文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CFG桩监理

CFG桩监理

CFG桩监理
CFG桩监理

CFG桩监理细则

一.工程概况:

二.

1#---17#楼(不包括3#)为CFG桩处理的复合地基,总桩数为1914根,桩直径400mm,桩长5-7.5米,桩距1.2米、1.3米、1.4米。

CFG桩复合地基施工流程图:

设备、人员进场—测放桩位、材料采购—试桩施工—桩基顺序施工—清槽至桩顶标高—凿桩头—检测—褥垫层施工—退场

单桩施工工艺流程:

桩机就位—沉管—沉管至设计深度—压灌混凝土—拔管至孔口

本工程中28#、29#、31#、33#楼基础采用了CFG桩,其中28#、31#住宅楼,采用桩身直径400mm的CFG桩,沉管成桩,桩端深入第(7)层强风化麻岩不小于1.5米,有效桩长不得小于5.0米,CFG桩混凝土强度等级C20。

29#、33#住宅楼,采用桩身直径400mm的CFG桩,沉管成桩,桩端进入第(7)层强风化麻岩不小于2.0米,有效桩长7.5米,CFG桩混凝土强度等级C20.

控制依据

○1设计图纸

○2《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008

○3《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

○4《水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术规定》Q/JY06-1997

○5《建筑地基基础工程施工质量验收规范的规定》GB50202-2002

○6《建筑工程施工质量验收规范统一标准》GB50300-2001

监理工作的控制要点及目标值

施工过程中质量管理在桩基施工过程中尤为重要,监理人员应对专业资质,桩位平面布置图、桩基结构施工图,楼位、桩位复核、进场材料的审核、钻孔深度、垂直度,拔管速率,混合料坍落度等进行全过程监督检查,并认真做好施工监理检查记录,发现问题及时纠正,确保各项指标控制在规范允许范围以内。

1、严格审查专业

根据《建筑工程专业承包企业资质等级标准》对进场施工队伍的资质认真审查了解其近期业绩,查对进场人员的资格证书,了解技术人员的水平,查验施工设备的完好情况等,综合分析施工队伍是否能满足工程需要,对施工方所报专选施工方案认真审查并提出修改意见,使方案更具指导性和可操作性。

2、仔细查阅岩土工程勘察报告,桩位平面布置图,桩基结构施工

图。

3、打桩顺序的审定

根据已知场地岩土垂直分布特点,设计要求(满堂布桩)和桩距等因素,通过试成桩,观测地面标高变化和测定新打桩对已

打桩的影响,确定合理的施工顺序。施工顺序为从一边向另一边顺序施工。

4、楼位、桩位复核

监理方根据规划部门给出的坐标和设计图纸对施工单位的放线成果认真复核,保证建筑物的位置及CFG桩位正确无误,督促施工单位对每个桩位进行标识,以便施工中找对桩位。

5、进场材料的审核

CFG桩是由水泥、砂、碎石等材料构成,对进场的水泥查验出场合格证,按规定见证取样送检,对碎石、砂同样按规定要求见证取样送检,杜绝不合格材料的使用,保证施工用料符合要求。

6、钻孔深度、垂直度的控制

根据每个楼的设计桩长和场地实测标高,计算好沉管深度,向下移动沉管对准桩位后,复验桩位,沉管垂直度符合要求后,施工方开始沉管,沉管至设计标高时,确认其沉管深度,保证桩身的长度符合设计尺寸。

7、拔管速率的控制

监理跟班控制拔管速率,因拔管速率太快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,而拔管速率过慢又会造成水泥浆分布不匀,桩顶浮浆过多,桩身强度不足和形成混合料离析现象,拔管也不宜长时间留振,防止骨料与水泥浆发生分离,正常的拔管速率控制在1.2-1.5m/min,拔管时应匀速。

8、混合料坍落度的控制

混合料坍落度过大,会形成桩顶浮浆过多,桩体强度也会降低,坍落度宜控制在30-50mm或按工艺性实验确定,所以监理每班

检查配料情况(原材料计量必须准确)抽检坍落次数,保证混

合料符合设计规定,使CFG桩质量得到控制,并按班次或混凝

土浇筑量见证取样留置混凝土标养试块。

9、观察拌合料理论值和实计量的差异

观察每个桩的拌合料灌入理论值与实际差别的大小,辨别该桩

的浇筑质量是否正常而决定是否采取相关的措施,严格控制拌

合料的灌入量控制充盈系数不小于1,保护桩长不小于0.5米。

10、保护桩截除的控制

CFG桩施工完毕,待桩身达到设计强度后,施工方必须有切实

可行的、防止设计桩顶标高以下桩身断裂、防止扰动桩间土和

截取保护桩头,在截取保护桩头前复核施工方计算并引测在桩

身上的标高,截取桩头时检查施工方的相关措施,要求施工方

环切截除保护桩头,防止桩头成斜面或破损,减少对桩的破损

及对桩间土的扰动。

11、成桩后的成品保护

成桩后严防重型机械行走或扰动,防止桩头压松,造成桩顶混

凝土不成型、断桩,清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,清土时要求施工方预留至少200mm人工清除找平,避免断桩及

对地基土的扰动。

12、褥垫层施工质量的控制

CFG桩检测合格后,方可进行褥垫层施工,褥垫层的厚度及材

料质量必须符合设计要求(使用粒径不大于20mm的碎石)采

用静力压实法(用平板振动器振密平板振动器功率大于1500W,压振3-5遍)控制振速,要求真实后的厚度与虚铺厚度之比小

于0.9.

13、桩基工程竣工验收时审核承包人提供的如下资料

○1桩位测量放线图

○2制作桩的材料试验记录的桩位竣工平面图及桩顶标高图

○3基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图

○4桩的静荷载和动荷载检测报告

○5隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表

○6其他必须应提供的文件或资料

15、质量检验标准

16、安全管理

(1)审查施工单位的安全保证体系,要求施工方现场必须配备专职安全员,特殊作业工种必须持证上岗。

(2)要求施工单位组织施工人员学习有关安全生产的技术与经验,

实行班前安全教育和安全交底。

(3)要求施工单位严格按照工程规程施工,进入施工现场要佩戴安全帽,严谨酒后作业。

(4)要求施工单位对施工机械要定期进行检查,包括桩机、钢丝网、电缆等,发现问题要及时排除。

(5)要求施工单位现场一切电源、电路安装和拆卸必须由持证电工操作,电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。

(6)成孔完成后要求施工单位及时对桩孔进行覆盖。