文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【精品推荐】超高大跨度模板支撑体系专项好方案.doc

【精品推荐】超高大跨度模板支撑体系专项好方案.doc

【精品推荐】超高大跨度模板支撑体系专项好方案.doc
【精品推荐】超高大跨度模板支撑体系专项好方案.doc

新建天津市电子信息高级技术学校 超高大跨度模板支撑体系专项好方

目录

一、工程简介 02

二、编制依据 02

三、梁模板高支撑架的构造和施工要求 03

四、8.1m 梁模板支撑架计算书 05

五、11m梁、板模板支撑架计算书 22

一、工程简介

本项目为新建天津市电子信息高级技术学校工程,由天津市北洋园投资开发有限公司开发建设,天津市建筑设计院设计,天津建质建设工程监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司承建。

本工程位于天津市海河教育园区南侧,东临津沽公路,北至纬四路,西至经三路,南临老海河。该工程共由一栋综合教学楼、两栋实训楼、四栋宿舍、一栋食堂共八栋楼组成,建筑面积75764m2。

综合教学楼北端两间合班教室层高8.1米,框架结构,8.1米部位仅有框架梁;坡屋顶高度为11米,板厚0.11米,拟先施工8.1米框架结构梁柱部分,待梁柱混凝土强度达到100%,将满堂架与梁柱结构固定后,再施工屋顶部分,这样可保证上部架体的稳定性。因支模架底座与基础承台上平(-1.55米),因此支模架首次搭设高度高达9.65米,二次搭设高度最高处为12.45米。该教室东西方向跨度(柱中)达21.6米,南北方向跨度(柱中)达18米,为超高大跨度支模架。8.1米标高处中间部分纵横框架梁截面为350×1000mm,间距均为3.6米;四周框架梁截面为300×1200mm,在8.1米标高处上返600㎜,梁顶部与坡屋面板连接,该教室在4.15米标高处(二层平面)沿框架柱周围设置有一道300×600的框架梁。为便于现场施工,拟将该处梁分成上下两段分开浇筑混凝土,先浇筑到8.1米处,上部与坡屋顶梁板一道浇筑。坡屋顶板厚0.11米,纵横框架梁截面为350×1100mm,间距均为3.6米。框架柱总高度达到10.25米,拟分四次浇筑,第一次浇筑到5.7米(与二层框架梁同时浇筑);第二次浇筑到8.65米,即与框架梁底平,因框架柱加固架体与满堂架连接为整体,先浇筑完柱体混凝土,待柱体混凝土达到一定强度后(至少50%),再与8.1米标高处梁同时浇筑到9.65米,这样可提高浇筑框架梁时架体的稳定性;第四次与屋面梁板一道浇筑。本合班教室为超高大跨度支模架,对模板支架强度、刚度、稳定性都有较高的要求,因此编制本专项好方案,施工时严格按好方案施工,确保支模架安全。

二、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20PP)、

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-20PP)、

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20PP、

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、

《施工手册》第四版,

脚手架支撑计算书采用PKPM安全计算软件;

新建天津市电子信息高级技术学校综合教学楼土建施工图;《新建天津市电子信息高级技术学校工程施工组织设计》;国家及地方有关安全生产的法律、法规文件;我公司ISO—9002程序文件、质量保证手册及CI形象手册的有关细则;我公司ISO14001及公司体系管理文件有关要求;我公司企业标准。

三、梁板模板高支撑架的构造和施工要求

1.模板支架的构造要求:

a.在支撑架的顶部(梁底纵向横杆部位)和底部(距地300㎜以内)必须满设纵横方向水平横杆,每步也必须满设纵横方向水平横杆。

2. 剪刀撑的设计:

a.沿高支架四周满设剪刀撑;

b.中部框架梁按间隔不超过6米设置纵横剪刀撑。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接斜杆杆端的距离不小于100mm。

3. 顶部支撑点的设计:

a.梁底大楞的纵向支撑横杆与梁底立杆的连接扣件必须采用双扣件。

b. 8.1米标高梁底下均匀设置4根承重立杆(考虑同时承载坡屋面梁荷载),横距300㎜;坡屋面梁底均匀设置3根承重立杆,横距450㎜;纵距均为900㎜,立杆上设置纵向支撑钢管横杆,在横杆上按300㎜间距设置横向钢管大楞,上铺三排50㎜×80㎜方木做梁底板支撑。

4. 支撑架搭设的要求:

a.严格按照设计尺寸搭设:所有架体均采用¢48㎜×3.0㎜焊接钢管搭设,满堂支模架立杆纵横间距为900㎜,步距1500㎜,所有两根相邻架杆(立杆或纵横水平杆)的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵横间距的1/3。梁底按照全跨度的3‰起拱,底部留设清扫口;

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求:均按高度10米以内要求:垂直度误差不超过25㎜,横杆水平误差20㎜;

c.确保每个扣件都牢固固定住连接部分的纵横架杆,扣件螺栓拧紧扭力矩值

不小于40N·m,也不大于65N·m,用力矩扳手检查扣件总数的10%。

d.地基支座的设计:地基回填土必须按照规范要求分层回填,层层夯实,压实系数达0.94以上,地基承载力达到105KN/㎡以上,在所有立杆底部支垫300㎜(宽)×50㎜(厚)×4000㎜(长)通长松木脚手板,并设置立杆底座(150㎜×150㎜×10㎜厚钢板),将钢管支设在底座上,不得将立杆直接置于脚手板上。

e 、拆模要求:因该支模架较高,跨度较大,必须在屋顶层结构混凝土浇筑完毕,强度达到100%后,再拆除支模架。

在搭设施工过程中由专人负责搭设过程中的安全。由技术负责人负责好方案的落实,且分别进行安全、质量的技术交底。

5.施工使用的要求:

a.精心设计混凝土浇筑好方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,拟采用汽车泵由中部向两边扩展的方式浇筑混凝土;

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,多余材料不能在支架上方堆放;在混凝土浇捣的过程中,禁止无关人员站在操作面上;振捣时不得漏振、过振。

c.浇筑过程中,必须安排专人检查支架的支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。

d.其他事项要求详见模板工程专项好方案。

8.1m梁模板(扣件式钢管)支撑计算书

高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20PP)、《混凝土结构设计规范》GB50010-20PP;

