文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬期施工方案编制标准

冬期施工方案编制标准

冬期施工方案编制标准
冬期施工方案编制标准

冬期施工方案编制标准

1.

2.

2.1简要说明建筑物建筑及结构设计概况、建筑性质、特点

2.2工程所在地区及地理位置

2.3有针对性介绍与冬期施工关系密切的有关事项

3.冬期施工安排

3.1冬期施工期限

3.2冬期施工的部位

3.3冬期施工计划:重点介绍与冬期施工关系密切,受气温影响较大的施工项目的计划安排

编制冬施的进度计划

3.4冬期施工组织:介绍冬期施工领导小组的人员及职责

4.冬期施工准备

4.1冬施培训和技术交底:介绍冬期施工人员的组成和培训计划安排,如测温工、司炉工的

人员配备和培训计划,其他人员的培训和交底。

4.2材料试验计划:确定冬期施工材料试验计划,如冬施砼试块制作,外加剂及其他材料试

验计划和在时间上的安排。

4.3材料准备:编制冬期施工材料和机具设备计划,限定具体落实时间,为冬施提供热

源的机具设备,保温材料、外加剂需用计划。

4.4现场准备:如模板的保温,热源机具进场要求建筑物、搅拌站及现场暂设、库房的封闭、

上水消防管线的保温,各种材料进场在时间上安排。

4.5测温准备:人员和测温器具的准备,每年测温开始时间应是11月1日。

5.冬期施工方法和技术措施

5.1土方工程

5.1.1土壤的防冻与保温,确定基础防冻与保温的具体方法,其冻结深度可按附录A估算

5.1.2冻土的融化:根据工程量大小,冻结深度和现场施工条件确定采用的方法

5.1.3冻土的挖掘:确定方法

5.1.4土方回填:对冬期施工土方回填提出具体要求,边坡的稳定检查与采取的措施。

5.2防水工程

5.2.1应介绍设计所采用防水材料的类型和其他具体要求。对环境温度的要求,根据具体情

况确定采用的施工方法。

5.2.2施工时采用具体措施,如防风遮挡,局部封闭,局部供暖等

5.2.3说明防水材料的储运方法,防冻保温及放火措施。

5.3砌筑工程

5.3.1介绍砌体所用材料的种类、规格,砂浆的种类和强度等级

5.3.2明确砌筑工程使用的施工方法,如外加剂法、冻结法、暖棚法。

5.3.3针对具体施工方法,制定相应的技术措施。

5.4钢筋工程

5.4.1 介绍使用钢筋的种类、规格,加工方法,连接方法,如钢筋负温的冷拉、冷弯,钢筋的负温焊接…

5.4.2针对具体的施工方法制定相应的技术措施。

5.5砼工程(模板)

5.5.1方案中应明确混凝土工程选用的冬施方法。

5.5.2方案中介绍施工所采用模板的种类及模板的保温方法。如钢木模、多层板等。模板及混凝土的保温采用聚苯或放火草帘。

混凝土运输车及泵管的保温方法。尤其重点说明结构易受冻部位的保温采取什么用效措施。如表面系数大的构件,墙与柱的上口,女儿墙等。

5.5.3根据混凝土热工计算,确定混凝土在配置、搅拌、运输、浇注及养护时各项技术参数,对冬期施工混凝土拆除保温时间,撤模板时间提出要求,并在具体方法上制定质量保证措施。

5.5.4根据规范要求,制定混凝土施工质量控制及检测方法:如外加剂的质量检测,混凝土试块制备方法。说明各种原材加热和砼的施工方法。

5.5.5对大模板在冬施期间因风、雪等因素,对模板堆放,吊装等安全的注意事项。

5.5.6对砼测温工作做出具体安排,并提出具体技术要求,如各种原材料的温度控制和测量,养护过程中的记录方案中应有测温点平面布置图。

5.6钢结构工程

5.6.1方案中介绍钢结构的设计概况和要求,使用的材料制作和安装方法。

5.6.2对钢结构的原材料提出具体要求,如对钢材、焊条高强螺栓的质量证明书和其他试验记录等。

5.6.3对钢结构的施工工艺提出具体要求。如钢结构施工用的量具,钢结构负温焊接工艺。钢结构的运输、储存、吊装等方案有保证安全和质量的具体措施。

5.7装饰工程

5.7.1简单介绍装饰装修设计情况,重点介绍受气温影响较大的施工项目。哪些项目在冬期施工前必须完成,哪些项目在冬期施工中进行,哪些等到冬施结束待常温施工

5.7.2方案中说明冬期施工采用什么供暖方式,建筑物封闭保温方法。

5.7.3如果进行外檐或室外湿作业项目的施工,采用什么保温防冻措施,对各种施工项目提出具体的工艺和施工环境温度要求。

5.7.4对装修施工的环境温度进行测量,并提出具体的要求

5.8越冬工程的维护

5.8.1对於已开工而在冬季停建、缓建的工程或工程土建虽已竣工但不能保证建筑物正常供暖的工程,在入冬前均要

5.8.2工程在土方开挖后基底的保温措施。

5.8.3结构工程完成后,屋面防水措施。

5.8.4专业设备的供暖,供水系统,试水试压后系统内积水排除,各个专业系统设备管线在冬季的防冻、保温措施。

6各项管理措施(质量、安全、消防)

