文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电工考试题及答案和分析

高压电工考试题及答案和分析

高压电工考试题及答案和分析
高压电工考试题及答案和分析

第二部分高压电工通用安全试题

第一章电流对人体的危害与触电急救

一、判断题

1.电气事故可分为人身事故和设备事故,而且都可因此引起二次事故。( √ )

2.直接接触电击是直接触及漏电设备外壳发生的电击。( × )

应为:间接接触电击

3.直接接触电击是直接触及设备正常工作的带电体发生的电击。( √ )

4.间接接触电击是人持有导电物件触及设备正常运行时带电体发生的电击。( × ) 应为:直接接触电击

5.摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,通过人体不会对人体构成伤害。( × )

应为:通过人体会对人体构成伤害,但一般不会造成危险。

6.高压电既会造成严重电击,也会造成严重电弧烧伤;低压电只会造成严重电击,不会造成严重电弧烧伤。( × )

应为:低压电也会造成严重电弧烧伤。

7.感知电流虽然一般不会对人体构成伤害,但可能导致二次事故。( √ )

8.摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,人的工频摆脱电流约为10A。( × ) 应为:10mA

9.数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。( √ )

10.感知电压和剩余电荷虽然有电位存在,但不会造成对人体的伤害。( × ) 应为:感知电流和剩余电荷虽然有电位存在,但不会造成对人体的伤害。

11.就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。( × )

应为:工频交流电对人体的伤害最严重。

12.一般情况下,人体电阻约为0.5MΩ;潮湿条件下的人体电阻约为干燥条件下人体电阻的1/2。( × )

应为:一般情况下,人体电阻约为1-2KΩ.

13.交流手弧焊机二次空载电压约70V,在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约1000Ω,人体电流仅为70mA。这一电流只使人痛苦和紧张,短时间没有致命危险。( × ) 原因:当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50mA,足以致命。

14.绝大多数触电事故的发生都与缺乏安全意识有关。( √ )

15.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。( √ )

16.触电事故一般发生在操作使用电气设备的过程中,而施工装拆中和维护检修中一

般不会发生触电事故。( × )

17.做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。( √ )

18.做口对口(鼻)人工呼吸时,每次吹气时间约2s,换气(触电者自行吸气)时间约3s。( √ )

19.发现有人触电时,应当先去请医生,等医生达到后立即开始人工急救。( × )

20.发现有人触电,应赶紧徒手拉其脱离电源。( × )

21.对于呼吸、心跳骤停的患者,应立即送往医院。( × )

22.触电致人死亡的决定因素是电压。( × )

应为:触电致人死亡的决定因素是电流。

23.当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防坠落、摔伤措施。( √ )

24.对触电人员进行抢救时,若触电人员呼吸和心跳都已停止,应同时进行人工呼吸、胸外心脏挤压。( √ )

25.人的颈动脉在人的喉结外侧气管旁沟处。( √ )

26.当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止,首先应当做的事情是紧急送往医院。( × )

应为:首先应当做的事情是口对口人工呼吸和胸外心脏挤压。

27.胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。( × )

应为:正确压点在肋骨和胸骨结合处的中点。

28.触电急救时,对于心跳跳动微弱的触电人不得采用胸外心脏挤压法。( × ) 应为:对于心跳跳动微弱的触电人仍需采用胸外心脏挤压法,防止出现心跳骤停。

29.抢救过程中,若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行二次口对口人工呼吸,接着每分钟吹气12次。( √ )

