注意:所有报审的勘察报告与施工图纸上面的出图章有效期已过期,需加盖新的出图章

一、建筑、市政工程勘察前置审查。所需材料如下:

(1)、已备案的勘察合同和合同备案表复印件并加盖建设单位公章(如为外地勘察单位,按规定出具相关核验手续材料)(备案上的人员应与勘察报告上一致)(2)、建设项目的岩土工程勘察成果报告3份(勘察报告需胶装、出图章、人员签字、注册师章应齐全)

(3)、岩土设计报审表一份(需加盖建设单位公章)、勘察概况登记表一份(应打印并加盖设计公章)

(4)、施工图勘察文件原始资料

(5)规划批准的总平面方案的原件与复印件,复印件上需加盖建设单位公章(方案应与勘察报告上面的建筑物位置、范围、层数一致)

(6)勘察上每个建筑物的面积及工程类别打印1份并加盖建设单位公章

(7)费用

二、土建施工图设计审查所需材料:

(1)规划批准的总平面方案的原件与复印件,复印件上需加盖建设单位公章(方案应与图纸上面的建筑物位置、范围、层数一致)

(2)工程勘察前置审查合格证复印件及1份审查合格的勘察报告;

(3)已备案的设计合同和合同备案表复印件并加盖建设单位公章(如为外地设计单位,按规定出具相关核验手续材料)(已备案的人员应与图纸上签字的人员一致)

(4)设计施工图纸七套(建筑图需有规划局盖章),包括结构计算书,各相关专业节能计算书,有暖通专业需提供暖通计算书(计算书上应盖有设计院出图章、注册师章及人员签字齐全),甲类和乙类的桩基工程还需出试桩报告

(5)设计报审表、抗震报审表一份(加盖建设单位公章),设计概况登记表一份(应打印并加盖设计院公章)。节能公示牌二份(加盖甲方公章与设计院公章)(6)费用

试桩报告需要试桩单位出具一个是否满足设计要求的报告。甲类和乙类的需要出具。必须正规检测单位出具的报告,原检测单位加盖公章(专用章)。试桩必须满足设计要求,方可出图。如试桩不满足,设计单位要根据试桩结果出变更图。

三、道路工程所需材料

(1)建设工程规划许可证和规划红线定位图原件及复印件(复印件上需加盖建设单位公章)

(2)已备案的设计合同和合同备案表复印件并加盖建设单位公章(如为外地设计单位,按规定出具相关核验手续材料)(已备案的人员应与图纸上签字的人员一致)

(3)图纸六套(排水七套)

(4)设计报审表一份(盖建设单位公章)、设计概况登记表一份(应打印并加盖设计院公章)

(5)标底及复印件,复印件上需加盖建设单位公章(具备造价咨询资质单位编制)

(6)费用

四、内装饰

(1)已备案的设计合同和合同备案表复印件并加盖建设单位公章(如为外地设计单位,按规定出具相关核验手续材料)(已备案的人员应与图纸上签字的人员一致)

(2)图纸六套(如不含水电图,需甲方出证明、图纸上还需加盖主体设计单位章)

(3)设计报审表一份(建设单位盖章)概况登记表一份(应打印并加盖设计院公章)设计情况确认表(主体设计单位与装饰设计单位盖公章)

(4)标底及复印件,复印件上需加盖建设单位公章(具备造价咨询资质单位编制)

(5)费用

五、外装饰(幕墙)

(1)已备案的设计合同和合同备案表复印件并加盖建设单位公章(如为外地设计单位,按规定出具相关核验手续材料)单项注册(已备案的人员应与图纸上签字的人员一致)

(2)图纸五套(图纸需经原来的设计单位盖章认可)结构计算书一份、节能计算书一份

(3)设计报审表一份(建设单位盖章)概况登记表一份(应打印并加盖设计院公章)设计情况确认表(主体设计单位与装饰设计单位盖公章)

(4)标底及复印件,复印件上需加盖建设单位公章(具备造价咨询资质单位编制)

(5)费用

六、燃气

1、设计合同复印件并加盖建设单位公章(如为外地设计单位,按规定出具相关核验手续材料)。(已备案的人员应与图纸上签字的人员一致)

2、设计施工图纸五套.(已备案的人员应与图纸上签字的人员一致)

3、设计报审表一份(建设单位盖章)概况登记表一份(应打印并加盖设计院公章)

4、费用{标底及复印件,复印件上需加盖建设单位公章(具备造价咨询资质单位编制)}

消防报审流程

一、消防报审验收程序 有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。 二、消防报审时应提供的资料: 装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书。 二、办事程序 1、受理; 2、验收; 3、复合; 4、签发。 二、申报材料 1、要求组织消防验收的报告; 2、《建筑工程消防验收申报表》一份; 3、总平面图、总给水图(竣工图); 4、全套水、电、建筑、暖通、结构(竣工图); 5、建筑消防设计防火审核意见书; 6、建设单位组织设计、施工、监理单位消防安全质量验收合格的报告; 7、消防设计专篇及消防设计变更技术联系单; 8、各类检验、检测报告、证书: (1)建筑消防设施检测报告 (2)消防给水、消防车道检查报告 (3)消防工程施工企业的消防施工许可证复印件 (4)PVC电线套管检测报告(地址:杭州市复兴南街278号,电话:85378661、85216835-801) (5)油库、气库、加油加气站、液化天然气、油(气)管道站场、阀室等爆炸危险环境设施提供防静电、防雷电检测报告 (6)高层建筑消防给水管网供水能力检测报告; 9、消防产品生产许可证明复印件、建筑防火材料、构件和消防产品(室外消火栓、室内消火栓、消防箱、水带、水枪、接口、灭火器、应急灯、疏散指示灯、自动设施产品等) 合格证明、质量检验报告、主要消防产品、设备的生产单位对其产品、设备的数量、型号及施工安装质量的确认报告; 10、地下及隐蔽工程验收记录;消防设施系统调试报告;施工单位出具的消防设施联动测试报告;操作维护管理手册; 11、消防培训上岗证(消控、高层5本、综合楼、厂房2本、个别1本); 12、钢结构防火喷涂施工记录及检测报告。(CMA印章) 三、承诺时限 7个工作日。 四、法律依据 1、《中华人民共和国消防法》; 2、《中华人民共和国行政许可法》; 3、《北京实施〈中华人民共和国消防法〉办法》。 三、建筑工程防火设计审核

