文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 切断阀RQJ-DN200

切断阀RQJ-DN200

切断阀RQJ-DN200
切断阀RQJ-DN200

燃气紧急切断阀

目录Array

◆产品简介

◆型号含义

◆主要技术参数

◆工作原理与结构

◆安装与使用

◆维护与维修

◆开箱与贮存

◆售后服务

◆订货需知

一、产品简介二、型号含义

1.1用途:RQJ系列燃气紧急切断阀是一种用于

燃气输配系统,特别是燃气调压站的新型安

全装置。当系统中的任何异常引起监控压力

达到预定的警戒值(超高压或超低压)时该

装置迅速自动切断气流,起到安全保护作用。

1.2特点:切断精度高,响应速度快;内部旁通,

易于开启;可作超高压/超低压切断,关闭严

密;利用介质自身压力自动切断,也可手动直接作用式切断;可远传控制监控和报警;操作简便,

易于在线维修。并取得国家质检总局颁发的《间接作用式全国工业产品生产许可证》,生产许可证编号

为:XK21-204-01021。

1.3适用介质:天然气、人工煤气、液化石油气、

空气以及其它无腐蚀性气体。

三、主要技术参数

工作压力(MPa):PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.4

公称管径(mm):DN25 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350

切断精度: 根据不同的供气压力和条件,其精度为±1% ~±5%

紧急切断阀结构示意图

图1

3.1型号选择

备注:“G”表示超高压切断“S”表示超低压切断。

四、工作原理与结构

4.1工作原理:作为一种保证调压器以及燃气用户安全的安全保护装置,当监控处的气体压力高于或低于相应的设定的切断压力时,紧急切断阀迅速动作以切断气流,防止事故发生。

RQJ系列紧急切断阀由监控装置(A)、切断机构(B)阀头行程显示器(C)、复位装置(D)等部件组成(图1).

如图1所示,切断阀正常运行情况下,下游监控处气体的压力 P

通过信号管反馈作用在监控膜

2

(F)上的压力与预先设定的弹簧(G)作用在监控膜上的压力达到比较精确的平衡,执行器中限位钩(K)与切断机构中的杠杆(H)保持扣上,阀头(I)一直处于完全开启状态。

当由设备故障或其它原因引起下游气体压力升高或降低时,作用在监控膜上的压力与弹簧力不平衡将带动撞杆(J)向右或向左轴向移动触动切断机构,使杠杆(H)与限位钩(K)脱开,同时阀头在主弹簧(L)的作用下迅速切断气流。

4.2结构尺寸(图2表2)

表2

法兰执行标准:JB/T 82—94

4.3 阀体法兰形式

a. 1.6MPa级为凸面板式法兰

b. 2.5MPa 级为凸面板式法兰和B型凹凸面法兰两种形式

c. 2.5MPa以上级为B型凹凸面法兰

五、安装与使用

5.3使用

RQJ系列紧急切断阀为自动切断,手动复位开启。开启状态,阀头行程指示器处于上方开位置;切断状态,阀头行程指示器处于下方关位置。

5.3.1 通气步骤

5.3.1.1 确认切断阀处于开启状态。(如切断阀处于切断状态,超高压紧急切断阀按 5.3.2复位

开启。而带超低压切断的紧急切断阀则按5.3.3复位开启)

5.3.1.2 关闭检测口旋塞和信号旋塞(图4)

5.3.1.3上下游通气。确认各部位压力正确后,缓慢开启信号旋塞,切断阀即可正常使用。

5.3.2 超高压切断安全阀的复位开启(普通型)

5.3.2.1 关闭监控处下游阀门和信号旋塞,开启检测口旋塞待监控器内气体排空后将其关闭。 5.3.2.2打开机构盒盖,盒子右上部有一红色复位杆(M),将其推向右上方,使机构中杠杆(N)

扣上。

5.3.2.3取下机构盒左下角四方工具(O)套在复位装置(D)的四方轴上,顺时钟转动四方轴使

限位钩与杠杆(H)扣上。

5.3.2.4将工具放回原处,盖上盒盖,至此机构复位完成。

5.3.2.5排除故障,确认监控处压力正常后,缓慢开启信号旋塞,切断阀即可投入正常运行。

5.3.3带超低压切断功能的紧急切断阀的复位开启。

5.3.3.1 关闭监控处下游的阀门和信号旋塞,开启检测口旋塞待监控器内气体排空后将其关闭。

5.3.3.2 重复5.3.2.3的操作(不扣上杠杆H使阀头开启通气即可)

5.3.3.3 排除故障,确认监控处压力正确后,缓慢开启信号旋塞。使撞杆处于正常位置。

5.3.3.4 重复5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4中的复位动作,至此切断阀复位开启完成,可投入

正常运行。

5.3.4 切断阀切断压力的设定

用四方工具柄部插入调压螺塞(P)孔中并将其向下转动,则切断阀动作压力设定值增高,

反之降低。用户可跟据需要在该型号监控器压力设定值范围内自行调整设定监控压力。如

超出调整范围,只需更换监控器即可。

六、维护与维修

6.1必须由有经验的熟练人员进行维护与维修,如尚需任何信息可与本厂售后服务部或授权的经销

商联系。

6.2建议对切断阀进行定期维护检查,主要是机构的灵活性和各部的密封性,其周期可比同等条件

下使用的调压器的维护周期延长1~2倍。

七、开箱与贮存

7.1开箱前应检查外部包装的完整性,开箱后根据装箱清单核对箱内产品的规格型号、数量、完整性和备件配置情况。

7.2随机文件

a.产品使用说明书

b.产品合格证

c.装箱清单

7.3切断阀的存放应符合以下条件:

a.防雨防潮

b.不应有明显的振动

c.环境温度:-20℃~+60℃

d.相对湿度:不大于75%

e.环境不含腐蚀性气体

八、售后服务

8.1本厂建立专门的售后服务部门,负责本厂产品的跟踪和维修。

8.2整个系统安装调试完毕投入正常使用一年内,本厂负责免费保修。

8.3一年保修期结束以后,本厂仍负责长期维修服务。

8.4本厂免费为用户培训操作人员。

8.5设备出现故障后,请用户及时与本厂联系,我们将派出专业维修人员上门服务。

8.6本厂各类零配件充足,能确保用户需求。

九、订货须知

用户在订货时必须提供以下参数:

a.气体种类

b.公称进口压力

c.切断压力范围

d.所需公称口径或最大流量

e.可选功能中的特殊要求(普通型无超低压切断、远传控制监控和报警功能)

f.用户的其它要求

LPG罐车紧急切断阀装卸作业时的工作原理及作用讲课讲稿

L P G罐车紧急切断阀装卸作业时的工作原 理及作用

油罐车紧急切断阀装卸作业时的工作原理及作用 LPG罐车紧急切断阀装卸作业时的工作原理及作用。有时卸车开始时,可能产生紧急切断阀自行关闭现象,我们如何帮助用户处理。 紧急切断装置位于罐体底部液相、气相口处,紧急切断阀有手动和液压两种控制方式,手动控制紧急切断阀结构如图3-2所示。紧急切断阀的开启是由软钢索控制的。软钢索与阀门箱上部的操作装置以及罐车尾部的控制手柄相连接。 装卸作业时,将操作装置中的手柄拉出并卡住,于是软钢索牵动摆动杠杆,杠杆带动阀内凸轮推开先导阀并压缩大弹簧,待过流阀的上下腔的压力均衡相近后,过流阀瓣受小弹簧作用,向上开启,紧急切断打开。 装卸作业完成后,轻拉推顶杆将杆推回到原位。此时杠杆在大弹簧和拉簧作用下带动凸轮离开先导阀顶杆。由于大弹簧压力大于小弹簧压力,大弹簧推动先导阀与过流阀瓣恢复至关闭状态,紧急切断阀关闭。 装卸作业时,如果管路意外破裂或液化气体从液相阀、气相阀等处产生严重泄漏,当不能接近阀门箱进行操作时,应迅速到罐车尾部向后拉红色事故手柄,释放杆,使紧急切断阀关闭。紧急切断阀摆动杠杆软钢索接头处装有易熔合金连接件,在装卸作业或行驶过程中如发生火灾事故、环境温度骤升,当温度达到75±5℃时,易熔合金连接件自行熔化,使软钢索与紧急切断阀开,阀门自动关闭,避免险情扩大。 卸液时,因意外出现液体流量过大时,紧急切断阀会因过流而自动关闭,从而可以避免因流量过大失去控制。在正常情况下,有时卸车开始时,可能产生紧急切断阀自行关闭现象,这是由于先导阀的开启度不够,造成过流阀上、

下腔之间压差过大所致,此时应关小球阀的开启度,减少流量后即可正常工作。卸车结束后调整紧急切断阀操纵钢丝绳的长度,增大凸轮轴的转角,即可消除故障。 1 阀门的正常工作与否,很大程度上取决于日常的检查和维护,用户有必要建立日常维护检查的制度,以确保系统设备的安全运转。并应做好在故障发生时的应急处置准备工作。 2 在适用手轮开启或关闭操作时,应使用手轮开关操作,不得借助辅助杠杆或板手等其它工具。不要用力过大过猛,否则容易损坏气缸处,或板断手轮、手柄。 3 本系列阀门的阀杆低温介质接触,因此请勿加注润滑剂。 4 阀门使用后应定期检查,阀杆等有无磨损以及垫片、填料。若损坏失效,应及时修理或更换。 阀门的日常检查项目主要有以下内容 5.1 填料压盖处有无泄漏; 5.2 阀杆表面是否有杂质或划痕; 5.3 气源接口处有无泄漏; 5.4 气缸螺栓、螺母有无松动; 5.5 确认开启或关闭的指示; 5.6 气缸表面有无杂质或裂纹等; 5.7 其他异常情况 配管的振动、配管的摇摆 配管支架的腐蚀情况; 局部有无过冷或过热的情况; 管网中连接部位有无泄漏; 可能发生的故障、原因及消除方法

安全阀操作规程

安全阀操作规程 一、范围 1、本标准规定了安全阀操作、维护和保养的方法和规程。 2 、本标准适用于榆济管线安全阀的操作、维护和保养。 二、操作方法 1、安装注意事项 1.1、应仔细查对安全阀的型号、连接型式是否与设计使用要求一致。 1.2、安全阀前应装设切断阀,以利检查维护。 1.3、应将管道内杂质,特别是焊渣等彻底吹扫干净后,方能把安全阀就位安装, 如介质较脏时,应在导阀进口处装设过滤器。 1.4、检查各部分是否完好,动作是否灵活。 1.5、在安全阀前,应装设有相应量程的压力表。 1.6、安装方式:露天、室内和厢式均可。 2 、安全阀的操作调试 2.1、先导式安全阀动作性能实验,介质为空气或其它气体,禁止用液体。 2.2、管线、设备吹扫及试压时,应关闭先导式安全阀前的切断阀,避免液体介质及污物进入安全阀的导压管或导阀,造成主阀无法起跳。 2.3、安全阀通气时,应缓慢开启切断阀,听到主阀出口有连续泄漏声,属正常现象。这时停止开启,待出口处无泄漏声,再继续缓慢开启切断阀。 2.4、控制安全阀前压力,使安全阀启跳、排放和回座。反复测试几次,观察排放压力和回座压力值,排放压差和启闭压差对应于性能规范表。然后将并紧螺母锁紧。 2.5、导阀进口处为导阀现场测试接口,松开进口处导压管连接螺母,接上气源即可进行导阀现场测试。 三、常见故障及处理 故障现象产生原因解除方法

