毕业设计(论文)任务书

一、设计(论文)题目: 220kV变电站一次系统设计

二、设计(论文)任务与要求

1.根据电力系统规划需新建一座220kv降压变电所,该所建成后与110kv 和220kv电网相连,并供给近区用户,按规划该所装设两台容量为120MVA主变压器。

2.按规划要求,该所有220kv、110kv和10kv三个电压等级,220kv出线5回,110kv出线8回,10kv出线12回。

3.110kv侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为60000kvA,其他作为一些地区变电所进线,10kv侧总负荷为30000kvA,?、Ⅱ类用户占60%,最大一回负荷为4500kvA。

4.各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:

220kv侧 cos?=0.9 Tmax=3800小时/年

110kv侧 cos?=0.85 Tmax=4200小时/年

10kv侧 cos?=0.8 Tmax=4500小时/年

5.系统阻抗:220kv侧电源近似为无穷大系统,归算至本所220kv母线侧为0.16(S?=100MVA),110kv侧电源容量为1000MVA,归算至本所110kv母线侧阻抗为0.32(Sj=100MVA),10kv侧没有电源。

6.该区最热月平均温度为28℃,年平均气温16℃,绝对最高温度为40℃,土壤温度为18℃。

7.该变电所位于市郊荒土地上,地势平坦,交通便利,环境无污染。

8.负荷分类:110kv:最大负荷冶炼厂51000kvA,10kv最大负荷化肥厂4500kvA。

三、设计(论文)时间:年月日至年月日

目录

前言

一、设计说明书

第一章主变压器的选择

第一节主变台数的选择 (1)

第二节主变压器容量的选择 (2)

第三节主变压器型式的选择 (2)

第四节所变压器的选择 (4)

第二章电气主接线的选择

第一节概述 (5)

第二节主接线接线方式选择 (6)

第三节所接线方式 (9)

第三章短路电流计算

第一节短路电流计算 (10)

第二节各回路最大持续工作电流 (13)

第四章电气设备的选择

第一节概述 (13)

第二节断路器的选择 (14)

第三节隔离开关的选择 (15)

第四节互感器的选择 (16)

第五节母线的选择 (20)

第五章配电装置的选择

第一节概述 (26)

第二节高压配电装置的选择 (27)

第六章继电保护的保护设计

第一节线路保护的 (29)

第二节母线保护 (29)

第三节变压器保护 (30)

二、设计计算书

第一章所变压器计算 (32)

第二章短路电流计算 (32)

第三章断路器选择计算 (36)

第四章隔离开关选择计算 (39)

第五章电流互感器的选择 (41)

第六章电压互感器的选择 (44)

三、结束语 (53)

四、参考文献 (54)

1 引言

1.根据电力系统规划需新建一座220kv降压变电所,该所建成后与110kv 和220kv电网相连,并供给近区用户,按规划该所装设两台容量为120MVA主变压器。

2.按规划要求,该所有220kv、110kv和10kv三个电压等级,220kv出线5回,110kv出线8回,10kv出线12回。

3.110kv侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为60000kvA,其他作为一些地区变电所进线,10kv侧总负荷为30000kvA,?、Ⅱ类用户占60%,最大一回负荷为4500kvA。

4.各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:

220kv侧 cos?=0.9 Tmax=3800小时/年

110kv侧 cos?=0.85 Tmax=4200小时/年

10kv侧 cos?=0.8 Tmax=4500小时/年

5.系统阻抗:220kv侧电源近似为无穷大系统,归算至本所220kv母线侧为0.16(S?=100MVA),110kv侧电源容量为1000MVA,归算至本所110kv母线侧阻抗为0.32(Sj=100MVA),10kv侧没有电源。

6.该区最热月平均温度为28℃,年平均气温16℃,绝对最高温度为40℃,土壤温度为18℃。

7.该变电所位于市郊荒土地上,地势平坦,交通便利,环境无污染。

8.负荷分类:110kv:最大负荷冶炼厂51000kvA,10kv最大负荷化肥厂4500kvA。

2主变压器的选择

2.1 变压器的台数的确定原则

⒈对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变所以装设两台主变压器为宜。

⒉对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,在设计时应考虑装设三台主变电器的可能性。

⒊对于规划只装设两台主变压器的变电所其变压器基础宜按大于变压器容量的1——2级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。

综上所述,由原始资料可知,我们本次设计的变电站是一个位于郊区的220kv降压变电所,主是接受220kv的功率,通过主变向110kv线路输送,是一个重要的枢纽变电站,考虑到两台主变同时发生故障或检修时由另一台主变压器可带全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。

2.2变压器容量的确定原则

⒈主变压器容量一般按变电所建成后5——10年的规划负荷选择,并适当考虑远期10——20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。

⒉根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量能保证全部负荷的70%——80%。

1.3 主变压器型式的选择

1、相数的选择

本次设计的变电站是一个220kv变电站,位于市郊区,交通例利,不受运输条件限制,故可选择三相变压器,减少占用地面积;若选单相变压器相对来说投资大,占在面积多,动行损耗大,同时配中装置以及继电保护和二次接线比较复杂,增加了维护及倒闸操作的工作量,故不宜选单变压器

2、绕组数的确定

国内电力系统中采用的变压器按其绕组数分类有双绕组普通式、三绕组式、

自耦式以及低压绕组分裂式等型式变压器。

由于本次设计的变电所具有三个电压等级,考虑到运行维护和操作的工作量,及占地面积等因素,所以选择三绕组变压器。

3、绕组连接方式

变电器组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有“Y”和“△”,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。

我国110kv及以上电压,变压器绕组都采用Y

O

连接,35kv亦采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35kv以下电压,变压器绕组都采用△连接。

4、冷却方式的选择

主变压器一般采用的冷却方式:自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却,强迫、导向油循环冷却。

小容量变压器一般采用自然风冷却。

大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却变压器。

强迫油循环水冷却方式散热效率高,节约材料,减少变压器本体尺寸,但它的缺点是这样冷却方式要有一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量较大。

经比较,选择适合本变电站的强迫油循环风冷却。

经以上分析确定选择型号SFPS7——120000 / 220的变压器。

型号额定

容量

(kvA

) 容量

(%)

额定电压(kv)损耗空

(%

阻抗电压(%)

