文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔基础定位支架的制作与使用

铁塔基础定位支架的制作与使用

铁塔基础定位支架的制作与使用
铁塔基础定位支架的制作与使用

铁塔基础定位支架的制作与使用

李荣久2011年3月28日

在采用地脚螺栓的等长腿铁塔基础的施工过程中,除了使混凝土顶面在一个水平面(直线塔)或略带倾斜的平面(转角塔)上外,保证各组地脚螺栓的根开与方向和铁塔基础的根开与方向准确无误是铁塔能否顺利组装的关键之一。在工程实践中,常有因固定欠牢固而被混凝土冲击导致地脚螺栓变位的情况发生,重新调整既费时又费力。对于根开不大的方形铁塔基础,采用定位支架固定地脚螺栓的方法进行施工,在浇筑混凝土前就把四个塔腿的地脚螺栓连成一个整体,可以有效避免发生变位,保证施工质量。

一、铁塔基础定位支架的组成和加工要求

铁塔基础定位支架由地脚螺栓定位模板、支架管、抱箍、螺栓等组成,如附图所示。支架管上的孔应处于同一轴线上,地脚螺栓定位模板的孔位应严格配合塔脚孔位,为了保证制作质量,宜请铁塔生产厂家生产。由铁塔生产厂家生产时,水煤气管用不镀锌的黑铁管,加工完成后热镀锌。

二、铁塔基础定位支架的使用方法

1.用地脚螺栓定位模板组装地脚螺栓

地脚螺栓定位模板有两个作用,一是按照设计尺寸把一个塔腿的四个地脚螺栓组装成一体,二是在浇筑基础时作为支架的一部分固定地脚螺栓的位置。

组装地脚螺栓可以采用如下步骤:

(1)按照设计根开和螺栓直径选出两块地脚螺栓定位模板。

(2)将一个塔腿的四根地脚螺栓穿入其中一块模板的选定孔中,在每根螺栓上旋入一个螺帽;

(3)将另一块模板的选定孔套入四根地脚螺栓中,在每根螺栓上再旋入一个螺帽,使螺帽与螺栓端部齐平后把先旋入的螺帽旋向端部,将后套入的模板固定,并使模板与螺杆垂直;

(4)将先套入的模板放在下部,且与上端模板平行,在螺栓下端用焊接钢筋或绑扎箍筋的办法将四根地脚螺栓连成一体;

(5) 将先套入的模板上移至适当位置,按设计规定绑扎第二道箍筋;

(6)重复步骤(5)至按设计规定完成箍筋绑扎,卸下地脚螺栓定位模板。

2.定位支架的组装

组装定位支架可以采用如下步骤(见组装示意图):

(1)根据铁塔根开选择支架管长度,根据地脚螺栓根开选择定位模板;

(2)在已支好的基础模板上水平并排放置两根钢筋,放上定位模板,测量模板上面与基础模板上做好的基础顶面线的垂直高度h1,根据地脚螺栓的设计露面高度h计算定位模板上面应露出的地脚螺栓高度h2=h-h1,把地脚螺栓穿入定位模板并用螺帽上下固定,使露出模板的地脚螺栓高度等于h2;

(3)在四个基础的地脚螺栓都按上述方法连接到定位模板上之后,把定位模板放置在基础中心,按照设计规定的基础根开尺寸用钢管①、②把四块定位模板连接起来,相邻基础的四个同位地脚螺栓的中心应在一直线上;

(4)按照设计的地脚螺栓中心的对角线尺寸校正支架,使两条对角线相等后,用事先套在钢管②上的抱箍把钢管③连接到支架上并固定紧;

(5)选择适当位置把支架垫平,在交叉处打桩固定,以避免浇筑混凝土时移位。

3.注意事项

(1)在基础中部的基础模板高出基础顶面不要超过50mm,且四个基础要相同,以免影响支架安装。安装支架前应再次操平,发现不符合要求的要用适当材料垫平。

(2)耐张塔要注意不同直径地脚螺栓的安装位置,直径较大的必须在承受上拔力的塔腿位置。

电力铁塔基础施工方案(完整版)

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 本工程为110kV青城站电源线路,芦湖—高青县城北T接线T接青城变,新建110kV线路路径长度12.28km,其中同塔双回线路2×12.2km双回电缆线路2×0.08km。 2、交通运输条件 本线路所经地区为高青县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌属冲积平原,农田为主,水位在自然地坪下1.0—2.0m。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇阶梯式钢筋混凝土基础,采用C25混凝土,C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(城北变)至大号侧(青城变)方向,基础编号如下图所示 第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

通信铁塔基础实施细则

铁塔基础工程 监 理 实 施 细 则

北京诚公通信工程监理股份有限公司 西安分公司榆林工地 2011.10.15 前言 (1) 铁塔基础工程监理主程序图 (3) 监理实施阶段 (5) 国标附表 (31)

