文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气管道知识汇总

燃气管道知识汇总

燃气管道知识汇总
燃气管道知识汇总

现批准《燃气工程制图标准》为行业标准,编号为CJJ/T 130—2009,自2009 年12 月

1 日起实施。

本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2009年7 月8 日

前言

根据原建设部《关于印发一九九三年工程建设行业标准制订、修订项目计划(建设部部

分第一批)的通知》(建标[1993]285 号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。

本标准的主要技术内容是:总则、制图基本规定、常用代号和图形符号、图样内容及画法等。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国市政工程华北设计研究总院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国市政工程华北设计研究总院(地址:天津市南开区华苑产业园区桂苑路16 号,邮政编码:300384)。

本标准主编单位:中国市政工程华北设计研究总院

本标准参编单位:北京市煤气热力工程设计院有限公司

深圳市燃气工程设计有限公司

建设部沈阳煤气热力研究设计院

新奥燃气控股有限公司

贵州燃气热力设计有限责任公司

本标准主要起草人员:陈云玉阎海鹏张涛张琳

于京春姜林庆杨永慧陈敏

牛卓韬袁冶广宏杜娟

顾军高建文

本标准主要审查人员:孟学思俞善东张锦霖黄振海

韩露王胜炎王云林

1 总则

1.0.1 为统一燃气工程制图规则,保证制图质量,提高制图效率,符合设计、施工、存档等要求,适应工程建设的需要,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于下列燃气工程的手工和计算机制图:

1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;

2 既有燃气设施的实测图;

3 通用设计图、标准设计图。

1.0.3 燃气工程制图应准确表达设计意图,做到图面正确、简明和清晰。

1.0.4 燃气工程制图除应遵守本标准外,还应符合国家现行有关标准的规定。

2 制图基本规定

2.1 图幅

2.1.1 图纸幅面和图框尺寸应符合现行国家标准《房图统一标准》GB/T 50001的规定,图框线应采用粗实栏图框线应采用中实线。

2.1.2 当对幅面有特殊要求时,图纸幅面和格式应按标准《技术制图图纸幅面和格式》GB/T 14689 中的执行。

2.2 图纸编排顺序

2.2.1 图纸的排列宜符合下列顺序:工程项目的图纸目录、选用标准图或图集目录、设计施工说明、设备及主要材料表、图例、设计图。

2.2.2 各专业设计图纸应独立编号。图纸编号宜符合下列顺序:目录、总图、流程图、系统图、平面图、剖面图、详图等。平面图宜按建筑层次由下至上排列。

2.3 图线

2.3.1 图线的粗实线宽度(6),应根据图纸的比例和类别按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的规定选择。线宽可分为粗、中、细三种。

2.3.2 一张图纸上同一线型的宽度应保持一致,一套图纸中大多数图样同一线型的宽度宜保持一致。

2.3.3 常用线型的画法及用途宜符合表2.3.3 的规定。表2.3.3 中未给出的其他线型的画法及用途应符合国家现行相关标准的规定。

2.3.4 同一张图中,虚线、点画线、双点画线的线段长及间隔应一致,点画线、双点画线的点应使间隔均分,虚线、点画线、双点画线应在线段上转折或交汇。当图纸幅面较大时,可采用线段较长的虚线、点画线、双点画线。

2.4 比例

2.4.1 比例应采用阿拉伯数字表示。当一张图上只有一种比例时,应在标题栏中标注;当一张图中有两种及以上的比例时,应在图名的右侧或下方标注(图2.4.1)。

2.4.2 当一张图中垂直方向和水平方向选用不同比例时,应分别标注两个方向的比例。在燃气管道纵断面图中,纵向和横向可根据需要采用不同的比例(图2.4.2)。

2.4.3 同一图样的不同视图、剖面图宜采用同一比例。

2.4.4 流程图和按比例绘制确有困难的局部大样图,可不按比例绘制。

2.4.5 燃气工程制图常用比例宜符合表2.4.5 的规定。

表2.4.5 常用比例

图名常用比例

规划图、系统布置图

1:100000,1:50000,1:25000,1:20000,

1:10000,1:5000,1:2000

制气厂、液化厂、储

存站、加气站、灌装

站、气化站、混气站、

储配站、门站、小区

庭院管网等的平面图

1:1000,1:500,1:200,1:100

工艺流程图不按比例

瓶组气化站、瓶装供

应站、调压站等的平

面图

1:500,1:100,1:50,1:30

厂站的设备和管道安

装图

1:200,1:100,1:50,1:30,1:10

室外高压、中低压燃

气输配管道平面图

1:1000,1:500

室外高压、中低压燃

气输配管道纵断面图

横向1:1000,1:500纵向:1:100,1:50

室内燃气管道平面

图、系统图、剖面图

1:100,1:50

大样图1:20,1:10,1:5

设备加工图1:100,1:50,1:20,1:10,1:2,1:1

零部件详图

1:100,1:20,1:10,1:5,1:3,1:2,1:12:1

2.5 字体

2.5.1 图纸中的汉字宜采用长仿宋体,字高与字宽应按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的规定选用。汉字字高宜根据图纸的幅面确定,但不宜小于

3.5mm。

2.5.2 一张图或一套图中同一种用途的汉字、数字和字母大小宜相同,数字与字母宜采用直体。

2.6 尺寸标注

2.6.1 尺寸标注的深度应根据设计阶段和图纸用途确定。

2.6.2 尺寸标注应包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸数字。尺寸宜标注在图形轮廓线以外。

2.6.3 尺寸线的起止符可采用箭头、短斜线或圆点。一张图宜采用同一种起止符。其画法宜符合表2.6.3 的规定。

2.6.4 除半径、直径、角度及弧线的尺寸线外,尺寸线应与被标注长度平行。多条相互平行的尺寸线,应从被标注图轮廓线由内向外排列,小尺寸宜离轮廓线较近,大尺寸宜离轮廓线较远。尺寸线间距宜为(5~10)mm。尺寸界线的一端应由被标注的图形轮廓线或中心线引出,另一端宜超出尺寸线3mm(图2.6.4)。

2.6.5 半径、直径、角度和弧线的尺寸线起止符应采用箭头表示。

2.6.6 尺寸数字应标注在尺寸线上方的中部。当注写位置不足时,可引出标注,不得被图线、文字或符号中断。角度数字应在水平方向注写。

2.6.7 图样上的尺寸单位,除标高应以米(m)及燃气管道平面布置图中的管道长度应以米(m) 或千米(km)为单位外,其他均应以毫米(mm)为单位,否则应加以说明。

2.6.8 尺寸数字的方向宜按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001 的规定标注。

2.7 管径和管道坡度

2.7.1 管径应以毫米(mm)为单位。

2.7.2 管径的表示方法应根据管道材质确定,且宜符合表2.7.2 的规定。

表2.7.2 管径的表示方法

管道材质示例(mm)

钢管、不锈钢管

1以外径D×壁厚表示(如:D108×4.5)

2以公称直径DN表示( 如:DN200)

铜管以外径≠×壁厚表示(如:ф8×1)

铸铁管以公称直径DN表示(如:DN300)

钢筋混凝土管以公称内径D0表示(如:D0=800)

铝塑复合管以公称直径DN表示(如:DN65)

聚乙烯管

按对应国家现行产品标准的内容表示(如:

de110,SDR11)

胶管以外径ф×壁厚表示(如:ф12×2)

2.7.3 管道管径的标注方式应符合下列规定:

1 当管径的单位采用毫米(mm)时,单位可省略不写;

2 水平管道宜标注在管道上方;垂直管道宜标注在管道左侧;斜向管道宜标注在管道斜

上方;

3 管道规格变化处应绘制异径管图形符号,并应在该图形符号前后分别标注管径;

4 单根管道时,应按图2.7.3-1 的方式标注;

5 多根管道时,应按图2.7.3-2 的方式标注。

2.7.4 管道坡度应采用单边箭头表示。箭头应指向标高降低的方向,箭头部分宜比数字每端长出(1~2)mm(图2.7.4)。

2.8 标高

2.8.1 标高符号及一般标注方式应符合表2.8.1 及现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001 的规定。

