文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气制图试题-带答案

电气制图试题-带答案

电气制图试题-带答案
电气制图试题-带答案

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案姓名:职务:分数:

说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。

一、填空题(每空2分,共60分)

1.图纸的幅面分为基本幅面和加长幅面两类,基本幅面按尺寸大小可分为 5 种,

其代号分别为A0、A1、A2、A3、A4 ,其中A4幅面尺寸为:297x210mm 。

2.在图纸上必须用粗实线画出图框,标题栏一般应位于图纸的右下方位。

3.在画图时应尽量采用原值的比例,须要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为缩

小比例,2:1为放大比例。

4.尺寸标注中的符号:R表示半径,φ表示直径。

5.对于三相平衡负载,单相额定电流的计算方法为:I=P/1.732/380/功率因数。

6.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。

7.选定建筑物室内一层地坪为±0.00而确定的高度尺寸,称为相对标高。

8.建筑物中的供电系统采用TN-S系统供电的安全性,可靠性最好。

9.RVVP-3×1.5 表示塑料绝缘护套屏蔽铜芯软线,3芯1.5mm2。

10.Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷设代号(英文含义)为SC25—FC 。

11.MR—200X100 表示金属线槽,宽200mm,高100mm。

12.三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其导线总结面积不应超过管内总面积的40% 。

13.照明单相分支回路的电流一般不超过:16A ,出线口: 25 个。

14.星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的1/3 倍。

15.低压带电作业时,严禁在感性负载的主回路中或电流互感器的二次回路中带电作业;

16.地坪内配线使用Φ20的塑料管穿线暗敷的英文代号为PC20-FC。

17.BV-4×16+PE16-MR200×100,表示5根16mm2塑料铜芯线,敷设在

200×100的金属线槽内。

18.RVVP-3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.5mm2。

19.采用双绞线或者屏蔽线可以有效地抑制干扰进入传输线。

二、选择题(每空1分,共64分)

1.下列符号中表示强制国家标准的是( C )

A、GB/T

B、GB/Z

C、GB

2.如右图所示,将开关手柄达到“F”位置,第(B )组触点被接通。

A 1

B 2

C 3

D 均未接通

3.是( A )

A 延时闭合的动合触点

B 延时断开的动合触点

C 延时闭合的动断触点

D 延时断开的动断触点

4.下面哪个是动合触点( A )

A B C D

5.下面哪个是动断触点( B )

A B C D

6.下面哪个是按钮触点( C )

A B C D

7.下面哪个是旋钮触点( D )

A B C D

8.下面哪个是无功电流表的图形符号( B )

A B C D

9.下面哪个是电压表的图形符号( A )

A B C D

10.是下面哪个仪表的图形符号( C )

A 电压表

B 电流表

C 有功功率表

D 无功功率表

11.2.5m㎡及以下的多段铜导线与设备端子连接时,(B)

A.搪锡后再连接

B.直线连接

C.安装接线端子后在连接

D.焊接连接

12.各种明配线应垂直和水平敷设,导线水平高度距地不应小于(A )

A.1.8m

B.2m

C.2.5m

D.3m

13.下面哪个是零序电流继电器的文字符号( A )

A KZC

B KD

C KZP

D KS

14.下面哪个是差动继电器的文字符号( B )

A KZC

B KD

C KC

D KS

15.下面哪个是无功功率表的电气符号( B )

A PW(W)

B VA

C PJ(VA..h)

D PJ(W..h)

16.下面哪个是有功电能表的文字符号( D )

A PW(W)

B VA

C PJ(VA..h)

D PJ(W..h)

17.下列哪个是切换片的文字符号( C )

A T

B B XB

C XBC

D TC

下列哪个是连接片的文字符号( B )

A T

B B XB

C XBC

D TC

18.是下面哪种设备的图形符号( A )

A 功率因数表

B 相位表

C 频率表

D 无功功率表

19.是下面哪种设备的图形符号( C )

A 功率因数表

B 相位表

C 频率表

D 无功功率表

20.是下面哪个设备的图形符号( C )

A 无功功率表

B 有功功率表

C 有功电能表

D 无功电能表

21.是下面哪个设备的图形符号( D )

A 无功功率表

B 有功功率表

C 有功电能表

D 无功电能表

22.是下面哪个设备的图形符号( A )

A 电喇叭

B 电铃

C 蜂鸣器

23.是下面哪个设备的图形符号( B )

A 电喇叭

B 电铃

C 蜂鸣器

24.是下面哪个设备的图形符号( C )

A 电喇叭

B 电铃

C 蜂鸣器

25.下面哪个是变压器的文字符号。( B )

A L

B T

C G

D TA

26.下面哪个是发电机的文字符号。( C )

A L

B T

C G

D TA

27.下面哪个是断路器的文字符号。( B )

A QS

B QF

C G

D TV

28.下面哪个是熔断器的文字符号。( C )

