1、前言

随着电子信息化产品应用的日益广泛,防雷产品的应用也日益普及。由于一些防雷器用户对防雷器的一些重要参数缺乏正确的理解,在选择使用防雷产品中出现了许多问题,使设备不能得到有效保护,造成了安全隐患。为此,根据多年防雷器的制造和使用经验,在研究防雷器选择中所要考虑的重要参数的基础上,提出了防雷器选择要点。

2、电源防雷器选择要点

1)防雷器放电电流

放电电流是选择防雷器的最重要参数,它表征防雷器泄放雷电流和保护设备的能力。在定义防雷器的放电电流参数时,把放电电流分为标称放电电流和最大放电电流。

在目前国家和国际的有关标准中,对于限压型防雷器,用防雷器允许最大放电电流(波形8/20μs)通过1次、允许标称放电电流(波形8/20μs)通过15次来表征防雷器泄放雷电流的能力。在选择防雷器时,一定要重视最大放电电流和标称放电电流的区别,目前大多数防雷器生产厂家的防雷器型号是以最大放电电流来命名的,许多防雷器用户在选择时也没有注意到最大放电电流和标称放电电流的区别,有的用户甚至把最大放电电流作为防雷器选择的最重要依据,而忽略了标称放电电流。实际上国家标准明确规定,选择防雷器时必须以标称放电电流为主要依据,对于以最大放电电流命名的防雷产品型号,需要核对其标称放电电流参数是否满足相应的国家标准要求。

2)接地系统

不同的电气接地系统,应该选用不同的防雷器,而这一点也是非专业防雷用户经常容易忽略的,特别是TT系统和IT系统。不同的接地系统对防雷器选择的影响分两个方面:防雷器的最大持续工作电压和防雷器的结构形式。

最大持续工作电压是指允许持久地施加在防雷器上的最大交流电压有效值或直流电压,其值等于额定电压。当加在防雷器上的电压大于其可以耐受的最大持续工作电压时,防雷器将会损坏。

最大持续工作电压(Uc)选得大些,在电压不稳情况下,防雷器不易损坏(但会增加防雷器的残压)。GB50057规定(考虑10%的电压偏差和5%的防雷器器件老化):TN系统,Uc不应小于1.15U0(U0为防雷器的额定工作电压;计算值为253V);TT系统分两种情

况,分别规定不应小于1.55U0(计算值为341V)和不应小于1.15U0(计算值为253V);IT系统,Uc不应小于1.15U(U为线间电压;计算值为437V)。

不同的接地系统,对防雷器结构的选择也有影响。一般来说,TN-S系统要求选用4P 结构的防雷器,TN-C系统要求选用3P结构的防雷器,TT系统要求选用具有NPE结构的3P+NPE结构的防雷器。选择不适当,容易引起防雷器的损坏。目前许多防雷器用户对这一点没有引起重视,特别是TT系统,造成防雷产品选型上的不正确。

3)残压

防雷器的残压是指雷电波通过防雷器时,防雷器两端输出的最高瞬时电压。防雷器犹如一个电压限幅器,它的输入端上的雷电压峰值虽然有上万伏,甚至几万伏,但经过防雷器就大大地削减了,削减后输出的峰值电压就是残压,不同防雷产品的残压是不一样的。

需要注意的是,设备前的残压不仅是指防雷器的残压,还应该包括导线、各器件、各联结点上的残压。

这些累加的残压加到被保护的设备上,当该残压比被保护设备的耐压大时,被保护设备就会被损坏。为安全计起见,要求累加的残压小于被保护设备耐压的80%。

同时需要注意的是,对于同一防雷器来说,最大持续工作电压越大的防雷产品,其残压也会越大。

4)前、后级防雷器之间的协调配合

为了有效地分配雷电流在前、后级防雷器之间泄放,避免雷电流分配的不合理,引起防雷器的损坏,前、后级防雷器之间必须具有一定的阻抗匹配。国家标准GB50057要求,第一级开关型防雷器与第二级限压型防雷器之间电线长度应该大于10米(若第一级采用开关型防雷器的话),第二级与第三级限压型防雷器之间电线长度应该大于5米,不满足上述要求时要在线路上加装特殊设计的去耦器。不满足此要求,会出现后一级防雷器被雷电流击毁的事故,这一点许多客户没有引起重视。

