文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程规划方案指标明细表

人防工程规划方案指标明细表

人防工程规划方案指标明细表

人防工程规划方案指标明细表

说明:1.本表须填写该项目(包扩由多个地块组成)内全部人防工程相关内容,依所在规划地块编号、所在建筑栋号升序排序,战时功能相同的相邻防护单元可合并填为一行。

2.“所在建筑栋号及位置”填写该人防工程所在地面建筑或地下建筑的大致空间位置,如“1号住宅楼地下二层”或“2号地下车库地下二层西段”。

3.“包含防护单元编号”只填写阿拉伯数字,战时功能相同的相邻防护单元可合并填写;同一项目(包扩由多个地块组成)内,该编号不得重复。

4.“战时功能”按《人防工程战时功能一览表》(详见市民防局政务网站“下载中心”栏目中相应内容)中“战时功能(中类)”的内容填写。

5.“人防工程建筑面积”为“人防工程地上建筑面积”与“人防工程地下建筑面积”之和,其中“人防工程地上建筑面积”为该防护单元战时主要出入口地上部分(含坡道、楼梯间、物资运输井、防倒塌棚架)、战时进排风竖井地上部分及其它地上附属建筑(人防管理用房等)的建筑面积之和;“人防工程地下建筑面积”为该防护单元防护区、战时进排风竖井地下部分、战时连通道与战时主要出入口地下部分(含通道、坡道、楼梯间、物资运输井等)建筑面积之和。两个防护单元共用一个战时主要出入口及地面建筑的,其共用部分面积指标只可计入其中防护单元编号数值较小的一个防护单元面积指标之中。多个防护单元间设置的战时连通道,其面积指标等分计入各防护单元面积指标之中。

6.申报材料中不需附加本说明。

人防工程质量监督常见问题与防治

人防工程质量监督常见问题与防治 什么是人民防空工程质量监督? 人民防空工程质量监督是一种行政监督。城市人民防空主管部门授权的专门机构开展质量监督,比如我们南京就有南京市人防工程质量监督站。人防工程质量监督的依据是国家或地方颁布的有关工程建设的法律法规和标准规范,它是全过程实施的质量监督。新建、改建、扩建的单建掘开式、坑(地)道式人民防空工程和结合地面建筑修建的防空地下室,均应接受人民防空工程质量监督机构的监督。

▲人民防空工程质量监督主要环节 对这些行为说不! ?严禁监理单位承揽资质范围外的人防工程。人防工程监理企业资质分甲、乙、丙三级,具备国家人民防空主管部门规定的企业性质等相应条件,经人民防空主管部门许可,取得人防工程监理资质的企业,可以在许可范围内承揽监理业务。 ?严禁未经预埋各种人防防护设备设施(如:防爆地漏、集水井、门框、穿墙管等)就浇捣混凝土。 ?严禁未经隐蔽工程钢筋验收(未申报或未征询主管部门同意)就浇捣混凝土。

?人防工程必须严格按照施工审核图纸施工,经过审核的施工图纸具有法律效力,任何单位、个人不得擅自修改。如遇特殊情况,确实需要变更施工图设计,应由设计单位作出设计变更,建设单位上报人防主管部门,并经审查机构审查通过后方可变更。 ?所有人防防护设备(包括各种防护密闭门、密闭门、悬板活门、防爆波地漏、超压排气阀门、密闭阀门、油网滤尘器、过滤吸收器以及设备附属管线等)必须由经省人防办备案认可资质的定点专门生产厂家制作并安装。 图纸会审 1 设计交底 施工单位应要求设计单位将审查机构对施工图提出的审查意见的整改回复(即:设计变更)逐条进行交底,设计单位负责解答施工单位对设计图纸的疑问。 这对施工中正确贯彻设计意图,加深对设计文件的难点、疑点的理解,确保工程质量有重要的意义。

人防工程平行检验记录表

龙之梦商业广场人防 工程 监理检查工作记录表 项目名称: 监督注册号: 监理公司: 证书编号:资质等级: 总监理工程师: 人防专业监理工程师: 资格证书编号: 人防工程质量监督站

目录 1-----------------------------------------填写说明2----------------------------底板隐蔽前监理检查记录3----------------------------墙板隐蔽前监理检查记录4----------------人防门框及临战封堵框常规数据检查表5----------------------------顶板隐蔽前监理检查记录6------------------------主体结构验收前监理检查记录7----------------------------竣工验收前监理检查记录8----------------------------人防门扇常规数据检查表

填写说明 为了提高我市人防工程建设质量,指导人防工程监理单位进行质量控制,更好地开展监理活动,特制订本系列检查记录表。 1、本表不能代替监理整改通知书、指令单等。 2、本表由人防专业监理工程师组织现场检查后填写,并报总监理工程师审核签字。 3、凡涉及人防区域的验收,均需填写本表,隐蔽检查记录在质监人员现场验收时提交,结构验收和竣工验收检查记录在申报结构和竣工验收时随报验材料一并提交。 4、隐蔽检查记录表的检查部位应填写该人防区域的后浇带轴线号(每个后浇带区块填写一张),轴线号以地下室轴线号为宜。 5、本记录表应涵盖人防区各个施工段检查,根据检查次数增加检查记录,并整理成册以备查验。 6、本记录表应如实填写,严禁弄虚作假,一经发现,将严格按照国家、省、市监理相关规定进行相应处理。 7、本记录表由杭州市人防工程质量监督站负责解释。