A QS

B QF

C FU

D TV

29.下面哪个是电压互感器的文字符号。( D )

A QS

B QF

C TA

D TV

30.下面哪个是电流互感器的文字符号。(C )

A QS

B QF

C TA

D TV

31.下面哪个是隔离开关的文字符号。( A )

A QS

B QF

C FU

D TV

32.下面哪个是避雷器的文字符号。( D )

A QS

B QF

C FU

D F

33.下面哪个是电抗器的文字符号。( A )

A L

B X

C FU

D TV

34.下面哪个是电缆终端头的文字符号。( B )

A L

B X

C FU

D TV

35.是下面哪个设备的图形符号。( B )

A 发电机

B 电抗器

C 电压互感器

D 电流互感器

36.是下面哪个设备的图形符号。( B )

A 发电机

B 变压器

C 电压互感器

D 电流互感器

37.是下面哪个设备的图形符号。( A )

A 发电机

B 变压器

C 电压互感器

D 电流互感器

38.是下面哪个设备的图形符号。( A )

A 断路器

B 熔断器

C 隔离开关

D 避雷器

39.是下面哪个设备的图形符号。( B )

A 断路器

B 熔断器

C 隔离开关

D 避雷器

40.是下面哪个设备的图形符号。( D )A 断路器 B 熔断器 C 隔离开关 D 避雷器

41.是下面哪个设备的图形符号。( C )

A 断路器

B 熔断器

C 隔离开关

D 避雷器

1.是下面哪个设备的图形符号。( B )

A 电流互感器

B 电压互感器

C 电抗器

D 发电机

42.是下面哪个设备的图形符号。( A )

A 电流互感器

B 电压互感器

C 电抗器

D 发电机

43.是下面哪个设备的图形符号。( D )

A 电流互感器

B 电压互感器

C 电抗器

D 电缆终端头

44.是下面哪个设备的图形符号。( D )

A 接地线

B 沿地面敷设的导体 C地下导体 D接地装置

45.断路器没有以下哪种功能( D )A.通、断正常工作电流

B.通、断过负荷电流

C.与继电保护配合自动切除故障电流D.保护设备不发生故障

46.不能用隔离开关通断的电路是( B )A.空载短距离电力线路

B.空载长距离电力线路

C.空载小容量变压器

47.D.电压互感器回路

48.关于熔断器说法正确的是(A )

A.熔断器能开断短路电流

B.熔断器是操作电器

C.熔断器能断开工作电流

D.熔断器没有灭弧能力

49.电缆终端头的作用没有( A )

A.使电缆与裸导体接头处美观整齐

B.保证电缆与裸导体接头处的绝缘强度C.保证电缆与裸导体接头处的机械强度D.保证电缆与裸导体接头处的安全距离50.配电装置平面图中标注的尺寸是(D )

A.安全距离

B.设备的尺寸

C.设备外壳之间的距离

D.设备中心之间的距离

51.指出下面哪一种不是总线(D)。

A. I2C

B. SPI

C. Modbus

D. 网线

52.___A____是表现各种电气设备和线路安装与敷设的图纸。

A. 电气平面图

B. 电气系统图

C. 安装接线图

D. 电气原理图

53.__B___是表示电气装置,设备或元件的连接关系,是进行配线、接线、调试不可缺少的图纸。

A. 电气系统图

B. 电气接线图

C. 电气原理图

D. 电气布置图

54.___C___是说明弱电设备的功能,作用,原理的图纸,主要用来系统的调试,分析原理。

A. 弱电平面图

B. 弱电系统图

C. 弱电设备原理框图

D. 弱电设备接线图

55.电气平面图是按简图形式绘制的,平面图中的设备和线路的安装及敷设可用____B____。

A. 图形符号,文字符号,项目代号

B. 图形符号,文字符号,安装代号

C. 图形符号,位置代号,敷设代号

D. 图形符号,种类代号,安装代号

56.在TN—C—S系统中,将进户配电箱的金属外壳接地,称为____D_____。

A. 工作接地

B. 保护接地

C. 防雷接地

D. 重复接地

57.大楼的接地系统,可利用桩基和基础结构中的钢筋周围共用接地体,并要求接地的电阻小于

_____B______。

A. 0.5Ω

B. 1Ω

C. 4Ω

D. 10Ω

58.在现场总线技术中常采用以下哪种方法来检测被传输数字信号在传输过程中是否出错(A)

A.CRC(循环冗余差错校验) B.奇偶校验C.数据位长度校验D.被传输数字信号周期

59.照明配电箱(盘)安装应符合:带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于(A )

mA,而工作时间不大于0.1s。

A、30

B、20

C、15

D、10

60.明配管弯曲半径不小于管外径的( B )。

A 4 倍

B 6 倍

C 8 倍

D 10 倍

61.柜、屏、盘间线路和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于(A )MΩ。

A 0.5

B 1

C 1.5

D 2

62.电缆桥架水平敷设时,吊架支撑跨距一般为(B)

