文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 互感器准确级

互感器准确级

互感器准确级
互感器准确级

电流互感器准确级

5P20的含义?

0.2级和0.2S级有什么不一样?

对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。

额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。

0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S 级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。

0.2S级和0.2级在各负载率下的电流误差及相位误差可参见GB1208-1997《电流互感器》,通过该国标图表中的数据,可以清楚地看出在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。

专家提供:

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

保护用电流互感器准确级选择的探讨

2008年06月20日星期五 22:29

https://www.wendangku.net/doc/6510625138.html,/caolihe/blog/item/7d8dae1361c659816438db33.html

摘要分析了由于保护用互感器铁心非线性特性,当互感器一次侧电流很大时,二次侧电流未能按线性变化,造成互感器复合误差。同时介绍了准确级和准确级限值的概念,并在此基础上,结合工程实例对保护用互感器进行选择,结果满足要求。

关键词保护用电流互感器准确级选择

1 问题的提出

保护用电流互感器(TA)主要与继电保护装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,保护电力系统的安全。它的工作条件与测量用互感器完全不同,后者正常一次电流工作范围有合适的准确度即可,当通过故障短路电流时,希望互感器尽早饱和,以保护测量仪表不受短路电流损害。而前者在比正常电流大几倍或几十倍电流时才开始工作,其误差(电流和相位误差)要求在误差曲线范围内,而同时考核电流误差和相位差时用复合误差。保护用TA一次电流i1较小时,二次电流i2线性变化;当i1增大到一定时,互感器铁心中的磁密很高。由于铁磁材料的非线性,励磁电流i0中高次谐波含量很大,波形呈尖顶形,与正弦波相去甚远,即使il是理想的正弦波,i2也不是正弦的。

非正弦小波不能用相量图分析,需采用复合误差的(概念分析),这使i0迅速增大,相当于部分i1未能转换成i2,i2与i1不再成正比变化,从而增加TA误差。当电力系统发生短路故障而引起继电保护动作时,短路电流i很大,一般为额定电流的10几倍,使误差增大,危及保护装置的灵敏性和选择性。

另外,从原理上讲,TA本身是个特殊的变压器,变压器都有在额定负荷下运行的要求。因此,如TA二次侧负荷超过其额定二次负荷值,同样会增加其误差。

2 解决的思路

如上所述,TA误差不可避免,其大小与TA铁心励磁特性及二次侧负荷有关。

要控制好这个误差,须处理TA所在位置最大故障i、该电流与额定i1的比值、额定电流比及额定二次负荷的关系。因此需准确了解准确级及与其相关的准确级限值、额定电流比和额定负荷的概念。要解决此问题,就要根据变电站的实际情况选择合适的准确级。

对保护用TA,准确级以该级在额定准确限值i1下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母"P"表示保护[1],它实际上是人为规定的TA制造的误差等级要求。准确限值系数指能满足复合误差要求的i1max与额定i1的比值。额定电流比则指额定i1与i2的比值。额定负荷是确定互感器准确级所依据的二次负荷值[1]。

在早期国家标准《电流互感器》(GBl208-75)中规定,TA保护准确级为B 和D级。在选择保护用TA准确级时,应校验10%误差曲线,以保证在短路时电流误差不超过规定值[2]。目前新版中规定准确级为5P和10P,分别表示在额定准确限值i1时的复合误差限值为5%、10%;其准确限值系数标准值系列为5、10、15、20、30等,表示在短路故障下,若短路电流i与额定i1,相比的倍数小于该值,则误差控制在准确级范围内。

因此,得到2个结论:1)选择保护用TA的准确级须同时选择准确限值系数,如5P20及1 200/5A,表示i≯20倍额定i1,即≯20×1 200=24 kA范围之内时,复合误差≯5%;2)选择双方向,即可根据已给定的ilmax、二次负荷值和10%误差曲线,准确限值系数,选择额定电流比;也可根据给定的i1max、额定电流比和10%误差曲线选择准确限值系数,根据10%误差曲线选择额定二次负荷和二次电缆截面。

在稳态运行时,TA二次负荷应满足10%误差曲线的要求,只要TA二次实际负荷<10%误差曲线允许的负荷,其测量误差在10%以内。二次负荷越大,铁心越容易饱和。

3 实例说明

某110kV变电站110kV母线i1max25 kA,TA二次侧负荷40 VA。

首先根据继电保护装置的要求,保护用TA的稳态误差≯10%[3],根据工程建设控制设备造价选择准确级为10P。根据实例查图2曲线,得到准确限值系数为24。根据ilmax。为25kA除以准确限值系数得到1042A。考虑到准确限值系数应尽量

保护用电流互感器的准确级及误差限值如何计算?

我要打印

IE 收藏

放入公文包

我要留言

查看留言

(1) 各类准确级误差限值

(a) P 类和PR 类电流互感器

电流互感器的准确级以在额定准确限值 一次电流下允许复合误差的百分数标称,标准准确级为: 5P,10P,5PR,10PR 。

、相位误差和复合误差应不超过表7的值 电流互感器在额定频率及额定负荷下,电流误差

表7

准确级 额定一次电流下的电流误差(%) 额定一次电流下的相位差 额定准确限值一次电流下的复合误差(%)

(‘) (rad)

5P,5PR ±1 ±60 ±1.8 5

10P,10PR ±3 - - 10

发电机变压器主回路、220KV 及以上电压线路宜采用复合误差较小的5P 或5PR 级电流互感器。其他回路可采用10P 或10PR 级电流互感器。

P 类和PR 类保护用电流互感器能满足复合误差要求的准确限值系数,Kalf 一

般可取5、10、15、20、25、

30和40。必要时,可与制造厂家协商

,采用根大的Kalf 值。

(b) TP类电流互感器:

TP类电流互感器一般用在220KV级以上高压和超高压系统中,在这里不予说明。(2)P、PR和PX类电流互感器的选择计算

P、PR类电流互感器用于稳态要求的线路或变压器,只校验其稳态性能。电流互感器通过规定的保护校验故障电流Ipef时,其误差应在规定范围内,Ipef 和Ipn之比称为故障校验系数Kpef。Ipef按以下原则确定:

(a)按可信赖性要求,Ipef应按区内最严重的短路电流确定,对于过流保护和距离保护,应考虑两种情况:(1)在保护区内末端故障时,Ipef流过电流互感器的最大短路电流Iac.max;

(2)在保护安装点近处故障时,允许电流互感器的误差超过规定值,但必须保证保护装置的可靠性和快速性。

(b) 按安全性要求,Ipef应按区外最严重的短路电流确定。按下列条件进行计算:

1)一般选择计算:

电流互感器的额定准确限值一次电流 Ipel应大于保护校验故障电流Ipef,必要时,还应考虑电流互感器暂态饱和的影响,即准确限值系数Kalf应大于

K*Kpef,K为用户规定的暂态系数;

电流互感器的额定二次负荷应大于实际二次负荷。

2)按额定二次极限电动势验算。

对于地漏磁的电流互感器可按二次极限电动势Es1进行验算

a) P类及PR类的二次极限电动势可按照下式进行计算

Es1=Kalf*Isn*(Rct+Rbn)

式中 Es1-------二次极限电动势

Kalf------准确限值系数

Isn-------额定二次电流

Rct-------互感器二次绕组的电阻

Rbn-------互感器的额定负荷。

b) 继电保护动作性能校验,要求二次感应电动势(Es)为

Es=K*Kpcf*Isn*(Rct+Rb)

式中 Es--------二次感应电动势

Kpcf------保护校验系数

Isn-------额定二次电流

K---------用户给定的电流互感器暂态系数

Rct-------互感器二次绕组的电阻

Rb--------互感器的实际二次负荷。

C) 电流互感器的二次极限电动势(Es1)应大于保护校验要求的二次感应电动势(Es),即Es1≥Es

d) 所选的电流互感器的准确限值系数Kalf因符合下式要求

Kalf ≥K*Kpcf*(Rct+Rb)/ (Rct+Rb n)

为此要求制造厂确认所提供的电流互感器为低漏磁特性,提供的电流互感器技术规范应包括二次绕组的电阻值。

3)按实际准确限值系数曲线验算。

如果制造厂提供的电流互感器不满足低漏磁特性要求,但提高准确限值一次电流时,电流互感器可能出现局部饱和,不能采用二次极限感应电动势法进行验算。此时,如用户需要提高所选互感器的准确限值系数Kalf,则应由制造厂提供直接法试验求得的或经过误差修正后实际可用的准确限值系数Kalf与Rb的

关系曲线。根据实际的Rb值,从曲线上查得准确限值系数Kalf。

通常所用到的10%误差曲线和5%误差曲线就是准确限值系数曲线。

(3)PX类电流互感器的验算

PX类电流互感器为低漏磁互感器,其准确性由励磁特性确定,励磁特性的额定拐点电动势Ek由下式计算

Ek=Kk*Isn*(Rct+Rbn)

式中 Ek--------励磁特性的额定拐点电动势

Kk--------计算系数

Isn-------额定二次电流

Rct-------互感器二次绕组的电阻

Rbn-------互感器的额定负荷。

要求励磁特性的额定拐点电动势Ek大于继电保护动作性能要求的电流互感器二次感应电动势(Es),即Ek≥Es

对于TP类的电流互感器一般用在220KV级以上高压和超高压系统中,在这里不予说明。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

关于电流互感器的准确级?请百度专家郭卫国回答一下,谢谢!

电流互感器准确级

5P20的含义?

0.2级和0.2S级有什么不一样?

对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。

额定准确限值一次电流是指出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确

限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。

0.2级和0.2S级圴是针对测量用,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。

0.2S级和0.2级在各负载率下的电流误差及相位误差可参见GB1208-1997《》,通过该国标图表中的数据,可以清楚地看出在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级。

如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔 1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以策各位读者朋友。 2电流互感器的原理互感器,一般W14W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。 原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通m的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变m,但U1一定时,m是基本不变的,即保持IOW1 不变,因为I2的出现,必使原边电流I1增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证IOW1不变,故有:IW=IW+(-IW)(1) 即IO=I1+WI/W(2)在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得:IW=-I2W2 有:T1/T2=-W2/W1 3电流互感器的选择3.1电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=Iln/I2n ~N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1电流互感器准确级和误差限值3.3电流互感器准确度选择及校验所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0-3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:52≤s2n。 二次回路的负荷1:。取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=In'|z.|~In-(Z|zil+R+Rc) 或SV~Si+Ian'(R,+Rx)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.12,L为二次回路导线电阻,计算公式化为:Rm=L/(r×s)。

电流互感器准确级大全修订稿

电流互感器准确级大全 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 级和级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,级比级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,级的综合误差明显小于级电流互感器。

二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 2、暂态保护用电流互感器的准确级分为TPX、TPY、TPZ。 TPX:电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±5%,相位差不大于±30度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的5%,电流过零时相位差不大于3度。 TPY:电流互感器环形铁芯中带小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减。在额定电流和负载下,其电流误差不大于±1%,相位差为1度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的%,电流过零时相位差不大于度。

电流互感器准确级大全

精心整理 电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。 准确级一次电流为额定 的百分数(%) 误差限值二次负荷变化 范围 电流误差(%)相位差(’) 0.2 10 20 100—120 ±0.5 ±0.35 ±0.2 ±20 ±15 ±10 (0.25-1)S2n 0.5 10 20 100—120 ±1 ±0.75 ±0.5 ±60 ±45 ±30 1 10 20 100—120 ±2 ±1.5 ±1 ±120 ±90 ±60 3 50—120 ±3 不规定(0.5-1)S2n 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。? 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 准确级电流误差(%)相位差(’)复合误差(%) 在额定准确限值一次电流下 在额定一次电流下

电流互感器的参数选择计算方法

电流互感器的参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: E s1=K alf I sn(R ct+R bn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)E s1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)K alf:准确限制值系数;

(3)I sn:额定二次电流; (4)R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。 (5)R bn:CT额定二次负载,计算公式如下: R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2Ω; ——R bn:CT额定二次负载; ——S bn:额定二次负荷视在功率; ——I sn:额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 E s1=127.5V

路电流下CT裕度是否满足要求) 1、计算最大短路电流时的二次感应电动势: E s=I scmax/K n(R ct+R b)=10000/600×5×(0.45+0.38)=69.16V 参数说明: (1)K n:采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核; (2)I scmax:最大短路电流; (3)R ct:二次绕组电阻;(同上) 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,应重新测量CT额定二次绕组电阻 (4)R b:CT实际二次负荷电阻(此处取实测值0.38Ω),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计 算方法如下: 公式:R b = R dl+ R zz ——R dl:二次电缆阻抗; ——R zz:二次装置阻抗。 二次电缆算例: R dl=(ρl)/s =(1.75×10-8×200)/2.5×10-6 =1.4Ω ——ρ铜=1.75×10-8Ωm; ——l:电缆长度,以200m为例; ——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例; 二次装置算例:

高压电压互感器选型指南

高压电压互感器选型指南 使用条件: 1、温度-25~40℃; 2、海拔高度≤1000m; 3、地震烈度Ⅷ(8)度; 4、污秽等级:户内不低于2级,户外不低于3级; 5、户内需考虑:(1)环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽;(2)湿度条件:24h内测得的相对湿度平均值不超过95%;24h内水蒸气压力平均不超过2.2kPa;一个月内相对湿度平均值不超过90%;一个月内水蒸气压力平均不超过1.8kPa。 6、户外需考虑:(1)24h期间测得的环境气温平均值不超过40℃;(2)日照辐射达到1000W/m2(晴天中午)时应予以考虑;(3)环境空气可能有灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐污秽;(4)风压不超过700Pa(相当于34m/s);(5)应考虑出现凝露和降水。 7、特殊使用条件(另作考虑) 产品铭牌标志: 1、制造单位名及其所在地名或国名(出口产品),以及其他容易识别制造单位的标志、生产序号和日期; 2、互感器型号及名称、采用标准的代号、计量许可标志及计量许可批号; 3、额定一次电压和额定二次电压(例如:35/0.1kV); 4、额定频率(例如:50Hz); 5、额定输出和其相应的准确级(例如:50V A 0.5级); 6、设备最高电压Um(例如40.5kV);

7、额定绝缘水平;额定电压因数和相应的额定时间; 8、绝缘耐热等级; 9、二次绕组性能参数; 10、设备种类:户内或户外; 11、结构型式:油浸式或全封闭浇注式 12、一次绕组带熔断器保护; 下表中负载功率因数取cosΦ=0.8(滞后),产品性能要符合标准:GB1207-2006《电压互感器》。

电流互感器及电压互感器型含义大全完整版

电流互感器及电压互感 器型含义大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相 第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘 式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型 例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer

Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code

电流互感器的型号参数各代表什么

电流互感器的型号参数各代表什么 悬赏分:10 - 离问题结束还有14 天23 小时 LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA 请问以下参数各代表什么 一LZZBJ9-10A2 L电流互感器Currenttransformer Z支柱式Posttype Z浇注式Castingtype B带保护级Wityprotectiveclass J加强型Reinforcedtype 9设计序号DesignNumber 10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) A2结构代号Structurecode 二600/5 电流倍数比率 三0.2S/0.5/10P20 精度是0.2级 10P20,后面的20就是准确限值系数。 10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。 准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数. 电压互感器中的根号3参数代表什么线电压是相电压的根号3倍 5.1 额定一次电流标准值 5.1.1 单电流比互感器 额定一次电流的标准值为:10A,12.5A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。 5.1.2 多电流比互感器 额定一电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。 5.2 额定二次电流标准值 额定二次电流的标准值为1和5A。 注:对于角接的电流互感器来说,这些额定值除以√3亦是标准值。 选自《电流互感器》(GB1208-2006) 要根据一次电流的大小选择电流互感器,一般要有30%的余量。 电流互感器选型首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流

电压、电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP) P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

电流互感器型号及主要参数

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。 第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。 第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。 第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。 字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10k V电路的穿墙式电流互感器。 电流互感器型号及主要参数 一、电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG 第五数字:电压等级产品序号 二、主要技术术要求 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。 一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为~50 000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-1 0%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用级或级;用于设备、线路的继电保护一

电流互感器准确级大全完整版

电流互感器准确级大全 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

 TPY:电流互感器环形铁芯中带小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减。在额定电流和负载下,其电流误差不大于±1%,相位差为1度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的7.5%,电流过零时相位差不大于4.5度。 TPZ:电流互感器环形铁芯中带较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于气隙使铁芯不易饱和,特别适合快速重合闸。间隙大,剩磁可以忽略,铁芯磁化曲线线性度好,二次回路时间常数小,对交流分量的传变性能好,但是传变直流分量能力差。 500KV线路保护用的互感器一般选用TPY级暂态型互感器。 采用暂态型电流互感器的必要性? (1)500KV电力系统的时间常数增大。22KV系统时间常数一般小于60MS,而500KV系统时间常数在80MS-200MS之间,系统时间常数增大,导致短路电流非周期分量的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加长。 (2)系统容量增大,短路电流的幅值也增大。 (3)由于系统稳定的要求,500KV系统主保护动作时间一般在20MS左右,总的切除故障时间小于100MS,系统主保护是在故障的暂态过程中动作的。 由于电力系统短路,暂态电流流过电流互感器时,在互感器内产生一个暂态过程。如果不采取措施,电流互感器铁芯很快趋于饱和。特别是在装有重合闸的电路上,在第一次故障造成的暂态过程尚未衰减完毕的情况下,再叠加另一次短路的暂态过程,由于电流互感器剩磁的存在,有可能使铁芯更快的饱和。其结果是电流互感器传变电流信息准确性受到破坏,造成继电保护不正确动作。