5)防雷器的耐热和热稳定

为了在较为恶劣的热环境下保证防雷器的正常工作,国家标准GB18802.1对防雷器的耐热和热稳定提出了要求。

防雷器的耐热试验要求防雷器在环境温度为80℃±5℃的加热箱中保持24h,防雷器的脱扣机构不应动作,同时防雷器在温度为100℃±2℃的加热箱中保持1h,其内部组装用的任何密封材料不能渗流出来,冷却后产品不变形可以正常使用。

防雷器的热稳定试验要求防雷器在流过一定数值的工频电流(试验时依据下列数值逐级增加:2、5、10、20、40、80、160、320、640和1000mA的有效值或相应峰值)并达到热平衡时(如果脱扣机构动作,则试验终止),试验用防雷器表面温度应该小于120℃,在脱扣机构动作后5min后,防雷器表面温度小于80℃。

由于目前防雷行业的不规范,许多防雷厂家的防雷器目前没有做该项目测试,而该项指标对防雷器的安全又非常重要,是衡量防雷产品性能优劣的主要指标之一,需要引起客户的足够重视。

6)暂态过电压(TOV)特性

限压型防雷器的失效形式是短路,质量不好的防雷器失效时可能会起火,引起严重事故。国家标准GB18802.1对防雷器的暂态过电压(TOV)特性要求正是为了保证防雷器在失效时不会引起火灾等安全事故而制定的。

暂态过电压特性指标要求防雷器在施加一定数值的过电压(具体取决于系统),持续时间200ms,试验电流限制到300A(有效值)时,试验时覆盖于防雷器外围的薄纸或纱布不能燃烧、起火。同时在施加等于最大持续工作电压Uc的工频电压1min,电流不超过0.5mA 有效值时,防雷器脱扣结构动作,并且防雷器上应有明显的、有效的和永久的断开标志。

对防雷器来说,影响暂态过电压(TOV)特性最主要的是防雷器所用的阀片的性能、防雷器的脱扣机构的可靠性和防雷器的结构。

7)防直接接触

防雷器安装后是带电的,因而国家标准GB18802.1对防直接接触提出了要求,这就是当防雷器正常使用安装和接线后,带电部件应该不易触及。目前市场上的防雷器,包括一些知名的国外品牌防雷器,该项指标可能也存在缺陷,用户选择时要引起注意。

3、信号防雷器选择要点

信号防雷器串联安装在线路上,在选择防雷器时首先要保证防雷器能起到保护作用,同时还要考虑防雷器与通信线路的匹配问题,所以在选用信号防雷器时主要考虑:放电电流、电压等级、速率匹配、接口类型、等电位连接和相互干扰等。

放电电流等级的选择。在允许的情况下尽量选择具有较大放电电流能力的防雷器(有些信号防雷器内部具有两级保护,通流能力较大,如5—10KA;而有些信号防雷器则只有一级保护,通流能力较小,如只有0.5KA)。

电压等级的选择。信号防雷器的最高工作电压的选择,是依据通信线路的工作电压来

确定的。一般来说,信号防雷器的最高工作电压必须大于通信线路工作电压的1.2倍。

速率匹配的选择。信号防雷器所支持的最高传输速率应该大于通信线路的通信速率,否则将导致通信中断或误码率增加等状况,影响通信系统的正常工作。

接口类型的选择。信号防雷器是串联安装在通信线路上,为了匹配阻抗和保持最小的接触电阻(减小衰减),要选择与通信设备上相同类型的接口,同时还要注意线对配合,同轴接口还要注意公母配合。在选对了接口后,在安装时还需要确认通信设备使用的通信脚与防雷器的保护脚相匹配。

等电位连接和相互干扰。为了适应多回路的综合防雷保护,许多国内防雷厂家开发了具有多回路防雷保护的集成式防雷器,如同时具有电源回路、视频信号回路、控制信号回路防雷保护的综合视频防雷器。这类防雷器应该在内部做好等电位结构,同时要考虑到交流电源对视频信号的干扰。