SFPS7- 120000 /220 1200

00

100/

100/

50

0.8 高

中低

22

12

1

10

.5

13

3

48

14 23 7

1.4 所用变压器容量的选择

对于枢纽变电站,总容量为60MVA 及以上变电所,装有水冷却式强迫油循环冷却的主变压以及状有同步调相机的变电所,均装设两 台所及变压器,分别接在最低一级母线的一同分段上,对装有两台所用变压器时,采用母线分段接线方式,由于本次设计的变电所采用两台120MVA 的主变压器,故采用两台所用变压器,互为备用,且容量相等,一台停用时,另一台承受全部负荷。

所用变压器负荷计算采用核算系数法,不经常短时及不经常连续运行的负荷均可不列入计算负荷,当不备所用用变压器时其容量应与工作变压器相同。

每台所用变容量应不小于所用总计算负荷。确定其容量前,应先分析并计算本所所用负荷。所用负荷按其性质不同可分为两类:动力负荷和照明负荷(包括电热负荷)。

动力负荷的计算公式: 111

cos f i

i

i

i

n

i K P S η???==

式中 1S —— 动力负荷,kvA ;

1i P ?—— 动力负荷的有功功率,kW ;

f i K ?—— 动力负荷的换算系数;

i η—— 动力负荷的效率;

cos i ?—— 动力负荷的功率因数。

照明负荷的计算公式: 221n

i i S P ?==∑

式中 2S —— 照明负荷,kvA ;

2i P ?—— 照明负荷的有功功率,kW 。 所用计算负荷的计算公式: 12S S S =+所 式中 S 所—— 所用计算负荷,kvA 。 选择 型号 绕组 额定容量

高压绕组电压 S9-125/10

三相铜绕组油浸式

125kvA

10kv

2 电气主接线的选择

2.1 概述

由设计任务书给定的负荷情况:220kv出线5回,110kv出线8回,10kv出线12回

⒈主接线的设计原则

⑴考虑变电所在电力系统的地位和作用

⑵考虑近期和远期的发展规模

⑶考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响

⑷考虑主变台数对主接线的影响

⑸考虑备用量的有无和大小对主接线的影响

⒉接线设计的基本要求

⑴可靠性

所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电,衡量可靠性的客观准是运行实践评价可靠性的标志,

1)断路器检修时是否影响供电

2)线路、断路器母线检修和故障时,停运线路的回数和停运时间的长短以及能否保证对重要用户的供电

3)变电所全部停电的可能性

4)有些国家以每年用户不停电时间的百分比来表示供电可靠性,先进的指标都在99.9%以上

⑵灵活性

主接线的灵活性有以下几方面的要求

1)调度要求:可灵活的投入和切除变压器、线路。调配电源和负荷,能够满足系统在运行方式下,检修方式下特别方式下的调度要求。

2)检修要求:可方便的停运断路器,母线及其继电器保护设备进行安全检修,且不致影响对用户的供电。

3)扩建要求:可容易的从初期过渡到终期接线使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。

⑶经济性

经济性主要是投资高,占地面积小,能量损失小。

2.2 主接线方式的选择

⒈单母线接线:

适用范围:

a.6-10kv配电装置的出线回路数不超过5回

b.35-63kv配电装置的出线回路数不超过3回

c.110-220kv配电装置的出线回路数不超过2回

⒉单母线分段接线

适用范围

a. 6-10kv配电装置的出线回路数不超过6回及以上时

b. 35-63kv配电装置的出线回路数不超过4-8

c. 110-220kv配电装置的出线回路数不超过3-4回

⒊双母线接线

适用范围:

a. 6-10kv配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时。

b. 35-63kv配电装置,当出线回路数超过8回时其连接的电源较多,负荷较大时。

c. 110-220kv配电装置,在系统中处重要地位,出线回路数为4回及以上时。

⒋双母线分段接线

当220kv进出线回路较多时,双母线需要分段,分段的原则为:

⑴当进出线回路数为10-14时,在每一级母线上用断路器分段

⑵当进出线回路数为15回及以上时,两组母线均用断路器分段。

⑶在双母线分段接线中,均装设两台母联兼旁路断路器。

⑷为了限制220kv母线短路电流系统解列运行的需要,可根据需要将母线分段

35-63kv线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kv线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。

在采用单母线、单母线分段或双母线的35-110kv主接线中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。

当有旁路母线时,首先宜采用分段断路器或母联断路器兼作旁路断路器的接线。当110kv线路为6回及以上时,35-63为8回及以上时,可装设专用的旁路断路器。主变压器35-110kv回路中的断路器,有条件时亦可接入旁路母线。采用SF6断路器的主接线不宜设旁路设施。

当变电所装有两台主变压器时,6-10kv侧宜采用单母线分段。线路为12回及以上时,亦可采用双母线。当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。220kv侧

根据要求可以制定以下两种方案:

方案I双母接线方案II双母带旁母接线

方案I:供电可靠、运行方式灵活。在母线检修或故障时,隔离开关作为倒换操作电源,操作复杂,容易发生误操作。当一组母线故障时仍短时停电,影响范围较大。检修任意回路的断路器,该回路仍停电。

方案II:可靠性很高,可不中断对用户供电。旁路断路器代替各回路增加了设备,增加了投资。

由以上比较结果知,电力系统接线的可靠性有了较大的提高,SF6断路器的广泛使用,运行可靠行大副提高,断路器本身需要检修的几率不断减小,而且检修的时间又非常短。故220kV侧宜采用方案Ⅱ。

110kv侧

根据要求和接线的特点,制定双母和双母带旁路这两种接线。和220kV侧原理相同,经分析可知双母线带旁路接线更适合。

10kV侧

方案I单母分段方案II单母分段带旁母接线

方案I: 用断路器把母线分段后,对重要用户可从不同段引出两个回路, 保证不间断供电,可靠。当一回线路故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电。接线简单,运行设备少,投资少,年运行费用少。

方案II:用断路器把母线分段后,对重要用户可从不同段引出两个回路,保证不间断供电,可靠;检修出线断路器,可以不停电

检修,供电可靠性高。当一回线路故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电。接线简单, 增加了设备,投资较方案Ⅱ高。

分析可以知道,10kV 电压级,综合考虑主接线的基本要求,合理考虑市区电力负荷的基本情况以及市区的经济状况,和SF6的造价太高,不适用于10kV 的电压等级中。通过比较,最后选择第I方案,即采用单母分段接线的电气主接线形式。

2.3 所用电电源的引接

1、(1)当变电所有低压母线时,优先考虑由低压母线引接所用电源,投资少,也易于实现。

(2)所外电源应满足可靠性的要求,即保持供电的相对独立性,当本所一次系统发生故障时,不受波及。

(3)由主变压器低压绕组引接所用电源时,其引接线应十分可靠,避免发生短路使低压绕组承受极大的机械应力,同时,所用变压器高压侧还要选用大断流容量的开关设备或采取限流措施。

