文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 围护结构施工组织设计(完整版)9-24

围护结构施工组织设计(完整版)9-24

围护结构施工组织设计(完整版)9-24
围护结构施工组织设计(完整版)9-24

目录

1 编制说明 (1)

1.1编制目的 (1)

1.2编制依据 (1)

1.3编制原则 (1)

2 工程概述 (1)

2.1工程概况 (1)

2.1.1 地铁5号线工程简介 (1)

2.1.2 5305标工程概况 (2)

2.1.3 下水径站及上~下明挖区间工程概况 (2)

2.1.4工期要求 (3)

2.1.5 围护结构主要工程数量 (3)

2.2工程地质、水文地质 (4)

2.2.1 工程地质 (4)

2.2.2 水文地质 (4)

2.2.3地震参数 (4)

2.2.4 气象特征 (4)

2.3工程施工条件 (5)

2.3.1交通条件 (5)

2.3.2生活、施工用水 (5)

2.3.3生活、施工用电 (5)

2.3.4 管线情况 (5)

2.4本工程的特点、难点、重点 (5)

2.4.1 工程特点 (5)

2.4.2 工程难点 (6)

2.5本工程项目的工程重点 (7)

3 施工组织安排 (7)

3.1组织机构设置 (7)

3.1.1机构配置原则 (7)

3.1.2机构设置 (7)

3.2工期安排 (9)

3.2.1 里程碑工期要求 (9)

3.2.2施工进度说明 (12)

3.3拟投入机械设备 (12)

4 围护结构施工方案 (13)

4.1施工顺序 (13)

4.2总体施工方案 (13)

5 主要施工方法、工艺 (14)

5.1钻孔灌注桩施工 (14)

5.1.1 施工工艺流程 (14)

钻孔桩施工工艺流程图 (15)

5.1.2 主要施工方法 (15)

5.1.3 常见问题及其处理措施 (23)

5.2导墙施工 (25)

5.2.1 施工工艺流程 (25)

5.2.2 主要施工方法 (25)

5.3地下连续墙施工 (26)

5.3.1 施工工艺 (26)

5.3.2 主要施工方法 (30)

5.4钢筋接驳器加工及安装 (46)

5.4.1 工艺流程 (46)

5.4.2 主要施工方法 (46)

5.5降水井施工 (48)

5.5.1 井点设备及布置 (48)

5.5.2 管井成井施工 (49)

5.6冠梁施工 (51)

5.6.1 施工工艺流程 (51)

5.6.2 施工方法 (51)

6 主要管理目标与保证措施 (51)

6.1工期目标和保证措施 (51)

6.1.1 工期目标 (51)

6.1.2 工期保证措施 (52)

6.2质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (56)

6.2.1 质量目标 (56)

6.2.2 工程质量保证体系 (56)

6.2.3 工程质量保证措施 (56)

6.3安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (60)

6.3.1 安全目标 (60)

6.3.2 工程安全保证体系 (60)

6.3.3 重大危险源管理方案 (60)

6.3.4 工程安全保证措施 (60)

6.4环境保护目标及措施 (64)

6.4.1 环保水保目标 (64)

6.4.2 环保水保原则 (64)

6.4.3保证措施 (65)

7文明施工措施 (67)

7.1卫生管理 (67)

7.2大气污染 (68)

7.3水污染 (68)

7.4噪声污染 (69)

7.5场容场貌管理 (69)

7.6现场施工道路管理 (69)

7.7材料堆放管理 (70)

7.8办公生活区管理 (70)

7.9治安管理措施 (70)

下水径站及上下盖挖区间主体围护结构实施性施工组织设计

1 编制说明

1.1 编制目的

编制实施工组织设计是为了科学、规范、有计划的指导现场施工生产,提前作好施工生产资源配置。

1.2 编制依据

?深圳市市政设计院《下水径站车站主体围护结构图送审稿》、《上~下明挖区间围护结构施工资料》。

?多年从事类似工程所积累的施工经验和成熟的施工工艺。

?我公司现有的施工机械设备及施工技术力量。

?现行有效的国家、广东省及深圳市有关地下工程设计、施工规范和规程。

?现场施工调查。

1.3 编制原则

?根据深圳市政府和地铁公司关于深圳地铁5号线工程的总体工期要求,确定施工工期;

?严格遵守合同协议和合同文件(初稿)的要求;

?充分领会设计意图,结合深圳地铁5号线的特点,采用科学合理、技术先进、经济适用的施工方案,按照地铁建设的质量、工期、安全等各项要求,完成深圳地铁5号线的建设;

?突出重点、兼顾一般。本工程结构复杂、环境特殊,针对这些特点,确定重点项目,作为难点来对待。其它工程按照均衡生产的原则与重点工程协调安排施工;

?线路处于商业繁华区和居住密集区,施工与安全防护、交通疏解同时进行,因此必须合理安排施工顺序,组织快速施工,尽量减少安全防护和交通疏解方面的影响。

?下水径站与上~下明挖区间同时施工工期同步。

?各种施工生产资源是按预计开工时间,结合各项实际进度指标来配置。

2 工程概述

2.1工程概况

2.1.1 地铁5号线工程简介

深圳市城市轨道交通5号线贯穿城市第一、二圈层,连接城市西、东、中三条发展轴,并与10条轨道交通线换乘,是构成深圳市近、中、远期线网的骨干线路,是联系沿线各组团和前海、布吉、新深圳站三大交通枢纽的快速走廊,对缓解城市交通压力,提高轨道交通网络效率,拓展城市发展空间,支持2011年在深圳举行的26届世界大学生运动会具有重要意义。

2.1.2 5305标工程概况

深圳地铁5号线土建第五标段(5305标),含5站7区间,包括杨美站、上水径站、下水径站、长龙站、百鸽笼站和坂田(不含)~杨美区间、杨美~上水径区间、上水径~下水径区间、下水径~长龙区间、长龙~布吉客运站区间、布吉客运站~百鸽笼区间、停车场出入线区间,正线里程为DK25+142.75~DK33+207.519,长约7950.6m,出入线隧道里程右K0+000.00~右K2+360.00,右线长2360m,其中明(盖挖)里程右K0+000.00~右K0+721.00,右线长721m。

2.1.3 下水径站及上~下明挖区间工程概况

?地理位置

深圳地铁5号线5305标下水径站及站前区间位于深圳市龙岗区布吉镇吉华路,车站所在地区地势较为平坦,附近建筑物密集,车流量非常大,分布有众多的地下管线、管道,车站及区间主要平行于吉华路布置。

?设计情况

下水径站及上~下明挖区间采用盖挖逆筑法施工。车站有效站台中心里程为右DK29+627.000,车站起点里程为右DK29+500.400,车站终点里程为右DK29+835.000,车站总长334.6m。车站主体结构采用地下二层矩形框架结构,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。含4四个出入通道及2座风亭(仅施工1、3号通道,2、4号通道为预留接口,暂不施工)。