杭州人防指标

关于贯彻省物价局、省财政厅、省人防办调整规范人防工程易地建设费有关问题的通知 杭州市物价局 杭州市财政局文件 杭州市人防办 杭价费[2005]174号 杭财基[2005]566号 杭人防[2005]106号 关于贯彻省物价局、省财政厅、省人防办 调整规范人防工程易地建设费有关问题的通知 各区、县(市)物价局、财政局、人防办,市级各有关单位: 根据中共中央、国务院、中央军委《关于加强人民防空工作的决定》(中发[2001]9号),国家国防动员委员会等四部委《关于颁发〈人民防空工程建设管理规定〉的通知》([2003]国人防办字第18号),浙江省物价局、浙江省财政厅、浙江省人民防空办公室《关于调整规范人防工程易地建设费有关问题的通知》(浙价费[2004]121号)、《关于人防工程易地建设费有关问 题的补充通知》(浙价费[2005]27号)和中共杭州市委、杭州市人民政府、杭州军分区关于《加强我市人民防空工作的实施意见》(市委[2003]13号)等有关规定,结合杭州市城市建设的实际,就人防建设收费有关问题通知如下: 一、杭州是国家一类人民防空重点城市,富阳、建德、临安、桐庐和淳安是省确定的人民 防空重点城市。人防工程易地建设费是社会负担的人民防空经费,除国家规定减免的以外,任何 单位和个人不得侵占、挪用或者截留,不得擅自减收、免收。杭州市区人防工程易地建设费标准 详见附件一。 人防工程易地建设费收费范围是国家和省确定的人民防空重点城市及省确定的人民防空重点城镇的新建民用建筑(即除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑,详见附件二),不包括农村村民在依法拥有的宅基地上建设的住宅楼及农改居建筑。具体包括:城市及城 市规划区、开发区、工业园区、保税区、重要经济目标区等。 二、防空地下室建设坚持以建为主的原则,下列新建民用建筑应当依法修建防空地下室: (一)新建十层(含)以上或者基础埋深3米(含)以上的民用建筑,按照地面首层建筑 面积修建6级(含)以上防空地下室。 (二)除第(一)项规定以外的新建居民住宅楼(包括整体拆建的居民住宅楼),按照地面首层建筑面积修建6B级防空地下室。依据合理布置、平战结合的原则,经权限部门批准,可 以在同项目规划范围内,部分或全部易地建设按应建防空地下室建筑面积的二分之一修建6级(含)以上防空地下室。 (三)除(一)、(二)项规定以外的其他新建民用建筑,一次性规划地面总建筑面积在 2000平方米(含)以上的(分期建设的应合并计算),按照地面总建筑面积的4%修建6级(含)以上防空地下室。 (四)开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区等除(一)、(二)项规定以外的

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程质量监督方案99194

人防工程质量监督方案 一、工程概况 宙辉国际花园人防工程为6级工程(□单建□掘开式□附建式),战时用途二等人员隐蔽部,移动电话。人防建筑面积7671㎡. 二、编制依据 质量监督方案编制依据:施工图设计文件及审查意见,施工组织设计,施工质量验收规范及国家、省有关法律、法规、规章、规范性文件和强制性标准。 三、质量监督程序、内容、方法 (一)工程开工前监督 质检站进行第一次监督检查,检查内容: 1、工程项目施工现场建设参与各方质量保证体系。 2、工程项目施工现场建设参与各方资质、人员资格证书。 3、施工组织设计、监理规划或监理实施细则等审批文件,有关人 员的任命文件。 4、召开质量监督交底会议。 (二)施工过程中监督 施工过程中的质量监督分为不定期的巡回抽查和重要分项、分部工程质量验收的监督检查。 1、巡回抽查 (1)检查方式:事先不通知、不定期的巡回抽查。 (2)检查内容:各种原材料、构配件、设备采购、进场管理使用情

况,实物质量、质保资料、现场检测(砼、主要承重结构钢筋扫描检测、现浇板厚度、轴线、层高检测等)、工程建设参与各方质量责任制履行情况及工程项目施工现场质量保证体系(由于事先未通知,其中部分质保资料,各方行为等资料不能当场检查的,可事后补查或在部分工程质量验收检查时系统检查)。 2、重要分项、分部工程质量验收的监督检查 根据人防工程质量监督管理细则的要求及本工程特点,当施工至下表所列的质量控制点部位时,建设单位应配合施工单位以《人防工程质量核查通知书》通知我站到现场检查。经检查验收后,方可进行下道工序。

(1)质量监督站对人防建设工程的分项、分部工程验收进行监督。(2)对人防工程的质量进行检查。 (3)系统检查人防工程建设参与各方质量行为、质量责任制履行及工程项目质量保证体系。 (三)竣工质量监督 1、主体结构验收前5天,建设单位应以《主体结构验收通知书》 通知我站参加验收。 2、拟进行工程竣工验收时,建设单位应提前通知我站对工程质量 和质量保证资料进行监督检查。对符合验收条件的发给《人防工程竣工验收报告》和》人防工程竣工验收备案表》。否则,下达整改通知书,整改完毕后再进行竣工验收。 3、工程竣工验收前7天,建设单位应以《人防工程竣工验收通知 书》通知我站参加监督人防工程竣工验收。 4、质检站参加建设单位组织的竣工验收,应对竣工验收的组织形 式、验收程序、执行标准、验收资料、人员资格、工程质量等级进行监督检查。 5、竣工验收合格后七日内,质检站向人防备案部门报送《人防工 程质量监督报告》。建设单位应在十五日内向人防备案部门报送《人防工程竣工验收备案表》和竣工验收报告等资料。

