文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强送电和试送电时应注意的事项

强送电和试送电时应注意的事项

强送电和试送电时应注意的事项
强送电和试送电时应注意的事项

强送电和试送电时应注意的事项

一、强送电注意的事项

(1)强送电条件:失电设备没有其他可用备用电源进行切换,

如不立即恢复供电,将危及人身安全,设备安全,电网完全及机组安全稳定运行,导致事故扩大。(运行人员可根据跳闸开关所带负荷对主机的影响程度,判断决是否有必要强送。)

(2)强送电充电开关的选择:第一,充电开关本身没有重大缺陷,具有保护功能,且保护正确投入。第二,充电开关合于故障后造成的事故后果不能大于不充电带来的事故后果(包括保护越级跳闸带来的后果)。即强送电不成功或越级跳闸,不会导致事故进一步扩大。(3)失电设备已确认有明显故障,或失电设备有人工作及已派人对设备进行检查,未取得联系前,不得进行强送电或可拒绝执行强送电命令。(例如失电时伴有明显爆炸声,设备已着火等)

(4) 属调度管辖设备,必须由调度下令(严禁擅自操作)。属值长管辖设备,必须由值长下令(必要时,电气主操可向值长建议强送电,符合事故处理原则中自行处理再汇报的,可操作后再汇报)。强送是不进行任何检查的,和试送不同。

(5) 强送电允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。

(6) 如有条件及时间允许,在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行(例如投入充电保护压板)。

(7)在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有效大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开断路器。

2. 涉及电网的强送电还应注意:

(1)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。(2)强送端母线必须挂有中心点直接接地变压器,如是对母线充电,必须是空母线。

(3)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。

(4)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。

二、试送电注意的事项

(1)试送电条件:试送电是指一时不能查明事故原因,如长时间停电将导致电网运行方式薄弱,机组出力下降,在出现其它异常将进一步导致事故扩大。

(2)试送电前应进行如下检查判断:检查有无保护动作,观察表计及相关现象确认是否保护正确动作,检查有无保护闭锁,检查就地设备有无明显故障。对于有保护闭锁及主保护正确动作的,在非紧急情况下,一般查明原因隔离故障点后再进行试送。就地已由明显故障点时不得试送电。判断为人为误碰,保护误动或后备保护动作,无明显故障点时,可进行试送电。

高低压停送电操作规程

高低压停送电操作规程 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。 10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。 11、合上电源切换柜进线刀闸。 12、合上电源切换柜断路器,并把KK开关转至手动位。 13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。 14、投入无功补偿装置并转入自动运行。 15、检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。

(二)全部停电工作流程: 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜KK开关扳至停止位置。 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 7、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 8、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 10、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 12、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。

停送电安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A24175 停送电安全注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

停送电安全注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 低压配电室停各设备停电时必须遵守如下规定: a、首先通知调度室,告知所停电设备,得到许并后认真填写停送电记录表后方可停电。 b、停电必须在低压配电室分断需停电设备的主回路,并将操作手柄上锁、挂停电标志牌,钥匙交回调度室保管。 c、禁止采用将抽屉拉出的方式停电。 d、配电室锁电必须以柜上编号为准,不得以抽屉以准。 e、现场工作人员在得到配电室锁电人员通知设备已停电并和调度室确认该设备已停电,告之调度室

