文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水源热泵空调系统的特点及设计方法

水源热泵空调系统的特点及设计方法

水源热泵空调系统的特点及设计方法
水源热泵空调系统的特点及设计方法

水源热泵空调系统的特点及设计方法

前言

当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的中央空调系统之一。水源热泵具有节能、经济、运行可靠等特点。目前,国内已有多家水源热泵的专业生产厂,水源热泵空调系统的应用范围正在逐步扩展。

水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。

在国外,水源热泵技术已经相当成熟;而在我国,对于水源热泵技术的研究才刚刚起步,同国外相比,还存在着差距。

1、水源热泵的特点

空调热泵按其热源来分可分为空气源热泵和水源热泵。

1.1 空气源热泵的优缺点

从热泵技术被引入中国后,空气源热泵机组在我国一直有相当广泛的应用。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵虽然较之以前的冷水机组有许多优点,但是它的缺点也日益暴露出来:

1.1.1 空气源热泵体型较大,占地面积大

1.1.2 噪声较高

1.1.3 需要定期除霜

在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量,特别是在寒冷地区和高湿度地区,热泵蒸发器的结霜可成为较大的技术障碍。

1.1.4 受室外环境制约

这是空气源热泵的主要缺点。在遇到夏季高温和冬季寒冷的天气时热泵的效率大大降低,而且制热量随室外空气温度降低而减少,制冷量随室外温度升高而降低,这与建筑热负荷需求趋势正好相反。

1.2 水源热泵的特点

水源热泵基本上克服了空气源热泵的上述缺点,并且具有如下的特点:

1.2.1 属于可再生能源利用技术

水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自

然地保持能量接受和发散地相对地均衡。这使得利用储存于其中地近乎无限地太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源地一种技术。1.2.2 便于计量和收费

空调用电负荷在用户位置,因此便于空调的计量与收费。这对于用户合理使用空调系统,节约空调系统的能耗,公平、公正、公开地摊派空调运行管理是很有利的。

1.2.3 运行安全可靠

水源热泵机组的空调系统是可以基本保证全年按用户的需要开启空调系统,特别是春秋空调过渡季节均能运行,也就相当于四管制空调系统。一般,水源热泵供、回水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。夏季水体作为空调的冷源,冬季作为空调的热源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。

1.2.4 高效节能

水源热泵机组可利用的环境水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境温度低,所以制冷的冷凝温度降低,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好地水源热泵,利用江河湖水等,供热制冷空调的运行费用可30-40%。

1.2.5 灵活应用

有的建筑物内,特别在过渡季节,部分区域需要供冷,部分区域需要供热,水源热泵可以同时供冷和供热,可以实现建筑内冷热量的转移和平衡,从而系统少用能源。

1.2.6 节约投资

水源热泵系统不需设冷冻机房,不设大的通风管道,不设大的锅炉房和没有冷冻水系统,安装和投资费用大大减少。

1.2.7 环境效益显著

水源热泵使用的是电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗的是一次能源,其所产生的污染物和二氧化碳等气体会对周围的环境产生影响。所以节能实际上也是减少了污染。

2、水源热泵系统的管路设计

水源热泵空调系统的设计与施工是一项系统性工作,需要从多方面来分析这一工程的特点。

2.1 水源热泵系统管路设计的特点

水源热泵的管路设计相对于空气源热泵来说,具有明显的特点,主要体现在以下几点:

2.1.1 水管不需要保温

空气源热泵机组夏季输送的是冷冻水,冬季输送的是热水,因此,管路系统必

须保温,而水源热泵的空调系统,夏季管内冷却水供回水设计温度30℃~35℃,冬季供热水温度仅为16℃~21℃,因此,水管路系统可以不保温,管路系统的初投资与维护费用降低。

2.1.2 开、闭式两种形式的转换

水源热泵系统通常由开式(夏季)和闭式(冬季)一套管路两种形式,季节转换,即开、闭式系统形式的转换。

1)夏季利用开式的原因,开式冷却塔远比闭式冷却塔便宜,如采用板式换热器,则多了一套水循环系统。另外,往板式换热器的冷却水往往达不到热泵机组进、出水设计温度的要求。但是闭式冷却塔可以保证水质不受污染,所以采用开式冷却塔时要注意水的除垢问题。

2)季节转换,可通过管路系统中合理设置的阀门进行切换。

2.1.3 重力作用的影响

闭式系统的水力计算中,与各用户所在的标高关系不太大;而开式系统中与用户的标高关系密切,即必须考虑高差产生的重力作用,这个作用压力,对标高低的用户有利,而对标高高的用户不利。为解决重力作用产生的上下用户的水力不平衡的问题,设计时,应将每一层作为一个独立的水系统分支,每层支管上应设一个平衡阀(或流量调节阀)。

2.1.4 管径的确定

水系统管路各管段管径的确定,在水力计算中,应按夏季工况考虑,(指长江流域等冬冷夏热地区)因为夏季的水流量远大于冬季工况。应计算出合理的管径,这样即可以避免管材的浪费,又可以使初投资降低,节约资金。