二、单选题

1.其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的(A )。

A.跨步电压和接触电压都越大

B.跨步电压越大和接触电压不变

C.跨步电压不变和接触电压越大

D.跨步电压越大和接触电压越小

2.在雷雨天气,下列跨步电压电击危险性较小的位置是(C )。

A.高墙旁边

B.电杆旁边

C.高大建筑物内

D.大树下方

3.手持金属工具触及运行中的刀开关的动触刀的电击是(A )。

A.直接电击

B.感应电

C.跨步电压

D.间接接触

4.人站在地上,手直接接触及已经漏电的电动机的金属外壳的电击是( D )电击。

A.直接电击

B.感应电

C.两线

D.间接接触

5.工频条件下,人的平均感知电流约为( D )。

A.10mA

B.100mA

C.10A

D.1mA

6.工频条件下,人的摆脱电流约为( A ) 。

A.10mA

B.100mA

C.10A

D.1mA

7.数十毫安的电流通过人体短时间使人致命最危险的原因是(C )。

A.呼吸中止

B.昏迷

C.引起心室纤维性颤动

D.电弧烧伤

8.发生心室纤维性颤动时,血液循环实际上(A )。

A.终止

B.加快

C.减缓

D.变化不大

9.工频条件下,当电流持续时间超过心脏跳动周期时,实颤电流约为(D )mA。

A.100

B.500

C.1000

D.50

10.对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是(D )。

A.高频危险性略大

B.高频危险性大得多

C.二者危险性一样大

D.工频危险性较大

11.当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流将(C )。

A.略有降低

B.略有升高

C.明显降低

D.保持不变

12.下列最危险的电流途径是(C )。

A.右手至脚

B.左手至右手

C.左手至胸部

D.左手至脚

13.在干燥条件下,在接触电压100~220V的范围内,人体电阻大约为(A )。

A.1000~3000Ω

B.10~30KΩ

C.100~300KΩ

D.100~300Ω

14.人体体内电阻大约为(A )。

A.数百欧

B.数千欧

C.数十千欧

D.数十欧

15.触电事故发生最多的月份是(B )月。

A.2~4

B.6~9

C.10~12

D.11~1

16.人触及设备金属外壳时发生的电击称为(A )。

A.间接接触电击

B.电伤

C.触电

D.直接接触电击

17.摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,成年男性一般为(A )。

A.16mA

B.10 mA

C.30 mA

D.10A

18.感知电流是引起人有轻微感觉的最大电流,女性一般为( D )。

A.1.1 mA

B.0.5 mA

C.10 mA

D.0.7 mA

19.紧急救护时,对成年人的胸外心脏按压,使胸骨下陷(C )cm为宜。

A.1~2

B.2~4

C.3~5

D.5~7

20.从触电时电流流过人体的路径来看,最危险的触电路径是(A ).