方案报批报审程序流程

方案报批报审程序流程 1.将工程设计方案文件报送至当地政府办件大厅规划局窗口,分局窗口审查报建材料并受理,市管重要区域内的设计方案转建管处2套;市管重要区域外的设计方案转分局2套. 2.市管重要区域内的建筑项目 (1)建管处经办人根据规划条件对建设工程设计方案进行初审,形成初审意见; (2)建管处经办人整理资料,报处业务办公会审定、签发。 (3)经审查同意的设计方案,由建管处经办人出具《市规划管理局建设项目坐标放线通知单》,与加盖有“本图仅用于坐标放线”蓝条章的方案总平面图一并移交分局窗口。 3.市管重要区域外的建筑项目 (1)分局经办人根据规划条件对建设工程设计方案进行初审,形成初审意见; (2)分局经办人整理资料,报分局业务办公会审定后,分类报分管区领导签发;不同意或需要修改的,由分局长签发《市规划管理局建设工程设计方案审查意见表》; (3)经审查同意的设计方案,由分局经办人出具《市规划管理局建设项目坐标放线通知单》,与加盖有“本图仅用于坐标放线”蓝条章的方案总平面图一并移交分局窗口。 4、建设项目工程设计方案如需要进行指标复核的,由建管处或分局将建设项目工程设计方案及电子文档交局规划信息技术中心,局规划

信息技术中心对建筑项目主要指标和日照要求进行核算,在4个工作日内向建管处或分局提交《市规划信息技术中心建筑设计方案指标复核意见书》 所需材料: 1.建设工程设计方案送审单1份; 2.建设工程设计方案总平面图(比例1:500或1:1000)4份; 3.日照分析综合计算图(比例1:500)2份; 4.建设工程设计方案2套(含平、立、剖面图); 5.规划条件中要求报送效果图的,方案中应含A3幅面效果图; 6.其他需要说明的图纸、文件等; 7.除上述纸质文档外,需同时提供经审查合格的电子文件1套(电子文件要求见电子文件报建须知)。 备注说明: 1.经审查同意的,核发以下资料: (1)《市规划管理局建设项目坐标放线通知单》1份; (2)加盖“本图仅用于坐标放线”蓝条章和技术管理专用章的建设工程设计方案总平面图1份。 2.经审查不同意的,核发以下资料: (1)退回建设工程设计方案总平面图3份,建设工程设计方案1套; (2)发放《市规划管理局建设工程设计方案审查意见表》1份。 附图:

工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明(doc 57页)

关于2016年工程资料报审表格选用及资料报审 相关要求的说明 各参建单位: 为规范2016年地面工程资料管理,确保施工单位(施工承包商)资料选用表格的统一性,特编制《2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明》。 一、编制参考依据 1、《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 2、《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2005) 3、《建设工程项目管理规范》(GBT 50326-2006) 4、《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》(SY/T 6882-2012) 5、《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SHT 3503-2007) 6、《油气田地面建设工程(项目)竣工验收手册》(2010年修订版) 7、《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》长庆质监站 8、《中石油监理工作表式与《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)监理工作表式不一致问题”的商讨会”会议纪要》(技术质量科2016-01号文) 二、报审资料表格选用与说明 1、监理工作表式选用目录(含部分通用管理类) 监理工作表式选用目录(含部分通用管理类)

2、表格使用说明 除上述表格外,其他GB/T 50319-2013规范中没有明确的表格,均按照竣工验收手册

中相关表格执行,对于检验批施工质量验收记录表格维持不变,按SY4200及GB50300系列质量验收规范执行。 3、资料表格、字体字号及页边距及页面要求 (1) 2016年所用资料表格优先选择GB/T50319-2013《建设工程监理规范》中的表格,国标中未要求的表格采用《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》中表格,表格正文栏目不得随意更改; (2)所有表格题头字体规定为黑体小三加黑,段前间距0.5行,行间距1.5倍,段后间距:0;表格序列如“JL-B01”字体规定为黑体小四;表格正文字体为宋体五号;审查意见为小四号华文行楷(电脑字体库中无此种字体的,自行在网上下载安装);数字、英文:采用Times New Roman;日期采用“*年*月*日”方式表示。 (3)页边距规定 竖向:左边距25mm,右20mm,上下边距20mm。表格的外框线为粗实线,线条为1.5磅,内框线为细实线,线条为0.5磅;归档资料订口25mm(横排订口在上边,竖排订口在左边)。 横向:左右边距20mm,上边距25mm,下边距20mm。表格的外框线为粗实线,线条为1.5磅,内框线为细实线,线条为0.5磅;归档资料订口25mm(横排订口在上边,竖排订口在左边)。 4、报验资料要求 (1)报验资料的编排打印格式要求规范、美观,签字齐全、印章清楚,资料打印过程中不得出现打印模糊、黑边、错边、表格倾斜等现象,所有资料保持整齐、清洁、有序、分类明确。 (2)交工技术文件文字资料格式应符合: A、章、条的编号应用阿拉伯数字编写。 B、条的编号在其所属章内或上一层次条内进行。 C、图表都应列出编号和名称,其编号应用阿拉伯数字连续编号。 D、文字资料的标题采用三号宋体加黑,章的标题采用小四号宋体加黑,条的标题采用五号黑体,条的内容采用五号标准宋体字,行距为1.5倍。 E、表格内的字体宜采用五号宋体字,若字数多,可采用小五号字。排列出的表格应以实用、美观为原则,表格边框线宜在O.75磅以下;表格内线条比较多时应选择磅值较小的细线;需要特别强调边框线时,边框线选择不应超过1.0磅。 F、交工技术文件表格的栏目应填写齐全,不需填写的栏目应标以“/”。当栏目内容

