内蒙古海勃湾电厂三期2×300MW机组工程脱硫保安段厂
用电受电方案
1.受电目的:
1.1考验安装、调整、试验完毕,具备受电条件的电气设备是否满足试运要求。
1.2及时发现电气设备缺陷、隐患。
1.3为脱硫设备调试提供动力电源。
2.编制依据:
2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版)
2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(2002年版)
2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111号)
2.4化工部长沙设计研究院:内蒙古海勃湾电厂三期2×300MW机组工程湿法烟气脱硫工程
电气设计图
3.受电范围:
380V/220V5#脱硫保安段、6#脱硫保安段。
4.受电前应具备的条件:
4.1 蒙华海电有限公司运行人员正式上岗。
4.2 所有受电范围一、二次设备安装调试完毕,一次电气连接正确,资料准备齐全。
4.3 在受电范围内各种消防设施和消防设备已按要求安装完毕且配套齐全。
4.4 受电范围内设备已按要求进行编号。(由蒙华海电有限公司负责)
4.5受电前由蒙华海电张贴带电系统的范围、区域及注意事项的“安民告示”以示告警,
防止事故发生。
4.6 各配电间内外照明齐全完好。
4.7各配电间门窗已施工完毕,配电间内应清洁无杂物,道路畅通。
4.8通讯联络完善、可靠。
5.受电前的检查及准备:
5.1 各380V/220V动力中心段的检查
检查380V/220V5#脱硫保安段、6#脱硫保安段各进线开关能可靠操作,连锁工作正常,各保护按定值单整定。
5.2 检查全厂防雷接地电阻符合要求。
5.3 受电前检查各设备工作状态
5.3.1 检查380V/220V5#脱硫保安段、6#脱硫保安段进线开关在实验位置,各开关为分闸状
态,各段直流电源开关打开。
5.3.2 检查380V/220V5#脱硫保安段、6#脱硫保安段母线绝缘电阻符合要求。
5.3.3 检查380V/220V5#脱硫保安段、6#脱硫保安段至主厂房保安段联络电缆绝缘电阻符合
要求,连接良好。
5.3.4 检查380V/220V5#脱硫保安段、6#脱硫保安段动力中心段母线PT投入。
5.3.5 检查各380V/220V5#脱硫保安段、6#脱硫保安段其它开关在试验位置,负荷开关在断
开位置。
6.受电程序及方法
6.1 5#脱硫保安受电
6.1.1 合上主厂房5#机组事故保安段脱硫保安电源柜电源出线开关的直流操作保险。
6.1.2 由总指挥下令合上主厂房5#机组事故保安段脱硫保安电源柜电源出线至5#脱硫保安
段开关。
6.1.3由总指挥下令手动合上5#脱硫保安段电源进线Ⅱ开关。
6.1.4检查5#脱硫保安段母线电压应正常,电压相序为正序。
6.1.5 5#脱硫保安段受电完毕。
6.2 6#脱硫保安受电
6.2.1 合上主厂房6#机组事故保安段脱硫保安电源柜电源出线开关的直流操作保险。
6.2.2 由总指挥下令合上主厂房6#机组事故保安段脱硫保安电源柜电源出线至6#脱硫保安
段开关。
6.2.3 由总指挥下令手动合上6#脱硫保安段电源进线Ⅱ开关。
6.24 检查6#脱硫保安段母线电压应正常,电压相序为正序。
6.2.4 6#脱硫保安段受电完毕。
7.主要工器具:
受电过程中需使用的仪器主要有:兆欧表(500V),数字万用表,数字钳型伏安表,相序表等。
8.质量保证措施:
8.1 为了确保受电工作的顺利进行,受电时应严格执行本受电方案的程序和要求。
8.2 在受电前,应认真阅读和熟悉本受电方案,作到受电时心里有明确清晰的受电步骤和
方法。
8.3 在受电前,技术人员应对作业人员进行技术交底,交底人、接受交底人签字齐全。
8.4所有受电检查、测试项目必须严格做好记录,不得弄虚作假。
9.安全要求和措施:
9.1安全施工具体要求与措施:
9.1.1本次受电工作应由专人负责,统一指挥。
9.1.2严格按工作票制度执行。
9.1.3指定操作人员和监护人员。
9.1.4受电过程中,若发现异常情况,应立即停止受电,待检查、消除缺陷后,方可继续进
行受电工作。
9.1.5各配电室配有值班人员,做好值班工作并负责阻止闲杂人员进出配电室。
9.1.6受电前,蒙华海电负责准备好灭火器,做好事故处理准备工作。
9.1.7受电设备应设置醒目标志,以防施工人员误触带电设备。
9.2重要危险源:
10.1成立厂用受电领导小组,成员由蒙华海电、监理公司、蒙电一建、蒙电二建、武汉凯
迪、中国十五冶三公司等有关单位组成。
10.2受电前的检查工作由蒙华海电、监理公司、蒙电一建、蒙电二建、武汉凯迪、中国十
五冶三公司等有关单位组成联合检查组进行。
10.3蒙华海电运行人员负责主厂房5#机组事故保安段脱硫保安电源柜受电前和受电过程
中的设备操作。
10.4武汉凯迪负责受电过程中的指挥和试验工作。
10.5武汉凯迪负责设备受电过程中的操作、监护和设备维护工作,受电前确定操作监护人
员名单。
10.6受电完成后,本次受电范围内的设备暂时由武汉凯迪管理。
脱硫工程保安MCC段受电指挥领导小组
总指挥:
副总指挥:
成员:
国金热电厂 全厂停电应急预案演练方案
目录 前言 ........................................................................................................................ III 全厂停电应急预案演练方案. (1) 1.演练目的 (1) 2.演练组织机构 (1) 3.演练规定 (1) 4.应急预案演练 (2)
前言 本标准的起草符合GB/T —2009给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。
本标准起草人:刘峰毅本标准审核: 本标准批准:
