文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 会议纪要11.25

会议纪要11.25

会议纪要

会议名称安全、生产例会时间2015年11月25日地点项目部寮步会议室主持人郑志强

出席人员

会议主题十一月第四周安全、生产例会

会议内容

2015年11月25日,召开11月第4周生产周例会,形成会议纪要如下:

1、通报了各专业上周施工完成计划情况及下周施工计划情况:

(1)上周计划完成情况:

1)道滘站:

公共区精装:屏蔽门下口石材安装基本完成;站厅不锈钢门套安装完成;外墙漆收尾完成。

2) 新城站:

二次结构及粗装:2号通道细石砼垫层完成;设备层地砖铺贴累计完成75%完成;1号风道设备基础完成30%未做(图纸昨天刚到);2号楼梯和4号消防通道离壁墙施工10%完成;

消防:站厅层公共区喷淋(试压试验)完成;设备层自动报警烟温感底座安装50只完成;

公共区精装:3号出入口墙面石材干挂80%完成;2号出入口墙面石材干挂钢结构70%完成;站厅层顶面天花铝单板钢架结构50%完成;站厅层顶面天花龙骨安装50%完成;站厅层10-12/B-E轴地面石材铺贴80%完成;

机电:组空未安装(需设备厂家现场组装)。

3)松山湖北站:因站前单位封闭出入口,暂时无法进入施工。

(2)下周计划安排:

1)道滘站:

公共区精装:完成感应门安装;完成售票厅玻璃;完成垂直电梯防火涂料涂刷。

二次结构及粗装:完成洗脸台开槽;完成实木门等安装完成后,踢脚线收口。

2)新城站:

二次结构及粗装:4号消防通道(站厅层)、卫生间离壁墙施工;设备层吊顶完成50%;离壁墙(设备层)腻子打底完成50%;2号通道水沟防水施工。

公共区精装修:3号出入口墙面石材干挂完成90%;2号出入口墙面石材干挂钢结构完成100%(人防门至楼梯口);站厅层顶面天花龙骨整改完成70%;完成站厅层15/A轴消防通道口处墙面石材干挂;完成站厅层15-13轴地面伸缩缝石材铺贴。

消防:站厅公共区消防箱试水;设备区喷淋安装。

机电:等甲供物资进场;机房风管收尾;安装机房管道;出入口线管铺设,穿线。

3)松山湖北站:

中交一公局三工区封闭出入口问题尚未解决,我部仍无法施工。

2、其他事项

(1)新城站:

四海公司要在3天之内把消防通道石材材料计划提交范德龙;下周二将室外石材计划(电梯、2号、3号、风井)提交范德龙;尽快完成阐机变更需拆除地面石材交16标铺设线槽;吊顶整改计划25日提交范德龙。

闸机高度与栏杆高度、扶梯与栏杆高度之间关系问题陆顺书面提出,交于海鹏处理。

消防专业:消防库房尽快搬到指定位置;消防通道消防箱今日下午开始安装。

粗装:对吊装口进行清理,地下一层1号风道有三个洞口先由站前单位封闭。

机电:甲供设备(TVF,UO风机、消声器、组合式风阀)小里程端基础施工尽快落实;甲供设备(机房专用空调、污水泵、分集水器)进场滞后、2号通道风机盘管厂家发错货由李甲强联系厂家。

安全:新城站料口临时钢楼梯由广东美科拆除或者加固恢复临边防护,吊装平台围挡月底之前恢复完成;站厅层临边防护及通道口安全网维护及更换;四海公司对各楼梯口安装时对电梯采取防护措施,自制操作平台加护栏;德州亚太对现场临电加强管理,检查是否有接地、漏保状态、完善检查记录、电箱上锁等;夹层成品保护,已铺贴完成区域采取封闭周期防护措施;对返工拆除、穿墙开洞区域产生垃圾必须同步清理出场;各施工单位对特种作业工种进行报备(电工、焊工),以上安全相关问题下周三之前整改完成。

(2)道滘站:

空调信号线找厂家确定;西北外廊(原电箱处)地面要铺贴、要认真与图纸进行一一核对,天花吊顶、地面标高等进行核对。消防拆除地面围挡要恢复,夹层剩余砂子、水泥等清理完成,下周三之前整改完成。

(3)松山湖北站

在封闭期间,各专业要自行做好成品防护并看管好各自的材料设备等物品,贵重物品最好从站内移出重点看管。

各专业要提出甲供材计划。

(4)各专业队必须按图纸规范施工,如图纸中有相互矛盾的提交项目部处理。

(5)各施工队对未用的设备材料应妥善保管,对已到材料数量及时与下料计划单数量进行核对,对所有已到材料资料备齐以便报验,对需报验工序应提前通知监理验收。亚太应尽早提出东城南站临水电材料计划,以便开工后方便施工。

(6)所有甲供物资卸车费用均由物机部李甲强签认。

(7)各工队要继续做好现场安全文明施工。在设备附近进行电焊作业时必须做好防护,人员需安全防护,所使用的脚手架一要稳固牢靠,二要对地面石材等成品采取保护措施;在高空施工时,施工人员必须系好安全带。

(8)各专业在抓好施工进度的同时更要注重抓好施工质量,确保按图、按规范、按工艺标准施工。