第一章编制依据

本施工组织设计依据以下内容编写:

1、北京市测量规范(CJJ8—99)

2、工程测量规范(GB50026-93)

3、钢筋焊接及验收规范(J253-2003)

4、北京市市政工程施工安全操作规程(DBJ01-56-2001)

5、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

6、北京市城市给水排水工程施工技术规程(DBJ01-47-2000)

第二章工程概况

本工程为官园小区外部市政工程,官园小区是北京某地产发展有限公司开发的居住小区。小区位于北京市西城区官园地区,某(受壁街~平安里大街)是官园小区的市政工程主要配套设施。

本工程主要包括雨污水工程。

本工程计划开工日期:

2005年8月20日——2005年10月31日

总工期为72日历天。

第一节设计概况

1、某雨水南侧排入受壁胡同规划2000×1300雨水方沟内;北

侧排入平安里西大街现况D=900雨水支线14号井。

2、官园小区地区污水分别排入北侧平安里西大街现况D400污

水支线16号井,及南侧受壁胡同D700污水管道内。

3、雨水管采用承插口钢筋混凝土管,管径D=600~800mm,覆土

3.5~

4.5m,采用180°砂石垫层基础。

4、检查井基础混凝土采用C15,盖板混凝土采用C25。井墙采

用蒸养粉煤灰砖或页岩砖,采用M10.0。

5、设计污水管采用承插口钢筋混凝土管,管径为D=400mm,覆

土2~4m。

6、主要工程量:

(1)雨水管:

D=800 L=302米

D=600 L=200米

(2)污水管

D=400 L=507米

第二节工程特点、重点分析

1、综合性强:本工程涉及到雨水和污水等项目,工程综合性较强。

2、雨季施工:工程施工期间,正值雨季,对施工会造成一定影响,应在工、料、机的组织及安全和质量方面精心策划、精心安排。

3、施工协调:施工时需以市政总承包商的身份管理协调同时施工的专业管线,同时需做好与总承包商的配合和施工条件协调。这些协调工作是完成业主使用条件和工期要求的重点。

第三章施工总体部署

利用好现场的有利条件,合理安排工期,做好施工部署调度及机械、人员组织是优质、高效完成整个工程的必要保障。施工部署如下:

第一节工期目标设计

我公司以实行科学管理、提供优质服务、赢得顾客信任为宗旨,以精心组织、精心施工为前提,结合本工程的实际情况,将本工程的计划开竣工日期确定为:

2005年8月20日——2005年10月31日

第二节施工部署

一、作业段划分

根据工程处于雨季、地域开阔的特点,将本工程划分为两个作业段同时施工:

第一施工作业段:雨水作业段;

第二施工作业段:污水作业段;

二、阶段性工期控制

为合理安排,有效控制,将总工期划分为两个阶段性工期目标来控制。

第一阶段:2005年8月20日—2005年9月20日。本期完成现场临建,交通导行等项工作,为后期施工创造良好的条件;此阶段完成502m 雨水管线开槽、检查井砌筑以及200m污水管线开槽。

第二阶段:2005年9月21日—2005年10月31日。本阶段完成全

部雨、污水管线工程及竣工验收、资料整理工作。

三、工程进度计划安排:为了保证按施工进度计划进行施工,成立现场领导小组,负责现场人、财、物的组织协调管理【详见管理组织体系图】;安排施工进度计划【详见进度网络计划图】。

第三节施工准备

1、劳动力组织准备:根据本工程的特点,为了有效地组织施工,保证工程的顺利进行,我公司抽调有经验、会管理的精干力量组成本工程项目经理部,并在全公司范围内挑选优秀的专业队伍组织进场。根据工期要求,按照劳动力计划及劳动力进场时间,如期完成人员准备工作。

2、技术准备工作:组织所有管理及施工人员,认真熟悉图纸,学习有关规范、标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求。与甲方联系召开方案讨论会和施工配合会,测量人员做接桩工作。技术、试验及各工种人员及时到位,各项准备齐全,根据计划安排提出工程用料、施工机具计划,并做好加工订货工作。

3、生产准备:办理施工必须的交通、掘路手续,和建设单位协调有关事宜。组织现场调查,并摸清影响本工程的地下障碍的数量、位置。组织施工人员进场。

第四节施工组织

施工现场布置

为了保证工程按规定时间交付使用,并做到文明施工,开工前做好如

下工作:

①现场调查、弃土点选择

施工前进行现场调查及物探工作,根据调查材料、物探资料、图纸会审、对方案进行修定。

②施工用水、用电

施工用电、用水由业主统一解决,中标后配合业主完成实施工作。施工用水高峰主要出现在闭水试验阶段,同时为满足现场生活、试验、消防用水需要,按业主的水源位置,采用管道接至生活区及施工现场。

③施工围挡

管线及道路施工处在土建施工区内,为了保证安全施工,树立工程良好形象,在施工前采用新型喷塑围挡板进行围挡,围挡高度2米。围挡位置以施工红线位置为准。

④临时设施布置

工程的办公区、宿舍区及料场独立设置,但相对集中考虑,便于管理。宿舍区的布置应满足工程所需施工人员的住宿要求。(见项目部平面布置示意图)

项目部组成及劳动力组织

我公司对本工程高度重视,将本工程定为本年度重点工程。结合工程特点,为保证本工程成为优质工程,并按期顺利完工,树立公司良好形象,我公司将组织有实力的项目经理部承担此项工程施工任务,负责对该工程全面的施工管理等具体工作,并且对项目经理部的人员进行充实与调整,组织精干、高效、经验丰富的工程技术人员及施工管

理人员参与项目管理。现场实施项目管理。项目部下设技术质控科、工程科、材料设备科、经营科、安保科、财务科、综合办公室。各部室及专业管理人员、专业施工工人都具有相应的资质证书,持证上岗。统一指挥组织,协调全线施工。组成强有力的施工队伍进行施工。工程施工以“分工明确、责任到人”为原则,统一安排,密切协作,优质、安全、快速、高效的完成施工任务。