2.8.2 标高的标注应符合下列规定:

1 平面图中,管道标高应按图2.8.2-1 的方式标注;

2 平面图中,沟渠标高应按图2.8.2-2 的方式标注;

3 立面图、剖面图中,管道标高应按图2.8.2-3 的方式标注;

4 轴测图、系统图中,管道标高应按图2.8.2-4 的方式标注。

2.8.3 室内工程应标注相对标高,室外工程宜标注绝对标高。在标注相对标高时,应与总图专业一致。

2.8.4 标高应标注在管道的起止点、转角点、连接点、变坡点、变管径处及交叉处。

2.9 设备和管道编号标注

2.9.1 当图纸中的设备或部件不便用文字标注时,可进行编号。在图样中应只注明编号,其名称和技术参数应在图纸附设的设备表中进行对应说明。编号引出线应用细实线绘制,引出线始端应指在编号件上。宜采用长度为(5~10)mm 的粗实线作为编号的书写处(图2.9.1)。

2.9.2 在图纸中的管道编号标志引出线末端,宜采用直径(5~10)mm的细实线圆或细实线作为编号的书写处(图2.9.2)。

2.10 剖面图的剖切符号

2.10.1 剖面图的剖切符号应由剖切位置线和剖视方向线组成,均应以粗实线绘制。剖切位置线长度宜为(5~10)mm。剖视方向线应垂直于剖切位置线,其长度宜为(4~6)mm,并应采用箭头表示剖视方向(图2.10.1)。

2.10.2 剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字或英文大写字母,按照自左至右、由下向上的顺序连续编排,并应标注到剖视线的端部。当剖切位置转折处易与其他图线发生混淆时,应在转角处加注与该符号相同的编号(图2.10.2)。

2.10.3 当剖面图与被剖切图样不在同一张图纸内时,应在剖切位置线处注明其所在图纸的图号,也可在图上说明(图2.10.3)。

2.11 指北针

2.11.1 平面图上应有指北针。其形状宜按图2.11.1 绘制。圆的直径宜为24mm,采用细实线绘制;指北针头部应注“北”或“N”字,尾部的宽度宜为3mm。当需要较大直径绘制指北针时,指针尾部宽度宜为直径的1/8。指北针宜绘制在平面图的右上角。

指北针也可用风玫瑰代替。

3 常用代号和图形符号

3.1 一般规定

3.1.1 流程图和系统图中的管线、设备、阀门和管件宜用管道代号和图形符号表示。

3.1.2 同一燃气工程图样中所采用的代号、线型和图形符号宜集中列出,并加以注释。

3.1.3 本节示例中未列出的管道代号和图形符号,设计中可自行定义。

3.2 管道代号

3.2.1 燃气工程常用管道代号宜符合表3.2.1 的规定,自定义的管道代号不应与表3.2.1

中的示例重复,并应在图面中说明。

表3.2.1 燃气工程常用管道代号

序号管道名称

管道代

序号管道名称

管道代

1 燃气管道(通用) G 16 给水管道W

2 高压燃气管道HG 17 排水管道D

3 中压燃气管道MG 18 雨水管道R

4 低压燃气管道LG 19 热水管道H

5 天然气管道NG 20 蒸汽管道S

6 压缩天然气管道CNG 21 润滑油管道LO

7

液化天然气气相

管道

LNGV 22 仪表空气管道IA

8

液化天然气液相

管道

LNGL 23 蒸汽伴热管道TS

9 液化石油气气相LPGV 24 冷却水管道CW

管道

10

液化石油气液相

管道

LPGL 25 凝结水管道 C

11

液化石油气混空

气管道

LPG-AIR 26 放散管道V

12 人工煤气管道M 27 旁通管道BP

13 供油管道O 28 回流管道RE

14 压缩空气管道A 29 排污管道B

15 氮气管道N 30 循环管道CI

3.3 图形符号

3.3.1 区域规划图、布置图中燃气厂站的常用图形符号宜符合表3.3.1 的规定。

3.3.2 常用不同用途管道图形符号宜符合表3.3.2 的规定。

3.3.3 常用管线、道路等图形符号宜符合表3.3.3 的规定。

3.3.4 常用阀门的图形符号宜符合表3.3.4 的规定。

3.3.5 流程图和系统图中,常用设备图形符号宜符合表3.3.5 的规定。

3.3.6 常用管件和其他附件的图形符号宜符合表3.3.6 的规定。

3.3.7 常用阀门与管路连接方式的图形符合宜符合表3.3.7 的规定。

3.3.8 常用管道支座、管架和支吊架图形符号宜符合表3.3.8 的规定。

3.3.9 常用检测、计量仪表的图形符号宜符合表3.3.9 的规定。

3.3.10 用户工程的常用设备图形符号宜符合表3.3.10 的规定。

4 图样内容及画法

4.1 一般规定

4.1.1 燃气工程各设计阶段的设计图纸应满足相应的设计深度要求。

4.1.2 图面应突出重点、布置匀称,并应合理选用比例,凡能用图样和图形符号表达清楚的内容不宜采用文字说明。有关全项目的问题应在首页说明,局部问题应注写在对应图纸内。

4.1.3 图名的标注方式宜符合下列规定:

1 当一张图中仅有一个图样时,可在标题栏中标注图名;

2 当一张图中有两个及以上图样时,应分别标注各自的图名,且图名应标注在图样的下

方正中。

4.1.4 图面布置宜符合下列规定:

1 当在一张图内布置两个及以上图样时,宜按平面图在下,正剖面图在上,侧剖面图、

流程图、管路系统图或详图在右的原则绘制;

2 当在一张图内布置两个及以上平面图时,宜按工艺流程的顺序或下层平面图在下、上

层平面图在上的原则绘制;

3 图样的说明应布置在图面右侧或下方。

4.1.5 在同一套工程设计图纸中,图样线宽、图例、术语、符号等绘制方法应一致。

4.1.6 设备材料表应包括设备名称、规格、数量、备注等栏;管道材料表应包括序号(或编号)、材料名称、规格(或物理性能)、数量、单位、备注等栏。

4.1.7 图样的文字说明,宜以“注:”、“附注:”或“说明:”的形式书写,并用“1、2、3…”进行编号。

4.1.8 简化画法宜符合下列规定:

1 两个及以上相同的图形或图样,可绘制其中的一个,其余的可采用简化画法;

2 两个及以上形状类似、尺寸不同的图形或图样,可绘制其中的一个,其余的可采用简

化画法,但尺寸应标注清楚。

4.2 图样内容及画法

4.2.1 燃气厂站工艺流程图的绘制应符合下列规定:

1 工艺流程图应采用单线绘制,可不按比例绘制。其中燃气管线应采用粗实线,其他管

线应采用中线(实线、虚线、点画线),设备轮廓线应采用细实线。

2 工艺流程图应绘出燃气厂站内的工艺装置、设备与管道间的相对关系,以及工艺过程

进行的先后顺序。当绘制带控制点的工艺流程图时,应同时符合自控专业制图的规定。

3 工艺流程图应绘出全部工艺设备,并标注设备编号或名称。工艺设备应按设备形状以

细实线绘制或用图形符号表示。

4 工艺流程图应绘出全部工艺管线及必要的公用管线,按照各设计阶段的不同深度要

求,工艺管线应注明管道编号、管道规格、介质流向,公用管线应注明介质名称、流向和必要的参数等。

5 应绘出管线上的阀门等管道附件,但不包括管道的连接件。

6 管道与设备的接口方位宜与实际情况相符。

7 管线应采用水平和垂直绘制,不宜用斜线绘制。管线不应穿越设备图形,并应减少管

线交叉;当有交叉时,主要管路应连通,次要管路可断开。

8 当有两套及以上相同系统时,可只绘制一套系统的工艺流程图,其余系统的相同设备

及相应阀件等可省略,但应表示出相连支管,并标明设备编号。

4.2.2 燃气厂站总平面布置图的绘制应符合下列规定:

1 应绘出厂站围墙内的建(构)筑物轮廓、装置区范围、处于室外及装置区外的设备轮廓;