A.1-2m

B.1.5-3m

C.2-4m

D.3-4m

63.电缆桥架垂直敷设时,固定点间距不宜大于(A)

A.2m

B.2.5m

C.3m

D.4m

64.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是(B )

A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。

C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。

三、多项选择题(每空2分,共20分)

65.电气原理图中用于元件的表示___A C__。

A. 集中表示法

B. 上下表示法

C. 分开表示法

D. 水平表示法

E. 图示表示法

66.安装接线图是表示电气设备、元件的连接关系,用于配线、查线、接线等,一般可分为

____ACD____。

A. 单元接线图

B. 单线接线图

C. 互连接线图

D.端子接线图

E. 中断法接线图

67.建筑电气工程图是表示信息的一种技术文件,一般可分为___B C D E____。

A. 三视图

B. 电气系统图

C. 电气平面图

D. 电气原理图

E. 安装接线图

68.电气动力配电箱由标准产品和非标准产品二大类,安装方式有__AB___。

A. 落地式

B. 悬挂式

C. 吊装式

D. 嵌入式

E. 吸顶式

69.在低压配电系统中,为了保证人身安全,防止触电,可采用___ACD___。

A. 保护接地

B. 工作接地

C. 保护接零

D. 重复接地

E. 屏蔽接地

70.高层建筑物的共用接地体可由:_____AB______组成。

A. 工程桩

B. 底板钢筋

C. 柱内主筋

D. 梁内主筋

E. 楼板内钢筋

71.在现代化房屋建筑中常用的配线有__AD___。

A. 管线配线

B. 卡钉配线

C. 钢索配线

D. 线槽配线

E. 瓷瓶配线

72.电气照明线路的接线方式有____ABC___。

A. 树干式

B. 链式

C. 放射式

D. 环式

E. 桥式

73.电气图用图形符号由___DE___组成。

A. 方框符号

B. 元件符号

C.符号要素

D. 一般符号

E. 限定符号

74.复合式开关具有多个触点,多个操作位置,可以实现多路控制,在电气图中可采用

_______BC_____表示。

A. 触点法

B. 图形符号法

C. 图表法

D. 电路法

E. 符号法

四、判断题(每空1分,共10分)

1.可控硅的通电流能力不高。(×)

2.按照材料,半导体三极管分主要锗三极管和硅三极管。()

3.电感器和电容器是组成LC谐振电路的重要元件,构成振荡电路必须加正反馈回路。()

4.TN-S系统中工作零线和保护零线共用一根导线。(×)

5.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。(√)

6.动力平面图要有电气系统图方能表达清楚。(√)

7.接地装置是指埋入土中的金属导体。(×)

8.设备安装施工中的接线图主要是指单元接线图。(×)

9.数字逻辑电路有正逻辑、负逻辑两种表示方法。正逻辑0态表示低电平状态,1态表示高电平

状态。(×)

10.奇偶校验是一种简单的检验数据在传输过程中有无数据位出错的方法,但是纠错检错能力有限。

(√)五、问答题(共36分)

1.在目前的施工图的设计总说明中,请写出建筑物墙体内对开关,插座暗装时的安装高度要求?在

用于计算机的电源插座中每一单独回路按规范要求不能超过几个? 学员桌所使用插排的分支线的线径规格?(5分)

2.说出以下符号所代表的线路敷设方式。(10分)

3. 如下图补充TN-S 或者TN-C 系统的接线示意图,并注明所画系统类型。(5分)

4. 画出照明配电干线常用的三种接线方式:树干式,放射式,混合式的草图。(6分)

答:树干式:接线经济,建 筑费用低,但故障影响的范围 较大。(2分) 放射式:各个负荷独立 受电,接线可靠,但所需开关 和线路较多。(2分) 混合式:兼有上述两

者的特点,在工程上应用较广。 (2分)

5.冷加工车间动力平面图如下,动力配电箱AL选用GGD型号,各用电设备均为380V线路走暗

线,总开关和分支开关均选用施耐德EZD100E(3P)塑壳断路器,额定电流有16、20、32、40、

50、63、80、100(A)。试画出冷加工车间配电箱的系统图。(10分)六、实训题(共2题)

1.下图为某层电气照明布置图,用CAD软件绘制出试在图中绘出配电线路、导线的

型号、规格、根数。(时间1.5小时)

2.在CAD软件中画出电机正反转的主电路图和二次控制电路图.(时间40分钟)

(要求:有一个停止按钮,一个正转按钮,一个反转按钮.能实现启动(正转)-停止-反转.其它根据设计需要自行添加电气元件)

