文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 贺村装饰工程施工方案

贺村装饰工程施工方案

贺村装饰工程施工方案
贺村装饰工程施工方案

装饰分部工程施工方案

工程名称:贺村花园15、16、19、20、25、26#楼

施工单位:徐州运成建设(集团)有限公司

编制人:

审核人:

编制时间: 2007年9月18日

一、装饰、装修工程概况:

1、外墙装饰

外墙为保温砂浆刷丙稀酸涂料二度,外门窗为塑钢门窗。

2、室内装饰

墙面:厨、卫间为水泥砂浆抹面拉毛、1.8米高墙裙瓷砖,其它房间为混合砂浆抹面刮腻子、踢脚线为200mm高。

顶棚:刮腻子。

楼地面:为细石砼40m厚拉毛处理。

二、施工部署

1、室内主要分项施工顺序

内墙抹灰→安装排烟道→墙面顶棚刮腻子→木门油漆→细石砼楼地面→验收。

2、室外主要分项施工顺序

屋面各分项→外门窗立口→外墙抹灰→标高2.80以下是面砖→塑钢窗安装→台阶散水→刷外墙涂料→验收。

3、施工进度安排

装修工程计划开始时间为9月20日开始,10月31日结束,各专业穿插进行施工。

三、施工准备

1、劳动力组织:

抹灰工220人

涂料工60人

木工15人

其它工种50人

2、机械设备

砂、浆拌合机2台

塔吊2部

电锯1台

冲击钻1台

石材切割机2台

3、技术准备

技术交底:各分项工程在施工前,根据设计图纸和施工规范的要求进行技术交底,复杂、细部等工序不但要书面交底还要现场实际操作交底,使操作工人心中有数,减少返工。

做样板:外墙面砖、外墙涂料,油漆等必先做样板,经业主、监理等验收认可后再进行大面积施工。

四、各分项工程施工方法:

(1)内墙装饰:清理基层→抹灰→刮腻子

为了能使抹灰层与基层粘接牢固不空鼓、开裂,抹灰前要先清理基层,剔凿涨模砼,浇水湿润,圈梁构造柱等砼部位用107清胶、水泥、砂、水掺拌成浆,将砼部位进行毛化处理。

根据墙面的垂直、平整度确定抹灰厚度贴饼,墙面要分层抹灰,待二遍抹完槎平后,掌握好墙面的干湿程度,及时刮白灰膏,要求厚薄一致,抹压光洁,无大砂眼,踢脚线粉高20cm于墙面一平,阳角及门窗洞口均做5cm宽护角。待所有内墙面充分干燥后,方可进行墙面、顶棚刮腻子,刮前石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮土扫净。

刮腻子:第一遍腻子满刮,注意要刮到位不得漏刮,干燥后用砂纸将墙面腻子残渣,斑迹等磨平、磨光,然后将墙面清扫干净;第二遍与第一遍相同,彻底干燥后,用1#砂纸打磨平整;清扫干净;第三遍腻子相当关键,刮完后,必须光滑、平整、洁净。

(1)外墙抹灰

一、施工程序:

墙面贴饼----清理浇水湿润----刷界面剂----抹第一遍保温砂浆----抹第二遍保温砂浆----浇水养护-----安装分格条----抹防裂砂浆铺压钢丝网或网格布----验收

二、施工方法:

1.根据墙面平整度拉垂直线贴饼,(保温砂浆为3公分厚),先将胀模砼剔凿平整,墙面不平整处用1:3水泥砂浆找补平整。

2.抹灰前墙面应提前一天浇水湿润,保温砂浆宜用强制式搅拌机搅拌,先到水后到料,搅拌时间不少于6分钟,稠度应控制在7—9公分内,随拌随用应在4小时内用完。抹时先用滚筒刷将界面剂涂抹在基层上,不得漏涂,厚度不小于1MM,在界面剂未干燥时随即抹保温砂浆,保温砂浆应分遍进行,每遍厚度不宜超过1公分,分层抹灰间隔时间一般在24小时以上,达到设计厚度后刮平用铁抹子提浆压实。保温砂浆凝固后应浇水养护。

3.分格条应根据设计立面图要求弹出水平分格线,二层以上部分分格条粘贴厚度应控制在5—6MM。

4.防裂砂浆抹灰应保温砂浆凝固后进行,同时在檐口、窗台、雨蓬、阳台、压顶、等顶面做出坡度,下面做出滴水槽(线)。

5.网格布施工:(二层以上部位)防裂砂浆抹好用杆子刮平木抹子搓平后,随即将裁剪好的网格布沿分格缝用铁抹子将网格布压入防裂砂浆中,网格布之间搭接宽度不小于50MM,阴、阳角处搭接不小于200MM,铺设要平整无褶皱,用防裂砂浆刮糙5--6MM,杆子刮平后用木抹子搓平拉细毛。

注;不粉保温砂浆部位:装饰柱线条、窗套、屋面分户墙。外墙抹灰应从南北立面入手,为安装塑钢窗施工尽快创造工作面。

2、砖砌体及混凝土表面应清除残留灰浆,舌头灰、尘土、油渍等杂物,混凝土基体凿毛或表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆加适量107胶或界面剂甩浆。

3、外墙抹灰前一天浇水湿润,吊垂直线到底部,并带好横线进行贴饼,有凹处较大的地方应分层对平,每层厚度不大于7mm。

4、表面层用水洗细砂,砂浆用海绵板拉毛,墙面必须平整,颜色均匀一致,严禁出现裂纹、空鼓现象,阴阳角必须顺直、方正,不存在修补现象,一次成活。

5、根据设计要求贴好分格条,但分格条必须顺直,弯曲不得超过2mm,阳台出檐下口一律贴1cm的塑料滴水条,距外立面宽度为2.5-3cm,必须平整、顺直。

6、窗外台抹灰向外倾斜,坡度不能低于15℃,以防向室内渗水,所有抹灰面层,禁止使用于水泥和水泥灰抹面,以防龟裂和起皮、起层、空鼓等现象,做到原浆收光,一次成活,阳台外立面装饰成按设计奄度加3cm抹灰层,做到厚度、宽厚一致,上下左右一条线,大角要垂直,所有的窗台做成内台高外台低,同样不准用于水泥和水泥浆,护面层应厚浆收光或搓毛。

