文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂安规考试题

电厂安规考试题

电厂安规考试题
电厂安规考试题

1、工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板;盖板上的把手不得高于盖板平面,在一些较大的孔、洞口上还应加装部分横梁,使盖板承受力符合规范要求。主要通道上的盖板,应经计算而专门制作,必要时还应设置警告牌。

2、所有升降口、吊装口、孔洞、楼梯、平台以及通道等有坠落危险处,必须设置符合国家技术规范标准的固定式工业防护栏杆、扶手等设施。防护栏杆高度不低于10 50mm,护板高度不低于10 0mm,栏杆间距不大于380mm,立柱间距不大于1000mm。如在检修期间须将栏杆拆除时,应装设坚固的临时遮拦,并在检修结束时将栏杆立即恢复。

3、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,现场步道的梯蹬间距应一致,栏杆不准焊在铺设的铁板上面。铁板、格栅板必须铺设牢固、平整。铁板表面应有纹路,以防滑跌。室外楼梯、步道宜采用格栅板。

3、厂房外墙、烟囱、冷水塔等处应设置固定爬梯,爬梯必须牢固可靠,高出地面2.4m以上部分应设呼笼。高度超过100m的爬梯中间应设置休息平台,并应定期进行检查和维护。上爬梯必须逐挡检查爬梯是否牢固,上下爬梯时必须抓牢,禁止两手同时抓一个阶梯,禁止手中携物上下爬梯。

4、禁止在工作场所存储易燃物品,如汽油、煤油、酒精、稀料、油漆等。运行中所需少量的润滑油和日常需用的油壶、油枪,必须存放在指定地点,专门管理。

5、油系统应保持严密不漏油。如有漏油现象,应及时消除;油迹应及时试净。

6、油系统管路应尽量减少法兰、接头连接,如必须采用法兰连接时,禁止使用塑料垫、橡皮垫、石棉纸垫做填料,禁止使用平口法兰,法兰盘应内外烧焊。在热体附近的阀门、法兰、接头等附件外应装设金属外壳。

7、电缆在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的孔洞,必须用防火材料严密封闭,并在封堵处的电缆俩端按规定刷防火涂料。

8、禁止在栏杆上、管道上、联轴器上、防护罩上或运行中设备的轴承上行走或坐立,如必须踏在管道上工作时,应做好安全措施。

9、应尽可能避免靠近和长时间地停留在可能受到烫伤、有毒有害气体、酸碱泄漏、辐射伤害及其他危及人身安全的地方。如因工作需要,必须在这些场所停留时,应做好安全措施。

10、厂房、烟囱、冷水塔、桥等处产生的冰溜子,若有掉落伤人的危险时,应及时清除。如不能清除,应采取安全防护措施。厂房建筑物顶部的排气门、水门、管道应无因漏气、漏水而形成冰叠成山的可能,以防压垮房顶。

11、工作人员均应具备必要的安全生产知识,如学会紧急救护法(见附录1),掌握防护用品的使用方法,会使用现场消防器材,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、电伤、气体中毒、溺水等急救常识。

12、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。

13、进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须正确佩戴合格的安全帽,安全帽带必须系好。

14、雷雨天气禁止在室外高压设备附附近及可能遭遇雷击的地方停留。

15、遇有电气设备着火,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳或121 1灭火器等灭火,对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、121 1灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上绝缘油着火,应用干砂灭火。

16、电气设备分为高压和低压两种,高压设备对地电压在25 0V以上,低压设备对地电压在250V及以下。

17、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置,工作中不准将接地装置断开(拆除)。

18、电气工具和用具应有专人保管,定期进行检验。严禁将不合格的电气工具和用具带到工作现场。

19、触电急救救护原则:迅速、就地、准确、坚持。

20、对神志清醒的触电伤员,应将其就地平躺,严密观察呼吸、脉搏等生命指标,暂时不要让其站立或走动。应用5秒时间呼叫伤员或轻拍其肩部,掐压伤员的人中,以判定伤员是否丧失意识。禁止摇动伤员头部呼叫,如无反应,则高声呼救,寻求他人帮助,并立即进行心肺复苏抢救,同时拨打当地紧急救援电话来通知紧急救援中心。