金文II线跳闸全厂停电应急预案演练方案 1.演练目的 目前我厂220KV出线为单条线路,双机运行期间,当金文II线跳闸全厂失电时,为了有效地控制紧急事件的发生和发展,并尽快消除事故对人身和设备的威胁,将损失减小到最低程度。同时检验部门应急管理系统应对突发事件的应急响应速度和能力,以及部门各岗位人员的应急处理能力,特组织本次应急预案演练。 通过应急预案演练来检验部门及当班运行人员是否能在第一时间对发生的事故采取科学、快速、及时的应对措施,准确、有效的抑制事故的发展,减少事故的损失,安全停机并尽快恢复机组的正常运行。同时检验部门各级人员之间的协调配合能力,使部门全体人员在事故处理的过程中能够密切配合,提高部门和运行人员对事故的应急处理能力。 2、演练组织机构 演练领导组 组长:郝桂生 副组长:宋海峰 成员:杜汉卿、刘峰毅、张翔 参演人员:运行χ值全体人员 中调模拟人:χχ 演练时间:2017年×月××日××时××分 3、演练规定 演练过程不得影响机组正常运行,确保机组安全、稳定运行。 严格区分运行系统和演练系统,并有专人负责。 演练时必须统一指挥,严格执行发令、复诵、汇报、记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,严格执行调度规程及相关操作规定,严防违规操作、误操作。 演练过程中,如果电网或机组发生故障或者异常,应汇报演练组长,决定是否中断演练。 演练观摩人员不得进入演练区域、不得大声喧哗、不得提醒被演练人员进行事故处理。
6kV母线失电处置措施 一、事故前运行方式: 机组各系统运行正常,辅机为正常运行方式,厂用电系统为正常运行方式。 二、6kV母线失电故障有: 1、母线负荷故障,开关拒动造成保护越级掉闸,备用电源未投或投入后跳闸。 2、母线故障,保护动作,备用电源未投或投入后跳闸。 三、事故预案原则: 1、6kV单段母线失电,应检查失压母线的电压和电流应到零,否则应查明原因在未查清故障原因前,不能盲目合该段工作开关及备用开关。 2、若该段母线失电后如果导致保护动作、机组停运,则按停机处理,确保机组安全停运。 3、若该段母线失电后如果机组仍并网运行,查找该段母线失电原因,联系检修处理,尽快恢复该段母线及负荷运行。 四、厂用6kV 母线A、B段全部中断现象: 1、DCS系统及厂用电管理系统同时报警。 2、锅炉BT,汽机跳闸,发电机解列灭磁。 3、厂用电母线电压降到零,无保安电源的交流电机均跳闸。 4、所有运行的交流电动机均跳闸停运,各电动机电流指示回零。
5、汽温、汽压、真空迅速下降。 五、厂用电全部中断的原因: 厂用电6kVIA、6kVIB工作电源进线开关事故跳闸,备用电源进线开关未自投或自投不成功。 六、厂用电全部中断的处理: 1、厂用电全部中断按照不破坏真空停机处理。 2、首先确认主机直流油泵自启动,小机直流油泵自启动,注意主机各瓦温的温升变化。监视发电机铁芯温度在正常范围。 3、确认直流系统由蓄电池供电正常。 4、确认UPS切换至直流电源正常。 5、厂用电中断后,应将设备联锁切除。 6、确认柴油发电机自启动,否则手动启动柴油发电机,首先恢复保安段带电。 7、保安段带电后,启主机交流润滑油泵,停直流油泵,启各辅机油泵,UPS、直流切换为正常方式运行。 8、当发生6KV母线失压后,首先应判明失压是由外部因素引起,母线本身无故障;才能对其进行充电。若为母线所带负荷故障引起的越级跳闸,应将故障负荷隔离后才能对母线进行充电。 9、、检查失压母线的电压和电流应到零,否则应查明原因。 10、对失压母线进行充电前,应先将母线上所引接的负荷开关全部断开,先对失压母线进行空充。 11、母线空充带电正常后,再根据现场的实际情况,按照“先重要后次要”的原则逐一对各高压辅机及各低压厂变进行恢复。
2011 年 9 月 1 日 16:30,某发电公司运行人员在 #1 机主厂房直流 II 母倒为直流 I 母接带操作过程中,由于操作 票内容填写漏项,造成 #1机直流n段母线失电;在 #1机直流n段母线合闸送电时,6kV公用OB段进线开关测 控装置(CSC-211)跳闸板因设计缺陷,在直流控制电源开关分闸后合闸瞬间,直流电压、电流外部回路受分布 电容影响,波形畸变产生较大的冲击电流,跳闸回路防跳继电器电流线圈动作,导致6kV公用OB段电源开关 OB开关跳闸,6kV公用OB段母线失压。 、事故经过 2011年9月1 日,#1机组380V保安PCB段计划检修,#1机组380V保安PCB段母线倒为空载运行,15:30值 长下令将#1机主厂房直流II母倒为直流I母接带”,操作人、监护人对照ECS#1机主厂房直流系统图填写操作 票,16:10逐级审核签字后执行 #1机主厂房直流II母到为直流I母接带工作,16:30:52集控室正常照明失去,6kV 公用OB段失电,经检查 16:30:52#1机组220V直流n失电,16:31:22恢复供电正常,检查6kV公用OB段无异 常后,16:36:30恢复送电正常,逐步恢复6kV公用OB段负荷运行正常。 、事故原因及暴露问题 1、发电运行部门部分运行人员业务技能水平较低,在电气特殊方式下( #1 蓄电池退备充电)填写操作票时将“ #1 机组直流n段整流器输岀开关2QS1打至直流n母控制位”漏项,监护人、主值、值长对操作票审核和危险点分 析预控流于形式、把关不严,工作责任心缺失,未及时发现操作票中的遗漏项目,导致#1机直流n母失电,是 造成此次事故的主要原因。 2、事故发生后,调取 DCS事故追忆信号,启备变保护A柜、6kV公用0B段快切装置失电后 2秒,6kV公用0B 段0B开关跳闸,直流系统监测装置失电、启备变保护A柜失电、6kV公用0B段快切装置失电,上述装置失电 造成失电期间无法正确反应开关状态及其指令趋势,给分析判断带来一定困难。次日,设备技术部、发电部编 写了相关试验方案,审批后对6kV公用OB段开关跳闸原因进行模拟试验分析,通过对0B、1B开关反复进行试验,证明 0B 开关跳闸不是由于失电引发,而是由于失电后恢复送电的瞬间,发生开关跳闸。根据这一现象重 点对0B开关测控装置(带控制回路)、快切装置及其回路进行检查,发现开关测控装置(CSC-211)跳闸板跳 闸回路防跳继电器电流线圈动作电流过小,在直流控制电源开关分闸后合闸瞬间,直流电压、电流由于外部回路在分布电容影响下,波形畸变产生较大的冲击电流,导致跳闸回路防跳继电器电流线圈动作,其接点导通跳闸回路,引起开关跳闸。最后,更换测控装置跳闸板(新产品),经过反复试验后这一现象消除。从以上试验
