统来管理,实现对门打开状况的监测。

视频检测:安装视频监控系统,并由机房集中监控系统来管理,实时调取机房图像。

消防:监测消防控制箱提供的干接点火警信号。

防盗:安装红外探测器,监测机房内的人员活动情况。

平台告警方式:电话拨号报警,短信报警,E-MAIL邮件报警,并可通过大屏幕或液晶电视在办公或监控区域实时查看机房监控的画面内容,让管理人员随时了解机房的运行工作情况。

1.1.5系统架构

整个系统主要由以下三个部分组成:斯特纽机房动力环境集中监控系统平台、现场设备采集层、远程IE浏览站。

系统整体结构如下图所示:

斯特纽机房动力环境集中监控系统平台:集中监控管理平台负责对中心机房的UPS、配电开关、精密空调、漏水、温湿度、视频、门禁等进行集中监控和管理,并实现对机房数据的实时处理分析、存储、显示和输出等功能,处理所有的报警信息,记录报警事件,通过电话语音或手机短信等方式输出报警内容,使机房管理人员能第一时间掌握机房的动力环境运行情况和设备故障的报警情况。

现场设备采集层: 实时采集配电开关、UPS、空调、温湿度、漏水、温湿度、视频等机房内各种动力环境设备的实时信息,并将采集的信息经过采集、处理以后,通过串口扩展模块或串口联网服务器(不管设备本身的通讯接口是RS232/485/422、CANBUS、LONWORK等物理信号通讯标准或者采用JBUS/MODBUS、SNMP、TCP/IP、以及其他不规范的通讯协议都可以完美集成到本架构中)直接上传到斯特纽集中监控管理平台。

远程IE浏览站:远程IE浏览站的主要功能是进行远程的IE浏览功能。从而便于管理人员随时随地了解机房的实际工作状况,实现管控一体化。在远程的管理人员可以通过LAN或VPN等方式使用IE浏览器直接观看监控画面,并且该监控画面与监控中心管理平台保持一致,通过该界面远程浏览机房的设备情况和现场情况。

1.1.6系统主要管理功能

1.1.6.1集中监控:

系统不仅能够对单个机房内各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、控制命令、图像信息等进行完整地集中监控,并能够通过DDN、2M、VPN等多种数据传输方式对分布在各地的多个监测点/机房实现跨区域的联网集中监控管理。

(系统结构图)

1.1.6.2电子地图

系统采用组态软件,支持图形化编辑工具,通过机房立体电子地图方式显示,并能够完全数字化、图形化的逼真模拟出机房动力和环境设备的布局位置,动画界面仿真设备运行状态,当出现设备或线路故障时,可直观显示通讯中断情况。

(立体电子地图)

1.1.6.3配置完善

系统为所监控的系统和设备提供了极为完善的配置功能,可以提供系统的报警方式、模拟量阀值、数字量阀值、专家处理提示、安全时段、联动、强制复位等丰富的客户化设置,用户可根据自己机房管理的模式和要求进行灵活的设置。系统特有的安全时段及报警盲时设置,方便

管理人员在机房动力或环境设备检修停运时,消除不必要的大量误报警。

1.1.6.4报警处理

系统可根据用户需要设定多达10级的报警级

别,并可分组对应各级别发送报警信息,可通过智

能语音组合对分布在不同区域和不同设备的警情

进行精确定位式报警,自动弹出报警画面,方便管

理者准确了解发生警情的位置及状态,同时对各种

设备的报警提供专家处理提示。系统支持管理者回

复报警确认,并可以通过报警过程记录查询来确认

报警是否成功,系统可以提供屏幕画面、电话、语

音、GSM短信、E-mail等多种报警方式。

(报警及值班设置)

1.1.6.5日志管理

作为安全管理的重要组成部分,每个用户的登录,其登录时间、主机IP及用户名都被完整记录下来,其所进行的操作,包括:修改系统配置、控制设备运行、切换视频画面等,也都被完整记录,系统管理员可以随时检查每个用户所作的操作。同时,系统可自动对所监控设备的故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录,并可对这些记录进行多条件查询,为管理者提供完备的系统操作维护资料。

(日常查询)

1.1.6.6安全管理

系统支持组管理和用户管理,可对管理和使用者分配不同的操作使用权限,并对所有管理和使用者根据职能进行分组管理,包括允许查看的内容、允许控制的设备等。通过这种关系,可以非常明确地规定每个管理人员可以操作的范围防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰,系统的安全性得到可靠保障。同时,系统采用优秀的加密算法,通过密文传输,以防止密码被人窃取,

添加用户或权限更改只能由系统管理员完成,其它用户只能修改个人密码。

(用户权限设置)

1.1.6.7辅助分析

系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析系统运行状况;并且系统对数据查询、事件查询或其他报表查询提供Word和Excel 报表导出功能,便于数据的统计、整理、分析和打印,为管理者的决策提供第一手的数据资料。

(历史曲线)

1.1.6.8联动操作

系统具有极为丰富的设备联动控制功能,可支持门禁、视频、消防、红外探测等安防联动和温湿度、空调、新排风等环境联动功能,根据设备及系统设置的各类联动触发阀值,实现各类设备的自动化智能控制,而无须人为监控。

(联动设置)

1.1.6.9管理维护

系统的编辑和运行必须分离,支持系统在线运行状态诊断、监测和修改,避免因系统停止所造成的数据丢失和故障报警失效,从而保证系统的无间断安全运行,不会对其他站点、设备产生任何影响。编辑系统可提供各种矢量图元,支持各种bmp、gif、jpg、emf等各种图形格式以及FLASH 动画、RM媒体、数据库访问(ADO)等多种第三方控件,便于组态各种监控界面,