医院核心制度查对制度试题及答案

查对制度试题 科室: 姓名:得分 一、填空题(40分) 1、开医嘱、处方或进行治疗时,应查对患者、、、住院号(门诊号)。 2、执行医嘱时要进行“四查十对”:查处方,对科别、、;查药品,对、剂型、、数量;查配伍禁忌,对药品性状、;查用药合理性,对临床诊断。 3、清点药品时和使用药品前,要检查、标签、和批号,如不符合要求,不得使用。 4、给药前,注意询问有无过敏史;使用剧、毒、麻、限药时要;静脉给药要注意,瓶口有无松动、;给多种药物时,要注意。 5、输血时要严格三查八对制度(见护理核心制度)确保输血安全。 二、选择题(共5题,每题6分): 1. 输血前,需经()查对:。 A、1人 B、2人 C、3人 D、5人 2.凡体腔或深部组织手术,要在缝合前由()严格核对大纱垫、纱布、线卷、器械数目是否与术前数目相符,核对无误后,方可通知手术医师关闭手术切口,严防将异物遗留体腔内。 A、器械护士 B、巡诊护士 C、器械护士和巡诊护士 D、手术医生 3.发血后,受血者血液标本保留(),以备必要时查对。 A、6小时 B、12小时 C、 24小时 D、3天 4.检验时,查对()、项目、化验单与标本是否相符。 A、试剂 B、姓名 C、科室 D、检验目的 5.影像科治疗时,查对科别、病房、姓名、()条件、时间、角度、剂量。 A、住院号 B、性别 C、部位 D、检查目的 6.供应室准备器械包时,查对品名、数量、质量、()。 A、科室 B、用途 C、清洁度 D、消毒方式 三、判断题. 1.开 医嘱、处方 或进行治疗 时,应查对 病员姓名、 性别、床号、

住院号(门 诊号)。 () 2.发血时,要与取血人共同查对科别、病房、床号、姓名、血型、交叉配合试验结果、血瓶(袋)号、采血日期、血液质量。() 3.术后患者送回复苏室、病室或者监护室时,交接双方应再次对患者的基本信息、生命体征、用药情况进行查对交接。() 4. 病理科收集标本时,查对单位、姓名、性别、联号、标本、固定液。() 5.各种治疗时,耷对科别、病房、姓名、部位、种类、剂量、时间、皮肤。() 6.功能检查科(特殊检查室)检查时,查对科别、床号、姓名、性别、检查目的。() 查对制度试题答案 科室: 姓名:得分 一、填空题(40分) 1、开医嘱、处方或进行治疗时,应查对患者姓名、性别、床号、住院号(门诊号)。 2、执行医嘱时要进行“四查十对”:查处方,对科别、姓名、年龄;查药品,对药名、剂型、规格、数量;查配伍禁忌,对药品性状、用法用量;查用药合理性,对临床诊断。 3、清点药品时和使用药品前,要检查质量、标签、失效期和批号,如不符合要求,不得使用。 4、给药前,注意询问有无过敏史;使用剧、毒、麻、限药时要经过反复核对;静脉给药要注意有无变质,瓶口有无松动、裂缝;给多种药物时,要注意配伍禁忌。 5、输血时要严格三查八对制度(见护理核心制度)确保输血安全。 二、选择题(共5题,每题6分): 1. 输血前,需经(B)查对:。 A、1人 B、2人 C、3人 D、5人 2.凡体腔或深部组织手术,要在缝合前由( C )严格核对大纱垫、纱布、线卷、器械数目是否与术前数目相符,核对无误后,方可通知手术医师关闭手术切口,严防将异物遗留体腔内。 A、器械护士 B、巡诊护士 C、器械护士和巡诊护士 D、手术医生 3.发血后,受血者血液标本保留( C ),以备必要时查对。 A、6小时 B、12小时 C、 24小时 D、3天 4.检验时,查对( A)、项目、化验单与标本是否相符。 A、试剂 B、姓名 C、科室 D、检验目的

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电气制图和识图

电气制图和识图 、电气图定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。 3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。 4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如 R、L、C)及其连接关系的一种功能图。 7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。 ⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。 ⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。 11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。 12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。 三、电气图的特点 1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供