上~下明挖区间设计起终点里程为右DK28+824.7(左DK28+802.7)~右(左) DK29+500.4,右线长683.789m(长链8.089m),左线长722.029m(长链24.329m)。区间隧道包括正线和出入线共4线隧道,结构为钢筋混凝土箱型结构。

车站主体围护结构采用800mm厚地下连续墙,墙顶设置800mm*800mm冠梁,基坑内设置盖挖中立柱(单排或双排),围护结构施工阶段仅施工中立柱钻孔桩基础;区间主体围护结构也采用地下连续墙,分800mm厚和1000mm厚两种,基坑内设置三排中立柱桩,作为结构永久立柱。

2.1.4工期要求

下水径站围护结构工期目标:

开工日期:2008年7月20日;

完工日期:2009年6月20日。

2.1.5 围护结构主要工程数量

下水径站及上下明挖区间主体围护结构工程数量表

2.2.1 工程地质

下水径车站及上~下明挖区间从上到下依次为素填土,平均厚度约 3.5m;砾砂或圆砾,平均厚度约2m;粉质粘性土,平均厚度约7m;全风化角岩,平均厚度约8.5m;强风化角岩,平均厚度约 4.5m;局部地方有中风化、微风化角岩,集中在车站尾端左线30m范围内,基坑底平均厚度约3m。

2.2.2 水文地质

深圳市气候属亚热带季风气候,雨量充沛,每年5~9月为雨季。本场地地下水按赋存条件主要为孔隙水及基岩裂隙水,详勘地下水位埋深2.0~3.5m左右,水位变幅0.5~2.0m。

2.2.3地震参数

深圳市曾经发生过的地震最大震级为ML3.6级,绝大多数均为ML﹤3.0级的微震,对地面的影响地震烈度均未超过5度,微震震源深度多在5~25km左右。地震活动大致呈相隔2~3a的相对活跃与相对间歇性特征。深圳地区现代地震活动多以微震和弱震为主,活动水平不高。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),线路通过地区震动峰值加速度为0.1g,地震基本烈度为7度。

2.2.4 气象特征

深圳市的气候属亚热带湿润气候区,热量丰富,日照时间长,雨量充沛,气候和降雨量随冬、夏季风的转换而变化。冬季无严寒,夏季湿热多雨,台风影响重,暴雨强度大,灾害性天气较多。

年平均气温22.4℃,最冷月在1月,1月平均气温14.3℃,极端最高气温38.7℃,极端最低气温0.2℃。

年平均降水量为1933.3mm,雨季在5~9月,其降雨量达1516.1mm,年降水日数144.7天,日最大降水量为412.0mm(1964年10月13日)。年平均蒸发量1755.4mm。

常年盛行南东东风(频率为17%)、北北东风(频率为14%),其次为东风(频率为13%)、北东风(频率为11%),随季节和地形不同,风向频率也不同。年平均风速2.6m/s,极端最大风速40m/s。

年平均雷暴日数73.9日/年。

2.3 工程施工条件

2.3.1交通条件

车站及区间位于深圳市龙岗区布吉镇下水径吉华路,车流量非常大,施工时交通疏解压力大。吉华路为布吉镇西北和东南方向的主要交通干道,施工段为双向三车道,其余为双向六车道,车流密度大,有多条公交线路、长途客车经过此处,交通繁忙。

2.3.2生活、施工用水

从水务部门提供的接口,从就近的城市主供水管里连接,再从主供水管接至各生活及施工现场各处。

2.3.3生活、施工用电

在经理部驻地附近设置一台500KVA变压器,供办公、生活用电。施工现场设置两台500KVA变压器,供电线路采用架空电缆和部分埋设地下电缆,按用电安全技术要求进行布置,以保证用电安全。

2.3.4 管线情况

车站及区间位于布吉镇吉华路上,地下管线众多,有照明、电力、电信、燃气、给水、排水等6类。上述管线均与地铁结构发生冲突,通过对施工设计图的统计及现场实地勘察,本工程段内需拆除的管线达110多条,新建的管线约20条,其中3条需悬吊保护,工程量巨大。

2.4本工程的特点、难点、重点

2.4.1 工程特点

?工期紧、任务重

下水径站及上下明挖区间全长约1056.7m,任务量非常大,5号线工程贯通工期为2010年2月28日,总工期目标为2011年6月30日运营通车。车站围护结构中立柱钻孔桩直径φ2200mm,共51根,平均孔深约38m,桩长15~25m不等,地下连续墙厚800mm,共118幅,标准幅宽6m,平均墙深21m;区间围护结构中立柱钻孔桩桩径分φ1200mm 和φ1000mm两种,共253根,平均孔深约42 m,地下连续墙厚度分800mm和1000mm两种,共247幅,标准宽度6m,深度22~29m。而截止目前,前期工程中的管线改迁、交通疏解等工作都在紧张的进行中,按照5号线的工期策划,本标段在3月底就要达到进场施工的条件,实际在7月底才局部围挡,局部达到开工条件,预计2008年9月30日基本完成管线改移、10月下旬完成第二次交通疏解完成,综合考虑实际开工时间比原全面开

工计划延后约5~6个月,因此本工程段工期非常紧张。

?施工组织难度大

车站及区间全长1056.7m,围护结构施工需经过三次交通疏解才能完成,而且施工场地狭小,工序转换频繁,增大了施工组织难度。

?前期工程影响大

前期工程包括建(构)筑物拆迁、管线改迁、绿化拆迁、交通疏解等工作。对工程进展情况影响极大的主要为管线迁改及交通疏解工程,需改迁的管线有给排水、通信、燃气、电力、路灯等,种类齐全,管线不迁改,围护结构中立柱钻孔桩、地下连续墙的进度将受到极大的影响,而交通疏解直接制约着工程的全面施工进度,交通疏解不能按期完成,结构工程就不能按期完成。

2.4.2 工程难点

整个工程围护结构施工的技术难点及主要对策详见下表。

技术难点及对策措施表

?配合相关单位尽快解决管线改移、交通疏解工程,争取尽快打开工作面,是本标段重点之一。

?下水径站及上~下明挖区间基坑总长1056.6m,采用盖挖逆筑法施工,施工期间还要进行多次交通疏解和大量管线改移工作,而围护结构工程量大,开工时间晚,工期压力大,如何按期完成施工,是本工程项目控制的重点之二。

3 施工组织安排

3.1 组织机构设置

3.1.1机构配置原则

根据工程特点和相关要求,对本工段工程项目实行项目经理负责制,建立以工区项目经理为核心,明确分工,责任到人,层层包保的管理体系。即把整个工程项目的工作目标值化整为零,分解到位,落实责任,一级保一级,最终确保整体目标的圆满实现。