2、(1)一般采用一台工作变压器接一段母线,除去只要求一个所用电源的般变电所外,其他变电所均安装两台以上所用工作变压器。

(2)低压10kv母线可采用分段母线分别向两台所用变压器提供电源,以获得较高的可靠性。

电气主接线及所用电接线简图如下:

4 短路电流

4.1 短路电流及结果

⒈短路电流计算是变电所电气设计中的一个重要环节,其计算目的是:

(1)电气主接线比较

(2)选择导体和电器

(3)确定中性点接地方式

(4)计算软导线的短路校验

(5)确定分裂导线间隔棒的间距

(6)验算接地装置的接触电压和跨步电压

(7)选择继电保护装置和进行整定计算

⒉短路电流计算的一般规定

(1)验算导体和电气动稳定,热稳定以及电气开断电流所用的短路电流,应根本工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为本期工程建成后5—10年),校验短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按权在切换过程中可能并列运行的接线要求。

(2)选择导体和电气用的短路电流,在电气连接回路中,应考虑只有反馈作用的民步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。

(3)选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。

(4)导体和电器的动稳定、热稳定,以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。

⒊短路计算基本假设

(1)正常工作时,三相系统对称运行

(2)所有电源的电动势相位角相同

(3)电力系统中各元件的磁路不饱和,即铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化。

(4)电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%负荷在系统侧。

(5)短路发生在短路电流为最大值的瞬间

(6)不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流

(7)除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件电阻都略去不计

(1)元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围

(2)输电线路的电容略去不计

(3)用概率统计法确定短路电流运算曲线

⒋基准值

高压短路电流计算一般只计及各元件的电抗,采用标么值计算,为了计算方便,正常取基准容量

S j =100MVA基准电压U

j

,一般取各级的平均电压,即U

j

=U

p

=1.05U

c

分别为230kv、115kv、10.5kv

⒌短路电流计算的步骤:

(1)计算各元件电抗标么值,并折算为同一基准容量下

(2)给系统制定等值回路图

(3)选择短路点

(4)对网络进行化简,把供电系统看着无限大系统,不考虑短路电流周期分量的衰减,求出电源对短路点的电抗标么值,并计算短路电流标么值;有名值

标么值 I

d?=I/?

Σ

有名值 I

d =I

d?

?I

j

(5)计算短路点容量,短路电流冲击值

短路容量S=U

j I d

短路电流冲击值 I

ej =2.55I

d

⒍列出短路电流计算结果

短路点d

1d

2

d

3

基准电压U

j

(kv)230 115 10.5

基准电流I

j

(kA)0.251 0.502 5.50 短路电流标幺值

I*

d (kA)

8.86 7.619 6.069

短路电流有名值

I d (kA)

2.22

3.848 33.38

冲击电流i

ch

(kA)5.65 9.795 84.97 冲击电流有效值

I ch (kA)

3,35 5.81 50.40

短路容量(MVA)884.385 766.467 607.066

4.2 各回路最大持续工作电流

220kv 110kv 10kv

最大负荷回路330.67A 314.93A 324.77A 母线进线及母联回路330.67A 388.411A 2165.127A 主变回路330.67A 388.411A 2165.127A

5 电气设备的选择

5.1 概述

电气设备的选择是发电厂和变电所电气设计的主要内容之一,正确选择设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件,在进行设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳定地采用新技术,并注意节约投资选择合适的电气设备。

尽管电力系统中各种电气设备的作用和条件并不一样,具体选择方法也不完全相同,但对它们的基本要求都是相同的,电气设备设备要能可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验其热稳定和动稳定。

一般原则

⒈应满足正常进行、检修、短路和过电压情况下地要求,并考虑远景发展

⒉应按当地环境条件校验

⒊应力求技术先进和经济合理

⒋与整个工程地建设标准应协调一致

⒌同类设备应尽量减少品种

⒍选用新产品为应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格,在特殊情况下,选用未经正式鉴定的新产品时,应经上级批准

⒎K值得计算:对于裸导体和电缆:K=

25

-

-al

al

θ

θθ

对于电器: 40°C<θ≤60°C时,K=1—(θ—40)×0.018 0°C≤θ≤60°C时,K=1+(θ—40)×0.005

t dz =t

z

+0.05β”

当容量为无限大的电源供电时,短路处电抗标幺值大于3时,三相短路电流同期分量的假象时间为实际时间。

∴220kv,110kv,10kv β”=1

5.2 断路器的选择

电力系统中,高压断路器是重要的电气设备之一,它具有完善的灭弧性能,正常情况下,用来接通和开断负荷电流,在某些电气主接线中,还担任改变主接线的运行方式的任务,故障时,断路器还常在继电保护的配合使用下,断开短路电流,切断故障部分,保证非故障部分的正常运行。

高压断路器应根据断路器安装地点、环境和使用技术条件等要求选择其种

类型,由于SF

6断路器灭弧性能好,维护工作量小,故220kv一般采用SF

6

断路

器。

1、按额定电压选择 U n ≧U ns

2、按额定电流的选择 I al =K IN ﹥I max

3、按额定开断电流选择 I Nbr ≥I K ≈I ”

⒋热稳定校验 I 2t ×t ﹥Q k =I 2∞t dz

⒌动稳定校验 i ch ≤i max U ns ——装设地点额定电压 K ——温度系数

ai θ——实际环境温度

θ——裸导体或电缆芯正常最高允许温度,一般为70°C I ”——短路电流周期分量的初始值 I ∞——稳态三相短路电流 I t ——断路器t 秒热稳定电流 i ch ——三相短路电流冲击值 i max ——断路器极限通过电流峰值 t dz ——短路电流发热等值时间 220kv 110kv 10kv 型号

LW-220

SW4-110 SN10-10I

其选择具体过程见计算说明书

5.3 隔离开关的选择

隔离开关配置在主接线上时,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则与上述顺序相反。 隔离开关的配置

(1)断路器的两则均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。

(2)中性点直接接地的普通压器,均应通过隔离开关接地

(3)接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,为了保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装1—2组接地刀闸或接地器,63kv 及以上断路器两侧的隔离开关和线路的隔离开关,宜装设接地刀闸,应尽量选用一侧式两侧带接地刀闸的隔离开关

