摘要:隔离开关的结构以及在实际的运行过程中比较简单,所以在实际的运行维护过程中就经常被忽视,但是隔离开关在实际的运行中环境比较差,这样隔离开关在运行中出现故障的几率就会随着使用年限的增加而升高。而本文主要就对隔离开关检修时出现的异常问题和处理办法进行了分析。

关键词:隔离开关检修异常问题处理办法

在电力网络的实际生产运行过程中,为了能够保证安全和可靠就需要将带电运行的电气设备停电进行检查或者将处于备用状态下的电气设备隔离,在它们两者之间应该要有一个能够明显看见以及足够大的断开点,而隔离开关正是电路中设置的断开点,从而来保证电气设备的安全运行和检修安全。隔离开关在电力系统中的主要作用就是隔离电源、改变电力系统的运行方式、对小负荷电流进行分合、进行倒闸操作等。但是在对隔离开关进行检修却经常出现异常问题,这样就可能会对电力系统的运行造成比较严重的影响,下面本文就对这些异常问题以及处理的办法进行了分析。

1 隔离开关合闸之后的单边接触问题

对于GW4-126型隔离开关来说,它的刀闸触指是由两排一共6片触指组成的,触指之间的相互距离为1-2mm,触头和触指的接触方式是线间接触,而两排触指片则是依靠触指片外的6根弹簧来压紧的。如果在隔离开关合闸之后,动触头和静触头只有一边接触,而接触也比较可靠。

产生问题的原因分析:在隔离开关合闸之后如果出现单边接触的问题,主要原因就是动触头插入的深度比较大造成的,在合闸的实际过程中动触头产生了比较大的横向挤压力,这样就会造成单边接触的问题。

处理办法:把动触头的四个固定螺丝松开,把动触头向后移动2-3mm的距离,然后再进行合闸调试,如果这个时候问题不能得到有效解决的话,就需要把静触头再向后移动2-3mm

的距离,这样反复进行调整一直到问题得到有效解决。但是在实际的调整过程中需要注意的就是隔离开关的合闸深度应该要满足相关的要求。

2 隔离开关在分合闸操作的过程中出现引流线摆动的问题