通信协议
1.SPERO 485协议
通信方式:主从控制应答方式;
数据格式:8N1,即1bit起始位,8bits数据位,1bit停止位,无校验位;
报文校验:软件检查和;
通信速率:19.2Kbps;
通信规约:(1)逻辑控制单元为主(Master),上位机为从(Slaver);
(2)每1秒钟进行1次接收和应答通信;
(3)3秒钟内收不到对方应答或都为错误数据包,视为通信故障;
(4)每帧数据中连续发送的每个字节之间的间隔要小于10毫秒。应答与主叫间的间隔小于100毫秒。
报文格式:由帧类型、数据长度、数据段及检查和四部分组成,如下所示:
位置含义备注
第1字节帧类型如数据帧中的请求传送设定、上报机头和单
锭状态、操作命令等
第2字节数据长度数据字段中字节个数
第3字节数
据
字
段字节1 数据字节1
…字节2 数据字节2
………
第N字节字节n 数据字节n
校验和校验和前N字节之和低8位
(1)逻辑单元LCU主动发送的报文
序
号
帧类型帧类型码备注
1 上报机头和单锭状态81H
2 上报产量数据8FH
◆上报机头和单锭状态帧
上报机头和单锭状态占用172个字节。包括80个单锭数据(每个采用2字节表示)和6个车头部件数据(每个采用2字节表示),即(80+6)*2 = 172个字节。
其中6个车头部件包括机头逻辑控制单元、负压控制器、310V电源控制板、落
筒小车控制器1或2和管纱喂入装置。信息帧格式如下:
位置76543210 备注第1字节81H 帧类型第2字节**H 数据长度
第3字节数
据
字
段字节1
…字节2
……
第N字节字节n
校验和校验和前N字节之和低8位
机头和单锭状态帧格式
数据段排列顺序:
逻辑控制单元(2字节)
单锭1 ~ 80 (80x2=160字节)
负压控制器(2字节)
310V电源控制板(2字节)
落筒小车控制器1 (2字节)
落筒小车控制器2 (2字节)
管纱喂入装置(2字节)
〆逻辑控制单元数据的两字节:
第一字节状态码
第二字节故障码
〆每个单锭数据的两个字节:
第1字节状态码
第2字节槽筒转速(10米/分为单位)
注:具体状态码及故障码见附录。
◆上报产量数据帧
上报数据共80*3 = 240个字节,每锭用3字节表示,产量占2个字节(单位100 米),筒长占1字节(单位1000米)。
位置76543210 备注
第1字节8FH 帧类型第2字节**H 数据长度
第3字节数
据
字
段字节1
…字节2
……
第N字节字节n
校验和校验和前N字节之和低8位
上报单锭产量数据帧格式
(2)上位机应答帧
应答逻辑控制单元的信息帧,且从不主动发送应答帧。包括以下几个帧类型:序
号
帧类型帧类型码备注
1 正常应答01H 应答单锭机头状态及产量等
2 功能应答0FH 发送功能应答
上位机应答帧类型
◆正常应答帧格式
位置76543210 备注
第1字节01H 帧类型
第2字节00H 数据长度
校验和01H 校验和
上位机正常应答帧格式
◆功能应答帧
位置76543210 备注
第1字节0FH 帧类型
第2字节** 数据长度
第3字节功能码数据1 第4字节数据数据2 第5字节数据数据3 第6字节数据数据4
……
……
校验和** 校验和
上位机功能应答帧格式
功能码定义如下:
00H 参数设定
01H 清零数据
02H 满筒清零
◆参数设定应答帧
位置76543210 备注
第1字节0FH 帧类型第2字节**H 数据长度第3字节00H 功能码
第4字节数
据
字
段字节1
…字节2
…···
第N字节字节n
校验和校验和
上位机参数设定应答帧格式
传送设定部分共占用216个字节,包括2部分内容,机头参数和分组参数。其中机头参数8个,其余参数为单锭分组设定参数(当前设定为8组)*分组参数。对应的单锭每一分组数据为26个。数据帧长度 = 8 + 26*8 = 216。
〆 8个机头参数定义
机头设备工作参数定义如下:
数据1:游动吹吸风循环几次后除尘电机开始工作(0-10)【次】
数据2:游动吹吸风在车头等待时间(0-60)【分钟】
数据3:机头报警特征
压力不足吸风电机310电源220VAC 24VAC ———
对应位为1时报警停车,为0 报警不停车。
数据4:最多允许同时打结的单锭数(1-12)
数据5:负压值(30-70)【MBar】
数据6:空管输送带开始工作时的空管数(以10为单位),仅用于智能方式,当设定为0或FF时,代表智能方式无效,这时下面的两个设定代表间歇模式下的参数。数据7:空管输送带工作时间(1-40)【分钟】
数据8:空管输送带停止时间(0-40)【分钟】
设定为0时表示不停顿。
〆单锭分组参数定义
每组参数的定义如下:
数据1 该组起始锭号
数据2 该组终止锭号
数据3:槽筒参数,络纱0.5米对应的槽筒转速脉冲个数。
数据4:筒纱定长高位(单位:10米)筒纱规定的卷绕长度。
数据5:筒纱定长低位
数据6:每管最大切疵数
数据7:每筒最大打结数低位
数据8:管纱纱线长度(单位:50米)
数据9:槽筒最高转速高字节(单位:米/分)
数据10:槽筒最高转速低字节(单位:米/分)
数据11:反转速度代码及VSS曲线号
D1-D0:= 0-2(对应 38、50、63M/min反转速度);
D6-D4:= 0-4 对应五种VSS曲线;
D7:保留
数据12:启动速度百分比
数据13:最终速度百分比
数据14:变化百分比
数据15:机器特性参数1。
上蜡装置强迫
换管
清纱器
测试
清纱器型号中英文
界面
电机
模式
系统启
动标志
D7 :上蜡装置配置,= 0,无上蜡装置;= 1,有上蜡装置;
D6 :强迫换管使能,= 0,禁止;= 1,允许;
D5 :清纱器测试标志,= 0,非清纱器测试;= 1,清纱器测试;
D4 ~ D3 :清纱器型号,= 00,其它;= 01,USTER;= 10,LOEPFE;= 11,KEISOKKI;D2 :HMI界面设定,= 0,中文;= 1,英文;
D1 :卷绕电机类型,= 0,交流异步电机;= 1,直流无刷电机;
D0 :系统启动标识,= 0,系统未启动;= 1,系统启动。
数据16:清纱器测试时的测试纱疵的种类
清纱器测试纱疵类型选择= 00H
棉结短粗长粗长细异纤异质错支珠串
数据17:报警特征
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
气压吸风电机220VAC 24VAC 310VAC ———
数据18:张力
数据19:退捻参数
数据20:加捻参数
数据21:接头长度
数据22:循环参数
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
上捕纱方式连续捻结次数连续换管次数连续上捕次数
D7 ~ D6 :上捕纱方式,= 00,基本模式;= 01,新模式;= 10,高支纱模式;
D5 ~ D4 :连续捻结次数,= 1~ 3;
D3 ~ D2 :连续换管次数,= 1~ 3;
D1 ~ D0 :连续上捕次数,= 1~ 4;
即:连续上捕实际次数为该设定值加1,如:00,为1次,11,为4次。
数据23:显示选择纺织报警(D0)、纱疵(D1)和功能报警(D2)各自独立选择
功能
报警纱疵
纺织
报警
数据24:杂项设置1
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
—
按纱疵长
度吸纱满筒
清零
缠纱
报警
停止
模式
循环
模式
上双几次停止上捕
D6 :按纱疵长度吸纱,= 0,关闭;= 1,打开;
D5 :满筒清零,= 0,手动;= 1,自动;
D4 :缠纱报警,= 0,关闭;= 1,打开;
D3 :停止模式,= 0,减速停;= 1,切刀刹车停;
D2 :循环模式,= 0,自主;= 1,受控;
D1 ~ D0 :上双纱几次停止上捕,= 00 ~ 11(对应1 ~ 4)。