21、创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。

22、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15mi n,并用检漏仪测量SF6气体含量。巡视和检修工作中应保持通风,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,禁止独自进入从事检修工作。工作人员不准在SF6设备防爆膜附近长时间逗留。

23、电缆沟、隧道、夹层及电缆井内应无积水、油、灰、煤粉或杂物,电缆隧道、夹层及电缆井内还应有足够的照明。进入电缆沟、井、隧道前,应排除内部浊气,必要时应检测含氧量和易燃易爆气体以及有毒气体含量是否合格。在沟、井、夹层、隧道内工作,应戴安全帽,并做好防火、防水等措施。电缆井内工作还应防止高空落物,井口应由专人看守。

24、在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时,应使用24V以下的电气工具,否则应使用带绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的剩余电流动作保护器,且应设专人在外不间断的监护。剩余电流动作保护器、电源连接器和控制箱等应放在容器外面。

25、观察锅炉燃烧情况时,应站在看火孔侧面并戴防护眼镜或用有色玻璃遮着眼睛。禁止站在看火孔、检查门或喷燃器检查孔的正对面,防止正压喷火造成人身伤害。

26、对给粉机、给煤机、磨煤机入口管道、筒体内部进行清理或掏煤、粉前应确保煤粉无自燃,且关闭入口门(挡板)、切断电动机电源,设置安全警示标志。

27、进入磨煤机内部时,应首先检查磨煤机筒体衬瓦的固定情况,采取防止塌瓦等措施后,作业人员方可进入。工作前应将机壳、分离器、罐体内的积粉、积煤清除干净。禁止使用压缩空气或氧气进行吹扫,以防止煤尘爆燃。

28、在下汽缸中工作时,凝汽器喉部应用木板封盖,抽汽等孔洞应用封堵封口。

29、沟道或井下的温度超过50℃时,不准进行工作,温度在40~ 50℃时,应根据身体条件轮流工作和休息。若有必要在50℃以上进行短时间的工作时,应订出具体的安全措施并经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准。

30、进入喷水池或冷水塔内工作,应办理工作票后方可进行。

31、进出分散控制系统工程师站、电子间必须登记,运行期间严禁在电子间内使用对讲机或其他无线通讯工具。

32、油区内一切电气设备的维修,必须停电并办理工作票。

33、进入除尘器、脱硫烟道、GGH(烟气换热器)、增压风机、吸收塔内部以前,应充分通风并检测内部气体含量合格。严禁向内部输送纯氧。

35、打开的电除尘器人孔门处应设置“未经许可,不得入内”、“在此工作”标示牌。

36、对于运行中的管道,可允许带压力紧阀门盘根和在管道上打卡子以消除轻微的泄漏,工作前必须经风险分析,制定安全、技术、组织措施,经单位主管生产的领导(总工程师)批准,并在工作负责人的指挥和监护下,有熟练的人员或有资质的专业技术人员进行。在工作中还要特别注意操作方法的正确性(螺栓不要紧得过度,紧度要均匀,注意操作位置,防止汽水烫伤等)。

37、凡在离坠落高度基准面2m以上的地点进行的工作,都应视作高处作业,应按照本规程的规定执行。

38、在热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、试运和终结制度、动火工作票制度、设备停送电制度、操作票制度。

39、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

40、工作票一般应在开工前一天、当日消除缺陷的工作票应在开工前1小时,送交运行值班负责人,由运行值班负责人对工作票全部内容进行审查,必要时运行值班负责人填好补充的安全措施,确认正确后填上收到工作票的时间,并在接票处签名。

41、审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有重大错误或遗漏,应要求工作票签发人重新签发工作票。