材料进场报验制度流程

精心整理 北栗风井材料进场报验制度 原材料的质量控制,是工程质量的事先控制环节,是质量控制的关键控制点之 一。为保障北栗风井施工质量,特制订此制度: 一、材料进场报验 材料进场时,先由施工单位自检,并填写《材料、设备报验单》,自检完成后报12 345监理和开发办人员处以100元/次。 6、参与复检的开发办人员由当班值班人员安排,被安排人员不得拖延。 二、材料检验方法 1、检查产品合格证和出厂检验报告 2、钢筋应平直、无损伤,表面不得由裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

3、钢筋表面不得由裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许由凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。 4、螺纹钢、带肋钢筋用游标卡尺实测钢筋内径,不包括“肋”的厚度。横肋与间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍 二、材料的抽检 1、定期由监理单位组织开发办、施工单位人员对材料保存和使用情况进行检查。 2 查。 3 同批次每60吨抽检一次。 三、施工方对使用材料必须登记台账,材料使用超出井筒设计部分不予结算。 四、考核 材料必须报验方可使用,如在实际施工中发现使用未经报验,以次充好或其他型号,规格的材料,一经发现除立即更换材料外,另处施工方10000元。 后备区开发办公室 二〇一五年七月

弄清有几家:主体(十二局,宏图),装修(港源),园建(廊坊),消防(博岩,消防),铝合金(东林),桩基(裕翔) 包含计划,样板,验收,保管 太原恒大山水城项目材料管理实施细则 (试行) 第一章总则 8号和18 25号提交 第五条建立材料验收专项工作微信群,进群人员:各期范围内施工单位项目经理、材料员、资料员,甲方工程部材料计划员、相关工程师、项目经理、经理助理、工程部经理;微信群里的成员全部实名制,命名原则:姓名/几期/施工单位(工程部)。 第六条微信群主要由施工单位材料员来汇报进场材料及自检情况,进场任何材料必须第一时间在此群汇报(原则上申报材料为纸质版质量证明材料,情况紧急可微信先行上传质量证明材料相片等);施工单位材料员汇报内容及格式统一化,主要包括三方面内容:进场材料的实物检查情况、材质证明资料检查情况、自检结论。 第七条材料质量证明资料检查无误后,监理工程师进行现场实体验收或见证取样,不合格材料一率不准进场;检验合格的材料准许进场,同时签发材料使用许可证并登录材料进场验收台账。

工程材料报验流程定稿版

工程材料报验流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工程材料、构配件及设备报验认可制度 1、目的 保障材料、构配件及设备的质量,从而保障工程项目的整体质量,以满足业主对工程质量目标的要求。 2、适用范围 山西大同煤矿集团钢铁有限公司余热发电的所有监理项目。 3、职责 专业监理工程师(监理员)对承建单位采购的工程物资、业主或者总包方提供的工程物资进行检验和认定。 4、工作流程: 4.1工程物资的检验与认可。 (一)材料、构配件和设备进厂时,必须具备出场合格证、材质性能试验单。 (二)工程中所需的材料、构配件和设备在使用前,承建单位应填报《材料/构配件/设备报检表》。对需要按规定进行抽样检验的,监理人员应对抽样、封样和送样过程进行见证。并依据检查、检验的结果签发审核意见。 (三)对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备,监理人员应拒绝签认,并签发《监理工程师通知书》,书面通知承建单位限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。

(四)由业主或者总包方提供的工程物资,承建单位应做好标识,其质量由业主或者总包方承担责任。在使用或安装前由承建单位填报《材料/构配件/设备报验表》。经监理人员检验,合格,同意使用在工程中;不合格,不同意使用,并向业主或者总包方发出书面文件,由业主或者总包方对不合格的工程物资进行处理。 4.2 工程物资的贮存及防护 (一)承建单位采购的工程物资应按《施工组织设计》规定的置物平面图的要求分类存放。砖成垛、砂石成方,水泥/木材/钢材等工程物资应入库存放。对有防潮、防火、防侵蚀、防盗的物资应按规定采取有效的防护措施,以防在存放期间因管理不当降低工程物资的性能,保证工程物资在投入使用时满足合格的要求。 (二)业主或者总包方提供的物资应单独存放、妥善保管,保证业主或者总包方提供的工程物资在投入使用时满足合格的要求。 (三)进场的工程物资(包括业主或者总包方提供的工程物资)均应监理明显标识,以防工程物资的混用、误用。 4.3工程物资的搬运 (一)工程物资在进场时应保证交验状态完好,数量相符。 (二)工程物资在使用过程中,应按规定有序使用物料。对有保质期的材料(如水泥等)应先存先用,以防超期降低材料性能。对有特殊防护要求的工程物资,应按工程物资搬运所要求的注意事项,采取有效防护措施,以防在搬运过程中损坏、变形或降低工程物资的性能。

资料报验及程序

高层建筑主体资料(附实验及委托单) 一、施工测量放线报验 1、施工测量放线报验单(A11) 2、多层高层各层放线测量记录(C1204) 3、施工放线控制网记录(C1202)(只做一次) 4、施工放线验收记录(C1203) 5.放线平面图。 6、技术复核记录 二、土方开挖报验 1.土方开挖工程检验批质量验收记录表(A1001) 2.工序交接检查记录(B1024) 3. 施工记录(检查记录) (B1063-04)

三、地下室外墙防水报验 1.卷材防水层检验批质量验收记录表(A1035) 涂料防水层检验批质量验收记录表(A1036) 金属板防水层检验批质量验收记录表(A1037) 塑料板防水层检验批质量验收记录表(A1038) 注:根据施工图纸设计而选用相关的表格 2.细部构造检验批质量验收记录(A1039) 3.隐蔽工程验收记录(B1023) 4.工序交接检查记录(B1024) 四、土方回填报验 1.土方回填工程检验批质量验收记录(A1002) 2.土层回填现场抽样实验点位示意图(C1004) 3.土及灰土地基(垫层)回填现场试验记录(C1101)