2.1.5 同程式系统

设计时,水环路尽可能地采用同程式系统,这样初投资费用虽然有所增加,但有利于保持环路的阻力平衡,这样空调系统运行效果更加良好。

2.1.6 必要的接管组合

水源热泵需要一些特殊的接管组合,以保证机组的正常工作。常见的有手动控制流量球阀接管组合,手动文丘里平衡阀组合和自动流量接管组合。其中手动文丘里平衡阀组合是在手动球阀组合的基础上增加了一个用来测流量的文丘里接头;自动流量接管组合增加了自动流量控制阀,从而可以自动调节,以保证流量。

2.2 水源热泵系统中的构件布置

水泵一般布置于辅助设备(如冷却塔、锅炉等)和水源热泵机组之间,这样布置可使机组的供水管处于水泵的压水段,而补给水管处于水泵的吸水段。

水源热泵空调系统原理见示意图,图中可反映系统构件(如水过滤器、膨胀水箱、空气分离器等)典型布置。如需要设置蓄水箱应将其置于水源热泵机组水流下方,这样,锅炉可根据需要快速向系统补水。

从下图可以在总体上了解水环路的连接应注意的事项。其中,不同位置的阀门的作用应特别注意(如季节转换时的开启或关闭)。

水源热泵系统中,水管路系统的设计与施工非常重要。一般来说,系统配件管路的造价在整个系统总造价中所占比例很大,因此需尽可能合理地布置管道。

3 水源热泵的辅助热源问题

在冬季,水源热泵机组不能完全承担室内热负荷,需要使用辅助热源。目前,使用的辅助热源有多种形式,其中有:电加热(通常采用蓄热式)系统;蒸汽或热水加热系统;空气源热泵系统等。

3.1 电加热(即蓄热)系统

在空调工程中应用蓄热技术的主要前提是该地区实行电力低谷高峰期电价差。

目前,在我国的某些地区,存在着用电结构矛盾并有不断加大(一方面存在着严重地高峰电力不足,另一方面存在着峰谷差过大等问题)的趋势,自然资源大量浪费的恶性循环的现象,这就为蓄热技术的应用提供了条件。

电加热系统作为辅助热源的优缺点:

3.1.1 优点

系统较简单,水温容易控制,操作较简单。

3.1.2 缺点

热水蓄热装置及配套设置占用建筑空间且初投资大。

3.2 空气源热泵系统

空气源热泵系统作为辅助热源的优缺点:

3.2.1 优点

1)在冬季运行的情况下,其热效率高于电加热(热泵的供热系数大于1.0)。

2)由于要求供水的温度(21℃)远低于热泵常规的设计供水温度,实际供热量要比额定供热量大,选机组容量时可考虑这个因素。

3)可作为夏季空调高峰时的备用冷源。

3.2.2 缺点

1)初投资较大

2)冬季供热的水温长期处于较低的情况,可能对机组的使用寿命有影响

3)常采用间接换热器的方式(如示意图),所以又增加了一套水系统。

3.2.3 空气源热泵系统作为辅助热源的适用场合

1)我国长江流域地区

2)无蒸汽或热水等热源的空调建筑物

3)没有其它低品味的或廉价的热能

4)没有分时电价或虽有分时电价,但经计算采用电热蓄热水系统经济上当不合算的场合。

3.3 蒸汽加热或热水加热系统

蒸汽加热或热水系统作为辅助热源的前提是建筑物附近有锅炉房等热源。特点是:系统简单;运行费用低,经济;常采用换热器。在具备此条件的情况下,尽可能采用此辅助热源。

4、水源热泵机组设计中应注意的其它问题

4.1 噪声控制问题

由于机组的噪声源除风机之外,还有制冷压缩机的噪声,所以噪声一般很大。

此外,不适当的送、回风管路设计也会产生噪声问题。分体式机组就是把机组分为内机和外机两部分。内、外机有工质管道连接;内机由风机和蒸发器(夏季工况)组成,外机由压缩机和冷凝器(夏季工况)组成。

选用分体式机组时,内机置于空调房间内,外机置于空调房间外的走道、过道等位置的吊顶内,这样空调房间的噪声可以大大下降。采用整体式时,应把机组吊装在卫生间或厨房内。

水源热泵的噪声问题是一个重要的问题,在设计和安装过程中一定要加以认真考虑并按要求施工。

4.2 机组的安装问题

水源热泵的安装也是较重要的问题之一,很多水源热泵系统产生问题都是和不当安装相关的。水源热泵机组在许多情况下是采用吊装的型式。与常规的空调机组相比,在相同的冷热负荷条件下,整体式水源热泵机组的外形尺寸大,尤其是机组的高度较高,安装在吊顶内的机组,必须考虑此因素。此外机组的重量较重,整体式机组的重心也不一样,这就要求吊装时,必须注意机组的重心,使各吊架受力较均匀,且必须采用弹簧吊架。

5、结论

5.1 水源热泵空调系统的能源利用率要比空气源热泵空调系统高。如果采用地下水、江河湖水等能量,其效率可以进一步提高。

5.2 水源热泵水管路系统的设计应兼顾开式及闭式两种情况及其互相之间的转换,还必须考虑开式及闭式系统的水力平衡问题。

5.3 必须加快符合中国国情及适应中国气候条件的水源热泵产品的研制开发,这已成为一种实用、可靠、节能、经济的空调系统型式。

水源热泵中央空调(免费).