4、结束语

防雷系统是一个复杂的系统,其中防雷器选择是一个重要的环节,防雷器选择不正确,整个防雷系统将是不可靠的,被保护设备的安全、正常运行更是得不到保证。

避雷器的介绍(图文) 民熔

避雷器是维持电力系统稳定运行的重要保护装置,能有效防止雷电大气过电压对电力设备的损伤。 避雷器从结构形式上讲,可分为金属氧化物避雷器、阀式避雷器、管形避雷器、磁吹避雷器等。 1.金属氧化物避雷器(氧化锌避雷器)氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,由于其优良的保护特性,在现代电力系统中广泛使用。 它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻稳定的开关电压(叫压敏电压), 在正常的工作电压下压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击过电压作用下,压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态;当高于压敏电压的外部过电压消失后,其又恢复高阻状态。 .民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器

01 电阻片 氧化锌电阻片,具有良好的陡坡响应特性,操作残压低没有放电分散性等优点 02 一体成型 采用整体硅橡胶模压成型密封性能好,防爆性能优异耐污秽清洗

在高压电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。 氧化锌避雷器是具有优良的保护性能和大气过电压限制能力。氧化锌具有良好的非线性伏安特性,其在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级); 当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。

氧化锌避雷器从结构上分为无间隙氧化锌避雷器、有间隙氧化锌避雷器;有间隙氧化锌避雷器又可分为带外间隙和带内间隙的两种; 其试验方法按其结构来说是完全不同的,如果错误地进行了试验,有可能将氧化锌避雷器损坏。下图所示为35kV及以下输电线路上常用的一种带外间隙的氧化锌避雷器; 一般来说,有间隙氧化锌避雷器应进行的试验项目为:绝缘电阻测量、工频放电电压测试,其中最重要的试验项目是工频放电电压测试。 无间隙氧化锌避雷器试验项目通常为:绝缘电阻测量、工频参考电压和持续电流、直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流。

避雷器的选择方法

避雷器的选择方法 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

避雷器的选择方法避雷器如何选择 (1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。 (2)校验最大允许电压:核对避雷器安装地点可能出现的导线对地最大电压,是否不超过避雷器的最大工作电压。导线对地最大电压与系统中性点是否接地及系统参数有关: ①中性点不接地系统:导线对地最大电压为系统电压的1.1倍,所以一般没有问题。 ②中性点经消弧线圈或高阻抗接地系统:一般选择避雷器的最大工作电压等于线电压。 ③中性点直接接地系统:国产避雷器的中性点直接接地系统中其最大工作电压等于系统电压的0.8倍,所以按额定电压选择是没有问题的。 (3)校验工频放电电压: ①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的 3.5倍。在中性点直接接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3倍。 ②工频放电电压应大于最大工作电压的1.8倍 防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。

基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。 ⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。 ⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。 ⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。 后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根

防雷公司介绍

深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的防雷器生产厂商,主要的防雷系列有:AX电源防雷箱,AM电源防雷模块、AS信号防雷器、AR天馈防雷器、AJ监控系统三合一(二合一)集成防雷器、防雷插座(排插),千兆网防雷器,POE以太网供电防雷器,并对外提供OEM 等。 安普迅防雷器厂家系列防雷器技术力量雄厚、生产能力较强,产品经过严格检测把关,价格优惠,受到广大客户的信,安普迅人将再接再励,将安普迅至高的防雷技术和防雷精神推向世界! 为了更全面的开拓市场,我公司长期诚征各地代理商、经销商,同时寻各地系统集成商、监控工程商及开关电源生产商合作。望有此意向的企业和个人与我们联系,我们将提供给您优质的产品和服务! ·2004年安普迅通过深圳市科技局高新技术企业认定; ·2007年公司通过ISO9001:2000版质量体系认证。公司本着“精于技术,优于质量”的原则。始终把产品的质量放在首位,在研发、试验、试制、生产、检验、销售等阶段,严格按照标准进行质量控制; 售后服务: ·防雷产品通过信息产业部通信产品防雷性能质量监督检测中心的严格检测; ·公司配备了完备的售后服务体系,秉承“售前技术优,售后服务优”的服务宗旨,坚持提供优质服务。