(4)接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关

(5)当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装

设隔离开关,但如费用不大,为了防止雷电产生过电压,也可以装设。

1、按额定电压选择 U

n ≧U

ns

2、按额定电流的选择 I

al =K

IN

﹥I

max

⒊热稳定校验 I2

t ×t﹥Q

k

=I2

t

dz

⒋动稳定校验 i

ch ≤i

max

220kv 110kv 10kv

型号GWT-220(D)GW13-110 GN22-10(D)

其选择具体过程见计算说明书

5.4 互感器的选择

互感器包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表,继电器的电压线圈供电,正确反映电气设备的正常运行和故障情况。

互感器作用

1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧,价格便宜,并便于屏内安装。

2.使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全

电流互感器的特点:

1、一次绕组串联在电路中,并且匝数少,故一次绕组中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流大小无关

2、电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以在正常情况下,电流互感器在近于短路的状态下运行

电压互感器的特点:

1、容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数

2、二次侧所接测量仪表和继电器的电压线圈阻抗很大,互感器在近于空载

状态下运行。

电压互感器的配置:

1、母线:一般工作及备用母线都装有一组电压互感器,用于同期,测量仪表和保护装置

2、线路:35kv及以上输电线路,当对方带有电源时,为了监视线路有无电压,进行同期和设备重合闸,装有一台单相电压互感器

3、变压器低压侧有时为了满足同期式保护的要求,设有一组不完全星形接

线的电压互感器 电流互感器的配置:

1、为了满足测量和保护装置的需要,在变压器、出线母线分段及母联断路器,旁路断路器等回路中均设有电流互感器,对于大接地短路电流系统,一般按三相配置,对于小接地短路电流系统,依具体要求按二相或三相配置

2、对于保护用电流互感器,应尽量消除主保护装置的不保护区 一、电流互感器的选择

1、电流互感器由于本身存在励磁损耗和磁饱和等影响,使一次电流在数值和相位上都有差异,即测量结果有误差,所以选择电流互感器,应根据测量时误差的大小和准确度来选择

⒉①6~20kv 屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电流互感器。

②35kv 及以上饿配电装置,一般采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。

③供重要回路(如发电机,调相机,变压器,厂中馈线,出线等)中的电能边和所用计费用的电能表的电流互感器,不应低于0.5级。供运行监视的电流表、功率表,电能表的电流互感器,用0.5~1级。 ⒊按二次侧负荷选择

保证互感器的准确级,互感器二次侧所接负荷S 2应不大于该准确级所规定的额定容量S N2 即 I N22Z 2l =I N22Z N2

Z 2l =r ar +r j +r 1+r c (Ω) S ≥

c

al N c

r r Z L --2ρ(mm 2)

r al ——继电器电阻 r 1——连接导线电阻 r c ——接触电阻一般取0.1Ω S ——二次连接导线的允许面积mm 2

ρ——连接导体的电阻,铜为1.75×10-2,铝为2.83×10-2,?Ωmm 2∕m

L c ——连接导线的计算长度 ⒋按一次回路额定电压和电流选择

当电流互感器用于测量时,其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表得最佳工作,并在过负荷时使仪表有适当的指示。

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

220KV变电站设计毕业

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。

我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题 在未来,随着经济的增长,变电技术还将有新的发展,同时也给电力工程技术人员提出了一些需要解决的问题,例如:高压、大容量变电所深入负荷中心进入市区所带来的如何减少变电所占地问题、环境兼容问题;电网联系越来越紧密,如何解决在事故时快速切除隔离故障点,保证电力系统安全稳定问题;系统短路电流水平不断提高,如何限制短路电流问题;在保证供电可靠性的前提下,如何恰当的选择主接线和电气设备、降低工程造价问题等。 1.3 地区变电所的未来发展 变电所实现无人值班是一项涉及面广、技术含量高、要求技术和管理工作相互配套的系统工程。它包括:电网一、二次部分、变电所装备水平、通信通道建设、调度自动化系统的建立以及无人值班变电所的运行管理工作等。所以要实现变电所的无人值班,必须满足一定的条件,主要有以下几个方面: ⑴变电所的基础设施要符合要求。如:主接线力求简单,运行方式改变易实现,变压器要具有调压能力(可以是有载调压变压器或由调压器与无载调压变压器相配合来实现调压),主开断设备要具有较高的健康水平,操作机构要能满足远方拉合要求等。另外,所还要具备一定的基础自动化水平,用以完成对一些辅助性设备实现控制(如主变风扇的开停、电容器的投切等),以减轻调度端的工作量。 ⑵调度自动化系统在达到部颁发的《县级电网电力调度自动化规》中所要求的功能的基础上,通过扩展“遥控”、“遥调”,实现“四遥”功能,达到实用

Kv变电站课程设计报告

目录 一、前言 (2) 1、设计内容:(原始资料16) (2) 2、设计目的 (2) 3、任务要求 (3) 4、设计原则、依据 (3) 原则:. (3) 5、设计基本要求 (3) 二、原始资料分析 (3) 三、主接线方案确定 (4) 1 主接线方案拟定 (4) 2 方案的比较与最终确定 (5) 四、厂用电(所用电)的设计 (5) 五、主变压器的确定 (6) 六、短路电流的计算 (7) 七、电气设备的选择 (8) 八、设计总结 (11) 附录 A 主接线图另附图 (12) 附录 B 短路电流的计算 (12) 附录C :电气校验 (15)

、尸■、■ 前言 1、设计内容:(原始资料16) 1)待设计的变电站为一发电厂升压站 (2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组 发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750V cos =0.85 X g=14.13% P e=200MW (3)220KV出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA T max=200MW (4)当地最高温度41.7 C,最热月平均最高温度32.5 C,最低温度-18.6 C, 最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3 C。 (5)厂用电率为8%厂用电电压为6KV发电机出口电压为15.75KV。 6)本变电站地处8度地震区。 7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。 (8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2X 200 MW=40MW最大机组容量200 MW 向系统送电。 (9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。 2、设计目的 发电厂电气部分课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到: 1)巩固“发电厂电气部分” 、“电力系统分析”等课程的理论知识。 2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 4)学习工程设计说明书的撰写。 (5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。

kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称 220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线, 如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。

