文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 禹城市三里杨基坑降水、开挖、支护施工方案

禹城市三里杨基坑降水、开挖、支护施工方案

禹城市三里杨基坑降水、开挖、支护施工方案
禹城市三里杨基坑降水、开挖、支护施工方案

禹城市三里杨回迁安置小区工程降水、土方开挖、基坑支护施工方案

中铁十四局集团禹城回迁安置小区项目部

二〇一四年八月十日

目录

1 工程概况和设计要求 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2工程地质条件及水文地质条件 (1)

1.3基坑开挖、降水、支护方案 (2)

1.4编制依据 (3)

2 施工部署与施工进度计划 (3)

2.1施工部署 (3)

2.2施工顺序 (3)

2.3施工进度计划 (4)

3 施工方法和施工设备选型配套 (4)

3.1施工方法 (4)

3.2施工工艺流程 (4)

3.3施工设备和工器具的选型配套 (5)

4 施工准备与资源配置计划 (6)

4.1施工准备 (6)

4.2资源配置计划 (6)

5 施工工艺及技术措施 (9)

5.1降水施工方法及技术措施 (9)

5.2土钉墙施工方法及技术措施 (9)

5.3重要过程和特殊过程质量保证措施 (11)

6主要施工管理计划 (11)

6.1进度管理计划 (11)

6.2质量管理计划 (12)

6.3安全管理计划 (14)

6.4环境管理计划 (18)

6.5文明施工计划 (19)

6.6组织协调管理计划 (20)

6.7施工应急预案 (20)

6.8保证基坑支护成功的应急预案措施 (22)

7附图 (22)

1 工程概况和设计要求

1.1 工程概况

拟建场地位于禹城市迎宾大道的东侧,东环路的西侧,老城东街的北侧,北辰路的南侧,该工程由11栋11层住宅楼、11栋18层住宅楼、幼儿园及地下车库组成。基坑南北长约225m,东西宽约363m,大致呈矩形。基坑深度为1.40-4.94m,总支护长度约为1599.94m。

1.2 工程地质条件及水文地质条件

1.2.1 工程地质条件

1.土层情况

与基坑有关地层主要为杂填土、粉土、粉质粘土,各土层分布特征及其物理力学性质按标准层层序分述如下:

①杂填土:杂色,稍密,主要成份为砖块碎屑及混凝土碎块,堆积时间约3年。为人为无计划堆积。

该层厚度:0.90~3.60m,平均2.08m;层底标高:15.42~18.32m,平均17.19m;层底埋深:0.90~3.60m,平均2.08m。

②粉土:褐黄色,稍密,湿,含铁锰氧化物斑纹,局部夹粉质黏土薄层,干强度低,韧性低,摇振反应中等,无光泽反应。

该层厚度:0.80~5.80m,平均2.97m;层底标高:12.30~15.52m,平均14.10m;层底埋深:0.80~5.80m,平均3.34m。

③粉质粘土:黄褐色,可塑,局部偏软,含铁锰氧化物斑纹,局部夹粉土薄层及团块,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,稍有光泽。

该层厚度:1.70~5.40m,平均3.11m;层底标高:9.08~12.51m,平均10.95m;层底埋深:1.80~9.90m,平均5.79m。

2.地下水情况

地下水位埋深在1.5m左右,相应标高约17.90m。地下水位近5年的变化幅度约1m左右。主要补给方式为大气降水及地表径流,蒸发为主要排泄途径。

1.2.2 周边环境条件

基坑北侧基坑底边线距离北侧水沟25.71m,距离用地红线9.24m;红线北侧场区可用,施工道路宽8.00m,采用建筑渣土分层回填并压实,回填宽度需保证基坑底边线距离道路4.00m,路面进行硬化;

基坑东侧北部5#、10#楼东侧基坑底边线距离用地红线最近为5.50m;东侧南部15#、22#楼东侧基坑底边线距离用地红线最近为5.50m;红线外侧空旷无建筑物;

基坑南侧基坑底边线距离用地红线最近为6.95m;红线南侧场区可用,施工道路宽

8.00m,采用建筑渣土分层回填并压实,回填宽度需保证基坑底边线距离道路4.00m,路面进行硬化;

基坑西侧基坑底边线距离西侧围墙最近4.56m。

1.3 基坑开挖、降水、支护方案 1.3.1 基坑开挖方案

根据场地现场条件,基坑西侧、西北侧、东侧需要开挖,其中西侧有楼座的部分限制于场地,采取竖直开挖或1:0.4坡率,其余坡率均按1:0.5考虑。考虑强夯及CFG 桩施工,各楼座基底工作面均按不小于6米考虑(即各楼座基础最外边线外延6米)。详见基坑支护分段平面图。 1.3.3基坑支护方案

根据基坑开挖深度、工程地质条件、水文地质条件、周边环境及基坑边荷载分布的特点,基坑支护共分为5个支护剖面,采用土钉墙支护方式。

基坑支护剖面一览表

支护剖面1-1剖面支护深度(m)4.74支护形式支护长度(m)2-2剖面 3.14坡率1:0.5安全等级三级三级318.94网喷1:0.5394.624.54三级土钉墙1:0.5166.891.40自然放坡1:0.5三级457.91支护范围AB CE CD 、DE 3-3剖面4-4剖面 4.74

三级

土钉墙

1:0.4

261.58

5-5剖面

BC EF 、FA

网喷

基坑支护剖面及支护分段详见附图。

1.3.2 降水方案

1、地表水控制设计

(1)基坑坡顶外侧1.5m 范围内地面硬化,坡顶砌筑挡水墙(可与土建防护栏结合设置),防止地表水渗入基坑周边土体和冲刷坡体,结合场地地形,将地表水引流至东侧废弃鱼塘中排出。

(2)基坑侧壁按照2.00×2.00m 设置泄水孔,泄水孔采用φ75PVC 管,墙体内泄水管开孔直径宜为10mm~20mm ,开孔率宜为15%~20%,外包1~2层40目土工布并扎牢。泄水孔位置可根据地层情况适当调整,尽量将其设置在透水性较强的地层中。 2、地下水控制