·安普迅旗下防雷和监控产品均办理了太平洋责任保险,防雷产品提供五年质保期,为出售的产品和相关系统提供更全面、有力的保障。 安普迅防雷器厂家AX复合型电源防雷箱参数 型号AX160ABC AX100ABC AX80BBC 标称工作电压Un220V 最大持续工作电压Uc385VAC 标称工作电流100A63A 标称放电电流In (前级8/20μs) 80kA50kA40kA 最大放电电流Imax (前级8/20μs) 160kA100kA80kA 保护模式L1,L2,L3-N,N-PE L1,L2,L3,N-PE 保护水平Up(8/20μ s In) ≤1100V 响应时间≤25ns 雷电计数0~99 外形尺寸258*185*78 接线线径25mm2 防护等级IP20 安装方式户内壁挂式 工作环境环境温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤95%(25℃);海拔≤3km 注:产品规格可能不定期更新,请咨询安普迅公司了解详情。产品原理图及尺寸图

避雷器的选择方法 、 民熔

避雷器的选择方法 如何选择避雷器 (1)按额定电压选择:避雷器的额定电压应与系统的额定电压一致。 (2)检查最大允许电压:检查避雷器安装处导线对地的最高电压是否不超过避雷器的最高工作电压。导线对地最高电压与系统中性点是否接地和系统参数有关 ①中性点不接地系统:导体对地最高电压为系统电压的1.1倍,一般不存在问题。 ②一般情况下,避雷器的最大工作电压等于线路电压。 ③中性点直接接地系统:国内避雷器中性点直接接地系统中,最大工作电压为系统电压的0.8倍,按额定电压选择无问题。 (3)检查工频放电电压: ①在中性点绝缘或阻抗接地系统中,工频放电电压应大于相电压的3.5倍。中性点的放电电压应大于中性点电压的3倍。 ②工频放电电压应大于最大工作电压的1.8倍。避雷器又称避雷器、浪涌保护器、浪涌保护器、过电压保护器,主要包括电源防雷器和信号防雷器。防雷装置通过现代电气等技术,可以防止雷电对设备的损坏。避雷器中雷电的能量吸收主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。 1.在防雷装置保护达到理想效果的基础上,要注意“在正确的地方合理安装合适的避雷器”,避雷器的选择非常重要。 2.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的

雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金 属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1 区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的 雷电流为10/35μs电流波形。 3.在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决 于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金 属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接 地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下, 可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。 2.在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。 3.后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用,

防雷产品种类多,教大家该如何区分

防雷产品种类多,教大家该如何区分 现代防雷产品种类繁多,大致可以分为消雷器、引下线、避雷器、接地电阻、防雷接地装置几类,下面请跟随光束防雷工程师一起了解这些形形色色的防雷产品吧。 1、消雷器 消雷器是国内近年来非常有影响的防雷产品。它是希望改变接闪器的材料和形状来产生电流以中和雷云中的电荷,让雷云在消雷器的保护范围内无法建立起接闪所需要的场强,以达到消雷的目的。消雷器的原理在技术上很难实现,因此消雷器产品仍有待于进一步的探索和实践。 2、引下线 引下线和接地装置是用来传导和散发雷电流的。引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体,应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。杭州光束防雷建议,专设引下线一般沿建筑物外墙明敷,但应装在人不易碰到的隐蔽地点,防止接触电压的危害。 3、避雷器 避雷器的作用,就是在最短的时间内将被保护线路连入等电位系统中,使设备各端口等电位,同时将电路上因雷击而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,故避雷器的电流泄放能力的大小将直接影响对电路的保护能力。避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。 4、接地电阻 各种防雷产品的接地是否良好,对保护防雷产品作用的发挥有着直接的影响,其接地电阻的大小,对被保护物的安全有着密切的关系。

5、消雷装置 消雷装置由顶部的电离装置、地下的电荷收集装置和中间的连接线组成。消雷装置设法在高空产生大量的正离子和负离子,与带电积云之间形成离子流,缓慢地中和积云电荷,并使带电积云受到屏蔽,消除落雷条件。 6、接地装置 接地就是在一个系统的元件和另一个系统之间建立一个电的传导路径。接地的目的有两个,一是为了安全,称为保护接地,二是为信号高压或系统电压提供一个稳定的零电位参考点,称为信号地或系统地。接地装置是防雷产品的重要组成部分。 通过光束防雷工程师以上的介绍,您了解这些样式繁多的防雷产品了吗?防雷技术仍在不断发展,防雷产品也会越来越多,大家一定要有所认识。

