文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 漏电保护器测试记录表(范本)

漏电保护器测试记录表(范本)

漏电保护器测试记录表(范本)
漏电保护器测试记录表(范本)

漏电保护器测试记录表

注:l、此表为一台漏电保护器使用一张,作为其运行测试记录;

2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次;

3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。

漏电保护测试

漏电保护器模拟动作试验记录 编号: 010 单位工程名称金地自在城项目41A2公共部位、室内精装 修 分部工程名称建筑电气 分项工程名称照明配电箱(盘)安装项目经理*** 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量 验收记录》GB50303-2002 试验日期2014年3月24日测试仪器万能表 试验部位施工 图号 漏电保护 器型号、 规格 标准要求试验结果 试验结论 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(s) 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(s) 32#楼301室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼302室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼303室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼304室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼305室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼306室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼307室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼308室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼309室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼310室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼311室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼312室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼313室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼314室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 验收结论符合设计规范及要求。 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

漏电保护器检测记录

漏电保护器检测记录 保护设备名称设备编号额定功率 漏电保护器型号额定电流 额定漏电 动作电流 维护电工姓名电工证号 检测日期 A相对地 B 相对电C相对地 检测 结论 检测人动作电 流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 注:每月检测一次

进场机械设备验收表 机械编号机械名称进场日期规格型号备注 序号项目验收内容验收结果 1 整机及附属装置 2 传动系统 3 工作部分与结构 4 操作与安全装置 5 其他 验收结论: 年月日 项目所属单位 项目经理部 主管部门

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 安装场地砼硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有良好 排水措施 2 锯盘护罩、分料器、防护挡板及传动部位防护罩齐全可靠 3 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 4 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠 5 开关箱距圆盘锯距离应不大于3m 6 作业场地应配有符合防火要求消防器材 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 搅拌场地混凝土硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有 良好的排水措施 2 离合器、制动器灵敏可靠,各部位润化良好,运行平稳无异常 3 传动部位防护罩、料斗保险勾齐全可靠 4 钢丝绳完好并润滑良好,端部固定符合要求 5 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 6 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠。功率大于5.5KW应采 用自动开关或降压起动装置 7 作业平台稳固,操作箱箱体完好,按钮开关灵敏可靠 8 操作人员持证上岗 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