42、根据集团公司《两票管理规定》,结合我公司现场实际情况,下列操作可以不填用操作票

⑴事故处理;⑵开、关单一阀门;⑶按下单一操作按钮;⑷拉合开关的单一操作;⑸拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线;⑹变压器瓦斯继电器的取、放气工作;⑺查找直流系统接地;⑻单一保护压板的投退;

43、工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向工作许可人声明理由,办理延期手续。俩天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。

44、在未办理工作票终结手续以前,不准将检修设备投入运行。

45、对需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班安全措施范围的变动,工作负责人将全体工作班成员撤至安全地点,将所持工作票交回工作许可人,向工作许可人提出试运理由及要求,同时拆除“检修自理的安全措施”。

46、设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交代,并在检修交代记录薄或设备变动记录薄上登记清楚后方可离去。

47、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果严重的防火重点部位。以下区域(设备)动火,必须办理一级动火工作票:燃油库、油泵房、污油池、油管道及与油管道连接的蒸汽吹扫管道、制粉系统、煤粉仓、汽轮机游油系统,6kV以上变压器、蓄电池室、电缆间、电缆沟、电缆隧道、电缆竖井及电缆支架上有可能引燃电缆的动火作业区域、酸罐、碱罐、易燃易爆物品的生产与储存场所以及材料仓库、脱硫系统吸收塔等。

48、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位及禁止明火区。、与油系统可能断开或加堵板隔离的管道、油管道支架及其支架上的其他管道、控制室、通讯机房、计算机室、各种电子间、档案室、磨煤机油系统、盛过油的油箱、油罐、燃料皮带系统、 380v变压器、原煤仓以及其它设备油系统,以上防火重点部位动火均需办理二级动火工作票。

52、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,办理动火工作票应在履行检修工作票(主票)手续之后或同时进行。

49、检修工作终结前,设备若需送电试运,应遵守下列一般规定:

⑴应履行设备试运申请手续,工作负责人提出试运理由及要求。

⑵全体工作人员撤离工作地点。

⑶将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮拦、接地线、标志牌和检修自理的安全措施,恢复常设遮拦。

⑷工作负责人和运行值班人员应进行全面检查,确认符合送电条件后,由运行值班人员进行送电试运。

⑸试运后尚需继续工作时,应重新布置安全措施,并履行工作许可手续。

⑹如试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

50、在进行隔离操作时,应按照要求核对设备、系统的名称、编号、位置等,确认无误后方可进行操作。

51、若压力表指示虽在“零”位,但关闭的阀门后管段仍有汽、水等介质流动的声音等现象,应认为设备和系统内部仍有力,在为未查明原因前,不得开工。

53、检修或施工现场临近高温、陡软、井、坑、孔、洞及高压带电区等场所,均应分别设置临时遮拦及“当心烫伤”、“当心坠落”、“当心坑洞”、“止步,高压危险”等标志牌;危险场所夜间应设警示灯,警示灯应为红色,必要时应派专人看守。

54、在压力管道上进行长时间的检修工作时,检修管段应用带尾巴的盲板与运行中的管段隔断,或将它们之间的两个串联的阀门关严,两个串联阀门之间的疏水门或放水门应予打开泄压。关闭的阀门和打开的疏水门或放水门应上锁,并设置“禁止操作,有人工作”标志牌。

55、投运、解列及冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,缓慢操作,操作人员必须穿防烫伤工作服。

59、几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有两台或两台以上的锅炉同时排污。

56、在燃烧室内工作需要开启引风机通风或降温时,应先通知内部工作人员。必要时工作人员应先到锅炉外面,待引风机开起,锅炉内部灰尘减少后再进入。燃烧室内有人工作时,禁止调整风压。

57、进入制粉系统设备内部或粉仓前,应首先确认内部残留煤粉无自燃危险,方可打开有关入口门进行通风,排除设备内部可能残留的瓦斯及其他有毒有害气体,并经检测仪器或其他方式检测合格。