前言 1、编制目的 铁塔基础工程监理作业指南的编制,旨在进一步规范公司监理人员 在铁塔基础工程监理工作中的作业行为,提高监理服务水平。 2、编制依据 本作业指南是根据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003)、《移动通信钢塔桅工程施工监理暂行规定》(YD5133-2005) 的要求编制的。 3、适用范围 本作业指南适用于国内通信铁塔塔基(人工开挖桩、机械钻孔桩)工 程新建、扩建及改建工程。 4、发布实施 根据公司《关于编写通信工程监理作业指南的通知》(司贯标办 [2011]1 号)的工作任务安排,编写小组完成了铁塔基础工程监理作业指

南的编制工作,经公司审查修改后现予以发布,自2011年9月1日起执 行。 5、使用指引 为便于监理人员掌握和使用,本作业指南按铁塔基础工程施工阶段 建设工序进行编排,主要工序从项目招投标开始至工程初验完成,共分25个层次,设置39 个程序块。每一程序块均包含监理工作内容、方式、责任人、处理事项4方面内容。本指南明确了人工挖孔桩和机械钻孔桩两种 常见铁塔桩基的质量控制点,监理人员可根据工程实际情况对照使用。 监理人员应对关键工序进行拍照记录,如坑槽验收、钢筋绑扎、砼浇 注、回填土等。 6、编制说明 北京诚公通信工程监理股份有限公司 铁塔基础工程监理作业指南 1、模块中的监理工程师是指本专业监理工程师。 2、本作业指南中如有与部颁相关规范或设计文件要 求不一致的内容,请按照部颁相关规范设计文件执 行。 本指南在使用中,请各分公司、事业部提出修改意见, 以便不断补充完善。

铁塔建设及验收要求规范

3.2.4铁塔基础 3.2. 4.1铁塔基础施工应根据建设单位确定的征地范围,平整场地,根据施工图进行准确的定位放线,并确定±0.000相应的绝对标高,特殊位置应判断铁塔和机房地形摆布位置的安全性和可行性。 3.2. 4.2根据放线要求和施工图规定进行基础人工开挖,开挖时若遇坚硬岩石,严禁采用爆破方法进行施工。 3.2. 4.3基础开挖必须有施工单位的技术督导现场监督,及时核对当地的实际地质条件与地勘结果,若有偏差,需立即通知设计单位,对设计进行复核和变更。 3.2. 4.4基坑(槽)开挖至设计要求深度,并预留相应的管道孔位后,由建设、铁塔设计、地勘、监理等有关人员进行现场验槽,经检验合格后应及时一次性浇筑砼垫层封闭地基,若有疑问或不符合要求应及时处理整改。 表3.2.4.4土方工程外形尺寸的允许偏差和检验方法 3.2. 4.5基础砼和钢材工程 3.2. 4. 5.1基础用材料 A水泥:宜用大厂水泥,进场水泥必须在保质期内,具有合格证,若对质量有疑问时,还应按质量标准进行抽检复验; B钢材:进场钢材必须具有出厂质量证明书并加盖销售红章和试

验报告,并按检查标准进行抽样送检(进场一批抽验一批),合格后方能使用。 C模板:模板必须牢固,具有一定强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。接缝应严密不漏浆,砼浇筑前应对木模板浇水湿润,钢模板应刷隔离剂。模板内杂物泥土等应清理干净。 3.2. 4. 5.2钢材表面清洁:材料表面必须清洁除锈。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢材严禁按原规格使用。 3.2. 4. 5.3施工注意事项:砼浇筑前宜按设计标号进行试配,试配合格后施工单位技术人员应根据现场材料出具配合比通知单;钢筋在下料、成型等加工时,应自行检验,如发生脆断,焊接性能不良或力学性能不正常等现象,应立即停止加工并取样对该批钢材进行化学成份分析。 3.2. 4. 5.4钢材的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》。钢筋绑扎和保护层厚度必须满足设计要求。 3.2. 4. 5.5钢材、钢筋规格品种不齐需代换时,应先经设计单位同意和验算后方可进行代换,并及时办理技术核定单,所有加工钢材尺寸必须满足设计图纸和施工验收规范的要求。焊接、绑扎完毕应及时通知有关人员现场检查合格认可后,方能进行下道工序砼的浇筑施工。

铁塔基础施工方案 (2)(完整版)

目录 一、编制依据及工程概况 二、工期与质量目标及承诺 三、施工准备计划 四、施工前期准备质量控制 五、土方工程 六、模板工程 七、支模与混凝土浇制 八、安全与环保措施及目标 九、施工进度计划图