工程设计阶段的总平面布置图应在现状实测地形图的基础上绘制,对于邻近燃气厂站的建(构)筑物及地形、地貌应表示清楚。应绘出指北针或风玫瑰图。

2 图中的建(构)筑物应标注编号或设计子项分号。对应编号或设计子项分号应给出建(构)筑物一览表;表中应注明各建(构)筑物的层数、占地面积、建筑面积、结构形式等。

3 图中应标出有爆炸危险的建(构)筑物与厂站内外其他建(构)筑物的水平净距。

4 图中应标出厂站围墙、建(构)筑物、装置区范围、征地红线范围等的四角坐标;对处

于室外及装置区外的设备,应标出其中心坐标。

5 图中应用粗实线表示新建的建(构)筑物,用粗虚线表示预留建设的建(构)筑物,用细

实线表示原有的建(构)筑物。

6 图中应给出厂站的占地面积、建筑物的占地面积、建筑面积、建筑系数、绿化系数、

围墙长度、道路及回车场地面积等主要技术指标。

4.2.3 燃气厂站设备和管道安装图的绘制应符合下列规定:

1 设备和管道的安装图应按照设计子项分号分别进行设计。安装图应包括平面图、剖面

图及剖视图。

2 设备和管道安装的平面图应在设计子项的建筑平面图、结构平面图或总平面布置图的

基础上绘制。应绘出设计子项内的燃气工艺设备的外轮廓线和管道,并给出设备和管道安装

的定位尺寸。应按建筑图标出建(构)筑物的轴线号及主要尺寸,并应绘出墙、门、窗、柱、楼梯和操作平台等。平面图中应绘出指北针或风玫瑰图。

3 在平面图上不能表示清楚的位置,应绘制设备和管道安装的剖面图或剖视图。剖面图、剖视图应绘出剖切面投影方向可见的建(构)筑物、设备的外轮廓线和管道,并应标出设备和管道安装的定位尺寸和标高。

4 安装图中的管道编号应与流程图中的管道编号一致,并标注在管道的上方或左侧;也可用细实线引至空白处,标出管道编号、规格、材质、输送介质等。

5 安装图中的设备轮廓线应采用细实线绘制。设备编号应与设备明细表一致;当设备有操作平台时,还应标出操作平台的标高。

6 安装图中应给出设备明细表,表中应注明设备的编号、名称、规格、工艺参数、材料、数量、加工图或通用图图号、选型所执行的国家现行相关标准等内容。

7 安装图中直径小于300mm 的管道宜采用单条粗实线绘制,直径大于等于300mm 的管道

宜采用两条粗实线绘制,法兰宜采用两条细实线绘制。埋地管道应采用粗虚线绘制,管沟内的管道应采用单粗实线绘制,并用细实线绘制出管沟的边缘。

8 安装图中的工艺管道应给出管道标高,并应注明坡度、坡向和介质流向。

9 安装图中应绘出管道的支、吊架,给出定位尺寸,并编号。总图和罐区支架宜列出支架一览表,给出支架中心坐标、管道标高、支架顶标高、地面标高、支架长度等。

10 平面图中应标注设计子项建(构)筑物的定位坐标和设备基础的定位尺寸。当有储罐

区时,应标注防液堤的四角坐标。

11 剖面图、剖视图中应标出设备的安装高度、设备基础高度和设备进出口管道的标高。图中应表示出管道转弯、交叉等的方向和标高变化。

12 对于非标设备,应绘制管口方位图,并列出管口表,标明管口的压力等级、连接方

式和用途等。

13 与其他设计子项相接的管道应注明续接的子项分号和图号。当管道超出本图图幅时

应注明续接图纸的图号。

4.2.4 小区和庭院燃气管道施工图的绘制应符合下列规定:

1 小区和庭院燃气管道施工图应绘制燃气管道平面布置图,可不绘制管道纵断面图。当

小区较大时,应绘制区位示意图对燃气管道的区域进行标识。

2 燃气管道平面图应在小区和庭院的平面施工图、竣工图或实际测绘地形图的基础上绘制。图中的地形、地貌、道路及所有建(构)筑物等均应采用细线绘制。应标注出建(构)筑物

和道路的名称,多层建筑应注明层数,并应绘出指北针。

3 平面图中应绘出中、低压燃气管道和调压站、调压箱、阀门、凝水缸、放水管等,燃气管道应采用粗实线绘制。

4 平面图中应给出燃气管道的定位尺寸。

5 平面图中应注明燃气管道的规格、长度、坡度、标高等。

6 燃气管道平面图中应注明调压站、调压箱、阀门、凝水缸、放水管及管道附件的规格和编号,并给出定位尺寸。

7 平面图中不能表示清楚的地方,应绘制局部大样图。局部大样图可不按比例绘制。

8 平面图中宜绘出与燃气管道相邻或交叉的其他管道,并注明燃气管道与其他管道的相

对位置。

4.2.5 室内燃气管道施工图的绘制应符合下列规定:

1 室内燃气管道施工图应绘制平面图和系统图。当管道、设备布置较为复杂,系统图不能表示清楚时,宜辅以剖面图。

2 室内燃气管道平面图应在建筑物的平面施工图、竣工图或实际测绘平面图的基础上绘

城镇燃气设计

城镇燃气小区设计资料

0绘图基本要求及设计图例 0.1燃气专业制图的一般规定 0.1.1设计图纸幅面及尺寸 0.1.1.1标准图幅:图纸按尺寸(图幅)大小分为五个规格,分别为A0、A1、A2、A3、A4,尺寸大小见表-1。 图幅尺寸表-1 0.1.1.2图幅扩大或缩小 绘制图纸时,优先采用表中规定的幅面尺寸,必要时可以沿长边加长。对于A0、A2、A4幅面的加长量应按A0幅面长边的八分之一的倍数增加;对于A1、A3幅面的加长量应按A0幅面短边的四分之一的倍数增加,A0 及A1幅面也允许同时加长两边。 0.1.2图框格式及装订线 每张图纸必须留有装订线和折边位置,需要装订的图样,其图框格式如图1、图2所示,尺寸按表-1中的规定,一般采用A4幅面竖装或A3幅面横装。 图纸装订尺寸要求表-2

图1 图2 0.1.3图纸标题栏 每张图纸必须附有标题栏,位于图纸右下角,A4图的标题栏宽度与图纸相同。设计图纸标题栏格式和内容见下图。 0.1.4图纸应加会签栏,会签栏在图纸的左上角。会签栏的格式见施工图样图。 0.1.5设计完成的设计图纸根据规定加盖出图专用章及各级注册师章。1.6设计更改格式执行设计补充、变更通知单,见河北华新燃气技术开发有限公司ISO9000中的FM-737-01。 0.2.设计文件标识

0.2.1每一项工程设计文件必须有标识,以备存档和查阅。设计文件以工程编号为主要标识。工程编号在下达工程设计任务时,由相关部门随《工程设计任务通知单》下达。 0.2.2工程设计施工图标识由工程编号、工程分号、图纸图号三部分组成。 0.2.2.1第一部分——工程编号:由三项内容组成 ①为设计合同接受年号,如2003 ,可编成03 ②用设计合同委托单位所在地名第一汉字表示,如廊坊即用廊字表示 ③为委托单位当年工程设计委托项目顺序排号,如本年度第一次委托设计则为001,依次类推 0.2.2.2第二部分——工程分号:按工程设计内容分项编制 ①以门站、储配站为1 ②城市中压管道(包括中低压调压装置)为2 ③庭院管道(低压)为3 ④室内管道及燃气具安装为4 ⑤其它内容如不在上述范围内时,按顺序延伸。 0.2.2.3第三部分——施工图图号:由两项组成,X—XX ①位于破折号前,以专业名称汉语拼音第一个字母表示,则工艺专业:Y ②位于破折号后,表示图纸顺序和标记的阿拉伯数字,以图纸目录为0, 其它图纸(包括设计说明书、设备材料表)按顺序顺延,如1、2、3…… 变更图纸图号:在原图基础上(原图仍利用)补充内容的,在原图号后加(补); 变更原图(原图作废)的,在原图号后加(变)。变更图纸时,应出变更目录。 0.3.常用绘图比例: 根据燃气专业特点,绘制图样时除特殊情况外,一般按表-3括号外的数据选用合适的比例(括号内的比例为可采用的)。 常用绘图比例