勤诫创业 技术文件Page 1 of 4 bm.moq -lcr^ro-hu.ma:. r 水源热泵中央空调 水系统存在问题及解决方案 1 .水源热泵概念 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)或再生水源(包括生活污水、工业废水、热电厂冷却水,油田废水等)的,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常水源热泵消耗1KW勺能量,用户可以得到4KW以上的热量或冷量。 2. 水源热泵中央空调工作原理 “热泵”是借鉴“水泵”一词得来。在自然环境中,水向低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处送至高处,而热泵可将低温位热能交换至高温位提供利用。热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。其工作原理是,由电能驱动压缩机,使水质循环运动反复发生,在蒸发器吸热,冷凝器放热,使热量不断交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热式制冷式功能。水源热泵工程是一项系统工程,一般由水源系统,水源热泵机组和末端散热器三部分组成。水源系统包括水源、取水构筑物、输水管网和水处理设备。 3. 水源热泵中央空调水系统存在的问题 a. 由于水源热泵机组采用地下水来做为外循环水,地下水含有一定量的泥砂和悬浮物,使其在进入设备时会对机组和管、阀造成磨损,含砂量高和浑浊度高的地下水,若在使用过程中未处理,则回灌时会造成含水层堵塞,使回水量逐渐降低。 b. 地下水还含有不同的离子、分子、化合物和气体,使地下水具有酸碱度、硬度、腐蚀性等化学性质,会对机组材质造成一定的影响。特别是在冬季制热工况下,水温常常在50C以上,水中的钙、镁离子容易析出结垢,影响换热效果。 4. 水源热泵中央空调水系统存在问题之水处理方案 如果水源的水质不适宜地源热泵机组使用时可以采取相应的技术措施进行水质处理,使其符合机组要求。 在水源系统中经常采用的水处理技术有以下几种:

水源热泵维护与保养

水源热泵空调机组 维 护 与 保 养 新中物业管理(中国)有限公司 兰州分公司工程部 ( 目录 第一部分操作程序 ............................... 2一转换状态设置 (2) 二开机前检查 (3) 三停机顺序?4 第二部分安全使用注意事项?4 第三部分维护保养 (7) 一机组保养工作内容?7 二机组主要部件保养?9

三机组得常见故障及排除方法?12 四风机盘管机组得维护 (12) 14 五风机盘管机组得常见故障及排除方法? 第一部分操作程序 一转换状态设置 水路切换式 1、夏天制冷状态操作顺序: ●先将水管路阀门转换至制冷位置. ●在确保电源接通下,通过按“模式”键,将电脑设定为制冷状态。 ●开机检查(见开机前检查项)合格后,按“”键,则开机。 2、冬天制热状态操作顺序: ●将水管路阀门转换至制热位置. ●在确保电源接通下,通过按“模式”键,电脑设定为制热状态, 开机检查(见二)合格后,按“"键,则开机。 无论在开机或关机状态下,重复按模式键,可以在制冷/制热/循环转换。 二开机前检查: ●检查水系统过滤器或除砂器:应无脏堵,保证水流畅通. ●检查机组电控箱:电源连接线应无松动现象,要连接牢固;箱 内应干燥、无杂物与灰尘。

●检查电源电压:要符合机组得规定要求。 ●当机组水泵与空调主机连锁控制时,执行开机操作,按“”键 后,确保空调水泵与冷却水泵已开启,检查水流量:应符合开 机要求. ●当机组水泵与空调主机不连锁控制时,需要用户先确保空调水 泵与冷却水泵先开启,2-3分钟后再执行开机操作。 ●检查进出水水管路上压力表:表压要正常. ●机房内环境温度控制在5-35℃之间。 三停机顺序: ●当机组水泵与空调主机连锁控制时,直接按“”键后,机组将 自动执行停机操作。 ●当机组水泵与空调主机不连锁控制时,需要先按“"键后,等 压缩机停机3-5分钟后再停水泵 第二部分安全使用注意事项 1、发现下列现象时,应立即停机,将电源切断,检查修复。 A 各项保护开关无法切断电源时. B 压缩机有不正常撞击声. C 马达电流超过正常负荷百分之二十时。 D 高压表及低压表指数超过高低压自动开关所设定得压 力而不自动停机。

