万科城2.2期图纸问题汇总

万科城2.2期安装问题

一、给排水2-9#楼

1、采暖管道采用镀锌钢管,是否除锈刷油?

答:改为焊接钢管,并且除锈刷油.

2、±0到14层之间的伸缩器如何布置?

答:按低区布置.

3、各户采暖热表处的阀件具体有哪些?

答:2个锁闭阀,2个铜球阀,1个过滤器.

4、给水各户是否设置表前PPR阀、表后锁闭阀、户内铜球阀、

水龙头各一个?

答:是.

5、墙外管道界线:给水6m,消防6m,排水3m,雨水3m,采暖

1.5m。请确认?

答:给水、消防8m,排水到排水井,空调、雨水6m(如有私家花园施工到私家花园围墙外1.5m),采暖1.5m。

6、户内给水冷热支管是否统一用铝塑管1216?图纸为De32、

De25 、De20

答:户内支管De32改为铝塑管1620,其它均为铝塑管1216。

7、给水管材为PPR,阀门采用什么材质、什么阀门?

答:PPR阀门。

8、图纸说明中给水电热水器进水管处设止回阀,有无必要?

答:总包只做到距地面1.3m止。

9、吊顶内的给排水管道做防结露20mm玻璃棉管壳,处包铝箔,

是否安装?

答:吊顶内给水管道做防结露20mm橡塑。

10、给水图纸说明中第十条,第三点说的保温、电伴热的作法不太清楚,请具体说明?

答:取消电伴热,保温为30mm橡塑。

11、雨水系统图与土建平面图不符?

答:Y1、Y2参照水施图。开敞阳台处设置雨水管参照系统图Y-。

露台处设置雨水管参照系统图Y-,但隔层设置地漏,具体雨水立管定位详建筑图。

12、冷凝系统图与土建平面图不符?

答:每个空调台位置均设置冷凝水管,详见建筑空调机详图。

二、给排水2-10#楼

1、给水首层系统与平面图的管径不统一?

答:做法同第一条第6点。

2、可调减压阀与卫生间透视图不符?

答:参照卫生间透视图。

3、采暖中区14层以下,高区27层以下伸缩器数量没体现?

答:中区14层以下按低区布置,高区27层以下按低区、高区布置。

三、地下室给排水

1、给排水电拌热做否?

答:采暖取消,电伴热不做。

2、采暖无R1系统图,系统与平面不一至?

答:与R2相同,以平面为准。

3、采暖支管管径?

答:DN15。

4、散热器距地高度?

答:落地

5、消火栓水泵结合器是否计入清单?

答:计入清单。

四、2-9与2-10#电气

1、桥架立面及井内部置?

答:配电室内桥架取消改地沟;井内桥架同规格通顶。

2、P-1~P-6和AP-1~AP-6是否电业局做?

答:P-1~P-6箱取消,其它由总包施工。

3、2-10电施06(03)电表箱间连接平面与系统不符?

答:改为每回路均由配电柜引出。

4、2-10#电施06B2ATB至潜污泵电源接口的管线未标注?答:只做预埋管及接线,防水电缆不做。

5、2-10#楼消防报警总线和消防报警电源总线共管穿多大管?答:SC15

6、2-10#弱电井内线槽的型号规格?

答:与平面相同通顶。

7、消防K线与电源线共管管径多大?

答:SC20。

8、2-10、9#进表箱的管径?

答:不需要做管。

9、2-9、10#楼户内支线刚出箱时为几根线?壁灯安装高度?

答:除夹层外均为二根线,夹层为三根线;壁灯安装高度为底距地

2.4m.

五、地下室电气

1、总桥架至配电箱分支桥架的规格?电施5

答:规格为800*200mm。

2、变室至箱的管及电缆是否计入清单?电施5

答:不计入清单。

3、ALB、ATB至SFB、PFB的管线如何布置?电施5

答:按系统图。

4、由ATB至ATB2与由ALB至ATB2的线不一至,以哪个为准?

NHVV-5*35和ZRVV-5*35

答:应为NHVV-5*35

5、灯具:如何计入清单?

答:车库所有灯具为灯伞;变电所内灯具改为灯伞;每个机房内2个灯伞,原图的壁灯取消。

6、防火卷帘门控制箱及线是否计入清单?

答:只做到控制箱,控制箱以外只做预留管。

7、排水泵的电缆是否计清单?

答:不计入清单。

8、排烟风机的线是否计入清单?

答:不计入清单。

9、排水泵电机查检接线是否计入清单?

答:计入清单。

10、系统图(电施3)中的ATB2箱在平面图中(电施5)是不是ATB2-1

箱?既平面与系统不一至

答:以系统图为准,箱编号为ATB2。

11、由ATB2-1箱至PSB2-4箱的电缆的敷设方式平面与系统不一至?

(电施3与电施5)

答:按沿地暗敷设。

12、诱导风机穿线由谁来施工?

答:均由总包来做。

13、由ALB箱ATB箱至ALB1-2、ALB2-2、ALB2-4、ALEB1-2、

ALEB2-2、ALEB2-4等箱的电缆是否应为ZRVV-5*16?(电施5,电施3)?