人防工程面积指标明细表

哈尔滨市人防办结合民用建筑修建防空地下室常批表 建设单位: (盖公章) 设计单位: 项目名称:建设地址: 总建筑面积(m2): 地上/地下层数:基础埋深:建设单位组织机构代码:联系人:联系电话:〈〈建设工程规划许可证》编号: 配建人防 应建人防 面积(m2) 实建人防 面积(m2) 战时功能平时用途 抗力 等级 防化 级别 m2 m2 易地 建设 申请理由应建人防面积(m2)收费标准(元/ m2) 工业生产厂房工业生产厂房及其配套设施 面积(m2) 工业项目中民用 建筑部分面积(m2) 应建人防面积(m2) 承诺保证本申请人保证提供的申请材料真实无误,且本承诺保证为本申请人的真实意思表示。 法定代表人(签字): 申请时间(受理人核对后填写)年月日 人 防 部 门 审 批 意 见 经办人:年月日

处领导:年月日 年月日办领导:(行政审批专用阜)

人防工程面积指标明细表 建设单位(印章):设计单位(印章):编号:哈人防表二 楼号 地上/地 下层数 地上 面积 地下 面积 总建筑 面积 等大于十层部分 十层以下部分 (不含十层)(埋深弟米) 十层以下部分 (不含十层)(埋深<3米) 单建部分人防面积 合计 总面积首层面枳标准层面枳总面积首层面枳人防面积总面积人防面积总面积/ / / / / / / / / / / / / / 合计 说明:(一)新建10层以上(含10层)或者基础埋深3米以上(含3米)的民用建筑,按照地面首层建筑面积建设6级以上(含6级)防空地下室;新建10层以下或者基础埋深3米以下的居民住宅楼,按照地面首层建筑面积建设6B级以上(含6B级)防空地下室;危房翻新住宅项目,按照翻新住宅地面首层建筑面积建设6B级以上(含6B级)防空地下室。 (二)新建除本款(一)项规定以外的其他民用建筑,按照地面建筑面积的 4.5%建设6级以上(含6级)防空地下室;市属各县(市)按照不低于2%建设防空地下室。 (三)开发区、工业园区和重要经济目标区除本款(一)项规定以外的新建民用建筑,按照不(氐于一次性规划地面总建筑面积的4.5%集中建设6级以上(含6级)防空地下室;市属各县(市)按照不(氐于2%

(整理)人防工程质量监督记录.docx

------------- 人防工程质量监督记录 工程名称: 监督单位: 监督注册号: 青岛市人防工程质量监督站监制

------------- 年月日 主体结构工程质量验收记录 工程名称建筑面积 结构类型防护等级 平时用途战时用途 序号分项工程名称项数质量评定情况 1土石方 2爆破掘进 3锚喷支护 4钢筋 5混凝土 6砌砖 合计共分项,合格项,合格率% 。 综合验收意见 建设单位监理单位设计单位施工单位

------------- (公章)(公章)(公章)(公章) 项目负责人:项目负责人:项目负责人:项目负责人: 年月日年月日年月日年月日 孔口防护工程质量验收记录 工程名称建筑面积 结构类型防护等级 平时用途战时用途 序号分项工程名称项数质量评定情况防护密闭门、密闭门 1封堵门、防爆波活门 门框墙制作 防护密闭门、密闭门 2 门框安装 防护密闭门、密闭门 3 门扇安装 4防爆波活门安装

------------- 进出工程管线防护密 5 闭处理(风、水、电) 合计共分项,合格项,合格率%。 综合验收意见 建设单位监理单位土建施工单位人防设备厂管线安装单位 (公章)(公章)(公章)(公章)(公章) 项目负责人:项目负责人:项目负责人:项目负责人:项目负责人: 年月日年月日年月日年月日年月日 单位工程观感质量检查记录表 工程名称施工单位 序评定等级 项目名称标准分一级二级三级四级五级备注 号 防护门3100%90%80%70%0 1建 2防护密闭门、密闭门4 3筑门框墙2 4防爆波活门3 5结防爆超压活门、自动排气活门3 6 构顶棚10( 6) 7地面10( 6) 8 与墙面7( 4) 9柱面7( 5)

最新人防建筑面积规定

人防建筑面积规定 1、所有建筑均按建筑形式分类,指标计算与使用功能无关。计算方 室,可按其第十层标准面积指标计算;(2)十层(不含十层)以下, 有多层,应按上述要求对建筑进行竖向分割后,分类计算应建设人防面积指标。 2、为小区配套建设的中小学、幼儿园、市政站点等可不结合修建防空地下室。如上述项目与其它建筑合并设置,应将其面积指标扣除。 2、而施工图里面的楼梯,排风房,配电房,等相关的设施是不是应该也算入人防面积,还是应该去除这些后剩余的面积才能算是必须要做的人防面积? 1、最严格的要求就是从人防防护密闭门开始计算,凡人防防护密闭门外的一律不参与计算人防建筑面积,这种计算与规范、图集不符,但属于地方规定也必须执行,或许福建作为沿海地区对人防要求高吧,但这也不是福建所有地区都这么规定。大部分人防地下室我都按

