中国南方电网有限责任公司企业标准

南方电网220 kV 母线保护技术规范

Technical specification for 220kV busbar protection of CSG

中国南方电网有限责任公司 发 布

Q/CSG

ICS

备案号:

Q/CSG—

目 次

前言 .................................................................................. II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 总则 (1)

4 保护配置 (1)

5 保护功能 (1)

6 技术要求 (3)

7 二次回路要求 (4)

8 对相关设备及回路的要求 (5)

9 屏柜设计 (5)

附录A 母线保护CT配置示意图 (8)

附录B 动作报告的内容和打印格式示例 (9)

附录C 母线保护软硬压板配置表 (10)

附录D 保护屏面布置示意图 (12)

附录E 保护屏压板位置示意图 (14)

Q/CSG—

II

前 言

为了降低继电保护现场作业风险,提高现场作业标准化水平,减少继电保护“三误”事故,统一各

厂家220kV母线保护的技术要求、保护配置原则及相关的二次回路等,中国南方电网有限责任公司系统运行部组织编制了本规范。

本规范的内容包含220kV母线保护的配置原则、功能要求、技术要求、组屏(柜)原则和二次回路设计等。

凡南方电网内从事继电保护的运行维护、科研、设计、施工、制造等单位均应遵守本规范。新建220kV厂站的220kV母线保护均应执行本规范。因保护回路受原设计接线的限制,运行厂站的220kV母线保护改造工程,在确保施工安全和运行维护方便的基础上,可参照执行,并做好与现场运行规程的衔接,避免出现新的安全隐患。

本规范的附录A、B、D、E为资料性附录,附录C为规范性附录。

本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出。

本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部归口并解释。

本规范在起草的过程中得到了广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广东省电力设计研究院和南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限责任公司、深圳南瑞科技有限公司等单位的大力支持。

本规范主要起草人:郑茂然、舒双焰、邓小玉、丁晓兵、刘千宽、周红阳、赵曼勇、关沛、庞学跃、陈伟浩、李一泉、韩冰、刘玮、涂亮、梅勇、伦振坚

Q/CSG— 南方电网220 kV母线保护技术规范

1范围

本规范适用于220kV系统采用双母线接线形式的新建母线及母联断路器保护,扩建及技改工程参照执行。主接线采用3/2、4/3断路器时,参照500kV母线保护技术规范执行。

本规范与《南方电网继电保护通用技术规范》一起,构成220kV母线保护的全部技术要求。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T 670-2010 母线保护装置通用技术条件

DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程

DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

Q/CSG 10011-2005 中国南方电网220kV~500kV变电站电气技术导则

3总则

3.1本规范旨在规范220kV母线保护及母联断路器保护配置原则、功能要求、技术要求、组屏(柜)方案和二次回路设计要求,提高继电保护设备制造及设计的标准化,为继电保护的管理和运行维护创造有利条件,提升继电保护运行管理水平。

3.2 继电保护设备优先通过自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,以降低对相关回路和设备的依赖。

3.3 优化回路设计,在确保可靠实现继电保护功能的前提下,尽可能减少屏(柜)内装置间以及屏(柜)间的连线。

3.4 本规范中1M、2M、5M、6M指双母线、双母线单分段、双母线双分段各段母线(如附表A所示),3M或4M指旁路母线,其它母线编号方式参照执行。

3.5 对于运行中变电站220kV电压等级采用各间隔判别断路器失灵的情况,扩建间隔和间隔保护改造时,相关回路设计应与站内既有模式维持一致;站内进行220kV母线及失灵保护改造时应按本规范要求执行,并相应修改各间隔回路接线。

4保护配置

4.1应按双重化原则配置母线保护。

4.2应配置220kV母联(分段)保护,可集成于母线保护或独立配置。

5保护功能

5.1220kV母线保护

5.1.1 功能配置

5.1.1.1 母线差动保护。

1

Q/CSG—

5.1.1.2 断路器失灵保护。

5.1.1.3 母联(分段)失灵保护。

5.1.1.4 母联(分段)死区保护。

5.1.1.5 母联(分段)过流保护。

5.1.1.6 母联(分段)断路器三相不一致保护。

5.1.2 模拟量输入

a)各支路交流电流I a、I b、I c;

b)第一段母线交流电压Ua1、Ub1、Uc1,第二段母线交流电压Ua2、Ub2、Uc2,第三段母线交流电

压Ua3、Ub3、Uc3(第三段仅用于双母线单分段接线)。

5.1.3 开关量输入

a)母线差动保护投入;

b)失灵保护投入;

c)母联(分段)过流保护投入;

d)母线互联投入(用于双母线单分段接线为母线1M-2M互联投入、母线1M-6M互联投入、母线

2M-6M互联投入);

e)母联检修投入(用于双母线单分段接线为1M-2M母联检修投入、1M-6M母联检修投入和2M-6M

分段检修投入);

f)1M-5M分段检修投入(用于双母线双分段接线);

g)2M-6M分段检修投入(用于双母线双分段接线);

h)保护检修状态投入;

i)母联断路器三相跳闸位置串联、三相合闸位置并联(用于双母单分段接线为母联1、母联2

和分段,应采用断路器辅助接点);

j)分段1断路器三相跳闸位置串联、三相合闸位置并联;分段2断路器三相跳闸位置串联、三相合闸位置并联;(用于双母双分段接线,应采用断路器辅助接点);