A.前胸至左手

B.前胸至右手

C.双手至双脚

21.当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止,首先应当做的事情是(C )。

A.找急救车,等候急救车的到来

B.紧急送往医院

C.就地进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压抢救

D.让触电人静卧

22.施行口对口(鼻)人工呼吸时,大约每分钟进行(C )。

A.1~2次

B.3~5次

C.10多次

D.60~80次

23.施行胸外心脏挤压法抢救时大约每分钟挤压(D )次。

A.3~5

B.10~20

C.30~40

D.60~80

24.触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电认不得采用(B )。

A.胸外心脏挤压法

B.注射肾上腺素

C.口对口(鼻)人工呼吸法

25.当触电人脱离电源后深度昏迷、心脏只有微弱跳动时(D )注射肾上腺素。

A.允许大剂量

B.允许中剂量

C.允许小剂量

D.不允许

26.发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(C )就地抢救,以支持呼吸和循环。

A.紧急救护法

B.人工呼吸法

C.心肺复苏法

27.判断人心跳骤停的最早期、最重要、最可靠的表现是( A )。

A.颈动脉或肱动脉搏动消失

B.瞳孔放大

C.面色苍白

28.人的心跳停止超过(B )min后,大脑已达不可逆转的损害,称之为生物死亡。

A.6

B.8

C.10

29.判断伤员有无意识和反应,应在(D )时间以内完成。

A.15s

B.8s

C.6s

D.10s

30..口对口人工呼吸时,吹气时间以占1次呼吸周期的(B )为宜。

A.1/2

B.1/3

C.1/5

31.触电致人死亡的决定因素是( B )。

A.电压

B.电流

C.触电时间

三、多选题

1.在雷雨天气,下列(ABD )处可能产生较高的跨步电压。

A.高墙旁边

B.电杆旁边

C.高大建筑物内

D.大树下方

2.走出可能产生跨步电压的区域应采用的正确方法是(AB )。

A.单脚跳出

B.双脚并拢跳出

C.大步跨出

3.电流通过人体对人体伤害的严重程度与(ABD )有关。

A.电流通过人体的持续时间

B.电流通过人体的途径

C.负载大小

D.电流大小和电流种类

4.对触电人员进行救护的心肺复苏法是(ABC )。

A.通畅气道

B.口对口人工呼吸

C.胸外挤压

D.打强心针

5.触电急救应分秒必争,一经明确伤员(AC )停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救。

A.心跳

B.身体动作

C.呼吸

D.意识

6.在急救中判断心肺复苏是否有效,可以根据( ABCDE )等方面综合考虑。

A.自主呼吸

B.神志

C.面色(口唇)

D.颈动脉搏动

E.瞳孔

7.在突发事故现场出现的危重伤员,需要通过复苏术进行心跳、呼吸的抢救。下列选项中,( ABCD )可以用来判断复苏是有效的。

A.颈动脉出现搏动,面色由紫绀变为红润

B.瞳孔由大缩小

C.复苏有效时,可见眼睑反射恢复

D.自主呼吸出现

高压电工理论考试复习题

高压电工理论考试复习资料 安全用具与触电急救 1、下列( B )组合是在低压操作中使用的基本安全用具。 A 绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B.绝缘鞋、试电笔、带绝缘柄的工具 C 试电笔、绝 缘靴、绝缘垫 D 绝缘手套、试电笔、绝缘鞋 2、临时接地线应当采用( C )。 A 多股铜绞线 B 钢心铝绞线 C 带透明护套的多股软裸铜线 D 多股软绝缘铜线 3、装设临时接地线的顺序是( A )。 A 先接接地端,后接相线端 B 先接相线端,后接接地端 C 同时接接地端和相线端 D 没 有要求 4、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。 A 装入绝缘手套中 B 卷上去 C 套在手套外面 D 无规定 5、安全规程用250V的界限来划分高压和低压时,250V指的是( C )。 A 线电压 B 相电压 C 对地电压 D 接触电压 6、工作票签发人只能是( C )。 A 检修工作负责人 B 值班长 C 电气负责人或生产领导人 D操作电工; 7、完成( C )可不填用工作票。 A 在带电设备外壳上工作 B 邻近带电设备工作 C 紧急事故处理 D 全部停电工作 8、值班长应负责本值的( D ) 工作。 A 安全和运行 B 安全和维护 C 运行和维护 D 安全运行和维护 9、监护人的安全技术等级应比操作人技术等级( A )。 A 高 B 低 C 相同 D 不考虑 10、确定停电的依据是( D )。 A) 电流表和电压表指示为零 B) 电源指示灯熄灭 C) 电源开关已拉开 D) 经合格的验 电器验试无指示 1l、验电应由近到远逐相进行,对于现场既有高压装置也有低压装置者,应该(B ) A) 先验高压斤验低压 B) 先验低压后验高压c) 无先后顺序要求 D) 同时验高压和低压 12、临时接地线必须是带透明护套的多股软裸铜线,其截面积不得小于 (D) A) 6 B) 10 C) 15 D) 25 13、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂( B ) A)上步,高压危险! B) 禁小合闸,有人工作!C)禁止攀登,高压危险! D) 在此工作! 14、工作间断时,工作人员撒出现场,安全措施保持不动,工作票应由( A )收执。 A) 作负责人 B) 值班长 C) 生产领导人 D) 操作电工 15、人距离10kV带电体的最小安全距离,在没有遮拦的情况下,应为:( B )米。 A) 0.35 B) 0.7 C) 1 D) 2.5 16、验电工作至少应有( B )人进行。 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 17、下列( )项不是登杆用脚扣必须符合的安全要求。(D) A) 金属母材及焊接缝无任何裂纹及可目测到的变形B) 橡胶防滑条(套)完好,无裂损 C) 皮带完好,无霉变、裂缝或严重变形 D) 表面油漆无脱落 判断题 1、高压设备的基本绝缘安全用具如:绝缘杆,绝缘手套,绝缘夹钳,高压试电笔等。(×) 2、在使用安全用具时,应对安全用具进行详细检查。(√) 3、触电人呼吸停止应立即施行人工呼吸;心跳也停止跳动时,必须和胸外心脏挤压同时进行。√ 4、绝缘鞋和绝缘靴都属于低压基本安全用具。(√) 5、临时接地线所用导线必须是截面25mm2以上的多股软绝缘铜线。(×) 6、高压验电必须带绝缘手套,户外验电还必须穿绝缘靴。(√) 7、经鉴定合格,运行良好的带电显示器可作为线路有电和无电的依据。(√)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答 案(八)20190126 一、判断题(共70题,每题1分,满分70分) 1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(错) 2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(错) 3.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低 压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(错) 4.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(对) 5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(错) 6.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(对) 7.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(错) 8.所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧 的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(对) 9.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错) 10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(错) 11.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(错) 12.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后 分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(对) 13.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。(对) 14.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否 完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错) 15.导体的电阻随温度变化而变化。(对) 16.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(错) 17.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(错) 18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接 影响线路安全运行的设备缺陷。(对) 19.接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外 壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(对) 20.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(错) 21.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(对)

