文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › -920m水平降温硐室、配电硐室及管子道措施

-920m水平降温硐室、配电硐室及管子道措施

-920m水平降温硐室、配电硐室及管子道措施
-920m水平降温硐室、配电硐室及管子道措施

编号;

淮南矿业(集团)公司谢桥煤矿

浇筑砼安全技术措施

巷道名称:-920m水平降温硐室、配电硐室及管子道施工单位:锐峰五处

2011年5 月1 日编制

-920m水平降温硐室、配电硐室及管子道

施工措施会审人员签名表

编制:_______年_月_日审核:_______年_月_日施工负责人:_______年_月_日单位负责人:_______年_月_日

会审单位:

生产技术科:_______年_月_日安监处:_______年_月_日调度所:_______年_月_日通风区:_______年_月_日地测科:_______年_月_日物管科:_______年_月_日

批准

开拓副总:________年_月_日

-920m水平降温硐室、配电硐室及管子道浇筑混凝土

施工安全技术措施

一、工程概况:

-920m降温硐室、配电硐室及管子道布置在-920m井底车场。降温硐室一次锚网喷支护已施工完成。现对降温硐室进行二次钢砼永久支护,降温硐室、配电硐室及管子道浇筑钢砼总工程量:195.954m。降温硐室浇筑砼工程量:112.513m,3-3净断面为

5500mm*5500mm;配电硐室工程量:49.879m,4-4净断面4200*3600mm;管子道工程量33.562m,1-1净断面4500*4500,以上断面浇筑钢砼壁厚均为500mm,基础深度250/250mm,钢筋规格,单层筋:纵筋Φ20@250mm,横筋Φ18@250mm,砼强度C30。为了确保施工安全和工程质量,特编制本措施并认真贯彻执行。

二施工准备工作:

1、施工技术准备:

(1)施工前本措施应贯彻到所有施工人员,并签字备查。

(2)根据设计图纸,提报材料计划,包括水泥、黄沙、石子、木材、工具及设备。绘制碹骨、碹板加工图,材料备齐后,认真组织加工。

(3)委托淮南矿区工程质量监督站检测中心做C30砼配比试验

(4)以地测科给出的中腰线和标高来控制浇筑砼的施工。

(5)技术人员随时随地进行技术交底、安全交底、质量交底,对井下施工情况进行检查监督。

2、材料(含工具、设备)准备

(1)主材准备:主要是钢筋、木材、砼材料,由矿提供。

(2)小型材料、设备准备计划见附表一

-920m降温硐室、配电硐室及管子道机械设备工器具

三、施工方案

(1)砼浇筑施工顺序:先施工管子道,后施工降温硐室及配电硐室。

(2)施工方法:先进行直墙砼浇筑施工,直墙施工完成后再施工巷道拱部。直墙施工前,先按中腰线挖出墙基,墙基挖好以后绑扎钢筋,后立直墙模板进行直墙浇筑;直墙施工严格按中腰线控制高度和宽度。直墙砼施工完成后,开始立碹骨,铺拱部碹板。碹骨的固定用脚手架和方木拉条,一次立碹骨10只,碹骨间距中-中1m,采取三班连续浇筑,不够72小时严禁拆碹骨、碹板。

(3)浇筑使用输送泵送料浇筑。

四、施工工艺

(1)找平工艺:挖基础、绑扎钢筋、立模浇筑时,必须严格按地测部门给定的中腰线施工。

(2)立模工艺:立模顺序为先墙部后拱部,(木制碹骨、木碹板)墙部模板用脚手架

钢管、木斜撑加固,脚手架采用卡扣连接,木碹骨在井下组装时,对号组装,保证碹骨尺寸准确、牢固。前两架碹骨固定时,在巷道肩窝及顶部处打¢18×1800mm树脂锚杆,外露长度以不超过碹骨宽度为准,然后用12#双股铁丝绑扎固定。其他碹骨用木拉条固定。架设碹骨时,碹骨必须垂直巷道底板90°,碹骨支腿必须垫实。加固碹骨、模板要牢固可靠,防止发生移位。立模必须按中腰线进行。立模完成后必须经班队长和工程技术人员验收合格后才能进行下一道工序施工。

(3)浇筑砼工艺:混凝土强度等级为C30,配合比以淮南矿区工程质量监督站提供的配比为准,混凝土所需材料(水泥、黄沙、碎石、钢筋等)由矿提供。材料运至施工现场后,分类堆放,施工时严格定量配料,搅拌均匀,再使用混凝土输送泵输送入模。现场安设两台砼输送泵一台备用,浇筑时设专人操作,专人振捣,以防出现空洞和蜂窝麻面,震捣时不得出现漏捣及跑模现象,有漏浆时,及时用黄泥封堵,确保砼浇筑质量。

(4)拆模工艺:拆模时,按先拱部后墙部的顺序,人工拆去缝合螺栓,完成拆碹骨。最后拆碹板后的砼每小班洒水养护一次。

五、施工辅助系统

(1)材料运输:浇筑砼所需的材料、设备(水泥、黄沙、碎石、碹骨、碹板、砼输送泵等)由矿车运至施工现场。

(2)供电:工作面设置KBZ-200馈电开关控制工作面砼输送泵等各种用电设施。六、劳动组织

浇筑砼施工期间,安装、运料、木工、电工、机工采用三班作业方式,工程技术人员、管理人员24小时值班制。

7.1 模板工程

(1)保证项目:

①模板、碹骨的材质、结构、强度必须符合设计、作业规程的规定。

②模板组装和碹骨架设必须牢固可靠,其支柱必须设在硬底或垫板上。

(2)基本项目:

(1)保证项目:

①砼所用水泥、骨料、水、的质量必须符合设计规定、作业规程及有关规范。

②砼配合比、原材料计量、搅拌和养护必须符合设计有关规范、规程规定。

③砼强度必须符合设计要求。

(2)基本项目:

(1)砼输送泵安全措施

①浇筑混凝土作业前,要对输送泵(包括电源线路、输送管路)进行严格认真的全面检查,发现有不安全隐患必须及时处理,严禁机电设备带病运行作业。

②在浇筑混凝土过程中发生堵管或机械故障及位移、跑模现象等情况时,必须立即停止浇筑,待故障处理完后方可再继续浇筑;在使用输送泵进行浇筑时必须使用哨子进行信号联络,防止喷料伤人。

③在砼输送管路挪动时,输送泵必须停电,开关必锁,挂停电牌,严防误送电。挪移出料管时,管口严禁对着有人的地方,严防突然喷料伤人。

(2)使用风包安全措施

①在浇筑前,要认真检查风包连接件及紧固情况,发现异常情况及时处理。

②在浇筑中,认真掌握风包压力情况,发现有异常声音及风压不正常时必须立即停止使用,待处理完善后方可继续使用。

③要派专人定期对风包进行清理并进行认真检查,发现问题及时处理。

(3)立模、浇筑安全技术措施

①立模前应认真检查顶板或临时支护情况,确认安全后方可施工。脚手架等碹骨搭

设必须要落在实底,不得悬空,防止下沉,影响质量和安全。

②立碹骨时,碹骨与碹骨之间用100×50㎜木碹板连接牢固并打好撑木,严防倒骨

伤人,确认安全后再施工。

③碹板厚度不小于50mm,不得使用腐朽的木板。

④立模前按照检验规定要对预留粱窝进行认真校核,用30㎜厚木板做预留粱窝模进行放置牢固,再挂中心线进行校核;立模时,模板必须固定牢固严防跑模。

⑤砼浇筑完成以后,设专人观察砼情况,如发现有裂纹等情况要及时汇报项目部处理。

⑥在浇筑拱部混凝土时,输送管路末端要有可靠的固定设施,防止由于压力增加发生意外事故。

⑦使用振动棒震捣时必须要快插慢拔,布点均匀,分层振捣厚度不大于400㎜。

(4)脚手架搭设安全措施

①在搭设钢脚手架时,必须对脚手架、卡扣、跳板进行认真检查,发现有断痕、破损严重的不得使用。跳板与脚手架要用铁丝绑扎连接,跳板厚度不得小于50mm的木大板铺设;同时在搭架过程中下方严禁人员穿行。

②脚手架搭设完以后,要有班、组长检查,确认达到安全要求后方可使用。

③搬运脚手架、模板、碹骨时要注意相互配合、协调避免出现碰手碰脚现象。

④在脚手架上施工的人员必须佩戴安全带,并生根牢固,高挂低用。

(5)、运输管理措施

1、平巷人力推车,每次只准推一辆车,严禁在矿车两侧推车。同向推车间距在轨道坡度不超过5‰时,不得小于10 m;坡度为5‰~7‰时,不得小于30 m;坡度超过7‰时,严禁人力推车。推车要观前顾后,遇行人、拐弯处、过风门要放慢车速,并边推边喊,严防车撞人事故。下坡行车不准扒、蹬、跳车和放飞车。

2、人工运料时,要先抬起一端,再抬起另一端,防止物料滚动,挤伤附近人员;运料行走时要步调一致,运料人员下放物料时,要先放下一端,在放下另一端,不得同时向下扔,防止物料回弹,碰伤人员、设备等。

(6)其它安全技术措施

①浇筑混凝土前必须对岩面进行全面冲洗,浇筑过程中必须连续对称浇筑。

②在不能连续浇筑砼并超过4小时时,必须将接合面凿毛,并清理冲刷后方可进行浇筑。

③浇筑砼过程中,必须安排专人随时对碹骨搭架等进行安全质量检查,确认安全后

方可进行浇筑,碹骨是否有扭曲、变形及移位现象,一经发现必须停止浇筑,并采取措施及时进行处理。

④必须严格按照混凝土配比进行施工,现场必须配备有量具及相关参数排版。

⑤拆碹骨时必须有专人指挥,专人监护;拆碹骨必须先拆完整架碹骨后拆碹板,并拆卸完整架后再拆另一架;拆碹骨和碹板施工人员必须站立于支护完整处。拆除的碹骨和碹板必须及时转至宽敞地点,并堆放整齐。

⑥浇筑砼时,电器设备必须加强保护,电缆吊挂整齐,严禁电缆落地。

九、避灾路线

避水、火、瓦斯灾害:

工作面→井底车场→等候硐室→副井→地面

十、附图:

1、-920m水平降温硐室、配电硐室及管子道平面图和断面图

2、碹骨加工图

3、避灾路线图

变配电室管理实施细则

XXX公司 变配电室管理实施细则 1目的 规范变配电室管理 2适用范围 公司范围内所有变配电室管理工作。 3编制依据 3.1《电业安全工作规程》(GB 2616 4.1-2010) 3.2《电气设备管理办法》(2019),公司 4职责分工 4.1设备管理部 a)负责建立健全变配电室管理规章制度; b)负责监督变配电室管理执行情况,定期检查变配电室相关记录。 4.2装置保运部 a)负责贯彻执行变配电室管理规章制度; b)负责公用工程35KV、6KV、变配电高压设备设施维修工作; c)负责根据各生产单位、部门提出的申请,协助做好高压电气设备保护校验及预防性试验。 4.3公用工程部 a)负责贯彻执行变配电室管理规章制度; b)负责做好公用工程35KV、6KV、变配电高压设备设施维护、巡检、操作、运行; c)负责变配电室的各类记录、设备档案的建立健全; d)负责提出高压电气设备保护校验及预防性试验申请。 4.4其他生产单位、部门 a)负责贯彻执行变配电室管理规章制度; b)负责变配电室日常维护、保养、检修、巡检、操作、运行; c)负责变配电室的各类记录、设备档案的建立健全; d)负责提出高压电气设备保护校验及预防性试验申请。

5管理要求 5.1变配电室应保证门窗完整严密,具有防火、防雨雪、防动物、通风等功能和措施,配电室门口应装设防鼠档板,电缆进出口处进行封堵。配电室内不得堆放易燃易爆物品及其它杂物。 5.2电缆沟盖板应完整无缺,电缆夹层清洁,无易燃易爆物品,电缆沟内无积水,无杂物。 5.3设备操作通道和巡视走道上必须随时保证畅通无阻,严禁堆放杂物。 5.4配备消防器材,并固定安放在便于取用的位置。 5.5配电室内应配备合格的安全工器具,做到定期检查试验,并定点存放在干燥显眼的地方,严禁非操作人员和他人借用。 5.6配电室内的专用操作工具应定点有序存放,严禁非操作人员和他人借用。 5.7配电柜盘面上应标明线路编号与名称,一、二次接线及其它设备安装符合规范,要求整齐美观,设备各连接点牢固、无松动、发热、烧坏等现象。 5.8按相关规定对变配电设备进行巡检。 5.9高压配电室内工作必须两人进行,一人操作一人监护,工作前应作好准备,并作好相关安全措施,严禁口头约定停、送电,工作完毕后清扫现场,核查无误后,方可拆除安全措施,人员撤离后才可试运行。 5.10高压变配电室内操作应严格执行《倒闸操作票制度》,低压配电室内操作执行《断送电管理办法》,变配电设备检修必须严格执行《工作票制度》或《断送电管理办法》。 5.11变配电室内外应经常打扫、清理,做到无杂草、杂物,保证通道畅通,干净整洁。 5.12变配电设备应经常清扫检查,保证柜内清洁、无放电现象。 5.13工作人员进出变配电室时,应随手关门,以防止小动物进入室内造成事故。 5.14严禁在配电室内从事与工作无关的活动。 5.15配电室钥匙应由专职电工保管,不得交给他人,非工作人员严禁进入。6附则 6.1本细则由公司设备管理部负责解释。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

方钢罐道安装安全技术措施

蓬莱市万泰矿业有限公司 二号井钢罐道更换工程施工技术安全组织措施 一工程概况 (一)工程简述 蓬莱市万泰矿业有限公司二号井直径Φ3.5m,井筒内罐道梁层间距为4m,提升是采用罐笼、平衡锤提升系统,负责该矿区人员、材料及设备的提升与下放。 该提升系统使用方钢罐道,由于井筒淋水较大,罐道服务时间较长,导致方钢罐笼磨损严重,个别罐道甚至磨穿,已满足不了安全提升要求。故对该井井口以下至十六中方钢罐道进行更换。 (二)施工内容及工程量 对该井井口以下至井底十六中原有罐道分别拆除更换为新钢罐道,罐道采用空心方钢罐道,罐笼侧钢罐道外形尺寸为□160×160×6mm,平衡锤侧罐道外形尺寸为□120×120×8mm。 二编制依据与原则 (一)编制依据 1.依据矿方提供的设计图纸。 2.《安装工程质量检验评定标准》等。 3.国家有关施工验收规范。

4.《安全规程》、《矿山建设安全规程》、《操作规程》。 5.根据现场情况和我公司施工能力及安装经验。 (二)编制的指导思想和原则 1.执行国家的有关政策、法令、法规和现行技术规程、规范、标准。 2.方案选择经过全面的技术经济比较,实现安全、快速、优质、高效的原则。 3.根据工程特点、生产规模、地理位臵条件、气候条件等采用配套的机械化施工作业,提高施工效率,减轻劳动强度。 4.对工程实施项目管理,尽量减少不必要的管理环节,形成优质高效的运行机制。 5.贯彻ISO9001质量管理体系标准,针对本工程项目建立可操作性强、运行效率高的保证体系,确保实现优质工程的目标。 6.根据合同工期要求及本公司在类似工程施工中已实现的水平,结合国内先进水平,确定本工程进度指标和生产技术指标。 7.有计划、有重点地组织人力物力,狠抓关键工程的施工,缩短施工工期。 8.积极推广和采用国内同行之有效的先进技术和先进施工组织管理经验,积极推行技术进步和创新,尽可能降低业主成本和施工成本。 三施工方案 依据设计的图纸要求和井筒内钢梁、罐道、管路及梯子间布臵的实

