文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干式变压器技术要求

干式变压器技术要求

干式变压器技术要求
干式变压器技术要求

干式变压器

买方:

卖方:

1 总则

1.1 本技术条款明确了买卖双方关于变压器的使用条件、技术参数、技术要求等方面的内容。

1.2 本技术条款中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本合同规定的,符合国家标准及行业通用性标准的产品。

2 使用条件

2.1海拔高度:≤1000米

2.2环境温度:

2.2.1最高温度: +40℃

2.2.2最低温度: -40℃

2.2.3最大日温差: 25℃

2.3最大相对湿度: 90%

2.4日照强度: 0.1W/cm2

2.5覆冰厚度: 10mm

2.6平均风速: 0.5m/s

2.7最大风速: 35m/s

2.8地震烈度(水平分量、垂直分量同时作用)

水平分量 0.2g

垂直分量 0.1g

安全系数≥1.67

3 技术要求

3.1设备的性能指标优于以下标准:

GB1094.1~5 《电力变压器》

GB311.1~6 《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

GB4109 《高压套管技术条件》

GB7354 《局部放电测量》

GB/T17468 《电力变压器选用导则》

GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》

GB1094.11-2007 《干式电力变压器部分》

GB/T10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》

GB4208-1997 《外壳防护等级的分类》

3.2、结构要求

3.2.1 变压器为三相自耦干式变压器OSG系列。

3.2.2 运行前应能承受额定电压下3次冲击合闸。

3.2.3 变压器及其附件的技术条件应满足GB109

4.11的要求。

3.2.4变压器在规定的工作条件、在各种内部故障时,箱体不破坏。

3.2.5 干式变压器器身外部需要带外壳壳体。成套风机冷却系统,并安装温控数字显示装置。

3.2.6 变压器的安全保护装置应符合GB109

4.11标准。

3.2.7 铁芯:

采用最新结构件表面处理工艺,附着力强外型美观;拉带、拉板结构,整体机械强度较高,噪声低。铁芯由优质高导磁率,低损耗冷轧硅钢片制造,磁路结构设计合理,磁通密度远低于饱和值,采用不冲孔45°全斜接缝五阶步叠铁芯叠装工艺制造,使用高强度绝缘带特殊的绑扎方法绑轧心柱,空载损耗、空载电流和铁芯噪音较低。铁芯表面采用绝缘树脂密封涂覆,紧固件经表面处理以防止锈蚀,外观整洁光滑。

3.2.8 绕组:

绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布,并使绕组在全波和截波冲击使用时得到最佳的电压分布。

绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,组成一个钢体,以防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。应消除绕组中的电场集中,局部放电水平应满足本标书要求。

3.2.9 变压器本体信息

变压器本体信息(温控器等)不仅要满足过温保护的要求,还要满足变电站综合自动化系统对信息量的要求。

3.2.10 要求所有变压器附件的安装固定螺丝,螺母都采用8.8级热镀锌标准件。

3.2.11 变压器外壳

变压器外壳使用优质钢板加工制作,门板厚度不小于2mm,壳体使用防腐塑粉喷涂,色号RAL7035.底座使用10#号槽钢焊接,喷涂色与机柜同色。

外壳加工尺寸需与图纸要求一致,低压侧铜排联接点尺寸按图纸制造。

附图纸。

3.2.12 在变压器接地处应有明显的接地符号表示牌或“接地”字样。

3.3、试验

3.3.1 变压器试验应按GB109

4.1规定进行。

3.3.2 变压器应按GB1094·1之规定进行出厂例行试验。

4设备技术参数

变压器组建材料配置表

5 供货

5.1供货范围:

5.1.1卖方供货范围:见商务合同。

5.2供货期:见商务合同。

5.3交货方式:。

6、安装调试及售后服务

卖方提供技术咨询,协助买方完成安装调试工作。

7. 技术资料

产品出厂时,应提供全套技术资料,包括:

1)产品合格证书,包括变压器合格证书、主要部件合格证书;

2)产品试验报告,包括变压器试验报告,主要部件试验报告;

3)变压器安装使用说明书;

4)温控器使用说明书;

5)变压器外形尺寸图;

