文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管线工程施工组织设计33

管线工程施工组织设计33

管线工程施工组织设计33
管线工程施工组织设计33

××××××××工程

直埋管网施工方案

×××××××公司

二零一二年四月

目录

一、工程概况 (1)

1.1、工程简述 (1)

1.3、结构设计特点 (1)

1.4、工程量清单 (2)

二、编制依据 (5)

三、施工总平面布置 (6)

3.1、施工平面图 (6)

3.2、施工办公区、生活区、生产临建布置 (6)

3.3、现场道路、排水及现场消防 (6)

3.4、力能供应 (6)

3.5、主要施工机械布置 (7)

四、施工准备 (7)

4.1、现场准备 (7)

4.2、技术准备 (8)

4.3、三大目标的控制 (8)

五、施工进度计划及劳动力计划 (9)

5.1、施工进度计划 (9)

5.2、施工组织机构 (9)

5.3、劳动力计划 (9)

5.4、施工机具计划 (10)

5.5、施工进度计划保证措施 (12)

六、施工管理 (13)

七、主要分部工程施工方案 (16)

7.1、施工方法和程序 (16)

7.2、管道安装 (18)

7.3、管道焊接 (20)

7.4、阀门、泄水、排气管安装 (21)

7.6、管道系统试压 (22)

7.7、阀门检查井砌体 (25)

7.8、地下地上管线和周围建筑物保护措施 (25)

八、质量保证措施 (27)

8.1、质量管理体系及控制目标 (27)

8.2、质量保证措施 (27)

8.3、质量保证的技术措施 (30)

8.4、经济保证措施 (30)

8.5、合同保证措施 (30)

8.6、机械设备保证措施 (30)

8.7、文件和资料控制 (31)

8.8、资源方面保证措施 (31)

8.9、工程质量控制措施 (31)

8.10、施工设备管理、使用制度措施 (32)

8.11、材料、构配件使用管理 (33)

8.12、降低成本措施 (34)

九、安全生产措施 (34)

9.1、安全管理体系及安全目标 (34)

9.2、安全保证措施 (38)

9.3、安全防护措施 (41)

9.4、加强施工现场的规划管理 (42)

9.5、安全分析评价管理措施 (42)

十、文明施工 (44)

十一、环境管理 (45)

11.1、管理方针、目标 (45)

十二、财务用款计划 (47)

12.1、工程量确认 (47)

12.2、工程款支付 (47)

一、工程概况

1、工程简述:

本工程为×××××××××工程;

工作温度:250℃,工作压力:1.0Mpa。

螺旋焊管φ407×11管约7500米

管网敷设方式以单线直埋敷设。焊接方式氩电联焊

本供热管网施工,质量标准等级为优良,计划开工日期:由于招标文件中没有给定,根据工作量需要2个月时间,开工日期由甲方确定。日历天数60天。

2、建筑设计内容

本次招标项目内容:×××××××××工程;

3.4、工程规模:

管道总长约7500m,直埋敷设?407×11,长度约7500米,管材:Q235A)及其疏水管道、疏水器、热力补偿器、阀门(包括逆止门、安全门)等所有附属设备的安装及其保温;

3.5、材料供应方式

3.5.1、一级管网管材、管件、伸缩器、阀门均由业主供应,施工单位只负责安装;

二、编制依据:

1. ×××××××××工程;招标文件。

2. 本公司的质量手册、质量体系文件及相关的企业管理制度和技术管理标准。

3. 国家颁发的有关规范、规程及标准:

《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ104-2005

《城市供热管网工程施工及工程验收规范》CJJ28-2004

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂焊接篇DL 5007-92

《建筑安装工程施工及验收规范》

《建筑安装工程质量检验评定标准》

三.施工总平面布置

3.1施工平面布置图

3.2 施工办公区、生活区、生产临建布置

根据业主现场提供的场地布置,办公区以活动板房为主、生活区居住地租用民宅。生产临建靠近管沟沿线布置,随干随走。

3.3.现场道路、排水及现场消防

3.1施工道路

施工临时道路根据现场实际情况而定,总体要求道路平整畅通,利于管道倒运和安装。

3.2施工排水

管沟积水,沿管沟边设排水沟汇集至集水坑,采用水泵引排至污水井管网。

3.3现场消防

在现场施工区域(设备堆放场、办公区、生活区)配备移动消防器材。

3.4.力能供应

3.4.1施工水源

施工用水由业主提供的水源接口引出。

3.4.2施工临时电源

施工用电联系业主能否就近提供的380V电源接口引至施工区域或采用柴油发电机,引接点由业主指定。根据现场实际踏勘情况,厂内就近接引电源徐架空敷设500米。厂外需埋地敷设1000米,电缆采用75M2橡套电缆。无电源可利用的管道部分则采用柴油发电机135KW一台,随干随走。

3.4.3 氧气、乙炔

1) 氧气供应

施工用氧气采用瓶装供应,从当地采购。设棚仓6m2,外围设钢栅栏2×3 m2。

2) 乙炔供应

施工用乙炔采用瓶装乙炔,从当地采购。设棚仓6m2,外围设钢栅栏2×3 m2。

3.5.主要施工机械布置

根据现场的实际情况和业主提供的施工总平面图布置。施工现场配备一台25T汽车吊14米平板运输车。以利现场设备及管件等来车卸货及现场二次搬运。还需配备一台50型铲车处理场地整平,以利车辆行走。施工设备可沿施工作业线就近存放。对有防潮防雨要求的设备和材料要采取防潮和防雨措施。

实际布置中可以根据业主的要求及施工队伍的人力、机械配备情况进行调整。

四、施工准备

4.1、现场准备

4.1.1、做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形成内高外低,防止雨水倒灌。

4.1.2、设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于控制构件质量和便于操作。

4.1.3、做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行合理的施工平面布置,临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。

4.1.4、布设水平地埋临时管网用于施工用水,施工用电根据施工高峰期用量进行配置五芯地埋电缆,并设置配电室和低压配电屏。

4.1.5、施工机械设备配置按工程施工特点进行选用,配置1m3链轨式挖掘机一台、电焊机20台、低压配电柜1台、配电箱4台、电动试压泵2台。

4.1.6、根据工程施工进度情况安排好各工种人员的进场和退场工作,各工序要紧密衔接,合理搭配。

4.1.7、提出各种材料的用量计划,按工程进度情况上报,为保证材料计划的准确性,设专人校核,项目经理审批后方可实施。

4.1.8、根据工程特点,组织所需机械设备及时进场,派专人对机械设备检查和保养,确保施工期间机械设备工作状态完好。

4.2、技术准备

4.2.1、认真熟悉图纸,理会设计意图,进行图纸自审和会审,做好设计洽谈和各道工序的书面技术交底。

4.2.2、在技术准备阶段,确定总的施工顺序:在技术准备阶段确定总的施工顺序:支架重新焊接固定→管道安装焊接→直埋管道、阀门、补偿器等联接→无损探伤→水压试验→管道保温→蒸汽吹扫→试运→竣工交验。本着先地下后地上且土建与安装相互配合,建立健全各种切实可行的制度,如技术交底、材料验收制度.工程质量检查和验收制度、工程技术档案制度、技术复核制度和技术责任制度等。

4.2.3、对测量仪器进行定期校验,勘察施工现场的地形地貌,做好定位放线,高程引测。线桩的控制,建立现场测量控制网,并做好放线记录。

4.2.4、编制标后施工组织设计,重新调整投标期间施工方案,把个相因素考虑的具体、详细,编制一套切实可行的施工方案,形成一套施工中指导性较强的作业指导书,及时上报现场监理审批。

4.2.5、拟制钢管安装作业设计方案,各道工序施工前,对操作工人进行书面技术交底。编制土方、砂垫层、钢管安装阶段的施工进度计划和保证措施。

4.2.6、做好特殊工艺的施工方案并能够指导现场施工。

4.3、三大目标的控制

4.3.1、工程质量:一次性交验合格,力创优良工程。

4.3.2、计划开工日期:由于招标文件中没有给定,根据工作量需要近2个月时间,开工日期具体由甲方确定。按照施工流程日历天数60天为宜。

在施工期间进行精心组织,科学管理,流水段划分上进行平面交叉作业,各道工序进行合理衔接,各工种进行合理搭配。

4.3.3、安全:无重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在6‰以内。

五、施工进度及劳动力计划:

5.1 施工进度计划:详见横道图。

5.2施工组织机构

项目部将全面贯彻ISO9001标准,下设各个职能部门,对工程施工、质量、安全、物资、现场消防、保卫及生活服务等各方面全方位的管理。

(人)

