文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中低温螺杆冷水机验证文件

中低温螺杆冷水机验证文件

中低温螺杆冷水机验证文件
中低温螺杆冷水机验证文件

湖南天济草堂制药有限公司

中低温螺杆冷水机组验证文件

文件名称中低温螺杆冷水机组验证文件文件编码TJCT-YZ-JS-01-007 00 文件编写人吴四化年月日

文件审核人

部门审核人日期设备部年月日

年月日

年月日

年月日

文件批准人年月日

目录

1概述 (3)

2目的 (3)

3范围 (3)

4验证小组成员及职责 (4)

5培训 (4)

6安装确认 (5)

7运行确认 (7)

9再验证周期 (10)

10异常及偏差处理 (10)

11验证结果分析、评价及验证结论 (10)

中低温螺杆冷水机组验证文件

1概述:本验证方案适用于公司中低温螺杆冷水机组的设计、安装、运行确认。设计确认包括:设备的各项设计参数符合生产工艺要求;设计确认是对设备的选型与设计是否相符、是否能满足生产需要进行确认;安装确认是对设备平稳安装和水、电连接的确认;运行确认是运行状态下对设备各单元进行测试确认。

1.1设备基本信息:

设备名称中低温螺杆冷水机组型号

设备编号生产厂家

设备生产日期购入日期

安装位置动力车间

1.2设备系统描述:

本设备由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器、自控元件和仪表等部分组成。

设备特点:制冷系统工作时由压缩机排出的高温高压制冷剂气体进入冷凝器被冷凝成中温过冷液体,经低温膨胀阀节流降压变成低温低压的汽液两相混和物进入蒸发器,在其内蒸发并吸收流经蒸发器的载冷剂的热量,使流经蒸发器的载冷剂得以降温,制冷剂汽化后蒸汽再被压缩机吸入,不断循环,从而达到降温目的。

1.3主要技术参数:

序号项目参数

1

2

3

4

5

6

7

2目的:通过验证,保证中低温螺杆冷水机组安装并运行后,工作性能符合生产工艺和生产规模的要求,标准操作程序符合生产操作要求。

3范围:本方案适用于公司合成车间中低温螺杆冷水机组安装、运行和安全确认的验证。

4验证小组成员及职责:

组长

姓名部门职务职责

何毅质量负责人验证实施总协调

成员

姓名部门职务职责

唐升旗设备部经理验证方案的审核批准、验证结论的审核批准、验证证书的签发

吴四化设备部验证方案的制订、验证的实施刘正德设备部维修班长设备安装维护

周志强生产部经理验证方案的制订、验证的实施蒲祖业生产部车间主任验证资料的收集、整理

刘细林操作工负责组织设备的操作、协助验证张鹏车间工艺员验证资料的收集、整理

苏路质量部QA主管组织检查及检验工作,负责收集各项验证实验记录

曾凤梅质量部QC主管负责现场验证方案执行情况的监督及检查工作

黄猛质量部QA 现场监督、检查判定

陈艳芳质量部QC

理化检验

陈娟质量部QC

马玉莲质量部QC

5培训:在本方案实施前,应对方案实施过程中涉及人员进行培训,以保证方案顺利实施,并做好培训记录,培训记录见下表。

培训人唐升旗、周志强培训时间年月日

培训内容本验证方案、《中低温螺杆冷水机组操作规程》、《中低温螺杆冷水机组维护保养规程》、《中低温螺杆冷水机组清洁SOP》

姓名考核情况签名唐升旗

吴四化

刘正德

周志强

蒲祖业

刘细林

张鹏

苏路

曾凤梅

黄猛

陈艳芳

陈娟

马玉莲

结论

确认人:时间:

6安装确认:

6.1设备资料档案确认:在设备开箱验收后建立设备档案,收齐整理设备使用操作说明书,归档并保存,与设备有关的所有技术文件,包括说明书和合格证、主要部件的说明书或规格表等。检查并确认资料是否齐全,存放是否正确。

序号资料名称资料编号存放处保管人

1 设备购置购销合同

2 中低温螺杆冷水机组设备档案

3 中低温螺杆冷水机组使用说明书

4 中低温螺杆冷水机组操作规程

5 中低温螺杆冷水机组维护保养规程

6 中低温螺杆冷水机组清洁SOP

7 设备安装调试记录

检查人:日期:复核人:日期:

6.2 设备安装要求确认:检查中低温螺杆冷水机组安装是否符合设计规范。

序号项目要求检查结果

1 安装地点合成车间

2 机器就位按设计图纸安装就位

3 安装空间机器四周留出足够空间供操作和维修

4 安装方式

5 水平度

6 机器部件各机械部件无松动或脱落现象

7 电气控制箱配有的各PLC元件和线路连接完好

8 机器外表面平整光滑,不应有明显损伤

9 配件配件齐全,紧固体无缺损

10 控制调节机构用途明确、标示清晰

检查人:日期:复核人:日期:

6.3 公用工程确认:公用工程符合要求,包括水、电等。应记录实际测量的数据,如电压、频率等。

序号项目要求检查结果

1 电380V

检查人:日期:复核人:日期:

6.4润滑剂确认:列出设备上所有润滑点。使用的所有润滑剂都已记录下来,并且确定每一种润滑剂都符合其特定用途。

序号润滑油使

用部位

润滑油型号生产厂商

是否会与

产品接触

检查结果

1 否

2 否

3 否

4 否

检查人:检查日期:复核人:复核日期:

6.5维护计划确认:已经从设备供应商获得详细的维护计划。

序号维护项目周期维护方法检查结果1

2

3

4

检查人:日期:复核人:日期:

6.6安装确认小结:对安装确认如存在的偏差,将偏差报告表附后,并将偏差进行描述列表;并对安装确认整个过程进行小结评价和建议。

安装确认小结评价表

偏差:

建议:

评价:

评价人:日期:年月日7运行确认:

7.1运行确认前的准备:安装确认工作确认:安装确认工作已经成功完成,如果有任何偏差,在继续进行运行确认工作之前也已经得到满意解决。

序号检查项目要求检查结果

1 安装确认已完成

2 安装确认偏差所有偏差已关闭,或虽未关闭,经评估不会对运行确认造成影响

检查人:日期:复核人:日期:7.2运行前根据下表检查,并把检查结果记入下表,并作出评价。

序号运行前的检查项目结果

达到?未达到?

1 检查电源电压是否正常,通电前检查电源开关位置□□

2 检查通电后检查电源是否逆相。□□

3 检查管道是否安装完毕□□

4 检查两台及以上一体化冷水机组安装于一个系统的,冷

冻水出水管路必须安装单向阀(止回阀)。

□□

5 检查回水管是否安装水过滤器及阀门。□□

6

检查管路最低处(最高处)是否装有排污阀。(进水、出

水都装)

□□7 检查管路系统是否试压及清洗。(主机冷冻水压力≤□□

10Kg)

8 检查补水罐及补水管是否接通及正常运作。□□

9 检查管路系统是否补满水。□□

10 本机与公用管路连接后是否有漏气□□

偏离说明及结论:

确认人/日期:复核人/日期:

7.3运行确认

按照《中低温螺杆冷水机组标准操作规程》SOP......操作要求,运行该设备….分钟,

对设备运行情况进行确认,连续进行三次确认。

1)设备运转确认

a.依据RTHD水冷螺杆式冷水机组使用说明书,按照以下规程操作,让设备连续运转,把相关数据记录在下表并作出评价:

号高压低压冷却水出水

温度

冷冻水进水

温度

冷冻水出水温

结果是?

否?

1 □□

2 □□

3 □□

4 □□

5 □□

偏离说明及结论:

确认人/日期:复核人/日期:

2)设备控制确认

b.依据中低温螺杆式冷水机组使用说明书,对设备控制检查结果记入下表,并作出评价。序号控制确认项目检查结果是?否?

1 各控制按钮手动动作是否正确□□

2 各控制参数设定是否有效□□

3 操作面板显示项目的准确□□

偏离说明及结论:

确认人/日期:复核人/日期:

3)设备安全确认

c.依据中低温螺杆式冷水机组使用说明书,对设备安全性能检查结果如下表,并作出评价。

序号安全性能确认项目检查结果是?否?

1 当机械发生故障时,相关安全装置启动并作用。□□

2 当电气发生故障时,相关安全装置启动并作用。□□

偏离说明及结论:

确认人/日期:复核人/日期:

四、运行确认结论

验证组组长/日期

7.3运行确认小结:对运行确认如存在的偏差,将偏差报告表附后,并将偏差进行描述列表;并对运行确认整个过程进行小结评价和建议。

运行确认小结评价表

偏差:

建议:

评价:

评价人:日期:年月日

9再验证周期:

9.1关键设备大修和更换:当中低温螺杆式冷水机组进行大修或关键配件更换后,须对中低温螺杆式冷水机组进行主要项目再验证。

9.2定期再验证:每二年对中低温螺杆式冷水机组进行再验证。

10异常及偏差处理:

11验证结果分析、评价及验证结论:

11.1验证结果分析、评价:

11.2验证结论:

质量管理负责人:日期:

验证证书

报告名称:中低温螺杆冷水机组设备验证

文件编码:TJCT-YZ-JS-01-007 00

验证日期:

有效期:二年

评价:按验证方案进行验证,各项验证报告的结果符合标准规定,批准投入使用。

质量管理负责人签名:

年月日

螺杆式制冷机组的日常维护和保养

螺杆式制冷机组地日常维护和保养 (一)螺杆式制冷机组启动前地准备工作 制冷机组地正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命地重要环节.对于现场安装地大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统地布置和连接,了解各个设备地外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等.为此,调试时应有制冷和水电等工程师参加.用户在调试前应认真阅读厂方提供地产品操作说明书,按操作要求逐步进行.操作人员必须经过厂方地专门培训,获得机组地操作证书才能上岗操作,以免错误操作给机组带来致命地损坏. .调试前地准备 ()由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合.为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面地人员组成临时地试运转小组,全面指挥调试工作地进行. ()负责调试地人员应全面熟悉机组设备地构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试地方法、步骤和应达到地技术要求,制定出详细具体地调试计划,并使各岗位地调试人员明确自己地任务和要求. ()检查机组地安装是否符合技术要求,机组地地基是否符合要求,连接管路地尺寸、规格、材质是否符合设计要求. ()机组地供电系统应全部安装完毕并通过调试. ()单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统地污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况地要求. ()清理调试地环境场地,达到清洁、明亮、畅通. ()准备好调试所需地各种通用工具和专用工具. ()准备好调试所需地各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表. ( )准备好调试运转时必需地安全保护设备. .机组调试 ()制冷剂地充注.目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,经外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方地使用说明书,在运输途中,机组上地阀门一般处在关闭状态)开机调试.如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号地制冷剂.注意制冷剂充注量应符合技术要求. 有些制冷机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂地充注量及制冷剂牌号必须按照规定.制冷剂充注量不足.会导致冷量不足.制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响. 在充注制冷剂前,应预先备有足够地制冷剂.充注时,可直接从专用充液阀门充人.由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中地空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管. ()制冷系统调试.制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试.由于近年来,螺杆式冷水机组在机组性能和电气控制方面都有了长足地进步,许多机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组地电控系统进行检测,组件是否运行正常.如果电控系统出现什么问题,可以及时解决.最后再通上主机电源,进行调试.在调试过程中,应特别注意以下几点: )检查制冷系统中地各处阀门是否处在正常地开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭. )打开冷凝器地冷却水阀门和蒸发器地冷水阀门,冷水和冷却水地流量应符合厂方提出要求.