水源热泵技术介绍及工作原理

水源热泵技术介绍及工作原理 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)中吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵中央空调系统是由末端系统,水源热泵中央空调主机系统和水源热泵水系统三部分组成。冬季为用户供热时,水源热泵中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源热泵中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中满足用户供热需求。夏季为用户供冷时,水源热泵中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以满足用户制冷需求。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 水源热泵的特点及优势 属于可再生能源利用技术 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说水源热泵是一种清洁的可再生能源的技术。 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

水源热泵系统设计

水源热泵系统设计 一、水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支

水源热泵与地源热泵优缺点的比较

水源热泵与地源热泵优缺点的比较 一、水源热泵深井技术介绍 1、水源热泵原理 地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表20M以下的浅表层地下水可常年维持在该地区年平均温度左右,是理想的天然冷热源。水源热泵系统正是利用地下水的特性而工作的一种新型节能空调。在水源热泵的水井系统中,水源热泵一般成井深度为50米到300米,因为此部分地下水主要由地表水补给,且不适宜饮用,故用于水源热泵中央空调是极佳选择水源中央空调系统的是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。 为用户供热时,水源中央空调系统从水源中中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。 1.1系统原理图:制热工况为例(制冷工况可通过阀门切换来实现,即使水源水进冷凝器,蒸发器的冷冻循环水接用户系统),系统原理见下图:

分类:水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。 开式系统也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群回地下。. 水源热泵原理图:

深井回灌开式环路

地下水平式封闭环路 2.水源热泵优点 2.1高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,。4~6,实际运行为7理论计算可达到. 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温

水源热泵控制系统

水源热泵控制系统 水源热泵作为一种用地下恒温水源代替冷却塔的高效节能空调,在实际应用中,为了进一步提高节能效果,还应尽可能减少主机、冷冻水泵和冷却水泵等主要耗能设备的用能。传统的空调水系统使用定流量的运行方式,水源热泵主机本身具有能量调节机构,根据负载变化输出的能量可以在额定值的25%-100%的范围内调整。但是,冷冻水泵和冷却水泵却不随着负载变化做出相应的调节,流量保持不变,导致水系统经常在大流量、小温差的工况下运行,电能浪费很大。采用定温差变流量的水系统控制,可以避免这种浪费。 采用这种控制方式,可以把进回水的温差固定在一个较大的给定值上,在用户负荷较小时,通过减少流量来满足用户要求,这样水泵的能耗可以大大减少。随着冷机技术的进步,蒸发器的流量可以在额定流量的60%-100%范围内变化,这样就为采用交流变频调速器对水源热泵系统中的水泵进行变流量节能控制提供了技术保证。本文将利用PLC、触摸屏和变频器对水源热泵进行变频节能控制。 2 变频节能控制方案 采用变频器配合可编程控制器组成控制单元,其中冷却水泵、冷冻水泵均采用温度自动闭环调节,即用温度传感器对冷却水、冷冻水的水温进行采样,并转换成电信号(一般为4-20 mA,0-10 V等)后送至PLC,通过PLC将该信号与设定值进行比较再作PID运算后,决定变频器输出频率,以达到改变冷冻水泵、冷却水泵转速,从而达到节能目的。 2.1冷冻水系统 系统采用定温差变流量的方式运行,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻水泵变频器工作的最小工作频率作为水泵运行的下限频率并锁定;将电动机工频设定为上限频率,改变变频器频率就可以调节系统的流量。

什么是水源热泵中央空调 水源热泵机组原理及优缺点

什么是水源热泵中央空调水源热泵机组原理及优缺点 水源热泵中央空调是一项节能环保新技术,与地源热泵从大地中提取冷热量相比,水源热泵机组是利用地表水作为冷热源,然后进行能量转换的供暖空调系统。简单来说,水源热泵和地源热泵都是冷暖空调,不存在传统空调冬季化霜等难点问题,只不过水源热泵是通过地下水达到冷却制冷剂的效果,不占建筑面积。下面,我一起来看看水源热泵中央空调的定义、水源热泵机组原理及优缺点。 什么是水源热泵中央空调 水源热泵中央空调是一种利用地下浅层地热资源(如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵机组以水为载体,在冬季采集来自湖水、河水、地下水的低品位热能,取得能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调供冷的目的。 水源热泵机组原理

夏季制冷时,水源热泵中央空调井水为机组的排热源。制冷剂在蒸发器内吸热蒸发,制取7℃冷水,送入房间使用,由于水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高;制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,由井水带走热量并排至井中。 冬季制热时,水源热泵中央空调井水为机组的吸热源。制冷剂在蒸发器内吸取井水的热量蒸发,井水回灌井内,由于水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,加热循环水,制取45℃到50℃(最高可达65℃)的热水。 水源热泵机组原理的优缺点 水源热泵中央空调具有可再生能源利用技术、高效节能、制冷采暖生活热水三位一体、节省建筑空间、环境效益显著等多种优点,其缺点是对地下水质量要求比较高,需要良好的地下水源条件,用户在装水源热泵之前,需要先向各地水资委申请,申请通过之后才能装,