7、所有抹灰面层禁止使用干水泥和水泥灰抹面,以防龟裂和起皮、起层、空鼓等现象,做到原浆收光,一次成活,阳台外立面装饰线按设计厚度加3cm抹灰层,做到厚度、宽度一致,上下左右一条线,大角要垂直,所有窗台做成内台高外台低,同样不准用于水泥及水泥浆,护面层应原浆收光或搓毛。

内外墙抹灰

允许偏差(mm)

立面垂直度 3

表现平整度 3

大角方正 4

分隔条平直 4

(2)外墙镶贴

外墙饰面砖粘贴工艺流程:处理基层→浇水湿润→贴灰饼、冲筋、在基体上刷结合层→抹找平层→刷结合层→排砖、分格、弹线→粘贴饰面砖→勾缝→清理饰面砖表面。

找平层在抹灰前,必须保证做到、门窗框已安装完毕,并检验合格,墙体的脚手眼砌筑(堵塞)完成,墙体上需要留置的各种预埋件就位,除此以外,墙体还应进行充分的湿润。

如果外墙饰面砖的找平层,涂抹的过厚,很容易使其自身导致开裂和脱落,因此找平层必须分层施工,每层厚度不应大于7mm,并且应在前一层终凝后再抹后一层。找平层总的厚度不应大于20mm。

为了保证外墙饰面砖与找平层的牢固结合,找平层的表面要求刮平,搓毛,并在找平层终凝后开始浇水养护。

饰面砖施工前做出样板,经建设、设计和监理等单位根据有关标准确认后方可施工。

排砖确定灰缝的宽度和分格,在饰面砖规格一致的情况下,灰缝的宽度决定了每一行或第一列饰面砖的数量,在一般情况下竖向灰缝与横向灰缝的宽度应当相等,但是当为了更多地使用整砖,而避免使用更多的非整砖,在满足最小灰缝宽度的前提下,可以将其中一个方向的灰缝适当进行调整。

在外墙的垂直阳角处两个方向的饰面砖相交时其边缘应加工成45°以便拼口。外墙饰面砖在窗口的下沿,墙压顶和腰线等部位平面粘贴时,应采用顶面砖压立面砖的做法,在水平阳角处顶面排水坡度不应小于3%。

外墙饰面砖的灰缝宽度不应小于5mm,凹进饰面砖表面深度不宜大于3mm,勾缝宜按先水平方向后垂直方向的顺序进行,横、竖、灰缝都要求深浅一致,接槎平顺、光滑、连续,并且需要做到无空鼓、无裂纹。

整个外墙饰面砖的墙面,色泽应均匀,无变色,泛碱,污痕和显著的光泽受损处,外墙饰面砖接缝应连续、平直、光滑,填嵌密实,宽度和深度应符合设计要求,阴阳角处搭接方向应正确,非整砖使用的部位应适宜。在外墙饰面砖墙面的腰线、窗口、阳台压顶等处,应有滴水线或排水措施。滴水线应顺直、高度一致,流水坡向应正确,坡度应符合要求。在外墙饰面砖墙面的突出物的周围,饰面砖套割的边缘应整齐,缝隙应符合要求。

五、外墙镶贴允许偏差(mm)

立面垂直度 3 表面平整度 4

阴阳角方正 3 接缝直线度 3

接缝高低差 1 接缝宽度 1

地面子分部各分项施工方法

一、具体做法

1、地面:

素土夯实→120厚碎石垫层→80厚C15混凝土随捣随抹→20厚1:3水泥砂浆压实抹光。

2、楼地面:

40厚细石混凝土找平——15厚1:2水泥砂浆压实抹光。

二、工艺流程

1、楼地面除厨房、卫生间外其它场为细石砼地面:

找标高弹面层水平线基层处理→洒水湿润→抹灰饼→冲筋→刷素水泥浆→浇筑→细石砼→抹面层压光→养护。

根据墙面上的+50cm水平线,量出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道,其它房间的标高相呼应,贯通一致,先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。

在操作前一天对基层表面进行洒水湿润,刷结合层、抹灰饼、冲筋、浇筑细石砼,将搅拌好的细石砼铺在地面结合层上,用2m刮杠顺着标筋刮平然后用平板振捣器振实,直到面层出现泌水现象为止,撒一层干搅1:1(水泥:砂)抹合料,要撒匀,再用2m长杠尺刮平。

面层压光:当面层吸水后,用木抹子用力搓找,抹平,将干水泥砂拌合物与细石砼浆混合,达到紧密结合,第一遍压光,用铁抹子轻轻抹压一遍直到土浆为止;第二遍压光,当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍压光,把凹坑砂眼填实抹平,然后用小条帚细拉毛。

养护:面层抹压完24小时后进行浇水养护,每天不少于二次,养护不少于7天。

2、厨、厕间工艺流程:

清理刷浆→砂浆找平层→铺粘SBS防水卷材→细石砼找平层→养护

有防水要求的楼地面厨厕间,在找平层铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,排水的玻度应符合设计要求。

找平层的表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷,与其下一层的结合应牢固,不得有空鼓的现象。

尤其与墙接触的部位不应有缝隙,同时为了便于铺设防水材料,与墙体相交处应抹成弧度适当的圆弧,由于在找平层上铺设防水材料,找平层的表面需要抹光。

对于给、排水管根处,由于距离墙面较近,管根背后是地面找坡的重点,除抹灰要求压实,光滑以外,还应有向室内设置不小于5%的坡度,以防止管根周围积水。

待找平层充分干燥后,涂刷聚氨脂防水涂料二遍1.5mm厚,防水涂料施工应分别分层分遍涂刷,不得一次涂成,待先刷的涂层干燥成膜后,再涂出战后一遍涂料,使其达到设计所要求的厚度,檐口、泛水、落水口等处最容易产生雨水的附加层,以提高防水层适应变形的能力,涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严,由于防水涂膜较薄,穿刺性有差,在设干燥前,不准在上面进行人员作业或堆放物品。

