固化剂地坪就是在新浇混凝土基层表面敷上一层硬化耐磨材料,固化剂地坪施工基本上与混凝土基层浇筑同步进行,一般是在混凝土浇筑3~5小时后,表面初干且无泌水,开始施工耐磨材料至表面抛光,养护为止。

下面请看固化剂地坪施工方案的相关介绍:

一、固化剂地坪施工施工现场应满足以下条件

1、施工现场的照明要充分(满足夜间施工需求);

2、施工现场请业主或总包方提供室内材料堆放、设备用具仓库等;

3、固化剂地坪施工时现场不得交叉安排除固化剂地坪以外的施工作业;

4、浇筑混凝土时应预先通知地坪施工方当天浇筑混凝土的时间和面积;

5、业主或总包方应提前清除施工现场中一切不必要的杂物和设施。

二、固化剂地坪施工浇筑地坪用混凝土建议满足以下条件:

1、强度不低于C25;

2、尽可能小的水灰比;

3、尽可能采用商品混凝土,若用现场搅拌混凝土其塌落度控制1~3cm;商品混凝土塌落度在12~14cm;较大碎石直径不超过30mm。

4、混凝土厚度大于8cm时用普通混凝土浇筑,混凝土厚度小于8cm 时,要用细石混凝土浇筑;

5、混凝土随浇随抹平,平整度为2m范围不大于2mm。

6、面层施工前,基层混凝土,振浆要充分(不低于5mm)。

7、混凝土中砂石的含泥量不大于2mm。

8、振浆后,混凝土泌水要均匀,对于有水窝现象,须设法清除,重新找平。否则固化剂地坪施工无法保证平整度。

三、固化剂地坪施工工艺

1、地面混凝土分区浇筑,随浇筑随抹平整;

①多处同时浇筑时,注意施工顺序从一个方向进行,并考虑相互结合面的一致性;

②混凝土用长辊筒或推平后用长刮尺刮平整;

③混凝土浇筑后3~5小时,视表面吸无泌水且成初凝状态。

2、用机械镘带圆拍浆,细微处用木镘刀收边,主要是对混凝土表面压光并减少浮浆,注意依浇筑同方向镘光;

3、在已镘好的水泥地面上均匀地撒布在2/3单位用量的硬化剂耐磨材料;

4、剩余1/3单位用量的硬化剂耐磨材料均匀的撒布在混凝土的表面,用加装圆盘的机械镘纵横交错的作业,至少在二编以上;

5、用机械镘(金属圆盘)来回多次镘光,细微边角处用手工镘刀配合施工,视温度、湿度确定下一道工序时间;

6、地坪的表面开始硬化时,用加装金属刀片的机械镘进行打磨压光,反复操作3~4次;(施工人员须穿着软质平底鞋,以免损坏表面)细微边角处用手工压光;

7、在抛好光的耐磨地面上涂敷养护剂进行养护,(主要是防止表面水分的蒸发,保障耐磨材料强度的稳定增长)养护时间为7天;

8、在表面固化一定时间后(耐磨材料地坪完成后5~6小时),用加装金属刀片的机械镘进行最后一次抛光平整;

9、模与分仓切割(此条可根据现场实际和业主需要),卸模可在固化剂地坪完成后的第二天进行,作业时注意不要损坏地坪边缘;分仓切割缝在固化剂地坪完成后的第三天,仓的大小由业主自定;

10、地面修补:由于现场条件复杂,在所有的土建施工和安装完成后,发现有破损的地方,可以很方便的用耐磨材料和粘接剂直接在修补混凝土面层。可能颜色稍微有些差别,但不影响整体性。

四、固化剂地坪施工施工注意事项

1、在耐磨材料地坪的施工中,中期作业要穿平底鞋进入,后期作业要穿防水鞋进入;

2、机械镘的运转速度和角度的变化应根据混凝土地面的凝固作调查;

3、若在室外施工,为避免下雨耐磨材料地坪损坏,在雨天混凝土停止浇筑,若在混凝土浇筑后下雨,可以施工的,在施工完成后请业主和总包共同协商保护成品,如覆盖塑料薄膜或草帘子。若混凝土浇筑后下雨影响耐磨材料不能施工,把混凝土凿去50mm,待雨停后再浇筑。

五、固化剂地坪施工建议

1、混凝土浇筑:混凝土浇筑在室内场地实施分仓按序作业,每天浇筑量控制在800~1500m2为准;(特殊情况除外)

2、一楼地面的混凝土浇筑:使用商品混凝土,一次性浇筑至设计标高,在混凝土浇筑的地方,如不敷设防水薄膜,则应撒水使地基处于湿润状态;

3、二楼地面的混凝土浇筑:若采用细石混凝土二次找平地面,建议在细石敷后在分仓缝或施工缝处收钢网片与基层结构层进行锚固,以减少2次浇筑后起壳及空鼓而导致开裂,且钢丝网片一定要保证是在二次浇筑层的中间;

4、为避免耐磨材料施工污染墙面,若发现泌水较多时,应使用橡胶管吸去多余的泌水,泌水较少时可用棉纱或海绵轻擦干净即可。

六、固化剂地坪施工成品保护

固化剂地坪施工完毕后,为了使非金属骨料(金属骨料)固化剂地坪的地面表面要比一般混凝土地面的耐磨性和强度高很多,耐磨骨料一天的强度可达20mPa以上,为保护刚刚完成的耐磨骨料地坪尽量减少破坏,应搭支架且在支架杆下面垫保护板。何时可以搭支架的时间请参照混凝土规范。虽然固化剂地坪的早强性很好,但此时的基层混凝土强度较低,所以整个地坪的养护工作应参照普通混凝土地面规范。

七、固化剂地坪施工养护

在施工完成的耐磨地面涂一层表面养护剂,以封闭耐磨地面表面的微孔。在冬季建议在成品上铺一层塑料薄膜养护。

八、固化剂地坪施工注意事项

1、本品不宜与含有氯化钙的混凝土合用;

2、不能使用于含有盐或盐溶液的混凝土表面;

3、不使用于空气含量大于3%的混凝土表面;

4、产品中的水泥组分有刺激性,避免进入眼睛及长时间接触皮肤;