水源热泵有哪些优点

水源热泵有哪些优点 (资料来源:中国联保网)水源热泵与常规空调技术相比,有以下优点: 高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60 %。 可再生能源 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为热源,利用地球水体自然散热后的低温水作为冷源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。 节水省地 以地表水为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染;省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。

水源热泵冷水机组的特点及原理

水源热泵冷水机组的特点及原理 水源热泵冷水机组凭借经济实用、环保、应用范围广等各方面优点,在生活中被广泛使用着。很多地区都将该系统运用在了建筑的配套设施之中,它符合可再生能源技术要求,响应了可持续发展的战略理念。小编现在为大家介绍下什么是水源热泵冷水机组?它与空调有什么区别? 一、什么是水源热泵冷水机组 “水源热泵”型冷水机组又称为冷暖型冷水机组,冷暖型机组可在夏季向空调系统提供冷冻水源。而在冬季可向空调系统提供空调热水水源,或直接向室内提供冷风和热风。冷水机组的热泵工作原理是利用冷水机组的蒸发器从环境中取热,经过压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,冷水机组的冷凝器则向用户排热,制出所需要的热水。 二、水源热泵冷水机组与空调之间的区别 传统设计的空调系统中较多采用的是冷水机供冷、锅炉供热的方式,或者采用溴化锂机组同时提供冷水和热水。利用锅炉作为热源,存在着环境污染和运行费用高的问题,降低能源消耗;而冷水机组以热泵方式运行来供热和提供热水,使得不仅采用电力这种清洁能源,而且提高了冷水机组的综合能效比,降低了能耗。 地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量"取"出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中"提取"热能,送到建筑物中采暖。 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出 20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。

湘江江水源热泵空调系统方案

中泰财富湘江江水源热泵中央空调系统 项 目 建 议 书

目录 第一章项目概况 (4) 1.1 项目简介 (4) 1.2 项目负荷及能源价格 (5) 1.2.1 项目负荷 (5) 1.2.2 当地能源价格 (6) 1.3 项目发展背景 (6) 1.3.1 能源背景 (6) 1.3.2 国家相关政策 (8) 1.4编制依据 (10) 1.4.1 空调系统相关规范 (10) 1.4.2 智能控制相关规范 (10) 第二章项目空调技术方案设计 (11) 2.1项目系统形式 (11) 2.2水源热泵技术 (12) 2.2.1 水源热泵系统技术原理 (12) 2.2.2 水源热泵系统的特点 (13) 2.3水源热泵系统设计 (15) 2.3.1 能源中心面积及装机配置 (15) 2.3.2 能源中心配电容量 (15) 2.3.3水源热泵系统水源水小时流量的计算 (15) 2.3.4 取回水方式确定 (15) 2.3.5 取回水管线的布置 (18) 2.3.6水源水管确定 (18) 2.3.7水处理主要措施 (19) 2.3.8水处理工艺流程 (19) 第三章年运行费用及初投资分析 (21) 3.1系统年运行费用 (21) 3.1.1 夏季运行成本 (21) 3.1.2 冬季运行成本 (21) 3.1.3 年运行维护成本 (21) 3.2系统初投资 (22) 3.2.1投资估算范围及内容 (22) 3.2.2 投资费用估算表 (23) 第四章商业合作模式 (24) 4.1合同能源管理 (24) 4.1.1合同能源管理EPC操作模式 (24) 4.1.2 合同能源管理EPC操作流程 (24) 4.1.3合同能源管理融资模型 (25) 4.1.4合同能源管理盈利模型 (26)

水源热泵空调系统简介

水源热泵空调系统简介 一、背景 环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表50m以下的深井水可常年维持在该地区年平均温度左右,是一种理想的天然冷热源。 二、水源热泵简介 水源中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、可再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘察成井技术于一体,在地下50~100米相对稳定的水体温度下高效、稳定、经济的运行。水源中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,以满足用户制冷需求。 用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。 水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道

配件和电器控制系统等组成。 水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。 制冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和水源水系统管道和阀门,切换阀门来实现进蒸发器的水源水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到制冷的目的。(反之则为供热工况) 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。这使得利用储存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是利用可再生能源的一种有效途径。 三、水源热泵中央空调系统的工作原理图 在上图中,供水井的地下水通过潜水泵进入机组并进行能量提取后回灌入回水井,构成井水循环系统。机组提取地下水中的低位能量并将其聚变为高位能量,然后输送给冷暖水循环系统(用户末端)。整个系统仅消耗电能,无任何污染。由于地下水循环使用.因此也不会造成地层沉降。主机占地面积比传统方式大大减少,可放置在地下室等空间。

水源热泵设备选型

水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制 冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。 五、循环水管设计 ⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。 ⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。 ⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下

