文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机基础及接料平台专项(定稿)sc200-200td,不带对重,吊笼3-1.5,2型附墙件_secret

施工升降机基础及接料平台专项(定稿)sc200-200td,不带对重,吊笼3-1.5,2型附墙件_secret

施工升降机基础及接料平台专项(定稿)sc200-200td,不带对重,吊笼3-1.5,2型附墙件_secret
施工升降机基础及接料平台专项(定稿)sc200-200td,不带对重,吊笼3-1.5,2型附墙件_secret

目录
第一章 工程概况 ........................................................ 2 1.1.工程概况 ......................................................... 2 1.2.编制依据 ......................................................... 4
第二章 施工升降机基础及接料平台设计 ..................................... 5 2.1.方案概述 ........................................................ 5 2.2.基础设计荷载取值 ................................................ 5 2.3.基础配筋计算 .................................................... 6 2.4.平台脚手架、结构加固 ............................................ 10 2.4.1.平台脚手架 ................................................. 10 2.5.附图 ............................................................ 14 2.5.1 施工升降机定位图............................................ 14 2.5.2 接料平台门及安全防护示意图.................................. 17 2.5.3 接料平台搭设示意图.......................................... 19
第三章 安全生产措施 .................................................... 20 3.1 安全生产管理目标 ................................................ 20 3.2 安全生产保证体系 ................................................ 20 3.3 安全生产组织管理措施 ............................................ 21 3.4 安全技术措施 .................................................... 21
第四章 升降机安全防护棚计算书 .......................................... 22

第一章 工程概况
1.1.工程概况
1.1.1 本工程位于广州****山,由广州****房地产有限公司兴建,整个工程分为 11 栋 小洋房、1 栋会所、26 栋别墅,小洋房地下部分为 1 层停车库,地上部分为 3~13 层为 住宅,结构形式为框架剪力墙结构;会所为 1 层框架结构 ;别墅为 3 层框架结构。本 工程总建筑面积 127228 ㎡,其中地下室建筑面积为 29166 ㎡,地上建筑面积为 98062 ㎡,会所建筑面积为 779 ㎡,别墅总建筑面积 19434 ㎡。±0.000 标高相当于绝对标高 暂定为 12.3~20.8m,室内外高差详见建筑总图。 1.1.2 T1 建筑总高度为 46.196 米,T2 建筑总高度为 39.648 米,T4 建筑总高度为 39.893 米。施工升降机安装定位详见 2.1 条,升降机型号为 SC200/200TD,施工升降机平面定 位详见 2.5.1 条施工升降机平面布置图。 1.1.3 规划总平面图:

T1 T2 T4 T33 T5
T6
T17 T8
T10 T11

1.1.4 效果图
1.2.编制依据
序号 1
名称 本工程建筑施工图、结构施工图
2
本工程施工组织总设计
3
建筑地基基础设计规范 GB50007-2002
4
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001
5
建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001
6
SC200/200TD 型施工升降机使用说明书
7
建筑施工手册(第四版)
8
PKPM 设计软件

第二章 施工升降机基础及接料平台设计
2.1.方案概述
主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用广州市**工程机械有限公司生产的 SCD200/200TD 施工升降机配合施工,计划安装时间为结构 6~7 层开始。根据施工现场 的场地情况及建筑物的平面位置,施工升降机安装位置相见施工升降机平面布置图,施 工升降机具体位置由现场,根据使用情况布置。
1、T1 栋:1-6~1-9/1-G 轴或 1-12~1-15/1-G 轴(安装部位和台数根据施工进度 及业主销售节点要求确定)间,具体详见 2.5.1 条施工升降机平面布置图,施工接料由 建筑阳台进入室内,升降机安装高度约 49.764m,合 33 节(见 2.2~2.3 条相关计算)。
2、T2 栋:2-6~2-8/2-G 轴或 1-15~1-17/2-G 轴(安装部位和台数根据施工进度 及业主销售节点要求确定)间,具体详见 2.5.1 条施工升降机平面布置图,施工接料由 建筑阳台进入室内,升降机安装高度约 43.732m,合 29 节(见 2.2~2.3 条相关计算)。
3、T4 栋:4a-2~4a-3/4a-B 轴或 4-1~4-2/4-B 轴或 4-5~4-6/4-B 轴或 4d-1~ 4d-2/4d-B 轴(安装部位和台数根据施工进度及业主销售节点要求确定)间,具体详见 2.5.1 条施工升降机平面布置图,施工接料由建筑阳台进入室内,升降机安装高度约 43.732m,合 29 节(见 2.2~2.3 条相关计算)。
基础平面尺寸为 4400 ㎜×3800mm(见《SC 型升降机使用手册》GJJ-3-05 页)。 为简化计算,选用 T1 栋施工升降机进行计算,计算过程见 2.2~2.3 条。
2.2.基础设计荷载取值
SCD200/200TD 型施工升降机(采用标准附墙架,附墙架为Ⅱ型) 查广州市**工程机械有限公司《SC 型升降机使用手册》“施工升降机主要技术参数
汇总表”: 施工升降机自重:安全系数 K=2,安装高度 3+13×3+7.5(参说明书 GJJ-4-11 页)
=49.5m 取(取 49.764m,合 33 节)时的重量: G1=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重重)×2。 吊笼重 2×2000 ㎏

外笼重 1480 ㎏ 导轨架总重=(每节重 170 ㎏,每节高 1.508m)170 ㎏×33 节=5610 ㎏ 载重 2×2000 ㎏ G1=(2×2000+1480+5610+2×2000)×2=30180 ㎏=30180×9.8/103KN=295.76KN。 基础承载等于 P=295.76KN 按能承受最大压力 Pmax=295.76KN 而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 基础自重:G2=1.2×4.4m×3.8m×0.3(m)×24(kN/m3)=144.46KN。 (其中砼重力密度,取 24KN/m3)
2.3.基础配筋计算
基础施工前由施工员进行现场定位,在做好下部支撑加固后在地下室顶板上对预埋 螺栓孔进行定位,绑扎双层双向 B12@200 钢筋网,浇筑 C30 厚 300mm 厚混凝土基础。 待混凝土强度达到设计要求后进行升降机的定位安装。 1、参数信息:
标准节尺寸为0.65m×0.65m×1.508 基础尺寸为4.4m×3.8m×0.3m(厚) 基础砼强度等级为C30 T1栋施工电梯参考《工程地质详细勘察报告》ZK1、ZK2、ZK7,按持力层为人工填土 进行计算。地基承载力特征值fak取100.00kN/m2。 2、基础承载力计算: 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 基础设计值计算公式:
式中 F——作用于基础的竖向力,它包括施工电梯自重,F=295.76kN; G——基础自重与基础上面的土的自重,G=144.46kN; Bc——基础底面的宽度,取Bc=4.4m;