变配电房降温设计教案资料

变配电房降温设计

精品资料 医院变配电室夏季运行现状及技术解决方案 变配电室的作用是把高压电转变为可供生活、生产使用的低压电并向用电点输送。要确保变配电室内设备正常工作,根据国家相关规范要求:其室内温度不超过35℃~40℃,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜高于15℃。变配电房是我院整个供配电系统的关键部位,降低变配电房室内环境温度,提高用电可靠性,对我院变配电房设施设备实现长周期安全运行、增强医院经济效益具有非常重要的意义。 一、现状分析 分析目前我院变配电房设备设施夏季运行情况,主要存在以下问题: 1、我院的配电室位于新住院楼地下一层,设有两台1000KVA干式变压器2台(为主发热设备),7个10KV高压开关柜,21台低压配电柜。由于我院的地下配电室没有任何机械通风设备,相当于是个密闭的房间,室内空气不能流通,自然通风状况非常差,配电室里的线路和变压器、配电柜运行时会散发大量的热量,热量不断聚积,造成配电室中的温度升高,再加上夏天的持续高温,更增加了室内温度,这种温升和热量不断积累,在无通风、排风的情况下,热量得不到散发,值班人员难以在室内监视运行情况,对安全供电是十分危险的。据工作人员现场观察,在夏季的时候,配电房室内温度达到42℃左右,用手触摸配电柜体表面温度都在45℃以上,柜内配电设备表面温度则高达65℃~70℃左右;长时间在夏季高温下工作,电力设备的工作状态就会变得不是很稳定,很容易出现故障,同时将有可能出现跳电现象,同时对设备的使用寿命也随之缩短,是安全运行的一大隐患。 2、地下室环境湿度变化不稳定,空气湿度较大,比较潮湿。但配电设备在工作时对空气中的湿度要求为45%左右,一旦空气中的湿度标准超过这个数值时,电力设备的工作状态可能就会变得不是很稳定,并且电力设备还可能面临随时被毁坏的危险。比方说在雨水充足的梅雨季节,电力设备所处的环境湿度往往都会大于50%,在如此潮湿的工作环境下,空气中的湿气就会直接附着在电力设备主板表面上,时间一长之后,主板表面会汇聚越来越多的湿气,这些湿气不但会降低电力设备内部主板的绝缘 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

付立井罐道更换测量施工安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7099 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 付立井罐道更换测量施工安全技术措施标准版 本

付立井罐道更换测量施工安全技术 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 概况:根据付立井罐道更换检修计划安排,经矿研究决定20xx年1月6日8:00—22:00由地测科在付立井罐道更换前进行施工测量。为确保测量期间的安全特拟定本措施。 一、测量期间成立管理领导小组 组长:瞿光金 副组长:张维刚庄益民 成员:涂珍源蔡安厂陈洪进胡开明张黔东 莫珂川杨春忠孙志前井筒班早、中班检修

人员。 二、测量准备 1、地测科准备性能可靠、完好的激光投点仪一台,并经机电一区通电试验检查。 2、机电一区按激光投点仪底坐螺孔尺寸加工托板,0.4×0.4×0.0015米铁板一块,准备钢角尺一把,凿子、手锤各一把;6.5米长11#定型工字钢2根和7×0.4×0.050米规格木跳块4块,把钉30棵,测量安装投点仪调试用。 3、由机电一区按规格尺寸加工的备用材料提前运到付井上口堆放整齐备用。 4、准备保险绳4副,雨衣4套,测量时用。 三、测量步骤 1、机电一区施工人员负责将工字钢、木跳板和激光投点仪托板稳固牢靠设在付井上口罐道梁上。

2、地测科测量人员将激光投点仪安装在副井主钩南测,固定在托板上,由机电一区派一名专职电工接通电源,且通电正常可靠。 3、在投点仪调试前,将地测科2名测量人员用付井罐笼操作平台送放井底后,停止付井绞车运行,测量人员上至主钩操作平台顶层,将光束投影安置于光束对应位置,使光束投影到板中心,并固定投影板。 4、测量人员负责投点仪的调试,调试时先将投点仪整平,调整仪器使光束距罐道梁间距大至为150mm处,再精确整平投点仪,使投点仪光束精确对准付井下口光束投影板上,调试光速精确至下口距罐道梁150mm处。 5、投点: (1)、顺时针缓慢旋转投点仪360度,井底测量人员沿光束移动轨迹中心点作记号①。

