施工方案

工程名称:

编制单位:

编制人:

审核人:

批准人:

编制日期:年月日

目录

第一章指导思想与设计思路 (4)

第二章脚手架搭设之前准备工作 (5)

第三章挑脚手架计算 (5)

第四章脚手架的安全搭设措施 (6)

第五章脚手架 (8)

第1节脚手架的搭设 (8)

第2节脚手架的拆除 (10)

第六章附件 (11)

2

第1节外挑槽钢脚手架计算书 (12)

1、荷载计算 (12)

第2节外挑钢管脚手架计算书 (17)

3

第一章指导思想与设计思路

1).职工之家扩建配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。

2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证了质量。3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。

4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行,搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆搭设底层大横杆搭设底层内外立杆搭设底层第二排大小横杆待砼强度达到标准后再用钢筋进行拉结脚手架进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在

4

底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑,其搭设示意图详见附图1,其计算书详见计算附件一。

第二章脚手架搭设之前准备工作

楼层板现浇前,将间距为1.6m的40公分的短钢管(钢管下加焊100*100的10厚锚板)直接插入板底,短钢管距离楼层外边线1400mm,⑤轴处由于有1600mm的反梁,因此必须埋入两排1200的短钢管(一排距外边1.4米,一排距外边2.3米,其详图见附图二,其验算详见计算附件一),其它处理与普通挑杆一致。在进行挑杆施工时,加两排扫地杆,扫地杆与挑杆连接,挑杆与短钢管连接,其连接大样详见附图2。

竖向筒体及剪力墙在封模板前先预埋好钢板埋件,埋件的大小尺寸及布设的详细位置详见附图3,在浇筑好的筒体及墙体上槽钢与预埋铁件焊接(筒体及墙体必须有足够强度)。

第三章挑脚手架计算

外挑钢管脚手架计算:

5

①.计算单元:由于固定架受力大,因此在计算中主要验算固定架的受力性能,在验算中沿纵向取固定架1.6m长作为计算单元;其传力顺序为:脚手板小横杆大横杆立杆及斜撑杆固定架;在搭设时应根据受力性质进行脚手架搭设(其传力顺序在脚手架搭设示意图中可体现出来)。

②.计算假设条件:扣件内连接节点均按铰接计算,所有荷载都化为作用在节点上的集中荷载;底层斜杆受压计算长度取上下两支点长度;其它各层不设斜撑按拉结受力计算。

③.具体验算详见:

附件一钢管挑脚手架计算书。

外挑槽钢脚手架计算:

①.计算单元:由于低层外挑槽钢为主要承力构件,因此在计算中主要验算槽杆及其相应构件的受力性能,在验算中取相邻两根槽钢受力计算为计算单元。

②.计算假设条件:为简化计算,焊接构件按刚性连接计算,按一次次悬挑五层。

③.具体验算详见附件二外挑槽钢脚手架计算书。

第四章脚手架的安全搭设措施

6

为确保底层架的稳定和各种杆件连接牢固,因此在底层挑脚手架节点设置双扣件,其余各层脚手架采用普通旋转扣件或十字扣件。

为保证杆件的受力性能,立杆采用对接,接头相互错开。

为保证脚手架的抗倾覆能力,在结构的柱子上每层加设一道抱柱箍与脚手架相连接。

虽然通过计算外悬挑槽钢的各项功能均能够满足其安全要求,但在具体施工中底层的承力槽钢构件仍按三角架进行连接固定(即在悬挑槽钢下部加设一道斜撑)的方法进行施工。

为防止上层作业层高空坠物,在固定层加外挑一排挑架,具体可参见脚手架搭设示意图。

为加强架子整体刚度,因此在架子的搭设中应严格按照规范要求加剪刀撑,在施工中按满加剪刀撑处理。

搭设立杆排架,间距1.6m并在固定层上按相同间距设置拉筋Φ8一道,拉筋与事先预埋好的Φ16钢筋环拉结以确保立杆排架稳定,拉钢筋用紧弦器进行调节使之达到受力状态。钢筋拉环采用I级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。拉环加工使用时,不得反复弯折三次,以免脆断。在外墙⑨-⑩轴、B-H轴处,由于使用大模板,槽钢三角架预埋铁件需提前一段预埋,形成支撑,保证与施工进度同步。每层大模板拆出吊装后,立即在模板每个对拉螺栓孔处用ф8钢筋与架体拉结,并每隔1.6m加设顶墙小横杆,每层用ф8@1600的斜拉筋用紧线钳保持拉力基

7

本一致,其详细布设见附图六。

第五章脚手架

第1节脚手架的搭设

搭设方法和程序如下:

将长3m的悬挑杆按1.6m的间距沿楼板面周边均匀布置,每层用三排大横杆(分别置于悬挑杆的后端和距离建筑物0.5m处)将各悬挑杆扣结成片。使外横杆距建筑物外皮1.5m,将位于楼层之上的两排大横杆与在两层楼板之间的立管上固定。