母线失压应该是出现故障,在故障找到并排除之前不应该随意再次合闸。 事故发生后就地应检查对进线开关、负荷开关的状态以及配电盘上保护、信号指示、配电盘本体状态。 首先应根据各种信号及保护装置动作情况来判断,如果是母线故障而导致母差保护等动作,必须拉开故障母线的各个开关(检查跳开开关的实际位置)及隔离刀闸,在经过检查处理符合送电条件后按规程进行送电操作。就地检查项目包括:进线开关、电源开关状态及保护继电器状态、各负荷开关及下级负荷状态。 当母线上电压消失后,要立即拉开失压母线上未跳闸的断路器,这主要是防止事故扩大, 便于事故处理,?有利于恢复送电三方面综合考虑,具体说: 1.可以避免运行人员,在处理停电事故或切换系统进行倒闸操作时,?误向发电厂的故障线路再次送电, 使母线再次短路或发生非同期并列。 2.为母线恢复送电作准备, 可以避免母线恢复带电后设备同时自启动,?拖垮电源,此外一路一路试送电, 可以判断是哪条线路或开关越级跳闸。 3.可以迅速发现拒绝拉闸的断路器, 为及时找到故障点提供线索。 如果母线失压是由于其上级母线失压引起的,并且短时内该母线电压不能恢复,则应拉开该母线的工作电源开关、进线开关、75KW以上电机开关、母线备自投切换开关断开等,为母线恢复做好准备。 若母线盘失压是由于负荷开关拒动引起的,则应将该负荷开关转为检修状态,母线恢复送电,通知检修人员处理故障开关。 全面检查,处理完故障后恢复正常运行方式。如果检查中未发现明显故障点,则故障可能在负荷侧,应对负荷进行检测,无异常后逐一试送负荷;发现故障开关,则应隔绝,通知检修处理后,恢复母线的正常运行方式。 还应检查变压器绕组温度、备用电源侧电压、备用电源开关状态,判断备用开关本体是否有卡涩、气压低等影响正常电源切换动作。 如果检查母线盘、各电源开关、进线开关负荷开关没问题后,应进一步检查直流系统控制电源开关状态,若由于控制直流电源失去使电源开关跳闸,应尽快恢复直流电源,若不成功应用母联开关供电。 检查母线故障测绝缘时,需注意:(1)使用摇表测量高压设备的绝缘应当有两人担任。 (2)测量用的导线应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。 (3)测量绝缘时必须将被测设备从各方面断开,验明确无电压、无人工作后方 可进行。 (4)测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。 (5)在带电设备附近测量绝缘时测量人员和摇表安放位置必须选择适当,保持 安全距离。 母线测绝缘:厂用母线测绝缘主要用2500V摇表,测量前必须断开; ①母线上所有电源、负荷开关并将开关拉出间隔; ②停用母线上所有保护、测量、控制压变,断开各类压变一/二次保险开关。 分别测量母线各相对地、相间绝缘电阻值,各绝缘电阻值必须大于(ξ KV+1)兆欧(ξ为所测设备电压等级值)才算合格。 测量前必须对设备进行验电、放电,确认母线无电后分别进行操作
380VPC段母线失电处理 1、查明该380V母线所带负荷属于哪个专业,询问该专业在380V母线失电前是否启 动转动设备。 2、禁止用联络开关给故障母线送电 3、查380V母线进线开关上口是否失电,如果380V母线进线开关上口带电,应立即 将380V母线进线开关上口电源断开,且验电三相确无电压。 4、查380V母线进线开关有无保护动作信号,查明380V母线进线开关跳闸原因。 5、将380V母线进线开关摇至检修位。 6、将该380V母线上所带负荷做好记录。 7、将该380V母线上所有负荷拉至检修位。 8、验明380V母线三相确无电压。 9、测380V母线三相绝缘是否良好,若380V母线三相绝缘良好,应立即对该段失电 母线进行充电。 10、对该380V母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找该段380V母线失电的 故障点,并将其隔离,通知检修处理。 11、如果对所有负荷测绝缘无法找到故障点,应采用排除法逐个对负荷进行试送 电,查找该段380V母线失电的故障点,并将其隔离,通知检修处理。 6KV段母线失电处理 查ECS画面报警信号,判断6KV段母线失电原因。 就地查6KV段母线进线开关和备用开关查综保装置,并记录开关的保护动作信号和开关的保护动作时间。 联系各专业,询问在6KV段母线失电前是否启动6KV转动设备,尽早判断故障点,查明失电原因。 将6KV段母线进线开关和备用开关摇至检修位,将6KV故障母线进行隔离。 尽快将失电的低压PC段母线通过低压联络开关恢复供电。 将6KV段母线所有负荷开关摇至检修位。 验明6KV段母线三相确无电压。 测6KV段母线三相绝缘是否良好,若6KV母线三相绝缘良好,应立即恢复6KV母线供电。 将6KV备用进线开关恢复热备用,并解除6KV快切装置闭锁信号。 对该6KV段母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找6KV段母线失电的故障点,并查明原因,通知检修处理。 故障点找到后,将其进行隔离,逐个恢复该故障6KV段母线所带负荷的供电。 将低压联络开关接带的低压厂用电恢复到正常的运行方式。
母线失压事故处理 第1条母线失压事故的现象: 1.监控室内发出事故音响信号、“信号未复归”、“故障录波器动作”、“母线电压断线”、失压母线所连断路器“交流电压断线”、“距离装置故障”等光字牌亮。 2.失压母线上各元件负荷指示落零。 3.母差保护或失灵保护或主变后备保护动作。 第2条母线失压事故的处理原则: 1.当母线因故失压(确定不是由于TV断线或二次快速开关跳开),值班人员应立即拉开失压母线上所有断路器(包括母联断路器),对母线设备进行全面检查,汇报调度。 2.经检查母线故障不能运行,有备用母线的应立即倒至备用母线上供电。 3.双母线运行,有一条母线故障造成失压后,值班人员应立即检查母联断路器应在断开位置,然后将所有线路倒换至无故障母线上恢复供电。(对GIS设备不能确定母线故障部位,不能直接用倒母线的方法恢复供电,防止事故扩大。) 4.若母线保护停用,母线失压,经与调度联系后,可按下列办法处理: (1)单母线运行时,应立即选用外电源断路器试送一次,试送不成功,倒换至备用母线上送电。 (2)双母运行时,应先断开母联断路器,分别用外电源断路器试送。 第3条当母线因母差保护动作而失压时,按下列方法处理: 1.迅速隔离故障点,并拉开母联断路器及两侧隔离开关及故障母线电压互感器二次小开关,电压互感器一次隔离开关。 2.首先将主变断路器恢复在非故障母线上运行。 3.与调度联系,将跳闸的分路断路器恢复到非故障母线上运行。 4.如双母运行,因母差保护有选择性动作,被切除母线上无明显故障,应迅速与调度联系,选用外电源断路器试送母线一次,应尽量避免用母联断路器试送,有明显故障时,可将全部进出线倒至非故障母线上运行。 第4条如因失灵或主变后备保护动作,切除母线时,处理方法如下: 1.根据信号、保护动作情况及所跳开的断路器,判断是哪一路断路器拒动或其保护拒动。 2.检查母线及各元件有无明显损坏现象,如有明显损坏现象,按第三条1.处理。