空调用冷水机组部分负荷性能与空调系统的匹配分析

空调用冷水机组部分负荷性能与空调系统的匹配分析 龚毅 摘要:本文分析研究了反映空调用冷水机组在部分负荷运行时的综合性能相关参数,讨论了不同部分负荷性能冷水机组的能耗评价方法和节能潜力,划分了冷水机组在不同负荷段的部分负荷性能与全负荷性能的关系,指出美国空调与制冷学会标准(ARI-550/590-98)中提出的综合部分负荷性能系数IPLV的技术意义及其变化,提示了制冷系统的设计与运行能耗与空调动态负荷的相关性,给出了空调用冷水机组部分负荷性能与空调系统匹配的基本思路。 关键词:冷水机组部分负荷性能空调系统匹配 在空调工程中,制冷系统的设计、安装和运行对整个空调系统的能耗影响很大。随着我国经济的快速发展,空调的使用日趋广泛,空调面积数量大幅度上升,各类风冷式、水冷式甚至蒸发式的冷水机组已经成为空调用冷源的主力军,冷水机组的能耗也越来越大,采用合理、科学和经济的设计、选型和运行方案,就成为降低冷水机组消耗的关键问题。 空调用冷水机组的全年运行能耗与冷水机组的性能有关,而冷水机组的性能主要包括全负荷性能和部分负荷性能,两者在选择和匹配冷水机组时均起着重要的作用。由于空调系统的冷负荷总是随室外气象参数扰动和室内状态的改变而变化的,在供冷期间空调系统在部分负荷下运行的时间较多,所以冷水机组的实际运行过程中大部分时间都是处于部分负荷运行状态,因此冷水机组部分负荷时的性能对其运行能耗的影响是很大的。研究冷水机组、空调系统的部分负荷特性及其相互之间的匹配关系,对于挖掘空调制冷总能系统的节能潜力无疑是十分重要的。 1冷水机组部分负荷综合性能参数 在规定的名义工况条件下,冷水机组的制冷量与能耗之比称为冷水机组的能效比EER(Energy Efficiency Ratio),它是标志冷水机组能耗的重要指标。在上个世纪的八十年代,节能研究的重点一直集中在如何提高冷水机组的EER。但是,EER所表示的仅仅是名义工况条件下的能耗。随着系统负荷的减少,它会大幅度的下降。例如某机组,在100%负荷(满负荷)时,它的EER是3.0左右的话,当系统调节为40%附近的负荷率时,EER已经降为1.4了。事实上,系统负荷与冷水机组的制冷量完全匹配的情况几乎是没有的。为此,必须考虑冷水机组在各种负荷下综合能耗。季节能效比 SEER(Seasonal Energy Efficiency Rate)和由美国空调与制冷学会标准(ARI—550/590–98)中提出的综合部分负荷性能系数IPLV(Integrate Partial Load Value)来评价不同类型冷水机组在整个空调季节中的综合性能,可以更准确的反映冷水机组的能耗。这里重点分析综合部分负荷性能系数IPLV。 冷水机组的部分负荷性能一般是以名义工况输入功率百分数和名义工况制冷量的百分数来表示。一般来说,冷水机组的部分负荷性能大致可以有在整个负荷段冷水机组的全负荷性能好于、差于部分负荷性能和部分负荷段好于、部分负荷段差于部分负荷性能这三种情况。由于冷水机组的实际运行情况(串、并联台数;负荷调节方法;地理位置和建筑特点;室内外参数条件和机组运行方案)是有较大差异的,难以准确作出冷水机组的负荷特性曲线,需要寻求一个能描述不同类型冷水机组共同的部分负荷性能评价指标。综合部分负荷性能系数的概念是最早于1986年首先提出来的,后来经过多次修改完善,形成了美国空调与制冷学会ARI550-92《离心式和回转式螺杆式冷水机组》以及ARI590-92《容积式冷水机组》两个标准中规定的综合部分负荷性能系数IPLV(Integrate Partial Load Value),在部分负荷下求得制冷性能系数,再按加权系数公式计算出冷水机组部分负荷性能值,主要反映冷水机组的部分负荷调节功能。这一方程是对于提供冷水机组平均负荷性能的一种进展,使得这一指标能够准确地描述在一个标准年周期内冷水机组运转的实际过程,这样就可以通过扩展的计算机数据分析

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分

类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组! 4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为 双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、 杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气

螺杆式制冷压缩机的操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L1418 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 螺杆式制冷压缩机的操作规程正式样本

螺杆式制冷压缩机的操作规程正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 螺杆式制冷压缩机的操作规程 一,开机及停机 1,开机前的检查 1)查看操作记录,了解上次停机的原因和时 间,如果是正常停机,且连续停机时间不超过一个 月,可以按正常操作规程开机;如果连续停机超过一 个月或维修后开机,需由机房主管主持开机。 2)检查系统情况:低压循环桶和中间冷却器液 位是否在30%~50%之间,如果液位过高,应先开启 氨泵向系统供液或通过排液阀向排液桶排液,将液为

降至50%以下。 3)检查压缩机:检查油位是否在上油镜1/2以下和下油镜1/2以上;检查能级指示是否在“0”位;检查压缩机各阀门的状态,包括表阀。 以上检查均正常后,可以开始开机。 2,手动开机 1)启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器和蒸发器供水; 2)打开压缩机排气截止阀; 3)启动油泵; 4)将压缩机卸载至“0”位; 5)油泵启动30秒后,油压与排气压力差达到0.4~0.6MPa,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀A也自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭;

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组(-15℃)

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组 风冷螺杆冷水机组技术特点 1、机组压缩机采用国际知名品牌5:6非对称双螺杆式风冷专用型压缩机,该式压缩 机为当前国际先进形式螺杆压缩机,性能表现优于反复式压缩机和单螺杆式压缩机,具有能效比高、使用寿命长(运行寿命为100000小时)、故障率低、维护简便等优点。 广泛应用于商用空调领域; 2、机组蒸发器采用高效壳管式换热器、内部热交换铜管采用内螺纹紫铜管式;冷凝 器采用高效紫铜管+亲水铝翘片式。均采用进口板材加工,具有耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长等优点; 3、机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善 的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接; 4、机组采用西门子、施耐德等国际品牌的电器元器件,采用防水型控制柜; 5、机组采用西门子触摸式液晶显示屏,中英文人机界面,操作程序简洁,一键启动, 自动运行; 6、机组采用西门子整套控制系统,配以NULE自主研发的机组节能控制程序,确保机 组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,冬季取暖能自动进行化霜处理,最大程度确保机组运行平稳、节能; 7、机组结构简洁,具有良好的人机界面,在机组安全运行范围内,可自由设定机组 运行工况,一经设定,机组可自行运行并实时进行能量了解,操作简便。