1.1.6.10方便扩容

系统软硬件应采用模块化结构,具备较强的扩展能力,便于系统适应不同层次、规范和功能的要求,可以建成最小的基本系统,也可以建成较全面的多子系统监控、多机房联网

(SC-SS-SU-SM)的大系统。

(多级组网)

1.1.7系统软件主要功能

专家诊断功能:实时检测UPS、空调等智能设备的工作状态和各种运行参数。一旦发现设备故障,系统即通过电话语音、短信息等方式报告管理人员,并根据机房的具体情况给出相应的处理建议, 指导值班人员解决问题。

完全Web化的远程管理功能:用户可以在网络连接的任意位置,通过浏览器浏览所有实时信息如遥测、遥信、视频、曲线等,可查看报警事件、检查录像内容。

强大的视频采集和远传功能:系统支持移动报警及录像联动,报警方式灵活定义,一旦检测到有人活动、或探头报警,即触发录像过程,把整个过程记录下来,便于查看;系统同时支持视频传输,可以在Internet的任意位置通过浏览器,观看流畅的实时视频,并可方便地控制摄像头的转向和调焦,给人以亲临现场的感觉。视频流采用MPEG4压缩方式,数据量小、视频效果好;其网络传输采用多播方式,允许多台微机同时上网浏览,占用带宽极小。

完整的权限管理功能:因系统内置完整的网络支持,用户可以在网络的任意位置监控机房运行,其安全性尤其重要。因此系统具有完整的权限管理功能,可以规定每个用户容许浏览的内容以及该用户容许操作的设备。并且每一次连接、登录以及对设备的操作都有详细记录,便于核查。

完整的报警功能:可以设置特定设备的报警通知特定管理人员,报警可以采用电话语音、短信息等多种方式,极大地方便了值班人员。

综合集成:机房监控专业软件,提供一体化集成平台,支持智能设备监控管理、网络设备监控管理、视频监控等,并且实现各种信息的无缝集成,可以定义各种设备的联动关系。所有实时信息的显示、曲线显示、报警查询、系统配置、实时视频、录像浏览等,集成在同一个显示框架下,通过同一套系统管理各种信息

各种报警方式:支持语音、电话语音、短信息、实时打印等各种报警方式。

支持二次开发:提供亲切友好的集成开发环境、完成各种监控或仿真系统的组态工作,实现真正的客户化。允许插入各种控件,并控制其动作,以扩展系统功能。

支持完整的VBScript语言,提供丰富的内部函数接口及完整的编程界面,极大地扩展系统功能。

支持各种设备:内置上百种智能设备通讯协议,使用相同通讯协议的设备可以直接接入,无须任何编程,保障系统可靠性。提供简洁明了的通讯接口,便于扩展新的通讯协议。

丰富多彩的用户界面:全按用户的意图设计界面,并能将图片、曲线、动画、控件等组态到显示界面上,最大程度满足个性化设计,界面形象逼真,给人以身临其境的感觉。支持实时和历史曲线,并且完全集成在同一界面下,也同样支持远程访问。可以定制菜单、工具栏和各种显示图标,各种功能模块完全按用户意愿组织。支持各种图形格式,可以插入各种图形资源,使监控界面丰富多彩。提供各种矢量图元,便于组态各种监控界面。

使用非常方便:提供成块复制粘贴、撤消还原等编辑功能。可以自动生成完整安装,打包所有设置及资源文件。通过鼠标即可完成所有现场巡视和控制工作,用户仅需少量培训,即可熟练使用。

1.1.8系统硬件特性

环境适应特性,采用工业级硬件产品,模块化构成,有足够的机械强度,安装固定方式可靠并具有防震、抗震能力。经过常规运输、储存和安装后不产生破损变形等现象。

良好的电磁兼容性,可保证在任何工作状态下不影响其他监控设备的工作。

优秀的电气隔离性能,不会降低被监控设备的交直流隔离度、直流供电与系统的隔离度。可靠的抗雷击和过载保护装置,符合ITU-T.K.20相关规定。设备外壳都有良好的接地部件,可以抵抗和消除噪声干扰。适应-10℃~+50℃/20%~95%室内外空气环境。

可靠性和扩展性:采用国际上通用的计算机系统和具有RS485/232标准接口的专用设备,通讯上具有较高的稳定性和可靠性。可实现255个设备集连,拥有实际应用中最高的扩展性,能根据应用中的要求通过增加硬件来扩充系统的容量。硬件模块化构成系统,具有灵活多样的构成模式和较强的外部通信能力。

1.1.9产品优势

1.1.9.1集中监控:

系统不仅能够对单个机房内各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、控制命令、图像信息等进行完整地集中监控,并能够通过DDN、2M、VPN等多种数据传输方式对分布在各地的多个监测点/机房实现跨区域的联网集中监控管理。

1.1.9.2与传统的监控产品及同类产品对比,中央管理系统具有明显的优势

紧跟通信网络监控发展的趋势,其组网结构完全基于TCP/IP网络通信协议,对监控节点分布广、数量大的宽带网运营商提供了最有效的监控手段,使用基于IP网络的监控系统为网络运营维护的统一管理提供了可能。

使用标准的、开放的协议便于集成以及系统扩容。由于搭建了基于IP的监控平台,数据采集也使用标准的MODBUS协议,使得增添监控节点或是增加监控信息非常方便,更实现了即插即用系统集成扩容的平滑过渡,这样需求方可以很方便地根据自身的需求和投资预算进行项目的投资。一次投资,终身受益。

监控产品齐备。由于有着丰富的监控工程经验和第一手的最终客户需求研究,全系列监控产品涵盖了环境监控、动力监控、门禁监控、网络设备运行状况甚至协议转换器等各个方面,能够满足不同客户的各种个性化需求。例如:电流信息监控,能满足客户对机房内用电监控的需求,为机房偷电现象取证;湿度、水浸监控,能监测机房设备(尤其是空调)是否漏水;温度监控,既能配合空调控制实现机房温度自控化,又能配合烟雾感应,防止火警误报。