母线电压消失的处理原则 (1)造成母线失压可能的原因有:电源线故障跳闸、出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸、母差或失灵保护动作跳闸、母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等,造成母线失压. (2)母线电压(中大网校电气工程师频道提供母线电压复习资料)消失时,应根据仪表指示,信号掉牌,继电保护和自动装置动作情况,以及失压时外部特征,判明其原因或故障性质. (3)母线失压若由变电站设备和保护引起,能够找到故障点,应立即进行隔离,及时恢复对母线的供电.若引起全站停电,应将所有开关全部断开,等待调度下令恢复送电. (4)双母线接线,故障造成一条母线停电,在未弄清原因排除故障前,禁止用母联开关强送停电母线,可将停电母线所连用户线路,倒至另一条母线,尽快恢复对用户供电. (5)如母线失压原因是保护误动引起,可在退出误动保护后,尽快恢复对母线供电,如母线失压是由于开关拒动,后备保护动作引起,可尽快对拒动开关进行隔离后,恢复对母线供电. 外部相间短路保护应符合下列规定: 1)双绕组变压器,应装于主电源侧.根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器. 2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧.主电源侧的保护应带两段时限,
以较短的时限断开未装保护侧的断路器.当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置.各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件. 三绕组变压器的外部相间短路保护,可按下列原则进行简化: 1)除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后备保护; 2)保护装置作为本侧相邻电力设备和线路保护的后备时,灵敏系数可适当降低,但对本侧母线上的各类短路应符合灵敏性要求. 高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护. 0.4mva及以上,绕组为星形-星形连接低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸. 1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式. 2)接于低压侧中性线上的零序电流保护. 3)接于低压侧的三相电流保护. 0.4mva及以上,一次电压为10kv及以下,绕组为三角一星形连接,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当灵敏性符合要求时,可利用高压侧的过电流保护.保护装置带时限动作于跳闸. 0.4mva及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护.对三绕组变压器,保护装置应能反应各侧过负荷的情况.过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号.在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷. 对变压器温度升高和冷却系统故障,应按现行电力变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作于跳闸的装置.
母线故障与失电 (一)、母线故障与失电的分析与处理 下面以双母线接线为例说明母线故障与失电的分析与处理。 一、排除母差保护误动及非故障跳闸的可能 母线故障时,故障电流很大,在母差保护动作的同时,相邻线路/元件的都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度而必然启动,如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其它原因造成非故障跳闸。此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后,逐一送出停电线路。 二、查找到故障点并加以隔离,力求迅速恢复母线的供电。 当某一段母线故障,相应母差保护动作跳闸时,值班人员应在确认该母线上的断路器全部跳开后对故障母线及连接于母线上的设备进行认真检查,努力寻找故障点并设法排除。切不可在故障点尚未查明的情况下贸然将停电线路冷倒至健全母线,以防止扩大故障。只有在故障点已经隔离,并确认停电母线无问题后,方可对停电母线恢复送电。 如母差保护动作后,故障母线上留有未跳断路器时,应自行拉开该断路器,并充分考虑该断路器所属线路、设备故障而断路器拒动造成越级跳闸的可能。 若找到故障点但无法隔离时,应迅速对故障母线上的各元件进行检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电(与系统联络线要经同期并列或合环)。 三、母线失电的处理 发现母线失电现象时,首先应排除P.T次级空气开关跳闸或熔丝熔断,表计指示失灵等情况,为防止各电源突然来电引起非同期并列,值班员应按规定在失电母线上各保留一路主电源线的情况下,迅速拉开该母线上其他所有断路器,等候来电,并与有关调度保持联系。 若经检查发现母线失电系本站断路器拒跳或保护拒动所致时,则应在15分钟内自行将失电母线上的拒动断路器与所有电源线断路器拉开,并报告值班调度员。然后利用主变或母联断路器对失电母线充电。 母线恢复来电后,按调度指令逐路送出或在确认线路有电的情况下自行通过同期装置合环或并列。 (二)、调度规程关于母线事故的处理规定 当母线发生故障停电后,现场值班人员应立即报告有关调度。母线事故的迹象是母线保护动作(如母差等)、断路器跳闸及有故障引起的声、光、信号等。母线故障停电后,现场值班人员可以自行将故障母线上的开关全部拉开,再汇报有关调度。 当母线故障停电后,现场值班人员应对停电的母线进行外部检查,并把检查情况报告值班调度员,调度员应按下述原则进行处理: 1、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电。 2、找到故障点但不能很快隔离的.若系双母线中的一组母线故障时,应对故障母线上
