1 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。错

2 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。对

3 Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特

低电压高的电压。对

4 Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。对

5 在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3;对

6 为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导线的截面不应小于16mm2。错

7 导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。对

8 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。错

9 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。错

10 雷电时进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作要特别小心。错

11 检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。对

12 冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。对

13 热备用状态是指刀闸在合闸位置,但断路器(开关)确在断开位置,电源中断,设备停运。对

14 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离。对

15 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。错

16 可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。错

17 拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套。错

18 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。对

19 雨天室外验电,可以使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,错

20 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要填写第一种工作票。错

21 安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。对

22 电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。对

23 TN-S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。对

24 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。错

25 间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。对

26 Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。错

27 电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。对

28 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。对

29 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。对

30 栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅条间距和到地面的距离不应小于0.2米。对

31 运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。对

32 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。对

33 值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。错

34 保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。对

35 安全用电的基本方针是"安全第一,预防为主"。对

36 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。错

37 体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。错

38 《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。对

39 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。错

40 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。错

41 摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。对

42 电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。对

43 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。对

44 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。对

45 在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。对

46 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

47 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

48 高压熔断器具有定时限特性。错

49 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。错

50 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。错

51 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

52 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

53 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

54 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。错

55 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。错

56 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。对

57 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。对

58 使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。错

59 值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。对

60 使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进行。错

61 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。对

62 高压试验填写工作票。错

63 高压试验工作可以一人来完成。错

64 带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。对

65 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。对

66 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。对

67 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。对

68 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。对

69 值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。对

70 运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。对

71 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。对

72 额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。对

73 建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。对

74 手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。对

75 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。对

76 选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。对

77 对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。对

78 漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。对

79 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。对

80 漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。对

81 由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。错

82 在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。错

83 带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。对

84 发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。对

85 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。错

86 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。错

87 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。错

88 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。对

89 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。错

90 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。错

91 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。对

92 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。对

93 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。对

94 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。对

95 电气上的"地"的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。对

96 变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。对

97 高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离为:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。对

98 填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等。对

99 在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行操作。错

100 变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。对

101 已执行的操作票注明" 已执行 "。作废的操作应注明" 作废 "字样。这两种操作票至少要保存三个月。对

102 每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号"√" 。对

103 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。对

104 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。对

105 跨步电压是指如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。对

106 遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。对

107 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。对

108 高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。对

109 变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。对

110 电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。对

111 在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。错

112 当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。对

113 当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。错

114 改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。对

115 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。对

116 电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。对

117 抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。错

118 变电所停电操作,在电路切断后的"验电"工作,可不填入操作票。错

119 变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。错

120 运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。错121 对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。对

122 检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。对

123 绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。错

124 绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。错

125 电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。对

126 异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。错

127 电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。错

128 螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。对

129 电源线接在插座上或接在插头上是一样的。错

130 可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端(面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。错

131 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

132 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

133 电气安全检查一般每季度1次。对

134 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

135 变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。对

136 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。对

137 额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。错

138 安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。错

139 电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。错

140 变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。对

141 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

142 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

143 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。对144 多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。对

145 在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。对

146 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。错

147 经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。错

148 一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。错

149 电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。错

150 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。对

151 通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。错

152 使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。错

153 在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。对

154 对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。错

155 雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。错

156 低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用"一线一地制"供电方式。错

157 采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。错

158 很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。错

159 触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。错

160 高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。错

161 高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。错

162 变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。错

163 电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。对

164 所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。错

165 导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。错

166 裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。错

167 钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。对

168 导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。错

169 绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。错

170 交流电流表和电压表所指示的都是有效值。对

171 电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。错

172 装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。错

173 电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。错

174 无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。错

175 测量电流的电流表内阻越大越好。错

176 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。对

177 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。错

178 直流电流表可以用于交流电路。错

179 电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。错

180 钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。对

181 额定电压在500V以上的设备,可选用1000V或2500V绝缘电阻表进行绝缘电阻测量。对182 为防跨步电压触电,绝缘靴可作为基本安全用具。对

183 弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地),二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地)。对