根据周围环境条件及场地的水文地质条件,地下水控制采用管井降水结合明排的方案。具体做法是:

(1)降水井(疏干井)

根据周围环境条件及场地的水文地质条件,采用管井降水控制地下水。

在建筑外墙线外8.0m 处,按照15.00m 左右间距,在基坑周边设置69个降水井,从自然地面施工,井深15.00m ;在坑内车库边线外1.00m 处按照15.00m 间距布置30个降水井;在坑内、地下车库范围内,间距25.00m 、沿沉降后浇带位置布置36个疏干井;其余楼座位置沿建筑轮廓线、在建筑外墙线外8.0m 处,间距25.00m 布置54个降水井。降水井平面布置详见附图。

管井成孔直径为Ф700mm ,滤管内径400mm ,外径500mm ,外充填干净Ф0.3~2mm 中粗砂

滤料,滤网采用60目尼龙网。集水管采用PE100级dn200PE管,沿基坑周边设置。基坑北侧地下水经集水管排至北侧水沟;东侧排至废弃鱼塘;南侧、西侧排至南侧施工道路以南废弃鱼塘。该废弃鱼塘内积水根据实际情况,应及时排至老城东街南侧水沟,以免对基坑南侧施工道路产生水的侧压、回流。

(2)明排措施

基坑内设置排水沟和集水坑进行明排,排水沟距离基坑底边线300mm,宽300mm,深300mm,排水沟内每隔30.00m布置一个集水坑,集水坑宽500mm,深500mm,坑内集水坑通过排水沟进行连接。

1.4 编制依据

①禹城市三里杨回迁安置小区施工图文件;

②《禹城市三里杨回迁安置小区基坑支护工程岩土工程勘察报告》;

③《禹城市三里杨回迁安置小区基坑支护设计》;

④适用的主要规范、标准见下表:

⑥我公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001编写的程序文件和作业文件。

上述未列的其它国家现行的规范(如用电、消防等)及法律、法规。

2 施工部署与施工进度计划

2.1 施工部署

2.1.1 工程施工目标

1) 环境目标:施工现场噪声及扬尘污染不超标、废弃物按规定处置。

2) 质量目标:基坑支护质量目标合格,确保基坑边坡稳定、安全。

3) 工期目标:施工工期60天。

4) 安全施工目标:杜绝死亡、重伤事故,杜绝重大安全事故、重大火灾事故、重大治安事件,因工程轻伤率控制在3‰以下。

5) 文明施工目标:遵循ISO14001:1996标准,全过程实现“绿色施工”,无扰民和无污染。

2.2 施工顺序

进场之后先施工降水井,再按照分层分段开挖分层分段支护的原则进行施工。

2.3 施工进度计划

按照总进度安排,组织人员设备全部进场后3天内开工,土钉墙施工随土方开挖同步进行。支护施工工期约需要15天。

3 施工方法和施工设备选型配套

3.1 施工方法

土钉墙施工,关键工序为钻孔施工及注浆、砼喷面,采用干法进行喷面,土钉墙根据场区地层情况采用洛阳铲成孔或锚杆钻机成孔。

3.2 施工工艺流程

3.2.1 降水井(疏干井)施工:

降水井(疏干井)施工工艺流程如下:

3.2.2 土钉墙施工工艺

本工程采取以成孔为先导,其它各分部分项工程适时插入的原则,交叉流水的作业程序进行施工,其总体施工程序如下图:

3.3 施工设备和工器具的选型配套

根据工艺和地层等条件,结合工程量、工期及场地情况,投入本工程的主要设备的规格、型号、数量见下表:

主要施工机械设备表

为了满足施工和检测的需要,各种工器具及检测器具的名称及数量见下表:

主要工器具及检测器具名称及数量表

4.1 施工准备

4.1.1 技术准备

1)认真学习研究设计图纸,理解掌握设计意图,做到施工中心里有数。

2)编写技术质量安全交底资料,施工前做好书面交底。

3)组织学习施工规范及验收标准,为认真贯彻执行规范及标准做好准备。

4)准备齐全技术资料的各种表格。

5)编制施工预算:为设备进场、劳动、月、周、进度表提供依据。

4.1.2 安全准备

1)安全检查员要认真进行上工前的检查,施工中的督查,停工后的复查的三查制,杜绝事故隐患。

2)电源、电线要有安全防护措施,电线不得已放置地面时,要挖槽覆盖以免损坏漏电。

3)进行高空检修的人员必须戴安全绳。

4.1.3 现场准备

1)根据平面设计,挖砌排水明沟、集水井、沉淀池,确定排水走向找坡,使场内排水畅通无阻。

2)按施工需要,机械设备就位。

3)根据工程需要,安排各种工人分期进场。

4)钢筋、水泥等材料的采购,并化验合格后进场。

5)布置供电、供水线路。

4.2 资源配置计划

4.2.1 劳动力配置计划

鉴于该工程的施工特性,必须精心组织施工。在项目部及项目经理领导下分工负责,

合理配备值班工长和技术质检员,从而保证优质高效地按期完成施工任务。本工程计划投入施工管理人员6人,其他施工人员56人,总计62人。

项目经理部,设项目经理一人,项目副经理、项目总工一人,分工负责。项目经理、技术负责人以及关键岗位和特殊工种必须持证上岗。

机构人员配备及主要岗位职责表

项目组织机构图

4.2.2 物资配置计划

项目材料员按采购计划进行采购,并按批全面检查验收,检查材料名称、规格型号、数量是否符合采购计划要求,是否有正确标识,验证随同到货的文件(如原材料试验报告、出厂合格证、使用说明书等)是否齐全。经检查验证合格的产品,由项目材料员及时填写《原材料进场检验、标识记录》,并做好防护、储存和保管。

1)材料的检验和试验

材料入库后,项目总工按现行有关规范的规定抽样,送到具备资质的检验和试验单位,及时索取检验和试验报告。

2)项目材料员要对顾客提供的原材料和设备进行单独列帐、标识或设专门场地存放,以免出现问题时责任不清。

4.2.3现场水电供应计划

1) 施工用电计划

工程机械用电表

ΣP1=230kW

电焊机合计容量:

ΣP2=42kVA

需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75

现场照明用电取总用电量的1%

Sj=1.05×(K1·P1·COSφ+K2·P2)×1.01≈136.5kW

供电需要容量约需136.5kW。

2)施工用水计划:

喷射用水15m3/天

其它用水20m3/天

合计用水35m3/天

其中钢材、水泥、混凝土等材料及施工用电、用水等条件将根据合同约定执行。

5 施工工艺及技术措施

5.1降水施工方法及技术措施

1)护筒安放误差5cm,钻机就位误差2cm。特殊部位根据实际情况进行调整。

2)采用反循环钻机成孔,孔径700mm,垂直度偏差不大于1%,孔深达到设计要求。

3)沉放井管:本工程井管采用内径400mm、外径500mm的水泥无砂滤管。采用托盘法沉放井管。为防止泥沙进入井管内,井管开始沉放时在井底放砼托盘,砼托盘与井管接触的地方用钢丝绳插结。在井管下方接口周围附3道竹片,且用φ8铁丝扎牢,以防井管下放时发生错节现象。为保证井管下放在井孔中不偏不斜,每隔5m在井管外围设导正圈。井管下放时缓慢下放,严禁快放。若在下放时发生卡管、塌孔等异常现象需将井管重行拔出,下钻扫孔后再次安放。

4)回填滤料采用2-4mm粒径碎石,含泥量不超过3%,应从井管四周同时均匀填入,不得用铲车填料,应用铁锹下料。填料时应将井口暂时封盖以防滤料填入其中,从井底连续填至距地面2.0m处,上部采用粘土填实。

5)洗井采用污水泵洗井法。洗井应在填好滤料8小时内进行,一次性洗完。最终洗至井内排出的水由浑变清达到正常排水为止。

6)水泵安放前检查潜水泵转向、连接电缆、排水胶管、吊泵绳索,确信正确、安全后下放。泵体下放及起吊采用人工手摇辘轳,吊泵绳索采用6mm2的钢丝绳。

7)每台泵应配置一个控制开关,主电源线路沿深井排水管路设置。控制开关单独装箱,并在电路内连接水位自动控制器,以防井内没水时泵体空转烧坏电机。其他电路严格按照配电原则进行敷设。

8)安装完毕后放水泵至水面以下3m开始试抽水。抽水过程中定时测定抽水量、水位等值,做好记录。试抽水满足要求后转入正常抽水。

5.2 土钉墙施工方法及技术措施

5.2.1 基坑开挖

基坑开挖应按设计要求分段、分层开挖,分层厚度为土钉每层厚度加0.5m。施工时需注意与分层作业区及土方开挖和基坑支护相协调,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动。基坑的边壁宜采用小型机具或铲锹进行切削清坡,以保证边坡平整并符合设计规定的坡度。

5.2.2 修坡

机械挖土后,利用人工将边坡修整到设计坡度。

5.2.3 成孔

土钉成孔施工,成孔直径为110mm。成孔后用加工有刻度值的钢筋测量孔深及孔径,各层土钉成孔深度详见基坑支护设计。土钉成孔以洛阳铲为主,钻机成孔为辅。

5.2.4 土钉加工

1)土钉钢筋接头

土钉钢筋接头采用双面搭接焊接头。

2)土钉对中措施

为保证钢筋处于钻孔的中心部位,土钉钢筋设置对中支架,支架沿钉长的间距为2m。

支架自土钉钢筋底部外延500mm开始架设,支架用3@φ6.5钢筋加工而成,保证土钉轴向受拉效果。土钉长度及位置具体见剖面详图。支架的构造应不妨碍注浆时浆液的自由流动。

5.2.5 安放杆体

土钉长度比设计孔深长出5cm ,以便挂网锚喷。

5.2.6 注浆

1)注浆方法

本工程为下倾斜孔,注浆采用一次低压注浆,注浆压力0.5MPa,注入纯水泥浆,水灰比约0.5;注浆时用一根φ30mm胶皮管作为导管,一端与压浆泵连接,另一端与土钉一起送入孔底,水泥浆均匀的从孔底向外灌注,待水泥浆流出孔口时,对孔口进行封堵,再用0.5MPa的压力进行补浆,并稳压二分钟,终止注浆。

2)注浆充盈系数

向孔内注入浆体的充盈系数必须大于1。每次向孔内注浆时,宜预先计算所需的浆体体积并根据注浆泵的冲程数求出实际向孔内注入的浆体体积,以确认实际注浆量超过孔的体积。

5.2.7 挂网

本工程钢筋网片采用Φ6.5钢筋,间距@200mm×200mm。

土钉端部采用与土钉同径钢筋双面搭接焊接并与加强筋焊接。

面层内的钢筋网采用绑扎,应通过加强筋与土钉焊连牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度要求,并不小于3cm。钢筋网片可用绑扎而成,网格允许偏差为±10mm。钢筋网铺设时每边的搭接长度应大于300mm,与土钉施工交叉作业。

沿土钉墙墙面在填土与粘性土交界面位置按2.50m水平间距布置Φ100泄水孔,采用Φ80PVC管作为泄水管,埋入土钉墙面内长度不小于0.50m,并用50目尼龙网缠绕,管周围充填2-4mm粒径碎石作为滤料,以及时将土体中的地表水下渗的地下水排出,减少对支护体的压力。基坑顶部设置挡水墙,及时将地表积水排走。

5.2.8喷射砼

采用干法进行喷射,喷射作业前应对机械设备、风水管路、输料管路等进行全面检查及试运转,喷射作业应遵守下列规定:

1)喷射混凝土配合比应通过试验确定,粗骨料最大粒径不宜大于12mm,水灰比不宜大于0.5。

2)喷射混凝土的喷射顺序应自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在0.6~1.0m范围内,射流方向垂直指向喷射面,但在钢筋部位,应先喷填钢筋后方,然后再喷填钢筋前方,防止在钢筋背面出现空隙。