58、汽轮机超速试验时,禁止无关人员在试验现场逗留或行走。

60、、打开凝汽器入孔门时,人员应避免正对入孔门站立。进入凝汽器工作时,应打开入孔门进行通风,并对凝汽器内进行测氧,含氧量合格后(含氧量在19.5%以上),方可进入工作。

61、设备不停电时的安全距离:10kV及以下0.7 m, 35kV:1.00 m:220kV:3 m。

62、任何运用中的星型接线设备的中性点接地系统,必须视为带电设备。

59、巡视配电装置进出配电室时必须随手将门锁好。

60、高压电气设备均应加装防误闭锁装置,特殊情况下经单位主管生产的领导(總工程師)批准,可加机械锁。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。机械锁应一把钥匙一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。

防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;短时间推出防误闭锁装置时,需经值长批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

61、验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线各侧各相分别验电。验电前,应先在有点设备上进行试验,确证验电器良好。

62、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好;拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。拉和接地开关(接地刀闸)后,必须对实际位置进行确认。

63、接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

64、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。

65、禁止在转动着的发电机定子回路和与其直接连接的设备回路上的工作。

66、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,应特别注意保持头部与带电部分的安全距离。

67、操作票危险点、安全措施和注意事项填写的主要内容包括:

a、工作人员的精神状态、健康状况及安全措施和注意事项。

b、防触电的安全措施和注意事项(电气绝缘工器具的检查、使用)。

c、防物体打击、高处坠落、电弧灼伤、高温烫伤、低温冻伤等的安全措施和注意事项(安全防护工器具的检查、使用)。

d、防误入带电间隔的安全措施和注意事项(核对所操作设备的名称、编号、位置及实际运行状态是否与操作票要求一致的措施,防误闭锁钥匙的检查、使用)。

e、防止并项、倒项、越项、添项操作的要求。

68、工作票危险点分析主要从防止人身伤害、防止设备损坏、防止环境污染等方面,涵盖工作任务的全过程,内容要涉及人身、设备、工作环境、工作条件、人员状况、对其他人员及设备系统的影响等各个方面,危险点分析要深入、具体、实事求是、有针对性。

69、公司系统各企业对安全生产事故及异常情况的处理,执行“四不放过”(即事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过的原则)。

70、各基层企业实行四级安全生产目标管理:(一)企业不发生人身重伤和一般设备事故;(二)车间(含各部门)不发生轻伤和障碍;(三)班组不发生未遂和异常;(四)个人无违章,实现“三不伤害”(即不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害)。

二、违章事例分析(5分)

请分析右图违章案例,属于哪一类违章?违反了什么安全规程的那些条款?

作业性违章,《电力安全作业规程》

和3.5.6条20.1.1(或3.5.5)(写出具体内容

三、问答题(5分)

1、请例举10项习惯性违章事例。

电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

最新发电厂新员工安规考试(带答案)