答:为ZRVV-5*16。

14、地下室变电室照明配电箱由变电室内移至室外。

15、地下室变电室照明的插座回路无管线规格?

答:按NH-BV-3*4 SC20 FC WC

16、地下变电室内的双联开关取消。

万科给水排水标准汇总

第四章给水排水篇 (一) 说明 1.本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要 求等方面制定。 2.本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3.除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4.当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执 行。 5.10万方以上的做综合管网设计,10万方以下的内部设计. (二) 给水系统 1管材选型 1.1室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分DN≤250采用衬塑钢管,DN>250采用钢丝网骨架管,其他采用衬塑钢管。 (3)球墨铸铁管埋地部分管道刷冷底子油一道,热沥青一遍防腐。 1.2室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PPR管,热水采用专用热水PPR管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3水池、水泵房管材 水泵吸水管伸入水池部分采用不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4直饮水水管材 直饮水水管采用薄壁不锈钢管。 1.5喷灌管材 采用PE给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.6水景管材 水泵出水管外露部分采用不锈钢管,埋地部分及水池补水管均采用PE给水管。 1.7燃气管管材 室内燃气管表前管明装,采用热镀锌钢管;表后管暗装,采用无缝钢管。 室外燃气管采用燃气专用PE管。 当地有特殊要求的,以当地要求为准。 2技术要求 2.1室内管道布置原则

(1)给水管道大于DN25时,布置在吊顶内。 (2)当给水管道布置在找平层内时,客(餐)厅冷(热)水管距墙边100mm 布置, 冷热水管中心间距100mm;卫生间、厨房内管道原则上布置在墙体内, 如遇结构柱或剪力墙时可布置在沉箱内。管道不应布置在卧室内。 2.2水表、燃气表、洗衣机、热水器的设置要求 2.2.1水表及水表井: 住宅在每层楼梯间或前室设独立水表井间,给水立管及水表均布置在水表井内,自首层起每五层在水表井内设DN15清洁水龙头一个,每层水表井均设置排水地漏。水表井尺寸按最小要求设置。 别墅于入户围墙门外绿化带设水表。 若当地有特殊的要求,按照当地要求设置。 2.2.2燃气表: 住宅有生活阳台时燃气表布置在生活阳台;无生活阳台时燃气表布置在厨房。 别墅于入户围墙装饰柱内处设燃气表。 燃气表不能暗设于吊柜内,受条件限制设在吊柜内时,吊柜应做成敞开形式。燃气表与电气设备及燃气灶水平距离不应小于300mm,炉灶下燃气预留接口位置应从厨柜背面接出,装修专业应考虑通风措施。 燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距见下表: 套管的两端应各伸出燃气管道10cm。 (2)燃气热水器距电气设备距离不小于30cm。 (3)当地燃气公司有具体要求时按当地要求。 2.2.3洗衣机: 生活阳台及景观阳台均设置洗衣机龙头,洗衣机龙头安装高度为。 2.2.4热水器: 住宅、别墅采用即热式燃气热水器供应热水,有生活阳台时热水器布置

(完整版)精装设计方案及施工图审图要点

精装修设计方案及施工图审图要点 一、方案阶段: 1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2.封面表题是否正确、时间是否正确。 3.是否有图纸目录、内容是否完整。 4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。 5.是否对整个方案进行了系统的分析说:包括各指标说明、风格说明等。 6.是否有风格的色彩运用的分析,分析是否合理。 7.是否有风格的材质运用的分析,分析是否准确。 8.设计方案风格是否符合定位要求。 9.户型的优缺点分析是否准确。 10.销售流线是否顺畅,户型特点是否优化。 11.功能分区是否合理,功能安排是否齐全。 12.目标客户的设定及其性格特点的设置是否合理。 13.设计方案是否有创意、亮点。 14.是否有各空间效果示意,示意图片是否与风格相符。 15.是否有软装主要处理手法及方式的说明。 16.是否有风格软装及硬装的成本要求建议。 二、施工图阶段: 第1部分总体 1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2.封面表题是否正确、时间是否正确。 3.是否有图纸目录、内容是否完整。 4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。 5.设计说明是否完整,是否有特殊符号说明等。 6.材料说明是否明确,使用要求是否详细准确。 7.材料说明是否明确,规格、性能等要求是否明确。 8.工艺要求是否完整。防潮、防水、防火等要求是否明确。 9.作图依据是否为最新版建筑施工图。