专项施工方案的编制(1)

目录 摘要 一、绪论 (一)课题背景 (二)现状 二、施工方案编制的内容及要求 三、专项施工方案的实施 四、掌握公路工程安全生产事故应急预案编制 (一)编制准备编制应急预案应做好以下准备工作:(二)编制程序 (三)应急预案种类 五、哪些工程需要编制专项施工方案 六、专家论证的主要内容:

专项施工方案的编制 【摘要】 我们每个工程都要写专项施工方案,专项方案要对工序的工程量、工作内容、工期安排等进行详细描述,并能按描述的内容落实,不能落实的内容不写,写的要在施工严格执行。在方案的编制上,注意对工程的实际特点有清晰的了解,专注细节,实现专项方案的理论和实际的指导作用。 针对近年来国家对公路建设工程安全的重视重点介绍了如何更好地编制专项安全施工方案,同时给出了一条完整的专项安全施工方案所包含的内容,以指导工程实际。 通过论文可以知道施工方案的安全性与重要性,整个完整的施工方案决定着工程质量,同时看出团队的精神。 【关键词】:安全施工方案编制审核 一、绪论 (一)课题背景

随着公路建设工程规模和质量的提高,施工安全也日益得到重视。为了确保施工安全,遏制恶性事故的发生,近年来国务院、交通部颁布了《安全法》《建设工程安全生产管理条例》等一系列的法律、法规、条例。各级政府、主管部门每年都会组织多次的安全专项检查,重点就是要引起各施工单位对安全生产的重视,确实保证工程建设中的生产安全。对监理也有了要求,《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定:“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合强制性标准。”随着国家的重视,各工程建设项目的管理者对存在危险的项目也在进行着促进安全生产管理方法的探讨。《专项安全施工方案》就是项目管理者对危险性大的工程采取一种事先控制的预防措施。 (二)现状 近几年的监理工作中,一些施工单位所编制的专项施工安全方案的随意性很大,没有实际可操作性。在方案的评审过程中要多次返工修改。总结这些专项施工安全方案,我认为主要有两方面存在不足: ①对安全生产的认识不足 抱着应付差事的想法来编制方案,方案内容空洞,与实际现场管理脱钩,这样的施工方案在施工过程中无法指导现场施工人员安全生产,没有认识到安全隐患可能造成企业的经济损失, 工程建设工期的延长,并且牵连着企业内部的安定等问题 ②对设计和实际地形的关联不够了解,对施工机械和设备的性能掌握的不透彻。 分析的危险源与实际不符,所编制的方案就不能控制和避免危险事故的发生。所以在安全专项施工方案编制前要充分掌握要建的构造物与地理、地质的关系,分析构造物对地理、地质的关系,分析构造物对地理、地质条件的影响,从而找出危险源。另外还应分析施工机械和设备是否适应实际地理、地质条件,会产生哪些方面的危险源。由于危险源找不准,从而导致安全专项施工方案的编制跑偏,出现风马牛不相及的情况 二、施工方案编制的内容及要求 专项施工方案顾名思义就是对一项重大危险源存在条件下如何安全施工的具体方法,一个建设项目的实施过程中可能村子啊多重危险源,针对每种重大危险源设计出避免或控制危险事故出现的措施是专项施工方案的实质。方案编制的好坏、落实的好坏,从小处说可以避免对人身的伤害,往大处想方案牵连着企业的效益和稳定,甚至社会的影响。

施工方案编制原则及规范要求

施工方案编制原则及规范要求 安治国 2018年8月21日 一、施工方案编制原则 1、施工方案定义 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502的定义,施工方案是以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导其施工过程。 具体讲,施工方案是针对工程项目,根据施工目的、施工现场调研收集的资料和信息、施工图纸、施工验收规范、质量检查验收标准、安全操作规程、等资料,通过对施工实施过程中所耗用的人力、材料、设备等资源在工期的要求下,通过合理组织,进行技术经济分析,从中选择安全可靠、切实可行、经济合理的最优施工工艺和方法。 施工方案依据施工组织设计要求,对专业工程施工而编制的具体作业文件,是施工组织设计的细化和完善。施工方案以专业工程为对象,制定专业工程施工工艺,部署专业工程资源、工期,明确HSE 和质量等要求。施工方案直接指导专业工程施工;保证专业工程施工质量和安全生产;配置专业工程资源,保证专业工程工期。 2、编制原则 施工方案应有针对性和可行性,能突出重点和难点,并制定出可行的施工方法和保障措施;方案能满足工程的质量、安全、工期要求,并且施工所需的成本费用低。

