建筑工程消防设计文件项目名称:永康市工商局企业服务中心

设计单位:浙江务成建筑设计有限公司

日期: 2011.03.02

设计文件目录

永康市工商局企业服务中心建筑工程消防设计说明书

工程名称:永康市工商局企业服务中心

设计单位:浙江务成建筑设计有限公司

日期: 2010.10.26

说明书目录

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1)

第二章:建筑设计规模和范围 (2)

第三章:建筑电气设计 (5)

第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7)

第五章:防烟排烟设计 (10)

第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范

一.有关批准文件及相关资料

1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、

政府或相关部门的批文等)

2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用

地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号)

3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提

供,征求建设单位的同意)

二.有关建筑消防设计规范

1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版;

2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部

分)2009版;

3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005

4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006

5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98

8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90

9.《民用建筑电气设计规范》

10.国家其它现行有关规范规程。

(有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

第二章:建筑设计规模和范围

一、工程概况

1.工程名称:义乌市尚经丝线厂厂房、综合楼

2.建设地点:义乌市廿三里街道

3.建设单位:义乌市尚经丝线厂

4.设计单位:浙江翰城建筑设计有限公司

5.建设规模:该厂房地下一层,地上六层,建筑高度23.85米,

建筑面积17063.26㎡,其中厂房地下室730㎡,各层功能为一层:二层:三至六层:地下室:该厂房采用什么材料,生产什么,火灾危险性丙性。综合楼地上六层,地上六层,建筑高度23.85米。建筑面积2694.71㎡,各层功能:(具体也可用表格表示,如下表)

6.设计范围:本院承担:总平面布置设计、建筑结构设计、建

筑电气设计、建筑消防给水、灭火设施设计及防排烟系统的设计,具体设计人员详见第2页的签名及具体设计图纸中的签名。

二、工程建筑总指标

如下表:

本工程位于义乌市廿三里工业区,东侧、西侧、北侧毗邻其他单位(明确什么单位)厂房,南侧临工业园区道路。根据消防规范要求,该厂房与综合缕可不设环形消防车道,根据地形,从安全角度出发,该工程设置环形消防车道,宽度4米,沿两幢建筑的外墙设置,转弯半径不

小于9米,,因用地的取制,道路离外墙为2米。(如果为占地超过3000平方米的厂房或高层厂房,应详细说明车道的设置及登高操作场地的设置,包括车道的承重,宽度、转弯半径等,在平面图中也应明确表示)。1.厂房:呈L形布置,东侧与综合楼相邻(最近点)间距13.45m,距南、北、西侧围墙6.0m,四周设5米宽的消防通道。与相邻厂房的间距分别为11米、13米、15米。满足厂房与周围建筑的防火间距要求。2.综合楼:呈条形布置,北侧与相邻厂房(最近点)间距13.45m,距南侧围墙6.0m,东侧为厂区进出口,距西侧围墙6.0m,四周设通道。与相邻建筑的间距分别为11米、13米、15米。满足民用建筑与周围建筑的防火间距要求。

3.消防水泵房、水池设置在厂房地下室,面积为46.4㎡,水池容量120T。厂房屋顶设置18T消防水箱一只。

4.消防控制室设置在门卫值班室一层,面积为30㎡,设直通室外出口。

四、工程建筑、结构

1.建筑设计概况

2.1厂房:设有三部封闭楼梯间,首层直通室外,1#、3#楼梯最高层通屋顶。每个防火分区通向封闭楼梯间的安全出口均采用乙级防火门,疏散出口门洞宽度均为1.5m,楼梯净宽度1#楼梯为1.56m,2#楼梯为1.5m,3#楼梯为1.9m,每个防火分区(每层)内最远点到最近的安全疏散出口的距离不超过25米。厂房内设载重量为2T货运电梯一部,具备迫降功能。

2.2综合楼:设两部封闭楼梯间,首层直通室外,2#楼梯最高层通屋顶。每个防火分区通向封闭楼梯间的安全出口均采用乙级防火门。三至六层内走道疏散通道宽度为1.76m,1#楼梯疏散出口门洞宽度1.5m,2#楼梯疏散出口门洞宽度1.2m;楼梯净宽度:1#楼梯为1.26m,2#楼梯为1.41m。房间内任一点至房间的距离不大于10米,房间门至楼梯间的距离小于20米,无袋形走道。综合楼设载客电梯(1T)一部。

