项目编号: 固定资产投资项目节能评估报告表

项目名称:********************创业公寓

建设单位:************************有限公司

编制单位:************************有限公司

2011年 1 月 5 日

项目名称**************创业公寓

建设单位*******************有限公司

法人代表******* 联系人*********通讯地址武汉****************路8号

联系电话*****************

传真*******邮政编码*********

建设地点******路与*******路交汇处,************内

项目投资管理类别审批□核准■备案□

项目所属行业建筑

建设性质新建■改建□扩建□项目总投资18000万元

工程建设内容及规模:

创业公寓建设项目位于********内,项目规划用地总面积为35084.66 m2,总建筑面积为63405.62 m2(地上建筑总面积56854.15 m2,地下室4616.87m2,架空面积1934.60m2),其中:住宅面积41577.10 m2(按居住建筑进行节能设计和评估)、孵化办公面积11054.10 m2(按公共建筑进行节能设计和评估)、服务中心4222.95m2(按公共建筑进行节能设计和评估),同时配套建设小区内道路交通、供水、供电等公用工程。

住宅部分共5幢高层建筑(14层4幢,10层1幢),性质为公共租赁住房。孵化办公楼为1幢10层。服务中心为1幢4层。

主要建设内容及规模一览表

名称内容及规模备注

主体工程

住宅楼

14F,4幢,28901.10 m22#、3#、4#、5#楼

10F,1幢,12676.0m27#楼孵化办公楼10F,1栋,11054.10 m21#楼

服务中心楼4F,1栋,4222.95m26#楼

地下车库4616.87 m282个车位

地上机动车位2850 m2114个车位

项目建设地点位于*******,周边大学科技园云集,包括************等,创新产业氛

围浓厚。项目用地长280米,宽100米,内部场地平整,用地条件良好。项目用地中部有池塘一口,周边遍植垂柳,植被茂盛,自然环境十分优美。

主要技术经济指标如下:

(1)规划用地面积 35084.66 m2

(2)地上建筑面积 56854.15 m2

(3)地下建筑面积 4616.87 m2

(4)建筑占地面积 6790.50 m2

(5)容积率 1.98

(6)建筑密度 23.7%

(7)绿地率 31.3%

(8)总居住户数 715户

(9)建筑朝向:均为南北向

(10)建筑间距:南北向楼间距最小为21.05米,东西向楼间距最小为22.8米

附件2:建筑设计方案

项目主要耗能品种及耗能量:

(一)本项目主要耗能品种为电力、新水,未设计使用天然气和其他燃气(附件3:项目用能节能图;附件4:项目能源流向表)。

其中:

1.年耗电量(包括采暖、空调、通风、照明、电梯、水泵及其它等用电)为3054076.7kWh,折标煤量375.33tce/a。;

2.年用水量为84854.2m3,折标煤量7.27tce/a。

各种能源折标准煤系数,电力按0.1229kgce/(kW·h),新水按0.0857kgce/t,项目折算年综合能耗为382.6吨标煤。

(二)计算过程如下:

1.电力消耗计算

(1)照明(含插座):

根据国家相关节能标准,办公建筑按照11W/m2计算,照明总功率为168Kw;公租房建筑按照15W/ m2计算,照明总功率为623.7Kw ,年实际工作时间为2400小时。

W1=Kx×∑P30×Tn= 0.7×(168+623.7)×2400=1330056Kwh

(Kx为平均负荷系数,∑P30为计算负荷功率,Tn为实际工作时间)

(2)动力及其他负荷:

根据国家相关节能标准,办公建筑按照20W/m2计算,动力及其他负荷总功率为305.5W;

公租房建筑按照30Kw/ m2计算,家用电器总功率为1247.3 Kw,年实际工作时间为2400小时。

W2=Kx×∑P30×Tn= 0.4×(305.5+1247.3)×2400=1490688Kwh

(3)空调、通风:

本项目建筑面积63405.62 m2,空调面积50724.5m2,设计考虑夏季空调制冷、冬季空调供暖,空调、通风系统预计年用电量约为:W3=233332.7 Kwh。

(4)预计年总用电量:3054076.7 Kwh,折标煤量375.33tce/a。

2.新水消耗计算

项目总用水量依据《建筑给水排水设计规范》中的规定进行估算。

(1)孵化办公建筑用水量,按30L/人×d计,人数约为300人,用水量约为300×30/1000=9 m3/d,年用水量按300天计约为2700 m3/a

(2)居住建筑用水量,按80L/人×d计,人数约为2145人(每套住3人),用水量约为2145×80/1000=171.6 m3/d,年用水量按365天计约为62634 m3/a

(3)服务中心用水量,建筑面积为4222.95 m2/d平方米;最高日用水定额为8升/平方米·日,用水量约为4222.95×8/1000=33.78 m3/d,年用水量按365天计约为12329.7 m3/a (4)灌溉用水量,按绿化面积8950 m2/d并结合气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定。因无相关设计资料,用水定额按1.0L/m2/d~3.0 L/ m2/d计算,选取2L/ m2/d计,用水量约为8950×2.0/1000= 17.9 m3/d,年用水量按365天计约为6533.5 m3/a

(5)管网漏失水量和未预见用水量之和按设计规范以最高日用水量的10%~15%计,取10%计,用水量约为1.8 m3/d,年用水量按365天计约为657 m3/a

(6)项目预计年用水量为84854.2m3/a,折标煤量7.27tce/a

节能评估依据

1.《中华人民共和国节约能源法》

2.《中华人民共和国可再生能源法》

3.《中华人民共和国循环经济促进法》

4.《中华人民共和国清洁生产促进法》

5.《中华人民共和国建筑法》

6.《中华人民共和国可再生能源法》

7.《中华人民共和国计量法》

8.《民用建筑节能条例》

9.《公共机构节能条例》

10.《国务院关于加强节能工作的决定》

11.《民用建筑节能管理规定》

12.《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》

13.湖北省《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》实施细则

行业与区域规划、行业准入与产业政策等:

1.《节能中长期专项规划》(国家发改委发改环资[2004]2505号)

2.《湖北省“十二五”建筑节能专项规划》

3.《武汉节能专项规划》

4.《武汉市循环经济发展中长期规划》

5.《中国节能技术政策大纲》(2006年)

6.《中国节水技术政策大纲》(国家发改委公告 2005年第 17 号)

7.《产业结构调整指导目录》(2005年本)(国家发改委令[2005]第40号)

8.《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》(建科[2005]78号)

9.《绿色建筑技术导则》(建科[2005]199号)

10.《绿色建筑评价标准》(GB50378-2006)

11.《民用建筑节能管理规定》(建设部令第143号)

12.《湖北省建筑节能管理办法》(湖北省人民政府令(第281号)

13.《湖北省建筑节能工程质量监督管理办法》。

1.《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005

2.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

3.《民用建筑热工设计规范》 GB50034-93

4.《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

5.《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001

6.《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版)

7.《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004

8.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

9.《民用建筑设计通则》GB50352-2005

10.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

11.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

12.《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)

能源供应情况分析评估项目建设地概况及能源消费情况(单位地区生产总值能耗、单位工业增加值能耗、水耗、单位建筑面积能耗、节能目标等):

本项目建设地点位于武汉市东湖高新区。

东湖高新区位于武汉市东南部的三湖六山之间,占地518平方公里,以光电子

信息产业为主导,能源环保、生物工程与新医药、机电一体化和高科技农业竞相发展。

2011年东湖高新区累计完成企业总收入3810亿元;工业企业累计完成总产值3191亿元;