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-20PP);

《钢结构设计规范》(GB 50017-20PP)等规范编制。

因本工程梁支架高度大于8米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》20PP(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

一、参数信息

1.模板支撑及构造参数

梁截面宽度 B(m):0.35;

梁截面高度 D(m):1.00

立杆纵距(沿梁跨度方向间距)La(m):0.90;

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.20;

脚手架步距(m):1.50;

梁支撑架搭设高度H(m):9.65;

梁两侧立柱间距(m):0.9;

承重架支设:木方支撑梁截面;

立杆横向间距或排距Lb(m):0.9;

采用的钢管类型为Φ48×3.0;

扣件连接方式:单扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.80;梁底纵向横杆采用双扣件。

脚手架扫地杆距地300mm;

2.荷载参数

模板自重(kN/m2):0.20;

钢筋自重(kN/m3):1.50;

施工均布荷载标准值(kN/m2):1.5;

新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):24.0;

倾倒混凝土侧压力(kN/m2):4.0;

振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0

3.材料参数

木材品种:马尾松;

木材弹性模量E(N/mm2):10000.0;

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.5;

面板类型:木胶合面板;

面板弹性模量E(N/mm2):4000.0;

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):30.0;

4.梁底模板参数

梁底模板支撑的间距(mm):300.0;

面板厚度(mm):15.0;

5.梁侧模板参数

外龙骨间距(mm):600;

内龙骨间距(mm):300;

穿梁螺栓水平间距(mm):600;

穿梁螺栓竖向间距(mm):300;400;

穿梁螺栓直径(mm):M14;

外龙骨材料:钢管;钢管类型为Φ48×3.0

外龙骨合并根数:2;

内龙骨材料:木方,宽度50mm,高度80mm;

二、梁侧模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中

c —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m 3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取8.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取10.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.000m ;

1—— 外加剂影响修正系数,取1.200;

2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=24.000kN/m 2

考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=0.9×24.000=21.600kN/m 2

考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值 F2=0.9×4.000=3.600kN/m 2。 三、梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照简支梁计算。 面板的计算宽度取0.30m 。

荷载计算值 q = 1.2×21.600×0.300+1.40×3.600×0.300=9.288kN/m 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 30.00×1.50×1.50/6 = 11.25cm 3; I = 30.00×1.50×1.50×1.50/12 = 8.44cm 4;

300

300

300

9.29kN/m

A

B

计算简图

0.067

0.084

弯矩图(kN.m)

1.11

1.67

1.39

1.39

1.67

1.11

剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

300

300

300

6.48kN/m

A

B

变形计算受力图

0.468

0.037

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1=1.115kN N2=3.065kN N3=3.065kN N4=1.115kN

最大弯矩 M = 0.083kN.m 最大变形 V = 0.468mm (1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.083×1000×1000/11250=7.378N/mm 2 面板的抗弯强度设计值 [f],取13.00N/mm 2; 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算] (3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.468mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求! 四、梁侧模板内龙骨的计算

内龙骨直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载连续梁计算。

内龙骨强度计算均布荷载q=1.2×0.30×21.60+1.4×0.30×3.60=9.288kN/m 挠度计算荷载标准值q=0.30×21.60=6.480kN/m 内龙骨按照均布荷载下多跨连续梁计算。

300

400

300

9.29kN/m

A

B

内龙骨计算简图

0.418

0.000

内龙骨弯矩图(kN.m)

0.00

2.79

1.86

1.86

2.79

0.00

内龙骨剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

300

400

300

6.48kN/m

A

B

内龙骨变形计算受力图

0.287

0.174

内龙骨变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.417kN.m 经过计算得到最大支座 F= 4.644kN 经过计算得到最大变形 V= 0.287mm 内龙骨的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 5.00×8.00×8.00/6 = 53.33cm 3;

I = 5.00×8.00×8.00×8.00/12 = 213.33cm 4; (1)内龙骨抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.417×106/53333.3=7.82N/mm 2 内龙骨的抗弯计算强度小于13.0N/mm 2,满足要求! (2)内龙骨抗剪计算 [可以不计算] 截面抗剪强度必须满足: T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×2786/(2×50×80)=1.045N/mm 2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.50N/mm 2 内龙骨的抗剪强度计算满足要求! (3)内龙骨挠度计算 最大变形 v =0.287mm

内龙骨的最大挠度小于400.0/250,满足要求! 五、梁侧模板外龙骨的计算

外龙骨承受内龙骨传递的荷载,按照集中荷载下连续梁计算。 外龙骨按照集中多跨连续梁计算。

600 600 600

4.64kN

4.64kN

4.64kN

4.64kN

4.64kN

4.64kN

4.64kN

A

B

外龙骨计算简图

0.488

0.418

外龙骨弯矩图(kN.m)

1.63

1.63

3.02 3.02

2.32

2.32

2.32 2.32

3.02

3.02

1.63 1.63

外龙骨剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

600 600 600

3.24kN

3.24kN

3.24kN

3.24kN

3.24kN

3.24kN

3.24kN

A

B

外龙骨变形计算受力图

0.380

0.021

外龙骨变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.487kN.m

经过计算得到最大支座 F= 9.985kN

经过计算得到最大变形 V= 0.380mm

外龙骨的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×8.00×8.00/6 = 53.33cm3;

I = 5.00×8.00×8.00×8.00/12 = 213.33cm4;

(1)外龙骨抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.487×106/53333.3=9.13N/mm2

外龙骨的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)外龙骨抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×3018/(2×50×80)=1.132N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.50N/mm2

外龙骨的抗剪强度计算满足要求!

(3)外龙骨挠度计算

最大变形 v =0.380mm

外龙骨的最大挠度小于600.0/250,满足要求!