新员工安规考试 一、填空题:(每空2分,共20分) 1、作业人员应每年参加一次安全工作规程考试,因故间断电力工作连续3个月以上者应重新学习本规程,考核 合格后方可上岗工作。 2、人员工作中与设备带电部分的安全距离: 10KV:0.35m,23KV:0.6m,500KV:5m 3、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 4、工作票一份应保持在工作地点,由工作负责人收执;一份由工作许可人收执,按值移交。 二、单项选择题:(每小题3分,共21分) 1、检修工作需要焊接、切割等动火作业的应填用(C) A第一种工作票 B第二种工作票 C动火工作票 2、一个工作负责人可同时执行(A)工作票 A一张 B两张 C多张 3、如果工作不能按计划完成、需要变更或增设安全措施者,(B)应注销检修工单,填写检修交待,重新办理检修 工单许可手续后再进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 4、在一经操作即可对设备、人身造成伤害的阀门或手柄上(已停运检修隔离管道系统的阀门操作手轮上等),应 悬挂(A)的禁止标示牌。 A“禁止操作,有人工作” B“禁止合闸,有人工作” C“在此工作” D“止步,高压危险!” 5、10KV设备不停电时的安全距离为(A) A 0.7m B 1.0m C 1.2m D 1.5m 6、需要变更工作班中的成员时,须经(B)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 7、进行高压试验工作时(B) A 只需一人 B 不得少于两人 C 必须是两人以上 三、判断正误(判断叙述正确还是错误,错误的请在每题括号中填“×”,正确的填“√”,每小题2分,共20分)。 1、进行高压试验工作时只能是两人(×) 2、新参加电力工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),可直接下现场随同参加指定 的工作,但不得单独工作。(×) 3、所有电气设备的金属外壳和输送易燃、易爆介质的管道有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其 进行任何工作。(√) 4、设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。(√) 5、事故抢修工作可不用工作票,但须经当班运行负责人同意并及时记入值班记录簿内。(√) 6、外来人员在已交接的生产区域内未接管设备上工作时,应办理检修工作许可手续。(√) 7、电站(变电站)内,在同时停、送电的几个电气连接部分工作,属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不 会触及带电导体的,可使用同一张工作票。(√) 8、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入 遮栏,以防突然来电。(√) 9、在生产设备上或在生产区域内的工作,均应填用工作票(检修工单),但可以先作业后补填工作票(检修工单)。 (×)10、工作许可人可以签发工作票。(×) 四、简答题(每小题6分,共36分) 1、工作票应写明哪些内容? 包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 2、电力安全工作的组织措施包括哪些? 工作票、操作票;工作许可,工作监护,工作间断、转移和终结。 3、工作成员的安全责任有哪些? 1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 2)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; 3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。 4、进入现场的“六了解”? 1)了解工作本身的安全要求 2)了解工作现场的安全情况 3)了解共同工作人员的安全状况 4)了解进出工作现场的通道情况 5)了解施工现场环境保护状况 6)了解在发生紧急情况时如何处理 5、进入现场的“七禁止”? 1)禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋进入施工现场。 2)禁止不戴安全帽进入施工现场。 3)禁止酒后进入施工现场。 4)禁止违规翻越、攀登或移动施工现场安全遮栏。 5)禁止在起重机械或高空作业下面停留和通过。 6)禁止未经许可随意操作设备。 7)禁止在施工用登高转梯、排架上跑动,其人员数量和限载符合要求。 6、进入现场的“八防范”? 1)防触电 2)防跌倒 3)防坠物 4)防坠落 5)防挤碰 6)防落单 7)防误动 8)防车祸 五、论述题(每小题13分,共13分)

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

水电厂安规考试试卷(答案)

Xx安规考试考试试卷及答案 一、单选题(总分30分,每小题答对得2分,多选或错选不得 分。) 1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应( C )、齐备。 A、适合 B、多样 C、合格 2、在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并( B )。 A、做好安全措施 B、立即报告 C、及时报告 3、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉安全规程、并经考试合格,经设备( B)单位认可,方可参加工作。 A、维护管理 B、运行管理 C、建设管理 4、高压电气设备:( A )在1000 V及以上者。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 5、110kV电压等级设备不停电时的安全距离为(B)m。 A、1.40 B、1.50 C、1.30 6、在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作(C)。 A、绝缘体 B、接地体 C、带电体 7、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相(C)。 A、顶替 B、代任 C、兼任 8、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票 (B )同意,并在工作票上增填工作项目。 A、许可人 B、签发人和工作许可人 C、签发人 9、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( C)或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 10、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的( C ),并履行确认手续。 A、工作任务 B、工作地点 C、危险点 11、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应(B)。 A、征得工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 12、SF 设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( C)min 。 6 A、10 B、20 C、30