184 临时线路使用期限一般为15天,要有临时接线装置审批手续。对

185 电动机一相突然断路,应立即停机检查。对

186 电动机一般可在额定电压变动-5%-+10%的范围内运行,其额定出力不变。对

187 电动机在按额定出力运行时,相间电压不平衡程度不得超过10% 错

188 当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5% 错

189 跌落式熔断器送电操作时,应先合上中相,再合上风侧边相,最后合上下风侧边相。错190 导体上的静电可采用接地法来消除。对

191 避雷器应尽量靠近变压器安装,接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。对

192 漏电保护器动作后,未发现事故点允许试送电一次。对

193 TT系统表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。对

194 IT系统表示电源中性点接地,电气设备金属外壳不接地。错

195 工作零线应涂绿黄双色。错

196 保护中性线(PEN线)应涂以竖条间隔淡蓝色。对

197 任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。对

198 停电时,要断开断路器和隔离开关的操作能源。对

199 将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的短开点。对

200 接线应用单芯铜线,截面符合要求。错

201 装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。错

202 装拆接地线必须先接接地端后再接导体端。对

203 当验明设备确无电压后,应立即将检修设备三相短路。错

204 填写的操作票必须与系统图或模拟盘核对无误后才能进行操作。对

205 操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。对

206 变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧。对

207 倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关错

208 倒闸操作必须两人同时进行,一人监护一人操作。对

209 合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。对

210 倒闸操作前,首先核对将要操作设备的名称、编号和位置。对

211 低压带电工作可以不设专人监护。错

212 雷电时不能测量线路绝缘。对

213 携带式或移动式电器用的插座单相用两孔,三相用三孔。错

214 测量不对称三相四线制电路的功率,可用三只单相功率表测量。对

215 使用钳形电流表时,可以不戴绝缘手套。错

216 在高压回路上用钳形电流表进行测量工作,应由两人进行。对

217 测量绝缘电阻时,在测量前后应将被测设备对地放电。对

218 测量设备的绝缘电阻可带电进行。错

219 接地线必须用专用线夹固定在导体上。对

220 经常接入的电压表可作为设备无电压的根据。错

221 表示设备断开和允许进入间隔的信号可作为无电压的依据。错

222 进行电气操作,误拉刀闸应再合上。错

223 低压带电作业可以单人进行。错

224 穿电工绝缘靴可防止两相触电。错

225 用钳形电流表测量配电变压器低压侧负荷电流时可由单人进行。错

226 工作负责人可以填写和签发工作票。错

227 同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。错

228 装设接地线时,人体可触及接地线。错

229 变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人作监护。对

230 电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。错

231 电焊机外壳应当接零(或接地)。对

232 使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。对

233 Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地措施。对

234 热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。对

235 操作中发生疑问可更改操作票后继续操作。错

236 填好操作票后按内容即可到现场进行操作。错

237 操作票必须按操作项目的顺序逐项填写。对

238 倒闸操作票由值班负责人填写。错

239 特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。对

240 变电所倒闸操作要填写工作票。错

241 填写操作票时,已经拉开的断路器和隔离开关要填入操作票内。对

242 装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可的。对243 装有低压断路器和刀开关的电路停电检修,断开断路器就可工作错

244 带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。错

245 高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。对

246 不带电的高压设备值班人员可单独移开遮栏进行工作。错

247 雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。对

248 用RCD作直接接触保护,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。对

249 TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。对

250 TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。对

251 TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上。对

252 IT系统是电源系统的带电部分接地、电气设备的外露导电部分接地的系统。错

253 开关电器的屏护装置不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的措施对

254 装拆接地线不必戴绝缘手套。错

255 装设接地线可以一人进行。错

256 当验明设备确无电压后,将检修设备三相短路以便工作。错

257 在检修设备进线验明无电就可进行工作。错

258 停电检修要断开断路器和隔离开关的操作电源。对

259 断开断路器设备停电就可检修。错

260 运行中的星形接线设备的中性点应视为带电设备。对

261 工作许可人可以签发工作票。错

262 工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。对

263 救护人可根据有无呼吸或脉搏判定伤员的死亡。错

264 距接地点越近,跨步电压值越大。对

265 电伤是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。错

266 通过人体的电流越大,致命的危险性越大。对

267 小电流电击使人致命的最危险最主要的原因是引起心室颤动。对

268 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。错

269 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。对

270 Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全

特低电压高的电压对

271 Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。对

272 在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3;对

273 为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导线的截面不应小于16mm2。错274 导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。对

275 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。错

276 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。错

277 雷电时进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作要特别小心。错

278 检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。对

279 冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。对

280 热备用状态是指刀闸在合闸位置,但断路器(开关)确在断开位置,电源中断,设备停运。对

281 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离。对

282 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。错

283 可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。错

284 拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套。错

285 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。对

286 雨天室外验电,可以使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,错

287 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要填写第一种工作票。错

288 安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。对

289 电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。对

290 TN-S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。对

291 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。错

292 间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。对

293 Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。错

294 电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。对295 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。对

296 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。对

297 栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅条间距和到地面的距离不应小于0.2米。对

298 运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。对

299 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。对

300 值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。错

301 保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。对

302 安全用电的基本方针是"安全第一,预防为主"。对

303 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。错

304 体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。错

305 《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。对306 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。错

307 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。错

308 摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。对

309 电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。对

310 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。对

311 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。对

312 在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。对

313 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

314 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

315 高压熔断器具有定时限特性。错

316 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。错

317 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。错

318 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

319 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

320 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

321 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。错

322 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。错

323 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。对

324 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。对

325 特种作业人员需要两年复审一次。对

326 使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。错

327 值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。对

328 使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进行。错

329 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。对

330 高压试验填写工作票。错

331 高压试验工作可以一人来完成。错

332 带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。对

333 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。对

334 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。对

335 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。对

336 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。对

337 值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。对

338 运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。对

339 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。对

340 额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。对

341 建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。对

342 手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。对

343 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。对

344 选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。对345 对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。对

346 漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。对

347 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。对

348 漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。对

349 由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。错

350 在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。错

351 带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。对352 发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。对

353 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。错

354 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。错

355 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。错

356 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。对

357 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。错

358 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。错

359 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。对

360 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。对

361 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。对

362 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。对

363 电气上的"地"的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。对

364 变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。对

365 高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离为:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。对

366 填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等。对

367 在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行操作。错

368 变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。对

369 已执行的操作票注明" 已执行 "。作废的操作应注明" 作废 "字样。这两种操作票至少要保存三个月。对

370 每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号"√" 。对

371 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。对

372 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。对

373 跨步电压是指如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。对

374 遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。对

375 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。对

376 高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。对

377 变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。对

378 电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。对

379 在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。错

380 当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。对

381 当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。错

382 改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。对

383 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。对

384 电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。对

385 抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。错

386 变电所停电操作,在电路切断后的"验电"工作,可不填入操作票。错

387 变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。错

388 运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。错389 对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。对

