电工上岗证实操考题

考题(一)考题部分,三相电动机使用接触器带热继电器作正反控制电机的接线及运转,考核内容如下:

1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)

2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。

3.启动电动机,测空载电流。

4.正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。文明安全生产。

注意:1钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡2摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。考官问:如何选用钳表:

1、根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳

表,高压线路选用高压钳表;

2、根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。

考官问:钳表使用时的注意事项:

1、使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,

指针是否指零,如不在零位,应调零。

2、导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密缝,如有“嗡嗡”声可重

开合几次使钳口密封。

3、不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。

4、消磁---将钳口开合几次。

5、测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。

考官问:如何扩大量程测量:

将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量。实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。

考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表)高压的选用2500V的摇表、低压的选用500V或1000V的摇表。

考官问:摇表使用时的注意事项

1、断电测量

2、摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查

3、摇表的转速的120转/分钟,允许有20%的变化。

4、接线要正确:“E”(地)、“L”线路、”G”(保护环)

5、转速稳定后读数。

6、雷雨天气严禁测量外电路绝缘。

考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少

按你测量出来的数值回答即可

考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格

电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在0.5M欧以上方为合格。

考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次

三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量6次

考官问:测量大设备要注意什么

1、测量大设备时应考虑吸收比的问题:R60/R15≥1.3方为合格,否则设备

必须进行干燥才能使用

2、读数时应在表针只是稳定后进行、读数后应继续摇动手柄下断开测量导

线、

考官问:交流接触器的作用

做操作开关I接=1.3I额(电动机的额定电流)

考官问:如何选择热继电器(做电动机的过载保护、型号有D字的还可作断相保护)。

1、热继电器的额定电流>电动机的额定电流

2、热继电器的额定电流值=100%电动机的额定电流

考官问:口述双重联锁的作用

接触器联锁和按钮联锁两种联锁,时防止人为失误操作或主触头熔焊,发生相间短路的危险。

考官问:如果接触器坏了根据什么条件来购买:

1、接触器的主触头电流大于或等于线路或电机的额定电流

2、接触器线圈电压与控制电路电压相符

考题(二)动力部分:在一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。考核内容如下:

1、按给定电气原理图,选择柜内元件接线(控制回路)

2、判断给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对的绝缘电

阻。

3、按要求对电动机进行Y或△连接。

4、正确使用万用表、摇表等电工工具用仪表。

5、文明安全生产。

将电动机6个引出线分三相、以及判别头和尾,具体操作如下:

1、用外用表欧姆档,表笔分别结束两个线端,档指针摆很大(或电阻很小)的

两个线端为同相组,做记号。用这样的方法可将A、B、C三相绕组分出,然后将万用表换直流毫安档,一相绕组固定接万用表,另一相绕组接电池,刚接通电池瞬间、若指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔都是线头,做好记号。同样方法做另外两组

2、按考官要求分别做出Y形或△形接线。

考官问:电动机空载试车前各项要求:

在试车前先用摇表检查电动机的绝缘电阻,相间与相壳的绝缘电阻均在0.5兆欧及以上。检查各螺丝是否旋紧,引出线是否正确。转子转动是否灵;电动机外壳应有良好的保护接地(或接零)的安全措施。才进行通电试车。

空载试车需进行一小时以上,要求三相电流平衡;一般式额定电流的25%-40%左右(Y系列电机约20%-30%),在空载试车中应检查电动机远转是否有杂声和震动声,以及观察发热的程度、各部分温升是否超指标。

考官问:其它所问问题与上相同

考题(三)动力部分:装接一台电动机单相连接运转及带点动控制的接线,考核

内容如下:

1、按给定电器原理图,选择柜内元件接线(控制回路)。

2、判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对的绝缘电

3、按要求对电动机进行Y或△连接。

4、正确使用万用表、摇表等电工工具用仪表。

5、文明安全生产。

考官所问问题与上相同

考题(四)动力部分:交流接触器安装前的检查及电动机试车:考核如下:

1、指出给定的节流接触器所在的线路。

2、交流接触器的检修。

3、电动机试车前的检查、测绝缘电阻。

4、启动电动机、测空载电流。

5、正确使用万用表、摇表等电工工具用仪表。

6、文明安全生产。

考官问:接触器安装前应做哪些检查:

1、灭弧罩及外壳:是否完整、有没有破裂。

2、触头系统:应看主触头是否平滑、有没有氧化层、线圈通电后主触头的接触

面积是否足够、还要检查线圈是否断路、其电压等级有36V、110V、220V、380V等,选择时应与控制回路电压相符,再检查安装再静铁心两端的短路环开路或脱落,它的作用时防止产生振动和噪音

考官问:短路环的作用:防止产生振动和噪声。。

考官问:短路环脱落后应如何修理----可用环氧树脂固定。

考官问:接触器由几部分组成

灭护罩、触头系统、电磁系统三大部分组成

考官问:其它所问问题与上相同

考题(一)照明及仪表部分:1.二极管与三端稳压器等元件按图接出串联稳压电源

2、用双联开关控制一具照明灯的线路接线。

考核内容如下:

1、给定电子技术接线图,选择元件进行接线并用万用表判断元件好坏及测

量。

2、讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。

3、正确选择照明灯具、开关及电源电压,按要求正确连接,表明规程规定的

各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。

4、文明安全生产。

考官问:白炽灯安装的口诀时什么

各个灯具要并联、灯头开关要串联火线定要进开关、才能控灯又安全。

考官问:二极管的功能

4只二极管组成桥式整流电路,将电压器送来的交流电变为全波脉动直流电。考官问:电解电容器的功能

电容C1..C2组成滤波回路,经电容器滤波后,输出的电压比较平稳,而输出

电压的平均值得到提高。

考官问:三端稳压集成块的功能。

三端稳压集成块的功能时在电源电压升高(或降低)和负载电流增大(减小)时,能自动调节输出的电压,使之能在一定的范围内保持稳定。

考官问:灯具的安装高度

一般场所灯具:室内干燥场所不低于1.8米,潮湿场所不低于2.5米,室外不低于3米。

考官问:墙边开关,拉绳开关,照明分路总开关的安装高度

墙边开关一般为1.3-1.5米。拉绳开关2-3米。照明分路总开关的安装高度1.8-2米。

考官问:照明电路中每一单相回路中最大电流值,每一分路用电设备数量和总容量数值。

每一相回路最大符合电流不大于15安,用电设备不宜超过25具,总容量不超过3KW。

考题(二)照明及仪表部分:1.用桥堆和三极管等元件按图接出串联稳压电路

2.简单的单一开关控制的照明线路接线。

考核内容如下:

1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用外用表判断元件的

好坏和测量。

2.讲述电阻与稳压二极管的功能。

3.正确选择照明灯具、开关。按要求正确连接,表明规程规定的各种安

装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。

4.安全文明生产。

考官问:桥堆的作用

将变压器送来的交流电变为全波脉动直流电

考官问:电阻R1的作用

电阻R1时稳压二极管的限流电阻,组成基本稳压电路,同时也是调整管的偏置电阻,向调整管基极提供一个稳定的直流电流。

考官问:三极管功能:

电源电压变化时和负载变化时能自动调节输出电压,使之能在一定的范围内保持稳定。

考官问:灯具的安装安度、墙边开关、拉绳开关、照明分录总开关的安装高度、照明电路中每一单相回路中最大电流值、每一分路用电设备数量和总容量数值。

答案与上相同。

考题(三)照明及仪表部分:单相电度表带日光灯的安装及接线。

考核内容如下:

1.单相电度表直接式的接线、安装场所的选择、安装高度的规定、表位

线的选择。

2.日光灯的安装接线,正确选择开关日光灯。

3.日光灯的各种常见故障及排除方法。

4.通电试运,读取电度表的读数。其中电度接线及读表占有15分,日

光灯安装接线占15分。

5.安全文明生产。

考官问:镇流器的作用

镇流器:应与日光灯管的功率相符合(如:40W的光管要选择40W的镇流器),作用是在灯管点亮前产生脉冲高电压,灯管点亮后起降压和限流作用。考官问:电容器的作用

主要时补偿感性负载,提高日光灯电路的功率因数,使是日光灯的功率因数达到0.8以上。

考官问:日光管与电容器如何匹配

40W配4.75微法;30W的配3.75微法;20W的配2.5微法。

考官问:日光灯两端发亮但间歇闪烁的故障

启辉器串联与回路

考官问:日光灯两端发亮、但中间不亮的故障

日光灯老化或启辉器里的小电容击穿短路------换日光灯或启辉器

考官问:光管关断,但仍有微光闪动的故障

火线直接进光管的引脚、未经开关----与零线对调

考官问:电度表的安装高度

一般为1.7-1.9米,如上下两列布置,上表底箱对地面的高度不应超过2.1米

考官问:电度表的安装场所

较干燥和清洁,不易损坏及振动,无腐蚀性气体,不受强磁影响,较明亮及便于装拆表和抄表的地方。三相供电的表位线应装在屋内,市镇低压单相供电的表为应装在屋外,屋内低压表位,宜装在进门后3米内。

考官问:电度表表位线的有关规定

低压表位线采用额定电压为500V的绝缘导线,导线载流量程应与符合相适应,其最小截面,铜芯不小于1.5mm2,铝芯不小于4mm2,表位线中间不应有接头,钢铝不能直接连接。

考题(四)照明及仪表部分1、日光灯的安装接线。2、导线的认识及连接。

考核内容如下:

1、日光灯的安装接线,正确选择开关和日光灯,通电试运。

2、日光灯的各种常见故障及排除方法。

3、对1 mm2--- 10mm2导线的认识及载流量。

4、导线的平接及丁接。

5、文明安全生产。

一、导线线径与安全载流量。

考官问:关于日光灯的故障等等遇上相同

考官问:导线的连接要求

导线的裸露接头应用绝缘胶布密封包扎好,绝缘强度与原导线一样,要耐腐蚀。

导线的接头应牢固可靠。其接触电阻不大于同截面、同类型、同长度导线的电阻值,档距内接头的机械强度不应小于导线抗拉强度的90%。

考题(五)照明及仪表部分1、装接行灯变压器。2、用双联开关控制一具照明灯的接线。

考核内容如下:

1、安全灯变压器的选择。

2、不同场所安全电压的选用。

3、选择开关和灯具及电源电压,按要求正确接线,标明规程规定的各种安装场

所要求的最低高度及电源电压选择。

4、文明安全生产。

考核时间:60分钟

考题配分:30分

考官问:36V用于什么场所

一般干燥场所的手提行灯、机床的局部照明应用36V的安全电压。

考官问:什么叫安全电压及其等级有?

安全电压规定两导体之间或任一导体对地之间不超过交流有效值50V。

国家安全电压等级:42、36、24、12、6V。

考官问:如何选用安全行灯变压器

安全行灯变压器一般采用固定式变压器,不能常使用的地点。可采用携带式降压变压器,安全行灯变压器应选用双卷式变压器。严禁采用自耦式变压器作安全行灯变压器,变压器的铁芯及其金属外壳应接地或接零。安全电压侧(二次线圈)的绕组必须一端接地或接零

考题(Ⅰ—1)触电急救:较大型机台触电时,使触电者脱离电源的方法,考核内容如下:

口述各种正确措施

1、关掉漏电机台的负荷开关(停车按钮)、后拉开刀开关、尽快切断电源。

2、现场情况不能立即切断电源时,救护人员可用不导电物体(如干燥木棒、手

套、干燥衣服等)为工具拨开(拉开)触电者,使其脱离电源。

3、如果触电者衣服干燥且不是紧裹载身上可以拉他的衣服,但注意不得触及其

体皮肤。

4、救护人员注意自身安全,尽量站在干燥木板、绝缘垫或穿绝缘鞋进行抢救一

般应单手操作。

考题(Ⅰ—2)触电急救小型设备或电动工具触电时,使触电者脱离电源的方法,考核内容如下:口述各种正确的措施

A、能及时拔下插头或拉下开关的,应尽快切断电源。

B、现场情况不能立即切断电源时,救护人员可用不导电物体(如干燥木棒、手

套、干燥衣服等)为工具,拔开(拉开)触电者或漏电设备,使其脱离电源,一般应单手操作。

C、触电者因抽筋紧握带电体时,直接扳开他的手是危险的,此时可用干燥的木

柄锄头或绝缘胶钳等绝缘工具搞断电线,但要注意只能一根一根地剪。

D、如电源通过触电者入地形成回路的,可用干燥木板插垫载触电者地下或脚下

切断电流回路。

如下图所示:

用有绝缘柄的工具将电源切断

用绝缘木棒将触电者身上电线挑开

手戴绝缘手套将触电者拉下电源

考题(Ⅱ—1)触电急救:对有呼吸、有心跳但昏迷触电者的抢救发放。可考核内容如下:口述全过程及真、假死的判断。

触电者脱离电源后,经检查有呼吸。有心跳、但昏迷,其抢救方法如下:

1)、吧触电者移到通风处,使其舒适平卧与平板上或地上,不让人围观。同时另派人通知医院前来抢救。

2)、给触电者嗅阿摩尼亚(即氨水)气味,或用拇指压人中穴位。

3)、给触电者松衣解带,用毛巾沾小量酒精擦身,使之发热。

4)、天冷时需注意保温。

5)、抢救苏醒后还要进行医学监护12小时以上,以防病变。

考题(Ⅱ—2)触电急救:有呼吸无心跳触电者的抢救方法。考核内容如下:

1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对有呼吸、无心跳触电者抢救的实际操作。

真假死的判断:

触电者脱离电源后,迅速检查其呼吸、心跳情况,(可用头发丝放入鼻孔看有无飘动,胸部是否起伏,听心跳及触摸颈或手腕动脉判断)。颈检查有呼吸、无心跳,其抢救方法如下:

1、把触电者抬到通风处,使其舒适平卧与平板或地上,注意保护呼吸道通畅,

解松衣服,解带,不给闲人围观,立即就地抢救,同时另派人通知医院前来抢救。

2、对心跳骤停者,可用心前区叩击法抢救,即用空心拳头小指侧内部分,用中

等力量叩击心前区3—5下,使心恢复跳动,如用叩击法两次心脏不能复跳,应立即改用胸外心脏挤压法。

3、对心跳已停者,一般用胸外心脏挤压法抢救,胸外心脏挤压法是使触电者仰

卧于地面或平板上,救护者用一手掌根按住触电者胸部,另一手压在该手臂上,肘关节伸直利用体重适度用力向下压,挤压部位时触电者心窝稍高一点处,可用手中指按住锁骨凹膛位,手掌根所处位置为挤压点的方法确定,对成年人胸骨向下压陷3—4厘米,挤压频率80次/分左右,姿势跨骼腰或不胯骼腰均可,挤压至心跳恢复或医生赶至抢救为止。

4、心跳恢复后必须把触电者送医院进一步治疗及监护。

考题(Ⅱ—3)触电急救:有心跳,无呼吸触电者的抢救方法。考核内容如下:

1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对有心跳,无呼吸触电者抢救的实际操作。

触电者脱离电源后,应迅速检查其心跳、呼吸情况。(方法见上题)如有心跳、无呼吸,抢救方法如下:

1)、使触电者舒适仰卧于平板或地面上,同时另派人通知医院。

2)、松衣解带,清楚空腔异物,头向后仰(以鼻孔朝天为准),使呼吸道畅通,

然后救护人员深吸一口气,用手握紧触电者两鼻孔,口对口向触电者大口吹气,吹气完毕,立即离开触电者嘴巴,放松鼻孔,让其自身呼吸,一般为吹两秒,放三秒,吹气频率约12次/分,吹气反复进行(如口腔无法打开,可以从鼻孔吹气),直至触电者恢复自主呼吸或医生到达抢救为止。

3)、呼吸恢复后,不能大意,必须把触电者送进医院作进一步治疗和监护。考题(Ⅱ—4)触电急救:对无呼吸,无心跳的触电者的抢救方法。考核内容如

下:

1、口述全过程及真、假死的判断。

2、对无呼吸、无心跳出现假死触电者抢救的实际操作。

考核时间:10分钟

考题配分:20分

判断:真假死(有尸斑,瞳孔放大,关节僵硬为真死)

抢救方法:人工呼吸与胸外心脏挤压同时进行,可由两人操作或单人操作,其频率比为15:2

考题(Ⅰ—1)工具:梯子的使用。考核内容如下:

1、使用竹木、人字梯(包括金属人字梯)的安全要求(口述):

2、高空作业的有关安全规定(口述)

3、配电房中搬动梯子的安全规定(口述)

4、实地进行摆设梯设及登梯作业的操作。

考官问:有关使用梯子的注意事项

1、上梯前应检查梯子牢固可靠及上梯时要有人扶梯

2、梯子放的角度65-70度。

3、不准垫高使用,要有防滑措施,人字梯使用时中间必须扎绳连系

4、不准在最高层工作及人字梯的骑马式工作

5、带电作业附近工作不准用金属人字梯

考官问:配电房中如何搬运梯子

必须由两人放倒搬运、且与带电体要保持足够的安全距离。

考官问:高空作业的有关安全规定

高低高度超过2米以上为高空作业,高空作业的安全要求时扎好安全带,戴好安全帽,高处传递物体时不得抛掷要用绳子吊传。

实操:作上梯子的实操联系(需勾脚站立、如下图)

考题(Ⅰ—2)工具:电钻的使用,考核内容如下:

1、使用手电钻应注意的安全事项(包括携带、电压等级、钻头规格、使用着的

人生安全等、口述);

2、有关手电钻的分类、绝缘电阻要求、安全检查等、(口述)

3、正常场所、潮湿场所、金属构架、金属容器等。如何选用手电钻(只要求回

答选用那一类或用那代替。口述)

4、手电钻电源引线的要求(口述)

考官问:使用手电钻应注意什么

携带时不能手提电源线,要注意区分电压等级36V和220V来那个钟电钻,使用手电钻时要正确选用手电钻及才却合理保护措施,确保自身安全。

考官问:手电钻分为几类、绝缘电阻有什么要求、安全检查

可分为三大类:一类:绝缘要不小于2M欧,使用时外壳要接地。二类:绝缘要不小于7M欧,有“回”字符号。三类:绝缘要不小于1M欧,使用36V 电压。并在使用时应注意电压等级,检查的转动部分是否灵活、外壳、电源线完好等、

考官问:正常场所如何选用手电钻

优先选用Ⅱ类工具,可用Ⅰ类工具代替。

考官问:潮湿场所、金属构架如何选用手电钻

应选用Ⅱ类或Ⅲ类工具;可用Ⅰ类工具代替。

考官问:金属容器内如何选用手电钻

应选用Ⅲ类工具,可用Ⅱ类工具代替

考官问:有关手电钻电源引线的要求

多段铜芯橡皮护套软电缆或护套软线,其中绿/黄双色线只能做接地和保护接零线使用。(不小于1.5mm2)

考题(Ⅰ—3)工具,使用手锯、电烙铁、手锤、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全等工具的安全知识。考核内容如下:

1、手锯、电烙铁、手锤及大锤使用时的安全知识(口述)

2、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带的保管和使用等知识(口述)

3、要求操作手锯等实物(包括从选、装锯条到实际操作)

考官问:手锯、电烙铁、手锤及大锤如何正确使用

手锯—锯齿向前,锯片不宜过紧或过松,防断锯片伤人,锯金属选细齿锯片。

手锤—检查锤与锤柄是否牢固,使用中如有碎片飞溅时应戴防护镜。使用大锤时,站立位置正确,掌杆人应站打锤人侧面不准正对打锤人,不应戴手套打锤。

电烙铁—导线无破损,金属外壳接地,不许甩焊头溅锡伤人,使用时应用金属架架起,不得放置或靠近可燃物品。

考官问:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带得如何保管和使用专人负责管理,存放在干燥通风场所,不得与油类接触,手套、靴应竖立倒放,拉杆竖放载木架上,立册登记,定期试验防压(半年试验一次)。使用前要外观检查电压等级是否相符,有否毛刺裂纹,要核对试验周期是否过期。

考官问:实际操作手锯

要求实操锯金属(包括从选装、锯条到实际操作、选择细锯齿片和锯齿向前)

考题(Ⅰ—4)工具:试电笔使用,可和内容如下:

1、能否使用配电盘表计(如电压表)作为有电或无电的依据(口述)

2、高压试电笔和低压试电笔使用的有关规定和注意事项(口述)

3、使用高压试电笔和低压试电笔进行实际操作。

考官问:能否使用配电盘标记(如电压表)作为有电或无电的依据

不能根据配电盘电压表作为无电的依据,而可作为有电的依据。

考官问:低压试电笔使用的注意事项

验电时手指触及笔尾金属体,氖管背光朝自己,笔尖应缓慢接近带电体,只有氖管不亮时才可与带电体相接触。如果笔内氖管发光表示有电

考官问:高压试电笔使用的注意事项

1、用电压等级相符合且检验合格的验电器:验电时应带电压等级相符合的

绝缘手套,穿绝缘靴,并设专人监护

2、使用前应按试验按钮自检及载确定在电处(相应电压)试测,证明验电

器确实良好方才使用。

3、使用时应用试电笔前端逐步靠近被测物体,注意观察氖管是否发光,只

有氖管一直不亮时,才可直接接触被测物体。验电时要分别验进、出线

侧并且逐相进行验电。氖泡发光或发声器发声响为有电否则为无电。

考题(Ⅰ—5)工具:漏电保护开关的选用。考核内容如下:

1、讲述漏电保护开关工作原理、作用、主要组成部分

2、漏电保护开关原则上按哪些条件选择、居民住宅、办公场所及工矿企业电气

设备分级保护时,应如何选其动作电流值

3、哪些场所的电气设备必须考虑装设漏电保护开关

4、安装时应该注意哪些事项以防止误动作,并举例说明;

5、装设了漏电保护开关是否能代替其它一切安全措施

考官问:漏电保护开关工作原理

当发生人身触电或漏接地故障时,漏电电流直接接入大地,不返回零线。使零序电流互感器的铁芯磁通不平衡,存在一个漏电电流的磁通,线圈就有感应电压输出,经放大后使漏电脱扣器动作,开关装置跳闸,切断电源。