10KV 1A段母线失电事故处理预案 一、演习目的 为提高发电部值班人员应对机组突发事件的处置能力,使生产人员掌握迅速处理异常事故的正确方法,最大限度降低事故范围,确保机组稳定运行和设备安全不受损坏,促使值班人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特征。 二、组织措施 演习现场指挥:演习值长 参加演习人员:演习值集控主值、副值1、副值2、巡检1、巡检2 演习地点:集控交接班室 三、演习要求 1、演习开始时间以值长下令为开始时间。 2、演习过程中采用模拟汇报,汇报时汇报简短、准确。 3、演习过程结束时间以值长宣布结束为止。 4、演习结束后及时总结演习讲评,总结不足之处。 四、演习题目 1、题目:10KV 1A段母线失电 2、事故前工况:1号机负荷1000MW,AGC方式运行,1A、1B、1C、1E、1F磨煤机运行, 1A、1B汽泵并列运行,1A凝结水泵运行,1A闭式冷却水泵运行,1A、1B循环水泵 运行,锅炉总燃料量365t/h,给水流量2850t/h,总风量3125t/h,主汽压力24.5MPa,主汽温603℃,再热汽温601℃,机组真空-94.5KPa。 3、事故设置后:10KV 1A段母线失电,机、炉、电声光报警发出,RB动作报警发出, 10KV 1A段相关设备跳闸。 4、事故演习处理(模拟汇报): (1)事故发生时监盘人员副值1发现:1A、1C、1F磨煤机跳闸,1A送风机、1A引风机、1A一次风机跳闸,炉二、机二、电二光字牌报警,电二光子牌中:10KV 1A 段快切装置保护闭锁,10KV 1A段工作分支断路器跳闸,10KV 1A段备用分支断 路器跳闸,确认为1A段母线失电,立即汇报主值、值长:10KV 1A段母线失电。 (2)检查RB是否正常动作,否则按照RB动作原则减负荷至500MW。
母线电压消失如何处理 发生母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号、继电保护及动作情况来判断母线电压消失的原因。 (1)如因线路故障引起的越级跳闸使母线电压消失时,值班人员应按断路器机构失灵和保护拒动引起的越级跳闸分别处理。 (2)如因母线短路或由母线到断路器之间的引线发生的短路引起母线电压消失时,值班人员应将故障母线隔离,将线路尽快倒至备用母线或无故障母线,恢复供电。 (3)若母线失压是因母差保护误动引起,则在检查设备无任何异常后,可以用母联断路器向停电母线充电。 (4)若单电源变电站无电,而本站的断路器、继电保护、电器设备均无异常时,不必进行任何处理及操作,在通知值班员后,等候来电,值班人员应使直流电压保持正常。 35KV单相接地的故障处理 现象:运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。 分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。 处理1:1)根据现场现象作好记录,汇报调度; 2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断; 3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套); 4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止; 5)做好安全措施,待来人处理。 处理2:这是35KVI段母线金属性接地,接地相的电压为零,非接地相的相电压升高1,732倍,也就是相电压上升为线电压; 1,检查35KV母线,高压电动机,35KV开关接线等是否有小动物; 2.检查35KV母线PT高压侧保险是否熔断; 3.检查所有高压设备,瓷瓶,刀闸等待是否有放电现象; 4.以上检查均正常时,可以采取转电源的方法查找出具体的接地点,在进行转电源查找接地点时如果有备用电源,可以将备用电源投入运行,以防停电的时间过长。
目录 1基本情况 2事故类型和危险程度分析 2.1事故类型 2.2危险程度分析 3组织机构和职责 3.1应急救援组织及职责 3.2应急救援专业队伍及职责 3.3应急救援组织机构图 4预防与预警 4.1日常监控 4.2预警行动 5信息报告程序 6应急响应 6.1响应分级 6.2响应程序 6.3应急处置措施 6.4触电急救 7应急结束 8应急物资与装备保障 9附件 9.1本单位应急救援组织及专业救援队伍人员信息表
9.2应急装备清单