3)保证施工时的喷射混凝土厚度达到规定值,可在边壁面上垂直打入短的钢筋段作为标志。在继续进行下步喷射混凝土作业时,应仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层和松散碎屑并喷水使之潮湿。喷射结束,经检验合格后,清扫设备,整理现场,并将钢筋向上卷起,避免挖土时抽筋。

4)喷射混凝土终凝后2h,采取连续喷水养护7d。喷射作业区的温度不得低于+5℃。

5.3 重要过程和特殊过程质量保证措施

5.3.1 土钉施工质量的保证措施

1) 土钉孔深不应小于设计长度,也不宜大于设计长度的1%。

2) 安放土钉时,应防止杆体扭压、弯曲,注浆管宜随钢筋一同放入钻孔,注浆管头部距孔底宜为50~100mm,杆体放入角度应与钻孔角度保持一致。

3) 保证施工时的喷射混凝土厚度达到规定值,可在边壁面上垂直打入短的钢筋段作为标志。

4) 喷射混凝土终凝2h后,采取连续喷水养护7d。

5) 水泥注浆体强度可用试块检测,每组不少于6个试块。喷面混凝土强度可用边长100mm立方试块进行测定,制作试块时应将试模底面紧贴边壁,从侧向喷入混凝土,每批按台班留取1组(3块)试件。

5.3.2 降水井施工质量的保证措施

垂直度偏差不大于1%,孔深达到设计要求,采用合格的无砂水泥滤管及滤料。

5.3.3 特殊过程的控制措施

本工程施工中的特殊过程为对形成的产品是否合格,不易或不能经济地进行验证的过程,如土钉的施工、砼喷面。

1) 对相应工序的作业人员开工前由项目总工进行有针对性地专业技术培训,经考试合格具备相应得资格后方可上岗作业。

2) 施工前由项目总工对特殊工序的作业人员进行技术交底。

3) 施工前的特殊工序的施工设备进行检查验收。

4) 设置控制点,质检员对相应的特殊施工过程控制点进行现场监控。

5) 由项目部与特殊工序施工人员签订质量协议书,通过经济杠杆进行约束。

6主要施工管理计划

6.1 进度管理计划

6.1.1 进度管理措施

1) 组织措施

a) 组织管理水平高,施工经验丰富、有敬业精神的项目管理人员组成强有力的项目部。

b) 强化施工调度与协调工作,超前布局谋势,密切监控落实,及时解决问题。重点项目或工序采取垂直管理,横向强制协调的手段,减少中间环节,提高工作效率。

c) 施工人员全部选择熟练的工人,足量到位,维修电工及电气焊工岗位人员做到持证上岗。

d) 运行经济杠杆,落实经济责任制,奖优罚劣,奖快罚慢,在保证施工质量的前提下,加快施工速度。

e) 加强施工调度,优化工序安排,努力提高连续作业水平,满足施工要求。

f) 加强场内主要运输通道的维修,保证运输车畅通无阻,不能因为道路影响正常施工。

g) 协调好与周围单位的关系,协调好与政府职能部门的关系,最大程度的减少外部因素对工程进度的影响。

h) 强化项目管理,推行项目法施工,实行项目经理负责制,做到全面计划,统一组织、协调劳动力、物资、设备的调配。

i) 合理布置施工现场,使各环节互不影响。加强施工生产调度,合理组织施工,搞好各工种、各工序之间的衔接,避免窝工、怠工现象,提高工作效率。

j) 每周召开工程进度会议,每日进行进度检查和安排,及时采取应对措施。

2) 技术措施

a) 充分做好施工准备工作。保证“进场快、安装快、开工快”,确保工程尽快开工。

b) 投入配套机械设备,提高设备利用率、完好率和机械化作业程度,节约时间,确保工期。

c) 备足建筑材料。采取超前思维,提早介入材料的采购、运输和储备,不因缺料而影响工期。

d) 精心编制实施性施工组织设计。采用网络计划技术原理,及时调整各分项工程的进度计划和劳力、机械设备投入,注入足够资金,保证施工需要。

e) 严格按设计要求、施工规范组织施工,严格工序管理,保证各工序施工完全合格,坚决杜绝返工现象。

f) 做好原始施工记录,保证资料的准确性,以便及时发现事故隐患或其他信息,提高施工速度。

g) 明确目标控制点。充分利用网络技术,分析各工作的总时差和自由时差,确定并遵守循环作业的要求,安排各工点水平推进、立体交叉作业。

h) 施工中充分发挥“科技是第一生产力”作用。对重、难点过程实施科技攻关,创出一流速度。

6.1.2 施工进度动态管理

建立施工进度动态管理机制,及时纠正施工过程中的进度偏差,并制定特殊情况下的赶工措施。

6.1.3 施工协调措施

根据项目周边环境特点,制定相应的协调措施,减少外部因素对施工进度的影响。6.2质量管理计划

6.2.1质量目标

1)质量目标:原材料符合设计和规范要求,合格率达100%;为确保工程质量“合格”目标奠定坚实的基础。

2)质量方针:满足业主要求为宗旨,实现质量承诺为准则。

3)保证质量的原则:加强自检上道工序不合格决不允许进行下道工序。

6.2.2 建立施工现场的质量保证体系

1) 本工程实行项目经理负责制,项目经理对工程进行全面负责,对质量工作进行全面领导。在公司质量保证体系下根据本工程的施工特点和工期要求建立本工程的质量控制子体系,健全质量管理网络,具体指导本工程施工中的每一个具体环节。工程竣工后,项目经理对提交的竣工产品质量在设计允许使用的年限内终身负责;项目总工主要负责技术、

质量工作,对工程质量进行全面管理。质量管理网络图见下图:

质量管理网络图

2) 设专职质量检查员,对工程的各工序进行跟踪检查,严格按施工图纸、国家验收规范质量检查评定标准执行。重点抓好特殊过程的控制。各班组设兼职质量检查员,对各工序进行认真的自检、互检、交接检,坚决杜绝质量失控现象。