这个计算。 2、第一种情况计算的人防面积,毫无疑义都是属于人防面积。对于防护密闭门外的楼梯、电梯、坡道等是否算入人防面积也有好几种情况: 2.1、电梯是绝对不能算入人防面积的,这点规范是非常明确的。 3.3.26当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。 2.2、楼梯、坡道如果只是平时使用,与人防无关的则不算了人防面积。 2.3、人防口部的定义中包含人防使用的竖井及防护密闭门以外的通道。此通道含坡道及楼梯。 2.4、布置人防口部、密闭通道等人防有使用到的楼梯、坡道。按规范及其图示凡人防使用的楼梯、坡道均计入人防面积。 2.5、关于坡道是否可以全算人防面积的问题。由于坡道计算到上部有盖板的位置往往面积非常大,如果均计入人防面积大大影响人防面积指标,给人防实际掩蔽面积造成不利影响。大部分意见是:对于坡道除了人防汽车库可以全算外一般只计算口部外的一跨作为人防面积。 人防面积一般为地上建筑投影面积。C语言上机150道题及参考 答案 1.某一门课程考试之后,需要统计考生(10人)的平均成绩,并找出其中的最高分和最低分。 2.从键盘输入两个正整数,输出这两个整数的商,要求商的小数点后保留5位。例如输入355和113,输出 3.14159。 3.用while循环结构编写程序打印ASCII码为33-127的字符。 4.用do-while,for循环结构编写程序打印ASCII码为33-127的字符。 5.用for循环结构编写程序打印ASCII码为33-127字符。 6.在1-500中,找出能同时满足用3除余2,用5除余3,用7除余4的所有整数,用循环结构。

人防工程质量检查报告

XXX人防工程施工 质量验收报告 编制:() 审核:(总监理工程师)审批:(负责人) 监理单位:(公章) 年月日人防工程质量验收报告

一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x 级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量监督监察队 二、项目监理部组成及分工 … 三、监理依据及验收依据 在工程施工过程中,监理部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及监理合同要求进行了全过程监理。 监理依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单; 3、监理合同; 4、监理规划、监理实施细则; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 质量验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-xxx 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxx 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-xxx 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50243-xxx 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015

北京市人防工程监督、竣工认可和验收备案管理规定

北京市人防工程监督、竣工认可和验收备案管理规定 法律文号:京民防发[2009]83号 颁布时间:2009-7-20 执行时间:2009-8-1 政策内容: 北京市人民防空工程质量监督、竣工认可和竣工验收备案管理规定 第一章总则 第一条为加强本市人民防空工程(简称人防工程)质量监督、竣工认可、竣工验收备案管理工作,确保人防工程建设质量,根据《中华人民共和国人民防空法》、《建设工程质量管理条例》、《北京市人民防空条例》和《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》及其它相关法律、法规,结合本市实际情况,制定本规定。 第二条本规定所称人防工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 本市行政区域内新建、改建、扩建人防工程(除中直机关、国家机关和驻京部队所属工程外)的质量监督、竣工认可和竣工验收备案均适用本规定。法律、法规另有规定的除外。 第三条北京市民防局负责全市人防工程的建设管理工作。 北京市人防工程质量监督站(简称市人防站)根据国家的法律、法规、规章和工程质量标准,对全市人防工程进行质量监督。市人防站受北京市民防局委托,具体办理全市人防工程竣工验收备案和建设行政执法工作。 人防工程所在地区、县民防局负责所属人防工程的竣工认可工作。北京经济技术开发区的人防工程竣工认可办法另行制订。 第二章人防工程质量监督 第四条人防工程质量监督是人民防空主管部门或其设立的工程质量监督机构根据国家的法律、法规及工程建设强制性标准,对人防工程建设责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查、维护公众利益的行政管理行为。 第五条建设单位取得施工许可后,应于人防工程开工建设前,到市人防站办理人防工程质量监督登记。 第六条建设单位办理人防工程质量监督登记时应填写《人防工程质量监督登记表》并报送下列资料: (一)北京市民防局核发的《人防工程施工图备案通知单》(原件); (二)北京市人防工程技术服务中心出具的《人防工程施工图设计审查意见书》(复印件); (三)施工许可证(复印件)和相应的监督注册证明文件。 第七条建设单位填报监督登记事项正确、报送资料齐全的,市

人防工程质量监督申请表

表1 扬州市人防工程质量监督申报表 工程概况 工程名称人防面积(M2) 建设地址防护等级 地下室层数人防层数战时用途类型 单建式附建式地面层数:平时用途 新建改建扩建所属区县 计划开竣工日期年月日-年月日人防审批文号 立项 审图 申报资料1、施工、监理单位中标通知或合同(复印件) 2、勘察、设计、施工、监理单位资质证书(复印件,加盖单位公章,监理单位需具有人防专业资质证书,总监及监理工程师需具有国家人防办颁发的人防监理资格证书) 3、建设各方责任主体情况登记表(附表1-1) 申报需补充说明的情况 该人防工程开工前,必须组织由市民防局工程处、各参建单位参加的人防专项技术交底,人防工程隐蔽项目验收必须及时通知我局派员参加,并做验收记录,做为该人防工程竣工验收的重要凭证之一。 申报单位 签章 建设单位公章:项目法人签章: 联系人:联系电话:申报日期:年月日 市民防局 审查意见 年月日 备注: 1、本表由申报单位如实填写,并承担相应的法律责任,每个工程分别填写。 2、本表一式二份,建设单位、市民防局工程处各一份; 3、建设单位在办理人防工程质量监督手续时应填写此表并携上述文件和材料,不办理质 量监督手续的,不得开工。