10.设计范围是否已经涵盖。 11.样板房除分户门以外,室内门(与销售协商)是否可取消。 12.是否有施工中的相关规范、材料运用、细节处理等进行说明。 13.施工图的材料标注与材料表及封样材料样板三者之间是否吻合。 14.选型材料规格、型号、品牌等是否完整。 15.石材选型等级是否明确、采购周期是否满足工程工期要求。 16.墙纸、墙布等选型品质是否满足要求,是否满足工期要求。 17.涂料、漆作、墙纸、石材、砖、装饰艺术材料等材料小样是否完整。 18.洁具选型是否完整、五金件选型是否完整实用。 19.洁具选型与整体硬装效果是否协调。 20.洁具选型性价比是否合理。 21.灯具选型是否完整。选型色彩、大小等是否与整体效果协调。 第2部分平面 1.原始平面图、平面布置图、平面尺寸图、地面铺装图等是否完整 2.尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。 3.各空间尺度是否合理,使用是否方便。 4.各空间地面材质使用是否合理,施工难度会否太大。 5.大理石铺设是否分割合理 6.地砖排布是否合理 7.装饰面层是否已考虑室内外高差以及卫生间及厨房地面落低 8.卫生间是否考虑防水处理 9.建筑地漏位置是否恰当 10.各地面交接口材质处理是否合理。 11.所有地面材质是否有收口处理,收口是否合理。 第3部分天花 1.天棚布置图、天棚尺寸图、天棚灯具图是否完整。 2.尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。 3.空间层高是否合理,灯具选型及照明是否合理。 4.吊顶高度是否满足灯具的安装要求 5.若有结构降板,吊顶是否已考虑在内

(万科技术标准)室外给排水管网工程

室外给排水管网工程 1.适用范围 本技术要求适用于万科地产深圳区域所有室外给排水管网工程招投标及现场施工指导。 2.依据 2.1.除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准, 主要包括但不限于: ?《工程建设标准强制性条文》2002年版 ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) ?《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) ?室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程(CECS 10:90) ?建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程(CJJ/T98-2003) ?埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程(CECS17:2000) ?埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程(CECS122:2001) ?国家建筑标准设计图集 2.2.若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产做 最终决定,否则视为接受。 3.施工质量及技术要求 室外给排水管道施工前,施工单位须详细的进行图纸审查,检查室外给排水管网位置、标高与现状或图纸上的燃气、电气等其它专业的管网(相关图纸由甲方提供)间距是否合理,核对管网与各单体建筑标高及室外环境标高的适宜性。工程内容涉及与市政管网接驳的,应复核接驳处市政管网管径、标高的可行性。如发现问题,施工单位须在图纸会审中及时提出解决。 3.1.沟槽开挖: 3.1.1.沟槽开挖前,测量人员须根据设计图纸对管线位置进行准确的放线定

位;施工单位应根据现场地下水的情况制定详细的排水措施并将排水设 备准备到位。 3.1.2.沟槽开挖的边坡坡度由施工单位根据现场的实际情况决定,但放坡系数 必须在施工方案中明确标注,并采取措施保证边坡稳定,确保施工期间 边坡不坍塌。 3.1.3.一般土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规 定:砂土和砂砾土不得超过1.0m;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m。当 沟槽超过上述规定时,槽帮应放坡开挖,当槽沟深度超过2m时宜分层 开挖。 3.1. 4.开挖前应摸清地下障碍物和地面上架设高压线缆位置高度等情况,并采 取严格的防护措施,确定挖土机在工作时的回转半径内有无障碍物。开 挖沟槽土方应置于距沟边0.8m以外处,高度不宜超过1.5m,须按要求 放坡堆放,不得随意堆放,而影响到其它工程。 3.1.5.为使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出300mm的 原土层,采用人工清挖。在开沟时测量人员应密切配合,严禁出现超挖 现象。开挖排水管道的土方时,沟底应按设计要求的坡度施工。 3.1.6.在软土地基、流沙、溶洞等不稳定地层内开槽时,须根据现场情况按规 范要求设置沟槽支撑。 3.2.管道基础 3.2.1.室外给水管 1)、用天然地基时,沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整, 坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等;如沟基为岩石、不易清除的 块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于 5mm的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。 2)、当天然地基受到扰动时,需采取以下措施进行处理: ?当地基为干槽,其超挖深度在150mm以内时,可用原土回填压实, 压实密度不低于原天然地基;当干槽超挖大于150mm、小于1m时, 可用石灰土分层压实,相对密度不应低于95%。 ?槽底有地下水或地基含水量较大时,可满槽填入大块石,块石间用