序号机械或设备名称型号规格数量进场与退场时间

20

21

22

5.5.1、分段目标控制

根据土方开挖、管道安装二个阶段施工特点总体安排控制。

5.5.1.1、土方开挖:清基与砂垫层穿插速度衔接快慢直接影响后续工序的总进度;

5.5.1.2、管道安装:管子安装速度和焊接质量、配件安装速度和质量是影响总进度的关键所在。

5.5.2、管理措施

本工程总工期为60天,为保证该工程顺利完成,我单位在各工种衔接上实行人员合理搭配,施工期间合理安排施工工期,该工期按工程量大小和难易程度进行定额分析出每台机械施工能力和一个劳动力在一天内所能完成的工作量,各工序配备足够的劳动力,确保劳动时间和每天能完成的工作量,使各工种劳动力得到合理安排,确保完成合同内规定工作内容。

六、施工管理

6.1项目经理:全权组织、领导项目部的一切工作,对本工程的所有生产、经营、质量、安全负全责,为工程项目第一责任人。

6.2主管施工项目副经理:负责项目部的施工管理工作,领导和实施施工组织设计、施工总进度计划(含各阶段进度计划)、质量计划,负责人、机、料的统一调配和协调工作。

6.3 项目工程师:负责本工程项目质量保证体系的组建和实施工作,组织施工技术与施工质量和贯标工作,主持编制施工组织设计以及制定施工技术方案和实施细则;负责不合格品的处置及制定纠正和预防措施等工作。并对各项质量活动及部门进行检查监督和协调,负责组织各分项、分部和单位工程的质量验评、竣工交验工作。

6.4 质量安全组:制定修改和有效地实施质量安全保证大纲,并验证监督各种活动按规定程序执行的情况,通过监督、检查、鉴别质量安全问题,提出建议和解决方法。监督活动是强制性的,有权对不符合、有缺陷或不满足规定要求的事项及活动采取停工、纠正和处罚措施,有关部门和人员必须无条件执行。

6.5 施工技术组:在项目工程师领导下,对施工技术、工艺和质量活动进行策划与布署,对工程测量、定位、放线全过程控制,并按规定收集整理质保资料,配合监理工程师进行检查验收,按时向总工程师报告工作,负责施工设计、施工组织、施工工艺、施工进度等生产技术工作,并具体负责执行落实,规范施工,满足合同要求。

6.6 财务、物资设备、经营管理组在项目经理领导下,财务组负责财务管理、成本核算工作;物资设备组负责材料物资采购供应和验证,编制采购计划,签订采购合同,并对分供方进行定期评价等,以及机具设备的调配、维修保养等管理工作;计划经营组负责预决算工作,计划统计工作和对劳务分供方的管理及工资核算发放工作,对施工进度实施计划管理。

6.7 选派任职资格条件符合本工程专业要求并且工作能力符合招标文件规定的项目经理,全权负责本合同工程的各方面工作,从公司抽调有经验和工作能力强的工程技术、经营管理等各类专业干部充实到项目部工作。

6.8 在整个工程中实施项目法管理,做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理、统一物资供应、统一资金收付,按照ISO9001质量体系标准建立文件化质量保证体系,对施工全过程采取主动控制与被动控制相结合的控制方法,确保工程项目质量、进度、安全、成本控制四大目标的实现。

6.9 建立激励机制,并加大对项目部各项工作的考评力度,充分调动项目部全体人员的主观能动性,发挥他们实现工程项目四大目标的积极性和创造性。

6.10 加强职工技术培训,组建各专业施工队伍。

6.11 质检机构及人员配置

本项目质量管理采用项目经理领导下的质检工程师负责制,对工程项目的施工工序进行全过程的质量监督控制;以试验室的数据为依据加以现场质检员的监督,实行质检工程师一票否决权制度,确保工程达到优质工程。选派任职资格条件符合合同要求和工程项目需要的专业质检工程师和试验工程师。

全部质检员、试验员均持有国家认可的上岗证书,并有良好的职业道德和敬业精神,形成一个直接受项目经理领导的独立体系,具有随机监督检查、随机抽样、强制返工、强制停工、驱逐不良施工人员、不予计量支付等权力。各部门质检人员配备如下:

项目经理部:质检工程师1名、专职检查员一名。

6.12 内部质量检查程序参照监理程序进行,有利于与监理工程师配合协调,有效控制质量。质量检查程序是施工现场的质检员按规定频率进行抽样检验,加上试验人员随机抽样,通过中心试验室检测统计,试验工程师报出结果,质检工程师做出判断的一个认证过程,详见质量检查程序框图(下页)。

质量检查程序框图:

6.13.2、实施各种确保工程质量的制度,这些制度包括:

——工程质量的“三级检查制”,即班组自检、项目部质检员复检,报工程师签证认定的终检。

——工程质量的“一票否决制”,即项目部所有的施工方案、方法等都必须使施工质量满足要求;

——质量岗位责任制,要求做到“谁操作谁负责,谁施工谁负责和谁指挥谁负责”,以优良的工作质量来保证优质的施工质量;

——质量奖惩责任制,实行施工质量与工资利润分配挂钩,并重奖重罚,逐月兑现,施工质量奖数额占月工资的15%--20%,并建立质量奖励基金。

七、分部工程施工方案

7.1施工方法和程序:

(一)施工准备:

施工准备是保证施工顺利进行的前提,主要包括技术准备、物资准备,组织准备以及作业条件的准备等,其具体内容是:

1、熟悉与本工程有关的建设文件,了解工程特点和施工总体要求;

2、研究施工图纸,了解设计意图和适用规范,认真做好图纸会审工作,施工图上存在的问题要明确解决办法,并在施工图会审纪要中反映出来;

3、编制施工方案、施工图纸预算和用料计划;

4、根据现场施工条件和施工组织总设计的要求规划本专业工种的临时设施和施工用场地的布置;

5、按施工要求组织机具、材料进场;

6、由工程项目经理和有关技术负责人组织进场施工人员认真学习施工图,明确设计意图和质量要求并逐级进行技术交底,其内容主要包括工程特点、设计要求、施工工艺、质量标准、安全措施、新技术及新材料、新工艺的施工方法等,并做好技术交底记录;

(二)、施工程序:

7.3.1、管材进场后,由项目经理组织质检员、材料员对材料进行检验(检验项目:型号、管径、壁厚、长度、外观),并及时索取材质证明书,对检验结果认真做好质量记录;

7.3.2、管道吊运应使用吊带或钢丝绳套。吊位应是两端裸管段,不得破坏防腐层,不得直接在地面上拖拉,不得使用撬棍。

7.3.3、管线安装现场采用25T汽吊车和12米平板运输车沿管架线路铺设、管沟下管,地面进行及涨力弯、膨胀节的预制焊接。调整好管线标高、坡度后,进行临时固定(采用槽钢、斜铁等间隔距离垫稳);管道连接碰口时采用制作的钢管龙门架及脚手架进行找正。

7.3.4、焊接前每个焊工先进行试焊,待检查合格后方可展开焊接,焊接时,对焊接头预先点焊,各焊点要牢固,焊工运弧要均匀慢行,收弧位置要准确,每个焊口分两次焊接成型,成型后缝高、缝宽要一致,焊缝纹路要均匀,不得出现漏焊、气泡、焊溜、烧伤等缺陷;

7.3.5、焊完一段后,对各焊口进行探伤检验,合格后方可进入下道工序。

7.3.6、地上组对的转动焊口,按焊口数的5%实施X光拍片检验。地沟内组对的固定口要进行100%X光拍片。具体事宜按照设计规定认真执行。

7.3.7. 过路管道安装:按照图纸设计要求,高速公路和乡道两处需传道而入,具体是开挖直埋还是采用顶管技术,还有待于建设单位与相关部门协调后再定。

7.3.8、外套钢管接口采用对接焊,应按GB50236-98标准施工。

7.3.9、套管上的注料孔和排气孔必须回补,缝口满焊,可只进行焊缝目检。

7.3.10、管道贮存、运输、安装过程中应防雨、严禁浸水。

7.3.11、两相邻环向焊缝之间最小距离不小于规范要求。

7.3.12、除上述要求外,尚应遵守有关施工验收规范要求。

7.3.13、阀门及法兰安装:阀门及法兰连接前应检查其密封面,不得有缺陷,平焊法兰安装时,管子应伸入法兰1/2至2/3的法兰厚度,并在互为900角的两侧进行垂直检查。阀门安装前应检查制造厂家合格证,并按要求核对型号并作出标记,必须时进行试验。