六、对拉螺栓的计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N ——对拉螺栓所受的拉力;

A ——对拉螺栓有效面积 (mm2);

f ——对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2;

对拉螺栓的直径(mm): 14

对拉螺栓有效直径(mm): 12

对拉螺栓有效面积(mm 2): A = 105.000 对拉螺栓最大容许拉力值(kN): [N] = 17.850 对拉螺栓所受的最大拉力(kN): N = 9.985 对拉螺栓强度验算满足要求! 七、梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。 作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。 1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m): q1 = 25.500×1.000×0.300=7.650kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.200×0.300×(2×1.000+0.350)/0.350=0.403kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN):

经计算得到,活荷载标准值 P1 = (1.500+2.000)×0.350×0.300=0.368kN 均布荷载 q = 1.20×7.650+1.20×0.403=9.663kN/m 集中荷载 P = 1.40×0.368=0.515kN 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 30.00×1.50×1.50/6 = 11.25cm 3; I = 30.00×1.50×1.50×1.50/12 = 8.44cm 4;

175

175

0.51kN 9.66kN/m

A

B

计算简图

0.021

0.037

弯矩图(kN.m)

0.63

1.06

1.06

0.63

剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

175

175

8.05kN/m

A

B

变形计算受力图

0.000

0.052

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1=0.634kN N2=2.628kN N3=0.634kN

最大弯矩 M = 0.036kN.m 最大变形 V = 0.052mm (1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.036×1000×1000/11250=3.200N/mm 2 面板的抗弯强度设计值 [f],取30.00N/mm 2; 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算] (3)挠度计算

钢支撑模板方案

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社; 本工程施工图纸、本省有关文件。 第二节工程概况 本工程为广德县经济技术开发区商贸中心A3#楼工程,层数为四层,框架结构,建筑面积为9621m2。层高分别为4.2m、4.5m、4.8m、4.8m。由于本工程层高较高,因此对支撑摸板的要求较高。尤其是摸板支撑的稳定性和安全性,支撑排架首先要搭设牢固可靠,以保证可靠的承载新浇注的砼的自重与侧压力及施工过程中所产生的荷载能力。本工程梁板采用商品砼,柱采用自拌砼,均为C25。地质由化工部马鞍山地质勘探研究院勘测,浙江天和建筑设计有限公司设计,广德县建达监理公司监理。 支撑排架搭设完成后及时组织安全员、质检员进行全面检查,发现问题立即纠正,排除一切安全隐患。 第三节模板方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下模板及其支架方案: 详下一节或模板施工图。 第四节材料选择 1、支撑系统:采用扣件式钢管架搭设,由扣件、立赶、横赶、支座组成;采用 48×3.5的钢管。 2、柱模板:采用18mm厚的木胶合板,在木工棚制作,施工现场组拼。背楞采 用50×100的木方,柱箍采用钢管围檩加固。边角采用采用木板条找补,保证楞角方直,美观,斜向支撑采用钢管斜向加固。 3、梁模板:采用18mm厚的木胶合面板,梁底楞木及梁侧楞木均用50×100 的木方,承重架采用扣件式钢管架。 4、板摸板:采用18mm厚的木胶合面板,板底采用50×100的木方支撑,承重 架采用扣件式钢管架 第五节梁模板计算 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高

超高模板施工方案专家论证版

哈尔滨东站高架候车室模板支撑专项施工方案

中铁二十二局哈尔滨东站房建工程项目部 二〇一六年三月

目录 哈尔滨东站高架候车室模板 (1) 支撑专项施工方案 (1) 一、工程概况: 0 二、编制依据: 0 三、施工准备: (1) (一)材料的选用 (1) 1、钢材的选用 (1) 2、方木的选用 (2) (1)方木应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用的木方表面不允许出现腐朽;木节、斜纹、裂缝、髓心、虫眼等应符合《木结构工程施工质量验收规范》的要求。 (2) (3)选用50mm×80mm的方木,要求

规格统一,尺寸规矩。 (2) 3、木模板的选用 (2) (1)木模板应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用15厚覆面木胶合板,模板应选用质地坚硬、表面平整光洁、色泽均匀、厚薄一致的优质胶合板。 (3) (二)施工条件 (3) 四、施工工艺: (3) (一)组合钢模板施工工艺 (3) 1、准备工作 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、模板支设 (4) 4、普通模板拆除 (4) 5、钢模板质量要求 (6)

(二)木模板施工工艺 (6) 1、施工准备 (6) 模板施工前要进行配板设计和计算,既保证模板的周转利用,又保证模板尺寸匹配,模板安装时,位置要保证正确。 ..6 2、施工工艺流程 (6) 搭设满堂脚手架→安装梁底模→安装梁侧模→安装龙骨→安装楼板板模→校正标高→验收合格→浇筑混凝土→拆模 (6) 3、模板的拆除 (7) 1)顶板、梁模板拆除:先拆除梁侧模,再拆除楼板模板,最后拆梁底模。拆除时先拆除水平拉杆,然后拆除支柱,保留跨中支柱以承受上部荷载。拆去支撑之前,在次龙骨处增加临时支撑,以确保主龙骨拆完时不致全面脱落。拆模时,操作人员

模板支撑体系施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (2) 第三章施工计划 (4) 第一节技术准备 (4) 第二节材料计划 (4) 第三节机械使用计划 (5) 第四节施工进度计划 (5) 第四章模板施工工艺技术 (8) 第一节模板技术参数 (8) 第二节施工流程 (10) 第三节施工方法 (11) 第四节模板施工要求 (17) 第五节模板拆除质量要求 (21) 第六节模板支撑验收 (22) 第七节模板变形位移监测 (23) 第五章梁柱节点不同强度等级混凝土施工措施 (23) 第六章模板工程施工安全保证措施 (26) 第一节安全组织保障 (26) 第二节安全技术措施 (28) 第三节应急救援预案 (32) 第四节文明施工管理 (40) 第五节安全达标管理 (41) 第七章劳动力计划 (41) 第一节劳动力计划 (41) 第二节劳动力管理措施 (42) 第八章计算书 (43)