安全用电注意事项

安全用电注意事项 一、用电之前先申请,私拉乱接绝不行。 乱拉电线,就是不按照安全用电的有关规定,随便拖拉电线,任意增加用电设备,这样做是很危险的。例如:电线拖在地上,可能被硬的东西压破或砸伤,损坏绝缘体;在易燃、易爆场所乱拉电线,缺乏防火、防爆措施;乱拉电线常常要避人耳目,工具、材料等工作条件差,装线往往不用可靠的线夹,而用铁钉钉或铁丝绑,结果磨破绝缘体损坏电线;还有不看电线粗细,任意增加用电设备,使电线超负荷发热等等。这些情况,多数都能造成短路,产生火花或发热起火,有的还会导致燃烧、爆炸,甚至引起触电伤亡事故。 【典型案例】如某学校学生宿舍一位同学,为了试听录音机,在宿舍里一个损坏的插座裸露出的两个线头上接线,导线很不规则,又从褥子底下穿过,当天下午接线处打火,烧坏褥子,引起火灾,烧毁四位同学床上的被褥、衣物、书籍和一些公物,直接经济损失700元 【案例解析】这是一起典型的私拉乱接电线案例。导致这起火灾发生的直接原因就是该同学严重缺乏安全用电和防火安全意识,根本不顾私接电线是否符合安全要求,根据自己的意愿和需要为所欲为。这起火灾直接经济损失不大,但教训是深刻的,作为在校学生应掌握必要的安全电用和防火知识,同时要严格遵守安全用电和防火安全有关规定,切不可随意私拉乱接电线,造成不可弥补的损失。为了保证用电安全,防止乱拉电线,电力部门一般都有明确规定:一是用电要申请报装,线路设备装好后要经过检验,合格后方能通电,临时线路要严格控制,专人负责管理,用后拆除。二是采用合格的线路器材和用电设备。三是线路和设备要由专业电工安装,一定要符合有关安全规定。同学们一定要记住:用电要申请,安装、修理找电工。不准私拉乱接用电设备。 二、我们每个人的家里都有很多的电器、还有很多的插头和插座?那么同学们是否知道怎样使用这些电器和插座、插头才安全呢? 1、插头和插座接触要紧密,接触不良就会产生过热现象,过热容易引发火灾事故。同时要考虑一个插座允许插接几件电器,保证所有电器的最大功率之和不超过插座的允许功率,否则插座就会因电流太大而发热烧坏。另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易毁坏电器,严重时甚至造成火灾事故。同学们特别要注意,电热毯、电熨斗、电炉、烤火箱等家用电器用后一定要拔掉电源插头,已免引发火灾。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人。 2、同学们在平时使用电器时一定要小心,以防触电。不要用湿手打开或关闭开关,手上有水不要去拔插头,不要用手触摸电源,不要把手指伸进插座孔内。 3、不准使用破损不合格的开关、电线、灯头、插头、插座等。 4、擦拭灯头、开关、电器时,要断开电源开关后进行。更换灯泡时,要站在干燥木凳等绝缘物上。三、临时用线要高架,千万不能顺地爬 严禁使用挂勾线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 四、晾晒铁丝和电线,保持距离莫搭连 不准在电力线上挂晒衣物。晒衣线(绳)与电力线要保持1.25m以上的水平距离。五、天线远离电力线,距离至少三米半 架设电视天线时应远离电力线路。天线杆与高低压电力线路最近处的最小距离应大于杆高的3.0m及以上,天线拉线与上述电力线的净空距离应大于3.0m以上。 六、带电线旁伐树木, 安全距离要留足

停送电安全措施示范文本

停送电安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停送电安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、全矿的停送电工作由机电矿长负责安排,矿调度 室作好相关记录。 2、全矿井下停电由机电矿及机电科负责安排,在停 电前应安排水泵工尽量排干水仓积水,停电地点直接由地 面配电工将井下一、二回路全部断电。 3、如果在放假期间需打水送电时,必须由救护队和 打水工共同完成,由救护队检查送电范围内瓦斯情况,瓦 斯浓度必须低于0.5%才能由电工通知配电房进行送电,电 只能送到中央变电所,严禁由中央变电所向其他配电点配 送电,放假期间只能供打水用电。 4、矿内停电检修必须制定停电计划进行,不得随意 提前、推后或更改停送电计划。再接到网电停电通知时,

应提前安排电工检查电机的情况。 5、送电前,必须先通知主要通风机司机按操作规程开启风机,密切注意瓦斯监控系统上监测数据的变化情况,待各处的瓦斯浓度值下降到规定值后方可向机电设备送电和安排人员下井。局部通风地点的送电恢复通风按照相关规定执行。 6、主要通风机停电后,必须在20分钟内撤出井下全部人员。 7、因检查设备停电后,必须在开关上挂“有人工作,禁止送电”标示牌。将所有开关必须将手把锁好。 8、井下设备停电后必须用合格的验电笔验电,确定无电后在瓦斯浓度低于0.5%下(由瓦斯检查瓦斯)时在进行放电,并进行三相短路接地。接地线截面积不得不小于25mm2铜导线。 9、井下使用摇表必须在瓦斯浓度低于0.5%以下时进

单位用电安全注意事项(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 单位用电安全注意事项(最新版)