附表1-1 建设各方责任主体基本情况登记表 建设单位 名称 地址 资质等级资质证书号法人代表联系电话项目负责人联系电话 勘察单位 名称 地址 资质等级资质证书号法人代表联系电话项目负责人联系电话技术负责人 资格等级 资格证书号 设计单位 名称 地址 资质等级资质证书号 法人代表联系电话 项目负责人联系电话 建 筑 师 姓名 结构 工程 师 姓名资格等级资格等级

人防工程质量监督档案20181205

编号: 人防工程质量监督档案 监督注册号: 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 设备单位: 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 监督工程师: 归档日期: 昆明市人防监督管理处

人防工程质量监督档案目录 1、人防工程概况;(原件) 2、人防工程建设责任主体方概况;(原件) 3、监督申报表;(原件) 4、从业人员资格审查表;(原件) 5、建设工程规划许可证;(复印件加盖建设单位公章) 6、新建民用建筑修建防空地下室批复;(复印件加盖建设单位公章) 7、民用建筑修建防空地下室施工图审查备案批复;(复印件加盖建设单位公章) 8、人防专项监理合同(复印件加盖建设单位公章) 9、人防设备安装合同(应附设备清单,复印件加盖建设单位公章); 10、参建人防工程的建设、勘察、设计、施工(包括防护设备安装企业)、监理单位项目负责人的法定代表人授权书和工程质量终身责任承诺书(原件各一份) 11、监理工作实施细则(原件一份); 12、土建单位与防护设备安装单位共同编制的施工方案和实施细则(原件一份); 以上3-10项必须是申报质量监督时我处审核过并盖有骑缝章的。 13﹑人防工程质量监督通知书(原件一份) 14﹑人防工程质量监督方案(原件一份) 15﹑主要管理人员上岗证(复印件加盖建设单位公

章) 16﹑人防工程质量监督交底记录(原件一份) 17﹑人防工程质量监督交底参加人员表(原件一份) 18﹑人防工程质量监督交底纪要(原件一份) 19、人防工程质量控制资料(核查通知单一套原件) 20、《昆明市人民防空工程实体质量检查申报表》(包含各参建单位出具的报告)(原件一套) 21、人防工程整改回复(原件一份) 22、人防工程设计变更备案(如有原件一套) 23、人防面积测绘报告(原件一份) 24、人防工程质量监督报告(原件一份)

(北京)结合建设项目配建人防工程面积指标计算规则(试行)

结合建设项目配建人防工程面积指标计算规则 (试行) 根据《中华人民共和国人民防空法》、《北京市人民防空条例》有关规定,及国家人民防空办公室关于《北京市关于结合建设项目配建人民防空工程面积指标和战时功能要求的规定(试行)》的批复(国人防…2014?503号),现将本市行政辖区范围内结合建设项目配建人防工程面积指标的计算规则明确如下: 一、2015年3月1日之后申报“人防工程建设方案咨询”的建设项目,其配建人防工程的面积指标按本通知所附《建设项目配建人防工程面积指标一览表》(详见附件)标准计算。2015年3月1日之前申报“人防工程建设方案咨询”或对“人防工程建设规划设计条件意见书”进行调整的建设项目,其配建人防工程的面积指标仍按原关于贯彻《关于改变结合民用建筑修建防空地下室规定的通知》的实施细则(86京防委字第4号)所规定的标准计算。 二、按照北京市《关于进一步优化投资项目审批流程的办法(试行)》(京政发…2013?86号),在规划部门出具的《规划意见书》中已明确配建人防工程面积指标的建设项目,或建设项目所在区域已编制完成人防工程专项规划,并在专项规划中明确配建人防工程面积指标的,按所明确的要求配建人防工程,不再执行本通知所列计算标准。 三、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定为“按地上建筑面积比例”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积

指标均指建设项目所需配建人防工程的最低标准,即建设项目规划建设人防工程的建筑面积不得小于表中所列计算指标要求。 设定为“按人防工程战时功能需求确定”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积指标须由民防部门根据《北京市人民防空工程规划2007—2020》和人防工程专项规划、技术标准、规范等要求确定。 设定为“另行研究确定”配建人防工程的建设项目,即C1、C2、C3类用地,属于乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设和村民集中住宅建设的,其人防工程面积指标由民防部门根据建设项目所在区域、功能、规模、人口数量,本着“突出重点、注重实效”的原则另行研究确定;属于村民使用原有宅基地进行村民住宅建设的,可暂不配建人防工程。 四、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定的“用地性质”、“容积率”均以规划部门出具的《规划意见书》批准的用地性质、容积率上限为取值依据。 附件:建设项目配建人防工程面积指标一览表

人防工程质量监督管理系统手册(用户)

人防工程质量监督管理用户系统 用户手册 2008.5

本手册为《人防工程质量监督管理系统》的用户操作手册,随软件一同发布。 本手册以主要介绍了以下内容:本软件的安装和卸载、启动登录、基本操作说明(包括基本信息的录入、数据的采集以及系统功能设置)、注意事项及错误处理等。此外,配合软件使用的有关工作要求,在本文中也一并进行阐述。 在您开始使用《人防工程质量监督管理系统》之前,建议您先阅读本手册有关条目,了解软件运行所需要的环境和一些使用限制。用户填写报表内容必须以施工现场真实情况为依据。 对需要注意的操作、要求及解释,手册中以“注:”为标志。 使用本手册时,读者可以逐章顺序阅读,也可以直接跳往关心的内容。