1)科学合理、具有可操作性 编制方案首先必须从实际出发,切实可行,符合现场的实际情况,有实现的可能性。编制方案在资源、技术上提出的要求应该与当时已有的条件或在一定时间能争取到的条件相吻合,否则是不能实现的,因此只有在切实可行的范围内尽量求其先进和快速。 2)满足工期、动态管理控制 满足合同要求的工期,按工期要求投入生产,交付使用,发挥投资效益。所以在制订施工方案时,必须保证在竣工时间上符合合同的要求,并能争取提前完成。为此,在施工组织上要统筹安排,均衡施工,在管理上采用现代化的管理方法进行动态管理和控制。 3)保质量、促安全、符合技术规范 工程建设是百年大计,要求质量第一,保证施工安全是每个参与人及全社会的要求。因此,在制订方案时应充分考虑工程质量和施工安全,并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施,使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的要求。 4)降成本、增效益、应用技术创新 在合同价格的控制下,尽量降低施工成本,使方案更加经济合理,增加施工生产的盈利。从施工成本的直接费(人工、材料、机具、设备、周转性材料等) 和间接费中找出节约的途径,采取措施控制直接消耗,减少非生产人员。在技术上尽可能地采用先进的施工技术、施工工艺、新材料,通过技术创新,提高效率,降低成本。 5)充分考虑业主的要求

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

冬期施工专项方案

冬期施工专项方案 一、编制依据: 1、《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 6、《混凝土外加剂》GB8076-2008 7、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 8、《混凝土防冻泵送剂》JG/T377-2012 9、《监理工作联系单》 10、商品混凝土供货合同、工程特点及所在地的自然条件 二、工程概况 该工程为西南环铁路拆迁安置项目中的部分工程,包含地下1#、2#车库及地上一栋公寓住宅和六栋小型酒店工程,该工程由太原津玉房地产有限公司开发,山西省冶金设计院设计,山西德胜工程有限公司监理,山西正易建筑安装工程有限公司总承包。位于太原市和平北路西侧,营村对过。工程为现浇框架剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上三-六层,建筑檐高19.8m,1号地下车库建筑面积11234.89㎡,地上建筑总面积为9832㎡;2号地下车库建筑面积5716.6㎡,混凝土总用量约9300m3。1#地库1-25轴间部分主体进入冬施条件将继续施工。 目前正处于地下车库主体结构施工阶段,主要供应的混凝土标号为C30,要求坍落度为140-160mm,使用混凝土输送泵车泵送至浇筑部位。 三、冬季施工期限划分原则:

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。太原地区一般以每年11月15日至次年3月15日为冬季施工期。 四、冬季施工的特点 1、施工的特点 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量安全事故的多发季节,尤其以混凝土工程居多。 质量事故出现的隐蔽性,滞后性。即工程是冬天施工的,大多数事故在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大难度,轻者进行修补,重者造成返工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于贮备工作时间短技术要求复杂。往往有一些质量安全事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 入冬前,做好冬期施工的技术、物资、人员、组织等各项准备。 2、气温特点 进入11月份后,我单位随时注意收听当地的气象预报,开始每天测温,并做好气温突然下降的准备工作。 根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。一般低温阶段时间是:每年的11月15日至次年3月15日两头时间,大约70-80天,占整个冬季时间的60%左右,白天的工作环境基本处于正温,混凝土施工宜采用掺入引气剂或引气减水剂,含气量宜控制在3%-5%。极低温阶段的时间是:每年的12月下旬到来年的2月中旬,特别是1月份属任丘地区气温的最低月,日最低气温大约在-10℃至-15℃左右,在此期间拌和料所用的水、砂子、石子必

专项施工方案编制和审核制度

专项施工方案编制和审核制度 为加强建设工程项目的安全技术管理,防止在施工过程中发生安全事故,为保障人身和财产安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》及相关工程施工设计,对危险性较大的施工项目,必须编制专项施工方案,特制定专项施工方案编制与审核制度。 一、危险性较大工程是指:依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制专项施工方案,包括安全与质量两方面。 (一)基坑支护与降水工程:基坑支护工程是指,开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程:土方开挖工程是指,开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程:各类工具式模板工程,水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程。 (五)脚手架工程 1、落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架; 3、悬挑式脚手架;

4、满堂脚手架; (六)其他危险性较大的工程 1、盖板及箱梁的安装施工; 2、预应力结构张拉施工; 3、明涵基础及开挖工程施工; 4、桥梁工程施工(含架桥); 5、钢筋加工及捆绑施工: 6、采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量、安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。 二、专项施工方案由专业工程技术人员编制,上报公司技术部门的专业技术人员进行审核,审核合格后经公司技术负责人签字,并上报监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格,监理单位总监理工程师签字。公司应当组织不少于5人的专家组,对已编制的专项施工方案进行论证审查。 三、专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告,公司技术部门应根据论证审查报告进行完善,公司技术负责人、总监理工程师签字后,项目部方可实施。 四、项目部组织技术人员及、和施工队进行专项施工方案的学习,安质部要做好对专项施工方案的技术交底,确保施工人员的安全。