变配电室电气事故的处理规定

变配电室电气事故的处理规定 变配电室电气事故的处理规定提要:值班人员要全面掌握设备的良好运行状态,运行中的设备发生异常情况时值班员应迅速、正确地进行判断和处理 变配电室电气事故的处理规定 范围 本标准规定了变配电设备发生电气事故的处理规定,适用于强电专业技术人员操作。 编制依据/引用文件 《北京地区电气规程汇编》 术语 变配电设备电气事故处理规定 1值班人员要全面掌握设备的良好运行状态,运行中的设备发生异常情况时值班员应迅速、正确地进行判断和处理。 2如果事故对人身和设备的安全没有构成威胁时,应尽力设法保持其设备运行,一般情况下,不得轻易停运设备;如果对人身和设备的安全构成威胁时,应尽力设法解除这种威胁;如果危及到人身和设备安全时,应立即停止设备运行。 3在处理事故过程中,应采取必要的安全措施,对未造成事故的的设备进行必要的安全隔离,保持其正常运行,防止事故扩大。 4值班人员熟记本岗位应急处理预案,清楚设备上下级供电关系,供电范围。 5当外电网发生事故影响设备正常运行时,值班员首先记录故障时间,判断受影响范围,按照变配电室停电应急处理预案执行,做好恢复检查工作,向上级供电部门问清事故原因,做好记录,及时报告上级主管领导,听令处理。 6外电网发生停电事故,值班员应将停电情况向供电局用电检查员报告。 7高压分路发生事故跳闸时,检查高压柜继电保护显示,配电室的高压供电线路为全线电缆线路,不允许试发电,待查明故障原因,排除后方可试送。 8低压分路开关事故跳闸,查清负载种类及分布情况,逐级排查;确认故障部位并报告主管,必要时,请求支援解决,故障排除后应立即恢复供电。 9设备事故后,当事人写出书面的事故报告,记录大事记;主管领导组织召开事故分析会,分析事故原因,上报公司领导。 记录 《故障登记表》 《事故分析调查报告》 附加说明: 1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。 2.本标准由工程管理部负责解释、修订。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

2021年副井更换罐道梁安全技术措施

2021年副井更换罐道梁安全技 术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0937

2021年副井更换罐道梁安全技术措施 施工原因:因井筒内湿度较大,部分罐道梁产生腐蚀现象,存在安全隐患,现需对腐蚀罐道梁进行更换,特编写本措施。 施工地点:前岭煤矿副井井筒施工时间:以审批时间为准 施工单位:陕西宏煤机电设备安装有限公司 一、施工前的准备工作: 1、将所更换罐道梁全部按图纸尺寸加工完毕,并按施工合同要求进行防腐处理。 2、准备氧气、乙炔各两套,电焊机两台,MY3×10+1×6电缆300米,临时配电盘两台,Φ8㎜铁丝100米,Φ20mm棕绳20m。 3、手锤两把,木板4块(50×240×2000㎜),2T手拉葫芦2个,Φ12.5㎜钢丝绳8个鼻子。 4、灭火器2枚,灭火用水20㎏。

5、在南罐罐帽上东西两端分别焊两个扣环,以固定木板用。 6、施工前由安全责任人检查工具、材料、起吊用具,确保安全施工。 7、更换罐道梁(以中梁和北边梁为准,南边梁与中梁方法相同)具体步骤如下: (1)、将罐笼提至上井口正常装车位置,一名施工人员系牢保险带站在罐笼内。 (2)、打点落罐至罐帽平井口停罐,施工人员系牢保险带,站在罐帽上,并将工具,大板放在罐帽上放平稳。 (3)打点将罐笼平上井口正常位置,将电缆装在罐帽上,沿井壁下放,不能影响罐笼正常运行,电缆一端在上口固定牢固后,打点落罐,同时放电缆,每隔两道梁,停车用8#铁丝将电缆固定在罐道梁上。上端接到主临时配电盘上,另一端接到下口临时配电盘上,临时配电盘全部处于断电状态。 (4)、在所需要换的罐道梁处停罐,将大板一端固定在罐帽上,另一端延伸到井壁上,可以利用层间横梁加以固定。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