k)母联三相跳闸启动失灵;(用于双母单分段接线为母联1、母联2和分段);

l)分段1三相跳闸启动失灵、分段2三相跳闸启动失灵;(仅用于双母双分段接线)

m)各支路隔离开关位置;(无母联、分段支路)

n)各线路支路分相跳闸、三相跳闸启动失灵;

o)各变压器支路三相跳闸启动失灵;

p)变压器支路解除失灵保护电压闭锁;

q)信号复归;

r)启动打印(可选)。

5.1.4 开关量输出

a)跳闸出口(每个支路1组);

b)启动分段1失灵(2组);(仅用于双母双分段接线);

c)启动分段2失灵(2组);(仅用于双母双分段接线);

d)变压器断路器失灵保护动作联跳(每个变压器支路1组);

e)母线及失灵保护动作闭锁备自投(3组);

f)每段母线及失灵保护动作备用出口(1组);

g)1M母差动动作、2M母差动动作信号(3组:1组保持,2组不保持);(对于双母单分段接线,

还应增加“6M母差动动作信号”) ;

h)1M母失灵动作、2M母失灵动作信号(3组:1组保持,2组不保持);(对于双母单分段接线,

还应增加“6M母失灵动作信号”) ;

i)跳母联(分段)信号(3组:1组保持,2组不保持);

j)母线互联告警(2组);

k)CT/PT断线告警(2组);

l)隔离开关位置告警(2组);

m)母联(分段)位置异常告警(2组不保持);

n)保护运行异常信号(含差动电压开放、失灵电压开放等,2组不保持);

2

Q/CSG—

o)保护装置故障告警(2组不保持)。

注:a)~e)项应配置出口压板。

5.2母联(分段)保护(配置独立的母联(分段)保护时)

5.2.1功能配置

a)过流保护;

b)三相不一致保护。

5.2.2模拟量输入

母联(分段)交流电流I a、I b、I c。

5.2.3开关量输入

a)过流保护投入;

b)保护检修状态投入;

c)断路器三相不一致跳闸组合位置;

d)信号复归。

5.2.4开关量输出

a)过流保护跳闸出口(2组);

b)三相不一致保护跳闸出口(2组);

c)备用出口(2组);

d)保护动作信号(3组:1组保持,2组不保持);

e)保护运行异常信号(2组不保持);

f)保护装置故障告警(2组不保持)。

注:a)~b)项应配置出口压板。

6技术要求

6.1母线差动保护技术要求

6.1.1 母线保护应能适应母线各种运行方式,并保证选择性和快速性。

6.1.2 保护整组动作时间(含出口继电器时间):差流大于等于2倍整定值时不大于25ms;差流大于1.2倍整定值时应不大于30ms。

6.1.3 应能在双母线分组或分段运行时,有选择性地切除故障母线。应能自动判别双母线连接元件运行位置的切换,切换过程中,保护不应误动作,并能正确判断瞬时切除故障。

6.1.4 母线保护在互感器暂态过程中以及CT饱和情况下,应能正确动作。CT饱和检测时间应不大于3ms。

6.1.5 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。

6.1.6 母线差动保护基准CT变比可整定,所有支路电流均按此基准CT变比折算。各支路按实际CT 变比输入,母线保护自动换算。

6.1.7 对CT特性无特殊要求,并允许各支路使用不同特性及变比的CT。

6.1.8 在交流电流回路不正常或断线时应不误动,并能闭锁母线保护及发出告警信号。

6.1.9 双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件;大差用于判别母线区内和区外故障,小差用于故障母线的选择。

6.1.10 对构成环路的各类母线,母线保护不应因母线故障时有流出母线的短路电流而拒绝动作。 6.1.11 双母线接线或双母线单分段的母线保护,在母线分列运行,发生死区故障时,应能有选择地切除故障母线。

6.1.12 装置应能自动识别母联或分段开关的充电状态,合闸于母线故障时,应瞬时跳母联或分段开关,不应误切运行母线。

6.1.13 在母联断路器或分段兼旁路断路器用于代路运行时,或旁路兼母联断路器运行时,母线保护应保证选择性。

6.1.14 双母线接线的母线保护,应设电压闭锁元件,并具备电压闭锁元件启动后的告警功能。当母线PT断线时,允许母线保护解除该段母线电压闭锁。

6.1.15 保护所需要的母联(分段)断路器位置判据,应从就地获取断路器辅助接点。应采用双位置输

3

Q/CSG—

入,不对应时,发“位置异常”告警信号。

6.1.16 双母线接线的母线保护,应设置母联(分段)失灵和死区保护,当母联(分段)开关失灵或母联(分段)开关与电流互感器之间发生故障时,保护应能正确、可靠动作,快速切除故障。

6.1.17 双母线接线的母线保护,通过隔离开关辅助接点判别母线运行方式时,应对隔离开关辅助接点进行自检。当与实际位置不符时,发“隔离开关位置异常”告警信号,应能通过手动强制方式校正隔离开关位置。当仅有一个支路隔离开关位置无开入,且该支路有电流时,保护装置仍应具有选择故障母线的功能。