7.3.14、支架安装:严格按设计要求进行安装,并应做到及时、平整、牢固、与管道连接良

好。

7.3.15、组装前,对有缺陷的零件及管件必须进行修理。不符合焊接质量的焊缝应铲除重焊。法兰、盲板及盲板环应平整光滑。

7.3.16、支管接头应装配在干管的上部或侧面。只有疏水管接头才装在干管的下部。

7.3.17、法兰与管道组装后其端面与管中心应垂直,其偏斜公差不应大于法兰外径的1.5%,且不大于2毫米。

7.3.18、管道应有足够的坡度,坡向排水装置。坡度的数值应严格按照设计图纸确定。

7.3.19、在工厂易燃易爆和危险品库区域施工之前,必须与厂方有关部门取得联系,在采取必要的防护安全措施后方可施工。

7.3.20、图中非90°弯头的弯曲度数供参考,凡遇这种情况,应待两侧的直管段放线完毕后,再根据实际情况决定弯曲度数,并应焊接制作。

7.3.21、凡按97R403.001、007制作的管托,其底部均应垫复合厚度为1.5mm的聚四氟乙烯板。

7.3.22、补偿器的安装,必须按照制造厂提供的说明书安装。

7.4、管道焊接:

7.4.1、进入工地的焊工必须是参加过特殊工种培训并经考核后的持证人员,对人员所持的证件须进行严格检查,无证或证件不在有效期内的人员不得上岗;

7.4.2、根据设计要求,所有管道焊缝采用氩电联焊的焊接施工工艺,管道预制安装,采用氧气乙炔切割加工坡口,并用磨光机将凹凸不平面磨光,清除掉表面的氧化铁。管子组对前应首先检查坡口质量,坡口上下表面不得有裂纹、夹层等,坡口及两侧50mm范围内的油漆,铁屑应清除干净,管道组对其内壁错边厚度2.5~5mm不大于0.5mm;6~10mm不大于1.0mm,坡口清理完毕后要及时施焊。

7.4.3、母材与焊材:钢管与法兰必须具有质量保证书及合格证,手工电弧焊条为E4303,必须有使用说明书和质量保证书。

7.4.4、焊接自检:表面不得有裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅,咬边深度不大于0.5mm,其长度不得大于焊缝全长的10%,且不大于100mm。

7.4.5、管道的焊接,应由已取得所施焊范围合格证书的焊工担任。施焊时按规定的焊接工艺进行焊接,并应遵守现行技术、劳动保护及消防安全条例的规定,并应有工序间的交接手续。

7.4.6、施焊时,应有防风、雨、雪措施。因管道采用氩弧封底电焊盖面的焊接方式,防止穿堂风的侵入需制作防风焊接棚。在易燃、易爆场所焊接与切割时,必须有切实可行的防火防爆措施。环境温度低于0度时,要对管口进行预热。

7.4.7、管道焊接对口型式及组对要求应符合设计或规范规定。

7.4.8、.调正对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道的方法。

7.4.9、必须确保焊接材料的干燥,如果环境潮湿,则焊条应放到焊条烘箱中进行适度烘干,焊接时还应确保管口干燥。

7.4.10、管道弯曲部位不得有焊缝,接口焊缝距起弯点应不小于1个管径,且不小于100mm;接口焊缝距支管缘应不小于70mm且不小于支管外径。

7.4.11、焊接管道分支管,端面与主管表面间隙不得大于2mm,并不得将分支管插入主管的管孔中。

7.4.12、管道焊接完成后,应作外观检查,如焊接缺陷超过规范及时进行修整,确保合格。

7.4.13、严禁在压力作用下的管道、容器和荷载作用下的构件上焊接与切割。

7.5、阀门、泄水阀安装

7.5.1、对进场的闸阀进行检验,并送检进行压力试验,检验合格后方可使用;

7.5.2、法兰片应按设计要求配套购进,螺栓孔径、孔距需与闸阀配套;

7.5.3、垫片的厚度、材质须符合设计要求;

7.5.4、法兰片与钢管焊接时,预先进行点焊(四个点),管子与法兰片接触部位采用手提砂轮机打成坡口,焊接时,法兰片与钢管对口严密,

7.5.5、焊工焊接时运弧均匀,焊钳握紧,受不得抖动,收弧要准确,焊点衔接要密实,成型后焊接牢固、焊缝均匀、缝宽、缝高一致,不得有气泡、烧伤、焊溜等现象;

7.5.6、阀门安装时,垫子安装正确,螺栓对角上紧,各螺栓须上紧法兰片之间接缝严密;

7.6、管道系统试验

7.6.1、管道安装完毕后,按设计要求对管道系统进行强度,严密性试验,检查管道及各连接部件的工程安装质量。

7.6.2、管道强度试验压力为工作压力的1.25倍。焊接成型一段、阀门安装好后,对该段管道进行试压,先将管子内灌满水,灌水前检查阀门是否上紧,灌满后采用电动试压泵注满空隙水并加压,加压期间,派专人巡回检查阀门和焊缝又无渗水现象,检查时,双方保持联系,机前人员在加压时,要经常观察压力表,当指针指向试验压力时,旋紧加压阀门,静止保持20min钟,不降压为合格;

7.6.3、试验前,不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件拆除或加以隔离,绘制试验范围的系统图、注明盲板、试压用压力表、切断阀门及试压泵位置。

7.6.4、试验过程中升压速度应缓慢,设专人巡视和检查试验范围的管道情况。

7.6.5、试验用压力表必须是经校验合格的压力表,量程必须大于试验压力的1.5倍以上,管道末端必须装压力表,压力表总数应为两块。

7.6.6、试验合格后,试验介质的排放根据现场实际情况排放。排放高压水时,要采取措施防止高压水流伤人。

7.6.7、试验用盲板及临时管线拆除,核对试压过程中的记录,并认真仔细填写《管道系统试验记录》交有关人员认可。

7.7管道系统吹扫

7.7.1.管道系统强度试验合格后,对管线进行吹扫。

7.7.2.管道系统用蒸汽进行吹扫。吹扫压力为0.8Mpa。

7.7.3.吹洗的顺序按主管、支管、疏排管依次进行,不允许吹洗的设备及管道与吹洗系统隔离。

7.7.4.吹洗前,将系统内的仪表予以保护,排除管道附件(孔板、喷咀、滤网、节流阀、止回阀芯安全阀等),设专人负责保管,吹洗后按原位置及要求复位。

7.7.5.吹扫前,根据实际情况安装临时管道和设备,并对次扫管道进行检查,支吊架加固。选择适当的排放口。

7.7.6.吹洗前,应缓慢升压暖管,恒温1小时后再进行吹扫,吹洗时,用刨光的木板置于排气口的前方,当板上无铁锈、脏物即为干净。吹洗次数根据吹洗进度确定,一般为2至3次,每次间隔时间为2至4小时。

7.7.7.管道吹扫合格后,根据吹洗过程中的情况填写《管道系统吹扫记录》交有关人员签字认可。拆除临时吹洗管道,检查及恢复管道及有设备。并不得再进行影响管内清洁的其他作业。

7.8地上、地下管线和周围建筑物保护措施

7.8.1、编制实施性施工组织设计时,先详细阅读图纸,熟悉管线、建筑物资料,并探明现场详细位置,对受影响的管线绘制详细的平面图,制定切实可行的保护措施。

7.8.2、施工前,在对施工区域地下管线路及建筑物进行调查的基础上,会同其产权及维护单位共同确认地下管线位置、走向,并划定需要施工防护的范围,需要拆迁的地下管线及建筑物,及时与产权单位签订拆迁协议,并尽早拆迁。对保留的地下管线和建筑物与产权

单位商定加固防护方案,采取切实可行的措施,保证施工中正常使用及以后使用维修。

7.8.3、开挖施工前在已查明地下管线路径基础上设立标志或洒灰线,并向施工人员进行技术交底,地下管线路径两侧各2.0米范围内不得用机械开挖,人工作业时禁止使用铁镐和齿类尖耙,做到逐层轻插浅挖,同时请产权单位或维护单位人员现场监护,一旦发生损坏,及时组织抢修,挖出的电缆、管线按监护人员要求进行保护或迁移,保证既有设备的正常使用。

7.8.4、遇到不明管线时,先探明后施工,并采取妥善保护措施,确保公共设施安全正常运行。

7.8.5、对地上各种管线、建筑物采取措施加强防护,保证其安全使用,管线及建筑物附近严禁爆破作业。

7.8.6、与政府有关部门的配合工作

7.8.7、施工期间,积极与地方政府、村镇及有关安全交通、质量监督、环保等部门联系,主动争取地方政府的指导和支持,争取沿线人民群众的支持,遵守国家及地方政府有关法规,配

合地方政府作好施工区域内的治安、环保等工作,确保施工的顺利进行。

7.8.8、积极与建设单位、监理工程师、设计代表联系,主动接受地方政府劳动、环保、交通、消防等部门的监督与检查。

7.8.9、把配合交通措施作为实施性施工组织设计的重要内容之一,施工前主动和交通部门联系,请交通部门给予支持和指导,改进交通运输方案,制定实施细则。工地进出口设置交通指令标志和警示灯,保证车辆和行人的安全。