3) 对职工经常开展全面质量管理基础知识教育,不断提高职工的质量意识。

4) 认真落实岗位责任制,技术交底制度和质量奖罚制度,各岗位技术人员要明确自己的职责范围,认真负责,互相配合,每道工序施工前必须进行技术、工艺质量交底,交接双方必须在书面资料上签字。

5) 加强施工全过程的质量控制,搞好施工图会审工作和施工过程中的技术复核工作。

6) 强化检测机构,切实做好测量仪器和使用器具的复核、校正工作,确保其准确性,对使用人员进行必要的培训,确保仪器正确使用。

7) 抓好原材料的采购进场、保管等各环节的质量工作,对没有出厂合格证的原材料不得进入施工现场,对不合格的材料不得使用,并立即运出施工现场。

8) 加强原材料复试工作,按要求分批取样试验,不得弄虚作假。

9) 资料整理要与工程同步进行,做到认真可靠齐全,字迹工整,装订整齐。

10) 从“三检制”入手,进行质量控制,时时掌握质量动态,将质量事故消灭在萌芽状态之中。严格按照施工组织设计中确定的工艺和技术要求施工,不得任意变更。特殊作业人员持证上岗。

6.2.3工序验收

1、支护工程质量检验标准

土钉墙支护工程质量检验标准

1)本工程验收按施工图设计图纸和设计变更图纸进行。

2)依据的标准:《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120~2012)。

3)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202~2002)对基坑工程保证项目和基本项目进行验收。

4)本工程验收按国家现行的有关施工质量验收规定及设计图纸进行验收,验收时提交以下资料:图纸会审记录;施工组织设计;开工报告;技术交底;材料合格证、试验报告;施工试验记录;施工记录;隐蔽工程验收记录;隐蔽工程检验批质量验收记录。

6.3 安全管理计划

6.3.1项目职业健康安全管理目标

1)无生产性工亡性事故;

2)无负对等及其以上责任的一般交通事故,无负次要责任的重、特大以上交通事故;

3) 无重、特大设备事故;

4) 无重、特大生产性火灾及爆炸事故

5) 负伤率在3‰以下,重伤率在0.3‰以下

6) 无新增职业病患者。

本项目主要危险源是空中坠落、机械伤害、车辆伤害、物体打击、触电、交通安全等。

6.3.2 项目安全管理网络

成立安全管理领导小组,建立安全生产管理网络,安全管理网络如下图。

项目安全管理网络图

6.3.3 职业健康安全资源配置

1) 按要求健全项目安全生产组织机构,设专职安全生产管理人员,项目经理和安全生产管理人员必须持证(安全)上岗。

2) 进场施工设备、车辆等安全防护设施齐全、有效。

3) 开工前对施工环境及施工过程进行危险源进行辨识,对重大危险源点提前制定对策;危险区域要设置安全警示牌。

4) 进入施工现场必须戴好安全帽;高空作业必须系好安全带,扣好保险钩。

5) 电器设备必须符合《建筑施工临时用电规范》要求,实行三相五线制。

6.3.4 安全管理制度

1) 设专职安全员,负责工地安全管理工作。各工种、各班组设立兼职安全员,负责监督日常安全工作。由项目经理、项目副经理、工长、专兼职安全员组成项目安全委员会,检查督促项目的安全生产。

2) 做好开工前的安全检查工作。检查内容要列出检查表。达不到安全生产规定要求的,要立即整改。发生责任事故,按《安全否决权实施细则》惩罚。

3) 搞好安全班组活动,定期召开安全工作会议,进行安全检查活动,开展安全工作评比活动,杜绝安全隐患,由安全员做好安全日记。

4) 实行24小时巡回值班制、定期开展安全生产活动。项目经理部每周检查1次,专职安全员每天至少检查2次。检查出的事故隐患,要立即整改。安全管理领导小组每周召开一次例会,研究解决施工中出现的安全问题。

5) 落实安全生产责任制,逐级签订安全承包合同,使各级明确自己的安全工作职责,制定安全规划,达到全员参加、全面管理的目的,做到“安全生产,人人有责”。

6) 认真实施规范化作业,严肃施工纪律和劳动纪律,杜绝违章指挥与违章操作,保证

防护设施的投入,使安全建立在管理科学,技术先进,防护可靠的基础上。

6.3.5安全技术措施

1) 人身安全技术措施

a) 工人进场前由专职安全员进行安全教育,并进行安全技术交底。进场后施工人员必须认真执行“安全管理制度”和“安全生产责任制度”,遵守《安全生产纪律》。负责对非我方的人员进入现场进行必要的安全指导和宣传。

b) 识别施工现场存在的重大危险源,如临边、洞口、电缆接头处、高压配电装置、起重作业半径范围等。

c) 配齐各种安全防护设施并设置安全警示牌。危险区域应设警戒标志。

d) 进入施工现场必须戴好安全帽;高空作业必须系好安全带,扣好保险钩。

e) 施工现场,施工人员必须穿工作服、劳保鞋等劳动保护用品。

f) 做好职工日常生活工作,食堂不得售剩饭、剩菜,以防食物中毒。

2) 机械安全技术措施

a) 机械设备应由机修人员经常检查修理,杜绝机械安全事故隐患。

b) 机班长要定期检查各传动、升降以及机具的安全性,如有问题要及时维修、调换、不允许超负荷运行。

c) 严禁接触机械运转的任何裸露部件。不得靠近,跨越机械危险部件,擦洗或拆卸运转中的设备。在启动任何动力和闭合离合器前,必须确认无误,并通知操作人员。处理故障,更换部件,设备局部调整,松紧皮带,清洗设备时,均应停电停机。