a——合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:
a=4.4/2-0=2.2m(M=0)。 经过计算得到:
最大压力设计值 Pmax=(295.76+144.46)/4.42=22.74kPa 3、地基承载力验算: 地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.3 条。 计算公式如下:
其中 fa——修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak——地基承载力特征值,取100.00kN/m2; b——基础宽度地基承载力修正系数,取0; d——基础埋深地基承载力修正系数,取1.0; ——基础底面以下土的重度,取17.2kN/m3; γ m——基础底面以上土的重度,取17.2kN/m3; b——基础底面宽度,取4.4m; d——基础埋深度,取0.3m。 解得地基承载力设计值 fa=96.56kPa 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=96.56kPa 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=22.74kPa,满足要求!
4、受冲切承载力计算: 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下:

式中 hp——受冲切承载力截面高度影响系数,取 hp=1.0; ft——混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.43kPa; am——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:
am=[0.65+(0.65+2×0.3)]/2=0.95m; h0——施工升降机基础的有效高度,
取 h0=0.3-0.015=0.285m; Pj——最大压力设计值,取 Pj=22.74kPa; Fl——实际冲切承载力:
Fl=22.74×(4.4+1.24)×1.58/2=101.32kN。 允许冲切力:
0.7×1.0×1.43×950×285=271020.75N=271.02kN 实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求! 5、基础配筋计算: 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 1.抗弯计算,计算公式如下:
式中 a1——截面I-I至基底边缘的距离,取 a1=1.88m; P——截面I-I处的基底反力:
P=22.74×(3×0.65-1.88)/(3×0.65)=0.82kPa; a'——截面I-I在基底的投影长度,取 a'=0.65m。 经过计算得 M=1.882×[(2×4.4+0.65)×(22.74+0.82-2×144.46/(4.4×

3.8))+(22.74-0.82)×4.4]/12=45.83kN.m。 2.配筋面积计算,公式如下:
经过计算得 As=45.83×106/(0.9×310×285)=576.37mm2。 由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:0.0015×4400×285=1881mm2。 故取 As=1881mm2。 选用双层双向23B12@200,构造配筋As=2601mm2。

2.4.平台脚手架、结构加固
2.4.1.平台脚手架
升降机平台脚手架见本方案附图,脚手架为扣件式钢管落地式双排脚手架,立杆纵 距为 1500、700、1500mm,立杆横距为 1000、750mm,步距 4.7 米以下为 1450mm,4.7 米以上为 1800 mm(稳定性计算值)、1100mm,连墙杆间距为 3000mm(每根连墙杆有效
面积为 5.5 平方米),两侧面按要求设置剪刀撑、挡脚板、栏杆、密目网。平台与 结构挑板间距 50mm,保证施工时由脚手架平台承受荷载,保证结构平台板的安全。脚 手架平台的搭设高度约为 40 米(为简化计算,选 T1 平台脚手架进行计算),脚手板铺 设的层数为 13 层(0.35KN/m2),每米立杆结构自重取 0.1248KN/m,施工正常荷载取 2 层(6KN/m2)。由于脚手架的立杆纵、横距、大小横杆步距、连墙杆的面积等构造要求 不大于常用脚手架的设计尺寸,而高度大于常用脚手架的设计尺寸,所以仅对立杆稳定 性进行验算。验算时单根中立杆取 1500×800mm 面积计算,不考虑栏杆、挡脚板、密目 网等防护设施。 经验算 40 米采用单管立杆。 1.稳定性验算:
N + MW ≤f ?A W N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4Σ NQK 脚手架结构自重标准值产生的轴向力 NG1K=0.1248×40=4.99KN 构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K=0.35×1.5×0.8×13=5.46KN 施工荷载标准值产生的轴向力总和。 Σ NQK=6×1.5×0.8=7.2KN N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4Σ NQK

N=1.2(4.99+5.46)+0.85×1.4×7.2=21.11KN ?=Lo/i Lo=kμ h=1.155×1.50×1.80=3.12m(μ 按立杆横距 1.05m,连墙件按二部三跨查 表取值,取μ =1.50) i=15.8mm ?=3.12×103/15.8=197.47 查表得φ =0.185 A=489mm2
N + MW ≤? ?A W
MW=0.85×1.4 MWk= 0.85 ?1.4?klah2 10
wk=0.7 μz·μs·w0 式中:μz——风压高度变化系数,取 1.63(按 H=46.57m,地面粗糙度类别 B 类,用内 插法查 GB50009-2001 得 μz=1.57)
μ s——脚手架风荷载体型系数,立网封闭的挡风系数近似按以下方法计算: ?=1.2An/Aw=1.2×(3.5+3.5)×0.32/(3.5×3.5) ×1.05=0.230(An为挡风面积,Aw为 迎风面积,1.05为考虑筋绳的影响)。
μ s=1.0?=0.230 (JGJ130-2001 规范公式) wk =0.7×1.63×0.23×0.5=0.131KN/m2
MW = 0.85 ?1.4? 0.131 ?1.5?1.80 2 ? 0.076KN·m 10
(MWk=0.076KN·m)
N + MW ≤? ?A W =21.11×103/(0.185×489)+0.076×103/(5.08×103) =233.37N/mm2>f=205N/mm2。 结论:(采用单立杆时)立杆稳定性不符合要求。 当 21 米(住宅 7 层)以下采用双管立杆时,验算 7 层以上(19 米时)单立杆的稳定性: 脚手架结构自重标准值产生的轴向力 NG1K=0.1248×(40-21)=2.37KN