7.8.10、组建一个精干高效的工程领导班子

选派长期在各工程领导岗位、并具有丰富隧道施工组织、指挥经验的专职人员担任各主要部门负责人;挑选具有长期类似工程施工操作经验,较强的技术素质和专业技能的青壮技工担任现场主要工序操作员及工班技术骨干;安排年富力强并有较强管理能力和业务水平的技术人员组成一线管理队伍,配备足够的业务尖子担任技术主管、质监、安检、测量、机电、试验工程师和各项业务主管,确保工程顺利实施。

安排好分段平行流水作业,组织均衡生产和稳定高产,对施工进度实行动态管理,根据合同要求,编好实施性施工组织设计,不断优化施工方案和网络计划,重点做好进度和资源的优化,设置重点部位和关键工序的控制点,压缩非关键线路时差和资源,紧紧抓住关键路线各道工序和重难点攻关,确保关键路线的施组进度。

八、质量保证措施

8.1、质量管理体系及控制目标

为确保本工程的施工质量符合合同要求和国家工程建设标准,建立质量责任制,以项目经理和技术负责人为核心,以质量安全组、试验室和各施工、质检、试验人员为基础,积极开展创优活动,开展全面质量管理小组活动,建立健全质量保证体系,保证本工程质量达到优良。

8.1.1、本工程的质量方针

“以质量求生存、创精品工程是我们永远的追求,顾客满意是我们永远的目标;以先进的科学理念、先进的管理方法求企业持续,高效发展”。

8.1.2、明确质量总目标

认真履行合同、让顾客满意;精心施工、工程质量达到优良等级;

持续改进、创建优质工程。

项目施工的具体目标为:

我方应严格按照业主提交的施工图设计文件、经业主批准的施工组织总设计和施工技术规范组织施工,确保工程质量合格并符合达标投产、优质工程条件。本工程的质量目标如下:土建项目单位工程优良率≥【90%】

安装项目单位工程优良率>≥【95%】

安装焊口一次检验合格率≥【98%】

分项工程合格率为【100%】

分项工程优良率≥【98%】

8.1.3、质量控制的基本原则

预防为主、防检结合、坚决纠正、一票否决。

8.2、质量保证措施

8.2.1、组织方面质量保证措施

8.2.1.1、工程质量的控制标准

①执行合同文件(包括招标文件技术规范等)中明确的有关工程质量控制标准;

②业主和监理工程师的指令;

③ GB/T19001-ISO9001质量体系标准。。

8.2.1.2、建立质量保证体系制定并实施岗位质量责任制

质量保证体系框架图见图。岗位质量职责如下:

质量保证体系框架图

8.3. 质量保证的技术措施

8.3.1、建立以项目工程师为核心,施工技术组、质量安全组、专家顾问组为指导,现场实验室为主体的管理体系,负责承担与业主、监理、设计的联络协作工作,组织、监督、指导和管理现场施工技术工艺、质量计划(措施)的实施。

8.3.2、建立技术管理程序,进一步提高对实施《强制性条文》的认识,认真贯彻国家水利部颁布的《工程建设标准强制性条文》(土建工程部分)和国家现行的工程建设标准(包括国家标准和工民建行业标准),认真科学地制定各阶段施工技术方案、措施和计划,以及应急技术措施,做好技术交底图纸会审等工作,建立技术档案,逐级落实技术责任制。

8.3.3、结合施工总进度计划表及网络图,认真组织抓紧关键线路工作的施工,在确保工程质量的前提下,充分利用网络优化技术,优化工期、资源、费用,尽量压缩主导工序和关键线路的施工时间,为按期或提前交工创造有利条件。

8.4、 经济保证措施

8.4.1、建立明确的质量经济责任制,确保各阶段施工质量进度,严格考核,奖罚兑现,充分调动项目部全体人员工作的积极性,提高生产效率。

8.4.2、对经常出现的各种设计变更和其它工程变更方案进行技术经济分析,力求最大减少对质量、进度、安全、成本控制计划目标实现的影响。

8.5、 合同保证措施 8.5.1、根据工程建设承包合同的有关规定,项目部及时与材料和设备供应单位签订采购合同,确保按质、按量、按时供应材料和设备。

8.5.2、认真贯彻执行工程建设承包合同的各项规定,项目部及时参与或配合监理工程师处理合同执行过程中的问题,做好防止和处理索赔的工作。

8.6、机械设备保证措施

质量保证体系

物 资

保 证 施

保 证

经 济保证 项目部 领导小组 宣传 教 育

术 培 训

交 底

料 采 购

确保最优施工方案

优 罚

实 现 创 优 目 标

技 术 保 证 思 想 保 证

织 保

8.6.1、建立完善的机械设备工地维修保养制度,在施工中进行强制性保修,确保设备的完好率和利用率,充分发挥其最大效益。

8.6.2、加强机械设备管理使用人员的技术培训工作,组建专业机械设备管理队伍,认真做好新设备的推广应用。

8.7、文件和资料控制

在工程施工过程中,将对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制,做到一切质量保证活动均有文件记录。文件资料控制在项目工程师领导下的施工组和质安组实施。

8.7.1、控制文件内容

控制文件主要包括:施工图纸,施工技术要求、标准,施工计划、工序流程、施工细则,质量检测程序,质量检验标准,试验报告,质量检验记录,与业主(监理工程师)往来函件及与质量体系有关的文件资料。

8.7.2、文件编制、审验和批准

文件由各职能部门编制,负责人审核并报请主管领导批准,写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。

8.7.3、文件变更

文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行,并及时发放,发放变更文件时,文件接受应在相对应的原文件加盖“已修改”印记,以防止过期或不适用文件继续使用。

8.8、资源方面保证措施

8.8.1、根据项目组织设计所确定的管理层次、管理跨度和职能管理部门,结合各部门质量管理目标的需要,配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业技术熟练的各类专业管理人员充实到各职能管理部门。

8.8.2、根据施工组织设计和总进度(施工)计划,配备足够数量、素质良好、经验丰富的各类专业工人充实到各专业施工队。

8.8.3、根据各阶段施工任务的需要,及时配备足够数量、状态良好、性能完备的施工机械设备。

8.9、工程质量的控制措施

8.9.1、工程工艺控制

单位工程开工前认真编制施工组织设计(或作业指导书),经监理工程师审批后,严格按施工组织设计施工。

主要分部、分项工程编制施工方案(或作业指导书),科学地组织施工。

在施工过程中,经常检查施工组织设计及施工方案落实情况,以确保施工生产正常进行。

8.9.2、工程材料的质量保证

对进场的原材料如砂、石料、水泥、钢材等质量严加控制。不论是自购还是顾客提供产品,都必须按我公司质量体系文件《基础设施控制程序》和《采购控制程序》进行检验,并在使用前报送业主或监理工程师审查。未经检验合格的原材料,不得投入使用。物资管理人员做好原材料检验和试验状态标识,避免施工误用不合格的原材料。

8.9.3、工程管理质量保证

①在项目经理和项目工程师的领导下,质安组由专职工程师组成负责质量管理工作。

②施工作业队设专职质检员,施工班组设兼职质检员。

③项目部质安组每两周组织一次质量检查,每月由项目工程师组织一次质量大检查,召开一次工程质量总结分析例会,报公司质检部门备案。公司质检部门将定期或不定期对工程质量进行检查。

④作业人员对自己的操作质量每天进行一次检查并做好质检记录。

⑤坚持“三级检查制度”,自检合格后,专职质检员进行全面检查验收,报质检工程师检查合格后,报请监理工程师验收签证。

8.9.4、施工操作的质量保证

施工操作者,必须具有相应的操作技能,特别是重点部位工程以及专业很强的工种工程,操作人员必须具有相应的工种岗位的实践经验。对一些主要技术工种和特殊工种,必须作到持证上

岗。

8.10、施工设备的管理、使用制度措施

8.10.1、项目工地建立机械管理网络,实施项目工地、施工队、班组三级管理,材料科负责协调和监督机械管理网络的正常运行,加强机械的安全管理,确保机械正常运行,防止机械事故的发生。

8.10.2、施工机械使用部门必须按照《机械设备使用管理办法》,配备合格的机械操作人员,操作人员必须持证上岗,严格按操作规程操作机械,大型施工机械及操作人员的调配必须执行“定人、定机、定岗”原则。

8.10.3、施工机械使用部位必须按照《机械设备保养制度》对机械设备实施强制性定期保养,严禁机械带病作业,供应部门负责监督检查,确保机械设备始终保持良好的工作状况。