配电室失电应急预案 1基本情况 1.1400V 配电室简介 a )南厂400V 配电室简介: 双电源互为备用运行方式(见图1):1#MCC1#变355供I 段负荷、2#变356供II 段负荷、母联4110处于热备用;2#MCC1#变353供I 段负荷、2#变354供II 段负荷、母联4210处于热备用;3#MCC1#变3511供I 段负荷、2#变3512供II 段负荷、母联4310处于热备用;3#MCC3#变3513供III 段负荷、4#变3514供IV 段负荷、母联4320处于热备用;4#MCC1#变333供I 段负荷、2#变343供II 段负荷、母联4410处于热备用;4#MCC3#变334供III 段负荷、4#变344供IV 段负荷、母联4420处于热备用;4#MCC5#变337供V 段负荷、6#变347供VI 段负荷、母联4430处于热备用;5#MCC1#变1502供I 段负荷、2#变1602供II 段负荷、母联4510处于热备用; b )北厂400V 配电室简介: 1)双电源互为备用运行方式(见图1):VCM 总降配电室1#变1708供I 段负荷,VCM 总降配电室2#变1808供II 段负荷,母联4630处于热备用;VCM 变配站配电室1#变1709供I 段负荷,VCM 变配站配电室2#变1809供II 段负荷,母联4610处于热备用;VCM 罐区配电室1#变1204供I 段负荷,VCM 罐区配电室2#变1304供II 段负荷,母联5910处于热备用;水厂变配站1#变5701供I 段负荷,水厂变配站2#变5702供II 段负荷,母联5710处于热备用; 2)单电源带备用段运行方式(见图2):400V 低压厂用Ⅰ段工作进线5101开关供I 段负荷,母联5110处于热备用;400V 低压厂用II 段工作进线5201开关供II 段负荷,母联5210处于热备用;400V 低压厂用III 段工作进线5301开关供III 段负荷,母联5310处于热备用;脱盐水I 段5501、II 段5502;输煤I 段5801、II 段5802; 3)单母线运行方式(见图3):北厂除上述两种运行方式外400V 其他变配电所为单母线运行方式如:电除尘I 段5601、II 段5602、III 段5603、码头1104; 1.2400V 供电原理图: 图1 :双电源互为备用运行方式 II 段负荷 工 作电源I 段 备用 备用
电厂L母线失电事件分 析报告 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
电厂9L X1、X2母线失电事件分析报告1、事发前运行方式 1月18日,#5、6机重油满负荷挂110kV5M运行,出力30+31MW;#8 机满负荷32MW挂110kV6M运行;X1循变运行向9LX1、X2母线供电,X2循变在热备用状态。 2、事件经过 (1)15:08时,#5机运行中突然发出“冷却水压力低”报警,运行人员立即查看三控DCS画面:#5、#6机#2冷却水主泵已停运,#1备泵未联锁投入,X1循变高压侧开关62X2已跳开,便立即合上62X2开关,并到X1、X2循变室检查。 (2)当时湖北电建人员在循泵房进行MCC4X11、4X21、4XAB开关上加装继电器工作,电气检修人员在现场监护。据现场检修人员交待,事发前他们正在4X11开关柜上打孔时突然该开关跳闸,运行人员立即制止其工作。 (3)检查循变保护动作情况,零序过流继电器动作、BCJ出口掉牌。复归4X11零序电流继电器,无法复归。
(4)15:11时,因#5、6即冷却水泵仍未恢复,#5、6机降出力运行; (5)15:13时,电气检修人员到场检查4X11零序电流继电器,试合 4X21开关也合不上;15:19时,经电气人员反复复归4X11零序电流继电器后零序掉牌得以复归。 (6)15:19时,#6机压负荷至8MW时因滑油温度高停机。#5机已压负荷至约10MW,油温约70℃。 (7)15:20时,合上6X11及4X11开关,恢复9LX1、9LX2母线供电。(8)19:22时,因#8机蒸汽温度过低406℃,将#8机减负荷后解列。 (9)15:20时,#5、6机#2冷却水泵启动后,#5机逐渐带负荷至基本。 (10)15:25时,检修处理好4X21开关,试验位分合闸正常,将9LX1、X2母线改为由X1、X2循变分段供电运行。 (11)15:40时,#8机并网;16:19时,#6机完成燃油管路冲油开机,16:35时并网。
全厂失电应急预案 总则 为了有效预防全厂停电事故的发生及进行事故发生时的有效处理和恢复,保障人身和设备安全,维持电网安全稳定运行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规定,结合我厂实际情况,制定全厂停电的应急预案。 术语和定义 全厂停电指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 主系统的运行方式: 1.我厂主系统母线电压有110KV 、10KV两级,通过110KV联络线与系统并列运行。 2.电厂配电装置采用发电机-变压器 - 线路单元接线方式。 3.10KV母线分三段:发电机10KV段、10KV厂用工作段和10KV厂用应急检修段。 4.正常运行方式:发电机带10KV厂用工作段和10KV厂用应急检修段,10KV应急检修电源进线开关处于冷备用状态。#1、#2厂用工作变高压侧分别接在10KV 厂用工作段和10KV厂用应急检修段母线上运行,#1、#2厂用工作变的低压侧分别带400V厂用I、II段母线运行。 直流系统运行方式 直流母线采用单母线运行,蓄电池正常应以全浮充电方式运行,即充电装置和蓄电池并列运行;直流系统采用双路交流进线切换装置,当其中的一路交流电源突然出现故障时,该装置会自动将充电装置的另一路交流电源投入,确保进线电源的不间断性。 UPS运行方式 1.正常运行方式: 正常运行时,主输入开关合上,输出开关合上,400V三相交流电源通过滤波器、整流器整流后送给逆变器,经逆变器转换,输出50Hz,220V的单相交流电压,再经输出隔离变和静态开关向UPS配电柜供电。直流电源开关合上,直流电源处于备用状态;旁路主输入电源开关合上,旁路电源处于备用状态,手动维护旁路断开。
山西京玉发电有限公司2019年全厂失电应急演练方案 批准: 审核: 编制: 发电部 2019年6月1日
全厂失电应急演练方案 一、演练目的: 防止全厂失电事故是"防止电力生产重大事故的二十五项重点要求"中的重点内容,也是我公司每年例行举行一个大型应急演练活动,为提高运行人员全厂失电应急处理水平,避免事故实际发生时,因人员判断、操作、指挥不当而使事故扩大,从而最大限度地确保人身和机组的安全,特举办全厂失电应急演练活动。 二、演练部门/单位: 三、组织机构 (一)领导组 总指挥: 副总指挥: 职责: 1、全面负责应急演练工作的动员、部署,组织实施的监督、指导。 2、宣布进入和解除应急状态,发布启动、调整和终止事件处置响应命令。 3、组织领导应急处置工作,落实公司应急领导小组的决策部署,并在必要时协调应急处置。 4、协调解决应急演练工作其他问题。 (二)专业监督组 组长: 副组长: 调度值长: 成员: 职责: 1、编写演练方案,并进行审核、批准。 2、对专业应急处置过程进行监督总结,不断提高应急演练水平。 3、落实领导组部署的各项工作决策,并进行协调、处理。 4、完成领导组交办的其他工作。