一、编制依据及工程概况 (1)根据甲方提供图纸及设备说明; (2)工程施工设计图纸和现场勘查情况。 工程概况 青岛即墨市110kV玉石输变电工程线路铁塔基础施工。 二、工期与质量目标及承诺 1工期目标:27天。 2质量目标 工程质量应全部达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准。 3承诺:确保工期在2013年5月31日前竣工,质量达到合格标准。 三、施工准备计划 3.1认真研读图纸,仔细领会设计意图,弄清具体情况。认真做好《技术交底》,按要求填写施工原始记录表格,并妥善保存,内容包括:3.1.1基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩处,严格检查坑深、根开、对角线等尺寸,与相对应的设计图纸吻合。坑深中心应保留木桩或印记。每个基坑操平时应包括坑中心及四角在内的至少5个点。如果现浇基础有垫层者,未浇注前和浇注后分别进行操平。对于终端塔、转角塔还要按照设计图纸要求将上拔腿(线路外角)坑深加大,满足基础预偏的要求. 3.1.2基础材料的要求基础材料应在基础浇注前运达搅拌现场,当直

接堆放于地面时,砂的备料应增大3%,碎石应增加2%。当堆放于特殊场地时,可直接按照设计备料。材料存放场地应防止雨水冲刷. 水泥还要防止雨淋受潮等措施. 3.2.原材料质量控制 3.2.1基础钢筋的质量控制基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验。分型号堆放,并挂牌标识。发到施工现场的钢筋,在使用前应对照图纸逐个检查型号、尺寸、规格、数量,以防错运或错用. 3.2.2水泥的质量控制要依据设计、季节、气候及工程的具体情况合理选择与使用水泥。施工过程中还应注意以下几点:(1)水泥强度等级宜为混凝土强度等级的1.5倍—2倍;(2)选择收缩值较小的水泥品种,因为水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响越大; (3)尽量用低热水泥,降低混凝土的温升值;(4)控制水泥的碱含量 0.6﹪;(5)应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号分别储存,不得混装;(6)水泥在运输和储存过程中应防水防潮;(7)加强抽样频率;(8)水泥提前进货入仓,注意其温度的控制. 3. 2.3骨料的质量控制(1)严格控制砂、石骨料的质量,包括:强度、抗冻性、化学成分、颗粒形状、细度模数、级配、超逊径、针片状和杂质含量;(2)拌制混凝土时,应按批经常检测砂子的细度模数、粗骨料的级配、超逊径,及时调整配合比;另外砂子、小石的含水量每3个小时检测一次,及时调整用水量,保证混凝土拌和物的坍落度和水灰比;(3)粗骨料宜选用粒径20mm-40mm连续级配的碎石,

钢管塔组立施工工艺

钢管塔组立施工工艺 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

110KV竹园民官联线路工程 钢管塔组立施工工艺批准: 审核: 编写: 桂林漓昇电力建设有限责任公司 2005年5月18日 钢管塔组立施工工艺 1、针对竹园民官联线路联湖线段钢管塔组立施工而编制; 2、本次施工采用吊车组立和人工组立方法进行施工; 吊车组立施工: 根据地形情况好坏可以选择分段吊装组立和整体吊装,由于吊车组立工序简单,本次钢管塔吊车组立施工不作详细介绍。 人工组立施工: (1)挖好地锚,地锚距离塔中心为大于塔全高,以保证防绳对地夹角小于等于45°;

(2)起吊抱杆为15米以上口400钢抱杆,提升木抱杆9~12米,滑车为5T铁滑车,磨绳为一条200米Φ14钢丝绳,防绳为四条60米Φ16钢丝绳,机动绞磨一台,四把3T手扳葫芦; (3)人工组立施工步骤: a、立抱杆,打好四方防绳;布置好起吊滑车组和机动绞磨;(如图一所示) b、绑好起吊钢管塔第一段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向。 c、就位时注意脚钉方向和横担方向,特别是转角塔的方向。(如图二所示) d、倒提升木抱杆注意四方防绳控制以及缆腰麻绳控制,此点是提升木抱杆的关键。固定木抱杆位置至少3米以上,绑固木抱杆要牢靠,收紧四方防绳要保持木抱杆的垂直状态。 e、用木抱杆提升钢抱杆,同样固定钢抱杆位置至少3米以上,固定前要先固定两块垫木,要保持钢抱杆处于垂直状态;钢抱杆底坐所绑钢丝套要紧固,缆腰钢丝套要收紧固定好;收紧四方防绳;将木抱杆拆除松至地面。(如图三所示) f、吊立第二段钢管时,起吊点位置最好在滑车组的垂直下方;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向,绑好起吊点钢管塔第二段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊。(如图四所示) g、起吊到位,检查四方防绳以及各部位安全后,操作人员方可上塔工作就位收紧螺丝,就位时注意脚钉方向和横担方向。(如图五所示) h、同样按(d)方法提升木抱杆;