5、固化剂地坪在使用过程中应避免硬物、重物撞击或冲击,避免锐器划伤和硬物颗粒附着地面,并保持地面清洁。

混凝土密封固化剂地坪施工工艺

混凝土密封固化剂地坪施工工艺 一、混凝土密封固化剂地坪施工步骤: 1、清理基面:使用专业洗地机清洗地面,露出混凝土清洁新鲜的表面。(目的:清除原有地 面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面) 2、用专业打磨机配150目金刚石树脂磨碟进行全面打磨(可以用清水进行湿润处理后打磨 或直接带水水磨),将水泥毛细孔充分显露。 3、喷洒混凝土密封固化剂:均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的干燥地面(每平方用量: 约0.3㎏),约4-6小时后,或当表面反应充分时,用清水养护整体基面1-2小时。目的:为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面,进行更充分地反应,产生更多的硬质性物质)4、用专业打磨机配300目金刚石树脂磨碟进行全面打磨1遍(可以用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨),对整体基面进行初步抛光。 5、用专业打磨机配500目或800目金刚石树脂磨碟进行全面打磨2-3遍(干抛),对整体基 面进行全面抛光(直至地面手感光滑并带有少量光泽为止)。 备注:有颜色的金刚砂地坪第一项施工工艺改为“用专业打磨机配300目环氧树脂磨碟” (防止打花地坪)。 专用固化研磨机 6、清洗及维护

施工结束后,使用洗地机及清洁垫对地面进行整体清洗,对施工状况进行检查,确保无遗漏,并对固化剂残留所产生的结块和硬壳进行清理。如有条件,在固化剂施工结束后三天内每天进行洒水养护,以促进反应。 7、本工序完成以后,地坪即可进入交付使用状态。 二、混凝土密封固化剂地坪施工完毕后各项性能指标如下: 1、施工结束后即可达到无尘效果,且表面永远不再因风化而产生灰尘; 2、硬度(莫氏): 2.1经多次机械提浆及收光的原浆混凝土地面,液体硬化剂施工结束7日以上: C25混凝土:7度以上 C30及以上混凝土:7.5度以上 2.2干撒式水泥基耐磨地坪地面,液体硬化剂施工结束7日以上:8度以上; 3、抗渗性(表面吸水量(24H)): 液体硬化剂施工结束3日以上,表面吸水量≤1mm;7日以上≤0.8mm;28日以上≤0.5mm; 180天以上≤0.2mm 4、耐磨性(耐磨度比,以C25混凝土地面为基准): 液体硬化剂施工结束7日以上,耐磨度比≥210%;28日以上≥235%;90天以上≥300%; 5、经7天以上的熟化及日常清洗维护后,可长期防止地面出现黑色轮胎印记; 6、一个月后,地面将出现打蜡般的光泽(在日常使用及经常进行保洁维护的情况下),而且 随着使用时间的延长,地面会出现大理石般光泽, 且越用越亮。地面虽然光亮,却不打滑,其摩擦系数比之未处理地面提高(干地面提高20%,湿地面提高46.8%); 7、在6-9个月后,地面将完全密封,达到完全抗渗的效果,能有效阻止各种油污和液体等的渗透。

地面固化剂施工方案doc

英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目地面固化剂施工方案 MS编号:CNEC1104-MS-80-

目录 一、工程概况...................................... - 3 - 二、编制依据...................................... - 3 - 三、准备工作...................................... - 3 - 四、人员配置...................................... - 4 - 五、施工办法...................................... - 4 - 六、成品保护措施.................................. - 5 - 七、安全措施...................................... - 5 - 八、现场安全文明施工及保证措施.................... - 5 - 九、安全与防范(JSA)............................ - 6 -

一、工程概况 本工程为框架结构,总建筑面积约,地面一层为固化剂地面,固化剂地面施工面积约1500m2。固化剂采用液态702固化剂。 二、编制依据 英威达纤维(上海)有限公司提供EIC变更 英威达纤维(上海)有限公司提供的施工蓝图 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 行业及地方有关政令、法律、法令、国家强法规 强制性技术质量标准、施工验收规范、规程 本材料技术指标及技术要求 三、准备工作 机具/用具准备 机具一览表 序号机具名称数量用途 1 磨光机2台打磨地面 2 抛光机2台固化剂表面抛光

混凝土地台施工方案、耐磨地面施工工艺、混凝土密封固化剂地坪施工工艺

厂房混凝土地台施工方案 1、混凝土地台施工前准备 1.1 基层处理: 1)将结构层表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 2)用清水将基层冲洗干净,应注意在清洗过程中水的流向是否合适。 3)找标高、弹面层水平线:先对墙体现有的平水线复核,再根据平水线量测出楼面面层的水平线(楼面面层水平线高于楼面结构标高50mm)弹在四周墙面上。 4)洒水湿润:在抹面层之前一天,对基层表面进行洒水湿润,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥。 5)满铺钢丝网:钢丝直径2mm,网格20 mm×20mm,钢丝网搭接长度不得小于20cm,钢丝网片在分仓处自然分离,不用搭接。 6)抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。在细石混凝土铺设完成过程中要随机将灰饼撤走。 1.2 模板设置: 对地台有水平度或平整度要求时,一定要设置模板,模板设置应平整、坚固;按地台设计标高设置模板(以钢模板为宜),并涂敷模板油,模板宽度以3~6m为宜。同时,建议柱子周围设置菱形模板。应用水平仪随时检测模板标高,对偏差处使用楔形块调整。 1.3 敷设钢筋(防静电区域): 对有钢筋要求的地台,应按设计规范设置钢筋,钢筋下面设置垫块。 2、混凝土地台施工 2.1 混凝土要求: 1)混凝土强度≥C25。 2)水灰比不高于0.5。 3)细石混凝土骨料最大直径为10mm。 4)基层混凝土浇注厚度不得小于5cm。 5)泵送混凝土应控制在12-14cm,并应尽可能小。 6)混凝土不能有离析。 7)混凝土不宜掺加引气剂,若确有必要,引气剂品种及掺量需经认可。

固化剂施工工艺

新混凝土地面固化剂施工工艺 1、施工工序流程 混凝土密封固化剂施工流程:清洁地面→洒固化剂均匀渗透→洒水稀释再次 渗透→彻底清洗地面 2、施工工序说明 (1)清洁地面,保持洁净,表面干燥。 (2)将 BUFFHARD混凝土密封固化剂直接均匀地洒于地坪表面,用长毛推刷来回推动,使固化剂均匀渗透约 30-45 分钟 ( 具体视当时气温等情况而定 ) 。 (3)当地坪表面的固化剂变得滑稠时,在地面洒少量清水(约固化剂用量的1/3 ),并用长毛推刷均匀推开,并可用多功能刷地机配百洁垫(白色)进行研磨, 促使地面二次渗透,渗透时间同上 ( 约 30-45 分钟 ) 。 (4)当表面再度变得滑稠时,用清水彻底清洗整个地面,随后用吸尘器将污水及残留的混凝土密封固化剂彻底吸干净。(注:必须清理干净残留的固化剂) (5)若需抛光,待固化剂反应 3-7 天后,用多功能研磨机加配重配上 1000、2000、3000 目树脂片进行研磨抛光。 耐磨地面固化剂施工工艺 1、施工工序流程 混凝土密封固化剂施工流程:清洁地面→洒固化剂均匀渗透→洒水稀释再次 渗透→彻底清洗地面→研磨抛光 2、施工工序说明 (1)清洁地面,保持洁净,表面干燥。 (2)将 BUFFHARD混凝土密封固化剂直接均匀地洒于地坪表面,用长毛推刷来回推动,使固化剂均匀渗透约 30-45 分钟 ( 具体视当时气温等情况而定 ) 。 (3)当地坪表面的固化剂变得滑稠时,在地面洒少量清水(约固化剂用量的1/3 ),并用长毛推刷均匀推开,并可用多功能刷地机配百洁垫(白色)进行研磨, 促使地面二次渗透,渗透时间同上 ( 约 30-45 分钟 ) 。 (4)当表面再度变得滑稠时,用清水彻底清洗整个地面,随后用吸尘器将污水及残留的混凝土密封固化剂彻底吸干净。(注:必须清理干净残留的固化剂)

固化剂地坪施工指导

固化剂地坪产品说明 一、产品介绍 固化地面主要适用范围:轻重工业场所、机械、塑胶、五金、模具、电子、建筑重型设备仓库、码头、停车场、商业卖场、广场、货物堆放区等。 其原材料是锂基密封固化剂,它是一种无色透明液体,能渗入混凝土和水泥底基,有效保护及强化它们,因它的渗入与混凝土里的水份和化学物质产生化学反应而固化了混凝土使其成为紧密实体,而化学反应能将外来物质(包括油、碱、污垢等物质)拒于混凝土表面,使其容易清洗。地面表面平整、光亮、美观具有无尘、防潮、防渗油、耐压、耐磨、耐冲击之功效并且地板表面呈现出大理石的高硬度光泽效果。 经爱封固化剂材料处理过的地面除具备原地面本身的性质外更具有其无比卓越的特点和质量: 1、耐磨 经密封固化剂材料处理过的地面耐磨程度与未处理前地面比较增强47%。 2、防尘 经爱利森密封固化剂材料处理过的地面不会产生粉尘,达到食品级、药品级的防尘要求,提供20年防尘保证。 3、防渗油 经封固化剂材料处理过的地面可以防渗水、渗油。 4、大理石一般高硬度光泽 密封固化剂通过新型技术加硬混凝土,当硬度达到最佳效果时,利用磨擦

原理,通过抛光机让经过固化剂固化的地板自然呈现出大理石般高硬度光泽,日常使用中的磨擦相当于再次抛光,越用越光亮。 5、旧地面修复 密封固化剂材料对旧地面处理也可达到以上同样效果。 6、节约成本 密封固化剂材料处理过的地面使用寿命可达20年之久,且不需要任何维护、维修、大量节约成本。 7、养护 经密封固化剂材料处理过的地面其表面具有高硬度的大理石光泽并且不需要特别护养。因为清理容易,所以历久长新,越用越光亮。 8、沙尘地面修复 密封固化剂材料对起尘、起沙地面可以密实、修复极大提高地面硬度。技术指标: 1、耐磨程度比普通混凝土增强47% 以上; 2、防渗水、渗油、止滑,减少93% 水分流失; 3、硬度:硬化7天后可增加强度40% 抗撞击程度增加13.3% 4、粘结力:对环氧树脂可增加17% 5、防滑:防滑细数 .86(干) .69(湿) 6、渗透:渗透力达 0.022CC/小时。(1.83米水压试验) 二、施工流程 1、基层素地处理

混凝土密封固化剂现场施工方法

肯泰克混凝土密封 固化剂硬化处理 施 工 方 案 CHEMTECONE CHEMTECINT'L公司位于美国俄亥俄州,是生产并销售高性能CHEMTECONE混凝土密封固化剂于一体的公司. CHEMTECONE混凝土密封固化剂可适用于任何可渗透的混凝土表面,在一些情况下能有效扭转如:桥面、巷道、机场跑道、仓库、停车场、人行道、码头等新旧混凝土的老化问题。混凝土密封固化剂是多种成分结合的产物,用于固化、防尘、密封混凝土地面。它可以使地面耐磨、耐用度增强45%以上。 CHEMTECONE混凝土密封固化剂能有效的填堵混凝土内部孔隙并同时保持混凝土的呼吸能力.它的优点是简单的密封类涂料所无法达到的.其中最显着的一个优点是:通过提高混凝土结构的密度和硬度来提升混凝土的各方面属性,如提高混凝土抗压强度、表面硬度并增加凝聚性等. CHEMTECONE混凝土密封固化剂是一种水溶性的无机材料,符合美国环保法规的环保产品. CHEMTECONE可以节约大量用于保养和维护混凝土成品的费用——成本永远是建设中最重要的考虑因素。混凝土密封固化剂在施工过程中虽然是作用于混凝土制品表面,但是它可渗透至混凝土内部空隙并即时发生化学反应且反应时间持续长达一年之久——在其他品牌的涂层逐渐失去效力后仍能发挥作用.

CHEMTECONE反应进程可在常温下几小时内产生,并可测量得出数据. 使用CHEMTECONE产品可达到的效果: ●减少孔隙率高达90%. ●增加新旧混凝土的硬度. ●大幅减少酸反应. ●减少水溶性氯含量. ●可延缓混凝土中钢筋表面的腐蚀. ●降低氯离子的渗透. ●保持混凝土的高碱性. ●在桥面上使用:符合美国俄亥俄州841#规格. 原浆地坪固化剂硬化施工 一.地面用料及分层做法: 1.清理、清洁地下室砼底板表面 2.100厚C25细石混凝土振捣密实,要求平整 3.圆盘镘抹抹平,至少三遍纵横交错进行 4.专用切割机地面切缝(72小时内切割) 5.刷(或辊)混凝土表面液体密封固化剂,要涂刷均匀(待固化剂与混凝土发生充 分反应,地面变得光滑时在做下一道工序) 6.喷洒少量清水 7.用橡皮辊子(或真空吸尘器)除尽多余固化剂 8.用磨机地面抛光 二.说明: 1.混凝土表面液体密封固化剂与混凝土反应后生成凝胶,表面硬度高、耐磨性好、 不起尘、不起砂、无毒、施工简便 2.地面面积较大时,混凝土基层应分仓跳格浇筑,每仓不超过6000X6000为宜 3.C25商品混凝土塌落度100-120,滚压密实,加强养护 三.基层混凝土施工要求:

固化地坪施工方案

固化地坪施工方案 编制: 审核: 批准: 2016.5 固化地坪施工方案 1.工程概况 1.概况 (1)工程名称: (2)工程地址: (3)建设单位: (4)固化地坪做法:混凝土密封固化剂(0.3-0.4/M2) (6)防水质量验收标准:合格 2.编制依据 (1)我国现行的施工质量验收规范、强制性标准及技术规范和规程。 (2)我国现行的有关材料和机具设备的规范标准、施工操作技术规程。 (3)我国现行的有关安全生产、文明施工的规范标准和规定。 (4)国家及地方政府的有关建筑法律、法规、条文。 (5)企业技术标准和管理体系文件。 3. 根据施工现场实际情况,依据国家有关规范、规定进行设计安排,特编制此《固化地坪施工方案》,方案包括施工准备、施工技术、质量保证措施等。 2. 施工准备 2.1固化地坪作业队伍选择在杭州地坪施工有良好业绩的公司专业施工。 2.2劳动力安排 (1)施工队配备数量充足、技术强、经验丰富的管理人员和技术工人。 施工队计划最高峰进入现场12人,管理人员2人,施工人员10人,根据施工进度要求人员随时增减,确保工程进度。 (2)施工现场所有施工人员都进行上岗前技术交底。 (3)加强施工前的培训教育。 2.3施工进度控制计划 在施工过程中,施工队将统一协调,精心部署,并根据进度计划、现场施工条件组织好材料、劳动力进场,充分利用平面、空间和时间组织交叉作业,做均衡施工,确保工期的实现。合理安排施工工艺,解决施工过程中的主要矛盾。 (7)加强与业主及时解决施工中存在的问题,为施工创造一个良好宽松的施工环境,确保施工生产的顺利进行。 2.4材料准备 (1)主材: 混凝土固化剂。 混凝土固化剂是一种无色、无味的液体,是高科技锂基化学工程产品。它渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥、游离钙、氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应,产生硬质性物质,这些最终化合物会使混凝土表面的密实度提高,从而提高混凝

固化地坪施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 固化地坪施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:乙方:郴州春利建材 地址:地址:郴州市 第一条:项目名称:混凝土密封固化剂施工 第二条:施工单价 面积印)单价(未税RMB/W)总价(未税) A混凝土粗磨及密封固化施工15 B混凝土表面细磨至500目23 C混凝土表面精磨至3000目29 甲方施工项目选项() 第三条:施工说明 1 :地坪表面粗磨 2:施工混凝土密封固化剂 3: 50目-500目为细磨过程施工完毕会略有光泽,1000目-3000目为精磨过程施工完毕有光泽。说明:密 封固化地坪施工打磨目数越大效果越好。施工过程为50目、150目、300目、500目、1000目、2000目、3000 目 4:由于施工密封固化地坪,原始地坪的强度、硬度等的不确定性,在进行了粗磨施工固化剂后以及材料反 应2-4个小时,由甲方视要求再决定是否施工细磨及精磨,施工细磨及精磨后地坪表面固沙防尘的效果越 好。粗磨固沙防尘效果如不理想甲方应该及时绝定是否增加细磨及是否增加精磨。 5:在大面积施工前由甲方指定区域予乙方施工密封固化地坪10 itf样板。甲方看效果后再决定是否进行大面积施工。 第四条、工程价格 本合同总价为人民币(未税),若在实际施工时数量增减则按合同中所列单价为准增减合同总价。 跨区域车旅补助元 第五条、付款方式: 1、甲方应付乙方项款步骤 A, 签订合同,乙方发材料前,由甲方支付样板定金1000

金刚砂硬化剂地面施工工艺

耐涂硬顶NF系列 *产品用途 耐涂硬顶NF采用干洒式直接施工于初凝阶段的混凝土表面,可获得比使用非金属骨料更卓越的耐磨和抗冲击性能。适用于承受重载交通的工业区。 *产品优点 形成的高密度耐磨面层具有优异的冲击性能 与混凝土基面整体结合,不会脱落 非氧化金属骨料,潮湿时抗氧化锈蚀 造价低,维修费用低 *产品性能 用标准耐磨测试仪检测,耐涂硬顶NF具有几倍于普通混凝土地面的耐磨性能。 标准抗压强度:28天大于70N/mm2 *使用限制 不能使用于接触酸或硷的区域,含有氯化钙加气剂含量大于3%的混凝土不能使用耐涂硬顶NF

耐涂硬顶NF施工方案 一、基面混凝土 时间:开始 1、混凝土基面浇筑及找平 2、水泥最少含量:300KG/M3 3、最大水灰比:0.55 4、塌落度约为75—100MM 5、避免离析及泌水 6、建议使用减水剂 7、特别边角部位,确保完全夯实 二、边角加固 时间:紧接第一步 1、边用部位加置加强构件。 2、沿边带100—150mm宽,用手撒布材料。 3、用抹刀抹平。 4、在预备设置切割缝的地方,额外施工硬化剂,用钢抹刀抹进表面。 三、计划覆盖率 时间:提前计划或起始30分钟以内 1、将地面划分成一定面积的区域。 2、预备足够的材料供两次分段施工。 3、材料用量计划计算如下: 重度交通:7公斤/平方米 一般需要:5公斤/平方米 四、第一阶段施工 时间:距起始1—2小时 注意:高温或有风的天气将加快混凝土的固化,减少允许的施工时间。 1、待混凝土固化(轻度行人交通留下约3mm的印迹)。 2、多余的表面泌水需蒸发。 3、均匀撒布约总量1/2—2/3的材料于混凝土表面 五、抹平 时间:第四步之后2—5分钟。 1、待第一次撒布的材料表面变暗,表示已从基面混凝土吸收了足够的 水分。 2、使用木抹或带磨盘的电镘抹平。 3、切忌抹光过度。 4、确保所有的边角都完全压实。 六、第二阶段施工 时间:紧接第五步 1、沿与第一次垂直的方向均匀撒布地面硬化剂。 七、抹光

固化剂地坪工程的施工工艺

https://www.wendangku.net/doc/ff7169503.html, 固化剂地坪工程的施工工艺固化剂地坪工程的施工工艺有哪些?混凝土密封固化剂的适用范围:需用清洁的环境,对空气中的含尘量有一定要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面,如公路、工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送场等区域。下面合肥宏悦工业地坪有限公司就为大家简单解析。 固化地坪施工工艺要点 1、充分认识施工质量的重要性耐磨固化地坪有一些性能方面的特殊要求,例如长时间承受动、静荷载,经受长久的摩擦力和剪切力,酸、碱等各种有腐蚀性介质的长时间腐蚀等。这些特点除了对材料的

https://www.wendangku.net/doc/ff7169503.html, 性能有特殊要求外,对施工质量则有更严格、更专业化的要求。对此必须具有充分的认识,从基层处理到打蜡抛光的每一道工序都是应该严格对待,慎重处理,绝不能大而化之,以免产生施工质量问题。 2、应注重基层的质量和对基层的处理混凝土基层的质量显著地影响耐磨固化地坪质量。例如,基层的表面强度、平整度、养护情况、表面的酸碱性、基层的结构和含水率都会影响地坪的质量,严重时甚至导致施工失败。推荐阅读:耐磨固化、地坪基层没有处理好容易引发哪些缺陷呢? 3、注意对基层表面的处理一般认为,混凝土为多孔材料,其与环氧树脂类材料的黏结是非常牢固的。但实际并不完全如此,因为这里面还有很多影响因素。实际上,只有经过正确处理的混凝土基层,涂料才能够与混凝土产生良好的黏结。一般来说,在混凝土地面施工中,由于混凝土的振捣工艺,使表面层富集水泥浆而形成致密的水泥浆表层。该表层平滑、光洁、致密,粗糙度较小。另一种情况是,由于混凝土在固化过程中,表面混凝土的失水快,水泥的水化不能够完全进行,因而表面层的强度低,表面硬度也低。所以为了施工出高质量的环氧耐磨地坪,需要将该表面层清除掉,使耐磨固化地坪能够直接黏结于坚实的混凝土基层上。这样也更易于环氧树脂向多孔的混凝土层中渗透。 4、注意改善施工的劳动卫生条件改善施工的劳动卫生条件对于

固化地坪施工方案

固化地坪施工方案

固化地坪施工方案 编制: 审核: 批准: 2016.5

2.1固化地坪作业队伍选择在杭州地坪施工有良好业绩的公司专业施工。 2.2劳动力安排 (1)施工队配备数量充足、技术强、经验丰富的管理人员和技术工人。 施工队计划最高峰进入现场12人,管理人员2人,施 工人员 10人,根据施工进度要求人员随时增减,确保 工程进度。 (2)施工现场所有施工人员都进行上岗前技术交底。 (3)加强施工前的培训教育。 2.3施工进度控制计划 (1)在施工过程中,施工队将统一协调,精心部署,并根据进度计划、现场施工条件组织好材料、劳动力进场,充分利用平 面、空间和时间组织交叉作业,做均衡施工,确保工期的实现。 (2)合理安排施工工艺,解决施工过程中的主要矛盾。 (7)加强与业主及时解决施工中存在的问题,为施工创造一个良好宽松的施工环境,确保施工生产的顺利进行。 2.4材料准备 (1)主材:

混凝土固化剂。 混凝土固化剂是一种无色、无味的液体,是高科技锂基化学工程产品。它渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥、游离钙、氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应,产生硬质性物质,这些最终化合物会使混凝土表面的密实度提高,从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。 复杂的化学反应最终产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙。强度的提高,带来表面硬度的提高,密实度的提高带来抗渗性能的提高。减少水份流动的路径,即减少有害物质的入侵,从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。所以,混凝土密封固化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土表面。 (2)适用范围: 混凝土密封固化剂的适用范围需要清洁的环境,对空气的含尘量有一定的要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面。 (3)施工队出具材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书等。 2.5施工准备 (1)施工前组织班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 (2)主要工具准备 清理基层的施工工具:铁锹、扫帚、吸尘器、水磨机等; 固化地坪的施工工具:水磨石机(7.5KW)、高速抛光机(多功能洗地

固化土施工方案

11、厂区道路施工方法 11.1级配碎石基层施工 11.1.1测量放线: 11.1.1.1准备试铺的前一天做好路面中桩、原地面测量,宽度放样,宽度必须满足设计要求,同时在两侧架设钢丝绳,架设原则为确保厚度的前提下兼顾纵断高程。按摊铺机宽度与传感器间距,在直线上的间距为10米,在弯道的间距为5米,并做好标记,导向控制线的钢丝拉力应不小于800N。 11.1.1.2为确保边缘部分压实度,路面两侧位置均采用支立枕木方式,确保支撑牢固。按松铺系数架设好钢丝绳(试验段暂采用1.3,待摊铺时,不断根据相对坐标测量方法测定),松铺系数测定时采用相对坐标测量的方法,即仪器架立不动,分别测量原地面、碾压前、碾压后的相对标高,松铺系数=(碾压前的相对标高-原地面的相对标高)÷(碾压后的相对标高-原地面的相对标高),取有效碾压厚度值的松铺系数平均值作为松铺系数,大面积摊铺时再进一步测量。 11.1.2拌和: 11.1.2.1本路面工程采用中心站集中拌制混合料,在对集料进行含水量及级配分析后,下达生产配料单及掺水量,拌和站才允许开始生产。 11.1.2.2拌和设备必须能够准确控制各种材料的数量,保证配料精度,同时要求设备性能好,完好率高。 11.1.2.3拌和设备配料、计量功能齐全、有效,料仓上口安装相应的筛网来剔除超大粒径。 11.1.2.4拌和现场设试验员控制混合料拌和时的含水量和各种材料的配比,随时抽查配比情况并记录,发现异常及时调整或停止生产。 11.1.2.5配料斗配专门工作人员,时刻监视下料情况,并帮助料斗下料,防止出现卡堵现象,否则应及时停拌。 11.1.2.6充分考虑在运输及碾压过程中水份的散失。开始搅拌前,应检查场内各处集料的含水

金刚砂地坪施工合同范本

建设单位(以下简称甲方): 承建单位(以下简称乙方): 兹因甲方建设需要,现向乙方发包金刚砂地坪工程(包工包料),根据《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合甲方工程实际情况,双方协商一致,签订本合同。 一、工程名称:。 二、工程地点:。 三、工程范围:。 四、工程内容及价格:

按合同中所列单价为准增减合同总价。 五、承包方式:为包工包料工程。乙方负责提供材料、包安全、包质量、包施工。 六、工程施工计划: 6.1、计划开工时间:年月日;实际开工时间:年月日; 6.2、计划完工时间:年月日;实际完工时间:年月日; 七、付款方式: 7.1、合同签订当日,甲方支付工程预付款,计人民币元整;材料、机械到工地时甲方 即付人民币元整;工程进行到时即付工程款,计人民币元整;工程完工 当日甲方即付清工程余额。 7.2、因实际数量增减而调整的合同总款在工程决算时予以调整。 7.3、所有结算方式:。 八、施工方法及合作要求: 8.1、乙方一切人员应听从自觉遵守甲方制订的各项规章制度,听从施工管理人员的统一指挥,统一调配。 8.2、甲方须免费提供给乙方施工所需的水及电;须免费提供给乙方放置材料、

设备的地面空间及人员住宿(要求:场地须干燥防潮湿、水气)。 九、工程工期延误: 9.1.0、对以下情况造成工期延误,经双方代表监证后,工期相应顺延: 9.1.1、甲方不提供场地施工所需的水、电,道路通畅,障碍物清除,而影响进场施工; 9.1.2、非乙方原因造成停电、停水而影响施工; 9.1.3、如因重大的设计变更或相关政府职能部门的政策调整而影响正常施工; 9.1.4、未按乙方提供于甲方确认的施工方案及要求执行而影响正常施工; 9.1.5、由于天气及温度变化致使无法施工; 9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影响的施工; 9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款; 9.1.8、经双方代表同意认可工期顺延的其它情况。 十、质量及验收:按照甲、乙双方对本工程施工方案的确定,硬化剂地坪工程质量应达到以下标准: 10.1、表面平整度:与混凝土层(含找平层)平整度一致。 10.2、本工程验收标准的依据为:合同中约定的质量标准。 10.3、验收方式:双方约定验收方式为下述条款中的第 B 条。 A.分阶段验收:如果本工程工期较长或需要分阶段、分场地施工,必须进行分段验收;每完成一次工程量,验收一次,并办理验收手续,直至工程竣工验收完毕。 B.一次性验收:本工程竣工后,一次验收,验收合格后交付甲方。 10.6、其它验收约定:

巴斯夫固化剂地坪

从地坪市场发展至今,人们最早认识的是环氧地坪及固化地坪,因为环氧地坪最早为人所知,环氧地坪性能好,颜色丰富可以搭配组合为不同的风格的地面,但是到了现在,随着时光的流逝,固化剂地坪脱颖而出,成为地坪市场的新宠。下面由巴斯夫固化剂地坪厂家合肥华鉴装饰工程为大家分析下环氧地坪和固化地坪的区别吧。 环氧地坪属于涂装类的高质量产品,它有色泽,具有较高强度的涂膜性,且施工后地表面平整光滑,清洁简单,适用范围广。但是在使用过程中有被划伤、破损等现象出现。是一种耐磨损、高强度、美观的地板,具有质地坚实、无接缝、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优点。可根据不同的用途设计成多种方案:如薄层涂装,1-5mm厚的自流平地面,防滑耐磨涂装,砂浆型涂装,防静电,防腐蚀涂装等,但是超过5年基本上会破损翘皮,而且维护费用较高!主要用于电子、电器、五金机械厂、烟厂、制药厂、食品加车间、超市、实验楼等地面。

固化地坪硬化地坪与环氧地坪不同,它是用一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂从根本上解决水泥地面,水磨石地面,金刚砂地坪,环氧地坪的起壳、空鼓、碎裂、脱落,粉化,使用寿命短的问题,环保纯天然,0维护费用,可以使用30年以上。主要用于一般高硬度军事设施、国防、防空洞、遂道、大型桥梁、电力、仓储物流中心、码头、直升机停机砰、重型机械厂房、飞机维修库等混凝土、水磨石或金钢砂硬化剂地面上。 1.耐磨度:环氧地坪的耐磨度是 2.3,密封固化剂地坪的耐磨度能达到6.3以上。 2使用寿命:环氧地坪一般在3-5年,密封固化剂地坪的抗老化年限是60年以上。 3.环氧地坪对一些产品也具有较强的耐腐蚀性,而固化剂地坪能耐一切腐蚀。 总之来说,环氧地坪与固化剂地坪各有各的优点,我们需要根据

密封固化剂施工方案

混凝土密封固化剂地坪施工方案 一、施工工具及工序: 1.人员、机械及工具配件: 人员:项目经理:1名 施工人员:6名 机械:水磨石机、高速抛光机、吸尘吸水机、洗地机; 工具配件:金刚石模板(粗、细、精三种),金刚石树脂磨片(80目、165目、300目、500目、800目、1000目、1500目) 2、基层处理 在施工之前,清洗、清理地面杂物油污,养护剂等,采用填缝剂修补砂浆地面的坑洞和裂缝,并养护3日。 3、打磨地面: 对于耐磨地面,如果表面质量较差,粗糙:用水磨石机()上安装金刚石模板,加水打磨地面,基本磨平后,分别换细磨头,精磨头再磨地面(打磨顺序:80目——165目——300目——500目),以(同样的工序水磨),直到地面光滑,磨完地面后,用水清洗干净地面,同时用吸尘器吸净污水。 4、刷涂密封固化剂: 待地面清洗干净后,让表面风干后,即可开始进行刷涂密封固化剂施工。 用滚筒或喷雾器将固化剂均匀涂于地面上。如果基面较差渗透性强,需在1-2小时后涂刷第二遍;涂完约1-2小时后(材料干燥发亮前),在地面上喷些水,润滑材料,用扫帚或地拖擦洗表面,使材料完成渗透进地面,并重复2-3次,最后一次冲洗地面,去除表面多余的材料。 在涂刷完毕,材料干透变白前,用洗地机彻底清洗地面,除去表面的沉淀物,并用吸尘器吸净污水。 5、超精细抛光 为了进一步增加地面的光泽度和亮光效果,用抛光机进行抛光,抛光顺序: 800目——1000目——1500目——2000目——3000目金刚石磨片浇水超精细抛光地坪。

二、注意事项 1、以上工艺步骤需根据基面的不同状况和要求的最终效果进行调整 2、硬化剂本身不改变基面的光滑和平整度、旧地面和强度较低的地面是否出现光泽需视原地面状况而定,但地面的强度、硬度、抗磨度等指标会明显提高。 3、耐磨地坪使用硬化剂后经抛光会立即出现光泽,使用时间越长效果越好; 4、强度低、起尘、表面粗糙的地面,标准材料用量不能发挥作用,需加大用量及增加工序,但在地面状况极其不好,结构松散的状态下(翻砂的水泥砂浆地面),加大用量也可能起不到相应的作用。 5、镜面效果地坪为高标准地坪,需原基面为高标准要求地面,较大的材料用量和超精细的抛光工序; 6、本品无毒、无味、为不燃品、需存与阴凉干燥的环境。 7、本品只能用塑料容器盛装,不能用金属容器盛装,且不能接触金属物。 8、施工养护期7天,养护期内可使用,不可上重车,需要注意防止重物撞击、划伤等。 9、彩色硬化剂系统需小面积实验后方可使用。 10、本品不得稀释,并防止受冻。 11、组份未受冻都可以使用,但强度增长时间应适当延长; 12、本品室内、室外都可使用。 北京雅韦图世纪建筑材料有限公司

密封固化剂地坪施工工艺标准

渗透型密封 固化剂地坪涂装 施工工艺 一、材料说明 渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥, 游离钙,氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应,产生硬质性物质,这 些最终化合物会使混凝土表层的密实度提高,从而提高混凝土表层的强度、 硬度、耐磨性、抗渗性等指标。 复杂的化学反应最终产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙,强度的提高,带 来表面硬度的提高,密实度的提高带来抗渗性的提高。减少水份流动的路径, 即减少有害物质的侵入,从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。 所以,混凝土密封固化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土 表层。 二、适用范围

混凝土密封固化剂的适用范围:需用清洁的环境,对空气中的含尘量 有一定要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何室内外需要 坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面,如公路、工厂、 购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送场等区域。 三、施工工艺 施工工艺:清理基面→打磨→坑洞修补→不平整处点补→喷洒混凝土密封 固化剂→湿润地面→初步抛光→全面抛光 四、具体操作方法 1、清理基面:使用专业洗地机清洗地面,露出混凝土清洁新鲜的表面。(目 的:清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面) 2、用专业打磨机配300目环氧树脂磨碟进行全面打磨(可以用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨),将水泥毛细孔充分显露。 3、喷洒混凝土密封固化剂:均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的地面(每平方用量:0.3 ㎏-0.4 ㎏),约40 分钟至一小时后,当表面变粘稠时用清水清洗整体基面,将明水全部清除,自然干燥24 小时以上。(目的:为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面,进行更充分地反应,产生更多的硬质性物质)

混凝土密封固化剂施工方法

混凝土密封固化剂施工方法 作者:广州耐迪地坪 混凝土密封固化剂是一种相对经济实用的产品,可以使原本暗淡无光、疏松多孔的混凝土地面拥有水磨大理石般的光洁耐磨质量。那混凝土密封固化剂要如何施工呢?详细施工步骤如下: 步骤一:打磨基面 图1-1 施工混凝土密封固化剂的第一步是打磨混凝土基面,打磨是决定地坪工程质量的重要因素,目的是将混凝土的毛细孔打开,使混凝土密封固化剂能顺利渗入地面内部发挥作用。所以,施工混凝土密封固化剂地坪,打磨是施工的重中之重。 步骤二:清除打磨形成的浮浆、灰尘

图1-2 清扫基面打磨形成的水泥砂粒、粉尘,使混凝土地面毛孔充分显露。如图1-2所示 步骤三:涂布混凝土密封固化剂 图1-3 在混凝土基面清理完成后即可进行混凝土密封固化剂的涂布施

工。因本次施工是小面积的样块施工,所以可以把混凝土密封固化剂材料倒在需施工的区域内,再用扫把扫开,加速混凝土密封固化剂的渗入速度。 步骤四:用300目环氧树脂磨碟打磨2至3遍 图1-4 把混凝土密封固化剂涂抹均匀后,2-4小时后,即可用300目的环氧树脂磨碟进行全面打磨,打磨次数在2至3次,目的是对地面进行初步抛光。 步骤五:用地面刮水器刮除多余的混凝土密封固化剂

图1-5 打磨完成后,用地面刮水器刮掉多余的材料及打磨过程中形成的水泥灰浆,防止其被固定在混凝土密封固化剂地坪表面,影响地坪质量。 步骤六:用500至1000目环氧树脂磨碟打磨2至3遍 图1-6 全面抛光是混凝土密封固化剂施工的最后一道工序,用1000目的

环氧树脂磨碟对整体基面进行全面抛光,直到地面手感光滑,并带有少量光泽为止,一般打磨2到3遍即可 混凝土密封固化剂施工效果图(样板) 以上就是混凝土密封固化剂的施工方步骤,由于在本案例中采用的是混凝土密封固化剂的打样,施工面积较小,所以用一些常见的工具代替了专业的混凝土密封固化剂施工工具。例如直接用胶勺将混凝土密封固化剂材料舀到地面上,再用扫把推开。在大面积施工时,一般会用专业工具喷洒混凝土密封固化剂材料。

混凝土密封固化剂施工方案

凯福鑫混凝土密封固化剂施工方案

一、凯福鑫混凝土密封固化剂的材料性能及选用 (一)混凝土密封固化剂的特点及性能 ●性状 无色、无味、无毒、不燃的清澈液体,VOC含量为0。 ●适用范围 新制或旧混凝土、砂浆、水磨石,所有裸露水泥地面,整体上色和骨料硬化类的混凝土地面。 ●功能 永久密封、增强、耐磨、防起尘、抵抗水和大多数工业化学品及食品污渍从表面渗入,延长混凝土结构的耐久性和使用寿命。 新制混凝土:收光后即可使用。 旧混凝土:除去表面污垢及所有原附着物,确保地面干燥后,能吸收洁净水而不结珠。 ●施工方法 低压喷涂、滚涂或刷涂,一次性足量或少量多次施涂均可.研磨均可●推荐用量 施工期间的气温及混凝土本身的疏松程度,可能会影响用量。 ●施工次数 一次性施工,永久提高混凝土性能。 ●成品养护 旧混凝土:表面干燥即可(推荐养护7天,以达到最佳效果)。 ●施工温度

5℃~40℃,温度太低或太高,可能会影响使用量及效果, ●光泽 施工完成后,可以抛光至需要的光泽,而且越用越亮。可以抛光至大理石般光泽,永久时尚亮丽。 ●再涂层 不推荐。如确实需要,至少养护28天后。 ●维护保养 通常只需要家庭式清洁即可。水,中性或碱性清洁剂。推荐每周清洁2~3次。 ●包装 混凝土密封固化剂:25公斤塑料桶。 ●储藏时间 不限,使用前摇匀 ●特别说明 室内储存,避免结冻 有经验的专业人员施工 不要应用在金属、玻璃及油漆表面 不能遮盖基础原有结构缺陷 对骨料硬化类混凝土表面,建议在养护期后使用 (二)特点:

1、超硬化耐磨、可承受大量车辆和地牛的高频率使用,欢迎大量的车辆和人流经常使用,越用越亮。用混凝土密封固化剂处理后的混凝土强度提高,提高了地面的耐磨性。地面不会受到磨损,反而会实现抛光的效果,且使用越久感观效果越好。 2、密封及防渗,防霉、防腐、防冻融,耐高温、防止风化。混凝土密封固化剂可密封混凝土、水泥砌体及其它材料,使之成为坚固的实体,防止其它物质渗透。混凝土密封固化剂的渗透性使之能进行深层密封,从而延长了混凝土的寿命,同时使得地面易于清洗和维护。 3、防尘、净化、无尘、环境好,永不起灰,不起沙,没有任何污染。混凝土中的盐份是造成混凝土地面起尘的通常原因,混凝土密封固化剂与混凝土中的盐份作用,构成混凝土整体的一部分,将其永久密闭,从而使表面达到彻底防尘的作用。 4、减少轮胎印痕,非常容易清洁。使用时间越长越漂亮车辆轮胎所产生印痕是大多数地下车库存在的问题,尤其是在有机高分子材料,如聚氨酯、环氧、蜡等表面上,此现象尤为突出。若混凝土得到整体地密封、硬化,那么这些印痕就会很少,且即使出现印痕,也能轻易地被清除。 5、永久、迷人的大理石一样的光泽、非常漂亮,客人来参观有好感、给客人留下好印象,营造非常好的、令人舒服的环境。 经常的清洗、使用及车辆的通行等磨擦作用,地面就会逐渐产生迷人的光泽,并且这种光泽是越来越亮。这同有机高分子材料如环氧、聚

混凝土地坪施工承包合同

混凝土地坪施工承包合同 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):身份证号码:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商甲方同意将桩基工程以包清工的形式承包给乙方施工,为使工程顺利进行,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包形式:包工期、包质量、包安全、包机械、钢模及人工。 (一)、乙方工作内容:支模、混凝土(包括自拌混凝土)浇筑及修面、伸缩缝切割。 (二)、甲方工作内容: 1.甲方做好施工放样及场地平整。 2.甲方负责各种材料采购,确保原材料符合质量要求,。水、电费由甲方负责。 3.负责与设计、监理等单位的协调工作。 三、取费标准及付款方式: (一)、结算标准: 工程量按实际结算,每平方米单价8 元。 (二)、付款方式:

混凝土浇筑完毕各项试验、验收完成后进行结算,工程款验收后一次性结清。 四、工程质量 乙方必须严格按图及施工规范进行施工,服从甲方的质量监督,对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,直至达到质量验收标准。 五、工程工期 按甲方每次指定的时间,如因停电、停水、设计变更,则工期相应顺延。不能按时完成罚款500/天。 六、安全生产 1、乙方必须按建筑安全的有关规定,认真做好施工安全工作。 2、乙方在施工过程中,由乙方原因而发生的一切人身伤亡、设备损害等一切安全、质量事故等均由乙方承担责任,并负担经济损失。由甲方以外的原因造成乙方的损失由乙自己处理并承担相关费用,甲方不负任何责任。 六、违约责任 1、甲乙双方要严格履行合同。 2、由于任何一方的不认真履行而导致工程进度缓慢、停工,则责任方要承担相应的经济责任。 3、由于工程质量不符合规定的要求,乙方要负责无偿维修或返工并赔偿甲方的经济损失。

普通彩色耐磨地面硬化剂施工方案

耐磨地面硬化剂施工方案

一、产品特性 ⊙高强耐磨 ⊙整体性好 ⊙抗渗耐蚀 二、技术参数 三、混凝土施工 ⊙将基层彻底清理干净,并用水充分润湿,保证基层吸水饱和,避免新的混凝土层浇注时因界面失水快而造成粘结力不足。为了让混凝土与基面粘接更牢固,最好将基面拉毛; ⊙处理完基层以后经行支设模板,模板应平整、坚固,按地面设计标高设置模板,模板采用钢模板,并涂刷脱模剂。施工过程中随时用水平仪检测模板标高,如有偏差及时用楔形块调整; ⊙根据现场施工规范要求,按纵横轴线分仓分格浇注混凝土,混凝土最好采用机械搅拌,为减少泌水,水灰比和坍落度应尽可能小。现场坍落度最好

控制在75-100毫米之间,浇注厚度按照现场要求确定,但是最薄不得低于6cm; ⊙混凝土尽可能一次浇筑至标高,局部未达到标高处利用混凝土料补齐并振捣,严禁使用砂浆修补。 ⊙浇注时使用平板振捣器振捣,并用特制的钢滚筒多次反复滚压,柱、边角等部位用木抹拍浆。混凝土整平后水泥浆浮出表面至少3mm厚; ⊙拍浆以后用直尺经行整平处理,先把直尺放在混凝土面层上,两手往下稍用劲左右搓刮,以一个方向经行刮平,在这过程中两手用力一定要求均匀; ⊙混凝土浇筑完毕,采用橡皮管或真空设备除去泌水,重复两次以上后开始耐磨材料施工。耐磨材料施工前,中期作业阶段施工人员应穿平底胶鞋进入,后期作业阶段应穿防水纸质鞋进入。 四、对混凝土的要求 耐磨地坪工程混凝土部分是贵公司经行施工,对于耐磨地坪需要贵公司协调解决的一些问题如下: ⊙请解决耐磨地坪所需要的水、电等,如需要夜间施工的,请配合解决灯光等设施。浇注混凝土时请通知我方,对于一些具体情况,及时沟通; ⊙因为耐磨地坪的强度很高,对于混凝土的强度也有相应的要求,如混凝土强度太低,可能会产生耐磨地坪从混凝土上脱落现象,对于混凝土要求不低于C25强度; ⊙为了保持耐磨地坪的正常施工,混凝土的厚度与粒径也有一定的限制,最大粒径与所打混凝土厚度相应,不超过10cm的应打细石混凝土,厚度一般不得低于6cm;

(完整版)密封固化剂地坪施工方案

《新作混凝土密封固化剂处理方案》 规划单位:广东一丰建材有限公司 规划日期:2017-07-12 第一步:清理地面

用扫把扫干净地面,或者用水彻底清洗地面,将混凝土地面的污物清理干净。地面基础不好的需要用10目的研磨片磨掉混凝土表面松散层,并清理干净地面,新浇筑的混凝土必须过了养护期方可施工,孔洞和裂缝处要用环氧树脂加石英砂浆修补。 第二步:材料配比 在拆封材料前,请认准力特克防伪标签,可关注力特克官方微信或者官网查询真伪!材料按照旧地面1:6兑水、新地面1:8兑水的比例,直接加入清水溶解。 第三步:材料渗透 在地面完全干透后,将配比好的材料均匀洒在地面上。在渗透过程中,用拖把或者推水刮将材料推均匀,让材料渗透到混凝土内部。需要再次提醒您的是,在上材料之前,一定要确保地面完全干透,材料才能被地面充分吸收。材料浸泡时间一般在2-3小时,可根据地面实际情况进行调整。 第四步:渗透打磨 待固化剂和混凝土反应到地面8成干的时候,将打磨机换上50目树脂磨片,开始打磨地面辅助地面吸收固化剂材料,如地面湿度不够,可加入适量固化剂材料。在打磨过程中,要注意磨均匀,不要漏磨,边角等不易打磨的位置可用手磨机打磨,横向竖向交叉打磨。打磨完

成后,用工业吸尘器将地面清理干净。需要提醒您的是,固化剂和地坪反应到8成干即可打磨,不可以完全干透。 然后再洒上材料,分别用100目、200目、500目的树脂磨片打磨地面辅助地面吸收固化剂材料,注意横竖交叉打磨,不要遗漏边角位置,每次打磨完成后,都要用工业吸尘器将地面清理干净。 第五步:初步抛光 500目打磨清理完成后,直接在地面洒上适量清水,将打磨机换上1000目树脂磨片研磨地面表层,注意打磨均匀。打磨完成后,用工业吸尘器将地面清理干净。 1000目打磨清理完成后,再次将清水直接洒在地面上,将打磨机换上2000目树脂磨片研磨地面表层,达到地面美观光亮的效果。打磨完成后,用工业吸尘器将地面清理干净。 第六步:全面抛光 2000目打磨清理完成后,将力特克渗透型光亮剂用喷雾器或者喷壶均匀的喷洒在表面上,并用干净的拖把将光亮剂拖均匀。让光亮剂渗透20分钟左右,将打磨机换上2000目以上的磨片或者百洁垫进行全面抛光,用高速抛光机效果更佳。 温馨提示: 最后,需要提醒您的是,在标准温湿度情况下,施工完成12小时后方可上人,7天后方可重压。日常清洁地面时,请用软质拖把或者软