单位用电安全注意事项(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、电工必需持证上岗,各专业电工须经专业技术培训,具备必要的电气知识,熟悉《电业安全工作规程》,经考试合格,持有国家劳动部颁发的“特种作业操作许可证”和供电部门颁发的“进网电工安规考试合格证”,并按期复审培训考试,复审考试不合格不得上岗作业。 2、严格执行保证安全“技术措施”和“组织措施”。对变电站、配电室所有电气设备的停供电、检修、预试操作,都要严格执行《电业安全工作规程》所规定的保证安全的技术措施和组织措施,不得随意更改操作程序和简化安全措施。 3、加强对供用电设备的维护管理。对主要的供、用电设备要建立技术档案资料,对所有的供、用电设备要定期维护保养,不得规定周期进行检修和预防性测试,不符合要求的设备不许投运。 4、严禁使用不合格的电气设备。坚决不使用国家明令淘汰的电气设备,不购买、使用无厂家、无生产许可证、无产品质量检验合格证、

日常安全用电的注意事项

编号:AQ-CS-04799 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 日常安全用电的注意事项 Precautions for daily safe use of electricity

日常安全用电的注意事项 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的 运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 我们在日常的生活和学习中要用到各种电器,但是在各种电器的使用过程中,如果使用不当或其他原因,往往会引发一些安全事故,甚至引起火灾,那么当家用电器起火的时候我们应该怎么办呢?首先我们来分析一下是什么原因引起家用电器起火。家用电器起火一般是由于电路短路或者线路超载引起的,学过物理的同学都知道短路是怎么回事,当电路短路的时候,在很短的时间内会产生一个很大的电流,引起线路温度升高,将导线以及电器的塑料外皮引染,发生着火;还有一种情况就是当电路中接入过多的用电器时,会使电路中的电流过大,引起家用电器及电路烧毁引起火灾。那么如何防止因为用电引起的安全事故,如何避免电路起火,如何处理电路起火呢? 首先,我们应该做到安全用电 我们同学应该了解一些有关的用电常识,比如要知道什么样的

东西能导电,什么样的东西不能导电,多高的电压是对人体安全的电压。并且要对我们所使用的电器的性能和用电要求做很好的了解,比如看看电器的额定电压和额定功率是多少,如果用电器直接接到照明电路中能不能正常工作。对我们所使用的电器和电路元件,我们要经常进行检查,在用电器没有接入电路的前提下,看一看或者用手摸一摸用电器外壳的绝缘部分是不是破损,连接电路的电线的外表是不是损伤,如果发现有损伤,应该立即停止使用,尤其是我们使用比较频繁的插座,在我们的教室里有各种插座,有的是固定在墙上,有的是放在桌子上,这些插座在使用的时候一定要保持干燥,有的同学在教室里喝水,在倒水的时候不小心将水倒到了桌子上,插座可能就浸在了水里,这时候,我们同学就存在着触电的危险,所以,教师里放在桌子上的插座一定要保持干燥。禁止将导线缠绕在金属管道上,更要注意避免用力拉扯导线,以免因绝缘皮被拉扯破损,出现漏电从而引发触电事故。 导线和用电器在使用了一定的时间之后都会存在一些老化问题,使导线以及电器的绝缘性能变差,往往会引发短路,进一步会

停送电流程及注意事项

For personal use only in study and research; not for commercial use 高压配电柜停送电流程及注意事项 一、高压配电柜送电流程: 1.接送电通知,到热电办理送电票。 2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。 4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。 6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。 7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。

8.通过综保确认断路器已经受电。 9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。 二、高压配电柜停电流程: 1.接停电通知,到热电办理停电票。 2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。 3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。 4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。 5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。 6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。 三、高压配电柜停送电注意事项 1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。 2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。 3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。

用电安全及操作注意事项

用电安全及操作注意事项 一、用电人身安全 由于社会与生产的发展,用电设备的运用日益广泛,不仅在工矿企业中应用,在人们的日常生活中也广泛地应用起来,可以说人们的生活中离不开电。但如对电气设备使用不合理、安装不妥、维修不及时或使用电气设备的人员缺乏必要的安全知识,不仅会浪费电能,而且会出现事故------设备损坏、停电、触电、电气火灾等严重的后果。对于电气事故的预防不同于其他事故,因为电是看不见、摸不着,平常无明显象征,一摸着就是触电事故,所以对电要高度的重视。 名称解释: 什么叫线电压:不同相的两根火线之间的电压(火线与火线之间)什么叫相电压:火线与零线之间的电压 什么叫高压:安全工作规程中规定,设备对地高压高于250V为高电压,250V以下为低电压。 什么叫安全电压:安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成

伤害的电压(对人身没有伤害的电压)。 我国安全电压的等级是怎样划分的:额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V, 在特别潮湿和金属容器内电压不要超过12 V。 目前我国输配网的电压最高是750千伏,精炼厂高压输电电压是35千伏 1、电流对人体的危害 电流通过人体造成死亡的原因,一种说法是电流通过人体时,伤害了呼吸神经中枢,造成呼吸停止,导致死亡;另一种说法是,电流通过人体时,破坏了心脏功能,致使心脏停止工作,造成死亡;还有一种说法是,电流伤害了神经系统,因而造成死亡。 2、人体摆脱电流是多少?工频交流1mA直流5mA的电流通过人体时就能引起麻和痛的感觉。一般来说,10mA(30mA)以下的工频交流电流,或50mA以下的直流电流通过人体人还可以自己摆脱电源,可以看作是安全电流。但是,安全电流长时间通过人体,还是有危险的。

安全用电的注意事项

安全用电的注意事项 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 三、家庭安全用电常识 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。

4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。 9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 10、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。 11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。 12、家用电器在使用时,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。 13、湿手不能触摸带电的家用电器,不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。 14、家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐、煤气管道,发现煤气漏气时先开窗通风,千万不能拉合电源,并及时请专业人员修理。

停送电安全管理规定及考核办法

停送电安全管理规定及 考核办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电安全管理规定及考核办法第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业 第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。

第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理: (一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将“停电工作联络票”交电气执行单位。(正常停机,无需检修作业时工程公司不需要签字)在执行停、送电票的过程中如出现未进行安全风险评估、越级签字、缺级签字、授权签字、代签字、缺项等情形,一次处罚责任人500元。 (二)值班电工根据“停电工作联络票”进行停电操作后(需关断主回路电源,即有一个明显的动力开关断开点)在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,通知联系人可以作业。停机检修期间,所有设备断电票只能当日有效,择日重办(即每台设备停电票只能使用一天,第二天即使该台设备已经断电也要补办当日停电票)。 (三)岗位工到达作业岗位,将机旁控制盒(LCB)用钥匙转到“OFF”位置后,在机旁控制盒上同时悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌后方可开始作业。在执行操作停电后,相关作业人员,必须在开关前和机旁控制盒上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,对违反规定的责任人一次处罚500元。 (四)作业完毕,经岗位领导会同岗位工检查确认工作完毕,由岗位人员填写“送电工作联络票”由单位负责人审批并经工程公司维修班长签字、调度值班人员签字后,交电气室通知送电。

用电安全操作注意事项范本

工作行为规范系列 用电安全操作注意事项(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85381用电安全操作注意事项 Precautions for safe use of electricity 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、用电人身安全 由于社会与生产的发展,用电设备的运用日益广泛,不仅在工矿企业中应用,在人们的日常生活中也广泛地应用起来,可以说人们的生活中离不开电。但如对电气设备使用不合理、安装不妥、维修不及时或使用电气设备的人员缺乏必要的安全知识,不仅会浪费电能,而且会出现事故------设备损坏、停电、触电、电气火灾等严重的后果。对于电气事故的预防不同于其他事故,因为电是看不见、摸不着,平常无明显象征,一摸着就是触电事故,所以对电要高度的重视。 名称解释: 什么叫线电压:不同相的两根火线之间的电压(火线与火线之间) 什么叫相电压:火线与零线之间的电压

什么叫高压:安全工作规程中规定,设备对地高压高于250V为高电压,250V以下为低电压。 什么叫安全电压:安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压(对人身没有伤害的电压)。 我国安全电压的等级是怎样划分的:额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V, 在特别潮湿和金属容器内电压不要超过12V。 目前我国输配网的电压最高是750千伏,精炼厂高压输电电压是35千伏 1、电流对人体的危害 电流通过人体造成死亡的原因,一种说法是电流通过人体时,伤害了呼吸神经中枢,造成呼吸停止,导致死亡;另一种说法是,电流通过人体时,破坏了心脏功能,致使心脏停止工作,造成死亡;还有一种说法是,电流伤害了神经系统,因而造成死亡。 2、人体摆脱电流是多少工频交流1mA直流5mA的电流通过人体时就能引起麻和痛的感觉。一般来说,10mA(30mA)以下的工频交流电流,或50mA以下的直流电流通过人体人

高压柜停送电操作及注意事项

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求: 1. 防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。 2. 防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3. 防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4. 防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。 5. 防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1. 通过转运车将断路器手车(或PT 手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手H位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手I位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2. 将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3. 关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4. 检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6. 将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8. 检查开关柜的带电显示器A/B/C 三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2. 检查开关柜的带电显示器A/B/C 三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3. 用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。此时断路器

冬季用火、用电安全注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季用火、用电安全注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1992-80 冬季用火、用电安全注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 各站队,各科室: 新疆冬季天气寒冷,气候干燥,用火用电量急剧增加,容易引发火灾。为了保障员工人身安全及分公司财产安全,预防各种家用电器设备在使用过程中发生火灾、电击伤等事故,特对冬季用电安全作出以下要求,望各单位认真组织学习,并贯彻执行。 一、用电安全管理基本要求 1、牢固树立“安全第一”理念,增强自身安全生产意识。加强自身学习,时刻保持清醒头脑,遇事沉着冷静,严格执行操作规程,杜绝各类安全事故的发生。 2、安装电气设备时,应请电工操作,应符合安装要求,不能使用有裂纹或破损的开关、灯头和破皮的

电线。电线接头要牢靠,并用绝缘胶布包好。发现有破损现象时,要及时找电工修理。在电工的指导下合理、正确使用各类电器,并经常检查电器及线路是否老化。 3、电工要经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。要经常检查生活楼内开关、插座、接线板是否牢固,用电量是否超载。 4、员工下班离开前一定要检查办公室内空调、电脑、饮水机、电灯等是否关闭,确认无误后方可离开。 5、电器在使用过程中,发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时,必须立即停止操作,关闭电源,并及时找电工检查、修理,确认能安全运行时,才能继续使用。 6、禁止私拉、私接电线,禁止使用“三无”(无中文标识、无厂址、无合格证)电器和自制用电设备,违者没收,造成损失者追究责任。 7、各场站严禁使用电褥子、电毛毯等作为夜间休息的取暖工具。

校园用电安全常识

校园用电安全常识 1、无论是集体或个人,需要安装电气设备和电灯等用电器具时,应由电工进行安装,在使用中,电气设备出现故障时,要由电工进行修理。 2、自觉遵守安全用电规章制度,禁止私拉电网、私拉接线板,禁止在教室和寝室使用电吹风、电热毯、电热壶、电炉等用电器。 3、电灯线不要过长,灯头离地面应不小于2米。灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去,以免损坏电线或灯头造成触电事故。 4、晒衣服的铁丝不要靠近电线,以防铁丝与电线相碰。更不要在电线上晒衣服、挂东西。此外,还要防止藤蔓、瓜秧、树木等接触电线。 5、无论是集体或个人,需要拉接临时电线时,都必须经供电部门同意,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线。临时电线要采用橡皮绝缘线,离地面不低于 2.5米,并且要有专人管理,用过后要及时拆除。 6、禁止使用“一线一地”的办法安装电灯等。 7、不要玩弄电线、灯头、开关、电动机等电气设备,不要到电动机和变压器附近玩耍,不要爬电杆或摇晃电杆拉线,不要在电线附近放风筝,万一风筝落在电线上,要由电工来处理,不要自己猛拉硬扯,以免电线相碰引起停电和触电事故。不许用石块或弹弓打电线、瓷瓶上的鸟,以防打伤、打断电线或打坏瓷瓶。 8、发现落地的电线,离开10米以外,更不要用手去拾。同时,要设法看护落地电线,并请电工来处

理,以防他人走近而发生触电。 9、安装电气设备时,应符合安装要求,不能使用有裂纹或破损的开关、灯头和破皮的电线。电线接头要牢靠,并用绝缘胶布包好。发现有破损现象时,要及时找电工修理。 10、在灯泡开关、熔丝盒和电线附近,不要放置油类、棉花、木屑等易燃物品,以防发生电气火灾。如果发现有烧焦橡皮、塑料的气味,应立即拉闸停电,查明原因妥善处理后,才能合闸。万一发生火灾,要迅拉闸救火;如果不能停电,应用盖土、盖砂的办法救火;一定不要泼水救火,以防触电。 11、在雷雨时,不可走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线和接地体周围,以免因跨步电压而造成触电。 12、电器与电源连接,必须采用可开断的开关或插接头,禁止将导线直接插入插座孔。 13、凡要求有保护接地或保安接零的电器,都应采用三脚插头和三眼插座,不得用双脚插头和双眼插座代用,造成接地(或接零)线空档。 14、接地线不得接在自来水管上(因为现在自来水管接头堵漏用的都是绝缘带,没有接地效果);不得接在煤气管上(以防电火花引起煤气爆炸);不得接在电话线的地线上(以防强电窜弱电);也不得接在避雷线的引下线上(以防雷电时反击)。 15、电源线不要拖放在地面上,以防电源线绊人,并防止损坏绝缘。 16、电器试用前应对照说明书,将所有开关、按钮都置于原始停机位置,然后按说明书要求的开停操作顺序操作。如果有运动部件如摇头风扇,应事先考虑足够