铁塔土建与外电施工难点、重点

施工难点、重点分析等措施 物业选址 物业协调 解决办法: (1).施工人员着装整齐,佩带工作证。 (2).采用礼貌用语,根据需要对业主进行合理的解释。 (3).对施工人员进行有关方面的教育(基本常识、解决方式等)。 (4).及时把业主的意见反馈回地市分公司工程管理中心。 (5).对于实在无法取得业主谅解的站点可以采取隐蔽施工的方法。 防止施工受阻 解决办法: 由于民间对移动通信辐射问题较为敏感,施工队在进入敏感站点施工时需移除车辆有关于移动通信方面的标签,在施工时不能以建设单位名义进场施工,可以水电装修等名义进场施工。 涉及单位众多,沟通协调工作困难 解决办法: 在施工组织方案中,按照施工管理流程,列出需要与之协调、配合的全部相关部门、单位和专业,并列举所有需要进行协调、配合的内容、渠道和方式,然后按项目部各职位进行划分,落实每个职位在协调、配合上的责任和工作内容。 在项目启动前,主动与铁塔湛江市分公司的相关部门、单位、专业的项目负责人进行联系,并记录负责人的联系方式,包括办公电话、移动电话、传真、电子邮箱等,了解相关的流程,协商在项目内保持有效协调和配合的方法和注意事项,为项目的实施做好准备工作。 在项目实施过程中,项目成员应按照施工方案上规定的协调、配合责任完成自己的协调、配合任务,主动与各方保持联系,及时协同解决施工中出现的干扰因素。

项目经理和各区域项目经理必须随时监督项目部与各方的沟通配合工作,发现故障点,并及时要求责任人进行跟踪解决,并不断改善沟通、配合机制,使之保持灵活和高效。 制定客户和各参建单位定期拜访计划,及时了解最新工程信息和意见。

塔吊钢管桩基础的应用

塔吊钢管桩基础在软土地基的应用 摘要与普通的钢筋混凝土塔吊基础相比,钢平台结构基础具有适用性强、荷载明确、计算简单、安装拆除方便、材料可周转使用等特点。 关键词软弱地基;塔吊钢平台;钢管桩基础 塔吊使用说明书中提供的基础设计一般都是钢筋混凝土基础。由于抗拔和抗压全部由普通的钢筋混凝土基础承担,所以塔吊钢筋混凝土基础具有平面尺寸大、体积较大、重量大的特点。在软弱地层修筑塔吊基础,这些特点就成了明显的缺点。桩基加钢平台结构基础,克服了软弱地层承载力不足的限制,地质适用性强,具有明显的优越性,随着建设领域的快速发展,塔吊钢平台基础的应用也越来越广泛。 1 工程概况 乐清湾港区铁路永乐河特大桥工程,第18、19、20三跨设计采用32m+48m+32m 单线连续梁跨,挂篮法现浇施工.施工方案在17号墩和18号墩处安装塔吊进行物料运输。该工程位于海边滩涂地带,地表为不足1m厚的粉质粘土,往下为13m厚的淤泥,灰绿-灰褐色,呈流塑状态;再下层为细圆砾土,中密、饱和。淤泥极限承载力0.04MPa, 低于按说明书上的要求值0.17MP,不适合直接套用说明书上的钢筋混凝土承台基础。 2 塔吊选型 塔吊钢平台和桩基所承受的竖向荷载主要是塔吊的自重和工作状态下的弯矩,所以确定所用塔吊的型号是计算平台桩基所承受荷载的先决条件。 2.1 塔吊型号选定

经查阅塔吊资料对比,中联重工生产的TCT5010-4型塔吊,标准节尺寸为1300mm×1300mm,标准节高2.8m,采用35m长起重臂,幅度2.5最大起重量为4t。在2倍率的情况下,幅度32.5m处可起吊重量为2.0t;4倍率的情况下,幅度32.5m处可起吊重量为2.12t,能够满足施工要求。具体参数见图2.1 图2.1 35m臂起重性能特性 2.2 安装高度 塔吊采用螺栓固定式安装,塔吊基础顶面与桥墩承台顶面处于同一标高。根据图纸标高推算,承台顶到箱梁顶高度21.6m,吊钩基本长度2.5m,吊钩下工作空间预留高度3.5m,塔吊正常工作的基本要求高度为: h = 21.6 m + 3.5 + 2.5 = 27.6 m 采用9节标准节,1个固定节,每节高度为2.8m,塔头高4.8m,安装高度为: H = 2.8×10 + 4.8 = 32.8m 3 基础设计 塔吊固定节通过高强螺栓与钢平台连接,钢平台与钢管桩焊接,塔吊钢平台与钢管桩作一起承受荷载。塔吊自重及上部荷载通过钢平台传递给下部的钢管桩,依靠钢管桩来提供抗压及抗拔。 3.1 钢平台结构尺寸