变配电室设计

某小区:高层33F两栋,两个单元,一梯四户;20F三栋,一个单元,一梯五户;多层5栋,两个单元,一梯两户。还有办公楼1栋(18F)1.6万平米,公寓两栋,17F,约1.7万平米/栋。请问:变配电室面积大约多大,需要几台多大变压器?谢谢! 根据楼主提供的资料估算如下: 住宅大约644户,其他建筑面积约3.3万平方米。 住宅需要4台800kva变压器(按每户6kw计) 其他需要4台800kva变压器(按80w/m2) 变电所需要建在负荷中心的位置,很有可能是分散布置并非全都放在一起。 估算暂且分为住宅区,公寓区和办公区考虑。 住宅区4台变压器预计需要200平方米。 公寓区约需100平方米。 办公区约需100平方米。 (每台变压器可按10平方米计,配套高低压柜所占的面积,可以按每台柜子4个平方米计算)。 必须先做负荷计算,根据负荷性质考虑需要系数和同时系数,计算出总视在功率后,再根据建筑物分布位置确定变电所数量,变电所应设置在负荷中心。还需要考虑每台变压器的负荷率。 因本人不了解楼主的总平面布置,只能按大区分配估算。对于房地产项目,变压器容量以不超过800kva为宜。仅供参考。 规范规定变配电室不得位于厕所等长期积水房间的正上方或正下方或相邻,但现在的高层住宅,变配电室设在地下室,地上住宅一套面积不大,要想变配电室正好错开厕所,经常很难做到。那么能不能设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域??? 如果不能,那这个位置基本选不了,请大家谈谈各自的看法及设计经验, 另外关于柴发机房,各位的排烟井一般是升到建筑的最高处还是在一层就排到室外了呢? 进风井是和排风井同侧布置还是在柴发两侧(两头)布置呢?从合理性讲排烟应高空排放,进排风应分开布置,但实际上我看到很多设计图都是放在一起并排布置的,也没有单独的排烟井, 请大家谈谈看法, 设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域这样不安全 排烟井一般是升到建筑的最高处这样有利于控制废气及地面的空气质量 进风井和排风井同侧布置有可能是从美观及施工的方便性考虑,建设单位可能在设计时要求设计单位根据各个方面着想而设计的,当然也有设计人员的风格问题存在吧,我认为分开设置在美观来说会差一点吧 变配电室不能够放在厕所下方,是国家规范中的强制条文,主要出于电气安全考虑,没什么商量 的余地。 高层住宅的低下室通常只做派接,真正的供电电源多是在附近设置箱式变电站或合适的地方设置 室外独立变电站。 变配电室设在地下室上方或公共地面是可以的,只要方便进出线通道方便,另需注意变压器躁音对住宅的影响! 我不怎么认同一楼的看法! 问题1:高层住宅小配电室一般在一楼独立的位置!就算在地下,现在一般有防空地下室!问题

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

副井井筒更换罐道木安全措施(新编版)

副井井筒更换罐道木安全措施 (新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0639

副井井筒更换罐道木安全措施(新编版) 一、施工组织设计 、工程概况 我矿副井井筒直径4.5米,井深258米,料石混凝土砌碹,井筒有罐道梁125盘,梯子梁62盘,木罐道四趟,6KV动力电缆三趟,通风电缆、监控(视频)电缆、瓦斯监控线三趟,电网监控、人员定位电缆各一趟,一吨单车单层罐笼提升。 矿井1958年建矿,1963年投产,75年5月更换了全部罐道木。1982年第二次更换罐道木。1993年9月与1999年8月再次更换全部罐道木,2009年元月副罐罐道木全部更换,主罐罐道木原面反转180度安装,此次更换为为第五次。由于副罐摆动大,罐道木断面由于罐笼摆动,已形成波浪形,峰谷最大值在20mm左右,根据《煤矿安全规程》第386条规定,及生产实际,更换副罐所有罐道木,所

有罐道木已用盐水煮好以备待用。 、施工方案 1、此次更换罐道木采用一个自制三层吊架和一个罐笼进行,吊架可容三层,分别提升(不再另设其它提吊设备)人员、材料工具。吊架使用前除锈加焊、刷漆,更换罐道木时,先更换副罐中梁侧的罐道木,再调换吊架方向,更换副罐边梁侧的罐道木,主罐为罐笼,副罐为检修吊架,吊架每次装设6根罐道木,换好后升井,再装6 根后下放至更换位置进行再换。吊架上方均设保护伞,并在井口东、西两侧设警戒,派专人把守以保安全。井筒作业设3套信号,一趟打点,一趟电话,另外备用一趟对讲机,随时启用。 2、罐道木拆除方法:由上而下,先固定后拆除。其方法是:先将罐道木螺丝用火焊割掉,割螺丝时由下层人员自上向下依次进行。割完后将吊架下落至稍低于罐道木下端接头处停车,5人合抱着罐道木将其竖直移到吊架内,固定牢靠后,锁好挡板,依次循环。待装好6根罐道木后提至井口,卸于井口棚西侧。井口罐道木的装卸,用挂在井架上的滑轮起吊。

变配电室通风设计

一、参考依据 GB 50019-2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 DL/T 5035-2016发电厂供暖通风与空气调节设计规范 17D201-4 20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调-动力 二、设计原则 1、变配电室的排风温度宜≤40℃,进风和排风温差不超过15℃设计。 2、气体灭火后排风系统排风量可按换气次数法计算,换气次数≥5次。 3、应按系统计算总风量并附加风管和设备的漏风量;送、排风系统可附加5%~10%,排烟系统可附加10%~20%。 4、采用定转速通风机时,通风机的压力应在计算系统压力损失上进行附加;常规送排风系统可附加10%~15%,排烟系统可附加10%。 5、设计工况下,通风机效率不应低于其最高效率的90%。 6、多台风机并联或串联运行时,宜选择同型号通风机。不同型号、不同性能的通风机不宜并联或串联安装。 7、进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧且应低于排风口。 8、进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化地带时,不宜小于1m。 9、事故排风的排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。 10、事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当进风、排风口水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。 11、当资料不全时可采用换气次数法确定风量,一般按:变电室12次/h;配电室3~4次/h。 12、进风量为排风量的80%。