安排具有高素质、有地铁施工经验的人员担任现场管理工作,尤其是领导决策者,需具有高度的工作责任心和较强的组织管理能力、较高的专业技术水平和丰富的施工经验,懂技术、讲科学、善管理,能胜任各自分管的管理组织工作。

管理队伍精干高效,以技术为龙头,以计划为先行,以管理为主线,以施工现场为对象,组建职能完善、体系健全、精干高效的管理班子,以敬岗乐业、严细务实的工作作风,确保各项工作正常运转。

3.1.2机构设置

根据工程特点及所承担的施工任务,本着精干、高效的原则,按照施工、设计、

科研三位一体的管理模式组建“中铁中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部”、“中铁中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部一工区”和“中铁中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部一工区下水径工程段”三级管理机构,对本工程实施有效的管理,项目经理部一工区是施工现场的管理机构,全权负责工程项目的管理和实施,就承建的工程质量、工期、安全等对经理部负责,充分享有施工现场管理决策权,对施工和质量实施全面的指导监督,严格按照设计和“技术规范”的要求遵章施工。同时,对本工程的管理施工人员、机械设备、物资材料、资金等资源进行合理配置和使用,认真履行合同文件的各项要求,兑现文件承诺,确保本工程优质、安全、按期完成。

中国中铁深圳地铁5号线5305标段经理部一工区

一工区项目经理

何泽刚

工区副经理(兼工段长5人) 工区总工程师

(技术)

工区副经理(2人)

(安全、成本)

工区副经理(生产)

办公室

上水

径工

程段:

包括

杨上

区间

斜井

上水

径站

中国中铁二局深圳地铁5305标段工程项目经理部

项目经理:王太平

下水

径工

程段:

包括

下水

径站

及上

下明

布吉

中学

工程

段:

包括

长龙大上

工程

段:

包括

杨上

区间

1、2

大埔工程段:包括坂杨区间测

3.2 工期安排

根据征地拆迁、管线改移及交通疏解的施工进度安排,围护结构工程计划分九个工作面,于2008年7月20日开工,经过三个施工阶段,于2009年6月20日竣工,历时336天,其中包括前期工程施工时间、主体结构施工时间。

3.2.1 里程碑工期要求

?第一施工阶段

①第一工作面

(a) 导墙施工:2008年8月11日~2008年10月7日;

(b) 地下连续墙施工:2008年9月5日~2008年10月10日。

②第二工作面

(a) 导墙施工:2008年8月11日~2008年10月7日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年8月26日~2008年10月10日。

③第三工作面

(a) 导墙施工:2008年8月26日~2008年9月15日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年9月1日~2008年10月10日。

④第四工作面

(a) 导墙施工:2008年8月26日~2008年9月24日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年9月1日~2008年10月10日。

⑤第五工作面

(a) 导墙施工:2008年8月26日~2008年9月24日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年9月1日~2008年10月10日。

⑥第六工作面

(a) 车站中立柱钻孔桩施工:2008年8月27日~2008年9月15日;

(b) 降水井施工:2008年8月27日~2008年9月15日。

⑦第七工作面

(a) 导墙施工:2008年8月6日~2008年9月4日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年8月27日~2008年9月15日;

(c) 降水井施工:2008年9月26日~2008年10月5日。

⑧第八工作面

(a) 导墙施工:2008年8月6日~2008年8月25日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年8月21日~2008年9月20日。?第二施工阶段

①第一工作面

(a) 导墙施工:2008年10月17日~2008年11月10日;

(b) 区间地下连续墙施工:2008年10月17日~2008年11月27日;

(c) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年11月28日~2009年2月8日。

②第二工作面

(a) 导墙施工:2008年10月17日~2008年11月15日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年11月30日;

(c) 区间地下连续墙施工:2008年10月17日~2009年1月24日;

(d) 区间降水井施工:2008年12月1日~2008年12月28日;

(e) 区间冠梁施工:2009年1月5日~2009年2月3日。

③第三工作面

(a) 导墙施工:2008年10月17日~2008年11月15日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年12月10日;

(c) 区间地下连续墙施工:2008年10月17日~2009年1月4日;

(d) 区间降水井施工:2008年12月11日~2009年1月1日;

(e) 区间冠梁施工:2008年12月16日~2009年1月14日。

④第四工作面

(a) 导墙施工:2008年10月17日~2008年11月15日;

(b) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年12月5日;

(c) 区间地下连续墙施工:2008年10月17日~2008年12月25日;

(d) 区间降水井施工:2008年12月6日~2008年12月27日;

(e) 区间冠梁施工:2008年12月6日~2009年1月4日。

⑤第五工作面

(a) 区间中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年11月20日;

(b) 区间地下连续墙施工:2008年11月28日~2009年1月30日;

(c) 区间降水井施工:2008年11月21日~2008年12月10日;

(d) 区间冠梁施工:2009年1月11日~2009年2月9日。

⑥第六工作面

(a) 中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年12月5日;

(b) 地下连续墙施工:2008年10月17日~2008年12月5日;

(c) 降水井施工:2008年11月21日~2008年11月28日;

(d) 冠梁施工:2008年11月16日~2009年12月15日。

⑦第七工作面

(a) 车站中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年11月25日;

(b) 地下连续墙施工:2008年10月17日~2008年11月27日;

(c) 降水井施工:2008年11月26日~2008年12月5日;

(d) 冠梁施工:2008年11月8日~2009年12月7日。

⑧第八工作面

(a) 车站中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年12月5日;

(b) 地下连续墙施工:2008年12月6日~2008年12月25日;

(c) 降水井施工:2008年12月6日~2008年12月11日;

(d) 冠梁施工:2008年12月6日~2009年1月4日。

⑨第九工作面

(a) 车站中立柱钻孔桩施工:2008年10月17日~2008年11月30日;

(b) 地下连续墙施工:2008年11月28日~2009年1月8日;

(c) 降水井施工:2008年12月1日~2008年12月6日;

(d) 冠梁施工:2008年12月20日~2009年1月18日。

?第三施工阶段

①第一工作面

(a) 导墙施工:2009年4月27日~2009年5月6日;

(b) 区间地下连续墙施工:2009年5月7日~2008年6月3日。

②第四工作面

(a) 导墙施工:2009年4月27日~2008年5月3日;

(b) 区间地下连续墙施工:2009年5月4日~2009年5月12日。

③第五工作面

(a) 导墙施工:2009年4月27日~2009年5月6日;

(b) 地下连续墙施工:2009年5月7日~2009年6月1日。

④第六工作面

(a) 导墙施工:2009年4月27日~2009年5月11日;

(b) 地下连续墙施工:2009年5月12日~2009年6月20日。

⑤第七工作面

(a) 导墙施工:2009年4月27日~2009年5月11日;