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

避雷器技术规范

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实 施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。 本规范是根据中国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结中国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。

本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1 范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2 引用标准 下列标准包含的条文,经过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 156—93 标准电压 GB 311.1—83 高压输变电设备的绝缘配合 GB 2900.12—89 电工名词术语避雷器 GB/T 5582—93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器

避雷器的电气参数

避雷器的电气参数 [ 2007-1-7 16:51:00 | By: 35dtb ] 1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应。 2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。 3.工频放电电压(有效值)(kV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。 工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。 工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。 4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。 5.残压:当波形为8/20μs,5kA或10kA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。 6.避雷器持续运行电压:加于避雷器两端允许持续运行的工频电压有效值。 7.避雷器的直流参考电压U1mA:使恒定的1mA电流流过避雷器时施加于避雷器两端的电压。

避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特征的一个重要参数,但它不等于系统标称电压。 由于电力系统的标称电压使该系统相间电压的标幺值,而避雷器一般安装在相对地之间,正常工作时承受的是相电压和暂时过电压,并且避雷器有它本身的特点,因此其额定电压与电力系统的标称电压以及其他电器的额定电压有不同意义。按照国际电工委员会(IEC99-4)及GB11032对无间隙金属氧化物避雷器的规定,避雷器在60度的温度下,注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少1s。 避雷器额定电压建议值: 非直接接地系统及小阻抗接地系统:1s及以内切除故障,10kV选用13kV避雷器 1s以上切除故障,10kV选用17kV避雷器 直接接地系统:110kV选用102kV避雷器 并联电容器装置保护用氧化锌避雷器的选型问题 唐耀胜

ups和防雷产品说明

YHT500 防爆红外摄像仪 产品描述 YHT500(EX)是新型防爆监控设备,它采用了先进的制造工艺,凭借成熟的质量管理体系作为保证,使得产品的质量和性能在国内外同类型的产品处于领先地位。YHT500摄像仪具有体积小、重量轻、配置灵活等特点。 YHT500(EX)内部安装红外感应摄像机,镜头规格可以根据现场使用环境进行配置。 不锈钢构造,满足各类环境的需求。能在-20℃到+60℃温度条件下长时间稳定工作。 供电电压范围100~240VAC。 视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰。 能够识别和判断环境光强度,可以手动调节红外灯启动或关闭的感应范围,默认设置为 5Lux~10Lux。

具备2个出线孔,可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接。 安装方便,维护简单,可选用电动云台、半固定云台、固定支架、基座、立柱、塔架方式安装。 认证 防爆标志ExdⅡCT5 / DIP A20 TA,T5 防爆合格证号 CNEx08.0201 电气指标 输入电压100V~240VAC 工作电流≤0.5A 功耗≤35W 红外灯投射距离 50米可选 波长850nm 电气连接 2芯电缆用于电源输入 同轴电缆用于视频信号输出 机械指标 材质不锈钢304或316L 防护等级 IP68 视窗透明件厚度8mm 重量/运输重量 8Kg / 10Kg 出线孔数量 2 出线孔螺纹规格 G-3/4” 安装方式电动云台、半固定云台、固定支架 摄像机/镜头参数 制式 NTSC, PAL 扫描方式逐行扫描 图像传感器1/3″SONY CCD 行扫描15.625KHz 场扫描50Hz 镜头 6mm / 8mm / 16mm可选 信噪比>50dB

避雷器安装位置的选择(图文) 民熔

避雷器 避雷器介绍 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种方法。将避雷器安装在跌落保险上侧,是否会削弱对配变的防雷保护? 经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引起雷击配变的事故。另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为距离不超过10m即可。