390 检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。对

391 绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。错

392 绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。错

393 电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。对

394 异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。错395 电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。错

396 螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。对

397 电源线接在插座上或接在插头上是一样的。错

398 可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端(面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。错

399 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

400 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

401 电气安全检查一般每季度1次。对

402 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

403 变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。对

404 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。对

405 额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。错

406 安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。错

407 电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。错

408 变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。对

409 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

410 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

411 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。对412 多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。对

413 在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。对

414 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。错

415 经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。错

416 一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。错

417 电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。错

418 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。对

419 通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。错

420 使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。错

421 在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。对

422 对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。错

423 雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。错

424 低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用"一线一地制"供电方式。错

425 采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。错

426 很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。错

427 触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。错

428 高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。错

429 高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。错

430 变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。错

431 电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。对

432 所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。错

433 导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。错

434 裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。错

435 钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。对

436 导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。错

437 绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。错

438 交流电流表和电压表所指示的都是有效值。对

439 电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。错

440 装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。错

441 电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。错

442 无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。错

443 测量电流的电流表内阻越大越好。错

444 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。对

445 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。错

446 直流电流表可以用于交流电路。错

447 电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。错

448 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

449 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

450 用万用表欧姆档测试晶体管元件时不允许使用最高档和最低档。对

451 电动式功率表电流线圈的"*"端必须与电源相接,另一端与负载相接。对

452 电磁场强度愈大,对人体的伤害反而减轻。错

453 性对电磁波辅射的敏感性最大。错

454 变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。错

455 防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。错

456 地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。对

457 保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气设备和线路有足够的绝缘能力。错

458 正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能发生设备故障的情况。错

459 在电气试验工作中,必须两人进行。对

460 母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。错

461 阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。对

462 高压熔断器具有定时限特性。错

463 拉线开关距地面一般在2m~3m。对

464 一般照明电源对地电压不应大于250V。对

465 事故照明装置应由单独线路供电。对

466 钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。对

467 瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线错

468 铜导线电阻最小,导电性能较差错

469 大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。错

470 长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。错

471 行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。错

472 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

473 动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。对

474 胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。错

475 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

476 电气安全检查一般每季度1次。对

477 不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池的内阻。错

478 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。错

479 测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。错

480 电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。对

481 最好的屏蔽是密封金属屏蔽包壳,其包壳要良好接地。对

482 为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属管道,金属设备结构的钢筋等接地,接地装置可与其他接地装置共用。对

483 引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。错

484 防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。对

485 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。错

486 爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。对487 变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。对

488 停、送电操作可进行口头约时。错

489 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。错

490 外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。对

491 每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。错

492 普通灯泡的表面亮度比荧光灯小。错

493 非铠装电缆不准直接埋设对

494 导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧错

495 高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处对

496 运行中电源缺相时电动机继续运转,但电流增大。对

497 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。对

498 熔体熔断后,可以用熔断熔体的方法查找故障原因,但不能轻易改变熔体的规格。错499 行中的电容器电流超过额定值的1.3倍,应退出运行。对

500 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

501 小容量的交流接触器多采用拉长电弧的方法灭弧。对

502 检修刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。错

503 单投刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面接负载。对

504 在接地网中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。对

505 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.25 MΩ. 对506 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。错

507 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。对

单项选择题

1. 电气工作人员对〈电业安全工作规程〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A. 一年;B. 3个月;C. 6个月;D. 两年。 B

2. 灯炮上标有"220V,40W"的字样,其意义是 ( )。A.接在220V以下的电源上,其功率是40W;

B. 接在220V电源上,其功率是40W;

C. 接在220V以上的电源上,其功率是40W;

D. 接在40 V电源上,其功率是220W。 B

3. 小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为 ( )

A.相电压;

B.电压下降;

C. 线电压。 C

4. 电力变压器的油起( )作用。 A.线圈润滑;B.绝缘和防锈;C. 绝缘和散热。 C ?

5. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳 ( )。A.必须接地;B.不必接地; C.视情况定。 B

6. 中性点不接地系统发生单相接地时应 ( )。A.短路故障电路;B. 带时限跳闸;C. 动作于发出信号。 C

7. 负荷开关用来切、合的电路为 ( )。A.空载电路;B.负载电路;C.短路故障电路。 B

8. 电力电缆的终端头金属外壳 ( )。A.必须接地;B. 在配电盘装置一端须接地;C. 在杆上须接地。 A

9. 为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行 ( )。A.多点接地;B.重复接地;C.一点接地。 C

10. 所谓三相对称负荷就是( )。A.三相的相电流有效值相等;B.三相的相电压相等且相位互差120°;C.三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;D.三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。 D

11. 负荷是按星形连接还是三角连接,是根据 ( )。A.电源的接法而定;B.电源的额定电压而定;C.负荷所需电流大小而定;D.电源电压大小、负荷额定电压大小而定。 D

12. 我国220kV及以上系统的中性点均采用( )。A.直接接地方式;B.经消弧线圈接地方式;C.经大电抗器接地方式;D.不接地方式。 A

13. 多台电动机在起动时应( )。A.按容量从大到小逐台起动;B.任意逐台起动;C.按容量从小到大逐台起动;D.按位置顺序起动。 A ?