万科建筑设计技术标准 完整版

万科建筑设计技术标准完整版 2017-07-06地产人自学平台 建筑设计技术标准 第一章住宅技术要求 第一节住宅外立面设计要点 1、采用三段式建筑形式,根据建筑高度的不同,选择合式的比例关系。 2、立面在外装贴面材料变化处、门窗周围、阳台、露台、檐口等处做出细部线脚过渡。 3、窗框考虑香槟色,窗框分格不要太细碎。要求厂家根据建筑门窗表及门窗图集,根据施工工艺及验收规范再出一遍门窗图集,并要求原设计单位复核。 4、底层勒脚处不露墙根,绿化紧贴建筑,建筑四周仅留出单元出入口。 5、地方规范要必加外遮阳的项目:应对措施:01窗扇尽量布置在外墙内侧,建议加窗套;02在窗外采用织物下拉窗帘式外遮阳,尺寸小不影响外立面造型,便于拆卸更换;03造价便宜。 6、雨水管高端项目可以通过虹吸排水或内排水解决,中端项目尽量布置在隐蔽处,如外墙凹进部位或阴角处。雨水管应避免过多弯头,当遇到建筑腰线或其它突出墙面装饰物时,雨水管宜直通。 7、阳台落水管要求:布置在阳台内侧:01无外装饰柱时:一般布置在外墙侧一边;阴角阳台布置在阴角处;02有装饰柱时:装饰柱外缘高层采用混凝土L型构造柱,上下钢筋拉结;多层采用砖砌构造柱,上下钢筋拉结;落水管布置在L型构造柱阴角部位。L型构造柱内侧宜采用轻质砌块,将落水管隐藏。 8、空调位与空调冷凝水管要求:01.空调位尽量考虑结合阳台,露台布置;02.空调位尽量考虑做到外墙凹进部位或阴角处;03.空调位位于凸窗下,隔板不应采用实体墙面以避免安装不便及影响散热; 04.空调位位于平窗下,铁艺隔板两侧应大于窗套边200MM,冷凝立管应布置在窗套与外墙阴角处;05.精装修房建议空调冷凝水由室内机冷凝水口沿墙地暗埋PVC管引至就近的卫生间或阳台地漏。 9、雨水管,阳台水落管,空调冷凝水管宜与墙体颜色相同,建议物资统一向生产厂家订制,但应禁止在白色PVC管材上喷涂颜料,不耐久。 10、外墙基座规则石材贴面的勾缝宽度建议为12-15MM。 11、双联窗设计要求:01客厅与主卧室部位不出现双联窗;02双联窗尽量布置在次要房间;03南立面双联窗的数量不超过20%;04双联窗尽量出现在顶部1-2层即可。 第二节公共部分设计要点 一.首层门厅与门廊空间 1.除类似海南地区项目外,其余地区北向电梯厅不考虑敞开式。 2.单元入口前宜做门廊或采用玻璃雨蓬,雨蓬必须有坡度并有组织排水,靠墙一侧设300 MM混凝土翻边。入口应设入户对讲机等设施,并应进行无障碍设计。 3.单元门不应采用无框玻璃门,开启扇应设电磁门锁、闭门器及门碰。门窗应有详细设计,型材安全性、玻璃安全性应经过专业计算,并满足建筑设计的要求。 4.住宅入口大堂面积,多层宜为8~12㎡、中高层(18层以下)宜为15~25 ㎡,高层(18层以上)宜位25-30㎡,大堂面积不包括电梯厅面积。

万科图纸把控的秘密(全套审图关键点及关键部位的管理)

万科图纸把控的秘密(全套审图关键点及关键部位的管理) 第一部分.概念设计审图重点及关键部位的管理 一、大原则 1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否 已经与政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。 3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。 4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。 二、总平面 1、总平面图 1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路等是否严格按照选址意 见书绘制; 2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确; 3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的 定位关系是否满足规范要求; 4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数,建筑间距等是否满足规划及消防等规范要求; 5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰; 6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理; 7)场地内的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理; 8)场地内的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否 合理; 9)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。 10)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。 11)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告(预案版)》的经济要求。

12)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。 三、竖向布置图 1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室内外设计标高,以及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高; 2)检查各主要建筑入口及道路、广场等处是否有难以协调的高差; 3)检查与坡地的结合是否合理,是否注意了土方量的平衡、是否产生了不必要 的高切坡; 四、建筑(含建筑设计说明及建筑设计图纸) 建筑设计说明中,建筑功能、建筑层数、层高、总高等表述是否正确(如为外 语翻译说明,应检查翻译的准确度); 2、建筑设计图纸: 1)住宅建筑应检查户型平面、户型比例、平面组合等图纸是否完备,商业建筑 应检查各业态的建筑平面及功能是否完备; 2)建筑单体及其组合的平面功能是否符合前期市场定位、产品定位;住宅的户 型设计是否有亮点和创新,户型配比是否合理;商业的业态定位、组合及配比 是否合理,是否有新的亮点; 3)应核实建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高,以 及每层建筑面积; 4)检查建筑平面的经济性、合理性(如柱网、层高等)及其可操作性。 1)应核实是否绘制建筑主要立面图; 2)应核实设计标高是否有误。 3)检查建筑风格是否和我司要求有偏离,是否具有建筑美感,对消费者是否有 吸引力; 4)检查立面和平面功能是否结合得比较好; 5)建筑材料的选型是否可能导致成本的失控; 1)应绘制出层高、层数不同的、内外空间比较复杂的部分;

万科图纸审核标准

万科图纸审核标准 第一部分.概念设计审图重点及关键部位的管理 一、大原则 1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否已经与政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。 3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。 4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。 二、总平面 1、总平面图 1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地的道路等是否严格按照选址意见书绘制; 2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确; 3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否满足规要求; 4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数,建筑间距等是否满足规划及消防等规要求; 5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰; 6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理; 7)场地的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理; 8)场地的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否合理; 9)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。 10)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。 11)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告(预案版)》的经济要求。 12)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。 三、竖向布置图 1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室外设计标高,以及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高;