产品稳定可靠。硬件上采用嵌入式技术,系统结构紧凑,发热量低,芯片选型材采用工业级产品,保证在现场恶劣环境下的系统稳定。

不仅具有完备的遥信、遥测功能,而且具有可靠的遥控功能。这也正是很多客户所急需的。我们的产品能实现远程遥控空调、交换机等设备的定时开关机、自动重启,以及UPS的充放电、开关机。通过对机房空调等耗电量的设备的智能控制,可以大幅度地节约用电费,单此一项

就能让客户在一两年内收回监控设备的投资;而完善的监控更使得维护人员的工作更轻松。在监控中心就可以完成对边远机房的设备重启、火警自动断电、UPS管理工作。

1.1.9.3全开放模式

系统具备优秀的开放性,不仅可以向下集成各种软硬件接口(OPC、DDE、ODBC、API、RS232/485、TCP/IP、BACnet等),还可对外提供各种接口(OPC、DDE、ODBC、API、TCP/IP等),完全实现与其他平台的无缝对接,传递各种报警信息。

系统数据库开放,系统选用PostgreSQL数据库,不加设密码,提供数据库结构说明,方便日后用户的扩展应用与自行二次开发。

1.1.9.4全面组态模式

系统具有ISP-CMS专有的三层组态功能(页面组态、设备组态、策略组态),而不只是传统软件的页面组态,组建过程无需进行任何编程操作,确保系统搭建时间短,人为干扰少、稳定性强。

页面组态:定制个性化界面,可以根据用户的操作习惯制作界面,所有控件和组件开放,可以由用户自己定义参数、属性。

设备组态:开发有大量的设备模板,可以直接选择设备型号、数量添加组态,简单快速的完成设备通讯调试。

策略组态:制作联动无需进行任何编程,常用联动已制作为模块,只需要设置逻辑关系即可完成联动制作,方便用户自行修改。

1.1.9.5高度的可扩展性

监控系统建立在模块化结构之上,所有的功能模块可根据用户的需求象搭积木一样搭建到监控系统中,这种模块化的结构可很好地适应系统后期建设中逐步扩大的监控设备或子系统数目,满足日后升级、扩容的需要,以便用户在增加服务种类或应用于不同的业务领域时,可方便地对系统进行扩展。

1.2核心管理平台

1.2.1系统中心平台

机房环境中央管理系统是国内以SNMP 、Modubus协议为平台开发的机房中央管理系统,具有自主知识产权、稳定可靠、简单易用及扩展简便等特点,是一款超高性价比的监控解决方案,广泛应用于银行、证券、保险、广电、军队、公安、企事业单位、电力等行业。

该系统由软硬件组成,硬件方面包括监控主机、采控模块、监测模块、报警模块与计算机网络,软件方面包括采集程序与中央管理平台。

该系统集传统的动力环境设备监控、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。

该系统可以实现视频监控、安防报警、供配电、UPS、空调、消防、漏水、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。

监控中心的服务器是负责通过TCP/IP与现场监控主机进行通信。服务器将接收到的各类IP 数据包(包括告警数据,运行事件数据),转换为监控中心内部信息模型的标准格式,送往业务监

控台。还将业务监控台送来的设备控制命令、设置命令及查询指令通过网络发送给监控主机,以实现相关的功能。

监控中心的业务操作台是日常操作维护的中心。它具有实时的地图化的图形界面,以及各种图象、声音、文字的表达方法,告警转声光、转手机、电话语音等方式,可以通过各种形式表示被监控对象的告警、操作及当前的设备参数、状态、历史数据的统计分析结果等等。还能够通过接受管理人员的鼠标或键盘命令,将设备遥控、参数设定、系统维护、软件升级等命令通过通信服务器发给各个现场监控单元。

声音报警

管理客户端数据库服务器电话报警

TCP/IP

告警中心显示屏

管理客户端

监控中心的设备有服务器1台;后台报警设备1套;业务操作台1台;激光打印机1台用于打印报表(可选)。

监控中心中包括如下设备及系统:

服务器1台(工控主机1台,Windows 2000 Adv Server网络操作系统,PostgreSQL网络数据

库系统,主软件,自动报警设备硬件)

业务操作台1台(中档PC,Windows 2000 Pro操作系统,客户端软件);

激光打印机1台;

100M以太网交换机1台;

1.2.2管理软件

管理软件是整个中央管理系统的核心软件。

1.2.2.1软件组成

在监控中心服务器上安装中央管理系统软件,实时集中地监测各分布机房环境、动力的状态,根据需要远程遥控一些设备,如空调、UPS电源等。对各种告警信息进行分级、分类处理,通过现场的告警和远程无线(如手机短信)告警,通知相关人员及时处理告警事件。

中央管理系统软件柔和进了运营维护信息管理系统,将日常运维管理,如:各监测点的实时监控信息、运维人员的排班、运维人员的日常询查和身份识别等,和告警事件的处理管理,如:告警信息处理、人员通知、处理情况的反馈等,进行系统的管理,提高运维工作的效率和水平。

监控中心的管理软件包括后台服务器软件和管理控制台软件两部分。

后台软件:所有网络监控机和网络控制器将采集来的监控数据发送到后台服务器软件,服务器软件进行数据的分拣,入库,根据预设的条件判断是否对上传数据进行报警、联动、通知管理人员功能。

管理控制台软件与服务器软件交互,当服务器产生报警后在控制台显示出来,并且具有各种查询功能,方便管理人员进行管理。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