专项施工方案编制内容及格式要求

第一部分专项施工技术方案编制内容 专项施工技术方案就是指在施工总体组织设计编制得基础上,针对技术复杂得、危险性较大得分部分项工程需单独编制得技术文件。就是对施工组织设计相关内容得深化、细化、补充与完善,必须具有很强得操作性,一般应包括以下内容: 一、编制说明(必要时写) 含编制范围、原则、依据等内容。 二、工程概况 2、1 工程简介 2、2 自然条件(地形地貌、地质、水文、气象等) 2。3 主要工程数量 2。4工程得主要特点及难点 三、项目管理目标、指标(必要时写) 3、1质量目标 3。2 工期管理目标(进度目标) 3、3 安全生产、文明施工、环境保护目标 四、施工总体部署 4、1 施工组织机构 4。2临建设施(栈桥、施工便道,施工用水用电,搅拌站、预制场、钢筋加工场,塔吊与电梯布置,墩位龙门吊布置等) 五、主要临时结构设计(相关附件可附在最后) 5、1设计概述(设计思路、设计概况等) 5、2主要临时结构设计 六、主要施工方法与施工工艺(含关键技术参数与技术措施) 施工概述、施工测量、工艺流程、临时工程施工、工程主体施工方法等。 七、施工进度计划 7。1 施工进度计划安排(简单得文字说明,如:分项工程得施工工效,主要节点工期) 7、2施工进度计划网络图(横道图或网络图)

八、资源配置计划 列出设备使用起始与结束时间,主要周转物资需求时间。 8、1劳动力配置 管理及劳务人员(分工种)配置计划。 8、2 施工机械及设备配置 机械及设备得名称、规格、功率及容量、数量、进场时间等。 8。3 材料供应 材料得计划供应表。 九、进度、质量、安全环保保证措施 工程质量管理措施(含质量通病防治措施等)、安全生产保证措施(含应急救援等)。 十、特殊季节施工保证措施(冬雨季与热期施工。需要时写) 突出:大体积混凝土、主塔高标号泵送混凝土等得特殊季节施工措施 十一、预案措施 设计方案与施工方案得预案措施(前述第四章主要为原案) 十二、提请专家决策得问题(如有) 十三、附图、附表 施工平面布置图;临时工程设计图与计算书等。 第二部分安全专项施工方案编制内容 项目部应在危险性较大得分部分项工程施工前,由项目总工程师组织工程、安监及质检等部门得专业技术人员编制专项方案、安全专项施工方案就是指在项目施工组织(总)设计得基础上,针对危险性较大得分部分项工程需单独编制得安全技术措施文件。一般应包括以下内容: 一、编制说明 1。1 编制依据 相关法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等、

冬期施工方案编制要点

2005年冬季施工要点 一、准备工作 (一)合理安排好施工项目 对今年竣工的项目在入冬前应集中力量抢装饰、抢收尾,特别是外装修,必须在入冬前完成。在保证年度竣工面积完成的情况下,对施工项目进行适当的调整:对不适于冬期施工的分项工程,如内外装饰、油漆、屋面防水等尽量安排在入冬前或来年开春后进行; (二)冬期施工前,明确各分部、分项工程技术负责人员和岗位职责,组织有关人员学习《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97),根据各自的实际情况编制冬期施工方案(审批后报技术质量部一份),对其施工程序、防冻、测温及质量安全等方面作周密布署,同时做好冬期施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工;认真执行质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患;应指定专人做好各项冬期施工记录,并妥善归档整理; (三)入冬前,要对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及重要工种的班组长、测温人员、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行培训,掌握有关各施工方案、施工方法和质量标准; (四)冬期施工期间,对外加剂添加、原材料加热、砼养护和测温、试块制作养护、加热设施管理等各项冬施措施都要设专人负责,及时做好各项记录,并由项目技术负责人和质检员抽查,随时掌握实施状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量; (五)冬期施工期间,应指定专人收听收看天气预报信息,做好记录,并及时传达有关人员; (六)冬施中,应用防冻剂或早强剂或它们的复合型。外加剂应严格执行质量认证制度,须具有产品的质量合格证件,并具有省、自治区、直辖市以上级别的技术鉴定证书,实行许可证制度的地区,还应有产品准入许可证。凡不具备上述条件的产品,不得在工程中使用; (七)现场准备 1、组织好保温材料、燃料、外加剂和加热设备等的采购供应; 2、搅拌机棚要封闭,水泥库要加强维护,禁止露天堆放水泥; 3、现场加热设备、机械、水电设施要加强维修与保养,临时水管、阀门要采取保温措施; 4、做好冬期施工混凝土、砂浆及掺加外加剂的试配试验工作,提供冬期施工配合比; 5、做好现场排水工作,防止大面积积水或结冰。已施工完的外露