防水隔离层施工完成后,应在其完全干燥后及时堵塞下水口进行蓄水,最高点20-30mm,浸水时间不应小于24h,经过目观检查以无出现渗漏现象为合格。厨、厕间水泥地面在铺设前,应先以地漏为中心,向四周辐射冲筋,进一步找好坡度,抹面时用杠尺刮平不留坑洼,保证坡度连续。

三、厨、厕间允许偏差(mm)

表面平整度10 标高±10

坡度不大于房间相应尺寸的2/1000,且不大于30

厚度在个别地方不大于设计厚度的10%

塑钢窗安装分项工程

一、门窗进场检验

根据设计要求,必须检查品种、类型、规格、尺寸、开启方向、连接方式是否满足设计的要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品的质量标准要求。

塑料门窗安装前要检查洞口的尺寸,其垂直度允许误差应小于或等于3mm,横向左右水平高低小于±5mm,洞口两对角线长度差为3mm。如果不能达到上述要求时,应预先进行剔凿后再进行修补。

塑料门窗框与墙体的连接固定必须牢固,固定点应距窗角、中横框、中竖框150-200mm,固定点间距不应大于600mm。

在塑料门窗上安装各种五金配件时,必须先成孔后用自攻螺钉挤入,严禁直接锤击钉入,这样很容易损坏门窗。

玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的,接缝应当平整,不得卷边,脱槽,塑料门窗扇上的玻璃密封橡胶条,在沿玻璃平面向扇体槽内安装时,应使其松紧度处于自然状态,不要强行施加压力。

由于塑料门窗的线性膨胀系数较大,可能会在温度升降的过程中,引起门窗的变形或在门窗与墙体间出现裂缝。

因此,门窗框与洞口的间隙应用伸缩性能较好闭孔弹性材料填嵌,填塞不宜过紧,以免门窗框架变形。

使用玻璃胶密封时,应注意打入的胶体一定粗细均匀,一般以6-8mm宽为宜,从观感上看,必须做到光洁一致,整齐连续,同时不能污染框料或玻璃。

四、安全施工措施

1、进入施工现场,遵守安全生产六大纪律。

2、高空作业人员要戴好安全帽、系好安全带,塔吊吊灰时,专人指挥,专人接料。

3、粉刷用电线在室内应架空布置,严禁随地堆放,接、拆电找电工,外粉人员必须在外架检查合格后,方可上架操作。

4、使用各种电动工具时,严格按操作规程操作。

五、成品保护

1、内粉阳角,门窗口护角,其它工种人员要加以爱护、梯间踏步、粉时要进行封堵。

2、内墙涂料不得污染窗台、地面、门窗、玻璃等已完的分项工程。

3、涂饰墙面完工后,要妥善保护不得磕碰污染墙面。

4、楼地面在养护期内不准在上推车,碰撞门口及墙面,不得在上拌合砂浆。

5、外墙抹灰不得污染门窗框,不得破坏保护膜残留门窗框上的砂浆及时清理干净。

6、拆架时不得碰撞墙面和外墙砖。

内墙装饰工程施工方案1

目录 一、编制依据 (1) 二、施工技术措施 (1) 1、内墙刮腻子及涂料工程 (1) 2、内墙面砖工程 (3) 3、装饰吸声板工程 (7) 三、质量标准和质量控制 (11) 1、质量控制 (11) 2、质量标准 (11) 四、成品保护 (12) 五、安全管理 (12)

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 二、施工技术措施: 本工程的内墙装饰采用刮腻子涂料墙面、面砖墙面和塑料扣板吊顶等,具体施工方法如下: 1、内墙刮腻子及涂料工程 1.1、基层刮腻子:1、首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿净,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。 遍数可由墙面平整程度决定,一般为两遍,腻子以纤维溶液、福粉,加少量胶,光油和石膏粉拌合而成。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净平顺。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙柱表面清扫干净。第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后用砂纸磨平并扫干净。 1.2、面层涂料工程: 1.2.1、施工工序:处理基层→抹找平层→配(调)料→刷涂→修整。 1.2.2、施工准备 根据设计要求、基层状况、施工环境与季节,选购适合的建筑涂料及其他配套材料。 选用涂料的颜色应完全一致,发现颜色有深浅时,应分别堆放、贮存,分别使用。

涂料使用前必须经过充分搅拌,其工作粘度或稠度,应保证施涂时不流坠不显刷纹。使用过程中亦需不断搅拌并不得任意加水或其他溶液稀释。 备好棕刷、料筒、空气压缩机、喷涂机、长毛绒棍不锈钢抹子等施工工具。 1.2.3、基本操作: 处理基层:基层必须平整并有足够的强度,无酥松、粉化、脱皮等现象。一般要求含水率8%以下,pH值10以下。现浇混凝土常温要求28d以上方可涂布建筑涂料。 清除基层表面残余的砂浆或灰尘,铲平突出部分。 基层如有“蜂窝”、“麻面”、“孔洞”,必须提前2—3d用聚合物水泥砂浆修补。涂饰前,应将灰尘、水泥浆、油污、锈迹等清除干净,并按选用涂料的具体要求和指定的材料进行基层处理。 抹找平层:墙面满刮腻子一至三遍找平,并用砂布或砂纸逐层打磨、磨光,用干布或毛刷清除墙面。 配(调)料:一般料均由基料,填料和颜料等组成,由于各自比重不同,经储存容易产生分层。在使用前及使用过程中应搅拌均匀,使用时应注意其粘稠度,根据厂家提供的稀释剂或填料,进行必要的调配,达到适宜的操作粘稠度,为保证颜色一致,使用前应将多桶分装的涂料倒在一个大容器中,进行调和搅拌,用分桶存放备用,使用过程中不得调配以防颜色改变。 涂刷:涂料刷涂时,随时检查,不均匀之处马上补刷,达到完全符合质量要求。采取成品保护的措施,24小时之内,不得有水冲、雨淋。拆搬登高工具(脚手架等)和清洗工具时不得触碰和淋污涂刷的表面。 1.2.4、施工注意事项 涂料的稀释方法、施工温度及使用方法等,应严格执行使用说明书的规定。

