第40卷第10期建 筑 结 构2010年10月

混凝土梁板楼盖中次梁设计方法研究

潘 立

(中国建筑科学研究院建筑结构研究所,北京100013)

[摘要] 在混凝土梁板楼盖设计中,目前普遍使用增大楼板厚度和配筋的方法而不再设次梁,或按简支设计次梁且不控制支座截面裂缝宽度,虽然简化了结构设计与施工,但增大了楼盖折算厚度与用钢量,增加了结构自重和成本,且不能确保楼盖抗裂性能满足规范要求,对此进行了技术分析,提出了改进设计的建议。[关键词] 梁板楼盖;次梁;铰接;刚接;楼盖折算厚度;裂缝控制;变形协调

Research on design method of secondary beams in reinforced concrete beam -slab floors

Pan Li

(Institute of Buildi ng Structures,China Academy of Building Research,Beijing 100013,China)

Abstract :In design of reinforced concrete beam -slab floors,no secondary beam with more slab thickness and more steel bars,or hinged secondary beams without crack control on the support sections were widely adopted.Although the design and the construction of floors could be simplified by using these methods,the floor cost will be increased by more wei ght and more steel,also crack control requirements in desi gn codes will not be satisfied possibly.Based on the technical analysis,some suitable suggestions for this kind of floors were given.Keywords :beam -slab floor;secondary beam;hinged support;rigid support;convert thickness of floors;crack control;deformation compatibility

作者简介:潘立,硕士,教授级高级工程师,一级注册结构工程师,Email:Panli535482@s https://www.wendangku.net/doc/5d2049774.html, 。

1 工程现状

混凝土梁板楼盖(含屋盖)通常由框架主、次梁及梁间平板组成,主梁双向布置,梁端与框架柱或墙体相连,截面较大;次梁双向或单向布置,梁端与主梁或墙体相连,截面较小,见图1。楼盖的主梁、次梁、楼板结构相连,现浇为整体,不但自身有相对较高的承载力和弯曲刚度,对结构的整体性与侧向刚度也有较大贡献,因此混凝土主、次梁楼盖在地震区的多、高层建筑中得到了普遍应用。近年来,建筑设计较大开间的情况有所增多,楼盖跨度也随之增大,为简化楼盖设计与施工,普遍将次梁按简支梁配筋;或取消次梁、增大板厚,形成主梁-厚板楼盖(无次梁的梁板楼盖)。按简支梁配筋的次梁在设计荷载作用下,两端顶面易出现较宽裂缝;无次梁的梁板楼盖,在施工期间楼板角区易出现斜裂缝,楼板中部易出现不规则分布裂缝(图2)。而为避免简支次梁支座截面裂缝宽度过大,通常在结构模型中假设次梁两端为铰接,依此确定跨中截面配筋后,仍只在次梁两端截面上部少量配筋,这些配筋很难保证该部位裂缝宽度不超限,更易使跨中截面配筋超过实际需求。

梁板楼盖取消次梁后,主梁之间楼板跨度明显增大。为使楼板抗裂度、刚度、受弯承载力满足规范及使用要求,设计必然选择增大楼板厚度及配筋率,导致楼盖自重及用钢量增加。在多、高层结构中,

各层楼盖自

图1 混凝土梁板楼盖

图2 楼板不规则收缩裂缝及

底面裂缝渗水

重增量叠加后将使地震荷载及墙、柱、基础的内力增大,对整体结构性能有不利影响。

2 次梁用途

在混凝土梁板楼盖中,次梁的内力与截面均小于主梁,不参与框架节点组合弯矩分配,对整体结构的内力与空间性能影响较小,但对相连楼板的内力与配筋影响较大[1,2]。次梁既是楼盖的主要受力构件,也是主梁与楼板之间的主要连接构件,其设计用途为:1)减小楼板的跨度与厚度,减少楼板内力与配筋;2)可用于减小楼盖折算厚度,降低结构自重与地震荷载效应;3)作为楼板的加强肋,改善楼盖施工期间的抗裂性能;4)加强主梁之间及主梁与楼板的构造连接,提高楼盖的整体性;5)楼盖洞口边缘的次梁可作为加强肋,降低洞口

角区集中应力的不利影响;6)有利于避免楼板与柱、墙相连 相邻处出现高拉应力区;7)提高楼盖主梁之间部位的抗弯刚度,减少挠度;8)通过调整次梁的布置,调节楼面荷载传递路径;9)次梁截面上部通长纵筋可兼作楼盖温度配筋;10)外伸至悬臂楼盖的边跨次梁可降低边梁的扭矩;11)相对于板内的预应力筋,次梁内预应力筋有较大矢高,可因此获得较高预应力效能[3-5];

12)满足楼盖承受较大集中荷载的受力与构造需要(在次梁部位布置较重隔墙、构造柱、设备、悬挂重物);13)兼作调整楼板局部标高的构造措施;14)调整楼盖的自振频率、改善其承受振动荷载的性能。

3 次梁边界条件

当次梁梁端受弯承载力不小于按实际工况确定的设计弯矩时,截面上部受力纵筋的锚固长度满足混凝土规范[6]第9 3 1条、10 4 1条要求,该梁端在承载能力极限状态下为刚接或固接,否则为半刚接或铰接。

次梁与楼板现浇连为一体后,在荷载作用下两者协调变形。在结构边跨,当次梁与抗扭刚度较小的边梁相连时,边梁对次梁梁端的转角约束相对较小,使次梁该端内力接近于铰接[7]。

为满足楼盖抗裂要求,次梁端截面上部必须配受力纵筋。当次梁梁端受弯承载力小于按实际工况确定的设计弯矩时,该部位开裂后逐渐退化为塑性铰,次梁内力自动重分配。此时与主梁相连的次梁端部弯矩小于相应的固接端弯矩,其绝对值通常小于或相当于跨中弯矩。

次梁端部开裂后,裂缝处弯曲转角变形明显增大。这时主梁对次梁端部的转动约束有所减弱,且不超过一个稳定值(塑性铰弯矩),其约束程度主要与次梁端截面受拉区配筋量及钢筋应力 s有关。随着 s f y (钢筋强度设计值),次梁端截面趋近为理想塑性铰。

当按两端铰接确定次梁的内力与配筋(少于受弯承载力配筋)时,次梁端部的抗裂性能可能不满足规范要求。此时应验算次梁端部截面的最大裂缝宽度,避免相连楼板出现影响正常使用的裂缝。

由于次梁与楼板协调变形,当与主梁相连的次梁端部截面开裂后,次梁与楼板之间初始按弹性分配的内力也随之自动调整,使楼板支座非均匀分布弯矩的峰值有所增加。该调整可能使板边开裂或裂缝宽度增大,使板跨中弯矩增大,楼板配筋时应考虑这种情况。

次梁两端常设为铰接,且不控制裂缝宽度,楼板作为次梁的翼缘与其共同工作、协调变形,与主梁连接的板端却需设为固接并作为板的设计控制截面。尽管该做法可简化楼盖构件设计,却因此矛盾而不能合理用于楼盖整体分析。

对于钢筋混凝土现浇梁板楼盖,设次梁与主梁为刚接或铰接,及是否设置次梁,对主梁和楼板控制截面的内力与配筋均有一定影响,因此楼盖梁、板计算模型应与实际工况一致,并使施工图配筋满足计算要求。