4.土方回填隐蔽验收记录(B1023) 五、钢筋报验 1.钢筋加工工程检验批质量验收记录(A2004) 2.钢筋安装工程检验批质量验收记录(A2005) 3.工序交接检查记录(B1024) 4.钢筋隐蔽验收记录(B1023) 六、模板安装报验 1.模板安装工程检验批质量验收记录(A2001) 2.现浇砼模板安装、拆除施工记录(C1214) 3.工序交接检查记录(B1024) 七、砼浇注报审 1.砼浇注报审表 2.砼浇注申请表(C1210)

工程资料报审管理流程

工程资料报审管理流程 一、工程技术文件报审流程 对公司或总公司施组与方案审查意见的审核(负责人::资料员;完成时间:返回项目部2天内-)

、工程物资进场报审流程(□、山类物资) 填写进场物资传递单(负责人:收料人-*试验员;完成时间:当日内) V 归档(负责丫资料员)

三、工程报审流程 分项工程资料审核(负责人:质检员、资料员;完成时间:与施工同步) \7

四、土建施工资料、试验管理流程(基础工程)图纸审查记录C2-3-1 (负责人:技木副经理、资料员;完成时间:设计父底前) 施工准备阶段设计交底记录C2-3-2 (负责人:技木副经理、资料员;完成时间:开工前) 施工组织设计 (责任人:技术副经理彳 完成时间:开工前) 各种施工方案 (责任人:技术员彳 完成时间:施工前) 「①试验计划和见证试验计划(责任人:技术员、监理;完成时间:开工前) ②施组报审表C2-1 (责任人:资料员;完成时间:开工前) ,③工程概况表C-1 (责任人:生产副经理;完成时间:开工前) r①施工方案报审表(责任人:资料员;完成时间:施工前) L②施工方案交底记录(责任人:技术副经理;完成时间:开工前) 11 分项技术交底记录C2-1 (责任人:施工员;完成时间:分项工程开工前。) 工程定位测量记录C4-1?坐标依据、高程依据(责任人:资料员;完成时间:定位前。) 基 础 工 程 j施 '工 阶 段 「①质量评定C8-1 (责任人:施工员、质检员;完成时间:土方挖完后、基槽验线前。)挖土方W②分项工程施工报验表(责任人:质检员;完成时间:地基釺探前) 、③中间交接检查记录C5-1-4 (责任人:资料员;完成时间:地基验槽之前。) 基槽验线C4-2 (责任人:施工员;完成时间:地基钎探之前) 准 备 阶 段 ⑴商砼:岀厂合格证(责任人:资料员;完成时间:砼浇注后45天内) 「①砂试验报告C3-5-5 (责任人:试验员;完成时间:进场当日) ②石试验报告C3-5-6 (责任人:试验员;完成时间:进场当日) ③水泥试验报告(含见证)C3-5-2 ?出厂合格证(责任人:试验员和资料员; ⑵自拌砼'完成时间:进场当日) ④外加剂试验报告C3-5-11(含见证)(责任人:试验员;完成时间:进场当日) ⑤掺合料试验报告C3-5-10(含见证)(责任人:试验员;完成时间:进场当日) ⑥砼配合比申请单、通知单C5-2-7 (责任人:试验员;完成时间:施工前)

报规报建手续及所需资料

规划手续办理流程及所需要提供的资料 一、办理项目选址意见书 1、建设项目选址的书面申请(2份); 2、现状地形图纸及电子文件(需有测绘资质章); 3、项目的可行性研究报告(原件、复印件); 4、环境评估报告及市环保局的批复文件(原件、复印件); 5、土地权属证明(土地预审文件:原件、复印件); 二、办理建设用地规划许可证 (一)设计方案审查阶段: 1、方案审查书面申请(1份,附格式样本); 2、现状图(测绘院盖章蓝图1份,附电子版文件); 3、总平面图(蓝图,叠成A4大小、手风琴样式,留出装订线及露出图标,盖单位公章;附电子 版文件); 4、规划文本(包括彩色平面图、鸟瞰图及单体工程设计方案等内容及电子版文件); 5、计委批文(立项批文,原件1份,复印件1份); 6、土地预审文件或建设用地成交确认书(原件出示,留复印件1份); 7、视项目性质及情况提供环评报告及批复原件(留复印件1份)。 (二)许可证办理阶段 1、建设用地规划书面申请(1份,附格式样本); 2、总平面图、竖向规划图、定位图、管线综合图、停车规划图;(总平面图、定位蓝图各6份, 成套的蓝图2份,全部叠成A4大小、手风琴样式,留出装订线及露出图标,盖单位公章;附电子版文件); 3、彩色平面图、鸟瞰图(打印A4彩图各一份,附电子版文件); 4、土地出让合同(原件出示,留复印件1份); 5、环评报告及批复原件(原件出示,留复印件1份); 其它材料视情况根据要求提供。 三、办理建设工程规划许可证 (一)设计方案审查阶段: 1、方案审查书面申请(1份,附格式样本); 2、土地权属证明(出示土地证原件,留复印件1份); 3、计划批文(复印件1份); 4、建筑施工方案图(平、立、剖面图电子文件); 5、所报单体效果图(电子文件); 6、批准的总平面规划(电子文件); 7、彩色平面图及鸟瞰图(电子文件)。 (二)许可证办理阶段 1、建设工程规划书面申请(1份,附格式样本); 2、建筑施工图(平、立、剖面图各2份,并全部叠成A4大小、手风琴样式,留出装订线及露出图标,盖单位公章;附电子版文件); 3、所报单体效果图(A4彩图1份); 4、批准的总平面规划图(1份); 5、彩色平面图及鸟瞰图A4彩图1份); 四、办理建设工程开工验线 1、开工验线申请书; 2、《建设工程规划许可证》及附图(含复印件)。 五、办理建设工程规划竣工验收 1、竣工验收申请书及合格证书申报表(领表填写); 2、消防验收审核意见(原件出示,留复印件); 3、开工通知单或施工许可证(原件出示,留复印件); 4、多角度拍摄的竣工照片若干张(附电子文件); 5、建设工程竣工图(平面图、立面图、剖面图)一套(附电子文件); 6、批准的总平面规划图; 7、竣工测量图。

