文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合办公楼消防系统设计 毕业论文

综合办公楼消防系统设计 毕业论文

摘要

消防是防火和灭火的总称。我国消防工作执行“预防为主,防消结合”的方针。火灾自动报警系统与控制是智能楼宇自动化系统的一个重要组成部分,它的工作可靠、技术先进是控制火灾蔓延、减少灾害、及时有效扑灭的关键。本设计是在满足国家相关消防规范的要求下,针对火灾可能发生的场所进行火灾危险性分析,从而确定所采用的火灾自动报警及自动灭火系统,并进行详细的设计。

本论文是给南昌安源科技信息大楼进行建筑消防设计。建筑规模为地上十九层,地下一层,建筑高度为71.8m。建筑防火分类为一类高层办公楼,耐火等级为地下一级,地上一级。本次设计针对灾报警与消防联动控制系统展开,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统及各种联动控制系统的具体设置和产品选型。火灾探测器选用海湾公司的产品。充分考虑实际现场的特点,提出切实可行的方案,并根据设计说明书要求绘制了总的系统图。

关键词:综合办公楼;消防;火灾报警;探测器;联动控制

Abstract

Fire control is the floorboard of fire prevention and fire fighting. Fire control work in our country carry out the policy of "prevention, extinguish combined with prevention". Automatic fire alarm system and control is the intelligent building automation system of an importa nt component. Its reliable job and advanced technology is the key to control the fire spreading, reduce disasters and put out timely and effectively. This design is in meet the relevant national fire protection under the requirement of the specifications, and in the places where the fire can happen fire hazard analysis, so as to determine the automatic fire alarm and automatic fire extinguishing system, and detailed design.

The present paper is to Nanchang AnYuan Science and Technology Information Building fire design. There are 19 floors above ground and 1 floors underground in the building. Height of the building is 71.8m. From the perspective of fire protection, it belongs to the first class of high-rise commercial and residential. From the perspective of fire resistance rating, it belongs to the first-level protection. This paper mainly introduces fire alarm and fire linkage control system of the AnYuan Science and Technology Information Building, which contains the induction of fire fighting system that detectors、manual alarm button、alarms、fire hydrant buttons alarm system, and its implementing agencies, namely fire hydrant system、fire radio、smoke Systems、fire shutter doors fire extinguishing system. It also introduces several of specific settings and product selection of linkage control system. Fire detectors choose bay company products. I will considerate the characteristics of the actual scene, and come up with feasible scheme .Then according to the design specification requirements, I shall draw the overall system diagram.

Key words:comprehensive office building; fire fighting; fire alarm; detectors; fire fighting joint control

目录

摘要 (Ⅰ)

Abstract (Ⅱ)

1. 绪论 (1)

1.1 消防系统设计的背景 (1)

1.2 消防系统设计的发展 (1)

1.3综合办公楼消防系统设计总体方案 (1)

2.火灾自动报警系统 (3)

2.1 火灾自动报警系统概述 (3)

2.2 火灾自动报警系统的组成 (4)

2.2.1 火灾探测器 (4)

2.2.2 手动火灾报警按钮 (9)

2.3 J-SAP-8402型手动火灾报警按钮 (9)

2.4 消火栓按钮的设置 (12)

2.5 ZF-101型火灾显示盘 (13)

3.火灾报警控制系统 (16)

3.1火灾报警控制器 (16)

3.1.1 火灾报警控制器的分类 (16)

3.1.2 火灾报警控制器的功能 (16)

3.1.3 工作原理 (17)

3.1.4 区域报警控制系统 (17)

3.1.5 集中报警控制系统 (18)

3.2 JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型) (18)

4.灭火控制系统 (22)

4.1水流指示器 (22)

4.2 信号阀 (22)

5. 消防联动控制系统的设计 (23)

5.1消防广播系统 (23)

5.1.1 GST-CD型CD录放盘 (23)

5.1.2 GST-GF300W/ GF150W型广播功率放大器 (24)

5.1.3每层的火灾事故广播扬声器布置 (25)