在大横杆上搭设间距为800mm的小横杆,小横杆外端伸出大横杆150mm,在墙柱处小横杆内测顶住结构面,以增强架体稳定性。放上脚手板后将小横杆两端与大横杆扣牢,脚手板应满铺、对头铺,不得有探头板,且每块均用钢丝扎牢。

铺设作业层小横杆和脚手板。

以此类推逐层搭设。

(二)搭设脚手架注意事项:

按照作业方案规定的构造要求和尺寸进行搭设。

8

采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管;其化学成份及机械性能应符合《普通碳素钢技术条件》(GB700-88)的规定。不得使用严重锈蚀或变形的钢管。

选用直角、旋转、对接扣件,且扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件附件采用的材料应符合《普通碳素钢技术条件》(GB700 88)中A3的规定。螺纹应符合《普通螺纹》(GB196—81)的规定。垫圈应符合(GB95—86—85)的规定。

扣件质量要求:不得有裂纹、气孔。在使用前将粘砂、烧冒口残余、披缝、毛刺等消除干净,表面进行防锈处理。

一层一层地搭设并与结构拉结好。

拧紧扣件(拧紧程度要适当),要求扭力矩控制在39~49N.m。当扣件拧紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

立杆的垂直偏差应小于20mm,同一大横杆的水平偏差不大于300mm。

相邻立杆的接头错开布置在不同的步距中,与相近大横杆的间距不大于600mm。

大横杆对接接头错开布置在不同的立杆步距中,与相近立杆的间距不大于600mm;相邻步距的大横杆错开布置立杆里侧和外侧,以减少立杆的偏心受荷。

9

及时与结构拉结或采用临时支顶,以确保搭设过程的安全。

搭设工人必须佩挂安全带。

没有完成的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子及材料堆放的稳定,以免发生意外。施工荷裁不得大于2700N/m2。

所有杆件必须按类型规格一致、颜色一致搭设整齐。

搭设后经验收合格方可使用。

第2节脚手架的拆除

拆除方法和程序如下:

拆除架子时应按搭设相反的顺序进行,不允许先行拆除拉杆。

(二)拆除脚手架时的注意事项:

划出工作区标志,禁止行人进入。

严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑后先拆除,先绑者后拆。

统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。

10

安全网施工方案

安全网安装方法 为防止人、物坠落,避免、减轻坠落及物击伤害,本工程采用密目式安全网,并根据国家标准GB5725-85 特制定安全网搭设施工组织设计: 一、安全网的标准及技术要求: 1.每10cm×10cm = 100cm2的面积上有2000个以上网目。 2.按GB5725-85做耐贯穿试验不穿透。 3.立网边绳断裂拉力不低于300KGf。 二、安全网的安装: 1.安装前必须对网及支撑(架)进行详细检查,确认无误后方可安装。 2.安装时在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于75cm,系结应符合打结方便、连接牢固而容易解开、受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应靠紧或重叠,用绳缝接,连接绳材料与网相同。 3.安装平面与水平面垂直。 4.安装平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不得超过10cm。 三、安全网检查、维修和保养 1.对使用中的网必须每星期至少进行一次定期检查(星期三),

当受到较大冲击后更换或及时修理。 2.修理网所用材料,编结方法与原网相同。 3.保持网工作表面清洁,当受到化学物品污染或网绳嵌入粗砂粒及其它引起磨损的异物时,应冲洗并干燥。 4.网使用后,每隔三个月进行试绳绳力试验。 四、安全网拆除 1.在被保护区域的作业停止后,方可拆除安全网。 2.拆除网必须在有经验人员的严密监督下进行。 3.拆除网应自上而下。 五、注意事项 1.凡从事2m以上高处悬空作业的人员都必须佩带安全带,安全带应符合GB6095-95要求。 2.作业区要求带安全帽,进入工地前把安全帽戴好,要求戴正,要扣紧下额带。

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

安全文明施工方案(通用版)

安全xx施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 质量等级:合格 招标工期:xx日历天 开工日期:xxxx年xx月xx日(开工以开工令为准,法定节假日工期顺延)。 二、安全生产方针 安全第一,预防为主。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 杜绝死亡,消灭重伤,轻伤月平均负伤频率低于1‰,年负伤率0.5‰以内。 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、工长安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)对施工现场搭设、安装的脚手架、安全网、龙门架、电气机械及其防护装置进行验收,检查合格后方准使用。 6)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 7)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。

承插式脚手架施工方案.docx

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工管理组织机构 (2) 四、轮扣式脚手架的特点 (2) 五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (4) 七、施工工艺 (6) 八、质量、安全控制措施 (8) 九、梁板支撑体系验算 (10)