高压电工考试试题答案大全(四)

3.变电所的进线段保护的目的是() A、限制雷电波侵入幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压正确答案:A 4.对于10kV的配电装置,常采用的防雷措施是()。 A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器 C、将母线通过高阻接地正确答案:B 5.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是() A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网正确答案:B 6.()用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:C 7.为防止直接雷击架空线路,一般多采用()。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:B 8.避雷器与被保护设备()连接 A、串联 B、串联或并联 C、并联正确答案:C 9.管型避雷器由()三部分组成 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极正确答案:B 10.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。 A、短 B、长 C、短而直正确答案:C 11.金属氧化性避雷器应()保管。 A、靠墙放置 B、水平放置 C、垂直立放正确答案:C 12.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。 A、无续流 B、能耗低 C、续流小正确答案A 13、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:X 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()正确答案:√ 15.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。正确答案:√ 16.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。() 正确答案:X 17在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。() 正确答案:X 18.FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:√ 19.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。正确答案:√ 20.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型的建筑物免遭雷击。正确答案:× 21.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 22.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。() 正确答案:√ 23.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。() 正确答案:√ 24.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所12km的进线段架设避雷线。正确答案:√ 25.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。正确答案:√ 26.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压 作用下,其阻值很小,相当于短路状态。()正确答案:√ 27.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。() 正确答案:√ 28.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。() 正确答案:V 29.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。() 正确答案:X 30.阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。() 正确答案:× 31.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 正确答案:× 32.管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。正确答案:√ 33.避雷器与被保护设备串联连接。() 正确答案:X 34.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。()正确答案:√ 35.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。() 正确答案:√ 36.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。() 正确答案:√ 37.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状正确答案:√ 38.避雷器与被保护设备并联连接。正确答案:√ 39.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。() 正确答案:√

高压电工模拟题讲解学习

第二套模拟题 一、判断题 [判断题] 1、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。()(1.0分 正确答案:√ [判断题] 2、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 3、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。()正正确答案:× [判断题] 4、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 6、RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 8、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 9、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 10、额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 11、在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。 ()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 12、低电压保护是高压电动机的主要保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 13、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 14、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 15、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

高压电工考试试题(答案)