关闭不严、漏气主阀或导阀阀芯软密封件损坏,更换软密封件 调节、给定不灵有污物堵塞,清洗连接导阀过滤器 安全阀不动作 ①零件损坏。如O 型圈等更换损坏零件 ②受脏物、铁屑卡住清洗 ③安全阀的参数不对,如压力范围与使用范围不一致,更换导阀弹簧 四、维护保养 1、安全阀应按时检测,发现安全阀动作不灵敏,起跳和回座压力偏离设定压力较多时,应对安全阀进行检查维修。 2、检测安全阀是否灵敏,主要是检测导阀动作精度。如前面结构图所示,可将导阀下端过滤器与主阀连接处导管拆下,然后在导阀进口处接上空气或氮气气源,便可检测导阀精度是否符合要求。

重大危险源的罐区设置紧急切断阀的部分文件 规范摘要

重大危险源的罐区设置紧急切断阀的部分文件、规范摘要 请参考以下文件: 关于一级、二级重大危险源的罐区设置紧急切断阀的部分文件、规范摘要 国家安全生产监督管理总局令第 40号 第十三条 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照下列要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施: (一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天; 国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知 安监总管三〔2014〕68号 二、进一步加强化学品罐区安全管理工作 (一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。 安全监管总局办公厅关于开展烟花爆竹经营安全专项治理的通知 安监总管三(2016)62号 (二)严格风险管控和隐患排查治理 3.扎实推进危险化学品专项整治,全面推行重点防控措施: (2)提升重大危险源本质安全水平。

自2017年1月1日起,凡是构成一级、二级重大危险源,未设置紧急停车(紧急切断)功能的危险化学品罐区,一律停止使用; 中石化罐区隐患整改攻坚战指导意见集团工单安风〔2016〕39号 三、SIS联锁系统 1.各企业应当对其重大危险源进行安全评估,并确定重大危险源等级,凡属一级或者二级重大危险源的储罐区,应设置紧急停车系统,紧急停车系统的安全功能可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现,也可通过安全仪表(SIS)系统实现; 四、低低液位联锁、高高液位联锁 2.对属于一级或二级重大危险源的储罐,除设置高、低液位报警外,还应对低低液位和高高液位设置相应的报警及联动保护措施。需设置独立SIS系统的储罐,其进出口管道上的罐根阀(紧急切断阀要采取防火措施,应具有手动操作功能,并采取防火措施),储罐高高液位、发生火灾事故等紧急情况时用SIS系统联锁切断进料;不需设置独立SIS系统的储罐,其进出口管道上的罐根阀宜采用控制阀,并应具有手动操作功能,储罐高高液位、发生火灾事故等紧急情况时可通过基本过程控制系统联锁切断进料。 AQ 3053-2015 立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范 3.1.6 大型储罐large storage tanks 公称直径大于或等于30 m或公称容积大于或等于10000 m3的储罐。 6.13 切断阀 储罐物料进出口管道靠近罐体处应设一个总切断阀。对大型储罐,应采用带气动型、液压型或电动型执行机构的阀门。当执行机构为电动型时,其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应做防火保护。

一种断电关闭型燃气紧急切断阀

一种断电关闭型燃气紧急切断阀 主题词:断电关闭燃气紧急切断电磁阀 CJ394标准 近年来,随着城市燃气行业的不断发展,全国大大小小的燃气安全事故一起起,一例例,触目惊心,令人不敢直视。 DQRF系列燃气紧急切断电磁阀是一种满足城市建设行业标准要求的燃气紧急切断阀。该系列阀门可在主电源断电状态和燃气泄露报警时自动切断燃气供给,对保护用户的生命财产安全具有极其重要的作用。 带有断电自动关闭功能的自保持燃气紧急切断阀包括电磁阀和电控制两部分,电磁阀包括阀体、阀杆、静铁芯、活动铁芯、定位钢球、电磁线圈、复位把手等;电控制部分包括充电电路、开关驱动电路,安全保护电路等。其主要工作原理如下: ◆阀门在日常工作时处于常开状态,电磁线圈处于不通电状态,不消耗电能。 ◆当燃气事故发生或因工作需要需关闭阀门时,有两种方法关闭阀门。 方法一:主电源停止供电时,阀门控制电路给线圈瞬时通电,此时控制阀杆组件下落的动铁芯在磁力作用下撞击撞块,同时不锈钢珠退入撞块槽内,从而带动阀盘密封组件下落,阀门关闭并处于自锁状态,不会重新打开。当现场事故处理完毕,人工重新打开阀门,才会恢复正常供气。 方法二:拧开安全帽,用手按一下动铁芯顶部,动铁芯撞击撞块,同时不锈钢珠退入撞块槽内,从而带动阀盘密封组件下落,阀门关闭并处于自锁状态,

◆当现场事故处理完毕,拧上安全帽,人工重新打开阀门,才会恢复正常供 气。 ◆阀门复位方法:用力向上缓慢提拉复位把手,听到“咔“的一声时,说明 阀门正被完全打开(此过程必须在阀门线圈断电状态进行)。 此系列燃气紧急电磁阀符合CJ/T394-2012《电磁式燃气紧急切断电磁阀》行业标准,防爆型式有隔爆型、浇封型、本安型、增安型等。根据不同的用户要求,可生产铸造铝合金、铸钢、球墨铸铁、不锈钢、PE塑料等阀体材质,满足燃气、石油、化工、冶金、电力、制药等不同行业的要求。