构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K=0.35×1.5×0.8×(13-7)=2.52KN 施工荷载标准值产生的轴向力总和。 Σ NQK=6×1.5×0.8=7.2KN N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4Σ NQK N=1.2(2.37+2.52)+0.85×1.4×7.2=14.44KN
N + MW ≤? ?A W =14.44×103/(0.185×489)+0.076×103/(5.08×103) =159.63N/mm2<f=205N/mm2。 2.搭设高度验算(按组合风荷载时考虑): 2.1 单管立杆验算
Hs=
?Af
?
??1.2 N G 2 k ?
?
0.85?1.4?? ? ?
NQk
?
MWk W
?A???? ??
1.2gk
=
0.185?
489?
205 ?
??1.2 ?
?
2520
?
0.85?1.4?? ?
7200
?
7600 5080
?
0.185?
489???? ??
1.2? 0.1248
=45354mm=45.4m>40-21=19m。
按 JGJ130-2001 5.3.7 条脚手架搭设高度 Hs 等于或大于 26 米,按照下式调整且不 超过 50 米:
[H]=HS/(1+0.001HS)=43.43m。
2.2 双管立杆验算
每米立杆结构自重取 0.1394KN/m。(按 JGJ130-2001 附录 A 表 A-1 取值)
?Af Hs=
? ? ?1.2NG2k
?
? 0.85?1.4?? ? ?
N Qk
?
M Wk W
?A???? ??
1.2 g k

=
0.185
?
2
?
489?
205
?
??1.2 ?
?
2520
?
0.85
? 1.4?? 7200 ?
?
7600 5080
?
0.185?
2
?
489???? ??
1.2? 0.1394
=151468mm=151.5m>21m。
按 JGJ130-2001 5.3.7 条脚手架搭设高度 Hs 等于或大于 26 米,按照下式调整且 不超过 50 米:
[H]=HS/(1+0.001HS)=131.57m。
3.结论:脚手架底部 21 米(住宅 7 层)采用双管立杆,上部 19 米采用单管立杆,能满足
施工安全要求。
附:整体平台架自重为:
P=1.2(0.1248 × 40 × 10+3.80 × 1.75 × 0.35 × 13)+1.4 × 3.80 × 1.75 ×
6.0=152.07KN,
式中:0.1248 为每根立杆的自重(KN/m);40 为平台搭设高度(m);10 为立杆数
量(见平面大样);3.80 为平台长度(m);1.75 为平台宽度(m);0.35 为每层脚手板
的荷载(KN/m2);13 为脚手板的层数;6.0 为两层施工的正常荷载(KN/m2)。

2.5.附图 2.5.1 施工升降机定位图
T1 施工升降机定位图

T2 施工升降机定位图

此饰线仅2F、10F有
卧室

T4 施工升降机定位图

2.5.2 接料平台门及安全防护示意图
8 7


2.5.3 接料平台搭设示意图

第三章 安全生产措施
3.1 安全生产管理目标
目标为实现“四无”(无死亡、无重伤、无火灾、无倒塌),严格按照国家规范、区 市有关安全生产检查评定标准监督检查。
3.2 安全生产保证体系
3.2.1 成立以项目经理为首的安全生产管理小组,质量安全部为安全生产管理责任 部门,设置专职安全员,各作业区及各班组设兼职安全员,从事安全监督与信息反馈工 作,建立起一套完整有效的管理体系。
项目经理
公司安全生产领导小组
生产经理
执行经理
项目总工程师
木 工 组
钢 筋 工 组

砼 工 组
工 抹 灰 工

电 焊 工 组
水 电 工 组
机 操 、 机 修 工 组
材 料 供 应 组
仓 库 保 管
安 装 项 目 组
安全生产领导小组组成 组 长: 3.2.2 完善项目经理部安全生产管理网络,从项目经理部到操作层人员人人有安全 生产责任,明确职责,层层分解安全管理目标,与各作业班组签订安全生产责任状,形 成上管成片,下管成网,安全生产事事有人管,件件有人抓,组织落实、措施落实、费

施工升降机接料平台施工方案

碧桂园陶园项目工程 施工升降机 接料平台搭设施工方案 编制人 审核人 批准人 编制单位:江苏南通二建集团有限公司 碧桂园陶园项目部 日期:2017年8月 目录

一、工程概况 本工程位于郑州中牟绿博组团,西邻锦荣路、北抵规划富贵四路、东临规划牡丹一街、南邻规划永盛北街。总建筑面积平方米。1#楼地上25层,建筑高度;6#楼地上26层,建筑高度。考虑材料的垂直运输,1#、6#楼分别布置1台施工升降机、拟定施工升降机安装高度分别为(1#楼)、(6#楼);安装高度均为54节标准节高。本方案主要针对施工升降机接料平台搭设编制。 施工电梯性能参数表 二、编制依据 ⑴本工程施工组织设计及其他相关设计图纸、变更等 ⑵《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) ⑶《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016 ⑷《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 ⑸《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ⑹《建筑施工手册》第5版 ⑺《建筑施工脚手架实用手册》

⑻《施工升降机安全规程》(GB10055-2007) ⑼《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) ⑽《SCD200/200施工升降机使用说明书》 三、施工计划 1、施工进度计划 施工进度计划表 2、材料与设备计划 ⑴接料平台架、连墙杆、卸荷拉杆及预埋插管均应采用φ48×的钢管。并应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合国家标准《碳结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。 ⑵接料平台架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 ⑶接料平台架木脚手板应符合JGJ130中的材质要求。 ⑷为确保工程安全,防护门安装170cm高,使待乘人员无法

施工升降机基础施工方案(天然基础)

施工升降机基础施工方案 合美家园二期(4~6幢)商住小区工程,楼层为18层,该工程由湖南省第六工程有限公司总承包,拟采用湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SC200/200B型施工升降机型。基础施工组织设计,根椐湖北江汉建筑工程机械有限公司使用说明书和工地现场情况要求,计算参数根据该公司提供的相应机型进行选择。基础采用室外天然基础。 一、施工升降机基础施工技术要求 1.基座或基座预埋件必须用水平仪调平其四个基准点,水平高差控制在L×1/1000 以内。 2.基座周边要有良好的排水措施, 基座混凝土浇捣一个星期以后方可进行升降机 安装。 3.要求机座用δ40*4镀锌扁铁接建筑物防雷接点。 二、基础安全性计算 1、施工升降机安装高度承载力计算: 按安装高度61.808m计算,每节标准节高度H=1.508m, 61.808÷1.508=41节。 ●吊笼重(双笼):2×2200㎏=4400㎏ ●外笼重:1480㎏ ●导轨架总重:150(每节标准节重)×41=6150㎏ ●载重重(双笼):2×2000(额定载重量)=4000㎏ 总重量:G=4400+1480+6150+4000=16030㎏