d) 各类制动器、防护罩必须安全可靠。

e) 机电设备必须专人操作,认真执行规程,杜绝人身、机械、生产安全事故,特殊工种(焊工、电工等)必须持证上岗。

3) 临时用电安全技术措施

a) 现场电缆必须安全布设,电缆电线均应架空,过道处须用钢管保护或埋入地下。

b) 各种电器控制必须设立二级漏电保护装置。电器、电路必须断电修理,并挂上警示牌,电工应定期检查电器、电路的安全性。

c) 电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷、容量相适应。禁止用其他金属丝代替保险丝。

d) 电箱内电气设备都应完整无缺,设有专门漏电保护开关。电动机械及工具应严格执行“一机一闸”规定。

e) 各类电动手持工具应有漏电保护装置,电线无破损,插头插座完整。

f) 电焊机等设备应装有随机控制接触器,并保护接零。固定式电动机械设备需要随机电源开关控制,并设有接地保护。

g) 要由专业电工负责供电,其他人员不得随意接电和动用电气设备。电气开关操作标记要齐全、清晰。拉闸作业时必须挂“严禁合闸,有人作业!”标志牌,并有专人监护。多人在同一停电线路上作业时,应由专人负责,统一指挥。采购的各种电气设备,元件应有产品合格证,不得使用假冒伪劣产品。

h) 施工用电必须安符合要求的配电箱、漏电保护器。电气设备要有接地线。容易被人触及的外露导电部位必须有防护装置,并设安全标志。

i) 电动机动力线,电焊设备导线和场内照明线均应用绝缘线。电动机动力线必须与设备及底座可靠绝缘。不得用串联金属棒或其他导电物件将电压引入焊件。现场照明应用36V 安全电压。

j) 露天配电箱,开关箱、电控箱等应加防雨设施。在带电导线、设备等附近,不得有损坏电气绝缘或可能引起电气火灾的热源。

4) 消防安全措施

a) 做到预防为主,杜绝火灾隐患。制定项目消防措施,划分责任区,并保证作业班组及兼职安全员及其他人员随时会使用消防设备。

b) 现场必须配备消防器材,电路控制系统必须有防雨淋设施。

c) 临时搭建的板房,工棚要符合安全标准,留有消防通道。材料库要配干粉灭火器。

d) 施工班组长应对其负责施工的作业范围内的潜在火灾因素保持高度警惕。发现火灾险情,应立即排除。

5) 其他安全措施

为了保护施工区周围市政管线,由业主指定监测单位进行管线监测,施工过程中随时和监测单位取得联系。一旦出现异常情况马上停止施工,并采取相应措施,确保管线安全后恢复施工,严禁蛮干。

6.3.6雨季施工措施

1) 暴风雨前后,要检查工地临时设施、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏水漏电现象,及时修理加固,有严重危险的,立即排除。

2)易燃易爆仓库等应设置避雷装置,对机电设备的电器开关,要有防雨、防潮措施。

3)在施工场区采取防雨措施,防止下雨雨水流入影响施工。

4)现场堆放的材料必须采取防雨防潮措施。

5)落实雨季必备的防雨材料、防雨设施和职工防雨劳动保护用品。

6)施工过程中随时注意天气变化,降雨来临前,对于未喷或刚喷的坡面,应备有遮雨布将其遮盖,防止雨水冲刷坑壁土体。

7)现场所有机电设备应提前搭好防雨棚,雨季期间设专人经常检查机电设备的接零接地保护,每次雨后必须检查一次,以保证机电设备的正常运转。

8)雨期施工在开挖基坑或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡。同时应在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查,发现问题要及时处理。

9)施工现场必须做好排水,基坑内的积水及时抽出。

10)各种露天使用的电气设备,配电箱要有防雨措施,电气设备放在较高的干燥处,配电箱要有防雨盖,电焊机加防护雨罩。

11)雨季要经常检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠;漏电保护装置是否灵敏;各种电线绝缘接头是否良好。有损坏的要及时调换,包好。

12)雨天不能进行现场的露天焊接作业。

13)下雨期间,雨水经市政雨污水管线排出,办公区、道路两侧、材料堆放场地等处必须有良好的排水措施。

6.4 环境管理计划

6.4.1 项目环境管理目标

根据项目特点和环境识别因素,确定环境管理目标为:

1)粉尘合格率达到95%以上;

2)施工现场噪声达标排放,废弃物按规定处置率不低于95%。

6.4.2项目环境管理的组织机构

1)成立环境保护领导小组,由项目经理任组长,生产副经理和技术负责人任副组长,成员由技术质检组、施工机台、材料设备组、搅拌组等各有关部门的负责人组成。

环境管理组织机构图

2)环境保护领导小组职责

a)贯彻国家关于环境保护工作的方针政策、法令、法规,监督、检查环境工作的执行情况,建立健全环保管理工作机构。

b)负责机械设备、施工材料的环保管理工作,使噪声和除尘达到国家规定的排放标准;负责对易飞扬、细颗粒散体的安放或遮盖进行检查。

6.4.3环境保护资源配置

1)易飞扬、细颗粒散体的使用篷布或彩条布进行遮盖,防止污染环境。

2)配备噪声监测仪,保证噪声达标排放。

6.4.4 现场环境保护的控制措施

1)对职工进行环境保护和环境法制宣传教育,提高全员环境保护意识。

2)减少噪声扰民,对产生较大噪声的部位进行润滑,减小噪音。

明挖基坑降水施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) (一)工程简介 (3) (二)工程地质和水文地质 (1) 三、施工总体安排 (2) (一)施工部署 (2) (二)施工管理目标 (2) (三)施工准备 (2) 四、降水方案 (4) (一)施工降水目的 (4) (二)降水主要参数设置 (5) (三)降水方案的确定 (6) 五、降水常见问题及预防措施与处理方法 (14) (一)地下水位降不下去 (15) (二)降深不足 (15) (三)局部异常水处理 (16) (四)残留水的处理 (16) 六、施工降水的监控 (16) (一)降水引起的地面沉降预测 (16) (二)建立沉降监测点 (17) (三)建立地下动态监测网 (17) (四)对周边重要管线的监控测量 (18) 七、降水井的后期处理 (18)

八、技术组织措施 (18) (一)质量管理保证措施 (18) (二)安全保证措施 (19) (三)工期保证措施 (21) (四)雨季施工措施 (21) 九、环境保护措施 (22) (一)管理目标 (22) (二)环境保护组织保证体系 (22) 十、现场文明施工措施 (25) (一)文明施工目标 (25) (二)文明施工保证体系 (25) (三)现场文明施工措施 (26) 十一、周边建筑物预控方案和紧急预案 (27) (一)建筑物预控方案 (27) (二)建筑物紧急预案 (27)