4 楼盖折算厚度

当梁板楼盖的各项设计性能满足规范要求后,楼盖应有较小折算厚度,以减少结构自重、减小地震荷载,这也是衡量楼盖结构设计优化质量的重要指标。在实际工程中,两个正交方向主梁的截面可随其跨度、荷载不同而变化,但多采用同截面次梁,以减少其箍筋、模板的规格及施工难度。以规则框架结构中现浇钢筋混凝土梁板楼盖为例,对6m 6m~10m 10m九种正方形柱网单元,分别按无次梁、十字形次梁、井字形次梁(图3)3种情况,对应4种板厚,使用AVER HI GH 软件计算了楼盖的折算厚度,见表1。

在通常荷载条件下,表中柱网单元的主梁与次梁截面、板厚均为常用值。在楼盖折算厚度计算中,设主梁、柱的轴线均与截面形心重合,精确扣除了构件连接处的重叠部分。分析表明在确定设计条件后,对折算厚度相同或相近的楼盖,设与不设次梁楼盖的各项性能与配筋量有明显差别。在楼盖结构设计时,应基于相同或相近的性能标准选择折算厚度与配筋总量均较

小的方案。

图3 梁板楼盖结构单元示意图

由表1可见,在6m 6m计算单元中,板厚110mm 的井字形次梁楼盖与板厚140mm的无次梁楼盖的折算厚度相近,但前者各项性能明显优于后者。6m 6m 单元、板厚110mm的井字次梁楼盖,与7 5m 7 5m单元、板厚130mm的无次梁楼盖有相同折算厚度,而两者分别适用于不同的柱网。随计算单元(楼盖跨度)增大,无次梁楼盖的折算厚度缓慢增加,有次梁楼盖折算厚度明显增加。

实际工程中柱网、主次梁截面、楼板厚度组合情况千变万化,不规则柱网结构也很多,表1仅可作为正方形柱网框架结构梁板楼盖设计的参考。通过表1可对不同柱网单元内无次梁、十字形次梁、井字形次梁楼盖的折算厚度进行快速比较;也可在选定柱网单元与楼盖折算厚度后,预估结构计算模型中的楼板厚度与主次梁截面尺寸。对柱网区格长、短边相差不大的情况

正方形柱网梁板楼盖折算厚度 mm计算值表1

计算单元 m和梁尺寸 mm 楼板厚度

mm无次梁十字次梁井字次梁

计算单元6 0 6 0主梁300 500

次梁200 350110 163 0177 4 120157 1171 4185 2 130166 1179 8193 0 140175 1188 2200 8

计算单元6 5 6 5主梁300 550

次梁200 400110 166 4182 6 120158 8174 9190 6 130167 9183 5198 5 140177 0192 0206 5

计算单元7 0 7 0主梁350 600

次梁250 450120 188 8209 9 130175 8197 1217 6 140184 8205 5225 3 150193 9213 8233 1

计算单元7 5 7 5主梁350 650

次梁250 500120 192 0214 9 130177 4200 5222 8 140186 5209 0230 6 150195 6217 4238 5

计算单元8 0 8 0主梁400 700

次梁300 550130 214 9243 1 140 223 2250 7 150203 6231 6258 4 160212 6239 9266 0

计算单元8 5 8 5主梁400 750

次梁300 600130 218 0247 9 140 226 4255 7 150205 1234 9263 4 160214 2243 3271 2

计算单元9 0 9 0主梁450 800

次梁350 650140 241 3276 6 150 249 6284 2 160222 4257 9291 8 170231 4266 2299 5

计算单元9 5 9 5主梁450 850

次梁350 700140 244 2281 2 150 252 6289 0 160223 8261 0296 7 170232 9269 4304 4

计算单元10 0 10 0主梁500 900

次梁400 750150 267 4310 5 160 276 0318 1 170241 2284 3325 6 180250 2292 6333 2

注:两个正交方向主梁、次梁的截面分别相同。

(非正方形区格单元),表中梁板楼盖折算厚度的计算结果也可作为参考。

5 次梁设计

当次梁高度相对于板厚较大时,可认为楼板被次梁分为若干小块,主、次梁为板块边缘支座;当次梁高度相对于板厚较小时,可认为次梁是凸出板底的加强肋。相对于主梁、框架柱、剪力墙,次梁为次要构件;相对于楼板,次梁为主要承重构件。楼板作为次梁的上翼缘,与其共同受力、协调变形[9]。次梁内力不组合水平荷载效应,可简化为单向T形截面连续梁,或双向T 形截面网格梁,利用现有楼盖设计程序或静力计算手册,按弹性方法确定控制截面的内力与配筋。

当梁板楼盖的抗裂与刚度控制标准较高时,设计不宜采用简支次梁,需按两端刚接确定次梁内力、验算裂缝宽度,更不宜采用无次梁楼盖。如采用简支次梁,应控制次梁两端截面的裂缝宽度,并考虑对相连楼板的不利影响。对与楼板协调变形的次梁,通常可不再验算其受扭承载力。

为简化构造、方便施工,同层楼盖各部位、同结构中各层楼盖的形式应尽可能统一。如楼盖设次梁,其截面、配筋、布置宜大致均匀、对称,使楼盖各单元两个正交方向的刚度基本均匀。当楼盖单元两侧边长相差较大时,短向次梁可多于长向次梁,两向次梁截面也可不同。如楼盖不设次梁,应验算主梁之间楼板的抗裂与刚度。

在超长结构的次梁及楼板抗裂验算中,应叠加楼盖混凝土的温度应力(根据有限元计算分析或经验确定)。当横穿次梁、楼板后浇带的钢筋不截断时,应在施工阶段结构抗裂验算中,计入横穿钢筋对后浇带效能的不利影响。

如有条件,计算单元内同向数根次梁可合并为一根宽扁次梁,以简化设计、方便施工。当次梁截面单排上筋从相连主梁截面上筋的下部穿过时,设计应考虑次梁有效截面高度降低的情况。当次梁纵筋伸入相连主梁内的水平段长度不满足规范锚固要求时,上部纵筋可伸过主梁延至对侧楼板内,上、下纵筋也可在主梁内弯折以延长锚固长度。

如设次梁,其截面高度h通常为相连主梁高度的1 2~4 5,高宽比h b通常为2~4。在不明显增大楼盖折算厚度条件下,应尽量减少次梁数量,增大h b。

为提高较大跨度次梁(含梁筏基础的反向次梁)的抗弯刚度与抗裂度,可在次梁内配置曲线形无粘结预应力筋,先根据抗裂与挠曲限值要求确定预应力筋用量,然后由预应力筋和补足的普通纵向钢筋共同满足次梁控制截面受弯承载力的需要。

因为次梁是楼盖的一部分,其顶面是楼面的一部分,所以次梁抗裂设计的重要性与主梁、楼板相同。通常情况下,楼盖的跨度、荷载、抗裂控制标准是决定次梁数量与截面的主要因素,应根据次梁实际边界、荷载条件计算确定控制截面配筋。