万科全套技术标准

万科全套技术标准

万科全套技术标准 (2010-12-11 23:17:10) 转载原文 标签: 转载 原文地址:万科全套技术标准作者:地产专家 万科集团全套技术标准(1012页,最新最全) 万科统一技术标准-土建-全套 万科统一技术标准-保温-全套 万科统一技术标准-装饰-全套 万科统一技术标准-电气安装部分 万科统一技术标准-门窗-全套 万科统一技术标准-防水-全套 铝合金门窗质量控制标准WKTYJSBZ 铝合金门窗工程技术标准WKTYJSBZ 铝合金标准化设计-万科房地产WKTYJSBZ 聚苯板外墙外保温饰面砖施工工艺标准WKTYJSBZ.电梯采购技术标准WKTYJSBZ 电梯评标标准WKTYJSBZ 燃气智能抄表系统统一技术标准WKTYJSBZ 渗透结晶型防水涂料技术标准WKTYJSBZ 混凝土小型空心砌块外保温复合夹心墙体WKTYJSBZ 水泵设备房减振降噪工程技术标准WKTYJSBZ 标准化入户门锁统一技术标准WKTYJSBZ

建筑防雷接地统一技术标准WKTYJSBZ 室外灯具采购统一标准WKTYJSBZ 室外灯具安装工程统一技术标准WKTYJSBZ 室内外电缆敷设统一技术标准WKTYJSBZ 安防系统统一技术标准WKTYJSBZ 太阳能热水系统技术标准WKTYJSBZ 多层住宅防水构造统一标准WKTYJSBZ 外墙夹心保温墙体技术标准WKTYJSBZ 外墙外保温面砖粘接剂及勾缝剂质量标准WKTYJSBZ 外墙外保温技术统一标准WKTYJSBZ 外墙外保温供货施工工程技术标准WKTYJSBZ 外保温复合夹心墙体施工技术标准WKTYJSBZ 地下室外墙防水后保护性措施的设计施工标准WKTYJSBZ 发电机房降噪安装工程统一技术标准WKTYJSBZ 别墅中央空调的配置技术标准WKTYJSBZ 保温材料-挤塑聚苯板技术标准WKTYJSBZ 万科高层项目防水统一构造做法WKTYJSBZ 万科集团住宅卫生间降板式同层排水技术标准WKTYJSBZ 万科阳台露台地面砖-瓷砖技术标准WKTYJSBZ 万科锚杆及土钉支护WKTYJSBZ 万科铝型材工程技术统一标准WKTYJSBZ 万科钢质防火门工程技术统一标准WKTYJSBZ 万科边坡支护技术标准WKTYJSBZ 万科聚合物水泥防水涂料技术统一标准WKTYJSBZ

万科给水排水标准汇总要点

万科给水排水标准汇总要点

第四章给水排水篇 (一) 说明 1.本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要 求等方面制定。 2.本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3.除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4.当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。 5.10万方以上的做综合管网设计,10万方以下的内部设计. (二) 给水系统 1管材选型 1.1室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分DN≤250采用衬塑钢管,DN>250采用钢丝网骨架管,其他采用衬塑钢管。 (3)球墨铸铁管埋地部分管道刷冷底子油一道,热沥青一遍防腐。 1.2室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PPR管,热水采用专用热水PPR管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3水池、水泵房管材 水泵吸水管伸入水池部分采用不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4直饮水水管材 直饮水水管采用薄壁不锈钢管。 1.5喷灌管材 采用PE给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸 铁闸阀。 1.6水景管材 水泵出水管外露部分采用不锈钢管,埋地部分及水池补水管均采用PE给水 管。 1.7燃气管管材 室内燃气管表前管明装,采用热镀锌钢管;表后管暗装,采用无缝钢 管。 室外燃气管采用燃气专用PE管。 当地有特殊要求的,以当地要求为准。

注:(1)当明装电线与燃气管道交叉净 距小于10cm时,电线应加绝 缘套管。绝缘套管的两端应各 伸出燃气管道10cm。 (2)燃气热水器距电气设备距离不小于30cm。 (3)当地燃气公司有具体要求时按当地要求。 2.1.1洗衣机: 生活阳台及景观阳台均设置洗衣机龙头,洗衣机龙头安装高度为 1.20m。 2.1.2热水器: 住宅、别墅采用即热式燃气热水器供应热水,有生活阳台时热水器布置在生活阳台;无生活阳台时热水器布置在厨房。 当热水器布置在封闭阳台或者厨房内时,应预留热水器排烟孔。 住宅燃气热水器的设计指引见附录二。 若采用其他形式热水器,需自行向集团报批。 热水器进水管截止阀安装高度1.20m,热水器与电气设备、排水管水平距离不应小于300mm。 2.2其他要求 2.2.1小区给水管道分期建设时应设置阀门隔断。 2.2.2住宅内生活热水供应点:每户的洗菜盆、洗脸盆、淋浴间、浴盆、按 摩浴缸。 2.2.3空中花园或大露台应设DN15绿化水龙头一个,并考虑排水措施。(北 方严寒及寒冷地区由当地确定。)排水措施示意见下: 2.2.4别墅首层室外需设DN15绿化给水龙头一个,独立别墅根据需要可考虑 设两个(北方严寒及寒冷地区由当地确定)。 2.2.5园林绿化及景观用水水源应优先采用天然水源,绿化用水宜采用独立供水