水源热泵与其它空调形式运行费用比较1

常用几种中央空调系统比较分析 随着国内外建筑空调技术的日新月异,尤其是市场经济促使空调设备得到了空前的发展,各种新技术、新设备层出不穷。具体到空调冷热源系统,各种形式的电制冷机组、溴化锂吸收式机组、各种热泵机组、蓄冷设备等,品种繁多,各有特色。设计人员或业主在决定空调方案时,有了更多余地。但雾里看花,何种方案技术经济最优,让人日感困惑。各设备厂家为力争市场,在推销自己产品的同时,也提供一些产品技术经济比较资料,但往往是各持一端,带有较大的片面性。所以,设计人员或业主在选择空调设备时,应结合建筑物用途、特点,综合考虑各种因素,最终选择一种最适合建筑物的机型。下面就从运行费用来比较各种空调系统的经济性,供业主在选择空调系统时作参考。 一、常用中央空调冷热源设备方案 1、地源/水源热泵空调系统:冬夏两季均采用地源/水源热泵设备供冷供暖,为 电制冷设备,此方案的最大的特点是充分利用了地下储藏的自然能源(地下水或地下土壤所含的巨大能源)。 2、水冷冷水机组加燃气锅炉:夏季采用水冷冷水机组供冷,冬季采用燃气锅炉供 暖。水冷冷水机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 3、风冷热泵机组加燃气锅炉:夏季采用风冷热泵供冷,过渡季节可采用风冷热泵 机组供暖,冬季则采用燃气锅炉供暖。风冷热泵机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 4、直燃型溴化锂冷热水机组:冬夏两季均采用溴化锂冷热水设备供冷供暖,采用天然气作能源。 二、运行费用计算 运行费用计算依据: 以12000平米办公楼项目为例,按夏季负荷制冷量1519KW,冬季满负荷制热量1564KW计算,所有设备均投入运行,电价按0.6元/度计算,每日按10小时运行时间计算,水价按3元/M3,空调负荷率按0.6系数计算(说明:由于机组的功率通常是按夏季最热、冬季最冷的时间计算的,所以一般时间使用,机组的制冷或制热量要远大于房间负荷,这时机组经常属于停机状态,这就象家用空调或冰箱一样。

水源热泵空调系统可行性分析

水源热泵技术应用于商住项目可行性分析报告

目录 一、水源热泵的概念 二、水源热泵的原理 三、水源热泵空调的优点 四、与锅炉(电、)和空气源热泵的相比的优势体现 五、水源热泵的应用 六、水源热泵对水源系统的要求 七、水源热泵空调与其他空调形式的费用比较 八、可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法 九、水源热泵相关政策 十、河水源热泵设计方案

水源热泵空调系统可行性分析 一、水源热泵的概念: 水源热泵是利用地球水所储藏的作为冷、热源,进行转换的技术。水源热泵又称,包括地下水热泵、地表水(江、河、湖、海)热泵、。 二、水源热泵的原理:地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如),实现低温位向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过

水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。 三、 水源热泵空调的优点: 水源热泵与常规空调技术相比,有以下优点: 1 、高效节能 水源热泵是目前空调系统中(COP 值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和式,从而提高机组。水源热泵消耗的电量,用户可以得到~的热量或~的冷图1-1制冷工况示意 图1-2制热工况示意图

螺杆水源热泵机组

螺杆水源热泵机组 机组概述 水(地)源热泵机组利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊等地下浅层地能为主要能源,并采用热泵原理,通过少量的高位点能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种机组。供热时,水源中央空调从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。供冷时,水源中央空调将室内的余热通过水源中央空调主机转移到水源中,以满足制冷需求。 机组使用场合 本系列水源热泵机组拥有结构紧凑,环保节能,智能控制等多项优势,该系列机组可运用水源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑及运用于化工、注塑、电子电器、机械等工艺冷却领域。 机组特征

螺杆压缩机 ●采用耐氟电机,效率和可靠性极高,电机由低温制冷剂冷却,散热佳且无泄露可能。 ●阴阳转子经高精度转子研磨机加工而成,具有容积率高、噪声低、振动小、运转平稳可靠等特点。 ●电机直接驱动,运转部件和易损件少,机械效率高。 ●压差供油,无需油泵。 可靠的保护系统 ●高低压力,排立温度,运行电流,水温的实时监测控制,可以保证机组的安全运行。 ●水流,防冻,低压及水温监测等多道保护完全避免蒸发管冻裂可能。 简便的安装调试 ●接管方向可以根据用户要求自由对换。 ●随机安装式控制柜可节省客户端额外支出。 ●出厂时已经充注制冷剂和润滑油,现场只需要连接水管和动力电源即可以使用。 方便的用户设定 ●用户可根据实际运行条件进行参数设定,以取得最佳运行效果。 ●设定方法简单直观。 完善的控制系统

●采用PLC控制器和人性化操作界面。 ●具有多重保护功能,确保机组安全可靠运行。 ●具有状态显示,参数设定,能量控制,故障查询等多项控制功能。 ●机组容量能在较宽的范围内调节,以匹配实际空调负载,提高部分负载工作性能。