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机性能参数表 型号LSBF102 机组特性 制冷量 kW 102(-15℃出水) ×104 kcal/h 8.8 运行控制方式全自动控制PLC可编程控制器电源~380V/3N-/50Hz 整机功率KW 70.2 整机运转电流 A 122.9 压缩机 类型5-6非对称半封闭双螺杆压缩机能量调节0-25%-50%-75%-100% 数量 1 启动类型Y-△启动 制冷功率kW 63.3 制冷电流 A 111.3 蒸发器 型式卧式壳管干式蒸发器水流量M3/h 21.9 水管接口DN 65 水压降Kpa 50 冷凝器 型式清水铝箔套高效区内螺纹铜管翅片式风量M3/h 49000 冷凝轴流风扇 数量 6 单台功率KW 1.1 制冷剂 类型R22/R407C 充注量Kg 45 外形尺寸长mm 3200 宽mm 2200 高mm 2300 机组略重KG 2950 整机重量KG 3180 注:1、制冷工况:冷冻水进水温度-11℃、冷冻出水温度-15℃;环境温度35℃; 2、温度条件:冷冻水出水温度范围-17~-7℃;环境温度范围0~43℃; 3、机组冷冻侧需采用40%(V/V)的乙二醇溶液或24%(m/m)的氯化钙溶液作为防冻剂; 4、名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m3. ℃/kw; 5、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa; 6、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品。

简述各种空调冷水机组类型特点及适用场合

简述各种空调冷水机组类型特点及适用场合 活塞式冷水机组 特点:制冷机组其有结构紧凑、外形美观、配件齐全、制冷系统的流程简单等特点。机组运到现场后只需简单安装.接上水、电即可投人运行。使设计选型和安装调试变为简捷,节省设备占地面积,方便操作运行廿理,整体机组在很大程度上褪高了设备运行的可靠性、稳定性、安全性和经济性。 适用场合:单机容量小,适用于小型空调制冷系统与热泵系统。 螺杆式冷水机组 特点:利用滑阀调节气缸的工作容积来调节负荷。转速高,允许压缩比高,排气压力脉冲性小,容积效率高。螺杆式冷水机组的单机制冷量较大,其制冷效率略高于活塞式冷水机组。目前主要采用R22,R134a为制冷剂。 适用场合:典型制冷量范围为700~1000KW。与活塞式和离心式机组相比,螺杆式冷水机组一般应用于制冷量在580~1163KW的高层建筑、宾馆、饭店、医院、科研所等大、中型空调制冷系统中。 离心式冷水机组

特点:采用全封闭的制冷压缩机,叶片高速旋转,速度变化产生压力。为速度式压缩机。运动部件少,故障率低,可靠性高。性能系数值高,一般在5.0以上。30%负荷运行可实现无极调节,节能效果更加明显。其冷量随着使用时间的长久,冷量衰减很少。技术和制造工艺成熟,使用和维修方便,维修费用低。 适用场合:适用于制冷量大的大中型建筑物,如宾馆、剧院、博物馆、商场、高层建筑、写字楼等大、中型空调制冷系统。 涡旋式冷水机组 特点:机组结构紧凑,占地面积小,管路设计简单,安装维护简易。智能化控制,具有效率高,噪声低,振动小,运行可靠,寿命长等优点。具有强大的安全保护、通讯、故障判断、自动适应等功能;可自动监控机组运行时的各种参数及运行状况。机组分整体式和模块化。模块化机组有2~8个模块组装而成,具有冷量大、相互备用、间隙运行等特点。提供高低压保护、冷冻水防冻结冰保护、电源相序保护、缺相保护、水流量不足保护、压缩机电机过热等多重保护功能。 适用场合:涡旋式冷水机组适用于较小的机型

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。 从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