电压电流互感器准确等级

电压电流互感器准确等 级 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

电压、电流互感器准确等级根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02; 0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》 GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)

P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。国产电流互感器的准确等级有:0.01; 0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P 即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。

电流互感器和电压互感器型号含义

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘; D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number

A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number

电流互感器准确级

电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围。 0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。 准确级一次电流为额定的 百分数(%) 误差限值二次负荷变化范 围 电流误差(%)相位差(’) 0.2 10 20 100—120 ±0.5 ±0.35 ±0.2 ±20 ±15 ±10 (0.25-1)S2n 0.5 10 20 100—120 ±1 ±0.75 ±0.5 ±60 ±45 ±30 1 10 20 100—120 ±2 ±1.5 ±1 ±120 ±90 ±60 3 50—120 ±3 不规定(0.5-1)S2n 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用(TP)两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 准确级电流误差(%)相位差(’)复合误差(%) 在额定准确限值一次电流下 在额定一次电流下 5P ±1 ±60 5 10P ±3 - 10 2、暂态保护用电流互感器的准确级分为TPX、TPY、TPZ。电流互感器准确级大全定稿版

电流互感器准确级大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电流互感器的准确级一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。 采用暂态型电流互感器的必要性?

互感器型号大全含义

电流互感器型号含义 电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器1Q1M y#V n i L:q.W0q 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式I nn(J^/jK C"q 第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 EL7e*M9^%L 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型 第五数字:电压等级产品序号 电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容: 第一个字母:J——电压互感器; 第二个字母:D——单相;S——三相 第三个字母:J——油浸;Z——浇注; 第四个字母:数字——电压等级(KV)。 例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。 额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。 额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。 LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number

10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty LDZB6-10Q L 电流互感器 Current transformer D 单匝式 Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class

电压互感器

填空题: 1、电压互感器的结构有普通结构的()式、()式、()式和()式等多种。 答案为:油浸、浇注绝缘、串级、电容分压 2、普通结构油浸式电压互感器,由()和()浸在充有变压器油的油箱内构成。答案为:铁心、线圈 3、电压互感器的准确度等级分为()级、()级、()级、()级。 答案为:0.2、0.5、1、3 4、电压互感器的误差包括两部分:()误差和()误差。 电压比、相角 5、电压互感器的误差()越好。 答案为:越小 选择题: 1.如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别是60000V和100V,则该互感器的互感比 为( A )。 (A)600/1 (B)1/600 (C)600/3(D)3/600 2.电压互感器正常运行中相当于一个运行( A )的降压变压器。 (A)空载(B)负载(C)降压(D)升降 3.电压互感器将系统的高电压变成( A )V的低电压。 (A)100或100/3(B)400或400/3(C)10(D)24 4.电压互感器二次负载变大时,二次电压( C )。 (A)变大(B)变小(C)基本不变(D)不一定 5.电压互感器的一、二、三次侧中,( D )需要接地。 (A)一次侧(B)二次侧(C)三次侧(D)二、三次侧 6.电压互感器的叠片铁芯主要有( D )结构形式。 (A)单相双柱和三相三柱两种 (B)单相三柱和三相五柱两种 (C)单相三柱、三相三柱和三相五柱三种 (D)单相双柱、单相三柱、三相三柱和三相五柱四种 7.电压互感器的型号为JSTW-10其中第一个“J”表示( A )。 (A)电压互感器(B)油浸式 (C)节能型(D)保护接地 8.JDJJ型电压互感器的D表示(A )。 (A)单相(B)油浸(C)三相(D)户外 9.JSJW型三相五柱式电压互感器附加线圈接成( C )作接地保护用。 (A)星形(B)角形(C)开口三角形(D)短接 10.JDJ-6型电压互感器有一个二次线圈,(A )附加线圈。 (A)没有(B)一个(C)两个(D)短接 11.110KV串级式电压互感器由于电压相对较低,互感器只有一个铁芯,故( B)连耦绕组。(A)有(B)无(C)附加(D)增设

相关文档
相关文档 最新文档