万科施工图设计任务书模版

万科房地产有限公司 项目施工图设计任务书 万科房地产有限公司 年月日

施工图设计任务书 一.设计名称、建设地点 设计名称: 建设地点: 二.设计依据、批准文号 1.建设用地规划许可证 2.政府部门对项目方案设计的批文 3.政府部门对项目初步设计的批文 4.用地范围1:1000地形图 5.该项目红线外管线配套图 6.用地范围内的水文资料 7.用地范围内地质堪察报告 8.《民用建筑设计通则》 9.《住宅设计规范》 10.《建筑设计防火规范》 11.《高层民用建筑设计防火规范》 12.《施工图设计任务书》 13.《施工图设计指导书》 14.《施工图设计进度表》 15.《施工图设计深度要求》 16.其它国家及地方跟此项目有关的规范及规定(如有请详细列出) 三.项目概况 1.项目所在区域概述 2.项目周边已有建筑物描述

3.项目场地描述 4.项目自身描述,包括:占地面积,建筑面积,建筑高度,建筑使用功能及容积率等经济技术指标。 四.项目设计内容 1.配合方案设计单位进行方案深化,按照国内相应规范对方案设计单位提供的设计方案提出修改建议,直至完成建筑结构水暖电各专业技术 方案比较,确定方案(相当于初步设计)。 2.在满足国家规定设计深度,同时满足万科设计图纸深度要求的前提下,完成总图、建筑、结构、水、暖、电各专业施工图设计。 3.作为设计总包单位配合异型结构、室外装修等专项设计,完成审核,直至盖章出图。 4.配合各设备专业厂商完成专项设计,直至盖章出图。 5.配合室外配套工程、室外环境工程,完成与主体设计的衔接。 6.针对政府强制要求,配合甲方完成对新材料新技术应用的研究。 7.全力配合甲方完成报审报建工作,直至报批完成。 8.按照甲方要求完成合同附图及各部分面积指标。 五.项目设计时间要求 施工图各阶段设计周期详见《设计计划安排表》。 六.项目设计成果要求 1.方案调整设计图及文件图纸8套,其中三套精装本,其余为平装本; 电子文件光盘(或软盘)一份。 2.施工图条件图、1:50单元平面图等各阶段性图纸一份;电子文件光盘(或软盘)一份。 3.交付开工的基础、桩位施工图及报建的基础施工图图纸8套,其中三套精装本,其余为平装本;电子文件光盘一份。 4.全套施工图设计图纸12套,其中三套精装本,其余为平装本;各专业

多层水暖万科统一技术标准汇总

多层住宅水暖工程设计与施工统一技术标准 修订记录 参加讨论认定人员: 邓凯、成刚、李波、王晓宇、宋建立、李勇、齐德春、李勇刚、舒建平、金保宁、邓荣 宣、曾斌、殷建勋 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程技术统一标准 编号:VKSZ/GCBZ/PA001 版号:A/0 页码:第1页共9页 编制 审核 批准 殷建勋 胡纯 孟浩 日期 日 2004-07-08 2004-08-25 2004-09-24 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

万科地产多层住宅水暖工程设计与施工统一技术标准 1.0.1 为使万科地产以往项目的经验积累得以传承,有明确的可参照标准来 管理工程技术工作进 而达到提高工程实体质量之目的,特制定本标准。 1.0.2 本标准适用于万科地产开发的多层和小高层住宅,高层住宅、 TOWNHOU 洋E 房、别墅可参考执行。 1.0.3 本标准中,第 2.0.3、2.0.4、2.0.5、2.0.8、2.0.9、2.0.14、2.0.15、 2.0.16、 3.0.3、3.0.4、3.0.5、3.0.6、3.0.12、 4.0.4、 5.0.3、 6.0.3、6.0.4、 7.0.1、7.0.2、7.0.3、7.0.4、7.0.5、 8.0.5、 9.0.2 条为强制性要求标准(字 体已加粗),必须严格执行,其余为推荐性标 准,由项目主管工程师结合项目工 程实际情况参照执行。 2 单体建筑给水系统安装 2.0.1 室内暗装给水管道和留槽明装给水管道均应采用 PPR 管道,PPR 管道 施工及维修时必须采用热熔连接,禁止采用塑料焊接。外墙给水立管应选用钢 塑管或不锈钢复合管。 2.0.2 设计穿过主体结构板、柱、梁的给水管必须按图预埋或预留管槽(可 于浇筑混凝土前采用?50钢管、?50PVC 管或同宽方木绑扎于结构钢筋相应位 置),不得日后凿槽埋设,且埋板的给水管必须置于楼板面筋之上(埋设完毕管 道顶应有不少于15mn 厚的水泥砂浆覆盖层),不得敷设 在建筑结构层内。 2.0.3 设计埋墙的给水管道应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽。如出现漏 留而采取先砌墙后开 槽安装的方式施工,则开槽应采用专用机械工具切割。 2.0.4 任何预埋的给水管(无论埋板或埋墙)在隐蔽前均必须经过严格的试 压检验合格后方可隐蔽,外墙给水立管完成后需分户试压,给水系统完成后需 系统试压。毛坯房预留的给水管接口,必须凸出墙面 10mm ,以保证日后客户 完成装修面后方便连接用水器具。 2.0.5 室外水表组前端的给水立管总阀上端必须设活接,外墙给水立管(包 括总立管和分户立 管)均应采用离墙式管卡固定,管卡洞处必须按《万科防水 WNKE 方ER 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程技术统一标准 编号:VKSZ/GCBZ/PA001 版号:A/0 页码:第2页共9页