考官问:漏电保护开关工作原理作用

当发生人身触电和是被漏电接地等故障时,漏电保护开关动作切断电源

考官问:漏电保护开关主要组成部分

1、开关装置

2、漏电脱扣器

3、零序电流互感器

考官问:漏电保护开关原则上按哪些条件选择,居民住宅、办公场所及工矿企业电器设备分级保护时,应如何选其动作电流值

选择——应根据保护线路(设备或电动工具)的电压等级,工作电流及其正常泄漏电流的大小来选择。

居民住宅、办公室——选漏电动作值30毫安,动作时间为0.1秒漏电保护开关。

分级保护——低压系统总保护或支干线保护的动作电流大于分线动作电流,同时分支线保护动作时间小于总保护动作时间,保证分支线发生漏电故障时不越级跳闸。

考官问:哪些场所中的电气设备必须考虑装设漏电保护开关。

1、凡使用超过安全电压的手持电动工具,如冲击钻、手电钻、电锯等、

2、基建施工用的电器设备、如打桩机、搅拌机等。

3、潮湿场所用的电器设备。如食堂、浴室的电器设备及打禾机、电动排灌水泵

等。

4、移动式、携带式的电器工具、如吸尘器、电吹风筒等、

5、电气设备的金属外壳未能接地(零)者,如岩石上、建筑物中把凝土上使用

鼓风机、电动工具传送器等。

6、总开关处未装漏电保护开关的三相插座。

考官问:安装漏电保护开关时应注意哪些事项以防止漏电保护开关发生误动作,并举例说明。

1、线路零线末端不允许重复接地。

2、设备的接应有正确的连接

3、各分支线路应有各自的专用零线

4、接地装置应正确装设

5、接地引下线正确安装

6、各路负载应尽量均匀分布

考官问:装设了漏电保护开关的线路或设备能否代替其它一切的安全措施(如接地保护等并解释)

安装漏电保护开关时安全保护措施之一,他不能代替现有的有关用电规程安全装置,还必须按规程采用其它有效的安全技术措施,如保护接地、保护接零、绝缘保护等,不能把安全漏电保护开关当做能保护一切的法宝。

考题(Ⅱ—1)工具:带电更换熔断器。考核内容如下:

1、作具体实地操作

2、更换熔断器时的注意事项

3、能识别一般常用的低压熔断器,并指出其特点(口述)

考官问:更换熔断器时的注意事项

首先切断负荷(下面的刀开关)后挂上“禁止合闸、有人工作“标示。戴绝缘手套、戴防护眼镜、穿绝缘鞋;使用合格的绝缘工具、设专人监护

考官问:识别RC1A、RM、RL、RTO系列等熔断器材

RC1A——瓷插式熔断器

RM——无填料管式熔断器

RL——螺旋式熔断器

RTO——有填料管式熔断器

考题(Ⅱ—2)工具:喷灯的使用,考核内容如下:

1、具体识别煤油和汽油喷灯

2、喷灯点火及熄火的注意事项

3、使用时的安全规定(包括检查、加油、打气、火焰距离等口述)

考官问:汽油喷灯和煤油喷灯的区分

煤油喷灯的喷管是的需加热、而汽油喷灯的喷管是直的

考官问:喷灯的点火及熄火注意事项

点火:按所用喷灯的使用要求点火,点火时,人应站在喷灯侧面。

禁止灯与灯互相点火或炉灶点火,严禁在带电导线,带电设备旁边点火、变压器、油开关及易燃物附近将喷灯点火。

熄火:将手轮针阀顺时针关闭,待火眼熄灭才放气。若煤油喷灯,无针阀的,可先放气,后熄火。

考官问:使用时的安全规定

使用应外观检查各部件是否完好无缺,是否漏气等,加油占容积3/4左右,严禁乱加油和加混合油使用。喷灯打气点火时,不得对准人和

易燃物。在带电体、变压器附近使用喷灯时,喷灯火眼与带电部分

的安全距离:

10KV及以下≥1.5米

10KV以上≥3米

考题(Ⅱ—3)工具:灭火器的使用:考核内容如下:

1、识别各种灭火器的性能及使用方法(口述)

2、电气设备导致火灾的原因(口述)

3、使用时应注意的安全事项(口述)

考官要求:会识别各种灭火器的性能及使用方法

电气设备发生火灾时,应先切断电源,应选用1211、二氧化碳、干粉灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器和水灭火。

考官问:使用灭火器时的注意事项

1、对准火源喷

2、干粉灭火器不适合旋转的发电机、电动机等灭火

3、二氧化碳会使人窒息,注意人要站在上风位,注油设备发生火灾时,

切断电源后要用泡沫灭火器或干沙灭火

考官问:电气设备导致火灾的原因

1、电路短路

2、过负荷

3、接触不良

4、电火花或电弧

中级电工证考试试题及答案72361

中级电工证考试试题及答案 一、单选题: 1.金属导体的电阻值随着温度的升高而()。A:增大B:减少C:恒定D:变弱 2.纯电感电路的感抗为()。A:L B:ωL C:1/ωL D:1/2πfL 3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为()。A:i=U/R B:i=Um/R C:I=U/R D:I=Um/R 4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为()。A:触发电流B:强触发电流C:掣位电流D:导通电流 5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/ ,应作()连接。A:星形B:三角形C:开口三角形D:双星形 6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是()。A:UI B:UI C:UICosφD:UIsinφ 7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流()。A:超前90°B:滞后90°C:同相D:超前0~90° 8.两个正弦量为 u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有()。A:u1超前u290°B:u2比u1超前90°C:不能判断相位差D:

9.射极输出器的输出阻抗(),故常用在输出极。A:较高B:低C:不高不低D:很高 10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于()。A:0.75U2 B:U2 C:0.45U2 D:0.9U2 11.三相变压器的连接组别是表示()。A:原付边线电压的相位关系B:原付边的同名端关系C:原付边相电压的时至中关系D:原付边电流大小关系 12.射极输出器的电压放大倍数约等于()。A:80--100 B:1 C: 13.晶闸管的控制角越大,则输出电压()。A:越高B:移相位C:越低D:越大 14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将()。A:小于零B:大于零C:等于零D:不定 15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在()。A:0.01s B:0.025s C:0.05s D:0.075s 16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=()伏。A:220∠-195°B:220∠1950°C:311∠-15°D:220∠-15°17.实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是()。A:可以等效B:不等效C:当电路为线性时等效D:当电路为非线性时等效

2019年电工上岗证实操考题及答案

2019年电工上岗证实操考题及答案 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路) 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。文明安全生产。 注意:1钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡 2摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。 考官问:如何选用钳表: 1、根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳表,高压线路选用高压钳表; 2、根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。 考官问:钳表使用时的注意事项: 1、使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,指针是否指零,如不在零位,应调零。 2、导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密封,如有“嗡嗡”声可重开合几次使钳口密封。 3、不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。 4、消磁---将钳口开合几次。 5、测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。 考官问:如何扩大量程测量: 将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量。实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。

考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表)高压的选用2500V的摇表、低压的选用500V或1000V的摇表。 考官问:摇表使用时的注意事项 1、断电测量 2、摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查 3、摇表的转速的120转/分钟,允许有20%的变化。 4、接线要正确:“E”(地)、“L”线路、”G”(保护环) 5、转速稳定后读数。 6、雷雨天气严禁测量外电路绝缘。 考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少 按你测量出来的数值回答即可 考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格 电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在0.5MΩ(兆欧)以上方为合格。 考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量6次考官问:测量大设备要注意什么 1、测量大设备时应考虑吸收比的问题:R60/R15≥1.3方为合格,否则设备必须进行干燥才能使用 2、读数时应在表针只是稳定后进行、读数后应继续摇动手柄下断开测量导线、 考官问:交流接触器的作用 做操作开关I接=1.3I额(电动机的额定电流) 考官问:如何选择热继电器(做电动机的过载保护、型号有D字的还可作断相保护)。