8.10.4、大型机械运输、安装、调试、拆除必须严格执行《大型施工机械安装、拆除管理制度》,机械投用前,必须按规范要求进行负荷试验或性能测试。

8.10.5、严格执行大型起重机械安全管理规定,确保起重机械的各种安全保护装置(力矩限制器、超载限制器、限位等)处于完好、有效状态,保障机械使用安全。

8.10.6、保证用于施工的特种设备、仪器仪表、检测设备的可靠性、先进性、适用性,并确保其特殊养护、定期检定符合规范、规程及相关法规的要求,使设备始终处于有效控制状态,保证测量数据的准确、可靠性。

8.11、材料、构配件使用和管理制度

8.11.1、工程施工所用的材料、构件、配件、成品、半成品,器具和设备,必须有供货单位提供的材质合格证书、检测报告和材料清单。

8.11.2、现场材料员负责进出现场材料、构配件、成品、半成品器具和设备的验证,根据料单对进场的型号、规格、数量、质量核对合格证,核对无误后,做好材料进场记录,填写入库通知单,并将材质合格证明及附件交资料员保存,使用时由保管员登记,填写出库单,并由领料人签字。

8.11.3、技术负责人组织施工员、试验员、材料员对进入施工现场的材料、半成品、成品、构配件、器具设备等进行检验复试。对合格的做出标识,不合格的严禁使用。

8.11.4、积极配合相关部门的监督检查工作,并对施工作业进行跟踪控制。

8.11.5、责任到人,层层把关,对班组实行限额领料,领各种材料实行审批制度,避免各种材料在现场造成无形浪费和流失。

8.12、降低成本措施

在保证工期和工程质量的前提条件下,以降低工程造价、节约投资为目的,特制定以下措施。

8.12.1、计划的执行:以总控制计划为指导,各分项工程的施工计划,必须在总进度计划的限定时间内,计划的实施要严肃认真,制定一定的控制点,实行目标管理。

8.12.2、提高劳动生产率:实行项目承包,并层层签订承包合同,健全承包制度,以调动职工的劳动积极性,鼓动工人多做工作、做好工作。

8.12.3、工程质量:采用全面质量管理方法,对施工质量进行系统控制,认真贯彻有关的技术政策和法规,分部分项工程质量优良率在90%以上,中间验收合格率100%,实行评比质量奖惩办法。

8.12.4、搞好安全管理工作,安全负伤频率控制在6‰以内。

8.12.5、充分利用施工现场现有设备,提高设备的利用率,充分利用时间和空间,使之达到促进效益的目的。

8.12.6、合理布设总平面,并加强管理,精减临时工程费用,充分做好施工前的准备工作。

8.12.7、材料上制定管理制度,加强用料管理,杜绝材料浪费现象。

九、安全生产措施

9.1、安全管理体系及安全目标

9.1.1、安全管理目标

——重伤及以上人身伤亡事故外“0”;

——一般机械、设备、交通、火灾事故为“0”;

——大面积传染病和突发性急性中毒事件为“0”;

——轻伤负伤率降低到6‰以下。

9.1.2、安全管理体系

贯彻“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全组织机构,严格实行安全岗位责任制。

安全生产委员会(简称安委会)

工地成立由项目经理领导的安全生产领导小组,项目经理主持安全领导小组的工作,负责制定工地的安全管理、文明施工、环境保护政策,研究处理工地安全管理、文明施工、环境保护中的重大问题,是工地安全管理、文明施工、环境保护的最高决策机构。

①安全领导小组组成:

组长:项目经理

成员:项目副经理、项目工程师、质安组长、项目专职安全员。

②工地设立质量安全组,是本工地常设的专职安全管理部门。工地安全领导小组的办公室设在质量安全组。

③安全管理网络

a.质安组设工地专职安全员,在项目经理的直接领导下负责工地的安全管理,代表工地对各专业施工人员的安全、文明施工实施监督、检查和考核。

b. 各施工队的主要负责人为本单位的第一安全责任人,负责对所辖施工人员的安全管理和对施工项目的安全文明施工情况进行监督检查。

9.1.3、安全管理制度

本工地制定的安全管理制度为:

制定项目工地的《健康与安全工作计划》,经工地安委会审定,报监理工程师批准后,在项目工地强制执行,其主要包括以下内容:

①现场安全施工纪律

———进入现场必须正确戴好安全帽,系牢下额带。

———高空作业必须挂牢安全带,并做到高挂低用;严禁高空抛掷一切物品。

———严禁酒后进入施工现场。

———严禁非电工接线和私自接线。

———进入现场必须穿规定的工作服,配戴合格的劳动防护用品,严禁穿高跟鞋、拖鞋、露脚趾的凉鞋、裙子、短裤进入现场。

———爱护现场的安全设施,严禁私拆或故意损坏。

———施工现场严禁吸烟。

———一切机动车辆限速15km/h。

———严格遵守安全规定,服从安全人员管理。

②划分文明施工责任区,制定安全、防火责任制检查考核管理办法。

③制定安全例会和每周的安全检查办法。

9.1.4、安全生产责任制

9.1.4.1、项目经理安全生产责任制

①认真贯彻落实国家、政府有关工程质量、安全生产的方针、政策、法规及本项目的规章制度,并认真落实。及时传达落实各级政府对当前质量、安全生产的指示或会议精神,把质量、安全工作落实到实处。

②组织项目部全体职工贯彻执行公司的质量安全方针;确保项目管理目标达标;

③定期召开项目安全生产会议,认真研究与分析当前项目质量、安全生产管理动态、特点,并对存在隐患采取有利措施,责成相关人员进行整改确保正常生产;

④经常对职工进行技术和安全纪律教育,使操作的工人懂得保证质量、安全施工、明白如何去做,推动项目的整体管理工作,确保项目部目标实现。

9.1.4.2、项目部技术负责人安全生产责任制

①负责落实上级部门下发的文件,执行法规、规范、标准;

②负责组织施工中发生重大质量事故的处理工作,并对工程技术问题提出处理方案;

③负责项目部技术检查方面的协调、检查工作;

9.1.4.3、安全员安全生产责任制

①宣传贯彻执行安全生产方针政策、规章制度,推动项目安全、组织管理体系的运行。

②负责对项目各项安全生产环境保护管理制度的贯彻与落实情况,进行检查与具体指导。

③负责对本项目的工人进行安全教育;教育工人正确使用各种安全装置和个人防护用品。

④处罚违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为和人员,对重大事故隐患、采取有效的控制措施,杜绝事故的发生;

9.1.4.4、预算员统计员安全生产责任制

①参加工程招投标过程,认真编制工程投标预算,编制项目安全生产技术措施和管理制度。

②协助项目经理、会计员落实工程质量、安全技术、环保措施费用的提取计划,按时筹措,保证项目部及时使用。

③参与项目质量、安全管理,协助项目经理、质检员及安全员搞好技术、安全教育和检查,提高工人质量、安全意识和技术素质,完成项目目标。

9.1.4.5、材料员安全生产责任制

①根据项目部材料计划,负责组织所需材料的选择、采购;

②所采购的工程建材、安全生产、劳动防护用品必须符合国家有关标准,合格证、检验报告齐全。购置的机械设备、电器材料、配件必须保证其安全装置齐全有效,出厂证明文件及说明书齐全。

③一切材料的采购、运输、装卸必须符合相关质量、安全的要求,按施工现场平面布置整齐堆放,对危险品要单独运输和管理。

④协助项目经理、技术员、安全员按计划组织材料进场,把好材料质量关。

9.1.4.6、现场材料保管员安全生产责任制

①根据材料供应计划,抓好现场材料的管理,不搞超长储备,加快资金循环,提高经济效益。

②做好仓库收发、验收、保管和标识工作。

③加强现场材料管理,执行计划领料的制度。

④对有毒、有害、易燃、易爆及化学危险品严格按制度分类、分库保存,限额领料。

⑤对库房材料必须设置醒目的安全标识牌,对现场危险场所按要求设置安全标识牌。

9.1.4.7、班组长安全生产责任制

①遵守公司有关规章制度,领导本班组人员按操作规程、技术交底操作,确保安全作业。

②班前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施。

③组织班组安全日活动,开好班前会。

9.1.4.8、工人安全生产责任制

①积极参加各项技术、安全培训,严格执行安全、技术操作规程,自觉遵守工程质量、安全生产规章制度;

②发扬团结友爱精神,在安全生产方面做到互相帮助、互相监督,企业老职工对新工人要积极传授施工技术、安全生产知识,维护一切安全设施和防护用具,爱护和正确使用机械设备、工具及个人防护用品;

③积极参加施工技术、安全生产各项竞赛活动,主动提出改进技术、安全工作的意见,并有权拒绝违章指令;