动力及环境监控系统工程手册世纪瑞尔样本

动力及环境监控系统 设备安装手册 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

目录 一、总则.......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工工序.......................................... 错误!未定义书签。 三、环境监控传感器安装 ............................. 错误!未定义书签。 1、门磁.......................................................... 错误!未定义书签。 2、红外双鉴探测器...................................... 错误!未定义书签。 3、玻璃破碎探测器...................................... 错误!未定义书签。 4、水浸传感器.............................................. 错误!未定义书签。 5、温湿度传感器.......................................... 错误!未定义书签。 6、烟雾传感器.............................................. 错误!未定义书签。 7、蜂鸣器...................................................... 错误!未定义书签。 8、照明联动.................................................. 错误!未定义书签。 9、传感器安装的效果图.............................. 错误!未定义书签。 四、动力监控设备安装.................................. 错误!未定义书签。 1、开关电源监控.......................................... 错误!未定义书签。 2、UPS监控.................................................. 错误!未定义书签。 3、空调监控(智能空调、非智能空调) ... 错误!未定义书签。 4、畜电池监控.............................................. 错误!未定义书签。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

动力环境集中监控系统

综合维护员通信电力专业培训教材 九、动力环境集中监控系统

前言 第一章监控系统建设的目标 第二章动力环境设备的基本知识第三章监控系统网络与硬件 第四章监控系统软件功能 第五章相关网络简介

前言 监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术,以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。本课程仅讲授系统的基本原理,要求学员了解动力设备、空调设备,会计算机应用操作。通过本课程学习,要求基本了解监控系统的工作原理,知道监控内容与现场设备的映射关系,为系统操作和使用打下基础。

第一章监控系统建设的目标 对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥测、遥信、遥调、遥控,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,通知人员处理,从而实现通信局(站)的少人或无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 第二章动力环境设备的基本知识 第一节动力环境设备的分类 根据监控需要,将动力环境设备分为三类: 电源设备:高压配电设备、低压配电设备、柴油发电机组、UPS、逆变器、整流配电设备、DC-DC变换器、蓄电池组等; 空调设备:局部空调设备、集中空调设备; 环境:烟雾/火警、门禁、水浸、温度、湿度、雷击等; (3)监控内容 高压配电设备 (3)进线柜 遥测:三相电压、三相电流、有功电度、无功电度 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警 (2)出线柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警,失压跳闸告警 (3)母联柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警 (4)直流操作电源柜 遥测:贮能电压,控制电压 遥信:开关状态,贮能电压高/低,控制电压高/低,操作柜充电机故障告警

机房环境动力监控系统规划方案

机房环境动力监控系统 规划方案

一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 二、机房环境动力监控介绍 随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在: (1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。 (2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。 (3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。 三、环境动力监控系统的结构组成

机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。它和采集数据的硬件设备的通信方式主要可归纳为三种。 (1)标准通信协议。常用的标准协议有:ARCNET,CANBus,DevjceNet,LonWorks,Modbus,Profibus。 (2)标准的资料交换接口。常用的有:DDE(dynamicdataexchange)、 OPC(OLEforProcesscontrol)。使用标准的资料交换接口。 (3)绑定驱动(nativedriver)。绑定驱动程序是针对特定硬件和目标设计的驱动。 四、机房动力环境监控系统实现的功能 监控系统需要实现的主要功能和楼宇自控项目基本相同,概括起来有以下几个主要方面。 (一)集中实时监视功能 传统的机房管理采用的是每天定时巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且将设备的一些核心运行参数进行人工笔录后存档。这样取得的数据只限于特定时段,工作单调而且耗费人力。而集中实时监控功能可解决此问题。 比如对于UPS电源的运行,用户一般比较关心负载功率、总体负载率、三相是否平衡等参数。

大型数据中心动力和环境的监控

1 动环监控对象 2 动环监控一般系统构成 01动环监控 动环监控是对动力系统与环境参数进行监控,可以实现动力配电、场地安全、场地环境的监控需求,其中: 1、动力配电包括高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机、照明等; 2、场地安全包括温湿度、漏水、空调、新风机、空气质量等; 3、场地环境包括门禁、闭路监控、防盗报警、消防、防雷器等。 图示:动环监控系统一般组成 总体结构动力设备及环境集中监控系统由监控中心SC、监控站SS、监控单元SU组成,用于通信局站动力设备及环境的集中监控、集中管理、集中维护,系统可分为二级或三级结构。 监控中心SC 监控中心SC是整个本地网动力环境监控系统的监控和管理中心,主要完成全网的监控信息的统计处理及分析。监控中心SC一般由数据服务器、监控台、打印机及网络接入设备组成。 (1)服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 另外服务器中还安装监控系统软件的SC前端模块,完成对各监控站(SS)的信息汇总和管理功能 (2)监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (3) 网络接入设备

02 03 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 在接管监控站(SS)的控制权后,对于告警信息的处理与监控站(SS)相同 实时监视各监控站(SS)的工作状态 可对监控单元(SU)下达监测和控制命令 统计生成各种统计报表及曲线图,包括自定义报表的定制 权限管理,可分片区、分业务管理 在监控台提供动态配置功能 告警立即打印、定时打印、屏幕拷贝打印 SC对全网进行时钟校准 监控站SS 监控站SS的设备配置组成类似于SC,但是监控站SS相对于监控中心SC的重点功能是设备监控和维护。一般情况下,除了与监控中心SC的配置相同之外,监控站SS配置有一个或多个巡检台。 (1) 服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 (2) 巡检台 巡检台实时对SU级局站设备进行自动巡检,接收并转发数据台的各种测控指令,把局站监控信息传递给数据台和数据库作保存和处理。 (3) 监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (4) 网络接入设备 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 以图形或列表方式实时显示本SS所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态和运行参数 具有局站分片区、分设备监控功能 全网时钟校时功能 自诊断功能,对监控系统本身的故障能发出告警 具有故障派修、回单及测试的闭环管理能力 具备与图像监控系统告警联动功能 实时接收个通信局站动力设备和机房环境的告警信息,具有分级告警、声光提示、画面自动切换、告警提示、短消息、告警确认、告警查询、告警统计等功能 监控单元SU 图示:小型电量监控系统构成 1、准型SU(中、小模式) 在规模适中或规模较小的局站,智能设备较少时适用。如电信小支局、模块局和基站等。利用监控服务器(或多串口网桥)等组网设备,搭建SU内智能/非智能设备及传输信道的汇接平台,实现对动力、环境设备的组网,冗余串口设计,方便监控扩容,并实现对动力环境设备的闭环控制、与监控维护中心数据通讯,数据存储等功能。其中监控服务器同时具有协议转换和汇聚组网两项功能;环境监控器则用来完成对环境量的采集。