当次梁的梁端出现负弯矩裂缝后,梁端集中力通过截面受压区传至主梁腹部,可能使集中力作用点两侧产生斜裂缝,为此应参照混凝土规范第10 2 13条要求在主梁内配置箍筋或吊筋。次梁腹板高度h

w

450mm时,按规范第10 2 16条要求配腰筋。

当主梁两侧次梁的跨度相差较多且楼面荷载较大时,应验算主梁的受扭承载力。对于悬臂楼盖,相邻边

跨正交方向次梁宜外延至悬臂结构外缘,以减小边梁扭矩及悬臂主梁的内力与配筋[7,10]

。当结构边跨无垂直于边梁的次梁时,相邻悬臂结构也不宜设悬臂次梁。

对抗裂控制标准较高或超长的混凝土楼盖,同时在楼板与次梁内配无粘结钢绞线预应力筋是避免或减小楼盖成型、降温收缩拉应力的有效措施。这些预应力筋通常呈水平直线形,分别位于楼板、次梁截面中部,其数量仅根据楼盖正截面抗裂所需的压应力(1 0~3 5N mm 2

)确定。6

设计建议

(1)在混凝土梁板楼盖、屋盖与梁筏基础设计中尽量设置次梁,以获得较大承载力与弯曲刚度,减少其折算厚度与配筋。

(2)为使楼盖的抗裂性能满足规范和使用要求,宜尽量按实际工况确定次梁的内力与配筋[11]。当次梁被简化为简支梁时,应确保其支座截面的抗裂性能满足规范要求。

(3)楼盖在施工期间出现裂缝的宽度不应大于规范相应限值要求,在正常使用阶段抗裂验算中应叠加混凝土成型、降温收缩的不利影响。

(4)对不规则柱网与平面、开有较大洞口、标高及厚度变化、荷载或边界条件复杂的楼盖,宜通过楼盖整体模型计算分析确定次梁与楼板的内力、变形与配筋。

[1]蓝宗建,王志远,红莉,等.钢筋混凝土主次梁楼板体系中楼

板的合理设计方法(上)[J].建筑科学,2002,18(5).

[2]江莉,陈道政,陈政中.浅谈PKPM 建模中的次梁输入[J].安

徽建筑,2007,14(4).

[3]李唐宁,秦士洪,周晓雪,等.大跨预应力次梁楼盖结构体系

设计[J].工业建筑,1999,29(10).

[4]江峰,李唐宁.大跨预应力次梁楼盖结构的边主梁扭矩简化计

算[J].建筑结构,2007,37(7).

[5]张佩军,朱杰江.地下车库楼盖的设计研究[J].建筑结构,

2005,35(4).

[6]GB50010 2002混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业

出版社,2008.

[7]刘军.次梁与混凝土边框梁或外墙整浇结构设计方法的探讨

[J].工业建筑,2006,36(S1).

[8]赖岩松,袁桂泉,朱玲玲.浅谈不同楼盖方案对多层标准厂房

造价的影响[J].常州工学院学报,2007,20(6).

[9]傅光耀,梁卫宁.钢平台次梁受力和变形的试验研究及分析

[J].建筑结构,2006,36(8).

[10]汤志勇.关于 框架边梁附加扭矩的计算 问题的讨论[J].建

筑结构,1994,24(9).

[11]张韬.一种大跨度次梁的内力计算方法[J].建筑结构,2007,

37(8).

(上接第73页)4 3 2监测结果

四部分监测内容各取2个监测点的监测结果见图9~12。由图可知:实测值与仿真分析得到的理论值基本吻合,变化趋势一致;结构构件最大应力为101 84MPa,

发生在中间结构内环梁处。

图9 周围结构撑杆应力变化曲线

图10 中间结构径向钢梁应力变化曲线

5 结论

(1)广州南沙体育馆屋盖结构采用了双层轮辐式空间张弦结构,形式新颖,整个屋盖由周围结构和中间结构两部分组成,中间结构作用在周围结构上,此结构形式适合跨度较大的屋盖结构。

(2)双层轮辐式空间张弦结构预应力的施加宜采用张拉径向索的方法,仿真分析和工程实践表明,

通过

图11 中间结构环梁内拉环应力变化曲线

图12 中间结构檩条

应力变化曲线

张拉径向索施加的预应力比较均匀。

(3)双层轮辐式空间张弦结构在预应力的施加初期,结构应力会发生较大的重分布,产生的竖向位移经过一段时间会减小,因此预应力的施加过程应缓慢,每

级之间应间隔一定的时间。

(4)双层轮辐式空间张弦结构对温度的影响较为敏感,在设计过程中应考虑温度的影响。

[1]CECS212:2006预应力钢结构技术规程[S].北京:中国计划出版

社,2006.

[2]陆赐麟,尹思明,刘锡良.现代预应力钢结构[M].北京:人民交

通出版社,2003.