(三)演练组: 运行×值,随机抽取一个值进行演练。 职责: 1、学习演练方案。 2、按照演练要求进行演练、应急处置。 3、组织协调应急处理处理情况,并及时向专业监督组、领导组汇报。 4、完成其他应急处置工作。 四、演练注意事项 1、实际演练过程要有履行向公司主要领导汇报程序。 2、实际演练过程涉及火灾要有拨打火警电话等的报警程序。 3、参加演练的各单位人员要提前认真学习演练方案,明白演练的方法、范围、 步骤。参加演练人员态度要严肃认真,把演练当做真正的事故处理来对待,有实战感。 4、演练人员必须在指定区域活动,不得大声喧哗,随意走动,不得影响他人 工作。演练人员必须服从演习指挥系统的指挥和安排,不得干扰和阻碍正常的生产工作。 5、参加演练人员一律穿工作服,佩带胸牌。 6、演练时由演练值长统一协调、调度、指挥、组织实施,做好人员分工。 7、参演人员进行业务联系时,应先自报单位、职务和姓名,并在职务前冠以 “演练”两字,以防产生误解,影响正常生产调度。 8、演练过程中需要到就地进行操作的,要求监护人员和演习人员必须到就地 模拟实际操作,先口述、再用手指点模拟操作。DCS画面中的操作,也要求叙述清楚、指点到位。演练人员必须严肃认真,与模拟操作设备保持一定距离,不得操作设备或擅自进行DCS操作,严禁误碰、误调、误操作现场运行设备,防止人身、设备发生意外。 9、若演练过程中遇生产设备发生异常或系统发生事故时,立即宣布中止演练, 待处理正常后再安排进行演练。 10、演练、监护人员要按照分工,相互配合,各尽其责。演练监护人员为相同 岗位人员,实行一对一监护制,防止操作现场设备系统。
220 kV 母线失电后试送电方案分析 赵兴泉山西省电力公司 摘要: 结合内蒙电网实际情况, 对220 kV 母线失电后的试送方案进行了详细分析, 并针对试送电过程中不同情况下的继电保护的配合做了讨论, 提出母线试送电的最佳方案。 关键词: 母线充电; 事故处理; 继电保护 1 母线失电事故的主要原因及处理原则 1.1 母线失电事故的主要原因 220 kV 母线失电是电力系统较为严重的故障之一。除3/ 2接线方式下, 单一母线跳闸对系统影响较小外, 其余单母、双母、多母接线的厂站, 当一条母线掉闸后, 将造成该母线上设备的停电, 对系统运行方式影响较大, 并可能造成线路过载、相关厂站停电、机组解列等恶劣影响。母线失电有多种原因。从山西电网最近几年的实际情况来看, 母线本身的故障原因主要有: 开关的母线侧刀闸故障(最常见的是支持瓷瓶断裂) ,开关的内部缺陷等等; 还有外部因素, 例如母线区落入较长的异物, 雷击造成的站内引线或瓷瓶失电, 以及火灾水灾等。此外, 母线上某开关拒动后启动失灵保护也会使该开关所在母线失电。还有保护不正确动作的情况, 以及人为的误操作也会导致母线失电。 1.2 母线失电后的处理原则 首先确认保护动作情况, 由此判断是否为母线外故障引起。如果是由该母线上的某开关启动失灵保护, 则将该开关隔离, 尽快恢复失电母线(故障开关负荷可旁代恢复送电) 。如果确认保护误动, 应查明保护误动原因, 消除隐患后, 再恢复母线运行。如果为母线本身故障, 查出故障点并将其隔离后, 再恢复母线运行。在双母或多母接线的厂站中, 如果故障点无法隔离或无法迅速隔离, 则可将故障母线上的元件倒至另一条运行母线上并恢复各元件的运行。注意, 要确认各元件无故障, 不可将故障点倒至运行母线, 务必要先拉开故障母线上的刀闸后再合正常母线上的刀闸。如果找不到故障点, 则应选择合适电源, 对故障母线进行试送。电厂母线故障有条件的可采用发电机对故障母线进行零起升压, 或选用有充电保护的母联开关进行试充电。故障点已隔离的故障母线也应按照上述方法进行试送。 下面着重分析对故障母线的送电操作。 2 母线送电的处理分析 2.1 母线送电操作可选择的方案 对故障母线的试送, 可选择合适的外部电源给母线充电; 电厂母线故障时有条件的也可用发电机对母线进行零起升压; 还可以用有充电保护的母联开关进行试充电; 用变压器向故障母线充电的方法一般不考虑。 2.2 外部电源送电方案的分析 该方案就是其它运行厂站通过单根线路向母线充电。由于电源侧远离故障点, 故障电流小, 对系统冲击小, 且可以通过电源侧开关实现双重快速保护, 这种方法操作也较简单, 有利于母线的迅速恢复。 如何选择合适的线路呢? 首先确定线路没有故障, 母差保护动作后, 会使各线路对侧开关也跳闸, 由于保护类型的不同, 有的线路会闭锁重合闸, 有的不闭锁。所以, 故障为单相短路时, 有的线路对侧开关单相跳闸后会重合, 有的则直接三相跳闸后不重合。如果某开关重合后再次跳闸, 则有可能母线故障存在于该线路本侧开关与其电流互感器之间, 或者该线路本身继发故障, 所以不应选择这种线路来充电。 其次, 应选择那些较长的线路, 或者对侧厂站不属于强电源端的线路, 使电源与母线间的电气距离大, 即使有故障, 故障电流也不致太大, 对系统冲击小。 还有, 选择的线路对侧应远离系统稳定薄弱区, 以防发生故障时破坏系统稳定。用外部
[收稿日期]2013-12-28;[修改日期]2014-04-22 [作者简介]黄建英(1967—),女,河北人,学士,高级工程师,从事继电保护工作。 doi:10.3969/j.issn.1008-6218.2014.03.019 220kV 母线失电故障原因分析及处理 黄建英,王超,黄靖 (包头供电局,内蒙古 包头 014030) 1 故障的发生 1.1 故障概况 2012-05-07T09:20,包头供电局张家营变电站张召Ⅱ回线路252电流互感器U 相起火爆裂,线路侧引线连接板与相邻互感器变比组合导流板均有放电烧蚀痕迹,变比组合导流板严重烧蚀。故障引 发252断路器U 相接地,张家营变电站252张召Ⅱ回 线路电流差动保护以及220kVⅡ段母线差动保护动作,跳开母联212断路器及220kVⅡ段母线上运行的203、252、254、258、262断路器,张家营变电站220kVⅡ段母线失压。同时,召庙变电站张召Ⅱ回线路258断路器电流差动保护动作。由于故障为永久性故障,所以保护加速动作跳开258断路器三相, Cause Analysis of 220kV Busbar Power Loss Failure and Its Processing Huang Jianying,Wang Chao,Huang Jing (Baotou Power Supply Bureau,Inner Mongolia Baotou 014030) 内蒙古电力技术 INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER 2014年第32卷第3期 74