燃气基础知识试题(答案)

燃气基础知识、安全试卷 (答题时间:90分钟) 一、填空题(每空1分,共31分。) 1、我国安全生产的方针是____________________,_____________________。 2、中华人民共和国国务院583号令,《城镇燃气管理条例》已经于2010年_______月_____日国务院第______次常务会议通过,现予公布,自2011年____月____日起施行。 3、我市天然气销售价格为:居民_______元/ N m3,商业_______元/ N m3,汽车加气______元/ N m3。 4. CNG是_____________英文缩写,天然气经加气站由压缩机加压后,压力达到____________MPa,在经过深度脱水,充装进高压瓶组槽车储存,通过公路运输方式,把压缩天然气运送至使用城市,再进入城市管网,向居民用户、公共建筑用户和工业企业用户供应天然气。 5、检查储罐外壁是否有出汗、结霜现象,可以判断储罐的_________的情况。 6、门站的任务是接受____________长输管线,________高压钢瓶组成或_________的来气源,在站内进行过滤、调压、计算后,送入城市输配_________或直接送入________、根据气量情况和长输管线特点,一般门站内还设有加臭装置及清管球接受装置。 7、燃气供应企业应当建立燃气用户档案,与用户签订供气用气合同,明确双方的________和_________。 8、便于用液态运输和储存,天然气温度在一大气压为__________℃时液化,体积缩减为气态的1/625 。液化天然气(LNG)密度420~460kg/m3,气态的为626.5g/m3。 9、天然气是埋藏在地下的古生物经过亿万年的高温和高压等作用而形成的可燃气。主要成份是__________,天然气具有_________、__________的特性,和空气混合后,温度达到550oC左右就会燃烧;天然气爆炸极限___________,天然气比空气________,容易_______,不易_________,天然气热效率______、无__________、__________性能好,一吨天然气为1390 m3,是21世纪的最佳能源。 二、单选题(共10题,每题1分,共10分。) 1.一般家用燃气计量表选用()。 A、容积式流量计 B、罗茨式计量表 C、超声波流量计 D、模式计量表 2、检查燃气用具是否漏气时,通常采用( )来寻找漏气点。 A、用火试 B、肥皂水 C、闻气味 3、LNG是()的代称。 A 液化石油气 B 天然气 C 液化天然气 D 压缩天然气 E 人工煤气 4、安全放散阀校验周期为()。 A、1年 B、2年 C、3年5、地下燃气管道埋设在人行道下时覆土厚度不得小于( ) 。 A. 0.6M B.0.8M C. 1M 6、天然气充分燃烧后产生() A、H 2 O和CO B H 2 和CO 2 C、H 2 和CO D、、H 2 O和CO 2 7、地下室、半地下室、设备层内敷设燃气设施要求室内净高不小于()米。 A. 1.8 B. 2.0 C. 2.2 D. 2.5 8、在天然气罐区可使用()的工具。 A、铁质 B、钢质 C、铜质 D、抹水的钢质 9、目前国内普遍使用的天然气加臭剂是()。 A.硫化氢 B.乙硫醇 C.四氢噻吩 D.专用硫化物臭剂 10、对高压设备停车卸压说法正确的是()。 A.卸压要缓慢,压力卸至微弱正压 B.卸压要快,压力卸至同大气压力 C.卸压要缓慢,压力卸至微弱负压 D.卸压要快,边卸压边拆设备 三、多选题(共3题,每题3分,错选、多选不得分,漏选得1分。共9分。) 1. 事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的() A、人的不安全行为 B、物的不安全状态 C、管理缺陷 D、自然灾害 2. 燃烧三要素() A、可燃物质 B、空气 C、助燃物质 D、温度 E、火源 3、天然气按形成条件不同可分为() A、气田气; B、油田伴生气; C、人工煤气; D、凝析气田气; E、矿井气 四、判断题(共5题,每题2分,共10分) 1. LNG泄漏着火后,用消防水可以直接喷射LNG灭火。() 2. 我市天然气居民用户庭院管网设施建设费每户2350元。() 3. 煤炭、石油、天然气都是可再生的能源。() 4. 生产经营单位必须安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。() 5. 新工人的三级安全教育指的是:公司教育、部门教育、班组教育。() 五、简答题(共4题,每题10分,共40分) 1、什么是天然气?

浅析城镇燃气管道设计施工管理问题与对策

浅析城镇燃气管道设计施工管理问题与对策 发表时间:2018-12-25T16:36:13.310Z 来源:《基层建设》2018年第33期作者:翁凯锋陈龙沈燏 [导读] 摘要:随着城镇规模扩大和燃气使用普及,燃气管道的铺设已经成为城镇基础建设中重要的一环,城镇燃气管道的设计施工管理需要考虑多方面因素,除了需要满足人们生产生活的基本需求,还需要对未来城镇发展规模作出正确的预测,确保管道建设能够满足未来较长一段时间内的使用需求。 台州新奥燃气有限公司 318000 摘要:随着城镇规模扩大和燃气使用普及,燃气管道的铺设已经成为城镇基础建设中重要的一环,城镇燃气管道的设计施工管理需要考虑多方面因素,除了需要满足人们生产生活的基本需求,还需要对未来城镇发展规模作出正确的预测,确保管道建设能够满足未来较长一段时间内的使用需求。因此燃气管道的铺设必须兼顾城镇发展规划进行规划设计。本文对城镇燃气管道设计施工管理中存在的问题进行简单的分析,并提出相应对策,希望能够为相关工作提供参考。 关键词:城镇燃气管道;设计施工;管理问题与对策 1城镇燃气管道设计施工管理方面存在的常见问题 1.1道路与城镇建设对燃气管道敷设产生的影响 随着城镇建设规模不断扩大,城镇道路施工等会不定期开展,施工活动可能对地下的燃气管道造成一定程度的损坏,严重时可能导致燃气管道断裂,影响居民的正常生产生活,埋下严重的安全隐患。相关作业部门可能会因为未能及时发现,而未将燃气管道损坏情况告知燃气公司,不仅造成一定的经济损失,更有可能引起燃气泄漏,从而引发安全事故。 1.2违章建筑带来的影响 城镇违章的建筑容易对燃气管道造成不同程度的安全隐患,燃气管道抢修工人由于受到违章建筑的影响,无法及时开展燃气管道抢修和维护工作,对城市燃气管道的正常使用造成了严重的影响。 1.3设计施工不规范 燃气管道设计人员在设计过程中必须遵守城镇天然气管道设计规范,严格执行燃气管道敷设与建筑物之间的安全距离要求;施工单位必须严格按照图纸施工,然而由于在实际施工过程中,计划作业路段地下可能面临非常复杂的管网敷设情况,设计人员对现场实际情况不了解,施工单位为了加快施工进度,双方在未进行充分沟通协调的情况下,未按照规范的要求进行施工。 1.4施工单位对质量不重视 施工单位在实际施工过程中为了控制成本,对施工质量不重视,常出现偷工减料的情况,如:在沟槽回填的过程中,用沙量不足,或者在回填过程中选用大量的建筑垃圾作为回填材料。还有部分施工单位存在“投机”心理,在非主干道或者人员车辆较少的路段对管道埋设深度不重视,比如,沿海某城市由于台风袭击导致广告牌倒塌,扎破了埋设在该路段的天然气管道,导致天然气泄漏,不但给周围人们的正常生产生活带来不便,同时还造成不良的社会影响。根据有关部门的调查发现,导致该次事故的主要原因是由于燃气管道埋设深度不足,严重违反了城镇天然气管道设计规范导致的。 2城镇燃气管道设计管理对策 2.1完善燃气管道施工设计方案 燃气管道建设是一项复杂的系统工程,施工作业需要以设计方案为主要依据,然而很多燃气管道施工设计方案不够完善,导致大量施工质量问题的出现。在施工过程中,如果发现不合理的地方,应该及时反馈给设计单位,设计单位应组织设计人员及时对方案进行调整,确保其在满足设计规范要求的基础上,更好地开展施工。同时,设计人员需要加强与施工作业人员的沟通交流,在施工现场积极了解施工人员的意见,从而使设计方案更好地贴近实际情况,避免设计失误导致的返工,增加施工成本和质量隐患。 2.2加大技术投入 在燃气管理方面,相关企业需要结合自身实际情况,组建专门的技术小组,在引进先进理念的基础上,建立完善的信息管理系统,实现集成化的管理模式,以自动化控制为基础,对燃气管道的管线、接口实现实时动态监控。同时不断加大技术投入,不断引进先进的燃气设备,从而为燃气管道的安全运行提供硬件保障,提升燃气企业的技术管理水平,为避免安全事故的频繁发生提供可靠的技术保障。 2.3健全风险管理机制 风险管理是对燃气管道施工过程中重要的管理机制,需要将责任落实到具体部门和个人,充分做好风险管理措施,随时对他们的风险源进行抽查。如果施工过程中出现突发情况,通过风险管理机制能够迅速启动风险应急预案,在处理完突发问题后,再追究具体的责任。通过健全的风险管理机制,能够明确施工过程中各部门和个人的安全责任,能够将责任的源头更加明晰,避免出现问题之后相互推诿,从而尽可能的降低损失和影响。 2.4加强建筑单位与其他管道公司的协调 当前,为了方便集中管理,住宅小区厨房和浴室区域所有的液压管路系统,加热管道以及气体管道几乎都安装在统一的空间。然而在很多早期建筑中,通常没有预留燃气管道的安装位置,这给天然气管道的设计施工带来了较大的难度。因此,在城镇建设过程中,应该提前与更多的建筑设计单位进行沟通,并与其他管道公司进行协调,确保预留燃气管道安装空间,避免增加燃气管道设计施工的难度。 2.5加强对燃气管道施工的监管 强化对城镇燃气管道设计施工工作的管理,是提高燃气管道施工效率和质量的重要措施。为了确保人员的合理配置,需要提前在合同中对人员配置以及设备设施使用情况做出详细规定,在施工过程中严格执行合同方案,如遇特殊情况需要进行调整,也需要在合同中进行明确的标示。同时,业主方应该组织专门的队伍定期或不定期对施工单位的施工作业情况进行全面细致的检查。在施工监管过程中,如果发现问题或者隐患,需要高度重视,及时制定方案进行整改,并对相关责任人做出相应的惩处,同时对有效应对的工作人员给予一定的奖励。通过有效的监管,不仅能够保证燃气管道设计施工工作的有序推进,同时还能激励工作人员的积极性,提高燃气管道的施工效率。 2.6加强燃气管道设计施工队伍的选择和管理为了保证队伍的专业性,在燃气管道设计施工队伍选择方面,一定要对其专业水平进行严格审查,设计和施工人员必须具备较高的专业素质,对于特殊工种的施工作业需要持证上岗。设计施工的经验对于工程质量的控制非常重要,丰富的专业经验能够让他们更好地应对一些突发情况。同时,设计和施工队伍还必须具有足够的责任心,避免违规行为的出现,从而

