编制依据

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《雷电电磁脉冲的防护》(GB/T1927.1.1-2003)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

本工程施工图

本工程的《图纸会审纪要》

本工程《施工组织设计》

一.建筑物防雷措施及防雷装置:

1.接地网:本工程利用建筑物的钢筋作为防雷装置,施工时应满足:构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

2.引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长连接作为引下线,引下线沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不大于10m 。引下线上端与接闪器焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。引下线的数量不少于10根。

3.接闪器:本工程采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带和接闪杆混合组成接闪器。接闪带采用Φ10热浸镀锌圆钢或25X4热浸镀锌扁钢沿屋顶周边、屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位明敷,并在整个屋面组成不大于 10mX10m或12mx8m的暗敷接闪网;接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可以在外墙外表面或屋檐边垂直面外,接闪器之间互相连接。突出屋顶的所有金属物体、金属构件应和屋顶防雷装置相连,在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器并和屋顶防雷装置相连。

外部防雷装置的接地和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置采用由建筑物桩基、基础底板主轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网围绕建筑物敷设成环形、网状接地体组成。作为接地体的基础内钢筋在周围地面以下距地面不应小于0.5m,钢筋直径不小于16mm。

4.等电位:本工程采用总等电位联结,由于外来导电物、电子和电气系统的线路在不同地点进入建筑物,故在有金属管道(线)进出建筑物处附近的室内,离地 2.5M 处设置若干总等电位连接带。总等电位连接带与进出建筑物的金属管道、外露可导电部分、装置外可导电部分、PE干线、电气装置接地极的接地干线、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道联通作总等电位联接。上述导电体在进入建筑物处接向总等电位联结端子,等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。联结线采用BVR1X25或40X4镀锌扁钢。总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子、接线鼻子、抱箍,不允许在金属管道上焊接。利用建筑物基础内沿建筑物四周的环形接地体(二根通长焊接的大于Φ16的结构钢筋)将各总等电位连接带联通。建筑物的金属支撑物、

金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统与防雷装置组成一个接地系统,并在适当之处预埋等电位连接板。

为防止侧向雷击和作为等电位保护措施:混凝土的钢筋应互相连接;利用柱子钢筋作为防雷引下线;自底层起每层设均压环,与所有外墙上的栏杆、门窗、构件、引下线等金属物及防雷装置连接,均压环利用建筑物每层圈梁外侧两根Φ16以上主筋通长焊接形成;外墙内、外垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷接地装置等电位连接。

本工程利用混凝土内钢筋作为自然引下线并同时采用基础接地体,建筑物四边的外墙引下线在距室外地面上0.5m处,在隐蔽处均匀选择12处设置连接板,作为接地电阻测试点,接地电阻小于1欧姆。

为防雷电波侵入,架空和直接埋地进出建筑物的可导电物均应在进出建筑物的界面处就近与接地装置相连,作等电位联结。室外低压线路均采用全电缆敷设,在入户处将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。固定在建筑物上的航空障碍灯、节日彩灯及其他用电设备和线路:无金属外壳或保护网罩的用电设备均应在接闪器的保护范围内;从配电箱引出的配电线路应穿钢管,钢管的一端与配电箱和PE线相连,另一端与用电设备外壳、保护罩相连,并与屋顶防雷装置相连;在配电箱内开关的电源侧装设II 级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于2.5kV。

二. 接地及安全

1.本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地极;将建筑的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并设有等电位连接板;要求接地电阻小于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。变压器中性点与接地装置引出干线直接连接。

2.从变配电室至强电竖井内的桥架上敷设一条-40X4镀锌扁钢,将变配电室接地与强电竖井内接地干线相连。所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条-40X4扁钢,作为接地干线,其下端与接地网可靠连接。竖井内每层水平敷设一条-40X4镀锌扁钢作为楼层等电位连接带,与垂直接地干线可靠连通并将本楼层地板钢筋、PE干线、进入楼层的水管、空调管等金属管道、强弱电配电箱(柜)或配线柜(箱)金属外壳作等电位联结。联结线一般采用不小于0.5XPE线截面,最大值可不超过YJV1X25。

3.室内墙上水平接地体距地0.3m,明敷。过门处埋地暗敷。

4.大楼内沿所有电缆桥架或金属线槽外敷设-25X4镀锌扁钢并保证桥架及其支架全长不少于两处与接地干线连接。金属电缆桥架全长不大于30M时,不小于2处与接地干线相连,全长大于30M时,每隔20~30M增加与接地干线相连接,电缆桥架的起始端和终端应与接地网可靠连接。

5.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架、金属电缆支架、电缆导管等装置外可导电部分均必须接地。电动机、电加热器、I类灯具外壳、电动执行机构等外露可导电部分必须接地。

6.带洗浴设施的卫生间、浴室、桑拿房采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根结构主筋至局部等电位箱LEB,局部等电位箱暗装,底距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、构件联结。联结线为BVR1X6PC16。

三.各种接地引线作法规定

1.本工程利用建筑物基础钢筋网作为防雷及电气安全接地体。

2.防雷引下线与接地网(体)的连接,采用焊接,焊接处应涂防腐剂。

防雷接地:利用地梁、基础梁、桩基、柱子引上钢筋作接地网,施工时应至少有二根主(直径大于φ12为四根,直径大于φ16为两根),无地梁和底板部分采用φ16镀锌圆钢或-40*4镀锌扁钢每个柱子连接做为接地装置,保证整个接地装置通过焊接形成有效的电气连接。

3.防雷引下线的柱筋及梁筋的直螺纹连接处须做跨接线其焊接长度不小于搭接筋钢筋直径的6倍,且双面焊,圆钢与扁钢的连接应为圆钢的6倍D,双面施焊,扁钢连接部位为扁钢的2倍B,三面施焊,焊缝应均匀、饱满。

4.避雷接地线之外引线,选用40*4热镀锌扁钢,伸出外墙1m,埋深1.2m。

5.等电位接地引下,选用2根50*5热镀锌扁钢,引自基础钢筋网,所有进出建筑物的金属管道、信息线路或电缆在进入建筑物时均要等电位联结。

6.变压器工作接地引下线,引自基础钢筋网,选用80*8热镀锌扁钢,直至变电所接地端子。

7.为弱电工作接地预留,选用YJY-1*25-PVC32经转换箱与接地网可靠焊接,直至弱电机房接地端子。

8.强、弱电气竖井接地预留,选用50*5热镀锌扁钢与基础接地网可靠焊接,沿竖井内电缆支架垂直敷设。

9.柴油发电机房接地预留,选用50*5热镀锌扁钢与基础接地网可靠焊接,直至柴油机房接地端子。

10.电梯机房接地预留,选用YJY-1*25-PVC32经转换接线箱与基础接地网可靠焊接。至屋顶电梯机房室内距地0.3m,设置接地端子箱,作为电梯机房专用接地。

11.消控中心接地预留,选用YJY-1*25-PVC32经转换接线箱与基础接地网可靠焊接,至屋顶电梯机房室内距地0.3m,设置接地端子箱,作为消控中心专用接地。

12.接地电阻测试点,即在该引下线距室外地坪0.5m,处设置断接卡(配接线盒)。

13.为防雷电波侵入,电源进线电缆金属外皮、金属管须与接地装置相连。

14.严格按照图纸设计施工,每层的防雷引下线都需有明显的标示,防止下一层连接时出现错位或连接失误,从首层起,每层利用结构圈梁内两根φ16及以上水平钢筋与引下线焊成均压环。

15.基础接地连接采用φ12钢筋做跨接线焊接,焊接倍数不小于主筋直径的6倍,且双面焊,焊接牢固严密,焊接处无夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔及焊透现象,焊接处的药皮敲净后,应刷红丹防锈漆和银粉漆做防腐处理。

16.利用建筑物钢筋作引下线时,应配合土建施工按设计要求找出全部钢筋位置,用油漆作好标记,保证每层钢筋上下贯通性连接。其上部(屋顶上)与接闪器焊接。在土建施工过程中主动了解检查土建施工是否满足有关设计要求,发现问题及时纠正。

17、利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置,每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。在建筑结构完成后,必须通过测试点测试接地电阻,设计要求接地电阻≤1Ω,若达不到设计要求,可在柱(或墙)在室外0.8~1m处,预留导体处加接外附人工接地体。

四.施工准备工作

3.材料要求

2.1本工程采用热镀锌扁钢、镀锌钢板、镀锌圆钢,材料必须有材质证明及产品合格证。

2.2 镀锌辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架等。

2.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、红丹防锈漆等。

4.主要机具

常用工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、盒尺、电焊机、冲击钻等。

五.施工人员的防雷知识培训和应处理措施

1.夏季施工前应对施工人员进行防雷知识培训,掌握避免雷电危害的方法,切实提高防雷意识。在建筑工程施工过程中,施工单位要密切关注天气情况,雷电天气必须停止高空作业、野外施工用电等影响安全的施工作业;制定和完善施工现场雷电、坍塌以及恶劣天气下的防范措施和应急处置预案,增强雷电应急处置能力。加强被雷击后

基本救护和自救知识的培训,增强救护和自救能力,减少伤亡事故。

2.加强暴雨、雷电天气施工现场的安全管理。要做好施工现场安全管理工作,特别是脚手架、起重机械设备、临时用电及各项临时设施等极易发生事故的部位。雷电天气前后,需对所有安全防护设施和现场施工用电进行全面检查。要加强施工现场易燃易爆物品的管理,避免雷击引发的火灾

3.救援程序

3.1成立防雷应急预案小组,组长:苗发勇,组员:辜永其、沈林、王建生等;

3.2发生雷击事故后,项目部管理人员应在第一时间赶到事故现场,按照制定的应急预案,立足自救或实施救援,尽可能地切断除照明外重要的设施设备的电源、防止设备在雷击时遭到雷电侵袭,电气设施周围不要放置可燃物、排险、救护等应急人员应当做好救援准备。

3.3当雷击引起人员伤亡、火灾、爆炸的,及时实施消防、医疗救护、人员疏散、努力保证人员安全。

3.4保护好现场和保证通信设备完好,内外、上下主要信息联络畅通。

3.5紧急预案小组接到重、特大累灾事故报告后,立即向上级安全主管部门领导报告,并组织有关人员赶到现场,成立事故处理现场指挥小组,对抢险救灾事故处理实行统一指挥。

3.6参加抢险救援工作,在事故应急指挥小组的统一指挥下实施救援,不得拖延、推诿,应当采取有效措施,减少事故损失,防止事故蔓延扩大。

3.7立即组织营救受灾人员,组织撤离或者采取其他措施保护危险区域内的人其他人员,排除险情,有秩序地转移,避免推挤踩踏,堵塞通道,保安人员应当维护好门口秩序,疏导交通。

3.8迅速控制危害源,并对危害源造成的危害进行天检验,监测,测定事故的危害区和

危害程度

六.安全文明施工措施

在搞好施工的前提下,进入现场一定要注意安全,防止安全事故发生。

1.进入施工现场必须带安全帽,穿绝缘鞋,不允许穿拖鞋、高跟鞋、不允许赤脚、光

背进入施工现场。

2.电焊工工作前一定要清除周围的易燃易爆物品。

3.手提移动电动工具应做好接地或接零的保护工作,防止发生漏电触电事故,在六级

以上的大风和暴雨、雷电影响施工安全时,应立即停止高空作业。

4.注意土建现场材料用机械设备运输时的防护,不要砸伤、碰伤、摔伤。

5.在脚手架上行走时一定要注意安全。高空作业时一定要系好安全带。

6.随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。

7.避雷带及引下线焊接时,焊条应妥善装好,焊条头要妥善处理,不要随意投扔,以

防伤人。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

防雷接地施工方案2

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心防雷 2017年4月 筑工程有限公司

目录 1、编制依据 (2) 2、项目概况及设计说明 (2) 3、施工部署 (5) 4、项目机电部组织架构 (7) 5、分项施工项目内容说明 (7) 6、施工准备 (9) 7、施工方法 (9) 8、质量验收标准及注意的质量问题 (15) 9、施工中常见质量通病及防治措施 (16) 10、职业健康及安全关键要求 (18) 11、成品保护 (19) 12、质量记录 (19) 13、安全保证措施 (19)

1、编制依据 1.1本工程施工合同,工程总平面图、防雷接地基础平面图、建筑设计总说明等。 1.2建筑物防雷规范及图集 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3 《接地装置安装》03D501-4 《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位联结》12D10 《电气通用图集》92DQ13 2、项目概况及设计说明 2.1项目概况

该工程位于:长春市高新技术产业开发区长德新区,拟建工程位于长德经济开发区德贤路以南,102国道以东,用地东北侧为长德甲三路,东南侧为长德丙一街,西南侧为机械城用地,西北侧为长德大街。

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

防雷接地装置安装施工方案

目录 一、工程内容 0 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 0 二、编制依据与相关文件 0 三、作业进度、劳动力安排 0 四、作业的准备工作及条件 (1) 五、施工方法、步骤及作业程序 (2) 六、作业的质量要求 (4) 七、作业的环境要求 (7) 八、作业的安全要求 (9)

一、工程内容 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2014年01月17日,完工为2014年6月8日。 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——1人,电工——1人, 力工——1人。 3.3 作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求: 4.2.1电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 4.3作业技术交底的安排

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

机房防雷接地方案

保护地网安装工程技术方案

技术方案 一、设计依据 ?《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 ?《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 ?《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1090 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

机房设备的防雷接地及环境要求措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广

播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 (二)供电系统避雷 1.交流变压器避雷 (1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 (2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2.电力电缆避雷 (1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线

应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。 (2)电力电缆金属护套两端应就近接地。 (3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 (4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。 3.电力设备避雷 (三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施 (四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求

(陈俊才)防雷工程施工方案

(陈俊才)防雷工程施工方案目录 1、施工方案 (2) 2、施工进度计划 (4) 3、施工临时布置 (6) 4、工程质量目标及保障措施 (6) 5、安全及文明施工措施 (8) 6、施工机械及主要材料进场计划 (10) 防雷工程施工方案 1 施工方案 1.1 工程概况 工程名称:中大布市现代轻纺服务中心 ●工程地址: ●建设单位: ●监理单位: ●设计单位: ●建设规模: ●防雷类别:二类防雷设计,接地电阻不大于1欧 1.2 编制依据 ●工程施工招标文件及相关施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2021

●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2021 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物防雷设施安装》99D501-1 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3 施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子制安→接地电阻测试端子制安→接地电阻测量→防雷引下线安装→防雷均压环安装→等电位联结安装→天面避雷带、避雷针制安→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用桩、承台、地梁主钢筋焊接贯通形成一整体,作为自然接地体。根据基础接地平面图将相应的地梁两根主钢筋焊接连通,形成一个闭合环路。施工时,先破桩,采用Φ12圆钢,将桩内的钢筋与承台底筋搭接焊接,承台底筋与作为引下线柱筋、地梁主筋通过采用Φ12圆钢搭接焊通。焊接长度不小

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 一、总则 1.1 工程概况 本工程地处火车站货场,年雷击次数N=0.0564,属于人口密集场所,按三类防雷建筑物设防,相应采取防直击雷,雷电波侵入和等电位保护措施,防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等接地共用统一的接地极,接地电阻不大于1Ω,屋顶四周用φ12镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷网格与引下线焊接,高出屋面的金属构件、金属管道、金属屋架等均应与避雷装置连接,在室外地坪距地0.5米处预留100*60*6钢板作为测试点,当实测不能满足设计要求时应增设人工接地极。 1.2 适用范围 本方案适用于***建筑研究设计院设计的咸宁市火车站货场防雷接地系统工程。 1.3 编制依据的标准及规范 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)、《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》(03D501-1~4)。 二、施工准备 2.1 材料要求: 湖北曙光装饰工程有限公司第 1 页共 23 页

2.1.1 主材钢材严格按照设计图纸要求材料,材质及规格应符合设计规定。应按设计要求采用热镀锌材料,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,水泥等。 2.2 主要工机具: 2.2.1 常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2.2 线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建专业已具备地下敷设接地装置的条件。 2.3.2 按设计位置清理好场地。 2.3.3 避雷网安装作业条件: 2.3.3.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.3.2 屋面避雷利用主筋作引下线,需钢筋绑扎完毕后按照图纸所示位置进行预埋板的焊接。 2.3.3.3 进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.3.4 支架预制并安装完毕。 湖北曙光装饰工程有限公司第 2 页共 23 页

防雷接地工程施工方案

- - - 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

日期:二○一三年四月八日 目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 2 - 二、防雷接地概况 .................................................................................................................................... - 2 - 三、标准及规范 ........................................................................................................................................ - 5 - 四、施工组织部署 .................................................................................................................................... - 5 - 五、施工准备............................................................................................................................................ - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求......................................................................................................................... - 9 - 七、质量保证措施 .................................................................................................................................. - 11 - 八、安全保证措施 .................................................................................................................................. - 13 -

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

保护地网安装工程 技术方案 技术方案 一、设计依据 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。

防雷引下线施工方案

防雷引下线敷设施工方案 一、施工准备 1.技术准备 1)充分熟悉相关图纸及设计要求; 2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; 3)编制技术交底。 2.技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 二、施工工艺 1.利用主筋(直径不小于Φ16mm)作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,设计无要求时于室外地面0.5m处焊好测试点,随钢筋逐层用套筒连接至顶层,并与主筋进行跨接焊接,做完后请有关人圆进行隐检,做好隐检记录。 2.变配电室接地干线敷设 1)如果为砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙),则就根据设计要求,确定坐标轴线位置,然后随砌墙将事先预制好的50mm×50mm的方木 样板放入墙内,待墙砌好后将方木样板剔出,将支持架放入也中,同 时撒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。如果 在现浇混凝土上固定支架,先根据图纸要求弹线定位,钻孔,支持架 做燕尾埋入孔中,找平找正,用水泥砂浆进行固定。 2)支持件埋设完毕后,可敷设接地干线。将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁固定,经过隔墙时穿越预留孔,接地干线连接处应 焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。 3)于接地干线外表面刷黄绿相间油漆标识。 三、质量标准 1.变电室内明敷接地干线应符合下列规定: 1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修; 2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250mm~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10mm~15mm; 3)当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置; 4)接地线表面沿长度方向,每段15mm~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹; 5)变压器室、高低压配电室的接地干线上应设置不小于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 2.配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 3.设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。 4.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头到穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线 应对地绝缘。

防雷接地施工方案

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在

女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通

通信基站防雷接地设计方案

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。 4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。