电动阀门操作流程

金翔石化紧急切断阀操作规程培训 一、操作前检查 1、检查电动阀连接管路及阀体无渗漏,连接线路完好,阀门指示灯显示正常 2、对停用三个月以上的电动阀装置,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机绝缘 二、现场手动操作 1 、现场手动开启阀门操作:将转换开关旋钮打到手动位置,推动离合手柄至极限位置,转动手轮,确认机械齿合,然后松开,再逆时针转动手轮,同时观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,开阀至所需开度 2、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 三、电动操作 1、现场电动阀开启操作:将转换旋钮打到“就地”位置,然后将开关旋钮按逆时针方向转至极限位置松开,这时阀门开启,观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,开阀到所需开度后,将转换旋钮打到“STOP”位置 2、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 3、远程开启阀门操作:将转换旋钮打到远程位置,在系统画面上激活电动阀,点击“打开”

四、关闭电动阀 1、现场手动关闭阀门操作:将转换开关旋钮打到手动位置,推动离合手柄到极限位置然后松开,再顺时针转动手轮,同时观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,直至全部关闭 2、采用现场操作阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用手微动将阀门关到位置 3、远程关闭阀门操作:将转换旋钮打到远程位置,在系统画面上激活电动阀,点击“关闭” 五、运行中检查 1、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 2、对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置后没有停止的,应立即手动紧急停机 3、在开、关阀门过程中,发现信号指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查

紧急切断阀的工作原理

紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置。 紧急切断阀主要应用于以下场合: 1、与可燃气体泄漏监测仪器联接,当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。 2、与热力设备的极限温度(压力)安全控制器联接,当设备内检测点的温度(压力)超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给。 3、与高层建筑的中央消防报警系统联接,当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。 4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置ZCR燃气紧急切断阀,可在中央控制室内集中控制,远程遥控紧急关闭事故现场的管线供气。 紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性。适用于煤气、天然气及液化石油气等可燃气体,广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。 紧急切断阀工作原理: 1、阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。 2、当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,进入自锁状态。此时即使撤去电源,阀门仍处于自锁状态,不会重新自动打开。 3、阀门采用先导式阀瓣,开启轻松,即使压力达到6bar开启也十分轻松,口径大于DN125,采用杠杆手柄,使阀门达到开关省力、快速。 4、当工作人员处理完事故,人工重新开启阀门,才会恢复供气。注:根据客户要求也可提供断电关闭的常闭型紧急切断阀。 紧急切断阀又分三种:气动紧急切断阀、液动紧急切断阀、燃气紧急切断阀。 第一种:气动紧急切断阀又称气动球阀,其是自动化系统中执行机构的一种,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。 气动紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合:

阿托斯常开电磁阀与常闭电磁阀要怎么区别

阿托斯常开电磁阀与常闭电磁阀要怎么区别 阿托斯常开电磁阀与常闭电磁阀要怎么区别 东莞天骥公司所有的产品直接从境外进货,以欧美品牌主要货源,能够提供不同国别、厂商的设备配件,解决您多处寻找的麻烦和对产品质量的担心等, 在价格上我们有很大的优势,公司备有大量的现货,是国内库存量zui多的公司之一,咨询,我们将会给您zui的服务! 如需询价德国宝德电磁阀,比例阀,摇臂电磁阀,角座阀,控制器,电导率,先导阀,流量计,变送器等产品,欢迎来询我司,我司会以zui低的优势价格报给您,诚心诚意诚价,如需选型请提供产品的详细参数以便我司技术人员帮您在zui短的时间内选型报价,我们的热情服务您将在我们的沟通中深切感受到,消费有时买的也是一种服务,欢心您我们的:欢迎你的lai电! 1、控制方式不同 (1)常开电磁阀是一款电磁阀,其特点为线圈通电时电磁阀关闭,线圈断电后电磁阀开启,管路中的电磁阀长期开启,偶尔关闭的时候应该选用常开型。控制方式:常开;国际标准电压:AC(380、240、22。0、24)V、DC(110、24)。 (2)常闭式电磁阀适用于以蒸汽为热介质,进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸气设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。 2、使用方式不同 常开型电磁阀指线圈断电时,电磁阀打开;线圈通电时,电磁阀关闭,常闭型电磁阀指线圈断电时,电磁阀关闭;线圈通电时,电磁阀打开3、使用范围不同(1)当电磁阀需要长时间关闭时,并且关闭的时间多于开启的时间。而且持续开启的时间并不是很久时,可以选择常闭型。需要长时间开启的同时又要长时间关闭时,要选自保持式电磁阀,也就是常开常闭型电磁阀。 (2)当电磁阀需要长时间开启时,并且开启的时间多于关闭的时间,而且持续开启的时间并不是很久时,可以选择常开型。或用于燃气警报系统,要选用常开型的燃气紧急切断电磁阀,带手动开启。 (3)有些需要应用于安全保护的工况,如炉、窑火监测,则不能选常开的,应选

液氨紧急切断阀

产品使用说明书 氨气紧急切断阀 燃气紧急切断阀 液氨紧急切断阀 气动紧急切断阀 QDQ421F-16、25C\P

站用气动紧急切断阀 型号:QDQ421F规格DN15-DN300 一、用途和性能规范: 本阀是一种安全保护阀,安装在液氨、氨气、 液化石油气(燃气),液相与气相管路上,与远 距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关 闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火 时,快速手动使气源卸压,或高温≥75±5℃时 易熔合金熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关 闭而止漏,起安全保护作用。 二、电控的工作原理: 本阀气源入口安装一只二位三通电磁阀,利 用远程电器控制台控制阀门开关。 1.燃气泄漏报警器报警通电,电磁阀通电排气,阀门自动关闭. 2.手动控制电磁阀(按下红色卡子)排气,阀门自动关闭. 三、主要性能规范: 压力等级 2.5-4.0Mpa 气缸工作压力≤2.0Mpa 使用温度 -40-+80℃ 气缸使用介质氮气、无水空气使用介质 液氨、液化气、天然气熔闭温度 ≥75±5℃关闭时间 ≤5秒 气缸开启压力≥0.5-0.7Mpa 1