6.1.18 双母接线母线保护应具备外部保护动作启动母联(分段)失灵保护的输入接点。

6.1.19 双母双分段接线母线保护应提供启动分段失灵保护的出口接点。

6.1.20 当采用含失灵保护功能的母线差动保护时,母线保护动作启动主变断路器失灵功能应由母差及失灵保护内部逻辑完成。

6.1.21双母双分段接线的母线保护跳分段不经复合电压闭锁。

6.1.22 应设置母联(分段)检修压板,仅当母联(分段)断路器检修时方投入此压板。当此压板有开入同时母联(分段)间隔有电流时,装置应发出告警信号。

6.2双母线接线的断路器失灵保护

6.2.1 应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能;各线路、变压器支路均采用各自的电流定值;线路支路采用相电流;变压器支路采用相电流、零序电流、负序电流“或门”逻辑。各支路失灵电流按对应支路CT变比分别整定。

6.2.2 应由母线失灵保护装置利用隔离开关辅助接点完成失灵间隔的母线选择功能。

6.2.3 应由母线失灵保护装置完成断路器失灵跳闸的电压闭锁功能。

6.2.4 线路支路应设置分相启动失灵开入回路,变压器支路应设置三相跳闸启动失灵开入回路。变压器支路应设置独立于失灵启动的解除电压闭锁开入回路。

6.2.5 母线保护动作同时启动变压器断路器的失灵功能。

6.2.6“启动失灵”、“解除失灵保护电压闭锁”开入异常时应告警。

6.2.7 失灵保护应有失灵跟跳本间隔、跳母联(分段)断路器和跳相邻断路器的功能。以上各出口延时应可分别整定。

6.2.8 母联(分段)失灵保护、母联(分段)死区保护均应经电压闭锁元件控制。

6.3母联(分段)保护技术要求

6.3.1 母联(分段)过流保护设置不经电压闭锁的两段相过流和一段零序过流,每段相过流和零序过流保护延时分别整定,动作后启动失灵。过流保护经保护投入压板和整定值中相应段保护投入控制字投退。

6.3.2 母联(分段)保护应具有CT断线报警功能。

6.3.3 220kV断路器三相不一致保护:当断路器某相断开,出现非全相运行时,经三相不一致保护回路延时跳开三相,保护由断路器组合位置接点启动,并经独立的、可整定的零序、负序电流元件闭锁。零序和负序电流按“或逻辑”组成闭锁元件。

7二次回路要求

7.1 双重化配置的两套母线保护的电流回路、电压回路、直流电源和跳闸回路相互独立。电流回路的走向见附录。

7.2 双重化配置的两套母线保护电流应分别取自电流互感器的不同绕组,电压应分别取自电压互感器的不同绕组。

7.3 双重化配置的两套母线保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈。

7.4 双重化配置的两套母线保护,每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系,充分考虑到运行和检修时的安全性,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。

7.5 变压器支路应采用电气量保护跳闸接点作为三相跳闸启动失灵开入母线及失灵保护。

7.6 母联和分段支路采用操作箱三跳启动失灵(TJR)动作接点作为三相跳闸启动失灵开入母线及失灵保护。

7.7 线路支路采用保护分相动作接点作为分相跳闸启动失灵开入母线及失灵保护,采用操作箱三跳启4

Q/CSG—

动失灵(TJR、TJQ)动作接点作为三相跳闸启动失灵开入母线及失灵保护。

7.8 对双母线接线,保护动作时宜一一对应分别启动一套断路器失灵保护。

7.9 主变压器后备保护动作跳母联(分段)不启动母联(分段)断路器失灵保护。

7.10 母线保护和独立的母联(分段)过流保护动作应启动母联(分段)断路器失灵保护。

7.11 双母线双分段接线形式,分段两侧的母线保护动作应启动对侧分段失灵。

7.12 非电量保护和断路器三相不一致保护动作不启动断路器失灵保护。

8对相关设备及回路的要求

8.1对电流互感器和电压互感器的要求

8.1.1220kV母线及母联(分段)保护宜采用5P级电流互感器。

8.1.2允许各支路使用不同特性及变比的CT,用于母线保护的各CT变比差距不宜大于4倍。

8.1.3新建或改造电压互感器时,应为双重化配置的两套保护提供不同的二次绕组。

9屏柜设计

9.1组屏原则

9.1.1每套母线保护独立组屏(柜)。

9.1.2母联(分段)保护及辅助装置独立组屏(柜)。

9.1.3母线保护组屏方案

母线保护A屏:母线保护1(包含母线保护和失灵出口功能)+模拟盘(可选)+

打印机1;

母线保护B屏:母线保护2(包含母线保护和失灵出口功能)+模拟盘(可选)+

打印机2;

9.1.4母线保护屏上各装置的布置一般从上至下依次为(见附图D.1):

a)母线保护装置(1n)

b)模拟盘(可选)

c)打印机

9.1.5母联(分段)保护组屏方案

母联(分段)保护:母联(分段)保护+操作箱+打印机;