明挖渡线降水施工方案 一、编制依据 1、深圳地铁11号线11301-1标福车区间明挖渡线围护结构施工图; 2、国家及现行施工及验收规范、规程、标准; 3、深圳市有关环保、卫生、健康、消防、文明施工的规定和要求; 4、施工现场考察资料及有关调查材料; 5、我单位相关施工经验。 二、工程概况 (一)工程简介 明挖渡线基坑长124.7m,基坑深19.2m~20.95m,基坑净宽为:标准段15.58m,轨排井处19.54m,盾构井处20.36m。基坑围护结构采用“地下连续墙+内支撑”型式。地下连续墙厚800mm,长26.4m~27.51m,墙体平均嵌入基坑底8m。基坑共设5道支撑(一道支撑为倒换撑),其中盾构始发井处第一、二、三、四、五道支撑为800*800mm钢筋砼支撑,除盾构始发井之外第一道支撑为800*800mm钢筋砼支撑,第二、三、四、五道支撑为φ600,t=16mm的钢管支撑。 降水井深入基坑底部5m,降水期间确保基坑内最高水位位于坑底以下1m。明挖渡线基坑内共设置降水井11口,降水井横向间距为15m,井底采用6mm厚钢板封底,降水井直径为1000mm,井中部插入Ф600钢管,壁厚为5mm。 基坑开挖四周及中部布置矩形排水明沟,在排水明沟中每隔15m的区域设置一个集水井,集水井中放置水泵,将基坑内地下水与施工废水抽至地表沉淀池,经沉淀后排水市政管道。基坑内排水明沟与集水井随开挖深度加深而逐步加深,保持排水沟沟底低于基坑底不小于0.5m,集水井低于排水沟不小于0.5m。 地表基坑四周布置截水沟,目的是防止地表水汇入基坑内,截水沟应保持与基坑边缘有0.5m间隙,每隔20~30m设置一个集水井,集水井中放置水泵将地表水排入沉淀池,经沉淀后再排入市政管道。在基坑周边冠梁上砌筑高度为1.8m的挡水坎,作用于地表截水沟类似。 整个明挖渡线基坑降水体系布置如下图所示:

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

基坑降水专项工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、场地工程地质及地下水情况 (2) 四、降水设计及降水方案 (3) 五、施工计划 (4) 六、施工方法 (5) 七、施工保证措施 (9) 八、降水事故及处理措施 (13) 九、注意事项 (13) 十、附图、表

管井降水工程专项施工方案 一、编制依据 1、标准规及规程 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《土方与爆破工程施工及验收规》GB 50201-2012 《建筑与市政降水工程技术规》JGJ/T111-1998 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ/T14-081-2011 《建筑深基坑工程施工安全技术规》JGJ311-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 2、建设方提供的资料:设计要求及场地周边环境等相关图纸 《·北屯F-14地块岩土工程勘察报告》 《·北屯F-14地块平面图》 《·北屯F-14地块楼基础平面图》 3、施工组织设计、设计方案 《·北屯F-14地块7#~12#楼降水设计》 《·北屯F-14地块7#~12#楼施工组织设计》 二、工程概况: 1、基坑周边环境情况 (1)·北屯F-14地块工程项目位于开发区柳子河路,北靠海高速,西邻凤台山路。场地现地形较平坦,高最大值6.49m,最小值4.26m,地

表相对高差2.24m。场地地貌单元为海岸平原。 (2)降水区域周边空旷,无影响建筑物及管线。 2、拟建区域建筑物工程情况 本期拟建7#-12#住宅楼及地下车库,±0.000标高8.3m,主楼基底标高2.0m,框剪结构,桩基础;地下车库基底标高2.0m,桩基础。 建设单位:盈科置业; 勘察单位:岩土勘测设计研究院 结构设计:北洋建筑设计 施工单位:市红旗置业 3、基坑概况 拟建场区开挖深度2.6~3.8m,无需基坑支护,基坑顶边线围以实际开挖为准。 三、场地工程地质及地下水情况 1、工程地质情况 经钻探揭露,拟建场地表层为杂填土、耕土河(2)层粉质粘土,第四系海相沉积层(3)层粉细砂、(4)层淤泥质粉质黏土,第四系海相泻湖相沉积层(5)层粉质黏土、(6)层粉质黏土,第四系冲洪积(7)层中粗砂、(8)层粗砾砂(8T)层粉质粘土、(9)层砾砂,基底岩性以云母片岩为主。 2、地下土情况 场区地下水属第四系孔隙潜水、承压水,孔隙潜水主要赋存于第(3)层粉细砂之中,承压水主要赋存于(7)(8)(9)层中(本次降水方案无

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

基坑降水施工组织设计

橡胶坝消力池段 基坑排水施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:偃师市洛河城区段综合开发治理项目部 二O一六年四月二十日

基坑排水施工方案 一、编制依据 1. 国家现行施工验收规范、标准及河南省有关施工规定。 2.工程招标文件 3. 施工组织设计 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况:本次降水范围为橡胶坝消力设施斜坡段下段、二级消力池、格宾石笼海曼段及抛石防冲槽,总面积约26000平方米。 2、结构概况:本工程涉及的地层主要为第四系,河漫滩岩性主要为可塑状轻粉质壤土和松散~稍密状细沙,局部有少量卵石;阶地岩性主要为全新统下段可塑状重粉质壤土,稍密~中密状细砂,底部有少量卵石。 三、水文气象 1.偃师市年平均降雨量在500-600毫米之间。降水多集中在六、七、八月份,占年降水量的60%。 2. 场地含水层划分及特征: 场区地下水主要为第四系松散层孔隙潜水,第四系全新统砂层及卵石