14. 电流互感器正常工作时二次侧回路可以( )。A.开路;B.短路;C.装熔断器;D.接无穷大电阻。 B

15. 照明灯具的螺口灯头接电时,( )。A.相线应接在中心触点端上;B.零线应接在中心触点端上;C.可任意接相线、零线;D.都接在螺纹端上。 A

16. 测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用( )V兆欧表。A. 2500;B.500;C. 1000;D.15 00。 A

17. 测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用( )V的兆欧表。 A. 500;

B.1000;

C. 1500;

D.2500。 D

18. 线路的过电流保护是保护( )的。A.开关;B.变流器;C.线路;D.母线。 C

19. 电气设备外壳接地属于 ( )。A.工作接地;B.防雷接地;C.保护接地;D.大接地。 C

20. 隔离开关的主要作用是( )。A.断开电流;B.拉合线路;C.隔断电源;D.拉合空母线。 C

21. 运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器 ( )。A.必须一点接地;B.严禁过负荷;C.要两点接地;D.严禁二次短路。 D

22. 当线圈中的电流( )时,线圈两端产生自感电动势。A.变化时;B.不变时;C.很大时;D.

很小时。 A

23. 交流电路中,某元件电流的( )值是随时间不断变化的量。A.有效;B.平均;C.瞬时;D.

最大。 C

24. 一只标有"1kΩ、10W"的电阻,允许电压( )。A.无限制;B.有最高限制;C.有最低限制;D.无法表示。 B

25. 我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( )。A.有效值;B.最大值;C.恒定值;D.瞬时值。 A

26. 正弦交流电的三要素是最大值、频率和( )。A.有效值;B.最小值;C.周期;D.初相角。

D

27. 在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流( )。A.不变;B.增大;C.减小;D.变化不定。 C

28. 在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是( )。A. 1800A;B.90A;C. 30 A;D.2A。 D

29. A级绝缘材料的最高工作温度为( )。A. 90℃;B.105℃;C.120℃;D.130℃。A 错

30. 电流通过人体最危险的途径是( )。A.左手到右手;B.左手到脚;C.右手到脚;D.左脚到右脚。 B

31. 电气工作人员在10kV配电装置附近工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( )。A. 0.2m; B.0.35m; C. 0.4m; D.0.5m。 D

32. 互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( )。A.提高测量精度;B.确定测量范围;C.

防止二次过负荷;D.保证人身安全。 D

33. 万用表用完后,应将选择开关拨在( )最高档。A.电阻;B.电压;C.交流电压;D.电流。

C

34. 电力系统电流互感器的二次侧额定电流均( )A。A. 220;B.380;C. 5;D.100。 C

35. 带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉( )。A.隔离开关;B.断路器;C.电源导线;D.负荷开关。 A

36. 带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合( )。A.隔离开关;

B.断路器;

C.断开导线;

D.隔离刀闸。 B

37. 电力系统电压互感器的二次侧额定电压均( )V。A. 220;B.380;C. 36;D.100。 D

38. 运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( )。A.短路;B.开路;C.短接;D.串联。 B

39. 要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选额定电压为( )的绝缘电阻表。A. 250V;B.500 V;C. 1000V;D.1500V。 B

40. 互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( )。A.防雷;B.保护人身及设备的安全;C.

防鼠;D.起牢固作用。 B 与32题类似!

41. 变压器铭牌上的额定容量是指( )。A.有功功率;B.无功功率;C.视在功率;D.平均功率。

C

42. 重复接地的接地电阻要求阻值小于( )Ω。A.0.5;B.4;C.10;D.55。 C

43. 变压器中性点接地叫( )。A.工作接地; B.保护接地; C.工作接零; D.保护接零。 A

44. 为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为( )。A.工作接地;

B.保护接地;

C.工作接零;

D.保护接零。 B

45. 工作票的字迹要填写工整、清楚、符合( )的要求。A.仿宋体;B. 规程;C.楷书;D.印刷体。 B

46. 操作票填写字迹要工整、清楚、提倡使用( )并不得涂改。A.圆珠笔;B.钢笔;C.仿宋体;

D.印刷体。 C

47. 胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压( )次后吹气2次,反复进行。A. 5;B.10;C. 15;D.20。 C

48. 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( )次左右。A. 50次;B.60次;C. 70次;D.80次。

D

49. 口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次( )。A.1~2s;B.2~3s;C. 1.5~2.5s;

D.1~1.5s。 D

50. 触电伤员如神智不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用( )钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。A. 3S; B.4S; C. 5S; D.6S。 C

51. 触电急救必须分秒必争,对有心跳呼吸停止的患者应立即用( )进行急救。A.人工呼吸法;

B.心肺复苏法;

C.胸外按压法;

D.医疗器械。 A

52. 操作票应根据值班调度员或( )下达的操作计划和操作综合命令填写。A.上级领导;B.监护人;C.值班长;D.操作人。 C

53. 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报( )。A.单位、姓名、年龄;B.单位、值别、姓名;C.单位、姓名、运行状态;D.单位、姓名、时间。 D

低压电工考试题库

——理论题部分1正确答案:630A。 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于 [ ]错、熔断器的文字符号为。正确答案:对 2[ ]、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化3] [ 正确答案:对的影响。正确答案:对 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。[ ] 正确答案:、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。5[ ]错正确答案:错 6、自动开关属于手动电器。 [ ] 正确答熔断时间越短。,是通过熔体的电压值越高,[ ] 7、熔 断器的特性案:、复合按钮的电工符号是。正确答案:对[ ] 8、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电 9 [ ] 它主要用于线路的速断保护。正确答案:错器,断路器都装有灭弧装、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,[ ] 10因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案:对置,、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错] 11[ 正确答案:对 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。[ ]正确答案:错 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。[ ] 储存等各种易燃,、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输[ ] 14,设备都要分别隔离。正确答案:错液体、气体时

正确 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 [ ] 答案:错、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正 确答案:错[ ] 16及以下的安应选用25V ] 17、当采用安全 特低电压作直接电击防护时,[ 全电压。正确答案:对正确答案:对、保护接零适用于中性点 直接接地的配电系统中。] 18[ 正确答以下的低压系统。 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V[ ] 案:对正电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。 220V[ ] 20、单相确答案:错常用棕色标示正极。正确答案: 对 21、在直流电路中,][ 氖泡式低压验电器就应、试验对地电压为2250V以上的带电设备时, [ ] 显示有电。正确答案:错正确答案:对、在安全色标中用红色 表示禁止、停止或消防。 [ ] 23正确答,24 ][ 、据部分省 市统计农村触电事故要少于城市的触电事故。案:错1 / 73 正确答案:、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 25[ ]对正确答案:对26、触电分为电击和电伤。] [ 正确以减轻导线的重量。、改革开放前我国强调以铝代铜作导线, 27[ ]答案:错、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案:错 28[ ]、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答

低压电工特种作业作业题库

低压电工作业题库 第1题:电容器组禁止()。 A、带电合闸 B、带电荷合闸 C、停电合闸 您选择的答案:正确答案:B 第2题:具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。 A、温度 B、机械 C、过载 您选择的答案:正确答案:C 第3题:行程开关的组成包括有()。 A、线圈部分 B、保护部分 C、反力系统 您选择的答案:正确答案:C 第4题:按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。 A、黑色 B、蓝色 C、黄绿双色 您选择的答案:正确答案:C 第5题:低压电工作业是指对()V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。 A、250 B、500 C、1000 您选择的答案:正确答案:C

第6题:旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机()所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。 A、一相绕组 B、两相绕组 C、三相绕组 您选择的答案:正确答案:B 第7题:一般照明线路中,无电的依据是()。 A、用摇表测量 B、用电笔验电 C、用电流表测量 您选择的答案:正确答案:B 第8题:脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。 A、5 B、8 C、12 您选择的答案:正确答案:B 第9题:确定正弦量的三要素为()。 A、相位、初相位、相位差 B、最大值、频率、初相角 C、周期、频率、角频率 您选择的答案:正确答案:B 第10题:更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。 A、切断电源 B、站在凳子上操作 C、戴橡皮手套操作 您选择的答案:正确答案:A 第11题:热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。 A、100 B、120 C、130

低压电工实操试题

姓名: 单位: 身份证号: 低压电工作业安全技术实际操作考试试卷 潍坊市安全生产资格考试中心

一、考试项目的选取 1、科目 1: 安全用具使用(简称 Kl) 考试时间:10分钟分值比重:20% 1-1 电工仪表安全使用(简称K11) 1-2 电工安全用具使用(简称 K12) 1-3 电工安全标示的辨识(简称 K13) 抽取考试项目代码:参考人签字: 2、科目2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间:30分钟分值比重: 40% 2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称 K21) 2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称 K22) 2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23) 2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称 K24) 抽取考试项目代码:参考人签字: 3、科目 3: 作业现场安全隐患排除(简称 K3) 考试时间:5分钟分值比重:20% 3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 4、科目 4: 作业现场应急处置(简称 K4) 考试时间:5分钟分值比重:20% 4-1 触电事故现场的应急处理(简称 K41) 4-2 单人徒手心肺复苏操作(简称 K42) 抽取考试项目代码:参考人签字: 注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。

二、考核内容 (一)科目1安全用具使用(简称K1) 1-1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 考核内容:1.口述低压电工个人防护用品的作用及使用

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

低压电工题库 共 题

低压电工作业题库(共594题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题 (×)危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 (×)自动开关属于手动电器。 (×)用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。 (×)电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。 (×)三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。 (×)使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。 (×)为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。 (×)铜线与铝线在需要时可以直接连接。 (×)导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 (×)绝缘材料就是指绝对不导电的材料。 (×)使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。 (×)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。 (×)雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 (×)雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 (×)雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。 (×)如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 (×)并联补偿电容器主要用在直流电路中。 (×)在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 (×)万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 (×)接触器的文字符号为FR。 (×)刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(×)测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。 (×)使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。 (×)直流电流表可以用于交流电路测量。 (×)万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 (×)二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 (×)对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(×)《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 (×)特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。 (×)当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。 (×)检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。 (×)电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 (×)目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。 (×)电度表是专门用来测量设备功率的装置。 (×)可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 (×)绝缘老化只是一种化学变化。 (×)导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。 (×)接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 (×)在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。