9.1.6母联(分段)保护上各装置的布置

a)操作箱4n

b)母联(分段)保护装置(8n)

c)打印机

9.2编号原则

9.2.1保护装置编号以同屏内保护装置编号不重复为原则,其定义见表1。

表1 母线保护、母联(分段)保护装置编号原则

序号 装置类型 装置编号 屏端子编号

1 母线保护 1n 1 D

2 操作箱 4n 4 D

3 母联(分段)保护 8n 8 D

9.2.2端子排编号采用装置编号+回路编号,其定义见表2、表3。

表2 母线保护(带母联(分段)保护柜)端子排分段编号原则

回路名称端子排编号 回路名称 端子排编号 回路名称 端子排编号

5

Q/CSG—

6

直流电源ZD 交流电压 1UD 监控通信 TD

强电开入1QD 交流电流 1I*D 交流电源 JD

失灵启动1SD 中央信号 1XD 备用端子 BD

弱电开入1RD 遥信信号 1YD

出口回路1C*D 录波信号 1LD

注: a)“*”表示断路器支路编号;

b)因厂家装置存在差异,对于无对外引接电缆的端子段不做统一要求,例如可以不设置RD段端子。

表3 独立的母联(分段)保护端子排分段编号原则

回路名称端子排编号 回路名称 端子排编号 回路名称 端子排编号

保护配合*PD 弱电开入 *RD 录波信号 *LD

交流电流*ID 出口回路 *CD 监控通信 TD

直流电源ZD 中央信号 *XD 交流电源 JD

强电开入*QD 遥信信号 *YD 备用端子 BD

注: a)“*”表示断路器支路编号;

b)QD含空开下口,对于双跳闸线圈的断路器,Q1D、Q2D分别表示第一组跳闸线圈和第二组跳闸线圈的开入;

c)因厂家装置存在差异,对于无对外引接电缆的端子段不做统一要求,例如可以不设置RD段端子。

9.3端子排的布置

9.3.1保护屏结构

9.3.1.1保护屏宜采用前、后开门的结构,前门为带玻璃防护的单开门,后门为双开门。

9.3.1.2前玻璃门的旋转轴宜布置在屏的左侧。

9.3.2端子排的布置原则

9.3.2.1母线保护端子排布置遵循“功能分段,支路分组”的原则。

a)交流电流回路和出口回路按每个支路分组,柜内每侧底端集中预留备用端子。

b)每个功能段内端子排按支路独立编号。

9.3.2.2母联(分段)保护端子排布置遵循“装置分区,功能分段”的原则。

a)操作箱的端子布置在柜的左侧,母联(分段)保护端子排布置在右侧,每侧底端集中预留备用端子。

b)每个装置区内端子排按功能段独立编号。

9.3.2.3公共端、同名出口端采用端子连线,配置足够连接端子。

9.3.2.4对外每个端子的每个端口只允许接一根线,不允许两根线压接在一起。

9.3.2.5交流电流和交流电压采用试验端子。

9.3.3母线保护端子排布置

9.3.3.1背面左侧自上而下依次排列如下:

a)直流电源段(ZD);

b)强电开入段(1QD);按间隔分段

c)失灵启动段(1SD):按间隔分段。

d)弱电开入段(1RD);

Q/CSG—

e)交流电源段(JD);

f)备用段(1BD)。

9.3.3.2背面右侧自上而下依次排列如下:

a)交流电压(1UD)(空开前后均上此段端子);

b)交流电流段(1I1D~1I*D);

c)出口段(1C1D~1C*D);

d)信号段(1XD);

e)遥信段(1YD);

f)录波段(1LD);

g)监控通信段(TD);

h)备用段(2BD)。

9.3.4母联(分段)保护端子排布置

9.3.4.1背面左侧自上而下依次排列如下:

a)直流电源段(ZD);

b)第一组操作相关段4Q1D;

c)第二组操作相关段4Q2D;

d)第一组出口相关段4C1D;

e)第二组出口相关段4C2D;

f)操作箱与保护配合段4PD;

g)操作箱信号段4XD;

h)操作箱录波段4LD

i)交流电源段JD;

j)备用段1BD 。

9.3.4.2背面右侧自上而下依次排列如下:

a)交流电流段8ID;

b)强电开入段8QD;

c)弱电开入段8RD;

d)出口段8CD;

e)信号段8XD;

f)遥信段8YD;

g)录波段8LD;

h)监控通信段(TD);

i)备用段2BD。

9.4保护压板、转换开关及按钮的设置

9.4.1保护压板设置

9.4.1.1母线保护压板布置及软硬压板配置表见附图。

9.4.1.2母联(分段)保护压板布置及软硬压板配置表见附图。

9.4.2按钮设置

设置保护复归按钮。

7

Q/CSG—

8

附录A 母线保护CT 配置示意图

(资料性附录)

图A.1 220kV 母差及母联保护CT 配置示意图一(AIS 配电装置)

图A.2 220kV 母差及母联保护CT 配置示意图二(GIS 配电装置)

注:示意图中,括号内为500kV 主变220kV 侧开关CT 的准确级。

Q/CSG—

附录B 动作报告的内容和打印格式示例

(资料性附录)

B.1 报告标题:含母线保护装置厂家、型号与版本详细信息(含软件版本,CRC校验码、生产日期)。

B.2 报告内容:

a)打印信息。厂站名,母线名称(调度编号,至少5位数字或字母),装置地址,打印时间,装

置版本详细信息(含软件版本,CRC校验码、生产日期)。

b)故障信息:

1)故障绝对时间,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS:MS,精确到ms;

2)动作事件:故障序号、动作相、动作元件、动作相对时间、动作参数(可包括故障相差电

流与制动电流、最大相电流、故障零序电流等)。

c)开入量及变位信息:

1)起动时开入量状态。开入量名称、状态(1或0)。

2)起动后开入量变位。变位时间(相对时间)、变位开入量名称、变位信息(0->1或1->0)。

3)动作序号

d)录波信息:

1)波形标度。电压标度、电流标度、时间标度。

2)波形模拟量与开关量通道名称。

e)保护定值。定值名称与定值的数值及单位。

9

Q/CSG—

10

附录C 母线保护软硬压板配置表

(规范性附录)