最新《安规》试题库-电厂锅炉

新版热机《安规》试题库 (锅炉专业) 一、填空题 1.发电厂内应划定油区。油区周围应设置,其高度不低于 ,并挂有等明显的警告标示牌,动火要办。 答案:围墙、2m、“严禁烟火”、动火工作票 2.油区应制订。非值班人员进人油区应,不得携带(如电吹风、电动剃须刀等),关闭随身携带的,交出,触摸消除人体静电装置去除静电,禁止的鞋子和容易产生的化纤服装进入油区。禁止进入油区,进入油区的机动车应加装。 答案:油区出入制度、进行登记、手持式电动工具、无线通信设备、火种、穿钉有铁掌、静电火花、电瓶车、防火罩 3.油区的一切电气、通信设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机、电铃、电话、自启动仪表接点等)均应为。电力线路应是或。不准有。 答案:防爆型、暗线、电缆、架空线 4.油区内应保持清洁,无杂草,无油污,不准储存其他和,不准搭建。防火堤内禁止,消防道路与防火堤之间不宜。油区内绿化,不应妨碍。 答案:易燃物品、堆放杂物、临时建筑、植树种草、种树、消防操作 5.油区内应有符合消防要求的,应备有足够的,并经常处在完好的备用状态。 答案:消防设施、消防器材 6.油区周围应有行驶的通道,并经常保持。 答案:消防车、畅通 7.各类沟管在进入、防火堤处,应设,管道穿越处应采用材料严密填实。油泵房内及油罐区内禁止安装临时性或不符合要求的和敷设,不得采用装置,以免产生引起火灾。 答案:油泵房、油罐区、隔断墙、非燃烧、设备、临时管道、皮带传动、静电 8.卸油区及油罐区应有和。油罐和电气设备应分别装设。输油管应有明显的。油管道法兰应使用跨接牢固。每年雨季节前应,并测量。 答案:避雷装置、接地装置、接地线、接地线、接地点、金属导体、认真检查、接地电阻 9.油区内一切电气设备的维修,都应进行。 答案:停电 10.打开油车上盖时,禁止用敲打。开启上盖时应轻开,人站在。卸油过程中,值班人员应经常,防止、、。地面和半地下油灌周围应建有符合要求的。应保持坚实完整,不得、。如工作需要在防火堤上挖洞、开孔应采取临时的,并经单位消防管理部门批准。金属油罐应有淋水装置。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

电力安规考试题答案

电力安全工作规程(线路部分)试题(班组级) 姓名:得分: 一、单选题(10题) 1、作业现场的生产条件和( A )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动 防护用品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 2、工作人员的劳动防护用品应合格( B )。 A、可靠 B、齐备 C、配套 3、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( A )上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查 4、作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( B )考试一次 A、半年 B、每年 C、两年 5、进行电力线路施工作业或( C)认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检 修单位均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 6、在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应填用( B ) A、带电作业工作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票 7、在部分停电的设备上工作,填用( A ) A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。 8、在事故应急抢修时,应( B )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 9、下列什么工作应按口头或电话命令执行?( A ) A 、测量接地电阻 B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 10、工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( A)做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人 二、多选题(10) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD )支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不牢固的 2、禁止工作人员穿越未(ACD)的绝缘导线进行工作。 A、停电 B、挂标示牌 C、接地 D、采取隔离措施 E、验电 3、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会( BC)。 A、测量血压 B、紧急救护法 C、特别要学会触电急救 D、注射 4、参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知:( ABC) A、现场电气设备接线情况 B、危险点 C、安全注意事项 D、作业时间 5、作业人员的基本条件之一:具备必要的(BD),且按工作性质,熟悉《安规》的相关部分,并经考试合格。 A、学历 B、电气知识 C、特长 D、业务技能 6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是( ABC) A、先验低压、后验高压 B、先验下层、后验上层

电厂安规考试一试题及答案

安规试题A 姓名:成绩: 一、填空 1、工业中的三废是指:、、。 2、火场逃生的方法有:、。 3、常用灭火器有哪些:、、。 4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地线。 5、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应该拒绝执行。 6、“二票”是指工作票、操作票。 7、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。 8、凡在离地面 2 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 二、单项选择 1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事()工作 A、巡视 B、修理 C、检查 2、高压设备上工作的安全措施分()类 A、一 B、三 C、四 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、220KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.7 B、2 C、3 5、500KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、3 B、4 C、5