中级电工证模拟考试题及答案

中级电工证模拟考试题及答案 2017中级电工证模拟考试题及答案 一、判断题。(每题2分,共20分) 1.变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。() 2.绕线转子异步电动机的启动方法,常采用Y—△减压启动。() 3.电动机的“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min。() 4.螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。() 5.电源线接在插座上或接在插头上是一样的。() 6.变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。() 7.电磁型过电流继电器是瞬间动作,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。() 8.感应型过电流继电器的`动作时限与流过的电流平方成正比。() 9.电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。() 10.经常反转及频繁通断工作的电动机,宜用热继电器来保护。() 二、填空题。(每空3分,共30分) 1.三相交流电有三个__________、_____________、 ___________________的交流电路组成的电力系统。 2.电流互感器又称_____________,是一种将_________变成 ________的仪器。

3.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外的出现____时保证工作人员的重要工具。 4.相序是____________,是交流电的瞬间值从______向______变化经过零值的依次顺序 三、选择题。(每题2分,共20分) 1、为降低变压器铁心中的()叠电间要互相绝缘。 A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 2、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔()要大修一次。 A、1年 B、2~4年 C、5~10年 3、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组 突然断路,则电机()。 A、必然会停止转动 B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行 4、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的()。 A、磁通量的变化量 B、磁通量的变化率 C、磁通量的大小 5、某正弦交流电压的初相角ψ=-л/6,在t=0时其瞬时值将()。 A、大于零 B、小于零 C、等于零 6、由RLC并联电路中,为电源电压大小不变而频率从其谐波频 率逐渐减小到零时,电路中的电流值将()。 A、从某一最大值渐变到零 B、由某一最小值渐变到无穷大C保 持某一定值不变 7、电压表的内阻()。 A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好 8、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是()。 A、电压线圈必须接在电流线圈的前面

维修电工(电工操作证)考试题库及答案

为了让广大电气爱好者更好地充电学习,小编会陆续收集一些相关的行业资料与大家分享。话不多说,上干货。 2019年低压电工(电工操作证) 考试题库完整版及答案(选择题) 1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。 A、最低 B、最高 C、平均 【答案】B 2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。 A、经济 B、性能 C、功能 【答案】A 3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。 A、过载 B、控制 C、节流 【答案】A 4、熔断器的保护特性又称为( )。 A、安秒特性 B、灭弧特性 C、时间性 【答案】A 5、并联电力电容器的作用是( )。 A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流【答案】B 6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。 A、 3 B、 2.5 C、 4 【答案】A 7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。 A、 10 B、 40 C、 100

8、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。 A、直接 B、间接 C、重复 【答案】C 9、保险绳的使用应( )。 A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全 【答案】A 10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。 A、红底白字 B、白底红字 C、白底绿字 【答案】B 11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。 A、单相 B、跨步电压 C、感应电 【答案】B 12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。 A、照明 B、动力 C、送电 【答案】C 13、下列材料中,导电性能最好的是( )。 A、铝 B、铜 C、铁 【答案】B 14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。 A、 2 B、 1 C、 3 【答案】C 15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。 A、 3 B、 4 C、 7.5

电工上岗证操作证考试试题及答案(题库整理)

1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 2. 单选题摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。 3.单选题稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 4.单选题某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。 5.判断题交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(正确) 6.判断题一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(正确) 7.判断题剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(错误) 8.判断题补偿电容器的容量越大越好。(错误) 9.单选题装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 10.单选题照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。 11.单选题熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 12.单选题主令电器很多,其中有(行程开关)。 13.判断题视在功率就是无功功率加上有功功率。(错误) 14.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 15.单选题国家规定了(11)个作业类别为特种作业。 16.单选题用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 17.单选题接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 18.判断题Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错误) 19.判断题电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错误) 20.单选题测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳)。

21.单选题在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和 外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。 22.单选题暗装的开关及插座应有(盖板)。 23.单选题一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。 24.单选题我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)。 25.单选题电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。 26.单选题一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。 27.单选题几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。 28.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 29.单选题电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。 30.单选题感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。 31.单选题绝缘手套属于(辅助)安全用具。 32.单选题电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。 33.判断题用万用表 R*1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接 另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(正确) 34.判断题电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错误) 35.判断题当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉 或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错误) 36.判断题改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(正确) 37.判断题使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过 大而引发火灾。(正确)

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

中级电焊工考试题库

焊接工艺学试题(中级) 一、填空题。(共27分,每空1分) 焊接是利用两个物体原子间产生的结合作用来实现连接的,连接后不能在拆卸,成为永久性连接。 按照焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接方法为熔焊、压焊和钎焊三类。 根据氧与乙炔混合比的大小不同,可得到三种不同性质的火焰、即碳化焰、中性焰和氧化焰。 气割利用气体火焰的热能,将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速 氧流,使其燃烧并放出热量。 电弧具有两个特性,即它能放出强烈的光和大量的热。 在焊接过程中,因气流的干扰、磁场的作用、电极的影响,电弧中心偏离电极轴线的现象称为电弧偏吹。 手工电弧焊接电极材料的不同可分为熔化极手工电弧焊和非熔化极手工电弧焊。 焊接接头的基本形式可分为:对接接头、T型接头、搭接接头、角接接头四种。 手工电弧焊的焊接工艺括:焊条选择、焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊接层次等。 焊条由药皮和焊芯两部分组成。 二、是非题(是画√,非画×)(共20分,每题2分) 焊接电弧是一种气体燃烧现象。(×)

直流电源比交流电源更容易保持电弧稳定燃烧。(√) 焊接电流越大,则熔深越大;电弧电压越小,则熔宽越大。(×) 熔合区是焊接接头中综合性能最好的区域。(×) 采用正接法时,焊件的温度比反接法时焊件的温度高。(√) 焊接过程中,硫易引起焊缝金属热烈,故一般规定:焊丝中的含硫量不大于%,优质焊丝中不大于%。(√) 若低碳钢含硫量过高,为防止焊接接头出现裂纹,焊前需进行预热,一般预热温度为100~150℃。(√) 焊接熔池一次结晶时,晶体的成长方向总是和散热方向一致。(×) 使用交流电源时,由于极性不断变化。所以焊接电弧的磁偏吹要比采用直流电源时严重。(×) 氧化物与硫化物共晶存在于晶界会引起焊缝金属的热脆。(√) 三、选择题(共20分,每题2分) 1、弧焊变压器正常工作时其焊接电流方向每秒钟要改变b 次。 .100c 2.熔池中的低熔点共晶物是形成a 主要的原因之一。 a.热裂纹 b.冷裂纹 c.再热裂纹 3、焊接电弧是一种c 现象。 a.燃料燃烧 b.化学反应 c.气体放电 4、焊接电弧的阳极区和阴极区的温度主要取决于a。 a.电极材料 b.电弧电压 c.焊接电流

电工特种作业操作证实操考试问答题复习过程

电工特种作业操作证实操考试问答题 一、电工安全技术A卷 1、触电急救知识 当发现有人触电时,应立即拉开开关,拔出插头,断开电源; 做好防止触电人二次伤害的工作; 检查触电人的伤势情况,送医院或当场实施人工急救; 实施人工急救:人工呼吸急救法和胸外挤压急救法。 2、人工呼吸急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人深吸一口气,向触电者口内吹气时,同时捏住鼻孔以防止漏气。吹气2秒,离开触电者的口,松开鼻孔让其自行呼吸3秒,每分钟重复操作12次。 3、胸外按压急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人以中指对准锁骨凹堂心窝,掌心自然对准按压点(心窝)双手重叠向下挤压3~4厘米,然后放松,每分钟挤压80次。 4、人工呼吸与胸外心脏挤压法同时进行急救方法: 以上两种方法同时交替进行,两人操作:一救护人口对口(鼻)人工呼吸时,应将触电者仰卧头部向后仰,鼻孔向上,每次吹气2~3次,同时另一救护人跪在触电者一侧,两手相叠放在心窝上方中,胸骨下二分之一到三分之一处,掌根用力垂直向下,向心脏挤压每次10~15次;救护一直到苏醒为此。 单人操作,先进行2次人工呼吸,并在60~75秒时间按压15次,呼吸2次,依次重复进行,救护一直到苏醒为此。