2014年第32卷第3期黄建英,等:220kV 母线失电故障原因分析及处理 张召Ⅱ回线路失电。 1.2故障前系统运行方式 张家营变电站220kVⅠ段、Ⅱ段母线,212断路器,1、2、3号主变压器并列运行;1号主变压器201、2号主变压器202、张召Ⅰ回251、张前线253、张河线255、都张Ⅱ回259、鹿张Ⅰ回261断路器在Ⅰ段母线运行;3号主变压器203、张召Ⅱ回252、高张Ⅱ回254、都张Ⅰ回258、鹿张Ⅱ回262断路器在Ⅱ段母线运行。 召庙变电站220kVⅠ、Ⅱ段母线、212断路器、1、2号主变压器并列运行;1号主变压器201、沙召Ⅰ回251、张召Ⅰ回257断路器在Ⅰ段母线运行;2号主变压器202、沙召Ⅱ回252、张召Ⅱ回258断路器在Ⅱ段母线运行。故障时220kV 系统运行方式见图1。 张家营变电站张召Ⅱ回线路电流互感器U 相起火爆裂时,220kV 张召Ⅱ回线路保护动作情况见表1,220kV 母线保护动作情况见表2。 2故障原因分析 2.1保护动作分析 2.1.1召庙侧线路保护动作分析 由于张家营侧张召Ⅱ回线路252电流互感器U 相爆裂,故障点在线路保护电流差动保护范围内,达到电流差动保护动作值(整定值为1.5A ,实际故障差流53.62A ),召庙变电站2套线路保护电流差动保护动作,跳开张召Ⅱ回线路258断路器U 相,2套保护装置重合闸均动作,U 相断路器重合,重合到故障点后距离加速、零序加速保护动作跳开258断 路器三相,切除故障,同时RCS-931B 保护装置向张 家营发远跳命令。 2.1.2张家营侧线路保护动作分析 从张家营侧张召Ⅱ回线路252断路器RCS-931B 保护录波图(图2)可以看出,故障前U 相电流增大,保护装置已启动,但电流未达到差动保护动作值(差动保护动作最低值为3A ),说明此时U 相电流互感器已发生异常。装置启动后29620ms ,U 相电流互感器爆裂,U 相电流增大,达到差动保护动作值(差动电流为106.64A ),2套保护装置电流差动保护动作,29676ms (保护动作经过56ms )252断路器U 相跳闸,29678ms (经过2ms )220kVⅡ段母差保护动作,此时RCS-931B 保护装置启动尚未返回,所以RCS-931B 保护装置再次发电流差动动作命令,跳开252断路器三相。 2.1.3张家营侧母线保护动作分析 根据母线保护装置故障录波图(图3)分析,故障时张家营220kVⅡ段母线U 相电压为0V ,母线保护复合电压低电压定值为66V ,满足Ⅱ段母线差动保护开放条件,Ⅱ段母线差动保护开放。此时Ⅱ段母线小差电流及大差电流值均为123A ,达到母差保护动作定值(比率差动门槛值为5A )。经延时2套母线差动保护动作,先跳开212母联断路器,然后跳开Ⅱ段母线上所有断路器, 切除故障。 表1故障时张召Ⅱ 回线路保护动作情况 表2故障时220kV 母线保护动作情况 75
第四节母线故障与失电 (一) 母线故障与失电的分析与处理 下面以双母线接线为例说明母线故障与失电的分析与处理。 一、排除母差保护误动及非故障跳闸的可能 母线故障时,故障电流很大,在母差保护动作的同时,相邻线路/元件的都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度而必然启动,如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其它原因造成非故障跳闸。此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后,逐一送出停电线路。 二、查找到故障点并加以隔离,力求迅速恢复母线的供电。 当某一段母线故障,相应母差保护动作跳闸时,值班人员应在确认该母线上的断路器全部跳开后对故障母线及连接于母线上的设备进行认真检查,努力寻找故障点并设法排除。切不可在故障点尚未查明的情况下贸然将停电线路冷倒至健全母线,以防止扩大故障。只有在故障点已经隔离,并确认停电母线无问题后,方可对停电母线恢复送电。 如母差保护动作后,故障母线上留有未跳断路器时,应自行拉开该断路器,并充分考虑该断路器所属线路、设备故障而断路器拒动造成越级跳闸的可能。 若找到故障点但无法隔离时,应迅速对故障母线上的各元件进行检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电(与系统联络线要经同期并列或合环)。 三、母线失电的处理 发现母线失电现象时,首先应排除P.T次级空气开关跳闸或熔丝熔断,表计指示失灵等情况,为防止各电源突然来电引起非同期并列,值班员应按规定在失电母线上各保留一路主电源线的情况下,迅速拉开该母线上其他所有断路器,等候来电,并与有关调度保持联系。 若经检查发现母线失电系本站断路器拒跳或保护拒动所致时,则应在15分钟内自行将失电母线上的拒动断路器与所有电源线断路器拉开,并报告值班调度员。然后利用主变或母联断路器对失电母线充电。 母线恢复来电后,按调度指令逐路送出或在确认线路有电的情况下自行通过同期装置合环或并列。 (二) 调度规程关于母线事故的处理规定 当母线发生故障停电后,现场值班人员应立即报告有关调度。母线事故的迹象是母线保护动作(如母差等)、断路器跳闸及有故障引起的声、光、信号等。母线故障停电后,现场值班人员可以自行将故障母线上的开关全部拉开,再汇报有关调度。 当母线故障停电后,现场值班人员应对停电的母线进行外部检查,并把检查情况报告值班调度员,调度员应按下述原则进行处理: 1.找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电。