项目管理机构配备情况。

项目经理:主持全面工作,全面履行合同,对工程质量、安全、工期、成本全面负责。

项目副经理:主抓安全生产,文明施工,生产进度,负责组织生产,资源配置,队伍管理和各单位协调。

项目总工:主抓技术和质量,并与监理、设计、业主等单位的协调工作。分管技术和质量部。

技术部:负责日常施工技术资料、档案、组织编写实施施工进度计划,检查施工技术工作。

质量部:负责日常安全质量管理,包括质量试验、检验的资料管理,办理分项工程隐蔽检查。

安全部:负责安全文明施工及环境保护,组织安排项目的安全生产工作。

办公室:负责对外联络,人事劳资,治安保卫,群众来访及内部的行政事物。

第五节工程测量

平面控制网的建立

①配合业主、监理部门对有关部门提供的平面控制点及高程控制点

进行交接桩并做好记录和栓桩。

②组织精干测量人员对平面控制点及高程控制点进行实地复测、校

核,如果发现误差超过限差或控制点的精度,不能满足施工要求时,须及时上报有关部门,此项工程应在开工前完成。

③复测工作完成后,应立即上报监理部门审批。然后再结合工程的

实际情况,建立测区的加密控制网,加密控制点一般选择围绕测区布设成环状的导线点,其边长应不大于500米。选点时应考虑不受施工作业的影响,并进行对测点的防碰撞保护。

④闭合导线的测量精度要依据国家标准《工程测量规范》中一级导

线的有关要求进行,即边长不大于500米;测角中误差5“以内;

两个测回数相对闭合差达到13000。建立导线加密控制的标准是既要满足精度要求又要分布均匀使用方便。

⑤加密控制导线测定后,要对测量成果进行整体平差,在满足精度

要求的基础上,报监理部门审批后方可在施工中投入使用。

施工过程中测量的主要工作

①各项管线的中心线测设必须经过二级复核合格后,填写测量复核

记录上报驻地监理工程师验收。

②机械开槽时,测量员必须坚守岗位,进行水准监测控制槽底高程,

及时在槽帮测设高程桩,高程桩纵向间隔以10米,标准桩号和井

位要向作业班组进行测量交底,以便及时清槽和验收。

③雨污水施工过程中,测量员应及时复核其流水面或管顶高程,做

好测量复核记录。

测量组织

①测量组人员配备:所有测量组人员必须持证上岗,采取组长负责

制,组长选用有经验并从事本专业8年以上人员担任,每个专业管线施工下设2-3名测量员。测量组应在组长的领导下团结一致认真完成此次工程的测量工作。

②测量组仪器和工具配备:全站仪三台;经纬仪五台;水准仪12台;

30米钢尺18个;步话机20对;5米盒尺50个;工具袋18个。(必须选用校验合格的仪器)

竣工测量:

①竣工测量是整个工程中的重要组成部分,因此测量人员在施工过

程中一定要注意积累原始资料,每道施工工序的记录、复测、报验等资料一定要分门别类、分工期装订成册,妥善保存。

②对每个分项工程已经完成的做到及时竣工、资料齐全;未完成或

即将完成的分项工程做到心中有数,随时完工随时竣工测量。

第六节试验计划

为保证工程质量,根据有关施工及质量验收规范,结合相应的工程设计图纸制定本试验计划。

建立试验室

①为满足工程需要,实现质量控制,在施工现场建立符合要求的,

具备标准养护条件的现场试验室,完成一些试样的制做及常规

试验,在试样制作时要做好编号、养护。填写实验申请单,对

于送有相应资质的的试验室进行试验的试样。由该试验室出具

试验报告单,现场试验员、资料员对资料进行存档。

②选择一家有见证取样试验资质的试验室,报请监理工程师审批,

待批准后,确定为本工程见证取样试验室。

试验安排

①人员:在项目部总工领导下,设专职试验人员,具体工作职责如

下:

试验员2人:负责在工程开工前制定试验计划,建立试验台帐;

根据工程安排提前将须送检的试样外送,并及时拿回试验报告交质控和监理;根据现场试验数据填写回填土压实度记录;按监理工程师的要求将见证取样的样品送见证试验室;配合质控员监督现场施工质量(搅拌站配比、沟槽回填、道路基层等;整理统计试验数据试验报告以备竣工资料;保养试验仪器。

现场试验工6人:负责现场试验工作,包括回填土压实度试验、道路路床压实度试验、道路基层混合料压实度试验、管道基础混凝土试块制模及养护、砂浆试块制模及养护和现场取样工作。

②试验设备与仪器见附表。

③试验资料:建立试验台帐和混凝土试验台帐;使用315文件附录

的试验表格;填写见证记录。

工作计划

①材料试验:为了保证工程中使用的材料符合设计及规范要求,应

在工程开工前进行材料复试,材料进场时应附厂家资质、产品合格证、准用证及检验报告。本工程须试验的材料有:水泥、砂、石、烧结普通砖、白灰、土壤、混凝土、砂浆、步道砖、钢筋原材。

②土工试验:主要是沟槽回填土压实度的测定。由于回填土工程量

大,质量要求严,因此设专人盯现场。根据击实试验结果检验回填土的质量。试验工现场测量回填土的含水量(酒精燃烧法),与最佳含水量的偏差不能超过2%,再用环刀法测出土壤的湿密度,计算出干密度,再与最大干密度比较,得出压实度。回填土必须分层进行,下层合格后方可继续回填。每层虚铺厚度20--30厘米,夯实后不超过20厘米。试验员根据现场试验结果填写《土壤压实度试验记录》。

③见证取样:本工程须有见证取样的试验包括水泥、砖的材料试验、

混凝土、砂浆试块抗压强度试验、钢筋力学试验。见证取样不少于总数的30%,见证取样须由监理工程师现场指定,作标识编号,试验员填写见证记录后送见证试验室。

第七节材料供应和检验计划

材料供应和管理

保证进入现场的材料、半成品、工程设备、委托加工材料及顾客提供

的产品能够妥善的保管,达到安全、完好的交付工程使用或安装。1、对分供方的评价:

经由项目部技术、材料、质量有关人员根据公司〈物资采购程序〉CX06B3-1中7.2.3条款对推荐的分供方进行初评,并上报公司材料部,审核确认后,方可购进其提供的材料。

2、工作程序:

⑴验收:公司材料管理人员在验收材料、半成品、工程设备、委托加工材料及顾客提供产品时,执行公司〈搬运贮存工作程序〉CX15B3-1中6.1.4条款和公司〈顾客提供产品控制程序〉三CX07B3中6.2.1条款。