6)变压器铭牌;

7)其它买方需要或卖方应当提交的资料和图纸。

本技术协议一式两份,买方一份,卖方一份,与商务合同具同等法律效力买方卖方

技术负责人(签字):技术负责人(签字):

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

10kV干式变压器技术规范书

10kV干式电力变压器 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于10kV干式电力变压器,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 JB/T10088-1999 6~220kV级变压器声级 2.使用环境条件 2.1 海拔高度:不超过1000 m 2.2最大风速:35m/s(离地10m处10分钟内的最大平均值) 2.3最大月平均相对湿度: (20℃) 90% 2.4最大日平均相对湿度: (20℃) 95% 2.5最高环境温度:+40℃ 2.6最低环境温度:—15℃ 2.7最高日平均气温: +30℃ 2.8耐地震能力:8度。 地面水平加速度: 0.25g; 地面垂直加速度:0.123g;

干式变压器技术要求

厂用干式变压器技术规范书 项目名称: 需方: 设计单位: 年月日

一. 总则 1.1 本设备的技术规范书适用于建设项目干式变压器及变压器功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。本设备技术规范书所使用的标准,如遇与卖主所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经招、投双方确认后,成为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二.气象条件 安装地点:海拔≤1000米,其他见供货材料表。 安装场所:户内 三.招标供货范围 数量和型号见各项目材料表 本招标项目中所含货物包括以下设备和附件: ● 干式变压器本体(线圈为铜箔绕制) ● 带导轨或小车的底座 ● 罩壳 ● 强迫空气冷却机 ● 感温元件、温控设备 ●温度显示保护装置

技术参数 名称参数备注 型号SCB11-1600KVA/6/0.4KV Ud=6% D,Yn11 见项目材料表 额定容量1600KVA 见项目材料表相数:三相 额定电压: 6.3/0.4KV见项目材料表联结组别:D,yn11 短路阻抗:6% 绝缘等级:F级 冷却方式:强迫空气冷却AN(F) 外壳防护等级:IP20 铝合金外壳 进出线方式:高压母排上进线 低压母排侧出见安装平面图 分接范围: 6.3±2*2.5% 标准:GB1094.1~2-1996; B/T10228-2015 IEC60076-11-2016 数量台 本次招标所含货物的设计、制造、安装指导,对全部货物进行详细描述的,若有需另行定购的货品,请卖方在投标文件中明确列出。 卖方应确保供货完整,保证设备安装质量、运行要求为原则。招标书技术要求中涉及的设备也作为本范围的补充。若在安装、调试、运行中发现缺项,由卖方负责并承担相关责任。 四.投标要求 1.投标说明 本设备采用邀请招标的方式,邀请国内合格的有信誉的投标制造厂提供设备,并对所提供设备的加工质量、技术性能指标、设备的完整性、交货期、设备的安装调试指导负责,负责干式变压器及其相关附件的设计、制造。对提供的设备、部件的安装、调试、培训及售后服务全程负责。所供设备应按照产业的发展和采用优质

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

干式变压器技术规范

. 10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日

1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准

《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃ 年平均温度日较差:10.6℃ 年平均温度日较差:27.9℃ 年平均大气压:1011.0hPa 年平均风速:2.2m/s 最大瞬时风速:21.1m/s 一般风力:2级 3.2 技术规范 (1)额定容量: SC(B)10-1000/10kV 1000kVA 1台 (2)额定电压:10±2×2.5%/0.4kV (3)相数:三相 (4)频率:50HZ

干式变压器技术要求

山海关造船重工有限责任公司用干式变压器技术协议 秦皇岛龙鼎电气有限公司 秦皇岛龙鼎电气有限公司 2009年3月14日

1.总则 1.1本技术协议适用于山海关造船重工有限责任公司用干式变压器订货。本技术协议提出干式变压器技术指标、性能、结构等方面的技术要求及供货范围。 1.2对卖方的资格要求 1.2.1卖方必须具备相应的ISO━9000系列质量体系认证证书。 1.2.2卖方的产品必须是被国家经贸委列入“全国城乡电网建设与改造所需主要设备及生产企业推荐目录”。 1.2.3投标人注册资金不少于1500万元人民币。 1.2.4卖方应严格响应本技术协议的要求。如有异议应列出差异表。若卖方没有以书面形式对技术协议的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.3卖方所执行的标准如与本协议所引用的标准相矛盾时,应按高的标准执行。 1.4本技术协议经双方共同签署后做为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等法律效力。 2. 运行环境 2.1安装地点:户内 2.2海拔高度: 1000m 2.3环境气温: 最高气温 +40℃