装饰工程施工组织协调措施范本

整体解决方案系列 装饰工程施工组织协调措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-11603装饰工程施工组织协调措施Decoration organization construction coordination measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 装饰工程施工组织与协调措施 第一节与建设单位、监理公司的协调配合 在同一施工现场同时有几个施工单位联合施工时,应服从建设单位和监理公司的统一领导。 a.组织管理现场的安全生产工作时,必须服从建设单位的领导和指挥,接受建设单位的监督检查。 b.密切与建设单位、监理公司的配合,及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题(例如:供水、供电、垂直运输、通讯等),及时上报施工进度,每周会同甲方、监理公司汇报和研究施工情况,做到甲方、监理公司满意。 c.密切与其他施工单位的配合,提前通过建设单位向交叉作业安装工程的施工单位(例如:通信、闭路监控等专业施工单位)提出下步施工中需要协作的项目内容,以保证施工

顺利进行 d.施工项目在运行中会涉及到多方面的关系,为了处理好这些方面的关系,就需要协调。协调是施工管理的重要职能。 第二节与总包单位的协调配合 (1)、在施工过程中保证做到处处为业主着想,为用户排忧解难,一切以工程质量和进度为中心,出现问题及时提出并与总包单位协调,在施工中相互配合、互相协作,保质保量按期竣工交付。 (2)、按甲方认可的设计图纸提出施工方案,订出工程总体进度计划及月施工计划,保质、保量按所订的进度计划进行施工。按受总包单位的质量监督及现场管理,发现问题及时纠正。 (3)、保护好自己的半成品和成品,同样也爱护其他单位的半成品和产品,损坏别人产品及时赔偿。作出作风正派、技术精良、管理严格、服务一流的安装施工队伍,接受总包单位的统一管理。 (4)、施工用电、照明用电均由总包单位提供现场电源,

装饰工程施工组织设计方案范本

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章、工程概况 第二章、施工组织安排 第三章、主要施工方法 第四章、施工进度计划 第五章、主要施工机械设备配置 第六章质量目标及保证措施 第七章、施工现场布置及施工道路平面布置图 第八章、施工现场的协作管理及建议 第九章、雨季施工措施 第十章、安全文明施工及减少扰民、污染、噪音的措施 第十章、安全文明施工及减少扰民、污染、噪音的措施 第十一章、工程成本控制节支降耗组织和技术措施

第一章、概述 一、工程概况 本工程为悦达家纺纺院展示厅室内外装饰工程,包括装饰工程和安装工程。装饰工程包括地面工程、吊顶工程、隔墙工程、墙面工程、软包工程和细木工程。安装工程包括电气配线和灯具安装。 二、施工目标 投标人已充分认识到本工程的施工特点,若有幸中标,我司将迅速组建项目经理部,以项目法组织施工管理,并根据本工程的特点,完善内部质量、安全、工期、文明施工、成本控制等管理制度,达到“组织保障有力,项目班子精干;施工机械化,设备精良化”,为项目管理目标的实现奠定扎实的基础。 1、质量目标:合格工程。 2、工期目标:50日历天。 3、安全生产目标:无重大责任事故发生,现场安全生产达标。 4、成本控制目标 制定科学、合理的施工成本控制计划,层层分解落实成本责任制,努力降低施工成本。 5、文明施工目标:在工程施工的同时,同步实施相应的环保措施,使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准,工地整洁有序,施工标志齐全美观、施工工艺科学合理,推行程序化、标准化作业,工程施工中始终把文明施工和环保工作当作重要日程抓,首先要讲究科学施工,严格工艺作风,杜绝蛮干、乱干,求质量和工效;其次要抓好施工的废水、废碴、噪音和处理工作,并做好施工场地设施的环境卫生及生产,生活秩序的管理,抓好消防、保卫工作;其三,密切地方关系,尊重地方习俗,营造良好的施工外围环境。

装饰装修工程施工设计方案95973

装饰装修工程施工方案 (内、外粉、涂料及贴面砖) 一、工程概况 本工程建筑面积为2770㎡,建筑层数六层,建筑高度20m,建筑结构形式为:框架结构,场地类别为:2类,抗震防震烈度为:7度,设计使用年限:50年,建筑耐火等级:二级;建筑屋面防水等级Ⅱ级。本工程±0.00相当于绝对标高511.47m. 砌体:-0.03m以下采用页岩实心砖(MU15),水泥砂浆M10。-0.03m以上外墙、电梯间墙采用页岩空心砖(MU5),水泥砂浆M5;其余内墙采用加气砼砌块(A3.5),混合砂浆M5. 装饰要求:内墙:外墙内侧30mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆刷涂料墙面;卫生间釉面砖防水墙面;其余水泥砂浆涂料墙面。外墙:一层柱面贴花岗石墙面,其余饰面砖墙面。外门窗构造:窗为塑钢窗配6+9A+6中空玻璃楼地面:水泥砂浆楼地面。顶棚:板底抹灰顶棚。 二、施工准备 1.技术准备 组织项目部的技术管理人员审阅装饰装修施工图纸,并学习《装饰装修工程施工验收规范》的有关规定,发现问题及时与监理、建设及设计院联系,在施工之前将图纸疑问解决;并及时对施工人员进行抹灰、贴面砖工程技术交底。

2.人员准备 选用技术素质较好的施工人员进场施工,并从项目部的管理人员中选拔人员专门对抹灰、贴面砖工程进行整体管理。 3.材料准备 在工程施工之前,将面砖、砂、水泥、石灰膏;水泥:325号普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。砂子:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛子过滤,并贮存在沉淀中。熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。建筑胶等。等材料采购到场,施工前进行进场验收。 4.主要机具: 砂浆搅拌机、切割机、角磨机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刚、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 三、抹灰施工工艺