5、灭火器的使用 灭火器使用前查看是否有效,指针应在绿色范围 首先切断电源:1、将灭火器上、下倒动几次;2、拔开销子,按压下手把,3、把喷嘴对准火焰根部来回扫射推进。 (1)、带电灭火有四种灭火器:不能用导电的灭火器材,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211 (2)、不带电灭火器:如果不是电器和旋转电机,那么对灭火器无特殊要求,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211,水、砂子等。 灭火注意安全事项 当空气中二氧化碳浓度达到10%时,会使人窒息;所以使用二氧化碳时要站在上风侧。 当空气中四氯化碳含量为150~200mg/升,人吸入就会中毒死亡;所以使用四氯化碳是要带防毒面罩。 带电灭火的安全距离:使用二氧化碳或1211等不导电灭火器,使用二氧化碳救火时人体及灭火器喷嘴至带电体的最小距离,10千伏者不应小于0.4米;35千伏者不应小于0.6米。 泡沫灭火剂不能带电灭火,适宜油类灭火,四氯化碳适宜油类灭火。注意:用高压水枪灭火时:电压110千伏不应小于3米;电压220千伏不应小于5米。

电工上岗证实操考试题

实操考试注意事项: 1.为了实操考试时的安全文明生产,一定要穿长袖的一套工作服,穿绝缘鞋,不能穿短衣短裤和露趾的凉鞋、拖鞋进入考场。 2.准备好万用表和接线用的十字螺丝刀。 3.实操考核有四项,分别是动力、照明、工具、急救。每考完一项先离开考场到指定处登记分数,然后再安排考下一项。 4.动力配分35分,照明配分30分,工具配分15分,急救配分20分。 5.(工具)+(急救)要够28分; (工具)+(急救)+(动力)+(照明)要够80分;具备这两个条件实操才合格。 照明及仪表部份(一) 考题名称: 1、用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2、使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。 考核内容: 1)按给定电子技术接线图,选择元件进行接线并用 万用表判断元件好坏及测量。 2)讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。 3)正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正 确连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最 低安装高度及电源电压选择。 4)文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占15分,照明部分占15分 照明及仪表部份(二) 考题名称:

1.用桥堆和三极管等元件接出串联稳压电源。 2.简单的单一开关控制的照明线路接线。 考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并 用万用表判断元件好坏及测量。 2.讲述电阻及稳压二极管功能。 3.正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正确 连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最低 安装高度及电源电压选择。 4.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占18分,照明部分占12分 照明及仪表部份(三) 考题名称: 单相电度表带日光灯的安装及接线。 考核内容: 1.单相电度表直接式的接线、安装场所的选择、 安装高度的规定、表位线的选择。 2.日光灯的安装接线,正确选择开关日光灯。 3.日光灯的各种常见故障及排除方法。 4.通电试运,读取电度表的读数。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电度表接线及读表占15分,日光灯安装接线占15分。 照明及仪表部份(四) 考题名称:

2019年中级电工考试试题笔答及答案

2019年中级电工考试试题笔答及答案 1.什么叫“四点一线”? 答:从减速箱皮带轮、马达轮边缘拉一条线通过两轴中心,这四点在一条直线上叫四点一线。如不在一条直线上,需调整电动机位置。 2.什么叫防冲距? 答:为了防止泵的活塞在下行时碰撞固定凡尔罩,而把抽油杆柱适当上提一段距离,把这段距离叫防冲距。 3.油井生产中哪几种情况下需要调整冲距? 答:碰泵、上挂、活塞脱出工作筒。 4.什么是验电器? 答:验电器是检验导线和电器设备是否带电的一种电工常用工具,分为低压验电器和高压验电器两种。 5.什么是抽油机井泵效? 答:抽油机井泵效是指:抽油机井的实际产液量与抽油泵的理论排量的比值。 6.什么是抽油机井示功图? 答:抽油机井示功图是描绘抽油机井驴头悬点载荷与光杆位移的关系曲线。 7.油田对注入水水质要求原则是什么? 答:油田开发对注入水水质要求是基本原则是:具有化学稳定性、不产生沉淀、具有较好的洗油能力、不堵塞地层。 8.注水井确定洗井排量应本着什么原则?

答;洗井排量应由小到大,再由大到小,缓慢提高和缓慢降低水量,洗干净为止。 9.如何判断油井见到注水效果? 答:(1)压力和产量多呈缓慢上升或稳定;(2)流压或动液面上升10.抽油井在生产中易结蜡的位置在哪儿? 答:泵的吸入口、固定阀座、阀球及油管等处。 11.油井现场清蜡的方法有哪些? 答:现场清蜡有两种方法:一是机械清蜡,即以刮蜡片为主;二是热力清蜡,即以热液体进行熔化冲洗和电热清蜡。 12.油气分离器一般采用的工作原理有几种? 答:有三种:重力沉降原理、离心分离原理、碰撞分离原理。 13.影响电动潜油泵井生产的主要因素有哪些? 答:1.抽吸流体性质;2.电源电压;3.设备性能;4.油井管理水平。 14.电动潜油泵井产量下降的原因有哪些? 答:1. 油层供液不足;2.油管漏失;3.机组磨损,扬程降低; 4.机组吸入口有堵塞现象; 15.压力表出现什么情况应及时修理、更换或校验? 答:1)在没有压力时,指针会不到零位。 2)表面玻璃碎或表盘刻度模糊不清。 3)铅封损坏或超过校验使用期限 16.减速器内有不正常的响声是何原因? 答:⑴抽油机严重不平衡,冲次太高。⑵轴上齿轮与轴配合松弛,发

电工上岗证实操考试复习资料

电工上岗证实操考试复习资料 珠海市安全生产监督管理局 一、考试方法:考题分四组,每组三小题,共十二题。考生由监考员在每一组中任抽 出一道题进行考核,共考四题,每题25分。每题考核时间为15分钟,共考1小时。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。 二、评分方法:根据考生对仪表、设备、元件的认识、阅图能力、操作正确与否、熟 练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。 三、考试内容: 第一组:供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。) (1)、居民供电与日光灯照明电路; (2)、居民供电与两控一灯一插座电路; (3)、三相四线带电能表的接线。 第二组:电工仪表与测量(25分)(考核要求:1、操作,2、笔答题,3、回答问题。) (1)、万用表的使用; (2)、兆欧表的使用; (3)、钳形电流表与接地电阻测量仪的使用。 第三组:电机与变压器(25分)(考核要求:1、操作,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。) (1)、三相异步电动机首、尾端的判别; (2)、变压器极性与变比的测定; (3)、电机双重联锁正反转控制电路。 第四组:三相交流电动机控制线路原理与操作(25分)(考核要求:1、看图口述工作原理,2、笔答题,3、回答问题) (1)、线绕电动机转子回路串电阻起动控制线路; (2)、自耦变压器降压起动控制线路; (3)、Y-△降压起动控制线路。