高填方的岩土工程设计方法

高填方的岩土工程设计方法 发表时间:2018-06-21T15:18:44.557Z 来源:《防护工程》2018年第4期作者:常松程杨永伟[导读] 高填方岩土工程作为一项非常繁琐的工作,涉及多个方面,且内容广泛。又因为高填方岩土工程的施工具有较强的危险性 常松程杨永伟 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 摘要:高填方岩土工程作为一项非常繁琐的工作,涉及多个方面,且内容广泛。又因为高填方岩土工程的施工具有较强的危险性,故必须对其设计引起重视。当岩土工程处于不同阶段时,其设计方法也会发生改变。以下主要是对高填方岩土工程设计方法展开的研究,并对其进行简单论述,目的是为推动工程日后的发展。 关键词:高填方;岩土工程设计;方法;分析 在公路施工过程中,由于存在高切坡地理的现象,所以,就有必要进行高填方。相比一般岩土工程而言,高填方岩土工程面临的问题更为复杂,必须尽快解决,并做好预防,及时消除安全隐患,尤其是在岩土工程的设计阶段,更应采取合理、有效的设计方法,保证设计符合要求,本文对高填方的岩土工程设计方法进行了总结探讨。 1高填方岩土工程设计的相关注意事项 1.1成本控制 在高填方岩土工程的设计阶段,必须综合考虑成本投入问题,而且还不应忽视成本因素带来的影响,尽可能降低费用,减少消耗,当然是在保证设计质量的前提条件下,对其展开评估。在岩土工程设计初期,相关部门必须思考成本问题,避免出现浪费现象[1]。 1.2土方平衡计算 当高填方岩土工程进行设计时,必须对土方进行平衡计算。计算公式如下:Vt=[Vw×K1-Qt+Mt)÷K1]×K2=Vw×K1×Ky+(Mt-Qt)×Ky,其中,Qt代表外运抛弃土的体积,Mt代表内运埋土的体积,Vw代表天然密实土的体积,Vw×K1代表场地内挖方的体积,Vt代表场地内的填方体积。在此期间,应注意以下几个方面的问题:(1)铲除土方植被层。在土方的表层,由于存在植被层,故不适宜回填作业的开展,针对上述现象,在工程正式施工之前,必须铲除植被层[2]。(2)明确土方的松散系数。众所周知,回填用的土方其松散系数处于1.0-1.1。但因填土都为虚方,故土方填完以后,还应将其夯实,并控制好松散系数,只有这样,才能顺利完成土方工程的回填。(3)开挖建筑物形成的土方。由于在开挖过程中会出现土方,故设计方案时,必须综合考虑土方的开挖量,以免增加运输成本[3]。 2如何平衡设计高填方岩土工程 2.1尽量少开展填土方作业 当高填方岩土工程进行设计时,应提前了解公路四周的情况,尽可能高过建筑设计标高,取值范围为0.5-1.0米。如此一来,不光能保护地基,而且还可以随时调整设计方案。正因为存在预留层,所以,就可以在保证质量的前提下,减少防护施工,同时还能缓解施工压力,降低成本,进而有利于整个工程的发展[4]。最重要的是还可以提前预测出设计问题,降低返工次数,提高施工水平[5]。 2.2提高工程的安全性,积极做好排水工作 由于高填方岩土工程大多数都处于地势不平坦的山区,而且还会出现汇水现象,水流湍急,所以,当岩土工程在施工之前,就应积极做好排水工作。比如,可以在坡顶与坡地设置排水沟。这是因为边坡四周的土壤其松散度高,容易出现沟蚀现象,一旦降水量增加时,还会冲刷土壤,给填方工程带来较大隐患。再加上植被层已被铲除,更无法阻挡水土的流失。故必须尽快处理排水问题,保证岩土工程可以正常施工。 2.3绿化坡面 在高填方岩土工程中,通常都会采取挂网水泥砂浆的方法进行防护,可若是长时间采取该种方法,会让填土松散,加上雨水的冲刷,势必会流失水土,无法起到保护的作用。故应多种植绿色植被,以此来保护边坡,减少水土的流失量。 3高填方岩土工程设计方法分析 3.1填土加固处理要求 因为土石料的压实度与类型无法满足实际要求,故不应过分提高填土加固处理质量。加上山坡土层的含水量少,无法满足含水量的要求,所以,开展回填工作时,根本难以通过洒水来增加土层的含水量,特别是在规模较大的回填工作中,更不应采取洒水的方法。也就是说,填方边坡时,应结合实际情况,制定填土计划,并在此基础上提高工程的质量,保证施工安全。 3.2选取高挡土墙 当高档土墙进行施工时,不适宜采用倾斜式挡土墙,这是因为该种土墙边坡所承受的压力大,甚至还会向后方倾斜,致使填土无法被夯实,降低了挡土墙的安全性。所以,必须依照地质条件选取高挡土墙,并合理调整工程数量。依照两米的距离布置泄水孔,就连挡土墙的墙身也应使用C35砼来进行浇筑;采用透水性好的岩石碎块回填挡土墙背;纵向设置挡土墙的沉降缝,且每道缝的长度不超过10米,宽度设置为2米,必要时,还应用沥青进行嵌填;当挡土墙的顶部进行施工时,还应密切关注预留的护栏,依照预留范围来明确护栏的种类,一般来说,设置的长度不超过300米。 3.3采取强夯法处理地基 通常情况下,都会采取强夯法处理地基,这是因为该种方法具备多种优点,比如,施工速度快、施工时间短、施工流程简单、施工成本低。当然,也存在不足,具体可通过以下方面表现出来:(1)夯实以后的地基不均匀。经检测,强夯法夯实的地基,其四周土地的承载力明显高于夯实点之间的指标,就连土地的上层指标也高于下层指标。(2)当岩土工程施工时,因为地面表层的土壤必须先挖除,加上夯实的地基其表面指标高,质量优良,但却被铲除,致使施工效率降低。(3)大多数岩土工程都处于山地,且地势高低不平,有时甚至还会出现山体运动情况,而夯实以后的地基有可能会引发沉降问题,所以就应提高地基的稳定性和安全性。(4)因为夯实的力度相似,但若是采用不相同的填方石料,那夯实地基的质量也会发生改变,情况严重的话,还会出现地基下降问题。

基础拉梁设计方法

拉梁的计算方法有两种: 1)、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 2)、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 推荐:关于多层框架基础拉梁的几点看法 一、框架计算简图 无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用

有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简图的首层层高为H1= 4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。 二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况 基础拉梁层无楼板,用TAT或SA TWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一点。 三、基础拉梁设计不当 多层框架房屋基础埋深很大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。 一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的

岩土工程勘察课程设计重点

泰通小区 岩土工程勘察报告 一总述 (一)工程概述 拟建泰通小区位于邯郸市东部东小屯中街与兴华路交叉口东北角。受邯郸市远实房地产开发有限公司的委托,我公司对该工程进行了岩土工程详细勘察。 该工程包括1 栋高层、裙楼及地下车库,拟建高层为地上17层, 地下2层,拟采用剪力墙结构,筏板基础,基础埋深约 6.00m,基底 压力(标准组合)320k Pa,地基基础设计等级为乙级。 拟建裙楼为地上2 层,地下1 层,拟采用框架结构,独立基础,基础埋深约6.00m,基底压力(标准组合)lOOkPa,地基基础设计等级为丙级。 拟建地下车库为地下1 层,拟采用框架结构,独立基础,基础埋深约6.00m,基底压力(标准组合)100kPa,地基基础设计等级为丙级。 该工程高层部分工程重要性等级为二级,其余建筑物工程重要性等级为三级, 场地等级为二级(中等复杂场地),地基等级为二级(中等复杂地基),岩土工程勘察等级为乙级。 (二)勘察目的及依据规范 依据有关规范,我们制定了详细的勘察纲要,达到了勘察目的。 勘察目的及要求如下: 判定该场地的稳定性和适宜性,有无不良地质作用。 2查明场地的地层情况、均匀性,软弱下卧层的分布情况,各层 土的物理力学性质指标,并对液化可能性做出评价。 3 查明地下水类型、埋藏情况、渗透性及其腐蚀性,地下水位 季节变化规律,评价场地土的腐蚀性。

4提供各层土的承载力和压缩模量,对基础设计方案提供建议, 对地基处理方式提出建议,并提供有关参数。 5对基坑工程的设计、施工方案提出建议。 6确定覆盖层厚度及场地土类别。 7满足《岩土工程勘察规范》及《高层建筑岩土勘察规程》的有 关要求。勘察依据的主要规范如下: 岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009 年版) 建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 建筑抗震设计规范》GB50011—2010 高层建筑岩土勘察规程》(JGJ72--2004) (J366—2004) 建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 建筑地基处理技术规范》(JGJ79--2002) (J220—2002) 建筑基坑支护技术规程》(JGJ120--99) 《河北省建筑地基承载力技术规程》(试行)DB1( J) /T48--2005 土工试验方法标准》GB/T50123—1999 建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ87—2012 城市规划工程地质勘察规范》CJJ57-94 标准贯入试验》SL237-045-1999

混凝土梁板结构设计计算书

混凝土梁板结构课程 设计计算书
姓名: 学号: 专业:

混凝土梁板结构设计课程设计计算书
目录
1 设计题目 ................................................................................................................. 1 1.1 基本条件 ....................................................................................................... 1 1.2 基本条件 ....................................................................................................... 1 2 结构布置及截面尺寸 ............................................................................................. 1 2.1 结构的布置 ................................................................................................... 1 2.2 板的截面尺寸确定 ....................................................................................... 2 2.3 次梁截面尺寸确定 ....................................................................................... 2 3 板的设计计算 ......................................................................................................... 3 4 次梁的设计计算 ..................................................................................................... 5 5 主梁的设计计算 ..................................................................................................... 7 6 施工图 ................................................................................................................... 15
I