6、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过()ppm。 A、500 B、1000 C、1500 7、在运用中的高压设备上工作,分为()类: A、二 B、三 C、四 8、设备运行后每()个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。 A、三 B、四 C、五 9、SF6设备运行稳定后方可()检查一次SF6气体含水量。 A、三个月 B、半年 C、一年 10、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 三、判断题 1、只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。() 2、开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。() 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。() 4、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票。() 5、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。() 6、工作票的有效时间,以检修期为限。() 7、对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。() 8、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。() 9、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。() 10、电动机起动装置的外壳可以不接地。() 四、问答题 1、安规对工作人员穿着工作服有何规定?

电厂安规考试题及答案(可编辑修改word版)

安规考题 1.电力生产必须坚持“”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时、同时、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以和安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下, 应远离场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5 米的电缆夹层、隧道照明应使用供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显 A 。在检修工作结束时将栏杆立即装回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关 A 的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在 A 的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆 22.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料,用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有 A 的废弃擦拭材料, 应设置专用箱收集,定期清除。 A.毒有害工业油品 B.挥发性液体 C.易燃性油品 23.所有高温的管道、容器等设备上都应有 A ,保温层应保证完整。

2016年配电类安规考试试卷

广西福源电力投资有限责任公司 2016年员工安全知识考试试卷(配电类) 部门:姓名:分数: 第一部分:应知应会 一、单选题(每题只有一个正确答案,共30题;每题1分,共30分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高处作业是指凡在坠落高度基准面()m 及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()在作业前应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.工作负责人 B.外来人员 C.工作人员 D.实习人员 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作许可手续签名前,()应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.值班员 D.工作票会签人 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作许可后,工作负责人、工作许可人和值班人员任何一方不应擅自变更安全措施和运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时,应事先取得()的同意并履行变更手续。 A.值班人员 B.工作许可人 C.工作票签发人 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,邻近或交叉其他电力架空线路的工作时,人体或材料与带电线路的安全距离最小为:10kV及以为( )、35kV 为()、110kV为() A.0.7 m、2m 2.5m B.1.0m 、2.5m、3m C.1.0m 、3m、3.5m D.1.0m 、2.5m、3.5m 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,厂站工作时应由工作负责人征得()同意,线路工作时应由工作负责人征得()同意,并在工作票上注明变更情况。 A.工作票签发人、工作许可人 B.工作许可人、工作票会签人 C.工作许可人、工作票签发人 D.工作许可人、值班人 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在室外高压设备上工作时,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向()的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出 !”标示牌。 A.外面 B.对面 C.里面 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,不应越过遮栏(围栏)工作。因工作原因必须短时移动

电力安全知识试题

1.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告 答:发令人。 2.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经什么人批准 答:本单位总工程师批准。 3.所谓运用中的电气设备,系指什么 答:系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合器断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应采取什么安全保护措施 答:戴绝缘手套。 5.什么情况时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作 答:雷电时。 6.电气设备停电后(包括事故停电),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么为准 答:应以设备实际位置为准。 9.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知哪些人 答:告知全体工作人员及工作许可人。 10.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目 答:征得工作票签发人和工作许可人同意。 11.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施者应如何办理答:填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 12.验电时,应使用相应电压等级而且合格的那种验电器在什么处所对各相分别验电 答:接触式验电器。装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。 13.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及什么措施答:事故紧急处理措施。 14.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应采取什么措施 答:加装接地线或工作人员使用个人保安线。 15.请说出拆接地线的顺序。 答:先拆导体端,后拆接地端。 16.线路的停、送电均按照什么人的指令执行 答:值班调度员或线路工作许可人的指令执行。 17.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,其验电顺序是什么 答:先验低压、后验高压,先验近侧、后验远侧。 18.对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,其挂接顺序是什么 答:先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。 19.一张工作票中,哪三种人三者不可以互相兼任 答:工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不可以互相兼任。

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

相关文档
相关文档 最新文档