所有特殊变压器用户均采用高压计量箱。计量箱一般安装在坠落保险的上方。在实际运行中,避雷器安装在高压计量箱的上方,即要安装高压计量箱的用户必须安装一组隔离开关,然后通过计量箱进行坠落保险。 隔离开关的安装解决了安装在跌落保险上侧所带来的问题。当一台变压器的避雷器发生故障或检修时,只需切断一台变压器的电源,就可以减少全线停电次数。同时发生单相接地或相间短路时,可以减少故障查找和处理的时间。 因此,避雷器的安装应根据现场设备的安装位置而定。城市变压器一般安装高压计量箱的隔离开关和避雷器,最好安装在跌落保险上。如果市郊型变压器不设隔离开关,避雷器最好安装在跌落保险的下侧。

防雷器的选型的知识汇总

防雷器的选型的知识汇总 (一) 防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷

电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。⒋防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流。⒌影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。 (二) 首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器

防雷等级以及防雷产品介绍

防雷等级以及防雷产品介绍 随着科学不断进步,人类已经不再害怕雷电的袭击。雷电对大众来说已不再陌生,下面小编为您说一下防雷保护等级。 GB50343—2004防雷保护的等级划分方法如下: 第一、电子信息系统防雷分四个等级,根据所保护设备的重要性或者雷击风险评估结果划分的A级B 级C级D级。 第二、建筑物的防雷分三类的,根据雷击次数分一类。二类。三类。 1.第一类防雷建筑物 制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。 2.第二类防雷建筑物 (1)国家级重点文物保护的建筑物; (2)国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等。 (3)国家级计算中心、通信枢纽,以及对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物。 (4)制造、使用和储存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物,如油漆制造车间、氧气站、易燃品库等。2区、11区及某些1区属于第二类防雷建筑物。 (5)有爆炸危险的露天气罐和油罐。 (6)年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。 (7)年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 3.第三类防雷建筑物 (1)省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。 (2)年预计雷击次数等于和大于0.012次,小于和等于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。 (3)年预计雷击次数大于和等于0.06次,小于和等于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 (4)年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物。 (5)考虑到雷击后果和周围条件等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境的建筑物。 (6)年平均雷暴日15d/a以上地区,高度为15m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。年平均雷暴日15d/a及15d/a以下地区,高度为20m及20m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。 随着人口不激增,座座高楼大厦拔地而起。建筑物已经高层建筑物防雷已经是普遍常见的基本保护工作了。同时防雷产品也是得到了社会市场的青睐。由于防雷产品种类繁多,性能不一,许多消费者不能正确的选择自己需要的产品。现在汇骐防雷商城已经成功上线,为顾客提供为最专业的防雷服务。 防雷产品多种多样,常见的防雷产品基本有以下几大类: 防雷产品包括避雷针(接闪杆)、接地极、避雷器、信号电涌保护器(信号防雷器、信号避雷器)、电源电涌保护器(电源防雷器、电源避雷器)、等电位连接器等等。 避雷针 避雷针,又名接闪杆,是用来保护建筑物等避免雷击的装置。在高大建筑物顶端安装一根金属棒,用金属线与埋在地下的一块金属板连接起来,利用金属棒的尖端放电,使云层所带的电和地上的电逐渐中和,从而不会引发事故。 直击雷避雷针 适用于石化仓库、广播电视、加油站、建筑大楼、信标台,通信基站、气象台、军事基地、雷达机房、银行大楼 特殊避雷针