(b) 地下连续墙施工:2009年5月12日~2009年6月14日。

⑥第八工作面

(a) 导墙施工:2009年4月27日~2009年5月11日;

(b) 地下连续墙施工:2009年5月12日~2009年6月20日。

3.2.2施工进度说明

根据5号线工程的节点工期及本工程的实际特点,结合所投入的机械设备及施工技术力量,围护结构施工阶段各分项工程的进度指标如下:

?导墙:5m/天;

?地下连续墙:0.5幅/天.台;

?车站中立柱钻孔桩:10天/根;

?区间中立柱钻孔桩:5天/根;

?降水井:0.5口/天;

?冠梁:5m/天。

3.3 拟投入机械设备

5305标下水径站及上下明挖区间围护结构施工机械设备需求计划表

4 围护结构施工方案

4.1 施工顺序

本工程主体围护结构分三阶段施工完成,第一阶段完成东侧围护结构施工,第二阶段完成东侧及区间前500m西侧围护结构,第三阶段完成西侧剩余围护结构;各施工阶段中立柱钻孔桩、地下连续墙交错施工。

4.2 总体施工方案

下水径站及上~下明挖区间采用盖挖逆筑法施工,围护结构采用地下连续墙,基础内设置钻孔桩中立柱,土方开挖前进行坑内降水。

?中立柱钻孔桩

区间中立柱为永久立柱,共三排,采用钻孔桩法施工,钢筋笼上设置每层板梁接驳器,桩径为φ1200mm和φ1000mm两种,桩长一般为35m(伸入中风化1m),共有253根。

车站立柱采用永久立柱,共有51根。先采用钻孔桩法施工φ2200mm立柱桩基础,桩长一般为36m(伸入中风化1m),桩基础混凝土浇注至结构底板下1200mm,然后抽干泥浆,按要求处理桩头后,分段现浇永久立柱成型,待结构立柱混凝土终凝后将孔内空隙采用中粗砂回填密实。

?地下连续墙

车站和区间共有地下连续墙365幅,分直型墙和L型墙和Z型墙三大类,其中车站有118幅,厚度均为800mm;区间有247幅, 800mm厚的有209幅,1000mm厚的有38幅。连续墙标准段宽度为6000mm,深度为22~29m。

连续墙采用跳槽施工,先施工墙幅砼浇注完成并达到70%强度以上后,方可进行相邻墙幅的挖槽。

地下连续墙施工前先施工导墙,地下连续墙围护结构采用液压抓斗槽壁机辅以冲击钻机进行成槽施工,上部土层采用液压抓斗槽壁机抓挖成槽,下部岩层(部分强风化和中风化角岩)采用冲击钻机冲孔成槽,泥浆护壁,钢筋笼现场整幅制作,两台履带起重机(主吊80T,副吊50T)吊起入槽,双导管灌注水下混凝土成墙。

5 主要施工方法、工艺

5.1 钻孔灌注桩施工

5.1.1 施工工艺流程

钻孔桩施工工艺流程图

5.1.2 主要施工方法

5.1.2.1管线探测

管线采用人工探测,深度至少为 2.5m,对于部分埋深较深的管线,又无管线图的通过管线探测仪器探测,探测确认无管线后,方可施工。

5.1.2.2钻孔

?埋设护筒:

护筒宜采用4mm钢板制作,其内径大于钻头直径100mm,圆度偏差小于20mm,上部开设1~2个溢浆口。护筒制作要坚固耐用,不易变形,不漏水,安装好,起拨方便,并能重复使用。

护筒埋设时采用挖埋法,具体步骤是:

①先在桩位处挖出比护筒预埋深度深0.3~0.5米、直径比护筒大0.4~1.0米的圆坑;

②在坑底填0.3~0.5米厚的粘土并夯实;

③将钻孔中心位置标于坑底,并将护筒放进坑内,用十字线加铅锤找出护筒中心位置,移动护筒使护筒中心与坑底中心重合,其中心轴线与桩位偏差不得大于200mm,且护筒应保持垂直。

④用水平尺校直护筒;

⑤在护筒四周对称均匀的回填、夯实粘土。

护筒的埋设深度在粘性土中不宜小于1.0m;砂土中不宜小于1.5m;其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求,对地下水位高,孔口土质较差者,护筒刃脚应切入地下水位以下,或适当增加埋置深度,护筒上口一般宜高出地面200mm。

如护筒底土层不是粘性土,底口处易渗漏坍塌,应挖深换土,在筒底回填夯实300~500mm左右厚度的粘土后,再安放护筒。

护筒上口应用钢丝绳对称吊紧,防止下窜。

?冲击钻进成孔

钻机就位后,应精心调平,并支撑牢固,确保施工中不发生倾斜、移位。

①护筒附近钻进

在护筒底角以下2~4米范围内开孔时,应在护筒内加满1.4~1.5的浓泥浆,用最小的冲程钻进,如开孔就遇到孤石或硬度不均的地层,要用小冲程间断冲击,以勤放绳、少放绳的方法反复冲击,这一孔段一般不捞渣。

②角岩以上地层钻进要求

(a) 填土层钻进:

当钻进填土层时,应以相对密度为1.1~1.2的泥浆护壁,用梅花钻头、中小冲程冲击钻进。

(b) 残积层中钻进:

在砂、砾间胶结性差的残积层中钻进时,经常出现孔壁不稳定现象,通常以0.8~1.0米的中等冲程钻进,采用相对密度大于1.5的泥浆进行护壁。当遇有直径稍大的砾石时,可采用加重单开门式肋骨抽筒钻进。当遇有流沙现象或较厚的松散砂层时,应按1:0.5的比例向孔内投入粘土和粒径不超过150mm的片石,并用十字形冲击钻头,以0.5~0.7米的小冲程反复冲击,使粘土、片石挤入孔壁,此过程可以反复进行,力求孔壁稳定。

(c) 角岩层钻进

进入角岩,要低锤冲击或间断冲击,如发现偏差要回填片石至偏孔上方300-500mm处,然后重新成孔。在角岩层中钻进时,优先选用有较大冲击力的带侧刃的一字形钻头,在设备能力允许下尽量增大钻头重量和冲击高度,始终保持孔内充满1.3~1.5的泥浆。进入基岩后,每钻进100~500mm应清孔取样一次(非桩端持力层为300~500mm;桩端持力层为100~300mm),以备终孔验收。

(d) 钻孔深度控制

当钻机进入微风化角岩时,操作人员根据钻机进尺情况通知现场技术人员,现场技术人员立即测量基岩顶面标高,然后根据设计要求及甲方提供的桩底标高确定钻进深度,入岩部分有漏洞时,应注意进尺情况,达到要求后,方可停止冲击钻进。

?反循环清孔:

在造浆开孔阶段,当潜水泵未能潜入水中之前,利用泥浆泵正循环循浆,当潜水泵潜入水中后,停止钻进,泥浆循环约2min后,关闭泥浆泵,将正循环钻循浆为反循环循浆。

在桩深达到设计要求时,停止钻进并将钻头提离孔底0.5米,开启泥浆泵,进行

反循环清孔。清孔时间视孔径、孔深和钻渣含量不同,但清孔时间也不宜过长,以10~15min为宜。清孔泥浆比重小于1.20,冲洗液含渣量小于4%后,即可停止清孔换浆。

清孔后,采用抽渣筒提取孔底泥浆,使用泥浆比重计测量泥浆比重,满足规范要求后始可进行混凝土浇注。

?终孔验收程序

由于设计孔深度未确定,根据实际地质情况,钻孔桩深入基底10m且入中风化岩1m,为保证嵌岩质量,在钻进过程中,确定遇到岩石后通知现场技术人员及质检工程师到场确认,经检查准确无误后,质检工程师通知监理工程师到场确认钻已开始入岩,监理工程师验收合格后再按设计要求向下冲击1m,到位后经我部现场管理人员及监理工程师确认后方可终孔。

在入岩过程中,现场技术人员要留意冲击进度,以确定岩石的硬度,保证成桩质量。

5.1.2.3钢筋笼加工制作

5.1.2.3.1原材料进场及保管

?所有进场钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。每批钢筋进场后及时通知试验室抽取试样做力学性能试验。

?钢筋运进现场后,为了避免使用混淆,按不同的等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,并随时注明其数量。

?钢筋必须放在钢筋加工场的支墩上,上面用雨布进行遮盖。

?已弯扎、焊接成型的钢筋,按工程名称和构件名称按编号顺序堆放。

?钢筋不准与酸、盐、油类等物堆放在一起,并避免与产生有害气体的地方靠近。

5.1.2.3.2钢筋加工

?钢筋加工一般要求

①在进行钢筋加工前,熟悉设计图纸,明确施工图纸上各个单根钢筋的形状和各个细部尺寸。如发现图纸中有错误或不合理之处及时与现场技术人员联系解决。

②钢筋接头设置在受力较小处,并尽量互相错开布置。

③钢筋表面洁净,使用前将表面油渍、漆皮、锈皮、鳞锈等清除干净。

④钢筋平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。调直后的钢筋

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

施工组织设计--框架结构

第一章编制依据 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB500007-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 国家建筑表准设计图集 03J926 梁柱平面整体化法图集《03G101-1》 第二章施工总体部署 一、施工管理目标 1、工期:工期确保在招标文件要求内完成全部任务。 2、安全:杜绝重大伤亡与火灾事故,一般事故频率控制在0.1%以内 3、现场管理:坚持“标准化”长效管理,争创“文明工地”。 二、施工组织 1、实行项目法管理,成立二级项目经理部,由一名项目经理与一名项目副经理及有关技术管理人员组成,按照公司服务控制,项目授权管理,专业施工保障,各方通力协作的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 2、项目部按施工专业下设两个施工分部,即土建与安装工程分部,两个分部各由一名项目经理分管。

3、施工人员实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位划分作业班组,使各专业班组人员从事性质相同的工作,提高操作工人的熟练程度和劳动生产率。 4、专业班组实行物资消耗考核,定额计件工资管理,职能科室负责监督其施工方法、质量、进度、安全等,项目经理统筹安排项目的人力,物力的平衡调度。 第三章主要项目施工方法 一、施工测量、及其技术控制 根据其外形特点,拟定建筑施工控制网为方格网,采用直角坐标法放线,进行平面测试、控制。以建设单位提供的平面规划图和高程控制点为依据,根据设计对本工程平面坐标和高程的要求,准确的将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 1、主轴线的定位与放线 根据平面控制网测定主要控制点,各控制点与控制轴线偏移500mm,组成一矩形内控制网,并在楼板上与该控制点相对应的位置留出100*100mm的预留孔洞,作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔,使用铅直仪传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺,采用极坐标法及支距控制法进行测量、校核,检查其相对位置是否正确,经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。 2、高程控制 1)建立首级水准控制网 先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。水准控制点标记在厂区四周稳固的构筑物上以方便使用。 2)高程控制 基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级水准控制网,施工时依据就近原则,从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

五层框架结构施工组织设计

施工组织设计 1、工程概况 本工程为蒲城县澳林国际商贸城,位于蒲城县北环路与奉先路交汇处;建筑结构类型:框架结构;本工程总建筑面积为:4.2万㎡,该工程建筑楼层为五层,建筑总高度21.5m;抗震设防烈度:7度;建筑分类耐火等级二级。设计合理使用年限为50年。 2、结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:条形基础 抗震等级:二级 抗震构造:二级 混凝土等级:柱下独基:C30; 垫层:C15; 柱:C35;(二层以上c30) 梁板:C30(标高:全楼); 构造柱、圈梁:C25; 钢筋等级:HPB300、HRB400 3.1、施工条件 1.工期要求 开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期天。2.场地情况 (1)施工用地

现场已经达到“三通一平”标准,本工程地基场地类别为Ⅱ类,自重湿陷性黄土地质,水平地表影响系数最大值为0.12,场地特征周期为0.4s,场地标准冻土深度为0.6m,地下水对混凝土及混凝土中的钢筋均无腐蚀性,场外道路为外环线,运输方便,场地内现有市政水源和工程增容315KV电源,故施工用水、用电便利。 (2)工程地质及水文条件 场地标准冻土深度:0.6m。 地下水埋深:稳定水位埋深1.8m左右。 底下水质:地下水对混凝土及混凝土中的钢筋没有腐蚀性。 场地土质分布:场地土类型属中软土,场地类别为Ⅱ类,当抗震设防烈度为7度时,该场地属非液化场地。地质自上而下岩土分布如下表: 序号土层名称厚度序号土层名称厚度 1 杂填土 2. 2 9 粉土 2.7 2 粉质粘土 1. 3 10 粉质粘土 2.8 3 粉质粘土 1.7 11 粉质粘土 3.5 4 粉质粘土 2.6 12 粉质粘土 2.0 5 粉土 2.9 13 粉质粘土 3.0 6 粉质粘土 2.8 14 粉质粘土 5.0 7 粉质粘土 2.5 15 粉质粘土 3.5 8 粉质粘土 1.5 (3)场区及周边地下管线 场区周边有小区煤气、电力、通迅、城市排水管道埋设。场地中间,有一条东西走向的高压电缆。原场内的排水系统须保留畅通,保证施工期间的正常使用。