2013年高压电工取证理论考试 姓名专业公司分数 一、单选题:(每题1分,共25题) 1.电流方向随时间改变的电流是[ B ]。 A、直流电 B、交流电 2.通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[ B ]定则来确定。 A、右手 B、左手 3.根据楞次定律,自感电动势的方向具有[ B ]电流磁场变动的趋势。 A、促进 B、阻碍 C、不影响 4.电工绝缘材料的电阻率一般在[ C ]以上。 A、106Ωm B、108Ωm C、109Ωm 5.测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ C ]兆欧表。 A、500V或1000V B、1000V C、1000~2500V 6.电器着火时下列不能用的灭火方式是[ C ] A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B用沙土灭火 C用水灭火 7.如果触电者伤势严重,呼吸心脏停止跳动,应竭力施行[ C ]和胸外挤压。 A按摩 B点穴 C 人工呼吸 8.触电事故中绝大多数是[ A ]导致人身伤亡的。 A人体接受电流遭到电击 B 烧伤 C电休克 9.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂[ C ]的标示牌。 A在此工作 B 止步高压危险 C禁止合闸,有人工作 10.摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源的最大电流。一般情况下,男性摆脱电流是9mA,女性最小摆脱电流是[ A ] A 6 mA B 5 mA C 9 mA 11.用万用表测量电阻时指针指在刻度值的[ A ]位置为宜。 A、中间; B、1/3; C、1/4位置 12.低压配电网,保护接地电阻不超过[ A ]Ω即能将其故障时对地电压限制在安全电压范围以内 A、4; B、5; C、10 13、爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用[ B ]系统供电 A、TT; B、TN-S; C、IT 14.人体触电的最危险途径为[ A ]。 A、手到脚 B、手到手 C、脚到脚 15.触电事故一旦发生,首先要[ B ]。 A、就地抢救 B、使触电者迅速脱离电源 C、人工呼吸 16.我国电压互感器的二次电压为[ B ]V。 A、50 B、100 C、150 17.我国电流互感器的二次电流为[ C ]A。 A、2 B、3 C、5 18.熔断器的额定电压,必须[ C ]配电线路电压。 A、小于 B、等于 C、大于等于

高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案 第1题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电 流的根号3倍。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相 不完全星型接线并动作于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】 220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】 35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】 FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】 RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】 RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】 RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】 S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定 容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】 S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力 变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

[考点]高压电工真题模拟考试含答案

高压电工考试 1、【判断题】电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√) 2、【判断题】一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√) 3、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(√) 4、【判断题】高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。(×) 5、【判断题】时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 6、【判断题】杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√) 7、【判断题】针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√) 8、【判断题】在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√) 9、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。(√)

10、【判断题】高压熔断器的熔体(熔丝)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(√) 11、【判断题】低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(√) 12、【判断题】在高压室内的二次接线及照明部分工作,需要将高压设备停电或做安全措施,需要填写第一种工作票。(√) 13、【判断题】电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√) 14、【判断题】长直载流导线周围的磁场,离导线越近,磁场越强,离导线越远,磁场越弱。(√) 15、【判断题】变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。(×) 16、【判断题】消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(×) 17、【判断题】工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(√) 18、【判断题】高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。(√) 19、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×)

电工考试题3

电工进网作业许可证(高压)2012年新版教材考试题库 电工进网作业许可证(高压)考试试题集-3 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在正弦交流电的交变过程中,电流的最大值随着时间的变化( D )。P18 A、变大 B、变小 C、保持不变 D、按照正弦交变 2、方向不变,大小随时间有脉动变化的电流叫做( D )。P2 A、正弦交流电 B、简谐交流电 C、脉动交流电 D、脉动直流电 3、因为隔离开关( A ),所以隔离开关禁止带负荷拉合。P49 A、没有灭弧装置 B、有灭弧装置 C、部分有灭弧装置 D、部分没有灭弧装置 4、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称( B )。P39 A、风力电站 B、火力发电厂 C、水力发电厂 D、核能发电厂 5、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。P64 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 6、( B )电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。P55 A、长期性 B、周期性 C、连续性 D、间隔性 7、 ( C )是指为了保证人身安全和设备安全,将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。P62 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 8、变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为( A )。P47 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 D、通信设备 9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。P57 A、和 B、差 C、积 D、商 10、一类负荷中的特别重要负荷,除由( B )独立电源供电外,还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。P46 A、一个 B、两个 C、三个 D、四个 11、电力系统发生短路时,短路点的( A )可能烧毁电气设备的载流部分。P60 A、电弧 B、电场 C、电磁 D、电炉 12、中压配电网一般指20kV、10kV、6kV、( A )电压等级的配电网。P43 A、3kV B、110kV C、480V D、35kV 13、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有( D )和真空压力表。P89 A、压力继电器 B、温度继电器 C、泄露继电器 D、密度继电器 14、当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称( D )。P81 A、励磁电流 B、整定电流 C、短路电流 D、空载电流 15、当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通( D ),两个绕组分别产生感应电势。P72 A、只穿过一次侧绕组 B、只穿过二次侧绕组 C、有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组