工程施工资料报审验收完整流程

1、施工组织设计(方案)报审 2、图纸会审记录 3、技术(安全)交底 4、开工报告 5、管理人员名单 6、各类材料报验 7、设计变更 8、现场签证 9、隐蔽报验 10、检验批报验 11、分项工程报验 12、分部工程报验 13、单位工程报验 14、竣工报告 其中6-8穿插在整个工程的施工过程中 资料整理及上报顺序: (一)进场伊始 工程技术文件报审表表附施工组织设计 分包单位资质报审表表附企业资质 项目管理人员名单附资格证书复印件 与甲方办理进场手续、签定安全协议 内部资料 整理施工队伍人员名单 附身份证复印件及特殊工种上岗证复印件 对施工队进行现场及书面的安全、技术交底并存档. 技术资料 将经设计签认的图纸存档作为施工的依据。 (随时存档图纸的变化) 工程合同及施工队的合同招投标文件中标通知书。 按需要与施工队签定协议作为对合同的补充并存档 要求甲方提供书面的控制线交底、和安装的技术交底并存档. (二)材料进场 工程物资进场报验表 附材料构配件进场检验记录、产品合格证、检测报告等 内部资料 材料进场的票据、进场时间、数量、经手人记录存档 材料的产品合格证、检测报告等及时的追索并要求证明文件的有效(如出具的时间、时效、有否单位盖章) 工程安装报验 工程样板报验 如有要求可自制表格署明位置、报验内容、时间等 分项/分部工程施工报验表 按要求附隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录表等 交接检查记录

与上下道工序相关单位进行试验、检测 三性检测、拉拔试验、探伤、胶的相容性试验等。按要求选做、由甲方选型、抽样。 内部资料 施工进度计划 材料进场计划 人员调配计划 机具进场计划 试验检测计划 资料报验计划 施工日志 (四)工程经济、技术文件 工程洽商变更、收发文记录、报价单、认价单存档 图纸及图纸变更存档 (五)施工日志 包含天气变化、施工内容进度、安全管理内容、重要事件的发生记录。 (六)工程竣工 竣工资料整理暂不细述 工程决算单与施工队的决算单 工程移交 工程总结 一般是材料进场报验,材料复检报告,工序报验,隐蔽记录,分项分部的报验,单位工程报验。 基本就这些。不过安装的还可以不是很复杂,如果你量不大的话,检验批可以少做几个。 安装工程竣工资料归档清单 工程名称: 序号目录页数是否原件验证结果备注 1 工程合同(施工委托书) 否合格□ 不合格□ 可选 2 工程说明是合格□ 不合格□ 必备 3 施工组织设计是合格□ 不合格□ 必备 4 工程变更记录是合格□ 不合格□ 可选 5 重大工程质量事故报告无合格□ 不合格□ 可选 6 设备/材料明细表是合格□ 不合格□ 可选 7 开工报告/开工报审表是合格□ 不合格□ 必备 8 停(复)工通知是合格□ 不合格□ 可选

工程材料报验流程

工程材料、构配件及设备报验认可制度 1、目的 保障材料、构配件及设备的质量,从而保障工程项目的整体质量,以满足业主对工程质量目标的要求。 2、适用范围 山西大同煤矿集团钢铁有限公司余热发电的所有监理项目。 3、职责 专业监理工程师(监理员)对承建单位采购的工程物资、业主或者总包方提供的工程物资进行检验和认定。 4、工作流程: 4.1工程物资的检验与认可。 (一)材料、构配件和设备进厂时,必须具备出场合格证、材质性能试验单。 (二)工程中所需的材料、构配件和设备在使用前,承建单位应填报《材料/构配件/设备报检表》。对需要按规定进行抽样检验的,监理人员应对抽样、封样和送样过程进行见证。并依据检查、检验的结果签发审核意见。 (三)对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备,监理人员应拒绝签认,并签发《监理工程师通知书》,书面通知承建单位限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。 (四)由业主或者总包方提供的工程物资,承建单位应做好标识,其质量由业主或者总包方承担责任。在使用或安装前由承建单位填报

《材料/构配件/设备报验表》。经监理人员检验,合格,同意使用在工程中;不合格,不同意使用,并向业主或者总包方发出书面文件,由业主或者总包方对不合格的工程物资进行处理。 4.2 工程物资的贮存及防护 (一)承建单位采购的工程物资应按《施工组织设计》规定的置物平面图的要求分类存放。砖成垛、砂石成方,水泥/木材/钢材等工程物资应入库存放。对有防潮、防火、防侵蚀、防盗的物资应按规定采取有效的防护措施,以防在存放期间因管理不当降低工程物资的性能,保证工程物资在投入使用时满足合格的要求。 (二)业主或者总包方提供的物资应单独存放、妥善保管,保证业主或者总包方提供的工程物资在投入使用时满足合格的要求。 (三)进场的工程物资(包括业主或者总包方提供的工程物资)均应监理明显标识,以防工程物资的混用、误用。 4.3工程物资的搬运 (一)工程物资在进场时应保证交验状态完好,数量相符。 (二)工程物资在使用过程中,应按规定有序使用物料。对有保质期的材料(如水泥等)应先存先用,以防超期降低材料性能。对有特殊防护要求的工程物资,应按工程物资搬运所要求的注意事项,采取有效防护措施,以防在搬运过程中损坏、变形或降低工程物资的性能。(三)应采用专用运输工具搬运的物资,应采用专用运输工具。 4.4施工机具、设备、计量器具 (一)工程中承建单位投入使用的施工机具、设备,在施工准备阶段,