3.防火分区设计概况

厂房:均按自然层布置,每层为一个防火分区,面积2176.27㎡,水平采用耐火极限不低于1.5小时的楼板,垂直采用封闭楼梯间进行防火分区分隔。

综合楼:均按自然层布置,每层为一个防火分区,面积462.00㎡。水平采用耐火极限不低于1.5小时的楼板,垂直采用封闭楼梯间进行防火分区分隔。

4.防火墙、楼板性能

封闭楼梯间四周墙体均为不燃烧墙体,耐火极限为2小时。厂房、综合楼四周防火墙体均为不燃烧墙体,耐火极限为3小时。地下层与一层楼板为不燃烧混凝土楼板,耐火极限为1.5小时。一至六层楼板均为不燃烧混凝土楼板,耐火极限为1小时。

5.厂房、综合楼使用功能概况

5.1厂房主要功能:一至六层均为生产车间,生产工人合计为56人。(详见第五章)

5.2综合楼主要功能:一层为办公室,二层为活动室,三至六层为通廊式职工宿舍。职工宿舍每间住1—3人,一层办公室最多人员时为20人,二层活动室最多人员时为90人,三到六层(每层14间)最多人员时均为42人。

第三章:建筑电气

一、消防电源、配电线路及电器装置

1.本厂房属生产用房,消防用电设备包括:消防报警主机、消防应急照明、喷淋泵、稳压泵、地下室的排烟风机。消防设备用电负荷等级为二级负荷,其余用电负荷等级为三级负荷。

2.本工程消防设备用电采用双电源供电,电源由市政供电所供给(厂区内设二套低压配电柜),一路电源由厂房低压配电柜供给,另一路由综合楼专用低压配电柜供给。

3.消防水泵配电线路采用钢管埋地敷设,导线选用耐火铜芯电缆。消防报警总线、电话线、电源线采用钢管埋地或楼板混凝土内敷设,导线选用阻燃铜芯电线。如局部需明敷,应采用穿经钢结构防火涂料处理的金属管。各接头处用金属软管封闭至设备内部。

4.消防设备用电采用双回路供电,末端自动切换。

二、应急照明、疏散指示电源和照度

1.本工程应急照明、疏散指示灯电源从配电总柜引出,独立设置。每个防火分区设置控制开关,(厂房均带分励脱扣器,火灾发生可切断相关层电源)。应急照明、疏散指示灯均自带12W的镍铬电池的应急电源,可连续工作不小于30分钟,其中消控室、水泵房、电梯机房等可连续工作不小于180分钟。

2.应急照明、疏散指示灯设置于生产车间、走道、封闭楼梯间、安全出口处、机房等,照度分别为:生产车间的走道不低于1Lx,综合楼的下次道为0.5LX,封闭楼梯间、安全出口不低于5 Lx,消控室、水泵房、电梯机房不低于70Lx。安全出口灯设置在楼梯间防火门上方10CM处,走道上的疏散指示标志设置在离地0.5米以下的墙面上,应急灯设置在楼层及楼梯间的顶面上。

三、火灾自动报警系统及消防控制室

1.本工程厂房设置火灾自动报警系统和消防电话系统。综合楼不设置。2.火灾自动报警系统设施包括火灾报警控制器、消防电话主机、消防电话分机、感烟探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、输入模块、控制模块等。在楼层选用点型感烟探测器。

3.火灾自动报警设施作用方式

3.1当火灾发生,感烟探测器探测到烟气将信号传输至火灾报警主机,并显示感烟探测器号码地址,(当火灾报警联动主机在自动控制模式时)将在火灾发生层及相关层作如下联动控制:声光报警器或消防广播发出报警信号,非消防用电切断,电梯迫降于首层后切断电源等。

3.2喷淋系统的联动:当火灾发生,喷淋头爆碎喷水,水流指示器动作,湿式报警阀警铃发出报警声,压力开关动作,喷淋水泵启动等将在报警联动主机上显示。消防联动主机能控制水泵启停(水泵控制柜能自动切换主、备泵启动)。同时在消控室设置外控电源,采用36伏安全电压直接启停喷淋泵。

4.消防控制室设施:

4.1二总线火灾自动报警联动主机一台,可控制所有与消防有关的设备。火灾自动报警系统设置于厂房车间、机房等。

4.2多线制消防电话主机一台,电话分机设置于厂房各机房内,厂房

车间手报按钮处配有消防电话插孔。

4.3消防控制室设直通119外线电话一部。

5.接地:

消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极,设独立引下线,引下线采用BV-1x35cmPC40。要求其综合接地电阻小于1欧姆。消防控制室设置专用接地板。自接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线,线芯截面为6m㎡。

第四章:消防给水和灭火设施

一.消防水源

以市政给水管为水源,设计采用两路进水,一路由厂区南侧进,另一路由厂区东侧进。进水管径为DN200(埋地管≥100采用球墨铸铁管,橡胶圈接口;<100采用PE管,热熔承插连接。)室外给水管沿道路布置成环状,以保证供水安全可靠,环状给水管管径为DN200。根据当地市政供水的说明,正常状态下供水压力为0.3Mpa。在厂房地下室设120T消防水池,用于喷淋系统供水,补水采用市政用水。

二、消防水泵房

本工程消防水泵房设置在厂房地下室,面积为46.4㎡,水池容量120T,供自动喷水灭火系统用。厂房屋顶设18T消防水箱一只,与综合楼共用,供自动喷水灭火系统和消火栓系统(合用)为火灾发生初期10分钟灭火用水(平时作系统保压用水)。

三、消防用水量概况

1.室外消防水用量为40L/S。

2.厂房室内消防水用量为15L/S,火灾延续时间为3小时。

3.综合楼室内消防水用量为15L/S,火灾延续时间为3小时。

4.厂房自动喷淋给水系统30L/S,火灾延续时间为1小时。

四、室外消防消火栓系统

室外消火栓由市政给水管供水,进水管径为DN200(埋地管≥100采用球墨铸铁管,橡胶圈接口;<100采用PE管,热熔承插连接。)室外给水管沿道路布置成环状。室外消火栓按照沿路间距不大于120米,保护半径不大于150米设置消火栓,距离建筑不小于5米,且不大于40米,距离路边不大于2米,型号为SQ100型(有1个DN100和2个DN65的栓口)。

五、室内消防消火栓系统

厂房、综合楼均设置室内消火栓。消火栓用水直接从市政管网引入两路给水管,在底层连成环状,从室外市政给水管进室内处安装止回阀(防止外流),每条立管上下端安装检修阀。屋顶环状连接管与屋顶消防水箱出水口连接,并设有稳压系统一套,与综合楼共用。(稳压系统采用2台水泵,一用一备,流量不大于5 L/S,平时作管网保压作用,当火灾发生作初期10分钟灭火增压作用)室外在市政给水管进室内止回阀后安装水泵接合器一套,型号为SQS-100(栓口距地面高度为700㎜),屋顶设试验消火栓一只,压力表一块。消火栓系统采用800*650㎜消火栓箱,箱内设有型号为DN65消火栓一只(栓口距地面高度为1.1米),型号为DN65锦纶衬胶水带一条(长度不大于25米),型号为KD65水枪接口一付,QZΦ19㎜水枪一支。

六、自动喷水灭火系统

1.本工程厂房危险等级及设备配置

1.1厂房按中危险II级设置自动喷水灭火系统

2.

一组供水泵的吸水管为2根,直径为DN150。湿式报警阀前设环状连接管道并连接室外二组水泵接合器、屋顶高位水箱(稳压系统采用2台水泵,一用一备,流量不大于1L/S,平时作管网保压作用,当火灾发生作初期10分钟灭火增压作用)补水管网。配水管道采用内外壁热镀锌钢管(管径>DN100采用沟槽连接,≤DN100采用丝口连接)。每个防火分区均设水流指示器,末端设试水阀、压力表以及试水排水设施。3.系统组成及系统动作程序

3.1系统由喷淋泵、稳压泵、水泵接合器、管道、湿式报警阀组、信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置组成。

3.2系统动作:当火灾发生,喷头玻璃管爆碎喷水—→管网压力下降—→水流指示器动作—→屋顶(高位水箱)稳压系统动作补水加压—→湿式报警阀组警铃敲响—→压力开关动作—→喷淋泵启动运行(水泵电控箱开关在自动状态下)。