④做到不伤害他人,同时也不被别人伤害。

⑤发生伤亡和未遂事故,保护现场并立即上报。

9.2、安全保证措施

为使安全管理体系有效上运作,保证安全目标的实现,工地将以检查、验证安全生产责任制的落实为核心,采取“四抓(抓责任制落实、抓安全培训、抓安全技术防护、抓安全设施防护)、三管(加强分包单位管理、加强文明施工管理、加强安全性分析评定管理)、二到位(检查考核到位、奖惩激励到位)和一个保证”的管理措施。

9.2.1、落实责任制

在健全完善安全管理制度的基础上,将工地的安全目标逐级分解到施工人员和与之有关的各级领导,形成班组控制异常、施工单位控制违章、项目工地控制轻伤,从上到下实行逐级的量化

道路综合管线施工组织设计

目录第一章编制说明8 第一节编制原则8 第二节编制依据9 一、招标文件、设计图纸等文件9 二、相关标准、规范及图集9 第二章工程设计概况11 第一节工程概况概述11 第二节各分项工程设计概况11 一、道路结构设计概况11 二、电气工程13 三、电力管井15 四、天然气设计概况15 五、上水、给水及再生水工程16 六、排水工程17 七、桥梁工程设计17 第三节工程量一览表19 一、电力工程19 二、电气工程20 三、交通工程20 第三章施工总体进度计划及保障措施21 第一节施工进度计划21 一、计划开竣工日期21 二、施工总体进度计划21 第二节工期保障措施21 一、组织保证21 二、资金保证22 三、技术保证22 四、科技保证22 五、质量保证22

六、人力保障23 七、材料、机械设备保证23 八、协调配合保证23 第四章质量保证体系及措施24 第一节质量保证体系24 一、质量管理原则24 二、质量管理机构:25 三、质量目标25 第二节质量保证措施25 一、管理机构技术的保证措施25 二、机械设备及检测仪器的保证措施26 三、材料保证措施26 四、质量检查程序26 五、关键工程的施工质量保证27 六、生产质量保证措施27 第五章安全防护环保、文明施工、消防保卫措施28 第一节安全保证体系28 一、安全生产保证体系28 第二节安全防护措施28 一、安全生产的目标28 二、加强施工现场的安全管理30 第三节文明施工保证措施30 一、文明施工管理原则30 二、文明施工管理措施31 第四节消防保卫措施32 第五节环境保护措施33 一、管理原则33 二、保护措施33 第六章现场组织结构和专业技术力量配备35 第一节成立施工组织机构的原则35

管道施工组织设计71294

施工组织设计 给排水工程: 施工准备 ○1、材料准备 1)内筋嵌入钢塑复合管及PP-R聚丙烯塑料给水管及管件的规格种类应符合设计要求,管件管材表面、内壁均应光洁。管材及管件均应有出厂合格证及卫生部门检检测报告。 2)水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证及相关资料。 3)阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体表面光洁、无裂纹,阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证及相关资料。 ○2、机具准备 1)机械:砂轮机、切割机、台钻、电锤、手电钻、电动试压泵等。 2)工具:手锯、手锤、活扳手、大锤、弯管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 3)其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 ○3、作业条件 1)管道穿墙及楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 3)立管安装在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板清理干净,并有防坠落的安全措施。支管安装应在墙体砌筑完毕后,墙面未装修前进行。 ○4、安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

○5、给水立管加工及安装:管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。 PP—R 管安装工艺 ①管道在安装施工前,应具备下列条件 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过本管道安装技术的培训。 ○2提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 ○3管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 ○4管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。 ○5施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。 ○6搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 ○7管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。 ○8管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。 ○9管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于 De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5

小区施工组织设计

小区施工组织设计 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

小区施工组织设计 投标人名称:招标编号:XXXXXXXXXX 第一章编制依据及原则 一、编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,我公司组织有关人员认真阅读图纸,仔细了解现场情况,编制了本工程的施工设计。 本工程的施工设计是指导XXXXX施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在XX年XX月XX日前完成工程的全部施工内容,确保工程达到“江门市新会区合格”标准,争创优质样板工程。。 我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的材料、一流的施工机具和合理的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步地优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令业主满意的工程。 在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。

综合管网施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXX鑫旺再生资源有限公司 综合管网工程 施工组织设计 编制: 审核:

批准: 2012年3月6日 目录 一、工程概况及编制依据 (1) 二、施工部署及现场组织机构 (5) 三、主要分项工程施工方法 (10) 四、保证工程质量的技术组织措施 (36) 五、保证工期的技术组织措施 (43) 六、确保工程安全、职业健康的措施 (48)

一、工程概况及编制依据 1、工程概况 1.1、工程简介 工程名称:内蒙古鑫旺再生资源有限公司综合管网工程。 建设单位:内蒙古鑫旺再生资源有限公司 设计单位:东北大学设计研究院有限公司 1.2、工程内容 本工程管架基础持力层坐落在第①层粉砂层,地基承载力特征值fak=140kp。如果基础开挖至设计基底标高达不到设计要求,继续下挖至持力层,超挖深度小于1.0m时,地基处理采用C15毛石混凝土垫至设计标高;超挖深度大于1.0m时采用砂夹石垫层垫至设计标高。基础采用钢筋混凝土基础及地梁,上部结构为钢结构(钢柱,钢梁及钢支撑),管道支架为2~9层。 1.3、工期要求: 1.4、质量要求:合格。 2、编制依据 2.1 东北大学设计院设计的内蒙古鑫旺再生资源有限公司“综合管网第三 标段”施工图。 2.2本工程执行的国家现行标准、规范及行业和地方规范标准。 《建设工程项目管理规范》 GBT 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 《工程测量规范》 GB 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB 《建筑用卵石、碎石》 GBT 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

住宅小区室外管网工程施工组织设计

第一章编制依据 ⒈本工程招标文件、招标补充文件及设计图纸 ⒉工程测量规范(GB50026-93) ⒊土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ 201-83) ⒋地基与基础工程施工及验收规范(GBJ 202-83) ⒌混凝土结构工程施工及验收规范(GB 50204-92) ⒍建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ 01-26-96) ⒎砌体工程施工及验收规范(GB 50203-98) ⒏建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-91) ⒐《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ⒑《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 ⒒建筑通用图集98J ⒓建筑通用图集98S、96S、98N ⒔建筑电气通用图集92DQ1-13 ⒕采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ 242-82) ⒖给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268-97) ⒗建筑设备施工安装通用图集91SB1-4 ⒘建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88) ⒙建筑工程质量检验评定标准(GBJ 301-88) ⒚建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-86) ⒛建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-93) 21施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-88) 22公司质量体系保证手册(第三版) 23公司质量体系程序文件(第三版) 第二章工程概况

⒈工程名称:住宅室外管网工程 ⒉工程地址: ⒊建设单位: ⒋建筑功能:室外管网(包括给水、污水、雨水、空调管网及室外路面) ⒌质量目标:合格 ⒍安全管理目标:确保安全生产、文明施工 ⒎建筑概况: 本工程为住宅室外管网工程,本小区给水为单路进水,接口接自合作路接入管径为DN150 mm;室外排水雨污分流,污水均排至市政污水管网;雨水排至合作路市政雨水管网。 具体施工内容包括给水起点为办公楼的第一个阀门井,终点为接入合作路市政给水网的给水接口;污水排水起点为办公楼的第一个排水检查井,终点为合作路市政雨水管网接口;雨水排水起点为办公楼的第一个雨水井,终点为合作路市政雨水管网接口;空调管网起点为住宅楼的第一个阀门井,终点为住宅楼接入市政热网的接口及室外路面的施工等内容。 雨水管道和污水管道均采用钢筋混凝土管,雨水管的管径有Ф200 mm、Ф300 mm、Ф400 mm、Ф500 mm,排水的坡度为i=0.003;污水管的管径为Ф200 mm,i=0.005、Ф300 mm i=0.004、Ф400 mm i=0.003。砖砌检查井其中雨水检查井计42个、污水检查井85个、电气检查井14个、给水阀门井40个、水表井2个、洒水栓井6个、消防栓井6个、水封井3个;井身采用MU7.5粘土砖M10水泥砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,井外壁采用原浆勾缝,井盖均为重型铸铁井盖。 化粪池4A型号一个,垫层为C15砼,C20钢筋混凝土底版,池身为MU7.5

综合管网工程施工组织设计

博鳌美丽熙海岸小区室外综合管网工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 海南中南楚天岩土工程有限公司 二○一三年七月