13、平时排风口布置于靠近变压器区,进风口布置于靠近高低压配电区。气体灭火后排风口沿侧墙布置于低位。 三、发热量计算 高压开关柜 W/每台 低压开关柜 W/每台 电容器柜 W/kVA 200 300 4 2、变压器发热量计算 Q=0.0144*S(kW) 其中:S为变压容量,变压器效率取0.98、负荷率取0.8、功率因数取0.9。 四、通风量计算 1、按换气次数法计算的通风量 例:变配电室室内长15m,宽8m,高4.5m,换气次数取12次/h。 则通风量L=15*8*4.5*12=6480m3/h。 2、消除发热所需通风量 )t 40 ( 2970 - ? = Q L 式中L—送风量,m3/h; Q—发热量,kW; t—夏季通风计算温度,℃; 空气密度取1.2; 空气比热容取1.01。 夏季通风计算温度参考下表:

变配电室倒闸安全操作规程

变配电室倒闸安全操作规程 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 2.关于工作票使用 2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为:

2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全; 2.5.1.3所填安全措施是否完善正确。 2.5.2工作负责人(或监护人): 2.5.2.1正确安全地组织实施; 2.5.2.2对实施人员进行安全、纪律教育; 2.5.2.3负责检查工作票填写的安全措施是否完善正确、根据现场实际作补充完善; 2.5.2.4监护工作人员认真执行安全工作规程; 2.5.2.5工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。 2.5.3工作许可人(值班员)

竖井井筒技术改造工程施工组织方案

竖井井筒技术改造工程施工组织方案 1、工程概况 1.1、项目名称:竖井井筒技术改造工程。 1.2、建设地点: 1.3、工程类型:井建工程。 1.4、工期要求:3个月。 1.5、质量要求:符合国家《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006,符合国标《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213-90要求,符合铅锌矿二坑本身的提升工艺等要求。 1.6、招标范围:二坑井筒装备改造工程施工。 1.7、工程内容: 二坑井筒内工字钢梁、钢轨罐道、钢梯子间及护栏、天轮及天轮平台、箕斗等更换,井筒排水管道更换。具体内容如下 1.7.1、井筒工字梁(I20)全部更换共计147排(每排4根,长约 2.5M); 1.7.2、钢罐道更换四列,共计440*4=1760m; 1.7.3、井架天轮拆安,2个; 1.7.4、天轮平台拆安; 1.7.5、井架雨棚拆安; 1.7.6、井筒内排水管道拆安,直径为426mm,全长为420m(分两段:

一段从九层水泵房至五层水泵房;另一段从五层水泵房至地面),并安装八个管座及139个管子抱箍; 1.7.7、恢复钢梯子平台共计147排,钢梯子147架; 1.7.8、箕斗导向架及翻转轨拆制安。 2、施工部署 二坑井筒大修工程,施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司拟将其列为重点工程,公司给予高度重视,决心在以往安装施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,坚持公司的质量方针,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同建设单位、设计单位和质量单位密切合作,继续推行项目法施工,实施IS09002质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,实施ISO9002质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定如下各项目标: 1)工期:确保90天内完成招标规定的全部工程项目。 2)质量:单位工程质量力争达到优良标准,分部工程全部合格。 3)安全:按五无标准(无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。 4)文明施工:严格按有关文件执行,达到文明样板工地标准

变配电室管理细则

变配电室管理细则 本管理细则包含定置摆放,记录应及时填写,运行管理,安全标示牌,防雨措施,防小动物措施,消防,现场环境卫生管理,高压配电室联锁装置。 1、定置摆放 1.1电气系统模拟屏应与实际状态相符。 1.2接地线有编号且摆放有序。 1.3物品摆放整齐,符合要求。 1.4安全防护工器具、消防设施、备品、备件等完整齐全。 1.5报表记录完整,分类摆放整齐。 2、下列记录应及时填写 根据变电站、各配电室情况不一,可选择部分记录运用。 2.1<设备/设施巡检记录>; 2.2<设备/设施维修、保养记录>; 2.3<停电操作票、送电操作票>; 2.4<值班日志>; 2.5<变压器温升、负荷统计表>; 2.6<停送记录>; 2.7<高压配电室电度表运行记录>。 3、变电站、配电室运行管理 3.1设备组件完整、正常运行,状况良好,高低压接线柱无发热现象; 3.2设备、开关名称编号统一,标注整齐、明确;开关安全、联锁装置可靠; 3.3设备接地完好;

3.4安全用具及辅助用具按周期试验、并有检验报告; 3.5指针式表计应有红线,保护压板应符合要求; 3.6信号灯指示正常,音响系统正常; 3.7通信设施齐全、良好; 3.8设备运行参数在规定的允许范围内; 3.9高压配电室每班至少巡回检查两次; 3.10巡回检查记录填写认真,符合现场实际; 3.11变电站、配电室内无乱拉,乱扯临时线; 3.12变压器、配电室门锁好用; 3.13变电站、配电室内照明灯具齐全、好用,光线充足。配电室内设备夹层内照明充足; 3.14变电站、配电室内通风设施完好; 3.15消防设施齐全,值班人员会熟练使用; 3.16变电站、配电室内无违章工作现象; 3.17变电站、配电室内不存放一切与运行无关的物品。 4、安全标示牌 配电室应具备的3种标志牌:“禁止合闸,有人工作!”“止步,高压危险!”“配电重地,闲人免进!”;安全标识牌悬挂明显位置。 5、防雨措施 5.1配电室应无漏水、渗水现象,门窗玻璃应完好无损,屋面无杂物,流水槽、落水管应畅通无堵塞; 5.2配电室排风扇、通风孔要有金属网和防进水措施。室外电气设备的防雨水罩应齐全完好。