(梁板结构)混凝土结构设计复习题及答案

混凝土结构设计习题 楼盖(200题) 一、填空题(共48题) 1.单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为楼面(屋面)荷载→次梁→主梁→柱→基础→地基。 2.在钢筋混凝土单向板设计中,板的短跨方向按计算配置钢筋,长跨方向按_ 构造要求配置钢筋。 3.多跨连续梁板的内力计算方法有_ 弹性计算法__和塑性计算法___ 两种方法。 4.四边支承板按弹性理论分析,当L2/L1≥_2__时为_单向板_;当L2/L1<__2 _时为_双向板。 5.常用的现浇楼梯有__板式楼梯___和___梁式楼梯___两种。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行内力计算。 7、双向板上荷载向两个方向传递,长边支承梁承受的荷载为梯形分布;短边支承梁承受的荷载为三角形分布。 g g q,折算 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载'/2 q q 活载'/2 9、对结构的极限承载力进行分析时,需要满足三个条件,即极限条件、机 动条件和平衡条件。当三个条件都能够满足时,结构分析得到的解就是结构的真实极限荷载。 10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足机动条件和平衡条件的解称为上限解,上限解求得的荷载值大于真实解;满足极限条件和平衡条件的解称为下限解,下限解求得的荷载值小于真实解。 11、在计算钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中次梁在其支座处的配筋时,次梁的控制截面位置应取在支座边缘处,这是因为支座边缘处次梁内力较大而截面高度较小。 12、钢筋混凝土超静定结构内力重分布有两个过程,第一过程是由于裂缝的形成与开展引起的,第二过程是由于塑性铰的形成与转动引起的。 13、按弹性理论计算连续梁、板的内力时,计算跨度一般取支座中心线之间的距离。按塑性理论计算时,计算跨度一般取净跨。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率和混凝土的极限压应变。当低或中等配筋率,即相对受压区高度 值较低时,其内力重分布主要取决于钢筋的流幅,

梁板式筏形基础设计

梁板式筏形基础设计 2.1工程概况和设计依据 本工程为长沙市信德商场的梁式筏板基础。筏板基础的工程地质条件详见中表1.1。本筏板设计主要依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ 6-99进行设计。 2.2 基础形式的选择 本工程中上部柱荷载平均在4599kN,较大,且粘土层的承载力较低,故使用独立基础,条形基础和桩基础无法满足地基承载力的要求。 经综合考虑,选择筏板基础,既充分发挥了地基承载力,又能很好地调整地基的不均匀沉降。本工程上部荷载平均在4599kN,较大且不均匀,柱距为9m,较大,将产生较大的弯曲应力,肋梁式筏基具有刚度更大的特点,可以很好的抵抗弯曲变形,能够减小筏板厚度,更适合本工程。 2.3基础底面积的确定 地基承载力验算采用标准组合,地下室柱下荷载标注组合由PKPM导出的, 即 表2.2 竖向导荷 柱号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 合力 A1 2219 B1 3261 C1 3056 D1 3578 E1 2654 14768 A2 3357 B2 4512 C2 4113 D2 4813 E2 3549 20344 A3 3133 B3 4216 C3 4357 D3 4526 E3 3179 24176 A4 3142 B4 4230 C4 4354 D4 4496 E3 3203 19431

A5 3193 B5 4255 C5 4096 D5 5419 E5 4545 21508 A6 2553 B6 3513 C6 3045 D6 3672 E6 2716 15499 合 力 17597 23987 23021 26504 19846 110955 基底面积: ㎡144032450=?=A 110955 255331933142313333572219271645453203317935492654=++++++??++++++=∑i N kpa A N P i 1.771440 110955 == = ∑ 修正后的地基承载力特征值(持力层): 查表得:)5.0()3(-+-+=d b f f m d b ak a γηγηηb=0.3 ηd=1.5 γ=20.3KN/ m 3 m3/55.9104 .104 .23.205.13.205.61.19KN m =-?+?+?= γ kpa P kpa f a 8.956.1039)5.000.2(55.95.1)36(3.203.01000=≥=-??+-??+= 符合条件,满足要求。 基础内力计算采用基本组合,地下室的柱荷载基本组合是由PKPM 导出的,即 11KQ Q G K G S S s γγ+= (2.1) 其中:G K G S ,4.1.2,1Q 1==γγ—恒载,K Q S 1—活载。 地下室(柱与基础相交处)基本组合下竖向荷载见表2.1。 表2.2 竖向导荷 柱号 荷载(KN) 柱 号 荷载 (KN ) 柱 号 荷载 (KN ) 柱 号 荷载 (KN) 柱号 荷载 (KN ) 合力 A1 2703 B1 4014 C1 3779 D1 4408 E1 3237 18141 A2 4125 B2 5633 C2 5158 D2 6009 E2 4366 25291

一般梁的设计方法与步骤

一般梁的设计方法与步骤 一、梁截面的确定根据建筑功能的要求,确定梁系的布置形式后,按照建筑外立面造型、室内净高、外观要求、使用功能等需要,并结合结构受力和变形所需,综合确定梁截面的高度。当某梁高度因受力或变形所需而大于典型梁高时,需判断是否会对建筑使用功能造成影响,可能存在影响时,则必须跟建筑专业协商后确定最终解决方案。 二、有关梁的基本计算参数的确定 SATWE中与梁有关的主要有如下参数: 1.梁端负弯矩调幅系数:因混凝土本身就是一种非纯弹性的材料,在梁的裂缝宽度没有超出规范限制的情况下,砼也会进入弹塑性的工作状态,故在竖向荷载作用下,钢筋混凝土框架梁设计允许考虑混凝土的塑性变形内力重分布,适当减小支座负弯矩,相应增大跨中正弯矩。为避免梁支座处出现过宽裂缝,对现浇结构,梁端负弯矩调幅系数可在0.8~0.9的范围内取值,一般可取0.85。 2.梁设计弯矩放大系数:通过此参数可将梁的正负设计弯矩均放大,提高其安全储备。工程设计一般取1.0,不必高于规范的标准而对梁弯矩进行专门的放大。 3.梁扭距折减系数:对于现浇楼板结构,当采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对梁抗扭的作用而对梁的扭距进行折减。折减系数一般可取0.4。 4.连梁刚度折减系数:结构设计允许连梁开裂,开裂后连梁的刚度有所降低,程序中通过连梁刚度折减系数来反映开裂后的连梁刚度。取值大小以尽量使连梁不超筋为宜,程序限定不小于0.5。 5.中梁刚度增大系数:

当采用刚性楼板假定时,可用此系数来考虑楼板对梁刚度的贡献。按《高规》第 5.2.2条的条文说明,通常现浇楼面的中梁可取2.0,边梁由程序自动计算为1.5。 6.梁柱重叠部分简化为刚域:一般点选该项,以使计算模型较接近实际。 7.梁主筋及箍筋强度:按实际情况取用。 8.梁箍筋间距:为加密区间距,对实际配箍没有影响,仅会影响计算配筋简图中输出的数值,为便于以统一的标准对计算配箍值进行判断,现规定设计时均取为100。此外,还需在计算模型中,准确地定义框架梁的抗震等级、框支梁、需进行刚度折减的连梁、需设置的计算铰等,才会得到较符合实际的、合理的计算结果。 三、按计算配筋简图及规范的构造要求配置梁钢筋对于一个标准层对应多个计算层的平面,需经比较后选出一个配筋普遍较大的计算层作为配筋的基准平面,以该平面为依据完成配筋设计后,再对其它计算层中配筋较大的部位进行局部的修正。 配筋的具体步骤按以下顺序进行: 1.配置梁箍筋 一般设计人员习惯上往往较专注于梁纵筋的配置,而容易忽略梁计算箍筋超过说明中的箍筋缺省值的部位,从而造成若干部位配箍不足的情况时有发生。配箍不足会带来较不利的后果, 原因为:(1)由于抗剪计算的复杂性,其结果的准确性远没有抗弯计算成熟,各国对抗剪承载力的计算还没有得出统一的计算模式,故某些部位即使按计算箍筋配足,亦不一定有太大的富裕(相对于受弯),因此当实际配箍与计算箍筋相差较大时,可能会在正常使用或经受风及小震作用时即发生剪切破坏或出现过宽

岩土工程勘察设计书

程 煤研所职工住宅小区 工程地质勘察技术方案 院 系 : 地质与勘查工程学院 专业及班级 : 勘查技术与工程 09-1 班 学 号 : 20092702025 姓 名 : 黄顺勇 指导教师 :文瑜、张紫昭、冯庆高、储春妹 2011 年 12 月

成绩考核清单

目录 1.工程概述 (2) 2.场地岩土工程条件概述 (3) 3.勘察应遵循的规范、规程和依据 (4) 4.勘察的目的、任务与要求 (5) 5.勘察方法、技术措施与工作量布置 (6) ⑴不良地质作用 (6) ⑵岩土层结构 (6) ⑶岩土层的各种岩土参数、工程特性、均匀性和承载力 (7) ⑷水文地质条件 (8) ⑸场地和地基的地震效应及抗震设计参数 (8) ⑹桩基设计参数的确定 (9) ⑺基坑支护设计方案及参数的确定 (9) 6.预计取得的主要成果和提供的主要技术参数 (10) 7.质量保证体系及措施 (12) 8.工期进度安排及保证措施 (14) 8.1工期进度目标 (14) 8.2工期进度安排及保证措施 (14) 9.安全生产及文明施工保证措施 (16) 10.结语 (16) 费用预算 (17)

1.工程概述 拟建煤研所职工住宅小区工程位于二环西路原“江苏省煤研所开发基地”院内。 煤研所职工住宅小区项目为一个由多层和高层组成的住宅小区,由3幢6层条式住宅(设半地下室)、2幢板式11层住宅(设半地下停车场)。另外二环西 路规划3层商业用房作为配套。总住宅面积24586㎡,商业用房1523㎡,总用地面积18.30亩。 本工程抗震设防烈度为7度。 拟建建筑物重要性等级二级,地基基础设计等级二级。岩土工程勘察乙级。 各建筑位置见图1:煤研所职工住宅小区总平面图

岩土工程勘察方案及报价

岩土工程勘察方案及报价 Prepared on 22 November 2020

陕西永塬矿业股份有限公司 100万吨活性石灰建设项目 岩土工程勘察方案及报价 信息产业部电子综合勘察研究院 2017年07月13日 目录 一、报价单 二、企业简介 三、勘察技术方案 附图:勘探点平面布置图 一、报价单 对陕西永塬矿业股份有限公司100万吨活性石灰建设项目岩土工程勘察工作,我方布置勘察工作量为:534延米。最终报价为人民币:元(大写:陆万元整)。 1、详细工作量清单如下: 钻孔38个,其中:15m/28个、12m/10个。钻探进尺:534延米。 2、工期:自进场之日起,30个日历日内提供正式的岩土工程勘察报告,25个日历日内可提供岩土工程勘察报告电子格式快报。

3、服务与承诺:保证勘察报告质量优良、在地基基础方案论证上提出经济可行、施工简易的方案;如业主需要,我院将免费为业主提供技术咨询服务;免费参加验槽、验收、技术论证等各种后期服务。 信息产业部电子综合勘察研究院 2017年07月13日 二、企业简介 信息产业部电子综合勘察研究院于1953年成立,先后被国家计划委员会及建设部首批审查批准为甲级勘察单位(现为综合类甲级勘察单位),全国先进勘察单位,全国第一批质检达标单位。在50多年的发展中,共承担各类勘察项目20000余项,其范围遍及全国30个省、市,先后获得勘察金质奖一项,银质奖六项,省部级优秀勘察成果奖50余项,工程优良品率达93%以上,无一例工程出现过任何质量事故。 我院在50多年发展中,除了不断完善传统勘察专业的工艺手段外,从八十年代初扩大了工程测试、岩土工程施工及治理、环境监测、岩土工程设计等专业的研究及施工,经过努力及工程实践,取得了岩土工程施工的国家壹级资质证、国家建设部颁发的地基动测检测证、国家环境总局颁发的环保甲级监测资质,是陕西省人工地基第二质量检测站(现更名为陕西中电建设工程质量检测有限公司),为我院在岩土工程发展方面起到了推动作用。 在技术发展方面,我院参与国家级的规范、规程等11种标准的编制,并获得全国科学技术大会奖,尤其是勘察、岩土设计及施工方面,我院始终处于国内发展前列。我院是容科研、勘察、设计、施工、监测治理为一体的综合性勘察单位。现有工程技术人员397人,其中:教授级高工16人、高级工程师53人、工程师162人。各种勘察仪器设备

关于油厂设计中基础拉梁设计探讨

关于油厂设计中基础拉梁设计探讨 摘要:基础设计在整个油厂结构设计中占有极其重要的地位,这是由于基础工程在完工后埋于地下出现问题后不易察觉,往往会给上部的厂房结构带来致命的危险,又难以采取行之有效的措施来进行弥补。基础拉梁在基础设计中被广泛采用,对其设计理念的正确认识及采用合理的计算方法,是对每一位结构工程师的基本要求。由于对规范的不同解读及各地方各设计院间设计理念的差别,结构设计师对基础拉梁如何进行结构设计往往也有不同的见解,本文就基础拉梁的设计提出一些思路和看法供设计人员参考。 关键词:基础拉梁、设计要点、计算方法 abstract: the basic design in the oil in the structural design of the utmost importance, this is because the foundation project in after completion of the buried in underground after problems be hidden, often can give the upper portion of the factory building structure bring fatal danger, it is difficult to take effective measures to make amends. pull beam based design based on widely used in, the design concept of the correct understanding and using the reasonable calculation method, is to each structural engineer basic requirements. because of the different interpretation of the standard and all local the design concept of difference