表C.1 双母线接线母线保护软硬压板配置表

序号 硬压板名称 是否配软压板 软硬压板逻辑关系

1 母线保护投入压板 是 与

2 失灵保护投入压板 是 与

3 母联过流保护投入压板 是 与

4 母线互联投入压板 是 或

5 母联检修投入压板 无

6 保护检修投入压板 无

表C.2 双母线单分段接线母线保护软硬压板配置表

序号 硬压板名称 是否配软压板 软硬压板逻辑关系

1 母线保护投入压板 是 与

2 失灵保护投入压板 是 与

3 1M-2M母联过流保护投入压板 是 与

4 1M-6M母联过流保护投入压板 是 与

5 2M-6M分段过流保护投入压板 是 与

6 1M-2M母线互联投入压板 是 或

7 1M-6M母线互联投入压板 是 或

8 2M-6M母线互联投入压板 是 或

9 1M-2M母联检修投入压板 无

10 1M-6M母联检修投入压板 无

11 2M-6M分段检修投入压板 无

12 保护检修投入压板 无

Q/CSG—

表C.3 双母线双分段接线母线保护软硬压板配置表

序号 硬压板名称 是否配软压板 软硬压板逻辑关系

1 母线保护投入压板 是 与

2 失灵保护投入压板 是 与

3 1M-2M母联过流保护投入压板 是 与

4 1M-5M分段过流保护投入压板 是 与

5 2M-6M分段过流保护投入压板 是 与

6 1M-2M母线互联投入压板 是 或

7 1M-2M母联检修投入 无

8 1M-5M分段检修投入 无

9 2M-6M分段检修投入 无

10 保护检修投入压板 无

表C.4 母联(分段)保护软硬压板配置表

序号 硬压板名称 是否配软压板 软硬压板逻辑关系

1 过流保护投入压板 是 与

2 保护检修投入压板 无

11

Q/CSG—

12

附录D 保护屏面布置示意图

(资料性附录)

D.1 母线及断路器失灵保护屏面布置示意图

Q/CSG—

图D.2 220kV母联(分段)保护屏屏面布置图

13

Q/CSG—

14

附录E 保护屏压板位置示意图

(资料性附录)

图E.1 双母线接线母线保护屏压板位置示意图

图E.2 双母线双分段接线母线保护屏压板位置示意图

Q/CSG—

15

图E.3 220kV 母联保护屏压板位置示意图

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

南方电网220kV母线保护技术规范

中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网220 kV 母线保护技术规范 Technical specification for 220kV busbar protection of CSG 中国南方电网有限责任公司 发 布 Q/CSG ICS 备案号:

Q/CSG— 目 次 前言 .................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 保护配置 (1) 5 保护功能 (1) 6 技术要求 (3) 7 二次回路要求 (4) 8 对相关设备及回路的要求 (5) 9 屏柜设计 (5) 附录A 母线保护CT配置示意图 (8) 附录B 动作报告的内容和打印格式示例 (9) 附录C 母线保护软硬压板配置表 (10) 附录D 保护屏面布置示意图 (12) 附录E 保护屏压板位置示意图 (14) Ⅰ

Q/CSG— II 前 言 为了降低继电保护现场作业风险,提高现场作业标准化水平,减少继电保护“三误”事故,统一各 厂家220kV母线保护的技术要求、保护配置原则及相关的二次回路等,中国南方电网有限责任公司系统运行部组织编制了本规范。 本规范的内容包含220kV母线保护的配置原则、功能要求、技术要求、组屏(柜)原则和二次回路设计等。 凡南方电网内从事继电保护的运行维护、科研、设计、施工、制造等单位均应遵守本规范。新建220kV厂站的220kV母线保护均应执行本规范。因保护回路受原设计接线的限制,运行厂站的220kV母线保护改造工程,在确保施工安全和运行维护方便的基础上,可参照执行,并做好与现场运行规程的衔接,避免出现新的安全隐患。 本规范的附录A、B、D、E为资料性附录,附录C为规范性附录。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部归口并解释。 本规范在起草的过程中得到了广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广东省电力设计研究院和南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限责任公司、深圳南瑞科技有限公司等单位的大力支持。 本规范主要起草人:郑茂然、舒双焰、邓小玉、丁晓兵、刘千宽、周红阳、赵曼勇、关沛、庞学跃、陈伟浩、李一泉、韩冰、刘玮、涂亮、梅勇、伦振坚

110kV母线保护通用技术规范

110kV母线保护通用技术规范

110kV备用电源自动投入装置专用技术规范本规范对应的专用技术规范目录

110kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 3)根据实际使用条件,需要变更环境温度、湿度、海拔高度和耐受地震能力等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5. 对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6. 技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

35kV母线保护技术规范

X光伏发电30MWp工程35kV母线保护 技术规范书 (通用部分) 年月 1

35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按本技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。 2

目次 35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 (2) 1总则 (4) 1.1引言 (4) 1.2供方职责 (4) 2技术规范要求 (4) 2.1使用环境条件 (4) 2.2保护装置额定参数 (5) 2.3装置功率消耗 (5) 2.4母线保护总的技术要求 (5) 2.5母线保护具体的技术要求 (7) 2.6柜结构的技术要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (8) 4.1卖方提供的样本和资料 (9) 4.2技术资料,图纸和说明书格式 (9) 4.3供确认的图纸 (9) 4.4买卖双方设计的图纸 (9) 4.5其他资料和说明书 (9) 4.6卖方提供的数据 (9) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (10) 4.8设计联络会议 (10) 4.9工厂验收和现场验收 (10) 4.10质量保证 (10) 4.11项目管理 (10) 4.12现场服务 (11) 4.13售后服务 (11) 4.14备品备件,专用工具,试验仪器 (11) 3

第九章母线保护

第九章母线保护 《继电保护和安全自动装置技术规程》规定 一、非专门母线保护 对于发电厂和主要变电所的3~10kV分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护。 二、在下列情况下,应装设专用母线保护 1.35~66kV电力网中,主要变电所的35~66kV双母线或分段单母线需快速而有选择地切除一段或一组母线上故障,以保证系统安全稳定运行和可靠供电时。 2.110kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35~66kV母线,按ll0kV线路和220kV 线路要求:ll0kV线路采用远后备方式、220kV线路采用近后备方式,需要快速切除母线上的故障时。 3.对220~500kV母线,应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护。 4.须快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时。 5.当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。 三、专用母线保护应考虑以下问题 1.对于双母线并联运行的发电厂或变电所,当线路保护在某些情况下可能失去选择性时,母线保护应保证先跳开母联断路器,但不能影响系统稳定运行。 2.为防止误动作,应增设简单可靠的闭锁装置(1个半断路器接线的母线保护除外)。 3.母线保护动作后,(1个半断路器接线除外)对不带分支的线路,应采取措施,促使对侧全线速动保护跳闸。 4.应采取措施,减少外部短路产生的不平衡电流的影响,并装设电流回路的断线闭锁装置。 5.在一组母线或某一段母线充电合闸时,应能快速而有选择地断开有故障的母线。在母线倒闸操作时,必须快速切除母线上的故障;同时又能保证外部故障时不误动作。 6.双母线情况下,母线保护动作时,应闭锁可能误动的横联保护。 7.当实现母线自动重合闸时,必要时应装设灵敏元件。 8.对构成环路的各类母线方式(如1个半断路器方式和双母线双分段方式等),当母线短路,该母线上所接元件的电流可能自母线流出时,母线保护不应因此而拒动。 9.在各种类型区外短路时,母线保护不应由于电流互感器饱和以及短路电流中的暂态分量而引起误动作。

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

220KV母线保护改造方案

220KV母线保护改造施工方案 一、编制依据 1、南海发电一厂二期扩建工程湖北电建二公司《电气专业施工组织设计》。 2、《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002。 3、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)。 4、广西电力工业勘察设计研究院《220KV母线保护二次线》D0301卷册、《升压站及220KV 配电装臵电缆敷设》D1304、一期《220KV母线保护安装接线图》R0004、一期《220KV 配电装臵二次线安装图》D0801、一期《母线设备二次线》D0611 5、湖北电建二公司《质量管理体系文件》。 6、湖北电建二公司《职业健康安全与环境管理体系文件》。 二、工程概况及作业范围 南海发电一厂一期220KV母线保护设备设臵在网控室,一期原有保护柜4面,母联操作箱柜1面,本期改造为双微机保护,新增母线保护柜2面(配臵相同),母联辅助柜1面,采用南京南瑞继保电气有限公司产品。原有母线保护不再使用,小母线继续使用。本期母线保护改造涉及到升压站7个间隔(#1发变组、新南甲、#1启备变、新南乙、#2发变组、#2启备变、母联)的CT、断路器、隔离开关及保护设备(发变组保护及线路保护)。 三、作业准备及作业环境条件 1、作业人员的资格要求、劳动力组织: 本项工程需带电作业,难度大、危险高。作业人员以调试专业为主,其他专业紧密配合。由电控公司经理直接领导、协调施工,并直辖安全施工和质量管理。为保证工期,电控工地计划投入约40人,其中调试人员3人,技术人员2人,二次线安装人员3人,电缆敷设人员30人。施工前必须进行严格的技术及安全交底。 各设备厂家全权技术代表驻现场,要求能做到随时响应,及时解决施工、调试中的问题。主要设备有:母线保护柜(南瑞继保) 2、施工机械及工器具准备:

35kV母线保护通用技术规范

35kV母线保护通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按本技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。 3

目次 35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 (5) 1总则 (5) 1.1引言 (5) 1.2供方职责 (5) 2技术规范要求 (6) 2.1使用环境条件 (6) 2.2保护装置额定参数 (6) 2.3装置功率消耗 (6) 2.4母线保护总的技术要求 (6) 2.5母线保护具体的技术要求 (6) 2.6柜结构的技术要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (10) 4.1卖方提供的样本和资料 (10) 4.2技术资料,图纸和说明书格式 (10) 4.3供确认的图纸 (10) 4.4买卖双方设计的图纸 (10) 4.5其他资料和说明书 (10) 4.6卖方提供的数据 (10) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (11) 4.8设计联络会议 (11) 4.9工厂验收和现场验收 (11) 4.10质量保证 (11) 4.11项目管理 (11) 4.12现场服务 (12) 4.13售后服务 (12) 4.14备品备件,专用工具,试验仪器 (12) 4

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

35kV 母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平(镇海炼化检安公司) 摘要: 对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试 1概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2BUS1000保护装置的动作原理 图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图 图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制 动量,反应制动电流I F ,V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得 以下动作特性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。 图3BUS1000的比率差动特性曲线图

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

35kV母线保护技术规范

xxxxx光伏电站项目 35kV微机型母线保护设备技术协议书

目录 1.总则....................................................... - 1 - 2.供货范围................................................... - 2 - 3.保护功能配置及说明......................................... - 2 - 4.技术协议和技术参数......................................... - 2 - 5. 质量保证和试验............................................. - 5 - 6. 技术服务................................................... - 6 - 7. 包装、运输和储存........................................... - 7 -

1.总则 1.1 概述 1.1.1 本技术协议适用于九州方园博州新能源有限公司博乐30MWp光伏电站项目微机型继电保护设备,它提出了设备的设计、制造、性能、结构和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方应保证提供符合本技术协议书和工业标准的优质产品及其相应服务。 1.1.3 本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准水平不一致时,按较高标准执行。 1.1.4 本设备技术协议书经买方、卖方和设计方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力,在此之前的其他文件如与其有不一致之处,应以本技术协议为准。 1.1.5 在签订合同之后,买方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买方、卖方和设计方共同商定。 1.1.6 本技术协议书未尽事宜,由买方、卖方和设计方协商确定。 1.2 买方工作范围 1.2.1 买方将提供下列设备和服务: 1.2.1.1 所有基础、地脚螺栓和灌浆; 1.2.1.2 所有现场接线和电缆敷设、光缆的敷设和熔接; 1.2.1.3 设备装卸和安装所需的劳动力和服务。 1.2.2 设备安装过程中,买方为卖方现场派员提供工作和生活的便利条件。 1.2.3 设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验。 1.3 卖方工作范围 卖方应提供满足本协议书要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.3.1 微机型继电保护设备的设计及供货,以及这些设备的现场指导调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.3.2微机型继电保护设备的设计联络会、工厂试验、设备包装、运输、现场调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。

35kV母线保护技术规范书

35kV微机母线保护技术规范书 编制单位: 2012 年 7 月

目录 1. 总则 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 电气额定值 2.4 技术性能 2.5 保护装置总的技术要求 2.6 保护装置的具体技术要求 2.7 柜的技术要求 3. 双方工作安排 4. 质量保证和试验 4.1 概述 4.2 型式试验 4.3 出厂试验 4.4 现场试验及调试 5. 包装运输和储存 附件 1.保护装置功能及主要技术特点表 2.技术性能偏差表 3.要求投标人提交的资料

1.总则 1.1 投标人资格 投标人必须具有3年以上35kV微机母线保护装置的设计、制造经验,并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证。投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录,投标人提供的设备必须是在国内生产制造,并且在一年内有3套及以上35kV微机母线保护装置的运行业绩。 1.2 本设备技术规范书适用于35kV微机母线保护装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.3 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.4 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.5 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由招投标双方协商确定。 1.7 投标人应按本规范书顺序逐条应答,并简要描述。 2.技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.1.1下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文,所有标准都可能会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性,如引用标准条文重新修订时,以最新版本条文为准。 2.1.2 投标的设备应符合本技术规范书的要求,本技术规范书未明示的按照下述标准执行。 GB/T 191-2000包装储运图示标志 GB2423-95 电工电子产品环境试验规程 GB/T 7261-2000继电器和继电保护装置基本试验方法 GB/T14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 GB/T 11287-2000 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

南方电网简介

南方电网简介 一、中国南方电网基本介绍 根据国务院《电力体制改革方案》,中国南 方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成 立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资 委履行出资人职责,目前公司的股权结构为广东 省38.4%,中国人寿32%,国务院国资委(国 新公司代持)26.4%,海南省3.2%。公司经营 范围为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投 资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的 输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区 域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责 电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主 开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和 对外劳务合作等业务。 公司总部设有21个部门,以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)。下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心(公司党校、干部学院)、招标服务中心4家分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司,以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司;员工总数31.2万人。

南方电网覆盖五省区、紧密联接港澳,并与周边国家和地区多点相连。供电面积100万平方公里,供电人口2.3亿人,供电客户6700万户。2012年全网统调最高负荷1.2亿千瓦,全社会用电量8396亿千瓦时。 南方电网东西跨度近2000公里,网内拥有水、煤、核、抽水蓄能、油、气、风力等多种电源,截至2013年9月底,全网总装机容量2.14亿千瓦(其中火电11337万千瓦、水电89 24万千瓦、核电612万千瓦,各占53.1%、41.8%、2.9%)。2012年底全网非化石能源装机容量占总装机的44%,发电量占总发电量的38%,均高于全国28%和21%的平均水平。南方电网交直流混合运行,远距离、大容量、超高压输电,安全稳定特性复杂,驾驭难度大,科技含量高;公司确定了电网安全稳定与控制技术、电网经济运行技术、设备集成应用技术是南方电网的三大核心技术,并在这些方面取得了一批国际先进、拥有自主知识产权的科研成果,其中“高压直流输电工程成套设计自主化技术开发与工程实践”荣获2011年国家科技进步奖一等奖,标志着南方电网在超高压输电领域处于世界领先地位。南方电网是西电东送规模最大、社会综合效益最好、发展后劲最强的电网。目前西电东送已经形成“八交六直”(500千伏天广四回,贵广交流四回;±500千伏天广直流、三广直流各一回,贵广直流两回;±800千伏云广特高压直流一回;±800千伏糯扎渡电站送电广东直流输电工程一回)14条500千伏及以上大通道,每条都在1000公里及以上,最大输送能力超过2500万千瓦。 南方电网是国内率先“走出去”的电网。作为国务院确定的大湄公河次区域电力合作中方执行单位,公司与越南、缅甸、老挝等大湄公河次区域国家广泛开展了电力交易。与港澳地区开展电力合作,目前通过广东电网向香港的送电量占其用电量近五成,向澳门供电占其用电量近九成。 公司成立以来生产经营主要情况 2012年是公司成立十周年。十年来,售电量从2161亿千瓦时增长到7010亿千瓦时,年均增长12.5%;主营业务收入从1290亿元增长到4192亿元,年均增长13.9%;西电东送电量从267亿千瓦时增长到1243亿千瓦时,年均增长20%;资产总额从2312亿元增长到555 6亿元,增长了1.4倍;实现利税2712亿元。累计完成电网建设投资5241亿元,是建国以来到2002年总投资的3倍多。全网110千伏及以上变电容量从1.8亿千伏安增长到7亿千伏安,线路长度从6.5万公里增长到18万公里,分别增长了近3倍和2倍。2012年公司EVA30.5亿元,年底资产负债率65.7%。公司连续七年获得国资委经营业绩考核A级,荣获国资委第三任期业绩优秀企业奖、科技创新企业奖和节能减排优秀企业奖。公司连续九年入围全球500强企业,2013年列第134位。 2013年1-9月,公司完成售电量5509亿千瓦时,同比增长6.2%;西电东送电量945亿千瓦时,增长1.5%。固定资产投资527亿元;主营业务收入3299亿元,同比增长6.7%;利润总额89.2亿元,EVA 36.5亿元;9月底资产总额5884亿元,所有者权益1981亿元,资产负债率66.3%。

继电保护通用技术规范(2018年试行版)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 继电保护通用技术规范 (2018年试行版) General specification for power system protection 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言.................................................................................................................................................. I II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4缩略语 (3) 5总则 (3) 6装置技术要求 (4) 7屏柜要求 (22) 8直流电源配置技术原则 (26) 9二次回路及抗干扰技术要求 (27) 10试验方法 (30) 11检验规则 (35) 12标志、包装、运输和贮存 (36) 13其他 (37) 14与相关标准的衔接 (38) 附录A (资料性附录)保护定值信息文件化规范 (39) 附录B (资料性附录)保护档案文件化规范 (56) 附录C (资料性附录)保护状态信息文件化规范 (60) 附录D (资料性附录)保护告警信息文件化规范 (63) 附录E (资料性附录)网络压力测试方案 (71) 附录F (资料性附录)IED物理端口描述及站控层双网配置示例 (74) 附录G (资料性附录)装置对外通讯映射目录汇总 (76) 附录H (资料性附录)文件化信息点汇总 (77) II

前言 本技术规范遵循《南方电网电力装备技术导则》(Q/CSG 1203005-2015)规定的技术原则,根据GB/T 1.1-2009相关规则编制。 本规范旨在通过规范南方电网10kV~500kV线路及辅助保护、断路器保护、T区(短引线)保护、母线保护、变压器保护、高压并联电抗器保护、低压补偿装置保护、发电机保护、智能录波器(故障录波装置)、行波测距、智能终端等装置的通用技术条件、基本要求,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 本技术规范代替Q/CSG 110010-2011《南方电网继电保护通用技术规范》,与Q/CSG 110010-2011相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——更新、补充了规范性引用文件(见2规范性引用文件); ——增加CCD文件、电缆跳闸装置、光缆跳闸装置等术语定义(见3术语和定义); ——增加缩略语(见4缩略语); ——修订正常工作大气条件要求(见6.1.1); ——增加数字化采样的标度要求(见6.2.2b); ——修订交流回路准确度及开关量输入输出要求(见6.3、6.4); ——修订装置接口技术要求,增加了过程层光纤接口、对时接口、打印接口及调试接口的要求(见6.5); ——修订功率消耗及过载能力的要求(见6.6、6.7); ——增加智能站光缆跳闸装置相关基本技术要求(见6.8.1); ——增加保护设备识别代码的要求(见6.8.1n); ——增加保护信息文件化技术要求及相关附录(见6.8.1.O、附录A、B、C、D); ——修改装置软件版本构成方案(见6.8.1r); ——定值要求中删除保护功能投退软压板(见6.8.6b); ——增加远方控制要求(见6.8.11); ——增加保护时钟管理相关要求(见6.8.12); ——增加网络技术原则(见6.8.13); ——增加信息交换技术要求(见6.8.14); ——增加数据交换记录要求(见6.8.15); ——增加链路软压板及虚端子要求(见6.8.16); ——增加对智能站保护配置文件技术要求(见6.8.17); ——增加保护不停电传动技术要求(见6.8.18); ——修订电磁兼容、绝缘要求、耐湿热性能、机械性能、连续通电、安全要求、直流电源要求的要求(见6.9、6.10、6.11、6.13、6.14、6.15、6.16); ——增加网络安全要求(见6.18); ——修订试验方法,增加智能站光缆跳闸装置相关测试内容(见10.5); ——增加测量元件准确度和变差检查(见10.6); ——修订电磁兼容性能试验、直流电源影响试验、绝缘试验和绝缘测量、耐湿热性能试验、连续通电、机械性能试验内容(见10.8、10.9、10.10、10.11、10.12、10.13); III

相关文档
相关文档 最新文档