通信铁塔施工及验收规程

1 总则 1.0.1为加强通信铁塔的施工质量管理及运营维护,保证铁塔的工程质量,特制定本规程。 1.0.2 本规程主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔,通信工程中其它类型铁塔也可参照使用。 1.0.3 通信铁塔工程中采用的工程技术文件、承包合同文件、对施工质量验收的要求不得低于本规程的规定。 1.0.4 铁塔的制作必须根据施工图进行,施工图应按设计图纸及技术要求编制,如制作时需修改设计图纸及技术要求,必须取得原设计单位的同意并签署设计变更文件。 1.0.5施工及质量检验所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并经计量部门检定合格。 1.0.6施工过程中,应严格按工序检验合格后,方能进行下道工序的作业。 1.0.7铁塔的施工质量验收及维护除应执行本规程的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2原材料及紧固标准件 2.1 钢材 2.1.1 钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。确需采用代用钢材时,必须经设计同意后方可采用。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.1.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复检,并出具理化试验报告,其复检结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1. 钢材混批。 2. 设计有复验要求的钢材。 3. 对质量有疑义的钢材。 4. 进口钢材或采用国外标准生产的钢材。 检验方法:依据国家相关标准进行物理及化学分析试验。 2.1.3 钢板厚度、型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检验方法:用钢尺和游标卡尺测量。 2.1.4钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1. 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的1/2,且累计误差在负允许偏差内。 2. 钢材表面不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮等缺陷。 检验方法:观察检查和测量。 2.2 焊接材料 2.2.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.2.2 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。 检验方法:观察检查。

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

铁塔基础施工方案(完整版)

铁塔基础施工方案(完 整版) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 清江至葛山、白沙220kV双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长2.214km,清江侧至新干变破口段长2.453km,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17基。 2、交通运输条件 本线路所经地区为新干县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主,海拔标高在30-100米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量802.27 m3,采用C20混凝土,其中斜柱柔性基础需用C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下图所示

第二章基础施工工艺流程图 第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。

《通信铁塔技术要求

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1001—2015 通信铁塔技术要求 V1.1 2015-05-13发布2015-05-14实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 1总则 (1) 2术语 (3) 3基本规定 (4) 4铁塔结构技术要求 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2荷载与作用 (4) 4.3材料选用 (5) 4.4构件设计 (8) 4.5节点连接 (9) 4.6铁塔制作技术要求 (11) 4.7铁塔安装技术要求 (11) 4.8铁塔验收要求 (13) 4.9铁塔维护要求 (13) 4.10铁塔工艺及防雷接地要求 (13) 5标准铁塔选择与使用 (14) 5.1落地标准铁塔 (15) 5.2屋顶标准铁塔塔身 (15) 5.3屋顶天线标准美化外罩规格 (16) 6非标铁塔 (16) 附录A 铁塔建设的无线工艺要求分析 (17) A.1运营商的网络制式 (17) A.2分场景建设需求 (17) A.3天线挂高的需求 (18) A.4铁塔无线专业工艺要求 (19) 附录B 通信铁塔分类与标准化设计 (21) B.1通信铁塔分类与应用建议 (21) B.2铁塔风压设计要求 (21) B.3落地塔的83种标准化设计 (22) B.4屋顶塔塔身的11种标准化设计 (24) B.5屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 (25)

前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。 本技术要求主要对铁塔设计、制作、安装、验收、维护、工艺、防雷接地及标准铁塔选择与使用作出规定和要求。 本技术要求修订的主要内容为:1. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩相关特殊材料的技术要求; 2. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩风荷载计算的参数取值方法。3. 落地塔增加了25米路灯杆塔,30米和35米灯杆景观塔(三层支架),30米和35米三管塔,25米和30米松树型仿生树,30米、35米和40米外爬支架式单管塔的标准化设计;4. 屋顶塔塔身增加了9米、12米和15米增高架,3米女儿墙式抱杆,3米和6米自立式抱杆的标准化设计;5. 增加屋顶天线美化外罩的标准化规格。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。 本技术要求参编单位:华信咨询设计研究院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司。

竣工资料模板—铁塔基础

XX年中国铁塔云南XX工程 XX业务区基站铁塔基础工程施工及竣工文件 工程名称: 设计单位名称: 建设单位名称:中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX分公司施工单位名称: 监理单位名称: 建设单位盖章: 施工单位盖章: 监理单位盖章:

资料目录

竣工验收资料要求及说明 总体要求:资料按同一厂家在同一地州(业务区)范围内的同一期工程归档整理,要求最终提供铁塔公司3份完整资料。除实验室出具的实验报告及采用省建设厅的标准表格部分外,其余一律为A4纸。除实验报告外,其余至少要求有2份原件。资料要求正本一份,必须全部为原件。 一、工程概况部分:该部分的资料为对整个地市整期铁塔或三管塔基础施工工程的 总体说明及描述,该部分资料及表格按整个工程整理即可,但需要细分到每一个站的资料需提交每一个站的资料。 1、工程说明:该表在初验完成时填写,要求按表描述工程的总体情况。 2、工程量汇总表:工程量汇总表在初验完成时填写,填写工程具体明细情况。 3、设计图纸会审及交底记录:在图纸设计确定,工程开工前完成。 4、设计变更表:在工程过程中完成。 5、停、复工通知单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要求签 章齐全。 6、施工组织计划(方案)报审表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实 施。 7、施工组织设计(方案):作为附件同及施工组织设计(方案)报审表一同提交审 批。 8、进场机具仪表报验表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实施。 9、重大工程质量事故报告单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。 若有,必须附相应的最终解决详细情况。 10、备忘录:工程竣工保修期结束后完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要 求签章齐全。 二、合同部分: 1、基站铁塔基础施工合同:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 三、证书部分:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 1、施工单位资质证书 2、施工单位营业执照

铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 1、线路复测 (1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作

为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即中心桩处地面标高为±0.00m。 3、土石方工程 (1)开挖前必须核对铁塔及基础明细表上数据是否与分坑资料上一致。检查塔位桩,控制桩是否完好,转角方向、中心桩位置、上拔下压基础布置是否正确。各种基础型式开挖尺寸和深度详见分坑浇制图。 (2)基础开挖时,如遇地质条件与设计不符(基础埋深不够、边坡保护不够、等),或有溶洞、岩石裂缝、墓穴、滑坡等,应及时通知项目部,以便报监理及设计单位处理。 (3)基坑开挖不得超深,一般情况下基坑不要一次挖到设计埋深,应预留200mm,在浇制混凝土时才挖至设计深度,如出现基坑超深不得用土回填,超深部分必须采取铺石灌浆处理,严禁在浮土上浇上浇制基础。 (4)基础土石方开挖时,须结合现场实际情况慎重进行,不可贸然开方;对于降基量较小的基础,可与基坑开挖同时完成。在施工基面的开凿过程中,凡超过2米高的后边坡均须采取分级放坡,严禁形成直陡坡。 (5)挖完后必须用经纬仪、塔尺,按基础坑深值进行操平、找

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2020年6月

目次1、总则1 、概述1 、制定技术规范书的依据2 2、建设方案2 、通信塔的基本要求和类型2 、基本要求2 、通信塔的类型3 、通信塔的工艺要求3 、通信塔的建筑材料要求4 、钢材的合格保证书4 、钢材的型号选择5 、连接材料的要求5 、通信塔的基本构造要求6 、通信塔结构构件的最小规格要求6、节点连接要求6 、通信塔的防锈防腐要求7 、防锈防腐方法7 、防锈防腐层厚度要求8 、其他要求8 、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求8 3、通信塔产品质量检验标准9

、放样、下料和切割的标准9 、制孔的标准10 、几何尺寸的标准11 、焊缝的标准11 4、通信塔的基础施工12 5、通信塔防雷与接地的要求13 、防雷的要求13 、地网的要求15 、接地体的要求16 6、通信塔的工程验收16 、验收单位16 、技术文件17 7、通信塔的维护17 8、附件19 总则 概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003

(4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 建设方案 、通信塔的基本要求和类型 、基本要求 通信塔的使用基准期为50年,结构安全等级为2级,抗震设防类别为丙类。 、通信塔的类型 通信塔采用自立式高耸结构,根据其构件截面形式可分为角钢塔、钢管塔和单管塔。 (1)一般情况下,角钢塔宜采用水平截面为正方形、外轮廓线形状为近似抛物线的折线型;受建筑场地限制的,其水平截面亦可采用矩形;角钢塔的根开尺寸不宜小于塔高的1/8。 (2)钢管塔和钢管组合塔宜采用三边形或四边形,其根开尺寸不宜小于塔高的1/25。