动力环境集中监控系统告警过滤及报表应用

动力环境集中监控系统告警过滤及报表应用 巴州电信分公司:马泊内容简介:监控系统在使用中,大量重复无效的告警往往会使维护人员产生“告警疲倦”,也会使真正重要的告警湮没在大量的无效告警中,随着监控局站的增多,动力环境集中监控网络不断拓展、延伸,监控业务台各类告警信号层出不穷,使值班人员目不暇接,分辨不出那些是有用告警,那些是无用告警,最终使监控系统失去了其应有的作用。不断修正系统告警阈值和告警体系,减少误告警很有必要。监控业务管理台的应用是动力维护工作向精细化方向转变的一种提现,是提升动力维护质量和效率的手段。 关键词:动力环境集中监控、告警过滤、报表应用 动力环境集中监控系统已在通信网络中已被广泛使用,软件版本不断升级,远程监控实施效果日益显著。目前,动力环境集中监控系统已把原来各自分散的众多独立设备汇接成了一个专业网络——通信动力网,该网络已逐步和其他专业网络形成为综合网络管理及告警系统,系统在日常维护工作中显现出的作用越发重要。随着维护管理工作的转型和综合化维护工作的不断深化,如何更进一步提高动力环境集中监控系统的应用水平,使其在整个维护网络中充分发挥最大效能,从而促进动力设备维护工作向精细化、效率化方向转变,是本文想要同各位专家、同仁一起探讨的话题。 一、不断修正系统告警阈值和告警体系,减少误告警 在PSMS系统中,设备告警条件的设置都是在系统建设初期、依据维护人员的一般经验进行设定的。然而由于PSMS系统的应用存在地域性差异和使用方式上的差异,初期的一些设定往往会给监控值班人员带来困扰,并因此产生出大量的重复告警甚至误告警。在使用

时,重复无效的告警往往会使维护人员产生“告警疲倦”或是“望而生畏”,也会使真正重要的有效告警湮没在大量的无效告警中,随着监控局站设备的增多,动力环境集中监控网络不断拓展、延伸,监控业务台各类告警信号层出不穷,使监控值班人员目不暇接,分辨不出那些是有用告警,那些是无用告警,最终使监控系统难以充分发挥其应有的作用。当前系统维护中一个重要的问题就是数据库保存的信号量和历史告警数据过多,相当一部分对于最终维护人员来讲作用不大或是没有意义。大量告警数据的产生一方面会增加电源空调设备的维护工作量,而且许多时候是劳而无功;另一方面会产生一些“垃圾数据”,使数据库的储存量加大,造成系统负荷过重。因此,对于典型的电源空调设备,应根据实际维护工作需要,适当对配置数据进行精简及优化。经各方确认为没有价值的监控数据和告警信号可及时删减和屏蔽,在保证系统安全运行的前提下,对于可有可无的告警信号进行过滤,以此来提高监控系统的精确度和可用性。 我们以前对监控告警的认识具有一定的盲目性,认为只要是告警,就必须通过监控系统显示出来,但是,由于整个监控系统对各类告警过滤、分类及分析等提供解决方案的功能还不完善,大量没有必要设置的告警信号传送到监控中心,一方面会增加维护人员的工作量。同时在众多的告警信号中,一旦出现紧急告警,监控值班人员可能会忽视。通过多年对动力环境集中监控系统应用的经验认识到:监控系统出现的告警就应该是需要维护人员去现场进行处理的;而其他不用现场维护的告警信息可以归入到设备异常信息一类,作为分析动

动力环境监控系统技术方案DOC

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统 技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 (2) 1.1 设计依据 (2) 2.2 P3000综合网管系统功能概述 (2) 2.2.1 组网拓扑图 (3) 2.2.2 告警管理 (4) 2.3 各监控子系统构成 (4) 2.3.1 配电监测系统 (4) 2.3.2 UPS监测系统 (5) 2.3.3 智能空调监测系统 (5) 2.3.4 漏水监测系统 (6) 2.3.5 温湿度监测系统 (7) 2.3.6 烟雾监测系统 (8) 2.3.7 门禁监控系统 (8) 2.3.8 视频监测系统 (9) 2.4 主要技术指标 (10) 2.4.1 实时性 (10) 2.4.2 模拟量测量精度 (10) 2.4.3 报警准确率100% (11) 2.5 主要硬件规格及参数 (11) 2.5.1 温湿度传感器 (11) 2.5.2 光电烟雾传感器 (12) 2.5.3 漏水检测仪 (13) 2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端 (14)

第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子计算机房设计规范》GB 50174—93 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209 《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367 《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.2 P3000综合网管系统功能概述 P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

五种机房动力环境监控系统的优缺点

五种机房动力环境监控系统的优缺点 摘要:本文主要介绍了五种机房动力环境监控系统的优缺点,云安防底端存储机房环境动力监控系统、嵌入式机房动力环境监控系统、多串口服务器动力环境监控系统、传统动力环境监控系统与早期机房动力环境监控系统。 一、云安防底端存储机房环境动力监控系统 在“嵌入式协议解释、主动上报”的基础上,进一步完善底端离线存储、底端告警脱机上报机制,实现在线监控主动上报,网络异常时底端存储,并通过底端设备将告警通知。 优点:监控内容全面、布线简洁、实时数据传输效率高、支持底端告警通知、监控不缺失、功能强大。 缺点:相对成本比较高,功能较为复杂。 如上图所示:设备监控接入控制器完成底端采集、底端协议解释,在通信网络正常时,采用主动上报机制,将发生变化的数值上报给服务器;当发生网络中断时,其负责存储底端事件及告警,并通过电信短信模块将告警通知负责人。 图中智能设备协议采集器作为设备监控接入控制器与智能设备(如智能UPS)之间通信桥梁,其作用: 统一前端协议解释。对接入的智能设备统一接入的标准协议解释及转化,底端完成协议解释工作。λ λ下载通信协议驱动后,自动与智能设备通信,自动点明智能设备、采集数据包,并在其本地存储,当设备监控接入控制器需该智能设备信息时,快速响应。不支持透明传输,加快采集效率。 完成接口转换功能。其对下,与智能设备通信提供RS232或RS422或RS485接口,适应现场的接线需求。λ λ统一接口通信参数,其对下,与智能设备的通信参数因具体设备各异;但对上通信,与设备监控接入控制器通信时,采用统一的通信参数(波特率、停止位、数据位等)。 本方案采用以上监控采集方式进行设计,采用先进的设计理念,满足不同场合的更高效应用。

安之源机房动力环境监控技术方案

机房动力环境监控技术方案 一、用户需求 根据机房的实际情况,需要对机房中配电及动力、环境、安防等进行全面的集中监控。所监控的智能设备或子系统主要包括:配电柜供配电参数监测、配电开关状态监测、UPS主机监测、UPS蓄电池监测、精密空调监控、新风机组监控、温湿度监测、漏水监测、视频监控、门禁管制、消防监控等。 具体监测内容:(需根据实际情况调整) 配电柜配电参数:监测4路配电 配电开关状态:监测32路配电开关通断状态 UPS主机:2台 UPS UPS蓄电池组:4组,每组不超过40节,单体DC12V 精密空调:2台 新风机组:1台 温湿度:6个点 漏水:2套,监测空调下方漏水 门禁:4道门 视频:4路 消防:从消防控制器获取报警信号 二、需求分析 监控主机能够方便、实时查看到各智能设备或子系统的所有运行参数和运行状态。系统采用现场智能采集设备,采集到的信号和数据,传给集中监控服务器。具体设计: 配电参数监测子系统: 通过智能电量仪采集配电情况,并在监控系统以动态方式直观的显示。 配电开关状态监测子系统: 通过交流开关监测模块,实时监测开关的通断(断电或跳闸)状况,并

在监控系统以直观的图形显示。 UPS主机监控子系统: 通过UPS厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。 UPS蓄电池组监测子系统: 通过蓄电池组监测仪,监控系统实时采集每节电池的电压,蓄电池组组压,充放电电流,并长时间保存数据。 精密空调监控子系统: 通过精密空调厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。 新风机监控子系统: 通过新风机厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。 温湿度监测子系统: 通过在天花上安装带液晶显示的温湿度传感器监测机房内温湿度的数值,以监测机房的环境安全程度及对空调工作状态的信息反馈。 漏水监控子系统: 通过绳式漏水监测系统实时监测空调下方的泄露情况,准确定位漏水点位置,并在监控系统有直观的动态显示。 消防监控子系统: 通过干接点信号采集消防报警主机的报警信号。 门禁监控子系统: 通过门禁控制器实现对主要出入口进出人员的管理。 视频监控子系统:通过摄像头和监控主机实现对重要区域的视频监控。 具备的报警方式:手机短信报警、电话语音报警等。

机房动力环境监控系统工程技术办法方案

机房动力、环境监控系统工程技术方案书

目录 第一章需求分析........................... 错误!未指定书签。 1.1机房集中监控需求规范 ............. 错误!未指定书签。 1.2自身监控需求..................... 错误!未指定书签。 1.3本次监控内容..................... 错误!未指定书签。 第二章系统功能介绍....................... 错误!未指定书签。 2.1监控系统性能指标 ................. 错误!未指定书签。 2.2监控系统特点..................... 错误!未指定书签。 2.3软件平台接口:................... 错误!未指定书签。 2.4监控系统管理功能 ................. 错误!未指定书签。 第三章各监控子系统功能及界面介绍......... 错误!未指定书签。 3.1XX机房环境监控系统软件界面 ....... 错误!未指定书签。 3.2配电柜监控....................... 错误!未指定书签。 3.3UPS电源监控...................... 错误!未指定书签。 3.4分体空调监控系统 ................. 错误!未指定书签。 3.5温湿度检测....................... 错误!未指定书签。 3.6门禁监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.7视频监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.8发电机监控系统................... 错误!未指定书签。 第四章项目施工计划....................... 错误!未指定书签。 第五章项目实施需要配合的方面............. 错误!未指定书签。 5.1UPS监控需要的配合 ................ 错误!未指定书签。 5.2发电机监控需要的配合 ............. 错误!未指定书签。 错误!未指定书签。

动力环境监控工程施方案.

g 宁德电信动力环境监控改造工程 工程施工方案 中兴通讯股份有限公司 2009-2-19 1.1 项目情况介绍 1.1.1 建设内容 本工程为宁德电信动力环境监控改造工程.

工程性质:新建工程 1.1.2 建设规模 本次工程新建基站监控203套,包含:1)宏站109套;2)有机房的蜂窝站6 套;3)无机房的蜂窝站。各个类基站数量及监控控量: 1.2 组网情况 2M+2M时隙混合组网(具体组网情况视现场条件而定)。 2 项目人员 2.1 组织结构 本项目人员的组织采用矩阵式组织结构,如图1所示:

2.2 职责分工 工程项目经理: 对整个工程全面组织和管理。在监控工程中负责与用户接口,在工程中按照工程沟通制度与用户交流和汇报工程进度、工程质量、工程技术以及需要协调的问题。工程项目经理负责管理项目进度,监控项目成本,计划和监控项目资源,监督和控制项目质量。 工程质量经理: 负责质量监督,预测潜在质量风险。建立和统一工程工艺规范和工艺检查标准,组织并实施工程质量检查,工程调试测试检查,工程质量经理按照《视频监控工程质量检查指导规范》全程对工程质量进行检查和考核,在工程实施过程中,全面落实工程质量和工程规范。 地市项目经理: 对地市整个工程全面组织和管理。在监控工程中负责与用户接口,在工程中按照工程沟通制度与用户交流和汇报工程进度、工程质量、工程技术以及需要协调的问题。工程项目经理负责管理项目进度,监控项目成本,计划和监控项目资源,监督和控制项目质量。 技术督导:

在工程中,负责监控工程过程中的技术准备、技术调试以及网管数据配置,在技术上接受工程技术经理的指导和考核,在工作安排上接受工程项目经理的管理和考核。工程开工前培训工作的执行人。 工程施工队伍: 在工程中,结合工程进度安排,负责工程的具体组织和实施,为工程质量和工程进度的直接责任人,接受工程督导及区域项目经理的管理和考核。每个队伍一名施工队长,每个小组设一个小组长。 2.3 人力资源配备 表1 3 工程进度安排 3.1 里程碑计划 里程碑就是项目中间阶段的目标,制定里程碑计划可以保证项目的可控性,对 项目进行合理的跟踪和监督。 本项目设置二级里程碑点,具体可以参照下表所示情况进行设置:

学校机房环境动力监控系统方案1-24

学校机房智能化监测项目 设 计 方 案 北京中恒景元科技有限公司 2018.1

一、系统需求分析 1、系统概述 随着信息技术的进步和互联网的快速发展,机房自动化建设和改造也不断发展完善,对机房的管理普遍要求少人、无人监管,以提高生产效率,实现对机房的遥测、遥信、遥控、遥调即“四遥”,再加上远程图像监控系统,构成机房系统无人值守“五遥”系统,“五遥”系统相互之间有机融合在一起,形成高效综合性管理系统,成为机房监管的远程无人值守重要的技术手段。 正是实现“五遥”机房远程无人值守管理系统,北京中恒景元科技有限公司成功推出针对机房无人值守整体解决方案,对机房设施、环境、空调远程控制、机房远程实时监控实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络传给监控中心,现场声光报警,跳出报警图像,还可以通过手机短信和语音电话系统实现自动远程报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。 本系统可监控机房UPS,机房环境,供配电系统,空调系统等,实现对整个系统内机房动力环境等状态信息进行实时监控及集中统一管理。真正做到机房动力环境监控系统管理的实时化,智能化、网络化;使用户实现方便,安全,可靠,准确,无人值守的动力环境监控管理。 2、系统需求

?24小时全天候监测需求 监测机房内的视频及环境动力等多种状况,需要采取24小时全天候的预警监测手段,及时出预警信息,预警电量、水浸、烟感、温湿度并联动视频进行实时预警管理; ?自动报警定位需求 支持实时发现事件,或通过各种精密传感器数据进行及实时的视频系统进行有效的预警,并定位预警的位置,进行有效的及时的处理; ?报警联动及实时通知需求; 发生预警事件后可以和相关的视频进行联动,能够实时的查看到前端现场的状况,并可以通知相关负责人进行事件的查看及处理; ?信息查询管理及统计需求 对发生的预警及报警时间可以进行有效的日志查询,可以查询到当时的视频抓图及报警的视频录像信息,以便更直观的了解报警事件的现场状况,并可以针对报警记录进行统计,进行各地预警级别的判定。 3、功能需求 ?机房内实时视频监控,能够后台实时查看视频情况; ?通过视频的实时分析,能够判断甲方人员进出等状况; ?各种机房监测的传感器数据能够进行集中的显示; ?通过传感器进行预警设置,当达到预警数值时会产生报警; ?视频与传感器报警的联动显示,传感器数据超过限制后联动弹 出视频并同步进行

动力设备及环境监控系统工程

动力设备及环境监控系统工程 系统要求 为了集中监控众多的机房设备的工作状态,采用场地综合监控系统,系统由远程用户计算机、监控主机、计算机网络、智能模块、远程模块、协议转换模块、信号处理模块、设备监控传感器、适配器及智能设备等组成。为了增强系统的功能,可根据需要选择配置多媒体声卡、智能电话语音卡等设备。通过场地综合监控系统的强大功能,大大扩展监控系统的功能,不仅监控走廊、机房等重要场所的人员活动情况,还可以监控门禁、机房设备等的工作情况,形成一个功能强大的系统监控平台。 通过网络与监控主机相连,机上装有服务程序,可以实时监控机房的视频情况: 1)必须选用智能管理模块 2)直观的实时监控能 3)监控系统建立在标准的数据平台之下,可以提供更大的系统扩 充功能 4)完善的告警处理功能 5)丰富的业务支持功能、灵活的查询数据能力 6)具有面板显示、键盘输入和丰富的软件菜单功能 7)具有本地或远程设置功能具体要求如下: 部署机房环境集中监控系统,提高机房维护和管理的智能化水平,实现机房内各子系统监控功能的集中管理和统一协调运行,有效

降低机房维护人员的日常工作强度,节约机房运维成本。 环境监控系统终端部署在机房操作室内。 8)为了系统的整体的安全、可靠,满足系统的接口兼容性,要 求动力设备及环境监控系统的软件与UPS电源、配电柜、精密空调采用统一品牌生产厂家的产品,并提供生产厂商的质量保证书及售后服务承诺书。 监控对象 ●配电监测子系统 ●UPS监测子系统 ●空调监控子系统 ●漏水检测子系统 ●温湿度监测子系统 ●门禁监控系统 ●消防监测子系统 ●新风机监控子系统 ●防雷监控系统 设计要求 一体化集成:防止各子系统调用时产生相互冲突或其他导致系统不能安全可靠运行的情况。 多站点联网能力:支持多个机房联网监控的能力,可基于局域网、虚拟专网(VPN)、因特网等多种网络结构传输。 数据存储:能够记录一年以上关键数据的历史曲线,一年以上

通信机房动力环境监控系统方案

通信机房动力环境监控系统方案

目录 1概述............................................................................... 错误!未定义书签。 1.1方案背景.................................................................... 错误!未定义书签。 1.2中兴ZMX10动环集中监控系统概述 ....................... 错误!未定义书签。 1.3动力环境集中监控的意义 ........................................ 错误!未定义书签。2系统的监控对象............................................................ 错误!未定义书签。 2.1监控对象分类 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.2监控量........................................................................ 错误!未定义书签。 2.3动力监控的对象 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4环境的监控对象 ........................................................ 错误!未定义书签。3系统的基本结构............................................................ 错误!未定义书签。 3.1系统结构图 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.2青临高速动力环境集中监控系统设备逻辑图 ......... 错误!未定义书签。 3.3动力环境集中监控系统组网方式............................. 错误!未定义书签。 3.4被控端站结构 ............................................................ 错误!未定义书签。4设备配置 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1监控中心主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。 4.2区域分中心主要主要设备配置清单......................... 错误!未定义书签。 4.3被监控站主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。

动力环境监控系统项目建议

动力环境监控系统项目 项目建议书

目录 第1章项目建设方案 (1) 1.1工程建设内容 (1) 1.1.1统一监控平台建设 (1) 1.1.2动力环境监控系统 (1) 1.2拟建项目的建设方案 (1) 1.2.1建设原则 (1) 1.2.2系统监控结构 (1) 1.2.3监控平台建设 (2) 1.2.4动环监控平台整合建设 (3) 1.2.5机房接入方案 (3) 1.2.6传输资源 (6) 1.2.7建设规模 (6) 1.2.8机房监控设备 (6) 第2章资源取得方式和项目进度安排 (9) 2.1资源取得方式 (14) 2.2项目进度安排 (14) 第3章投资估算及汇总 (16) 3.1本投资估算的主要依据 (16) 3.2本期工程投资估算范围 (16) 3.3投资估算 (16) 3.4建设方案 (16) 3.5投资回报和风险分析 (17)

第1章项目建设方案 1.1工程建设内容 本期工程内容:所有城域网动力监控和环境监控系统;在各个地市和省中心统一监控系统平台,将目前各自独立的监控中心平台进行整合,实现单监控平台的综合监控系统,简化监控中心设备和软件操作难度,腾出更大的办公空间,提高维护人员的监控平台维护效率。 1.1.1统一监控平台建设 建设XXXX动力环境统一监控平台,远期考虑基站纳入统一监控平台,从而实现全省各种机房及基站的统一监控。 1.1.2动力环境监控系统 未纳入监控的城域网和接入网机房的动力环境监控系统主要包括: 动力设备:开关电源、蓄电池组总电压、不间断交流电源UPS; 机房环境:温湿度、烟雾、水禁、图像。 1.2拟建项目的建设方案 1.2.1建设原则 综合集中监控系统建设应具有标准化、通用性、可靠性、稳定性、安全性、可扩充性、开放性和便于维护。 1.2.2系统监控结构 目前,各地市业务发展已初具规模,本期建设考虑进行三级组网的

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统

独立运行。进口的高精度摄像机信号通过专业数字录像机的采集,连续不断地保存在高速稳定硬盘上,使机房内的每一个细节都记录在案,可随时进行查阅. 可利用局域网实现图像网上传输,管理人员直接在自己办公室监控系统内各只摄像机的清晰图像。远程接收的图像流畅清晰,绝无马赛克现象,平均帧率在25帧/秒,确保监控的质量。

动力环境监控解决方案

动力环境监控系统解决方案 机房动力环境集中监控系统 随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因为,一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,造成数据传输或存储故障,当严重事故时会造成机房内计算机设备报废,现场电脑长时间瘫痪,后果不堪设想。 机房环境监控系统就是通过分布在各机房内和设备中的传感器搜集数据。对会影响系统运行的因素,包括各种设备,如:UPS电源、交流稳压电流、发电机组、机房专用空调机组等的工作是否正常,机房的环境(温度、湿度)、火警报警系统、机房内的水害和安全防卫措施(门禁系统、电视监控系统)纳入网络管理范围。在监控网络中,操作者设定所需监测的温度、湿度、压力、电压、电流等监测数据的正常值,当某一部分某个参数的输入值超出设定的正常范围,监控系统就会发出报警信号,提醒操作者注意,使其及时采用相应的措施。 根据电脑部计算机房的实际情况,我们建议,其纳入环境监控系统管理范围的项目: UPS主机的运行状态; 机房配电系统; 机房恒温、恒湿专用空调的运行状态; 机房内所有机柜内部的状态; 机房主要工作区域内的温、湿度控制; SDE自动气体灭火系统; 机房内水害报警。 极早期火灾预警系统; 被监控设备类主要内容 监控测点的选取本着经济实用、重点监控及测点不重复的原则,并参考用户实际需求。部分设备参量的监控对用户的设备有要求,在用户的设备没有达到监控要求时,不予进行监测。 (一)APC智能UPS 通过APC UPS提供的RS232智能接口,接入到PSMS监控系统,可读取UPS的所有信号,如输入电压、电流,输出电压、电流等等诸多信息; (二)智能空调