低压电工实际操作题完整版

低压电工实际操作题 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

K12-1绝缘手套的使用 (口述、实际操作;考试时间:10分钟) 一、作用(口述): 对人体的安全保护 二、使用场合(口述): 适用于电力行业、汽车、电气与机械维修、化工行业和精密安装等;对于电气操作,主要用于操作高压隔离开关和油断路器等。 三、检查(实际操作): 检查外观:主要检查看有无破损和穿孔现象; 检查合格证; 检查可使用性:检查其是否超过有效实验期。 四、正确使用(实际操作): 低压绝缘手套不允许用于操作高压设备,更不能用医疗或化学用的手套代替绝缘手套; 使用时,应将外衣袖口放入绝缘手套的伸长部分里; 操作过程中应防止挤伤和尖锐物扎伤。一旦损伤,就不能继续使用。 五、保养(口述): 绝缘手套容易老化和破损,因此要妥善保存,要防油、防湿、防热;存放在干燥、清洁、通风、光线阴暗、室温在10℃-22℃的地方,而且是专门存放的地方; 有专人负责保管并登记造册,要经常检查其是否齐全完好,严禁移作它用; 当手套脏污时,可用水温不超过65℃的肥皂水冲洗,擦净晾干,最好撒上一些滑石粉,以免粘连; 严禁使用汽油、煤油或酒精之类的溶剂清洗; 经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月进行一次耐压实验。 K13电工安全标示的辨识 (口述;考试时间:10分钟) 一、常用的安全标示的辨识:指认图片上所列的安全标示(5个); 二、常用安全标示用途解释:能对指定的安全标示(5个)用途进 行说明,并解释其用途; 三、正确布置安全标示:按照指定的作业场景,正确布置相关的 安全标示。

2020低压电工作业考试题库

2020低压电工作业考试题库 [判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。 (1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 8、接触器的文字符号为KM。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

低压电工特种作业证考试题库(含答案)

选择题 1、坚持办事公道,要努力做到( )。 A、公私不分; B、公正公平; C、有求必应; D、全面公开; B 第一章概论 2、我们把绕向一致,感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫()。 P25 A、接线端; B、同名端(或同极性端); C、异名端; D、端点;B 3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期,用符号()表示。 A、R; B、C; C、T; D、L; C 4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻,如果在相同的时间内电阻产生的热量相等,我们把直流电的大小定义为交流电的( ) 。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、峰值;C 5、三相电动势到达最大值的(或零值)先后顺序称()。 A、正序; B、负序; C、逆序; D、相序;D 6、在供电线路中,分别采用( B )三种颜色表示L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)。 A、红、绿、黄; B、黄、绿、红; C、绿、黄、红; D、绿、红、黄;B 7、在采用星形联结的电源中,()是指每相绕组两端的电压,也就是一根相线与中性线之间的电压。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;A 8、三相电源中相线与相线之间的电压称为()。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;B 9、对称的星型接法中 U线()U相,I线等于 I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B

10、对称的三角形接法中 U线等于 U相,I线()I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B 11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时,应选用()档。 A、R×1Ω; B、R×10Ω; C、R×10kΩ; D、R×100Ω或R×1kΩ;D 12、当晶体管处于放大状态时,其特征是:发射结处于()偏置,集电结处于反向偏置。 A、正向; B、反向; C、左向; D、右向;A 13、通常500V以下的电气设备和线路应选用()兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V~5000V; B 14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用( D )的兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V以上;D 15、测量绝缘电阻前,检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置,慢慢空摇兆欧表手柄,使L和E两接线柱瞬间短路轻摇,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置; B 16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作,将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置;A 17、测量绝缘电阻时,均匀转动兆欧表摇把,转速逐渐增加,至每分钟()转,一分钟后指针稳定下来的读数。 A、100; B、120; C、140; D、160;B 18、触电者意识丧失应在10S时间内用()的方法,判定伤员有无呼吸和

低压电工实操考试

低压电工实操智能网络考核系统 (考生须知) 考试装备采用江苏省安全生产考核审批中心批准的《低压电工实操智能网络考核系统》。该系统分为A、B两种规格的实操模拟图板。根据电动机点动,启动自锁,正反转双联自锁的控制原理;日常单只开关和两只双联开关分别控制照明灯的原理;单只开关控制单相五孔10A插座的正确接线。考核学员的正确接线安装,查找和排除线路故障的能力,达到仿真实际操作的目的。 每个考位配备万用表一只,两头带插孔、插头的专用速接用塑料软导线若干条。 实操考台图板说明 实操考台图板彩色插图如下:A板

B板 考台图板分为A板和B板两种,A板编号为奇数,B板编号为偶数,每个考台经网络速接江苏省安全生产考核中心服务器下载考试题目,上传考试成绩。 实操考台A板说明:A板考试内容为模拟照明线路接线和电动机拖动线路查找和排除故障,照明接线分为三道题目。 题目一:模拟两只双联开关控制单只白炽灯照明线路接线(附图说明)

题目二:模拟单只开关控制日光灯照明线路接线(附图说明) 题目三:模拟两路单只开关分别控制两只10A五孔插座线路接线(附图说明)

模拟电动机拖动线路查找故障和排除故障(附图说明) 实际操作考台B板说明:B板考试内容为电动机拖动线路接线三道题目和照明线路查找故障和排除故障。 题目一、模拟电动机点动线路接线(附图说明)

题目二、模拟电动机启动(自锁)、停止控制线路接线(附图说明) 题目三、模拟电动机双重联锁,正反转启动、停止控制线路接线(附图说明)

模拟照明线路故障查找和排除(附图说明) 实际操作考试注意事项 1、必须要完全读懂前文所提及的照明、电动机的电气原理图,特别是由电动机的主接线与控制回路原理图。照明回路电压为单相220V。电动机回路的主接线电压为三相380V,控制回路电压为二相380V,电动机外壳保护为PE线保护。 2、应详细阅读各考台图板上的操作技术说明,并严格按说明要求操作。 3、前文已提及A板和B板的实际接线操作考试各分为三种题目,根据题库指定的考试内容,电脑将自动选择由指示灯指示的考试题目。考生必须按题目进行实际接线操作考试。

特种作业电工考试题库

1号题库 1、R CD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。“ 2、电容器铭牌不一定面向通道。X 3、在作业现场要求必须系安全带而悬挂的安全标志属于提示标志X 4、通路就是电路中的开关闭合,负荷中有电流流过。“ 5、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。“ 6、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性X 7、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上" &在城市及居民区,低压架空线路电杆的档距一般不应超过50米" 9、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起 来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。" 10用万用表测试交流电压时不允许使用欧姆档。" 11符号“表示交流电源X 12特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业" 13T系统出现一次对地短路故障,只能报警而不会自动切断电源。" 14低压配电系统的接地型式共有TT系统,TN系统两种。X 15在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气 设备。" 16特种作业就是指电工、电气焊工、登高架设工等所规定的可能造

成重大危害的工种。x 17接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m川以上裸铜软线制成。“ 18频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。X 19雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开x 20电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快X 21螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线按在螺纹口上" 22保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中" 23我国正弦交流电的频率为50Hz。“ 24当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压X 25电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。" 26当三相负载越平衡时,中性线的电流越大。X 27摇表使用前不用检验X 28接触器的文字符号为KM oV 29电击是电流直接作用于人体的伤害V 30接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器X 31带电接线时应先接火线,后接零线X 32电流通过导体会发热,这种现象叫电压的热效应X 33漏电开关只有在有人触电时才会动作x 34电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图"

低压电工考试题库(2)

1. 交流接触器适用于电气设备的频繁操作。正确 2. 交流钳形电流表可测量交、直流电流。错 3. 交流手弧焊机二次空载电压约70V,在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约1000欧,人体电流仅为70毫安。这一电流只使人痛苦和紧张短时没有致命危险。错 4. 胶壳开关不适合用于直接控制 5.5KW以上的交流电动机。正确 5. 脚扣可以挂在杆上或吊线上。错 6. 接触器的文字符号为KM。正确 7. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确 8. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。错 9. 接地体离独立避雷针接地体之间的地下距离不得小于3m。正确 10. 接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。正确 11. 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25平方毫米以上的裸铜软线制成。正确 12. 接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。错 13. 接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1m以上,钢管直径不得小于20mm,管壁厚度不得小于2.75mm。错 14. 截面积较小的单股导线接线时可采用绞接法。正确 15. 金属管配线不宜用于对金属管有严重腐蚀的场所。起重机的轨道,配线的钢管,电缆的铅、铝包皮,金属走廊等可用作自然保护导体。正确 16. 金属屏护装置必须有良好的接零或接地。正确 17. 近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。正确 18. 进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。正确 19. 进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开。正确 20. 进行停电操作时,跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。正确 21. 经电流互感器接入的电能表,应采用2.5平方毫米塑料绝缘铜线。错 22. 静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200KV以上,人体静电也可达10KV以上。正确 23. 救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹入,造成呼气。错 24. 就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。错 25. 就基本结构而言,转换开关属于刀开关。正确 26. 据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。错 27. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。错 28. 绝缘材料耐泄痕性能越好,爬电距离就越大;反之,就越小。错 29. 绝缘操作杆工作部分不宜过长,以免操作时造成相间与接地短路。正确 30. 绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。错 31. 绝缘老化只是一种化学变化。错 32. 绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撒一些滑石粉。正确 33. 绝缘受潮后,充电过程变快,从开始测量起第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻几乎相等,吸收比接近于1。正确 34. 绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确 35. 绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。错 36. 绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm。错

特种作业操作证考试低压电工作业操作证题库(655题)

特种作业操作证考试低压电工作业题库(655题) 1、【判断题】改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 答案:对 2、【判断题】 雷击产生的高电压可和耀眼的白光可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 答案:错误 3、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 4、【判断题】 时间继电器的文字符号为KT。 答案:正确 5、【判断题】正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。 答案:错 6、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 7、【判断题】 复合按钮的电工符号是。 答案:正确 8、【判断题】测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。 答案:错 9、【判断题】电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。 答案:对 10、【判断题】导线的工作电压应大于其额定电压。 答案:错 11、【判断题】安全可靠是对任何开关电器的基本要求。 答案:对 12、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。 答案:错 13、【判断题】《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 答案:对 14、【判断题】移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。

答案:对 15、【判断题】电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。 答案:对 16、【判断题】欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。 答案:错 17、【判断题】 特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 答案:对 18、【判断题】使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 答案:对 19、【判断题】雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 答案:错 20、【判断题】10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 答案:错 21、【判断题】电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。 答案:对 22、【判断题】电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。 答案:对 23、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。 答案:错 24、【判断题】在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。 答案:对 25、【判断题】对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。 答案:错 26、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 答案:对 27、【判断题】对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 答案:对 28、【判断题】遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 答案:对 29、【判断题】危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 答案:错 30、【判断题】漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。 答案:对 31、【判断题】多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。 答案:对