考虑动载荷及风力等不良环境影响取2倍率 故:基础承载力P=G×2=32060㎏=320.60 KN 2、基座尺寸选择 按机型选择基座尺寸:4000mm×4000mm×300mm(长×宽×厚),选用C30混凝土。 三、基础受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.4.5-1条, 验算公式如下: F 1≤ 0.7β hp f t u m h o 式中β hp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,β hp 取1.0.当h 大于等于2000mm时,β hp 取0.9,其间按线性内插法取用;取β hp =1.00; f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t =1.27MPa; h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o =0.26m; u m --距基础梁边h o /2处冲切临界截面的周长;a m =(650+260)×4=3640mm; P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力; 取 P j =320.60×1.2/(4×4)=24.05kPa; 冲切锥体:650+260×2=1170mm 冲切力:F 1 =320.60×1.2-24.05×1.17×1.17=351.80KN 允许冲切力:0.7×1.00×1.27×3640×260.0=841.35KN 351.8KN<841.35KN 实际冲切力小于允许冲切力,所以能满足要求!

施工升降机基础

六安恒大御景湾三期二标段工程 1#楼 施 工 电 梯 基 础 施 工 方 案 广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司六安恒大御景湾三期二标段工程项目部 2014 年10月

目录 一、工程概况…………………………………………. 错误!未定义书签。 二、编制依据…………………………………………. 错误!未定义书签。 三、施工升降机基础设计概况………………………. 四施工升降机基础承载力验算………………………错误!未定义书签。 六基础的验收要求…………………………………..错误!未定义书签。 七安全措施………………………………………….错误!未定义书签。 八、质量管理措施……………………………………错 误!未定义书签。 九附图……………………………………………….错误!未定义书签。

1#楼施工升降机基础施工专项方案 一、工程概况 1、工程性质 工程名称:六安恒大御景湾三期二标段工程 建设单位:六安粤通置业有限公司 设计单位:安徽省建设设计研究院有限责任公司 勘察单位:安徽省交通勘察设计院有限公司 监理单位:安徽国华建设工程项目管理有限公司 施工单位:广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司 六安粤通置业有限公司开发建设的六安恒大御景湾项目位于六安市裕安区,其南临景观大道,北临四环路,东边为新安大桥。本工程层高为33层,设一层地下室。 根据施工现场平面布置,为满足垂直运输的需求,需要在1#楼布置一台施工升降机, 1#楼所使用的施工升降机安装于主楼南侧,具体位置详见平面布置图。由于本工程在前期桩基施工完毕后,建设单位对后期开工的工程户型进行了调整,经调整的户型与前期已施工完毕的桩基有较大出入,现拟安装人货电梯的部位正好

人货电梯接料平台外架搭设方案

人货电梯 接料平台外架搭设方案

会签栏

目录 、人货电梯处接料平台安全搭设要求............ 错误! 未定义书签。、人货电梯处接料平台设计计算............... 错误! 未定义书签。 1、大横杆的计算 (4) 2、小横杆的计算 (5) 3、扣件抗滑力的计算 (5) 4、脚手架荷载标准值 (6) 5、立杆的稳定性计算 (7) 6、连墙件的计算 (8) 7、悬挑梁的受力计算 (9) 9、预埋环验算............................ 错误!未定义书签。

人货电梯接料平台搭设方案 一、人货电梯处接料平台安全搭设要求 1、人货电梯处的接料平台搭设采用0 48的钢管,基础用C25砼浇筑厚20cm,立杆底部采用50mm 厚的木板或 1 2槽钢通长铺设,遇悬挑层也随之悬挑,接料平台的尺寸为长,宽为。两边扶手的高 度为,用竹笆封死,接料平台应用厚5cm的木板铺实,禁止用竹笆或其它金属物代替。每层设活动 式定型安全门,开启方向为内侧,应有专人管理,安全门的高度为,用元钢或角铁做成,接料平台每层要与建筑物采用刚性连结,其结点不少于两处,严禁将料台与人货电梯连接一体,料台与墙的间距不大于10cm,并用木板铺实。 2、料台前端因人货电梯需要采用钢管双立杆搭设,下部铺设横向槽钢,立杆必须支撑在槽钢上, 每立杆纵、横方向应设置扫地杆,立杆的纵向间距等于吊盘宽度增加40?80cm (每边比吊盘超出 20?40cm),不得把吊盘设在紧靠墙面位置,以确保视线清楚。料台立杆的横向间距不大于50cm。料台的层高与建筑物的层高相一致,大横杆与填芯杆应搭在小横杆上面,小横杆间距与立杆的纵向间距相同,大横杆间距与立杆的横向间距相同,并在其间设1?2根填芯杆件。在料台侧面必须设“之”字撑,以加强料台的刚度。 3、料台应用5cm厚木板铺设,板与板之间不得留有间隙,木板应按纵向沿墙铺设,铺板应用木条 连结钉牢,使铺板成为整块,料台铺板应里低外高,坡度约为5°为宜,吊盘与料台、料台与建筑 物间隙均不大于10cm。 4、平台两边各设前后两道独立斜拉钢丝绳,两道中的每一道均应做单道受力计算。钢丝绳分别拉 接在4个拉节点上,与平台形成的夹角不小于450;选用的钢丝绳应根据平台的载重量进行设计计 算, 且每组钢丝绳设置的绳卡应不少于3个。建筑物锐角利口处围系钢丝绳应加衬软垫物。平台上应设置四个吊环,应采用R235钢制作,严禁使用螺纹钢吊装平台时应使用卡环,不得使用吊钩直接吊挂吊环。每层料台两侧必须设置二道防护栏杆,栏杆高度距铺板面分别为50?60cm和100?120cm,必要时应加设防护竹笆或围网防护,料台正面应设置能开启自如的封闭牢固门栏。料台与建筑物必须进行连结,不得与外架连结,连结点每步料台不少于 5 点(即底部大横杆设 3 点,两侧 立杆栏杆绑扎处各设 1 点),在整个施工过程中,严禁随意拆除连结点,如确需拆除,应有料台加固措施,以确保料台的稳固性。 5、当外架拆除,单留料台施工时,必须采取加固措施,料台在拆除过程中不得将料台与建筑物的连结点一拆到底,必须做到由上而下依次拆除,现场还应由专人监护,指挥。 6、料台在搭设过程中,企业安全部门必须对料台进行分段验收,验收合格方能使用,料台在使用 过程中应按标准经常检查,以确保安全使用,还应在洞口挂牌,限制活荷载不能超过5KN,禁止两层 同时进行堆放。

施工升降机基础施工方案

施工升降机基础施工方案 一、编制依据 1、深圳地铁前海车辆段上盖保障性住房主体2标工程总平面图 2、《建筑机械与设备通用技术条件》JG/T5011一12一92 3、SC型系列施工升降机使用说明书 4、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 5、《施工升降机安全规程》GB10055一2007 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001、J119-2001 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 深圳地铁前海车辆段上盖保障性住房主体2标工程由6栋塔楼及两层裙房组成,地面以上1~35层,现浇钢筋混凝土剪力墙结构。是由深圳市地铁集团有限公司开发建设,为住宅楼。建设地点位于深圳市南山区前海车俩段,由中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计,广西建工集团笫五建筑工程有限责任公司总承包施工。工程总建筑面积约22.2万m2。结构形式为剪力墙结构。建筑总高度约123.4m。在结构施工阶段及装修阶段,采用施工电梯觧决施工材料及人员的垂直运输。本方案为11a号楼施工升降机的安装方案。三、施工升降机的选型和布置 (一)选型 根椐深圳地铁前海车辆段上盖保障性住房主体工程11a号楼实际情况,须要安装一台施工升降机来做垂直运输、采用双笼施工升降机。具体型号为SC200/200,标准节为A型,采用A型附墙型式。每9米附墙一次,位置在偶数层。 升降机相关参数如下:

根据SC型施工升降机使用手册提供的基础尺寸和现场的实际情况确定施工升降机基础尺寸为5800mm×4200mm,厚度300mm,混凝土强度等级C35,配筋为Φ14@150。施工升降机安装在基础地面板面上,标高为基础楼板面的标高-1.5m。中心位置位于11-3轴线11-Q轴线交汇处。 平面布置详见;施工升降机基础及支撑布置图。 施工升降机搭设高度和节数如下表

施工升降机基础及加固方案

. 淮南惠利花园D区二号位1#--6#号楼工程人货电梯基础及加固处理方案 编制: 审核: 审批: 淮南建工惠利花园D区二号位项目部 二O一五年十一月五日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工设计概况 四、施工升降机参数 五、施工升降机基础 六、基础验收要求 七、加固施工方案 八、安全措施 九、质量管理措施 十、附图

一、编制依据 1、淮南惠利花园D区二号位1#~6#楼商业及地下室工程(1#~6#)施工图纸; 2、SC200/200建筑施工升降机说明书; 3、国家及安徽省的有关规范、规程和标准 4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 8、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 9、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 10、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 11、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 12、《地基及基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 13、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 14、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 15、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 16、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 17、《混凝土结构计算手册》(第三版) 18、《建筑起重机械安全监督管理规定》 19、《建筑起重机械备案登记办法》 20、《施工手册》(第四版) 21、安徽省及淮南市现行的有关安全生产和文明施工规定。 22、本工程总体施工组织设计 二、工程概况

人货两用电梯接料平台施工方案

人 货 电 梯 接 料 平 台 施 工 方 案 编制单位:11111 编制人:11111 审批人:11111 二零一二年八月五日

一、编制依据 1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3.《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91; 4.《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 5.建筑与结构施工图 二、工程基本概括 工程名称:111111 工程地点:111111 结构型式:地下室底板:筏板基础。地下和地上部分:框架-剪力墙结构本工程属商住区房地产开发项目,均为高层或多层的单元式住宅楼,结构使用年限50年。工程项目包含1栋33层,1#楼地上33层,层高2.9m,建筑高度98.3m(±0.000以上98.3m)。2栋15层,2#楼地上15层,层高2.9m,建筑高度45m。1栋11层、6栋8层、6栋3层建筑及地下车库,总建筑面积172163.75m2。 建设单位:111111 设计单位:111111 监理单位:111111 施工单位:111111 三、方案设计 根据编制依据,结合工地现场的实际情况和设计图纸,决定该外架人货电梯料台搭设具体方法如下:

1.落地式卸料平台技术参数 1)1#楼搭设高度为98.3m.2#楼搭设高度45.5m。 2)搭设落地式人货施工电梯卸料平台,搭设尺寸如下: a.接料平台纵向尺寸长为1.2m,立杆间纵距为1.2m; b.接料平台横向尺寸宽为3.6m,立杆横距为1.2,立杆间搭设横向水平杆横距为0.4m c.大横杆步距为1.8m,每立杆纵、横方向应设置扫地杆离地200mm。 3)材料采用钢管类型为48*3.0mm。 4.)立杆设置均为双立杆;接料平台内立杆距离墙体最大不得大于0.30m. 5)连墙件选用钢管预埋于混凝土梁楼面上穿孔,预埋钢管与脚手架采用刚性连接,二步二跨布置;布置方式采用:竖向间距2.9m水平间距0.9m,同时施工2层,脚手板共铺设方式为:一步一设。 6)立杆底部采用50mm厚的木板或12槽钢通长铺设,接料平台的尺寸为长1.2m,宽为3.6m,两边扶手的高度为1.5m,护身栏杆0.5m一道,用木板封死。 7)接料平台板每层高于楼面200mm,料台铺板应里低外高,坡度约为5° 四、杆件搭设要求 1.立杆 1.1立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余均采用对接扣件连接。 1.2立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于500mm,接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3. 2.纵向水平杆

SC200施工升降机基础施工方案

SC200施工升降机基础施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工升降机基础 (5) 一、SC型施工升降机基础 ....................................... 错误!未定义书签。 (一)、安装前准备 (5) (二)、本工程升降机基础设计 (9) 附施工升降梯基础定位图 .... 错误!未定义书签。附施工升降梯平面图 ............ 错误!未定义书签。

SC200施工升降机基础施工方案 第一章、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《施工升降机》(GB/T10054-2005) 《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2010) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 中联重科建筑起重机械分公司SC200/200施工梯安装使用说明书;

第二章工程概况 1.工程概况 1.1、项目名称:湛江寰儒大厦工程 1.2、工程概况:本项目用地面积5266.26平方米,规划净用地面积:4709.5平方米,用地呈长方形状(略带弧形).用地东南面紧临城市主干道北桥路,东北面毗邻环北路,西南面毗邻北桥二横路,西北面为居民住宅。工程总建筑面积为2964 2.41平方米,计算容积率建筑面积为21187.04平方米,容积率为4.5,设有6789.96平方米的两层地下车库,地下地上总共可停小汽车195辆,建筑地下室2层,地上1-2层为临街商业裙楼,3层为架空层,4-23层为2幢住宅塔楼,建筑总高度这80.6M。为了满足施工要求,拟安装中联重科股份有限公司SC200/200施工梯1台 1.3、设计情况:因整个建筑物的最大高度为80.6m。现设计采

升降机基础现场施工方法

精心整理 目录 1、编制依据 ................................................................................................................. 2 2、工程概况 ................................................................................................................. 3 3、设备选型及安装 ..................................................................................................... 4 3.1设备选型及技术参数 ......................................................................................... 5 3.2施工升降机的现场布置 ..................................................................................... 5 44.14.25678、附图9101112、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557;

施工升降机卸料平台搭设方案

升降机卸料平台方案 1、编制依据 1、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2001) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ 80-91) 4、《钢结构设计规》(GB 50017-2003) 5、《建筑施工手册》第4 版,2003.9 6、《施工升降机安全规程》(GB 10055-1996) 7、《SC200/200施工升降机使用说明书》 9、施工组织设计及其他相关设计图纸、变更等 2、工程概况 来安县高新技术创业服务中心装饰装修工程配备2台SC200/200双笼外用施工升降机,并搭设卸料平台。 3、脚手架防护平台 由于施工电梯的电梯笼与结构边的距离,四层为1200mm,为方便现场施工人员的通行并保证施工的安全,拟在施工电梯与结构之间搭设脚手架防护及接料平台。 1至6层搭设落地式脚手架,脚手架搭设高度为25.5m;6层以上钢管脚手架分层计算,荷载全部由相应楼板和梁承担。 脚手架搭设的尺寸为:立杆的纵距为 1.4m,2排立杆的横距均为0.9m,步距为1.8m;排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为0.20m,具体搭设方法详见附图。落地式脚手架平台及扣件钢管悬挑脚手架平台施工的可行性,详见后附计算书。 3.1 脚手架的搭设 3.1.1立杆 全部采用单立杆,立杆的纵距分别为 1.4m,2排立杆的横距均为0.9m,,步距为1.8m;排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为0.20m。 起步立杆长为4m和6m(将接头错开),以后均用6m杆。采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨;各接头中心距主节点≤500mm。 最高处立杆顶端高出顶层操作层1.5m。

人货电梯接料平台

中海国际社区199-3地块A标 人货电梯接料平台 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

人货电梯接料平台施工方案 一、工程概况 本工程位于苏州市工业园区内,南临钟园路,西临琉璃街,中海国际社区199-3地块A标的1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#、七栋楼及地下汽车库组成。总建筑面积94,860,13㎡。其中(地下汽车库15,000㎡,地上住宅楼79,860,13㎡),地下均为1层,地上高层为25层,住宅楼标准层层高为2.9M,建筑高度最高为77、400M(包括出屋面构件)。 二、编制依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 三、接料台搭设 接料台设置采用φ48X3.0mm钢管双排单立杆搭设方式,脚手架与人货电梯立柱相连接。接料台大小具体根据施工电梯使用位置搭设,每层接料台与结构面平齐,外侧略高内侧5cm,接料台与电梯笼正对面设置外开闭安全防护门。楼层挑架采用18#工字钢悬挑,做法

同外架。平台上铺50mm松木板,平台铺板与电梯吊笼间的水平距离为50mm~120mm。电梯防护门材料应为方管,高度为

1800mm,插销在电梯侧,门的里侧用钢丝网片封闭,字体为“注意安全,随手关门”。 一至六层采用室外落地式接料平台,总搭设高度最高为17.4米,7层以上采用悬挑式接料平台(悬挑方式同外架) 具体做法参下图: 1.落地正面、侧面构造详图 2.悬挑正面、侧面构造详图 3.安全防护门构造示意图

升降机基础施工方案+

A 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设备选型及技术参数 (4) 3、现场布置 (5) 四、基础设计 (5) 1、基础设置 (5) 2、基础承台验算 (5) 3、地基验算 (5) 五、施工技术措施 (5) (一)施工升降机基础施工 (5) (二)基础验收要求 (6) (三)安全措施 (7) (四)危险源辨识及应急措施 (7) 七、附件 (8)

一、编制依据 1、设计文件; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557; 9、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33; 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59; 12、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46; 13、《高处作业安全技术规范》JGJ80; 14、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130; 15. 浙江凯达奔克起重设备有限公司提供的SCD200/200使用说明书。 16、《浙江省三建建设集团有限公司企业标准》ZTB104; 17、本工程施工组织设计; 二、工程概况 1、工程简介

2、设计概况 建筑概况特征

结构概况特征

三、设备选型及技术参数 1、设备选型 根据现场实际情况,拟采用湖北江汉建筑机械有限公司生产的SC200/200型施工升降机。 SC200/200型施工升降机是一种齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。该种型号的施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备,并且该电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而升高。 2、主要技术参数 型号:SC200/200 额定载重量:2×2000kg 起升速度:34.4m/min 最大提升高度:150m 电机功率:2×2×8.5KW 吊笼尺寸:3.0×1.3×2.5m 外笼重量:1480kg 吊笼重量:2×1600kg 标准节重量:174kg/节 安全控制系统由电路里设置的各种安全开关装置及其它控制器件组成。在施工电梯运行发生异常情况时,将自动切断施工电梯电源,使吊笼停止运行,以保证施工电梯安全。SC200/200型施工升降机配置有防坠落安全装置、活板门安全开关、短绳保护开关、保险扣、上下限位开关、极限开关、限速保护开关、超载保护装置、总停开关等安全装置。

施工升降机接料平台施工方案

施工升降机接料平台施工方案 一、工程概况 工程名称:运城市数字传媒中心主楼 工程地址:运城市盐湖区红旗东路 建设单位:运城市广播电视台 勘察单位:山西省第八地质工程勘察院 设计单位:运城市建筑设计研究院 质量监督:运城市建设工程质量安全监督站 监理单位:运城市金苑工程监理有限公司 承建单位:山西通化建筑安装有限公司 工程概况:本工程为运城市广播电视台运城市数字传媒中心项目,位于运城市盐湖大道南,周西路以西。工程总建筑面积40035.92平方米,其中地下室6588.85平方米,地上33447.07平方米。 主楼地下一层,地上21层;消防总建筑高度85.95米,地下室、一、二层层高4.5米,三层层高5.4米,四层至二十层层高3.9米,二十一层层高4.8米。消防总建筑高度89.95米。 裙楼地下一层,地上3层,高度为14.85米 本工程结构类型:主楼为框剪结构,裙楼为框架结构。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级地上为一级地下为一级,屋面防水等级一级,结构设计合理使用年限为50年。 考虑本工程进度安排、施工需要及现场实际情况,在主楼东侧安设一台施工升降机,安设高度95m,安装位置及接料平台脚手架搭设详附图。施工电梯基础施工及安装详见施工电梯安、拆施工方案。施工升降机接料平台采用钢管扣件脚手架搭设,底层至四层顶采用落地式,搭设高度18.8m,五层楼面至屋面层采用型钢悬挑式,搭设高度为77m,做法同悬挑外架。接料平台脚手架搭设一定要加大剪刀撑和连墙件的密度,脚手架搭设要连成一个整体,以确保其稳定性。

二、编制依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009)、《钢结构设计规范》(GB50017)、《建筑施工脚手架实用手册》等编制。 钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T3793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A 级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹钢管不得使用。 扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 三、接料台搭设 接料台设置采用φ48X3.0mm钢管前排为双立杆,后排为单立杆搭设方式,接料台大小具体根据施工电梯使用位置搭设,每层接料台与结构面平齐,外侧略高内侧5cm,接料台与电梯笼正对面设置外开闭安全防护门。楼层挑架采用16#槽钢悬挑,并采用φ18钢丝绳反拉作安全储备,做法同外架。平台上铺50mm木板,平台铺板与电梯吊笼间的水平距离为50mm~120mm。电梯防护门为购买成品防护门,高度为1800mm,插销在电梯侧,门的里侧用钢丝网片封闭,门上标注“注意安全,随手关门”。 扣件脚手架的底步立杆应采用不同长度的钢管参差布置使相邻两根立杆上部接头相互错开,不在

施工升降机基础施工方案

三墩北大型居住区R21-14地块经济适用房(廉租房)项目二标段 施工升降机基础施工方案 1、编制依据 2、工程概况 三墩北大型居住区R21-14地块经济适用房(廉租房)项目二标段位于杭州市西湖区三墩镇吉鸿村来仁路以南、甲来路以西,由杭州中兴景和房地产开发有限公司开发, 浙江宏图建筑设计有限公司设计, 杭州中河建设项目管理有限公司监理, 西湖建筑工程质量安全监督站监督, 浙江新盛建设集团有限公司承建。 本工程由7幢住宅及1座地下室车库组成,总建筑面积86304.8㎡。其中地下室车库16889㎡,层高3.9m,结构形式为框剪结构。5#、8#楼为20层,其余6#、7#、10#、11#、12#楼均为27层,层高2.8m,

均为二个单位住宅楼,除8#楼外,其余主楼地下室均为两层。 本工程为丙类建筑,按6度抗震裂度设防,抗震等级为四级,场地类别为三类。 根据现场的实际情况,项目部决定每幢楼安装一部SCD200/200CJ型施工升降机,可以满足所有主体砌砌砖和外墙装修的垂直运输。其中8#、12#楼的施工电梯将设置于地下室车库顶板上。5#、8#楼总安装高度为65.5m,其余各楼号总安装高度为85.5m。 3、施工升降机选型及主要性能参数 根据现场的实际情况,项目部决定每幢楼安装一部SCD200/200CJ 型施工升降机,根据《SCD200/200cj施工升降机安装使用说明书》,SCD200/200CJ型施工升降机,双笼带对重装置和司机室,每个吊笼额定载重量2000kg。 主要性能参数见下表

4、基础承载力计算 升降机基础应满足基础图中的各项要求,此外还必须符合有关的安全法规。基础所能承受的载荷不得小于P。 1、基础承载计算(考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,安全系数取2) P={吊笼重(kg)+底笼重(kg)+导轨架总重(kg)+对重重(kg)+载重量(kg)}×0.02(kN) 根据本工程各施工升降机总安装高度和该机型性能参数计算: 吊笼重(双笼):1750×2 kg 基础节重:148kg 附墙架重:157kg 导轨架总重(共需标准节57节、基础节1节、附墙架15套、天轮架1件) 197×57+148+157×15+141=13873kg

施工升降机接料平台施工方案(0001)

施工升降机接料平台施工方案

施工升降机接料平台施工方案 一、工程概况 工程名称:运城市数字传媒中心主楼 工程地址:运城市盐湖区红旗东路 建设单位:运城市广播电视台 勘察单位:山西省第八地质工程勘察院 设计单位:运城市建筑设计研究院 质量监督:运城市建设工程质量安全监督站 监理单位:运城市金苑工程监理有限公司 承建单位:山西通化建筑安装有限公司 工程概况:本工程为运城市广播电视台运城市数字传媒中心项目,位于运城市盐湖大道南,周西路以西。工程总建筑面积40035.92平方米,其中地下室6588.85平方米,地上33447.07平方米。 主楼地下一层,地上21层;消防总建筑高度85.95米,地下室、一、二层层高4.5米,三层层高5.4米,四层至二十层层高3.9米,二十一层层高4.8米。消防总建筑高度89.95米。 裙楼地下一层,地上3层,高度为14.85米 本工程结构类型:主楼为框剪结构,裙楼为框架结构。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级地上为一级地下为一级,屋面防水等级一级,结构设计合理使用年限为50年。 考虑本工程进度安排、施工需要及现场实际情况,在主楼东侧安设一台施工升降机,安设高度95m,安装位置及接料平台脚手架搭设详附图。施工电梯基础施工及安装详见施工电梯安、拆施工方案。

施工升降机接料平台采用钢管扣件脚手架搭设,底层至四层顶采用落地式,搭设高度18.8m,五层楼面至屋面层采用型钢悬挑式,搭设高度为77m,做法同悬挑外架。接料平台脚手架搭设一定要加大剪刀撑和连墙件的密度,脚手架搭设要连成一个整体,以确保其稳定性。 二、编制依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009)、《钢结构设计规范》(GB50017)、《建筑施工脚手架实用手册》等编制。 钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T3793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹钢管不得使用。 扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 三、接料台搭设 接料台设置采用φ48X3.0mm钢管前排为双立杆,后排为单立杆搭设方式,接料台大小具体根据施工电梯使用位置搭设,每层接料

施工电梯接料平台方案

新营社区旧城改造项目16#-18#楼施工电梯接料平台搭设方案 编制: 审核: 批准: 河北鸿鹏建筑工程有限责任公司

目录: 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、构造要求及技术措施 (3) 五、防护脚手架搭设及拆除施工工艺 (1) 六、质量保证措施 (2) 七、安全施工技术措施 (2) 八、计算书图纸………………………………………………………

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50010-2010 二、工程概况: 新营社区旧城改造16#楼23层,17#楼8层,18#楼11层,均为剪力墙结构,层高2.9米。16#-18#楼每栋楼安装一台SC200/200施工电梯,由于16#楼最高,本平台搭设以16#楼为设计、计算依据。 三、施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点拟在各栋楼层阳台处(详平面布置图)安装施工电梯,并在其正面搭设落地式脚手架及侧面搭设临边防护架,脚手架为落地脚手架,正面阳台为落地防护脚手架,侧面为临边防护架及连接架,每层外围除出入口外满挂密目安全网,出入施工电梯口为成品双扇电梯门,电梯门锁设在外面(即只能在电梯轿厢内才能开关),通道地面铺设15厚模板(下设木枋),阳台两侧面设支撑,从底到顶连续布置,架体为双排单立杆,立杆纵距1.5米,步距1.5米,具体平面尺寸详附图。 四、构造要求及技术措施 1、立杆:立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向均错开大于50cm;各接头中心距主节点距离不大于50cm。 2、大横杆:大横杆置于小横杆之下,在立杆内侧,用直角扣件与立杆连接扣紧;大横杆采用对接扣件连接,接头交错布置,不在同步同跨内,相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立杆的距离不大于50cm 3、小横杆:每一立杆与大横杆相交处必须设置一根小横杆,且用直角扣件扣在立杆上。小横杆间距于立杆柱距相同。小横杆伸出外排大横杆边的距离不小于10cm。

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

升降机卸料平台及防护门方案最新

1、编制依据 2、工程概况 2.1总体概况 2.2、现场施工概况 本方案适用于1#、8-A#、8-B#楼,各设置1台 SCD200/200双笼升降机,主要用于各楼施工作业人员上、下通行,二次结构及装修施工材料的垂直运输,各楼施工升降机设置位置见室外电梯平面图。

3、施工安排 3.1职责分工 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“无重大工伤事故,杜绝死亡事故,轻伤率在3‰以内”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“安全文明工地”的根本要求。为此项目经理部成立以现场经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下。表3.3

3.2劳动组织 所有搭设架工必须具备《特种作业操作证》、《安全资格上岗证》(接受相应三级安全教育)等准许施工证件。必须定期进行体检,合格者方可持证上岗,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力低下者等不得从事脚手架搭设。 全体管理人员除已参加过年审及其教育外,每周一都要参加经理部组织的安全教育。所有架子工人进场必须进行三级安全教育和相应考核,每周一参加经理部组织的安全教育,必须建立班前安全会制度,并有会议纪录。项目安全部要做好每周安全教育交底记录,参加人员在签到表上签字齐全,保证人人受到教育,并每周检查、督促班前教育情况。 组织足够的架体搭设人员,保证不影响结构施工。 劳动力计划表表3.4 4、施工准备 4.1技术准备 (1)熟悉图纸,了解掌握各部位施工情况,统筹考虑人员、材料、机具的进场和施工顺序。 (2)由项目技术组编制专项施工方案,经公司、监理审批后,再按方案和技术规程对施工管理者进行方案交底,并对操作者下达书面安全技术交底。所有相关管理人员和搭设人员均要接受安全交底,并有接受交底人的签到表和交底记录。 4.2材料要求及准备 4.2.1架管 (1)运料平台钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091)中规定的Q235普通钢管,由物资部统一向在咸阳市备案的单位进行租赁或采购,并与其签订质量担保

施工升降机基础回顶施工方案

市气象监测预警中心工程 施 工 升 降 机 基 础 回 顶 施 工 方 案 编制人: -------- 审核人: _________ 审批人: _________

Hoton GROUP 血時隼

鸿腾建设集团

1工程概况 (1) 1.1参建设单位 (1) 1.2地理位置 (1) 1.3高层结构建筑概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工升降机平面及高度设置 (1) 4施工方案 (2) 4.1材料要求 (3) 4.2搭设方法 (4) 5安全技术措施 (4) 6安全、文明施工要求 (5) 7应急预案 (5) 7.1事故类型和危害程度分析 (5) 7.2应急处置基本原则 (6) 7.3组长职责织机构及职责 (6) 7.4预防与预警 (7) 7.5应急救援的培训与演练 (7) 7.6应急处置 (8) 7.7应急物资与装备保障 (8) 8施工升降机基础计算书 (9) 8.1计算依据 (9) 8.2参数信息 (9) 8.3基础承载计算 (9) 8.4地下室顶板结构验算 (10) 8.5梁板下钢管结构验算 (12)

施工升降机基础回顶施工方案 1工程概况 1.1参建设单位 建设单位:市气象局代理业主:市小城镇投资 设计单位:中国建筑西南设计研究院 过控单位:川咨建设工程咨询有限责任公司 监理单位:建设城建工程咨询管理 施工单位:鸿腾建设集团 1.2地理位置 “市气象监测预警中心”工程位于市温江区万春镇长石社区四、六、七组 1.3高层结构建筑概况 结构类型、层数及建筑面积: 2编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: A.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) B.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007 C.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011 D.《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010) 3施工升降机平面及高度设置 根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置。按照施工需要,设置一台施工升降机,基础设置在一层,设置于D-F交⑩-?轴为中心的(地下室顶板)板上,具体位置详见平面布置示意图。施工升降机运行高度均为由一层板至十三层屋面板面,高度59.650m。 由于施工升降机安装在地下室顶板承载力不能满足施工升降机的安装、使用的要求,故编制施工升降机基础底部地下室回顶方案,包括电梯基础施工及地下室顶板钢管回顶,按照