城市燃气基础知识复习题分解

城市燃气基础知识复习题 一、判断题(对的打“√”,错的划“×”) 1. 液化石油气的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷和丁烯。(√) 2.我国燃气若以燃气燃烧特性指标进行分类,其特性指标主要有:华白指数和燃烧势。(√)3.我国燃气若以燃气来源进行分类,可以分为人工燃气、液化石油气、天然气和煤层气。(×) 4.根据我国城市燃气质量要求,燃气的华白指数波动范围不宜超过±10%。(×) 5.人们使用的燃料按物态可分为固态燃料、液态燃料、气体燃料三大类。(√) 6.专门用来作燃料的可燃气体叫做城镇燃气。(×) 7.由于燃气多应用于城市或乡镇,因此称其为城镇燃气。(√) 8.目前城镇燃气主要有人工燃气、天然气、液化石油气三大类。(√) 9.干馏煤气热值一般在36MJ/m3左右。(×)10.天然形成的,以甲烷为主要燃成可分的烃类气体叫做天然气。(√) 11.“天然气”也可写作“天燃气”。(×) 12.天然气的来源目前有:“有机生成说”、“无机生成说”两种截然不同的学说。(√)13.根据我国城市燃气质量要求,天然气及人工燃气中硫化氢的含量不得超过10mg/ m3。(×) 14.液化石油气从液态转变为气态,体积约增大250~300倍。(√) 15.天然气从气态转为液态,体积约缩小为原来的600~625分之一。(√) 16.天然气中的气田气其甲烷(CH4)含量在90%以上。(√) 17.天然气中的油田伴生气,主要成分是甲烷,其中甲烷含量在70%——80%左右。(×)18.天然气中的煤田伴生气必须使用专门的灶具,不能和其它种类的天然气灶具混用。(√)19.气态液化石油气其热值约为108.44MJ/m3左右。(√) 20.在使用中液化石油气成分是变化的,因而要注意调节其灶具风门。(√) 21.气态液化石油气比空气轻,泄漏入空气后,一般先沉积在地面上。(×) 22.液化石油气气罐中压力不高,不需降压使用。(×) 23.单位体积的燃气的重量叫做重度。(√) 24.当物质从一种状态转换成另一种状态时,所处的一种特定的状态叫做临界状态。(√)城市燃气基础知识复习题 一、判断题(对的打“√”,错的划“×”) 1. 液化石油气的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷和丁烯。(√) 2.我国燃气若以燃气燃烧特性指标进行分类,其特性指标主要有:华白指数和燃烧势。(√)3.我国燃气若以燃气来源进行分类,可以分为人工燃气、液化石油气、天然气和煤层气。(×) 4.根据我国城市燃气质量要求,燃气的华白指数波动范围不宜超过±10%。(×) 5.人们使用的燃料按物态可分为固态燃料、液态燃料、气体燃料三大类。(√) 6.专门用来作燃料的可燃气体叫做城镇燃气。(×) 7.由于燃气多应用于城市或乡镇,因此称其为城镇燃气。(√) 8.目前城镇燃气主要有人工燃气、天然气、液化石油气三大类。(√) 9.干馏煤气热值一般在36MJ/m3左右。(×) 10.天然形成的,以甲烷为主要燃成可分的烃类气体叫做天然气。(√) 11.“天然气”也可写作“天燃气”。(×) 12.天然气的来源目前有:“有机生成说”、“无机生成说”两种截然不同的学说。(√)13.根据我国城市燃气质量要求,天然气及人工燃气中硫化氢的含量不得超过10mg/ m3。(×)

管道燃气安全知识正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 管道燃气安全知识正式版

管道燃气安全知识正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、何为管道燃气 燃气包括人工燃气(俗称煤气)、液化石油气(LPG)、天然气。在当前阶段,我国城市中使用的管道燃气大多为管道液化气。管道液化气是从气源点(气化站)将液态的液化石油气气化后用市政管网送到千家万户,与瓶装气供应相比具有安全、稳定、卫生、方便等优点。 二、液化石油气一般知识 液化石油气一般为石油炼制的副产品,所以,其市场价格一般随着国际石油行情而波动。液化石油气(LPG)的主要成

份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯(俗称C3、C4)。气态的液化石油气比空气重(约重一倍),一旦泄漏不易散发,且当液化石油气与空气混合达到一定的浓度(1.5~ 9.5%)时,遇明火则发生爆炸,所以管道燃气不能引入地下室。液化石油气无色无味,日常使用的液化石油气中加入了一种特殊气味的气体,一旦发生泄漏,微小浓度都可察觉。液化石油气本身无毒,但人在充满液化石油气的室内,会感到不适,大量吸入时,会麻痹神经或缺氧窒息,可能发生意外。 三、安全用气 1.液化石油气完全燃烧要消耗大量的新鲜空气,1立方米液化石油气完全燃烧大