建筑工程施工冬期施工方案

建筑工程施工冬期施工方案

XX区XX新城东沙河西岸居住项目 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批单位:XX建设集团有限公司 20 年10月28日

目录 一、编制依据 (3) 1.1 设计图纸及设计变更 (3) 1.2 工程基本概况 (3) 二、工程概况与特点 (4) 2.1建筑、结构设计概况 (4) 三、施工部署 (5) 3.1冬期施工期限 (5) 3.1.1有关气象资料 (5) 3.1.2冬施期限 (6) 3.2冬期施工范围及局部进度计划 (6) 四、施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.1.1混凝土综合蓄热养护热工计算 (7) 4.1.2.冬施培训 (14) 4.4现场准备 (15) 五、冬施技术措施 (18) 5.1冬施方法选择 (18) 5.1.1混凝土工程 (18) 5.1.2钢筋工程 (28) 5.1.3模板工程 (29)

5.1.4回填土工程 (30) 冬期施工时,运输机械和行驶道路均应采 取防滑措施,以保证安全。 (31) 5.1.5 防水工程 (31) 5.1.6 水暖、管道工程 (32) 5.7装修工程 (32) 5.8 脚手架工程 (33) 5.1.9测温方法与管理 (33) 5.1.10养护期间强度计算 (37) 5.1.11养护期间临界强度确定 (38) 5.1.12其他注意事项 (39) 六、冬期施工管理 (40) 6.1冬期施工技术管理 (40) 6.2冬期施工安全管理 (43) 七.项目消防管理 (43) 附表: (44) 冬期施工物资计划表 (44)

一、编制依据 1.1 设计图纸及设计变更 1.2.现行施工及验收规范、规程、标准: 1.2.1《建筑工程施工冬期施工规程》JGJ104-2011 1.2.2《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011) 1.2.3《砼泵送技术规程》JGJ/T10-2011 1.2.4《北京市建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009 1.2.5《冬期施工手册》中国建筑出版社 1.3. XX区XX新城东沙河西岸居住项目工程施工组织设计 1.4. XX区XX新城东沙河西岸居住项目工程基础工程施工方案 1.5.公司管理体系文件 1.6.同类工程施工经验 1.2 工程基本概况

专项施工方案编制内容及格式要求

| 第一部分专项施工技术方案编制内容 专项施工技术方案是指在施工总体组织设计编制的基础上,针对技术复杂的、危险性较大的分部分项工程需单独编制的技术文件。是对施工组织设计相关内容的深化、细化、补充和完善,必须具有很强的操作性,一般应包括以下内容: 一、编制说明(必要时写) 含编制范围、原则、依据等内容。 二、工程概况 工程简介 自然条件(地形地貌、地质、水文、气象等) 主要工程数量 ^ 工程的主要特点及难点 三、项目管理目标、指标(必要时写) 质量目标 工期管理目标(进度目标) 安全生产、文明施工、环境保护目标 四、施工总体部署 施工组织机构 临建设施(栈桥、施工便道,施工用水用电,搅拌站、预制场、钢筋加工场,塔吊与电梯布置,墩位龙门吊布置等) ! 五、主要临时结构设计(相关附件可附在最后) 设计概述(设计思路、设计概况等) 主要临时结构设计 六、主要施工方法和施工工艺(含关键技术参数和技术措施) 施工概述、施工测量、工艺流程、临时工程施工、工程主体施工方法等。

七、施工进度计划 施工进度计划安排(简单的文字说明,如:分项工程的施工工效,主要节点工期)施工进度计划网络图(横道图或网络图) ] 八、资源配置计划 列出设备使用起始和结束时间,主要周转物资需求时间。 劳动力配置 管理及劳务人员(分工种)配置计划。 施工机械及设备配置 机械及设备的名称、规格、功率及容量、数量、进场时间等。 材料供应 材料的计划供应表。 ) 九、进度、质量、安全环保保证措施 工程质量管理措施(含质量通病防治措施等)、安全生产保证措施(含应急救援等)。 十、特殊季节施工保证措施(冬雨季和热期施工。需要时写) 突出:大体积混凝土、主塔高标号泵送混凝土等的特殊季节施工措施 十一、预案措施 设计方案和施工方案的预案措施(前述第四章主要为原案) 十二、提请专家决策的问题(如有) 十三、附图、附表 } 施工平面布置图;临时工程设计图与计算书等。 第二部分安全专项施工方案编制内容