第一章工程概况 工程概况 序号项目内容 1 建筑名称清远万科城2.2期工程B37#-B40#、K1#、K2# 2 建设地点清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧 3 建设单位清远市宏美投资有限公司 4 设计单位广东省建筑艺术设计研究院有限公司 5 监理单位广东宏达工程顾问有限公司 6 勘察单位广州市建筑科学研究院科技开发中心有限公司 7 施工单位中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧,B37#-B40#、K1#、K2#均为地上28层公寓,首层层高3.15m,标准层层高2.800m,高度为79.5m,其中K1#K2#地下一层,层高 4.75m。总建筑面积95728.14m2。本工程为钢筋混凝土框架、剪力墙结构,采用天然地基筏板基础或扩展基础,结构梁板为现浇楼盖 第二章编制说明及依据 1、为加强本工程中危险性较大的模板工程施工的安全组织、安全技术管理,达到安全生产目标。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,防止建筑施工安全事故发生,落实责任,确保人身和财

大跨度梁高支撑模板方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 1、工程概况: (2) 2、混凝土梁模板支撑架子设计 (3) 3、施工平面布置 (5) 4、施工要求和技术保证条件 (5) 三、施工计划: (6) 1、施工进度计划 (6) 2、材料与设备计划 (6) 四、施工工艺技术: (8) 1、技术参数: (8) 2、工艺流程: (8) 3、施工方法: (8) 4、检查验收: (11) 五、施工安全保证措施: (12) (一)组织保障: (12) (二)技术措施: (12) (三)监测监控: (13) 六、劳动力计划: (13) 七、计算书及相关图纸。 (14) 八、环境保护文明施工措施 (14) 九、职业健康安全保护措施 (14) 十、应急处置措施 (15)

高支撑大跨度混凝土梁模板方案 一、编制依据: 1、陕西华瑞勘察设计有限责任公司 HR-12-45设计图纸; 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300—2001; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002; 4、招标文件和施工合同; 5、现行国家和地方法律法规文件、标准; 6、本公司按照GB/T 19001-2008、GB/T 50430-200 7、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2009质量体系文件。 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。 8、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010。 9、PKPM施工现场设施安全计算软件(2012版)。 二、工程概况: 1、工程概况:西安大明宫购物中心工程为框架剪力墙结构;地下二层,地上七层;总建筑面积:211521.5 m2;建筑基底占地面积: 23731.3 m2。建筑规模为大型商场(商业面积170330 m2)。其外边长223.20m,宽140.90m。建筑高度:39.50 m。结构层高分别是:地下二层为4. 500 m,地下一层、一层为6.500 m,二层、三层、五层、六层为5.400 m,四层为5.700 m,七层为5.600 m。结构柱网为9000×9000㎜。

高大模板支撑系统专项工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于市沙坪坝区,本变电站设计为户变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线围。 (2)主变压器室:①-⑧、G-E轴线。

2、编制说明 本专项方案编制容主要依据市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建质 [2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5号) (6)《关于规危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》(渝 建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规 (1)《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (3)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) (4)《建筑结构荷载规》(GB50009-2016) (5)《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5000-2013) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)

6超高大空间大跨度梁板模板支撑施工工法

超高、大空间、大跨度梁板模板支撑施工工法 甘肃第七建设集团股份有限公司 王茂全 1.前言 随着建筑造型越来越趋于现代化,为满足特殊功能要求,超高、大空间、大跨度结构形式的应用越来越多。对于“三超”钢筋混凝土结构的施工方法、施工技术提出了更高的要求。 最近几年,针对这种结构形式,超高、大空间、大跨度、超线荷载模板支撑架体施工技术,在七建集团公司内部已经趋于成熟。“超高、大空间、大跨度、超线荷载模板支撑体系”采用轴向传力较好的碗扣脚手架,同时加设竖向和水平剪刀撑、连墙件等稳固措施,有效的提高了支撑架体的整体稳定性,增大了承载能力和横向刚度,为“三超”模板体系的安装提供了安全可靠的施工操作平台和结构成型支撑体系。在“兰州市九州台老虎梁”、“甘肃省高级人民法院审判综合楼”超高空间、大跨度、超线荷载模板施工中取得了较好的应用效果。同时为装饰工程施工提供了便利。 2.工法特点 2.1 超高大空间、大跨度、超线荷载模板支撑施工,较传统架体大大缩短搭设周期。 2.2 碗扣脚手架支撑体系杆件连接、传力为轴心传力,架体承载平台具有刚度大、承载能力强的特点,针对结构施工提供稳定支撑。 3.适用范围 本工法适用于超高大空间、大跨度的结构构件的施工。 4.工艺原理 4.1 在超高大空结构下按照计算书要求搭设碗扣式钢管支撑脚手架,在支撑脚手架顶端安装大梁和楼板模板,形成安全、可靠的操作承载平台。架体中部按照高度要求搭设隔离层。 4.2 架体与周边框架柱、剪力墙可靠连接,框架柱采用抱箍形式,剪力墙采用穿墙螺栓连接形式。 4.3 支撑架体自下而上连续搭设竖向剪刀撑,以增加架体刚度,提高稳定性;同时在与竖向剪刀撑对应跨内搭设水平剪刀撑,水平剪刀撑按3.5m左右高度间隔布置,以增强架体水平抗剪稳定性,形成稳定的承载平台,利用支撑架体进行模板安装。 4.4 模板空隙部分用脚手板封闭,以确保作业人员的安全。

模板支撑体系专项施工方案

表B.0.1 模板支撑系统专项施工方案报审表 工程名称:宏元·钰龙湾1-2# 楼编号: 致:贵州建工监理咨询有限公司(项目监理机构) 我方已完成宏元·钰龙湾1-2#楼工程模板支撑系统专项施工方案的编制,并按规定已完成相关审批手续,请予以审查。 附:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见( 仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案) : 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

模板支撑系统专项施工方案审批表 工程名称:宏元·钰龙湾1-2#楼 我项目部根据施工合同、施工设计图纸及相关资料,已完成模板支撑系统专项施工方案的编制,请予以审查批准。 附:模板支撑系统专项施工方案 项目部(章): 项目技术负责人: 年月日 审核意见: 项目经理: 年月日 审批意见: 施工单位(章): 公司技术负责人: 年月日

... 宏元·钰龙湾1-2# 楼 模板支撑系统 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 贵州淇铃交通建筑工程有限公司 201 年月日