六、灭火器设置

本工程火灾类型为A类,灭火器配危险等级为中危险级。配置场所为厂房生产车间、综合楼,每只消火栓箱处配二具ABC/MF4磷酸铵盐干粉灭火器。消控室、配电房、电梯机房等设备用房各配二至四具灭火器,壁挂于明显处,高度为1.1米,便于提取。

第五章:防烟排烟

一、排烟方式与排烟口

1.本工程厂房、综合楼均采用自然排烟方式。

2.排烟口以开启外窗计算,列表如下:

一.生产工艺流程

原材料(人造丝)—→加捻—→粗纱工序—→细纱工序—→检验—→包装

二.主要设备选型

2010.10.26 一、排烟设计计算书

窗户。

医院装修中的消防要求

我们都知道医院是人群聚集的场所,在建造时就需要设计相应的消防设施、消防通道,防火区等。但是在室内装修中对消防安全也是有给很高的要求,一方面时保证场所的安全,另一方面如果不按照国家标准可能导致审核无法通过,也就无法正常开业,显度医院设计设计师在这里为您介绍几点常见的医院室内装修消防要求:医院装修需要注意的防火要求 1、医院内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡原建筑的消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。 2、医院建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。 医院装修中装修材料的防火要求 1、疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全

疏散的镜面反光材料。 2、地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用 A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 3、医院安全疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用 A级装修材料。 4、如果医院建筑内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1 级的装修材料。 5、医院建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧 基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料。 6、医院内无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级建议最好采用 A级。 7、医院消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、通风和空调机房等,其 内部所有装修均应采用A级装修材料。

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

医院消防设计

第八部分医院消防设计 8.1医院建筑的环境特点 “人”→人员密集场所 →非健康人群 →身体虚弱者(行动缓慢,反应迟缓) →残疾者行动需辅助设施) →重症者(卧床不起需要辅助疏散,如担架、轮椅等) →健康人群 →孕妇、儿童(感知弱、行动缓慢) →探视、陪同及其他来院人员(对医院环境不熟悉) →医务人员及其他医院工作人员(承担引导、辅助、疏散病人等职责)“物”→有害物质聚集场所 →化学类 →麻醉药品 →腐蚀药品 →有毒物品 →易燃、易爆物品(酒精等) →贵重药品 →物理类 →放射性 →尖器、注射器、手术刀、玻璃器皿 →贵重仪器 →生物类 →易感染废弃物 →医疗实验用感染生物用品 “复杂场所” →人群高度集聚 →收费挂号 →门诊候诊空间 →治疗区域 →病房(探视时间) →危害性场所 →放射科,核医学中心 →化验室、病理实验室 →感染科、废弃物处理场所 →其他类,高温等有害场所 →限制性场所 →手术、ICU、净化室 →中心供应 →药库,药房制剂 →复杂的交通流线 →普通病人通道,急救 →污物通道 →医生专用通道(管理上受限)

→物品通道(管理上受限) 8.2.医院建筑的建筑类别和耐火等级 8.2.1建筑类别 (高规)3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定 8.2.2耐火等级 (高规) 3.0.4 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 (多规) 4.0.2条医院建筑耐火等级一般不应低于二级,当为三级时不应超过三层。 (医规)5.1.6 三级耐火等级的下列建筑或部位的吊顶,应采用不燃烧体或耐火极限不低于0.25h的难燃烧体: 1. 医院、疗养院、中小学校、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所; 2. 3层及3层以上建筑中的门厅、走道。 8.3.医院建筑的安全疏散 8.3.1安全出口

医院消防安全管理规范【精编版】

医院消防安全管理规范【精编版】

医院消防安全管理规范DB42/T414—2007

1 范围 本标准规定了医院消防安全管理的术语和定义、消防安全职责、消防安全制度和操作规程、场所设置要求、消防安全管理措施、防火检查、火灾隐患整改、消防宣传教育培训、灭火和应急疏散预案与演练、火灾事故处理、消防档案、消防安全经费投入、检查考评、奖励与惩处等。 本标准适用于医院的消防工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12140医用高压氧仓 GB50016建筑设计防火规范 GB50045高层民用建筑设计防火规范 GB50067汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50084自动喷水灭火系统设计规范 GB50098人民防空工程设计防火规范 GB50116火灾自动报警系统设计规范 GB50140建筑灭火器配置设计规范 GB50222建筑内部装修设计防火规范 GB50354建筑内部装修防火施工和验收规范 GA587建筑消防设施的维护管理 JGJ49综合医院建筑设计规范(试行)