防雷设计说明

八、防雷、接地及等电位联接措施 1.建筑物防雷措施 1)根据计算,本项目年预计雷击次数N<0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第三类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。1)根据计算,本项目年预计雷击次数N>0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第二类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于20x20m(或24x16m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于10x10m(或12x8m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 3)接地装置:利用桩、基础承台及基础底板内内主钢筋焊接联通作接地装置,接地电阻应不大于1欧。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌扁钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌圆钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 5)引下线:利用柱及剪力墙内2根大于D16的主钢筋作为引下线,引下线间距不大于18m;构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。经与结构专业协商,结构专业同意,本项目防雷接地引下线用的柱内主筋等,可采用焊接方式连接,将接闪器、引下线、接地装置三者焊成电气通路。部分引下线距室外地面上0.5m 处设测试点,详见接地平面。 6)防侧击雷:高层建筑物45m及以上部分应每层利用周边连通之圈梁钢筋作均压环,并与柱内引下线可靠焊接;将外墙上所有幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端,金属栏杆、门窗等通过D12钢筋与均压环焊接联通;建筑内各种竖向金属管,电梯钢轨等均与之相连。7)防雷电波入侵:进出建筑物的各种金属管道、电缆钢铠等均于入户处与防雷接地装置连接。 2.接地及等电位联接措施 1)本工程采用共用接地系统,即变压器中性点接地、保护接地及弱电系统接地等共用防雷接地装置。 2)为保护人身安全,采用如下防跨步电压措施,沿建筑物周边3m范围内铺设使地面电阻率不小于50kΩ×m的5cm厚沥青层。 3)本工程的电气线路采用TN-S接地系统,在低压配电柜中设PE线及N线,PE线与N线仅在变电所作一点电气联通,之后应严格分开,在电气竖井及电缆桥架内敷设一条40x4镀锌扁钢作专用接地干线(PE)与变压器中性点接地线相焊接。 4)在电气竖井、变电所内和每部电梯井道内设置接地点,用100x100x8的预埋钢板通过柱内主筋与基础钢筋连接,全楼实施等电位连接。在电源入户处设总等电位连接板,住户卫生间设局部等电位连接端子板。 5)在本建筑外廓和建筑物基础主钢筋、楼板主钢筋、柱和剪力墙主钢筋、圈梁主钢筋、进出建筑屋及室内的水暖气电等各类金属管道做总等电位联接,满足电气安全及电磁兼容的需要。 6)从各处配电箱引出保护接地支干线,凡用电设备的外露可导电部分、金属外壳、金属桥架、电源插座的接地孔、各种配电箱和控制箱的金属壳体都和保护接地线相连,且工作零线和保护接地线严格分开,以策安全。

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机 械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电 压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc 页16 共页1 第 中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中 允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1.1U,35~66kV Uc≥U LL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可 参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。 (3)、暂时过电压U T暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U时,主要考虑单T相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统:

氧化锌避雷器重要参数选择 民熔

氧化锌避雷器重要参数选择 MOA有三个最重要的参数。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 MOA最重要的参数有三个。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 以hy5ws-17/50为例。 1氧化锌避雷器的额定电压,以上17种型号为额定电压。额定电压的定义很复杂。作为非专业厂家,可以简单理解为当过电压有效值达到17kv左右时,MOA就开始工作。此参数不宜过低,否则容易导致氧化锌避雷器过载烧毁。虽然旧国标将额定电压定为12.7,但实际工作值仍在17左右。因此,旧的国标定义存在很大争议,现在没有推广。 因此,额定电压是17或16.5、17.5,其实是相同的性能水平,都是符合国家标准定义的17种产品,不买的话。至于为什么会有17.5和16.5的东西,那是因为 各厂商的具体参数以及上图所示独特车型的销售策略略有不同。 2氧化锌避雷器标称剩余电压 三。在上述模型中,50代表雷电的标称剩余电压,可以简单地理解为当发生最严重的雷击时,避雷器至少能将过电压峰值限制在50kV以下。事实上,这个参数是避雷器最重要的参数,因为整个系统的绝缘协调基础在这里。我们一直说低一点

4良好的剩余电压是因为避雷器的残余电压降低了,相当于提高了系统内所有高压电器的安全裕度。 5但是,氧化锌电阻本身的性能限制了剩余电压的降低,这是有限的。虽然间隙积能进一步降低残余压力,但它不是无限的,而且还有一个下限。如果一个小厂声称其产品的残余压力低于正规的大工厂,基本上可以判断他们是在搞无序经营,不采购 6 7.3条。氧化锌避雷器的吸能能力。避雷器工作时,由于通过Ka级大电流,会使避雷器发热。如果不能承受,会导致损坏甚至爆炸。因此,避雷器的吸能能力是一个非常重要的参数。对于出口产品,容量用kJ/kV表示;对于国内产品,用方波电流容量表示。该值越高,避雷器在不损坏的情况下所能承受的电流越大,性能越好。 8坦率地说,这种能力与电阻的直径直接相关。例如,当购买铜线时,可以通过的电流越粗。当公式相似时,电阻越大,自然方波电流容量越强。

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

避雷器的选择方法

避雷器的选择方法 避雷器如何选择 (1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。 (3)校验工频放电电压: ①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3.5倍。