室内装潢工程施工方案

室内装潢工程施工方案 本工程为************室内装潢工程,一共15层(12369平方米)。根据本工程装饰施工的特点,本方案重点制定了吊顶施工工艺、墙面石材干挂和铺贴施工工艺、地面石材和地砖、木地板铺贴工艺、水电安装工程施工工艺等的施工方案,其他工序的施工方案在施工前直接报请监理和业主审批。 一、吊顶工程: 本工程的吊顶分轻钢龙骨石膏板、铝合金条板龙骨、轻钢龙骨乐思龙铝板,造型木龙骨塑铝板各种玻璃装饰的吊顶。 (一)、轻钢龙骨石膏板吊顶: 轻钢龙骨石膏板吊顶施工包括吊顶龙骨安装、吊顶面层板安装和表面乳胶漆涂装工艺。 1、吊顶龙骨安装工程 ⑴、施工准备 ①检查结构施工情况 吊顶施工前,应复核结构空间尺寸,及时处理结构需要处理的质量问题。 ②检查设备安装情况 吊顶施工前,应检查设备管道安装情况,是否就位,有无交叉施工,并在以后的施工中妥善安排和配合,避免不必要的返工和浪费。 ⑵、施工工具:

电动木工开料机、电动木工压刨机、电锤、电锯、电焊机、油漆刷等。 ⑶、施工工艺流程: 放线固定吊筋安装主龙骨按标高调整主龙骨次龙骨放线安装次龙骨安装异型龙骨安装横档龙骨。 ①、放线主要是弹好吊顶标高线,龙骨布置线和吊筋位置线。 吊顶标高线:弹到墙面和柱面上。 龙骨布置线:弹到楼板下底面上。 吊筋位置线:吊筋间距根据施工规范要求、龙骨的断面和使用的荷载综合确定。其位置线与龙骨位置线相同,弹在楼板下底面上。②、固定吊筋 由于本工程房间空间较大,所须吊筋较长,为保证整个吊顶的刚度和稳定性,减少其侧向位移,采用?8圆钢,所用吊筋根据吊顶高度现场进行加工,并涂刷防锈漆三度。然后,按照吊筋位置线用电锤打胀管螺栓,与吊筋进行焊接。同样,吊筋与吊挂之间的连接也采用焊接。吊挂件与主龙骨由工厂配套供应,其安装一般都较牢靠,套住即可。 ③、龙骨安装 在龙骨安装程序上,因为主龙骨在上,所以,吊挂件同主龙骨相连。安装好主龙骨后,在主龙骨底部弹线,然后在用配套连接件将次龙骨与主龙骨固定。其安装顺序:可先将吊筋与主龙骨安装完毕,然后依次安装中龙骨、小龙骨;也可主次龙骨一起安装,二者同时进行。至于采用哪种形式,主要视不同部位、所吊面积的大小来决定。

装饰工程施工与其他专业协调、配合措施配合方案

与总包单位及其他施工单位的配合方案与措施 本工程施工过程是通过发包人、设计、监理、项目部、供应商、其他承建商等多家合作完成的,如何协调组织各方的工作和管理,是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。 因此,我公司在本合同工程施工期间,除应履行合同条件中有关规定的义务外,还必须无条件服从业主、监理、设计、总包单位的统一协调指令。施工中,项目经理部将派专人负责协调和落实工作,确保有关指令及时实施。 第1节总体协调配合方案和措施 充分发挥我公司施工的综合协调管理能力。协调好业主、设计、监理、土建、机电安装、消防、空调、智能化等各专业。通过统一指挥部署、精心策划,落实、检查、监督每一项任务,每一道工序的执行情况,调动各方面的积极因素,确保各项工程的进度计划。研究分析各施工阶段最可能影响进度的因素和项目,提前做出决策,及时调整施工作业计划,确保每项任务,每道工序按时完成。搞好专业和工种之间交叉作业的配合、工序之间的衔接等措施,使整个工程施工重点突出,施工展开有序,进度平衡、合理,达到施工总体计划要求。 第2节与总承包单位的配合方案和措施 我公司在编制施工组织设计时,根据设计文件、现场调查资料和其经验,充分考虑施工接口的部位及内容,并制定可能引起接口部位安全质量问题的预防措施;及时向总包提交本工程合同需其它专业或工程合同提供接口的细目清单,交由总包统一协调;接受总包的接口指令,及时实施接口指令作业。 为此应制订配合管理的措施,具体做法如下: 1.我们装饰施工单位,是在总承包范围内的一个分项施工内容,所以我们要配合总包完成总包任务的各项管理指标、技术指标,包括质量、安全、文明施工、“净、畅、宁”等要求并争取争创“鲁班奖”。 2.服从总包的现场管理与指挥,按指定地点接驳临时用水电及垂直运输口。《施工总平面图》送总包审核,在征得总包同意后,按分项总平面或施工平面临时封闭部分通道或场地。 3.在就施工通道、工作面、半成品保护、成品保护等问题协调有障碍时,及时向总包报告,取得总包的协调、沟通与解决。

装饰工程施工方案设计

实用文档 装 饰 工 程 施 工 方 案 编 制 系(部)管理工程学院专业建设工程管理

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工部署 (5) 3.1 工期计划 (5) 3.2 组织机构 (5) 四、施工准备 (5) 4.1 技术 (5) 4.2 材料 (6) 4.3 机具 (6) 4.4 劳动力 (7) 五、子分部工程施工工艺 (8) 六、质量保证措施 (26) 七、安全保证措施 (26) 2

实用文档 八、文明施工措施 (27)

一、编制依据 1、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《建设工程质量管理办法》(建设部第29号令) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93) 6、《电气装臵安装工程电气照明装臵施工及验收规范》(GB50259-96) 7、《建筑内部装修设计防火规范》;(GB50222-95) 8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 二、工程概况 本工程为楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼,位于云南省楚雄市西南侧。无地下室,地上6层,结构体系为框架-剪力墙结构。建筑面积1258.63㎡,建筑基底面积226.24㎡,建筑高度19.11米 4

实用文档 三、施工部署 3.1工期计划 3.2组织机构 抹灰、饰面板(砖)、地面、吊顶、涂料、门窗、幕墙 四、施工准备 4.1技术 1、熟悉楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼装饰工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。 2、做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向监理公司汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障 3、针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证

办公楼室内装饰装修工程施工方案(优秀工程方案)