电气CAD习题答案1

一、判断题:(共计10分,每小题0.5分) 1、AutoCAD是由Autodesk公司创建的使用最广泛的专业制图程序,它代表计算机辅助设计(computer-aided design),也可代表计算机辅助绘图。() 2、当用户在CAD中绘图时用的是未定义的单位。这些单位可以代表任意单位——毫米、厘米、英寸、英尺等。() 3、正交是极轴的一种特例。() 4、在CAD的默认设置中,顺时针为正方向。() 5、等轴测图是一种看起来像三维图的二维图。( ) 6、在修改对象时,一般是先选择对象再输入命令。() 7、在AutoCAD系统中,ZOOM命令可以改变图形的实际大小。() 8、在AutoCAD中,状态行中的绝对坐标是以直角坐标表示,相对坐标是以极坐标表示。() 9、AutoCAD系统中,在对图形进行拉伸(S)时,原图形的大小和形状不一定都发生变化。( ) 10、在AutoCAD中,当前图层不能被冻结,但可以关闭。( ) 11、DIMLINEAR(线性标注)命令既允许绘制水平、垂直方向又可以绘制斜向对齐的尺寸标注。() 12、多线中的元素,可以有不同的颜色,不同的线型。( ) 13、用旋转命令将目标可以旋转一个角度,但目标不能沿圆周旋转。() 14、ZOOM-EXTENTS命令可将当前文件内的所有图形在视区内极大限度地显示出来。( ) 15、用BLOCK命令建立的图块是外部图块,可插入到不同的图形文件中去 16、只有在执行绘图命令和编辑命令等后才能捕捉特殊点。( ) 17、用文字命令标注角度符号时应使用%%d 。( ) 18、用DIVIDE命令等分一条直线段时,该线段将被分为独立的几段。() 19、在绘制曲线时常会出现折线状,我们可以用重画命令使其光滑。() 20、在CAD中,所有图层都可以删除。() 1.Y 2.Y这是对的。。。楼上估计是只做建筑的,没做过规划。。。 3.Y 4.N 5.Y楼上太逗了。。。无语。。。 6.N都可以的。 7.N 8.N可以用@符号调节绝对相对。 9.Y楼上没用过strength? 10.Y 11.N 12.N这个拿不太准。 13.N用“参照” 14.Y 15.N那个是wblock命令(w),b是内部块。 16.Y 17.Y 18.N是在等分处创建几个点 19.N重画是redraw(r),应该用regen(re) 20.N当前层不能删除,有对象的层不能删除,冻结隐藏锁定的层不能删除。 一.名词解释 1.图层:在建筑电气CAD绘图软件中,图层可以假想成一张透明的纸。一张图纸应该有N张透明的图层而组成。 2.图层管理:图层管理包括图层名、图层颜色、图层线型、图层线宽四部分。 3、绘图设置:绘图设置包括绘图单位的设置和绘图区域的设置。 4、精确绘图的辅助工具:2009版精确绘图的辅助工具有栅格、捕捉、正交模式、对象捕捉、极轴追踪、DYN动态输入 5、构造线的绘制方式:构造线的绘制方式有水平方式、垂直方式、角度方式、二等分方式、偏移方式。 6、圆弧的绘制方法: 1)三点法;2)起点、端点、半径法;3)起点、端点、角度法; 4)起点、圆心、长度法;5)起点、端点、方向法 7、矩形的绘制方法:有规则矩形、倒角矩形、圆角矩形 8、对象选择方法:有直接选择、窗口方式、交叉方式、快速选择命令。 9、阵列对象的方法:有矩形阵列和环形阵列。 10、文字设置:文字设置有文字样式、文字字体、文字高度、加粗、倾斜、下划线、设置堆叠文字、文字颜色。 11、多段线操作方法:点击“多段线”图标,起点输入宽度度“W”,ENTER,输入起点,宽度数值,再输入宽度数值,在“DYN”动态输入,打开的情况下,输入所需长度。

医院核心制度查对制度试题及答案

查对制度试题 科室: 姓名: 得分 一、填空题(40分) 1、开医嘱、处方或进行治疗时,应查对患者、、、住院号(门诊号)。 2、执行医嘱时要进行“四查十对”:查处方,对科别、、;查药品,对、剂型、、数量;查配伍禁忌,对药品性状、;查用药合理性,对临床诊断。 3、清点药品时与使用药品前,要检查、标签、与批号,如不符合要求,不得使用。 4、给药前,注意询问有无过敏史;使用剧、毒、麻、限药时要;静脉给药要注意,瓶口有无松动、;给多种药物时,要注意。 5、输血时要严格三查八对制度(见护理核心制度)确保输血安全。 二、选择题(共5题,每题6分): 1、输血前,需经( )查对:。 A、1人 B、2人 C、3人 D、5人 2、凡体腔或深部组织手术,要在缝合前由()严格核对大纱垫、纱布、线卷、器械数目就是否与术前数目相符,核对无误后,方可通知手术医师关闭手术切口,严防将异物遗留体腔内。 A、器械护士 B、巡诊护士 C、器械护士与巡诊护士 D、手术医生 3、发血后,受血者血液标本保留(),以备必要时查对。 A、6小时 B、12小时 C、24小时 D、3天 4、检验时,查对()、项目、化验单与标本就是否相符。 A、试剂 B、姓名 C、科室 D、检验目的 5、影像科治疗时,查对科别、病房、姓名、()条件、时间、角度、剂量。 A、住院号 B、性别 C、部位 D、检查目的 6、供应室准备器械包时,查对品名、数量、质量、()。 A、科室 B、用途 C、清洁度 D、消毒方式 三、判断题、 1、开医嘱、处方或进行治疗时,应查对病员姓名、性别、床号、住院号(门诊号)。() 2、发血时,要与取血人共同查对科别、病房、床号、姓名、血型、交叉配合试验结果、血瓶(袋)号、采血日期、血液质量。() 3、术后患者送回复苏室、病室或者监护室时,交接双方应再次对患者的基本信息、生命体征、用药情况进行查对交接。() 4、病理科收集标本时,查对单位、姓名、性别、联号、标本、固定液。() 5、各种治疗时,耷对科别、病房、姓名、部位、种类、剂量、时间、皮肤。() 6、功能检查科(特殊检查室)检查时,查对科别、床号、姓名、性别、检查目的。()