2017最新低压电工作业考试题库及答案

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。

A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为 (C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15.在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A) A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 16.静电现象是十分普遍的电现象(C)是它的最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17.电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18.下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)。 A、 B、 C、

2019年电工作业考试题库

2019年电工作业考试题库 一、选择题 1、(新装或未用过的)的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。 2、(绝缘棒)可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。 3、()是保证电气作业安全的技术措施之一。 @B. 验电 4、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。@A. 安全带 5、()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。@C. 电动式 6、(GB/T3805-2008)《特低电压(ELV)限值》中规定,在正常环境下,正常工作时工频电压有 效值的限值为()V @A. 33 7、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为() @B. 白底红字 8、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 @C. 白底红边黑字 9、Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备 @C. 双重 10、6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为()米 @C. 6.5 11、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地 C. 重复 12、PN结两端加正向电压时,其正向电阻() @B. 小 13、TN-S俗称() @A. 三相五线 14、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线 @C. 黄绿双色 15、暗装的开关及插座应有() @B. 盖板 16、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用() @C. 黄绿双色 17、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是() @B. 安装避雷器 18、并联电力电容器的作用是() @B. 提高功率因数 19、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。 @A. “L”接 在电动机的出线端子,“E”接在电动机外壳 20、测量电压时,电压表应与被测电路() @A. 并联 21、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方 @A. 20 22、穿管导线内最多允许()个导线接头 @C. 0 23、串联电路中各电阻两端电压的关系是() @C. 阻值越大两端电压越高 24、纯电容元件在电路中()电能 @A. 储存 25、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压()V或直流额定电压1500V及以

低压电工作业考试题库及答案

低压电工作业考试题库及答案 一、单选题(共50题,每题1分) 1.接地电阻测量仪是测量(C)的装置。 A、绝缘电阻 B、直流电阻 C、接地电阻 2.电磁力的大小与导体的有效长度成(A)。 A、正比 B、反比 C、不变 3.特种作业人员必须年满(A)周岁。 A、18 B、19 C、20 4.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 5.接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C)。 A、变配电设备 B、房顶较大面积的建筑物 C、高压输电线路 6.电容量的单位是(A)。 A、法 B、乏 C、安时 7.断路器的电气图形为(A)。 A、B、C、 8.接触器的电气图形为(A)。 A、B、C、

9.(C)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。 A、磁电式 B、电磁式 C、电动式 10.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 11.合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(A)。 A、短路 B、漏电 C、电压太高 12.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.万能转换开关的基本结构内有(B)。 A、反力系统 B、触点系统 C、线圈部分 15.图是(B)触头。 A、延时闭合动合 B、延时断开动合 C、延时断开动断 16.线路单相短路是指(C)。 A、功率太大 B、电流太大 C、零火线直接接通 17.绝缘材料的耐热等级为e级时,其极限工作温度为(C)℃。 A、90 B、105 C、120 18.下列(A)是保证电气作业安全的组织措施。

2019年低压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

第1题、【判断题】10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第2题、【判断题】220V的交流电压的最大值为380V。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第3题、【判断题】30Hz~40Hz的电流危险性最大。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】IT系统就是保护接零系统。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】PN结正向导通时其内外电场方向一致。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】RCD后的中性线可以接地。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第7题、【判断题】RCD的选择必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】SELV只作为接地系统的电击保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】TT系统是配电网中性点直接接地用电设备外壳也采用接地措施的系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。A、正确 B、错误 正确答案:A 第13题、【判断题】Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第14题、【判断题】Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。 A、正确 B、错误

第15题、【判断题】Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第16题、【判断题】《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。A、正确 B、错误 正确答案:A 第17题、【判断题】《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第18题、【判断题】一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第19题、【判断题】一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第20题、【判断题】万用表使用后转换开关可置于任意位置。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第21题、【判断题】万用表在测量电阻时指针指在刻度盘中间最准确。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第22题、【判断题】万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第23题、【判断题】三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第24题、【判断题】三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第25题、【判断题】不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或电池的内阻。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第26题、【判断题】不同电压的插座应有明显区别。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第27题、【判断题】两相触电危险性比单相触电小。 A、正确 B、错误

特种作业操作证-全国题库-低压电工作业

总局题库复习题 判断题 1、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(√) 2、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。(√) 3、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(×) 4、220V的交流电压的最大值为380V。(×) 5、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(×) 6、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(√) 7、30Hz~40Hz的电流危险性最大。(×) 8、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。(√) 9、7剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(√) 10、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(×) 11、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(×) 12、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(√) 13、RCD后的中性线可以接地。(×) 14、SELV只作为接地系统的电击保护。(×) 15、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。(√) 16、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(√) 17、按钮的文字符号为SB。(√) 18、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(√) 19、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(√) 20、白炽灯属热辐射光源。(√) 21、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(√) 22、变配电设备应有完善的屏护装置。(√) 23、并联补偿电容器主要用在直流电路中。(×) 24、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(×) 25、并联电路中各支路上的电流不一定相等。(√) 26、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(√) 27、并联电容器有减少电压损失的作用。(√) 28、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(√) 29、补偿电容器的容量越大越好。(×) 30、不同电压的插座应有明显区别。(√) 31、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(×) 32、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√) 33、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 34、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(√) 35、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(√) 36、触电分为电击和电伤。(√) 37、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(√) 38、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(√) 39、磁力线是一种闭合曲线。(√) 40、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(×) 41、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。(√) 42、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(×) 43、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(√) 44、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(√) 45、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(×)