漏电保护器的可靠性检测方法

漏电保护器的可靠性检测方法 发表时间:2020-01-15T10:30:47.917Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:沈嘉蔡益州刘珍珍[导读] 摘要:漏电保护设备旨在防止电气事故,保护设备和人员安全。漏电保护设备的性能和工作状况是否良好,对其自身功能的发挥影响巨大。 (浙江省机电设计研究院有限公司浙江省杭州市 310051)摘要:漏电保护设备旨在防止电气事故,保护设备和人员安全。漏电保护设备的性能和工作状况是否良好,对其自身功能的发挥影响巨大。如果漏电保护的可靠性不符合标准,则不能保证设备和人身安全,就不能有效地防止电气故障。因此,本文将漏电保护器作为漏电保护设备可靠性研究的对象。首先,将简要描述漏电保护器及其功能。随后,具体说明了漏电保护器的漏电防护方法。 关键词:漏电保护器;可靠性 引言 在日常生活中,可能会因电气设备使用不当或低压配电系统的布线紊乱而导致电气事故。电气设备泄漏也会因过载和短路或流经金属焊缝的接地电流而引起火灾。因此,避免因漏电,电源损坏或接地故障而引起的电击事故就显得尤为重要。提高漏电保护的可靠性,有效保证人民群众的生命安全。 1、漏电保护器的简短描述 漏电保护器(也称为剩余电流设备保护装置)主要用于保护线路或电动机,使其在出现故障电流时对过载或短路起保护作用,并且保护人体避免因剩余电流造成致命危害。在正常情况下,也可以用作不经常的线路转换。这种类型的设备安装在电源和电气设备之间,无需进行特殊检查和连接电缆。它易于使用且运行方便,因此经常用于社会生产和社会生活的各个领域(如下图1所示)。在运行项目中,放电保护功能可检测到流过零序电流互感器的泄漏电流。如果发现电缆泄漏,则三脚架会自动关闭电源,及时断电,保护设备和人身安全[1]。 图1 2、漏电安全调查 漏电保护器可以保护人员,并避免因漏电而导致火灾的发生,其中一些还可以用于过载保护,短路保护,电流和电压保护等。漏电保护器可以用于中断无泄漏管线,也可以用于中断漏电管线。漏电保护装置的损坏会影响机械性能。漏电保护主要有两种类型,其中一种是有缺陷动作,主要表现在:漏电保护未达到动作值,并且由于外部干扰或材料产品的劣化,漏电保护起不到相应作用。另一种是拒绝动作,即如果泄漏量达到动作值,而漏电保护装置在产品本身受损的情况下没有采取任何措施。漏电保护故障问题会影响用户,可能会导致不必要的断电,从而影响百姓的生活,甚至因停产而导致重大损失,影响程度具体取决于漏电保护影响的类型。拒绝动作的影响更大,拒绝动作会导致人受电击死亡或引起火灾。防漏可靠性理论已发展成为防漏可靠性指标,制定了相应的评估标准以提高和保证防漏安全水平,从而减少了漏电保护的损失。因此,漏电可靠性的研究非常重要。 3、漏电保护器检测方法分析 3.1、确定漏电保护器失效状态的依据 根据规则,如果在检测到漏电时发生以下情况之一,则认为漏电无效。特殊条件包括:1)触点闭合时,触点两端的压降高于指定的极限值。例如,当负载电流为额定电流时,触点两端的压降极限为触点电路中额定电压的5%或10%。如果超过10%,则认为漏电保护器处于故障模式。2)当开关断开时,触点两端的压降极限为触点电路中额定电压的90%。如果超过90%,则电气保护被认为是有缺陷的。3)触点具有某种形式的连接,例如焊接或类似形式。4)关闭开关时,泄漏不起作用。5)如果未连接泄漏,则不会返回泄漏保护。6)漏电保护器的内部零件具有破坏性,零件松动,连接线磨损。7)检查外观,如果有老化,损坏等问题,则视为无效,必须更换。8)测试绝缘电阻和介电电阻。若是它们每个都不符合产品规格条件,则表明漏电保护器是失效的。 3.2、额定漏电流不起作用 具有额定漏电的额定静止电流是指如果起动器无法在所示条件下运行,则泄漏所没有的静止电流值。由于每个电网都有一个三相不平衡泄漏电流,在正常运行期间不允许这样做,因此有必要确保漏电保护器正常工作,以便将其包含在网络中。例如,漏电保护器没有泄漏电流的限制,其将不会进行工作。显然,额定漏电流没有达到额定动作值,并且漏电保护装置的性能越高,制造起来就越困难。国家标准规定,具有额定泄漏电流的不工作电流必须至少为额定泄漏电流的一半。由此发现泄漏保护值的泄漏电流高于不工作电流,但不应超过额定泄漏电流[3]。 3.4漏电保护器的检测如何记录 第一,漏电保护装置在安装前或安装后,要做模拟动作试验,用漏电开关检测仪表漏电开关动作电流值;通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可靠性及相序。第二,环境温度:填测试时所处环境温度。第三,分项工程名称:按实际发生的所在分项填写。第四,序号:将所有漏电开关编号按顺序填写。

漏电保护器安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 漏电保护器安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5291-25 漏电保护器安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 适用于集团公司50HZ、220/380V 电源中性点直接接地系统漏电保护器的采购、安装、使用和管理。 2 术语和定义 漏电保护器是当电路中漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源或报警的保护装置,它包括各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 3 职责 3.1 安全生产监督管理部 3.1.1 依照国家及行业关于漏电保护器规定、标准,编制集团公司《漏电保护器安全管理规定》。 3.1.2 对各分、子公司执行贯彻集团公司《漏电保护器安全管理规定》进行监督和评价。

3.2 检测服务中心 负责对漏电保护器安全性能进行常规检测。 3.3 子公司 3.3.1 贯彻漏电保护器标准、规定。 3.3.2 负责本公司漏电保护器使用与管理。 4 工作内容和要求 4.1 漏电保护器的应用场合 4.1.1 新制造的低压配电柜(箱、屏)、动力柜(箱)、开关箱(柜)、操作台、试验台,以及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时,应考虑漏电保护, 应优先采用带漏电保护的电器设备。 4.1.2 必须安装漏电保护器的设备和场所有: a)移动式电气设备和手持电动工具、电焊机; b)安装在潮湿、腐蚀性强等环境恶劣场所的电器设备; c)建筑施工工地的电气施工机械设备; d)暂设临时线路和临时用电的电器设备;

漏电保护器测试记录表

漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:南岸总配电房测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; . 学习.资料.

3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; . 学习.资料.

2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:5#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:4#墩测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