一、工程概况 本工程为日照市北京路住宅区 B 地块项目, B 地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配套设施完善。 B 地块总建筑面积约为万平米,包括23 层住宅楼 2 栋、26 层住宅楼 5 栋、28 层住宅楼 5栋、 29 层住宅楼 2 栋、商业网点 3 栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单 体结构 +0 以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架. 各楼层高度及层数如下表: 建筑明细 层数 序号建筑名称性质高度建筑面积 地上地下 1B1-a#居住292 2B1-b#居住292 3B1-c#居住282 4B2#居住282 5B3#居住262 6B4#居住232 7B5#居住282 8B6#居住282 9B7-a#居住262 10B7-b#居住262 11B8#居住232 12B9#居住282 13B10#居住262 14B11#居住262 15车库公建1 地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插式轮扣脚手架。结构梁

板截面尺寸主要为:板截面厚度在 120mm-180mm;梁截面主要为 400×200mm、300× 200mm、200 ×600mm、250×500mm、250×600mm等。 二、编制依据 1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等; 2、国家规范和行业标准 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010 ) 3、企业施工标准 《混凝土结构工程施工技术标准( 试用版 ) 》 ZJQ08-SGJB 204-2003 三、施工管理组织机构 组长:唐存礼 副组长:王绍举 组员:祝超、吴耀国、郭宁、王海玉、魏长敏、王浩、李大鹏、庞万林 模板及支撑施工管理机构 四、轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,其主 要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理;

安全平网施工方案

分部分项工程安全技术交底 湖南省第六工程有限公司 大学里三期--逸郡项目经理部 2016年9月15日

神州半岛C-13地块T8号楼 中庭安全平网工程施工方案 编制单位: 中信国华海南神州半岛项目经理部 编制人员: 技术审核: 安全审核: 审批: 编制日期: 2012年3月16日 目录 1.编制依据?错误!未定义书签。 2.工程概况?错误!未定义书签。 2.1总体简介?错误!未定义书签。

2.2建筑设计简介?错误!未定义书签。 2.3结构设计简介?0 3.施工部署 .................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工准备........................................................................ 错误!未定义书签。 3.2材料准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.3劳动力准备...................................................................... 错误!未定义书签。4.主要分部分项工程(安全平网工程)施工技术..................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 4.2施工注意事项?错误!未定义书签。 4.3验收?错误!未定义书签。 4.4拆除?错误!未定义书签。 5.安全、消防、保卫管理体系及保证措施?错误!未定义书签。 5.1施工安全目标管理?错误!未定义书签。 5.2施工安全保证与监督体系?错误!未定义书签。 5.3安全管理制度?错误!未定义书签。

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

室外管网安全技术措施方案

长虹?国际城二期(北)室外雨、污水系统工程 安 全 施 工 方 案 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 2014年9月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安全组织机构保障体系 四、安全生产管理目标 五、施工安全技术措施 (一)安全防护措施 (二)临时用电安全施工措施 (三)机械设备安全施工措施 (四)汽车吊装安全施工措施 (五)钢筋制安安全施工措施 (六)模板工程安全施工措施 (七)施工现场防火安全措施 (八)安全应急措施

一、工程概况 1、工程名称:长虹·国际城二期北室外雨、污水系统工程 2、建设地点:四川省绵阳市涪城区长虹大道与剑南大道交汇处。 3、工期要求:25日历天; 4、质量要求:达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 5、施工内容::室外雨、污水系统(出户管至检查井之间的2m之外),包括雨污水管道、总平排水沟及与其相连的雨污水井(含附属井圈、井盖、爬梯等)、雨水口。配合相关专业的室外工作;图纸设计要求或相关设计变更通知单、业主下发的补充调整文件上要求的工作内容。 二、编制依据 为了不断提高项目部对施工现场的安全管理水平,实现现场安全管理制度化、规范化、标准化、精细化,预防和减少各类事故的发生,使项目部生产经营活动可以正常有序开展,确保该项目在施工过程中的安全生产,结合本工程实际特点,编制本安全技术措施方案。 本方案编制主要依据的法律法规及标准规范 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑安全生产监督管理规定》 4、《建设工程施工现场安全管理规定》 5、《安全技术操作规程》 6、《建筑施工企业安全生产管理机构设计及专职安全生产管理人员配备办法》 7、《建筑安装工人安全技术操作规程》 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