停送电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-9899 (解决方案范本系列) 停送电安全技术措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

停送电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的

知识。5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属

临时用电安全注意事项

施工现场临时用电的管理与规范! 一、临时用电(内容包括): 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电配电箱 必须实行,三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置,以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故。 配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。 落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物。 5、加强电气材料管理 这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购。 6、加强施工用电照明管理 施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面以上。 7、加强电气设备的管理 现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用。 使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

生产现场安全用电注意事项

生产现场安全用电注意事项 1、自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持“安全第一,预防为主”的思想,确保生命和财产安全,从内心真正地重视安全,促进安全生产。 2、要熟悉自己生产现场的主空气断路器(俗称总闸)的位置,一旦发生火灾触电或其它电气事故时,应在第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 3、不能私拉私接电线、不能私自加装使用大功率或不符合国家安全标准的电器设备,如有需要,应向有关部门提出申请审批,由电工人员进行安装。 4、不能私拆灯具、开关、插座等电器设备,不要使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途,当设备内部出现冒烟、拉弧、焦味等不正常现象,应立即切断设备的电源,并通知电工人员进行检修,避免扩大故障范围和发生触电事故;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时,不能私自重新合闸,及时通知电工人员。 5、在湿度较大的地方使用电器设备时,应确保通风良好,避免因电器的绝缘变差而发生触电事故。 6、确保电器设备良好散热,不能在其周围堆放易燃易爆物品及杂物,防止因散热不良而损坏设备或引起火灾。

7、珍惜电力资源,养成安全用电和节约用电的良好习惯,当要长时间离开或不使用时,要确定在切断电源(特别是电热器具)的情况下才能离开。 8、带有机械传动的电器、电气设备、必须装护盖、防护罩或防护栅栏进行保护才能使用,不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置,对设备进行清洁时,须确保切断电源、机械停止工作并确保安全的情况下才能进行,防止发生人身伤亡事故。 10、发现有人触电,千万不要用手去拉触电者,要尽快拉开电源开关或用干燥的木棍、竹杆挑开电线,立即用正确的人工呼吸法进行现场抢救。 11、未经有关部门的许可,不能擅自进入配电房或电气施工现场。

停送电流程及注意事项教学总结

高压配电柜停送电流程及注意事项 一、高压配电柜送电流程: 1.接送电通知,到热电办理送电票。 2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。 4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。 6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。 7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。 8.通过综保确认断路器已经受电。 9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。

二、高压配电柜停电流程: 1.接停电通知,到热电办理停电票。 2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。 3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。 4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。 5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。 6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。 三、高压配电柜停送电注意事项 1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。 2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。 3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。 4.进行停、送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。

车间用电安全注意事项示范文本

车间用电安全注意事项示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

车间用电安全注意事项示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 规范全公司人员的安全用电,提高大家的安全用电意 识。 2 适用范围 适用于威玛石油钻具有限公司范围内全体用电人员。 3 职责 行政部、生产部、设备部和安环部负责监督、检查和 指导作业人员的安全用电情况。 4. 安全用电的具体要求: 4.1、除持证的电气专业人员外,其余人员一律不得随 意乱动或私自修理部门内的电气设备和设施。 4.2、电气设备不得带故障运行;任何电气设备在未验

明无电之前,一律认为有电,不要盲目接触。 4.3、需要移动某些非固定安装的电气设备,必须先切断电源再移动;移动中,要防止导线被拉断。 4.4、员工经常接触和使用的配电箱、配电插板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持安全完好,不得有破损;内部不得有杂物及灰尘。 4.5、在送电时,要仔细检查设备内及其周围是否有人,并发出信号或联络后再送电。 4.6、挂有电气维修牌的开关,绝对不允许闭合电源开关。 4.7、电气设备的清扫必须在确认断电后再进行,清理时,严禁用水冲刷电气设施,不得用潮湿的手、抹布和其它物体接触任何电气设备。 4.8、非工作需要严禁擅自使用电瓶、电壶及其它大功率用电设备。

相关文档