目录 第一章编制说明 (5) 第二章工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2。2工程地质与水文地质 (6) 2.3主要工程内容 (7) 第三章工程重点、难点分析及对策 (7) 3.1本工程的重点及对策 (7) 3。2工程的难点及对策 (8) 第四章施工现场管理 (9) 4。1现场管理机构 (9) 4。2 质量管理体系 (10) 4。2。1 质量管理组织机构: (10) 4.2。2 质量目标: (10) 第五章施工总体部署 (11) 5。1 施工现场平面布置 (11) 5.1.1施工用水、用电 (11) 5。1。2文明施工措施 (11) 5。2施工劳动力组织计划 (12) 5。3施工机械配置计划 (12) 5。4 主要材料进场计划 (13) 5。5 施工进度计划 (14)

第六章主要施工技术方案 (16) 6。1施工准备 (16) 6.1。1技术准备 (16) 6。1。2现场准备 (16) 6.1。3做好协调工作 (16) 6.1.4岗位培训 (16) 6。2施工程序 (17) 6.3测量定位 (18) 6。4雨、污管网 (18) 6.4。1沟槽开挖 (18) 6。4.2管基处理 (18) 6.4。3管节、井室安装 (19) 6。4。4闭水试验 (21) 6。4。5土方回填 (21) 6。5施工降水 (23) 6.6供水管网 (23) 6。6。1沟槽开挖 (23) 6。6。2下管 (23) 6。6.3装管 (23) 6。6.4阀门井和支墩工程施工方法 (24) 6.6。5管道水压试验、冲洗消毒 (25) 6。6.6土方回填 (26)

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

小区给水改造施工组织设计

目录 一、编制总说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、工程总述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 (一)工程简况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 (二)设计简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 (三)创优目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、施工现场管理人员组织配备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 (一)项目主要管理人员技术组成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 (二) 现场检测、计量设备表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 四、施工准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 五、给水工程施工技术措施与施工方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4-11 六、排水工程施工技术措施与施工方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11-22 七、施工进度计划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 22-24 八、工期进度保证措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 九、质量保证体系措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 24-25 十、安全保证措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 25-26 施工组织设计 一、编制总说明: 本工程施工组织设计编制依据:施工招标文件、施工现场条件、本公司综合 能力。 执行规范: 1、【给水排水管道工程施工及验收规范】(GB50268-2008)

市政管道施工组织设计

施工组织设计

目录 一、工程概况 二、工程总体计划 三、开工前准备工作 四、施工管理机构 五、主要项目施工方法及技术措施 六、确保工程质量的措施 七、工期保证措施 八、雨季的施工安排 九、安全生产保证措施 十、文明及便民施工措施 十一、环境保护措施

一、工程概况 1、工程概况 本工程为新建市政污水管线工程,管线全长1108.78米。其中DN1000HDPE管903.88m ;DN500HDPE管50;DN500PVC管154.9 m。 2、设计标准: 1)、结构形式:HDPE管结构,20mm砂基础,电热熔接口,砼检查井 2)、设计充满度:最大充满度为0.7 3)、排水体制:分流制污水设计。 4)、检查井形式:圆形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼侧交汇检查井。 3、工程采用的施工技术规: 《给水排水管道工程施工及验收规》GBJ50268-97 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141-90 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 4、施工工期: 日历天数:60天。

二、工程总体计划 (一)总体目标 (1)质量目标:创精品工程,无质量事故,工程质量达到合格工程等级。 排水工程达到实外光,强度等各项指标达到设计要求,加强回填的压实。 (2)工期目标:60天。 (3)效益目标:严格控制成本,超额完成计划,争创最佳效益。(4)安全目标:制定安全责任制度,实现全工期无重大安全事故。(二)工期进度目标 计划工期:60天,计划2007年07月01日开工,2007年08月29

日竣工。 后附“施工进度计划横道图”、“施工进度计划网络图”。 (三)计划保证措施 1、做好开工前各项准备工作,认真做好施工组织设计和各分项工程和技术交底工作,抓好备料与检修的工作,熟练掌握技术规和监理规程。 2、科学合理的配备机械设备,保证施工生产需要。 3、制定明确责任制度,严格把关,加大工程技术人员的投入,优化劳动组合,充分调动全员积极性,全力以赴投入施工生产。 4、精选料源,严把材料进场关。 5、严格执行《招标文件》和《监理规》,完善自检和交接验收制度,加强工序控制。 6、落实资金使用计划,专款专用,合理使用。确保有足够的资金满足正常生产需要。 三、开工前准备工作 (一)人员、设备的动员周期和进驻现场的方法。 在接到中标通知后,以下几项准备工作将同时进行。 1.由公司协调组建施工现场管理机构。 2.派经验丰富的管理、技术人员在接到中标通知3天进入现场,对沿线现场进行详细的调查,对施工场地、临时道路、施工驻地及用水、用电等作好安排。在3天完成队伍设营和临建设施、并同时组织施工队伍、机械设备进场。人员乘汽车进入现场,材料、机械采用载重汽车运至现场。

最新版污水管道安装工程施工组织设计方案

污水管道安装工程施工组织设计方案

概述 一、工程范围 本工程为**某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000 主管道,从污水厂至排放口全长约3.33 公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000 预应力管1343m。 2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000 预应力管1680m,钢筋混凝土支座336 只,钢制管箍336只。 3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10 焊接钢管,长度180m。 4、D=2400mm,DN800 阀门井一座;D=3000mm,DN1000 阀门井一座。 施工准备工作 一、测量放样 1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。 污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。

隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。 2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m 测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。 3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m 为中心间距进行放样。 二、原材料采购与复试 1、钢筋:产地苏钢 2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥 3、黄砂:产地临海下中粗砂 4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm 5、预应力管:宁波水泥管厂 6、钢管:宁波美亚钢管有限公司 上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15 的级配已送市政质监站试验室检测。 三、临时设施、施工用电和施工用水 1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m 附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置

综合小区工程施工组织设计

目录 第1章编制说明及依据 (5) 1.1编制说明222222222222222222222222222222222225 1.2编制依据 (5) 第2章工程概况 (6) 2.1地理位置222222222222222222222222222222222226 2.2工程概况222222222222222222222222222222222226 2.2.1工程概述 (6) 2.2.2建筑特征 (6) 2.2.3结构特征 (7) 第3章施工组织机构 (7) 3.1施工组织结构的建立2222222222222222222222222222227 3.2施工组织框图2222222222222222222222222222222227 3.3施工组织的启动与高效222222222222222222222222222229 3.4施工组织高效动作与保障措施222222222222222222222222229 第4章施工布置 (10) 4.1指导方针222222222222222222222222222222222210 4.2组织布置222222222222222222222222222222222211 4.3质量及工期目标222222222222222222222222222222211 4.3.1质量目标 (11) 4.3.2工期目标 (11) 4.4先进工艺及技术措施2222222222222222222222222222211 4.5主要技术经济指标22222222222222222222222222222212 4.5.1工期指标 (12) 4.5.2质量指标 (12) 4.5.3劳动生产率指标 (12) 4.5.4安全指标 (13) 4.5.5机械设备完好率和利用率 (13) 4.6主要周围材料需要计划222222222222222222222222222213 4.7材料、机具、设备供应应急保障措施222222222222222222222213 4.7.1材料方面 (13) 4.7.2机具、设备方面 (14) 第5章施工协调管理 (14) 5.1与设计单位的协调22222222222222222222222222222214 5.2与监理工程师的协调2222222222222222222222222222214 第6章施工放线 (15) 6.1施工测量的控制222222222222222222222222222222215 6.1.1工程平面控制 (15)

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

地沟更换管线专项施工组织设计

地沟空调管线敷设专项方案 一、专项方案工程概况 工程名称:解放军第202医院加装风机盘管及供热改造工程 工程地点:沈阳市和平区解放军第202医院 建设单位:解放军第202医院 专项方案工程内容:空调地沟内供回水管线更换 质量标准:合格 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 3、通风与空调工程施工质量验收规范GB5024—2002 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 7、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 &工业金属管道工程施工及验收规范GB5023—97 9、建筑安装工程质量检验评审统一标准GBJ300- 88 10、现场设备、工艺管线工程施工及验收规范GBJ239-97 11、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 三、难点分析 1、根据现场实际条件,地沟内空调管线敷设技术难点如下:1)地沟内情况不明