3 术语和定义 下述术语和定义适用于本标准。 3.1 医院 指根据《医疗机构管理条例》(1994年2月26日国务院令第149号发布)取得《医疗机构执业许可证》的各类从事疾病诊断、治疗活动的医疗机构。 3.2 消防安全专门培训 指公安消防机构或其他具有消防安全培训资质的机构组织的专业消防安全知识培训。 4消防组织机构和人员 4.1 医院应当设置或者确定消防工作归口管理职能部门. 4.2 确定各级各岗位消防安全责任人、消防安全管理人及专、兼职消防管理人员。 4.3消防安全重点单位的消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。 5 消防安全职责 5.1 一般规定 5.1.1 医院应当遵守消防法律、法规、规章(以下简称消防法规),贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。 5.1.2 医院应建立完善消防安全管理体系,落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责、权限,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 5.1.3 医院应将消防安全工作列入医院目标管理之中,经常检查,定期考评并自觉接受各级医疗行政部门的指导、监督和检查。

火灾自动报警系统的设计及其重要性

火灾自动报警系统的设计及其重要性 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测

器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.

智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。 1.2 探测区域探测器设置要点 标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响 另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。 1.3 探测器总数确定 首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N —探测器数量(只),取整数;

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

某医院电气消防设计专篇

(一)、设计依据 1. 建筑概况 本工程位于XXXXX医院院内。总建筑面积约XXX平方米。地下一层,地上X层。工程属于一类建筑。建筑主体高度7X米,结构形式为框剪结构。防火分类等级为一级。 2.各专业提供的设计资料; 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005年版 4.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 5.《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 6.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 7.《低压配电设计规范》GB50054-95; 8.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 9.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2010年版); 10.《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 11.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 12.其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准。 (二)、消防设计 本工程供电电源均从室外变配电室引来,满足一、二级负荷配电;消防控制中心设置在XX一层,负责整个工程的消防联动控制。消防、喷淋泵房设置在XX病房楼地下室。 强电设计 1、本工程的消防电源均引自变配电室的工作电源和备用电源。消防电梯、火灾应急照明、防、排烟风机等消防负荷属一级负荷,采

用双路电源供电,在负荷末端配电箱处自动切换。 2、双路电源切换箱的两路电源线采用矿物绝缘电缆,并分别敷设在不同层电缆桥架上或用防火隔板隔开,应急照明配线采用阻燃导线。 3、所有消防电源及应急照明配线,穿钢管暗敷设时应在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,明敷部分则均作好防火处理。电缆桥架外刷防火涂料。 4、在走廊、楼梯间及前室、电梯间及前室、地下室等主要通道处设疏散应急照明和疏散指示标志灯,消防设备间内设应急照明。 弱电设计 1、本工程为一类民用建筑,属一级火灾报警保护对象。消防报警系统为集中报警系统,系统由火灾自动报警器、火灾广播、通讯、消防联动控制等部分组成。系统采用总线制。对防、排烟风机等重要消防设备除通过总线自动控制外,还设有手动直接控制线。 2、在消防控制中心设报警控制器及联动控制台,并外设彩色CRT 显示对建筑物进行自动监控并对消火栓灭火系统、水喷淋灭火系统、防烟排烟系统、非消防电源、电梯、消防紧急广播、消防通讯、防火卷帘、应急照明电源进行自动监视和联动控制。 消防通讯设置独立系统,在消防控制室内设主机,在各楼层设消防电话插孔,在消防设备机房内设电话分机。 在各病房、办公室、手术室、ICU、设备间、地下车库及库房、走廊、电气竖井、楼梯间及前室、电梯间及前室等处设智能型火灾探

消防设计说明

消防设计专篇说明 一建筑部分 一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 工程地点: 工程规模:总建筑面积:平方米 1、建筑设计依据 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公安部住建部(公通字[2009]46号). 2、本工程地下一层,地上二十三层,为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑占地面积4344m2,建筑面积24564m2,建筑总高度为84.1m(建筑主体屋面离室外地坪高度)。 3、建筑物的使用性质为公共建筑。划分建筑类别:一类高层。 4、耐火等级为一级。 二、总平面布置: 大楼周边设置环形消防车道,北向可作为消防车登高操作面。建筑物防火间距均满足消防要求(第4.1.7条、第4.3.1条))。 三、平面布置 1、大楼首层设消防控制室、并设直通室外的安全出口。消防 控制室、消防水泵房设置在大楼首层,并有直接对外的出口,选用甲级防火门。消防水池独立设置在基地东北侧。 2、本建筑地下一层为酒店办公及员工用房,为一个防火分区。