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

万科施工图规范

万科施工图规范 第一部分总则 一、目的 为使万科地产在开发的住宅项目设计满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便的要求,提高住宅设计质量,制订本《施工图设计指导书》。 二、依据 本指导书作为万科地产施工图设计指导手册,是在国家相应标准及规范的基础之上,结合万科地产以往宅项目开发的实践经验,对设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。 三、适用范围 承接万科地产项目的设计单位,在设计中宜参考本指导书,预防设计常见问题,提高住宅设计质量。 四、内容说明 1、本指导书以施工图设计的专业及其他有关重点需要关注的方面划分章节,各专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。 2、本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位为准。 五、解释权 本指导书的解释权属深圳市万创建筑设计顾问有限公司。 第二部分建筑专业 一、设计说明 1、建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写,子项说明根据具体情况单独编写。 2、建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照深圳市国土局颁发的《深圳市建筑设计技术经济指标计算规定》执行。 3、所有门窗需统一编制门窗表及绘制放大分隔简图,进行编号并注明选料,门窗表中应统计各单体门窗数量。防火门窗及人防门的编号需易于识别。 二、统一作法 1、工程统一做法详《CB001多层项目防水统一构造做法》 2、住宅设计统一技术要求: (1) 门窗 A. 入户门洞宽度不小于1000,卧室门洞宽度不小于900,厨房门洞宽度不小于800,卫生间门洞宽度不小于750,佣人房门洞宽度不小于800。 B. 房门门洞口高度: 层高房门门洞口高度 2800 2200 2900 2200

万科施工图设计合同

万科施工图设计合同 工程设计补充协议及附件 目录 设计内容 设计费用 甲方职责 乙方职责 设计进度 停建终止合同及缓建 调解与仲载 其它 附则 2006年11月5日

甲方:上海天亿置业进展有限公司 乙方:河北省建筑设计研究院(上海分院) 甲乙双方本着平等互利,相互协助的原则,通过友好协商,达成如下“万科新里程预制PC项目”设计补充协议及附件要求: 设计内容 施工图设计,包括: 建筑专业; 结构专业; 机电专业(供电、电讯、空调、煤气、有线电视、消防、电梯、给水、排水、排污、安保及相应的与土建结合的埋件设计)及与市政管网系统接驳的设计工作; (以上图纸均达到政府有关规定深度) 预制外墙对结构整体抗震性能阻碍的分析研究; 设计范畴为:新里程21#楼。 设计依据: 本合同所规定的内容。 甲方所提供的地块测量图。 本工程设计图纸的编制方法,应以《上海市设计文件编制标准》为标准。 设计规范和规定应按照中华人民共和国上海市有关设计规范和设计规定。 采纳中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图。平面以毫米为单位,立面以米为单位。 设计费用及付款程序 本工程设计费按照60元/平米运算,总建筑面积为6000平米,合计设计费为人民币36万元,(大写:人民币叁拾陆万元整)。 付款程序:

本合同生效后15日内,甲方应向乙方支付设计费用总额的25%,为9万元作为首期设计项目的定金。 试验楼初步设计完成后15日内支付20%,为7.2万元。 乙方交付全套施工图并通过设计监理审图认可后支付35%,为12.6万元。 住宅工程主体结构封顶后支付10%,为3.6万元。 工程竣工,并通过政府验收后支付10%,为3.6万元。 甲方职责 提供项目设计任务要求资料,出席设计会议及确认有关事项的决定。甲方须向乙方提供设计所需基础资料,其中包括: 电子地势图; 必要的资料文件; 设计任务书。 按时付乙方设计费; 甲方应及时讨论研究乙方提供的设计草案,并书面通知乙方予以确认。 甲方有权审定支付乙方的设计费用及有关设计的变更; 甲方负责对重大设计变更进行确认,并应承担其指定专业配套公司按打算向乙方提供配合图纸(及有关电子文件)的责任。 甲方负责审定乙方的所有设计成果,包括详规设计、方案设计、初步设计和施工图设计; 甲、乙双方负责审定建筑装标准以及水、电、消防、煤气等产品及材料的规格、型号厂家; 甲方督促检查设计进度、设计深度、参与各设计时期的设计治理; 甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底,组织工程验收; 甲方承担因甲方不能按合同规定支付设计费而造成乙方设计工期延误的责任。 甲方须向乙方提供设计所需的基础资料,见附件表四。 甲方须按本合同条件的规定,按期支付设计费及经甲方审批后因甲方变更返工而修改或因缓建而引致的增加工作所应支付的费用;