钢管混凝土桩塔吊基础施工工法

钢管混凝土桩塔吊基础施工工法 1、前言 目前,地下空间深基坑施工日趋增多,为了增加地下室面积,基坑支护往往扩至规划红线位置。如果采用外置塔吊,塔吊的覆盖半径往往难以满足施工要求;如果增加塔吊的数量,工程成本将大大提高;如果采用常规的底板基础内置塔吊,使立塔工作在土方开挖后才能进行,这样就会严重影响施工进度。而本工法采用钢管混凝土桩塔吊基础,使立塔工作可以在土方开挖之前进行,不仅为土方开挖和混凝土底板浇筑提供了垂直和水平运输的机械,而且还可以加大塔吊的工作半径,从而节省工期、提高工效。 传统的混凝土平板式、十字式塔吊基础形式不利于深基坑施工,而近几年出现的格构式塔吊基础适用于深基坑,但相对刚度较弱。本工法适用于深基坑施工,塔吊基础的安全性比格构式塔吊基础更佳,且施工也更加方便。通过对工法的研究与应用,表明这种形式的塔吊基础适用性、经济性、安全性均比其它形式的塔吊基础优越,工程项目的成果实践充分证明了这一种值得推广的施工新方法、新技术。 2、工法的特点 2.1缩短工期 钢管桩塔吊基础以及塔吊安装工作在基坑土方开挖之前完成,使之在土方及基坑施工阶段就可投入使用,缩短了工期,提高了工效。 2.2提高工效 由于塔吊采用了内置式,加大了塔吊回转范围内对工作面的覆盖面积,减少了塔吊的覆盖盲区,提高了塔吊的工作效率。 2.3减小对结构基础底板的不利影响 在钢管桩穿过基础底板的位置加设了止水环,增强了底板防水能力,并使塔基受力自成体系,减小了对结构基础底板受力和防水的不利影响。 2.4提高刚度和安全度 由于采用了钢管混凝土和钢桁架支撑体系,使钢管桩塔吊基础整体处于稳定状态,提高了塔吊的刚度和安全度。 2.5提高塔吊基础的适用性 塔吊基础采用钢管混凝土桩基,可适用于软土、较厚填土层、较高地下承压水位等不良地质条件下的塔吊布置。

铁塔基础施工方案

兰渝铁路渭沱至南充北段 通信工程铁塔基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁三局集团有限公司联合体兰渝铁路LYSD-3标段项目经 理部第一分部 2015年4月

铁塔基础施工方案 一、编制依据 1.中铁二院提供的通信铁塔基础图。 2.本项目部编制的通信专业(DK769-DK881)施工组织设计。 3.兰渝公司制定的兰渝线通信工程施工工艺标准。 4.兰渝公司下达的建设进度节点计划。 5.铁塔厂家提供的资料。 6.网上搜集的相关资料。 二、工程概况 新建铁路兰州至重庆线广重段北起四川省广元市,终止于重庆市,线路呈西北—东南走向,线路自广元站引出,向东经四川省广元市、苍溪县、阆中市、南部县、南充市、武胜县,进入重庆市辖区的合川市,在重庆市北碚区接入襄渝线磨心坡站,而后引入重庆枢纽,正线全长361.981km。 本项目部负责施工DK769+250至DK885+350段约116.1正线公里,共有通信站点53处(包括基站和直放站),设计铁塔合计36座。 以关键工序促进一般工序,能够更好地加强工程的施工管理与工期质量控制。本次工程施工中,铁塔基础的施工要求严格、工期长,对整体工期影响大,为此我们把铁塔基础施工定为关键工序进行施工质量控制。

三、施工方法 一)、工作内容 铁塔基础施工包括施工准备、铁塔选址、基坑测量、定位放线、基坑开挖、垫层浇注、钢筋绑扎及地角螺栓安装固定、支模、铁塔基础浇注及养护、接地系统施工、回填夯实等几个部分。 二)、施工流程 1. 施工准备 审核设计文件,了解信号覆盖区内建筑物对场强覆盖的影响,利用数学模型对可能存在的盲区进行理论计算,做好设备机房地线的埋设及引入工作。 与设计人员、铁塔供应商技术人员一起对铁塔安装位置的地质情况勘探,结合当地的自然气候和铁塔的结构和重量,确定适宜的铁塔基础。 根据设计图纸统计各个站点所适用类型的铁塔基础需用物资并 采购,以备使用。组织施工人员做好施工前的工班技术、安全交底,发放安全劳保用品。

铁塔基础施工方案 (1)

****至**北段 通信工程铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 一、编制依据 1.**提供的通信铁塔基础图。 2.本项目部编制的通信专业(DK769-DK881)施工组织设计。 3.**公司制定的**线通信工程施工工艺标准。 4.**公司下达的建设进度节点计划。 5.铁塔厂家提供的资料。 6.网上搜集的相关资料。 二、工程概况 新建铁路**至**线**段北起**省**市,终止于**市,线路呈西北—东南走向,线路自**站引出,向东经**省**市、**县、**市、南部县、**市、**县,进入**市辖区的**市,在**市**区接入**线磨心坡站,而后引入**枢纽,正线全长361.981km。 本项目部负责施工DK769+250至DK885+350段约116.1正线公里,共有通信站点53处(包括基站和直放站),设计铁塔合计36座。 以关键工序促进一般工序,能够更好地加强工程的施工管理与工期质量控制。本次工程施工中,铁塔基础的施工要求严格、工期长,对整体工期影响大,为此我们把铁塔基础施工定为关键工序进行施工质量控制。

三、施工方法 一)、工作内容 铁塔基础施工包括施工准备、铁塔选址、基坑测量、定位放线、基坑开挖、垫层浇注、钢筋绑扎及地角螺栓安装固定、支模、铁塔基础浇注及养护、接地系统施工、回填夯实等几个部分。 二)、施工流程 1. 施工准备 审核设计文件,了解信号覆盖区内建筑物对场强覆盖的影响,利用数学模型对可能存在的盲区进行理论计算,做好设备机房地线的埋设及引入工作。 与设计人员、铁塔供应商技术人员一起对铁塔安装位置的地质情况勘探,结合当地的自然气候和铁塔的结构和重量,确定适宜的铁塔基础。 根据设计图纸统计各个站点所适用类型的铁塔基础需用物资并 采购,以备使用。组织施工人员做好施工前的工班技术、安全交底,发放安全劳保用品。

铁塔基础施工方案 (4)(完整版)

铁塔基础施工方案 河北神州铁塔有限公司 二〇一四年三月

目录

铁塔基础施工方案 一、编制依据 (1)根据山东省邮电规划设计院有限公司设计施工图纸 (2)根据《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TB 10418-2003. (3)《铁路通信工程施工技术指南》TZ205-2009。 (4)现场施工调查。 二、工程概况 铁塔为设计塔高30米的钢管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C30混凝土。 施工地点南站和东站属于既有站,因此,在铁塔基础的施工过程中,要严格遵守既有线施工的相关规定,杜绝一切影响既有线安全的因素。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后

给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人员及进行安全、技术交底,然后根据设计文件确定基础坑位置定位放线。 分路口站为既有车站,因此,在开挖前,一定跟电务段维护人员调查确认基坑位置下面是否有既有缆线,如有既有缆线则需设计院出变更设计,如不确定是否有既有缆线,则在基坑开挖时要先挖探沟,在确认没有既有缆线后再进行开挖。 施工进度计划安排 东站 南站一

南站二 人员、材料及机械配置1、施工管理人员配备

电力铁塔安装安全措施及施工规范

电力铁塔安装安全措施及施工规范 一、范围 1、本作业指导书着重阐述移动通信落地塔(楼顶塔)安装的工器具配备,施工方法及有关安全技术要求。 二、引用及参照标准 应用标准:塔桅钢结构施工及验收规程CECS80-96 参照标准:架空电力线路施工及验收规范GBJ233-90 安全技术标准参照电力建设安全工作规程DL5009.2-94 三、工器具的选择 1、(Ф140×50)11来方扒杆1副或(400×400)20来方扒杆1副; 2、3吨电动绞磨1台; 3、Ф11×200米起吊钢丝绳2根; 4、Ф10?1×120米提升扒杆钢丝绳1根; 5、Ф11×50米扒杆钢丝绳1根; 6、Ф10?1×25钢丝缆风4根; 7、钢丝套卸扣等; 8、1吨滑车6只,2吨滑车2只; 9、3吨双钩或2吨葫芦1只,18磅榔头1把,4磅榔头2把; 10、M12?4专用扳手一套; 11、软梯及安全用具。 四、人员配备 1、地面指挥1人,负责施工的安全、质量及对外协调; 2、安全员1人,负责施工过程的安全监护工作; 3、高空作业4人,(其中1人为高空作业负责人,负责组织高空作业和交室安全监护) 4、地面组装3人; 5、绞磨司机1人,其计10人。 五、施工流程 安装塔脚起立扒杆起吊主材安装好第一块主材及二侧的副材起吊相邻两侧的二根主材安装好另二片副材扑扒杆(根开大时,必须升扒杆)起吊对角主材升扒杆后,按上面施工流程起吊平台安装放扒杆施工结束 六、施工技术要点:以内置与拉线扒杆起吊 主材以单杆起吊,副材以成片为原则,上部较轻时可成片起吊,吊件从塔内起吊为原则,平台从塔外起吊。 七、施工规范 1、由班长组织召开安全会,学习安规和具体工程的安全措施,使大家真正从思想上意识到安全的重要性,真正自觉遵守公司的安全管理制度,增强安全意识,确保安全生产。 2、进场后对施工现场的环境、地形进行观查、熟悉,对基础的根开、对角线、水平进行测量,并做好记录。 3、每天开工之前班长必须根据现场环境地形情况交待安全措施,交待工作任务,明确指挥信号,检查所有的工器具和个人安全用具,不能确定其强度的及

相关文档