装饰装修工程主要施工方案 一、水泥砂浆找平层施工工艺 1、材料要求 水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32·5级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用; 砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5㎜;且含泥量不大于3%. 2、工艺流程 检验水泥、砂子质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→找标高→贴饼冲筋→搅拌→铺设砂浆面层→搓平→压光→养护→检查验收. 3、操作工艺 a.基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净,应在抹灰的前一天酒水湿润后,刷素水泥浆或界面处理剂,随刷随铺设砂浆,避免间隔时间过长风干形成空鼓. b.找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线. c.按线拉水平线抹找平墩(6O米米×6O米米方,与面层完成面同高,用同种砂浆),间距双向不大于2米.有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩. d.面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做冲筋,以做好的灰饼为标准抹条形冲筋,高度与灰饼同高,形成控制标高的"田"字格,用刮尺刮平,作为砂浆面层厚度控制的标准. e.搅拌: 砂浆的配合比应根据设计要求通过试验确定. 投料必须严格过磅,精确控制配合比或体积比.应严格控制用水量,搅拌要均匀.砂浆的稠度不应大于35米米, 水泥石屑砂浆的水灰比宜控制为0:4.

f.铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,将搅拌均匀的砂浆,从房间内退着往外铺设. g.搓平:用大杠依冲筋将砂浆刮平,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查平整度. 二、轻钢龙骨石膏板吊顶施工 1.施工工艺

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

室内装饰装修工程的设计方案

室内装饰装修工程的设计方案 施工组织设计 第一章总则 1.1概述 本施工组织设计系为内装工程专门编制,涉及有关工程概况、进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。希望各有关单位明确本内装工程之设计和施工要点,在施工过程中密切配合,按计划工期保质保量按时完成施工任务。 1.2适用范围 本施工组织设计仅适用于内部装饰装修工程 1.3编制依据 1.3.1招标文件及招标答疑 1.3.2 内部装饰装修工程图纸 1.3.3有关建筑装饰工程规范、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 1.3.4有关建筑装饰施工安全生产、文明施工、环境保护方面的法律、法规和规定等。主要有以下内容: 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》

《中华人民共和国环境保护法》 1.3.5我公司通过的ISO9001质量认证文件。 第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:内部装饰装修工程 2.1.2 工程地点: 2.1.3 建设单位: 2.1.4 工程类别:Ⅰ类 2.2工程特点 2.2.1 内部装饰装修工程面积大,装饰新颖、简洁,施工单位多,需各个施工单位和工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 2.2.2 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 2.2.3 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰装修的客观规律,保证施工方案符合工程实际情况,以充分的准备来满足业主的要求,严格保证工程能按计划实施,在确保质量和安全的前提下按计划完成施工任务。 2.3工程工期 工程计划年月日开工,年月日竣工,工期日历天数天。2.4工程质量 按国家有关验收规范和验评标准,工程质量达到优良标准。

室内装饰工程项目施工技术方案

室内装饰工程项目施工技术方案 室内装饰工程项目施工技术方案 第一节施工技术方案编制指导原则 本工程是一个具有重大社会意义和重要影响的工程,同时本身也是一个规模大型的工程,具有一定施工难度的工程。由于这些特点,本工程的施工方案必须从大处着眼,有全局观念,有管理系统合成的概念,充分运用现代项目管理的先进技术,充分继承和吸收以往大型工程管理的经验,同时应从小处着手,使整个方案流畅合理,具有可操作性,符合现场实际。为此本施工组织设计技术方案从以下几个方面确保施工组织顺利实施: 一、本工程的技术要点分析 二、施工方案的设计目标 1、经济性 2、合理性 3、可操作性 三、整体施工安排(准备、改线、施工) 四、工程具体部位施工重点 第二节本工程的技术要点分析 1、本工程就功能划分而言,具体为首层入口大堂、负一层入口大堂、主要走道、窗口办文、窗口办文卫生间、大会堂、大会堂附属建筑,由于工程规模较大,则应认真考虑整体的规划,施工方案要着重整体观念,以免顾此失彼,造成混乱情况. 2、本工程功能复杂,本标段公共部分较多,部分带有观演性质如大会堂,这些特点决定本工程技术性和综合性很强,再加上公共安全性要求高,各工程专业施工项目包括消防、电气、空调、给排水、音响弱电等,每个专业施工都是门类齐全,可以说本工程几乎涵盖所有跟建筑工程配套粘边的工程种类。这种现场实际情况就要求要: a、衔接良好的设计,设计本身应该有一定的把握度,各专业合成良好,施工交叉处合理可行,无冲突。 b、充分考虑配合的进度安排,装饰工程和其它专业安装工程的进度是个互动的过程,任何一个专业都无法也不能独自按本身进度安排施工,必须考虑与其它专业的进度衔接。 c、对现场情况良好的掌握,必须要有周全细致的方案作为行动指导,以免面队庞大的空间,不知如何下手。 d、优秀的协调配合能力,由于交叉施工多,不可能独善其身,自顾自的施工,不断的协调配合,是大型综合工程的最明显的特征之一。 3、具有大空间,大跨度格局的装饰工程面较多.由于这个性质,在具体的施工中就应该有符合图纸,符合实际的施工方法。施工方法对这种空间特点有良好的把握,应侧重注意的几个方面是: a、安全组织设计要先做,安全第一的观念不能丢。 b、对钢结构造型骨架的绝对尺寸应认真阅读图纸,反复图上作业,对一些推断熟来的控制尺寸和控制点,应反复较验。最后出来的放样图应按ISO9001 的管理程序进行反复检查,切不可出现放样错误,造成造型尺寸错误,从而造成重大损失。对钢结构造型控制参考点的设立应仔细选择,确保设点易测稳固,同时控制尺寸同样应反复检验。 c、放线应有全局概念,不要只顾自己放线而影响到其它专业单位施工,放线同样要做到既有利于前面工序施工,有方便后续工序施工。 d、钢结构构件安装时应具备: (a)、安装预案(包括应急方案);