软件概述 (4) 软件简介 (4) 软件运行环境 (4) 本软件的用户 (4) 许可声明 (5) 安装和卸载 (6) 准备安装 (6) 开始安装 (6) 完成安装 (8) 卸载软件 (8) 开始使用 (10) 简易使用流程 (10) 启动和登录 (10) 主界面 (11) 菜单栏及操作说明 ..................................................................... 错误!未定义书签。 基础数据 (11) 表格数据 (11) 法规资料 (11) 数据 (11) 帮助............................................................................................................................................... . (11) 用户如何填写报表 (16) 用户如何来申报数据 (20) 注意事项 (22)

人防工程质量监督方案

人防工程质量监督 方案

人防工程质量监督方案 我站是受省人防主管部门委托,对省内在建的人防工程进行质量监督。我们根据国家及我省有关工程质量法律、法规和人防工程建设强制性标准条文,施工图设计文件及审查意见,施工组织设计,把监督参建各方严格按国家有关人防工程强制性标准要求施工,符合国家有关人防质量验收标准和保证监督工作有按章开展,为工作目标,制定本质量监督方案。 一、工程概况 该工程为级类人防工程(单、附建式),战时用途。人防工程处于地下第层,受监建筑面积平方米。本工程设个防护单元,个口部,个进风口,排风口。 二、质量监督程序、内容、方法 (一)工程开工前监督 质监站进行第一次监督检查,检查内容: 1、工程项目施工现场建设参与各方质量保证体系。 2、工程项目施工现场建设参与各方资质、人员资格证书。 3、施工组织设计、监理规划和监理细则等审批文件,有关人员的任命文件。 4、召开质量监督交底会议。 (二)施工过程中监督 施工过程中的质量监督为不定期的巡回抽查

1、巡回抽查 (1)检查方式:事先通知、不定期的抽查(原则上,防水施工过程中进行一次抽查,其它视情况而定)。 (2)检查内容:对施工现场的原材料、砼构件、金属构件的质量(出厂合格证和检验单)进行抽查,必要时可抽样检测;还可对检测手段、质量管理体系、质量行为、质量责任制履行和防护设备质量进行抽查。 (3)每次巡回抽查时施工作业面、操作层质量为必查项目。 根据本工程特点,当施工至下表所列的质量控制点部位时,建设单位代表或监理工程师应按要求提前通知我站,以便安排质监人员复核方可进行下道工序。

(三)主体结构验收的监督 1 1、主体结构完工后,建设单位应以〈主体结构验收通知书〉通知我站,我站在五个工作内安排主体结构验收。 (四)竣工验收的监督 1、工程竣工后,建设单位应在施工单位自验、监理单位检查合格基础上提前通知我站,我站将会同人防主管部门对工程质量和质量保证资料进行监督验收。对符合验收条件的发给《人防工程竣工验收备案表》。否则,下达整改通知书,整改完毕后再重新进行竣工验收。 2、竣工验收合格后七日内,质监站向人防备案部门报送《人防工程质量监督报告》。建设单位应在十五日内向人防备案部门报送《人防工程竣工验收备案表》和竣工验收报告等资料。 (五)施工、监理单位月报制度 监理单位掌握工程质量状况,每月1日至5日定期将监理月报向质监部门报告。 施工单位每月1日至5日定期将施工月进度计划向质监部门报告。 三、质量监督要求

人防建筑面积的规定

人防工程知识 一、对于人防工程的面积有以下规定: 1、所有建筑均按建筑形式分类,指标计算与使用功能无关。计算方法: (1)十层以上(含十层)的建筑,应修建“满堂红”防空地下室,可按其第十层标准面积指标计算; (2)十层(不含十层)以下,基础埋深超过3米(含3米)的建筑,应按其面积(含地下)的3%修建; (3)十层(不含十层)以下,基础埋深不超过3米的建筑,应按其面积(含地下)的2%修建;(4)单建工程(地上建筑投影范围之外的地下建筑)应按其面积的30%修建。如一栋建筑既有高层又有多层,应按上述要求对建筑进行竖向分割后,分类计算应建设人防面积指标。 2、为小区配套建设的中小学、幼儿园、市政站点等可不结合修建防空地下室。如上述项目与其它建筑合并设置,应将其面积指标扣除。 3、地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等,包括相应的有永久顶盖的出入口的建筑面积,按照其上口外墙(部包括采光井、防潮层以及保护墙)的外围水平面积计算。层高超过2.20M的部位应该计算全部面积;层高不足2.20M的部位应该计算1/2面积。 4、应建人防面积=高层建筑的基层面积,按100%计算(不管有、无地下室)+ 楼层为1层—3层的如果地下室埋深不到3米或无地下室的,按基层面积的15%计算; 如埋深超过3米的按基层面积的100%计算+ 楼层为4-6层的如果地下室埋深不到3米或无地下室的,按基层面积的35%计算;如埋深超过3米的按基层面积的100%计算 二、人防工程等级的划分: 人防工程的有3个规范: 1.人民防空工程设计规范GB50225-2005 2.人民防空地下室设计规范GB 50038—2005 3.人民防空工程设计防火规范GB 50098-98(2001 年版) 我国人防等级按其抗力从高到低共有八级,《人民防空地下室设计规范》GB 50038—94仅适于下列级别: 防等级的划分有四种方式来划分的 按抗力等级划分,可分为1、2、2b、3、4、4b、5、6等8个等级,工程可直接称为某级人防工程; 按战时用途划分,可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等; 按平时用途可分为商场、游乐场、游馆、影剧院(会堂)等; 按防化等级可分为甲、乙、丙、丁4个等级。 下面可以看下人防等级的划分的相关知识 人防的分类1.人防工程的用途战备和救灾功能2.我国人防建设的方针长久准备、重点建设、平战结合搭配搭配调节” 3.人防工程分类按功能分(1)指挥、通讯信息. (2)中心医院同急救医院;(3)人员掩蔽部专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员;(4)专业队装备部;(5)配套工程区域水源、电源、监测中心、食品食物食品食物加工、物资加工、物资库、人防通道等。 三、人防工程面积基准按什么?是按城市总人口数?还是城市战时留守人口数? 按城市战时留守人口数