河南科技大学毕业设计论文模板

【从这里键入摘要内容。字体和格式均不需要修改。页面格式已经设置完毕(小四号宋体,每段开头空二格)。】扼要概括论文主要设计了什么内容,如何设计的,设计效果如何。语言精练、明确,语句流畅;英文摘要须与中文摘要内容相对应;中文摘要约400-500个汉字,英文摘要约300-450个实词;关键词要反映毕业设计说明书(论文)的主要内容,数量一般为4-6个。 设计类论文的摘要:应有类似的文字:(1)本设计的依据和意义的简要描述 (2)采用什么方法(面向对象的方法或软件工程的方法)进行需求分析、总体设计,详细设计、实现了哪些重要的功能。(3)(如果有这部分内容的话)设计过程中对什么问题进行了研究,提出了什么新的思路或者方法(4)系统设计或者研究达到了什么目标。 研究类论文的摘要: (1)本课题的依据和意义的简要描述(2)对哪些算法或者方法进行了哪些研究(3)提出了什么新的思路或者方法,或者对什么方法提出了改进思想(4)经过什么测试验证,证明了新的方法的可行性,或4)研究达到了什么目标。 4,关键词5,关键词6 页眉设置:河南科技大学本科毕业设计论文 页码设置:前言之前部分用Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,…编号 从前言开始用阿拉伯数字1,2,3…编号,前言为第1页

【从这里键入英文摘要内容, 使用Times New Roman 字体,小四号小写,每段开头留四个字符空格】 WORDS :5,关键6

言 章一级标题一 (2) 第1章二级标题一 (2) 第1章二级标题二 (3) §1.2.1 第1章三级标题一 (3) §1.2.2 第1章三级标题二 (3) 章一级标题二 (5) 第2章二级标题一 (5) §2.1.1 第2章三级标题一 (5) §2.1.2 第2章三级标题二 (5) §2.1.3 第2章三级标题三 (6) 第2章二级标题二 (6) 章一级标题三 (7) 第3章二级标题一 (7) §3.1.1 第3章三级标题一 (7) §3.1.2 第3章三级标题二 (7) 第3章二级标题二 (7) 第4章一级标题四 (8) §4.1 第4章二级标题一 (8) §4.1.1 第4章三级标题一 (8) §4.1.2 第4章三级标题二 (8) §4.2 第4章二级标题二 (8) 第5章一级标题五 (9) §5.1 第5章二级标题一 (9) §5.2 第5章二级标题二 (9) §5.3 第5章二级标题三 (9) §5.3.1 第5章三级标题一 (9)

毕业设计插图

太原市ZQ大厦办公楼Taiyuan ZQ office building

摘要 本设计为10层现浇钢筋混凝土框架结构的办公楼。设计进行了建筑和结构两方面的设计。其中结构设计是重点。 由于是高层建筑,所以除了竖向荷载外还应考虑地震作用下的结构内力。设计过程中注意要满足各规范的规定要求。 关键字:高层办公楼;框架结构;地震作用

ABSTRACT The design is about a 10-story cast-in-place reinforced concert frame structure office building. It is composed of architecture designing and structural designing. The focal point is the structural designing. The building is a high-level building, so we must consider the action that come from earthquake load beside the vertical load. During the designing we should pay attention to the prescription of the building codes. Key words: high-level office building; frame structure; earthquake load

目录 第1章建筑设计 (1) 1.1建筑设计概论 (1) 1.2办公楼设计 (1) 1.2.1建筑功能房间 (1) 1.2.2建筑门窗选用表 (1) 1.2.3工程做法 (2) 第2章结构设计说明 (5) 2.1 结构方案及布置 (5) 2.2 构件截面初定 (5) 2.2.1柱截面尺寸的确定 (5) 2.2.2梁截面尺寸的确定 (5) 2.2.3楼板厚度 (5) 2.3 基本假定与计算简图 (6) 2.3.1 基本假定 (6) 2.3.2 计算简图 (6) 2.4 重力荷载计算 (6) 2.4.1 屋面荷载 (6) 2.4.2楼面恒荷载 (6) 2.4.3楼面活荷载 (7) 2.4.4墙 (7) 2.4.5梁、柱自重 (8) 2.4.6 设备重量 (8) 第3章荷载作用效应计算 (9) 3.1 横向水平地震作用计算 (9) 3.1.1 重力荷载代表值计算 (10) (13) 3.1.2 框架的等效剪切刚度C F 3.1.3 主体结构刚度特征值及周期计算 (15) 3.1.4横向地震作用计算 (15) 3.2 横向水平地震作用下框架内力计算 (19) 在各框架柱间的分配 (19) 3.3.1框架地震剪力V f 3.3.2框架梁柱节点弯矩分配 (19) 3.3.3 框架柱轴力与框架梁剪力 (19) 3.3 竖向荷载作用下结构内力计算 (25) 3.4.1框架竖向荷载计算 (25) 3.4.2竖向荷载下框架内力计算 (28) 第4章荷载效应组合...................................... 错误!未定义书签。 4.1结构抗震等级............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2框架梁弯矩和剪力设计值........................................................ 错误!未定义书签。 4.3框架柱内力设计值.................................................................... 错误!未定义书签。

220kV35KV变电站继电保护课程设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目 220kV/35KV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化122班 学号: 123736211 学生姓名:孔祥林 指导教师:李春兰艾海提·塞买提 时间: 2015年12月

目录 概述 (1) 1.电气主接线的设计 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 2 主要电气器件选择汇总表 (2) 3短路电流的计算 (2) 3.1短路电流 (2) 3.1.1短路电流计算的目的 (2) 3.2 各回路最大持续工作电流 (3) 3.3短路电流计算点的确定 (3) 3.3.1 当K1点出现短路时 (5) 3.3.2当K2点出现短路时 (6) 4电保护分类及要求 (7) 5电力继电器继电保护 (8) 5.1电力变压器故障及不正常运行状态 (8) 5.2 电力变压器继电保护的配置原则 (8) 6选用变压器继电保护装置类型 (9) 7选用的母线继电保护装置类型 (9) 8各保护装置的整定计算 (10) 8.1变压器纵差保护整定计算及其校验 (10) 8.1.1差动继电器的选型 (10) 8.1.2纵差动保护的整定计算 (10) 8.1.3差动保护灵敏系数的校验 (11) 8.2变压器过电流保护的整定计算 (12) 8.2.1 DL-21CE型电流继电器 (12) 8.2.2过电流保护整定原则 (12) 8.2.3过电流保护整定的动作时限器 (13) 8.2.4保护装置的灵敏校验 (13) 8.2.5过电流保护整定计算 (13) 8.3过负荷保护 (15) 8.4变压器一次侧零序过电流保护的整定计算 (15) 8.4.2 DS-26E型时间继电器 (15) 8.4.2零序电流的整定计算 (16) 9防雷保护 (17) 10心得体会 (17) 参考文献: (18)