螺杆式冷水机组标准操作规程

螺杆式冷水机组标准操作规程 目的:规范操作行为确保设备正常运行,保证生产安全、顺利进行。 适用范围:LSLG-460螺杆式冷水机组。 责任者:操作人员 程序: 一、操作准备 1、做好交接班工作,检查上一班设备运转是否正常。 2、检查设备清洁状况。 3、所有的阀门应处于正确的开/关位置。 4、检查电气线路正常。 5、检查高、低压保护,冷媒水、冷却水断水保护的设定是否正确。 6、压缩机的油加热器在开机前需预热至少8小时。 7、开动冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机,检查确认水系统正常。 8、开启压缩机的排气截止阀和冷凝器出液阀。 9、检查油位是否符合要求。 二、运行操作 1、合上空气开关,上电。 2、在控制箱屏幕呈“主屏幕”时,按F1键开机,按F2键关机,按F3键复位消音。按F7、F8键向上、下翻屏。 3、压缩机正常开启后,先加载负荷25%,30秒后加载负荷至50%,3.5分钟后加载负荷至75%,6.5分钟后为满负荷100%。 4、如有故障发生时,屏幕会显示故障的内容。此时警铃会自动报警,操作人员将故障排除后,按F3键恢复屏幕,并消除警声。 三、停机操作 1、按控制柜“停机”键,即可实现机组的停机。 2、关闭冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机。 3、停机后应使压缩机的油加热器继续处于通电状态。 四、长时间停车 1、调节低压控制器至最低,关闭冷凝的出液阀并将机组的控制方式切换到手动方式。 2、开机使机组吸气压力降至0MPa(表压)时,按各压缩机的“停止”键,实现压缩机的停机。停机后即关闭压缩机的吸排气阀门。 3、关闭冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机,同时应切断主电源和控制电源。 五、清洁维护 1、工作完毕,关机,关闭供气阀,切断电源,打开手动排污阀。 2、及时做好设备及周围环境的清洁工作。

冷水机组规格书

目录 1.技术要求3 1.1 概述3 1.2 设计标准规范4 1.3 定义5 1.4 工作条件6 1.5 基本要求7 1.6 部件、材料要求10 1.7 冷水机组控制方式12 1.8 与相关系统技术接口17 1.9 安全装置17 1.10 选型要求19

1.技术要求 1.1概述 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 本线路途经丰台、朝阳、大兴、通州四个辖区和亦庄开发区,正线全长23.23km,地下线长约8.95km,高架线路13.95km,U型槽及路基段0.69km。宋家庄出入段线长1.38km,亦庄火车站出入段线0.77km。 全线共设车站14 座,其中地下车站6 座,高架车站8 座。全线换乘车站共5座,宋家庄站与M5、M10换乘,旧宫东站及荣京街站与L5换乘,经海路站与M12换乘,亦庄火车站与京津城际及S6线换乘。 为满足地铁乘客和运营人员的舒适性环境要求和满足运营车站各系统系统设备正常运转的工艺环境需要,提高服务水平,亦庄线设置通风空调系统。通风空调系统要保证地铁和列车内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心里条件要求和设备正常运转的需要。 北京地铁亦庄线项目通风空调系统制式采用闭式系统,开、闭式运行。空调通风系统由以下四部分组成:隧道通风系统、车站公共区通风空调系统<简称车站大系统)、车站设备管理用房通风空调系统<简称车站小系统)和空调水系统。 地铁地下车站一般为地下二层结构,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站冷冻机房一般布置室内地下一层或地下二层。冷冻机房内设有水冷螺杆式冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、分水器、集水器等设备,为车站公共区及设备管理用房提供空调冷源。 车站冷冻机房制冷设备群控系统使冷冻机房的相关设备自成一个网络控制系

螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析

水冷螺杆式冷水机|低温螺杆式冷水机|风冷螺杆式冷水机|螺杆式冷水机维修-螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析:螺杆式冷水机功率大,运行稳定,操作简便,并有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统,确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,普遍应用于中央空调系统、油墨印刷行业、电子铝箔行业、食品保鲜行业等。 任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。东跃进制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供广大新老客户参考。 一、螺杆式冷水机排气压力过高 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀; 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除; 3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管; 4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分; 5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开; 6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理; 二、螺杆式冷水机排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门; 2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包; 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量; 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;

三、螺杆式冷水机吸气压力过高 1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂; 2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包; 四、螺杆式冷水机吸气压力过低 1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开; 2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器; 3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换; 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量; 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值; 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值; 7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀; 五、螺杆式冷水机压缩机不能运转 1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换; 2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故; 3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换; 4、相位错误:应及时调整正确;

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示描述 LOFF 本地关。机组在本地模式下关机 L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。 CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下 rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。 MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 C LOFF 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 C rEM L-On L-Sc CCn 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 C L-On 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