目录 1 工程概况. (1) 1.1 脚手架支撑概况. (1) 2 编制依据. (2) 3 施工顺序计划及劳动力计划. (2) 4 施工工艺技术. (4) 4.1 模板及支撑体系选择. (4) 4.2 梁板模板及支架设计参数. (4) 4.3 施工准备. (5) 5 施工操作工艺. (6) 5.4 砼浇筑要求. (7) 5.5 质量检查验收标准. (8) 5.6 成品保护. (10) 6 施工安全保证措施 (11) 6.1 安全施工组织体系 (11) 6.2 安全技术措施. (13) 7 施工应急救援预案. (17) 7.5 施工监测监控措施. (22) 8 劳动力计划. (24) 8.1 劳动力计划. (24) 9 计算书及相关图纸. (24) 9.1 梁模板计算书 (24) 10 梁跨度方向钢管的计算. (31) 11 立杆的稳定性计算. (31) 12 立杆的地基承载力计算. (33) 13 板模板计算书 (33) 附:1、施工现场平面布置图 2、施工总进度计划表

大跨度悬挑梁板模板支架施工方案

大跨度悬挑梁板支撑架工程方案 一、悬挑梁板结构概况: 商会大厦工程建筑总面积22216.22平方米,该工程主楼主体四层- 轴/轴现浇梁板系悬挑结构的悬臂构件,悬挑梁板结构详见结构平面图结施29。 二、方案确定: 该悬挑梁、板结构的模板支架搭设为施工的重点、难点,选择模板支架的搭设方法是关键。支架方法选择主要从悬挑梁板结构特点、施工条件、工期及技术经济指标等方面综合比较后确定。 选择悬挑式支架的搭设方法,支架具有负弯矩大、自重大、施工难度大、工期长、成本高等特点;选择吊架的搭设方法,吊架的吊点无法保证;选择碗扣式钢管模板支架的搭设方法,工期短(支架搭设与结构施工可穿插进行),安全可靠,经济合理。经过详细周密的研究分析,最后选择碗扣式钢管模板支架作为该悬挑梁板结构施工的支撑系统。三、支架计算: (一)荷载计算(依据JGJ130-2001) 1、模板支架立杆的轴向设计值N,应按下式计算: N=1.2∑N GK+1.4∑N QK(按不组合风荷载考虑) 式中∑N GK——模板及支架自重、新浇筑混凝土自重与钢梁钢筋自重标准值产生的轴向力总和; ∑N QK——施工人员及施工设备荷载标准值,振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。 2、该现浇梁、板模板及其支架支撑立杆须单独计算,梁下立杆间距为700,板下立杆间距为700。 ①、模板及其支架自重计算(按梁下) {7.8×44+[(8.1×3+9)×72+18×36×1.5×6]/0.7×8.1 }×3.84 =6.891t/m2(模板自重合计于钢管自重内考虑) ②、模板及支架自重计算(按板下) {1.25×44+[2.43×36+(1.5×4+2.0×8) ×15×9/0.7×0.8]} ×3.84=2.09t/m2(模板自重合计于 钢管自重内考虑) ③、四层模板及支架自重计算(按①、②项的1/11倍分别计算)

现浇箱梁超高模板支架搭设专项施工技术方案

庆巫奉高速公路A14合同段 B 匝道 2 号桥支架搭设专项施工技术方案 编制: 审核: 湖南省第六工程公司 重庆巫奉高速公路A14合同段项目经理部 二0 0八年十二月

目录 一:工程概况 (3) 二:施工技术方案 (3) 1、基础处理 (3) 2、钢管支架材料选用和质量要求 (6) 3、支架搭设方案 (6) 三、脚手架受力计算书 (8) 1.混凝土结构及支撑架结构设计 (8) 2.垂直荷载计算 (8) 3.单肢立杆轴心荷载 (9) 4.立杆强度核算 (9) 5.风荷载计算 (9) 6.斜杆强度验算 (10) 7.立杆受拉验算 (10) 8.地基承载力验算 (11) 附录一:B匝道2号桥立面图 (12) 附录二:B匝道2号桥支架布置平面图 (13)

一.工程概述: B匝道2号桥现浇箱梁分为3联,第1、3联为三跨预应力混凝土连续箱梁体系,跨径组合为23+28+23m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,梁高1.6m,箱梁顶宽8.5m。底宽4.5m。桥面设9cm沥青混凝土铺装。第2联为四跨预应力连续刚构体系,跨径组合为24+2×42+24m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,箱梁顶宽8.5m,底宽4.5m,梁高2.1m。桥面9cm沥青混凝土铺装。 全桥上部构造施工方法:采用满堂落地支架现浇方法完成。在第二联中跨满堂支架施工时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约50m左右,是全桥上部构造施工中质量安全控制的关键工序。故特将其作为专项技术方案进行逐一详细说明。二.施工技术方案: 1.支架基础处理: 在支架搭设前应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 施工时,根据现场地质情况进行处理,以保证达到地基承载力要求。对软土,首先用挖掘机对箱梁下方12m宽度范围内松软地段全部挖除,采用碎石土换填,用推土机对场地全部进行推平,并设置横向单向横坡,坡度控制在1%范围内,便于及时排除雨水,最后用16T振动压路机碾压密实,达到表面平整无轮迹,局部有反弹地段需采用重新换填片石挤密等措施以达到承载能力。对老土,采用推土机去除表层土后,压路机碾压密实,碾压工艺及压实度要求同前,横坡调整到1%内。 在搭设第二联中跨满堂支架时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约 50m左右,搭设支架前将用YZ16压路机对原状土进行碾压使之地基承载力标准值达到中密要求,同时还应在容易遭受浸泡的软弱地基支架搭设区域范围内浇筑 15CM厚的C15砼进行硬化处理。