工程材料报审表

工程材料报审表 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

DB15/427-2005 工程材料/构配件/设备报审 工程名称:锦绣福源(A标段地下车库)编号:AG-19-001

27-2005 A9 工程材料/构配件/设备报

致:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司(监理单位) 我方于 2012年 8月 03日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:锦绣福源(A标段7#住宅楼) 钢筋 材料名称、规格:(10、16、12)请予以审核。 附件: 1、产品质量证明书 3份1页 承包单位(章): 项目经理: 日期:年月 日 27-2005 A9 工程材料/构配件/设备报审表

致:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司(监理单位) 我方于 2012年 9月 5日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: 锦绣福源(A标段7#住宅楼) 焊接钢管 材料名称、规格:(200、150、125、100、80、50)请予以审核。 附件: 1、数量清单 2、产品质量证明书 承包单位(章): 项目经理: 日期:年月日 427-2005 A9 工程材料/构配件/设备报

致:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司(监理单位) 我方于 2012年 8月 26日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: 锦绣福源(A标段7#住宅楼) 钢筋 材料名称、规格:22、12、16、28、10、请予以审核。 附件: 1、数量清单 2、质量证明书 承包单位(章): 项目经理: 日期:年月日 427-2005 A9 工程材料/构配件/设备报

材料报审表.doc

A5 编号:001 工程材料/构配件使用报审表 工程名称:合同号: 附注:1、本表根据《施工监理规程》制定 2、本表一式四份,业主、监理工程师、承包商、档案馆各一份

附带: 文明施工 重新制作规范的“三板一图”,于4 月10 前完成。 做好宣传鼓舞工作,应在现场大门,塔吊等位置挂设安全质量标牌。在其他醒目位置部位挂设安全及防火标牌。设吸烟室(拟定在现场会议室),其他部位严禁吸烟。 加强现场平面管理,现场施工料具码放必须按阶段性指定位置,码放整齐,该成方的成方,该码垛的码垛。加强现场用火管理,未经项目经理批准,任何人不得擅自动火。 按“三清”、“六好”要求定期进行文明施工检查。此项工作由项目经理负责组织,一般每月一次。派专人清扫厕所,经常扫除,定期扫除,定期洒专用药物,宿舍区由组长负责各自卫生区的清扫,以保证职工有一个良好的居住环境。食堂要坚持卫生责任制,确保饮食卫生。对食堂外的垃圾进行一次清除,以后要定期清除。 雨期施工技术措施 表演池、鲸鱼池、2 号工作间及地下通道施工均可赶上雨期,因而必须采取必要的雨期施工措施。 每次搅拌混凝土前,对砂、石含水率进行现场测定,并相应调整用水量,确保配合比的准确。 浇筑混凝土时(尤其是表演池池壁),因配备塑料薄膜以防临时降雨,以尽可能保证浇筑混凝土连续施工。如确因突然大雨无法继续施工时,则因留置后浇带(不是施工缝),然后按后浇带做法处理。表演池底板、池壁的混凝土浇筑时间应根据阶段性天气预报安排,避开降雨天气。 对于尚未进行基础施工的坑壁,进入六月份后要用塑料薄膜覆盖,以防因雨水冲刷造成塌方。对于表演池观众厅基础处(最南面的三个)已出现边坡裂处安排人尽早清除,以防降雨,引起塌方。 备潜水泵、离心泵各两台,降雨后及时抽走基抗内积水。 鲸鱼池北边基抗边缘进入六月份后须培土挡水,以防外面积水流入基坑。 六月上旬进行一次现场用电线路及机械设备全面检查以确保雨期施工安全。 如需在水泥库外面码垛放水泥时,垛底面必须高出地面300mm,且排水通畅,垛子顶面必须铺塑料薄膜一层,且备足苫布,以防水泥受淋变质,露天码存放的水泥最长时间不得超过7d,局部受潮结块水泥,不得用于结构工程。 附带: 环境保护、水土保持保证措施 1、实行环保目标责任制,把环保指标以责任书的形式层层分解到有关部门及个人,列入 承包合同和岗位责任制,建立一个懂行善管理的环保自我监控体系。 2、组织所有员工学习环保知识,提高其环境意识,自觉遵守国家有关控制环境污染的法 律、法规。 3、应做好临时排水系统规划,包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分,着 重注意地面排水,以防泥沙流向河床。 4、施工现场所产生的垃圾由专人管理并及时运出施工现场,不得影响各道工序;生活 垃圾集中堆放,不占或少占施工场地,并组织人员定时清理、运走;杜绝一切物资及生活垃圾 向河道内抛弃。

材料报审表格模板

精心整理工程材料、构配件、设备报审表 GD220209□□ 单位(子单位)工程名 称 致: 我方于进场的材料,现将质量证明文件及结果报上,拟用于以下部位: 请予以审核。 附件:1、数量清单 2、出厂质量证明文件 项目经理部(项目章) 项目负责人: 日期:2012年月日 进场前审查意见: 项目监理机构(项目章) 专业监理工程师/总监代表: 日期:2012年月日 使用前审查意见: 项目监理机构(项目章) 专业监理工程师/总监代表: 日期:2012年月日

数量清单 工程名称:广州市国家档案馆“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目 施工单位:广东省建筑装饰工程有限公司 序号材料名称厂家/产地产品规格批号数量使用部位自检情况1 合格 以下空白 2012年4月13日