最高日平均气温 +30℃ 最高年平均气温 +20℃ 最低气温 -30℃ 2.4环境湿度:日平均相对湿度:不大于95% 2.5月平均相对湿度:不大于90% 2.6地震:地震烈度8度 2.7周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染 3. 执行标准 有关的电气设备应遵循但不限于以下规范及标准 GB500-53-94 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-95 供配电系统设计规范 GB50150-91 电气装置安装工程、安装设备交接试验规程GB/T4109-1999 高压套管技术条件 GB/T16927.1-2-1997 高电压试验技术 GB311.1-1997 高压输送电设备的绝缘配合 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3906-91-35kV 交流金属封闭式高压开关设备 GBJ149-1990 母线装置 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 IEC726-11 干式电力变压器

10kv干式变压器技术协议(改)

干式变压器技术协议书 甲方 乙方: 甲乙双方就乙方供应给甲方的以下变压器的有关事宜达成如下技术协议: 一、设备内容及型号、数量 1.干式变压器:SCB10-2O00-10/0.4KV 台 2.干式变压器:SCB10-1O00-10/0.4KV 台 3.干式变压器:SCB10-1250-10/0.4KV 台 4. 干式整流变压器:ZSCB10-4000-10/2*0.69 台 5. 干式整流变压器:ZSCB10-2000-10/0.66 台 二、使用环境 本地气温范围 -5℃~+50℃ 本地相对气温范围 10~100% 海拔高度:≤500m 三、执行标准: IEC 《电力变压器》 IEC726 《干式变压器》 GB/6450-1986 《干式变压器》 GB/T10228-1997 《干式变压器的技术参数和要求》 四、技术要求: 干式变压器: 1. 初级电压:10KV 2. 次级电压:0.4KV 3. 联结组别:Dyn11 4. 阻抗电压:≤6% 5. 高压侧调压范围为:±2*2.5% 6. 保护装置:温控。 7. 冷却方式:风冷(AF)。 8. 保护外壳:铝合金。 9. 绝缘耐热等级:F 10.绝缘水平:LI75AC35/LI0AC5 。

11.进出线方式:高压电缆下进线 低压标准电力变压器横排侧出,整流变压器电缆出线 12.安装方式:标准方式 13.其它按国标制作。 14.有关技术参数(见下表) 序号名称单位保证值 1 型号:SCB10 2 额定容量KVA 2000/1250/1000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 0.4 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dyn11 6 阻抗电压6% 7 绝缘等级F级1)工频耐压KV 20 2)雷电冲击(全波)KV 3)雷电冲击(截波)KV 8 效率和损耗 1)效率 2)负载损耗W 13200/10260/8700 3)空载损耗W 3060/2030/1750 4)空载电流% 0.8 9 噪声水平≤dB 50 10 设备运行最高温度℃105 11 变压器的使用寿命年30 序号名称单位保证值 1 型号:ZSCB10 2 额定容量KVA 4000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 2*0.69 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dd0.yn11

最新6KV干式变压器技术协议书汇总

6K V干式变压器技术 协议书

山东济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫工程 6KV干式变压器 技术协议书 (检索号:T019S-D-05) 需方:国电科技环保集团山东龙源环保有限公司供方:山东省金曼克电气集团股份有限公司

2006年4月

目录 1.范围 (1) 2.技术标准 (1) 3.技术规范和性能参数 (2) 4.安装 (7) 5.监造及试验 (7) 6.调试 (8) 7.供货 (8) 8.现场服务 (9) 9.图纸及资料交付 (10)

1.范围 1.1总则 1.l.1本技术协议书适用于济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫项目内低压厂用干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.1.4本技术协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规书 2016 年10 月12 EJ 1.1总则 1.1.1本规书适用于低压干式变压器的设计、结构.性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时.

按较爲标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1?1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规书未尽爭宜,双方协商解决。 1.2供方的工作围 1.2.1供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1) 设计 (2) 制造 (3) 裟配 (4) 工厂淸洗和涂层 (5) 材料试验 (6) 设计试验 (7) 生产试验 (8) 包装 (9) 检验 (10) 运输及现场交货 (11) 现场服务 2. 技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和商压试验技术》GB311?1 -6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094. 1-5-85 2. 2?如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2. 3?若指定的标准、法规或本规书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3. 技术规和性能参数 3. .1使用环境要求: 极端最高溫度:40. rc 极端最低温度:-20°C 最热月平均气溫:31.6°C

10KV干式变压器技术协议最终版

. . 滨州汇宏新材料 10KV干式变压器 技 术 协 议 甲方:滨州汇宏新材料 乙方:省金曼克电气集团股份二〇一五年二月二十七日

滨州汇宏新材料(以下简称甲方)与省金曼克电气集团股份(以下简称乙方)经过友好协商,就甲方所需60台10KV干式变压器达成以下协议。 一、总则 1.1本技术协议明确了甲、乙双方关于10kV干式变压器的使用条件、技术参数、技术要求等方面的容。 1.2本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文。乙方必须提供符合本协议规定的,符合国家标准及行业通用性标准的产品,未提及部分按技术协议和乙方承诺中较高者执行。 1.3如果乙方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着乙方提供的10kV 干式变压器完全符合本技术协议的要求。 1.4本技术协议经甲、乙双方确认后作为商务合同附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本技术协议所述的10kV干式变压器是指由设备及其配套电气元件和控制器件构成的成套设备。 二、设计与环境条件 2.1 历年平均气温 12.6 ℃ 2.2 极端最高气温 41.1℃ 2.3 极端最低气温 -22.2 ℃ 2.4 历年平均最高气温 18.5 ℃ 2.5 历年平均最低气温 7.4 ℃ 2.6 最热月平均最高气温 35.5 ℃ 2.7 最冷月平均最低气温 -12.3℃ 2.8 地面最高温度 66.6℃ 2.9 地面最低温度 -30℃ 2.10 历年平均相对湿度 64% 2.11 历年平均降水量 574.4mm 2.12 历年最大积雪深度 22cm 2.13 历年平均雷暴日数 26天 2.14 历年平均大风日数 17天 2.15 地震烈度:厂址场地地震基本烈度为Ⅵ度按7度设防 2.16 污秽等级:IV级爬电比距:31mm/kV 2.17 安装方式:户 三、技术要求 3.1 10KV干式变压器为三相、双卷,其绝缘等级不低于“F”级,变压器使用寿命不小于30年。 3.2 变压器承受短路能力 3.2.1 变压器高压侧为无穷大电源,电源电压为1.05Ue。 3.2.2 变压器能够处于任何分接头位置。 3.2.3 短路热稳定等效时间为4秒。 变压器在上述条件下二次侧出口短路时,应不会产生有害的机械变形和电气损

(整理)变压器技术协议.

太原重工股份有限公司 新建高速列车车轮国产化项目干式变压器合同技术附件 合同号: 太原重工股份有限公司 鲁特电工股份有限公司

目录 1总则 (1) 1.1概述 (1) 1.2技术标准 (1) 1.3使用条件 (2) 2 供货范围 (3) 3 总体要求 (5) 4 主要技术参数 (6) 5 主要技术要求 (8) 5.1 铁心结构及性能要求 (8) 5.2 绕组结构及性能要求 (8) 5.3 树脂浇注干式变压器的要求 (8) 5.4 配套设备 (9) 6 资料交付与设计联络 (10) 6.1资料交付 (10) 6.2设计联络 (11) 7 质量保证及试验 (12) 7.1质量保证 (12) 7.2试验 (12)

1 总则 1.1 概述 1.1.1 本技术协议适用于太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目干式变压器的采购,它提出了干式变压器的结构、性能、供货、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2卖提供相应产品的型式试验合格证、国家电力公司入网许可证,生产许可资格证。 1.1.3每件设备应标明产品型号、技术规格、产地、生产厂等必要内容。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本文件的条文提出异议,则意味着提供的设备完全符合本文件的要求。 1.1.5付款方式:签订合同后付30%,设备到货验收后付30%,设备验收调试合格并开全额发票后付30%,质保一年无质量问题后付10% 1.2 技术标准 与干式变压器相关的部分标准列举如下

上述标准只是部分的列出了需要遵守的标准,并且若标准与最新版本,则按最新版本执行。 1.3 使用条件 1.3.1电源条件 系统标称电压:10KV;额定频率:50HZ; 1.3.2 环境条件 (1)周围空气温度:最冷月平均气温:-7.3℃,最热月平均气温:23.9℃,最高温度:39.4℃,最低温度:-25.2℃。 (2)海拔高度:<1000米 (3)主导风向:冬季北北西;夏季北; (4)环境相对湿度:冬季室外相对湿度46%;夏季室外相对湿度51%; (5)地震强度:8度; (6)污秽等级:Ⅲ级(并防酸雾);

干式变压器采购合同

采购合同 需方:合同编号:供方:签订时间: 签订地点:一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额、供货时间

二、质量要求、技术标准 供方提交的货物应符合附件(详见技术协议)中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能,并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。供方提交的货物必须按国家标准或行业标准要求制造、验收;需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。供方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点,并进行验收及相关服务。如因供方提供的产品技术不符或品质不良给需方造成损失的,供方应该承担全部的赔偿责任。 需方的公开招标文件、供方的投标文件,均具有法律效力,是本合同不可分割的部分,双方均需履行。 三、付款方式:签订合同后15日内,需方支付合同总金额的30%作为预付款;供方制作完毕需方到现场验收合格后发货至需方现场,安装调试完毕经电业相关部门验收合格之后,需方一个月内支付合同总金额的60%作为验收款;当需方付款达到合同总金额的90%时,供方一周内开具合同总金额含17%税率的增值税专用发票;剩余合同总金额的10%作为设备质保金,自货物通过最终验收合格之日起24个月无质量问题,一次性无息付清。设备款以银行承兑或电汇的方式支付。四、交货时间、地点及交货方式: (1)交货时间:合同供需双方代表签字、盖章即合同生效,2017年8月31日前货到需方现场。 (2)交货地点:需方指定地点。 (3)交货方式:货到需方厂区内由供需双方共同开箱验货,并随机移交相应的备品备件(按投标技术文件的规格型号及数量提供)。需方安装完毕后,供方需在10个工作日内调试完毕并将合格证、使用说明书、操作规程、图纸、控制系统软件、培训资料及其它相关资料交给需方。 (4)到货验收有异议的,需方应在到货后5日内向供方提出书面异议。

干式变压器技术协议书

金州新区生活垃圾焚烧发电项目干式变压器技术协议书 买方:广东瀚蓝环保工程技术有限公司 卖方:山东鲁能泰山电力设备有限公司 2016年6月26日

1、总则 (1) 2、工程概况 (2) 3、环境条件 (2) 4、供货内容 (3) 5、供货范围 (3) 6、基本技术参数要求 (4) 7、技术服务 (11) 8、设计联络会 (15) 9、供货设备参数 (15) 10、备品备件及专用工具 (19) 11、工厂检验、试验和设备监造、试验及性能验收 (19) 12、包装、运输和储存 (24) 13、质量保证及售后服务 (26) 14、交货进度及交货地点 (27) 错误!未定义书签。

1、总则 1.1本技术需求书适用于金州新区生活垃圾焚烧发电项目的厂用干式变压器、备用干式变压器、保安干式变压 器的设备招标。本技术需求书提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、设备供货、安装指导和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本技术需求书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供 一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 1.3卖方如未对本技术需求书提出异议,将认为卖方提供的设备符合规范和标准的要求。如果卖方没有以书面 形式对本技术需求书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本招标书的要求。 1.4设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的 一切责任。 1.5卖方应按照本技术需求书的要求,负责其供货范围内全部设备的设计、制造、设备配套、油漆、包装、运 输到现场交货,协助设备安装、调试、试验及有关的技术服务。卖方所提供的产品,是技术和工艺成熟先进,并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。 1.6卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术 需求书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.7在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方 共同商定。 1.8买方的审查并不代表能减轻卖方对其所应承担的相应责任。 1.9本工程采用KKS编码,执行标准为《电厂标识系统编码标准》(GB\T50549-2010)。现 场卖方提供的电气远传测量元件需有明显的KKS编码标识。KKS的标识原则、方法和内容在设计联络会时确定。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码及中文描述。 1.10 本技术需求书经卖方、买方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等 的法律效力 2、工程概况2.1工程地址:辽宁省大连金州新区大魏家街道连丰村玉山石矿 2.2污秽等级:W级; 2.3安装地点:户内;

干式变压器买卖合同协议书

干式变压器买卖合同协 议书 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

合同编号: ***有限责任公司 设 备 买 卖 合 同 项目名称:***干式变压器 工程地点: 甲方:***有限责任公司 乙方: 签订日期:

目录 一、设备名称及合同总价款.............................................. 二、设备交货地点及交货时间............................................ 三、设备包装及运输.................................................... 四、设备安装及验收.................................................... 五、合同担保和付款.................................................... 六、品质保证与保修.................................................... 七、违约责任.......................................................... 八、争议解决方式...................................................... 九、合同生效.......................................................... 十、合同附件.......................................................... 附件一合同报价表.................................................... 附件二技术要求.................................................... 附件三质量保修协议..................................................

干式变压器技术要求样本

2×15MW燃气发电 项目干式变压器设备订货 技 术 协 议

一、总则 依据双方意向, 发电项目2×15MW煤气发电项目干式变压器设备及附属设备订货事宜, 经买卖双方友好协商, 买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外, 经双方授权代表进一步协商及明确, 对设备技术方面确定如下协议: 1) .本技术协议适用于发电工程2×15MW煤气发电项目干式变压器设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 2) 买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求, 并未规定所有的技术要求和适用的标准, 出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准, 均满足其要求。 3) .出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时, 按较高标准执行。 4) .合同签定后按本技术协议的要求, 出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方, 由买受方确认。二.气象、地质条件 河北省唐山迁安市

三、依据的主要标准 ( 1) GB1094.11- 《电力变压器第11部分干式变压器》 ( 2) IEC726-82《干式电力变压器》 ( 3) DIN42523《浇注树脂干式变压器》》 ( 4) GB311.1~6-97《高压输变电设备的绝缘配合》 ( 5) GB1094-96《电力变压器》 ( 6) GB/T1094.10- 《电力变压器第10部分声级测定》 ( 7) GB4208《外壳防护等级( IP代码) 》 ( 8) JB/T10088-1999《6~220kV级变压器声级》 ( 9) GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 (10)GB7354 《局部放电测试》 四、技术参数( 型号SCB10) 具体容量和参数待设计院正式出图为依据, 电抗器台数及数量待设计院正式出图为依据4.1

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

变压器技术参数

9.1.1产品主要技术参数、性能汇总表 干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号

表106kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗 南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。 1.3本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的

设备完全符合本协议书的要求。 1.5本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具有同等的法律效力。 1.6遵循的标准 GB1094.1—2013 《总则》 GB1094.2---2013 电力变压器第2部分温升 GB1094.3—2003 电力变压器第3部分绝缘水平 GB1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.11—2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 2.1 最高环境温度+40℃ 2.2 最低环境温度—40℃ 2.3 最大日温差 25K 2.4 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 2.5 耐地震能力 地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。 2.6 系统额定频率:50Hz 2.7 安装位置:户内 2.8 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

10KV干式变压器技术协议_最终版

滨州汇宏新材料10KV干式变压器 技 术 协 议

甲方:滨州汇宏新材料 乙方:省金曼克电气集团股份 二〇一五年二月二十七日 滨州汇宏新材料(以下简称甲方)与省金曼克电气集团股份(以下简称乙方)经过友好协商,就甲方所需60台10KV干式变压器达成以下协议。 一、总则 1.1本技术协议明确了甲、乙双方关于10kV干式变压器的使用条件、技术参数、技术要求等方面的容。 1.2本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文。乙方必须提供符合本协议规定的,符合国家标准及行业通用性标准的产品,未提及部分按技术协议和乙方承诺中较高者执行。 1.3如果乙方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着乙方提供的10kV 干式变压器完全符合本技术协议的要求。 1.4本技术协议经甲、乙双方确认后作为商务合同附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本技术协议所述的10kV干式变压器是指由设备及其配套电气元件和控制器件构成 的成套设备。 二、设计与环境条件 2.1 历年平均气温12.6 ℃ 2.2 极端最高气温41.1℃ 2.3 极端最低气温-22.2 ℃ 2.4 历年平均最高气温18.5 ℃ 2.5 历年平均最低气温7.4 ℃ 2.6 最热月平均最高气温35.5 ℃ 2.7 最冷月平均最低气温-12.3℃ 2.8 地面最高温度66.6℃ 2.9 地面最低温度-30℃ 2.10 历年平均相对湿度64% 2.11 历年平均降水量574.4mm 2.12 历年最大积雪深度22cm

2.13 历年平均雷暴日数26天 2.14 历年平均大风日数17天 2.15 地震烈度:厂址场地地震基本烈度为Ⅵ度按7度设防 2.16 污秽等级:IV级爬电比距:31mm/kV 2.17 安装方式:户 三、技术要求 3.1 10KV干式变压器为三相、双卷,其绝缘等级不低于“F”级,变压器使用寿命不小于30年。 3.2 变压器承受短路能力 3.2.1 变压器高压侧为无穷大电源,电源电压为1.05Ue。 3.2.2 变压器能够处于任何分接头位置。 3.2.3 短路热稳定等效时间为4秒。 变压器在上述条件下二次侧出口短路时,应不会产生有害的机械变形和电气损伤,绕组温度不超过155℃。 3.3 过载能力 3.3.1 变压器在负载为90%S N时,10min过载能力不低于1.4S N,乙方应提供变压器过载曲线图(或表)。 3.3.2 在最高的环境温度下能保证变压器额定容量输出,环境温度40℃时,允许10%过负荷连续运行。 3.4 具有良好的耐高强度的绝缘结构,设有轴向风道,散热性良好。 3.5 可随时投网,停止运行一段时间后,可不经干燥而直接投入电网安全运行。3.6 阻燃性好,自身不燃,遇到火源时,不产生有害气体。 3.7 变压器为低损耗型,绕组采用铝导体,箔式,硅钢片采用优质冷轧高导磁晶体取向硅钢片。进出线采用铜线,铜铝搭接处,应和绕组浇注到变压器部。 3.8 产品散热性好,机械强度高,不会因温度变化而导致变压器在运行寿命期线圈表面龟裂。 3.9 应考虑在封闭的变压器柜全容量运行时,仍能保证各部位温升在GB6450《干式变压器》所规定的围,干式变压器配备足够散热能力的冷却风机。 3.10 变压器温度控制箱包括温度数字显示系统、温控保护系统,其装置电源为AC 220V,且具有超温报警接点输出,无源接点容量DC/AC 220V,5A。变压器温度控制器必须有RS485通讯端口,具有标准Modbus通讯协议,可实现数据上传,温度控制箱电器元件应选用知名品牌。 3.11 变压器在允许的环境条件下,应能顺利的冷态投运,并应能承受80%额定容量的实加负荷。 3.12 变压器要求尽可能降低噪音,噪音水平符合国家标准。 3.13 变压器外壳应采用优质钢板材料,表面除锈喷丸,喷丸厚度≥1.8mm,外壳颜色RAL7035。防护等级:IP20,高度为2200mm(容量为2500kVA的变压器外壳高度为2400mm),出线方式为侧出线且一左一右成对配置,变压器出线母排为竖排。3.14 在环境温度40℃:变压器在100%额定负载运行时铁芯温度在140℃以下。3.15 变压器引出线绝缘子应采用优质防污闪产品。 3.16 变压器应有可靠的工作接地和保护接地。 3.17 变压器应有符合国家标准的铭牌,应安装在运行人员便于观察的位置。 3.18 变压器本体美观、平滑,色度均匀,且无制作缺陷。 3.19 变压器底座不设小车。

相关文档