实操内容 一、 供电与照明 (一)居民供电与日光灯照明电路 电路如下图所示 N L S 5 4 3 1 2 启辉器 光管 镇流器 开关 限流开关 电能表 漏电开关 一)电能表(有功电能表) (1)作用:计量负载所消耗的用电量,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW ·h 。 (2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。 (3)工作原理:当电压线圈加上额定电压,电流线圈通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在铝盘上使铝盘产生转动力矩而转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录。 (4)使用注意事项:1、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;2、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为{火线}进线,端子2已于端子1内部联接,端子3为{火线}出线,端子4为{零线}进线,端子5为{零线}出线);3、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A 的,必须配装电流互感器;4、正确读数。读数方法:当前抄表时的表底数减去上次的表底就是这一段时间内的用电量。单位:K W ·h 。 二)限流开关 (1)作用:用来接通、分断负载电路,并限制电路中的负载电流。 (2)结构:主要由脱扣器、双金属片、操作机构等组成。 (3)工作原理:当线路发生短路或严重过载电流时,负载电流超过限流开关的额定工作电流时,双金属片受热弯曲使脱扣器动作,将主触头分断,切断主回路。 (4)使用注意事项:1、注意限流开关的进、出线接线须需正确。 三)漏电开关 (1)作用:凡所控制的线路或电气设备发生漏电时,能自动切断电源,以免发生设备或人身事故。

初级电工操作证实操考试试题.doc

试题编号 :1101 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 A 考核日期: 年月日 分时交卷时间开考时间: 时分 评卷人 : : 考核时间定额 :120 总得分 分钟 : 监考 人: 一.电气控制线路的连接(60) 得分 考核项目评分标准 分得扣分记 及备录 注 考评员 签字 1 考核项目 ) 元未进行选择和检查元件者不得分 件(6 分 2. 连接工艺 ) : 分,主回路按规定颜色得31.布线整齐美观得 3 分 2.主回路分(21 横平竖直 ,弯成直角 , 3 分 3.连接端子不超过2根导线得分4 导线与端子接触良好得 3 无导线绝缘皮压入端子得 5.3 分 6 导线露铜不超过 2mm 分分 7 导线与接线桩连接做羊眼圈或 瓦型或反圈得 3 线路检查 (5 分 ) 3.经考评员检查不能通电此项不得分 4.通电试车 1.一次通电不成功扣10 分 2.第二次通电不成功 或放弃不得分 )5 接地线 (8分仪表外壳有一处不接地扣 4 分电机 ,柜体 , .二触电 1. 演示人工呼吸与胸外心脏挤每项操作 5 分 急救 ) 压法同时进行的救护方法(10 (25 分分 ) 2. 胸外心脏挤压法的操作分) 救护不成功不得 (15 分 不带电设备起火②带电设 1. ( 备起火由考评 1.宜选用的灭火器 员指定一种情三 .灭火器材使用 ) ____________. 演 .(15), 况如何进行灭火分) 示使用方法 2. (15 分

分违反安全操作规程或安全文明生产的酌情扣5-50 注: 考试时间到 ,所有考生停止操作 ,并且交卷离场 .接完线的考生等候考评员通知试车 (已通电两次者除外 ) 试题编号 :1102 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 B 考核日期: 年月日 分: 时分分钟考核时间定额:120 总得分开考时 间: : 时 评卷人: 交卷时间 监考人: 一. 电气控制线路的连接(60 分 ) 考核项目评分标准得分 ________ 得扣分记录 分及备注 考评员 签字 1 选择和检查 ) 未进行选择和检查元件者不得分 元件 (6分 连接工艺 2.) : 主回路按规定颜色得布线整齐美观 ,3 分 1. 得 3 分,2.主回路(21 分横平竖直 ,弯成直角 3 分根导线得 3.连接端子不超过 2 3 分 4 导线与端子接触良好得 3 分 5.无导线绝缘皮压入端子得分 2mm6 导线露铜不超过分7 导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦 型或反圈得 3 3.线路检查) (5 经考评员检查不能通电此项不得分 分 4.通电试车(20一次通电不成功扣分)或放弃不得分 二.电气测量 (通电成功后进行8 分 ) 测量负载的相电压(4 分)线电压10 分 1. 2. 第二次通电不成功(4 分) 三. 导线字,单股或多股导线的“一”) ). B(10 分 A(15 分 ) 连接 ) 1.”字连接 (由考评员指定 ) T“ ) 分 ) C(5 分 .D(0 分(25 (15 分

北京电工证考试试题讲课稿

北京电工证考试试题 一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、电子测量装置的静电屏蔽必须与屏蔽电路的__基准电位相接。 A.正电位 B.负电位 C.零信号 D.静电 2、电阻R1,R2,R3串联后接在电源上,若电阻上的电压关系是U1>U3>U2,则三个电阻值之间的关系是__。 A.R1<R2<R3 B.R1>R3>R2 C.R1<R3<R2 D.R1>R2>R3 3、电、磁及__干扰是电子测量装置中最严重的干扰。 A.压力 B.温度 C.噪声 D.射线辐射 4、为了使异步电动机能采用Y—△降压起动,电动机在正常运行时必须是__。A.Y接法 B.△接法 C.Y/△接法 D.延边三角形接法 5、X6132型万能铣床起动主轴时,先接通电源,再把换向开关SA3转到主轴所需的旋转方向,然后按起动按钮SB3或SB4接通接触器KM1,即可起动主轴电动机__。 A.M1 B.M2 C.M3 D.M4 6、起重机采用__电动机才能满足其性能的要求。 A.三相鼠笼异步 B.绕线式转子异步 C.单相电容异步 D.并励式直流 7、安装变频器时,在电源与变压器之间,通常要接入__和接触器,以便在发生故障时能迅速切断电源,同时便于安装修理。 A.断路器 B.熔断器 C.继电器

D.组合开关 8、Z535型钻床由热继电器FR1对电动机M1和M2进行__。 A.短路保护 B.失电压保护 C.欠电压保护 D.过载保护 9、两极三相异步电动机定子绕组的并联支路数为__。 A.1或2 B.3或4 C.2 D.4 10、速度继电器的弹性动触片调整的规律为,将调整螺钉向下旋,弹性动触片弹性增大,速度__时继电器才动作。 A.较低 B.为零 C.不变 D.较高 11、CA6140型车床主电路加电试机时,经过一段时间试运行,观察、检查电动机有无异常响声、异味、冒烟、振动和__等异常现象。 A.温升过低 B.温升过高 C.温升不高 D.温升不低 12、弱磁调速是从n0向上调速,调速特性为__输出。 A.恒电流 B.恒效率 C.恒转矩 D.恒功率 13、__控制系统适用于精度要求不高的控制系统。 A.闭环 B.半闭环 C.双闭环 D.开环 14、数控装置工作基本正常后,可开始对各项__进行检查、确认和设定。A.参数 B.性能 C.程序 D.功能 15、单相变压器并联运行时必须满足的条件之一是__。 A.原、副边电压相等 B.负载性质一样 C.负载大小一样 D.容量必须相等 16、交流三相异步电动机Z=24,m=32,P=4,则每极每相的槽数为__。

2020最新电工操作证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新电工操作证考试题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受

5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 9、绝缘手套的测验周期是( B )。

A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G

电工上岗证实操考试指导书

电工上岗证实操考试指导书 珠海市安全生产监督管理局 一、考试方法:考题分四组,共十题。考生由监考员在每一组中任抽出一 道题进行考核,共考核四题,每题25分。共需考核时间为70分钟。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。 二、评分方法:根据考生对仪表、设备、元器件的认识、阅图能力、操作 正确与否、熟练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。 三、考试内容: 第一组:民居供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。) 1、民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线 2、三相四线电度表带电流互感器的接线 第二组:电工仪表使用与测量(25分)(考核要求:1、接线,2、测试及测试注意事项,3、问题回答。) 1、兆欧表、接地电阻测量仪使用与测量 2、万用表、钳形电流表的使用与测量 第三组:电力拖动控制电路接线(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。) 1、电动机点动与连动控制线路接线 2、电动机异地控制线路接线 3、电动机双重联锁正、反转控制线路接线 第四组:三相交流电机与控制线路(25分)(考核要求:1、正确起动及停止电路,2、叙述电路的工作原理,3、元器件识别及应用注意事项,4、问题回答) 1、Y—△降压起动控制线路板 2、自耦降压起动控制线路板 3、绕线式异步电动机控制线路板