六层框架结构施工组织设计方案

目录 一、设计条件及要求 (1) 1、工程概况 (1) 2、地质及环境条件 (2) 3、气象条件 (2) 4、施工工期要求 (2) 5、施工技术经济条件 (3) 二、施工方案的设计 (3) 1、施工流向 (3) 2施工流向和施工顺序 (4) 3、施工机械与施工方法的选择 (4) 4、技术组织措施的制定等内容 (6) 5、施工技术保证措施 (7) 三、单位工程施工进度计划 (7) 1、劳动量或机械台班量的计算 (7) 2、合并后分部(分项)工程的工程量及劳动量的计算 (8) 3、流水节拍的计算及施工进度计划的安排 (8) 4、施工进度计划的检查 (11) 四、单位工程施工准备工作及各项资源需要量计划 (11) 1、施工准备工作计划 (11) 2、劳动力计划 (12) 3、施工机具计划 (12) 4、主要材料、构件和半成品需要量计划 (12) 五、单位工程施工平面图 (12) 1、起重运输机械位置的确定 (12) 2、搅拌站、加工棚、仓库及材料堆放场地的布置 (13) 3、道路的布置 (13) 4、临时设施及供水、供电管线的布置 (13) 六、质量、安全、节约及季节施工的技术组织保证措施 (13) 1、质量的保障体系 (14) 2、安全的保障措施 (14) 3、三材的节约方式 (14) 4、雨天施工工期保证措施 (15) 5、文明施工措施 (15) 七、主要技术经济指标分析 (15) 八、工程计算表格目录 (15) 九、设计用附表及建筑示意图 (16) 一、设计条件及要求 1、工程概况 工程为昆明市0701工程办公楼,位于某市东郊某地山坡地段,该建筑为“一”字型六

层框架结构,最高18.80M,总建筑面积为2922.00m2,工程预算造价3,652,500.00元,合1250.00元/m2。 结构情况:现浇钢筋混凝土框架结构。 基础:柱下独立基础(2×2.4m)。 内外墙为空心砖墙,采用M5.0混合砂浆,MU10砖。部分为M5砂浆砌半砖墙。房屋四角及中段门厅、楼梯部位设有240×240mm、C20钢筋砼构造柱。 楼板:为现浇C25,120厚钢筋砼板,楼面面层为彩釉砖面层,每层梁板柱和楼梯为现浇C25钢筋砼。 屋面:冷贴再生橡胶卷材屋面(满铺)。 墙面粉刷:水泥、石灰砂浆粘贴找平,内墙为双飞粉,外墙为多彩涂料。 楼面底、屋面底抹灰同墙面。 地面:素土夯实上铺100mm厚夯石垫层,浇100mmC10素砼,彩釉砖面层。 门窗:为木门,铝合金推拉窗。 油漆:钢管楼梯扶手,米黄色中等调合漆三度。 外部:有砖砌踏步,砖砌明沟、花池、门厅预制水泥花格墙。 层高:底层为3.60m,二至六层为3.0m,底层室内为±0.00,比室外高0.3m。 设备安装及水、暖、电器工程配合土建工程施工。 2、地质及环境条件 根据地勘报告地基持力层为一般粘土,天然地基承载力特征值为150KPa,地下水位在地表下0.6—0.7m,地表耕植土层0.5m,处8度地震设防区。 建筑南面为公司已有厂区围墙与市政道路相隔,北面为已建工程,有道路通至厂区。东面为空地,西面为今后拟建工程,沿公路和树木不得损伤,高压输电线沿南面公路通过,厂区门口设有变电所,厂区北面自来水引至建筑物附近,可接入按需要情况布置使用。 3、气象条件 施工条件:施工期间(夏、秋季)主导风向西南,平均风速2.41米/秒;年平均温度18.7℃;历年最热月平均温度32℃;施工期间进入雨季,历年最大降雨量1303毫米;历年平均降雨量969毫米,时最大雨量53.1毫米;平均考虑每月两天雨季施工,相对湿度72%。 4、施工工期要求 除现场土方已平整外,根据合同要求六个月竣工。六月一日开始至同年十一月三十日竣工。 承建单位上级领导公司按施工组织总设计及年度财务计划,要求施工队按施工工期不超

混凝土结构工程施工组织设计方案

混凝土结构工程施工组织设计方案 交底提要:剥肋滚压直螺纹钢筋连接的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、机具设备 钢筋剥肋滚压直螺纹机、限位挡铁、螺纹环规、力矩扳手及普通扳手等。 二、施工准备 1、参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。 2、钢筋应先调直再加工,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的要切去,但不得用气割下料。 三、施工工艺 1、工艺流程 预接:钢筋端面平头剥肋滚压螺纹丝头质量检验利用套筒连接接头检验; 现场连接:钢筋就位拧下钢筋保护帽和套筒保护帽接头拧紧作标记施工质量检验。 2、钢筋丝头加工 (1)按钢筋规格所需的调整试棒调整好滚丝头内孔最小尺寸。 (2)按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。

(3)调整剥肋挡块及滚压行程开关位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定。 3、钢筋丝头加工完成、检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动或运输过程中被损坏或污染。 4、使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 5、钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。 6、连接钢筋注意事项: (1)钢筋丝头经检验合格后应保持干净无损伤。 (2)所连钢筋规格必须与连接套规格一致。 (3)连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间或中间往两端连接。 (4)连接钢筋时,一定要先将待连接钢筋丝头拧人同规格的连接套之后,再用力矩扳手拧紧钢筋接头;连接成型后用红油漆作出标记,以防遗漏。 (5)力矩扳手不使用时,将其力矩值调为零,以保证其精度。 7、检查钢筋连接质量: (1)检查接头外观质量应无完整丝扣外露,钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个完整丝扣外露,应重新拧紧,然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

框架结构施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和 我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节编制依据 本工程采用的技术规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》 GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 《西南地区通用建筑标准图集》(现行) 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-02 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-01 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑变形测量规程》 JG/T88-97 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建设工程文件归档整理规范》 GB50328-01 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 《房屋建筑工程和市政基础设计工程竣工验收备案管理暂行办法》 《房屋建筑工程质量保修办法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑工程施工现场管理规定》 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑施工安全用电》 《漏电保护器及漏电保护技术》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-01 公司质量体系文件、技术标准等有关建筑工程各项规章制度。 本工程施工组织设计的编制是根据现场周边环境进行了认真而详细的了解后编制的,未提及之处均按照施工设计图纸、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节项目概况 工程名称:仁和区2009年度廉租住房新建工程—大河中路廉租房工程2#楼 建筑面积:5398.78m2