施工组织设计、方案、技术交底的编制要求

施工组织设计、方案、技术交底 编制要求 第一节概述 一、施工组织设计、方案、技术交底的作用、重要性 优质工程必须与现有工程的质量目标策划,有相应的管理预控措施,强调施工组织设计的科学性和指导性,方案的针对性和实用性,技术交底的可行性和可操作性。同时要结合施工现场的具体的管理和操作及工程实体的质量,检查是否按施工组织设计进行严格施工。施工组织设计、方案和技术交底对工程的质量、进度和成本起着关键的作用。对于创优工程,其施工组织设计,方案和技术交底编制的好坏,直接影响着工人的操作、生产的组织以及成本费用的高低,影响着创优成功与否,因此编制好施工组织设计、方案和技术交底,对工程创优具有重要意义。 二、施工组织设计、方案、技术交底的关系 1、施工组织设计、方案、技术交底的不同作用 (1)施工组织设计是一个工程的战略部署,是项目经理受企业法人的委托,为履行企业同业主签订的合同和对业主的承诺,依据合同、设计图纸以及各类规范、标准、规定和文件来编制,是对工程投标、签订承包合同和工程从施工准备到工程竣工验收全过程的综合性

纲领性文件。施工组织设计编制前由项目经理组织,项目全体人员在熟悉图纸和工程特点的基础上集体讨论,集思广益,最后由项目部总工组织相关人员,按照项目经理和全体项目管理人员的意图编写。 (2)方案是依据施工组织设计关于某一分项工程的施工方法而编制的具体的施工工艺,并对此分项工程的材料、机具、人员、工艺进行详细的部署,保证质量要求和安全文明施工要求。它应该具有可行性、针对性。 (3)技术交底是依据方案对操作工人的工艺交底,主要针对工序的操作和质量控制,技术交底应该具有可操作性。 2、施工组织设计、方案、技术交底的不同点 (1)侧重点不同 施工组织设计侧重决策、方案侧重实施、技术交底侧重操作。 (2)出发点不同 施工组织设计从项目决策层的角度出发,是决策者意志的文件化反映,它更多反映的是方案确定的原则,是如何通过多方案对比确定施工方法的。方案从项目管理层的角度出发,是对是施工方法的细化,它反映的是如何实施,如何保证质量,如何控制安全的。技术交底从操作层的角度出发,反映的是操作的细节。 第二节施工组织设计编制写要点 一、施工组织设计封面 封面应包括:

冬季施工方案内容

冬季施工方案 1-1施工准备 一、准备工作 1、组织措施 ⑴进行冬期施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组织进行交底。 ⑵进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 2、图纸准备 凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ⑴根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进

场。 ⑵搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ⑶计算变压器容量,接通电源。 ⑷工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 ⑸做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 4、安全与防火 ⑴冬期施工时,要采取防滑措施。 ⑵大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。 ⑶施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。 ⑷亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑸现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。 ⑹电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 1-2 土方工程 土在冬期,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温期高,所以土方工程的冬期施工,必须在经济及技术条件上认

北方冬季施工方案(新)

榆神工业区清水工业园供水厂工程 冬季施工方案 编制人: 审核人: 陕西振兴建设集团有限公司 榆神工业区清水工业园供水厂工程项目 二○一三年十月

目录1 编制依据 2工程概况: 3施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工 6质量保证措施

7安全保证措施8消防保证措施

1.工程概况: 榆神工业区清水工业园供水厂工程为清水工业园用水提供了供水水源,一期工程规模为12万m3/d。供水厂拟建在榆神工业区清水工业园北区北纬一路以南西经二路以东地块内,工程总占地约10公顷,一期工程占地约6公顷。供水厂内的设计地面标高为国家1985黄海高程1174m~1177m。 2. 编制依据 2.1施工图 榆神工业区清水工业园供水厂施工图纸 2.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013年度冬季主要施工项目为格栅配水间、絮凝沉淀池、滤站、鼓风机房及反冲洗泵房、清水池、送水泵房及变电站、加氯间、加药间、回流调节池、污泥调节池、污泥浓缩间、储泥池、脱水机房、综合楼、附属用房、门卫、净水设备间、锅炉房主体钢筋砼工程、砌筑工程、室内外装饰装修、电气水暖给排水、外墙保温、工艺管道安装、厂区管网等组成。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排

专项施工方案的编制管理办法

专项施工方案 5.1.1 专项施工方案编审要求 一、一般规定 1.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 2.建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 3.施工单位应当根据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际编制专项方案。 4.专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。经审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审查签字。 5.超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案,应当由施工单位组织专家组对已编制的专项施工方案进行论证审查。 专家组成员应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 专家组应当对论证的内容提出明确的意见,形成论证报告,并在论证报告上签字。论证审查报告作为安全专项施工方案的附件。 6.施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,报专家组组长认可后,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。 7.如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。 8.对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。 9.各施工专项方案由项目部收集成册,作为资料附件。 二、专项施工方案编制基本内容 1.工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4.施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 6.劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7.计算书及相关图纸。 三、施工单位宜结合下列内容编制专项施工方案 施工临时用电方案主要内容 1.现场勘察情况。