四、作用原理和结构说明: 1.当气源给压时,先导阀开启,通过与阀瓣之 间的导槽是进口端卸压,以减小启闭力,使本阀开 启省力而迅速,当气源卸压时本阀自动关闭。 2.本阀设有易熔化塞自动切断装置,当环境温度 达到75±5℃时易熔合金熔化,气缸卸压,使本阀自 动关闭。 3.本阀采用聚四氟乙烯密封面,密封性良好。 4.本阀驱动部分和受压阀体分开,容易更换气缸 易损件及气缸○型圈。 5.本阀主要运动部件采用含铬不锈钢,耐蚀性良好。 电控配二位三通电磁阀 安装结构图 2

紧急截断阀操作作业指导书

紧急截断阀操作作业指导书 1.目的 本作业指导书的编制目的是为了进一步规范和指导紧急截断阀的操作,达到在紧急情况下安全操作的效果,确保供气管线的安全。 2.范围 本指导书所包括的阀门是指在西气东输干线和支干线以及支线上的阀室和场站的用于阀室和场站起到紧急关断功能的1101#气液联动截断阀。 3.术语 3.1截断阀:用在主供气管线上起到气流截断作用的阀门。 3.2紧急截断阀:用在特殊部位,紧急情况下能够快速关断的阀门。 4.职责 4.1 场站 4.1.1 负责阀门的定期巡检。 4.1.2 负责阀门正常情况下的开关操作 4.1.3 负责紧急情况下的关闭阀门的启动和故障排除后的恢复。 4.1.4 负责紧急切断阀关阀后,接调度指令进行相关流程的操作。 4.2 维抢修队(维抢修中心) 4.2.1 负责阀门的定期维护保养。 4.2.2 负责紧急情况下的故障排查。 5.管理内容 5.1 紧急截断阀的组成及结构特点 5.1.1 阀门本体 紧急截断阀共分为两部分,一个是阀门的本体部分,另一部分是阀门的执行机构。目前用于西气东输管线主干线、支干线和支线上的线路截断阀主要有格老夫球阀、喀麦隆球阀。都是全通径焊接埋地球阀。 5.1.2 执行机构 所有的1101#线路紧急截断阀所配置的执行机构统一都为SHAFE气液联动执行机构。 5.2 紧急截断阀的操作条件

5.2.1 紧急截断阀进行非故障状态下的维修维护和调试时,关阀前需现将紧急截断阀的旁通阀全部打到全开位置,导通旁通管线。处理完毕,紧急截断阀打开后,其旁通线的阀门要处于全关状态。 5.2.2 引压管路的阀门打开,气缸充满压力,且气缸的压力值要大于执行机构的最小动作压力需求值。 5.2.3 执行机构的一切部件都处于完好状态。各接口处不应有漏油液气现象。5.3紧急截断阀的操作方式 5.3.1 现场手动液压开关阀门。 5.3.2 现场手动气动开关阀门。 5.3.3 现场通过改变设定值(高压和低压关阀值),测试电磁阀是否动作时使用,来进行阀门关闭操作。 5.3.4远程操作开/关阀门。 5.3.5在紧急故障状态下,通过配置的LINEGUARD2200电子控制单元检测到的相关参数达到关阀设定值时实施的自动关阀。只要有以下三点,只要具备以下任一条件时阀门会自动关断,以保护管线的安全:当管线压力低于低压关阀值;压降速率大于0.15MPa;运行压力大于管线的高压设定值。 5.3.6现场自动关断功能依靠LINEGUARD2200电子控制单元进行信号自动检测,实现自动关断功能。 5.3.7当电子控制单元检测到管线压力降低到报警或关断值时,将自动执行其报警和关断功能。 5.3.8调度控制中心从站控机上观察到报警或停机信号后,通知其相关的管理处。确认管线有无大量泄漏。 5.3.9当确定为阀门误关断后,从调度控制中心进行远传开阀。 5.3.10相关的管理处人员到达现场后,对故障状态进行判断,若为阀门机械故障,远传开阀无法实现,则由现场人员导通旁通流程,进一步对故障进行处理。5.4 紧急截断阀的参数设定 5.4.1紧急截断阀的紧急情况下的关阀动作执行的命令来自于电子控制单元。电子控制单元共对下列几个参数进行了设定:低压报警、低压关阀、压降速率报警、压降速率关阀、高压报警和高压关阀。

安全切断阀复位开启安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD593 安全切断阀复位开启安全操作规程通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD593 2 / 2 安全切断阀复位开启安全操作规程 通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、关闭监控处下游阀门和取压管截止阀,开启检测口截止阀,待监控器内气体排空后将其关闭; 二、打开机构盒的前盖,在盒子的上部中央有一个红色手柄,将手柄上推向右并锁定; 三、打开旁通,使前后压力平衡;(注意:前后压力必须平衡后才能进行第四项操作) 四、用19的扳手套上机构盒背面的六方复位螺母。逆时针转动直致扣上; 五、关闭旁通,至此复位完成; 六、盖上盒盖。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