副井井筒更换罐道木安全措施

编号:AQ-JS-05361 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 副井井筒更换罐道木安全措施Safety measures for replacing guide timber in auxiliary shaft

副井井筒更换罐道木安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工组织设计 、工程概况 我矿副井井筒直径4.5米,井深258米,料石混凝土砌碹,井筒有罐道梁125盘,梯子梁62盘,木罐道四趟,6KV动力电缆三趟,通风电缆、监控(视频)电缆、瓦斯监控线三趟,电网监控、人员定位电缆各一趟,一吨单车单层罐笼提升。 矿井1958年建矿,1963年投产,75年5月更换了全部罐道木。1982年第二次更换罐道木。1993年9月与1999年8月再次更换全部罐道木,2009年元月副罐罐道木全部更换,主罐罐道木原面反转180度安装,此次更换为为第五次。由于副罐摆动大,罐道木断面由于罐笼摆动,已形成波浪形,峰谷最大值在20mm左右,根据《煤矿安全规程》第386条规定,及生产实际,更换副罐所有罐道木,所有罐道木已用盐水煮好以备待用。

、施工方案 1、此次更换罐道木采用一个自制三层吊架和一个罐笼进行,吊架可容三层,分别提升(不再另设其它提吊设备)人员、材料工具。吊架使用前除锈加焊、刷漆,更换罐道木时,先更换副罐中梁侧的罐道木,再调换吊架方向,更换副罐边梁侧的罐道木,主罐为罐笼,副罐为检修吊架,吊架每次装设6根罐道木,换好后升井,再装6根后下放至更换位置进行再换。 3、罐道木的安装方法:安装罐道木由下向上。其法是:先将吊

变配电室降温方式简述

变配电室降温方式简述 中国电子工程设计院 那 恺 摘要 阐述了变配电室降温方式,分析了各种方式的利弊,举例说明了对于不同建筑类型 的变配电室,应根据其特点进行降温设计。 关键词 变配电室 降温 机械通风 送风温差Modesforcoolingelectricsubstations ByNaKai Abstract Expoundsthesemodesandtheiradvantagesanddisadvantages,andillustratesthatcooling modeselectionshouldbebasedonthebuildingfeaturesforelectricsubstationsofdifferenttypesof buildings. Keywords electricsubstation,cooling,mechanicalventilation,supplyairtemperaturedifference ChinaElectronicsEngineeringDesignInstitute,Beijing,China 变配电室的作用是把高压电转变为可供生活、生产使用的低压电并向用电点输送。要确保变配电室内设备正常工作,一般要求其室内温度不超过35°或40°。对于这一要求,从暖通空调专业来讲并没有什么难度,因为既没有特殊的温度基数要求,也没有严格的温度精度要求,有多种降温方式可以采用。不同的降温方式有各自的特点及适用性,系统简单的也许效果不是很好,而系统复杂的又可能导致运行费用及造价高等种种问题,本文对几种典型的降温方式进行分析比较。 1 全面机械通风降温方式 通风降温可以说是最节能的处理方式,它只需要用风机将室外的自然冷风同室内热空气进行交换即可达到降温的目的。由于室内负荷为显冷负荷,故通风量的计算公式为 (1) 式中 G为通风量,m3/h;Q为室内冷负荷,kW;c p为空气比定压热容,一般为1kJ/(kg#?); 为空气密度,一般为1.2kg/m3 ; t为室内温度与夏季 室外通风计算干球温度之差,度。 由于室内温度较高,因此围护结构冷负荷可以忽略不计,即室内冷负荷就是变配电室室内设备的发热量,其值通常由供电或电气专业提供。通风系统的形式可以是机械送排风或者机械送(排)风加自然排(补)风。由于是靠室外自然冷风降温的,进排风温差很小,因此室内的气流组织就尤其重要,一定要让进入室内的新风流经发热设备后再排出室外,且进/排风口之间距离不能过近,防止气流短路影响通风降温的效果。该方式的优点是节能、系统简单,耗电设备只有风机,既可以通过风管进行通风以达到较好的气流组织,也可以采用直接在外墙上安装壁式风机的方式。不建议采用屋顶风机,因为在屋面开洞,一旦防水没有做好的话,对室内电气设备的安全是很大的隐患。该方式的弊端是当室外温度很高时,通风降温的效果会急剧变差,以至于无法满足降温的要求。式(1)中的夏季室外通风计算干球温度通常是从手册中查询得到的,而每年中都会有室外气温高于该计算温度的时期,即使在设计时对计算所得的通风量考虑一定的富余系数,也很难保证全年均能满足要求。如果室内温度长时间偏高则会影响电气设备的工作效率及使用寿命。 2 空调降温方式 可以为变配电室降温的空调方式有很多,如变制冷剂空调、空气 水空调、全空气空调等等。

相关文档