[全]高压电工模拟考试有答案2021

高压电工模拟考试 1、【判断题】在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×) 2、【判断题】变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√) 3、【判断题】检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√) 4、【判断题】感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。(×) 5、【判断题】登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√) 6、【判断题】能使继电器动断接点由断开状态到闭合状态的最大电压称为动作电压。(√) 7、【判断题】在电路中,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。(√) 8、【判断题】装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。(√)

9、【判断题】装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。(√) 10、【判断题】用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。(√) 11、【判断题】更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(√) 12、【判断题】杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√) 13、【判断题】因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。(×) 14、【判断题】高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 15、【判断题】针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√) 16、【判断题】高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√) 17、【判断题】将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√) 18、【判断题】消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(×)

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题含答案(三)

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题(三) 1 . 在电阻并联的电路中,电路的电流等于()。 A. 各并联支路电流的平均值 B. 各并联支路的电流 C. 各并联支路的电流之和 标准答案:各并联支路的电流之和 2 . 电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。() 标准答案:错 3 . 变压器理想并列运行的条件之一是()。 A. 变压器的一、二次电压相等 B. 变压器的一、二次电压误差±1% C. 变压器的一、二次电压相等±2% 标准答案:变压器的一二次电压相等 4 . 一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。() 标准答案:对 5 . 下列电缆编号属于35kVI段电压互感器间隔的是()。 A. 2UYHB B. 1UYHC C. 2YYH 标准答案:1UYHC

解析:第一个字母Y表示110KV,U表示35KV,S表示10KV,YH表示电压互感器。.. 6 . 变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。() 标准答案:错 解析:匝数多的一边电压高。.. 7 . 在运行中,电流的热量和电火花或()等都是电气火灾的直接原因。 A. 环境温度 B. 电压高低 C. 电弧 标准答案:电弧 8 . 变电所中的操作电源不允许出现短时中断。() 标准答案:对 9 . 低压配电线路的电压为10kV及以下。() 标准答案:错 解析:380V以及以下.. 10 . 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。() 标准答案:对 11 . 线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。() 标准答案:对 12 . 管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。()

高压电工特种作业证考试题库整理版.doc

高压电工特种作业证考试试题【附答案】 1 ?对于10kV的设备,人体与带电体的距离无遮拦者不得小于(C) m. A、0.1 B、0.35 C、0.7 D、0.1 2.装有气体继电器的变压器,从变压器油箱的一边向储汕柜的一边应有(B)的上升坡度。 A、0.5%?1% B、1% ?1.5% C、3% ?5% D、10% 3.电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(D)位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C、断路器分闸,隔离开关合闸 D、断路器分闸,隔离开关分闸 4.电流互感器的两相接线需要装用(B)台电流互感器。 A、一 B、二 C、三 D、四 5.髙压配电室和髙压电容器室耐火等级不应低于(B)级。 A、一 B、二 C、三 D、四 &—张操作票可以填写(A)项操作任务。 A、一 B、二 C、三 D、四 7.电压互感器的额定电压指(C)。 A、一次线圈端子之间的电压 B、二次线圈端子之间的电压 C、一次线圈接用线路的额定电压 D、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压 8.10kV电源供电,单母线分段的接线方式,一路电源供电时,两台变压器并列进行的正确做法是(B)。 A、高压联络开关接通,低压联络开关分断 B、高、低压联络开关均接通 C、高,低压联络开关均分断 D、高压联络开关分断,低压联络开关接通 9.绝缘电阻指的是(C)电阻。 A、工频交流 B、高频 C、直流 D、冲击 10.对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是(A〉。 A、工频危险性较大 B、髙频危险性大得多 C、髙频危险性略大 D、二者危险性一样大X.爆炸危险环境1区的固泄式白炽灯应选用(A)型防爆灯具。 A、正压 B、隔爆 C、充油 D、增安 12.不应在已经停电的(A)上装设临时接地线。 A、本单位不能控制的电气;设备 B、隔离开关负荷侧 C、隔离开关电源侧 D、高压 母线 13.低压开关设备的安装高度一般是(C) mo A、0.8-1.0 B、1.1-1.2 C、1.3-1.5 D、1.6-2.0 14.《劳动防护用品监督管理规立》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合(B)。 A、国家标准或企业标准 B、国家标准或行业标准 C、行业标准或企业标准 15.调査。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 16.《生产安全事故报告和调查处理条例》规泄,重大事故由(B)电力监管机构组织事故调査