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

电气制图试题_带答案解析

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案 姓名: 职务: 分数: 说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。 一、 填空题(每空2分,共60分) 1. 图纸的幅面分为 基本 幅面和 加长 幅面两类,基本幅面按 尺寸大小可分为 5 种, 其代号分别为 A0、A1、A2、A3、A4 ,其中A4幅面尺寸为: 297x210mm 。 2. 在图纸上必须用 粗实线 画出图框,标题栏一般应位于图纸的 右下 方位。 3. 在画图时应尽量采用 原值 的比例,须要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为 缩 小 比例,2:1为 放大 比例。 4. 尺寸标注中的符号:R 表示 半径 ,φ表示 直径 。 5. 对于三相平衡负载,单相额定电流的计算方法为:I=P/1.732/380/功率因数。 6. 室内开关的安装高度一般选用 绝 对 标高表示。 7. 选定建筑物室内一层地坪为±0.00而确定的高度尺寸,称为 相对标高 。 8. 建筑物中的供电系统采用 TN -S 系统 供电的安全性,可靠性最好。 9. RVVP -3×1.5 表示塑料绝缘护套屏蔽铜芯软线,3芯1.5mm2。 10. Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷设代号(英文含义)为 SC25—FC 。 11. MR —200X100 表示金属线槽,宽200mm ,高100mm 。 12. 三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其导线总结面积不应超过管内总面积的 40% 。 13. 照明单相分支回路的电流一般不超过: 16A ,出线口: 25 个。 14. 星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的 1/3 倍。 15. 低压带电作业时,严禁在 感性负载 的主回路中或 电流互感器 的二次回路中带电作业; 16. 地坪内配线使用Φ20的塑料管穿线暗敷的英文代号为PC20-FC 。 17. BV -4×16+PE16-MR200×100,表示5根16mm2塑料铜芯线,敷设在 200×100的金属线槽内。 18. RVVP -3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.5mm2。 19. 采用双绞线或者屏蔽线可以有效地抑制干扰进入传输线。 二、 选择题 (每空1分,共64分) 1. 下列符号中表示强制国家标准的是( C ) A 、GB/T B 、GB/Z C 、GB 2. 如右图所示,将开关手柄达到“F ”位置,第( B )组触点被接通。 A 1 B 2 C 3 D 均未接通 3. 是( A ) A 延时闭合的动合触点 B 延时断开的动合触点 C 延时闭合的动断触点 D 延时断开的动断触点 4. 下面哪个是动合触点( A ) A B C D 5. 下面哪个是动断触点( B ) A B C D 6. 下面哪个是按钮触点( C ) A B C D 7. 下面哪个是旋钮触点( D ) A B C D 8. 下面哪个是无功电流表的图形符号( B ) A B C D 9. 下面哪个是电压表的图形符号( A ) A B C D 10. 是下面哪个仪表的图形符号( C ) A 电压表 B 电流表 C 有功功率表 D 无功功率表 11. 2.5m ㎡及以下的多段铜导线与设备端子连接时,(B )

查对制度试题精选

姓名:成绩:时间: 一、填空题(60分) 1、开医嘱、处方或进行治疗时,应查对患者_____、______、______、_______。 2、执行医嘱时要__________:操作前、_______、________;对床号、姓名、______、______、_______、_______、_______。 3、输血时要严格_________制度,确保输血安全。 4、手术前必须查对患者_______、_______、________、__________、________、 __________________、_________及麻醉用药。 5、凡进行体腔或深部组织手术,要在______与_________清点所有敷料和器械数。 6、手术接患者时,要查对______、________、_______、_______、_________、性别、_________、____________及_______________。 7、发血时,要与取血人共同查对______、________、______、______、______、 _______________、_________、__________、________________、___________。 二、不定项选择题(共4题,每题10分): 1、关于手术查对哪几项是错误的() A.手术室接病人时要查对病人姓名、性别、年龄、科别、床号、住院号 B.接病人时还要查对病人的诊断、手术名称、术前用药、手术部位 C.手术前手术医师、护士、麻醉师只需核对患者姓名 D.标本标签上写清楚患者姓名即可 E.病人术后回到病房时,血压低于正常,护送人员认为应有病房处理,即离开2、关于临床查对不完全正确的是()