企业财务基础知识培训

企业财务基础知识培训 目的:了解财务管理的运作基础,基本看懂财务报表,为经营和管理更好服务 培训内容:财务基础知识 企业法知识 税法知识 会计电算化简述 培训对象:公司中层以上管理人员(包括仓管员、业务员、采购员、各部门文员) 培训方式:白话化培训,由于财务知识系统性和专业性较强,为了避免听课者打瞌睡,尽量用白话,不用专业术语。

财务基础知识(怎样读财务报告) 看样张: 资产负债表 损益表 现金流量表(略) 税务报表和财务报表不同(附部分样张)

会计要素 会计凭证:原始凭证与记账凭证几个主要原则 会计要素 资产 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 其他就收款 存货 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资

长期应收款 长期股权投资投资性房产 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 负债 流动负债 短期借款 交易性金融负债应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬应交税费 其他应付款

非流动负债(略所有者权益实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 收入 主营业务收入 利息收入 手续费及佣金收入保费收入 租赁收入 其他业务收入 汇况损益 公允价值变动损益投资收益 营业外收入 费用 销售费用 管理费用

财务费用 资产减值损失 利润 会计凭证:原始凭证与记账凭证 原始凭证的相关规定 原始凭证(Source documents) 也称单据。在经济业务发生时,取得或填制的,用以记录和证明经济业务的发生或完成情况,并作为记账原始依据的会计凭证。 原始凭证是会计核算的原始资料和重要的证明文件。如:销货发票、收货单、支票存根等。 分类 按来源: 外来原始凭证是在经济业务发生或完成时从其他单位或个人直接取得的凭证,如发票、送货单等 自制原始凭证是本单位内部经办业务部门和人员在执行或完成某项交易、事项时所填制的凭证。如收料单、领料单、入库单等 按用途: 通知凭证是要求、指示或命令企业进行某项经济业务的凭证,如罚款

燃气基础知识试卷及试题答案

燃气基础知识考试试卷 (考试时间90分钟,满分100分) 姓名:部门: 得分: 一、单项选择题:(下列各题,每题只有一个符合题意的正确答案,将你选定的答案编号填入括号内,每题1分,选错或多选不得分): 1.天然气初加工后,其组成中()所占的比例最大。 A、甲烷 B、氢气 C、乙烷 D、丁烷 2.液化石油气的爆炸极限是()。 A、5%~10% B、10%~15% C、1%~5% D、~% 3.世界各国一般规定,在两种燃气互换时,华白指数的变化不大于( )。 A、±3%~10% B、±5%~10% C、±1%~5% D、±5~15% 4.我国现行的法定压力计量单位是国际单位制导出的压力单位,即:() A、公斤 B、千克 C、吨 D、帕斯卡(P a) 5.当燃气离开火孔的速度小于燃烧速度,火焰会缩入火孔内部,导致混合物在燃烧器内燃烧、加热,破坏一次空气的引射,并形成化学不稳定燃烧,这种现象称为()。 A、离焰 B、脱火 C、回火 D、光焰 6.可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围称为()。 A、爆炸 B、爆炸极限 C、爆炸上限 D、爆炸下限 7.天然气的爆炸极限是() A、5%~10% B、10%~15% C、1%~5% D、5~15% 8.人们将达到着火温度的燃气与空气混合气的瞬间燃烧称为()。 A、点火 B、脱火 C、回火 D、着火 9、严禁使用( )查找漏气。 A、明火 B、肥皂 C、洗涤剂 D、检测仪 10.天然气常压下零下()度可转化为液态, A、130 B、162 C、200 D、100 11.液化石油气液体为()类火灾危险性液体。 A、乙 B、丙 C、甲A D、甲B 12.液化石油气的气体比空气重()倍,在空气中象水一样,流向低洼处而存滞下来,可随风吹散。 A、~ B、~2.5 C、~ D、~ 13、居民用户和小型公共建筑用户一般直接由()管道供气。

天然气基础知识

天然气基础知识 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

天然气基础知识 第一部分 天然气基本性质 一、概述 天然气是从地下开采出来的一种可燃性气体,它是埋藏在地壳下面的生物有机体,经过漫长的地质年代和复杂的转化过程而形成的。 我国利用天然气有着悠久的历史,它是气体燃料中出类拔萃的新秀,具有清洁、无毒、热值高、使用调节方便等优点,广泛用于各行各业,如熬盐、化工、化肥、冶炼、碳黑生产,CNG汽车和城市民用等。 随着城市建设发展,城市天然气事业迅速壮大,公用、民用气用户大量增加,为减轻环境污染,天然气在各行各业不断受到重视,它是二十一世纪一种清洁、高效、优质的环保能源。 二、天然气的种类 1、气田气热值一般为Nm3(8300KCAL/Nm3) 2、油田伴生气热值一般为Nm3(10878KCAL/Nm3) 3、凝析气田气热值一般为Nm3(11569KCAL/Nm3) 4、煤层气热值一般为Nm3(8700KCAL/Nm3) 5、矿井气热值一般为Nm3(4500KCAL/Nm3) 三、主要成分 天然气的典型组分(体积%)

注:其它稀有组分未列出。西气东输的气体密度约为m3,忠武线气体密度约为m3 四、主要参数 1、主要成分: CH4(甲烷),另外含有少量的其他烷烃以及氮、二氧化碳、硫化氢、水份等。 2、临界温度:℃,临界压力。 3、沸点: -162 ℃(1atm),着火点:650 ℃ 4、低热值: 8800Kcal/Nm3(Nm3) 5、高热值: 9700Kcal/Nm3(Nm3) 6、爆炸范围:下限为5%,上限为15% 7、气态密度: Nm3,为空气的倍。 8、华白指数: Nm3 9、燃烧势: 以上数据按CH4含量约为97%的天然气参数,为近似值。 五、天然气的类别

天然气基础知识培训

天然气基础知识 第一部分 天然气基本性质 一、概述 天然气是从地下开采出来的一种可燃性气体,它是埋藏在地壳下面的生物有机体,经过漫长的地质年代和复杂的转化过程而形成的。 我国利用天然气有着悠久的历史,它是气体燃料中出类拔萃的新秀,具有清洁、无毒、热值高、使用调节方便等优点,广泛用于各行各业,如熬盐、化工、化肥、冶炼、碳黑生产,CNG汽车和城市民用等。 随着城市建设发展,城市天然气事业迅速壮大,公用、民用气用户大量增加,为减轻环境污染,天然气在各行各业不断受到重视,它是二十一世纪一种清洁、高效、优质的环保能源。 二、天然气的种类 1、气田气热值一般为34.69MJ/Nm3(8300KCAL/Nm3) 2、油田伴生气热值一般为45.47MJ/Nm3(10878KCAL/Nm3) 3、凝析气田气热值一般为48.36MJ/Nm3(11569KCAL/Nm3) 4、煤层气热值一般为36.37MJ/Nm3(8700KCAL/Nm3) 5、矿井气热值一般为18.84MJ/Nm3(4500KCAL/Nm3) 三、主要成分 3 四、主要参数 1、主要成分:CH4(甲烷),另外含有少量的其他烷烃以及氮、二氧化碳、硫化氢、水份等。 2、临界温度:-82.3℃,临界压力4.58MPa。 3、沸点:-162 ℃(1atm),着火点:650 ℃ 4、低热值:8800Kcal/Nm3(36.96MJ/Nm3) 5、高热值:9700Kcal/Nm3(40.98MJ/Nm3) 6、爆炸范围:下限为5%,上限为15% 7、气态密度:0.75Kg/Nm3,为空气的0.58倍。 8、华白指数:44.94MJ/Nm3 9、燃烧势:45.18 以上数据按CH4含量约为97%的天然气参数,为近似值。

基础会计学习心得(精选5篇)