5.2 消防专用电话系统 (26)

5.2.1GST-TS-Z01A型消防电话总机 (27)

5.2.2 GST-TS-100A/100B型消防电话分机 (28)

6. 消防控制室 (30)

6.1 消防控制室的设置 (30)

7. 现场模块 (31)

7.1 GST-LD-8300型输入模块 (31)

7.2 GST-LD-8301型输入/输出模块 (33)

7.3 GST-LD-8303型输入/输出模块 (36)

7.4 GST-LD-8304型消防电话接口 (38)

7.5 GST-LD-8313型隔离器 (41)

结论 (42)

致谢 (43)

参考文献 (44)

附录 (45)

局部系统图及其布线要求 (45)

平面图 (46)

1. 绪论

1.1 消防系统设计的背景

随着经济、社会的快速发展和科学技术水平的不断提高,新技术、新工艺、新材料、新能源得到了广泛的应用,同时,诱发火灾发生的因素也越来越多,发生火灾的危险性也越来越大。而高层建筑、地下建筑、太空建筑以及各类工业企业建筑的大量兴建,使火灾事故所造成的损失也越来越严重。火灾自动报警与消防联动控制系统的设计对预防火灾及及时扑灭初期火灾,保证人民生命安全,减少火灾损失具有重要的意义。

火灾报警系统是各行各业必须的一种安全系统网络,可靠的监测与数据传输是该系统重要的环节。现代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对消防系统提高了更高更严的要求。为了早期的发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民用建筑、宾馆、图书馆、科研和商业部门,火灾自动报警和消防联动控制系统已成为必不可少的设施。工程设计、安装、和使用是否正确不仅直接影响到建筑的消防安全而且也直接关系到各种消防设施能否真正发挥作用。因此,火灾报警系统的设计显得尤为重要。

1.2 消防系统设计的发展

随着科学技术的飞速发展及人民生活水平的不断提高,高层建筑正向着自动化、节能化、信息化、智能化方向蓬勃发展。特别是智能建筑的兴起,使建筑电气尤其是高层建筑电气技术成为一门综合性的应用技术。而火灾报警与消防控制系统作为其子系统,对消防系统的要求是十分严格的。消防系统设计和制造趋向标准化,法规化及实用化;使用及管理趋向于全面采用微机智能化。

1.3综合办公楼消防系统设计总体方案

南昌安源科技信息大楼建筑层数为地上19层,地下1层,建筑高度为71.8M。建筑防火分类为一类高层办公楼,耐火等级为地下一级,地上一级。建筑规模是地下一层为停车库,建筑面积2044㎡,地上一、二层为大商场,建筑面积分别为1302㎡,1030 ㎡。三层为餐饮层,四层为娱乐层,五至十层为客房,建筑面积均为810㎡。十一至十八层为办公层,建筑面积均为778㎡。十九层为会议层,建筑面积均为754㎡。本次

论文设计了安源科技信息大楼火灾报警与消防联动控制系统,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、防排烟系统等灭火系统及各种联动控制系统的具体设置和产品选型。并根据设计说明书要求绘制参考产品样本中系统图对平面图进行布线、选线进行设备、管线的计算选择,绘制平面图以及总的系统图。

2.火灾自动报警系统

2.1 火灾自动报警系统概述

火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量通过感烟、感温和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。

火灾自动报警系统的组成形式多种多样,它的发展目前可分为三个阶段:

1)多限制开关量或火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内极少数厂家生产外,它基本上已处于被淘汰状态。

2) 总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其是二总线制开关式探测报警系统目前正被大量使用。

3) 模拟量传输式智能火灾报警系统。这是第三代产品,目前我国已经从传统开关量式火灾探测报警技术跨入具有先进水平的模拟量式智能火灾探测报警技术的新阶段,它的系统的误差率降低到最低限度,并大幅度提高了报警的准确度和可靠性。