某酒店地热水水源热泵系统设计方案(优.选)

某酒店地热水水源热泵系统设计方案 内容节选: 一、工程概况及设计依据 1、工程概况 某地产公司开发的星级酒店工程,建筑面积约50700m2,内容涉及住宿、餐饮、娱乐、会议等,是一座五星级综合服务型酒店,建筑均为节能建筑。规划区内计划打一口温泉井,预计出水量约为120m3/h,出水温度约为54℃,利用该温泉井结合水源热泵为酒店提供冬季供暖、夏季制冷,并提供生活及娱乐用热水。 2、工程设计依据规范 1、《采暖通风与空气调节设计规 范》(GB50019-2003) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50045-95)(2005版) 3、《公共建筑节能设计标 准》(GB50189-2005) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 5、《地源热泵系统工程设计规 范》 (GB50366-2005) 6、国家有关设计施工规范 3、工程设计原则: 工程方案中明确的几个设计原则如下: 1、做到地热能综合利用,达到最佳经济运行状态。 2、空调设计温度值,根据国家规范冬季温度20±2℃,夏季26±2℃。 3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。 4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,运行管理简便的原则。 二、工程设计方案

1、空调设计负荷: 按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行保温,设计该工程冷、热负荷计算如下: 冷、热负荷计算表 2、生活热水用量:

根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为328个,按照每个房间入住1.5人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额0.08m3/天计算每天热水用水量约为40m3/天,按照共同使用率0.75计算每天实际使用热水量约为30m3,水温应在40℃以上。 娱乐部分用水可采用热泵机组换热之后的温泉水保持温度。 3、采暖与制冷: 3.1冬季采暖 地热井的出水温度为54℃,温度较高,高于风机盘管的供水温度(45℃),可以利用换热器换热,为部分建筑物供暖,按照风机盘管供回水温度为45℃/40℃,换热器一次侧出水温度43℃,计算换热器换热可以提供的热量为120×1.163×(54-43)=1535kw, 换热后的43℃地热水可以为水源热泵提供热源,利用水源热泵制取50℃热水为末端供暖。按照机组cop为5计算需要地热水为机组提供的热量为:(3802-1535)×(1-1/5)=1814kw,地热水为机组提供热源后温度为43-(1814÷120÷1.163)=30℃。 因43℃地热水温度较高,而且地热水腐蚀性较强不能直接进入水源热泵机组,应在热泵机组与地热水之间增加钛板换热器。 3.2夏季制冷 酒店离东昌湖较近,因此可以利用湖水为水源热泵机组提供冷源,按照冷源水进出机组温差为10℃、机组制冷cop为7.5计算,需要湖水量为:5995÷10÷1.163×(1+1/7.5)=584m3/h。 根据建设单位提供的资料,酒店附近湖面水深较浅,因此采用在湖中打井取湖水的渗透水的方式,按照每口取水井的取水量为80m3/h,需要取水井8口。如果湖中取水有困难可以结合冷却塔调峰,本方案暂按照湖水方式设计。 备注:夏季制冷方案后经做试验井无法满足要求改为冷却塔方式。 最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更 改

麦克维尔水源热泵系统

水源热泵系统 采用循环流动于共用管路中的水、从水井、湖泊或河流中抽取的水或在埋入地下的盘管中循环流动的水为冷(热)源,实现制冷、制热的系统。水源热泵系统一般由水源热泵机组、热交换系统、建筑物内系统、循环水泵及水管路等组成。 系统原理:水源热泵系统是以水为载体进行冷热交换,通过水源热泵机组,冬季将水体中的热量“取”出来,供给室内采暖;夏季把室内热量“释放”到水体中。根据热交换系统形式不同,可分为水环式水源热泵系统、地表水式水源热泵系统、地下水式水源热泵系统和地下环路式水源热泵系统。 系统优点: 1. 可再生能源的利用 水源热泵是利用了地球浅层(包括岩土体、地下水和地表水)所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的空调供暖系统。地表的土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源。 2. 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为10-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率高。 3. 运行稳定可靠 水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 4. 环境效益显著 水源热泵系统所使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的系统本身的污染就小。水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 5. 一机多用,应用范围广 水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,水源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。水源热泵系统可应用于宾馆、商场、办公楼、学校、住宅等民用和商业场所。

污水源热泵系统工程技术要求规范

实用文档 污水源热泵系统工程技术规 (草拟稿) Technical code for sewage source air-conditioning system 起草单位:广西瑞宝利热能科技 起草人:昊

目录 1 总则 (2) 2 术语 (3) 3 工程勘察 (4) 4 污水换热系统设计 (6) 5 室系统 (12) 6、整体运转、调试与验收 (13) 7、附录A 换热盘管外径及壁厚 (15)