装修工程施工组织设计方案

四、现场管理措施 1.1标准化工作 现场施工质量不仅应由直接参与施工的人员按照质量标准来保证做到施工操作标准化,施工管理标准化,而且必须使现场所有影响工程质量的因素和工作都要实现标准化。按质量保证模式和本工程质量保证计划要求做到施工质量标准化管理。 1.2表格化管理 在现场管理工作中,工程项目部与材料部、施工队、指挥部及监理之间应实行表格化的管理。施工过程当中各个工序之间的表格化管理;材料的表格化管理;分部工程的验收表格化管理。(详见各表格)1.3现场质量施工管理体系 结合工程的特点和施工现场情况,建立现场质量制度和质量保证体系,编制工程项目质量保证计划,在工程建设过程中认真贯彻执行国家《建设工程质量管理条例》,贯彻金碧辉煌装修工程质量方针。从而使工程目标和措施得到保证。 1.质量责任制贯彻“谁施工谁就负责质量、谁就负责安全,谁就负责文明施工”的方针,施工现场质量责任制要求在施工现场的各类人员各司其职、自我把关、人尽其责,做到按图施工、按工艺操作、按制度办事、保证本岗位不将不合格产品流向下一道工序,对自己参与的工序和工程的施工质量负责到底。为此项目部制定了每个管理人员的职责: 工地项目经理:刘屹

职责范围:总体协调指挥 ①对项目部每天布置的任务进行考核、评估。 ②每日检查工程部管理人员工作情况及工作情况考核表并向金碧辉煌指挥部汇报每日工作内容及项目部管理人员的考核情况。 ③协调好各部门和各工种的配合。 ④控制好施工中工程进度和施工程序,在保证施工质量的前提下掌握好施工进度,保质﹑保时的完成工程。 ⑤对工地所需主材数量和材料的质量进行严格把关,避免材料浪费和劣质材料流入工地。 ⑥项目经理应熟悉施工图、施工工艺及施工流程,能在工地及时发现工程中出现的错误,进行及时纠正,做到当场发现问题,现场解决问题。 ⑦对施工过程中的完成质量进行严格把关,保证工程质量。认真严格制定工程计划,严格管理,合理安排。 ⑧认真组织落实施工,做好工地安全隐患的预防工作。 ⑨对于易产生安全隐患的问题应及时书面通知施工人员,避免造成人员伤亡和公司的经济损失。 ⑩监督、督促部门人员做好公司资料保管工作。 ○11督促、指导组织严格按工艺流程和安全技术操作,制止违规操作,保证工程质量。 管理人员:贺文涛、李杨红 职责范围:工程现场管理、协调

室内装饰装修工程施工组织设计方案修改版

巫山县民政福利救助综合楼装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:重庆市渝煌(建设)集团有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2016 年 7月 25日

目录 A.第一章总则.......................................... 错误!未定义书签。 概述......................................................... 错误!未定义书签。 适用范围..................................................... 错误!未定义书签。 编制依据..................................................... 错误!未定义书签。B.第二章工程概况......................................... 错误!未定义书签。 工程概况..................................................... 错误!未定义书签。 工程特点..................................................... 错误!未定义书签。 工程工期..................................................... 错误!未定义书签。 工程质量..................................................... 错误!未定义书签。C.第三章施工组织指导方针................................. 错误!未定义书签。 主要指导方针................................................. 错误!未定义书签。 科学组织、精心施工.......................................... 错误!未定义书签。 质量第一、安全至上.......................................... 错误!未定义书签。 科技先导、争创一流.......................................... 错误!未定义书签。D.第四章现场管理组织机构、劳动力组织..................... 错误!未定义书签。 现场管理组织机构网络图(见附表一)........................... 错误!未定义书签。 现场项目部人员组成.......................................... 错误!未定义书签。 施工劳动力.................................................. 错误!未定义书签。E.第五章工程施工方案及施工措施............................ 错误!未定义书签。 轻钢龙骨矿棉板天花施工....................................... 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 铝合金活动平顶施工........................................... 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 石材墙面施工................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 石材地坪施工................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 乳胶漆施工................................................... 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺.................................................................. 施工要点.................................................................. 、电气安装.................................................................... 、规范要求................................................................ 材料说明................................................. 错误!未定义书签。 、卫生洁具安装及上下水管道改造安装........................... 错误!未定义书签。

室内装修工程施工方案

室内装修工程施工方案

室内装修工程施工方案 1、吊顶工程 A、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 (1)工艺流程图: 弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨及横撑→起拱调节平→安装石膏板 (2)操作要点: 1)依据图纸吊顶标高,沿墙、柱面1m高四周弹水平标高线作为吊顶安装标准控制线。 2)采用Φ8全丝吊杆,安装时先将长短适宜的螺杆调直,丝杆外露螺纹长度不应小于30mm。当吊杆与设备相遇时,不能将吊点设在设备支架上,应调整吊点构造或增设吊秆,以保证吊顶质量,调整吊点构造的主要方法为焊制角钢架。吊杆应通直并有足够的承载能力。3)根据吊顶平面图及龙骨的排列方向和间距确定吊杆固定点,弹线并复验吊点间距,吊点间距为600~1000mm之间,在吊点处可用冲击钻将吊点对应的楼板底打中φ10洞口,将装有吊杆的φ8膨胀螺丝固定于吊点处,并调直吊杆使之牢固不变形,确定主龙骨排列时,尽可能避开灯洞及风口等位置。 4)安装主龙骨时,先将主龙骨用大吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,主龙骨接长可用接杆件连接,并考虑顶棚起拱高度不少于房间短向跨度的l/200(10米跨内水平线上中心提高l公分)跨度越大起

拱随之增大。主龙骨间距为800mm。 5)吊杆距主龙骨端部距离不得大于300㎜,当大于300㎜时,增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,调整并增设吊杆。 6)次龙骨用挂件固定在主龙骨下面,吊挂件上端搭在主龙骨上,U 型腿用钳子插入主龙骨内卡牢,次龙骨间距为400mm。当间距大于400时,增加次龙骨,次龙骨与主龙骨垂直,用吊挂件固定。 7)横撑龙骨与次龙骨垂直,装在罩面板拼接处,横撑龙骨与次龙骨的连接采用连接件连接,再安装沿边的异型龙骨或铝角条。横撑龙骨可用次龙骨截取,对装在罩面板内部或作边龙骨时宜用次龙骨截取,安装时横撑龙骨与次龙骨的底面平顺,以便安装罩面板。 8)龙骨调平:在安装龙骨前,因为己经拉好标高控制线,根据标高控制线,使龙骨就位,因此龙骨的调平与安装宜同时完成。调平关键是调平主龙骨,只要主龙骨平整标高正确,次龙骨一般不会有倾斜、高低不平等问题。 9)石膏板安装前需对己安装完的龙骨和石膏板进行检查,龙骨底面要平整,灯洞、风口、探头、喷头等位置龙骨要留出来,如遇主龙骨则要作加固处理,一切符合要求后方可进行面板安装,固定面板钉帽要沉入面板0.5~1mm并作防锈处理,后用油漆腻子嵌平。石膏板应错缝安装。 (3)石膏板的安装应符合的下列技术要求: 1)要求安装牢固、板面平整,无凹凸,无断裂,边角整齐。

装饰装修工程施工设计方案(完整版)

家界武陵山珍馆装饰装修工程 施工组织设计 左右设计装饰 2017年10月15日

目录编制说明 一、编制依据 二、工程概况 三、施工总平面布置图及说明 四、施工准备 1.现场准备 2.技术准备 3.劳动力准备 4.材料准备 5.机械设备准备 五、施工部署 1.工程项目组织机构: 2.各部门职责: 3.总体部署原则 4.施工协调管理 5.协调方式 6.施工垃圾处理 7.施工临时用水计划 8.施工临时用电计划 9.施工消防安全布置 10. 雨季施工措施

11. 夜间施工技术措施 12. 施工图完善及样板间制作 六、工程施工计划及其说明 1.进度计划保证措施 2.施工进度计划横道图见附图三。 3.技术工人需用计划(技术工人计划表) 4.主要材料供应计划 5.主要施工机械设备需用计划(拟投入本工程的主要施工机械表和拟配备本工程的主要材料试验、测量、质检仪器表) 6.节约计划(降低成本措施) 7.技术节约措施 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 1.总施工工艺流程 2.轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺 3.地面地砖铺贴工艺 4.卫生间墙面砖镶贴工艺 5.细木制品施工工艺 6.油漆工程施工工艺 7.墙面、天花乳胶漆工程施工工艺 8.墙纸粘贴施工工艺 9.不锈钢楼梯栏杆施工工艺 10、轻钢龙骨石膏板隔墙

11.电气工程安装施工工艺 12.给、排水及卫生洁具安装施工工艺 13.脚手架工程 14. 织物软包墙施工工艺 15.土建改造工程施工工艺 16.消防安装工程施工工艺 八、工程质量管理目标 1.质量方针 2.质量目标 2.施工过程中为业主提供的服务 3.施工后期为业主提供的服务 3.工期目标 4.现场管理目标 5.创优计划 九、工程质量保证措施 1.完善质量管理体系 2.施工准备阶段的质量控制 3.施工过程中的质量控制 4.施工技术文件、资料、信息管理 5.成品保护措施 6.质量通病及防治措施 十、工程技术资料标准化管理措施

装饰装修设计项目设计方案

装饰装修设计项目设计方案 第一章总体概述 一、编制依据: (1)装饰工程设计方案图。 (2)现行国家建筑安装工程施工验收规、技术规程及标准。 (3)施工现场的实际情况。 二、工程概况: 程位于苍南龙港镇龙港大道新雅大楼一、二层,工期为70日历天,装修面积约为1200平方米。 招标围:装饰装修工程及相关水、电安装工程。 三、施工中应严格遵循下列有关规、规程、规定执行: 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 《建筑部装修设计防火规》(GB50022-95) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑设计防火规》(GBJ16-87)2001年版 《住宅装饰装修工程施工规》(GBJ50327-2001) 《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB50325-2001) 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 《墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

《胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001 《壁纸中有害物质的限量》GB18585-2001 《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物释放限量》GB18587-2001 《水性处理剂有害物质的限量》GB50325-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 四、先进工艺及技术措施 根据本工程的结构特点、质量、工期等方面的要求,只有采用先进的施工技术和科技保证,才能实现优质、快速的承诺。 “科学技术是第一生产力”,根据本工程的具体情况,我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料,确保工程质量和工期,达到为业主降低工程造价,为施工单位降低工程成本的目的。 1、严格执行ISO9001标准进行管理,全方位加强管理工作,保证工程质量。 2、现代化管理与计算机:现场配备1台计算机,完全实现工程进度微机跟踪管理、在资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、立案、建档工作和各种技术数据的分析工作,做到现场管理标准化、规化。 第二章质量保证和质量违约承诺 一、质量保证 要认真贯彻执行国家、业主、监理和上级有关质量政策、法规、文件的规定,以“三抓一保”(即抓人的质量、抓工作质量、服务质量、保工

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

室内装饰工程项目各方协调配合措施范本

整体解决方案系列 室内装饰工程项目各方协 调配合措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-11761室内装饰工程项目各方协调配合措 施 Coordinated measures for all parties in interior decoration project 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 室内装饰工程项目各方协调、配合措施 *各方配合措施 *与甲方的协调 根据建设单位的进度要求,排出各控制节点和每月进度计划。 对甲方供应的设备,由项目部安排"到货计划表",以便建设单位按施工进度有计划的采购和提供。 图纸资料及设计变更请建设单位协调,由总包方督促各分包单位执行。 按进度提交各分部分项的施工方案,经业主、监理批准后执行。 配合建设单位在施工过程中质量监督检查,及时邀请建

设单位进行开箱检查,隐蔽工程验收,安装工程、水压试验收等。 定期参加业主组织的工程例会,落实例会的会议纪要。讨论解决施工过程中所出现的各种矛盾及问题,理顺每一阶段的关系,从施工角度及以往的施工经验来为业主当一个好的参谋,及时为业主就工程本身而言使工程以最少的投资产生最佳的效果;并在施工中时时处处为业主着想,达到业主提出的各种合理要求。 *与监理单位的协调 充分尊重监理单位权利:组织协调权;材料和施工质量的确认权与否决权;施工进度和工期上的确认权与否决权;工程款支付的确认权与否决权。 充分处理好与现场监理的关系 以优良的质量取得监理工程师的信任。 编制切实可行的工程进度计划,并且严格执行,取信于监理工程师。 尊重监理工程师的合理指示和建议,并认真贯彻执行。 注意磋商态度,切忌正面顶撞和恶语伤人。

相关文档
相关文档 最新文档