[电工知识]电气制图和识图

[电工知识]电气制图和识图 电马户发表于 2006/9/3 17:10:14 一、电气图定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。查对制度试题题库 一. 选择 1?输血前,需经(B )查对。 A 1人B、2人C、3人D、5人 2、输血时查对,做法错误的是(D ) A.输血完毕,在标签上签名,保留空血袋24小时 B?取血、发血双方必须共同核对患者姓名、性别、血型等准确无误,双方签字后方可发出 C. 输血前由两名医护人员核对配血报告、血袋标签、血袋有无破损渗漏、血液颜色是否正常 D. 因相关血型的血源紧张,为了抢救病人,决定输注逾效期1天的全血3、关于注射输液时哪种说法不对(A ) A.多种药物配伍时只要注意医嘱与药物是否相符 B?凡需做过敏试验的药物,首次注射前要了解过敏试验情况 C. 输液后再次核对床号、姓名,控制滴速并记录,按时巡视,注意用药后反应 D. 配药后,要核对空安瓿与输液标签的药名、剂量,还要查药品质量,有无混浊和杂质 4. 用于核对医嘱的核对单、执行单和《检验标本确认报表》保管妥当,待核对医嘱无误、全部医嘱执行后留存(B )方可丢弃。 A.5日 B.3 日C 一年D. 三年 5. 下列关于特殊饮食的患者进食前进行再次确认,说法错误的是(C) A.饮食种类 B.数量及餐次与饮食牌及病情是否相符 C. 进食后反应 D.患者身份核对 6. 饮食查对以每日电脑打出的(B )为依据,与患者核对,并及时更换 A.医嘱单 B.护理单 C.辅助治疗单 D.执行单 二. 填空 1. 抢救患者时,医生下达口头医嘱,执行者须复诵一遍待医师确认无误后方可执行,并保留用过的空安瓿,经—二人与补开医嘱核对无误后弃去。 2. 服药、注射、输液时严格执行“三查七对”。三查:操作前;操作中;操作后。七对:对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法。操作前查除七对内容外, 需查药物内容是否符合患者病情及药物有效期;操作后查除七对内容外,需查滴速。 3. _________________________ 输血时要严格—查对9度,确保输血安全。 4. 使用多种药物时,要注意有无配伍禁忌「_________ 。

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

电气制图和识图Word版

电气制图和识图 一、电气图定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 三、电气图的特点 1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。

新版查对制度等试题带答案

新版查对制度等试题带答案护士理论知识测验 姓名时间得分 一、填空 1、置于无菌容器中的无菌物品,一经打开,使用时间限于小时,抽出的药液及开启的无菌溶液超过小时则不能再用,启封的溶媒限用小时。 2、交接班的形式有:、、、 ,集体早交班应限定在分钟完成。 3、因故未能按时执行医嘱时,应。因故不能执行医嘱时,应。 4、医嘱应做到 , 。包括医嘱单、、各种标识:饮食、、、隔离等,设有并签名。 5、抢救病人时,在医生来到之前,护理人员可根据病情采取, ,测量血压, , , , 等紧急抢救措施,并及时提出诊断依据。

6、十不交接: 。 7、对病人实行逐个床头交接班,如发现病情、处置交代不清和需立即查问。 8、麻醉药品使用后要,同时在上登记并签全名。 二、问答 1、简述查对制度的内容. 2、Q12h晚八点执行的静脉输液医嘱,一位护士配好了液体准备到床旁给病人输液时,发现该病人外出检查,请问接下来你会怎样处理?在完成这项医嘱中,该护士有哪些不足之处? 填空 1、置于无菌容器中的无菌物品,一经打开,使用时间限于24小时,抽出的摇曳及开启的无菌溶液超过 2 小时则不能再用,启封得溶媒限用24 小时。 2、交接班的形式有:集体早交班、床头交班、口头交班、书面交班,集体早交班应限定在15-30分钟完成。 3、因故未能按时执行医嘱时,应设法补上.因故不能执行

医嘱时,应及时报告医师处理并记录。 4、医嘱应做到班班查对,每班总对,包括医嘱单、执行卡、各种标识:饮食、护理级别、过敏、隔离等,设有总查对登记本并签名。 5、抢救病人时,在医生来到之前,护理人员可根据病情采取及时给氧,吸痰,测量血压,输液,配血,止血,徒手心肺复苏等紧急抢救措施,并及时提出诊断依据。 6、十不交接:衣着穿戴不整不交接;危重病人抢救时不交接;病人出入院或转科、死亡未处理好不交接;皮试结果未观察未记录不交接;医嘱未处理完不交接;床边处置未做好不交接;物品、麻醉药品数目不清时不交接;清洁卫生未处理好不交接;未为下一班工作做好准备不交接;护理记录未写完不交接。......感谢聆听 7、对病人实行逐个床头交接班,如发现病情、处置交代不清和病人不再病房时需立即查问。 8、麻醉药品使用后要保留安瓶备查,同时在毒、麻醉药品管理记录本上登记并签全名. 一、问答 1、一位护士配好了抗生素准备到床旁给病人输液时,发现该病人外出检查,请问接下来你会怎样处理? 1、置于无菌容器中的无菌物品,一经打开,使用时间限于小时,抽出的药液及开启的无菌溶液超过小时则不能再