1 总则 1.0.1 为使污水源热泵系统工程设计、施工及验收,做到技术先进、经济合理、安全适用,保证工程质量,制定本规。 1.0.2 本规适用于以污水源为低温热源,以污水为传热介质,采用蒸汽压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。 1.0.3 污水源热泵系统工程设计、施工及验收除应符合本规外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1 污水源热泵系统sewage source heat pump system 以污水源为低温热源,由污水换热系统、污水源热泵机组、建筑物系统组成的供热空调系统。 2.0.2 污水源sewage source 含有固体悬浮物的城市污水、江河湖水、海水等,统称污水源。 2.0.3 污水源热泵机组sewage source heat pump unit 以污水或与污水进行热能交换的中介水为低温热源的热泵。 2.0.4 污水换热系统sewage heat transfer system 与污水进行热交换的污水热能交换系统。分为开式污水换热系统和闭式污水换热系统。 2.0.5 开式污水换热系统open-loop sewage heat transfer system 污水在循环泵的驱动下,经处理后直接流经污水源热泵机组或通过中间换热器进行热交换的系统。 2.0.6 闭式污水换热系统closed-loop sewage heat transfer system 将封闭的换热盘管按照特定的排列方法放入具有一定深度的污水体中,传热介质通过换热管管壁与污水进行热交换的系统。 2.0.7 传热介质heat-transfer fluid 污水源热泵系统中,通过换热管与污水进行热交换的一种液体。一般为水或添加防冻剂的水溶液。 2.0.8 城市原生污水city original sewage 污水渠中未经任何处理的城市污水称为城市原生污水。 2.0.9 污水换热器sewage heat exchanger 在含污水源热泵系统中,从污水中吸取热量或释放热量的换热设备。 2.0.10 中介水intermediate water 污水换热器中与污水换热的清洁水,视需求其中可加防冻液。 2.0.11 污水防阻机defend against hinder machine 含污水源热泵系统中分离污水中的悬浮物,防止悬浮物阻塞管路与设备的一种专利产品。

水源热泵设计方案(DOC)教学教材

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录

方案概述 (3) 第一章水源热泵中央空调介绍 (3) 第二章水源热泵中央空调相关政策依据 (5) 第三章方案设计 (8) 第四章工程概算 (10) 第五章水源热泵系统技术特点 (11) 第六章公司简介 ........................................ 错误!未定义书签。第七章工程清单目录 ................................ 错误!未定义书签。

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热

水源热泵空调系统方案的技术经济分析

水源热泵空调系统方案的技术经济分 析

水源热泵空调系统方案的技术经济分析 0引言 水源热泵空调系统是一种能够利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊),和人工再生水源(工业废水、中水、地热尾水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵经过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位热能的转移。将水体和地层蓄能作为冬、夏季的供暖热源和空调冷源,即在冬季,把水体或地层中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量“取”出来,释放到水体和地层中去。水源热泵系统60年代开始在美国提出之后,经过30年不断改进和发展,技术日趋成熟,其产品已逐渐商品化,迄今已经在北美建筑中应用了40多年。进入70年代后,这项技术在日本的推广应用很快。 东芝、三菱电机、PMAC公司均有水源热泵产品出售,东京、名古屋、横滨等城市在70年代初就有很多采用闭式环路水源热泵空调系统的工程实例。自80年代以来,中国采用水源热泵空调系统的建筑也逐年增多。当前,在深圳、上海、北京以及一些中小城市均有工程实例,例如,北京天安大厦、上海锦江第四号楼、西安建国饭店、青岛华侨饭店。深圳同贸大厦、惠州大酒店、泉州大酒店等均采用了闭式环路水源热泵空调系统。但大多数水源热泵系统以地下水作为冷热源,据报道,当前中国青岛建

起了以海水为冷热源的水源热泵空调系统,湖南湘潭市政府新大楼里的水源热泵中央空调利用市中心区人工湖地表湖水为冷热源的水源热泵系统。水源热泵因具有“绿色、环保、节能”的优势,在中国的推广应用前景十分广阔。 1崇明生态住宅小区概况 崇明岛是一座具有独特文化的生态之岛,拥有“水清、土洁、气净”优越的生态环境,是上海地区唯一的一个国家级生态示范区。上海为了探索“健康、舒适、生态、节能”的住宅小区的建设,实现“节能、节水、节地、节材、治污”的目标,选择崇明作为建设“人与自然和谐发展”的资源节约型住宅的示范地。崇明某生态住宅小区总规划建筑面积93490㎡,其中,住宅建筑48230㎡,原住宅建筑面积10000㎡,住宅户数473户,住宅人数1514人。 2空调系统冷热源方案和可行性分析 2.1空调系统冷热源方案 本工程水源热泵系统原理图如图1所示。冬季,工质经过板式换热器从河水中吸收热量,经过热泵系统的冷凝器加热空调系统的循环水,向用户供暖。夏季工质经过板式换热器向河水中排出热量,经过热泵系统的蒸发器吸收空调系统的循环水的热量,向用户供冷。由于冬季江水温度较低,为了提高换热效果,直接

相关文档