大跨度模板支撑方案

近年来,全国范围内发生因模板高支架坍塌而导致重大恶性事故多起,因此对此方面的安全监理工作应特别引起施工现场人员的重视。根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求,模板工程施工前施工单位应当单独编制安全专项施工方案,对水平砼构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2或集中荷载大于15KN/m2的模板支撑系统必须由建筑施工企业组织不少于5人的专家组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。 1. 工程概况 由南京图腾置业发展有限公司开发的大观·天地MALL项目位于南京市下关区建宁路300号,东邻阅江楼、静海寺,西面热河路,北抵郑和路,为阅江楼旅游观光风景区的一个重要组成部分。中庭大圆井字梁,截面500×2000,跨度27m,支模架高度17m;影剧院屋面梁截面550×2100,板厚200,跨度17m,支模架高度11m。 2. 高支架搭设方案 结合本工程的结构形式和施工特点(26-35轴线屋顶构架模板支撑体系属于大跨度高支模,其搭设方案: 2.1整体钢管排架采用48× 3.0钢管,竖向立杆间距不大于800×800,水平连杆双向在离楼面上150设扫地杆,以上水平连杆1500每步设置,大圆弧处井字量扫地杆150设置,以上每步1450到-0.1顶紧再按每步1450到5.7顶紧再每步1200到梁底。小影剧院

550×2100的每步1250到15.7处顶紧每步1250到梁底。支撑架与整体排架连接要连接牢固。 2.2框架梁小影剧院550×2100实行梁宽方向竖向立杆间距500+300+500即两侧从楼面到楼板底及梁顶面,中间加二根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距统一按800设置,如果梁底中间加一根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距按400设置,梁处水平杆按每步1250搭设在中间砼梁顶紧支撑架与整体排架连接处要连接牢固。 2.3所有框架梁底木楞均按顺梁方向设置,剪刀撑按大梁底下按顺梁方向设置形成8.7m×8.7m柱间网支撑体系,采用搭接长度不少于1m搭接处不少于3个搭接扣件。 2.4圆弧处井字梁弧形处梁在-0.1m,5.7m~5.9m处,影剧院梁在15.7m处的水平连杆均要与周围梁砼顶紧固定。所有净空高于4m 中间设水平剪刀撑,采用搭接长度1m,搭接处不少于3个搭接扣件,确保排架的刚度、强度及稳定性。 高支架脚手架搭设要求: (1)40×30钢管为主要受力杆件,通过扣件连接的钢管满堂脚手架支撑体系。 (2)底板、梁底纵距不大于800,横距500+300+500,步高不大于1500。 (3)竖向剪刀撑、水平剪刀撑45°~60°。 (4)高支架四周于26、29、F、K、M、30轴与结构柱可靠相连。 3. 监理项目部要求施工单位

超高模板施工方案207233325

目录 一、编制依据……………………………………………………错误!未定义书签。 二、工程概况……………………………………………………错误!未定义书签。 三、高架模板设计………………………………………………错误!未定义书签。 四、施工准备…………………………………………………….错误!未定义书签。 十一、安全生产、文明施工和环保措施……………………….错误!未定义书签。 1、安全生产、文明施工错误!未定义书签。 2、现场管理错误!未定义书签。 3、模板的安全措施错误!未定义书签。 4、洞口的防护错误!未定义书签。 5、高处作业防护错误!未定义书签。 6、临时用电错误!未定义书签。 7、机械安全错误!未定义书签。 8、料具管理错误!未定义书签。 9、环境保护错误!未定义书签。

10、环境卫生错误!未定义书签。 11、消防保卫错误!未定义书签。 12、个人防护错误!未定义书签。 十二、扣件钢管楼板模板支架计算书…………………………………错误!未定义书签。 十三、附图………………………………………………………………错误!未定义书签。

一、 1、熟读施工图纸,编制施工方案,做好施工交底工作。 2、提前验算,保护模板体系下方楼板可承受上部荷载的能力后方可进行模板施工。 3、检查钢管、扣件等材料是否符合国家标准规定,进场后做好复试工作。 4、脚手架支架下放应提前弹好架体位置线,立杆下侧满布通常脚手板。 1、主要施工工艺流程 2、满堂红脚手架搭设 立杆全部采用单立杆,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨

建筑工程模板及支撑体系安装一般规定(2021版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑工程模板及支撑体系安装一 般规定(2021版)

建筑工程模板及支撑体系安装一般规定 (2021版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、模板及支撑体系拆除应按专项施工方案进行。拆除前应经项目技术负责人和监理工程师批准,模板拆除的时间应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。 2、混凝土未达到规定拆模强度时,不得拆除支撑架。 3、模板的拆除作业区应设围栏。作业区内不得有其他工程作业,并应设专人负责监护。严禁非操作人员入内。 4、模板和支撑架的拆除顺序宜采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除,严禁上下同时作业。分段拆除高差不应大于2步。 5、连墙件必须随支撑架逐层拆除。拆除作业过程中,当架体的自由高度大于两步时,必须加设临时拉结。 6、高处拆除模板时,应符合高处作业的有关规定。 7、拆下的模板、杆件及构配件应及时运至地面,严禁抛扔,不得

超高模板支模方案

超高脚手架模板支撑 一、工程概况: 工程 根据“湖南省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,属于高支模。 二、模板支撑形式的选择 由于梁截面较大,支模高度较高,且混凝土浇筑采用泵送施工,考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力,若采用门式钢管脚手架的话,因其为标准构件,受其自身宽度和每组长度的约束,对平面布置有一定限制,很难满足施工要求。而扣件式钢管脚手架则具有平面布置灵活、架设效率高、可形成纵横通道等特点,为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用48 3.5扣件式钢管满堂红脚手架,立杆采用顶部带可调上托、底部套150×150×8定型钢板底座的Q235A(3号)钢管,梁底(侧)模板采用18厚夹板,主、次龙骨均采用80×80木枋。通过调整上托来调节模板支撑的高度。 三、结构布置与计算: 1.荷载计算:由于模板结构设计属于临时性结构设计,目前我国还没有这类规范,而现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)中又没有关于模板设计的规定,因此,在进行模板结构计算时,根据原国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的规定进行荷载取值和组合。这些荷载包括模板及支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量、施工荷载、振捣混凝土时产生的荷载等。由于大梁配筋率较大,因此钢筋的自

