文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MSC302E-C0C0配电隔离器说明书

MSC302E-C0C0配电隔离器说明书

MSC302E-C0C0配电隔离器说明书
MSC302E-C0C0配电隔离器说明书

信号隔离安全栅与信号隔离器的区别

信号隔离安全栅与信号隔离器的区别 一、定义 1、信号隔离器(isolator ):一般指弱电系统中的信号隔离器,既保护下级信号系统不受上级系统影响和干扰。 2、信号隔离安全栅(safety barrier):接在本质安全电路和非本质安全电路之 间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。 金湖英普瑞电子设备有限公司主营产品有:隔离安全栅,信号隔离器,信号隔离配电器,直流信号隔离器,开关量信号安全栅,电流变送器。同时代理日本横河EJA变送器,横河AXF 电磁流量计,横河DY涡街流量计,罗斯蒙特3051系列变送器,罗斯蒙特248系列温度变送器,罗斯蒙特475手操器。 二、工作原理 1、信号隔离器工作原理:首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2、齐纳式安全栅的工作原理 安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。 齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。 电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 保险丝F的作用是防止因齐纳管被长时间流过的大电流烧断而导致回路限压失效。当超过安全限压值的电压加在回路上时,齐纳管导通,如果没有保险丝,流经齐纳管的电流将无限上升,最终烧断齐纳管,使回路失去限压。 为确保回路限压安全,保险丝的熔断速度要比齐纳管可能被烧断的速度快十倍。 采用图一所示的三冗余齐纳管的安全栅基本限能电路结构,能够确保安全栅在正常工作、一个故障点和两个故障点时均能将安全栅的输出能量限制在安全参数规定的范围之内,从而满足ia级本质安全电路的要求。 3、隔离式信号隔离安全栅的工作原理 与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,基本功能电路如图二所示。回路限能单元为安全栅的核心

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

常用频段带线隔离器-嵌入式隔离器参数表

常用频段带线隔离器嵌入式隔离器参数表 隔离器、射频隔离器、同轴隔离器、带线(嵌入式)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装隔离器、微波隔离器、波导隔离器、高功率隔离器 带线(嵌入式)隔离器 ?频率范围12MHz至26.5GHz,高达2000W功率. ?应用于民用,军事,航天,空间等. ?低插损,高隔离器,高功率. ?可按客户要求订制生产. 低频率12MHz至1300MHz,包括FM,VHF,UHF等

410MHz至26.5GHz, GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X band, etc 带线(嵌入式)隔离器:只是输入输出端口是带状线,装上连接器,就是同轴隔离器了,带线隔离器一般可以直接焊在板子上使用。常见带线隔离器实物图如图一二,图二为带衰减,两者区别为带衰减可承受功率较大。带线隔离器应用广泛,下面简单介绍常用手机频段使用带线隔离器的产品规格:

图一 图二 常用手机频段划分: 以下分别列出优译三种尺寸带线隔离器指标参数:

1919带线隔离器外形设计图 2020带线隔离器指标参数表

2020带线隔离器外形设计 2525带线隔离器指标参数表

2525带线隔离器外形设计图 延伸阅读 关于环形器隔离器的概述: 环行器和隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。环行器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号的传输仍然可以互易。器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。 关于优译: 优译创立于中国深圳市,注册资金2亿元人民币,是集军民用微波通信器件开发、设计与生产的一体化企业,产品远销海内外。公司成立于2003年,依托产业优势,凭借过硬的专业技术,以国内、国际双规运营的经验模式,在微波通信行业赢得信誉和口碑,生产的产品频率范围从300KHz 至110GHz, 功率高可达20KW,广泛使用于民用、军事、航天、空间技术等领域。优译公司始终秉承“诚信为先、顾客至上、敢于创新”的经

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

信号隔离器的工作原理及功能是什么

信号隔离器的工作原理及功能是什么? 1.工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2.功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 1.隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 2.配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 3.安全栅:

一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 信号隔离器安装维护应注意哪些事项? 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1. 使用前应详细阅读说明书。 2. 作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3. 作为隔离配电使用时,应将输入端串入电源电路中,输出端接变送器。 4. 若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 为什么有时PLC接收到的现场信号误差大且稳定性差? 造成这种现象的原因很多,不同仪表信号参考点之间的电位差是重要因素。由于这个“电位差”造成仪表信号之间产生干扰电流,致使PLC误差大且稳定性差。所以不同设备、仪表的信号有一个共同的参考点是最佳状况。隔离器使输入/输出电气上完全隔离,在PLC模拟接口板形成共同的参考点,达到理想状况问题就解决了。 设计隔离端子的原则是什么? 需要为每台隔离器都配电源吗?设计要遵循两个原则。第一:外部设备与中央处理系统(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。第二:外部设备信号(无论是向中央处理系统发送信号的外部设备到还是接收信号的外部设备)之间要实现相互电气隔离。例如要把PLC输出的一路

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

隔离器使用

隔离器使用 生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备、仪表的“地”,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个“地”。进一步讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可及的,这里面除了各个设备、仪表“地”之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量下降等诸多因素。致使各个“地”之间有差别。 两个现场设备仪表(1#,2#)向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备仪表发出信号。假定传送的均为0-10VDC信号。理想情况,PLC及两个现场设备“地”电位完全相等。传送过程中又没有干扰,这样从PLC 输入来看,接收正确。但正如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差,举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高0.1V,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了,同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接。将0.1V电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部“地”线,同时在显示错误数据,由此引起的问题在现场调试中屡有出现。例如某大型建材公司的生产线调试中,使用美国AB-PLC接国内某厂家手操器。AB-PLC的数据采集板有每八个通道,八个通道共用一个12位A/D,经过变换后,由12个光耦实现与主机隔离。它的八个通道输入之间并没有隔离,致使八个通道输入信号每个单独接入采集板均正常,接入两个或多于两个外部信号时,显示数字乱跳,故障无法排除。又如航天某部门测试发动机各点温度,使用K型偶作为传感器,同上述相似,仅测试一点一切正常,但是向主机接入两点或两点以上温度时,显示的温度明显错误。这两种情况在接入隔离器后,均正常。 隔离器之所以能起到这个作用,就是它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,或带着+10V干扰的10V-20V经隔离后均为0-10V,也即隔离后新建立的PLC“地”与外部设备、仪表“地”没关系。正是由于这个原因,也实现输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,也即它们之间没有“地”的关系。 上面谈了输入到PLC信号的隔离,同样在PLC向外部信号设备传出信号也有类似现象问题。显然采用隔离器亦能达到解决问题的目的。 谈到PLC向外部设备、仪表发送信号,有一种情况经常遇到:要求PLC的输出即能给显示仪表,又能传送给变频器一类的设备。欲彻底解决干扰问题,推荐使用隔离式信号分配器。这种隔离器即实现PLC输出信号与外设隔离,同时实现外设之间隔离。有时现场仪表在配套时,由于协调不利,产生了如

信号隔离模块(信号隔离器)

DATA-8205 信号隔离模块主要用于对工业设备的RS232/RS485通信接口的隔离保护,通过模块内部电路的电气隔离,可有效避免地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔、电磁干扰等因素造成的设备损坏。 设备特点: ◆工业级电磁隔离,能够提供高达2500Vrms的隔离电压。 ◆完整的保护方案能使RS-232/RS-485设备安装于任何复杂的工业环境而免除静电、雷击、电磁和浪涌对设备的干扰或损坏。 ◆用户可自主设定隔离串口类型。 ◆全透明通信,无须调试、即插即用。 ◆通信波特率自适应。 ◆体积小巧,安装方便。 产品型号DATA-8205 符合标准EIA/TIA RS-232C、RS-485国际标准 工作方式自定义串口类型 波特率300bps ~ 57600bps自适应 信号隔离2500V 电源隔离非隔离 传输介质双绞线或屏蔽线 工作电源9 ~ 30VDC宽压输入 响应时间≤ 10nm 安装方式DIN导轨安装(35mm) 适用环境即插即用 工作环境-40℃到 85℃,相对湿度为5%到95% 外壳材质工程塑料 外型尺寸100x25.4x74mm