基础会计学习心得一:基础会计学习心得 学习基础会计要以教材为主认真学习每一章节的内容。首先,要了解教材的总体结构。其次,要准确地理解基本概念,掌握基本原理和原则。本课作为一门专业基础课,有关的基本概念很多,对于这些概念一定要准确地理解其含义。只有基本概念把握准确了,才能够更好地理解和掌握其他相关内容。 对于基本原理、原则和基本公式、固定名词,一方面要掌握其内容,另一方面要能够灵活运用。如复式记账原理、借贷记账法的记账规则、“资产=负债+所有者权益”的会计恒等式等,在编制会计分录和试算平衡表以及编制会计报表等业务中都有体现。 如借贷记账法的记账规则是“有借必有贷,借贷必相等”,在学习时不仅要了解其规则,同时还要了解为什么会出现此规则,此规则在具体操作中如何运用。 学习基础会计中名词解释主要是解释一些基本概念的含义,大多数的概念都是经过了反复的理论探讨而形成的,回答时力求准确,不能望文生义和似是而非。例如名词“预提费用”,有的学生认为“尚未发生预先提取出来,计入成本费用,在以后?段时间内分期摊销的费用。”这样解释“预提费用”有两个错误:一是“尚未发生”。会计核算的基本原则之一是真实性原则,要求会计核算要以实际发生的经济业务为核算内容,既然“尚未发生”,也就不需要核算。除了一些特殊事项如坏帐损失在没有实际发生时可以预计外,对尚未发生的经济业务是不能核算的。二是混淆了“预提费用”和“待摊费用”的概念。待摊费用是在发生一次支付款项后,按其受益期在本期和以后各期分期摊销,而预提费用则是已经发生了耗费而尚未支付的款项,因此不存在对这笔支出的分期摊销问题。预提费用的真实含义是本期已经发生了耗费,应由本期负担,但尚未支付,按照权责发生制原则预先提取计入成本费用的预用。 在名词解释中较有代表性的另一个问题是望文生义,没有很好地理解其含义。例如“借”和“貸”,这两个字在运用时虽具有的含义并不是生活当中所说的借贷,应该全面理解,不能望文生义。 理论联系实际,加强操作练习。由于本课程的实践性较强,而其理论又比较抽象,特别是对于从未接触过会计工作的同学来说,更是感到难以理解和掌握。因此,在学习中一定要注重理论联系实际,同时加强操作练习,培养动手能力。一定要认真完成布置的作业,通过练习加深对基本原理和基本方法的理解和掌握,否则就很可能出现看书时好象是懂了,但一做题就不会的情况。 完成一定量的作业习是学好本门课程的关键,因为基础会计涉及到大量的业务计算,只有通过练习才能理解并掌握。

最新燃气安全宣传知识资料

燃气安全使用知识 (一)如何正确使用燃气 保持空气流通 要有人照看 定期检查橡胶管 不准自行接装、改装燃气设备 1、使用燃气时,四季都要保持空气流通。 2、使用燃气时,要有人照看。 建议:使用带熄火保护装置的“安全型灶具” 3、要经常检查连接灶具的胶管、接头,发现胶管老化松动,应立即更换,在正常情况下,每18个月必须调换,接口处要用夹具紧固。 建议:使用金属软管 4、不准自行接装、改装燃气设备。 5、装有燃气设备的场所不能充当卧室。 6、燃气使用后、临睡前、外出时,要关闭燃气阀门。 7、超过使用年限的燃气器具应及时更新。 (二)怎样安全使用燃气热水器

1、燃气热水器的安装应请持有上海市燃气管理处颁发的 “专业上岗证书”的专业人员进行施工。 2、燃气热水器的气种类型与所用的气种类型要严格一致。 3、要严格按照热水器产品说明书要求安装和使用燃气热 水器,安装燃气热水器排放废气的烟道管要使用内配管或金属管,并完好地与热水器的出气口可靠连接。燃气热水器排放废气的烟道管应单独设置。 4、经常检查燃气热水器烟道管、接口处,发现损坏和脱落,应及时调换与紧固,发现异常情况及时报修。 5、热水器每隔8个月要清洗保养。 6、禁止在浴室内安装非“平衡式强排风”燃气热水器。 请专业人员安装燃气热水器 燃气热水器的气种要与所用 的气种保持一致 定期检查橡胶管 不准自行接装、改装燃气设备 (三)发现燃气泄漏如何处置 燃气泄漏如何处置 当您嗅到燃气异味时 1、打开门窗,保持空气流通; 2、关闭总阀,疏散室内人员; 3、杜绝火种,禁止启闭电气; 4、户外报修,以防发生意外; 5、修理完毕,人员方可入室。 (四) 发现有人燃气中毒怎样办?

燃气基础知识(试卷)详解教学内容

燃气工程基础知识考试试卷(满分100分) 姓名:得分: 一、判断题(判断下列说法是否正确,在你认为正确的题后括号内划“√”,在你认为错识的题后括号内划“×”。共35题,每题1分) 1、地下燃气管道不得从建筑物和地上大型构筑物的下面穿越,但架空的建筑物和大型构筑物除外。() 2、当燃气计量装置安装在卫生间时,应采取必要的防护措施。() 3、高层建筑的燃气立管应有承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架。() 4、工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管,放散管管口应高出屋脊(或平屋顶)1m以上或设置在地面上安全处,并应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。() 5、管道主体安装检验合格后,沟槽应及时回填,但需留出未检验的安装接口。回填前,必须将槽底施工遗留的杂物清除干净。() 6、管道两侧及管顶以上 0.3 m内的回填土,不得含有碎石、砖块等杂物,且不得用灰土回填。() 7、沟槽回填时,应先回填管道两侧,然后回填管道底局部悬空部位。() 8、试验时所发现的缺陷,必须待试验压力降至大气压后进行处理,处理合格后可不再重新试验。() 9、吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时设安全区域,吹扫出口前严禁站人。() 10、沿屋面或外墙明敷的室内燃气管道,不得布置在屋面上的檐角、屋檐、屋脊等易受雷击部位。() 11、低压燃气管道严密性试验的压力计量装置应采用U形压力计。() 12、管道安装前需要清除管材及附属设备内的杂物(清管),管段连接完毕收工之前管口必须进行封堵。() 13、管道吹扫时,应带上流量计、调压器等设备进行吹扫,才确保吹扫干净。() 14、吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于0.3MPa。() 15、管材、管件、管道附件及其他材料应具有产品质量证明书、出厂合格证。()

燃气管道安全知识

编号:SY-AQ-02719 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气管道安全知识 Gas pipeline safety knowledge

燃气管道安全知识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、燃气安全管理目标 1、安全第一,预防为主; 2、目标就是根据国家和各级政府关于城市建设的总体规划和发展需要,按照燃气公用事业的功能,保证燃气供应系统正常运行和安全平稳供气,满足人民群众生活和城市各类企业在燃气应用方面的需要。提高人民生活的质量,改善城市环境、促进城市和社会企业持续健康、协调发展。 二、安全目标管理的基本原则 1、坚持管生产必须管安全的原则; 2、坚持安全具有否决的原则; 3、坚持“三同时”的原则:职业安全卫生技术措施及设施应与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用,确保项目投产后符合安全要求;

4、坚持“四不放过”原则; 4.1、在处理事故时,事故原因不清、分析不清不放过; 4.2、事故责任者和群众未受到教育不放过; 4.3、没有落实防范措施不放过; 4.4、事故的责任人未受到处理不放过; 5、坚持以人为本的原则。 三、安全管理目标的分解 1、城市燃气输配管网设施运行安全; 2、城市燃气的安全应用; 3、特种燃气设备的运营安全; 4、燃气储配站、加气站场设备运行安全; 5、燃气工程的施工安全状况。 四、燃气安全检查 (一)类型 1、定期安全检查; 2、日常安全检查;