目前火灾自动报警系统有智能型、全总线型以及综合型。这些系统不分区域报警系统或集中报警系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视,但是在目前实际的工程当中传统型的区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统仍得到广泛的应用。火灾自动报警系统的工作原理如图2-1所示。安装在保护区的探测器不断的向所监视的现场发出巡检信号,监视现场的烟雾浓度、温度等,并不断的反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常的整定值比较,判断确定是否发生了火灾。当发生火灾时,发出声光报警,显示火灾区域或楼层房号的地址编码,并打印报警时间、地址等。同时向火灾现场发出警铃报警,在火灾发生楼层的上下相邻层或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号,以显示火灾区域,各应急指示灯亮,指明疏散方向。

图2-1 火灾自动报警系统原理图

2.2 火灾自动报警系统的组成

火灾自动报警系统主要由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和其他辅助功能的装置组成。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。

2.2.1 火灾探测器

火灾探测器是火灾自动报警和自动灭火系统最基本和最关键的部分之一,它是整个系统的自动检测的触发器件,犹如一个人的“感觉器官”,能不断地监视现场火情和探测被保护区域火灾的初期信号。火灾探测器被安装在监控现场,用以监视现场火情,它将现场火灾信号(烟、光、温度)转换成电信号,并将其传送到火灾报警控制器,在自动消防系统中完成信号的检测与反馈。

一火灾探测器的分类

目前火灾探测器的种类很多,按照不同的方式有不同的分类方法。

1 根据监测的火灾特性不同,火灾探测器可分为感烟、感温、感光、复合和可燃气体等五种类型。每个类型又根据其工作原理的不同而分为若干种。

根据感应元件的结构不同,可分为:

(1)点型火灾探测器。对警戒范围中某一点周围的火灾参数做出响应。

(2)线型火灾探测器。对警戒范围中某一线路周围的火灾参数做出响应。

3 根据操作后是否能复位,可分为:

(1)可复位火灾探测器。在产生火灾报警信号的条件不在存在的情况下,不需要跟换组件既能从报警状态恢复到监视状态。根据复位的方式不同,可分为以下三种:

①自动复位火灾探测器。能自动恢复到监视状态。

②遥控复位火灾探测器。通过遥控操作能恢复到监视状态。

③手动复位火灾探测器。通过手动调节能恢复到监视状态。

(2) 不可复位火灾探测器。在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下,在调换组件才能从报警装置恢复到监视状态或动作后不能恢复到监视状态。

二 火灾探测器的选择

在火灾自动报警系统的设计过程中,火灾探测器的选择和设置是一个关键问题,是决定火灾自动报警系统的效率、性能和经济性的重要因素之一,因此要详细讨论火灾探测器的选择方法(定性考虑),以及感烟探测器和感温探测器在不同地面,房间高度和屋顶(顶棚)形状的条件下,保护面积的数值、探测器设置数量的计算方法(定量计算)以及探测器的布局方法。

火灾探测器的选择应符合下列要求:

(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所或部位,应选择感烟探测器。

(2)对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所或部位,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。

(3)对火灾发展迅速、有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所或部位,应选择火焰探测器。

(4)对火灾形成特征不可预料的部位或场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。

(5)对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸汽的场所或部位,应选择可燃气体探测器。

(6)对不同高度的房间设置火灾探测器时可参照表2-1

三 火灾探测器的设置

(1)探测区域内的每个房间至少布置一只火灾探测器。

(2)感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径应满足表2-2的规定。

(3)一个探测区域内所需设置的探测器数量应由下式计算

A K S

N ?≥

式中:N 为一个探测区域内所设置的探测器的数量(只),1≥N (取整数)。

S 为一个探测区域的面积(m 2

)。

A为一个探测器的保护面积(m2)。

K为修正系数,重点保护建筑取0.7~0.9,非重点保护建筑取1.0。

(4)在宽度小于3m以内的走廊顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装距离L不应超过10m,感烟探测器的安装距离L不应超过15m,探测器至墙端的距离不应大于探测器距离的0.5。