220KV变电所电气部分的初步设计

220KV变电所电气部分的初步设计

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,拟在某区域新建一座220KV变电站。 本设计主要介绍了220kv区域变电站电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kv区域变电站的电气主接线选择,主变压器,站用变压器的选择,母线,断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kv,110kv,10kv线路的选择和短路电流的计算,设计中还对主要高压电气设备进行了选择与计算,如断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器等,此外还进行了防雷保护的设计,电气总平面布置及配电装置的选择,继电保护的设备等,提高了整个变电站的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器;继电保护

目录 1绪论 (1) 1.1选题的目的和意义 (1) 1.2国内外研究现状及发展趋势 (1) 1.3 变电站的设计任务 (1) 2主变压器的选择 (3) 2.1概述 (3) 2.2主变压器台数的确定 (3) 2.3主变压器型式的选择 (3) 2.4主变压器容量的选择 (4) 2.5主变型号选择 (5) 2.6无功补偿 (5) 2.6.1无功补偿的必要性 (5) 2.6.2无功补偿的方式 (6) 3 电气主接线的方案设计 (7) 3.1电气主接线概述 (7) 3.2电气主接线的方案选择 (7) 3.2.1主接线方式介绍 (7) 3.2.2主接线的方案选择 (8) 4 所用电系统设计 (10) 4.1 所用电系统设计的原则和要求 (10) 3.2所用变压器容量、台数选择 (10) 3.3 新建变电所所用电接线 (11) 5 短路电流的计算 (12) 5.1 概述 (12) 5.2短路电流计算的目的和内容 (12) 5.3短路电流的计算 (13) 5.3.1变压器参数的计算 (13) 5.3.2短路电流的计算 (14) 5.3.3回路最大持续工作电流的计算 (16) 6电气设备的选择 (18) 6.1概述 (18) 6.2断路器的选择 (19) 6.3隔离开关的选择 (21) 6.4电流互感器的选择 (23) 6.5电压互感器的选择 (25) 6.6母线的选择 (27) 6.7电力电缆的选择 (29) 6.8限流电抗器的选择 (31) 7继电保护配置 (32) 7.1概述 (32) 7.2主变压器保护 (32) 7.3线路及母线保护 (33)

03青岛科技大学本科毕业设计(论文)撰写规范

青岛科技大学本科毕业设计(论文)撰写规范 为提高毕业设计(论文)质量,特对我校本科毕业设计(论文)撰写规范作如下规定: 一、内容要求 毕业设计(论文)一般应包括以下九个主要组成部分: 1.封面 采用全校统一制作格式,填写的内容为:论文题目、指导教师姓名、辅导教师姓名、学生姓名、学生学号、学生所在学院(部)、专业、班级、完成日期。 2.中文摘要 中文摘要应是毕业设计(论文)的中心内容,应具有独立性和自含性,即读者不需要阅读全文,就能获得必要的毕业设计(论文)信息。摘要内容涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论。要注意突出毕业设计(论文)中具有创造性的成果和具有新见解的部分。 3.英文摘要 英文摘要应与中文摘要相对应。 4.目录 目录作为毕业设计(论文)的提纲,是其各组成部分的小标题,应简明扼要。 5. 毕业设计(论文)正文 毕业设计(论文)正文是主体,一般由引言(绪论、前言)开始,以结论(或讨论)结束。毕业设计(论文)的内容可因科研项目的性质不同而变化,一般可包括理论分析、计算方法、实验装置和测试方法,经过整理加工的实验结果与理论计算结果的比较分析和讨论,以及本研究方法与已有研究方法的比较等。人文社科类设计(论文)正文不少于8000字,理工科类设计(论文)正文及说明书不少于10000字。 6.参考文献 参考文献是撰写毕业设计(论文)时引用的有关图书资料。应按文中引用出现的顺序列全,附于文末。 7.附录 重要的测试结果、图表、程序等可列在附录中。 8.致谢 对给予各类资助、指导和协助完成研究工作以及提供各种条件的单位和个人表示感谢。致谢应实事求是,切忌滥用浮夸庸俗之词。 9. 外文资料翻译及原文 理工科学生要求一篇与本专业相关的外文参考文献翻译,字数不限。 二、撰写规范 1. 毕业设计(论文)封面一律由计算机打印,按统一要求进行装订。题目不宜超过33个汉字。模板中已定义好格式,直接输入即可。或输入后选择相应样式来格式化。 题目使用“封面论文题目”样式来格式化。 指导教师、辅导教师、学生姓名和学生学号使用“封面作者信息”样式来格式化。 学院(部)、专业和班级使用“封面作者单位”样式来格式化。 年、月和日使用“封面论文日期”样式来格式化。 2.中文摘要字数为300字左右,其内容次序为:题目、“摘要”二字、摘要正文、关键词(15个汉字左右)。 ⑴题目可以分成1或2行,使用“中文论文题目”样式来格式化。

220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

220kv变电站电气一次部分初步设计

目录 前言 第1章设计原始材料及设计任务 (2) 24 参考文献 心得体会

前言 本毕业设计为二○○六级电力系统及自动化专业自学考试毕业设计,设计题目为:220KV变电站电气一次部分初步设计。此设计任务旨在体现我对本专业各科知识的掌握程度,培养我对本专业各科知识进行综合运用的能力设计(一次部分)的全过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。 第1章设计原始材料及设计任务 1、本次设计的变电站为地区性220KV降压变电站,

有三个电压等级,即220KV、110KV、35KV; 2、本系统中有110kv和35kv两个负荷等级, 其最大负荷为200MW,cosφ=0.85,和70MW,cosφ=0.8; 3、所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用一个电源; 4、远期投入是3台主变,近期只要2台; 5、待设计变电所为长方形,环境温度最高为42°C; 6、本变电所主要由屋外配电装置,主变压器、二次室、静止补偿装置及辅助设施构成。

第2章变电站主接线设计 变电站电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明变电所内的变压器、各电压等级的线路、无功补偿设备最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间的连接方式。一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回路数不同,其接线方式也不同。 2.1主接线选择的主要原则 1)变电所主接线要与变电所在系统中的地位、作用相适应。根据变电所在系统中的地位,作用确定对主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求。 2)变电所主接线的选择应考虑电网安全稳定运行的要求,还应满足电网出故障时应处理的要求。 3)各种配置接线的选择,要考虑该配置所在的变电所性质,电压等级、进出线回路数、采用的设备情况,供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。 4)近期接线与远景接线相结合,方便接线的过程。 5)在确定变电所主接线时要进行技术经济比较。 2.2主接线方案设计 2.2.1 方案拟定及技术比较 1)单母线分段