岩土工程勘察与岩土设计的关系

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/5d2049774.html, 岩土工程勘察与岩土设计的关系 作者:杜亮 来源:《砖瓦世界·下半月》2019年第05期 摘要:建筑工程的发展是促进我国社会经济快速增长的重要因素,现如今建筑工程的规 模与数量都有了明显的增加,而施工质量如何保证以及提高就是当前相关建设单位与人员重点考虑的问题。提高建筑工程的施工质量,前提条件是工程设计方案的合理与科学,那么这就需要工作人员可以采取先进的岩土工程勘察技术。基于此,本文就针对岩土工程勘察与岩土设计的关系进行了简单探讨,希望可以为相关从业者的实践工作提供参考借鉴。 关键词:工程勘察;岩土工程;工程设计 在建筑工程建设施工当中,做好岩土工程勘察与设计工作是非常重要的一项内容,是保障工程施工质量的关键。有效的工程勘察可以为工程设计提供良好的数据支撑,确保岩土工程设计的合理性,不仅能提高工程的施工质量,也在一定程度上可以减少施工成本,促进企业整体效益的提升。 一、探讨岩土工程勘察与岩土设计关系的意义 利用对岩土工程勘察与岩土设计关系的分析,相关的工作人员可以正确认识到两者之间的联系,提升勘察工作的效率,保证数据的准确性,从而进一步提高对勘察数据的有效利用,保证了设计方案的合理性。另外,根据实际的岩土工程建设情况来看,会存在非常多的影响因素,而做好工程的勘察与设计工作,对于工程的有序进行至关重要。 二、岩土工程勘察方案与可行性研究勘察 科学合理的岩土工程勘察方案是后续工作有序开展的重要前提,在具体方案的制定过程中,勘察人员需要结合施工现场的具体情况,如地基、地质的实际情况,来充分分析相关的数据,并根据以往的工作经验来确保勘察方案的科学性与合理性。同时,为了能够保证所制定的勘察方案可以有效落实,勘察工作的相关人员需要与岩土设计人员进行沟通,对其中存在缺陷或者疑惑的地方进行解决,保证实际工作的顺利开展。 可行性研究勘察,主要是指在岩土工程勘察中,工作人员需要根据地质工程的不同,来采取不同的评价方案,同时将地质勘察数据作为依据来选择合适的场地,从而保证方案的顺利落实,有效提高了设计方案的实施率。 三、岩土工程勘察与岩土工程设计的关系 (一)岩土工程勘察为工程设计提供了依据

岩土工程勘察方案及报价

陕西永塬矿业股份有限公司100万吨活性石灰建设项目 岩土工程勘察方案及报价 信息产业部电子综合勘察研究院

2017年07月13日

、报价单 、企业简介 三、勘察技术方案附图:勘探点平面布置图

一、报价单 对陕西永塬矿业股份有限公司100万吨活性石灰建设项目岩土工程勘察工作,我方布置勘察工作量为:534延米。最终报价为人民币:60000.0元(大写:陆万元整)。 1、详细工作量清单如下: 钻孔38个,其中:15m/28个、12m/10个。钻探进尺:534延米。 2、工期:自进场之日起,30个日历日内提供正式的岩土工程勘察报告,25个日历日内可提供岩土工程勘察报告电子格式快报。 3、服务与承诺:保证勘察报告质量优良、在地基基础方案论证上提出经济可行、施工简易的方案;如业主需要,我院将免费为业主提供技术咨询服务;免费参加验槽、验收、技术论证等各种后期服务。 信息产业部电子综合勘察研究院 2017年07月13日

二、企业简介 信息产业部电子综合勘察研究院于1953 年成立,先后被国家计划委员会及建设部首批审查批准为甲级勘察单位(现为综合类甲级勘察单位),全国先进勘察单位,全国第一批质检达标单位。在50 多年的发展中,共承担各类勘察项目20000余项,其范围遍及全国30 个省、市,先后获得勘察金质奖一项,银质奖六项,省部级优秀勘察成果奖50 余项,工程优良品率达93%以上,无一例工程出现过任何质量事故。 我院在50 多年发展中,除了不断完善传统勘察专业的工艺手段外,从八 十年代初扩大了工程测试、岩土工程施工及治理、环境监测、岩土工程设计等专业的研究及施工,经过努力及工程实践,取得了岩土工程施工的国家壹级资质证、国家建设部颁发的地基动测检测证、国家环境总局颁发的环保甲级监测资质,是陕西省人工地基第二质量检测站(现更名为陕西中电建设工程质量检测有限公司),为我院在岩土工程发展方面起到了推动作用。 在技术发展方面,我院参与国家级的规范、规程等11 种标准的编制,并获得全国科学技术大会奖,尤其是勘察、岩土设计及施工方面,我院始终处于国内发展前列。我院是容科研、勘察、设计、施工、监测治理为一体的综合性勘察单位。现有工程技术人员397 人,其中:教授级高工16 人、高级工程师53人、工程师162 人。各种勘察仪器设备1842台套。尤其是岩土工程勘察设备是目前陕西地区台数最多、设备最新、配套最齐全的单位。

基础拉梁设计禁忌

基础拉梁设计禁忌 【摘要】基础拉梁设计是一项比较复杂的工作,但是有些设计人员为了省时省力,往往不会考虑很多,进而为基础拉梁埋下了安全隐患。比如某些设计人忽略拉梁上部的填充墙荷载,这使得计算值偏小,从而影响了基础拉梁后期的使用。本文主要通过对基础拉梁设计禁忌的介绍,进而探讨了避免基础拉梁设计出现误差的方法,仅供参考。 【关键词】基础拉梁;设计;禁忌 0.前言 基础拉梁设计的主要作用就是提高基础的整体性,但是并不是所有的基础都需要设计基础拉梁,对此国家《抗震规范》6.1.11条出台了相关规定,对此进行了严格的限定。一般而言,一级框架的基础和Ⅵ类场二级框架两个方向都需要设置基础拉梁,对其他等级的框架独立基础,如果基础底面受力区域土层性能比较好,而且荷载下的压力差值不大,不需要设计拉梁,因为即使没有基础拉梁,该类基础也具有非常好的整体性能,完全没有必要多此一举。 1.基础拉梁设计禁忌 1.1不分情况任意设计拉梁 一般而言,单独柱基指适用在基础条件相对优越的多层框架中,选择使用独立柱基时,设计人员必须要确保其整体性能够抵抗地震的影响,因此设计人员需要沿着主轴两个不同的方向来设计基础拉梁。 为了明确设计标准,我国出台的有关规范中,做出了如下规定:只要满足其中一个条件,就需要设计人员沿着主轴两个不同的方向来进行设计:首先,属于一级框架的范畴,此外,尽管是二级框架,但是属于Ⅳ类场地,也可以符合条件;其次,各个柱基所应该承受的重力,彼此之间相距很大;再次,基础埋置超过了普通的深度,而且各个基础埋设深度有着非常大差距;第四,土层性能不佳,比如在地基受力层区域,液化土层所占比例比较大。 有很多设计人员没有依据现实情况来设置拉梁,实际上,有些单独基础并不需要一定要拉梁,为此,设计人员应该具备灵活性。比如,如果框架层数并没有达到三层,而其基础埋深也没有非常深,同时每个基础埋置深度彼此之间没有严重的差别,另外,地基受力区域也的没有任何不利的土层,此时,设计人员完全没有必要设计基础拉梁。当然如果建筑物属于规模比较大的公共建筑,则需要另行考虑,比如体育馆。此外,如果只是单层的工业厂房,也没有必要设置,这主要是因为单层厂房都是使用铰接排架,完全能够适应厂房带来的不均匀变形。 另外,如果建筑结构柱彼此之间差距比较大,也不需要设计拉梁。因为拉梁

承台及拉梁-施工设计方案(范本)