二次结构施工组织设计

目录 1、编制依据 2、分项工程概况 3、施工安排 4、施工准备 5、施工方法 6、施工管理措施 7、安全、消防管理措施

1编制依据 1.1施工组织设计。 1.2施工图纸及图纸会审记录、技术核定单、及设计变更。 1.3《混凝土结构工种施工质量验收规范》GB50204-2002。 1.4《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002。 1.5《住宅厨房、卫生间排风道》05yJ11-3。 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2分项工程概况 本工程为框架结构,地上三层,总建筑面积为3271.13㎡,目前主体结构已施工结束,同时具备填充墙结构、、装饰装修、水电设备安装的施工条件。 二次结构为加气混凝土砌块隔墙。填充墙墙体材料分厚度为200mm的加气混凝土砌块,混凝土强度等级为C25钢筋混凝土构造柱、窗台压带、过梁。加气混凝土砌块标准干态容重600kg/m3,强度级别≥3.5mpa,填充墙砌筑用砂浆强度为:采用M5水泥混合砂浆。 3施工安排 3.1 进度计划安排 根据施工组织设计总控进度计划安排,二次结构的施工时间为20天。 3.2施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用现场设置搅拌机、小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用施工升降机,塔吊吊运配合施工。搅拌机、施工升降机位置、现场水泥库、砂石料场、砌体材料堆放参见装修阶段平

4)根据设计图纸要求,提前做好砂浆(混合砂浆M5)、混凝土(C25、)的试配工作。 5)做好材料试验工作: a:加气混凝土砌块: ①每1万块为一验收批,不是1万块也按一批计。 ②每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随机抽取抗压强度试 验试样一组(9块)。标准准密度为600kg/m3,强度≥3.5mpa,出厂时应提供产品合格证。 B:水泥: ①对同一水泥厂家生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 ②随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 C:砂: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。 ②取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。 D:碎石: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 ②一组试样40kg(最大粒径10、16、20mm)或80kg(最大粒径10~30mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15 份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5-40kg,然后缩分到40kg或80kg送试。 4.2 机械、用具准备

五层框架结构教学楼-施工组织设计

施工组织设计 3.1工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:**** 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:3675.1㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高:4.1m 建筑层数:五层 建筑总高:22.3m 平面形状:一字形 设计室内地平:±0.000(相当于大沽标高5.400) 设计室外地平:-0.600 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深-2.200m 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期2008年3月1日,竣工日期2008年12月5日,总工期280天。 2.场地情况 (1)施工用地

剪力墙结构施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施 工 组 织 设 计 1

目录 第一卷编制依据 (10) 第二卷工程概况 (14) 第一章 2.1工程简介: (14) 第二章 2.2建筑设计概况: (14) 第三章 2.3结构设计概况: (16) 第四章 2.4水暖专业设计概况: (17) 第五章 2.5电气专业设计概况: (18) 第三卷本工程施工重点、难点和对策 (20) 第一章 3.1施工重点、难点: (20) 第二章 3.2施工重点、难点对策: (20) 第四卷施工部署 (32) 第一章 4.1工程目标: (32) 第二章 4.2管理组织机构: (32) 第三章 4.3施工部署: (35) 第四章 4.4施工准备工作: (37) 第五章 4.5施工现场平面布置: (39) 第五卷主要分部分项工程、施工技术方案... 错误!未定义书签。 第一章 5.1施工测量:................ 错误!未定义书签。 第一节 5.1.1工程概况: ........... 错误!未定义书签。 第二节 5.1.2施工测量的准备工作: ... 错误!未定义书签。 第三节 5.1.3建筑物定位放线:...... 错误!未定义书签。

第四节 5.1.4基础开挖放线:........ 错误!未定义书签。 第五节 5.1.5结构施工测量:........ 错误!未定义书签。 第六节 5.1.6装修工程施工测量:.... 错误!未定义书签。 第七节 5.1.7电梯安装施工测量:.... 错误!未定义书签。 第八节 5.1.8沉降观测: ........... 错误!未定义书签。第二章 5.2土方开挖. (41) 第一节 5.2.1工程概况: (41) 第二节 5.2.2施工准备: (41) 第三节 5.2.3开挖方案: (42) 第三章 5.3钢筋工程: (43) 第一节 5.3.1钢筋 (43) 第二节 5.3.2钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度: (44) 第三节 5.3.3基础钢筋绑扎: (44) 第四节 5.3.4地下室墙体钢筋的绑扎: (48) 第五节5.3.5 地下室柱子钢筋绑扎 (50) 第六节5.3.6主体钢筋的绑扎 (51) 第七节5.3.7钢筋保护层的要求: (54) 第八节5.3.8质量要求: (54) 第四章 5.4模板工程: (55) 第一节 5.4.1模板体系 (55) 第二节 5.4.2支、拆模工艺流程: (58) 第三节 5.4.3支模质量要求: (58)

结构施工组织设计方案

吉事达(海门)国际家居商务港A馆(A9)钢管桁架 施 工 组 织 设 计 编制单位:浙江八达建设集团有限公司

编制日期:二零零六年四月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:吉事达(海门)国际家居商务港A馆(A9)钢结构

目录 第一章编制讲明 第一节编制目的 (6) 第二节编制依据 (6) 第三节本工程施工采纳的要紧标准 (6) 第二章工程概况及特点 第一节工程差不多情况 (7) 第二节工程总体概况 (8) 第三节工程特点 (8) 第三章施工总体部署 第一节实施目标 (11) 第二节施工顺序 (11) 第三节施工预备打算 (11) 第四节施工组织治理 (16)

第四章工期和工程进度打算表及进度保证措施 第一节工期目标 (20) 第二节施工进度打算安排 (21) 第三节施工进度打算操纵 (21) 第四节施工进度打算保证措施 (22) 第五节强化施工进度打算治理和协调 (29) 第六节定期生产检查及生产会议 (30) 第七节生产资金的保证 (31) 第八节建立监督机制 (31) 第五章要紧分部分项施工方法 第一节钢结构除锈、油漆 (31) 第二节钢结构制作 (42) 第三节钢结构安装 (50) 第六章要紧技术措施 第一节焊接质量操纵 (55) 第二节吊装质量的保证措施 (59) 第七章自报工程质量等级和质量保证措施及质保体系 第一节质量目标及质量打算 (61) 第二节项目部质量治理责任 (62)

第三节质量打算操纵点设置 (64) 第四节施工过程质量操纵 (66) 第五节抓分项工程的质量治理 (70) 第六节施工质量检验与评定 (73) 第七节最终交工检查验收 (77) 第八章施工安全和安全保证措施 第一节安全目标 (77) 第二节安全治理的意义 (77) 第三节安全治理的原则 (77) 第四节安全治理手段 (78) 第五节安全治理体系 (78) 第六节安全治理要紧职责 (79) 第七节安全生产保证措施 (84) 第九章文明施工保证措施 第一节文明施工目标 (112) 第二节建立文明施工领导小组 (112) 第三节文明施工治理措施 (112) 第四节场容场貌治理措施 (112) 第五节现场卫生治理措施 (114)