人防工程质量监督的流程是怎样进行的

人防工程质量监督的流程是怎样进行的 人民防空工程质量应当符合国家规定的防护标准和质量标准。人 防主管部门负责人民防空工程建设质量的监督管理,可以委托人 民防空工程质量监督站或者有关建设工程质量监督机构实施监 督。以江苏省某地为例,看一看人防工程质量监督的一般流程是 怎样进行的? 1、质量监督申报 工程开工前,到人防工程质量监督站办理质量监督申报手续。 需提交以下材料: (1)质量监督申报表 (2)人防工程施工图设计审查意见书 (3)经审查批准的人防工程施工图纸 (4)监理、施工中标通知书与合同,防护设备安装质量检测合同 (5)勘察、设计、监理、施工等单位的资质等级证书 质量监督申报表的电子档模板一般可在民防局官网下载。

2、交底协调 质监申报后,工程开工前,由建设单位组织技术交底,告知参建各方(施工、监理、设计、勘察、防护设备安装及检测)及人防工程质量监督站参加。(这阶段最好是与施工图技术交底相结合,人防工程质量监督站介绍和解答相关政策问题并总结施工中常见问题及处理方法,勘察、设计单位解答相关技术问题。) 3、底板钢筋及预埋件质量监督 工程底板钢筋绑扎及预埋到位后混凝土浇筑前,应通知人防工程质量监督站。(在验收前参建各方应当准备好图纸及相关工程资料。) 4、墙板钢筋及预埋件质量监督 墙体钢筋绑扎好及预埋件到位后封模前,应通知人防工程质量监督站。(验收后所记录的问题应及时整改,整改报告应当附上相关问题的图片资料。) 5、顶板钢筋及预埋件质量监督 顶板钢筋绑扎及预埋件到位后混凝土浇筑前,通知人防工程质量监督站。(设计单位在“三板”检查时应通知到场。)

6、主体工程防护设施质量监督 工程拆模之后,粉刷之前,应通知人防工程质量监督站监督主体工程防护设施验收。 7、预验收 防护设施安装到位之后,监理单位应组织各参建单位进行预验收。(验收前建设单位应当收集整理工程竣工资料报人防工程质量监督站审查。) 8、竣工验收 工程经人防检测机构检测合格并出具报告后,建设单位可组织竣工验收,通知人防工程质量监督站监督验收工作。(验收时参建各方应对整个工程的质量情况作出相应的总结。工程经人防工程质量监督站核定合格后便可申领《人防工程竣工验收备案证明书》)

北京市人防工程质量监督有关注意事项的说明

北京市人防工程质量监督有关注意事项的说明 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站(人防站),是本市的专业工程质量监督机构之一,依据《中华人民共和国人民防空法》、《北京市人民防空条例》、《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》以及国家人民防空办公室和本市的有关规定,对全市范围内的人防工程质量进行监督,现将人防工程质量监督的有关注意事项做如下说明: 人民防空是国防的重要组成部分。人民防空建设是国民经济和社会发展的重要方面,是城市建设的重要内容,是利国利民的社会公益事业。全市范围内新建、改建、扩建的人防工程(包括单建人防工程和结合地面建筑修建的防空地下室),应在办理施工许可手续阶段(持人防部门出具的人防工程施工图备案回执),自在市质监总站或区、县监督站办理工程质量监督注册5个工作日之内,携带相关资料到人防站办理人防工程监督登记手续。 1、经北京市民防局负责审核的人防工程施工图纸的,需提供: (1)、《人民防空工程施工图备案通知单》(原件); (2)、《人防工程施工图设计审查意见书》(复印件); (3)、《北京市建设工程质量监督()站工程质量监督注册登记表》(复印件); 2、中央国家机关人民防空办公室负责审核人防工程施工图纸的,需提供: (1)、《人民防空工程设计审核批准通知单》(原件); (2)、《中央国家机关人民防空工程设计审核送审单》(复印件); (3)、《北京市建设工程质量监督()站工程质量监督注册登记表》(复印件); (4)、全套人防图纸(包括建筑、结构、通风空调、给排水、电气等,折叠成A4尺寸,装档案盒)。 3、中共中央直属机关人民防空委员会办公室(中直机关人防办)负责审核人防工程施工图纸的,需提供: (1)、《人防工程备案通知书》(原件); (2)、《中直机关人民防空工程设计审核送审单》(复印件); (3)、《北京市建设工程质量监督()站工程质量监督注册登记表》(复印件); (4)、全套人防图纸(包括建筑、结构、通风空调、给排水、电气等,折叠成A4尺寸,装档案盒)。 人民防空工程建设的设计、施工、质量必须符合国家规定的防护标准和质量标准。安装、使用的人防工程专用设备和防水材料应当符合国家规定的标准。人防工程竣工应当由建设单位组织验收,验收合格后,人防站出具《人防工程质量监督报告》。建设单位在领取《人防工程质量监督报告》后,应按照相关要求向人防工程管理部门(人防站)备案,并可交付使用。人防工程未经验收或验收不合格,不得交付使用。 办公地点:北京市海淀区马甸西路月季园小区13号楼 单位总机:62064093 62064094 接待厅电话:62355037 总机转627 接待时间:上午:8:30-11:30 下午:13:30-17:00 网址:https://www.wendangku.net/doc/f019140254.html,

人防工程面积指标计算规则

人防工程面积指标计算规则 (试行) 根据《中华人民共和国人民防空法》、《北京市人民防空条例》有关规定,及国家人民防空办公室《关于〈北京市关于结合建设项目配建人民防空工程面积指标和战时功能要求的规定(试行)〉的批复》(国人防〔2014〕503号),现将本市行政辖区范围内结合建设项目配建人防工程面积指标的计算规则明确如下: 一、2015年3月1日之后申报“人防工程建设方案咨询”的建设项目,其配建人防工程的面积指标按本通知所附《建设项目配建人防工程面积指标一览表》(详见附件)标准计算。2015年3月1日之前申报“人防工程建设方案咨询”或对“人防工程建设规划设计条件意见书”进行调整的建设项目,其配建人防工程的面积指标仍按原《关于贯彻〈关于改变结合民用建筑修建防空地下室规定的通知〉的实施细则》(86京防委字第4号)所规定的标准计算。 二、按照北京市《关于进一步优化投资项目审批流程的办法(试行)》(京政发〔2013〕86号),在规划部门出具的《规划意见书》中已明确配建人防工程面积指标的建设项目,或建设项目所在区域已编制完成人防工程专项规划,并在专项规划中明确配建人防工程面积指标的,按所明确的要求配建人防工程,不再执行本通知所列计算标准。 三、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定为“按地上建筑面积比例”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积

指标均指建设项目所需配建人防工程的最低标准,即建设项目规划建设人防工程的建筑面积不得小于表中所列计算指标要求。 设定为“按人防工程战时功能需求确定”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积指标须由民防部门根据《北京市人民防空工程规划(2007—2020)》和人防工程专项规划、技术标准、规范等要求确定。 设定为“另行研究确定”配建人防工程的建设项目,即C1、C2、C3类用地,属于乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设和村民集中住宅建设的,其人防工程面积指标由民防部门根据建设项目所在区域、功能、规模、人口数量,本着“突出重点、注重实效”的原则另行研究确定;属于村民使用原有宅基地进行村民住宅建设的,可暂不配建人防工程。 四、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定的“用地性质”、“容积率”均以规划部门出具的《规划意见书》批准的用地性质、容积率上限为取值依据。 附件:建设项目配建人防工程面积指标一览表

人防工程质量监督程序及内容

人防工程质量监督程序及内容 一、技术交底 交底内容: 1、人防工程的基本概念及人防工程质量监督的作用; 2、人防工程质量监督的范围、程序和方法; 3、注意事项: 施工图审查意见必须得到落实(设计单位须按审查意见的要求出具施工图或设计修改联系单);防护、防化设备必须选用国家人防办认可的定点生产企业的产品;防护、防化设备供货安装合同必须采用省制式合同;参照人防标准图集进行施工;施工中如有设计变更应及时履行报批手续;监理单位人防专业监理人员必须与报监时提供的备案登记表一致; 4、解释并下发施工要点; 5、发放有关资料并进行交底答疑。 二、底板钢筋隐蔽验收 质量控制要点: 1、底板钢筋施工情况; 2、底板反梁构造施工情况; 3、人防门门槛插筋(活门槛、固定门槛)、门洞加强筋施工情况; 4、临战封堵处下槛插筋施工及地沟预留; 5、人防剪力墙插筋有效厚度及相关做法;

6、人防口部防爆地漏预埋管道施工情况; 7、外墙柱子箍筋与止水钢板焊接做法; 8、相关工程资料检查。 三、剪力墙钢筋隐蔽验收 质量控制要点: 1、剪力墙钢筋施工情况; 2、人防门门框及临战封堵预埋件安装情况; 3、人防门洞加强筋施工情况; 4、底板钢筋检查问题落实情况 5、人防通风预埋管施工情况; 6、人防给排水预埋管施工情况; 7、人防电气预埋管施工情况; 8、人防门供货合同备案情况; 9、相关工程资料检查。 四、顶板钢筋隐蔽验收 质量控制要点 1、顶板钢筋施工情况; 2、顶板与外墙节点构造做法; 3、人防给排水预埋套管施工情况; 4、人防电气预埋管施工情况; 5、人防密闭墙体模板对拉螺栓不得使用套管; 6、人防密闭墙体模板间不得使用预制构件支撑;

相关文档
相关文档 最新文档