城镇燃气管道布置设计要素分析

城镇燃气管道布置设计要素 城镇燃气管道布线的依据 城镇燃气管道布线时,必须考虑到下列基本情况: ( l )城镇燃气门站、储配站的位置; ( 2 )管道中燃气的压力。高压燃气管道不宜进入城镇四级地区; ( 3 )城镇燃气各级调压站的位置; ( 4 )街道其他地下管道的密集程度与布置情况; ( 5 )街道交通量和路面结构情况,以及运输干线的分布情况; ( 6 )所输送燃气的含湿量,必要的管道坡度,街道地形变化情况; ( 7 )与该管道相连接的用户数量及用气量情况,该管道是主要管道还是次要管道; ( 8 )线路上所遇到的障碍物情况; ( 9 )土壤性质、腐蚀性能和冰冻线深度; ( 10 )该管道在施工、运行和万一发生故障时,对城镇交通和人民生活的影响。城镇燃气管道平面布置时需考虑因素 城镇燃气管道平面布置时,要考虑下列各点: ( l )要使主要燃气管道工作可靠,燃气应从管道的两个方向得到供应,为此,管道应尽可能逐步连成环形; ( 2 )次高压、中压管道最好不要沿车辆来往频繁的城镇主要交通干线敷设,否则对管道施工和检修造成困难,来往车辆也将使管道承受较大的动荷载。对于低压管道,有时在不可避免的情况下,征得有关方面同意后,可沿交通干线敷设;( 3 )燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面通过。燃气管道不宜与给水管、热力管、雨水管、污水管、电力电缆、电信电缆等同沟敷设。在特殊情况下,当地沟内通风良好,且电缆系置于套管内时,可允许同沟敷设; ( 4 )燃气管道可以沿街道的一侧敷设,也可以双侧敷设。在有有轨电车通行的街道上,当街道宽度大于20m 或管道单位长度内所连接的用户分支管较多等情况下,经过技术经济比较,可以采用双侧敷设; ( 5 )燃气管道布线时,应与街道轴线或建筑物的前沿相平行,管道宜敷设在人行道或绿化地带内,并尽可能避免在高级路面的街道下敷设; ( 6 )燃气管道布线时应在门站、储配站、调压站进出口、分支管起点、主要河流、主要道路、铁路两侧设置阀门,次高压、中压管道上每2km 左右设分段阀门。高压燃气干管上,分段阀门最大间距为:以四级地区为主的管段不应大于8km ;以三级地区为主的管段不应大于13km ,以二级地区为主的管段不应大于24km;以一级地区为主的管段不应大于32km ( 7 )在空旷地带敷设燃气管道时,应考虑到城镇发展规划和未来的建筑物布置的情况; ( 8 )为了保证在施工和检修时互不影响,也为了避免由于漏出的燃气影响相邻管道的正常运行,甚至逸入建筑物内,地下各级压力燃气管道与建筑物、构筑构基础以及其他各种管道之间应保持的最小水平净距分别列于表 4.1-15-1 、表

燃气安全知识试题

试题 1.装有燃气设施的厨房可以住人,但必须注意安全。 ( ) 2.燃气泄漏时,闻到燃气味道后应立即打开门窗和排风扇,及时通风。 ( ) 3.城市燃气有的有臭味,有的无臭味,无臭味的更好,因为毒性也小。 ( ) 4.对燃气管道进行强度和严密性试验时,其管段内的焊缝、接口等应检部位应裸露 ( ) 5.检查室内燃气管网是否泄漏的有效方法是用肥皂水。 ( ) 6.安装皮膜表的工作环境温度,无论采用何种气源,只要高于0℃以上就可以。( ) 7.进行3m以上的高空悬空作业时,无安全设施的,必须带好安全带。扣好保险钩。( ) 8.螺纹加工常用的机具有套丝板、套丝机,加工时一般分2~3次套成,也可1次套成,在套丝过程中应经常加油冷却。 ( ) 9.管壁较厚的管材进行对接焊接时,管端应按规范要求开V形坡口,但可不考虑留对口间隙。 ( ) 10.燃气管道穿越基础、墙壁、楼板等处时,必须在管道穿过接触处设置套管。( ) 11.水平管的倾斜程度称作管道坡度。 ( ) 12.室内燃气支管在干管焊缝处开口装配时,应从干管的上部或侧面接出。 ( ) 13.法兰安装时,在需调节的情况下可使用斜垫片或双层垫片。 ( )

14.燃气管道一般可敷设在厨房、楼梯间及卫生间内。 ( ) 15.煤气管道丝扣连接时,密封填料可用聚四氟乙烯胶带或白灰漆密封,也可用麻丝密封。 ( ) 16.日常燃气设备维修中的“四会”指的是会使用、会维修、会检查、会排除故障。( ) 17.管壁厚度大于5mm吨,焊接接口按规定打V型坡口并应焊接三道,小于等于5mm焊二道可不开坡口。 ( ) 18.由于无缝管的外径与煤气管的外径尺寸不同,无缝管不能用螺纹连接。 ( ) 19.不准安装燃气管道的地方,有的可以安装燃气表。 ( ) 20.焊口可自然冷却,也可浇水冷却。 ( ) 21.套丝机具有套丝和切断镀锌管的功能。 ( ) 22.燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内,立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管 ( ) 23.一般,钢质管道腐蚀只有外壁腐蚀。 ( ) 24.燃气管道与其他管道共架敷设时,应位于酸、碱等腐蚀介质管道的下方,与其他相邻管道间的水平间距必须满足安全、安装和维修的要求。 ( ) 25.室内燃气管道可以敷设在卧室、浴室内。 ( ) 26.防腐层破损点不一定是漏气点,但漏气点必然是防腐层的破损 点。 ( ) 27.镀锌钢管大量用于地上燃气管道工程中,其防腐蚀能力比无缝钢管差。 ( )

城镇燃气设计规范

《城镇燃气设计规范》 10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。 4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。10.2.1 5 燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施。10.2.1 6 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。10.2.1 7 建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施:1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。 2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。

3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。10.2.18 燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求: 1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm;2 输送天然气不应小于20mm; 3 输送气态液化石油气不应小于15mm。10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门。10.2.20 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并宜有不小于0.01坡向室外管道的坡度。10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:1 净高不宜小于2.2m。 2 应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。 3 应有固定的防爆照明设备。 4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。 5 应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。 6 燃气管道应符合本规范第10.2.23条要求。 7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。10.2.22 液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室内。当确需要设置在地下一层、半地下室时,应针对具体条件采取有效的安全措施,并进行专题技术论证。10.2.23 敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气,并能设置钢套管的除外)的燃气管道应符合下列要求: 1 管材、管

天然气基础知识题库

管道标准化的内容:有管道附件、管子的直径、连接尺寸、结构尺寸、以及压力的标准。 天然气知识题库 一、天然气基础知识 1. 天然气在常压下的液化温度为-162℃。 2. 燃烧三要素包括可燃物、助燃物和着火点。 3. 目前国内天然气计量单位均采用Nm3。 4.天然气是指从自然界中开采出来的,以碳氢化合物为主要成分的可燃气体混合物。 5.天然气的热值为3.5×107J/m3。 6. 大多数天然气中,甲烷的含量是70%-90%。 7.天然气中的硫化氢是一种比空气重,可燃、有毒,有臭鸭蛋气味的气体。 8.天然气比液化石油气安全,主要是因为天然气密度比空气小、爆炸极限下限较高。9.液化石油气的爆炸极限是1.5-9.5% 。 10.溶解气体是指在一定压力下,溶解于气瓶内溶剂中的气体。 11.燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的氧化反应。 12.乙炔瓶、氧气瓶距离火源的距离不得小于10m。 13.液化石油气在常温常压下都以气体状态存在。 14.地上燃气管道及设备常用的检漏方法有泡沫检漏、检漏仪检漏、嗅觉检漏。 15. 按照油气藏的特点分类天然气可分为气田气,凝析气田气,油田伴生气。 16.按照天然气中烃类组分含量分类天然气可分为干气,湿气。 17.按照天然气中的含硫量差别分类天然气可分为洁气,酸性天然气。 18. 在一定压力下,天然气的含水量刚达到饱和湿度时的温度,称之为天然气的水露点。 19. 天然气的输送基本为两种方式:天然气的输送有管道输送和非管道输送两种。 20. 天然气的热值,是指单位数量的天然气完全燃烧所放出的热量。 21. 物质在极短的时间内激烈氧化,瞬间向外传播产生冲击波,并伴随发光发热,这个过程叫爆炸。 22.爆炸分为物理爆炸和化学爆炸。 23. 在临界温度下,使天然气变成液体的最小压力叫天然气的临界压力。 24. 我国计量天然气流量(体积流量)的标准状态,是指压力为101.325kPa,温度为

相关文档