累计完成工业增加值1084亿元;累计完成全口径财政收入133.87亿元。

本项目公共建筑部分(孵化办公楼和服务中心),按照《武汉公共建筑节能设计

标准》;本项目居住建筑,按照《武汉城市圈居住建筑节能设计标准》执行。围护结

构、暖通空调设备及系统、照明设备的参数,都按标准有关规定选取。在保持与目

前标准约定的室内环境参数的和条件下,计算全年的采暖、空调和照明能耗,作为

比较能耗的基础能耗。

项目所在地能源资源供应条件:

武汉市煤炭、电力、石油、液化气等能源供应充足,价格合理,完全能够满足

工农业生产及人民生活所需。

供电条件:根据武汉市统计年鉴2011年版,2010年武汉市全社会用电总计

3102749×104kWh,全行业用电共计2535133×104kWh,电力供应量稳定、充足。

供水条件:2010年武汉市水厂实现综合生产能力417.6万m3/天,年度总供水

量达到97612万m3,保证了居民、工业等各项用水需求。

项目对当地能源消费的影响:

武汉市电力供应、自来水供应均有较大能力,本项目用电量仅305.41万Kwh/a,以2011年武汉市相关统计数据为准,本项目新增电力需求占武汉市当前电力总耗量的9.84×10-5;用水量仅8.48万t/a,占武汉市全年供水总量的8.68×10-3,基本不影响当地能源消费。

项目用能情况分析评估工艺流程与技术方案(对于改扩建项目,应对原有工艺、技术方案进行说明)对能源消费的影响:

本项目为房地产项目,建筑过程能耗不在本评估范围。

主要耗能工序及其能耗指标

本节能评估是对项目建成后的能耗和节能措施进行评估,项目运营期间的能耗

包括建筑能耗(指采暖、空调、通风及照明能耗)和其它能耗(指烧水、用水、做

饭、洗衣、电梯、水泵等方面的能耗)。

1、建筑能耗指标:本项目采用专用节能分析软件(PKPM)计算,公共建筑(商

业)采暖、空调年耗电量总和为59.48~73.26kWh/m2,优于参照建筑物的建筑能耗

指标(61.32~75.90kWh/m2);居住建筑采暖、空调年耗电量总和为44.72~

55.08kWh/m2,优于参照建筑物的建筑能耗指标(45.34~56.94kWh/m2)和《某省居

住建筑节能设计标准》对某市居住建筑物节能综合指标的限值(57.3kWh/m2)。

2、用水指标:项目社区的年综合用水量标准为住宅300L/人·d,商业8L/m2·d。

符合《建筑给水排水设计规范》的规定。

3、包括采暖、空调、通风、照明用电和其它生活用电等,项目综合能耗指标为:

(1)居住建筑全年耗电量指标为56.22~66.58KWh/m2;

(2)商业建筑全年耗电量指标为70.98~84.76KWh/m2;

(3)地下车库全年耗电量指标为5.48KWh/m2。

主要耗能设备及其能耗指标:

(1)电梯耗电量指标:21900KWh/台·年;

(2)水泵耗电量指标:5840KWh/台·年;

(3)大型商业建筑集中空调系统,所选用的冷水机组的性能系数(能效比)比国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB50189)中的有关规定值高一个等级。采暖系统热水循环水泵的耗电输热比、风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合《公共建筑节能设计标准》(GB50189)的规定;

(4)位于商住楼下部1层和2层的小型商业建筑,以及居住建筑采用分散式空调器时,所选用产品的性能系数(能效比),不低于下表规定。

类型额定制冷量CC

(W)

能效比(W/W)

冷风型热泵器

整体式CC≤4500 2.35 2.30 CC>4500 ——

分体式

CC≤2500 2.85 2.78 2500<CC≤4500 2.70 2.60 CC>4500 2.55 2.45

(5)变压器能耗指标:本项目设计安装10KV,S11-1000KVA变压器8台,每台变压器电能损耗为55363KWh/年。其中:

空载损耗 = 1.15KW×365天×24小时 = 10074KWh

负载损耗 = 5.17KW×365天×24小时 = 45289KWh

辅助生产和附属生产设施及其能耗指标:

总体能耗指标(单位产品能耗、主要工序单耗、单位建筑面积能耗、单位产值或增加值能耗等):

1、包括采暖、空调、通风、照明、电梯、水泵等用电和生活用水、天然气使用

等,本项目单位建筑面积能耗为9.46千克标煤/平方米。

单位建筑面积能耗=项目耗能量(千克标煤)÷建筑物总建筑面积(m2)

=1234.23×1000/130446.3

=9.46(千克标煤/平方米)

其中:项目耗能量=居住建筑用电能耗+商业建筑用电能耗+地下车库用电能耗+

电梯用电能耗+加压水泵用电能耗+变压器电能损耗+生活用天然气能耗+生活用水工

质能耗= 809.03+55.60+9.27+48.45+5.02+54.43+214.2+38.21 = 1234.23(吨标煤)

节能措施评估节能技术措施分析评估(生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的节能技术措施):

一、建筑节能设计

1、总平面设计

建筑总平面布置和单体平面设计,尽量利用冬季日照取暖,减少夏季太阳热辐

射,并充分利用自然通风。本项目建筑物的朝向均接近南北向。

2、体形系数

在居住建筑设计时尽量减少建筑物的外表面积,以减少传热耗热量。本项目6

层建筑设计体形系数在0.35~0.37之间,小于0.40;18层建筑计体形系数在0.30~

0.33之间,小于0.35。均符合《武汉城市圈居住建筑节能设计标准》对建筑的体形系

数的规定。

3、窗墙面积比和遮阳系数

由于窗户的保温隔热性能较差,因此本项目建筑设计尽量减少窗户面积,同时

采取一定的遮阳措施。本项目建筑东、西向外窗设外遮阳(较密的花格),遮阳系

数Cw符合建筑节能设计标准的规定(Cm≤0.20;K≤4.0;Cw不规定);南、北向窗

户遮阳居住建筑采用室内布帘,公共建筑的透明幕墙采用着色玻璃加室内布帘,遮

阳系数符合建筑节能设计标准的规定(居住建筑:0.20<Cm≤0.30;K≤3.6;Cw≤

0.50)(公共建筑:0.40<Cm≤0.50;K≤2.8;Cw≤0.55)。

4、墙体和屋顶的保温隔热

墙体是建筑围护结构的主体,其主要功能是承重、防水、防潮、保温隔热。本

工程为钢筋混凝土结构,外墙采用8mm聚合物砂浆+2mm专用界面处理剂+220mm蒸压加气砼+2mm专用界面处理剂,外墙平均传热系数Km为1.08W/(㎡·K),小于1.50(体形系数So≤0.4),符合节能设计标准的规定。

屋面进行保温处理,屋顶类型采用20mm水泥砂浆+40mm细石混凝土+4mmSBS改性沥青防水卷材+35mm挤塑聚苯板+100mm钢筋混凝土+20mm水泥砂浆,屋顶传热系数K为0.81W/(㎡·K),小于1.0(So≤0.4),符合节能设计标准的规定。采取该构造,屋面具有良好的保温、隔热、防水等节能效果。

5、门窗节能措施

项目建筑设计尽量减少门窗的面积,门窗是建筑能耗的重要部位,因此,在满足采光、通风和造型等功能的前提下尽量减少窗墙比,避免不必要的大窗或玻璃幕墙。本项目设计选用物理性能等级高的门窗,以提高围护结构的保温隔热性能。

(1)户门类型:住宅采用多功能户门,传热系数K为1.50W/(㎡·K),小于2.0,符合节能设计标准的规定。

(2)外窗传热系数:住宅采用塑钢窗框中空玻璃(5+9A+5)。东、西向窗墙比Cm为0.1,传热系数K为2.60W/(㎡·K),小于规定值的4.0(Cm≤0.20);南向窗墙比Cm为0.33,传热系数K为2.60W/(㎡·K),小于规定值的3.2(0.30<Cm≤0.40);北向窗墙比Cm为0.23,传热系数K为2.60W/(㎡·K),小于规定值的3.6(0.20<Cm≤0.30)。

(3)气密性等级:项目楼层1~6层外门窗及敞开式阳台门气密性等级为4级,符合节能设计标准的规定;7层及7层以上外门窗及敞开式阳台门气密性等级为6级,符合节能设计标准的规定。

二、电器、设备系统节能

1、一切耗能设备均应选用经实践证明性能可靠有效的节能产品。空调设备、家用电器等,均选择符合相应的国家能效标准的产品。

2、照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式,确定合理的照度值,充分利用天然光。用高效灯具、光源及节能型电感镇流器或电子镇流器。

3、公共场所和部位的照明采用高效光源和高效灯具,其照明功率密度符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的规定。在自然采光的区域设光电控制的照明系统。

4、在公用设施灯具控制方式上,采取分区控制灯光或适当增加照明开关点,以减少不必要的用电,走道、楼梯、厕所等地方装设定时开关(声光控延时开关),节省用电。

5、由设备自动化管理系统(BAS)实施对工程的给排水、变配电,照明系统、电梯等各类几电设备运行情况的监测和控制,以实现其优化运行,达到集中管理、程序控制和节约能源效果。

6、合理的选择照明线路,照明系统采用三相四线制供电比单相二线、两相三线供电方式线路损耗小得多。降低线路阻抗,使建配电网的设备和导线均与用电量相匹配,降低配电系统的损耗。

7、对配电网进行无功补偿,采取集中、分散或就地相结合的方式设置电容器。设置就地电容器补偿以提高设备的运行功率因数,减低线路运行电流。

三、采暖空调系统节能

1、合理设定主要功能房间的环境要求,使之符合国家节能设计标准。

2、按照建筑内部功能的分区,分别设定各不同功能分区的设计冷、热负荷指标,使冷、热负荷达到合理分配,可以大大减少能耗。

3、运用模拟软件对建筑室内风环境进行模拟以获得理想的自然通风效果。在自然通风的基础上,采取适当的改进措施,如:合理布置自然进风口(排风口)位置;自然进风的进风口设过滤措施;自然进风的进、出风口设调节及关断措施,以提高自然通风可控性能及效果。

4、公共建筑的内区得热,在室外温度适宜时,优先利用室外空气的通风消除。当需要设置机械通风系统时,优先考虑单向设置排风(或送风)设施,进风由自然补风实现。

5、本项目商业建筑中央空调新风机组、通风风机选用变速风机,以适应低负荷的情况;空调冷却塔风机采用变频调速型,以在夜间低转速运行,在节省风机电耗的同时降低噪声。

6、合理设计空调风系统管路,减少风道长度和系统阻力,减少空气处理设备的阻力:使空气调节机房应靠近服务区域;矩形风管宽高比最大不应超过10;风管内风速根据空调区域的噪声要求确定,表冷器的面风速取2.5m/s;空气过滤器粗效过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤l00Pa;中效过滤器初阻力≤80Pa,终阻力≤160Pa。

四、节水措施

1、给水系统采用符合现行产品标准要求的管材,选用管内壁光滑、阻力小的给水管材,以减少管道对流体动力的消耗。

2、公共建筑给水采用节水器具,并引导住户选择节水器具。给水水嘴采用陶瓷阀芯等密封性能好、能限制出流流率水嘴;禁止使用一次冲水量大于6L坐便器;公共卫生间采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器。

3、优化给水工程设计,加强施工管理,减少管网的漏失率。注重管材接口,控制管网漏失率不大于5%。

4、对高层建筑5层以上用水采用变频调速恒压供水可大幅度降低能耗,节能效果可达节电25%以上。

五、太阳能利用

充分利用太阳能资源,1平米太阳能热水器每年约可替代常规能源标准煤200Kg。本工程计划安装太阳能热水器,目标是使所有小区住户都能使用上太阳能热水。

首先,本工程从太阳能热水系统与住宅建筑同步设计入手,解决太阳能集热器的摆放和安装问题,确保建筑物的承重、防水等功能不受影响,并充分考虑太阳能集热器承重、抗风雪冰雹等的能力。

其次,根据本项目建筑特点,针对不同情况采取不同的太阳能系统运行方式。对于多层住宅,选择在住宅楼楼顶给每户安装一台家用太阳能热水器;对于高层住宅,选择采用阳台壁挂式太阳能热水系统,即在每户朝南阳台墙壁安装一套超导热管集热器,用于水的加热。

根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》和实际经验,每户日用40℃热水量可按150~300L设计,具体按照所开发房屋的档次和户型大小确定。

太阳能集热面积主要根据太阳能水箱的容量确定,一般按照每100L水配置太阳能面积1.5~2m2太阳能集热器。

节能管理措施分析评估(节能管理制度和措施,能源管理机构及人员配备,能源计量器具配备,能源统计、监测措施等):

1、根据《中华人民共和国计量法》和有关规定,配备用能计量器具,并按规定

定期校检,加强用能计量管理。

2、大型商场的节能管理设立能源管理岗位和专职机构,聘用具有节能知识、实

践经验以及工程师以上技术职称的人员担任能源管理人员,管理本单位能源利用,

对能源利用情况进行监督、检查,对涉及用能岗位人员进行岗位培训;

3、制定本单位能源使用计划,下发各部门执行,每年定期检查计划执行情况,

年终以书面形式总结本单位能源使用情况,并报政府节能主管部门;

4、建立节能工作责任制,对节能工作取得成效的集体和个人给予奖励;

5、住宅楼按户设置计量器具,公共建筑按楼层设置计量器具,并建立用能统计

制度。定期向政府节能管主部门报送能源使用统计报表。

结论与建议一、评估结论

根据国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》,省市有关文件精神,以及国家及行业相关法律、法规和标准,结合项目特点,对项目的能源消耗种类、能源供应状况以及能源消耗指标、节能效果进行了分析论证、核算评估,得出以下评估结论:

1、对“某住宅小区”建设项目的建筑热工设计复核验算,其围护结构的传热系数、遮阳系数、外窗气密性等级、各朝向平均窗墙面积比、建筑体形系数等节能设计指标均符合《武汉公共建筑节能设计标准》和《武汉城市圈居住建筑节能设计标准》的规定。

2、根据建筑节能设计标准的规定,当所设计的建筑热工性能不能完全符合规定性指标时,则须采用围护结构热工性能权衡判断,对设计建筑进行节能综合评价。我们采用专用节能分析软件计算,在标准约定的室内环境参数和条件下,该项目建筑采暖和空气调节能耗均优于参照建筑物的采暖和空气调节能耗,因此判定该项目设计建筑为节能建筑。

4、项目选用的主要能源品种是电力、天然气和耗能工质水,用能数量、能源消费结构比较合理,项目所在地能源供应条件满足要求。

5、项目如果在住宅零空置率、商业正常的运营状态下,其综合能耗总当量值为1179.8吨标准煤/年。建筑物平均综合能耗指标为9.04千克标准煤/平方米。

6、经计算,该项目达到了节能50%以上的设计目标:

设计建筑用电 44.53

节能率 = 1- = 1- = 54.87%

参照建筑用电/(1-50%) 49.34/50%

7、按节能50%计算,本项目年减排CO2约2914.1吨、SO2约23.6吨、粉尘约11.8吨。

8、本项目采取了各种有效的节能技术措施,节能设计符合相关标准与规范的规定,节能效果明显。从节能角度而言,项目是可行的。

二、建议

目前,我国正积极倡导节约能源,可持续发展。建设节能型建筑已被建设部纳入今后城市建设的重点发展方向,相关的标准和法规也相继出台,为确保项目达到节能50%的目标,现提出以下建议。

1、项目建成后,应加强物业管理,将节能管理作为物业管理的重要内容。

2、采取多种形式,开展宣传教育,增强用户和居民的节能环保意识。

3、项目建成后,引导居民选用能效比高的空调设备。

4、将节能施工工程验收作为项目竣工验收的重要内容纳入验收程序,凡达不到设计要求的,不予验收,不投入使用。

5、在项目投入使用一年后进行建筑节能后评价。

附件3:项目用能节能图

项目用能节能过程

内温湿度参数设定

新风量

冷热水量

内照度

合理选择参数

系统设备节能运行管理

系统设备及其他用能设备电耗

维护结构的性能要求

空调系统电耗

空气处理合理用能

给排水系统合理用能

建筑物的自然采光性能

建筑本体节能和用能需求的合理

冷热源与能量转化装置(动力系统)

风机、水泵电能 照明电耗

系统设备节能 电

力输配损耗

能源消耗

城市电力

附件4:项目能源流向表

项目名称居住建筑.

公共建筑

输配损失

绿化(路灯)

及其他

合计孵化办公服务中心

电力消耗万k w h 实物量305.4076 当量值375.3448

新水消耗

万吨实物值6.26340.271.2330.06570.653358.4854当量值5.36770.23141.05670.05630.55997.2720

折标合计t当量值382.62

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

编制节能评估报告企业应提供的资料清单

编制节能评估报告企业应提供的资料清单 1、与本次评估对应的可行性研究报告或项目建议书(有规划文本的请提供规划文本) 2、项目的生产纲领(产品名称、数量、型号、价格); 3、每种产品对应的工艺流程图及工艺流程简述; 4、生产每种产品的生产设备(设备名称、型号、数量、功率); 5、项目拟采用的变压器型号、台数及分布;(有计划请提供,否则我方将根据负荷情况配相应的变压器) 6、项目所在地的变电站和变压器容量及分布情况,本项目的用电来自哪个变电站?变电站的容量情况; 7、项目使用的水是采用何种方式(市政自来水?自备井、附近水域?)使用自来水的说明自来水来自哪个自来水公司的那个水厂;自备井的说明自备井的数量和配套泵的台数和功率;使用附近水域的说明附近水域的名称及取水泵的型号和功率,并说明有无采取水的净化措施。 8、使用天然气的需要说明天然气是有哪个燃气公司的哪个燃气站; 9、项目使用的水、电、气等能源的供应协议,没有供应协议的可以在所在地管委会出具能满足项目用能的说明; 10、平面布置图、项目区域图、车间布置图; 11、企业的人数和班制 12、有锅炉的说明锅炉的型号、数量和锅炉的用途; 13、企业的办公区域面积,办公区域采用何种空调方式; 14、与企业或产品有关的标准、准入条件、行业资料及政府的相关红头文件; 注:如果项目没有可行性研究报告或项目建议书,请按照可行性研究报告编制所需的清单提供资料

节能评估报告书资料清单 1、项目基本情况(项目名称,项目类型,项目性质,建设地点、建设规模和内容,总投资等); 2、建设单位基本介绍; 3、项目的方案设计说明; 4、项目用能供应情况:市政基础设施(给排水、电、燃气、通讯) 的接入管径以及供应来源情况,项目所在区块的区域用地规划,控规,市政基础设施规划; 5、每幢建筑或者不同类型建筑的建筑热工性能权衡计算和节能报告书; 6、主要设备清单(型号、功率、能效等主要设备指标标注清楚); 7、立项审批文件; 8、项目相关图纸,如总平面布置图、效果图等。 以上内容针对具体项目实际情况进行补充。 节能评估报告书撰写 国家发展和改革委员会2010年9月17日发布了2010年第6号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》,以下是规定的哪些项目需要编写节能评估文件: (一)年综合能源消费量3000 吨标准煤以上(含 3000 吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500万千瓦时以上,或年石油消费量 1000 吨以上,或年天然气消费量100 万立方米以上的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告书。 (二)年综合能源消费量1000 至3000 吨标准煤(不含3000 吨,下同),或年电力消费量200万至500万千瓦时,或年石油消费量500至1000吨,或年天然气消费量 50 万至 100 万立方米的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告表。上述条款以外的项目,应填写节能登记表。 节能评估报告书撰写包括的内容 (一)评估依据; (二)项目概况; (三)能源供应情况评估,包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估; (四)项目建设方案节能评估,包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估; (五)项目能源消耗和能效水平评估,包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析评估; (六)节能措施评估,包括技术措施和管理措施评估;

节能评估报告范本(参考)

节能评估报告范本(参考) 前言 主要说明节能评估项目的背景及任务的由来,项目前期工作委托和进展情况,立项批文时间和文号等。 概述评估工作及报告编写简况。 1总论 1.1评估依据 1.1.1项目可行性研究报告或核准申请报告 1.1.2评估报告编制委托书 1.1.3项目的相关批复文件等 1.2评估范围和内容 1.3评估遵循的政策、法规、标准及规范 1.4评估程序 2项目所在地概况 2.1地理位置及自然条件 2.2区域社会经济发展 2.3相关产业政策及发展规划等 2.4能源供应状况和能源消费结构 3建设项目概况 3.1建设单位概况 3.2项目建设的必要性 3.3工程建设方案

建设背景、内容、规模;产品及工程技术方案、主要设备选型、辅助设施和附属工徎;能源利用方案等。 3.4建设项目能源利用状况 3.4.1能源利用状况概述 建设项目能源消耗种类及数量分析(建设期和运营期);项目所采用的工艺技术、设备方案和工程方案对各类能源的消耗情况,是否符合节约能源的相关法规政策、技术标准和规范,是否考虑了优化用能结构等(方案比选)。 3.4.2能源指标及分析 主要包括分品种实物能耗总量、综合能耗总量、单位产品(产值)综合能耗、可比能耗,以及按单一能源品种考核的实物单耗、主要工序(工艺)单耗、单位产品综合能耗和主要工序(工艺)单耗指标与国内外先进水平对比分析等。 3.4.3主要生产工艺系统的能源利用状况分析 1)工程总图布置方案 2)主要生产工艺系统 3)主要耗能设备 3.4.4辅助生产系统的能源利用状况分析 1)动力(热力)工程 2)供电照明 3)通风空调系统 4)给排水系统

节能评估报告的编制要求

节能评估报告是各级发改委特定项目立项、百度申报、核准的前置性条件,只有通过节能评估评审同意,才能进行后续的报建工作。在编制节能报告时,对于其内容、格式都有所要求。 内容要求 节能评估文件和节能登记表应全面真实地反映节能评估的全部工作,文字应简洁、准确,论点明确,便于阅读和审查。 节能评估报告书应满足《能评办法》附件1中的具体要求。原始数据、主要计算过程等可编入正文或附录;所参考的主要文献按时间次序列出目录;节能评估报告书应尽量采用图表和照片等多种方式进行表述。 节能评估报告表和节能登记表应满足《能评办法》附件2、附件3的相关要求,如实、完整填写相关信息。 格式要求 节能评估报告表和节能登记表应按照《能评办法》附件2、附件3格式要求

进行编制或填写。节能评估报告书具体格式要求如下: 1.页面设置 基本页面为A4纸,纵向,上下均为2.54cm,左右为3.17cm,即页边距为默认值;如遇特殊图表可设页面为A4横向。 2.正文 正文内容采用四号宋体28磅行距;文中单位应采用法定符号表示;文中数字能使用阿拉伯数字的地方均应使用阿拉伯数字,阿拉伯数字均采用Times New Roman字体。 3.图表 文中图表及插图置于文中段落处,图表随文走,标明表序、表题,图序、图题。 表格标题使用四号,居中,表格部分为小四或五号楷体,表头使用1.5倍行距,表格内容使用单倍行距;表格标题与表格内容、表格与段落之间均采用0.5倍行距;表格注释采用五号或小五宋体;表格数据需注明引用年份;表中参数应标明量和单位的符号。 以上就是为大家介绍的关于节能评估报告编制要求的相关内容,希望对大家有所帮助!只有节能评估的内容符合了以上的要求,才能保证其专业性,提高审核通过率。但如果您自己的撰写经验不够,建议还是委托给专业的咨询公司代写哦。

陕西榆林XX化工有限公司节能评估报告(送审稿)

榆林XX化工有限公司 年产20万吨高性能增塑剂项目 节能评估报告 编写单位:西安文海工程咨询有限公司 2012年12月27日

责任表 编制单位:西安文海工程咨询有限公司(https://www.wendangku.net/doc/0b17816571.html,)项目成员:

目录 前言 (5) 第一章项目概况 (6) 1.1 建设单位基本情况 (6) 1.2 项目基本情况 (6) 1.3 项目背景 (7) 1.4 市场预测和建设必要性 (7) 第二章评估目的和依据 ............................... 错误!未定义书签。 2.1 评估目的..................................... 错误!未定义书签。 2.2 评估范围..................................... 错误!未定义书签。 2.3 评估依据..................................... 错误!未定义书签。 2.4 公司提供的有关资料;......................... 错误!未定义书签。第三章项目所在地概况 ............................... 错误!未定义书签。 3.1 自然环境概况................................. 错误!未定义书签。 3.2 社会环境概况................................. 错误!未定义书签。 3.3 产业政策及发展规划........................... 错误!未定义书签。第四章产业导向和规划布局 ........................... 错误!未定义书签。 4.1 产业政策导向符合性分析....................... 错误!未定义书签。 4.2 规划布局..................................... 错误!未定义书签。第五章项目工程分析 ................................. 错误!未定义书签。 5.1 项目平面布置................................. 错误!未定义书签。 5.2 劳动定员..................................... 错误!未定义书签。第六章项目工艺设备 ................................. 错误!未定义书签。 6.1 产品方案及规模............................... 错误!未定义书签。 6.2 邻苯二甲酸酐(苯酐)......................... 错误!未定义书签。 6.3 反丁烯二酸(富马酸)......................... 错误!未定义书签。 6.4 增塑剂....................................... 错误!未定义书签。 6.5 供热系统..................................... 错误!未定义书签。

节能评估报告模板

节能评估报告模板 篇一:节能评估报告范本(参考) 节能评估报告范本(参考) 前言 主要说明节能评估项目的背景及任务的由来,项目前期工作委托和进展情况,立项批文时间和文号等。 概述评估工作及报告编写简况。 1总论 评估依据 项目可行性研究报告或核准申请报告 评估报告编制委托书 项目的相关批复文件等 评估范围和内容 评估遵循的政策、法规、标准及规范 评估程序 2项目所在地概况 地理位置及自然条件

区域社会经济发展 相关产业政策及发展规划等 能源供应状况和能源消费结构 3建设项目概况 建设单位概况 项目建设的必要性 工程建设方案 建设背景、内容、规模;产品及工程技术方案、主要设备选型、辅助设施和附属工徎;能源利用方案等。 建设项目能源利用状况 能源利用状况概述 建设项目能源消耗种类及数量分析(建设期和运营期);项目所采用的工艺技术、设备方案和工程方案对各类能源的消耗情况,是否符合节约能源的相关法规政策、技术标准和规范,是否考虑了优化用能结构等(方案比选)。 能源指标及分析 主要包括分品种实物能耗总量、综合能耗总量、单位产品(产值)综合能耗、可比能耗,以及按单一能源品种考

核的实物单耗、主要工序(工艺)单耗、单位产品综合能耗和主要工序(工艺)单耗指标与国内外先进水平对比分析等。 主要生产工艺系统的能源利用状况分析 1)工程总图布置方案 2)主要生产工艺系统 3)主要耗能设备 辅助生产系统的能源利用状况分析 1)动力(热力)工程 2)供电照明 3)通风空调系统 4)给排水系统 5)自动控制系统 6)余热、余压综合利用等 7)其它 附属生产系统的能源利用状况分析 1)建设节能 生产、管理和公共附属建筑物的总体设计、建筑节能

节能评估报告方案

精心整理月牙岛国际大酒店项目 节能评估报告 建设单位:抚顺安源置业投资有限公司 评估单位:抚顺市建筑工程设计院 煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500万千瓦时 以上的标准,需单独编制节能评估报告书。 本《节能评估报告》可为相关管理部门的工作提供参考,同时也可通过对企业能源和资源消耗系统能效分析,为企业实际运行中有效 控制能耗提供参考。

0.2评估过程 受抚顺安源置业投资有限公司委托,抚顺市建筑工程设计院于2012年7月组织专家对抚顺安源置业投资有限公司开发的“抚顺月牙岛国际大酒店建设项目”进行了节能分析评估,并且承担评估报告的编制工作。项目评估报告编制过程中,我院认真遵循《固定资产投 3.4主要耗能设备节能评估:...................................................... 错误!未指定书签。 3.5辅助生产和附属生产设施节能评估:.................................. 错误!未指定书签。 3.6本章评估小结: ...................................................................... 错误!未指定书签。第四章节能措施评估........................................................... 错误!未指定书签。 4.1节能技术措施概述: .............................................................. 错误!未指定书签。 4.2节能管理措施评估: .............................................................. 错误!未指定书签。 4.3建筑节能措施: ...................................................................... 错误!未指定书签。 4.4建筑暖通节能措施: .............................................................. 错误!未指定书签。

节能评估报告范本

****工程****单位工程建筑节能分部工程竣工质量评估报告 —、 工程概况 ****工程位于上海市**区(县)**路**号,由**号房至**号房共**个单位工 程组成,总建筑面积**m 2。 **号房建筑物长**m ,宽**m ,共*个单元,建筑面积****m 2;其中地下* 层,地上**层,沿口标高**m 。结构形式为****,围护形式为****。 **号房墙体节能分部工程含有以下**个建筑节能分项工程。其中: 墙体节能工程************** 门窗节能工程************** 地面节能工程************** 采暖节能工程************** 通风与空调节能工程******** 空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程 ******* 配电与照明节能工程******** ; 监测与控制节能工程********。 **号房丁 **年**月**日开始施工,**年**月**日完工 二、评估依据 1、 设计文件、施工合同等工程项目文件。 2、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑节能 工程施工质量验收规》(GB50411-2007)、各专业工程施工质量验收规等和地现 行工程建设标准。 3、 和地有关建筑节能的现行法律、法规、规章和管理性文件。 三、监控情况 1、 在工程项目开工前进行图纸会审,审查施工单位资格,审查施工单 位质量管理体系、施工质量控制和检验制度,审查施工组织设计(案) ,符合要 求后同意开始施工。 2、 审查工程质量检测机构资格,审查进场材料、构配件和设备的质保 资料,按规定幕墙节能工程 ************** - 屋面节能工程 **************

怎样编制节能评估登记表、节能评估报告表、节能评估报告书

节能评估报告是指在项目节能评估的基础上,由有资质单位出具的节能评估报告书、节能评估报告表或节能评估登记表。那节能评估报告应该怎么做呢?下面为大家详细介绍: 一、报告区别在于能源消耗量上: 1、年综合能源消费量3000吨标准煤以上(含3000吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500万千瓦时以上,或年石油消费量1000吨以上,或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告书。 2、年综合能源消费量1000至3000吨标准煤(不含3000吨,下同),或年电力消费量200万至500万千瓦时,或年石油消费量500至1000吨,或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告表。 3、上述条款以外的固定资产投资项目,应由项目建设方填写节能登记表。 4、部分地区报告分类与国家分类有不一致的情况,如:长沙市则按建筑面积

进行分类,公共建筑面积大于20000平方米或居住建筑面积大于100000平方米的固定资产投资项目应编制报告书,否则编制节能登记表。 二、做节能评估所需的资料清单: 不同报告资料清单不同,以《生产类项目节能评估报告资料清单》为例,如下: 1、项目建设背景介绍及必要性; 2、产品方案及建设规模(产品名称及产量)、产品销售价格、原辅材料名称、数量及购入价格; 3、设备清单(名称、型号、数量、功率、单价等); 4、生产工艺流程及详细的工艺说明,工艺涉及加热请标明并给出加热方式及需达到的温度,生产工艺中的用水指标、回用量及废水处理排放; 5、项目设计方案:包括建筑设计、电力设计、给排水设计、消防设计、暖通设计、通风设计等; 6、普通电梯和消防电梯的数量及功率;

供水项目节能评估报告

机场前泵站及配水管网工程节能评估报告 XXXXXXX X X X X X X X 二〇一一年X月X日

项目摘要表

目录

前言 固定资产投资项目节能评估是《中华人民共和国节约能源法》的法律要求;是落实科学发展观和节约资源基本国策的必然选择;是对能源资源实施“存量挖潜、增量控制”从源头控制能源增量消耗的重要措施;是调整经济结构模式、转变经济发展方式,大力发展低碳经济和节能减排的有力保障。 根据《中华人民共和国节约能源法》关于“国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。”的法律规定和国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》、辽宁省《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》等文件要求,xx市自来水集团机场前泵站及配水管网工程项目年耗电万千瓦时,属于需进行节能评估和审查的项目。中国市政工程华北设计研究总院和中国电力工程顾问集团东北电力设计院受xx市自来水集团有限公司委托,对该公司机场前泵站及配水管网工程项目进行节能评估。我院通过对项目的现场调研、收集项目相关资料、确定评估依据、选择评估方法、分专业进行节能评估、形成评估结论等环节,编制完成了《XX市自来水集团机场前泵站及配水管网工程节能评估报告》。

第一章项目节能评估内容和依据 第一节节能评估范围和内容 一、项目节能评估的范围 《xx市自来水集团年耗机场前泵站及配水管网工程节能评估报告》的范围为《xx市自来水集团年耗机场前泵站及配水管网工程节可行性研究报告》的范围,该项目主要建设内容为蓄水池、泵站和供水管网,是xx市自来水生产与供应业务流程的一个重要配套环节 二、项目节能评估内容 xx市自来水集团机场前泵站及配水管网工程节能评估报告评估内容主要有以下四个方面: 1、能源供应保障情况评估。 2、项目建设方案节能评估。 3、项目能源消耗和能效水平评估。 4、项目节能措施评估。 第二节项目节能评估依据 xx市自来水集团机场前泵站及配水管网工程节能评估报告评估遵循的法律法规和标准规范主要有: 一、法律、法规和部门规章 1、《中华人民共和国节约能源法》

节能评估报告表和节能评估报告书的区别

编制节能评估登记表、节能评估报告表、节能评估报 告书 一、报告区别在于能源消耗量上: 1、年综合能源消费量3000吨标准煤以上(含3000吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500万千瓦时以上,或年石油消费量1000吨以上,或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告书。 2、年综合能源消费量1000至3000吨标准煤(不含3000吨,下同),或年电力消费量200万至500万千瓦时,或年石油消费量500至1000吨,或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告表。 3、上述条款以外的固定资产投资项目,应由项目建设方填写节能登记表。 4、部分地区报告分类与国家分类有不一致的情况,如:长沙市则按建筑面积进行分类,公共建筑面积大于20000平方米或居住建筑面积大于100000平方米的固定资产投资项目应编制报告书,否则编制节能登记表。 二、做节能评估所需的资料清单:

不同报告资料清单不同,以《生产类项目节能评估报告资料清单》为例,如下: 1、项目建设背景介绍及必要性; 2、产品方案及建设规模(产品名称及产量)、产品销售价格、原辅材料名称、数量及购入价格; 3、设备清单(名称、型号、数量、功率、单价等); 4、生产工艺流程及详细的工艺说明,工艺涉及加热请标明并给出加热方式及需达到的温度,生产工艺中的用水指标、回用量及废水处理排放; 5、项目设计方案:包括建筑设计、电力设计、给排水设计、消防设计、暖通设计、通风设计等; 6、普通电梯和消防电梯的数量及功率; 7、项目周边的供电所、供水厂、供天然气厂及所在市县的能源消费情况; 8、建设单位介绍(基本情况、发展规划、发展业绩、机构设置等); 9、建筑节能计算书;

节能评估报告模板

节能评估报告模板 篇一:节能评估报告范本(参考) 节能评估报告范本(参考) 前言主要说明节能评估项目的背景及任务的由来,项目 前 期工作委托和进展情况,立项批文时间和文号等。 概述评估工作及报告编写简况。 1总论评估依据 项目可行性研究报告或核准申请报告 评估报告编制委托书 项目的相关批复文件等 评估范围和内容 评估遵循的政策、法规、标准及规范 评估程序 2项目所在地概况地理位置及自然条件区域社会经济发展 相关产业政策及发展规划等

能源供应状况和能源消费结构 3建设项目概况 建设单位概况 项目建设的必要性 工程建设方案 建设背景、内容、规模;产品及工程技术方案、主要设 备选型、辅助设施和附属工徨;能源利用方案等。 建设项目能源利用状况 能源利用状况概述 建设项目能源消耗种类及数量分析(建设期和运营期); 项目所采用的工艺技术、设备方案和工程方案对各类能源的消耗情况,是否符合节约能源的相关法规政策、技术标准和规范,是否考虑了优化用能结构等(方案比选)。 能源指标及分析 主要包括分品种实物能耗总量、综合能耗总量、单位产品 (产值)综合能耗、可比能耗,以及按单一能源品种考核的 实物单耗、主要工序(工艺)单耗、单位产品综合能耗和主 要工序(工艺)单耗指标与国内外先进水平对比分析等O

主要生产工艺系统的能源利用状况分析 1)工程总图布置方案 2)主要生产工艺系统 3)主要耗能设备 辅助生产系统的能源利用状况分析 1)动力(热力)工程 2)供电照明 3)通风空调系统 4)给排水系统 5)自动控制系统 6)余热、余压综合利用等 7)其它 附属生产系统的能源利用状况分析 1)建设节能生产、管理和公共附属建筑物的总体设计、建筑节能综合指标、建筑维护结构热工性能、空调与通风、建筑采光与照明等的方案设计和设备选择;工业建筑与生产工艺流程和操作特性的结合;控制指标、新能源和可再生能源利用方案等。节能型建筑材料、设

【Selected】2018年信息化项目节能评估报告(模板).docx

此模板是根据2017年1月1日执行的《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第44号令)结合信息化项目建设特色编制,内容中标准和计算方法可根据各地特色和项目情况进行调整。 内容往下看!!!

GGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGG项目节能评估报告项目建设单位: 编制单位: 编制日期: 项目建设单位联系人: 联系方式:

目录 第一章概述 (1) 1.1项目基本情况 (1) 1.2节能评估编制依据 (1) 1.3节能评估目的 (2) 1.4节能评估原则 (2) 1.5节能评估范围 (3) 1.6节能评估重点 (3) 第二章建设规模 (4) 第三章建设内容 (6) 第四章项目能源消耗种类和数量分析 (10) 2.1电能 (10) 2.2水能 (14) 2.3项目年耗能总量 (14) 第五章项目所在地能源供应状况分析 (15) 第六章能耗指标 (16) 第七章节能措施和节能效果分析等内容 (17)

第一章概述 1.1项目基本情况 项目名称:GGGGGGGGG(以下简称“本项目”) 建设单位: 负责人: 联系人: 建设单位地址: 建设地点: 1.2节能评估编制依据 (1)《中华人民共和国节约能源法》 (2)《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资2787号) (3)《中国节能技术政策大纲》(发改环资[20XX]199号) (4)《固定资产投资项目节能评估和审查指南(20XX)》(发改环资〔20XX〕21号) (5)《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第44号令) (6)《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 (7)《广西壮族自治区公共机构节能管理办法》(20XX年广西壮族自治区人民政府令第66号) (8)《广西壮族自治区发展和改革委员会关于转发固定资产投资项目节能审查办法的通知》(桂发改环资〔2016〕1519号)(9)相关行业的节能设计规范、规定、导则 《设备热效率计算通则》GB/T2588—20XX 《单位产量能源消耗限额编制通则》GB/T12723-20XX 《综合能耗计算通则》GB/T2589—20XX 《用能单位能源计量器具配备与管理通则》GB17167—20XX 1.3节能评估目的 通过对该项目工艺、设备等用能情况及能源供应情况的调查、分析、论证,评估该项目能源利用是否合理、安全、高效、并提出相应

节能评估报告怎么写

精品文档你我共享 节能评估报告怎么写? 一般企业在投资新建项目时通常会被告知需要节能评估报告。那么如何编制节能评估报告呢?节能评估报告大纲具体是什么格式呢?编制节能评估报告又有哪些注意事项呢?鉴于目前互联网时代信息爆炸,网络上可查到的资料可谓是鱼龙混杂,质量参差不齐。作为深耕行业多年的专业咨询机构——博文佳咨询接下来将为大家详细解释“节能评估报告怎么写?”。 首先,节能评估,是根据节能法规、标准,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表或填写节能登记表的行为。节能评估是项目立项的前置性条件之一。各级人民政府发展改革部门管理的在我国境内建设的所有固定资产投

精品文档你我共享 资项目都须做节能评估。未按规定进行节能评估、审查或审查未获通过的项目,建设单位不得开工建设;已建成的不得投入生产、使用。 一、固定资产投资项目节能评估报告应包括下列内容: 1、评估依据; 2、项目概况; 3、能源供应情况评估,包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估; 4、项目建设方案节能评估,包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估; 5、项目能源消耗和能效水平评估,包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析评估; 6、节能措施评估,包括技术措施和管理措施评估; 7、存在问题及建议; 8、结论。 二、项目方需提供的资料清单 1、项目建设单位的详细介绍; 2、项目的详细介绍; 3、项目工程设计方案(包括总平图、建筑方案、工艺流程、设备清单等); 4、项目所在地市政设施情况,包括水(上水、排水、雨水、中水)、暖、电、气、电信等方面的实情; 5、用能设备清单,设备能耗说明等资料; 6、使用方案:包括暖通、给排水、建筑、电气等; 7、项目建成后各系统监测、管理说明。 三、节能评估报告的编制大纲:

2018年集中供热节能评估报告范文

《2018年集中供热节能评估报告范文》 节能评估报告模板 2018年X月X日

【引言】 集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。 目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一,是城镇公共事业的重要组成部分。 我国集中供热事业获得了长足发展,目前全国85%城市建有集中供热设施,供热面积达200百万平米,展望未来,集中供热将面临新的竞争和挑战,实现供热技术进步关键在于抓好建立完善的技术开发体系、推广供热节能新技术。 【集中供热节能评估报告内容】 第一章编制说明 第一节评估目的和意义 第二节评估依据 第三节评估范围和内容 第四节评估工作程序 第二章集中供热项目概况介绍 第一节集中供热项目建设单位概况 第二节集中供热项目建设方案 第三节集中供热项目用能情况

第三章能源供应情况分析评估 第一节集中供热项目所在地能源供应条件及消费情况第二节集中供热项目能源消费对当地能源消费的影响第四章集中供热项目建设方案节能评估 第一节集中供热项目选址、总平面布置节能评估 第二节工艺流程、技术方案节能评估 第三节主要用能工艺和工序节能评估 第四节主要耗能设备节能评估 第五节辅助生产和附属生产设施节能评估 第六节本章评估小结 第五章集中供热项目能源消耗及能效水平评估 第一节集中供热项目能源消费种类、来源及消费量评估第二节能源加工、转换、利用情况评估 第三节能效水平分析评估 第四节本章评估小结 第六章节能措施评估 第一节集中供热项目节能措施概述 第二节单项节能工程 第三节节能措施效果评估 第四节节能措施经济性评估 第五节本章评估小结 第七章存在问题及建议

新版节能评估报告编制指南(2016版)-精选.pdf

节能评估报告编制指南(2014版) 目录 I项目摘要表 Ii评估概要 1评估依据 1.1评估内容 1.2评估依据 2基本情况 2.1建设单位基本情况 2.2项目简况 2.3项目所需能源概况 2.4项目所在地有关情况 3建设方案节能评估 3.1工艺方案节能评估 3.2项目总平面布置节能评估 3.3主要用能工艺、设备节能评估 3.4辅助生产和附属生产设施节能评估 3.5能源计量器具配备方案节能评估 3.6本章评估小结 4节能措施评估 4.1能评前节能技术措施综述 4.2能评阶段节能措施评估 4.3节能措施效果评估 4.4节能管理方案评估 4.5本章评估小结 5能源利用状况核算及能效水平评估 5.1能评前能源利用状况 5.2能评后能源利用状况 5.3能效水平评估 5.4本章评估小结 6能源消费影响评估 6.1对所在地能源消费增量的影响评估 6.2对所在地完成节能目标的影响评估 6.3本章评估小结 7结论 8附录、附件内容

8.1附录 8.2附件 附件:1.指标优化对比表(样表) 2.建设方案对比表(样表) 3.节能措施效果表(样表) I项目摘要表 摘要表中项目有关指标应为能评后数据,对比指标、参考指标等数据应在报告中提 供明确来源及依据。 Ii评估概要 简单说明节能评估工作过程,能评前后项目用能工艺、设备等的主要变化情况等。 一般应包括以下内容: (1)评估工作简况 简要说明评估委托情况,以及工作过程、现场调研情况等。 (2)指标优化情况 主要包括能评前后项目主要能效指标、主要经济技术指标,以及年综合能源消费量,所需能源的种类、数量等得对比及变化情况。格式内容见附件1。 (3)建设方案调整情况 主要包括能评前后项目主要用能工艺的对比及变化情况,主要用能设备的能效水平变化情况等。格式内容见附件2。 (4)主要技能措施及节能效果 列表表述项目主要节能措施及效果,包括能评前和能评阶段节能措施。格式见附件 3。 1 评估依据 基本要求:评估范围应覆盖项目建设全部内容。评估依据应全面、真实、准确。对 项目可行性研究、技术协议或初步设计等技术文件中提供的资料、数据、图表等,应注 意其适用性和时效性,进行分析后引用。 1.1评估内容 说明项目的建设内容。根据《国民经济行业分类》(GBT4754)判断项目所属行业,结合行业特征,确定项目节能评估的范围,明确节能评估对象、内容等。 1.2评估依据 结合项目实际情况,列出评估依据。主要应包括以下内容: (1)相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策等。 (2)相关标准及规范(国家标准、地方标准或相关行业标准均适用时,执行其中 较严格的标准)。 (3)节能工艺、技术、准备、产品等推荐目录,国家明令淘汰的用能产品、设备、 生产工艺等目录。 (4)立项资料,如项目申请报告、环境影响评价有关文件等。

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位 (章):张家港市金界建设项目管理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述:

主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。 四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)

节能评估报告书评审报告

*节能评估报告书评字[****]**号***开发区***有限公司《***目节能评估报告书》 评审报告 受***的委托,**组织行业和节能管理专家,对***有限公司《**项目节能评估报告书》进行了节能评审。与会专家和代表依据国家和省合理用能标准和节能设计规范,对节能评估报告内容进行了认真审阅。通过质询建设单位和报告编制单位,形成了专家评审意见。报告编制单位据此进行了修改和补充。我们对照专家评审意见,对修改补充后的评估报告进行了核实、审查和分析,形成本评审报告。 一、项目基本情况 ***有限公司成立于**年**月,经营范围为**。该公司**项目建设地点位于**。该项目占地**亩,建筑面积**平方米。主要建设有生产车间、库房、*等。主要产品包括各种****等。项目建成后,可年产**,**,*。 表1-1 产品方案

项目投资**万元,其中建设投资*万元,铺底流动资金*万元。所需资金由项目单位自筹。项目建成达产后年均销售收入为*万元,年均利润总额*万元,税前投资回收期为*年。建设期为*个月,时间为*年*月至*年*月。 二、评估内容 (一)项目用能总量和能源消费结构 1、能源消耗总量 据节能评估报告测算,项目达产后年能源消费量预计为*吨标准煤(当量值)。其中年消耗电力*万千瓦时,占能源消耗总量的44.64%;年消耗热力57898.97吉焦,占能源消耗总量的49.53%;年消耗天然气4.41万立方米,占能源消耗总量的1.34%;年消耗水208.97万立方米,占能源消耗总量的4.49%。 表2-1 能源及耗能工质消耗种类及消耗量

2、能源消费结构 该项目主要消耗能源和耗能工质类型为电力、热力、天然气等。 ①电力:生产设备、辅助生产设备以及办公生活、照明等用电。项目用电由市政提供二路10kv电源,可满足项目生产的要求。项目年耗电折标准煤1779.31吨,占总能耗的 44.64%; ②热力:冬季采暖用热。采暖用热水由市政供热管网提供。项目年耗热力折标准煤1974.35吨,占总能耗的49.53%; ③天然气:职工食堂餐饮用燃料。天然气接自**供气管网。项目年耗天然气折标准煤53.55吨,占总能耗的1.34%; ④新水:生产、生活用水。项目用水由**供水公司提供。项目年耗水折标准煤179.09吨,占总能耗的4.49%。 **发展局已经开具证明,证明该项目电力、热力、水、天然气具备供给条件 该项目能源消费结构基本合理。 (二)项目能耗指标 据节能评估报告测算,项目达产后企业,可年产**万瓶,年综合能耗为3986.30tce(当量值)。**产品单耗为7.82kgce/**;* 目前国家和我省均未有该系列产品能耗限额。 (三)项目能效指标

固定资产投资项目节能评估报告

固定资产投资项目节能评估报告 北京赛优迪信息咨询有限公司专业编写节能评估报告、项目申请报告、可行性研究报告、市场调研报 告等。 如有需要欢迎致电北京赛优迪信息咨询有限公司: 电话:传真: 邮箱:QQ:9 地址:北京市海淀区复兴路23号百乐写字楼609室 北京赛优迪信息咨询有限公司是一家专业编写节能评估报告书和节能专篇的咨询公司。按国家发展和改革委相关规定,用于立项审批的节能专篇需要有具有工程咨询资格的单位编写,北京赛优迪信息咨询有限公司可以出具符合国家发展和改革委和地方各级发展和改革委要求的节能评估报告书和 节能专篇。 赛优迪公司已开展多年节能评估和能源审计工作,形成一套理论体系及评价方法,积累了大量的能评经验。采用的先进评价方法在国际和国内典型项目上已取得例证,也得到行业专家的认可。 节能评估报告书采用的基础标准如,节能技术标准、节能管理标准、计算通则、编制要求均采用已颁布的国标,满足评价工作先进、合法的原则。 生产能耗是指用于生产活动的各种能耗,包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统能耗。能耗分析一般是以项目生产工艺及主要工序为基本单元,基于热平衡、投入产出平衡等原理进行能源的流入、损耗和流出分析。 固定资产投资项目节能评估报告 2010年11月 委托单位名称 评估项目名称 节能评估报告 法定代表人: 技术负责人: 评估项目负责人: (公章)

评估人员 (根据实际参与人数编制) 技术专家 姓名签字 第一章编制说明 第一节评估的目的和意义 根据有关节能法规、标准要求,对项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,促进科学合理利用能源,提高能源利用效率… 第二节评估依据 与项目建设有直接关系的法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策,相关标准、规程、规范,节能技术、产品推荐目录,国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录,相关工程资料及合同等: 1) 项目可行性研究报告或核准申请报告; 2) 评估报告编制委托书及合同; 3) 项目的相关批复文件等。 第三节评估范围和内容

垃圾焚烧发电厂-节能评估报告

XXX垃圾焚烧发电厂项目 节能评估报告书 (北京华咨工程设计公司苏州分公司-甲级资质)

目录 第一章编制说明 1.1 评估的目的和意义 (1) 评估分析垃圾焚烧发电厂项目是否符合国家和地方的法律、法规、规划、产业政策、行业准入条件以及相关标准、规范等的要求。 (2) 对垃圾焚烧发电厂项目工艺工序以及工艺设备在能源消耗方面是否先进可行,进行评估。 (3) 阐述建设垃圾焚烧发电厂项目设计用能的情况,以科学、严谨的评估方法,客观、全面地分析垃圾焚烧发电厂项目合理用能的先进点和薄弱环节,判定垃圾焚烧发电厂项目合理用能的政策符合性、科学性、可行性,提出合理用能的建议措施。 (4) 根据节能评估的结论和建议,为实现国家、地方有关节能减排的宏观政策目标,加强垃圾焚烧发电厂项目合理用能管理,从源头严把节能关。 1.2 评估依据 1.2.1 国家现行法律法规和规划、产业政策、行业准入条件 1.2.1.1 法律 《中华人民共和国节约能源法》(八届人大常委会二十八次会议主席令第九十号,十届人大常委会三十次会议主席令第七十七号修订) 《中华人民共和国可再生能源法》(十届人大常委会14次会议主席令第33号,十一届人大常委会12次会议主席令第23号修订) 《中华人民共和国清洁生产促进法》 (九届人大常委会28次会议主席令第72号) 《中华人民共和国电力法》(八届人大常委会17次会议主席令第60号) 《中华人民共和国城乡规划法》(七届人大常委会11次会议主席令第23号) 《中华人民共和国建筑法》(八届人大常委会28次会议主席令第91号) 《中华人民共和国水法》(九届人大常委会29次会议主席令第74号) 《中华人民共和国环境保护法》(七届人大常委会11次会议主席令第22号) 《中华人民共和国循环经济促进法》(十一届人大常委会第4次会议主席令第4号)

相关文档
相关文档 最新文档