需派人对地沟里面管线的情况逐一摸查楼内管线情况,再进行具体施工操作。地沟内水及污物太多,地沟内废弃管线、建筑垃圾、导致增加较大清理工作;且生活垃圾多年堆积发酵,形成危害气体,给施工人员地沟内操作带来了危险。 2)地沟施工操作空间有限 由于楼内存在较多建筑垃圾、生活垃圾、废弃管线,且地沟内管线修补多次,增改各种管线较多导致每栋楼地沟操作空间不足;地沟内不但原有各种管线过多而且空间狭窄,导致施工作业更加困难。 3)沟内长期处于封闭状态且沟内垃圾污物囤积过多而产生有毒有害物质。 4)需在沟内增加排风、送风等换气设备、临时照明及临时用电等。 5)拆除外运原有采暖管线及清理沟内污物。 地沟内主管线连接情况错综复杂,有些管线腐蚀严重,需要根据图纸结合实际情况拆除更换管线。 6)施工需拆除并恢复原有地面及地沟盖板,工作面小属于零星拆除,零星恢复。 7)根据楼体的大小及其地沟走向增设不少于3个的通风口。 四、施工工艺流程图 现场考察T施工准备T人员安排T技术交底T安全防护T砸地面开地沟盖板-通风排气-安装送排风设备-安装临时用电及临时照明T旧管线拆除 外运T清理地沟T安装新管线T回复地沟盖板T 恢复地面。 五、地沟管道施工节点 1、原有地沟内管道拆除,揭开地沟盖板,先用排风、送风设备排除地沟内有毒气体,送入新风。施工人员双人进入地沟,并携带防毒口罩及

老旧小区管网改造施工组织设计

施工组织设计 目录 第一章工程基本概述及编制依据 第二章、施工方案与技术措施 第三章、质量管理体系与措施 第四章、安全保证体系与措施 第五章、环境保护、水土保持管理体系与措施 第六章、工期进度计划与保证措施 第七章、主要施工机械计划与措施 第八章、劳动力安排计划 第九章:原材料进场计划 第十章、施工总布置 第十一章、文明施工管理体系与措施 第十二章、冬、雨季的施工安排 第十三章、其他应说明的事项 第十四章、降低成本、缩短工期的技术措施 第十五章、工程回访及维修 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章工程基本概述及编制依据 一、工程概况 (一)哈尔滨市 XX区XX工程 (二)工程建设地点为:哈尔滨市辖区内 (三)计划工期:2017 年 8月 12 日至 2017 年 9月 112 日, (四)质量要求: 符合国家现行相关工程质量验收统一标准的要求 (五)本标段包含包含道路、路灯、排水工程具体工程内容详见工程量清单。 二、编制依据 1、现行建设工程标准、规范、验评标准。 2、有关国家现行设计、施工规范的标准: 3、根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 4、《道路工程术语标准》GBJ124-1988 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 6、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)》(GB50204-2002) 9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 10、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 12、《测量规范》(GBJ50026-93) 13、《公路路基施工技术规范》(JFG F10-2006) 14、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 15、《公路沥青路面施工施工技术规范》(JTG F40-2004) 16、《公路路面基层施工技术规范》 (JGJ 034-2000) 17、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

综合管线布线施工组织设计

一、管线综合概述 1、概况 本工程包括通风空调系统,消防自动喷淋系统,消火栓系统,强弱电系统,给排水系统,虹吸雨水系统等专业。综合管线主要包括: 给排水专业管线、空调通风专业管线及电气专业管线。其中给排水管线主要包括生活给水管(其中又经常分高、中、低区生活给水管) 、排(雨、污、生活废) 水管、消防栓给水管(高、低区) 、喷淋管(高、低区) 以及生活热水管、蒸汽管等; 空调通风管线主要包括空调风管、平时排送风管、消防排烟管、空调冷冻水管、冷凝水管、以及冷却水管等; 由于电气专业管线占用空间较少, 因此在设计综合管 线时只是将动力、照明等配电桥架和消防报警及开关联动等控制线桥架纳入设计围。管线综合设计应对各专业的走管要求全面了解,认真熟悉各专业图纸,包括:暖通、给排水、电气、结构、建筑等专业图纸,以便合理确定层高和布置管线,达到指导施工的要求。 二、管线综合的作用 关键词:工期、美观、成本、标高 1、安装工程的各种管线及其支护系统纵横交错纷繁复杂,而给排水、强弱电、暖通、消防等专业的图纸又往往是分开设计,这就造成实际施工过程中常常出现管线布设不规、相互碰撞、甚至无法安放的

情况,直接导致质量返工、材料浪费、观感杂乱,重的还可能延误工期。 2、综合管线深化设计即在机电安装工程施工前将各机电专业(给排水、电气、空调暖通等)的管线位置进行合理的布置,发现各专业管线在设计中存在的矛盾,解决各专业间存在的配合问题。 3、综合管线深化设计可以使各功能的管线在建筑空间上占有合理的位置,既能满足各专业的技术要求,又整齐有序、节省层高,减少二次拆改,加快施工进度,降低成本,保证管线施工的可行性、维护管理的可靠性以及日常使用的美观性。 三、管线综合具体实施 1、管线综合由施工单位组成深化设计小组,会同项目总工程师、 施工经理共同制定深化设计、施工工作计划,确保设计、施工的连续性。

蒸汽管道安装工程施工组织设计

目录 第一章、施工方案 (1) 第二章、施工进度计划与保证措施 (24) 第三章、质量管理体系与措施 (28) 第四章、保证安全措施 (38) 第五章、文明施工现场措施 (49) 第六章、劳动力计划安排 (53) 第七章、主要工机具使用安排 (54)

第一章、施工方案 一、工程概况 工程名称: 湖北华电西塞山发电有限公司#3机组供热技改工程工程地点: 湖北黄石市 本热网工程从电厂#3机组辅助蒸汽母管接口开始至供热用户振华化工围墙内1米处,蒸汽管网总长度约为2公里,供热管网均用DN350无缝钢管,钢管材质为20号钢。管网的设计参数为:(1)设计温度:辅助蒸汽管至减温减压器段370℃,减温减压器至振华化工段220℃。(2)设计压力:辅助蒸汽管至减温减压器段1.2Mpa,减温减压器至振华化工段0.7Mpa。 供热管线布臵:从#3锅炉侧辅助蒸汽母管抽汽,接口在#2机组至#3机组辅助蒸汽母管之间靠#3锅炉侧,从辅助蒸汽母管接三通引出蒸汽管道,分两路,一路变径后至芳通药业,至芳通药业的接口设电动闸阀,该电动闸阀上堵板堵死,另一路至振华化工。 二、编制说明 1、施工图纸 湖北华电西塞山发电有限公司#3机组供热技改工程西塞山电厂供热管网(一期)安装图。 2、主要规范 (1)城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ) (2)焊工技术考核规程(DLT)

(3)管道焊接接头超声波检验技术规程(DLT) (4)钢制承压管道对接焊接接头射线探伤检验技术规范(DL)(5)城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ) (6)设备及管道保温技术通则(GB) (7)电力建设施工及验收技术规范(金属管道篇)(DLT) (8)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GBT) 三、工程特点 1、高空作业、危险性大。管道支吊架(2)~(4)处管道标高为20米,管道支吊架(5)~(13)处管道标高为8.442米。此处施工站人操作困难,材料垂直运输难度大。 2、本项工程系统简单,但管道布臵跨度大,管子重,高空作业较多,对口安装难度大,焊接工艺要求高,管道内部清洁度要求非常高,因此要求施工人员认真看图,安装时不仅要严格控制质量,而且要紧抓安全,做好防范措施。 3、工期紧,任务重。本工程施工正处在夏季,而且室外作业多,必须采取防暑降温措施,遇大风降雨时,采取防滑,防风,防雨措施,因此费用高。 四、施工部署与协调 1、施工组织 为了按期保质保量的完成本项目的施工任务,我司将按照实际工作环境和施工条件,精心组织一个强有力的项目领导班子和一批精干的专业施工作业人员,严格按照ISO9001管理程序,全面实行项目法

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计 一、工程概况: 本工程为邯郸市某小区室外热力管网工程,管材为D219及以上采用螺旋焊接钢管,其余均采用无缝钢管,管道连接为焊接;管道采用聚氨脂保温。 二、施工部署 我们集中力量在较短时间内做好图纸会审工作及时解决图纸中存在的问题;根据现场实际情况做好安装施工方案。 1、质量目标: 严格按施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量评定标准优良标准。 2、管理目标: 我们将发挥我公司传统的管理优势,实现现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。 3、工期目标: 服务甲方,满足甲方的要求,确保工程优质按期完工。 4、协作目标: 抢困难,让方便,识大体,顾大局,服从甲方的指挥,实现协作配合一流。 5、承诺 信守合同,顾客至上,优质服务,建造精品。 三、施工组织机构 1.本工程实行项目法施工,设立项目管理组织机构,把本公司富有施工经验的人员选入领导班子。 2.确定工程施工顺序,确定主要项目施工方法及屋架吊装方案的选择。 3.做好各施工阶段的劳动力组织安排,保证按计划、分期限、分批进场确保工期。 四、主要项目施工方法和技术保证措施 1.施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证。 1.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 1.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 1.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 1.2 主要机具: 1.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 1.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷

相关文档