重标准值并没有按一般取1.5kN/m3,而是经估算后保守取3.0kN/m3. 2.计算步骤荷载计算后,分别对模板、主次龙骨(木枋)进行内力验算,其顺序如下:梁底模板的抗弯强度、挠度验算→次龙骨的抗弯强度、挠度验算→主龙骨的抗弯强度、挠度验算→支撑立杆的强度、稳定性验算。 在验算立杆的稳定性时应注意,立杆的计算长度应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2001)的公式:lo=h+2a计算,其中h为立杆的步距,a为立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。根据“湖南省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,h≤1500. 3.梁侧模板系统的计算新浇混凝土作用在模板上的最大侧压力取以下两式中的较小值:F1=0.22鉩t0 1 2V1/2F2=鉩H式中鉩—混凝土的重力密度(kN/m3); t0—新浇混凝土的初凝时间(h),可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用t0=200/ (t+15)计算(t为混凝土的温度℃); 1—外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2; 2—混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度在110~150时,取1.15;V—混凝土浇筑速度(m/h); H—混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m)。 按新浇混凝土作用在模板上的最大侧压力与振捣混凝土时产生的荷载组合值对梁侧板及侧枋进行强度、刚度验算,并计算所需对拉螺栓的直径及间距。 4.利用Excel程序进行计算从上面的计算可知,要想设计出安全、经济、可行的模板支撑,其计算过程是比较繁琐的,需要经过多次“试算”,即反复计算。由于“试算”都是将不同的数据套用同样的公式,因此,若利用Excel程

地下车库顶板模板支撑体系专项施工方案

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、材料要求 (4) 六、模板及支撑方案设计 (5) 七、支撑搭设要求 (7) 八、施工过程中的注意事项 (9) 九、模板的拆除 (9) 十、支撑体系的安全应急救援预案 (9)

一、编制依据及说明 1、编制依据 (1)地下车库施工图及施工现场实际情况。 (2)本项目施工组织设计。 (3)《建筑施工手册(第四版)》。 (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》。 (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (7)《钢管脚手架扣件》(GB 15831-2006) (8)《混凝土模板用胶合板模板(GB/T17656-1999)》 2、编制说明 本方案仅为地下车库厚大顶板、柱帽的模板支撑体系的专项施工方案,地下车库的墙体及框架柱模板设计另见《地下车库模板分项工程施工方案》。 地下车库的墙体及顶板砼采用一次性浇筑成型的施工工艺,框架柱采用分两次浇筑成型:第一次浇筑至柱帽底,第二次浇筑到位,便于顶板竖向支撑立杆可与其固结牢固,以增加整体刚度。 二、工程概况 1、工程名称:河北高碑店杉浩?幸福汇19A地下车库 2、工程地址:河北省高碑店市黄辛庄,世纪大街南侧,文明路东侧 3、建设单位:河北杉浩房地产开发有限公司 4、监理单位:高碑店佳诚工程建设监理有限责任公司 5、设计单位: 中国建筑科学研究设计院 6、施工单位:北京杉浩建设开发集团有限公司 7、建筑层数:19A地下车库为单层 8、结构类型: 基础:独立柱加防水板基础

超高大体积混凝土模板施工方案

培养基中试车间 模板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 青岛海川建设集团有限公司 年月 一、工程概况 1.工程性质和作用

培养基中试车间工程位于青岛市崂山区游云路6号,为一栋六层厂房,框架结构。总建筑面积约6424.03平方米。一层高4.5米,二层至六层层高3.3米,一层大堂上空层高8.1米。经建设、监理、施工三方共同勘察现场研究决定在一层顶二层地面处搭设20a号工字钢支设门厅处排架,具体方案见施工工艺。 (B-C)∽(4-5)轴为门厅,由首层地面中空至二层顶板,建筑高度8.1米,二层顶板为100厚现浇板。其结构梁截面为400×650、300×750、400×650、300×650。 现分别对300×750、400×650梁模板及100厚板模板进行验算,其中300×650梁模板按照300×750模板进行施工,其余按照400×650模板进行施工。 二、编制依据: 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000; 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 《木结构设计规范》GB50005-2003; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工手册》(第三版)中国建筑工业出版社; 《建筑施工工艺标准》中国建筑工业出版社; 《6#研发中心建筑结构施工图》; 三.施工部署 1.施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2.模板体系的选择 2.1独立基础模板 柱下独立基础模板采用木模板,方木支撑体系。独立基础每一台阶用四块侧板和方木拼装而成,在垫层上弹出基础中线,再拼装侧板,在侧板内表面弹出中线,再将各阶的4块侧板组拼成方框,并校正尺寸及角部方正,安装时,先把下

模板工程施工方案超高8米以上

模板工程施工方案(超高8米以上) 2011-08-10 3页分 用APP免费查看 河南出版大厦工程 超高模板施工方案 河南省第一建筑工程有限责任公司河南省第一建筑工程有限责任公司 第七项目部: 项目经理:公司总工程师: 技术负责人:公司质量技术处: 生产部:公司安全管理处: 质量安全部:公司工程管理处: 材料部: 编制人: 河南出版大厦工程 超高模板工程施工方案 编制依据 1、土木工程施工(中国建筑工业出版社) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 一、工程概况 河南出版大厦工程位于郑东新区金水东路与农业东路交叉口,总建筑面积,地上14层,一层层高米,二~十三层高米,十四层层高米;地下2层,其中负二层层高米,负一层层高米;建筑高度为米,室内外高差米,本工程结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中在~/~之间,标高±处出现米高的厅;在~/~之间,标高±处出现米高的大厅;在~/~之间,由±开始,每隔两层出现一个厅,厅高均超过8米,由于满堂脚手架的搭设高超过8米,出于安全考虑,对高度超过8米的满堂脚手架进行受力验算。验算时最高取米,板厚取120mm。 二、模板施工方案 本方案为原模板施工方案在超高部分的补充,由于局部层高较高,为保证支架的稳定性,特制定本方案。 1、模板搭设支撑体系参数:立杆间距1100*1100mm,步距。 2、模板及其支撑系统满足以下要求: 1)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确; 2)具有足够的强度、刚度和稳定性; 3)模板接缝严密; 4)便于模板的安拆; 5)竖向结构模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂; 6)按规范要求留置浇捣孔、清扫孔; 7)浇筑混凝土前用水湿润木模板,但不得有积水; 8)墙、柱模板必须按规范要求进行拆除; 9)上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆除; 10)模板接缝应严密,角模处采用海绵条封贴; 11)现浇结构模板安装的允许偏差不能超过规范要求。 3、板模板