SYLC—Ⅱ漏电保护器测试仪使用说明书

SYLC—Ⅱ漏电保护器测试仪使用说明书 一、产品概述 SYLC—Ⅱ漏电保护器测试仪是检测漏电保护器的动作电流和动作时间的专用仪 器。漏电电流和漏电动作时间采用数码显示。其结构小巧,携带方便,操作简单,特 别适用于低压电网的安全管理人员和漏电保护器产品维修人员的使用。 二、主要功能 1、检测漏电保护器的漏电动作电流 2、检测漏电保护器的漏电动作时间 三、主要技术参数 1、工作电源:交流 220V 50HZ 2、漏电电流 I△n 调节范围: 0—500mA 3、漏电动作时间检测范围:0—9999mS 四、面板功能介绍 1、漏电电流显示:在“校对”和“输出”时显示剩余电流的大小。 2、动作时间:显示电流存在的时间。也就是在从漏电电流产生到漏电电流因电路断开 的而撤消的时间。 3、时间复位:当记时需要从零开始时,按一下按钮,时间显示为零,下一次记时从零 开始。 4、漏电电流(毫安):可以选择不同值的漏电电流。当需要的测试电流较大时,每按 下一个按钮,电流即可增加大约该按钮面板所标称的值。 5、漏电电流调节:可以对电流进行微调,调节范围0—100mA。 6、AC220V输出:提供 AC220V电源,作被测漏电保护器测试时的工作电源。但操作 者必须小心谨慎,防止触电和短路(被测漏电保护器的工作电源也可从其它电源处直 接获取,但其电压必须符合漏电保护器的工作电压)。 7、漏电电流输出:通过两个输出插座可以输出 0—500mA的电流。 8、 “输出”“校对”开关:当开关打在“校对”时, “漏电电流输出”无输出,电流内 部短接, “漏电电流显示”显示其内部产生的漏电流。当开关打在“OFF”时,电流线 路被断开。当开关打在“输出”时,只要外部电流线路接通,即可产生电流输出。 五、使用方法 1、开关类漏电保护器的检测 A、漏电动作电流的检测 (1)、将测试台的工作电源接好。再把漏电保护开关的工作电源接好(可以用测试台 面板的输出电源, 也可用其它交流 220V的电源), 并将漏电开关的一个导电臂接入 “漏

临时用电漏电保护器检测记录簿表格

表8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表 序号验收项目验收容验收结果 1 临时用电施工组织 设计 是否按临时施工用电组织设计要施总体布设 安施工组织设计要 求布置 2 配电系统施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统三级用电二级保护 系统 3 外电防护外电防护要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求符合规要求 4 接零接地施工现场应按实际情况采用接零或接地保护,严禁接地、接零混用,接地 装置应符合规要求 符合规要求 5 线路架设不准采用竹质电杆,架空线路不得架设在脚手架或树上等处 电杆应设横担和绝缘子,电杆、横担应符合要求,线路应采用绝缘子固定 架空线离地按规定有足够的安全距离 配电箱引入引出线应加绝缘护套,出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 电缆线路直接埋地,敷设深度不小于0.7m,引出地面从2m高度至地下0.2m 处,必须架设防护套管 电缆敷设应使用五芯电缆,线路过道要有可靠的保护 电缆采用五芯电缆, 线路应采用绝缘子 固定,架空线离地按 规定有足够的安全 距离线,路过道有可 靠的保护设防护套 管,符合要求。 6 变配电装置露天变压器设置符合规要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全,配 电间门要外开,室装置符合规要求 安规要求施工 7 配电箱配电箱制作要符合规要求,有防雨措施,门锁齐全,严禁使用木质电箱 动力、照明配电箱宜分别设置,合并设置时应分路配电 配电箱的电器安装要符合规要求 配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以,固定式配电箱的中心点与地面 的垂直距离应为1.4~1.6m,移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m 配电箱与开关箱之 间距离在30m以,分 配电箱与为10m,三 级电箱离机械不小 于3m 8 开关箱开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱无杂物,不积灰 用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m,固定式开关箱的中心点与地面的 垂直距离应为 1.4~1.6m,移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m,严禁动力、照明混用 符合规要求 9 现场照明照明专用回路应有漏电保护,灯具金属外壳应作接零保护 灯具安装高度室不低于2.5m、室外不低于3m 特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压,线路不乱接乱拉 手持照明灯使用36V以下电源供电 符合规要求 10 电气元件严禁使用淘汰的电器产品 电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得外斜和松动 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不 应大于30mA·s;开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s 符合规要求 验收意见: 监理单位(盖章) 年月日验收意见: 使用单位(盖章) 年月日 注:验收栏目有数据的,在验收栏目填写实测数据或文字说明。

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表.

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:年月日12.5.2 单位 名称 仪表型号 工程 名称 天气情况 序号用电设备漏电型号 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(S)按钮 试验 问题及处理意见标定值实测值标定值实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 现场电气负责人:测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日12.5.2

单位 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司仪表型号 工程 名称 包头市稀土开发区总部经济园天气情况晴 序号用电设备漏电型号 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(S)按钮 试验 问题及处 理意见标定值实测值标定值实测值 1 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 2 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 3 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 4 大二级配电 箱1号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 5 大二级配电 箱1号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 6 大二级配电 箱1号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 7 大二级配电 箱2号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 8 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 9 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 10 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 11 大二级配电 箱2号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 12 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 13 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 现场电气负责人:测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字:施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日12.5.2 单位 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司仪表型号

相关文档