土方开挖、承台、拉梁及基础梁板工程施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 玖龙纸业(泉州)有限公司PM35&36造纸车间及PM35&36 完成仓库及配套辅助仓库土建工程项目部 二0一一年十月十五日

目录 一、工程概况 ··································错误!未定义书签。 二、施工准备 ··································错误!未定义书签。 三、施工方案 (2) 四、施工工期安排 (10) 五、施工保证措施 (11) 六、安全保证措施 ····························错误!未定义书签。 七、文明施工 ··································错误!未定义书签。

土方开挖、承台、拉梁及基础梁板工程施工方案一、工程概况 玖龙纸业(泉州)有限公司一期造纸车间全长323.3m,分五个部分:湿部(一)长64m,湿部(二)长56.1m,干部(一)长62.9m,干部(二)长67m,完成部长70.7m。地基采用静压桩加固,已由基础处理专业施工单位完成。纸机基础为天然地基。厂房基础采用钢筋混凝土承台和拉梁相结合,平均埋深约-3.0m。局部在-1.2m高程采用板梁结构。钢筋混凝土承台基础顶部及四周基坑采用砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)分层回填夯实,压实系数≥94%。 二、施工准备 1.技术准备 (1)复核建设单位提供的测量控制点,按施工要求加密测量点; (2)熟悉图纸,按照设计图纸进行测量放样,标出-1.1m高程开挖范围线; (3)按设计的边坡要求测放基坑(槽)开挖边线; (4)混凝土配合比设计、报批; (5)钢筋进场抽样检验报批。 2. 施工布置 承台拉梁及基础梁板工程所需钢筋、模板、木材、混凝土和回填土料均采用陆地运输,运输道路场内已修建。 土方开挖弃料建设单位指定预留成品仓库地为临时堆放点,需修建临时施工道路一条。

岩土工程勘察汇总版

绪论岩土工程勘察的目的和任务:基本任务是按照建筑物或构筑物不同勘察阶段的要求,为工程的设计,施工以及岩土体治理加固、开挖支护和降水等工程提供地质资料和必要的技术参数,对有关的岩土工程问题做出论证和评价。其任务为:(1)查明建筑场地的工程地质 条件,指出场地内不良地质作用发育情况及其对工程建设的影响,对场地稳定性和适宜性作出评价。(2)查明工程范围内岩土体的分布。性状和地下水活动条件,提供设计、施工和整理所需的地质资料和岩土技术参数。(3)分析研究与工程建设有关的的岩土工程工程问题,并做出确切的评价结论。(4)对场地内建筑总平面布置、各类岩土工程设计、岩土体加固处理、不良地质作用整治等具体方案做出论证和建议。(5)预测工程施工和运行过程中对地质环境和周围建筑物的影响,并提出保护措施的建议。基本特点是在研究岩土工程问题时,必须考虑他们与工程建设的关系及相互影响,预测工程建设活动与地质环境间可能产生的工程地质作用的性质和规模及将来发展的趋势。 第一章简述工程地质条件的概念及各要素的内涵。工程地质条件是指与工程建筑有关的地址要素的综合,包括地形地貌、岩土类型及其工程地质性质、地质结构与地应力、水文地质条件、不良地质作用以及天然建筑材料等六要素。 岩土工程分析思路(1)分析工程建筑物与工程地质条件之间的相互作用的影响因素,作用机制与过程,作出定性评价。(2)在此基础上进一步分析利用各种参数和计算公式进行计算,作出定量评价。(3)明确两者之间作用的强度或岩土工程问题的严重程度、发生发展的进程,并预测工程施工过程中和造成以后这种作用的影响,作出确切结论和评价,提供设计和施工时参考,共同制定防治措施方案,以保证建筑物的安全,消除对周围环境的危害。 岩土工程勘察的方法: 1 工程地质测绘和调查。 2 勘察与取样 3 原位测试和室内实验 4 现场检验与监测 5 勘察资料室内整理。 岩土勘察阶段是如何划分的各阶段采用的勘察方法有何不同?(1),可行性研究勘察 阶段:主要是通过搜集、分析已有资料,进行现场踏勘、工程地质测绘和少量勘查工作。(2) 初步勘查阶段:在可行性研究的基础上对场地内建筑地段的稳定性作出工程评价。(3)详细 勘察阶段:对岩土工程设计,岩土体处理和加固,不良地质作用的防治工程进行计算和评价。 (4)施工勘察阶段:主要检验与监测工作、施工超前地质报告,施工和运行过程中突发岩土工程问题勘察。 第二章 工程地质测绘研究的内容有哪些? 是运用地质,工程地质理论,对与工程建设有关的各种地质现象和作用进行详细的观察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件,将工程地质条件诸要素采用不同 的颜色符号,按照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上,并结合勘探,测试和其他的勘察工作的资料,编制成工程地质图,作为岩土工程的重要成果提供给建筑物规划设计和施工部门使用。 .简述工程地质测绘范围比例尺和精度之间的关系?在工程地质测绘与调查之前,必须先确定范围,选择合理的比例尺。这是保证测绘精度的基础。比例尺越大精度越高。 .简述工程地质测绘法及其特点? 方法:(1)综合性测绘(2)专门性测绘 特点:(1)工程地质测绘对地质现象和作用的研究,应围绕建筑物的要求进行。(2)工 程地质测绘要求精度高。(3)为了满足工程设计和施工的要求,工程地质测绘经常采用大比例尺专门性测绘。 第三章: 1. 简述工程勘察的主要任务及其特点? 任务:首先是全面确切的查明地壳表层与建筑物相互作用的范围内的工程地质条件,

整体式单向板肋梁楼盖结构设计

XXXX大学工程技术学院 本科生课程设计 题目:整体式单向板肋梁楼板结构设计 专业:土木工程 _________ 年级:土木1111 _________ 学号:__________________________ 学生:__________________________ 指导教师:_______________________ 完成日期: 2014 年06月15日

内容摘要 按结构形式,楼盖可分为单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖(又称板柱结构)。本文以整体式单向板肋梁楼板结构设计为研究方向,以混凝土结构的相关理论为依据,结合现场施工工艺,对混凝土结构的应用现状及发展前景进行阐述,并根据设计题目给出的整体式单向板肋梁楼盖设计实例对结构平面进行计算并做出初步设计图,然后对结构的板、次梁、主梁进行合理化分析、设计。最后,详细深入的分析了混凝土结构的施工常见问题与质量通病,并结合混凝土结构施工中常见的质量通病问题及工程实例经验,全面 的阐述了有关质量问题的解决方法。 关键词:混凝土结构;截面有效高度;配筋计算;建筑施工质量

内容摘要.................................................................. I...引言.. (1) 1混凝土结构的应用及前景 (2) 1.1混凝土结构应用现状 (2) 1.2混凝土结构的发展前景 (2) 2整体式单向板肋梁楼盖设计实例 (3) 2.1基本设计资料 (3) 2.2结构平面布置,板、次梁、主梁截面尺寸选定 (4) 2.3板的设计 (5) 2.4次梁的设计 (7) 2.5主梁的设计 (10) 3 混凝土结构施工中常见的质量通病 (16) 3.1混凝土结构质量的重要性 (16) 3.2常见的建筑施工质量通病 (16) 参考文献 (19)

相关文档
相关文档 最新文档