实操内容 第一组:民居供电与照明 (一)民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线 电工实操考核评分表 一、民居供电与照明 姓名:准考证号: 珠海市安全生产宣传教育中心制

0. 2015年中级电工证考试试题及答案

设计质量,便于集中采购、有效控制成本而制订本指引。 设计原则: 一、单选题: 1.金属导体的电阻值随着温度的升高而()。A:增大B:减少C:恒定D:变弱 2.纯电感电路的感抗为()。A:LB:ωL C:1/ωLD:1/2πfL 3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为()。A:i=U/RB:i=Um/RC:I=U/R D:I=Um/R 4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为()。A:触发电流B:强触发电流C:掣位电流D:导通电流 5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/,应作()连接。A:星形B:三角形C:开口三角形D:双星形 6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是()。A:UIB:UIC:UIcosφD:UIsinφ 7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流()。A:超前90°B:滞后90°C:同相D:超前0~90° 8.两个正弦量为u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有()。A:u1 超前u290°B:u2比u1超前90°C:不能判断相位差D: 9.射极输出器的输出阻抗(),故常用在输出极。A:较高B:低C:不高不低D:很高1A2B3C4B5A6C7A8C9B10C11A12B13C14B15B 10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于()。A:0.75U2B:U2C:0.45U2D:0.9U2 11.三相变压器的连接组别是表示()。A:原付边线电压的相位关系B:原付边的同名端关系C:原付边相电压的时至中关系D:原付边电流大小关系 页脚内容1

电工上岗证培训教程大纲

电工上岗证培训教程大纲 第一课时 电工基础 1.1 直流电路 1.2 电磁基本知识 1.3 电相交流电 1.4 三相交流电 1.5 电子技术认识 第二课时 预防触电与急救 2.1 电流对人体的危害 2.2 触电种类和方式 2.3 触电救护 2、电工安全与措施 2.1 电气安全工作与要求 2.3 保证安全的技术措施 2.4 安全用具的使用和安全标识实操内容:(一) 1、单股导线的平接和T接 2、控制一盏灯和一个插座线路接线 3、日光灯线路接线 第三课时 防雷保护和接地接零1 、防雷保护 3.1 雷击的种类 3.2 防雷装置安全要求

3.3 雷电事故如何预防 3.4 保护接地和保护接零装置的工作原理 3.5 接的和接零保护装置的安装和规 范 实操内容 :( 二 ) 4、电能表接线和双联开关接线 第四课时 电工常用仪表的使用 低压断路器的原理及选型、选用、要求 4.5 漏电保护器的原理及选型、要 求、注 意事项 4.6 交流接触器结构原理、选用 4.7 低压熔断器的种类规格及选用 4.8 按钮、行程开关结构与选用 4.9 中间继电器时间继电器兀器件认识简介 实操内容 :( 三) 5、万用表测电压 测电路的通断 6、兆欧表测绝缘 二兀二表电能表接线RCD 二相四线控制电动机和一盏照明灯接线 第五课时 异步电动机线路控制 5.1 电器线路图的识读及接线 5.2 电动机的单向运转线路分析 5.3 电动机的正反线路分析 实操内容 :( 四) 7、电动机的单向运转接线 4.1 万用表的使用及注意事项 4.2 钳形电流表的使用及注意事项 4.3 兆欧表的使用及注意事项 4.4

电工上岗证实操考试复习资料

实操内容 一、 供电与照明 (一)居民供电与日光灯照明电路 电路如下图所示 N L S 5 4 3 1 2 启辉器 光管 镇流器 开关 限流开关 电能表 漏电开关 一)电能表(有功电能表) (1)作用:计量负载所消耗的用电量,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW ·h 。 (2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。 (3)工作原理:当电压线圈加上额定电压,电流线圈通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在铝盘上使铝盘产生转动力矩而转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录。 (4)使用注意事项:1、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;2、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为{火线}进线,端子2已于端子1内部联接,端子3为{火线}出线,端子4为{零线}进线,端子5为{零线}出线);3、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A 的,必须配装电流互感器;4、正确读数。读数方法:当前抄表时的表底数减去上次的表底就是这一段时间内的用电量。单位:K W ·h 。 二)限流开关 (1)作用:用来接通、分断负载电路,并限制电路中的负载电流。 (2)结构:主要由脱扣器、双金属片、操作机构等组成。 (3)工作原理:当线路发生短路或严重过载电流时,负载电流超过限流开关的额定工作电流时,双金属片受热弯曲使脱扣器动作,将主触头分断,切断主回路。 (4)使用注意事项:1、注意限流开关的进、出线接线须需正确。 三)漏电开关 (1)作用:凡所控制的线路或电气设备发生漏电时,能自动切断电源,以免发生设备或人身事故。

2017年中级电工证考试题库

2017年中级电工证考试题库 一、选择题 1.并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 2.线圈中感应电动势的放行可以根据( C )定律, 并应用线圈的右手螺旋定则来判定。 A. 欧姆 B. 基儿霍夫 C. 楞次 D. 戴维南 3.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( C )。 A. 变化 B. 增强 C. 交换 D. 补充 4.磁通的单位是( B )。 A. B B. WB C. T D. MB E. F 5. 串联电路具有以下特点( C )。 A. 串联电路中各电阻两端电压相等 B. 各电阻上分配的电压与各自电阻的阻值成正比。 C. 各电阻上消耗的功率之和等于电路所消耗的总功率 D. 流过每一个电阻的电流不相等 6.电容器并联电路有如下特点( A )。 A. 并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和 B. 每个电容两端的电流相等 C. 并联电路的总电量等于最大电容器的电量 D. 电容器上的电压与电容量成正比 7.对称三相电势在任一瞬间的( D )等于零。 A. 频率 B. 波形 C. 角度 D. 代数和 8.互感电动势的方向不仅取决于磁通的( D ), 还与线圈的绕向有关。

A. 方向 B. 大小 C. 强度 D. 零增减 9.导线和磁力线发生相对切割运动时,导线中会产生成衣电动势, 它的大小与( )有关。 A. 电流强度 B. 电压强度 C. 方向 D. 导线有效长度 10.电场力在单位时间内所做的功称为( C )。 A. 功耗 B. 功率 C. 电功率 D. 耗电量 11. 电流互感器的准确度D级是用于接( C )的。 A. 测量仪表 B. 指示仪表 C. 差动保护 D. 微机保护 12.电压互感器的一次绕组的匝数( B )二次绕组的匝数。 A. 大于 B. 远大于 C. 小于 D. 远小于 13.在整流电路中( C )输出的直流脉动最小。 A. 单相半波整流 B. 三相全波整流 C. 三相桥式整流 D. 单相桥式整流 14. 在加有滤波电容的整流电路中, 二极管的导通总是( B )1800 A. 大于 B. 小于 C. 等于 15.三极管基极的作用是( B )载流子。 A. 发射 B. 输送控制 C. 收集 D. 放大 16. NPN、PNP三极管作放大时, 其发射结( B )。 A. 均加反向电压 B. 均加正向电压 C. NPN管加正向电压、PNP管加反向电压。 D. PNP管加正向电压、NPN管加反向电压 17.双极型晶体管和场效应晶体管的控制信号为( C )。 A. 电压 B. 电流 C. 双极型为电压、场效应为电流 D. 双极型为电流、场效应为电压

相关文档
相关文档 最新文档