吉林大学毕业论文(设计)要求及格式

论文要求 一、评优的毕业论文(设计)必须经过答辩。 二、毕业论文(设计)必须打印。文中所有的公式、图表及程序代码,在条件许可 时,应打印输出。 三、撰写200字左右的中文论文摘要,提倡以中外两种文字书写,外文摘要附在中 文摘要之后。 四、毕业论文(设计)一律左侧装订,A4正常打印。封面采用吉林大学统一模式。 (注:论文采用A4开本;正文字体:“All Times Roman”;正文字号:“小四”; 页眉:“吉林大学毕业生论文”居左+“论文题目”居右,字号:六号,字体:“宋体”;格式要求详见附件) 五、文中所用的符号、缩略词、制图规范和计量单位,必须遵守国家规定的标准或 本学科通用标准。作者自己拟定的符号、记号缩略词,均应在第一次出现时加以说明。 六、注序要与文中提及的页码一致。 七、文中引述的参考文献一律列在文章末尾,应分别依次标出: 【期刊文献】:编号、作者、文章题目、刊名、年份、卷期、引用页码 【图书文献】:编号、作者、书号、出版单位、出版年份、版次、引用页码。 八、论文包括:摘要(中、英)、目录、绪论、章节、致谢、参考文献等。(例如第 一章、第二章第一节、第二节) 九、目录单独标注页码;绪论、章节、致谢、参考文献等统一标注页码。摘要(中、 英)不标注页码。 十、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见,在装订时,装订在论文的最后。 (见最后三页,打出来,放到论文打印稿的最后三页,顺序为指导教师、评阅人、答辩组组长) 十一、字数:6000—12000字。 吉林大学应用技术学院

No. 毕业论文(设计) 题目:_________________________________________________ _________________________________________________ 学生姓名__________________ 专业__________________ 班级__________________ 指导教师__________________ 年月日

(完整word版)220kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

4.1 220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线,如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 4.2 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。 图4-2 双母线带旁路母线接线 1 L2L 电源1电源2 1 QF 2 QS 3 QS 1 QS C QF PW Ⅱ P QF 4 QS

毕业设计论文——最终版

毕业设计论文 作者学号 系部 专业 题目 指导教师 评阅教师 完成时间:

毕业设计(论文)中文摘要

毕业设计(论文)外文摘要

目录 1 绪论 (1) 1.1J AVA语言的特点 (1) 1.2开发工具E CLIPSE介绍 (2) 1.3开发工具JDK介绍 (2) 1.4应用环境 (3) 2 系统需求分析 (3) 2.1需求分析 (3) 2.2可行性分析 (3) 3 系统概要设计 (4) 3.1游戏流程图 (4) 3.2设计目标 (5) 3.3系统功能模块 (5) 3.4系统数据结构设计 (7) 4 系统详细设计 (10) 4.1程序设计 (10) 4.2贪吃蛇游戏各功能界面截图 (13) 5 系统测试 (16) 5.1测试的意义 (16) 5.2测试过程 (16) 5.3测试结果 (17) 结论 (18) 致谢 (19) 参考文献 (19)

1 绪论 贪吃蛇是世界知名的益智类小游戏,选择这个题目一方面是为了将我们自己的所学知识加以运用;另一方面,我希望通过自己的所学知识把它剖析开来,通过自己的动手实践,真正的了解它的本质和精髓。希望通过这次实践,能从中提高自己的编程能力。并从中学会从零开始分析设计程序,达到学以致用,活学活用的目的。另外,通过本游戏的开发,达到学习Java技术和熟悉软件开发流程的目的。 本游戏的开发语言为Java,开发工具选用Eclipse。 Java是一种简单的,面向对象的,分布式的,解释型的,健壮安全的,结构中立的,可移植的,性能优异、多线程的动态语言。这里采用Java作为开发语言主要是基于Java的面向对象和可移植性。 Eclipse 是一个开放源代码的、基于 Java 的可扩展开发平台。就其本身而言,它只是一个框架和一组服务,用于通过插件组件构建开发环境。 1.1 Java语言的特点 1.1.1 简单性 Java与C++语言非常相近,但Java比C++简单,它抛弃了C++中的一些不是绝对必要的功能,如头文件、预处理文件、指针、结构、运算符重载、多重继承以及自动强迫同型。Java 实现了自动的垃圾收集,简化了内存管理的工作。 1.1.2 平台无关性 Java引进虚拟机原理,并运行于虚拟机,实现不同平台之间的Java接口。Java的数据类型与机器无关。 1.1.3 安全性 Java的编程类似C++,但舍弃了C++的指针对存储器地址的直接操作,程序运行时,内存由操作系统分配,这样可以避免病毒通过指针入侵系统。它提供了安全管理器,防止程序的非法访问。 1.1.4 面向对象 Java吸收了C++面向对象的概念,将数据封装于类中,实现了程序的简洁性和便于维护性,使程序代码可以只需一次编译就可反复利用。

220kV变电站综合自动化设计毕业设计

设计(论文)题目: 220kV变电站自动化研究 摘要 随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的更要求也越来越高。 所谓最新的变电站综合自动化,就是广泛采用微机保护和微机远动技术,分别采集变电站的模拟量、脉冲量、开关状态量及一些非电量信号,经过功能的重新组合,按照预定的程序和要求实现变电站监视、测量、协调和控制自动化的集合体和全过程,从而实现数据共享和资源共享,提高变电站自动化的整体效益。 本设计讨论的是220kV变电站综合自动化的设计。首先对原始资料进行分析,在采用电力数据数据网系统作为整个变电站的通讯支撑的基础上进行监控系统、继电保护保护信息管理系统的设计,选择设备,然后进行防雷接地以及信息安全的设计。 关键字:计算机监控;继电保护信息管理;远动通信。

目录 第一章综合自动化概述及其特点 (5) 第一节变电站综合自动化的结构形式 (5) 第二节变电站综合自动化系统的主要功能 (6) 第二章变电站监控系统的设计 (8) 第一节概述 (8) 第二节综合自动化技术应用 (8) 第三节系统功能介绍 (10) 第四节系统主要技术参数 (12) 第五节存在问题 (12) 第六节总结 (13) 第三章继电保护及故障信息管理系统 (14) 第一节概述 (14) 第二节系统设计目标 (14) 第三节硬件平台 (14) 第四节软件系统设计 (16) 第五节典型系统简介 (21) 第六节主要技术特点 (22) 致谢 (24) 参考文献 (25)