首层为中西餐厨房、桑拿中心,设备房分别设置于不同防火分区,二层为大堂、宴会厅,划分为两个防火分区。三层以上每层为一个独立防火分区,三层为西餐厅及会议室,与二层中庭相通的过厅、通道以及会议室,设有乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘进行分隔(第 5.1.4条)。四层为中餐厅包房、KTV房(每间房建筑面积小于50m2,所有房门采用乙级防火门),大楼内所有玻璃隔断均为乙级防火玻璃。五层为设备及管道层,六、七层为水疗中心,八至二十三层为酒店客房。每个防火分区面积均小于2000平方米(设有火灾自动报警系统和自动灭火系统)。(第5.1.1条) 四、安全疏散 本大楼裙楼部分每个防火分区均至少有两个以上独立安全出口,大楼高层部分东、西侧各设一座防烟楼梯,西侧设一台消防电梯。走廊净宽为 1.8m。疏散宽度、各房间门距离安全出口、房间内任何一点至房间门的疏散距离符合规范要求。 五、其他要求 设备用房等选用甲级防火门,梯间选用乙级防火门,管井选用丙级防火门. 本工程的设备管道井待设备安装施工完毕后,用耐火材料进行防火分隔。

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

某医院消防系统工程设计方案

第1章芜湖二院消防系统工程 1.1消防报警系统设计方案 本工程消防报警系统设计为区域式报警系统,本机房区设计为二级保护对象。 根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.3条中规定,安装消防火灾自动报警系统设备,机房气体灭火区在吊顶上吊顶下及地板下分别设置感 烟、感温探测器。火灾自动报警系统具备和自动灭火设备、空调、通风、排 风、配电系统联动,能自动切断电源、当有火灾时自动灭火关闭风门。 与大楼安保中心联网报警。 消防通道处门均向疏散方向开启。在机房区出口处设计安全出口标志灯、机房区内安装消防应急照灯、排风、排烟设备。以满足《GB50116-98火灾自动 报警系统设计规范》6.1及6.2条中规定。 消防控制区新风、排烟机管道穿墙处均设防火阀。以满足《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.2条及《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及 验收规范》5.1.3条规定。 电源采用市电和消防主机自备电源供电方式。以《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》条文说明中9条规定。 本系统采用国内知名品牌-----海湾安全技术有限责任公司生产的消防报警设备。 JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 JTY-GD-G3智能光电感烟探测器采用专用的控制芯片及数字元 化总线通讯技术,具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方 式。本探测器采用无极性信号二总线技术,可与海湾公司生产的 各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器的传感器部分采用前向散射迷宫结构,具有对烟雾信号进行实时采集、按照智能火灾算法进行动态分析,并可将结果传送给控制器,通过控制器进行进一步分析,迅速准确地探测出因燃烧而产生的可见和不可见烟雾,并对各种火警作出反应。探测器内温度补偿器件的设置,一方面可以矫正器件的温度漂

消防设计文件范本

消防设计文件 工程名称: 建设单位: 设计单位: 日期:

设计单位资质证书: 证书编号: 法定代表人:×××(签署或授权盖章)技术总负责人:××× 项目总负责人:××× 建筑专业负责人:××× 结构专业负责人:××× 给排水专业负责人:××× 电气专业负责人:××× 暖通专业负责人:××× (备注:此页需设计单位盖章。)

目录 1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 1.2 建设规模与设计范围 1.3 总指标 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 3、建筑设计说明 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 6、消防给排水设计说明 6.1 消防水源 6.2 消防水泵房 6.3 室外消防给水系统 6.4 室内消火栓系统 6.5 灭火设施 7、暖通设计说明 7.1 防排烟系统 7.2 暖通空调系统 8、热能动力 9、设计图纸 (备注:此目录仅供参考,可根据实际情况进行调整)

1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 1.2 建设规模与设计范围 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 1.3 总指标 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。3、建筑设计说明 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消

医院消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称: 设计单位:(章)