万科技术标准室外给排水管网工程

室外给排水管网工程 1. 适用范围 本技术要求适用于万科地产深圳区域所有室外给排水管网工程招投标及现场施工指导。 2. 依据 2.1.除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准, 主要包括但不限于: 工程建设标准强制性条文》建筑工程施工质量验收统一标准》建筑给水 排水及采暖工程施工质量验收规范》给水排水管道工程施工及验收规范》 室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程建筑给水聚乙烯类管道工程技 术规程埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程埋地硬聚氯乙烯排水管道工 程技术规程国家建筑标准设计图集 2.2.若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产做 最终决定,否则视为接受。 3. 施工质量及技术要求 室外给排水管道施工前,施工单位须详细的进行图纸审查,检查室外给排水管网位置、标高与现状或图纸上的燃气、电气等其它专业的管网(相关图纸由甲方提供)间距是否合理,核对管网与各单体建筑标高及室外环境标高的适宜性。工程内容涉及与市政管网接驳的,应复核接驳处市政管网管径、标高的可行性。如发现问题,施工单位须在图纸会审中及时提出解决。 3.1. 沟槽开挖: 3.1.1.沟槽开挖前,测量人员须根据设计图纸对管线位置进行准确的放线定 位;施工单位应根据现场地下水的情况制定详细的排水措施并将排水设

2)、 用天然地基时,沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整, 坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等;如沟基为岩石、不易清除的 块石或为砾石层时,沟底应下挖 100?200mm 填铺细砂或粒径不大于 5mn 的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。 当天然地基受到扰动时,需采取以下措施进行处理: 当地基为干槽,其超挖深度在 150mm 以内时,可用原土回填压实, 压实密度不低于原天然地基;当干槽超挖大于 150mm 小于1m 时, 可用石灰土分 层压实,相对密度不应低于 95%。 槽底有地下水或地基含水量较大时,可满槽填入大块石,块石间用 级配砂填实, 距沟底设计标高 200m 范围内须用细砂夯填。 备准备到位。 3.1.2. 沟槽开挖的边坡坡度由施工单位根据现场的实际情况决定, 但放坡系数 必须在施工方案中明确标注,并采取措施保证边坡稳定,确保施工期间 边坡不坍塌。 3.1.3. 一般土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规 定:砂土和砂砾土不得超过1.0m ;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m 。当 沟槽超过上 述规定时,槽帮应放坡开挖,当槽沟深度超过 2m 时宜分层 开挖。 3.1. 4. 开挖前应摸清地下障碍物和地面上架设高压线缆位置高度等情况, 并采 取严格的防 护措施,确定挖土机在工作时的回转半径内有无障碍物。开 挖沟槽土方应置于距沟 边0.8m 以外处,高度不宜超过1.5m ,须按要求 放坡堆放,不得随意堆放,而影响到其它工程。 3.1.5. 为使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出 300mm 的 原土层,采用人工清挖。在开沟时测量人员应密切配合,严禁出现超挖 现象。开挖排水管道的土方时,沟底应按设计要求的坡度施工。 3.1.6. 在软土地基、流沙、溶洞等不稳定地层内开槽时,须根据现场情况按规 范要求 设置沟槽支撑。 3.2. 管道基础 3.2.1. 室外给水管 1)、

给水排水标准规范大全(20210204050906)

【中国现行给排水标准规范大全】建筑设计防火规范GB50016-2006 自动喷水灭火系统设计规范GB5008—2001 高层民用建筑设计防火规范GB5004F 95 卤代烷1211灭火系统设计规范GBJ110-87 卤代烷1301灭火系统设计规范GB50163- 92 二氧化碳灭火系统设计规范GB5019—93 高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范GB50196- 93 高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范GB50196- 93 第二部分水喷雾灭火系统设计规范GB50219- 95 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002建筑中水设计规范GB50336-2002 固定消防炮灭火系统设计规范GB 50338-2003 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB0261-2005 市政类给排水常用规范 室外给水设计规范GB50013-2006 室外排水设计规范GB50014-2006 给水排水制图标准GB/T50106-2001 给水排水设计基本术语标准GBJ125- 89 防洪标准GB5020- 94 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236- 98泵站设计规范GB/T50265-97 城市给水工程规划规范GB50282- 98 城市排水工程规划规范GB50318- 2000

城市居住区规划设计规范GB50180- 93 灌溉与排水工程设计规范GB50288-99 城市工程管线综合规划规范GB50289- 98 工业金属管道设计规范GB50316-2000 城市污水处理厂工程质量验收规范GB/T50334-2002 给排水结构 给水排水工程构筑物结构设计规范GB5006—2002 给水排水构筑物施工及验收规范GBJ14—90 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2003 给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 给水排水工程管道结构设计规范GB5033—2002 其他一般给排水规范 工业循环冷却水处理设计GB50050- 95 工业循环水冷却设计规范GB/T50102-2003 干粉灭火系统设计规范GB50347-2004 工业用水软化除盐设计规范GBJ10—87 化工金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-92 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 地表水环境质量标准GB3838-2002 其他 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

相关文档
相关文档 最新文档