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

电气制图和识图必备十大基础知识

一、电气图的定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图的分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。

种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 2、简图是电气图的主要表达方式,是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备中各组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 3、元件和连接线是电气图的主要表达内容 ⑴一个电路通常由电源、开关设备、用电设备和连接线四个部分组成,如果将电源设备、开关设备和用电设备看成元件,则电路由元件与连接线组成,或者说各种元件按照一定的次序用连接线起来就构成一个电路。 ⑵元件和连接线的表示方法 ①元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。 ②元件用于布局图中时有位置布局法和功能布局法。 ③连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。 ④连接线用于接线图及其他图中时有连续线表示法和中断线表示法。

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

护理核心制度考核试题及答案

2016年护理核心制度考核试题 一、填空题: 1、护士再注册每(五年)一次。 2、护理质量管理实行(二级)护理质控网络。 3、坚持对护理人员进行“三基”(基础理论)、(基本知识)、(基本技能)、“三严”(严格要求)、(严密组织)、(严谨态度)培训及考核,人人达标,有考核记录。 4、医嘱查对制度医嘱必须(每班)查对,护士长每周至少参加大查对(2次),护士长不在时,须指定护士进行查对并签名。 5、服药、注射、处置必须严格执行"三查七对一注意"。三查:(摆药后查);(服药、注射、处置前查);(服药、注射、处置后查)七对:对(床号)、(姓名)、(药名)、(剂量)、(浓度)、(时间)和(用法)。一注意:用药过程中,应(严密观察药效及副作用),做好记录。 6、备药前要检查药品(质量),注意水剂、片剂有无(变质),针剂有无(裂痕),检查标签、有效期和批号。 7、对易致过敏药物,给药前应询问病人有无(过敏史);使用毒、麻、限、剧药时,用前须反复核对,用后保留(安瓿);用多种药物时,要注意有无(配伍禁忌)。 8、输血时由(两名)医护人员带病历共同到病人床旁,仔细进行“三查八对”,确定无误后进行输血,并(两人)签名。 9、严格执行药品管理规定,剧毒、麻醉药品应(加锁)专人保管,每班交接,做好登记。 10、接班者提前(15 )分钟到科室,阅读病房交班报告、医嘱本、危重病人护理记录单,在(接班者)未接清楚之前,交班者不得离开岗位。 11、接班者如发现病情、治疗、物品或药品等交待不清,应立即查询。接班时发现的问题由(交班者 )负责;接班后发现问题,则由(接班者 )负责。 12、病人及家属要求复印病历资料,须经(信息科)批准,按规定程序到病案室办理。任何人(不得)将病历资料提供给他人,不得擅自从病房(直接)复印病历,未经许可不得将病历带离医院。 13、对有疑问的医嘱,护士须(核实无误)后方可执行。 14 、无菌包一经打开不超过(24 )小时;铺无菌盘不超过(4 )小时;无菌干罐持物钳(4 )小时。 15、护理人员要加强自身防护,遵循标准预防原则,当接触血液、体液或损伤之皮肤、黏膜或组织时,均应(戴手套)。 16、严格执行护理差错事故及不良事件报告制度,事件发生后,责任人应及时报告护士长,填写不良事件报告单,护士长在(24-48 )小时内报告护理部.,严重不良事件应(立即)上报护理部和医务科17、病人及家属提出封存病历要求后,医护人员应及时向科主任、护士长汇报,同时上报医务科,在(医患双方)在场的情况下进行病历封存。 18、氯化钾、高浓度氯化钠、肌肉松弛剂等高危药品应(单独)存放,有醒目标识,并有使用剂量限制。 19、医疗仪器、器械指定(专人)负责保管,定期检查和维护,保持性能良好。 20、精密设备要(定人)管理,(定点)存放,(定期)检查,(定期)维护,若有损坏,及时送修。 二、单项选择题 1、下列不属于护理核心制度的是( C ) A分级护理制度 B医嘱执行制度 C 院务公开制度 D查对制度 2、护士再注册每(D )年一次 A 2 B 3 C 4 D 5 3、特级护理的病人在一览表上的相应标记为( A ) A 红卡片 B 黄卡片 C 蓝卡片 D 绿卡片 4、具备以下哪种情况的患者,定为二级护理( B ) A 病情趋向稳定的重症患者 B 病情稳定,仍需卧床的患者 C 严重创伤或大面积烧伤的患者 D 生活完全自理且病情稳定的患者 5、以下哪项不是一级护理的护理要求( A ) A 每2小时巡视患者,观察患者病情变化; B 根据患者病情,测量生命体征; C根据医嘱,正确实施治疗、给药措施; D根据患者病情,正确实施基础护理和专科护理 6、因抢救病人未能及时书写记录,有关医务人员应当在抢救结束后( C )小时内据实补记

相关文档