DATA-8301 信号隔离模块是工业级电流信号隔离分配器,采用磁隔离技术保证隔离器的隔离功能:输入、输出、电源之间全隔离,能够屏蔽现场各种干扰信号和有害信号,同时保证输出信号不衰减,提供高精度信号。采集现场各类一次传感器或其他仪表输出的直流信号后,经隔离、抗干扰处理后输出,使得检测和控制回路信号的安全性和抗干扰能力大大增强,提高系统可靠性。 设备特点: ◆采用高精度采集芯片,精度高。 ◆兼容性强,可接入各种4~20mA输出的变送器及仪表。 ◆具备两路电流输入、两路隔离电流输出,可为变送器和仪表提供DC 12V/24V供电电源。 ◆体积小巧,标准DIN35导轨安装,节省空间、安装简便。 产品型号DATA-8301 工作电压:10V~30V DC 负载能力:0~250Ω 消耗功率:≤2W 工作精度:±0.2% 隔离耐压:1500VDC 绝缘电阻:>100MΩ 响应时间:200μS 电磁兼容:IEC61000-4-4:1995 环境温度:-30℃~ 85℃ 环境湿度: <90% 无结露

KYN28-12型_高压开关柜使用说明书1

KYN28-12高压开关柜/PT柜/计量柜 安装使用说明书 有限责任公司

KYN-28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜 ※概述 KYN28-12型户内交流金属铠装 移开式开关设备系列,额定电压为 3-12kV三相交流电、工矿企事业单 位配电以及电业系统交流50H z,单 母线及单母线分段系统的成套配电 装置。用于发电厂、中小型发电机 送二次变电所的受电、配送电及大 型高压电动机启动等,实现控制、 保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 ※主要特点 ■柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; ■所有操作均在柜门关闭状态下进行; ■防护等级高,可防止杂物和虫害侵入; ■简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; ■可配用VS1及VD4型真空断路器; ■更换断路器简单,手车互换性能好; ■柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积; ■电缆室空间充裕、可连接多根电缆; ■断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

※结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分,手车,两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。 ※开关柜主要技术参数 ※※:电流互感器的断路容量应单独考虑 ※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A 及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或

信号隔离器校验规程

信号隔离器校验规程 1计量特性 1.1 输入(4~20)mA 输出(4~20)mA 1.2 显示基本误差:士O. 5% 1.3 工作方式:快速测量<3秒 1.4供电电源:220VAC士10% 频率:50Hz士1Hz 2校准条件 2.1环境条件:温度:(0?40)℃,相对湿度:(30?80%)RH 2.2校准设备 a.数字多用表/校验仪不低于0.1级; 一般指具有直流标准电流、标准电压、毫伏输出和测量功能的数字多用表。b.直流电阻箱 0.02级 3校准项目及方法 3.1外观检查 a.仪表外形结构完好,铭牌标志齐全,扳键开关灵活自如。 b.仪表内部电子器件无松动,插接板连接牢。 3.2校准程序 a.按照使用说明书正确接线,通电。 b.量程的调整:用校验仪为信号隔离器提供直流信号,调整输入信号为其量程的100%,调节满度调整旋钮SPAN,使仪表的输出值为(5.000±0.004)V。 c.零点的调整:用校验仪为信号隔离器提供直流信号,调整输入信号为其量程

的0%,调节零点调整旋钮ZERO,使仪表的输出值为1.000±0.004V。零点和量程反复调整,直到满足仪表准确度为止。 4校准结果的表达 4.1 误差计算 允许误差=±(仪表输出上限-仪表输出下限)×准确度等级/100 仪表的误差=示值-理论显示值 仪表的回差=|上行程示值-下行程示值| 仪表的回差≤│允许误差│ 4.2 仪表校准时,先不进行调整,进行初校并记录有关数据。如初校不合格,进行调整直至校准合格后,再次记录有关数据。 4.3 在读取标准值、被检值及误差计算过程中,小数点后保留的位数应以舍入误差小于仪表允许误差的1/10为限。判定仪表是否合格应以舍入以后的数据为准。 5校准间隔 5.1一般A类校准间隔不超过12个月,B、C类校准间隔不超过24个月; 5.2需随主体设备检修进行校准,A类不得超过24个月,B类、C类不得超过36个月。 6 参考文件 JJF 1071国家计量校准规范编写规则 JJF 1001 通用计量术语及定义 GBT/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

信号隔离器应用场合及使用原理

信号隔离器应用场合及使用原理 2008/3/6/09:04 1.信号隔离器的作用 (1)地环流干扰 在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,他们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;又有几十伏,数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间传输相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作,出现这种情况除了每个仪器、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备根据要求和目的都需要接地,例如为了安全,机壳需要接大地;为了使电路正常工作,系统需要有公共参考点;为了抑制干扰加屏蔽罩,屏蔽罩也需要接地,但是由于仪表和设备之间的参考点之间存在电势差(也就是各设备的共地点不同)因而形成“地环流”、“接地环流”问题是在系统处理信号过程中必须解决的问题。 (2)自然干扰 雷电是一种主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传输到数千公里以外的地方。雷电干扰的时域波形是叠加在一串随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲。宇宙噪音是电离辐射产生的,在一天中不断变化。太阳噪音则随着太阳活动情况的剧烈变化。自然界噪声主要会对通讯产生干扰,而雷电能量尖蜂脉冲可以对很多设备造成损坏,应该加以避免或降低损坏程度,减少损失。 (3)人为干扰 电磁干扰产生的根本原因是导体中有电压或电流的变化,即较大dv/dt或di/dt.dv/dt或di/dt能够使导体产生电磁波辐射。一方面,人们可以利用这一特点实现特定功能,例如,无限通信、雷达或其他功能,另一方面,电子设备在工作时,由于导体中的dv/dt或di/dt会产生伴随电磁辐射。无论主观上出于什么目的,客观上对电磁环境造成了污染。还有工厂企业在生产过程中会经常有一些大型的设备(电机、变频器)频繁开关,他们也会造成一些容性、感性的干扰,也将影响仪器仪表正常显示或采集。凡是有电压电流突变的场合,肯定会有电磁干扰存在。数字脉冲电路就是一种典型的干扰源,随着电子技术的广泛应用,电磁污染情况会越来越严重. 2.解决各种干扰的方法 首先干扰的三要素是干扰源、敏感源和耦合路径,这三要素缺少一个,电磁兼容问题都不会存在。因此要从这三要素入手。找出最方便的解决方法,一般干扰源和敏感源是没办法解决的,通常是从耦合路径想办法,也是最常用的方法。如加屏蔽、加滤波等手段。而处理环流最常见也最为麻烦,现在以此为探讨话题。 (1)第一种方法;所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。

电机启动电流与配电变压器的选择

电机的启动方法与配电变压器的选择 1.问题的提出: 电机启动时的电流一般是电机额定电流的2~7倍,这对电网有较大的影响,国家标准电能质量供电电压允许偏差(GB 12325—90)规定10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。国家标准GB-T-3811-2008 起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定值的±10%,这样,如何选择配电站的降压变压器呢? 2.单电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择: 2.1由于电机采用直接启动的方法电路简单,价格低廉,对于主要运行设备是风机(泵类)的企业,采用直接启动的方案,无疑会减少该企业的综合投资费用。拖动风机(泵类)的电动机一般都是四极(或二极)鼠笼型电动机,它们的直接启动电流时额定电流的6倍,如果只有一台380V三相鼠笼电机直接启动,电网电压下降15%——已经超过了最大±10%的标准,则电动机启动电流Iq的安培数与降压变压器次级容量S2的KVA数由下式计算可见:S2=√3[380V-15%380V]Iq/1000 cosФ=1.732(380-57) Iq /0.85*1000=1.73*323*Iq /850= 559.436Iq/850=0.66Iq 则有: S2= 0.66Iq 式(1) 由于变压器的平均功耗为7.5%,则变压器容量S与S2的关系为: S=(100+7.5)% S2=1.075S2 则有: S= 1.075S2 式(2) 根据上述式(1)、式(2),我们选择电动机直接启动的方案时电动机功率P与变压器容量S配备见下表(1) 2.2.数台电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择 当用户有N台电机同时启动时,则有: S=1.075*N*S2*=N*(1.075*0.66)Iq=0.71*N*Iq, 通常,电动机直接启动时:Iq(A)=12*P(KW), 则有: S(Kva)=0.71*N*Iq=0.71*N*12P=8.52*N*P(KW) 式(3) 假设,有2台30KW的电动机直接启动,需要配备多大的降压变压器呢? 根据式(3)有 S(Kva)=8.52*N*P=8.52*2*30=511.2KVa

相关文档