合格证明细表 工程材料、构配件、设备报审表 GD220209□□ 单位(子单位)工程名 称 广州市国家档案馆“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目 致:广东粤信创信息工程监理有限公司 我方于2012年4月13日进场的阻燃胶合板材料,现将质量证明文件及结果报上,拟用于以下部位: 投影墙体、流水天花及隔离带等 请予以审核。 附件:1、数量清单 2、出厂质量证明文件 项目经理部(项目章) 项目负责人: 日 期:2012年月日 进场前审查意见: 项目监理机构(项目章) 专业监理工程师/总监代表: 日期:2012年月日 工程名称 广州市国家档案馆“新 广州好”展览策划、动画制作及布展项目 产品名称 膨胀螺丝 规格型号 Ф8*60 使用部位(系统) 投影墙体、轻钢龙骨间 墙 代表数量 200 出厂编号 ∕ 进场日期 2012年4月13日 原件存放 原件存于现场项目部

史上最详细的工程报建报批手续办理全流程

史上最详细的工程报建报批手续办理全流程 用地申请==>项目立项==>消防报建、防雷报建、规划报建==>验收申请==>办理产权证 ※用地办事程序※ 一、征(使)用地程序和收费标准 1.征(使)用农村集体所有土地程序: (1)在被征(使)用土地所在地的村发布征(使)用地公告; (2)市规划国土局、镇规划建设办公室会同被征(使)用地的村委会、股份社 做好征(使)用地补偿的调查、登记和核实工作; (3)市规划国土局、镇规划建设办公室根据调查登记核实的结果和规定的征(使) 用地补偿标准,会同村委会、股份社和有关单位,拟订征地(使)用补偿安置方 案,并在被征(使)用土地所在村予以公告,听取意见; (4)市规划国土局将已公告和听取意见的征(使)用地补偿安置方案报市人民 政府批准实施; (5)市规划国土局或委托镇规划建设办公室与被征(使)用地的村委会或股份 社签订征(使)用地补偿安置协议书,并按协议书规定兑现征(使)用地补偿费, 交付土地。 2.农用地转用或征用经批准后,用地按下列项目和标准缴费: (1)新增建设用地土地有偿使用费:28元/平方米; (2)耕地开垦费:一般耕地20元/平方米(现时有用地指标的已减至15元/平 方米,购买易地开垦指标的要缴45.8元/平方米),一级基本农田40元/平方米, 二级基本农田35元/平方米; (3)耕地占用税:8元/平方米(集约工业区范围4.1元/平方米); (4)公路控制线两侧纵深,一级公路为500米、二级公路为400米、三级公路 为300米范围内的公路建设附加费:30元/平方米; (5)征地管理费:按征地补偿费总额的2.1%计收; (6)建设用地审批公告费:12000元/宗; (7)减免被征土地农业税费,按征地补偿费总额的3.3%计收,由被征地单位负

媒体流程报审审批

媒 体 需 求 审 批 流 程 4、转营销策划部制作样稿 1、部门或商场填写媒体发布需求表 2、营运本部部长签字 7、交总办公关企划部上报集团 3、报营运副总审批 5、报副总经理审批 4、报总办公关企划部审核 并填写媒体报审表 6、报总经理审批 7、转营销策划部制作定稿

一、审批流程中部门职责: 1、商场或部门: a、负责基础文案的提供 b、负责基础媒体推广思路的构想 c、负责填报媒体广告需求表(见附表1) d、负责媒体发布的后期跟踪 2、运营本部: a、负责把握是否符合整体运营 3、营销策划部: a、负责媒体画面表现的创意及设计 b、负责广告文案的创意及整理 c、负责提供文案或设计画面的签字确认稿及传送硬广文件 4、总办公关企划部: a、负责媒体推广形式的最终确定 b、负责年度推广计划及费用预算的审核 c、负责媒体广告报审表的填写 d、负责媒体发布的跟踪及调整 二、关于对需求部门的要求: 1、定版时间要求: 介于报纸定版及广告定播需要提前进行,请各需求部门按照以下时间执行:(1)特大节日媒体发布(五一、新天地之夏、十一、店庆、圣诞节、春节等),需提前30天提交报审; (2)一般节日媒体发布(婚博会、三八妇女节、教师节等),需提前15天报审;(3)日常媒体发布,需提前7天提交报审; 2、设计样稿提供时间要求: (1)短信内容需一个工作日内定稿 (2)报纸平面类在发布之日前一个工作日内定稿并发报社 (3)电视台广告类在发布之日前15天完成文案脚本定稿,3天前完成制作定稿

(4)广播广告类在发布之日前3天完成文案脚本定稿。 3、其他要求: (1)任何需求部门不可以直接与新闻媒体,广告媒体直接联系,洽谈价格; (2)新闻媒体,广告媒体价格一律保密; (3)因提交报审时间不符合以上要求的,各部门视情况有权拒绝执行。 (4)根据集团相关规定,不按时间要求提交报审表报批的经营单位将处以罚款, 所以请各相关部门予以高度重视,并提高工作计划性。 三、媒体广告需求表模板如下: 媒体广告需求表报审日期:需求部门填写 需求部门需求部门填写填报人需求部门填写 广告目的需求部门填写 版本/内容需求部门填写 媒体预投时间需求部门填写段位 / 频次 /版面 需求部门填写 样稿营销策划部提供 营运本部部长审核:总经办公关企划部 审核: 营运副总审批:副总经理审批: 注:此流程从发布之日起执行,请各部门注意下载并按章执行。 总经办公关企划部 2007年12月6日