安全防护平网施工方案

安全防护平网施工方案 为有效避免高空落物造成安全事故。有效保证装修期间交作业安全性。保障地面施工人员和生命安全。发扬苏中建设集团品牌,创建全年无事故文明工地。 安全网的质量必须符合GB5725-35规定,即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种,每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张,安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目(10CMX10CM)以上。 一、工程概况 恒大绿洲四期46#楼位于太原市小店区康宁街以北、真武路以西。高程介于773.96~775.57米间,建筑场地类别3类建筑面积平方米,地下一层地上二十二层,总高度67.75米。地基采用预埋预制管桩处理结构型式为剪力墙结构,抗震设防烈度8度屋面防水等级二级。已完成主体结构施工。二次结构施工班组、室内精装修班组、外墙保温施工班组、室外管网施工班组、门窗施工班组等施工班组及单位将形成多层面交叉作业。 平网施工质量要求及施工方法: 安装平面不垂直于水平面,主要是用来接住坠落的人和物的安全网称为平网。 ⒈平网要能承受重100kg底面积为2800cm2 的模拟人形砂包冲击后,网绳、边绳、系绳都不断裂(允许筋绳断裂),冲击高度10m最大延伸率不超过1.5m。 旧网重新使用前,按GB5725-86规定,应全面进行检查,并签发允许使用证明方准使用。 ⒉网的外观检查: ⑴网目边长不得大于5cm,边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍,且应大于7mm。 ⑵筋绳必须纵横向设置,相邻两筋绳间距在30至100cm之间,网上的所有绳结成节点必须牢固,筋绳应伸出边绳1.2m,以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。(或另外加系绳绑扎)。 ⑶旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。 ⒊网的选择: ⑴根据使用目的,选择网的类型,根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用,而平网可代替立网使用。 ⑵当网宽为3m时,张挂完伸出宽度约2.5m,当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。 平网的安装: 1 / 11 / 1

脚手架专项方案(承插盘扣式)

一、编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(DGJ32/69-2008); 2.《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-99) 3.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 二、墩柱概况 **地铁*号线土建工程0*标,墩柱有五种形式: 桥墩的结构尺寸及分布

三、墩柱脚手架搭设与拆除 1、主支撑架采用承插型盘扣式钢管支架,立杆材质为Q345 2、用成插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。 3、脚手架搭设相邻水平杆歩距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 4、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。 5、沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 6、成插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间竖向斜杆。 7、作业层设置应符合下列规定: ⑴钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺; ⑵作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处; ⑶当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三脚架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。

8、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小0.9m*1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架告诉内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手杆。 9、脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不宜超过相邻连墙件以上两步。 10、作业层设置应符合下列要求: ⑴必须满铺脚手板,脚手架外侧应设挡脚板及及护身栏杆:护身栏杆可用水平杆在立杆的0.5m和1.0m的盘和接头处搭设两道并在外侧满挂密目安全网: ⑵作业层与主体结构间的空隙应设置马槽网。 11、加固件、斜撑必须与脚手架同步搭设。 12、架体搭设至顶层时,立杆要高出搭设体平台面或混凝土楼面不少于1000mm,用作顶层的防护立杆。 13、脚手架经现场工程师确认不再需要并签署拆许可令后方可拆除。 14、脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。 15、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。 16、脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。 17、拆除的脚手架构件应保证安全地传递至地面,严禁抛掷。 18、脚手架拆除时应按后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时进行。 四、墩柱脚手架的检查验收

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

污水管网施工安全措施方案

城南污水管网施工安全措施方案 方案编制依据 1、设计文件图纸; 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 4、《建筑施工安全检查标准》 5、省、市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》及建设行政主管部门有关建筑施工的规程和规定。 管道施工的安全文明施工保证措施 针对排水工程施工的特点,根据安全风险分析,沟槽塌方和机械事故等一般较多,需重点防范。在加强全员安全教育,提高安全风险意识和防范意识的同时,拟采取以下措施: 1、施工便道要保证畅通,及时修整。原材料运输车辆要勤检查、勤保养,保证行驶和制动系统的完好。 2、管道卸车、管道铺设时要对吊重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与吊重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒。 3、沟槽开挖时如遇到异常地质或异常物体等情况,及时向有关单位部门汇报并作记录,处理结束后再行施工;沟槽开挖时要随时注意槽壁的稳定情况,由专人负责查看,并采取有效的支护措施,防止塌方伤人,所有人员不得在沟槽内坐卧、休息。 4、管道铺设范围内,事先要通过有关部门摸清有无管线,如有,必须采取措施,进行搬迁或加固等,否则不得施工。 5、在沟槽两侧须采取一定防护措施,尤其是在村庄道路附近施工时,须设置路障、警示牌等,夜间须增设红灯示警。 6、沟槽所用的支撑、挡土板等必须可靠牢固,随着沟槽挖深,及时加以顶撑支护。开挖出的土方必须按照要求堆放,不得随意堆放。 7、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业,若要施工,要求配足照明设备,特别在边坡、转弯处要加大照明亮度。车辆进入施工便道后,要求慢速行驶。 8、该段雨污水管道工程施工用电主要采用箱变,同时备一台75kw 的发电机和一台120kw的发电机。加强用电管理,规范各类电气设备使用,电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。