紧急切断阀安装使用说明书

紧急切断阀安装使用说 明书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

气动低温紧急切断阀使用说明书 安全 严禁用于超过公称压力,否则有可能发生破损事故。 气缸充入气压0.4~0.7 Mpa,严禁用于超过0.7 Mpa,否则有可能发生破损事故。 严禁随意更换未经认可的密封装置。 工作原理 气缸充入指定压力时,活塞上升带动阀杆开启阀门,关闭时释放气缸内气体, 活塞在弹簧的作用下带动阀杆与阀瓣向下运动,密封件压紧阀座,阀门关闭; 气动操作时,当阀门的周围环境温度达到易熔金属熔化温度时(用于低温槽车、低温罐式集装箱的紧急切断阀易熔塞在75℃±5℃应熔化),易熔塞内部的易熔金属就会熔化,汽缸内的工作压力会自动排放,活塞在弹簧的作用下带动阀杆与阀瓣向下运动,密封件压紧阀座,阀门关闭; 旋转顶部的手轮带动阀杆与阀瓣向上运动,可手动开启阀门。 安装 先按阀体上的标识确定输出输入方向。 在焊接前必须彻底清扫管道内的异物,反复确认管道内有无异物,然后再安装焊接。 开袋后也可以直接就焊。(为防万一还是先确认焊接开口处的清洁状态为好,如需清扫,请先清扫后再焊接。)在进行焊接之前,请根据阀的材质、焊条的材质、电流、姿势等决定适当的条件后再作业。在焊接时不要使阀体过分受热,以防阀体变形。焊接时要使阀门处于开启状态,并用清洁的保护气体进行保护焊接。

要按照阀体侧面所表示的流向进行配管安装。安装在液相管道上的阀门原则上要垂直安装。不得不带角度时在与垂直方向45度的范围内安装。严禁在45度的范围以上或横向、朝下安装,否则将会因结霜(冰)造成阀门无法正常工作。 控制气源及管路安装 控制气源应是清洁干燥空气、氮气或罐柜自身的气相,气源压力为0.4~0.7 Mpa,否则可能会影响阀门正常工作; 推荐使用独立专供紧急切断阀的气源装置,如压缩空气、氮气瓶; 如使用罐柜自身的气相,应在三通球阀或电磁阀的上游安装一个止回阀,当气缸动作开启阀门后,保持气缸内压力不变; 控制气管路元件为一个调压阀、(止回阀)、三通球阀或二位三通电磁阀(隔暴型)及一个压力表,如气源为易燃易爆气体则放空管应接入储罐管路系统集中排放。注明:在配管时要充分考虑因低温流体所引起的阀门及管道收缩情况,不要增加阀门的受力负担。在管路排布及施焊工艺方面要安排合理,尽可能的防止空气 进入阀门内部,以免当阀门流过低温流体时内部有冷凝水产生结冰现象而影 响阀门动作及密封。 注:在系统首次预冷后请检查螺栓螺母及填料压帽等紧固件的锁紧状况,如出现微量泄漏,系由材料遇冷收缩而引起的,可将上述紧固件在冷态下紧固。 阀门的操作 只要从阀门气动空气供给口送入指定的压力,阀门就能打开;关闭时只要将三通球阀的手柄(轮)切换至放空位置,阀门将关闭; 在自动操作时,应顺时针转动顶部手轮使开启指示器处于最低点(即看不见开关指示器下方坐标的红漆部分); 如使用罐柜自身的气相操作时,先按上一步操作,再开启截止阀,球阀或电磁阀

先导式安全阀操作规程

编号:CZ-GC-01067 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 先导式安全阀操作规程 Operating procedures for pilot operated safety valves

先导式安全阀操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 操作细节 1先导式安全阀的重新调试操作 1.1关闭安全阀上游的切断阀门。 1.2拆下导阀下端过滤器与主阀连接处的管道。 1.3在导阀进口处接上空气或氮气气源。 1.4旋转导阀调节螺丝以压紧(或松开)弹簧,使导阀开启压力达到设定压力。 1.5连接好导阀与主阀之间的管道。 1.6打开安全阀前的切断阀门。 1.7用新鲜肥皂水检查各连接部位有无漏气。 1.8控制安全阀前压力,使安全阀启跳,排放和回座,反复测试几次,观察并记录开启压力,排放压力和回座压力值,每次排放压力和回座压力与整定压力(开启压力)之差应在规定的精度范围

内。 1.9调试完毕后,固定好锁紧螺母。 2操作注意事项 2.1发现安全阀动作不灵敏,起跳压力和回座压力与设定值偏离较多时,应进行检查维修。 2.2定期检查运行中的安全阀是否泄漏、卡阻及弹簧锈蚀等不正常现象,并注意观察调节螺套及调节圈紧定螺钉的锁紧螺母是否有松动,若发现问题应及时采取适当措施。 2.3应定期将安全阀拆下进行全面清洗,检查并重新定压后方可重新使用。 2.4安装在室外的安全阀要采取适当的防护措施,以防止雨雾、尘埃、锈污等脏物侵入安全阀及排放管道,当环境低于摄氏零度时,还应采取必要的防冻措施以保证安全阀动作的可靠性。 2.5重新调试完后初运行阶段,应仔细观察安全阀的运行情况。 2.6对安全阀进行操作时除遵守本规程外,还应遵守《压力容器安全技术监察规程》和《安全阀安全技术监察规程》

ZCRB燃气紧急切断阀

ZCRB燃气紧急切断阀 材质 WCB、(SUS304定制) 规格 DN25-DN450法兰 结构直动式 密封软密封 ZCRB燃气紧急切断阀产品用途 本系列燃气快速切断电磁阀主要应用于以下场合: 1、与可燃气体泄漏检测仪连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动、快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事件的发生。 2、与热力设备的极限温度(压力)安全控制器连接,当设备内检测点的温度或压力超过设定极限数值,自动关闭供气阀门,停止燃气供给。 3、与高层建筑的中央消防报警系统连接,当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。 4、在城市或工厂的燃气供应管网内安装此系列燃气快速切断阀,可在中央控制室内集中控制,远距离遥控紧急关闭事故现场的管线燃气供应。 5、燃气管路系统检修、排除故障时切断燃气。 ZCRB燃气紧急切断阀技术参数 工作状态: 通电关闭,手动复位 工作介质:煤气、天然气、液化石油气等可燃性气体,也可以适用于空气、水液等普通介质 介质温度:≤70℃(最高可定制400℃) 公称压力: 1.6Mpa(2.5Mpa以上高压定制) 工作压差:0-0.01Mpa0-0.1Mpa0.1-1.6Mpa 电源电压:AC220V DC24V其余规格可作特殊订货 允许电压波动范围:±10% 防爆标志:ExmIIT4 防爆证编号:GYB071325X 出线口接头:内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线 环境温度:-5~+60℃(不结冻) 防爆型燃气紧急切断阀,通电关闭,手动复位. ZCRB燃气紧急切断阀工作原理 ZCRB阀门是常开型切断电磁阀,具有事故自锁及手动复位功能。 通经DN80以下的该系列阀门无杠杆为手柄提拉式。通径DN80以上 (含DN80)为杠杆式。 1、阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。 2、当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,并进入自锁状态。此时即使撤去电源,阀门仍处于自锁关闭状态,不会重新自动打开。 3、当处理完事故,如需再接通气源时,人工重新开启阀门,(把手柄或手动杠杆提拉至极限位置后松开,配有电动开阀装置的脉冲通电即可打开)才会恢复供气。 ZCRB燃气紧急切断阀安装示意图