前言 变电站对电力的生产和分配起到了举足轻重的作用,学习和了解变电站的结构和运行对电力资源的可持续发展垫下了基础。随着经济的快速发展,我国电力需求迅速增长,由于产业结构调整和居民生活水平的提高,第三产业和居民生活用电比重上升,制冷制热负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂。常规变电站的二次部分主要由四大类装置组成:继电保护、故障录波、就地监控和远动。在微机化以前,这些装置不仅功能不同,实现的原理和技术也完全不同,因而长期以来形成了不同的专业和相应的技术管理部门。近年来,开始采用微机型继电保护装置、微机型故障录波器、微机监控和微机远动装置。这些装置尽管功能不一样,其硬件配置却大体相同,除微机系统本身以外,无非是对各种模拟量的数据采集以及I/O回路,并且装置所采集的量和要控制的对象还有许多是共同的,因而显得设备重复,互联复杂。人们自然提出这样一个问题,是否应该从全局出发来考虑全微机化的变电站二次部分的优化设计,提高变电站的可控性,更多的采用远方集中控制、操作、反事故措施等,提高劳动生产率,减少人为误操作的可能,提高运行可靠性,这就是变电站综合自动化的来历。 变电站的综合自动化由电脑继电保护和监控系统组成。最明显的特征有以下四个方面:1、功能综合化。2、结构电脑化。3、操作监视屏幕化。4、运行管理智能化。变电站的总体结构采用分布式结构,引入计算机局域网(LAN)技术,将站内所有的智能化装置(IED)连接起来。变电站综合自动化应该改变常规的保护装置不能与外界通信的缺陷,取代常规的测量系统,如变送器、录波器、指针式仪表等;改变常规的操作机构,如操作盘、模拟盘、手动同期及手控无功补偿等装置;取代常规的告警、报警装置,如中央信号系统、光字牌等;取代常规的电磁式、机械式防误闭锁设备;取代常规的远动装置等。 计算机技术、通信技术、信息技术惊人的发展,为变电站综合自动化开辟了广阔的前景。变电站综合自动化系统能够大大地提高整个电网运行的安全性和经济效益已经形成共识,其目标应实现变电站的小型化、无人化的高可靠性。综合自动化技术始终追随着计算机技术的发展而发展,计算机和通信技术发展中的任何一种新技术都很快会在变电站综合自动化中找到它的位置。

室内设计效果图毕业设计

室内设计效果图毕业设 计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

顺德职业技术学院 毕业论文 题目 3DMAX 室内设计 系别 年级专业 学生姓名 指导教师 专业负责人 答辩日期 第1章绪论································································································································错误!未定义书签。

关于效果图错误!未定义书签。 本次毕业设计的介绍错误!未定义书签。 第2章制作环境 ························································································································错误!未定义书签。 3DMAX2010 错误!未定义书签。 vray sp4 错误!未定义书签。 第3章快捷键、摄像机和建模 ·································································································错误!未定义书签。经常用到的快捷键错误!未定义书签。 摄像机的设置错误!未定义书签。 CAD的导入和墙壁的创建错误!未定义书签。 导入CAD文件错误!未定义书签。 墙壁的创建错误!未定义书签。 家具、窗外布景错误!未定义书签。 合并外部文件错误!未定义书签。 第4章测试期渲染设置·············································································································错误!未定义书签。测试期渲染参数设置错误!未定义书签。 第5章灯光和材质的设置·········································································································错误!未定义书签。灯光的设置错误!未定义书签。 太阳光错误!未定义书签。 天光错误!未定义书签。 目标灯光错误!未定义书签。 补光错误!未定义书签。 材质的设置错误!未定义书签。 第6章出图································································································································错误!未定义书签。关于光子图错误!未定义书签。

220KV变电站初步设计

220KV变电站初步设计

毕业设计报告 课题名称 220kV变电站初步设计 作者 *** 专业电气工程及其自动化 班级学号 20521429 指导教师范文 2012 年 10 月

目录 摘要 (2) 关键词 (3) 1.引言 (3) 1.1 变电站的类型 (3) 1.1.1 枢纽变电站 (4) 1.1.2 中间变电站 (4) 1.1.3 地区变电站 (4) 1.1.4 终端变电站 (4) 1.1.5 变电站发展 (4) 1.1.6 本变电站设计要求 (5) 2.原始资料 (5) 2.1 建站规模 (5) 2.2系统和保护要求 (6) 2.3主要技术参数 (6) 3.主接线的选择 (7) 3.1 电气主接线的概念及其重要性7 3.2 主接线的设计原则 (7)

3.3 主接线的基本要求 (8) 3.4 各种接线形式的特点 (9) 3.5 变电所的设计方案 (12) 4. 主变压器的选择 (13) 4.1 主变压器的选择 (13) 4.2 主变压器台数的选择 (14) 4.3 主变压器型式的选择 (14) 4.4主变压器容量的选择 (15) 4.5 主变压器型号的选择 (15) 结束语 (17) 参考文献 (18) 220kV变电站初步设计 *** 摘要:根据任务书的要求,本次设计为220kV变电站初步设计,并绘制电气主接线图及其他图。该变电站有两台主变压器,站内主接线为220kV、110kV、和10kV三个电压等级。为城郊提供稳定

而高质量的电能。 在规划该变电站主接线时,要充分的考虑各个电压等级在该系统中的重要性,以及今后发展对接线方式的扩建及运行和维护的要求,进一步达到设计要求的经济性和运行维护的可靠性。 此次进行变电站的设计,其主要内容主要包括对电气主接线的确定,主变压器的选择。关键词:电力系统变压器主接线 1.引言 电是能量的一种表现形式,电力已成为工农业生产不可缺少的动力,并广泛应用到一切生产部门和日常生活方面。电能有许多优点:首先,它可简便地转变成另一种形式的能量。其次,电能经过高压输电线路,还可输送很长的距离,供给远方用电。另外,许多生产部门用电进行控制,容易实现自动化,提高产品质量和经济效益。电力工业在国民经济中占有十分重要的地位[1]。 本次所设计的变电所是枢纽变电所,全所停电后,将影响整个地区以级下一级变电所的供电即本次设计的变电所最后规模:采用两台OSFPS7-120000/220型三绕组有载调压变压器,容量比为100/100/50,互为备用。220kV侧共有8回出线,近期5回,远期3回,其中4回出线朝西,4回出线朝北,110kV也有10回出线,一次建成,5回朝西,3回朝北,2回朝南。因此220kV及110kV主接线最后方案采用双母带旁母接线形式,正常运行时旁母不带电。 1.1 变电站的类型 电力系统由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。