超高大跨度模板支撑体系专项与方案

. 新建天津市电子信息高级技术学校 超高大跨度模板支撑体系专项方案 编制人: 审核人:

审批人:李克 中天建设集团有限公司ZTJT JONTON CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 新建天津市电子信息高级技术学校项目部 .. . 目录 一、工程简介 02 二、编制依据 02 三、梁模板高支撑架的构造和施工要求 03 四、8.1m 梁模板支撑架计算书 05 五、11m梁、板模板支撑架计算书 22

.. . 一、工程简介 本项目为新建天津市电子信息高级技术学校工程,由天津市北洋园投资开发有限公司开发建设,天津市建筑设计院设计,天津建质建设工程监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司承建。 本工程位于天津市海河教育园区南侧,东临津沽公路,北至纬四路,西至经三路,南临老海河。该工程共由一栋综合教学楼、两栋实训楼、四栋宿舍、一栋食堂共八栋楼组成,建筑面积75764m2。 综合教学楼北端两间合班教室层高8.1米,框架结构,8.1米部位仅有框架梁;坡屋顶高度为11米,板厚0.11米,拟先施工8.1米框架结构梁柱部分,待梁柱混凝土强度达到100%,将满堂架与梁柱结构固定后,再施工屋顶部分,这样可保证上部架体的稳定性。因支模架底座与基础承台上平(-1.55米),因此支模架首次搭设高度高达9.65米,二次搭设高度最高处为12.45米。该教室东西方向跨度(柱中)达21.6米,南北方向跨度(柱中)达18米,为超高大跨度支模架。8.1米标高处中间部分纵横框架梁截面为350×1000mm,间距均为3.6米;四周框架梁截面为300×1200mm,在8.1米标高处上返600㎜,梁顶部与坡屋面板连接,该教室在4.15米标高处(二层平面)沿框架柱周围设置有一道300×600的框架梁。为便于现场施工,拟将该处梁分成上下两段分开浇筑混凝土,先浇筑到8.1米处,上部与坡屋顶梁板一道浇筑。坡屋顶板厚0.11米,纵横框架梁截面为350×1100mm,间距均为3.6米。框架柱总高度达到10.25米,拟分四次浇筑,第一次浇筑到5.7米(与二层框架梁同时浇筑);第二次浇筑到8.65米,即与框架梁底平,因框架柱加固架体与满堂架连接为整体,先浇筑完柱体混凝土,待柱体混凝土达到一定强度后(至少50%),再与8.1米标高处梁同时浇筑到9.65米,这样可提高浇筑框架梁时架体的稳定性;第四次与屋面梁板一道

吸水池顶板模板支撑体系方案(DOC)

甬统表C01-19 吸水池顶板模板支撑体系施工方案报审表 本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、总包单位、施工单位各存一份。

宁波万华MDI技改扩能项目气化循环450C 吸水池顶板模板支撑体系施工方案 建设单位:宁波万华聚氨酯有限公司 监理单位:成达工程监理公司 总包单位:华陆工程科技有限责任公司 施工单位:烟建集团第十建筑安装分公司 项目负责人: 技术负责人: 编制人: 编制日期:2008年12月15日

1 编制依据 1.1宁波万华MDI技改扩能项目气化循环水(450C)图纸07032-450C-X 1.2《建筑施工手册》第四版; 1.3《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 1.4《建筑施工扣件式脚手架钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);1.5《建筑安全》2003年第6期《模板工程的施工组织设计》; 1.6《施工组织设计和专项方案编制实用手册》; 1.7法律法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及浙江省与宁波市有关规定。 2工程概况 气化循环水450C工程吸水池顶板厚100mm,梁截面尺寸300*500,最高支撑高度为6.8米,为保证顶板支撑体系安全可靠,特编制此施工方案。 3施工方案 3.1技术准备 组织工程技术人员、操作班组学习施工图纸,了解设计意图,查缺补漏,解决设计与施工技术之间的矛盾,编制合理的施工方案,做好技术交底工作。 3.2施工准备 编制模板施工材料、设备供应计划。依据施工区段的划分,按工程部位编制模板配设料单,计算模板施工用脚手架、方木、对拉螺栓、工器具及设备需用数量,由材料员负责采购。

大跨度模板工程施工方案

目录 大跨度结构模板工程施工方案 (9) -12-2 1. 工程概况和模板选用...................................................................................... 9-12-2 1.1工程概况........................................................................................................... 9-12-2 1.2结构设计要点.................................................................................................. 9-12-2 1.3结构特殊部位设计......................................................................................... 9-12-2 1.4选用模板类型.................................................................................................. 9-12-2 2. 模板计算书............................................................................................................ 9-12-3 2.1荷载及荷载组合............................................................................................... 9-12-3 2.2模板结构的强度和挠度要求......................................................................... 9-12-6 2.3模板结构构件的计算...................................................................................... 9-12-6 2.4支模参数计算结果........................................................................................... 9-12-9 3. 模板施工方法.................................................................................................... 9-12-10 3.1模板承重架....................................................................................................... 9-12-10 3.2模板制作........................................................................................................... 9-12-10 3.3模板安装........................................................................................................... 9-12-10 3.4梁柱节点设计................................................................................................... 9-12-11 4. 模板工程量........................................................................................................... 9-12-11 5. 模板质量要求和措施..................................................................................... 9-12-11 5.1模板工程质量程序控制示意图................................................................... 9-12-11 5.2模板工程应注意的重点:........................................................................... 9-12-12 6. 拆模方案............................................................................................................... 9-12-13 7. 附图14 -12-.......................................................................................................................... 9. 大跨度结构模板工程施工方案 1. 工程概况和模板选用

相关文档