表2-1 根据房间高度选择探测器

(5)探测器至墙端、梁的水平距离不应小于0.5m,并且探测器的周围0.5m内不应有遮挡物。

(6)房间被书架、设备等分割且至顶棚或梁的距离小于房间净高5%时,则每个被隔开的部分至少安装一只探测器。

表2-2 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径

(7)探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°,当屋顶坡度θ大于45°时,应加木台或类似方法安装探测器。

四 防火分区和警报区域的划分

南昌安源科技信息大楼地上十九层,地下一层,其中地下一层为停车库,建筑面积2044 m 2 ,一、二层为大商场,建筑面积分别为1302 m 2 ,1030 m 2 。三层为餐饮层,四层为娱乐层,五至十层为客房,建筑面积均为810 m 2 。十一至十八层为办公层,建筑面积均为778 m 2 。十九层为会议层,建筑面积均为754 m 2。根据《火灾自动报警设计规范》将其界定为一级保护对象。根据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑物为一类建筑,耐火等级为一级。根据《高层民用建筑设计防火规范》地5.1条规定,一类建筑的每个防火分区允许的最大建筑面积为1000m 2,地下室的每个防火分区允许的最大建筑面积为500m 2 ,又根据安源科技信息大楼楼层的详细结构将地下一层分为五个防火分区(见附录 地下一层平面图)地上一至二层每层为三个防火分区(见附录 二层平面图),地上三至十九层,因建筑面积不超过1000m 2 ,每个独立房(套)间为一个防火分区。根据《火灾自动报警设计规范》第4.1.1条规定可将该办公楼每层划为一个报警区域。

五 本设计具体探测器的确定

根据《火灾自动报警设计规范》第8.1条规定,南昌安源科技信息大楼探测器的布置如下:

感烟探测器、感温探测器的保护面积、保护半径与其他参数的相互关系如表2-2所示。该办公楼一层4.5 m ,二至三层4.2 m ,四至十九层的高度均为3.4m ,地下一层的高度为4.7m ,都小于6m ,房顶坡度均为0。

地下一层:

防火分区一、二:为停车场,其面积S=60m ×9m +1.5m ×16m ×2+20m ×12m=828 m

2探测器选为感温探测器,其保护面积A=20m 2,保护半径R=3.6m ,k 取为1。根据公式A K S

N ?≥计算有42个 取N=42。

所以,地下一层防火分区一、二设置的感温探测器只数为N=42。

防火分区三:该防火分区为锅炉房,其面积A ≈300m 2选用感温探测器,其保护面积A=20m 2,保护半径R=3.6m ,根据A K S

N ?≥计算有N ≥15.

所以,地下一层防火分区三设置的感温探测器只数为N=15。

防火分区四:该防火分区有变压器室,低压配电室,商场库房,其面积均小于80 m 2,

根据公式A K S

N ?≥计算有高压配电室2.92≥N ,变压器室、低压配电室、商场库房,员

工休息室等各一个感烟探测器即可。水泵房设两个感烟探测器。另外在楼梯的前室分别布置1只感烟探测器(A=60m 2,R=5.8m )。

所以,地下一层防火分区四设置的感烟探测器的只数为N=16。

防火分区五:该防火分区只有厨房粗加工部分,选用感温探测器。根据

A K S

N ?≥计

算有N ≥1.7,取N=2。

所以,地下一层防火分区五设置的感温探测器的只数为N=2。 综上所述,南昌安源科技信息大楼地下一层共设置的感烟探测器为16只,设置的感温探测器为59只。

一层:

防火分区一:该防火分区为商业区,精品商场部分S=310 m 2 ,探测器选为感烟探测器,其保护面积A=60m 2,保护半径R=5.8,k 取为1。根据公式A K S