材料报审表

工程材料、构配件、设备报验表 工程名称:山西省心血管病医院门急诊综合楼编号: 001 致:山西神剑建设监理有限公司项目监理机构 我方于 2017 年 4 月 24 日进场的拟用于工程 1-3层 部位的风系统,经我方自检合格,现将相关资料报上,请予以审查。 附件:1、工程材料、构配件、设备清单 2、质量合格证明文件 3、原材料、构配件进场检查记录 4、设备开箱检验记录 施工项目部(盖章): 项目负责人(签字): 日期:年月日审查意见: 项目监理机构(盖章): 专业监理工程师(签字): 日期:年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程材料、构配件、设备报验表 工程名称:山西省心血管病医院门急诊综合楼编号: 002 致:山西神剑建设监理有限公司项目监理机构 我方于 2017 年 5 月 3 日进场的拟用于工程 1-3层 部位的水系统,经我方自检合格,现将相关资料报上,请予以审查。 附件:1、工程材料、构配件、设备清单 2、质量合格证明文件 3、原材料、构配件进场检查记录 施工项目部(盖章): 项目负责人(签字): 日期:年月日审查意见: 项目监理机构(盖章): 专业监理工程师(签字): 日期:年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.3.2 工程材料、构配件、设备报验表 工程名称:山西省心血管病医院门急诊综合楼编号:003 致:山西神剑建设监理有限公司项目监理机构 我方于 2017 年 5 月 5 日进场的拟用于工程 1-3层 部位的水系统,经我方自检合格,现将相关资料报上,请予以审查。 附件:1、工程材料、构配件、设备清单 2、质量合格证明文件 3、原材料、构配件进场检查记录 施工项目部(盖章): 项目负责人(签字): 日期:年月日审查意见: 项目监理机构(盖章): 专业监理工程师(签字): 日期:年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

弱电资料报验流程

预览: 1、施工组织设计(方案)报审 2、图纸会审记录 3、技术(安全)交底 4、开工报告 5、管理人员名单 6、各类材料报验 7、设计变更 8、现场签证 9、隐蔽报验 10、检验批报验 11、分项工程报验 12、分部工程报验 13、单位工程报验 14、竣工报告 其中6-8穿插在整个工程的施工过程中 资料整理及上报顺序: (一)进场伊始 工程技术文件报审表表附施工组织设计分包单位资质报审表表附企业资质 项目管理人员名单附资格证书复印件 与甲方办理进场手续、签定安全协议

内部资料 整理施工队伍人员名单 附身份证复印件及特殊工种上岗证复印件 对施工队进行现场及书面的安全、技术交底并存档. 技术资料 将经设计签认的图纸存档作为施工的依据。 (随时存档图纸的变化) 工程合同及施工队的合同招投标文件中标通知书。 按需要与施工队签定协议作为对合同的补充并存 档 要求甲方提供书面的控制线交底、和安装的技术交底并存档. (二)材料进场 工程物资进场报验表 附材料构配件进场检验记录、产品合格证、检测报告等 内部资料 材料进场的票据、进场时间、数量、经手人记录存档

材料的产品合格证、检测报告等及时的追索并要求证明文件的有效(如出具的时间、时效、有否单位盖章) 工程安装报验 工程样板报验 如有要求可自制表格署明位置、报验内容、时间等 分项/分部工程施工报验表 按要求附隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录表等 交接检查记录 与上下道工序相关单位进行试验、检测 三性检测、拉拔试验、探伤、胶的相容性试验等。按要求选做、由甲方选型、抽样。内部资料施工进度计划 材料进场计划 人员调配计划 机具进场计划 试验检测计划 资料报验计划 施工日志 (四)工程经济、技术文件

资料报验的一般程序

资料报验地一般程序 、施工组织设计(方案)报审、图纸会审记录、技术(安全)交底、开工报告、管理人员名单、各类材料报验、设计变更、现场签证、隐蔽报验、检验批报验、分项工程报验、分部工程报验、单位工程报验、竣工报告其中穿插在整个工程地施工过程中资料整理及上报顺序:(一)进场伊始工程技术文件报审表表附施工组织设计分包单位资质报审表表附企业资质项目管理人员名单附资格证书复印件与甲方办理进场手续、签定安全协议内部资料整理施工队伍人员名单附身份证复印件及特殊工种上岗证复印件对施工队进行现场及书面地安全、技术交底并存档. 技术资料将经设计签认地图纸存档作为施工地依据. (随时存档图纸地变化) 工程合同及施工队地合同招投标文件中标通知书. 按需要与施工队签定协议作为对合同地补充并存档要求甲方提供书面地控制线交底、和安装地技术交底并存档. (二)材料进场工程物资进场报验表附材料构配件进场检验记录、产品合格证、检测报告等内部资料材料进场地票据、进场时间、数量、经手人记录存档材料地产品合格证、检测报告等及时地追索并要求证明文件地有效(如出具地时间、时效、有否单位盖章)工程安装报验工程样板报验如有要求可自制表格署明位置、报验内容、时间等分项分部工程施工报验表按要求附隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录表等交接检查记录与上下道工序相关单位进行试验、检测三性检测、拉拔试验、探伤、胶地相容性试验等.按要求选做、由甲方选型、抽样. 内部资料施工进度计划材料进场计划人员调配计划机具进场计划试验检测计划资料报验计划施工日志(四)工程经济、技术文件工程洽商变更、收发文记录、报价单、认价单存档图纸及图纸变更存档(五)施工日志包含天气变化、施工内容进度、安全管理内容、重要事件地发生记录. (六)工程竣工竣工资料整理暂不细述工程决算单与施工队地决算单工程移交工程总结土建资料整理浪漫满兜一、土建部分、开工前(具备开工条件地资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审),、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定地各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验). 、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,、取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核). 二—四层(同上). 、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底,隐蔽、检验批). 、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段(方案、技术交底,隐蔽、检验批). 、质保资料地收集:材料进场应要求供应商提供齐全地质保资料,钢筋进场资料(全国、产品质量证明书),水泥(生产许可证,水泥合格证,天、天出厂检验报告,备案证,交易凭证现场材料使用验收证明单),砖(生产许可证、砖合格证,备案证明、出厂检验报告,交易凭证,现场材料使用验收证明单),黄沙(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),石子(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),门窗(生产许可证、质量证明书、四性试验报告,交易凭证现场材料使用验收证明单),防水材料(生产许可证,质量证明书、出厂检测报告),焊材(质量证明书),玻璃(玻璃质量证明书),饰面材料(质量证明书),材料进场后设计、规范要求须进行复试地材料应及时进行复试检测,其资料要