日期: 第一节、工程概述: 1、要紧设计依据 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2014 年版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《民用建筑工程室内环境污染操纵规范》(GB50325-2010) 2、工程概况 妇幼保健院(儿童医院)东城院区门诊楼位于***横三号路以南、纵5 号路以西,规划总用地面积65337 平方米,净用地面积51064 平方米,总建筑面积96535 平方米,其中地上建筑面积73415 平方米,地下建筑面积23120 平方米。本项目建筑为医疗建筑,地面单体建筑耐火等级为一级,地下室为一级。

第二节、总平面消防设计: 建筑南北及东侧三面均临都市道路,场地内部设环形消防车道,车道宽度7 米,消防车道距建筑物外墙大于5 米,小于10 米,车道坡度不大于3%,转弯半径大于12 米,消防车荷载按30T 设计,消防车道在基地北侧与东侧和都市道路相连。建筑底层设有消防操纵中心,消防操纵中心设有独立对外的出口。 沿高层住院楼南侧设置宽10m×长110.3m 消防扑救场地,距建筑距离大于5 米且小于10 米,其设置相关要求满足建筑设计防火规范要求。 第三节、建筑设计 1、防火分区: 地下部分:地下室为一层,机动车车库按4000 平米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;设备用房按2000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。 地上部分:住院塔楼部分按每层一个防火分区设计,门诊医技裙房按3000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统。防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。 同层防火分区之间用防火墙分隔,防火墙上的门为甲级防火门。

医院消防设计

医院消防设计 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

第八部分医院消防设计医院建筑的环境特点 “人”→人员密集场所 →非健康人群 →身体虚弱者(行动缓慢,反应迟缓) →残疾者行动需辅助设施) →重症者(卧床不起需要辅助疏散,如担架、轮椅等) →健康人群 →孕妇、儿童(感知弱、行动缓慢) →探视、陪同及其他来院人员(对医院环境不熟悉) →医务人员及其他医院工作人员(承担引导、辅助、疏散病人等职责) “物”→有害物质聚集场所 →化学类 →麻醉药品 →腐蚀药品 →有毒物品 →易燃、易爆物品(酒精等) →贵重药品 →物理类 →放射性 →尖器、注射器、手术刀、玻璃器皿

→贵重仪器 →生物类 →易感染废弃物 →医疗实验用感染生物用品“复杂场所” →人群高度集聚 →收费挂号 →门诊候诊空间 →治疗区域 →病房(探视时间) →危害性场所 →放射科,核医学中心 →化验室、病理实验室 →感染科、废弃物处理场所 →其他类,高温等有害场所→限制性场所 →手术、ICU、净化室 →中心供应 →药库,药房制剂 →复杂的交通流线 →普通病人通道,急救 →污物通道

→医生专用通道(管理上受限) →物品通道(管理上受限) .医院建筑的建筑类别和耐火等级 8.2.1建筑类别 (高规)3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表的规定 8.2.2耐火等级 (高规) 3.0.4 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 (多规) 4.0.2条医院建筑耐火等级一般不应低于二级,当为三级时不应超过三层。 (医规)5.1.6 三级耐火等级的下列建筑或部位的吊顶,应采用不燃烧体或耐火极限不低于的难燃烧体: 1. 医院、疗养院、中小学校、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所; 2. 3层及3层以上建筑中的门厅、走道。 .医院建筑的安全疏散 8.3.1安全出口 (多规)5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:

某教育培训中心消防设计文件范本

项目名称:mmmmmm教育培训中心 消防设计文件 设计单位:mmmmm有限公司 2018年1 月16 日

设计单位名称: 设计单位法定代表人:签字(或签章)技术总负责人:签字(或签章) 项目总负责人:签字(或签章) 装饰专业负责人:签字(或签章) 机电专业负责人:签字(或签章)