N ?≥计算有N ≥5.2,

取N=6。大商场部分S=480 m 2 ,保护面积A=60m 2,保护半径R=5.8,k 取为1。根据公式A K S

N ?≥计算有N ≥8,根据实际情况取N=10。

所以,一层防火分区一设置的感烟探测器只数为N=16。

防火分区二:该防火分区有宾馆大堂及办公,行李间,探测器布置同防火分区一,宾馆大堂区的面积A ≈196m 2,根据A K S

N ?≥计算有N ≥4,又因为大堂部分房间的个数,

设置探测器的种类为感烟探测器,只数N=7。

所以,一层防火分区二设置的感烟探测器只数为N=7。

防火分区三:该防火分区是办公门厅,其面积A=33.26m 2,根据公式A K S

N ?≥计算

有N ≥1,又因为该处防火分区有拐角,根据实际情况设置的感烟探测器的个数为2个。外加前室及部分房间个数,设置感烟探测器6只。

所以,一层防火分区三设置的感烟探测器的只数为N=8。

综上所述,办公楼一层共设置的感烟探测器为31只。

二层:

二层商场部分对探测器的设置同理于一层,只是茶水制作间设置一个感温探测器。

所以办公楼二层共设置的感烟探测器为21只,感温探测器1只。

三层:

三层对探测器的设置同理于一层,总共设置的感烟探测器为15只,设置的感温探测器为8只。

四层:

四层为娱乐层,每个独立房(套)间为一个防火分区。并根据个房间功能设置探测器。因为该防火分区过厅面积S≈160m2,探测器选为感烟探测器,走廊及过厅都按矩形计算,只需保证探测器到最远点距离小于5.8m即可。

所以办公楼四层共设置的感烟探测器为16只,感温探测器6只。

五-十层:

客房层对探测器的设置同理于四层,总共设置的感烟探测器为24只。

十一-十八层:

办公层对探测器的设置同理于四层,总共设置的感烟探测器为23只。

十九层:

会议层对探测器的设置同理于四层,总共设置的感烟探测器为21只。

2.2.2 手动火灾报警按钮

一手动火灾报警按钮概述

火灾自动报警系统应有自动和手动两种触发装置,各种类型的火灾探测器是自动触发装置,而在防火分区疏散通道、楼梯口等处设置的手动火灾报警按钮是手动触发装置,它应具有应急情况下,人工手动通报的功能。

二手动火灾报警按钮的设置

每个防火分区应至少设在一个手动报警按钮,从一个防火分区的任何位置到邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于30米。手动火灾报警按钮的位置宜设置在公共场所的出入口处,而且应设在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3~1.5米,且应有明显的标志。

手动火灾报警按钮宜与集中报警器连接,且应单独占用一个部位。因为集中控制器设在消防室内,能更快采取措施,所以当没有集中控制器时,它才接入区域报警器,但应单独占用一个部位号。

2.3 J-SAP-8402型手动火灾报警按钮

一特点

按规范要求,手动火灾报警按钮旁应设计消防电话插孔,考虑到现场实际安装调试的方便性,将手动火灾报警按钮与消防电话插座设计成一体,构成一体化J-SAP-8402型手动火灾报警按钮。本手钮火灾报警按钮主要具有以下特点:

(1)采用拔插式结构,安装简单方便;

(2)可电子编码,可现场改写;

(3)有机玻璃片在按下后可用专用工具复位;

(4)采用微处理器实现信号处理,用数字信号与控制器进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力。

二主要技术指标

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流≤0.6mA

(3)动作电流≤1.8mA

(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话模块采用四线制连接,与总线制电话主机或多线制电话主机采用电话二总线连接

(5)无源输出触点容量:DC60V/100mA

(6)使用环境:

温度:-10℃~+55℃

相对湿度≤95%,不结露

(7)外壳防护等级:IP43

(8)外形尺寸:

90mm×122mm×48.5mm (带底壳)

三结构特征、安装与布线

手动火灾报警按钮安装方法与J-SAP-8401型手动火灾报警按钮相同,本手动火灾报警按钮外形示意图如图2- 2所示:

设备

TL2采用阻燃RVVP屏蔽线,截面积≥1.0mm2;报警请求线AL、G采用阻燃BV线,截面积≥1.0mm2。

系统图如图2-4:

图2-4 系统图

在安源科技信息大楼中对手动报警按钮的布置如下:

一、二层:一、二层为商场层。在三个楼梯口各设置一个手动报警按钮,在商场区部分设置了一个手动报警按钮,计8个。

三—十九层:在两个楼梯口各设置一个手动报警按钮。并在走廊或过厅处各设置一个手动报警按钮。每层设置了三个手动报警按钮,计51个。

地下一层:在防火分区一、二设置两个手动报警按钮,两电梯处各设置一个手动报警按钮,计4个。

总计: 8+51+4=63个

2.4 消火栓按钮的设置

根据《火灾自动报警设计规范》的相关规定,对安源科技信息大楼的消火栓按钮的布置如下:

二层:每层的卫生间和楼梯口各设一个,每层都是4个.

三—十九层:每层的卫生间和楼梯口各设一个,并在走廊或过厅设置一个,每层计4个。

地下一层:在防火分区一地下车库出口处设置一个消火栓按钮,两个楼梯口各设一个,高压配电室附近设一个。计4个。

总计: 4×20=80个

2.5 ZF-101型火灾显示盘

一特点

ZF-101型火灾显示盘是一种用单片机设计开发的可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装置。它通过总线与火灾报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。当建筑物内发生火灾后,消防控制中心的火灾报警控制器产生报警,同时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上,火灾显示盘将产生报警的探测器编号及相关信息显示出来同时发出声光报警信号,以通知失火区域的人员,火灾显示盘设有8位报警信息显示窗,可将报警探测器的编码号显示出来,满足大范围的报警显示要求。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。

二主要技术指标

(1)显示范围:000000 00~999999 99中任意报警编码点

(2)显示容量:最多不超过50个报警信息

(3)线制:与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接,另需两根DC24V电源供电线(不分极性)

(4)使用环境:

温度:0℃~+40℃

相对湿度≤95%,不结露

(5)电源:采用DC24V电源集中供电

(6)静态功耗≤1W

(7)外形尺寸:

206mm×115mm×44mm

三结构特征、安装与布线

ZF-101火灾显示盘的外形示意图如图2-5所示:

其中:

电源线采用阻燃BV线,截面积≥2.5mm2;通讯线A、B采用阻燃

1.0mm2。

2-8:

具体设计:每层均布置两个,分别在两个电梯口附近。总计40个。

3.火灾报警控制系统

3.1火灾报警控制器

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,具有下述功能:

(1)用来接收火灾信号并启动火灾警报装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。

(2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制器。

(3)自动监视系统的正常运行和对待定故障给出声、光报警。

3.1.1 火灾报警控制器的分类

火灾报警控制器繁多,根据不同的方法可分为不同类别。

(1)按控制范围可分为:

①区域火灾报警控制器:直接连接火灾探测器,处理各种报警信号。

②集中火灾报警控制器:它一般不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域级火灾报警控制器送来的信号,常使用在较大型系统中。

③控制中心火灾报警控制器:它兼有区域、集中两级或火灾报警控制器的特点。它可作为区域级使用,连接控制器;又可以作为集中级使用,连接区域火灾报警控制器。

(2)按结构形式可分为:

①挂壁式火灾报警控制器:连接的探测器回路相应少些,控制功能简单,区域报警控制器多才用这种型式。

②台式火灾报警控制器:连接探测器回路较多,联动控制较复杂,集中式报警器常采用这种方式。

③框式火灾报警控制器:可实现多回路连接,具有复杂的联动控制。

(3)按系统布线方式分为:

①多线制火灾报警控制器:探测器与控制器的连接采用一一对应方式。

②总线制火灾报警控制器:控制器与探测器采用总线方式连接,探测器并联或串联在总线上。

3.1.2 火灾报警控制器的功能

(1)火灾报警:当收到探测器、手动报警开关、消火栓开关及输入模块所配接的设备所发来的火警信号时,均可在报警器中报警。

相关文档
相关文档 最新文档