离心冷水机组的特点近年来随着国民经济的高速发展以及人民生活水平

离心式制冷压缩机的特点、应用状况及趋势 2006-12-07 来源:中国流体机械网浏览:104 一、离心式制冷压缩机特点. 离心式制冷压缩机作为一种速度型压缩机,具有以下优点:?? 1.相同冷量情况下,特别大容量时,与螺杆压缩机组相比,省去了庞大油分装置,机组重量及尺寸较小,占面积小;?? 2.离心式压缩机结构简单紧凑,运动件少,工作可靠,经久耐用,运行费用低;?? 3.容易实现多级压缩和多种蒸发温度,容易实现中间冷却,使耗功较低;?? 4.离心机组中混入润滑油极少,对换热器传热效果影响较小,机组具有较高效率.?? 具有以下缺点:?? 1.转子转速较高,?保证叶轮一定宽度,?必须用于大中流量场合,?不适合于小流量场合;?? 2.单级压比低,到较高压比须采用多级叶轮,一般还要用增速齿轮;?? 3.喘振是离心式压缩机固有缺点,机组须添加防喘振系统;?? 4.同一台机组工况不能有大变动,适用范围较窄.?? 二、离心式制冷压缩机应用状况及趋势.?? 目前国内离心式冷水机组大部分市场主要由欧日美一些制冷企业所占据.比较有名企业如特灵、开利、约克、麦克维尔、AXIMA(原苏尔寿)、荏原、三菱等依靠先进技术及良好工艺主导离心冷水机组市场.国内企业主要为重庆通用,早期引进NREC技术来开发离心式制冷机.社会发展,用户需要冷量越来越高,另外节能要求使离心机组具有越来越广市场.一些国内空调厂家如海尔、澳克玛、格力及美(与重庆通用合并)纷纷推出自己离心式冷水机组.大冷与AXIMA合作开发出离心冷水机组及区域供暖离心热泵机组.这些离心机组大部分采用环保工质R134a.?? 能源形式日趋紧张,节能降耗是产品发展一大趋势.另外中国城镇化水平不断提高,建筑能耗不断增加.具有最高性能系数离心冷水机组无疑将成为市场热点,近年来离心冷水机组销量不断提高.??

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分 类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组!

4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用

螺杆式冷水机组操作作说明模板

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐采学 机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月 版本:A1.00 目录 1.产品介绍3 1.1.概述3 1.2.压缩机3

1.3.冷凝器和蒸发器4 2.机组安装5 3.水系统配管6 4.电气配线7 5.操作方法8 5.1.开机之前检查8 5.2.冷水机启动程序8 5.3.停机程序8 5.4.运转中检查8 6.注意事项9 7.控制系统10 7.1.电气箱10 7.2.急停按钮10 8.机组运行11 8.1.PLC控制系统简介11 8.2.起始界面11 8.3.运行主界面12 8.4.报警画面14 8.5.温度曲线14 8.6.参数画面15 9.故障排除16 10.保养准则19 11.电路图21

11.1.主电路图21 11.2.控制电路图22

1.产品介绍 1.1.概述 水冷冷水机组的应用非常广泛。除了用在中央空调系统中作为冷源之外,它还有其它各种各样的用途。例如: ?注塑机中模具的冷却和降温; ?电镀工业中电镀溶液的冷却; ?机床中刀具的冷却; ?电火花机、线切割机加工过程中的冷却; ?游泳池池水的降温; ?冰蓄冷; …… 水冷螺杆冷水机组是采用螺杆式压缩机为动力源,以制冷剂为传热介质,并制取低温冷水的机组。它具有单台机组制冷量范围宽广、能效比高、节能经济、体积紧凑、运动部件少、运转平稳、寿命长的特点。 水冷螺杆冷水机组有以下特点: ?采用专利设计的压缩机吐出温度控制,使系统运转稳定,不液压缩,彻底解决业界共有的液压缩问题。 ?计算机选型,各部件优化配置,机组运行节能经济,高能效比设计,使客户投资在最短时间内得到回报。 ?采用膨胀阀作为节流装置,可即时根据负载变化精确调控冷媒流量。 ?采用知名品牌双螺杆压缩机,运行高效可靠,可进行无段和四段容量控制,具有良好的IPLV表现。 ?机组采用压力传感器和压差水流量开关等控制元件,确保系统运转正常。 ?出厂配备先进的彩色触摸屏人机界面,美观高档,操作简易。 ?机组配置有压缩机排气截止阀及系统管路上的各种角阀,方便安装维修。 1.2.压缩机 水冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性: 1)新的高效率齿型 ?进一步开发的几何形状 ?刚性高 ?获得专利的高精度生产工艺 ?高的圆周速度 2)双层的,具有压力补偿功能的转子机体 令狐采学创作

冷水机组的分类及优、缺点

1.冷水机组的分类及优、缺点 冷水机组的分类: 分类方式种类分类方式种类 按压缩机形式分活塞式螺杆式离心式 按燃料种类燃油型(柴油、重油)燃气型(煤油、天然气) 按冷凝器冷却方 式 水冷式风冷式 按能量利用形式 单冷型热泵型热回收型单 冷、冰蓄冷双功能型按冷水出水 温度 空调型(7度、10 度、13度、15度) 低温型(-5度~-30 度) 按密封方式开式半封闭式全封闭式按载冷剂分水盐水乙二醇 按能量补偿不同分电力补偿(压缩式)热能补偿 (吸收式) 按制冷剂分R22 R123 R134a 按热源不同(吸收 式) 热水型蒸汽型直燃型 各种冷水机组的优缺点: 名称优点缺点 活塞式冷水机组1.用材简单,可用一般金属材料,加 工容易,造价低 2.系统装置简单,润滑容易,不需要 排气装置 3.采用多机头,高速多缸,性能可得 到改善 1.零部件多,易损件多,维修复杂,频 繁,维护费用高 2.压缩比低,单机制冷量小 3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸 调节,不能无级调节 4.属上下往复运动,振动较大 5.单位制冷量重量指标较大 螺杆式冷水机组 1.结构简单,运动部件少,易损件少, 仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命1.价格比活塞式高 2.单机容量比离心式小,转速比离心式

长 2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小 3.压缩比可高达20,EER值高 4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著 5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组 6.对湿冲程不敏感 7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题低 3.润滑油系统较复杂,耗油量大 4.大容量机组噪声比离心式高 5.要求加工精度和装配精度高 离心式冷水机组1.叶轮转速高,输气量大,单机容量 大 2.易损件少,工作可靠,结构紧凑, 运转平稳,振动小,噪声低 3.单位制冷量重量指标小 4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和 冷凝器的传热性能好 5.EER值高,理论值可达 6.99 6.调节方便,在10%~100%内可无级 调节 1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振” 现象,在满负荷运转平稳 2.对材料强度,加工精度和制造质量要 求严格 3.当运行工况偏离设计工况时效率下降 较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅 度比活塞式快 4.离心负压系统,外气易侵入,有产生 化学变化腐蚀管路的危险 模块化冷水机组1. 系活塞式和螺杆式的改良型,它是 由多个冷水单元组合而成 2. 机组体积小,重量轻,高度低,占 地小 3. 安装简单,无需预留安装孔洞,现 场组合方便,特别适用于改造工程 1.价格较贵 2.模块片数一般不宜超过8片

蒸发式冷凝螺杆冷水机组与水冷式螺杆冷水机组方案分析对比

蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组与水冷式螺杆冷水低温机组 方案比较 结合本项目的功能要求,空调系统的设计主要考虑因素如下: 1、本项目工艺制冷系统设备应以不影响建筑周围环境为宜。 2、本项目为新建生物基地工艺制冷系统,在控制造价的基础上应适当采用较高节能水平的系统设计,以降低未来运营的成本,因为空调系统的电费占整个建筑的总耗电量的50%以上。 3、为响应国家节能减排、低碳经济的方针政策,在满足实验室空调功能使用的前提下,此方案选用了不需要冷却水塔,达到国际领先水平的蒸发式冷凝螺杆冷水机组,机组可以根据系统负荷变化自动卸载或加载冷量的输出,这样真正做到了用多少开多少,节能明显。 4、为了节省设备占用空间,本方案采用的蒸发式冷凝螺杆冷水机组为分体化设计(也有一体化设计),可以安放在建筑的屋面,不占用室内空间;还避免了采用传统水冷冷水机组冷却水塔“飞水”“噪音大”等缺点,这样使得建筑周围环境变得更加舒适。 一、设计依据 遵循的规范及要求 1)、建筑和有关专业提出的条件图及设计要求。 2)、国家有关设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 2001年版 4)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案冷量配置及主机选型、布置说明: 考虑到项目工艺制冷系统,所以主机配置总冷量3200KW即可满足。 2、主机选型:选用2台蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组,型号KCWF2440BZ1,单机制冷量1599KW,功率1KW。 3、布置说明:蒸发式冷凝器布置在建筑屋面,不占用室内空间,每台机组占地面积小,机组标准工况噪音一般在70分贝左右,可以满足室外安装噪音要求;屋面机组震动可以采用安装弹簧减震器来解决。