设计文件目录 有限公司 2016年11月23日

一、工程设计依据: 经业主批准的平面方案设计图、实地测量及业主向设计师传达的设计意向。 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98) 《民用建筑电话通信管线设计标准》(GB213-08-92) 《民用建筑工程室内环境污染控制》(GB50325-2001)(2006年版) 国家及地方现行有关规范、标准。 二、工程概况: 1.工程名称:mmmmm教育培训中心 2.工程地址:mmmm炬路18号 3.建筑面积:249.2平方米 4.建设单位:mmmm教育培训中心 5.设计单位:mmmmm有限公司 三、建设规模和设计范围: 1.建筑规模:本工程所在区域建筑面积:249.2㎡。 2.设计范围:办公室内装修装饰改造、强弱电改造、空调改造等。 3.本次室内装修设计遵循原土建设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施。 四、装修设计的面积等指标的基本情况: 济宁常青藤教育培训中心工程位于济宁市高新区火炬路18号,此次装修工程装修面积为249.2㎡,装修层数为第2层。主要项目有:吊顶矿棉板、墙面粉刷涂料、地面铺装、强弱电布线改造等。 五、工程主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建 筑材料等情况: 1.室内消火栓:装修区域内不含消火栓改造。 2.火灾自动报警系统:本项目不包含火灾自动报警系统。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

消防设计文件范本(仅供参考)

南京友鑫机械制造有限公司室内设计 消防设计文件 项目名称:南京友鑫机械制造有限公司室内设计设计单位:南京锐轩建筑设计有限公司(盖章)日期:2013年6月

设计单位相关人员: 设计单位南京锐轩建筑设计有限公司法定代表人 技术总负责人 项目总负责人 各专业负责人建筑结构给排水电气暖通

设计文件目录: 一、设计说明书 (一)、工程设计依据 (二)、建筑规模和设计范围 (三)、总指标 (四)、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 (五)、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 (六)、总平面 (七)、建筑、结构 (八)、建筑电气 (九)、消防给水和灭火设施 (十)、防烟排烟及暖通空调 (十一)、热能动力

二、设计图纸 1、设计说明书 (一)、工程设计依据 1、建设单位提供的用地红线图。 2、建设单位同意的初步设计方案。 3、建设单位所提供的各项基础资料。 4、《建设工程设计合同》(编号2013-26)。 5、《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)。 6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 7、《民用建筑水消防系统设计规范》(DGJ32/J92-2009)。 8、其他国家现行有关规范、规程及标准。 (二)、建筑规模和设计范围 本工程为南京友鑫机械制造有限公司室内设计项目,建设地点在南京市六合区中山科技园内。本工程交通便利,基地环境优美,地理地段良好,自然植被良好。本院受建设单位委托,对该工程进行施工图设计。

(三)、总指标 南京友鑫机械制造有限公司原建筑地上主体一层,地上建筑面积1836平方米,建筑高度12.65米。本工程建筑性质为单层厂房,火灾危险性类别为丁类。建筑类别为三类。地上建筑耐火等级为二级。本次装修为厂房内部装修,装修后建筑地上主体一层、内部局部二层,地上建筑面积2026平方米,建筑高度12.65米。一层建筑高度为3.400米,面积为1836平方米,二层建筑高度为3.500米,面积为190平方米,火灾危险性类别为丁类。建筑性质为单层厂房。建筑类别为三类。地上建筑耐火等级为二级。(四)、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 本工程±0.00以上外墙采用200厚混凝土空心砌块,内墙采用240厚砖墙。 (五)、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 无 (六)、总平面 本工程为南京友鑫机械制造有限公司室内设计项目,建设地点在南京市六合区中山科技园内。建筑物、构筑物防火间距、建筑退让用地边线等均满足要求。地域宽广,交通便利,基地环境优美,地理地段良好,自然植被良好。

医院消防设计说明

医院消防设计说明

某某医院工程 消防设计说明 工程名称: 建设单位: 设计单位: 设计资质号: 日期: 12月07日

设计号: 项目名称:Array建设单位: 设计单位: 设计证书编号:总经理: 总建筑师: 总工程师: 地址: 邮编: 电话: 传真:

目录 第一节建筑消防设计 第二节给排水消防设计 第三节电气消防设计 第四节空调消防设计 附图各专业设计图纸 第一节建筑消防设计

一、设计依据 1.《建筑设计防火规范》 GB50016- 2.《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95()3.《民用建筑设计通则》 GB 50352- 4.《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ50140- 5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97 6.《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-94() 7.《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-98() 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243- 9、《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-93 10、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)() 11、《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 12、《建筑给水排水设计规范》(GB 50015- ) 13、《室外给水设计规范》(GB 50013- ) 14、《室外排水设计规范》(GB 50014- ) 15、《火灾自动报警系统规范》(GB50116-98) 16、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084- )() 17、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019- )

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序: