1.1施工技术方法及劳动力组织

A、施工准备

在施工前要做好前期准备工作,主要包括施工现场勘测,与业主单位现场沟通,熟悉施工图纸、进度要求和设计要点,然后做好材料、施工设备准备,施工及管理队伍的组建,并且和业主建立沟通交流渠道,互相配合。

B、主要施工技术要求措施

1. 基础要求

基础承重能力、基础水平度以及底座支架与基础的连接。恒温恒湿空调室内机组一般都比较重,所以在设计空调的时候必须考虑到空调的基础承重能力。室外机组安装在楼顶或者底楼地面时,对基础承重能力要求不是特别高。恒温恒湿空调室内机组风机24小时不停止运转,压缩机也是频繁启动,所以对基础水平度要求很高。一般在空调底座支架就位前,必须用水平尺测量基础水平度。如果水平度不满足要求,必须采用弥补措施。室内机组和室外机组底座支架与基础之间采用膨胀螺栓固定。底座支架固定后,需要用水平尺校正水平度。

2 .制冷管路要求

2.1 材料要求

为了保证好的换热效果以及减少流动损失,要求制冷连接铜管一律采用紫铜管。壁厚不大于 1.2mm,以保证合适的阻力损

失。

2.2 走管要求

空调制冷效果是否好以及流动是否稳定,与制冷管路的走管有十分重要的联系。走管时,应该要充分考虑到功能性强的特点,避免走直弯直走。水平距离超过10米时,每10米需要做一缓冲U型弯。垂直距离超过5米时,每5米需要做一缓冲U型弯。室内机和室外机的总距离、水平距离和垂直距离参照图纸。

2.3保温要求

液管和气管需要全程保温,以保证合理的过冷度。

2.4 U型弯制作

U型回油弯制作应该考虑到安装和制作方便。

2.5固定

管路采用角铁支架固定。

3. 给排水要求

3.1 加湿用水采用自来水,压力要求1~10bar,导电率为200~800us/cm。

3.2 加湿排水温度较高,需要采用耐热材料,如PPR热水管、不锈钢管或者镀锌管等。

3.3 给排水管道走向不能阻碍气流送风。排水管坡度大于千分之三。给排水总管与空调之间采用软管连接。

4. 电力供应要求

4.1 维护空开容量计算

首先计算出单台空调的最大耗电量。然后考虑整机的功率因数,求出所要配置的最小空开容量。值得注意的是,这里配置的空开只是作为维护开关用,各元器件的保护靠机组内部的空开和过流器实现。

4.2 电源要求

空调总电源采用三相五线制380V 50Hz。控制器交流单相电源输入为220V。电压允许波动为±15%。用户需根据要求将空调的电源线及空开安装到空调机组边一米内。

C、劳动力组织

为确保该工程按时高质量地完成,我公司拟安排经验丰富的项目管理人员及施工人员到现场进行施工管理。

我司将从贵阳安排安装工程师提前一天到现场,共计4人,主要工作勘查现场,根据现场情况对施工计划作出优化调整,提前制作设备底座、外机底座及固定等前期工作,缩短施工周期。

劳动力组织方案

1.2 4.3 施工进度目标和确保施工进度的措施

(1)施工进度计划表

(2)施工顺序

(3)确保施工进度计划实施的措施

3.1 技术保证措施

制定详细的进度计划,及时进行检查、调整,发现问题及时解决。

3.2 组织保证措施

1.尽快熟悉工程情况,全面了解影响工期的各方面因素

2.工程部制定出详细的工期进度计划,做好和业主的沟通协调工作

1.售后服务承诺及计划

1.3 5.1质量和售后服务等的承诺

依米康客户服务中心构建了主动可靠性维护服务标准(PRS),经验丰富的维护、可靠性、质量技术管理专家,通过最先进的维护理念和技术,为客户解决实际问题,从根本上使机组及系统达到最可靠运行性能,提高生产效率,减少维护成本。

一、售后服务总则:

1、我方保证向贵方提供的合同设备为全新、完整、未使用过的设备,并且保证其性能和质量与合同产品附件中的规定相符。

2、质保期期限:一年免费维修服务

质保期期限起计方式:保修期和系统技术支持自产品使用单位和投标方双方代表在产品到货签收签字之日起计算。

3、保修期内我方工程师对用户每月进行一次电话回访,每三个月进行一次实地维护。

4、在保修期内,如果因为我方提供的产品设计和生产有缺陷造成设备的性能和质量与合同规定不符,我方将负责排除缺陷,修理或替换出现故障的部件,元件和设备(包括软件和硬件)。所有费用由我方承担。

5、在保修期内间,如果出现故障,我方将对出现故障部分免费尽快进行修理或替换。我方从在其指定地点收到故障设备之日起一周内将修理后的设备或替换设备空运至最终用户现场。在特殊情况下如果我方不能在上述期限内将替换或修理后设备运至最终用户现场,双方将协商故障设备修理或替换时间期限。

6、在保修期内,如果我方进行了技术改进(包括软件和硬件),且认为这项改进对贵方有重要意义并对设备运行维护有实用价值,我方将免费向贵方提供与这些改进有关的详细技术资料和设备。并且我方将为最终用户提供免费安装服务。

7、在保修期内,如果我方未能根据本合同工作说明书,在规定的时间内对贵方的服务请求做出响应,贵方有权向卖方罚款。

8、在保修期外,我公司对所提供设备进行终身维护,保修期后收取材料费和人工成本费。

9、我方保证保修期满后,在保修期满证书签订之日起三年内以优惠的价格向贵方提供备件。在上述期限内,如果备件生产停止,我方将在合同设备停产前一年通知贵方及最终用户,使其能够提前购买备件。我方保证以优惠价格向贵方提供具有同样功能的替代产品。

10、如果贵方/最终用户要求另外订购与合同设备具有相同或更优性能的系统和材料,我方和贵方/最终用户将就另外订购的条件以优惠价格达成共识。

11、在保修期满证书签订之日起三年之内,我方担保在其本地或海外维修中心在合理的时间内对发生故障的系统进行修理。返修件的价格将在实际人工和生产成本的基础上进行计算。

12、在保修期满后,如果出现不可预料的系统瘫痪,我方将尽全力帮助贵方/最终用户在最

短时间内进行修理或更换故障部件。

13、保修期满后,如果出现特殊和紧急情况且在甲方要求下,乙方承诺将派遣其专家以优惠价格到现场进行对本合同项下的设备检查和维修。

14、随机资料包括:

a)出厂证明书或合格证。

b)设备清单。

c)操作维护手册。

15、对用户所提出的问题,我公司做到在1小时之内响应,12小时内解决问题,在确认遇到疑难问题的情况下,做到在第一时间到达用户现场。

16、保修期后如需实地维护,则仅收差旅费。

17、我司对用户进行现场免费培训,内容包括设备原理、使用方法、维护知识等。

18、我公司设立24小时服务热线,随时响应客户需要。售后服务热线:400-1829-888

19、无论保修期内外,若机组出现产品质量问题(人为因素除外),按照中华人民共和国产品质量法执行。

二、服务响应

1.24×365小时服务响应;

2.2小时报告故障处理方案;

3.本市场地2小时到达;省内场地12小时到达;外省场地24小时到达;

4.一般故障保证到达现场后4小时内处理完毕;

5.严重故障保证到达现场后24-72小时内处理完毕;

三、售后服务网点及人员配置

■注:上述网点均设有备件库

四、售后网点工具仪表及办公配置

机房建设施工方案

机房建设施工方案 一、施工指导思想 (2) 二、物品准备 (2) 三、施工方案 (3) 1、深化设计: (3) 2、施工设计交底: (3) 3、施工前环境检查及器材检查: (4) 4、施工场地清理及机房场地条件准备: (4) 5、设备进场及安装: (4) 6、设备调试运行: (4) 7、系统测试及试运行: (4) 8、竣工资料整理: (4) 9、竣工验收: (5) 10、培训: (5)

一、施工指导思想 我司已先后承接过多项机房集中监控系统,都按合同及招标书的要求圆满的完成了施工任务,所承建的机房集中监控系统均达到了优良工程的要求。在长期的工程实践中,我司培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富,在本工程中,我司将充分发挥这方面的优势。 对于本项目,我公司本着“质量第一,用户至上”、“注重信誉、信守合同”的宗旨,发扬“追求卓越、创出精品”的企业精神,每一项工程都要达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88)所规定优良标准的工程。我公司将组织熟悉施工规范、技术全面的管理人员组成现场项目部。挑选技术高,做工精细,能刻苦耐劳的工人组成施工队伍。充分发挥卓有成效的集团化、制度化、规范化、专业化管理,使整个工程在质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。 二、物品准备 材料供应商的选择:根据供应计划及供应协议规定,在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期,并符合以下原则:质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推,按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系,有较大

机房装修施工方案

施工组织设计 、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。 机房建设工程设计,要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计 算机系统、门禁系统、通讯、防雷、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性、完整性、经济性的前提下达到高雅、大方、简朴的风格;机房内装潢基本格调要简明、淡 雅、柔和;选用装饰材料方面,充分考虑防尘、屏蔽、环保、消防、不易变形等因素。

机房改造工程施工组织方案

机房改造工程施工组织 方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

目录

第一部分设计依据 参照标准 《计算站场地技术要求》GB 2887-89 《计算站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房设计规范》GB 50174-93 《计算机机房活动地板技术条件》GB6650-86 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45 《建筑设计防火规范》GB 50222-95 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》

《火灾报警系统设计规范》GBJ116-88 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《低压配电设计规范》GB 50054-95 《建筑防雷》IEC1024-1:1990 《用户终端耐过电压和过电流能力》:1998 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94; 《民用建筑电气设计规范》JG5176-92 《安全防范工程设计程序要求》GA/T75-94 《工业企业通信接地设计规范》 《智能建筑设计技术》GBJ232-82等 第二部分工程概况及任务 长天科技有限公司原有计算机机房已经不能满足信息化建设发展的需要。现决定在中控楼二楼建设一个面积200平米的标准现代化机房。本工程项目包括旧装修拆除、建筑装修工程、配电工程、空调工程、核心机柜设计、安全工程、消防工程、门禁工程等八大部分。根据国家标准及行业标准进行设计和施工。 第三部分项目经理部的组成及施工进度计划 3.1 工程项目经理部人员组成 项目经理

无机房电梯安装施工方案教学文案

无机房电梯安装施工 方案

电梯安装施工方案(无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括:

a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由

负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 3.1、安装工艺流程 1)设备进场 2)开箱检验 3)搭设脚手架4)制作样板、防线、测量5)井道设备安装 6)层门、地坎安装 7)导轨安装 8)组装轿厢9)制作绳头、挂钢丝绳10)对重装置 11)拆除脚手架 12)调试 13)维保查收 14)特种设备检验所查梯 15)移交客户 3.2质监组经常对安装质量进行检查,将不符合安装工艺项目作记录并限制小组整改。 3.3、整梯调试必须由调试人员进行,确保施工质量。 3.4、当安装过程中出现技术问题时,技术组及时跟进处理,若技术问题涉及客户与 土建时,项目负责人将与三方协商解决。 四、施工进度计划及保证措施 工期时按货到地盘甲方提供合格井道起计算,我司就

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。 1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。

辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

机房工程施工方案

1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

机房改造方案

机房改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

连江市供电公司信息中心标准化机房改造 设 计 方 案 福州华森信息工程有限公司 2009年02月27日

信息中心标准化机房改造方案 1.概述 现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房工程的建设项目包括:机房装修工程、机房电气工程、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案必须具有良好的灵活性与可扩展性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 在连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电

无机房电梯安装施工组织设计

电梯安装施工方案(无机房有脚手架)

编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备

八、现场文明施工措施 一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

机房装修施工工艺方案

机房装修施工工艺标准 一、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+做防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 3)、修补顶面上的凹坑填平。 4)、刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔1天以上。 2、吊顶 (1)、操作要点 1)、标注顶面标高水平线 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹顶面标高水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为1000㎜。 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1)、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。

机房改造技术方案

机房改造技术方案 12.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 12.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调 高效速能 控温节能最轻松 机柜 模块化设计 优化空间使用率 电源管理 优化电源管理 让您灵活整合各 样配电需求 环境监控 资料中心安全最佳守护者 InfraSuite 集成一体化设计 系统模块化架构

12.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为120KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥12600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU,为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位,满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用12厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。对机房区域进行防尘及防水处理。

无机房电梯安装工艺-无机房电梯配电箱安装

无机房电梯安装工艺 无机房电梯,把原来机房内的拖动设备放置在电梯井道内, 且除电梯运行的井道外, 没有独立的机房。其与有机房电梯安装工艺主要区别于曳引机安装、轿厢安装和曳引绳的安装,其他过程与有机房电梯安装工艺无异。在安装施工时,必须使用脚手架施工。 1 曳引机的安装 1. 1 脚手架的搭设 无机房电梯安装时需在井道内搭设脚手架。脚手架应搭成井字形, 由四根立柱支撑, 每800mm 搭设水平横架,脚手架应前、后、左、右都顶在墙上, 横杆既要避开主导轨和副导轨的安装位置, 又要避开厅门门头及地坎的安装位置, 脚手架搭设前需绘出脚手架布置平面图, 经现场质量监督工程师批准后方可搭设。搭设完成后,经质量监督工程师验收后方可进行下一工序安装施工。 1. 2 放线 按照电梯制造厂的电梯井道布置图, 测量土建井道尺寸, 用150mm*150 mm 的方木制作两个井字型放线架,在上放线架上确定导轨的安装位置后,将上放线架用膨胀螺栓固定在井道顶端, 一般距顶部200mm。采用0.5mm 的细钢丝下挂5kg 线坠放四根导轨线, 根据井道各个方向的尺寸, 保持导轨间距不变的情况下,全面统筹考虑反复调整导轨线位置,根据各层门位置最终确定导轨安装位置,按垂线将尺寸延伸至井道底,固定下放线架,在线不摆动、垂直情况下,固定导轨垂线、门垂线。 1. 3 导轨安装 按照导轨支架尺寸, 在井道内画出位置, 支架应控制在一个水平面上, 在导轨上端安装两档加强支架, 支撑曳引机和曳引绳头重量和冲击力。支架安装好后, 将导轨编号, 逐一吊装连接, 固定。然后在导轨正面和侧面各放一条钢线, 对导轨进行粗校, 再用钢线和找道尺精校, 校时应有三人参加, 两人校正, 一人纪录, 反复校正, 直到符合规范要求为止。 1. 4 曳引机安装位置 曳引机安装位置如图1、图2 所示。导轨安装校准固定可靠后, 将曳引机紧固在对中导轨上端。 1

新建机房建设计施工方案模板

目录 第一章数据中心机房建设综述 (1) 第二章设计原则 (2) 第三章设计标准 (3) 第四章现状分析 (4) 第五章设计范围 (5) 第六章技术指标 (6) 第七章系统设计 (8) 1、平面功能布置设计 (9) 2、机房结构装饰系统设计 (11) 3、机房动力配电系统设计 (13) 4、机房PDS综合布线系统设计 (17) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (18) 6、机房精密空调、新风系统设计 (23) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (35) 8、机房门禁、图像监控系统 (38) 9、机房环境集中监控系统设计 (39) 10、机房气体消防系统设计 (51) 11、机房机柜系统设计 (55) 12、KVM切换管理系统: (56) 第八章机房规划平面图 (65) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的

稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。(3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。 (4)安全性原则 应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障计算机机房用户运行系统基础环境的安全。从建筑安全性、区域逻辑管理安全性、运行管理安全性、通讯系统管理安全性、配套基础设施安全性等各个方面进行设计。 (5)先进性与经济性相结合原则 系统应采用国际先进技术,构建合理的适当超前的技术体系架构,用以确保较长时期的技术领先地位。同时又要兼顾投资的合理性,以及系统建成后的运行和维护成本的经济性。 (6)灵活性和扩展性原则

机房改造方案 (完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭

设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份 文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 年月日编制:日期: 一 审核:日期:年月日

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括:a)__________ 项目电梯招标文件; b)__________ 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; 1.2电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ②GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的______ 台电梯全部由____________ 有限公司制造,施工方案中的电梯施工 方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯—台(型号:_______________________ )根据用户需求,该电梯全部由________________________ 制造,电梯的安装工程全部由__________

中心机房建设工程方案

中心机房建设工程方案 1、机房概述 XX网络数据中心机房(IDC)工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。 由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以一个合格的现代化的数据中心机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。 XX网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房,是信息系统的核心区域,将为景区的医疗内网、互联网、智能化专网等3个网络提供优良的运行环境。 本XX网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。 2、设计思想 根据XX网络数据中心机房建设的基本技术要求,依据国家有关标准和规范,结合计算机网络机房设备要求及各系统运行的特点设计本方案。方案设计以“功能第一、实用为主、兼顾美观”的原则,充分考虑了其安全性、实用性、可扩展性和其技术的先进性以及经济的合理性,以完善为基础,力求功能齐全,技术规范,安全可靠,便以日后维护和管理,同时也考虑了日后的扩展。在选材方面、投资方面根据功能及设备的要求区别对待,做到投资有重点,确保各系统的安全、可靠运行。 3、设计目标 XX景区网络数据中心机房要求主要指标按B级机房标准建设,装修和布局要简洁、合理,并满足以后计算机网络的扩大设备增加的需要。在原建筑结构基本不变的基础上,建设一个容安全性、实用性、先进性、可扩展性及经济性于一

机房系统施工方案

机房系统施工方案 系统总体要求 机房是各种信息系统的中枢,只有构建一个高可靠性的整体机房环境,才能保证计算机主机、通信设备免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响。所以,机房建设工程的目标不仅是要为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境,而更加重要的是必须保证计算机及网络系统等重要设备能长期而可靠的运行。 系统设计说明本项目消防控制室位于客运站一层,信息机房位于客运站二层,客运枢纽指挥中心位于客运站二层 整体布局规划:根据机房建筑平面规则,考虑机房空调的效果,设备相对集中的特点,以及功能实用性强的原则进行整体布局规划,机房内存在高工作噪音和高电磁辐射设备,为避免其对网络设备及工作人员造成干扰,在设计中应将其放置在独立远离机房人员操作的区域。 装饰工程:主要包括天花吊顶工程、隔断及墙面工程、地面工程等以及相应的隐蔽工程(由土建专业提供)。 吊顶工程:机房吊顶采用600 x 600mm微孔铝板吊顶,浮搁安装,明装部分为装饰性铝合金凹槽龙骨,地板和吊顶之间的净高设计为2.8 米。在网络机房吊顶上加敷保温棉。机房吊顶必须满足防火、防尘、美观的基本要求,做吊顶前天花顶面需先做防水防尘防潮防静电保温处理。 墙面装饰工程:墙面防尘防潮防静电处理,对墙面喷涂以高档乳胶漆进行装饰。机房内部的柱面采用彩钢板包柱。 地面工程:在机房内均铺设600*600*35mm 全钢抗静电地板,地板下净高为40 公分,抗静电地板下空间进行二次刷防尘漆防尘。机房加设橡塑保温板,通过隔热可避免机房下层发生冷凝结露现象。 门窗工程:在进入机房的入口处选用甲级防火门,使整个机房成为一

个独立的防火区,并加装闭门器。话务间采用木质装饰门。还应考虑大型机柜的承重,设置槽钢以均允负荷。 电气工程:主要包括机房内供配电系统工程、UPS系统工程(由强电专业提供主回路)、照明工程、接地和防雷工程等。机房系统由信息设备、外部设备、辅助设备和工艺设备四大部分组成,信息机房的供配电系统要满足这四大部分的要求,保证它们获得稳定、可靠的电源供应。本项目各机房信息设备采用外部UPS供电的方式,使用统一的UPS 电源通过UPS 配电柜向信息设备供电。本次机房用UPS 配电部分包含配电及管线敷设,根据用电量情况,在消控机房和指挥中心各配置2套40KVAUPS主机,采用机柜双路供电方案;电池组后备时间约1 小时。 机房空调:本次在指挥中心设计2 台41KW 精密空调,在消控机房设计1 台普通3P 空调。机房专业关于水、电、风、楼板承重、建筑、装饰等需与各专业设计配合。 安装施工工艺 1. 成套配电柜和动力、照明配电箱安装 (1)进场手续。配电柜和配电箱运到工地,经工程监理机构验收合格后,方准运人现场进行安装作业。 1)配电柜和配电箱进场验收的文件及记录。 a. 礼进场报审表。 b. 进场清单。 c. 资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。 d. 技术资料(如二次接线图等) 。 e. 开箱记录。 2) 配电柜和配电箱允许进场的条件。 a. 型号、规格、数量、内部主要器件符合设计文件和合同约定。

机房扩容改造升级方案

六、技术及施工方案 目录 1 项目需求分析及建议 项目概述 智能化机房构造 各系统需求分析及建议 机房装修系统 电气系统 一级供电负荷 计算机电子设备对电源的要求 机房空气调节系统 空调系统 新风系统 排风系统 弱电安防系统 综合布线系统 消防系统 项目组成人员 工程项目人员组成 各人员的职能与分工 2 机房整体工艺设计 防尘设计

抗干扰设计 防水设计 防火设计 保温、隔热、隔音 3 机房装修系统 吊顶 地面 墙面 4 机房电气系统 电气系统 工程范围及任务 机房UPS配电 机房内辅助插座的设计 配电柜设置 配电柜布置 配电柜元器件介绍 电缆敷设,配管配线 金属线槽、电源插座安装 强弱电桥架的布置 电缆的选择 钢管的选择 照明

照明设计 应急照明 机房接地 接地型式种类 放电磁干扰设计 5 机房空气调节系统 机房冷负荷计算及空调选型 机房现状 机房空调系统设计参数 空调负荷的确定 空调室内外机位置安装 精密空调机组主要特点 精确的控制 机柜框架结构 新风系统 概述 新风设计 排气系统设计 6 机房安防系统 门禁及报警系统 系统概述 系统设计

设计内容 系统功能 监控系统 系统概述 硬盘录像机 7 消防系统 火灾报警系统设计方案 防护区参数 设计条件 设计计算 气体灭火设计方案 灭火及控制方式 保护要求 主要产品 光电感烟火灾探测器 感温火灾探测器 气体释放门灯 紧急启停按钮 火灾声光报警器 8 设计依据 1 项目需求分析及组成 项目概述 本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施工包括

原有旧机房约32平方米,扩建新机房总面积约为68平方米。本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS.精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。 智能化机房构造 根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、控制技术、通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中,使机房智能化,这是我们的设计目标。 我们设计的智能机房能满足: 1)保证计算机设备运行的可靠 2)保证机房运行的安全 3)延长计算机设备的使用寿命 4)保证机房设备扩展和管理的方便 5)确保投资的经济性、合理性 6)满足用户的特殊要求 7)保证场地下作人员的身心健康 各系统需求分析及建议 机房装修系统 装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及上辅材料选择三个方面