切断阀维护手册

切断阀维护保养手册 紧急切断阀应用于燃气输配网络、城市管网、工商业用户等场合中,在压力到达切断阀设定值时,做紧急切断动作,快速并完全地切断气源,起到安全保护的作用。 适用气质包括:天然气、人工煤气、液化石油气、空气等多种气体。 该阀有DN25DN150等公称直径,使用Fisher E-Body阀体,包含了ANS1150,ANS1300,ANS1600等压力等级,法兰连接形式。另有DN200及DN250大尺寸产品,采用大阀体。 相关参数 最大允许压力Pe 100 bar 切断压力范围Pt0.01-100 bar 进f出口公称尺寸DN25,50,80,1 00,150(200,250) 允许温度范围7 -30 to +70。C 切断精度AG2.5以及5(活塞式) 反应时间<1秒 零件名称图号零件名称图号 1副阀瓣7密封垫 2 O形圈1 8 O形圈3 3阀芯9切断弹簧 4 O形圈2 1 0膜盖 5销 1 1连接件 6连接杆 BM-机构盒BMS-传感器 图1 0SE断阀原理图

上.带BMS1的BM(机械盒)下.带BMS1和BMS2的BM(机械盒) 图2BM(机械盒)与BMS(传感器) 1.结构与原理 1.1结构 图1为切断阀的原理图(DN25-DN150),由OS2切断机构、E-BODY阀体构成及阀芯组件,其中OS2切断机构包括阀体、BM、BMS。 1.2 0S2的结构 OS2切断机构由两部分组成,分别是:一个BM机械盒和一个或两个BMS传感器。图2为OS2切断机构的结构图。BM (Mechanism Box)即机构盒,属于OS2的锁紧及传动机构;BMS (Safety Manometric Box)即传感器,属于OS2的压力感应机构,BMS安装在BM上,根据不同的要求可安装一个BMS1,或BMS1和BMS2。 1.3工作原理 受安全保护的工作压力通过取压管引入传感器BMS,传感器BMS中有皮膜与弹簧对该压力进行测量与传递,当压力过高(或过低)时,传感器BMS的皮膜带动阀杆触发机构盒BM中的锁紧机构,从而释放阀芯(3)及其组件,阀芯组件在切断弹簧(9)的动力下迅速切断气源,以达到安全保护作用。随后阀芯(3)被切断弹簧(9)与进口压力P1压紧在阀口上,龀时O形圈(2)会确保切断阀处于紧闭密封的状态。

先导式安全阀操作规程

先导式安全阀操作规程 操作细节 1先导式安全阀的重新调试操作 1.1关闭安全阀上游的切断阀门。 1.2拆下导阀下端过滤器与主阀连接处的管道。 1.3在导阀进口处接上空气或氮气气源。 1.4旋转导阀调节螺丝以压紧(或松开)弹簧,使导阀开启压力达到设定压力。 1.5连接好导阀与主阀之间的管道。 1.6打开安全阀前的切断阀门。 1. 7用新鲜肥皂水检查各连接部位有无漏气。 1. 8控制安全阀前压力,使安全阀启跳,排放和回座,反复测试几次,观察并记录开启压力,排放压力和回座压力值,每次排放压力和回座压力与整定压力(开启压力)之差应在规定的精度范围内。 1.9调试完毕后,固定好锁紧螺母。 2操作注意事项 2.1发现安全阀动作不灵敏,起跳压力和回座压力与设定值偏离较多时,应进行检查维修。 2.2定期检查运行中的安全阀是否泄漏、卡阻及弹簧锈蚀等不正常现象,并注意观察调节螺套及调节圈紧定螺钉的锁紧螺母是否有松动,若发现问题应及时米取适当措施。

2.3应定期将安全阀拆下进行全面清洗,检查并重新定压后方可重新使用。 2.4安装在室外的安全阀要采取适当的防护措施,以防止雨雾、尘埃、锈污等脏物侵入安全阀及排放管道,当环境低于摄氏零度时,还应采取必要的防冻措施以保证安全阀动作的可靠性。 2.5重新调试完后初运行阶段,应仔细观察安全阀的运行情况。 2.6对安全阀进行操作时除遵守本规程外,还应遵守〈〈压力容器安全技术监察规程》和〈〈安全阀安全技术监察规程》(TSGZF001-2004) 的相关规定。 3常见故障及排除方法, 故障现象 产生原因

解除方法 关闭不严、漏气 主阀或导阀软密封件损坏更换软密封件 调节、给定不灵 有污物堵塞、整定弹簧不对

紧急切断阀的工作原理

 气动紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合: 1、与可燃气体泄漏监测仪器联接,当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。 第二种:液动紧急切断阀一种安全保护阀,安装在液化石油气储罐站的液相与气相管路上,与远距离手摇油泵配套使用,利用液压控制阀门开启和关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使手摇油泵卸压,或高温使易熔合金熔化,而本阀油缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。

电磁阀

编辑导读:实时高速数据采集与存储系统的一种实现方法|基于DSP的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计|Flash 编程器的FPGA实现|FRAM—单芯片全能存储技术|双口RAM在自动化系统中的应用|片外FIash存储器IAP的n种方案|高速数据采集系统中高速缓存与海量缓存的实现|什么是存储器(Memory)|扩展数字家庭的存储容量|512MB闪存针对无线应用进行优化| 正文: 图2 PIC12C508A引脚 采用指令总线和数据总线分开的哈佛双线结构,突破了约束单片机速度的瓶颈[3-6]。PIC12C 508A单片机是作为减少系统价格和功率而设计的特殊单片机。采用CMOS工艺,价格低廉、功能齐全,可在高频下工作,功耗极低,供电电压为2.5~5.5V,运行时功耗电流小于2m A,待机时功耗电流小于1μA,能方便地采用电池直接供电。它可以采用看门狗或外部事件周期性地唤醒自己,执行完相应代码后又回到SLEEP模式。在SLEEP模式下,晶振停止振荡,以减少系统功耗,而此时单片机只有几个微安的电流,由此达到了省电的目的,体现了微控制器工业的新趋势,也是本设计采用这种单片机做控制器的原因.并且PIC单片机以其较大的电流驱动能力(每个I/O脚的最大控电流为25mA)可以直接驱动数码管(LED)显示。 每个管脚的功能如下: OSC1、OSC2:OSC1是时钟输入端,输入信号可由外接晶体片内自激振荡器或由外部晶体振荡器提供;OSC2为时钟输出端,在RC振荡器时输出4分频信号。 TOCK1:脉冲计数器的外加脉冲是输入端,信号输入第一级为施密特触发器。 GP0~GP5:双向I/O口,可由程序设计输入或输出。其中GP3为单向输入口。 MCLR:复位信号。 VDD、VSS:电源及地。 4. 控制卡电路设计 控制卡作为整个自动冲水系统的控制核心,要求其电路在稳定的基础上简单合理,并且从成本要求和实际应用场合考虑,控制卡体积要尽量小。

LPG罐车紧急切断阀装卸作业时的工作原理及作用

在正常情况下,有时卸车开始时,可能产生紧急切断阀自行关闭现象,这是由于先导阀的开启度不够,造成过流阀上、下腔之间压差过大所致,此时应关小球阀的开启度,减少流量后即可正常工作。 阀门的日常检查项目主要有以下内容 5.1 填料压盖处有无泄漏; 5.2 阀杆表面是否有杂质或划痕;

CNG调压撬操作规程

CNG调压撬操作规程 一、天然气撬车卸车规程 1、卸气工作人员必须经过安全知识及专业技能培训,并经考核合格后,方可持证上岗。 2、卸气工作人员必须按规定穿戴劳动保护用品。 3、撬车到站后,卸气工作人员指挥撬车停在指定位置,放好枕木,接好撬车接地线。 4、打开撬车后门,挂好风钩,卸气工作人员接好高压与撬车接地的快装接头,接好安全保险绳检查并确认连接完好。 5、检查撬车压力表,温度计及其它设施是否正常有效。 6、连接好静电接地线。 7、检查并确认卸气柱上的阀门处于关闭状态。 8、明确减压撬工作正常后先缓慢打开CNG撬车内各储罐的分支阀门,再缓慢打开撬车出气总阀门和卸车柱进口阀门。 9、当撬车内压力小于1.0MPa时,依次关闭撬车阀门和卸车柱阀门,然后打开卸车柱放散阀门,放掉管内余压后方可卸下软管,并关闭放散阀门。 7、卸车完毕后,关闭进气总阀门与撬车总阀门后进行放空。 8、卸下高压软管,取走枕木、接地线,卸下安全绳,检查是否漏气。 9、关闭撬车后门。 10、按上述规程连接下一台撬车。

二、CNG调压撬操作规程 一、运行前准备 1、检查CNG长管拖车上的压力、温度是否正常,将长管拖车可靠接地。 2、检查CNG调压撬的温度、压力、流量仪表是否正常,阀门是否处于全关位置。 3、检查撬体防雷接地及静电跨接是否正常 4、检查调压器、切断阀、超压放散阀、气动阀等是否正常, 5、检查锅炉或电加热系统是否正常。 6、将卸气柱高压胶管与CNG长管拖车上的快装接头连接。 7、开启调压撬压力表、温度变送器、压力变送器控制阀。 8、开启调压装置控制柜,紧急切断阀按钮在自动状态。点击触摸屏,进入流程图界面,核对显示参数与调压装置现场显示参数。 9、启动锅炉或电加热器供热,将水温调节至额定温度。 10、开启防爆空压机,开启仪表气源阀门,气动切断阀应在开启状态。调整一级调压器气源压力,压力≥2MPa,气动切断阀气源:0.2—0.4MPa。 二、运行 1、接到调度通知后与加热炉岗位联系进行送气作业 2、缓慢开启气瓶车出口阀门,排除卸气软管内空气,开启卸气柱入口、出口阀门,向调压撬入口高压管道内注入天然气。 3、缓慢开启调压撬运行路入口阀门,核对控制柜参数和现场实际参数。 4、缓慢调整一级调压器调节阀,压力为1.3—1.5MPa。 5、缓慢调整二级调压器调节阀,压力为0.4MPa。 6、缓慢开启调压撬出口阀门,向中压管道供气。 7、及时记录初始撬内天然气流量底数、拖车的车号、温度、压力等参数 8、每小时进行一次点巡检,做好记录。 9、当撬车上剩余压力低于2.5MPa时,需要切换到中压卸气管道,当车上剩余气体压力低于1.0MPa时,需要更换撬车。

相关文档
相关文档 最新文档