主体结构工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明及编制依据3 第一节编制说明3第二节编制依据4 第二章工程概况4 第三章施工组织机构5第一节施工组织结构的建立5第二节施工组织结构框图5第三节施工组织机构运作保障措施5 第四章施工部署6第一节指导方针6第二节组织部署6第三节质量及工期目标7第四节主要周转材料需要计划7第五节材料、机具、设备供应保证的应急措施8第六节施工总平面布置8 第五章施工协调管理9第一节与的工作协调9第二节与监理工程师工作的协调9 第六章施工测量放线9第一节施工测量的控制9第二节施测中应注意的问题10 第七章主要施工方法11 第一节模板工程11 一、模板工程主要施工方法选择11 二、模板工程施工工艺流程13 三、模板安装基本要求14 四、模板安装14

五、模板定位及接缝处理措施15 六、后浇带模板施工16 七、模板拆除18 第二节钢筋工程19 一、原材料要求19 二、施工工艺流程19 三、钢筋加工19 三、钢筋连接20 四、钢筋绑扎、安装20 五、施工缝、后浇带预留钢筋保护21 第三节混凝土工程22 一、施工工艺流程22 二、砼泵的设置22 三、输送管道的敷设22 四、输送管的楼层布置22 五、砼的浇筑及振捣22 六、砼的养护23 七、施工缝及后浇带的施工23 第八章质量保障措施24第一节原材料质量保证措施24第二节机械设备保障措施25第三节模板工程质量保证措施26第四节钢筋工程质量保证措施27第五节混凝土工程质量保证措施28第六节技术保障措施29 第九章安全保障措施30第一节施工用电安全技术措施30第二节脚手架施工安全防护措施30第三节临边处安全防护措施31第四节模板安装安全措施31第五节钢筋工程的施工安全措施32第六节砼浇筑振捣安全施工措施32

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

2019钢结构工程施工组织设计方案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2019钢结构工程施工组织设计方案 目录 第一章:工程简况 (4) 第二章:施工部署 (6) 1、施工总体部署 (6) 2、施工组织机构 (7) 3、施工准备工作 (9) 4、劳动力配备及保障措施 (10) 5、施工工期及施工进度表 (10) 第三章:施工方案 (11) 1、材料地采购与检验 (11) 2、钢结构工程制作方案 (15) 3、钢结构工程安装方案 (22) 4、屋面板安装方案 (28) 5、物料管理 (32) 第四章:保证措施 (33)

1、施工质量地保证措施 (33) 2、施工工期地保证措施 (34) 3、安全生产地保证措施 (34) 4、现场文明施工地保证措施 (35) 5、冬雨季施工措施 (36) 6、消防安全预警措施 (36) 7、环境保护措施 (38) 8、成品保护 (38) 第五章:工程验收 (39) 第一章工程简况 一、钢材 1、工程钢结构材料:所有均钢材采用:Q345B符合《低合金高强度》GB/ T1591地规定;或Q235B符合碳素结构钢GB/T700地规定 2、屋檩采用冷弯薄壁型钢Q235,其质量标准应符合《通用冷弯开口型钢》GB6723-86. 二、焊条及焊丝 1、手工焊接用地焊条母材为Q345B,焊条采用E50系焊条,焊接Q235B 应采用E43系焊条,Q345B与Q235B之间地焊接采用E40系焊条,相关要求参见国标GB/T5117-1995. 2、自动焊接或半自动焊接用焊丝母材为Q345B使用H08MnA 型焊丝配合高锰焊剂;母材为Q235B,焊丝焊剂采用HO8A或H08MnA配合高锰焊剂,相关要求参见国标CB/T5293-1999. 3、焊条,焊丝,焊剂要符合国标《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1994. 三、高强度螺栓

框架结构主体工程施工组织设计方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木胶板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸

上海某框架结构施工组织设计

目录 一、工程概况 1、地理位置 2、建筑设计 3、结构设计 4、其他 质量目标 进度目标 安全文明施工目标 5、编制依据 二、施工方法(文字说明及图纸) 1、现场平面布置 2、施工技术准备 3、施工人员准备 4、持证情况 5、基础工程 土方开挖 地下室施工技术方案 ⑴施工的主要顺序

⑵弹线、验收 ⑶底板模板制作 ⑷底板钢筋绑扎 ⑸基础底板钢筋砼施工 ⑹砼浇捣方案 ⑺地下室墙板柱钢筋 ⑻地下室墙柱顶板模板 ⑼地下室顶板钢筋 ⑽地下室墙、柱、顶板混凝土浇捣⑾模板的拆除 6、地下室防水 7、主体结构施工技术与方法 施工部署 轴线引测、标高控制 主要施工机械现场使用说明 主要施工顺序 模板工程 钢筋工程 混凝土工程 砌体工程 8.装饰工程施工方法 装饰施工管理要点

粉刷工程 内墙涂料施工 外墙涂料施工 窗工程 油漆工程施工方法 9、安装工程施工 9.1给排水工程: 9.2电气工程: 9.3安装(电、给排水)工程施工工艺 三、主要技术措施 1、质量保证措施 2、土方工程 3、钢筋工程 4、模板工程 5.砼工程 6.墙体工程 7.装饰工程 8、季节性施工技术措施 9、工期保证措施 10.渣土处理、环境保护及消防、卫生措施 四、安全技术措施 一、安全措施

二、文明施工及环境卫生保证措施 五、混凝土、砂浆试块制作计划表 六、技术复核计划表 七、隐蔽工程验收计划表 八、工艺及质量检测点计量网络图及计量器具配备明细表 九、单位工程施工总进度计划表62 十、施工现场平面布置图63 十一、主要机械设备一览表64

一、工程概况 金桥出口加工区软件园一期3、4、5号研发楼,由xxx有限公司投资开发,由上海xxx设计院设计。 1、地理位置 位于上海市浦东新区xxx。 2、建筑设计 金桥出口加工区软件园一期3、4、5号研发楼均为地下一层,上为多层厂房,钢筋混凝土框架结构。其中3号研发楼为地上五层,建筑面积为7120m2;4号研发楼地上三层,建筑面积为5503.19m2;5号研发楼地上4层,建筑面积9116m2。本工程±0.000相当于绝对标高4.960米,室外标高为4.000米,室内外高差为960。 本工程抗震烈度为7度,结构防火为二级。 墙体工程:地下室外墙材料为350厚现浇钢筋混凝土墙体,其余外墙为200厚加气混凝土砌体墙体,填充墙为200、100厚加气混凝土砌体墙体。墙身在-0.060m处做20厚1:3厚水泥砂浆,掺3%防水剂,有地梁处可设防潮层。 楼地面:现浇钢筋混凝土楼板面随捣随光。 外墙面:选用高级外墙涂料。做法:12厚1:2水泥砂浆打底拉毛(混凝土面层在打底前,刷界面剂一道),6厚1:2.5水泥浆罩面,满刮腻子两边,刷高级外墙涂料。 内墙面:砌块墙面抹灰应按三层做法,基层底灰应选用专用加气

相关文档