是本区浅层地下水的主要含水层,含水层分布厚度不均,其上覆盖重粉质壤土,为主要的隔水层或相对不透水层。 3、地下水水质: 根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求和地质勘察报告,地下水对混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性。 四、施工总目标 1.进度目标: 加快工程进度,确保在汛期来临之前完成主体混凝土工作,。 2.质量目标: 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 3.安全目标: 安全目标为“三无、一杜绝”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故;杜绝重伤事故,负伤率不超过5‰,确保本工程土方开挖、降水、基础工程的施工安全顺利进行。 五、降水处理方案 根据施工现场情况,土方开挖至106.5时,已经开始渗水,说明地下水位较高,经过现场考察,因现为枯水季节,考虑雨季等因素,为确保基坑施工安全,计划采用基坑内明排集水坑降水施工方案。 六、明排集水井降水施工方案 本工程计划采用明排集水坑降水方案,在现场的北侧、东侧和南侧设置集水坑,然后用水泵将水排出基坑外。

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

基坑支护与降水工程安全措施范本

整体解决方案系列 基坑支护与降水工程安全 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53510基坑支护与降水工程安全措施Foundation pit support and precipitation engineering safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审

查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

工程基坑井点降水施工方案

扬州通威饲料厂主厂房工程 基坑井点降水施 编制人: 审核人: 审批人: 企业名称:通广建设工程有限责任公司 编制日期:二0—八年二月二十日 、编制依据二、工程概况三、水文气象四、施工总目标五、降水处理方案六、井点降水施工方案 1、施工准备 2、井点安装 3、抽水 七、施工应急措施八、临时用电、用水九、质量保证措施十、安全保证措施 卜一、文明施工保证措施十二、附图附表 、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及江苏省有关施工规定。

2.《岩土工程勘察报告》(江苏筑宇工程技术有限公司) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 、工程概况 1、建筑概况: 扬州通威饲料有限公司主车间工程建设地点为高邮市三垛镇,北澄子河南岸。主车间基础建筑面积约为2300 rf,该工程建筑结构形式为框架结构,地上6层,建筑高度为44.75m。 2、结构概况:

本工程主体结构采用独立桩基础,基底标高为 -5.700(-4.950, -3.100 m 。根据地质报 告第①:层表土成份杂,差异性大,岩土均匀性质差,第②:层差异性中等,岩土性质一般。 第@层粉质黏土成份单一,差异性小,岩土性质较好,力学性质较好,第 份单一,差异性小,岩土性质均匀性好。 三、水文气象 1、 场地含水层划分及特征 根据勘察报告,主厂房主要地下水类型为潜水。潜水主要赋存于上部 ②层土中,主要通过大气降水补给,以蒸发方式排泄,并随大气降水、季节变化而变化, 地下水初见水位埋深1.8-2.3m 标高为0.93-0.83m 稳定水位埋深1.7-2.1m 标高0.59-0.93 地下水位基本呈水平状。拟建区近 3— 5年最咼地下水位埋深0.5m ,标咼2.2m 。 3、地下水水质 依据《岩土勘察规范》 (DGJ32/TJ208-2016) ,水中硫酸盐与其他腐蚀介质并存,由于 其他各项介质与硫酸盐为微腐蚀强度相等,以硫酸盐的腐蚀度综合评价为微腐蚀。 四、施工总目标 1. 质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,咼效、 优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故; 杜绝重伤事故,负伤率不超过 5 %。,确保本工程基础土方开挖、降水、基础工程的安全顺 利进行,创建安全文明工地。 迪层粉质黏土成 ①层表土及下部

基坑降水施工方案24354

第一章编制依据 1、《郑东新区合村并城祭城南安置区工程》施工图纸 2、《郑东新区合村并城祭城南安置区工程岩土工程勘察报告》 3、国家及行业颁布的规范、规程: 1)、工程测量规范(GBJ50026-93)2)、《岩土工程勘察规范》(GBJ50021-2001)3)、建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98)4)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5)、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)6)、施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 7)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 4、国家和行业颁布的检验评定标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准:(GB50300-2001)2)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 5、《建筑安装工程施工安全操作规程》(DBJ01-26-2002) 6、文明安全工地、达标工地验评办法 7、我公司《施工组织设计管理办法》 8、施工现场及周围情况记录 第二章工程概况 1、工程概况 1.1、工程名称:郑东新区合村并城祭城南安置区项目七标段(12#楼、13#楼、14#楼、15#

楼、16#楼、17#楼) 建筑地点:河南省郑州市郑东新区彩云三街南、龙湖外环路东(E04-02地块) 建设单位:河南省郑州新区建设投资有限公司 17#楼总建筑面积18166.25平方米,地下室建筑面积1360.59平方米,地上建筑面积16805.66平方米。其中住宅面积16669.38平方米,机房层建筑面积136.28平方米,建筑基地面积641.13平方米。 建筑层数:地下2层,地上26层,屋顶结构标高75.4m,女儿墙顶标高76.9m,机房顶标高80.8m,机房女儿墙顶标高81.2m,建筑高度75.85m,室内外高差为0.45m。 建筑分类及耐火等级为:一类高层住宅;耐火等级:地上一级,地下一级。 防水等级:屋面防水等级为一级,地下室混凝土抗渗等级P6,地下室防水等级为II(局部变配电室等级为I级)。 主要结构类型:剪力墙结构;抗震设防烈度:7度。 建筑使用功能:地下二层为设备用房及戊类储藏室,(其储藏物品可燃包装重量不大于物品重量的1/4),层高3m;地下一层为自行车停车库及设配用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层高2.7m。 设计使用年限50年。 1.2、本工程基坑槽底相对标高为米。场地±0.000绝对标高为88.45米.根据施工现场实际情况,本次基坑实际开挖深度约为米. 1.3、场地内地形、地貌,均较简单,地势平坦。地形属冲积平原,场地无不良地质现象。场地饱和砂土和饱和粉土不液化。 第三章工程管理目标及方案设计 1、工程管理目标 1.1、质量目标 降水工程应保证基坑的土方开挖,边坡的稳定与安全以及基础施工时干槽作业。 1.2、工期目标 保证在10天内完成施工降水任务。 1.3、安全文明施工目标

相关文档