施工方案编制要求

施工方案 一、编制依据 二、工程概况 1、工程概况应包括工程主要情况、设计简介和工程施工条件等。 2、工程主要情况应包括:分部(分项)工程或专项工程名称,工程参建单位的相关情况,工程的施工范围,施工合同、招标文件或总承包单位对工程施工的重点要求等。 3、设计简介应主要介绍施工范围内的工程计设内容和相关要求。 4、工程施工条件应重点说明与分部(分项)工程或专项工程相关的内容。 三、施工安排 1、工程施工目标包括进度、质量、安全、环境和成本等目标,各项目标应满足施工合同、招标文件和总承包单位对工程施工的要求。 2、工程施工顺序及施工流水段应在施工安排中确定。 3、针对工程的重点和难点,进行施工安排并简述主要管理和技术措施。 4、工程管理的组织机构及岗位职责应在施工安排中确定,并应符合总承包单位的要求。 四、施工进度计划 1、分部(分项)工程或专项工程施工进度计划应按照施工安排,并结合总承包单位的施工进度计划进行编制。 2、施工进度计划可采用网络图或横道图表示,并附必要说明。 五、施工准备与资源配置计划 ①施工准备应包括下列内容: 1、技术准备:包括施工所需技术资料的准备、图纸深化和技术交底的要求、试验检验和测试工作计划、样板制作计划以及与相关单位的技术交接计划等; 2 、现场准备:包括生产、生活等临时设施的准备以及与相关单位进行现场交接的计划等; 3 、资金准备:编制资金使用计划等。 ②资源配置计划应包括下列内容: 1、劳动力配置计划:确定工程用工量并编制专业工种劳动力计划表;

2、物资配置计划:包括工程材料和设备配置计划、周转材料和施工机具配置计划以及计量、测量和检验仪器配置计划等。 六、施工方法及工艺要求 1、明确分部(分项)工程或专项工程施工方法并进行必要的技术核算,对主要分项工程(工序)明确施工工艺要求。 2、对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程(工序)等应做出重点说明。 3、对开发和使用的新技术、新工艺以及采用的新材料、新设备应通过必要的试验或论证并制定计划。 4、对季节性施工应提出具体要求。 七、质量要求 应明确质量标准,允许偏差及验收方法。 八、其他要求 根据施工合同约定和行业主管部门要求,制定该施工方案的施工安全生产、消防、环保等措施,与监理单位的配合等。

冬季施工方案编制指南

冬期施工方案编制指南 1 编制依据 1.1 单位工程施工组织设计 1.2 施工图纸、相关设计变更及工程洽商 1.3 施工规程、规范(涉及冬期施工的规程、规范) 1.4 施工标准、图集(涉及冬期施工的标准、图集) 1.5 其他(针对冬期施工引用的国家或地方性法规、规定及其他相关文件,建设集团、公司标准、手册等) (注:编写依据应齐全,有关的规范、规程、图集必须现行有效。) 表1-1 编制依据 2.1工程建设概况 应包含工程名称、工程参建单位的相关情况、合同承包工范围、相关工程目标要等,可参下表。 表2-1 工程建设概况

2.2 工程设计概况 应说明工程的设计概况及冬期施工涉及到的相关分部分项工程概况,可参下表主要说明冬期施工的开始与结束时间,以及涉及到的相关分部分项工程。 2.3 工程特点及难点 2.3.1 冬期施工的特点 应对冬期施工的特点进行说明,如冬期施工质量事故出现的隐蔽性、滞后性及冬期施工的计划性和准备工作实践性等。 2.3.2质量方面难点分析 应说明冬期施工经常出现的质量通病。 2.3.3技术方面难点分析 根据工程的实际情况对工程的技术难点进行简要的说明,如钢筋脆断、混凝土保温、外加剂使用等问题的控制。 2.3.4冬期现场安全管理方面难点分析

对冬期安全施工特点难点分析应简明扼要,制定对策应有针对性。冬期重大危险性项目应对措施及监控措施应经过实践检验,行之有效。应有针对极端天气(如极寒、特大暴雪等恶劣天气)的相关应对措施。 2.3.5绿色施工方面难点分析 2.3.6管理方面难点分析 分析冬期施工管理过程中的难点,如施工过程中的保温控制等。 3 冬期施工安排 3.1 冬期施工的期限 根据冬期施工规范并结合当地的气象情况和施工惯例,初步确定冬期施工的起止时间。起止时间前10~15天设专人测温和及时收集当地气象信息,确定准确时间点。 3.2冬期施工部位、工期安排 对进度、效益、质量、安全等方面进行综合分析,确定冬期施工的部位及工期要求。 表3-1 冬期施工内容及进度计划 3.3冬期施工方案选择 在冬期施工项目确定后,从保证工程质量和安全,降低费用为出发点,对采取何种保证质量的方案进行技术和经济论证,确定方案尽可能做到均衡生产。简要说明物资、机械设备需求情况,便于进行生产的统筹安排。 3.4冬期施工管理机构 项目部应建立冬期施工领导小组,明确冬期施工项目部全体管理人员及施工人员的分工和职责。 说明测温、保温、分供方选择、信息收集发布、作业环境处置、作业条件、培训等人员职责安排。 3.5 劳动力组织和职责分工 明确项目部劳务层负责人以及各工种工人数量及分工。 4 施工进度计划 根据施工安排中各施工部位的工期要求,编制施工进度计划。 5 施工准备与资源配置计划 5.1技术准备 5.1.1冬期施工培训 明确冬期施工人员技术培训的内容,包括管理人员培训、工种培训,如测温工、保温工等的培训,内容包括:冬期开始和结束时间,测温频次、冬期劳动力计划,各分项工程在冬期施工时应注意的事项,冬期机电设备的检修要求,冬期材料、设备的保管方法,冬期施工的质量保证措施和冬期施工人员的的安全防护措施。 5.1.2技术交底工作 (1)对预拌混凝土供应商进行冬施技术交底。 (2)对管理层进行施工方案交底。 (3)对作业层进行冬施各分项工程的技术交底。 5.2 现场准备

专项施工方案的编制要求

专项施工方案的编制要求 一、专项施工方案编制的一般规定 1.国家现行有关法规、标准规范及《危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质(2009)87号)》等规定应编制施工方案的分部分项工程和专项工程,应单独编制施工方案。 2.专项施工方案应在分部分项工程或专项工程施工前完成编制和审批。 3.专项施工方案编制应遵守的原则 (1)符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求; (2)积极开发、使用新技术和新工艺,推广应用新材料和新设备;(3)坚持科学的施工程序和合理的施工顺序,采用流水施工和网络计划等方法,科学配置资源,合理布置现场,采取季节性施工措施,实现均衡施工,达到技术可行,经济合理的目的; (4)采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工; (5)与质量、环境和职业健康安全三个管理体系相结合。编制施工组织设计和专项施工方案时,应满足管理体系文件的要求。 二、专项施工方案的主要内容

专项施工方案应包括下列内容: 1.工程概况 工程概况应重点说明本分部(分项)工程或专项工程的名称、施工- 1 - 范围、工程设计内容、施工的难点与重点要求、与本分部(分项)工程或专项工程相关的现场环境条件、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等内容。 2.编制依据 包括相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3.施工安排 应明确分部分项工程施工管理目标、施工顺序及施工流水段、针对工程的重点和难点的主要管理措施和技术措施、施工管理的组织机构及岗位职责等内容。 4.施工进度计划 分部(分项)或专项工程施工进度计划应按照施工安排并结合施工总进度计划进行编制。施工进度计划可采用横道图或网络图表示,并附必要说明。 5.施工准备与资源配置计划 (1)施工准备

工程施工方案编制要求标准范本

编号:QC/RE-KA5710 工程施工方案编制要求标准范本 In the specific resource conditions, according to the specification, and the effect of the completion of the record, the formation of experience, to provide a reference for future programs. (执行方案示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

工程施工方案编制要求标准范本 使用指南:本执行方案文件适合在为明确的目标或目的,在特定的时间、预算、资源条件下,依据规范完成,并把完成时所达到的有形或无形的效果记录,形成经验或者总结,使用数据记录并为以后的方案提供参考。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 模板工程施工方案的编制要求 一、工程概况: 要求对工程名称、工程地点、建筑面积、层高、梁、柱类型、截面尺寸、跨度、楼板厚度等内容进行简单介绍。 二、材料选择: 1、要求明确所选择的模板、木楞、支撑系统所采用的材料名称、规格及使用部位。 2、层高超过4m的支撑系统必须采用钢管支撑。 三、相关验算:

1、要求进行验算的内容: (1)支撑系统的强度验算; (2)支撑系统的稳定性验算; (3)连接扣件的抗滑移验算。 2、关于验算步骤的规定: (1)注明验算所采用的计算方法及依据; (2)根据最不利荷载,选择计算部位,建立力学模型; (3)根据建立的力学模型及计算依据进行验算。 四、施工方法: 1、基本要求: 要求明确梁、柱、板、墙模板采用的材料、规格、木愣间距、支撑立杆的间

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人:

编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程 工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积: 23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。

3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。 3.5 工地上的临时供水管道及其他材料做好保温防冻工作。 3.6 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂试配试验工作。 4.施工方法 4.1 土方回填 4.1.1冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少25%,预留沉降量应比常温时 增加。 4.1.2冬季填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以 内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。 4.1.3室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm, 含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 4.1.4在冻结期间暂不使用的管道及场地回填时,冻土块含量和粒径不受限制,但融化后 应作适当处理。 4.1.5室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实,填土 完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 4.2 混凝土工程 4.2.1 砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

相关文档