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(一)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答 案(一) 一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。() 您的答案:正确答案:错 2、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。() 您的答案:正确答案:错 3、电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。() 您的答案:正确答案:对 4、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 您的答案:正确答案:错 5、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。(?) 您的答案:正确答案:对 6、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(?) 您的答案:正确答案:对 8、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(?)

您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。() 您的答案:正确答案:对 12、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。 您的答案:正确答案:错 13、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 您的答案:正确答案:错 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。() 您的答案:正确答案:对 16、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 17、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主

2018年特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案

2018年特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案 (样题) 一、判断题(共70题,每题1分) 1.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做 安全措施时应使用第二种工作票。(错误) 2.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机 监控系统用。(错误) 3.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(正确) 4.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运 行的重要条件。(错误) 5.因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然 后才能继续工作。(正确) 6.剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(正确) 7.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质 击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(正确) 8.棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越 公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。(正确) 9.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经 人体流入另一相导体,构成闭合回路的触电事故称为两相触电。(正确) 10.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错误) 11.在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(正确) 12.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。

高压电工进网许可证试题汇总-多选题

一、多选题 1、安全牌分为( A.B.C ) A、禁止类安全牌; B、警告类安全牌; C、指令类安全牌; D、允许类安全牌. 2、如果忽略变压器的内部损耗,则以下说法正确的有( A.C.D ) A、变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组输入功率; B、变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组输入功率; C、变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值; D、变压器二次测电压有效值等于二次测感应电势有效值. 3、下列(A.B.D )属于金属杆。 A、铁塔; B、钢管杆; C、钢筋混凝土杆; D、型钢杆. 4、电流互感器是( B.C )改变为低压的标准的小电流。 A、高压系统中的直流电流; B、低压系统中的大电流; C、高压系统中的电流; D、高频电流. 5、执行工作票制度有如下方式:( A.D ) A、执行口头或电话命令; B、认真执行安全规程; C、穿工作服、戴安全帽; D、填用工作票 . 6、将( B.C )的一次侧和二次测绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并列运行。 A、一台变压器; B、两台变压器; C、三台或多台变压器; D、三相变压器组中的三台变压器 7、在远距离输送电能的过程中,需要( A.B )才能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并适合于用电设备的使用,实现电能的传输和分配。 A、升压变压器; B、降压变压器; C、仪用互感器; D、所用变压器.

8、选择环网柜高压母线的截面时,需要以下列的( A.D )之和为根据。 A、本配电所负荷电流; B、本配电所的1.1倍过负荷电流; C、本配电所短路电流; D、环网穿越电流. 1、二次接线图包括(A.B.C )。 A、原理接线图B、展开接线图C、安装接线图D、电气主接线图 2、在变电所电器部分,下列的(A.B.D )工作可以不用操作票。 A、拉和断路器的单一操作B、事故处理C、变压器的运行转检修操作 D、拉开接地隔离开关或撤出全所仅有的一组接地线 3、下列的( A.B.D )属于金属杆 A、铁塔B、钢管杆C、钢筋混泥土杆D、型钢杆 4、防止人生电击的接地保护包括( A.C )。 A、保护接地B、零序保护C、工作接地D、过电流 5、变压器铁芯结构一般分为( A.B ) A、心式B、壳式C、混合式D、结构式 6、变压器油的作用有( B.C.D ). A、润换B、冷却C、绝缘D、散热 7、目前架空绝缘导线按电压等级可分为( A.B.D )。 A、超高压绝缘线B、高压绝缘线C、中压(10KV)绝缘线D、低压绝缘线 8、变压器保护中( A.C.D )属于主要保护。 A、电流速断保护B、过电流保护C、电流差动保护D、气体保护 1、电压互感器工作时相当于一台(B.D )的变压器。 A、短路运行 B、降压 C、升压 D、空载运行

相关文档