⑵标识、贮存:保管员应根据采购计划核对入库物资的品名、规格、型号、数量,直至无误后,完成入库手续。

⑶物资的贮存中应做到:按物资的性质、类别分库、分区码放并进行标识,库房内物资做到四号定位,五五码放,库房内要保持通风,库区的消防通道要畅通,消防用具灵敏有效,不准挪作它用。

⑷露天存放的物资要分类码放,对有垫盖要求的,应做到下垫上盖,有码放要求的,要按规定的方法、高度进行码放。材料管理人员负责随时对物资保护情况进行检查。

⑸做好自检,及时发现物资在贮存过程中存在的问题,做到不损坏、不锈蚀、不受潮、不过期、不腐烂。对易燃、易爆、有毒的危险品必须采取有效措施单独保管。

⑹发放:在施工过程中由施工负责人下达材料限额领料单,使用材料的人员持限额领料单到发料处领料并签认。物资的发放实行先进先出的原则,施工员、材料员按规定时间结清限额领料单,进行材料消耗的整理、填报。保证物资的合理和准确使用到各个工程部位。

3、材料节约及检验

(1)制定严格、认真、有效的施工计划,使各道工序间的施工形成流水作业,杜绝返工,加强人员、机械、材料的管理,做到合理使用,杜绝窝工、机械闲置的现象。

(2)严格按照施工计划及材料计划上料,对暂不能使用的材料,尽量避免占据有效的施工场地,尽可能减少材料的二次搬运。

(3)钢筋、管材的使用,应调配其长度,避免材料短缺现象,施工前技术人员要认真计算,充分利用下脚料。

(4)施工从挖土、出土、提升到外运,要尽量采用机械化施工,提高机械使用效率,加强机械管理和人员的落实。

(5)严格执行材料限额的使用管理制度,制定相应的奖惩措施,培养施工人员以节约为荣浪费可耻的主人翁意识,对能够重复利用的材料,必须收回。

(6)加强技术管理及内业资料管理,对工程设计变更、洽商等相关资料要做好记录,加强保管,杜绝缺页、内业资料不全的现象。(7)搞好消防保卫工作,防止集体财产的损失。

第四章主要项目施工方法

第一节雨水管道工程

线路测量定位

①测量之前先找好固定水准点,其精确度不低于Ⅳ级。

②在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,并与固定水准点相

闭合。

③若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用特别标志标

明其位置。

④定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。

沟槽土方开挖

①根据现场实际情况,采用机械为主,人工为辅的方式。

②按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,撒好

灰线。

③采用机械挖槽时,应向司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断

面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。

④机械挖槽,应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,开挖时应在设

计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖,用人工清底。

⑤人工清槽时,应认真控制高程和宽度,并保护槽底土壤结构不受

扰动。

⑥堆土边缘至槽边应保持一定距离,具体尺寸依施工规程和运输工

具而定。

雨水管道铺设

①做好雨水管道铺设的准备工作。

②按规定的基础高度和坡度支好模板,随后浇灌基础砼,成活表面

拉毛。

③下管:对于管径较大的管材,根据现场条件采用25t吊车下管。

下管时要从两个检查井的一端开始,稳管前将管口内外全刷洗干净。

④按要求稳管,注意保持对口和中心线位置的准确。

回填土

先清除杂物排除积水,填土不得含有有机物、冻土以及不大于50毫米的砖、石等硬块。每层填土不得大于0.2米。沟槽两侧同时回填,两侧高差不得超过30厘米,管顶以上50厘米范围内用木夯轻夯。胸腔回填土过筛。胸腔密实度95%(轻型击实标准),管项以上50厘米范围内密实度90%(轻型击实标准)。

雨水口施工

按道路设计边线及支管,定出雨水口中心线桩,雨水口长边必须重合道路边线。按雨水口中心线桩挖槽,挖至设计槽底。槽底要夯实,并浇筑C10砼基础。井墙随砌筑随刮平缝,每砌高30厘米将墙外肥槽回填夯实。井口与路面施工配合同时升高,井圈安装好后,盖木板或铁板以备在道路面层施工时,通过压路机不致破坏。

检查井

按结构尺寸放线,并执行砌体作业规程管道安装后及时砌筑检查

井,井内流槽与井壁同时砌筑。井室砌筑时按要求安装踏步,在砂浆达到抗压强度前不得踩踏,同时安装预留支管,管与井壁衔接处应严密。所有预留管长度为结构内皮往外70厘米,预留管用白灰砂浆砌砖封严。井筒勾缝砂浆塞入缝中,压实拉平,深浅一致,勾完一段要及时将墙面清扫干净。

第二节污水管道工程

一、开槽施工

污水管道铺设

①做好污水管道铺设的准备工作。

②下管:对于管径较大的管材,根据现场条件采用25t吊车下管。

下管时要从两个检查井的一端开始,稳管前将管口内外全刷洗干净。按要求稳管。注意保持对口和中心线位置的准确。

闭水试验

在管道填土前进行闭水试验,并应在管道灌满水后浸泡1-2昼夜再进行。闭水试验的水位应为试验段上游管内顶以上2米。闭水试验应对接口和管身进行外观检查,以无漏水和无严重渗水为合格。对渗水量的测定时间应不少于30分钟。做好闭水试验的记录工作。

回填土

管线结构验收合格后方可进行回填施工。回填土作业尽可能与新一段基槽开挖形成流水作业。为了保证回填土的质量,在现场设

土工试验室,以便随时掌握回填土的含水量及密实度。并采取合理的施工措施确保实验数据达到标准。回填土的含水量必须符合要求,并不得有较大杂物混合,当回填土的含水量过大时,根据天气、现场情况,采用晾晒或掺拌生石灰粉的措施以达到回填土的最佳含水量。管顶以上0.5米范围内用人工夯填,每层压实厚度不大于15厘米。其密实度要求达到85%(轻型击实标准)。胸腔填土要对称进行,其密实度要求达到95%(轻型击实标准)。管顶

1.5米以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按

施工技术规程进行。每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可后方准进行下层回填工作。回填土方在绿化范围内的,表层80厘米采用可种植土。

第五章主要技术措施

第一节施工技术措施

为了确保工程顺利进行,我公司针对本工程成立了课题小组,以制定出切实、可行的技术措施。结合图纸和同类工程施工经验,制定有关措施如下:

软弱地基处理

土方开槽见底后,需约请设计、业主、监理、质量监督部门进行核验,对局部软弱地基进行处理。

管道交叉处理

管道交叉处理按市政技术规程有关规定处理。在管线相撞部位,

作好现场调查工作,根据现场实际情况,会同设计单位、监理单位及各专业管线主管单位制定处理方案,并作好实施工作,原则为“有压让无压,支线让干线,小口径管让大口径管”。

控制碱集料反应措施

为避免混凝土碱集料反应对混凝土结构的损害:从技术与经济的合理性,优选低碱水泥和低碱活性集料。水泥、砂、石、外加剂、外掺剂材料必须具有市技术监督部门出具的碱含量与集料碱活性检测报告,否则不得使用。严格按照技术规程进行混凝土配合比设计,施工中加强材料复试与测试工作。

第二节确保工期的措施

为按目标完成工期,根据本工程施工特点及工期要求,采取以下措施:

1.缩短工程准备期:若我公司荣幸中标,项目主要管理人员保证在接到中标通知后三天内进场,进行临时工程的规划和设计,生产、生活设计齐头并进,节假日不停工;尽量缩短施工准备工期。组织好施工机械、设备和材料的进场,满足施工需要。急用机械设备可在一周内进入施工现场。

2.配备指挥得力、效率高、应变能力强的项目管理班子,强化管理,健全内部经济承包责任制,利用经济杠杆的作用,充分调动广大职工的积极性,作为保工期的组织保证。

3.搞好网络计划工作,工序安排科学合理,牢牢抓住关键线路上的关键工序的管理与施工,抓好各工序的后勤保障工作,控制作业时间,减少工序搭接时间,提高施工速度。

4.根据总进度的要求,分别编制年、月、旬、周施工生产计划,对照检查,找差距、找原因,完善管理,促进施工。

5.根据工程需要,抽调有施工经验、战斗力强的施工队伍,配备充足的劳力,实行三班制作业,按生产计划情况编制材料供应计划,提前订货加工,按时供货,并备有足够的库存量,保证工程的物质需要。

6.做好设备的用、保、修工作,配足常用易损配件,保证设备正常运转,提高利用率。

7.确定合理的施工工序,组织好工序的穿插搭接施工,充分利用施工作业面,加快施工进度,缩短有效工期。对排水工程、土方工程和结构工程组织连续施工,每日安排三班或两大班作业。

第三节技术管理措施

1、认真贯彻国家规范及标准,严格按规范、按规程、按标准、按图纸、按招标文件要求组织施工技术工作。坚持按程序开展工作,落实各级技术管理岗位责任制,分岗定员,落实承包。加强业务管理,坚持技术交底制度,各道工序施工之前都给施工人员进行交底,明确设计要求、洽商变更、施工条件、材料做法、操作工艺、质量标准、成品保护、安全防护等方面的要求,并做到手续完备,签字齐全。

2、组织有关人员对施工检测设备进行计量检验,确保各类检测设

备性能处于良好的使用状态,保证检测数据的准确性、可靠性。加强测量放线复核制度,尤其加强对构筑物轴线的复核,标高和垂直度的测检。

3、编制施工组织设计,实施监控计划,深入现场,跟踪考查技术方案的可操作性、经济性、合理性、科学性,及时调整方案中存在的各类问题。

第四节雨期施工措施

1、与北京专业气象台加强联系,每日收听天气预报,逢有大量降雨时,提前做好准备工作。

2、在雨季来临前,提前做好对原有排水渠的检查、疏通和加固的工作。对施工后无排水设施的地段,建好排水措施,保证雨季中施工现场的排水通畅。

3、雨期施工期间,做好计划工作,采用集中工力,分段突击的方法,不大开大挖,避免开槽面过长。施工现场配备充足的水泵、苫布、雨衣、雨具、草袋等。

4、开挖沟槽后,沟槽上口用草袋子装土,设置防汛土垅,槽底设置排水沟,集水井安设水泵。在沟槽见底后,及时进行下道工序,否则,槽底宜暂留20厘米不挖,作为保护层。被雨水浸泡的沟槽,应将浸泡后的底层土挖除(不少于15厘米)再换填砂石。垫层施工应紧跟开槽清底之后,避免因下步工序不及时而使槽底受到雨水浸泡。

5、砂浆受水浸泡时,弃而不用。雨期施工,刚砌好的砌体遇雨时,

砌体上面应采取覆盖措施,防止冲刷灰缝。雨天一般不进行接口。如接口时,采取必要的防雨措施。每日收工前,应用堵板将管口堵严,以防下雨后泥水进入管道。暂时不接支线的预留管口,及时砌死抹严。配合管道铺设,及时砌筑检查井和连接井。

6、下入沟槽的管子要适当局部回填压管防止漂管。沟槽回填土随填随夯,确保当日成活。被水淋湿的土必须先测试土壤含水量,含水量超标的土不许回填。

第五节冬季施工措施

一、冬季施工准备

做好冬季施工准备工作,认真落实冬季施工的施工措施和技术组织措施。

1、项目人员组织设专人负责收听天气预报,并用黑板公布天气、温度变化。

2、公司的全部生产部门,包括技术、生产、物资供应、机电、动力消防安全部门,都应在进场前作好准备工作。

3、作好冬施料具的准备计划:冬季施工用具、冬期施工专用材料、冬季施工用燃料。

4、冬季施工设立专门机构进行雪后、降温后的现场管理工作。

二、冬季施工措施

1、土方开挖与回填

(1)冬季施工,应尽量缩短开槽长度,沟槽开挖后应对槽底采取覆

污水处理工程施工组织设计

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目 第五标段 施 工 组 织 设 计 陕西大美生态建设有限公司 二○一六年三月

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段 施工组织设计 目录 第一章编制依据.................................................................................................................................................................................................................................................................................1第二章工程概况 (2) 第三章施工组织部署 (3) 第四章施工准备 (6) 第五章施工方案和技术管理措施 (9) 第六章施工质量管理措施 (11) 第七章工期保证措施 (15) 第八章安全保证措施 (17)

第一章编制依据 一、编制依据 根据建设单位提供招标文件、工程量清单及设计图纸。 本工程施工的相关技术规范及验标。 其他有关的国家及地方强制性规范和标准有关本项目的技术会议纪要。 我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章工程概况 一、工程概况 1、本工程为丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段,位于 丹凤县武关镇,包含武关镇段湾村中王台新建污水处理设施一 套,采用水解池+人工湿地工艺,铺设污水收集管网。 2、武关镇段湾村鲇鱼尾新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿 地工艺,铺设污水收集管网。 3、武关镇南坪村新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿地工 艺,铺设污水收集管网。 4、在武关镇建沼气池。

污水管道工程施工组织设计方案

浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:立城建筑有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理 施工单位:振华建设集团 本工程位于昆山市浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~3.5m, 最大挖深5.5m,共计18座。 由《昆山市联合水质净化慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般1.00~1.50米。

第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 1.1、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位 为使钢板桩打设位置准确,在地平上根据控制轴线定出位置,放线标出插入位置、间距,打桩前必须设置有一定刚度施工围檩。打桩时必须根据临时水准点控制标高。 (4)、钢板桩施工方法 ①、根据定位安装导梁,导梁安装必须位置正确,固定牢固施工时不能走动和沉陷。 ②、钢板装施工时采用单独打入法。 ③、沉桩时,钢板桩不能倾斜、扭曲、凹凸不平,施工时要确保精度,垂直度应控制在1%;、桩顶标高必须控制在±10mm;板桩轴线偏差控制在±10mm。 1.2、开挖基坑 根据管位轴线,定出钢板桩工作井位置,用石灰粉划出工作井位置,用1m3履带液压挖机装车, 4t自卸王运到8km以外的存土场地。 1.3、大口径深井点降水 如基坑底遇到淤泥质土或基底发生涌土现象,为了便于底板能顺利封底及,

市政道路雨污水施工组织设计概述

郑州高新区*道路及雨污水工程 (第一标段) 施 工 组 织 设 计 河南省*有限公司

目录 第一章、编制讲明 (16) 第二章、工程概况 (17) 2.1、工程名称及建设地点 (17) 2.2、施工内容 (17) 2.3、现场条件 (17) 2.4、工程要求的各项目标 (17) 2.5、施工特点 (17) 2.6、拟采取的要紧技术组织措施 (17) 第三章、施工前期的预备工作 (18) 3.1、机械、材料的进场预备及劳动力的组织 (18) 3.2、组织图纸会审,技术交底 (18) 3.3、施工临时设施、三通一平 (18) 3.4、施工测量 (19) 3.5、实验打算 (20) 3.6、材料供应和检验打算 (20) 第四章、要紧施工方法 (22) 4.1、线路测量定位 (22) 4.2、坑槽开挖 (23) 4.3、沟槽检查验收 (23) 4.4、雨、污水管道施工 (24) 4.5、检查井施工 (26)

4.6、闭水试验 (28) 4.7、回填土 (29) 4.8、道路工程施工 (30) 4.8.1、路基施工 (30) 4.8.2、水泥石灰土底基层施工方法 (30) 4.8.3、水泥粉煤灰稳定碎石施工 (32) 4.8.4、沥青混凝土路面施工 (34) 4.8.5、路边石的施工 (43) 第五章、劳动力打算及要紧施工机械打算 (45) 5.1、劳动力打算 (45) 5.2、劳动力打算表(详见附表三) (45) 5.3、拟投入本工程的要紧施工设备表(详见附表一). 45 5.4、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表(详见附表二) (45) 第六章、确保工程质量的技术组织措施 (46) 6.1、质量目标 (46) 6.2、质量治理、保证体系 (46) 6.3、质量治理制度 (49) 6.4、质量保证措施 (49) 6.5、施工预备过程中的质量操纵 (52) 6.6、施工过程中的质量操纵 (53) 6.7、路面工程施工质量操纵措施、施工缝留置及事实上施 方法 (53) 6.8、如何提高沥青混凝土路面平坦度 (55)

污水处理设备施工组织设计范文

污水处理设备施工 组织设计

污水处理厂工艺设备安装施工方案 一、通用设备的安装 通用设备一般在设备出厂时都对设备标有说明,而且,由于通用设备是较为常见的设备,其安装要求已经具有行业规范性质条文。风机、泵的安装及验收可参照国家标准GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》进行。 1水泵的安装 1.1水泵泵体与电动机、进出口法兰安装的允许偏差见下表: 1.2泵座、进水口、导叶座、出水口、弯管和过墙管等法兰联接部件的相互联接应紧密无隙。 1.3填料盒与泵轴间的间隙在周围方向应均匀,并压入接产品说明书规定类型和尺寸的填料。 1.4油箱内应注入规定的润滑油到标定油位。 2风机的安装(罗茨式)

软茨式鼓风机安装允许偏差: 二、专用设备的安装 污水处理专用设备针对性强,每种设备都有自身的特点。专用设备的安装可参照制造厂所提供的随机(设备)出厂的说明书、装配图和技术要求进行。 1 格栅除污机安装 1.1格栅安装时的定位允许偏差见下表 1.2机械格栅的轨道重合度、轴距和倾斜度等技术要求的允许偏差

1.3格栅安装允许偏差 2 搅拌设备安装 2.1搅拌轴安装的允许偏差 2.2介质为腐蚀性溶液时,轴及浆板宜采用环氧树脂3度、丙纶布二层包涂,以防腐蚀。

3 刮泥机安装 3.1刮泥耙刮板下缘与池底距离为50mm,其偏差为±25mm。 3.2当销轮直径小于5m时,销轮节圆直径偏差为-2.0mm;销轮端面跳动偏差为5mm;销轮与齿轮中心距偏差为+5,-2.5mm。 3.3中心传动刮泥机机座及主要部件安装允许偏差 4曝气机的安装 4.1立式曝气机安装允许偏差:

农村污水治理工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概述 (2) 第二节工程特点 (4) 第三节工程施工目标 (4) 第三章施工总体部署 (5) 第一节施工总体工艺流程图 (5) 第二节施工组织管理架构 (6) 第三节安全生产管理小组 (6) 第四章施工准备 (7) 第一节技术准备 (7) 第二节生产准备 (7) 第五章主要项目施工方案 (10) 第一节污水管道工程施工 (10) 第二节道路恢复施工 (13) 第六章质量目标及质量保证措施 (17) 第一节质量目标 (17) 第二节质量保证体系 (17) 第七章施工进度保证 (20) 第一节工期保证措施 (20) 第二节施工进度的保证措施 (20) 第八章安全生产保证措施 (21) 第一节安全保证体系及措施 (21) 第二节建构筑物保护措施 (23) 第三节专业管线保护措施 (23)

第九章文明施工和环境保护措施 (25) 第一节工地围蔽 (25) 第二节噪音控制 (25) 第三节路面卫生 (25) 第十章其他技术措施 (26) 第一节雨季施工 (26) 第二节工程防护措施 (26) 第三节成品保护技术措施 (27) 附件1:施工平面图 (28)

第一章编制依据 一、招标文件 二、工程施工图。 三、本工程主要采用中华人民共和国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下: (1)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (4)、甲方提供地形图及现场测量资料。 四、编制原则: (1)、严格按设计标准及验收规范、技术标准来确保工程质量为原则。 (2)、严格按组织设计方案的可行性、科学性、可靠性及合理性进行宏观控制,以各道工序的技术交底操作细则标准进行全过程的监督、检查、验收来控制整个工程的实施原则。 (3)、严格按《施工管理办法》、《工程质量管理办法》、《文明施工安全生产的实施细则》为原则。 (4)、严格按本公司制定的《项目工程管理实施细则》、《经济承包奖罚责任状》等措施为原则。 (5)、根据本工程现场查勘情况和以往类似工程的施工经验为原则。

污水管网施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计第一章编制说明 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况 一、工程概况 二、施工条件 三、工程目标 第三章施工部署 一、施工组织设计总体指导思想 二、项目管理组织机构 三、施工准备 四、施工协调管理 第四章施工现场总平面布置图 一、施工总平面布置原则 二、施工总平面布置图 三、水冲轮胎施工场地布置 第五章各分部分项工程的主要施工方法 第一节 HDPE管的施工 一、施工准备 二、污水管的施工工艺流程 三、沟槽开挖 四、管道基础 五、管道铺设 六、检查井施工 七、管道闭水试验 八、沟槽回填 第二节倒虹吸的施工

第三节顶管的施工 第四节污水处理池的施工 第六章施工机械、设备配置计划 第七章劳动力安排计划 第八章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 二、质量保证体系 三、管理措施 四、保证质量的控制措施 五、雨季施工的质量保证应对措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 一、安全目标 二、安全生产管理体系 三、安全生产保证措施 四、主要施工项目安全技术措施 第十章确保文明施工、环境保护的技术组织措施 一、文明生产、文明施工措施 二、环境保护措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章附表 (1)主要施工机械设备计划表表 (2)劳动力计划表 (3)施工总平面布置图 (4)施工进度计划网络图 第二部分项目管理机构配备 (1)项目管理机构配备情况表 (2)项目负责人简历表 (3)项目技术负责人简历表 (4)项目管理机构配备情况辅助说明资料 (5)项目班子主要人员到位率承诺

第一章编制说明 一、编制说明 我公司有幸参加本工程项目的投标,是建设单位对我公司的支持和信任,我公司竟尽最大的努力,综合考虑社会效益,发挥苦干、实干精神,调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本项目工程中去,如能中标,定将本工程作为我公司承建的重点项目,在资金、机械设备和技术力量方面优先予以保证,并切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将本工程顺利完成。同时为了本工程能够有计划、有步骤的组织实施,特编制本施工组织设计方案,以指导本工程施工。 二、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款的原则; 2、遵循设计和验收标准的要求和规定的原则,正确组织施工,确保工程质量满足要求。 3、坚持招标文件和设施施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持事实求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 三、编制依据 1、***工程施工招标文件。 2、招标文件、设计图纸中的有关答疑纪要以及对现场踏勘所了解的情况。 3、***工程施工设计图纸。 4、招标文件、设计文件规定的适用施工技术标准、规范、规程和质量验收标准。 5、国家、省、市现行安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 6、我公司现有技术、机械设备与施工力量。 7、本单位施工过类似工程所积累的施工经验、技术水平、管理水平。 第二章工程概况

雨污水管网施工组织设计

首钢住宅小区一期2#地室外雨污水工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:

目录 第一章主要施工方法 第二章确保工程质量的技术组织措施 第三章确保安全生产的技术组织措施 第四章确保工期的技术组织措施 第五章确保文明施工的技术组织措施 第六章确保报价完成工程建设的技术和管理措施 附表一拟投入的主要施工设备表 附表二劳动力计划表 附表三进度计划 附表四施工总平面图

第一章、主要施工方法 一、工程概况 本工程为首钢住宅小区一期2#地块外雨污水工程,工程建设地点位于:安徽省宿州市拂晓大道以东、新汴河以南、滨河路以北。工程内容及范围:室外雨污水管、检查井、化粪池,具体内容详清单;施工范围为A区、B区及示范区现我公司对该工程提出投标。 二、施工准备 根据本工程的特点,我们重点从以下几个方面进行施工准备。 1、做好定位放线、坐标点及标高的引入工作,会同有关单位做好现场移交工作,现场交接的重点是查明原有地下管线的位置及接口标高,现场临时用电线路和用水管线方面的移交。 2、熟悉审查施工图纸和有关的设计资料,检查各个专业之间预埋件、预留洞的位置,尺寸是否统一或遗漏提出改进设计便于施工的合理化建议。 3、检查设计图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线排布等方面是否一致,与其各相关部位之间有无矛盾和错误。 4、根据工程施工图将施工所需各种规范、标准及法律法规准备齐全。 5、项目部工程师负责组织各岗位负责人编制施工组织设计,向各专业技术负责人进行技术交底;各专业技术负责人根据专业特点编写专业技术交底;各专业工长根据专业技术交底编制详细的书面作业指导书,向班组长进行现场作业交底。

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

最新版污水管道安装工程施工组织设计方案

污水管道安装工程施工组织设计方案

概述 一、工程范围 本工程为**某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000 主管道,从污水厂至排放口全长约3.33 公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000 预应力管1343m。 2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000 预应力管1680m,钢筋混凝土支座336 只,钢制管箍336只。 3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10 焊接钢管,长度180m。 4、D=2400mm,DN800 阀门井一座;D=3000mm,DN1000 阀门井一座。 施工准备工作 一、测量放样 1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。 污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。

隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。 2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m 测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。 3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m 为中心间距进行放样。 二、原材料采购与复试 1、钢筋:产地苏钢 2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥 3、黄砂:产地临海下中粗砂 4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm 5、预应力管:宁波水泥管厂 6、钢管:宁波美亚钢管有限公司 上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15 的级配已送市政质监站试验室检测。 三、临时设施、施工用电和施工用水 1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m 附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置

雨污水施工组织设计

目录第一章编制依据及说明 第一节编制依据 第二节编制原则 第三节编制说明 第二章工程概况 第三章总体施工组织布置及规划 第一节准备工作与施工现场布置 第二节项目组织机构配置 第三节施工总平面布置 第四节施工期间交通组织 第四章资源配备计划 第一节劳动力计划 第二节施工机械配备 第三节施工材料配备 第四节资金保证措施 第五章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 第二节道路工程 2.1 拆除旧砼路面 2.2 回填砂砾石 2.3 级配碎砾石层

2.4 水泥稳定碎石基层 2.5 混凝土面层 第三节雨水、污水工程 3.1 挖沟槽土方 3.2 沟槽回填砂砾石 3.3 承插混凝土排水管 3.4 钢筋砼井 3.5 砖砌雨水口 3.6 水泥稳定碎石补强 第六章工程进度计划与措施 第一节工期保证体系 第二节计划开竣工日期 第三节施工进度总体计划 第四节工期保证措施 第五节合同用款计划表 第七章质量管理体系与措施 第一节本工程质量目标 第二节质量控制原则 第三节质量保证体系 第四节各分项工程质量保证措施 第五节检验试验手段和措施 第六节质量保证体系及责任人

第八章安全管理体系与措施 第一节安全保证体系 第二节施工现场安全措施 第九章环境保护管理体系与措施第一节环境保护体系 第二节卫生管理措施 第三节防止扬尘的措施 第四节防止噪音的措施 第五节固体废弃物处理 第六节水土保持措施 第十章文明施工体系与措施 第一节文明施工保证体系 第二节文明施工保证措施 第十一章季节施工技术措施 第一节雨季施工安排及保证措施 第二节冬季施工安排及保证措施第十二章管线加固及保护 第一节管线复查核实 第二节管线改移 第三节管线加固与保护 第十三章安全应急预案 第一节应急预案

污水治理工程施工组织设计

攀枝花翰通焦化废水处理工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章编制内容 (3) 第四章工程概况 (4) 第五章施工组织措施 (6) 第六章施工进度计划安排 (13) 第七章施工总平面 (14) 第八章施工部署 (18) 第九章施工方案主要分项工程施工工艺框图 (22) 第十章施工技术方法 (32) 第十一章施工技术措施 (54) 第十二章施工配合措施 (64) 第十三章技术管理措施 (68) 第十四章质量管理措施 (71) 第十五章施工安全措施 (74) 第十六章现场文明施工措施 (80) 第十七章工期保证措施 (83) 第十八章冬夏季及雨季施工技术措施 (87)

第一章编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。在人员、机械、材料、调配、质量要求、进度安排等方面统一部署原则下,主要以土建施工项目为主要内容。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计的编制,公司高度重视污水处理工程施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。

第二章编制依据 1、污水处理施工图设计图纸 2、机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 3、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 4、起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-98 5、连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-98 6、破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范 GB50276-98 7、钢结构工程施工及验收规范 GB50205-2001 8、工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252-94 9、工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97 10、钢结构工程质量检验评定标准 GB50221-95 11、排水工程机电设备安装质量检验评定标准 SZ-06-99 12、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92 13、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91 14、《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 15、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 26、《给排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117-2000) 27、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 28、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-2001) 29、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-91) 30、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 31、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

upvc污水管道工程施工组织设计方案

Upvc污水管道安装施工方案 编制: 审核: 批准:

Upvc污水管道安装施工方案 一、工程概况 本工程污水管道总长度m,污水管道均采用埋地硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管,管径为dn300,承插管节接口,管材的公称压力为PN=1.0Mpa。管道覆土30cm。 二、编制依据 1、中标文件; 2、承包合同; 3、施工图纸及技术标准、规范、图集; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《室外给水管道附属构筑物》(国家建筑设计图集07MS101); 6、以往类似工程经验; 三、施工准备 根据设计图纸及技术规范要求及设计交桩数据对该管道的导线点、水准点及管涵轴线进行全面的复核测量。并在此基础上对管道轴线放养、布置桩号。 1、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商。 3、upvc管道安装施工所需的辅助材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 四、方案内容 1、测量放线

根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和阀门井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 2、沟槽开挖及排水设施 根据设计图纸,管道埋深一般在0.7米~1.0米左右。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修槽,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上15cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。 管道沟槽开挖的深度一般在0.8-1.0m左右。如需排水则采用明沟排水法进行施工排水。具体方法如下:在沟槽的开挖过程中,在槽底设置排水沟,将地表水或槽底、槽坡渗流出来的地下水汇集到槽底的排水沟内,然后通过排水沟流入集水井,再用水泵将水抽走,抽出的水直接排入附近排水明沟,以保持沟槽干燥。沟槽开挖时,测量人员应全程式跟踪控制高程,防止超挖,并应留有10~15CM为人工铲除保证基槽底不被扰动。 3、管道基础 基槽验收合格后,立即施工管基,严禁被水浸泡,如被雨水浸泡后,必须重新清基及进行加固处理,保证基础落在原状土上。本工程排水管道采用砂基础,砂垫层厚度不小于150mm。槽底为原状土或经处理回填密实的地基,需满足地基承载力特征值≥100Kpa的要求。 管道基础允许偏差见下表

雨污分流施工组织设计

第一章编制综合说明 令狐采学 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产

措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准 2、工程工期:甲方要求工期45天。 3、安全生产:无重大伤亡事故,杜绝发生火灾事故,按“一标三规范”达到“五无” 工地标准即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

(完整版)小型污水处理厂施工组织设计

遵义市新蒲新区永乐镇污水处理工程施工组织设计方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:贵州瑞刚建筑工程有限公司

编制日期:年月日 目录 第一章综合说明................................................................................................... - 1 - 第一节工程概况............................................................................................. - 1 - 第二节工程现场状况................................................................................... - 1 - 第三节编制依据........................................................................................... - 2 - 第四节编制原则........................................................................................... - 2 - 第二章施工现场平面布置................................................................................... - 3 - 第一节施工临时设施布置........................................................................... - 3 - 第二节施工总平面布置................................................................................. - 4 - 第三章施工组织管理机构................................................................................... - 4 - 第一节施工组织管理机构........................................................................... - 4 - 第二节项目部各职能部门职责..................................................................... - 5 - 第四章劳动力计划............................................................................................... - 6 - 第一节劳动力部署及任务划分................................................................... - 6 - 第二节施工队伍安排表................................................................................. - 7 - 第五章施工进度计划及保证措施....................................................................... - 7 - 第一节总体施工进度计划........................................................................... - 7 - 第二节施工顺序安排................................................................................... - 7 - 第三节工期保证措施................................................................................... - 7 - 第六章主要施工机械、设备及材料投入计划................................................... - 13 -第一节主要施工机械设置原则................................................................. - 13 - 第二节主要施工机械配置......................................................................... - 13 - 第三节主要试验、测量、质检仪器......................................................... - 13 - 第四节主要材料投入及保证..................................................................... - 13 - 第七章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析、解决方安和各分部分项工程施工方法......................................................................................... - 15 - 第一节测量放线......................................................................................... - 15 - 第二节土方工程......................................................................................... - 16 - 第三节钢筋工程......................................................................................... - 17 - 第四节模板工程......................................................................................... - 19 -

污水工程施工组织设计

XXXXXXXXXXX污水工程 施 工 组 织 设 计 XXXXXXXXXX有限公司 2011.9.20 目录 第一章设计说明 第一节工程概况 第二节编制依据 第三节编制原则 第二章施工阶段划分 第三章施工前期准备 第一节施工前期准备 第二节施工现场准备 第三节相关部门协作 第四节施工组织领导

第五节施工场外准备 第六节劳动力计划安排 第四章施工总进度计划和进度保证措施 第五章主要工程项目施工方法 第一节材料、设备验收 第二节管网施工测量 第三节沟槽开挖工程 第四节管道安装工程 第五节检查井工程 第六节管道、检查井防腐工程 第七节闭水试验 第八节管道回填工程 第六章质量保证技术措施 第七章主要机具、设备、检测仪器配备计划第一节主要机械设备配置计划 第二节检测仪器配备计划 第三节机械化施工 第八章安全保证体系及安全文明、环保措施第一节安全施工措施 第二节消防安全措施 第三节临时用电安全措施 第四节文明施工措施 第五节环保措施 第九章公共设施的加固保护措施

第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、质量要求:全部工程达到合格标准。 4、工期:自开工之日起XX日历天内完成全部工程。 5、工程内容:建筑面积XXXXXX平方米,主管道管径为DN300,全长为XXXXX米。DN400管, 全长为XXXX米。具体施工项目为沟槽开挖、HDPE双壁波纹管道安装、沟槽回填、井室砌筑。 6、管材、管件: DN300、DN400材质为HDPE双壁波纹管。 7、接口形式:胶圈承插接口。 第二节编制依据 1、澄江镇万达广场污水工程施工设计图。 2、《工程测量规范及条文说明》(GB50026-93) 3、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 5、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规范》(CECS 164:2004) 6.《现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 我单位根据上述有关资料和相应的施工及验收规范,质量检验评定标准并经现场踏勘,结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 第三节编制原则 1.严格执行国家关于基本建设的政策、法令、法规。 2.遵循国家给排水管道安装工程、设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3.实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 4.坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。

雨污水施工组织设计

雨水管施工、污水管道施工方案 一、工程概况 1.1、雨水管道设计起点为K8+500处,终点为K10+043.944,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高分别为18.293和18.338.雨水管道布设于非机动车道下,距离道路中心线23.75米。雨水管主管道采用聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE)管径分别为DN400mm875米、DN500mm1139米、DN600mm975米三种,管道纵坡2‰--3‰.雨水管道每隔30米设一处雨水检查井,检查井根据不同管径的接入管分别采用Ф700mm3座、Ф1000mm45座、Ф1250mm20座的砖砌结构。检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,检查井井筒处设安全网,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖,溜槽井和落地井间间隔设置,检查井井盖与井处路面标高齐平。一般路段雨水口间距为15米,竖曲线最低点雨水口间距为10米,雨水口通过DN300mm2039米硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管与主雨水管连接。采用单箅偏沟式雨水口223座,平交交叉口处雨水口位置作适当调整。全线雨水管道设置排出口三处分别为:清水沟,K9+094现有沟渠,接入东三环现有雨水管网。 1.2、污水管道设计起点为K8+620处,终点为K10+043.944,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高为17.489。污水管道布设于人行道下,距离道路中心线28.5米。污水管道全部采用DN600mm2920米高密度聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE),管道纵坡1‰,管道通常每隔40米设一处污水检查井(局部有调整)。污水检查井采用Ф1000mm71座、Ф1500mm10座的砖砌结构,检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,井内设踏步和脚脚窝,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖。

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设计Last revision on 21 December 2020

第一章施工总说明第一节编制依据及编制原则 一、编制依据 1、贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目(勘察、设计、施工)EPC 总承包招标文件及设计图纸; 2、工程现场勘察调研资料; 3、相关法规、条例; 4、贵州竞亿建筑工程有限公司管理体系《管理手册》; 5、我公司现有施工力量和技术装备情况; 6、我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 7、我公司在其他类似工程施工中总结出的经验; 8、现行的有关设计、验收规范、施工技术规范。 设计、地勘要求及规范: 建筑结构可靠度设计统一标准 (GB 50068-2001) 建筑结构荷载规范 (GB 50009-2012) 建筑抗震设计规范 (GB 50011-2010) 建筑工程抗震设防分类标准 (GB 50223-2008) 建筑地基基础设计规范 (GB 50007-2011) 贵州建筑地基基础设计规范 (DB 22/45-2004) 混凝土结构设计规范 (GB 50010-2010) 砌体结构设计规范 (GB 50003-2011) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008) 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(CECS 138:2002) 给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)

混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 北京金水源岩土工程有限公司提供的贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目的地勘报告。 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 其它相应建筑工程和设备安装工程施工规范。 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则; 2、坚持实事求是、精心组织、科学施工的原则; 3、本着占地少,少扰民,保护环境,文明施工,建设让人民放心工程的原则; 4、本施工组织设计从实际出发,阐述本工程实施过程中的工作流程,对各分项工程的工艺做法和质量保证措施进行详细介绍,为日后的施工提供理论依据。 第二节关于本工程工期、质量、安全和文明施工的目标及竣工资料、保修期的承诺我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步地深化施工方案,以先

相关文档